原材料抽检频率表

混凝土(箱梁)检测频率

混凝土(桩基、承台、墩台)检测频率

二、按照路基的控制要点,依据《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》进行平行检验及见证。

1、路基原材料控制要点:

一、地基处理

1、本标段采用CFG桩进行地基处理:主要控制水泥、粉煤灰及粗、细骨料的品种、规格及质量,应符合设计要求。

检验数量:同一产地、品种、规格且连续进场的水泥、粉煤灰袋装200t为一批,散装500t为一批,当袋装不足200t或散装不足500t 石按一批计,同一产地、品种、规格且连续进场的粗细骨料,分别每400m3为一批,当不足400m3时按一批计。

检验方法:检查产品质量证明文件,在水泥库抽样验收强度、安定性、凝结时间;在粉煤灰库抽样检验粉煤灰细度;在料场抽样检验粗细骨料含泥量、筛分试验,检验其颗粒分析。

检验频次:各种原材料施工单位每批抽样检验一次,监理单位单位按施工单位抽检次数的10%分别进行平行检验和见证检验,均不少于1次。

2、CFG桩桩顶采用50cm厚碎石垫层夹铺两层双面的土工格栅,土工格栅品种、规格及质量应满足设计要求,进场时应进行现场验收。

检验数量:同一厂家、品种、批号的土工合成材料,每10000m2为一批,不足10000m2也按一批计。

检验方法:土工格栅的抗拉强度、延伸率

检验频次:施工单位每批检验一组,监理单位按施工单位抽样数量的20%见证取样检测。

二、路基填料

普通填料、改良土(C组细粒土)、级配碎石填料及混凝土(包

括沥青混凝土)控制要点:

1)、基床以下路堤、基床底层、基床表层过渡段两侧及锥体填土:普通填料、改良土(C组细粒土)作为路堤填料,其种类、质量应符合设计要求,填筑前应对取土场填料进行取样检验;填筑时应对运至现场的填料进行抽样检验,当填料土质发生变化或变更取土场时应重新进行检验。

检验方法:按《铁路工程土工试验规程》(TB10102)规定的试验方法检验。

检验数量:施工单位对填料的检验项目、检验数量应符合下表的规定。

普通填料复查项目及频次

注:a)监理应检查试验结果,在每填筑50000m3时平行检验一组

b)路基填料根据颗粒组成、颗粒形状、细粒含量、颗粒级配、抗风化能力等,进行如下表分组。

路基填料的分组

注:1、颗粒级配分为好(C U ≥5,且C C =1-3)和不良(C U ﹤5,且C C ≠1-3)。式中:不均匀系数C U =d 60/ d 10;曲率系数C C =d 302/ (d 10×d 60)

d 10,d 30,d 60分别为颗粒级配曲线上相应于总质量10%,30%,60%含量颗粒的粒径。

2、硬块石为单位饱和抗压强度R C >30Mpa 的块石;软块石为单轴饱和抗压强度R C ≤30Mpa 的块石。

3、细粒含量指黏粒(d ≤0.075mm )的质量占总质量的百分数。

2)改良土:对需改良土填料种类进行核实,其检验应符合暂行标准

的规定。

1、物理改良土外掺料应符合设计要求,外掺中粗砂的检验应符合本暂行标准的规定;砂垫层应采用天然级配的中、粗、砾砂,不含草根、垃圾等杂质,其含泥量不得大于5%,用作排水固结地基砂垫层其含泥量不得大于3%

检验频次:施工单位每批抽样检验一次,监理单位单位按施工单位抽检次数的10%分别进行平行检验和见证检验,均不少于1次。

检验方法:按《铁路工程土工试验规程》(TB10102)规定的试验方法检验。

物理改良土外掺料复查项目及频次

注:监理应检查试验结果,在每填筑50000m3时平行检验一组

2、化学改良土外掺料的种类及技术条件应符合设计要求。

检验数量:改良土的外掺料的种类及技术条件,同一厂家、品种、批号的外掺料,每200t为一批,不足200t时也按一批计,在料场5个不同部位等量取样不少于12kg。

检验频次:施工单位每批抽样检验1次,监理单位见证取样检测。

检验方法:按《铁路工程土工试验规程》(TB10102)规定的试验方法检验。

3)级配碎石:

基床表层、过渡段级配碎石填料的粒径、级配及质量应符合设计要求。碎石颗粒中针状、片状碎石含量应不大于20%;质软、易破碎的碎石含量不得超过10%;黏土团及有机物含量不得超过2%,过渡段用碎石的级配范围应符合下表的规定;级配碎石中掺入水泥的品种、规格及质量应符合设计要求。

过渡段用碎石级配范围

检验数量:施工单位每2000m3抽样检验一次颗粒级配、颗粒密度、针状、片状颗粒含量、黏土团及有机物含量。同一产地、品种、规格、批号的水泥,每200t为一批,当不足200t时也按一批计。

检验频次:监理单位按施工单位抽检次数的10%分别进行平行检验和见证检验,均不少于1次。

4)基坑回填填筑填料或原材料:

桥台过渡段基坑回填采用混凝土回填时,回填材料和混凝土强度等级应符合设计要求。

检验频次:每个基坑施工单位抽样检验2组,监理单位按施工单位检查数量的20%见证检验。

检验方法:在浇筑地点抽样成型混凝土试件进行标准养护并进行28天抗压强度试验。

5)基床表层沥青混凝土:

基床表层沥青混凝土各种原材料品种、各项技术质量指标应符合设计要求。

检验数量:施工单位矿料按同一生产地点每200m3抽样检验1次,不足200m3时也按一批计。沥青按同一产地、品种、规格每100t抽样检验一组,不足100t时也按一批计。

检验方法:拌和厂取样,按客运专线铁路有关沥青混凝土技术条件的要求进行检验(沥青含量、矿料级配和马歇尔技术指标)。

检验频次:监理单位按施工单位抽检次数的10%分别进行平行检验和见证检验,均不少于一次。

三、路基工程现场检测控制要点

1、地基处理

本标段地基处理采用CFG桩施工时要求试验桩不少于2根,确定混合料配合比、坍落度、搅拌时间等各项工艺参数,报监理单位确认后,方可进行施工。

1)试验前试验监理严格检查施工单位是否按设计配合比的各项工艺参数进行施工;

