文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二建机电实务整理重点..

二建机电实务整理重点..

二建机电实务整理重点..
二建机电实务整理重点..

1、工程测量

工程测量的的原理有水准测量原理(高差法和仪高法是广发应用的)和基准线测量原理(水平角测量和竖直角测量)

根据设备基础附近水准点,水准仪测出的标志具体数据。相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。

工程测量安装程序:建立测量控制网——设置纵横中心线——设置标高基准点——设置沉降观测点——安装过程测量控制——实测记录

光学经纬仪是测量纵横及垂直度

全站仪是通过红外线测量水平距离

长距离输电线测量:用钢尺测距是,丈量长度不宜大于80m,不宜小于20m;一段架空送电线路,其测量长度不宜超过400m;大跨越的间距通常采用电磁波测距法和解析法测量。

2、工程材料

机电工程常用材料有金属材料、非金属材料和电工线材

工程构件用钢主要有三类:①碳素结构钢分为4个级别,其钢号对应为Ql95、Q215、Q235和Q275,其中Q代表屈服强度,数字为屈服强度的下限值。碳素结构钢具有良好的塑性和韧性,易于成形和焊接,一般不再进行热处理,能够满足一般工程构件的要求,所以使用极为广泛。②低合金结构钢、根据屈服强度划分:其共有5个强度等级,分别是Q295、Q345、Q390、Q420和Q460;主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。③特殊性能低合金高强度钢。1.耐候钢:加入少量的合金元素,具有良好的焊接性能。

(四)非金属风管(不应低于GB8624难燃B1级)

——酚醛复合风管:适用于低、中压空调系统及潮湿环境;

不适用于高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统。

——聚氨酯复合风管:适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境;

不适用于酸碱性环境和防排烟系统。

——玻璃纤维复合风管

适用于中压以下的空调系统;【通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500 1500Pa)三个类别。】

不适用于洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统;

——硬聚氯乙烯风管

适用于洁净室含酸碱的排风系统。

(五)塑料及复合材料水管

1.聚乙烯塑料管:无毒,可用于输送生活用水。

2.涂塑钢管:常用的有:环氧树脂涂塑钢管,聚氯乙烯(PVC)涂塑钢管。

——环氧树脂涂塑钢管:适用于给排水、海水、温水、油、气体等介质的输送。

——聚氯乙烯(PVC)涂塑钢管:适用于排水、海水、油、气体等介质的输送。

3.ABS工程塑料管:耐腐蚀、耐温及耐冲击性能均优于聚氯乙烯管,使用温度为-20~700C;压力等级分为B、C、D三级。

4.聚丙烯管(PP管):用于流体输送;

按压力分为:常温下的工作压力为:Ⅰ型0.4MPa、Ⅱ型0.6MPa、Ⅲ型0.8M。

5.硬聚氯乙烯排水管及管件

硬聚氯乙烯排水管及管件用于建筑工程排水

三、电工线材的种类及使用范围

(一)电线

1.BLX型、BLV型:铝芯电线,由于其重量轻通常用于架空线路尤其是长途输电线路。

2. BX、BV型:铜芯电线被广泛采用在机电安装工程中

3.RV型::铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位。

4.BVV型:在家用电器内的固定接线,常用RVV铜芯塑料绝缘塑料护套多芯软线。

(二)电缆

1.VLV、VV型电力电缆:不能受机械外力作用,适用于室内、隧道内及管道内敷设。

2.VLV22、VV22型电缆:能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在地下。

3.VLV32、VV32型电缆:能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设在竖井内、高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。

4.YFLV、YJV型电力电缆:主要是高压电力电缆。

5.KVV型控制电缆:适用于室内各种敷设方式的控制电路中。

一、金属材料

金属材料分为黑色金属和有色金属两大类。其中,

——黑色金属主要有生铁、铸铁和钢。

——有色金属种类较多,常用的有铝及铝合金、铜及铜合金、钛及钛合金等。

常用绝热材料:通常有膨胀珍珠岩类、离心玻璃棉类、超细玻璃棉类、微孔硅酸壳、矿棉类、岩棉类、泡沫塑料类等。

防腐材料:可分为高分子材料、无机非金属材料、复合材料和涂料等,广泛用于机电安装工程中。常用防腐材料有塑料制品、橡胶制品、玻璃钢及其制品、陶瓷制品、油漆及涂料等。

家用电器使用的220V电线;一般工业企业用380V线缆;输配电线路使用的是500kV、220kV、110kV超高

压和高压线缆等。

3、机电工程技术

(一)起重机的分类

起重机械可分为两大类:轻小起重机具和起重机。

1.轻小起重机具:千斤顶(齿条、螺旋、液压)、滑轮组、葫芦(手动、电动)、卷扬机(手动、电动、液动)、悬挂单轨吊等。

2.起重机:桥架式起重机(桥式、门式)、缆索式起重机、臂架式起重机(自行式、塔式、门座式、铁路式、浮式、桅杆式)。

建筑、安装工程常用的起重机有自行式起重机、塔式起重机、门座式起重机和桅杆式起重机。自行式起重机分为汽车式、履带式、轮胎式三类

(二)起重机的基本参数

主要有额定起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度等,这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。

(三)载荷处理

——动载荷、不均衡载荷、计算载荷、风载荷

在起重工程的设计中,为了计入动载荷、不均衡载荷的影响,常以计算载荷作为计算依据,且分别用K1和K2表示动载荷和不均衡载荷。

1.动载荷

起重机在吊装重物运动的过程中,要产生惯性载荷。习惯上把这个惯性载荷称为动载荷。在起重工程中,以动载荷系数计入其影响。一般取动载荷系数K1为1.1。

2.在多分支(多台起重机、多套滑轮组、多根吊索等)共同抬吊一个重物时,工作不同步的现象称为不均衡。在起重工程中,以不均衡载荷系数计入其影响。一般取不均衡载荷系数K2为1.1~1.2。

3.计算载荷

在起重工程的设计中,为了计入动载荷、不均衡载荷的影响,常以计算载荷作为计算依据。计算载荷的一般公式为:Q j= K1 K2Q

式中:Q j——计算载荷; Q——设备及索吊具重量。

1.缆风绳的初拉力

初拉力是指桅杆在没有工作时缆风绳预先拉紧的力。初拉力取工作拉力的15%~20%。

3.在起重工程中,用作缆风绳的安全系数不小于3.5;用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5;用作吊索的安全系数一般不小于8;如果用于载人,则安全系数不小于10—12。

1.选择电动卷扬机的额定拉力时,应注意滑轮组跑绳的最大拉力不能大于电动卷扬机额定拉力的85%。

2.卷扬机使用时注意事项

1)钢丝绳应从卷筒下方绕入卷扬机,以保证卷扬机的稳定;

2)卷筒上的钢丝绳不能全部放出,至少保留3一4圈,以保证钢丝绳固定端的牢固;

3)应尽可能保证钢丝绳绕入卷筒的方向在卷筒中部与卷筒轴线垂直,以保证卷扬机受力的对称性;

4)卷扬机与最后一个导向轮的最小距离不得小于25倍卷筒长度,以保证当钢丝绳绕到卷筒一端时与中心线的夹角符合规定。

4、焊接技术

焊接工艺评定的目的

验证施焊单位拟定的焊接工艺的正确性和评定施焊单位的能力。

焊接工艺评定的一般程序

拟定焊接工艺指导书→施焊试件和制取试样→检验试件和试样测定焊接接头是否具有所要求的使用性能→提出焊接工艺评定报告→对拟定的焊接工艺指导书进行评定。

3.焊接工艺评定所用的设备、仪表应处于正常工作状态,钢材、焊接材料必须符合相应标准,由本单位技能熟练的焊接人员使用本单位焊接设备焊接试件。

4.主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员应是焊接工程师。

5.完成评定后资料应汇总,由焊接工程师确认评定结果。

6.经审查批准后的评定资料可在同一质量管理体系内通用。

——焊接的设备、仪表、施焊人员及结果评定有特定要求

(二)评定规则

1.改变焊接方法必须重新评定

2.任一钢号母材评定合格的,可以用于同组别号的其他钢号母材;同类别号中,高组别号母材评定合格的,也适用于该组别号与低组别号的母材组成的焊接接头。

3.改变焊后热处理类别,须重新进行焊接工艺评定。

4.首次使用的国外钢材,必须进行工艺评定。

5.常用焊接方法中焊接材料、保护气体等条件改变时,需重新进行工艺评定

出现下列情况之一时,如没采取适当的防护措施时,应立即停止焊接工作:

1.采用电弧焊焊接时,风速等于或大于8M/s;2.气体保护焊接时,风速等于或大于2m/s;

3.相对湿度大于90%;4.下雨或下雪;

