文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础和主体结构验收自评报告范文

基础和主体结构验收自评报告范文

基础和主体结构验收自评报告范文
基础和主体结构验收自评报告范文

. WORD格式.资料.

崇扬·逸城国际小区1、2#楼

地基与基础结构分部工程自评报告

崇扬·逸城国际小区1-4#楼工程由重庆市崇扬房地产开发有限公司投资建设,重庆宏源勘测设计有限公司进行地勘,重庆特钢设计院有限公司设计,重庆实达工程监理有限公司监理,福建亨立建设集团有限公司承建。

本工程由4栋高层和四层裙楼组成,目前,1、2号楼基础与主体分部已具备验收条件

一、工程概况

本工程设计合理使用年限为50年,框支剪力墙结构,1#楼建筑面积23944.16m2,总高度为94.6m,层数29层,标准层层高3米。2#楼建筑面积24573.40m2,总高度97.6m,层数30层,标准层层高3m米。基础为旋挖机械钻孔灌注桩、基础梁,局部桩顶设承台。桩端持力层为中风化炭质页岩,其饱和单轴抗压强度标准值frk≥8.0Mpa和11.26Mpa。

1、基础

1#楼旋挖机械钻孔灌注桩成桩43根,2号楼机械钻孔灌注桩共78根,桩径分别有1000、1200、1500、1800、2000共五种规格。本工程基础桩芯混凝土强度等级为C30;基础梁砼设计强度等级C50,该工程基础地梁于2014年12月20日开始组织人工进行基础地梁基槽开挖,于2015年12月31日进行地梁钢筋制作安装工序施工,在监理和业主的监督指导下于2015年1月9日顺利的完成地梁钢筋、模板分项工序工作,且通过质检站及相关参建单位验收合格后,于2015年1月10日完成地梁砼浇筑工作。

专业.整理

2、本工程主体混凝土强度等级为负1层至第5层C50;第6层至第9层为C45;第10层至第13层为C40;第14层至第17层为C35;第18层至顶层为C30.

本工程钢筋采用HPB235级、HRB335级、HRB400级。框架梁、柱的钢筋接头均采用机械直螺纹连接接头,钢筋直径小于Φ22者可采用焊接。焊条HPB235级钢筋采用E43,HRB335级、HRB400级钢筋采用E50。

本工程地面墙体采用MU10烧结粘土空心砖,其中外墙200厚,内墙200厚,M10混合砂浆砌筑。在业主单位和监理单位的指导和监督下,于2015年11月20日完成主体分部的所有分项工程及施工工序工作。

在整个施工过程中,建设、监理、施工单位共同严把质量关,严格执行《工程建设强制性标准》,并严格按现行建设施工验收规范进行检查验收,确保建设工程质量达合格标准要求。

二、项目实施概况

我司成立了崇扬·逸城国际小区工程项目部,配备资质、能力符合要求的各岗位管理人员。根据我司质量、环境、职业健康与安全管理体系要求,建立健全各项质量、安全生产和文明施工管理制度、保证计划以及各项预防与纠正措施;制定了科学和合理的年度、月度生产计划,并分解到每旬、每周甚至每天;根据进度计划、施工内容和工程量大小,选择资质适宜,技能合格,工种齐全,人员充足的劳动力队伍,保障物资、材料和机械的充分、及时供应,从而保证项目的顺利开展,阶段性目标如期实现。

本工程在各参建单位的支持与配合下,严格按施工合同、设计文件、图纸会审纪要、施工及质量验收规范以及工程变更通知单要求,认真组织、精心施工。在质量管理和保证方面做了以下几点工作:

1、原材料控制:

本工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备均进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品,按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并应经监理工程师检查认可。保证了该工程所用的材料、半成品全部是合格品。

2、施工过程控制:

通过实施方案控制、技术交底、技术复核、隐蔽验收制度等,确保工程质量处于受控状态,达到合格标准。

3、工序质量控制:

严格实行“三检”制度。每个检验批通过实施班组自检、交接班组互检、专职质量员检查评定,达到设计和规范要求后,报请监理工程师检查验收通过后,方允许进入下一道工序的施工。

4、工程资料控制:

工程质检资料与工程施工过程同步,真实有效。

5、严格执行相关规范及强制性标准。

三、企业自评概况

1、质保资料情况

(1)1、2号楼水泥出厂合格证基础、主体各5组,水泥检测报告基础、主体各5组,检测结果全部合格;1、2号楼砂、石检测报告基础各5组,主体各11组;检测结果全部合格;1、2号楼粉煤灰检测报告基础各1组,主体各2组,检测结果合格;1、2号楼减水剂检测报告基础各1组,主体各2组,检测结果合格。主体膨胀剂检测报告各2份,结果检测全部合格。

(2)、砼强度:

地基与基础 1号楼C30砼试件44 组,C50砼试件3组;2号楼C30砼试件79组,C50砼试件4组;1号楼主体结构试件C50砼检测报告28组,2号楼主体结构试件C50砼检测报告30组,C45砼检测报告1号楼组、2号楼11组,C40砼检测报告各11份,C35砼检测报告各8组,C30砼检测报告各96组,C25砼检测报告1号楼30组、2号楼31组,其中砼同条件砼试块报告1号楼63组、2号楼66组,结果检测全部合格。