2)CFG桩混合料坍落度、搅拌时间(不得少于1分钟)应按工艺性试验确定并经监理工程师批准的参数进行控制。

检验数量:施工单位每台班抽样检验3次。监理单位按施工单位抽样数量的20%见证检验或10%平行检验。

检验方法:现场坍落度试验。

3)CFG桩混合料强度应符合设计要求。

检验数量:施工单位每台班做一组(3块)试块。监理单位按施工单位抽检次数的10%进行见证检验,但至少一次。

检验方法:每台班制作混合料试块,进行28d标准养护试件抗压强度检验。

4)每根桩的投料量不得少于设计灌注量。

检验数量:施工单位每根桩检验。监理单位按施工单位检验数量的20%平行检验。

检验方法:料斗现场计量或混凝土泵自动记录。

5)CFG桩按复合地基设计时,处理后的复合地基承载力、变形模量应满足设计要求;按柱桩设计时,处理后的单桩承载力满足设计要求。

检验数量:总桩数的2‰且每检验批不少于3根。监理单位见证检验,勘察设计单位现场确认。

检验方法:平板载荷试验。

2、路基现场控制要点

一、基床以下的路堤

非浸水路堤基床以下的路堤压实标准应根据填料类别按下表采用双指标控制。

浸水路堤压实质量(K30、n或K)的检验应根据下表指标控制。

全部地基系数K30检测

3、过渡段

1)过渡段基底处理应按设计要求雨桥台、横向结构物、相邻路

堤地基处理同时进行,路堤高度H<3.0m的路堤,原地面处理后的质量应符合下表规定。H>3.0m时,过渡段基底原地面平整后,用振动碾压机碾压密实,地基系数K30≥60Mpa/m。

2)基床表层以下过渡段级配碎石填层

施工单位应选择有代表性的过渡段作为试验段,进行基床表层以下过渡段级配碎石摊铺压实工艺试验,确定施工工艺参数,报监理单位确认。

基床表层以下过渡段级配碎石填层的压实质量应按下表采用地基系数K30、动态变形模量Evd和空隙率n三项指标控制。

3)基床表层以下过渡段两侧及锥体填土

基床表层以下过渡段两侧及锥体填土应与相邻的路堤按水平分层同步填筑并均匀压实。

基床表层以下过渡段两侧及锥体填筑压实质量符合下表的规定

基床底层过渡段两侧及锥体填筑压实质量符合下表的规定

4)基床表层以下填料过渡段填层

.施工单位应选择有代表性的过渡段作为试验段,进行基床表层以下A、B组填料填筑过渡段摊铺压实工艺试验,确定施工工艺参数,

报监理单位确认;填料填筑过渡段应与级配碎石过渡段及相邻的路堤按一整体同时施工,并将个段的碾压面按大致相同的水平分层高度同步填筑并均匀压实;填料填筑过渡段A、B组填料中碎石最大粒径不得大于10cm。

填料填筑过渡段A、B组填料的检验应符合下表的规定

填料填筑过渡段A、B组填料压实质量应符合下表的规定

4、基床

1)基床底层

基床底层普通填料、物理改良土压实标准应根据填料类别按下表采用地基系数K30、动态变形模量Evd和空隙率n(或压实系数K)

三项指标控制。化学改良土压实质量应符合表中改良土的规定,无侧限抗压强度应符合设计要求。

注:监理单位按施工单位抽检次数的10%分别进行平行检验和见证检验,均不少于一次。

2)基床表层级配碎石(级配砂砾石)

基床表层级配碎石(级配砂砾石)的压实标准应按基床表层压实标准采用地基系数K30、动态变形模量Evd和空隙率n三项指标控制。

3)基床表层沥青混凝土

基床表层沥青混凝土的压实质量应符合设计要求。施工单位沿线路纵向每100m用核子密度仪法检验6点,其中:左、右距路肩边线1.5m处各2点,路基中部2点;每200钻心法检验2点,其中:距路肩边线1.5m处1点,路基中部1。监理单位按施工单位抽检次数的10%分别进行平行检验和见证检验,均不少于一次.

原材料检验频率及技术要求样本

原材料试验检测项目及频率一览表 名称检验项目检验规定技术要求 水泥 比表面积√ 下列情况之一时, 检验一次: ( 1) 任何新选货 源; ( 2) 使用同厂家、同品种的水泥达3个月 及出厂日期达3个月的水泥。 施工单位试验检验; 监理单位见证取样检测或 平行检验。 √ 同厂家、同批号、同品种、同强度等级、同 出厂日期且连续进场的散装水泥每500t( 袋装 水泥每200t) 为一批, 不足上述数量时也按一 批计。施工单位每批抽样试验一次; 监理单位 按施工单位抽检次数的10%进行见证检验, 但 至少一次。 ≤350㎡/㎏(对硅酸盐水泥、抗硫酸盐水 泥和普通硅酸盐水泥)烧矢量√≤5.0%( P.0) ; ≤3.5%(P.Ⅱ); ≤3.0%(P.Ⅰ) 游离CaO含量√ ≤1.0% MgO含量√≤5.0% SO3含量√≤3.5% Cl—含量√≤0.06% 凝结时间√√ 初凝≥45min, 终凝≤600min(硅酸盐水泥 终凝≤390min) 安定性√√沸煮法合格 强度√√ 等级P.O42.5 P.O52.5 龄期3d 28d 3d 28d 抗折( Mpa) 3.5 6.5 4.0 7.0 抗压( Mpa) 17.0 42.5 23.0 52.5 碱含量√≤0.80%

C50以下混凝土C50及以上混凝土 粉 煤 灰 细度√ 下列情况之一时, 检验一次: ( 1) 任何新选货源; ( 2) 使用同厂 家、同批号、同品种的产品达3个月及出厂日期达3个月的 产品。 施工单位试验检验; 监理单位见证取样检测或平行检验。 √ 同厂家、同批号、同品种、同 出厂日期的产品每200t为一批, 不足200t时也按一批计。施工 单位每批抽样试验一次; 监理 单位按施工单位抽样次数的 10%分别进行平行检验和见证 检验, 均不少于一次。 ≤25.0% ≤12.0% 烧矢量√√ ≤8.0% ≤5.0% 含水量√ ≤1.0%( 对干排灰) 需水量比√√≤105% ≤95% SO3含量√≤3.0% CaO含量√≤10%( 对于硫酸盐侵蚀环境) 碱含量√/ Cl—含量√ ≤0.02% 游离CaO含量√F类粉煤灰: ≤1.0%; C类粉煤灰: ≤4.0% 安定性√ ≤5.0mm( 雷氏夹沸煮后增加距离)

试验检测项目及试验检测频率规定明细表

省道二桓线三道沟至下套段边防公路建设项目 试验检测项目及试验检测频率规定明细表 试验说明 一、试验检测频率应严格按照要求的最小频率及标准进行,当不足一次时,最少进行试验一次,具体说明如下: 1、每批货:钢筋、钢丝、钢绞线、预应力粗钢筋、冷拔低碳钢筋,应为同品种、同等级、同一截面、同一炉号、在同一时间交货,钢筋重量60吨为一批,冷拉钢筋20吨为一批。沥青为同一容器,重量在100吨以下。 2、每批号:同一厂家、同品质、同编号、同生产日期水泥为200吨,不足200吨按一批对待。石灰为200吨,粉煤灰为1000立方米。 3、每料源:粗细骨料为同一粒径等级、同一厂家,结构物为100立方米以下,路面为1000立方米以下。 4、每级土壤:为同一地点、同一类别,且数量在5000立方米或以下。 5、同批构件:系指一个或多个构件,用同一级别、同一材料、同一配合比混凝土预制的构件。 二、根据《公路工程施工监理规范》和有关管理办法的规定,将试验检测工作分为承包人试验和监理工程师试验两大类。 (一)承包人试验应包括验证试验、工艺试验、见证试验、自检试验、标准试验和委托试验。 1、自检试验:是承包人按要求频率和标准进行最小频率的试验。