焊后检验——重点检验三项:外观检验、利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷。

致密性检验:

强度检验:1.液压强度试验常用水进行,试验压力为设计压力的1.25一1.5倍。

2.气压强度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的1.l5一l.20倍。

(四)常用焊缝无损检测方法

——射线探伤方法(RT) 、超声波探伤(UT)、渗透探伤(PT) 、磁性探伤(MT)。

建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:

施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→管道系统试验→防腐绝热→系统清洗→竣工验收。

施工准备原则:在编制施工组织设计时,一般应考虑先难后易、先大件后小件的施工方法和遵循小管让大管、电管让水管、水管让风管、有压管让无压管的配管原则。

●阀门安装前,应作强度和严密性试验;

试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。

●对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。

给水、排水、供热及采暖管道阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;

(一)压力试验实施要点

牢记:当设计未注明时,试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗、不漏;

塑料给水系统应分段进行且:在试验压力下稳压1h;然后在工作压力的1.15倍下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

(二)灌水试验实施要点

2.检验方法:

灌水到满水l5min,水面下降后再灌满观察5min,液面不降,室内排水管道的接口无渗漏为合格。(室内)

3.按室外排水检查并分段试验。试验水头应以试验段上游管顶加lm,时间不少于30min,管接口无渗漏为合格。(室外)

(三)通球试验室内排水立管及水平干管,安装结束后均应作通球试验,通球球径不小于排水管径的2/3,通球率达100%为合格。

七、防腐绝热(防腐/绝热)

——管道的防腐方法主要有:涂漆、衬里、静电保护和阴极保护等。

——管道绝热按其用途可分为:保温、保冷、加热保护三种类型。

八、系统清洗

——管道系统液压试验合格后,应进行管道系统清洗。

管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。

施工技术要求:

生活污水塑料管道的坡度,与施工用管的直径大小相关:

管径50mm的最小坡度为12‰;管径75mm的最小坡度为8‰;管径110mm的最小坡度为6‰;管径125mm 的最小坡度为5‰;管径160mm的最小坡度为4‰。

3.排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。

4.金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。

建筑机电工程施工技术

建筑电气工程中的布线系统,额定电压大多为380V/220V。

无论采用何种方式、何种工艺,连接的质量判定方法是:带有接头或接点的导体电阻值必须等于或小于不带接头或接点的同样长度的导体电阻值;对有绝缘层的导体连接后应恢复绝缘护层,其绝缘强度应不低于原来的绝缘强度。如整个建筑物共用一个接地系统,则要审阅不同专业的相关图纸对接地装置接地电阻值的规定,以满足最小值的要求为准;

交接试验的主要内容为:

整定各类保护值、检测绝缘强度、控制系统模拟动作、测量与智能化工程的接口通道等。

只有交接试验合格,建筑电气工程才能受电试运行,为其他建筑设备试运行创造条件。牢记:交接试验结束,要出具正式的试验报告。

防雷保护装置的组成

防雷保护装置的组成:由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

(一)接闪器接闪器指的是接受雷电的导体,突出于建筑物,使雷电通过它导入大地而不经建筑物其他部位导入而起到保护作用。主要形式:有避雷针,避雷带和避雷网。

(二)引下线:引下线指的是由接闪器导雷引入大地构成路径的导体;主要形式:有明敷于建筑物表面由上而下的圆钢、扁钢、裸导线等构成的避雷引下线;

(三)接地装置

接地装置指的是埋入地内-0.7m以下的接地极组,是导雷入地的散流极;

(二)整个防雷接地装置系统的施工安排坚持由下而上的原则,即先接地装置完成,再敷引下线、最终完成接闪器。

(三)明装的接闪器和引下线应采用热浸镀锌材料组成,以机械连接为宜;

(四)明敷的避雷带、网及引下线应平直,转弯处应成圆弧状,不得形成锐角折弯。

通风与空调工程施工技术

低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500<P≤l500Pa)与高压系统(P>l500Pa)三个类别。

风管安装就位的程序通常为:先上层后下层,先主干管后支管,先立管后水平管,就位时应注意。

风管系统的严密性检验,在加工工艺得到保证的前提下,不同工作压力的风管系统,采用不同的方式:——低压风管系统可采用漏光法检测;——中压系统应在漏光法检测合格后,再进行漏风量测试的抽检;——高压系统全数进行漏风量测试。

施工单位通过系统无生产负荷联合试运转与调试后,即可进入竣工验收。

建筑智能化工程施工技术

智能化系统集成检测

系统集成的检测应在各个子系统检测合格,系统集成完成调试并经过1个月试运行后进行。系统集成检测应检查系统的接口、通信协议和传输的信息等是否达到系统集成要求。

(五)智能化系统竣工验收要点

1.系统竣工验收顺序:应按“先产品,后系统;先各系统,后系统集成”的顺序;

2.系统验收方式:分项验收,分部验收;交工验收,交付验收;

消防验收的顺序:验收受理→现场检查→现场验收→结论评定→工程移交

施工过程中的消防验收

为了方便消防验收顺利进行,有利于对消防工程施工实施全过程监督检查,某些消防安全重点工程可以按施工程序划分为三种消防验收形式,即隐蔽工程消防验收(消防工程施工中在与土建工程配合时,部分工程实体将被隐蔽起来)、粗装修消防验收(粗装修消防验收属于消防设施的功能性验收。验收合格后,建筑物尚不具备投入使用的条件)、精装修消防验收。(验收合格,房屋建筑具备投入使用条件。)

机械设备安装工程施工程序施工准备→专基础验收→设置设备安装基准线和基准点→地脚螺栓安装→垫铁安装→设备吊装就位→设备安装调整(找正、找平、找标高) →基础灌浆→设备清洗→设备装配→调整试运行→竣工验收。

固定式地脚螺栓按安装方式不同可分为:有预埋地脚螺栓、预留孔地脚螺栓和用环氧砂浆锚固地脚螺检测方法

1.技术测量是为确定量值而进行的实验过程。

测量过程包括:测量对象、计量单位、测量方法和测量精度等四个要素。

2.主要形状误差、位置误差的检测方法及其误差评定

(1)主要形状误差:主要形状误差有:直线度、平面度、圆度、圆柱度等(自身)。

(2)位置误差:主要位置误差有:平行度、垂直度、倾斜度、圆轴度、对称度等(相对)。

电气装置工程安装的施工程序

电气装置工程安装的施工程序一般为:埋管与埋件→设备安装→电线与电缆敷设→回路接通→通电检查试验及调试→试运行→交接验收。

设备安装用的紧固件,除地脚螺栓外应采用镀锌制品;户外用的紧固件应采用热镀锌制品。防爆电气设备应有“EX”标志和标明其类型、级别、组别标志的铭牌。

11.组合装配六氟化硫封闭式电器元件时,应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%的条件下进行,并采取防尘、防潮措施。

电力电缆的交接试验内容有:

测量绝缘电阻;直流耐压试验及泄漏电流测量;交流耐压试验;测量金属屏蔽层电阻和导电体电阻比;检查电缆线路两端的相位;充油电缆的绝缘油试验;交叉互联系统试验。

按已批准的受电作业指导书,组织新建电气系统变压器高压侧接受电网侧供电,通过配电盘按先高压后低压、先干线后支线的原则逐级试通电。

(1)汽轮机的分类

汽轮机是以蒸汽为工质的将热能转变为机械能的旋转式原动机。在发电站,其用来驱动发电机生产电能。

按照工作原理可以划分为:冲动式汽轮机和反动式汽轮机两种;

按照热力特性可以划分为:凝气式汽轮机、背压式汽轮机、抽气式汽轮机、抽气背压式汽轮机和多压式汽轮机;

按照主蒸汽压力可以划分为:低压汽轮机、中压汽轮机、高压汽轮机、超高压汽轮机、亚临界压力汽轮机、超临界压力汽轮机和超超临界压力汽轮机。

(1)发电机类型

按照原动机可划分为:汽轮、水轮、柴油和燃气轮发电机;

按照冷却方式可划分为:外冷式和内冷式发电机;

按照冷却介质可划分为:空气冷却、氢气冷却、水冷却以及油冷却发电机;

按照结构特点可划分为:凸极式和隐藏式发电机等。

按锅炉出口蒸汽压力可分为:

低压锅炉、中压锅炉、高压锅炉、亚临界锅炉、超临界锅炉和超超临界锅炉。

其中锅炉本体设备主要由:锅和炉两大部分组成。其中:锅由汽包、下降管、水冷壁、过热器、再热器、省煤器及其连接管路的汽水系统组成;炉由炉膛(钢架)、燃烧器、烟道、预热器等组成。

(3)锅炉钢架安装验收合格后,锅炉组件吊装原则是:

先上后下,先两侧后中间,先中心再逐渐向炉前、炉后进行。

2H313041掌握静置设备制作与安装技术

一、静置设备分类

(一)按静置设备的设计压力分类

1.常压设备:P<0.1MPa。2.低压设备:0.lMPa≤P<1.6MPa。3.中压设备:1.6MPa≤P<l0MPa。4.高压设备;l0MPa≤P<l00MPa。5.超高压设备;P≥l00MPa。

3.压力容器在安装前,安装单位或使用单位应向压力容器使用登记所在地的安全监察机构申报,办理报装手续。

4.压力容器安装单位,应当取得国家质量监督检验总局颁发的1级压力容器安装许可证。

5.取得压力容器制造许可资格的单位(A3级注明仅限球壳板压制和仅限封头制造者除外),可以从事相应制造许可范围内的压力容器安装工作,不需要另取压力容器安装许可资格。

例如:取得Al级许可的单位,可制造超高压容器、高压容器;取得A2级许可的单位,可制造第三类低、中压容器;A3级可进行球形储罐现场组焊或球壳板制造等。

6.取得GCl级压力管道安装许可资格的单位,或取得2级(含2级)以上锅炉安装资格的单位可以从事压力容器安装工作,不需要另取压力容器安装许可资格。

球罐常用的组装方法

1.散装法适用于400m3以上的球罐组装,是目前国内应用最广、技术最成熟的方法。

2.分带法适用于400~1500 m3的球罐组装。由于它需要有大型起重机械,带间环缝易出现组对错边超标,目前已较少采用。

3.半球法只适用于400 m3以下小形球罐的组装。

球罐的沉降试验:球罐在充水、放水过程中,应对基础的沉降进行观测,作实测记录,并应符合下列规定。1.沉降观测应在充水前、充水到球壳内直径的1/3时、充水到球壳内直径的2/3时、充满水时、充满水24h后、放水后各阶段进行。

2.每个支柱基础均应测定沉降量。各支柱上应按规定焊接永久性的水平测定板。

3.支柱基础沉降应均匀。放水后,不均匀沉降量不应大于基础中心圆直径的1/10

一般情况下,充水试验采用洁净水;特殊情况下,如采用其他液体充水试验,必须经有关部门批准。

对不锈钢罐,试验用水中氯离子含量不得超过25mg/L。

试验水温均不低于5℃。充水试验中应进行基础沉降观测,如基础发生设计不允许的沉降,应停止充

水,待处理后,方可继续进行试验。

1.焊工

从事钢结构焊接工作的焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及认可范围内施焊。

自动化仪表:

(3)设备由温度低于-50C的环境移入保温库时,应在库内放置24h后再开箱。

二、自动化仪表工程主要施工程序和内容

自动化仪表工程施工、仪表设备安装、仪表调校应遵循的原则

——自动化仪表工程施工的原则是:先土建后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端(控制室、就地盘、现场和就地仪表)后中间(电缆槽、接线盒、保护管、电缆、电线和仪表管道等)。

——仪表设备安装应遵循的程序是:先里后外;先高后低;先重后轻。

——仪表调校应遵循的原则是:先取证后校验;先单校后联校;先单回路后复杂回路;

先单点后网络。

工业管道以设计压力为主要参数进行分级,可分成真空管道P<0、低压管道0≤P≤1.6、中压管道1.6<P≤10、高压管道10<P≤100、超高压管道P>100。

3.按输送温度分类:工业管道输送介质的温度差异很大,按介质温度可分为低温管道、常温管道、中温和高温管道。

(2)当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时,阀门不得关闭,焊缝底层宜采用氩弧焊。

(2)无热位移的管道,其吊杆应垂直安装。有热位移的管道,吊点应设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。

(一)管道系统试验的主要类型

1.压力试验——检验管道系统的强度和严密性。以液体或气体为试验介质,对管道系统逐步加压,达到规定的试验压力,以检验管道系统的强度和严密性。

2.真空度试验——检验管道系统的严密性对管道系统抽真空,使管道系统内部形成负压,以管道系统在规定时间内的增压率,检验管道系统的严密性。

3.泄漏性试验——检查管道系统中的泄漏点以气体为试验介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他专门手段等,检查管道系统中的泄漏点。

(3)液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。

2.以气体为介质的压力试验(气压)实施要点

(1)承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。

(2)管道的设计压力大于0.6MPa时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体进行压力试验。

(3)试验前,必须用压力为0.2MPa的空气进行预试验。气压试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,应对系统进行检查,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,升至试验压力后,再将压力降至设计压力

防腐蚀涂层的施工方法

一)刷涂是使用最早、最简单和最传统的手工涂装方法,操作方便、灵活,可涂装任何形状的物件,除干性快、流平性较差的涂料外,可适用于各种涂料。缺点是劳动强度大、工作效率低、涂布外观欠佳。

(二)刮涂是使用刮刀进行涂装的方法,用于黏度较高、100%固体含量的液态涂料的涂装。

一般用于结构复杂的器材或工件。

(四)淋涂

(五)喷涂

防腐蚀衬里的施工方法聚氯乙烯塑料衬里、铅衬里(有搪钉固定法、螺栓固定法、压板固定法(焊接式))、玻璃钢衬里、橡胶衬里、砖板衬里

动态式炉窑的施工程序

1.动态式炉窑砌筑必须在炉窑单机无负荷试运转验收合格后方可进行。

静态式炉窑的施工程序起始点选择(一般选择自下而上、自热端向冷端顺序) →布划线(一般以最下端的风口或检查口等为基准)

计量器具的种类:依法管理的计量器具包括计量基准器具、计量标准器具、工作计量器具。

强制检定计量器具的范围贸易结算方面的工作计量器具,例如:用电计量装置、出租车计价里程器等;安全防护方面的工作计量器具例如:兆欧表、绝缘电阻表、接地电阻测量仪等;医疗卫生方面的工作计量器具例如:精密天平、血压计等;环境监测的工作计量器具例如:测量噪声的声级计、声级频谱仪等。

A类计量器具例如:一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、千分表检具、自准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计。

(2) 列入国家强制检定目录的工作计量器具,例如:兆欧表、接地电阻测量仪、X射线探伤机。

B类计量器具

如:卡尺、千分尺、百分尺、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、焊接检验尺、超声波测厚仪、5m以上(不含5m)尺。还有温度计、温度指示仪;压力表、测力计、转速表、衡器、硬度计、材料试验机、天平;电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表;电桥、电阻箱、检流计、万用表、标准电阻箱、校验信号发生器;示波器、图示仪、直流电位差计、超声波探伤仪、分光光度计等。

C类计量器具范围如:钢直尺、弯尺、5m以下的钢卷尺。

(2) 与设备配套,平时不允许拆装指示用计量器具,如:电压表、电流表、压力表。

(3) 非标准计量器具,如:垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺;

国家对电力供应和使用,实行安全用电、节约用电、计划用电的管理原则。

如果总承包合同约定,工程项目的用电申请由承建单位负责或仅施工临时用电由承建单位负责申请,则施工总承包单位需携带:

1.用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据,依照有关法规规定该装置属强制检定范畴,应由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格,方为有效。

2.临时用电施工组织设计的编制

(1) 临时用电设备在5台及其以上或设备总容量在50kW及其以上者,均应编制临时用电施工组织设计。

(2) 临时用电设备不足5台和设备总容量不足50KW者,应编制安全用电技术措施和电气防火措施。

(3) 临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技术负责人审核,经主管部门批准后实施。

《条例》第 2 条规定:本条例所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶,下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

在机电安装的通风空调工程中:单位工程造价200~1000万元,建筑面积1~2万平方米,空调制冷量300~800冷吨的为中型通风空调工程;

电力工程分为火电工程(含燃气发电机组)、送变电工程、核电工程、风电工程等4种类别工程

冶炼工程分为烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、制氧工程、煤气工程、建材工等6种类别专业工程案例分析:

二、吊装方案的选择与方案编制

(一)吊装方案编制的主要内容

(1)工程概况:

(2)按方案选择的原则、步骤,进行比较、选择,并得出结论,确定采用的吊装方案(应包括选择过程中必要的计算、分析和表格)。

(3)针对已确定的方案进行工艺分析和计算,在工艺分析和计算的基础上进行工艺布置。进行此项工作时应特别注意对安全性的分析和安全措施的可靠性分析。

(4)详细绘制吊装施工平面布置图和立面布置图,图中还应特别注意警戒区的设置。

(5)施工步骤与工艺岗位分工。如“试吊”步骤中,须详细写明:吊起设备的高度、停留时间、检查部位、是否合格的判断标准、调整的方法和要求等。在工艺岗位分工中,应明确每一个参加吊装施工的人员的岗位责任和职责,以做到施工有序。