(3)、钢材合格证及复试报告。

1、2号楼各66组;全部合格

(4)、钢筋焊接及机械连接试件

地基与基础1号楼13组;2号楼19组;主体结构试件1号楼211组,2号楼212组;全部合格

(5)岩芯检测报告1号楼7组;2号楼6组;检测结果全部合格。

(6)1号楼桩基声波透射法检测报告1份;2号楼桩基声波透射法检测报告1份;全部合格。

(7)、烧结多孔砖复试报告 9 份,合格。

(8)、砂浆强度试件 30 组,合格。

(9)、隐蔽工程验收记录37份。

现场对砌体的后置钢筋锚固承载力、砼回弹、砼钢筋保护层及楼板厚度均进行实测,结果全部满足设计及规范要求。

2、质量评定情况

该工程地基与基础分部包括有土方、桩基、地下防水、混凝土基础5个子分部工程。土方子分部工程包含土方开挖、土方回填2个分项工程,各

1个检验批;地下防水子分部工程包含水泥砂浆防水层1个分项工程,1个检验批。桩基子分部工程包含混凝土灌注桩1个分项,30个检验批;混凝土基础子分部工程包含模板、钢筋、混凝土、后浇带混凝土4个分项工程,其中:模板分项包含 4 个检验批,钢筋分项包含4 个检验批,砼分项包含 2 个检验批。后浇带砼分项包含 1 个检验批

该工程主体分部工程按有关规范要求共5个分项工程(其中包括钢筋分

项工程、模板分项工程、砼分项工程、现浇结构分项及砌体分项工程),共

划分295个检验批,所有检验批全部进行自检,评定结果达到合格。主体分

部工程按规范要求留置标养试块及同条件试块,分别采用非统计方法进行评定,结果为合格。

该工程沉降观测根据规范及现场实际情况共埋设4个点。从2014年1月20日开始第一次观测,到2015年12月26日止共观测了12次,根据观测数据反映该建筑物一切正常,沉降量累计为3mm,沉降均匀,符合国家有关规范规定要求。

对施工现场的砌体结构和混凝土结构两项观感质量进行了自检,评定结果均为合格。

3、施工单位自评结论

该工程地基与基础、主体结构分部工程的施工质量保证资料和施工隐蔽自检资料齐全,自检合格,施工程序合法,主体结构和砌体结构安全可靠,符合设计及规范要求,满足设计使用功能,综上所述根据《建筑工程施工质量验收统一评定标准》GB50300-2013及现行建筑工程质量验收规范,该工程地基与基础、主体结构分部所含工程的质量均应验收合格、质量有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定,观感质量好,企业自评为合格,

现申请参建各方的各位领导及专家予以验收。

福建亨立建设集团有限公司

二0一六年一月十五日

主体结构分部工程验收自评报告(5#)

海伦春天住宅小区建设工程一期 5#楼主体结构工程质量 评估报告 编制: 审核: 审批: 陕西省工程监理有限责任公司 海伦春天住宅小区项目监理部 2014年月日

9 8、10、12、14、16、18、20、22、25 本工程自2013年6月25日开工,至2014年5月15日主体结构封顶。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标

(三)质量管理制度 1、编制并执行了创优计划和各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2、执行公司综合管理体系程序文件,建立项目质量保证体系和建立各级质量责任制来明确质量责任。 3、加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4、严格执行样板间引路制度。样板间的施工由各专业工种技术过硬的施工人员承担,提高样板自身质量水平,以样板工程带动工程质量全面提高。 5、在施工队伍的组建上,选择施工经验丰富的技术型操作工人参与施工,推行工程施工质量奖罚制度。对班组承包价格采用固定单价加浮动单价,根据各个分项的施工质量进行奖罚。 6、认真做好各类计量器具及检测设备的检定工作,使其所有检测数据和检测结果更具有效性、可靠性。 7、制定质量通病的预防措施。 8、成立QC小组进行技术难点的现场攻关。 (四)质量保证情况 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关,对进场材料实行台帐管理,进行收、发、储、运等环节的技术管理。对进场的钢材、水泥、砌块及商品砼等材料,首先检查其生产厂家是否具备相应生产资质;再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否达到要求;最后在监理工程师现场见证取样情况下,送往陕西麦信建设科技服务有限公司进行复试。只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。 (五)新技术应用情况

主体结构验收自评报告1

一、工程概况 本工程由陕西东亚大秦房地产开发公司开发,西北综合勘查设计院勘探、设计。砖混结构,地上六层,地下一层。2#楼建筑面积6308.27㎡;3#楼建筑面积4207.87㎡;建筑高度为18.9米,建筑使用年限为50年,建筑抗震设防裂度为7度。 结构设计概况:主体1~5层结构层高为3.000m,6层为3.080m。 砼强度等级:±0.000以上砼强度为C25; 砌体:KP型烧结砖强度等级为MU10; 砌筑砂浆:混合砂浆强度等级为M10; 二、施工依据 1、学府新苑2#、3#楼施工图纸、图纸会审纪要、变更、答疑等。 2、规范标准: 1)、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 2)、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 3)、其他相关的国家、行业、地方性规范、标准等 三、工程施工情况: (一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审;并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,通过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (二)、质量保证情况 1、原材料控制

在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。检查其生产厂家的资质、出场合格证及质检报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求;然后在监理工程师现场见证取样的情况下,送往质检站实验室进行复试,只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计 2、分项检验批统计: 2#、3#楼:检验批均为48批(其中砌砖工程6批,钢筋工程12批,模板工程18批,砼工程12批)。 经监理公司检查验收所有分项工程全部合格。 3、质量保证资料统计: 4、见证取样 严格执行见证取样制度,规范各施工方行为。要求监理单位由总监制定见证人