2、验证试验:是对材料或商品构件进行预先鉴定,以决定是否可以用于工程。 3、工艺试验:是根据技术规范的规定,在施工之前对路基路面及其他需要通过预先试验方能施工的分项工程预先进行工艺试验,然后依其试验结果全面指导施工。主要包括:(1)掺灰土方路基施工(2)路面各结构层施工(3)桥涵工程特殊施工工艺以及其它工程。 4、见证试验:是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位,监理单位的试验检测人员的见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。见证试验范围:(1)用于承重结构的混凝土、砂浆试件试验。(2)用于结构工程的主要受力钢筋。(3)稳定粒料的无侧限抗压强度。(4)沥青技术指标,沥青混凝土马歇尔稳定度试验。(5)土基的最大干密度试验。(6)监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目,见证试验的频率时承包单位自检频率的10%。但对下列项目应按承包人频率100%进行见证取样送检试验:半刚性基层、底基层强度、水泥混凝土强度、结构混凝土强度以及重要施工部位。 5、标准试验:施工前应对工程控制永的标准数据进行试验确定,为标准试验,包括材料最大干密度确定(标准击实)、混合料的掺配比例的确定等等(配比)。标准试验是对各项工程的标准指标进行施工前的数据采集,它是控制和指导施工的科学依据,包括各项标准击实验、寂寥的标准级配试验、混合料的配合比试验、标准强度试验等。应按以下要求进行:1)试验监理工程师应派出试验监理人员参加承包人试验的全过程,并进行有效的现场监督检查。2)在各项工程开工前合同规定或合理的时间内,应由承包人先完成标准试验,试验报告及试验材料提交监理工程师审查批准。3)监理工程师应在承包人进行标准试验的同时或以后,平行进行复核(对比)试验,必要时以便确定或调整承包人标准试验的参数或指标。 6、委托试验:承包人不具备试验检测条件或未经主管部门批准同一进行试验检测项目,承包人可委托有资质的试验室进行,试验结果作为自检试验出现。

原材料检测项目及频率.doc

精品 附录三工程主要原材料与混合料主要试验检测项目、频率 路基工程(一) 类别试验项目施工单位检验频率操作规程 颗粒分析试验T0155-1993 击实试验T0131-2007 标 液限朔限联合试验 每个土场 T0118-2007 土承载比( CBR)试验T0134-1993 准 1 次 天然含水率T0150-1993 试 天然稠度(湿黏土、红黏土和中、弱膨胀土)T0122-2007 验 膨胀量(膨胀土)T0124-1993 石 岩石单轴抗压强度一次 / 每个料场,有T0221 -2005 怀疑时随时检测 颗粒分析试验T0155-1993 土击实试验T0131-2007 填液限朔限联合试验 1 次/ 每料场每级土T0118-2007 施料天然含水率试验T0150-1993 工原承载比( CBR)试验T0134-1993 检验程序认可程序备注施工单位通过试验确定料源 选择确定土场后,监 驻地办试验监理工程师 理单位验证试验 接到施工单位检验申请 后,依据验证试验结果批 复。 施工、监理双方共同驻地办试验监理工程师确定料源 取样,监理见证依据见证试验结果批复。 施工单位通过试验 驻地办试验监理工程师 选择确定土场后,监 接到施工单位检验申请 理单位验证试验 后,依据施工单位试验或 监理抽捡试验结果批复。 过材颗粒分析试验T0155-1993 程料原击实试验T0131-2007 中 每公里至少 2 点,土 地液限朔限联合试验T0118-2007 面 质变化大时,视具体 承载力(触探仪)(天然含水率≥ 35 与液 T0134-1993 土 情况增加 限) 天然含水率T0150-1993 监理单位按合同频 率抽查驻地办试验监理工程师 接到施工单位检验申请 后,依据施工单位试验或 监理抽捡试验结果批复。

原材料检测项目及抽检频率

原材料检测项目及抽检 频率 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

原材料检测项目及抽检频率?路基用土 检测项目:天然含水量、液限、塑限、标准击实试验、CBR试验、颗粒分析、比重、有机质含量等,必要时应做易溶盐含量、冻胀和膨胀量等试验。自检频率: 5000m3测定一次,土质变化时应另测定;抽检频率:5000m3测定一次,土质变化时应另测定。 ?水泥 检测项目:凝结时间、安定性、胶砂强度、比表面积、烧失量、氯离子、碱含量、三氧化硫、氧化镁、有力氧化钙、氯酸三钙、不溶物;自检频率:水泥袋装检测应以同一水泥厂家、同标号、同一生产时间、同一进场日期的水泥,200t为一验收批,不足200t时,亦按一验收批检测;散装应以同一水泥厂生产生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,以一次进厂(场)的同一出厂编号的水泥为一批,但一批总量不得超过 500t;抽检频率水泥袋装检测应以同一水泥厂家、同标号、同一生产时间、同一进场日期的水泥,200t为一验收批,不足200t时,亦按一验收批检测;散装应以同一水泥厂生产生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,以一次进厂(场)的同一出厂编号的水泥为一批,但一批总量不得超过500t。(注:注意水泥的有效期(一般为3个月,硅酸盐水泥为一个月),过期必须做复检,连续施工的工程相邻两次水泥试验时间不应超过其有效期) ?砂 检测项目:筛分、含泥量、视密度、云母含量、轻物质含量、氯离子含量、氯化物及硫酸盐含量、有机质含量;自检频率:检测应以同一产地、同一规格、同一进场时间,要400 m3为一验收批。不足400 m3时,按一验收检测、每料源1次;抽检频率:

公路常用原材料抽检频率

公路试验检测项目、频率及取样要求 序号 试验类别 试验项目及参数 施工自检频率 监理抽检频率 取样方法 取样容器、数量 1 土 颗粒分析、液限、塑性指数、承载比CBR、最大干密度、最佳含水量、天然含水量 (1)开工前检验一次,施工过程中每5000m3检验一次。(2)天然含水量:压实前随时检测 开工前检验一次,施工过程中每25000m3检验一次 按T0101-2007、T0102-2007要求取具有代表性的样品。 编织袋、100kg 2 细集料(水泥混凝土用) 筛分、含泥量、泥块含量 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过200m3。 每检验批代表数量不得超过1000m3