(6)工艺计算:包括受力分析与计算、机具选择、被吊设备(构件)校核等。

(7)安全技术措施必须具体、明确,吊装工程安全操作规程中与方案有关的部分也应该列入。

(8)编制进度计划。

(9)资源计划:包括人力、机具、材料计划等。

(10)成本核算:必须对安全或进度均符合要求的施工方案进行最低成本核算,选择成本较低的吊装方法。如选择大型机械吊装时,要考虑机械台班费和大型机械进出厂费用。

(二)吊装方案的选择步骤

吊装方法的选择原则:安全、有序、快捷、经济。安全是第一位。

(1)技术可行性论证:根据设备特点、现场条件,研究在技术上可行的吊装方法。

(2)安全性分析:包括质量安全(设备或构件在吊装过程中的变形、破坏)和人身安全(造成人身伤亡的重大事故)两方面。

(3)进度分析:工程中吊装往往制约着整个工程的进度,必须对不同的吊装方法进行工期分析。不同的吊装方法,其施工需要的工期不一样,如采用桅杆吊装的工期要比采用自行式起重机吊装的工期长得多。

(4)成本分析:必须在保证吊装安全可靠的前提下,进行成本分析、比较和控制。

(5)根据具体情况做综合选择。

编制投标文件的主要依据(共12项)

设计图纸;合同条件,尤其是有关工程范围、内容;工期、质量、安全生产要求;支付条件、外汇比例的规定等;工程量表;有关法律、法规;拟采用的施工方案、进度计划;施工规范和施工说明书;工程材料、设备的清单、价格及运费;劳务工资标准;当地生活物资价格水平;各种有关间接费用等。

招标单位对投标单位资格审查时,一般审查以下方面:(1)法定代表人资格证书;(2)授权代表的授权委托书;3)企业营业执照、企业资质等级证书;(4)企业概况及履约能力说明资料;(5)企业近三年的财务审计报告;(6)主要工机具、机械设备一览表;(7)企业施工业绩及其证明材料。(8)担任该项目的项目经理需要具备机电工程建造师资格,并有相关的业绩证明;(9)招标文件中要求的其他相关材料。

单位工程施工组织设计的主要内容

机电安装工程施工组织总设计由项目部总工程师负责。

1.工程概况:包括本项目的性质、规模、建设地点、结构特点、建设期限、分批交付使用的条件、合同条件;各专业设计简介;本地区地形、地址、水文和气象情况;施工力量,劳动力、机具、材料、构件等资源供应情况;施工环境及施工条件,施工特点分析等。

2.施工部署:确定施工进度、质量、安全、环境和成本等目标,施工顺序及施工组织安排等。

3.施工进度计划:统筹策划和安排各项施工过程的施工顺序、起止时间和相互衔接关系。

4.施工准备计划:包括技术准备、现场准备和资金准备等计划。

5.资源配置计划:包括劳动力;主要材料、部件;生产工艺设备;施工机具和测量、检测设备等配置计划。

6.主要施工方案:包括起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方案。

7.技术措施、组织措施、质量保证措施和安全施工措施等;8.主要技术经济指标9.施工总平面布置施工方案的编制依据

施工方案的编制依据主要有:

已批准的施工图和设计变更,设备出厂技术文件;

已批准的施工组织总设计和专业施工组织设计;

合同规定采用的标准、规范、规程等;

施工环境及条件;

类似工程的经验和专题总结。

施工方案的编制依据

施工方案的编制依据主要有:

已批准的施工图和设计变更,设备出厂技术文件;

已批准的施工组织总设计和专业施工组织设计;

合同规定采用的标准、规范、规程等;

施工环境及条件;

类似工程的经验和专题总结。

施工总进度计划的编制依据

(一)施工总承包合同和投标文件中相关的承诺。

(二)业主在建设项目准备阶段编制的项目建设计划。

(三)工程所在地行政主管部门监督管理的有关规定。

(四)关键工程设备、特殊材料、大宗材料的供应信息。

(五)工程所在地的环境情况和气象水文地质资料。

(六)其他。

质量管理原则

以单位工程优良保证群体优良,

以分部工程优良保证单位工程优良,

以分项工程优良保证分部工程优良,

以工序优良保证分项工程优良。

三检制是指操作人员的“自检”、“互检”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检验制度,它是确保现场施工质量的一种有效的方法。

质量事故处理程序事故报告、现场保护、事故调查、撰写质量事故调查报告、事故处理报告

质量事故处理方式施工质量事故处理方式有:返工、返修、限制使用、不作处理和报废五种情况。

二、质量验收评定组织

(一)分项工程质量验收评定组织

分项工程应在施工班组自检的基础上,由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

(二)分部工程质量验收评定组织

分部工程应在施工单位自检验收的基础上,由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。

(三)单位工程质量验收评定组织

单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程验收报告。由建设单位负责人组织施工、设计、监理等单位负责人进行单位工程验收。

当单位工程由几个分包单位施工时,其总包单位应对工程质量全面负责。各分包单位应按本标准和相应专业标准检验评定所承建的分项工程、分部工程的质量等级,并将评定结果及资料提交总包单位施工技术交底的对象及内容:设计交底、施工组织设计交底、施工方案交底、设计变更交底。

机电工程的施工资料主要包括: 工程管理与验收资料、施工管理资料、施工技术资料、施工测量记录、施工物资资料、施工记录、施工试验记录、施工质量验收记录。

安全生产责任制的制定

(一)项目部应按照“安全第一,预防为主,综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则,综合各种安全生产管理、安全操作制度,以及各级领导、各级职能科室、有关工程技术人员和生产工人对安全工作应负的相应责任做出明确的规定,制定安全生产责任制。

(三)项目经理是项目部的安全第一责任人,负责本工程项目安全管理的组织工作,

安全生产资任制的落实

(一)项目经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任,

(二)项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任,

(三)工长(施工员)对项目部的分承包方(劳务队或班组)的安全生产负直接领导责任

(四)安全员负责按照有关安全规章、规程和安全技术交底的内容进行监督、检查,及时纠正违章作业。五)机电安装工程的项目经理,要主动服从建设单位、监理单位、总承包单位对现场安全生产工作的统一协调管理

竣工验收依据:批准的设计文件,施工图纸及说明书;双方签订的施工合同;设备技术说明书;设计变更通知书;施工验收规范及质量验收标准

二建机电实务整理重点

二建机电实务整理重点..

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

1、工程测量 工程测量的的原理有水准测量原理(高差法和仪高法是广发应用的)和基准线测量原理(水平角测量和竖直角测量) 根据设备基础附近水准点,水准仪测出的标志具体数据。相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。 工程测量安装程序:建立测量控制网——设置纵横中心线——设置标高基准点——设置沉降观测点——安装过程测量控制——实测记录 光学经纬仪是测量纵横及垂直度 全站仪是通过红外线测量水平距离 长距离输电线测量:用钢尺测距是,丈量长度不宜大于80m,不宜小于20m;一段架空送电线路,其测量长度不宜超过400m;大跨越的间距通常采用电磁波测距法和解析法测量。 2、工程材料 机电工程常用材料有金属材料、非金属材料和电工线材 工程构件用钢主要有三类:①碳素结构钢分为4个级别,其钢号对应为Ql95、Q215、Q235和Q275,其中Q代表屈服强度,数字为屈服强度的下限值。碳素结构钢具有良好的塑性和韧性,易于成形和焊接,一般不再进行热处理,能够满足一般工程构件的要求,所以使用极为广泛。②低合金结构钢、根据屈服强度划分:其共有5个强度等级,分别是Q295、Q345、Q390、Q420和Q460;主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。③特殊性能低合金高强度钢。1.耐候钢:加入少量的合金元素,具有良好的焊接性能。 (四)非金属风管(不应低于GB8624难燃B1级) ——酚醛复合风管:适用于低、中压空调系统及潮湿环境; 不适用于高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统。 ——聚氨酯复合风管:适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境; 不适用于酸碱性环境和防排烟系统。 ——玻璃纤维复合风管 适用于中压以下的空调系统;【通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500