主体验收自评报告

利川职校驾驶员驾培中心大门建设工程 主体分部工程 自 评 报 告 恩施州华禹建设工程有限公司 2017 年10 月

一、工程概况: 本工程位于利川市民族中等职业技术学校内,门卫室及自助银行一座,建筑面积107㎡,建筑高度3.9m。抗震设防烈度为6度。建筑物耐火等级二级,结构形式为框架结构.建筑层面为地上一层。屋面为水泥砂浆保护层屋面.外墙为涂料外墙和干挂石材外墙。内墙为水泥砂浆内墙、钢化涂料装饰;地面采用陶瓷地砖和防滑地砖。 项目名称;利川职校驾驶员驾培中心大门建设工程 建设地点:利川市都亭街道办事处大塘社区(职校校园内) 建设单位:利川市民族中等职业技术学校 施工单位:恩施州华禹建设工程有限公司 监理单位:宜昌宏业工程项目管理有限公司 设计单位:湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 勘察单位:湖北华迪工程勘察院 二、评定依据: 1、建设单位提供的利川职校驾驶员驾培中心大门建设工程配套工程图纸。 2、图纸会审记录、设计变更、地质勘察报告、施工合同等。 3、国家现行标准、规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2006 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 三、工程施工质量控制: 1、钢筋分项工程 本工程钢筋原材使用山西立恒钢铁股份有限公司,钢筋规格,共8种规格,进场钢筋材料质量证明书齐全有效,钢筋进场均按规范要求进行见证取样、送检,钢筋检验报告共8份,钢筋检验结果均符合要求。钢筋加工与安装均符合要求,各部位钢筋加工与安装均有进行隐蔽验收, 2、模板分项工程 模板分项工程按模板施工技术方案进行模板安装和拆除,模板安装时严格按施工规范要求对工程结构构件各部分形状尺寸和相互位置的安装。模板安装后自检合格,经监理单位验收合格进入下一道工序。模板拆除均按拆模试块达到拆除要求才进行拆除,主控项目合格,一般项目满足规范要求。 3、混凝土分项工程 本工程采用商品砼浇筑,由湖北吉庆商混生产有限公司提供,企业资质及进

主体分部验收自评报告

七冶路桥工程有限责任公司 汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼主体分部工程质量自评报告 (房屋建筑) 工程名称:汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼 施工单位:七冶路桥工程有限责任公司 审核:

批准: 日期:2018年3月16日 一、工程概况: 建设单位: 惠川工业建设开发 设计单位:航天江南建设 地勘单位: 监理单位:航天工程建设监理有限责任公司 施工单位: 七冶路桥工程有限责任公司 质监单位: 汇川区质量监督站 本工程位于市汇川区董公寺镇田沟村。总建筑面积为5783㎡,结构形式:框架剪力墙,建筑高度:45.05m,建筑层楼:地上16层,其中一层~二层为车库及设备用房,三层为商业用房,四层~十六层为住宅用房。合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。 本工程主体结构均采用商品混凝土现浇,其中一层~六层柱、墙及四层梁、板、梯混凝土强度为C45,七层~九层柱混凝土强度为C40,十层~十二层柱混凝土强度为C35,十三层柱~十六层柱混凝土强度为C30,二层~三层梁、板、梯及五层~屋面层梁、板、梯混凝土强度为C30。 本分部工程中填充墙砌体:填充墙为A5.0级600×200×200及A5.0级600×200×100加气混凝土砌体、厨房厕所均为200×100×53等级为MU10的水泥小米砖。填充墙砌体中用等级为M5的水泥砂浆砌筑。 基础分部工程于2017年10月14日验收;主体分部工程于2017

年7月20日开工,于2018年2月13日施工完成。 本分部工程全部按图施工,符合相关规规定的要求,并严格执行国家强制性条文的规定要求,主体分部工程各分项质量保证资料已经整理完毕,齐全、真实、有效,现报请有关单位和部门审核并对基础分部工程质量进行验收。 二、评估依据 (1)中华人民国建筑法; (2)建筑工程质量管理条例; (3)本工程施工合同; (4)本工程设计图纸及有关文件; (5)本工程地质勘察报告; (6)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204—2015; (7)《建筑地基基础工程质量验收规》GB50202—2002; (8)《砼强度检验评定标准》GBJ107—2010; (9)《砼质量控制标准》GBJ50164—2011; (10)中华人民国《工程建筑标准强制性条文》; (11)《砌体工程施工质量验收规》(GB50203--2011) (12)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013。 (13)国家及当地建设行政主管部门现行的有关法律、法规及相关规定。 三、质量管理: 首先熟悉图纸参加图纸绘审,根据工程的实际情况,对各个环节进行严格控制,施工过程中,我公司专业质检人员对每一道施工工序都认真检查。每道分项工程完工后,均报设计、建设、监理单位检验合格后,才进行下道工

主体结构自评报告

主体结构自评报告

主 体 分 部 结 构 质 量 自 评 报 告 陕西伟豪建设工程有限公司 郭家山项目部 月日

主体结构分部质量自评报告 一、工程概况 建设单位:桔园镇人民政府 设计单位:汉中市城镇规划建筑设计院 施工单位:陕西伟豪建设工程有限公司 监理单位:陕西顺泰建设监理有限公司 监督单位:城固县建设工程质量监督站 本工程位于桔园镇郭家山村,工程总建筑面积3171.19M3,基础结构为毛石混凝土条形基础,主体结构为钢筋混凝土砖混结构,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六 度,条形基础砼强度设计等级为C15,其余主体结构砼强度 设计等级均为C25. 砌体材料:正负零以下采用MU15页岩承重砖,M10水泥砂 浆砌筑,正负零以上采用MU页岩承重多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。 二、施工依据 1、根据工程施工图纸、图纸会审纪要及答疑,设计变更 通知单、招标文件、合同、法律法规等。 2、规范标准 1)、建筑结构荷载规范(GB50009- ) 2)、混凝土结构设计规范(GB50010- )

3)、建筑抗震设计规范(GB50011- ) 4)、建筑地基基础设计规范(GB50007- ) 5)、砌体结构设计规范(GB50003- ) 6)、其它相关的国家、行业、地方性规范、标准等。 三、工程施工情况; 一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审,并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,经过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底,各班组长负责在每天作业前向本班工人进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施,保证有关技术工作正常运行。 二)、质量保证情况 1、原材料控制 在施工过程中,我们严把原材料、成品及半成品的进场关和验收关,检查其生产厂家的资质、出厂合格证及质检报告等质保材料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求,然后在监理方及建设方负责人现场见证取样的情况下,送往县质量监督站检测中心进行检测,只有检测合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计:

_施工单位主体验收自评报告

上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目C-10#楼主体分部工程 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核: 审批: 上蔡县粮油工程建设有限公司 2019年11月20日

一、质量自评依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经图审机构审查合格的施工图纸及设计变更文件; 3、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2016; 4、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2016; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2016; 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 7、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2013; 8、《工程测量规范》GB50026-2007; 9、《混凝土结构工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-002-2003) 10、《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010) 11、国家现行颁布的强制性标准及其它相关规范、规程; 12、《河南省建设工程质量和安全生产管理规定》; 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14、经审批的施工组织设计和各专项施工方案。 二、工程概况 (1)工程总体概况 工程名称:上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目10#楼 结构层数:剪力墙结构,地上18层、地下1层 建筑面积:13544.38m2 建设单位:河南弘达置业有限公司 第 1 页共8 页

设计单位:上海都市建筑设计有限公司 施工单位:上蔡县粮油工程建设有限公司 监理单位:深圳祺骏建设工程顾问有限公司 材料试验单位:上蔡县鸿源建设工程质量检测有限公司 监督机构:上蔡县建筑工程质量监督站 工程地址:上蔡县故城北路与看花楼路交汇处 总建筑面积为13544.38m2,±0.000标高为:89.8m。结构类型为剪力墙结构,本工程为民用建筑,结构设计使用年限为50年,设计结构安全等级为二级,耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度。 设计概况如下表: 主体分部施工于:2017年12月开工, 2018年8月主体结构完工。 三、工程质量受控情况 工程开工前,项目有关人员对施工图纸都进行认真熟悉和理解,建设单位及时组织了图纸会审,施工前编制了施工组织设计和详细的专项施工方案并报批,落实了质保措施。 施工过程中我们按事前有计划、事中有控制、事后有检查的工作方法,对各关键分项工程(钢筋工程、模板工程、混凝土浇筑等)都进行了技术交底。对工程中

主体验收自评报告

兴平市瑞丰苑住宅楼工程 主体分部工程 自 评 报 告 编制:(签字) 审核:(签字) 审批:(签字) 兴平市建筑集团总公司瑞丰苑项目部 2014年10月28日

一、工程概况: 1、建设单位:陕西新江房地产开发有限公司 设计单位:陕西秦都建筑设计工程有限公司 勘察单位:陕西交通公路设计有限公司 监理单位:陕西建科建设监理有限责任公司 质量监督单位:兴平市建设工程质量监督站 施工单位:兴平市建筑集团总公司 2、工程简介: 建筑总面积:10857M2 该工程为住宅楼工程,地下1层,地上一十八层,建筑总高度(带塔楼)为56.8M,负一层普通地下室戊类车库,防火等级地下室为一级,地上18层均为住宅,防火等级为二级 本工程主体部分为钢筋砼剪力墙结构,室内隔墙采用 3.5MP小型砼块M5混合砂浆砌筑填充墙(地下室隔墙砂浆为M5水泥砂浆砌筑)。 主体工程抗震等级三级抗震,7度设防。一至十八层层高均为2.9米,一至十八层墙厚为200mm,地下室墙厚为250mm。基础至二层墙体砼等级为C35(筏板基础及地下室外墙砼抗渗等级为P6),三至九层为砼C30,九层至十八层均为C25砼,二次结构后浇柱、过梁均为C25砼。. 本工程主体部分开工日期为2013年11月 25 日,一至十八层主体部分于2014年7月13日封顶。 二、评定依据 1、建设单位及和设计单位提供的施工蓝图及变更文件等。 2、有关规程、规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1-2-3)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2012)

工程主体结构自评报告

综合农场十里湖小学教学楼 主体结构 质 量 自 评 报 告 湖北义海建设工程有限公司 年月日

综合农场十里湖小学教学楼位于综合农场,是阳新县教育局建设的教学楼工程,本工程建筑面积1963.08平方米,结构类型:框架结构,耐火等级二级。 建设单位:综合农场十里湖小学 勘察单位:阳新县岩土工程勘察检测中心 设计单位:阳新县勘察建筑设计院 监理单位:湖北阳诚工程监理咨询有限公司 施工单位: 湖北义海建设工程有限公司 二、施工情况 主体结构在未施工以前,我们都对材料的进场进行严格的质量把关,所有原材料都有出厂合格证。并在业主的见证取样下,钢筋、水泥、砂石、砖等原材料斗送到了阳新县质量检测站去进行质量检测,均检测合格。在施工过程中,每一道施工工序都进行了自检,自检合格后经监理和业主共同验收后才进行下一道工序。本工程主体工程柱、梁、板混凝土强度严格设计和检测单位出具的配合比进行施工,采用机械现场自拌混凝土,在施工前,都严格检查了施工准备工作是否完善,并对现场施工人员进行了技术交底工作,督促工人在浇筑过程中浇捣及浇筑完成后养护工作。砖砌体工程,严格按照规范来砌筑,砂浆的强度等级严格安照图纸要求来。砂浆的配合比是由县检测站出的结果。砌体施工工艺,按照图纸要求和申报的施工方案进行砌筑,墙体预留洞口的留置都按照图纸设计要求进行了留置。

1、严格按照图纸要求,设计变更和施工技术标准施工。 2、严格按照有关要求,规定对进场建材、构件设备进行检验,履行业主现场见证取样手续,分项工程报验申请、砼浇筑申请手续。 3、建立施工质量检验制度,严格工序管理,做好工程质量技术交底,及做好隐蔽工程质量检查记录。 4、无重大质量事故,无安全事故。 5、隐蔽、自检、质量保证资料,收集整理齐全。 四、施工资料 本工程主体部分划分为钢筋、模板、混凝土、现浇结构、砖砌体计5个分项,均符合设计和规范要求。涉及本工程所用的原材料都有出厂合格证及检测合格报告单,工程资料基本齐全。 五、施工过程质量控制依据及措施 质量控制依据: 1、阳新县勘察建筑设计院设计的综合农场十里湖小学教学楼工程施工图、图纸变更及湖北义海建设工程有限公司编制的该工程施工组织设计。 2、11G101混凝土结构施工图平面整体表示法图集,混凝土结构工程施工验收规范(GB50204---2002)。 3、砌体工程施工质量验收规范(GB50203--2002) 4、国家标准强制性条文。 5、国家及湖北省有关的施工操作规范和验收标准。