先铲除表面处无代表性的部分,然后在料堆的顶部、中部、底部取得大致相等的若干份组成一组试样。抽检混合料合成级配时也可在拌和楼直接取料。 编织袋,10kg 3 粗集料(水泥混凝土用) 筛分、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3。 每检验批代表数量不得超过2000m3 编织袋,筛分等30kg,压碎值料10kg 4 粗集料(沥青混凝土用) 颗粒组成、针片状、含泥量、压碎值、密度及吸水率 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过1000m3。 每检验批代表数量不得超过5000m3 编织袋,筛分30kg,压碎值料10kg 5 细集料(沥青混凝土用) 颗粒组成、含泥量、砂当量、密度 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过500m3。 每检验批代表数量不得超过2500m3

按JTGE42-2005要求取具有代表性的样品。 编织袋,10kg 6 矿粉 筛分、含水率 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过100T。 每检验批代表数量不得超过500T 按JTJE42-2005要求取具有代表性的样品。 水泥留样桶,2kg 表观密度、塑性指数、亲水系数、加热安定性、 必要时做。 必要时做 7 水泥 细度、比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度 每批次进场检验一次,每检验批代表数量袋装不得超过200T,散装500T。每检验批代表数量袋装不得超过1000T,散装2500T。 方法从20个以上的不同部位取等量样品作为一组试样,提供材质单。 水泥留样桶,总量至少6kg

工地试验室主要试验检测项目及频率.doc

序号 公路工程试验检测项目及频率汇总表 类别检验项目采用标准施工单位自检频率取样方法 1 2 3 4 5 颗粒分析、界限含水量 土工试验、击实试 验、室内 CBR试验 筛分、含泥量、泥块含 量 细集料(水泥 表观密度、堆积密度、 砼用) 坚固性 含水量 筛分、表观密度、含泥细集料(沥青 量、砂当量或亚甲兰值 砼用) 坚固性、棱角性 筛分、含泥量、针片状 含量、压碎值 粗集料(水泥 表观密度、堆积密度、 砼用) 坚固性、碱活性 含水量 筛分、含泥量、针片状 含量、压碎值、表观密 粗集料 度、吸水率 (沥青混合 粘附性、磨耗损失、坚 料用) 固性、软石含量、磨光 值(表面层) JTG E40 -2007 《公路土工试验规程》 JTG F10 -2006 《公路路基施工技术规范》每 5000m3或土质发生变化时 《公路工程标准施工招标文件》2009 版 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 JTGE42 - 2005 《公路工程集料试验规程》 量不得超过 400m3 《公路工程标准施工招标文件》 2009 版 每一料源检验 1 次 JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》 混凝土开盘前必做 JTGE42 - 2005 《公路工程集料试验规程》 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过 400m3 《公路工程标准施工招标文件》 2009 版 JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》每一料源检验 1 次 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 JTGE42-2005 《公路工程集料试验规程》 不得超过 400m3 JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》每一料源检验 1 次 砼开盘前必做 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 JTGE42-2005《公路工程集料试验规程》 不得超过 1000m3 JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》 每一料源检验 1 次 取具有代表性的扰动土 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分, 再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀 分布的几个不同部位,抽取大致相等的 8 份 组成一组试样。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分, 再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀 分布的几个不同部位,抽取大致相等的 8 份 组成一组试样。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分, 再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀 分布的几个不同部位,抽取大致相等的 15 份组成一组试样。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分, 再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀 分布的几个不同部位,抽取大致相等的 15 份组成一组试样。

试验检测频率表

试验检验(检测)频率一览表 工程类别:路基工程(-) 类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准备注 原材料检 测 土 1.颗粒分析; 2.界限含水率; 3. 最大干密度;4.最佳含水率 1/次/料场/部位 JTG F10-2006 岩石 1.单轴抗压强度1/次,有怀疑时随时检测 原地面土 1.颗粒分析; 2.界限含水率; 3. 最大干密度;4.最佳含水率;5. 天然含水率 至少2处/km,土质变化大时, 视具体情况增加 土工合成 材料 1.抗拉强度; 2.延伸率; 3.梯形撕 裂强度;4.顶破强度;5.厚度;6. 单位面积质量;7.垂直渗透系数; 8.土工格栅土工网网孔尺寸 1次/批,每10000㎡为1批JTG /T D32-2012 过程质量 控制填土天然含水率每天使用前 JTG F80/1-2004 土方路基压实度每200m每压实层测4处 弯沉 每一双车道评定路段(不超过 1km)测定80-100个点 平整度3m直尺:每200m测2处×10尺 宽度米尺:每200m测4处

类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准备注 边坡尺量:每200m测4处 试验检验(检测)频率一览表 工程类别:桥梁工程(二) 类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准备注 原材料检 测 粗集料 1.筛分; 2.密度; 3.吸水率; 4.含泥量; 5.泥块含量; 6.针片 状颗粒含量;7.压碎值 1次/批,不超过400m3或600t 为1批;小批量进场的宜以不 超过200m3或300t为1批 JTG/T F50-2011 8.坚固性;9软弱颗粒含量有怀疑时 细集料 1.筛分; 2.密度; 3.吸水率; 4.含泥量; 5.泥块含量;5.亚甲 蓝值MBV 1次/批,不超过400m3或600t 为1批;小批量进场的宜以不 超过200m3或300t为1批 6.压碎值; 7.坚固性必要时 岩石 1.单轴抗压强度1次/批,每1000m3为1批 水泥 1.密度; 2.细度/比表面积仪; 3.标准稠度用水量; 4.凝结时 间;5.安定性;6.胶砂强度;7. 胶砂流动度 1次/批,袋装水泥每200t为 一批,散装水泥每500t为1 批 钢筋 1.重量偏差; 2.屈服强度; 3.抗 拉强度;4.伸长率;5.冷弯 1次/批,每批不超过60t JTG/T F50-2011 JGJ18-2012

常见原材料检测项目及频率

原材料检测项目及抽检频率 1.1路基用土 检测项目:天然含水量、液限、塑限、标准击实试验、CBR试验、颗粒分析、比重、有机质含量等,必要时应做易溶盐含量、冻胀和膨胀量等试验。自检频率:5000m3测定一次,土质变化时应另测定;抽检频率:5000m3测定一次,土质变化时应另测定。 1.2水泥 检测项目:凝结时间、安定性、胶砂强度、比表面积、烧失量、氯离子、碱含量、三氧化硫、氧化镁、有力氧化钙、氯酸三钙、不溶物;自检频率:水泥袋装检测应以同一水泥厂家、同标号、同一生产时间、同一进场日期的水泥,200t为一验收批,不足200t时,亦按一验收批检测;散装应以同一水泥厂生 产生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,以一次进厂(场)的同一出厂编号的水泥为一批,但一批总量不得超过500t;抽检频率水泥袋装检测应以同一水泥厂家、同标号、同一生产时间、同一进场日期的水泥,200t为一验收批,不足200t时,亦按一验收批检测;散装应以同一水泥厂生产生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,以一次进厂(场)的同一出厂编号的水泥为一批,但一批总量不得超过500t。(注:注意水泥的有效期(一般为3个月,硅酸盐水 泥为一个月),过期必须做复检,连续施工的工程相邻两次水泥试验时间不应超 过其有效期) 1.3砂 检测项目:筛分、含泥量、视密度、云母含量、轻物质含量、氯离子含量、氯化物及硫酸盐含量、有机质含量;自检频率:检测应以同一产地、同一规格、同一进场时间,要400m3为一验收批。不足400m3时,按一验收检测、每料源1次;抽检频率:检测应以同一产地、同一规格、同一进场时间,要1200m3为一验收批。不足1200m3时,按一验收检测、每料源1次. 1.4碎石 检测项目:筛分、针片状含量、含泥量、压碎值、视密度、碱活性、坚固