二级建造师机电工程管理与实务知识点总结

二级建造师机电工程管理及实务 知识点总结 机电工程测量 1.机电工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工的先导,施工过程控 制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量 2.水准测量是利用水准仪和水准标尺根据水平视线原理测定2点高差,方法:高差法、仪高法 3.高差法:测定待测点和已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程 4.仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最常用的方法 5.基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺根据2点成一直线原理测定基准线,方法:水平角测量、竖 直角测量 6.返测丈量:往返丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回的差数及距离之比表 示 7.平面安装基准线不少于纵横两条 8.标高基准点的设置相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内 9.平面控制网测量方法:三角测量法、三边测量法、导线测量法 10.平面控制网的坐标系统测区内投影长度变形值≦2.5㎝/km 11.三边测量各等级三边网的起始边到最远边之间的三角形个数≦10个 12.三角测量其三角形的内角≧30°,受地形限制时≧25° 13.测量仪器必须经过检定并在检定周期内使用。光学经纬仪主要用于测量纵、横轴线(中心线)以 及垂直度;全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量 14.高程测量的方法:水准测量法(最常用)、电磁波测距三角高程测量法 15.高程测量的布设:各等级的水准点应埋设水准标石,水准点应选在土质坚硬便于长期保存和使用 方便的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找保存和引测。一个测区及其周围至少应有3个水准点。两次观测高差较大超限时应重测,一般取3次结果的平均数。设备安装过程中最好使用一个水准点作为高程起算点 16.高程测量常用的仪器是光学水准仪。可应用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安 装过程中对设备安装标高的控制测量 17.标高测量分为绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建(构)筑物及设 备的标高相对于国家规定的±0.00标高基准点的高程;相对标高是指建(构)筑物之间及设备之

二建机电实务复习重点讲义

2011年二级建造师《机电工程》复习重点1 P1 1.高差发——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差通过 计算得到待定点的高程的方法。2.仪高发——采用水准仪和水准尺只需计算一次水准仪的高程就可以简便地测算几个 前试点的高程。P2 5三角测量的网锁布设应符合下列要求●各等级的首级控制网宜布设为近似等边三角的网锁其三 角形的内角不应小于30°当受地形限制时个别角可放宽但 应不小于25°。●加密的控制网可采用插网、线形网或插点等形式各等级的插点宜采用坚强图型设计一、二级小角的布设可采用线形锁线形锁的布设宜近于直伸。P3 2高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法。常用水准测量法。3高程控制测量等级划分依次为二、三、四、五等。各等级视需要均可作为测区的首级高程测量。1水准测量法 2设备安装过程中测量时应注意最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时可以增设水准点但其观测精度应提高。P4 2.安装标高基准点的测设标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种一种是简单的标高基准点另一种是预埋标高基准点。P6 归纳工程构件用钢类型主要有碳素结构钢、低合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。P8 2.BX、BV型 3.RV型 1.VLV、VV型电

力电缆 2.VLV22、VV22型电缆 3.VLV32、VV32型电缆 机电工程常用材料的种类有金属型电力电缆YJV、4.YFLV.材料、非金属材料和电工线材等。2011年二级建造师《机电工程》复习重点2 P9 2按其轧制方式可分为热轧板和冷轧板两种其中冷轧板是有薄板。电站锅炉中的气泡就是用钢板10100多毫米厚焊制成的圆筒形容器。其中中、低锅炉的气包材料常为专用的锅炉碳素钢高压锅炉的气包材料常用 低合金钢制造。P11 建筑、安装工程常用的起重机有自行式起重机、塔式起重机、门座式起重机和桅杆式起重机。主要有额定起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度等这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。P12 3.进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按主缆风绳选取。P13 3.在起重工程中作用缆风绳的安全系数不小于3.5用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5用作吊索的安全系数一般不小于8如果用于载人则安全系数不小于1012. 3.旋转吊装法的基本原理是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接利 用起重机设备或构件铰链旋转到达直立。其中人字桅杆板立旋转法主要针对的是特别高和特别重的高耸塔架类结构液 压装置顶升旋转法主要针对的是卧式运输、立式安装的设备适合应用在某些吊装空间特别狭窄或根本没有吊装空间的 场合如地下室、核反应堆中无锚点推吊旋转法实际上是“人字桅杆板立旋转法”的一种扩展应用适用于场地特别狭窄无

二级建造师机电工程重点、要点汇总

二级建造师《机电工程》重点、要点汇总(2016免费版) 第一部分 2H312051 掌握通风与空调工程安装技术的施工程序 一、通风与空调系统的差别 (一) 通风系统的类别 通风系统按其作用范围分为局部通风和全面通风;按工作动力分为自然通风和机械通风;按介质传输方向分送(或进)风和排风;按功能、性质可分为一般(换气)通风、工业通风、事故通风、消防通风和人防通风等。 (二) 空调系统的类别 1. 按空调系统的用途可分为舒适性空调系统、工艺性空调系统; 2. 按负担热、温负荷介质分类可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统及冷剂系统; 3. 按系统使用空气来源可分为直流式系统、封闭式系统、回风式系统; 4. 按空气处理设备的集中程度可分为集中式空调系统、半集中式空调系统及分散式空调系统; 二、通风与空调工程施工的主要内容 通风与空调工程为一个分部工程, 共含7个子分部工程:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统。 1.施工阶段:风管制作、部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、系统调试与试运行等。 2.竣工验收阶段:竣工图绘制、各种记录和文件的整理、系统验收及系统移交等。 3.服务阶段:系统的综合效能测定与调试、系统的保修等。 三、通风与空调工程施工程序 施工准备(技术、人力、机具、材料和设备)→风管、部件法兰加工→风管、部件 法兰组装→中间检验、进场验收→通风空调设备安装→通风空调设备水系统安装→风管

支吊架制作安装→主风管安装→支风管安装→通风空调设备单机试运转及调试→系统无生产负荷下的联合试运转与调试→系统验收→资料整理→竣工验收→综合效能测定与调整。 四、通风与空调工程风管系统的施工技术要点 1.分类 风管系统按其系统工作压力(P)可划分为: 低压系统(P≤500Pa)、 中压系统(500 高压系统(P>1500Pa) 风管系统制作的一般要求 2. 制作风管用的材料和制作的相关注意事项 金属板材:包括普通薄钢板、镀锌薄钢板、不锈钢板、铝板等; 非金属板材:包括酚醛铝箔复合板、聚氨酯铝箔复合板、玻璃纤维复合板、无机玻璃复合板、硬聚氯乙烯板等。 风管所使用的板材及规格应符合设计及质量验收规范的要求: 排烟系统风管板厚若无要求,可按高压系统风管板厚选者。 非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃B1级材料。 防排烟系统风管的耐火应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。 风管的加工制作通常采用现场连接方法主要采用咬接与焊接: 咬口连接形式有单咬口、立咬口、联合角形咬口、按扣式咬口、转角咬口,各种咬口连接的咬缝,应达到缝线顺直、平整、严密和结构连接的强度要求。 风管支、吊架所采用的型钢的切断及其螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割。 3.风管系统的安装要点 风管组对连接的长度,应根据施工现场的情况和吊装设备而进行确定。风管安装的程序

二建机电实务考试真题及答案解析

二建机电实务考试真题 及答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、单项选择题(共 20 题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010 机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020 机电工程常用工程设备 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010 机电工程测量技术

4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求品的位置。 (1)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。 (2)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 (3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 【考点来源】第一章第三节第六目:2H313060 自动化仪表工程安装技术5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温 层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。

二建机电实务重点总结

二建机电实务重点总结 一 1、通风空调工程系统调试的主要内容包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。 2、架空线路的施工程序包括:挖电杆坑和拉线坑、电杆组合、导线架设、拉线安装。 3、制定吊装方案需要进行工艺计算,工艺计算包括:受力分析与计算、机具选择、被吊设备(构件)校核。 4、电气工程交接试验内容包括:整定保护值;绝缘强度检测;控制系统模拟动作;测量与智能化工程的接口通道。 5、锅炉炉墙砌筑前,应有工序交接证明书,其内容包括:炉子中心线和控制标高的测量记录;炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录;上道工序成果的保护要求。 6、机电工程大、中、小型工程规模标准的指标,针对不同的工程项目特点,具体设置的界定指标有:工程造价、工程量、投资额、年产量等。 7、工程测量的程序:建立测量控制网—设置纵横中心线---设置标高基准点---设置沉降观测点---安装过程测量控制---实测记录等。 8、设备基础施工的测量步骤:(1)设置大型设备内控制网;(2)进行基础定位, 绘制大型设备中心线测设图;(3)进行基础开挖与基础底层放线;(4)进行设备基础上层放线。 9、例如:简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。 10、钢材分类:(1)碳素结构钢:Q195,Q215,Q235,Q275,具有良好的塑性和 韧性,易于成形和焊接;(2)低合金结构钢:Q295,Q345,Q390,Q420,Q460,主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造;(3)特殊性能低合金高强度钢:包括:耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及

二建机电实务重点讲义(最新最全精华)