主体结构验收验收自评报告

南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程主体结构分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 施工单位:南通建工集团股份有限公司 编制日期:2016年12月21日(章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、工程施工情况 (5) 五、安全文明施工 (7) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、工程质量评定情况: (8) 七、结论: (10)

主体结构工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房项目的所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房子建筑安装工程主体结构分部工程的施工自评报告; 2、本工程已由我公司南通建工集团股份有限公司进行自检,同时经广西宏基工程监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

二、工程概况 (一)工程名称:南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程(二)工程地址:南宁吴圩国际机场新航站区 (三)参建单位: 建设单位:广西机场管理集团有限责任公司 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司 地基处理设计单位:建材桂林地质工程勘察院 勘察单位:武汉地质工程勘察院 监理单位:广西宏基工程监理有限公司 施工单位:南通建工集团股份有限公司 沉降观测单位:广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 材料试验单位:广西恒宁建筑工程检测有限责任公司 监督机构:南宁市建筑工程质量安全监督江南站 (四)工程项目概况 1、建设设计概况: 建筑面积:46216 ㎡;建筑高度:40.200m;层数:地上9层、地下1层; 建筑功能:大型公共建筑;防火等级:一级;±0.000标高为:123.90 m。 3、结构设计概况: 结构型式:框架剪力墙结构。 建筑设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为二级。抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为6 度。 基础类型:梁板式筏形基础,局部抗浮不足采用压重解决,部分沉降变形不能满足规范要求,采用CFG桩复合地基处理。

主体结构分部工程验收施工自评报告DOC

主体结构分部工程验收施工自评报告 一、工程概况 1、建筑概况: 2、结构概况: 2.1结构型式为全剪力墙结构,外墙均设50mm厚钢丝网架聚苯乙烯保温板。 2.2混凝土强度等级 2.3钢筋保护层厚度 2.4钢筋强度 钢筋直径d<12mm板钢筋为冷轧扭钢筋,其余为HPB235; 钢筋直径d≥12mm钢筋均为HRB335; 2.5填充墙概况 填充墙厚度为90mm的GM轻质隔墙条板; 填充墙厚度为200、250mm均为加气砼块墙; 填充墙厚度为120mm的均为粘土空心砖墙; 砌体采用M5混合砂浆砌筑,在单片填充墙两端、填充墙转角处均设置构造柱4Φ12,沿墙高每500mm设2Φ6通长墙筋。表一

(二)施工概况 1、参见单位名称:见表1 2、施工方法: (1)施工流水段划分:主体施工1-42轴共分三个流水段施工,三段分别为:1-14轴、14-28轴、28-42轴。 (2)施工缝处理:对已硬化的砼表面进行清理,除去水泥浮浆及松散石子并凿毛用水冲洗干净,砼浇筑前先铺一层10-15mm厚的同标号水泥砂浆,再浇筑砼。 (3)后浇带留设及处理:后浇带留设在27-28轴之间,宽度为800mm,施工时采用双层钢丝网及木方进行分隔,后浇带在其两侧混凝土浇筑60天后进行浇筑,后浇带浇筑前,按照施工缝处理方法,把两侧混凝土凿毛,清洗干净并刷水泥净浆,然后用高一个强度等级的微膨胀混凝土进行浇筑。 (4)墙柱纵筋纵向连接采用电渣压力焊,墙身钢筋纵向连接采用搭接绑扎;楼板钢筋为冷轧扭钢筋,剪力墙模板采用钢大模,顶模板采用竹胶模板,支撑为钢管碗扣架支撑体系,砼采用商品砼泵送工艺。 3、施工进度:主体结构分部工程于年月日首层结构开始施工,年月日完成所有主体结构,至年月日完成所有二次结构和砌体工程。 二、施工依据 1、山西省建筑设计研究设计的图纸 2、图纸会审记录 3、设计变更及技术核定单 4、强制性标准(2002年版)、建标[2002]219号

砖混结构主体验收自评报告范文

XXXXX工程主 体 分部结构质量自评报告 XXX XX年XX月XX日

XXXXXXXX工程 主体结构分部质量自评报告 一、工程概况 建设单位:XX 设计单位:XXX 施工单位:XXX 监理单位:XXXX 监督单位:XXX 本工程位于XXXX,工程总建筑面积XXX㎡,建筑高度XXm,基础结构为条形基础,主体结构为XXX砖混,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六级。±0.000以下基础砼强度设计等级均为C25,±0.000以上的结构砼强度设计等级均为C25。 砌体材料:一层至三层墙体采用Mb7.5混合砂浆砌筑MU10混凝土双排孔空心砖。 二、施工依据 1、根据工程施工图纸、图纸会审纪要及答疑、设计变更通知单、招标文件、合同、法律法规等。 2、规范标准: 1)、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2011》 2)、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2011》 3)、砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002 4)、其他相关的国家、行业、地方性规范、标准等

三、工程施工情况: (一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审;并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,通过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (二)、质量保证情况 1、原材料控制 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。检查其生产厂家的资质、出场合格证及质检报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求;然后在监理工程师现场见证取样的情况下,送往区质量监督站检测中心进行检测,只有检测合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计

人防主体结构验收自评报告

目录 一、工程概况 (2) 二、质量控制与评定依据 (2) 三、施工概况 (3) 四、工程材料及半成品的质量控制 (6) 五、工程资料 (6) 六、总结与提高 (8)