市政工程常用试验检测项目与频率汇总

市政工程常用试验检测项目与频率汇总 市政工程检测项目与频率 CJJ 1-2008 注:检测压实度﹑弯沉﹑灰剂量﹑弯沉的依据都一样,所以重复的就不再注明。 工程类别检测项目检测频率检测方法检测依据 路基土方路基 压实度 每1000㎡﹑每压实层抽检 3点 环刀法﹑灌砂法或灌水 法 JTG E40-2007《公路土工 试验规程》,JTG E60- 2008《公路路基路面现场测 试规程》弯沉每车道每20米测一点弯沉仪检测 JTG E60-2008《公路路基 路面现场测试规程》 路肩压实度每100米,每测各抽检一点 环刀法﹑灌砂法或灌水 法 同土方路基 换填土处 理软土路 基 压实度 每1000㎡﹑每压实层抽检 3点 环刀法﹑灌砂法或灌水 法 同土方路基弯沉每车道﹑每20米测一点弯沉仪检测JTG E60-2008 砂垫层处 理软土路 基 压实度 每1000㎡﹑每压实层抽检 3点 灌砂法同土方路基弯沉每车道﹑每20米测一点弯沉仪检测JTG E60-2008 基层及底基层石灰稳定 土,石灰 粉煤灰稳 定砂砾 ﹙碎 石﹚,石 灰粉煤灰 稳定钢渣 灰剂量 每拌合作业段检验不少于1 次,并不小于1000㎡ 现场取样试验 由试验室人员取样,JT J 057-1994《公路工程无 机结合料稳定材料试验规 程》 7d无侧 限抗压强 度 每2000㎡抽检1组﹙6块﹚现场取样试验检测依据JTJ 057-1994压实度 每1000㎡﹑每压实层抽检 1点 环刀法﹑灌砂法或灌水 法 同土方路基 弯沉每车道﹑每20米测1点弯沉仪检测JTG E60-2008 水泥稳定 土类 水泥剂量 每拌合作业段检验不少于1 次,并不小于1000㎡ 现场取样试验由委托试验室人员取样 7d无侧 限抗压强 度 每2000㎡抽检1组﹙6块﹚现场取样试验JTG 057-1994

试验检测项目及频率

素土试验项目及频率 配比:素土击实、液塑限按每2-3km做一次,需提前7天送检;施工正常检测:压实度用灌砂法按每压实层每1000平米做三个点(需提供压实度要求),沟槽回填压实度用环刀法每层每井距每侧三点(需提供压实度要求),送检日期为施工日期或施工第二天。 灰土试验项目及频率 配比:灰土击实(需提供设计灰剂量)、素土液塑限、灰剂量标准曲线、无侧限抗压强度(需提供设计强度及设计压实度)按每2-3km做一次;石灰钙镁含量(需提供石灰种类、等级及产地)一次;每一个灰土配比需提前20天送样; 施工正常检测:施工期间灰剂量按每1000平米1组、无侧限抗压强度按每2000平米1组送检送检日期为施工日期,压实度用灌砂法按每压实层每1000平米1个点送检送检日期为施工日期或施工第二天。 二灰碎石试验项目及频率 配比:二灰碎石配合比一个(需提供石灰:粉煤灰:碎石比例、所用碎石种类及原材料产地、设计强度、设计压实度、级配要求)、各种原材料(石灰、粉煤灰、各种碎石)做一次,需提前30天送检; 施工正常检测:施工期间灰剂量按每1000平米1组、无侧限抗压强度按每2000平米1组、二灰碎石筛分按每2000平米1组送

检送检日期为施工日期,压实度用灌砂法按每压实层每1000平米1个点送检送检日期为施工日期或施工第二天。施工完成后20-28天时取芯按每层1000平米1个点检测厚度(需提供设计厚度)。 沥青混凝土试验检测项目及频率 配比:沥青混凝土目标、生产配合比一个(需提供沥青混凝土型号、设计压实度要求、碎石种类、产地,沥青种类产地、矿粉产地、道路等级、级配要求、依据规范,最好复印一下图纸的前两页说明看看)、各种原材料(各种碎石、矿粉、各种沥青)做一次,需提前30天送检; 施工正常检测:沥青混合料沥青含量及矿料级配试验施工期间一天一次、沥青混合料马歇尔试验施工期间一天一次。施工第二天对前一天完成的沥青混凝土取芯按每层1000平米1个点检测厚度及压实度(需提供设计厚度及压实度)。 原材料检测 碎石400m3一次、砂400m3一次、石灰60t一次、沥青每批次1次。

市政工程试验检测频率执行标准

市政工程 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 本规范适用于城镇新建、改建、扩建的道路及广场、停车场等工程的施工和质量检验、验收。 原材料、半成品或成品的质量标准,凡本规范有规定者,应按照执行;无规定者,应按国家现行的有关标准执行。 施工前,应根据工程地质勘查报告,对路基土进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR试验,必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻膨胀和膨胀量等试验。(频率每次5000m3~1万m3) a路基(路床)压实度:每1000㎡、每压实层抽检3点;弯沉值:每车道、每20m测1点。人行道路床与基层压实度:每100m查2点;路肩压实度:每100m,每侧各抽检1点。 b水泥稳定土类基层及底基层压实度:每1000㎡,每压实层抽查1点;7d无侧限抗压强度:每2000㎡抽检1组(6块);弯沉值:每车道、每20m测1点。 砌筑砂浆:同一配合比砂浆,每50m3砌体中,作1组(6块),不足50m3按1组计。 人行道砖铺筑用砂浆:同一配合比,每1000㎡1组(6块),不足1000㎡取1组。 2、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 本规范适用于一般地质条件下城市桥梁的新建、改建、扩建工程和大、中修维护工程的施工与质量验收。 桥梁工程范围内的排水设施、挡土墙、引道等工程施工及验收应符合国家现行标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008的有关规定。 施工单位应根据施工文件的要求,依据国家现行标准的有关规定,做好原材料的检验、水泥混凝土的试配与有关量具、器具的检定工作。