机电工程测量 测定待定位点的方法有:水平角和竖直角测量,这是确定地面定位的基本方法。 工业安装的基本程序:1建立测量控制网2设置纵横中心线3设置标高基准点4设置沉降观测点5安装过程测量控制7实测记录 测量仪器必须经过检定且在检定周期内方可使用。光学经纬仪:测定纵横轴线。全站仪:测定距离。光学水准仪:标高基准点。 安装基准线的的测设:中心标板应在浇灌基础时,配合土建建设埋设,也可待基础养护期满后再设。放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中信线并标注在中心标板上,作为安装的基准线。(设备施工)设备安装平面基准线不少于纵、横两条。 管线中心定位依据:定位时可根据地面上已有的建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。如:管线起点、重点及转折点成为管道的主点;其位置已在设计时确定,管线中心定位就是主点的位置测设到地面上去,并用木桩确定。 大跨越挡距测量。在大跨越挡距之间,通常采用电磁波测距法或解析量法测量 机电工程材料 低合金结构钢也称为低合金高强度钢。根据屈服强度划分:Q295.Q345.Q390.Q420.Q460.主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。 酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用。聚氨酯复合风管适用于低.中.高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用。玻璃纤维复合风管适用于中压以下空调系统,对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%的系统不适用。适用于洁净室含酸碱的排风系统。 电缆:1.VLV.VV电力电缆,不能承受外力作用,适用于隧道内及管道内2.VLV22.VV32.能承受外力作用,但不能承受大的拉力.可敷设在地下。 3.VLV32.VV32能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设竖井内,及潮湿场所. 4.YFLV,YJV主要是高压电缆..5VV59海底电缆. 金属材料分为黑色金属和有色金属.有色金属:铝.铝合金.铜’铜合金.钛和钛合金. 黑色金属:生铁.铸铁.钢.钢材可划分为:型钢,板材,管材,钢制品. 管材:普通无缝钢管,螺旋缝钢管,焊接钢管,无缝不锈钢钢管,高压无缝钢管. 非金属风管材料:酚醛复合材料,聚氨酯复合板材,玻璃纤维复合板材,无机玻璃钢板材.硬聚录乙烯板材等. 塑料及复合材料水管:聚乙烯塑料管,涂塑钢管.ABS工程塑料管.聚丙烯管(PP管)。硬聚录乙烯管等。如建筑大楼常用的排水管是硬聚录乙烯管 起重技术 起重机基本参数:1.起重量2.最大幅度.3.最大起升高度.4工作速度 计算载荷:Qj=K1*K2*Q (K1=1.1) 缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统,他直接关系到起重机的安全工作,也影响桅杆的轴力。缆风绳的拉力分为:工作拉力和初拉力。进行缆风绳的选择的基本原则是:所有缆风绳一律按主缆风绳选取。 起重工程中:缆风绳安全系数不小于3.5.用作滑轮组的安全系数不小于5.吊索的安全系数不小于8.用于载人,安全系数不小于10-12。 计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法:用于大型龙门起重机吊装。体育场馆。机场候机楼结构吊装。 万能杆件吊装法常用于桥梁施工中 气(液)压顶升法:用于油罐的倒装法,电厂发电机组。 工艺计算:包括受力分析与计算、极具选择、被吊装设备(构建)校核。 吊装的选用原则:安全、有序、快捷、经济 吊装方案的选用要求:1、技术可行性论证、2安全性分析:包括质量安全和人身安全两方面。例如自行式起重机吊装体长卧式构件,如不采取措施,构件会发生平面外弯曲和扭转变形而破坏(质量安全)。又如在软地基上采用汽车式起重机吊装重型设备,如不对地基进行特殊处理,则可能在吊装过程中发生地基沉陷而导致起重机倾覆,发生重大吊装事故(人身安全)。 焊接技术 焊接工艺评定程序:1拟定焊接工艺指导书2.试焊试件和制取试样.3检验时间和试样4.测定焊接接头是否具有所要求的使用功能5.提出焊接工艺评定报告对拟定的焊接工艺指导书进行评定 焊接评定规则:1、改变焊接方法必须重新评定(按增加或变更的补加因素增焊接冲击试件进行试验)2、任一钢号母材评定合格的,可以用于同组别号的其他钢号母材。3、改变焊后热处理类别,须重新进行焊接工艺评定。4、首次使用的国外钢材,必须进行工艺评定。 焊接缺陷:多层焊层间是否存在裂纹、气孔、夹渣等缺陷 焊后外观检查:1.利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷.2)用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口。3.检验焊件是否变形。如;大型立式圆柱形储罐焊接,咬边深度不得大于0.5mm 长度不得大于100mm 两侧总长度不得超过10% 液压强度试验常用水进行,试验压力为设计压力的1.25~1.5倍。 气压强度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的1.15~1.20倍。(仪表气压强度1.15倍) 建筑管道工程施工技术 建筑机电工程分为:建筑管道工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程 建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→管道系统试验→防腐绝热→竣工验收 阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验前应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%。且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个做强度和严密性试验。如:给排水、供热及采暖管道阀门的强度试验为最大工作压力的1.5倍,严密性实验压力为工作压力的1.1倍。 隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋的地面高度。 检查方法:灌水到满水15min。水面下降后再灌满观察5mi n,液面不降,室内排水管道的接口无渗漏为合格。 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接。 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘结接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接。塑料管和复合管与金属管件、阀门等连接应实用专用关键链接,不得在塑料管上套丝。 给水铸铁管管道应采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 铜管连接可采用专用接头或,焊接。当管径小于22mm时采用承插管货套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于22mm时采用对口焊接 排气通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。有人的地方,通气管高于地面2m并作防雷装置

二建机电实务 案例总结(记忆口诀版)

机电实务案例总结记忆口诀版 1. 流动式起重机的选用步骤:(起重机在胃肠中安餐) A. 根据被吊设备或构件的吊装重量(或计算重量)、就位高度、位置和已确定的吊车使用工况,初定吊车的站位位置。 B. 根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车站位位置,查吊车作业范围曲线,初定吊车臂杆长度 C. 根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长、查吊车的起重能力表,查出吊车在此配置下的额定起重量 D. 计算吊臂和设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离 E. 按上述步骤进行优化,最终确定吊车臂长,工作半径等参数。 2. 吊装方案的编制与审批(吊装审批用便签论,非常牛) A. 属于危险性较大的分部分项工程的吊装工程,施工单位应编制专项方案,技术部门专业技术人员审核,施工单位技术负责人签字,保监理单位,总监理工程师签字。 B. 超过一定规模的危险性较大的吊装工程专项方案,还应组织专家论证。 C. 这类工程包括:非常规起重设备、方法,单件重量在 10KN 以上的起重吊装工程和起重机械自身设备的拆卸、安装。 3. 组织专家论证的的专项方案(专家论证:非一种三二拆除) A. 非常规起重设备、方法,单件起吊重量在 100kn 以上的吊装工程 B. 起重量在 300kn 以上的起重设备安装工程 C. 高度在 200m 以上起重设备的拆除工程。 4. 焊接质量的检测 焊前检验:人、机、料、法、环 焊中检验:焊接工艺、焊接缺陷、焊接设备

焊后检验:外观、致密性、强度、无损检测 5. 焊接过程的检查(专配置,破庄家,点收缩) A. 由专职或兼职质检员对人、机、料、法、环进行专项检查 B. 装配质量是否符合图样要求 C. 坡口变慢是否清洁、装夹具和点故焊是否合理 D. 是否考虑焊接收缩量 6. 机械设备安装程序(十箱放积液,店凋俺姑,另请人家运工演) 施工准备→设备开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收 7. 设备开箱检查(施工单位、建设单位、供货单位)(报社心碎,缺其他) A. 箱号、箱数以及包装情况 B. 设备名称、规格和型号,重要零部件还需按质量标准进行检查验收 C. 随机技术文件及专用工具 D. 有无缺损件,表面有无损件和锈蚀 E. 其他需要记录的事项 8. 基础检查验收 A. 混凝土强度检查 B. 位置、几何尺寸检查 C. 外观质量检查 D. 预埋地脚螺栓检查 9. 设备基础常见质量通病 A. 基础上平面标高超高 B. 预埋地脚螺栓位置、标高超差

二建《机电实务》考点整理

二级建造师《机电实务》考点整理 测量要求和方法一、 工程测量原理(一) 水准测量原理 1、高差法:用水准仪(尺)测待测与已知点间高差, 计算得高程。一次只能测一个待测点 2、仪高法:只需计算一次水准仪的高程,就可以简便地测算前几个视点的高程。 二、工程测量的程序和方法 (一) 、基本程序是:建立测量控制网→设置纵横中心线→是指标高基准点→设置沉降观测点→安装过 程测量控制→实测记录等。 (二)、平面控制网建立的测量方法有三角测量法、导线测量法、三遍测量法等。 (三) 、高程控制测量 1、高程空射点布设的原则(1)测区的高程系统,宜采用国家高程基准。在已有高程控制网地区进行测 量时,可延用原高程系统。 当小测区联测有困难时,亦可采用假定高程系统。(2)高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法、常用水准测量法。2、高程控制点布设的方法:一个测区及其周围至少应有3 个水准点,设备安装过程中,测量时应注意 最好使用一个水准点作为高程起算点。 三、测量竣工图的绘制 1、机电工程测量竣工图的绘制包括:安装测量控制网的绘制;安装过程及结果的测量图的绘制。 2、绘制测量竣工图要求(1)实测数据应与竣工图上的坐标点必须是一对应的关系。 (2)竣工图中所采用的坐标、图例、比例尺、符号等一般应与设计图相同,以便设计单位、建设单位使 用。 四、机电工程中常见的工程测量 3、管线工程的测量(3)测量方 法: 1)管线中心定位的测量方法:定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线