一、工程概况 工程名称:力高国际城四期人防地下室工程 工程地址:金沙二路3366号 建设单位:江西万和房地产开发有限公司 勘察单位:江西省建筑设计研究院 设计单位:广州宝贤华瀚建筑设计有限公司 监理单位:九江石化建设监理有限公司 监督单位: 施工单位:江西省建工集团有限责任公司 承包方式:包工包料 施工范围:人防土建、装饰工程 工程规模:建筑面积27256m2,防护面积27256m2, 工程用途:平时为地下停车库,建筑安全结构等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,建筑桩基设计等级为甲级,设计使用年限为50年。抗震等级:1#、3#、4#、13#楼周边两跨内为三级,其余为四级。 主体结构:框架-剪力墙结构,人防地下室工程,埋置于地下,基础结构:反循环钻孔灌注桩。 二、质量控制与评定依据 1、本工程施工合同 2、本工程的设计文件、施工图纸、图纸审查文件、会审记录及变更文件 3、国家及南昌市现行有关建筑质量管理法规等文件

4、采用的主要规范及标准 《人民工程施工及验收规范》GB50134-2004 《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002 《工程测量规范》GBJ50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程及接地装置施工及验收规范》GB50169-92 中南地区现行的标准图集 三、施工概况 基础型式反循环钻孔灌注桩,混凝土强度等级为C30;地下室底板、剪力墙、柱、顶板,混凝土强度等级为C30,抗渗等级P6。垫层为150mm厚 C15素混凝土。防水设防措施为后浇带处采用膨胀混凝土及遇水膨胀止水条。本工程防水等级为二级,采用APF防水卷材。本工程回填土采用素粘土分层夯实回填,压实系数不小于0.94,干密度大于等于16KN/m。 在施工过程中,为了保证施工的顺利进行,项目部精心组织、统筹安排、周密计划,制定严格的质量管理制度,建立质量目标责任制,并层层分解落实到人,克服种种困难,排除不利因素,确保施工优质、顺利进行。

[建筑]建筑主体自评报告

湖北瑞隆机电设备有限公司宿舍楼〖主体结构分部〗 质 量 自 评 报 告 湖北宏盾建设工程有限公司公司 2010年月日

会签栏

湖北瑞隆机电设备有限公司宿舍楼 主体结构分部质量自评报告 一、工程概况: 建设单位:湖北瑞隆机电设备有限公司 设计单位:团风中盛建筑设计有限公司 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 二、自评依据: 1、工程设计图纸、设计变更通知单、图纸会审记录、地质勘察报告、合同、法律法规。 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002; 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002; 砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002。 三、施工工艺标准执行情况、质量体系运行情况及合同履约情况: 自组建本项目部以来,对该项目质量管理体系尤为重视,项目部质量管理体系完善并有效运转,现场按设计图纸、施工规范、施工合同等要求组织施工,各检验批、分项、分部工程在自检合格的基础上报监理部门验收。 四、工程分包内容、承建单位质量管理情况: 本工程无分包内容,承建单位人员配备齐全,质量管理情况较好。 五、施工过程质量控制: 本工程施工过程中严格全方位地实施ISO9002质量管理体系,同时施工中严格按建筑工地安全生产、文明施工管理条例施工。 1、测量放线根据业主提供的基准点进行轴线引测,根据引测好的轴线定控制线,再根据控制线引测每层的轴线,垂直方向采用经纬引测。所有测量放线工作均在自检、复检后报监理验收合格后再进行下道工序施工,做到多层控制,轴线和标高准确、无误。 2、层高控制 所有高程均由临时水准点引测,后经50m长卷尺引到各个楼层,再经水平仪引测到

人防主体结构验收自评报告书

正泰玫瑰园1#、2#、3#、9#楼以及地下室人防工程验收自评报告正泰玫瑰园1#、2#、3#楼地下室 人防工程 验 收 小 结 华宏建筑有限责任公司 正泰玫瑰园一项目部 2015年8月18日

目录 一、工程概况 (2) 二、质量控制与评定依据 (2) 三、施工概况 (3) 四、工程材料及半成品的质量控制 (6) 五、工程资料 (6) 六、隐蔽工程及分部分项工程验收 (8) 七、总结 (8)

一、工程概况 工程名称:正泰玫瑰园1#、2#、3#、9#楼以及地下室人防工程 工程地址:市合益路49号 建设单位:市正泰房地产开发 设计单位:中建三局建设工程股份人防与地下空间 监理单位:宏业工程项目管理 监督单位:市人民防空办公室 施工单位:华宏建筑有限责任公司 工程规模:建筑面积5690.62m2。防护单元3个,抗爆单元12个,战时电站1个。 建筑概况:本工程为结合1#、2#、3#楼及周边地下室修建的防空地下室。建筑层数为地下二层,为平战结合人防地下室,平时作为停车库,战时作为人员掩蔽室(二等人员掩蔽所)。防化等级为丙级,防常6级、防核6级。掩蔽面积:3687.54㎡,掩蔽人员数量为3688人。本工程车库的防火分类为一类,耐火等级为一级;建筑防水等级为二级,抗震设防烈度为6度;设计使用年限50年。 结构概况:本工程为框架-剪力墙结构,地下室现浇实心顶板、顶板梁均采用C30混凝土,墙、柱均采用C30混凝土,地下室密肋楼板部分顶板、顶板暗梁及密肋梁均采用C30混凝土,混凝土抗渗等级为P6。本工程基础、底板以及次要构件(如构造柱、圈梁、过梁等)由中建三局建设工程股份人防与地下空间,并按此图施工。 基础结构:采用嵌岩基础,现浇钢筋混凝土底板厚度为300mm。