注:构件混凝土强度必须通过同条件养护的试件强度确定。 钢筋进场时,必须按批抽取试件做力学性能和工艺性能试验,其质量必须符合国家现行的规定。检查数量:以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每60t为一批,不足60t也按一批计,每批抽检1次。 当钢筋出现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。检验数量:该批钢筋全数检查。 钢筋闪光对焊在同条件下经外观检查合格的焊接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中切取6个试件,3个做拉伸试验,3个做冷弯试验。 钢筋搭接焊在同条件下经外观检查合格的焊接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中切取3个试件,做拉伸试验。 钢筋机械连接在同条件下经外观检查合格的机械连接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中抽取3个试件做单向拉伸试验。 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 本规范适用于新建、扩建和改建城镇公共设施和工业企业的室外给排水管道工程的施工及验收;不适用于工业企业中具有特殊要求的给排水管道施工及验收。 给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求;接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。 给排水管道工程施工与验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 a 管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装;安装时宜自下游开始,承口应朝向施工前进的方向。 b 硬聚乙烯管、聚乙烯管及其复合管安装:1采用承插式()接口时,宜人工布管且在沟槽内连接;槽深大于3m或管外径大于400mm的管道,宜用非金属绳索兜住管节下管;严禁将管节翻滚抛入槽中;2采用电熔、热熔接口时,宜在沟槽边上将管道分段连接后以弹性铺管法移入沟槽;移入沟槽时,管道表面不得有明显的划痕。 c污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。闭水试验5个井段/次。 d 砌筑砂浆:同一配合比砂浆,每50m3砌体中,作1组(6块),不足50m3按1组计。

公路常用原材料抽检频率

公路试验检测项目、频率及取样要求 序 号 试验类别试验项目及参数施工自检频率监理抽检频率取样方法取样容器、数量 1土颗粒分析、液限、塑性指数、 承载比CBR、最大干密度、 最佳含水量、天然含水量 (1)开工前检验一次,施工过程中 每5000m3检验一次。(2)天然含水 量:压实前随时检测 开工前检验一次,施工 过程中每25000m3检 验一次 按T0101-2007、 T0102-2007要求取具有 代表性的样品。 编织袋、100kg 2细集料(水泥 混凝土用) 筛分、含泥量、泥块含量 每批次进场检验一次,每检验批代表 数量不得超过200m3。 每检验批代表数量不 得超过1000m3 先铲除表面处无代表性 的部分,然后在料堆的 顶部、中部、底部取得 大致相等的若干份组成 一组试样。抽检混合料 合成级配时也可在拌和 楼直接取料。 编织袋,10kg 3粗集料(水泥 混凝土用) 筛分、含泥量、针片状颗粒 含量、压碎值 每批次进场检验一次,每检验批代表 数量不得超过400m3。 每检验批代表数量不 得超过2000m3 编织袋,筛分等30kg, 压碎值料10kg 4粗集料(沥青 混凝土用) 颗粒组成、针片状、含泥量、 压碎值、密度及吸水率 每批次进场检验一次,每检验批代表 数量不得超过1000m3。 每检验批代表数量不 得超过5000m3 编织袋,筛分30kg,压 碎值料10kg 5细集料(沥青 混凝土用) 颗粒组成、含泥量、砂当量、 密度 每批次进场检验一次,每检验批代表 数量不得超过500m3。 每检验批代表数量不 得超过2500m3 按JTGE42-2005要求取 具有代表性的样品。 编织袋,10kg 6矿粉筛分、含水率 每批次进场检验一次,每检验批代表 数量不得超过100T。 每检验批代表数量不 得超过500T 按JTJE42-2005要求取 具有代表性的样品。 水泥留样桶,2kg 表观密度、塑性指数、亲水 系数、加热安定性、 必要时做。必要时做 7水泥细度、比表面积、标准稠度 用水量、凝结时间、安定性、 胶砂强度 每批次进场检验一次,每检验批代表 数量袋装不得超过200T,散装500T。 每检验批代表数量袋 装不得超过1000T,散 装2500T。 方法从20个以上的不同 部位取等量样品作为一 组试样,提供材质单。 水泥留样桶,总量至少 6kg

最新原材料抽检频率表1

原材料抽检频率表1

原材料抽检频率表

混凝土(箱梁)检测频率 混凝土(桩基、承台、墩台)检测频率

二、按照路基的控制要点,依据《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》进行平行检验及见证。 1、路基原材料控制要点: 一、地基处理 1、本标段采用CFG桩进行地基处理:主要控制水泥、粉煤灰及粗、细骨料的品种、规格及质量,应符合设计要求。 检验数量:同一产地、品种、规格且连续进场的水泥、粉煤灰袋装200t为一批,散装500t为一批,当袋装不足200t或散装不足500t石按一批计,同一产地、品种、规格且连续进场的粗细骨料,分别每400m3为一批,当不足400m3时按一批计。 检验方法:检查产品质量证明文件,在水泥库抽样验收强度、安定性、凝结时间;在粉煤灰库抽样检验粉煤灰细度;在料场抽样检验粗细骨料含泥量、筛分试验,检验其颗粒分析。 检验频次:各种原材料施工单位每批抽样检验一次,监理单位单位按施工单位抽检次数的10%分别进行平行检验和见证检验,均不少于1次。 2、CFG桩桩顶采用50cm厚碎石垫层夹铺两层双面的土工格栅,土工格栅品种、规格及质量应满足设计要求,进场时应进行现场验收。 检验数量:同一厂家、品种、批号的土工合成材料,每10000m2为一批,不足10000m2也按一批计。 检验方法:土工格栅的抗拉强度、延伸率

检验频次:施工单位每批检验一组,监理单位按施工单位抽样数量的20%见证取样检测。 二、路基填料 普通填料、改良土(C组细粒土)、级配碎石填料及混凝土(包括沥青混凝土)控制要点: 1)、基床以下路堤、基床底层、基床表层过渡段两侧及锥体填土:普通填料、改良土(C组细粒土)作为路堤填料,其种类、质量应符合设计要求,填筑前应对取土场填料进行取样检验;填筑时应对运至现场的填料进行抽样检验,当填料土质发生变化或变更取土场时应重新进行检验。 检验方法:按《铁路工程土工试验规程》(TB10102)规定的试验方法检验。 检验数量:施工单位对填料的检验项目、检验数量应符合下表的规定。 普通填料复查项目及频次

原材料抽检频率表1

原材料抽检频率表

混凝土(箱梁)检测频率 混凝土(桩基、承台、墩台)检测频率 二、按照路基的控制要点,依据《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》进行平行检验及见证。 1、路基原材料控制要点: 一、地基处理