定位。 2)管线高程控制的测量方法:为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面测量,应设置管线敷设临时水准点。 3)地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起止点,窨井的坐标和管顶标高,应根据测量资料便会竣工平面图和纵断面图。 4、长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量(1)长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止 点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架 基础中心桩,其直线投点允许偏差和基础之间的距离丈量允许偏差应符合规定。中心桩测定,其允许偏差符合规定。 (2)大跨越当局测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。控 制电线电缆 控制电缆常用于电气控制系统和配电装置内,固定敷设。一般控制电路中负荷间断电流不大,因此芯线截面较小,通常在10mm2 以下,控制电缆线芯多采用铜导体。 按其绝缘层材质,分为聚乙烯、聚氯乙烯和橡胶。其中以聚乙烯电性能为最好,也可应用于高频线路。控制电缆的绝缘芯主要采用同心式绞合,也有部分控制电缆采用对绞式。控制电缆线芯长期允许的工作温度 为65℃。 符号含义 K 表示电缆用途,为控制电缆,绝缘材料:X 为橡胶绝缘,Y 为聚乙烯绝缘,V 为聚氯乙烯绝缘;护套屏蔽类型:V 为聚氯乙烯护套,Q 为铅套,Y 为聚乙烯护套,P 为编织屏蔽;后面两位数字中的第一位中的2 为钢带铠装、3 为细圆钢丝铠装,第二位中的2 为聚氯乙烯外护层、3 为聚乙烯外护层,铜芯符号省略。 仪表电缆(1)仪 表用电缆: 如YVV、YVVP 等,适用于仪表、仪器及其他电气设备中的信号传输及控制线路。 (2)阻燃型仪表电缆: 如 ZRC-YVVP、ZRC-YYJVP、ZRC-YEVP 等,阻燃仪表电缆具有防干扰性能高,电气性能稳定,能可靠地传送交流300V 及以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点,所以此类电缆广泛应用于检测和控制用计算机系统或自动化控制装置上。敷设时环境温度不低于0℃,弯曲半径不小于电缆外径的10 倍的阻燃场所。 (3)仪表用控制电缆: 如KJYVP、KJYVPR、KJYVP2 等,适用于交流额定电压450/750V 及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测

2020年二级建造师《机电实务》考前必背知识点

2020年二级建造师《机电实务》考前必背知识点 第一章机电工程施工技术 2H311010机电工程常用材料 1.黑色金属材料P1 分类类型及使用范围 铁生铁炼钢生铁、铸造生铁 铸铁在火电站中,灰铸铁多用于制造低中参数汽轮机的低压缸和隔板。 钢(按化学成分和性能分) 碳素结构钢碳素结构钢≤Q275;型钢、钢筋、钢丝——碳素结构钢,优质的碳素钢——钢丝、钢绞线、圆钢、高强螺栓及预应力锚具等。 合金结构钢合金结构钢≥Q345。600MW超临界电站锅炉汽包—Q460型钢;起重机—Q345型钢制造 特殊性能低合金 高强度钢 耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及天然气管线钢、 工程机械用钢与可焊接高强度钢、钢筋钢、低温用钢以及钢轨钢等。 2.通用塑料P5 分类特性举例 聚乙烯(PE)强度较低、耐热性不高(通常<80℃),但具有优 良的耐蚀性和电绝缘性,耐低温冲击、易加工。 低压聚乙烯(压力小于5M Pa)常用于制造 容器、通用机械零件、管道和绝缘材料等。 聚丙烯(P P)强度、硬度、刚度和耐热性(150℃不变形)均 优于低压聚乙烯 常用于制造容器、贮罐、阀门、高性能管 材等。 聚氯乙烯(PVC)强度、刚度比聚乙烯好硬质聚氯乙烯:制作化工耐蚀的结构材料 及管道、电绝缘材料等。 聚苯乙烯(PS)良好的刚性材料,但质脆而硬,不耐冲击,耐热 性低 主要用来生产注塑产品,如用于制作仪表 透明罩板、外壳等。 2H311020机电工程常用工程设备 3.泵的分类P10 分类方式名称特点 泵设备安装工程类别离心式泵、旋涡泵、电动往复泵、柱塞泵、蒸 汽往复泵、计量泵、螺杆泵、齿轮油泵、真空 泵等 离心式泵效率高,结构简单,适用范围最 广 泵的工作原理和结构形式容积式泵根据运动部件运动方式不同分为往复泵 和回转泵两类,往复泵有活塞泵、柱塞泵 等;回转泵有齿轮泵、螺杆泵和叶片泵等。叶轮式泵根据泵的叶轮和流道结构特点的不间,叶 轮式泵分为离心泵、轴流泵和旋涡泵。 按照输送介质清水泵、杂质泵、耐腐蚀泵按照吸入方式单吸泵和双吸泵 按照叶轮数目单级泵和多级泵

二建机电实务口诀-自己整理

黑色金属--铁哥很猛;铁、铬、锰 电缆数字角标--22,只受拉不受压;32,受拉也受压 机电工程中常用的管材--普通高压罗汉不高;有普通无缝钢管、螺旋缝钢管、焊接钢管、无缝不锈钢管、高压无缝钢管。 轻金属--美女太轻;铝、镁、钛 泵按叶片式分--妯离混;离心式、妯流式、混流式 泵性能参数--杨工比小刘强;扬程、功率、效率、流量、转速 无挠性牵引件的输送设备-无脑萝莉滚;螺旋输送机、滚柱输送机、气力输送机等。P8 异步电机的优缺点--异步不高有差,最广泛;功率因数不高,启动性和调速性差,使用最广泛 高分子材料按性能分--粘高像素贤妻图;粘接剂、高分子基复合材料、香蕉、塑料、纤维、涂料 通用橡胶--三丁除丁晴;丁苯橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶 大跨越测量--打垮慈禧;电磁波测距、解析法测距 高压电器及成套装置的性能--通宝空调;通断、保护、控制、调节 工程测量的程序--中镖降国旗;设置纵横中心线、设置标高基准点、设置沉降观测点、安装过程测量控制、实测记录 机械设备安装的一般程序--想放茶点就调浆,不加食盐;施工准备-开箱检查-基础测量放线-基础检查验收-垫铁设置-设备吊装就位-设备安装调整-设备固定灌浆-零部件清洗-润滑与设备加油-设备试运行-验收 开箱检查--类比收快递;外观检查、型号、数量、记录、技术文件 对设备基础怀疑--怀疑谈心;请有资质的单位用回弹法和钻芯法进行试验 基础强度验收--合格文件、基础复测、预压和沉降观测 设备基础通病--超差瓶落空;水平面标高超差、地脚螺孔标高超差、地脚螺孔深度超差 影响设备的安装精度--人机料法环检;操作误差、设备的制作和装配、设备基础、垫铁埋设、设备灌浆、地脚螺栓、测量误差、环境因数 起重机对地基的要求--地面耐压力测试、土质开挖回填夯实 吊装方案选用--技安进城;技术可行性、安全性、进度分析、成本分析 多台吊车起吊:Qj=K1K2Q 动载荷系数K1=1.1,不均衡载荷系数K2=1.1-1.25 焊接参数--热输入、预热温度、后热温度 致密性试验--海岸真没企业;氦气、氨气、真空、煤油、空气、液体 焊接后的检验--外屋墙纸;外观检查、无损检测、强度试验、热处理、理化和力学性能试验 电气设备的交接试验--测量:绝缘电阻、直流电阻;试验;交流、直流耐压试验;泄露电流试验;绝缘油试验;相位检查 试验结束--多次放电,时间一分钟以上 电缆敷设--强弱电由上而下,电力电缆和控制电缆不能放在同一层 工业管道的施工程序--施工准备-配合土建预埋测量-支架制作-附件加工检验-管段预制安装-系统检验-系统试验-防腐绝热-清洗-竣工图-验收 阀门检验--外观检查,对不锈钢有晶尖腐蚀,壳体试验1.5倍和密封性试验1.1倍,试验介质温度5-40℃,结晶水为介质时,氯离子含量不超过25ppm,做好记录、铅封,出报告 管道的系统试验--公鸭写真;压力(液压、气压-小于0.6mpa、设计同意、采取必要的安全措施)、泄露性、真空度试验 液压实验--水,P试=1.5P设,上升至试验压力稳压10分钟,降低至设计压力稳压30分钟,检查压力表有无压降,管道有无泄漏 气压试验--空气、氮气,P试=1.15P设,升压至0.5P试,按0.1P试每级稳压3分钟,至试验压力稳压10分钟,降低至设计压力,采用发泡剂检验有无泄漏 泄露性试验--净空罗汉的法器;P试=P设,达到试验压力,停止10分钟,用发泡剂观察,排净阀、排气阀、放空阀、螺纹连接处;净空罗汉的法器 压力试验前具备的条件--安监室副热情;防腐绝热,安全阀拆除,膨胀节已设置临时约束,方案已批准,表计至少2块、精度1.6、1.5-2倍满刻,盲板隔离 冲洗要点--水1.5m/s,空气20m/s,蒸汽30m/s;不小于 汽轮发电机系统设备--齐发力您养家给空姐;蒸汽机、发电机、励磁机、凝汽机、除氧器、加热器、给水泵、真空泵、凝结水泵----3机3器3泵 定子组成--绕着铁盖坐定;定子绕组、端盖、机座、定子铁心 转子安装--吊装、测量、找正 转子的测量--圆圆跳水;圆度、圆柱度、转子跳动测量、转子水平测量 扣盖工作要点--吹扫、试扣、塞尺、涂料、力矩 发电机安装程序--旧水船请盖茨夫妻;就位-定子转子水压试验-发电机穿转子-氢冷器安装-端盖轴承密封瓦安装-励磁机安装-对轮复找中心连接-整体气密性试验 汽包安装施工程序--限制环保卫;划线-支座的安装-吊环的安装-汽包的吊装-汽包找正 锅炉本体安装--点球找对口;设备清点-通球试验-联箱找正试验-管子就位对口焊接