主体结构验收自评报告.doc

xxxx大楼 主体结构验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:建设集团有限公司 编制日期:年月日

xxxx大楼 主体结构验收自评报告 一、工程概况 工程名称: xxxx大楼 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 大楼共包含两层整体地下室、1栋主楼及1栋裙楼,本次验收 xxxx大楼主体结构。总建筑面积为2,其中地上层,建筑面积为 m2,地下 2 层,建筑面积为 m2,建筑高度为 m。结构类型为框架剪力墙,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑防火类型为一类高层,建筑耐火防火等级为一级。 1~7层剪力墙柱混凝土强度为C50,梁板混凝土强度为C40,8-15层剪力墙柱混凝土强度为C45,梁板混凝土强度为C35,16~21层剪力墙柱混凝土强度为C40,22~25层剪力墙柱混凝土强度为C35,16~25层梁板混凝土强度为C30,裙楼屋面梁板混凝土强度为C40P8,主楼屋面混凝土强度为C30P8,本工程于年月日开始进行±0.000以上主体结构施工,于年月日主体结构封顶,现对主体结构施工情况做如下自评。

二、工程施工依据 1、本工程施工合同 2、设计院有限公司设计的施工图纸 3、工程施工组织设计 4、经审批的施工组织设计、专项施工方案 5、建设工程施工质量验收统一标准GB50300—2013 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2015 7、混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-2010 8、钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2016; 9、混凝土质量控制标准GB50164—92 10、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011 11、工程测量规范 GB50026-2007 12、建筑变形测量规范 JGJ8-2007 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14.其它相关国家法律、法规及地方工程质量管理办法和规定。 本次验收内容 本次验收内容为大楼主体结构分部工程 三、施工组织与管理 1、公司组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 2、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育,努力使创优目

主体结构工程质量自评报告

主体结构 质 量 评 估 报 告 监理单位: 总监理工程师:单位技术负责人: 期:2014 年03 月18日

、工程概况 建设单位:******** 有限公司 勘察单位:******** 勘察设计研究院 设计单位:******** 工程设计有限公司 监理单位:******** 有限公司 施工单位:******** 有限公司 ******** 工程,建筑面积约为3232.71 〃,建筑高度22.9m,结构类型为钢筋混凝土框架结构,层数为6层,建筑高度为22.9m。基础采用桩基础,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度7 度,场地类别为II 类,建筑耐火等级为二级,框架抗震等级为三级。主体结构设计使用年限为50 年,本工程体结构设计使用年限为50 年。 主体结构混凝土设计强度等级为:梁板C25, —层柱C30;二层以上柱C25;构造柱、圈梁、过梁砼强度设计值均为C2Q 士0.000以上砌体采用粉煤灰烧结多孔砖,规格为240*180*90mm砌筑砂浆为M5水泥混合砂浆。 二、质量验收及评估依据 1 、本工程的《建设工程施工合同》和《建设工程委托监理合同》。 2、本工程的施工图纸及图纸会审、设计变更等。 3、国家和省市有关工程建设方面的法律、法规、政策和规定。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 6、《砖砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 7、《工程测量规范》GB50026-93 8、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003 9、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003

基础主体竣工验收自评报告

红安县社会福利院(光荣院)益寿楼1#楼 地基与基础分部 质 量 自 评 报 告 编制:乔立东 审批:何志望 中维世纪建设集团有限公司 2015年1月5日

一、工程概况 工程名称:红安县社会福利院(光荣院)益寿楼1#楼 建设单位:红安县社会福利院 设计单位:福建华迪建筑工程事务所 勘察单位:湖北楚鹏工程勘察设计院 施工单位:中维世纪建设集团有限公司 监理单位:湖北中南工程建设监理公司 建设地点:红安县杏花大道福利院内 1、本工程为7+1层框架结构,建筑面积5700㎡。建筑高度为21.84m,基础形式为桩基础。屋面防水等级:二级;建筑耐久年限50年;抗震等级:三级。 二、质量自评依据 根据建筑安装工程质量检验评定标准,施工验收规范及相应的国家现行标准以及甲、乙双方签定的《工程建设施工合同进行验收》。 国家、地方现行有关标准、规范、规定; 建设部《实施工程建设强制标准监督规定》 建筑工程施工质量验收统一标准 地基与基础工程施工质量验收规范 三、工程质量控制 我项目部按施工组织设计,在施工现场建立健全的三级质量保证体系、质量控制程序。所有施工管理人员和特殊工种人员均持证上岗,对各施工队及操作人员进行技术交底和技术培训,使整个施工队处于

较好素质状态,在施工过程中严把质量关,实行原材料现场取样送检,各工序报验制度。 1、钢筋工程: 钢筋进场应具有出厂证明书,必须进行见证取样,合格后方可进行使用:对钢筋的绑扎、钢筋弯钩朝向、绑扎接头焊接、钢筋的锚固长度、箍筋数量、弯钩平直段长度进行了验收;钢筋制作、安装均应满足设计要求和施工规范规定,安装完毕后,清理杂物,并放好垫块由项目部组织专职质检员自检,合格后可报监理、甲方复检,并做好隐蔽记录,检验合格后方可进行下道工序。 2、模板工程: 模板在使用前,均刷脱模剂,使用后及时清理堆放已备用。模板在制作前,应对结构各部分尺寸、标高要满足设计要求:安装前对轴线、标高进行复核,对模板的安装部位的尺寸、接缝宽度、接触面清理应有相应的隔离措施。严格控制模板和立柱脱模时间,顶模板待混凝土达到规范要求方可拆除。 3、砼工程: 砼施工前对工人进行书面交底,采用商品砼浇筑,对进场的商品砼质量进行严格控制,对资料进行检查,随时对塌落度进行抽查,并留置试块。砼要振捣密实、观感质量要好,在砼浇筑过程中,应有管理人员和专职质检员现场监督控制。 四、基础结构分项工程质量验收结果 1、土方分项:土方开挖回填:2个检验批,合格。