1、本标段采用CFG桩进行地基处理:主要控制水泥、粉煤灰及粗、细骨料的品种、规格及质量,应符合设计要求。 检验数量:同一产地、品种、规格且连续进场的水泥、粉煤灰袋装200t为一批,散装500t为一批,当袋装不足200t或散装不足500t 石按一批计,同一产地、品种、规格且连续进场的粗细骨料,分别每400m3为一批,当不足400m3时按一批计。 检验方法:检查产品质量证明文件,在水泥库抽样验收强度、安定性、凝结时间;在粉煤灰库抽样检验粉煤灰细度;在料场抽样检验粗细骨料含泥量、筛分试验,检验其颗粒分析。 检验频次:各种原材料施工单位每批抽样检验一次,监理单位单位按施工单位抽检次数的10%分别进行平行检验和见证检验,均不少于1次。 2、CFG桩桩顶采用50cm厚碎石垫层夹铺两层双面的土工格栅,土工格栅品种、规格及质量应满足设计要求,进场时应进行现场验收。 检验数量:同一厂家、品种、批号的土工合成材料,每10000m2为一批,不足10000m2也按一批计。 检验方法:土工格栅的抗拉强度、延伸率 检验频次:施工单位每批检验一组,监理单位按施工单位抽样数量的20%见证取样检测。 二、路基填料 普通填料、改良土(C组细粒土)、级配碎石填料及混凝土(包

括沥青混凝土)控制要点: 1)、基床以下路堤、基床底层、基床表层过渡段两侧及锥体填土:普通填料、改良土(C组细粒土)作为路堤填料,其种类、质量应符合设计要求,填筑前应对取土场填料进行取样检验;填筑时应对运至现场的填料进行抽样检验,当填料土质发生变化或变更取土场时应重新进行检验。 检验方法:按《铁路工程土工试验规程》(TB10102)规定的试验方法检验。 检验数量:施工单位对填料的检验项目、检验数量应符合下表的规定。 普通填料复查项目及频次 注:a)监理应检查试验结果,在每填筑50000m3时平行检验一组 b)路基填料根据颗粒组成、颗粒形状、细粒含量、颗粒级配、抗风化能力等,进行如下表分组。 路基填料的分组

公路试验检测频率一览表汇总

表1:公路工程试验常规检测项目、检测标准、检测频率、取样方法 序号项目试验检测项目检测标准抽样频率取样方法样品规格或数量 监理 抽检 1 土工颗粒分析 /含水量 1.JTG E40--2007《公路土工试验规程》 2.JTG F10-2006《公路路基施工技术规范》 同一土场、同一土质检测一 次,土质发生变化时重新试 验,每天填土超过5000m3 时复核一次,每100000m3 做一次CBR试验。 具有代表性的扰动土 >10kg 100% 平行 复核 外委 见证界限含水量试验>5kg 击实试验>20kg 室内CBR试验>50kg 有机质、易溶盐 含量(外委) >1kg 2 水泥 细度 1、JTG E30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试 验规程》; 2、GB/T 1346-2011《标准稠度用水量、凝结时间、 安定性检验方法》 3、GB/T 208-2014《水泥密度测定方法》 4、GB/T 8074-2008《水泥比表面积测定方法勃 氏法》 5、石家庄市南绕城高速公路项目《高性能混凝土 实施细则》 1、袋装:每200吨或每批、 同厂、同质、同编号、同生 产日期检验一次。 2、散装:每500吨或每批、 同厂、同质、同编号、同生 产日期检验一次。 所取样品应具代表性,应 从20个以上的不同部分 取等量样品作为一组试 样。 取样品两份,一份试 验,一份封存留样, 每份重量大于12kg。 100% 频率 抽检标准稠度用水 量、凝结时间、 安定性 胶砂强度 (抗压、抗折) 密度 比表面积 3 细集料筛分/细度模数 1、JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》 2、GB-T14684-2011 《建设用砂》 3、JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》 4、石家庄市南绕城高速公路项目《高性能混凝土 实施细则》 1、以同一产地,同一规格, 同一进场时间,每200m3 为一验收批次,不足以上数 量也按一批计算; 2、机制砂加密检测频率。 1、料堆取样:先将表层 铲除,然后由各部位抽取 大致相等的试样8份组 成一组样品。 2、汽车上取样:每批汽 车选择其中4辆,在装货 或卸货时,共抽取大致相 等的8份,组成一组试 每一试验项目所需 细骨料的最少数量 见每一试验项目所 需的最少取样数量 (见试验规程) 30% 以上 频率 抽检细度模数 含水率 含泥量 泥块含量 -1 -

原材料检测频率表

原材料检测频率表

关于要求进一步加强工程原材料试验检测频率控制的通知发布日期:2006-10-18 文章来源:舟山市交通工程质量监督站浏览次数:1389 我站在近期的检查中各工地原材料存在堆放不规范,抽检试验频率不足等现象又有所发现,为进一步加强工程质量的源头管理,现对工程原材料质量控制及要求通知如下: 一、原材料进场的源头管理 要严格把好原材料的进场质量关,各种原材料必须有质保书及产品合格证,并要求在相应的质保书上注明材料的进料数量及使用流向,对进场的材料必须建立进料台帐。 二、原材料的试验检测频率控制 要严格按规范的频率对原材料进行抽检,各原材料的检验批量批次必须符合下列要求: 1、水泥:按不同品牌、标号分批进行抽检试验,如水泥存放时间超过3个月,应重新取样检验。 2、粗、细骨料:要分批试验,每批不超过400m3。 3、钢材:应按不同钢种、等级、牌号、规格分批试验。 ⑴普通钢筋:以60T为一批,盘条不大于100盘为一批。 ⑵预应力钢筋:a冷拉钢筋以20T为一批。 b钢铰线:应逐盘进行检验,每60T内任选15%的盘数(但不少于3盘)。如批量不足10盘则逐盘检查。

4、沥青:针入度、软化点、延度、含蜡量等项目须按施工规范要求频率检测。 5、常用产品:支座、锚具、伸缩缝、防水卷材、塑料排水板等成品、半成品必须分批进行测试。根据工程进展情况,各业主单位须在每季末25日前向我站报常用产品登记表(具体见附件)。 6、钢筋焊接试验:①闪光对焊:以300个同类型焊接钢筋在同一焊接条件下(同一焊工在同一班内用同一焊接参数)焊接作为一批,一周内焊接为足300个者,亦按一批计;②电弧焊接:以3 00个同类型焊接钢筋在同一焊接条件下作为一批,不足300个仍作为一批。 如在施工过程中涉及到以上未明确原材料,要求按相关的施工技术规范要求执行。 三、规范原材料的标识、存放 原材料堆放场地必须硬化,并要求有相应的临时排水设施,各种规格的材料必须分隔、标识,标识牌应包括产品名称、规格、产地、是否检验合格、检验负责人、检验日期等。对钢筋等易腐蚀材料须搭架、立棚,钢筋堆放要上有覆盖下有搁置。对不合格的材料须设立废弃标记。 四、其它 要求各施工、监理单位严格按相应的施工技术规范标准要求作好原材料的试验检测频率控制。对于今后监督检查中如发现试验检测频率有欠缺的情况一概以偷工减料论处,并将以行政处罚的形式