主体结构分部验收自评报告

南川金科世界城一期二标段27-29# 楼主体结构分部验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表南川金科世界城一期二标段工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程27-29# 楼的主体结构施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工情况、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况 建设单位:重庆金科金裕房地产开发有限公司设计单位:中机中联工程有限公司勘察单位:重庆南江地质工程勘察设计院监理单位:重庆兴宇工程建设监理有限公司施工单位:中国建筑第四工程局有限公司监督单位:重庆市南川区建设工程质量监督站本工程位于重庆市南川区新城09-1 地块,总建筑面积为100582.7m2,由7 栋花园洋房(21~24,27~29#楼)、2栋高层(6、7#楼)、1个地下车库(32#楼)及附属设施组成。洋房地下2 层,地上8 层,建筑高度24.4m;高层地下2 层,地上33 层,建筑高度99.3m。本工程结构为全现浇框架、剪力墙结构形式,抗震设防烈度为 6 度,设计基本地震加速度值0.05g 。高层结构抗震等级为三级,洋房结构抗震等级为四级。建筑场地类别为II 类,耐火等级为二级。建筑结构设计合理使用年限为50 年。 二、施工依据 1.建设单位与施工单位签订的施工合同; 2.本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3.国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准;

4.国家现行颁布的强制性标准; 5.施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6.金科集团质量、安全文明施工标准以及构造做法; 7.中建四局质量、安全文明施工标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1.根据质量责任制内容,把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2.落实项目经理负责制,选折业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 (二)技术管理情况工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;由技术负责人编制了模板工程专项施工方案、钢筋工程施工方案、混凝土工程施工方案、砌体工程施工方案等施工方案,报公司总工程师及监理单位审批,通过后方才进行施工。主体结构各分项工程施工前,组织施工班组长和工人进行了安全技术交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (三)质量管理制度 1. 编制并执行了各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2. 按照项目质量保证体系和各级质量责任制来明确质量责任。 3.加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4.执行样板引路制度。对首层的模板、钢筋、混凝土分项工程施工完成后,由建设单位、监理单位、施工单位、劳务公司共同进行样板点评,并组织班组长及工人进行样板学习,严格要求按照样板施工。 5.在施工队伍的组建上,选择施工经验丰富的操作工人参与施工,推行工程施工质

建筑工程主体验收自评报告

主体结构分部工程 质 量 自 评 报 告 工程名称:绿地·山水天城—2期 建设单位:绿地集团延安置业有限公司 施工单位:陕西建工第三建设集团有限公司 勘察单位:延安市工程地质勘测院 设计单位:浙江华越建筑设计有限公司 监理单位:陕西建科建设监理责任有限公司 监督单位:延安市质量 项目经理(签名): 技术负责人(签名): 陕西建工第三建设集团有限公司 二O一六年十二月十九日 一﹑工程概况:

1、工程名称:绿地·山水天城—2期 2、结构形式:砖砼结构 3、建设单位:绿地集团延安置业有限公司 4、监理单位:陕西建科建设监理责任有限公司 5、地勘单位:延安市工程地质勘测院 6、设计单位:浙江华越建筑设计有限公司 7、施工单位:陕西建工第三建设集团有限公司 二、施工概况: 结构设计概况:本工程位于延安市方塔区,总建筑面积万m2,41#、42#、46#楼基础为筏板基础,建筑层数为地上三层,主体结构为砖砼结构。建筑总高度为,主要功能为别墅型住宅。建筑耐火等级为二级;建筑抗震设防烈度为六度;结构安全等级二级;建筑结构的设计使用年限50年。±以下基础砼强度设计等级均为C30,±以上结构砼强度设计等级均为C25。 砌体材料:基础墙体采用M10水泥砂浆砌筑MU10烧结普通砖,一层至三层墙体采用M5混合砂浆砌筑MU10烧结多孔砖。 三、项目管理班子构成及主要管理人员: 项目部管理人员均已按要求配备齐全。 四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况: 结构主体工程均按照设计图纸、技术核定单及设计变更要求进行施工,工程联系单、设计变更均按规定程序办理手续。 五、本工程验收依据 1、中华人民共和国建筑法 2、建设部《建设工程安全生产管理条例》

工程主体结构质量自评报告

工程主体结构质量自评报告 一、施工验收规范 本工程中使用的主要标准和规范如下: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 7、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 8、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 10、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 11、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 18、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 19、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 二、工程概况 本工程位于xxxxxxx的规划用地范围。总用地面积xxxxxx平方米,总建筑面积xxxxx平方米,为xxxxx型工程,生产主楼为地下一层、地上十层的现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。 三、施工过程的质量控制 1、原材料及半成品的检验

对于本工程所使用的全部原材料及半成品如钢筋、水泥、砂、石、外加剂、直螺纹接头、混凝土试块等都在监理工程师的监督见证取样并送检,待试验报告合格后才能进行制作安装施工。绝不容许不合格产品用到工程上去,从而避免质量事故的发生。 本工程采用商品砼,由xxxxxx商品混凝土供应站提供,按照搅拌站提供的砼配合比,我们严格控制了混凝土的塌落度在160---180之间。应监理的要求,我们随时抽查混凝土的塌落度,随时到搅拌站去抽查混凝土的计量配比情况。 2、加强过程控制 在主体结构施工中,由于本工程单层面积大,我们采取了分段流水的作业方式,三个区竖向、水平分开不间断施工。 在施工过程中我们严格实行了质量“三检制”,严格控制每道工序的质量,前道工序不合格决不能进行下道工序施工。 在钢筋分项工程施工中,我们采取诸多预防措施控制了钢筋偏位等常见问题的发生,同时重点检查了钢筋骨架的数量、规格、级别、间距、排距、箍筋加密、保护层的厚度等。对于钢筋直螺纹接头的加工制作及安装连接都按相关规范及标准进行了检查。在柱模板封闭之前,我们还对预埋管线、铁件进行了验收检查。 在模板方面,着重检查了轴线、标高、截面尺寸、垂直度,模板拼缝、表面平整度等,并严格控制在允许偏差范围内。对于大跨度梁,按设计要求0.3%的起拱。特别是对于会议室九层顶梁板中的18米跨的大梁采取了严格的加固措施以防其下饶。

相关文档
相关文档 最新文档