TB10424-2010混凝土原材料检测项目及频率

1、水泥 2、在氯盐环境条件下,混凝土宜采用低氯离子含量的水泥,不宜使用抗硫酸盐硅酸盐水泥。 3、在硫酸盐化学侵蚀环境条件下,混凝土应采用低C3A含量的水泥,且胶凝材料抗蚀系数(56d )不得小于0.80。胶凝材料抗蚀系数按附录F检验。

2、粉煤灰 3、磨细矿渣粉

注:硅灰掺量一般不超过胶凝材料总量的8%且宜与其他矿物掺和料复合使用。

2、应采用岩相法检验细骨料的矿物组成和类型,再按快速砂浆棒法进行快速砂浆棒膨胀率进行检验,快速砂浆棒膨胀率应小于3.0%, 0.10 (含)~0.20(不含)%时,混凝土的碱含量应满足表 6.3.2规定;0.20 (含)~0.30 (不含)%时,还应对混凝土采取抑制碱—骨料反应的技术措施,并经试验证明抑制有 效。梁体、轨道板、轨枕、接触网支柱等构件中使用的细骨料的快速砂浆棒膨胀率应小于0.20%。 3、冻融破坏环境下,细骨料的含泥量应不大于 2.0%,吸水率不大于1%; 4、当细骨料中含有颗粒状的硫酸盐或硫化物杂质时,应进行专门检验,确认能满足混凝土耐久性要求时,方能采用。 6、粗骨料 筋最小间距的3/4,配制强度等级C50及以上预应力混凝土时,粗骨料的最大公称粒径不应大于25mm 2、应采用岩相法检验粗骨料的矿物组成,若含有碱一硅酸反应活性矿物,其砂浆棒膨胀率应小于0.10%,否则按《验标》第6.3.2的要求采取技术措施。不得使用具有碱一硅酸反应活性矿物的骨料。

7、聚羧酸系减水剂 注:1、检验减水率、含气量、泌水率比、抗压强度比、凝结时间差、收缩率比时,混凝土坍落度宜为80±10m m 2 、抽检试验用水泥宜为工程用水泥。

常见原材料检测项目及频率

原材料检测项目及抽检频率 1.1 路基用土 检测项目:天然含水量、液限、塑限、标准击实试验、CBR试验、颗粒分析、比重、有机质含量等,必要时应做易溶盐含量、冻胀和膨胀量等试验。自检频率:5000m3测定一次,土质变化时应另测定;抽检频率:5000m3测定一次,土质变化时应另测定。 1.2 水泥 检测项目:凝结时间、安定性、胶砂强度、比表面积、烧失量、氯离子、碱含量、三氧化硫、氧化镁、有力氧化钙、氯酸三钙、不溶物;自检频率:水泥袋装检测应以同一水泥厂家、同标号、同一生产时间、同一进场日期的水泥,200t 为一验收批,不足200t时,亦按一验收批检测;散装应以同一水泥厂生产生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,以一次进厂(场)的同一出厂编号的水泥为一批,但一批总量不得超过500t;抽检频率水泥袋装检测应以同一水泥厂家、同标号、同一生产时间、同一进场日期的水泥,200t为一验收批,不足200t时,亦按一验收批检测;散装应以同一水泥厂生产生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,以一次进厂(场)的同一出厂编号的水泥为一批,但一批总量不得超过500t。(注:注意水泥的有效期(一般为3个月,硅酸盐水泥为一个月),过期必须做复检,连续施工的工程相邻两次水泥试验时间不应超过其有效期) 1.3 砂 检测项目:筛分、含泥量、视密度、云母含量、轻物质含量、氯离子含量、氯化物及硫酸盐含量、有机质含量;自检频率:检测应以同一产地、同一规格、同一进场时间,要400 m3为一验收批。不足400 m3时,按一验收检测、每料源1次;抽检频率:检测应以同一产地、同一规格、同一进场时间,要1200 m3为一验收批。不足1200 m3时,按一验收检测、每料源1次. 1.4 碎石 检测项目:筛分、针片状含量、含泥量、压碎值、视密度、碱活性、坚固性、硫化物及硫酸盐含量、有机质含量、最大干密度;自检频率:1次/400 m3,不足

公路工程试验常规检测项目、检测标准、检测频率、取样方法

最新公路工程试验常规检测项目、检测标准、 检测频率、取样方法-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

最新公路工程试验常规检测项目、检测标准、检测频率、取样方法 附录1 标准养护室建设、运行实施方案 标准养护室对环境温度、湿度要求高,涉及内容多,是试验室建设和运行的薄弱环节,尤其对于工地试验室。为规范标准养护室的建设和管理,本指南结合有关标准、规范以及前面章节提到的内容,提出以下建设、运行实施方案: 房屋建设 (1)工地试验室标准养护室的建筑面积应根据工程建设高峰期试件养护的最大数量、样品架的容量及占用面积、室内共用面积以及所选的温湿度控制仪主机的功率等内容确定。做到既可以充分利用空间,又可以从结构尺寸上减少热交换面、渗水面,而且不能阻碍空气流动,达到保温、保湿的目的。 (2)标准养护室宜设置缓冲间(过渡间),按照里外套间的格局进行修建或改建。缓冲间面积满足温湿度控制仪、主机安装及维修且不影响试件搬运即可。进入缓冲间的门和进人标准养护室的门不宜相对没置。 (3)如果工程建设高峰期试件养护相对集中且数量与日常试件养护数量相比明显增大,则建议工地试验室设置两个标准养护室(两套温湿度控制设备),面积可以一大一小且共用一个缓冲间(过渡间),这样既可以保证标准养护效果,同时可以在非高峰期间只开启一个标准养护室,降低运行成本且节约能耗。 (4)新建标准养护室,可采取增加墙体材料厚度、采用温度传导系数低且保温隔热性能好的墙体材料、选择反光性高的材料颜色等方法,提高标准养护室的保温效果,降低养护设备日常运行、维护成本。如标准养护室可采用彩钢板搭建,接缝处进行密封处理,紧贴夹芯板内侧,砌筑空心砖墙,并用防水砂浆抹面或粘贴PVc防水板,房顶加保温层吊顶方式建立。 (5)如租用既有房屋改建标准养护室,可在房中建房,将原有窗户进行封堵,用保温隔热防水材料将原墙体、天花板隔开(两者之间可以是空气夹层),接缝处进行密封处理;如果租用的房屋面积较大,可将其前后隔成里外套间(设置缓冲间)。 (6)标准养护室的地面应设置防水隔离层,隔离层可采用防水卷材类、防水涂料类和沥青砂浆等材料。地温对标准养护室温度有影响的地区,地面应设置保温层,保温层可采用炉渣、火山渣、矿渣、废砖瓦等。地面面层可采用防水混凝土浇筑,防水砂浆抹面,不得铺设瓷砖。地面应设置蓄水沉淀池(防止堵塞喷头),安装顶盖;地面应设有一定坡度的放射状或环形水槽,水槽断面尺寸和数量满足防止地面积水、形成养护水回流,且不影响养护架摆放,水槽应与蓄水沉淀池间相通。

相关文档