二级建造师机电实务复习技巧

首先感谢论坛这个平台,再感谢论坛中的前辈们给我指点指引和其他的一些帮助,我觉得受益匪浅。为表示感谢,我把我自身的一些体会写出来,希望有用。 我是2011年3月份报的浙江二建,从4月底开始复习,总共看书、看课件、听课件、做题一直到6月低考试前,用了大概两个月的时间学习。9月29日成绩出来,管理90,法规75,机电实务79.勉强通过了。下面我结合考试情况从头开始说说我认为在这个过程中的关键点,希望对新同学有所帮助。 我是3月份报考的,然后大约过了两个礼拜,在网上看到了可以报名交费的通知,然后在网上报名并直接网上交费180RMB(可以用淘宝卡以及其他网银卡的),交费完成后,直接打印考试的一些科目、时间、地点、准考证等的相关事宜。 随后,在淘宝网上订购2011年的二建复习资料,呵呵,网上盗版的,7本书加光碟一共70RMB,10RMB邮费,因为书还没有出,所以只是预定。因为是第一次报考这个,所以压力比较大,在网上到处搜索二建的相关资料,呵呵,看到了“大家论坛”这个网站,觉得很不错,评价、资料、往年考题等等很全面。在书没到的这段日子里,在论坛里下载了一本管理电子书看,但是看了两三天,觉得一点头绪都没有,而且兴趣也逐渐减少,加之,在电脑上看,难免受不了电脑游戏、小说的诱惑,最终放弃了学习。一直玩到4月份网购的书到的时候。4月底开始,书到了之后,开始努力学习了。 第一步:根据复习总的时间,计划每本书的学习时间,规划复习步骤。体会:可很好的避免到快考试的时候,才发现还有很多的书没有时间看的杯具出现; 第二步:在网上下载“环球”的管理和法规,包括课件、视频、录音。体会:环球的管理讲的很好,很细,很基础,比较全面,环球的法规讲的很细、很连贯、很通畅、很好理解也好记。开始为了好上手,我把管理的课件的前面三四章都打印出来了,一边听录音一边看课件。后来觉得没有必要了,直接看视频。每天晚上至少看3课件,然后根据课件在树上画重点,不懂的在书上展开来看,增加理解记忆,至于多少复习量大家可以根据自己的时间定的。待一章学完后,直接做章节复习题,边做边把不会做、模糊记忆的、模棱两可的等等,

二建机电实务重点教学提纲

二建机电实务案例考点速记 一、招投标管理 1、必须进行招标的工程有: (1)大型公共基础设施、公众事业等关系公众安全、公众里的项目。 (2)全部或者部分使用国有资产投资或者国家融资的项目。 (3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 2、机电工程招标的条件: (1)按照国家有关规定,项目需要审批的已经履行了审批手续。 (2)工程资金或者资金来源已经落实。 (3)有满足施工招标要求的设计文件、设备采购及其他技术资料。 (4)招标人已经已经办理了招标活动的有关手续、确定了招标方式及划分标段等工作。(5)对设有标底的,已经编制了严格保密标的。评分标准已明确。 (6)法律法规规定的其他事项 3、编制投标文件的注意事项: (1)对招标文件的实质性要求作出响应。 (2)审查施工方案。 (3)审核或计算工程量 (4)确定正确的投标策略 二、合同管理 1、合同管理的三方面内容:(1)合同分析(2)合同交底(3)合同控制 2、合同分析的内容: (1)分包人的主要合同责任,工程范围,总包人的责任。 (2)合同价格,计价方式和价格补偿条件。 (3)进度要求及工期顺延条件,工程受干扰的法律后果,合同双方的违约责任。 (4)合同变更方式、工程验收方法,索赔程序及争端解决等。 3、合同监督的主要工作: (1)监督落实合同实施计划。 (2)协调项目各相关方之间的工作关系。 (3)对具体实施工作作出指导 4、总包方对分包方的管理过程:施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收工程保修及技术、质量、安全、进度、工程款支付等全过程 5、索赔过程: 索赔意向通知---资料准备---编制索赔报告---索赔报告的提交---索赔报告的评审---索赔谈判---争端解决 6、索赔成立的条件: (1)与合同对照,事件造成承包人经济损失或工期损失。 (2)造成损失的原因,不属于承包商的行为责任或风险责任。

2018年二级建造师《机电工程管理与实务》知识点完整版

2018年二级建造师《机电工程管理与实务》知识点1 11月29日 1.常用机械传动系统的基础知识 2.常用电工技术的基础知识 常用机械传动系统的类型有: 1.齿轮传动: (1)分类:①平面齿轮传动②空间齿轮传动。 (2)特点:优点①适用的圆周速度和功路率范围广。 ②传动比准确、稳定、效率高。 ③工作可靠性高、寿命长。 ④可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动 缺点①要求较高的制造和安装精度、成本较高。 ②不适宜远距离两轴之间的传动。 (3)渐开线标准齿轮基本尺寸的名称有①齿顶圆②齿根圆③分度圆④摸数⑤压力角等。 2.涡轮涡杆传动: 适用于空间垂直而不相交的两轴间的运动和动力。 (1)特点:优点①传动比大。 ②结构尺寸紧凑。 缺点①轴向力大、易发热、效率低。 ②只能单向传动。 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/5e11980877.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

(2)涡轮涡杆传动的主要参数有:①模数②压力角③蜗轮分度圆④蜗杆分度圆⑤导程⑥蜗轮齿数⑦蜗杆头数⑧传动比等。 3.带传动:包括①主动轮 ②从动轮 ③环形带 (1)适用于两轴平行回转方向相同的场合,称为开口运动,中心距和包角的概念。 (2)带的型式按横截面形状可分为平带、V带和特殊带三大类。 (3)应用时重点是:①传动比的计算 ②带的应力分析计算 ③单根V带的许用功率。 (4)带传动的特点: 优点: ①适用于两轴中心距较大的传动; ②带具有良好的挠性,可缓和冲击,吸收振动;’ ③过载时打滑防止损坏其他零部件; ④结构简单、成本低廉。 缺点: ①传动的外廓尺寸较大; ②需张紧装置; ③由于打滑,不能保证固定不变的传动比; ④带的寿命较短; 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/5e11980877.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

起重吊装(二建机电)考点总结、思维导图

1、起重机械的分类:(1)轻小型起重设备:千斤顶、滑车、起重葫芦、卷扬机 (2)起重机:①桥架型起重机(梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机) ②臂架型起重机(常用:塔式起重机、流动式起重机、桅杆起重机) ③缆索型起重机(固定式、移动式) 2、载荷 (1)额定起重量:①流动式起重机:吊挂在起升钢丝绳或起升链条下端起升的重物质量。=固定吊具质量+可分吊具质量+吊挂在吊具上起升的重物质量 ②其他起重机:吊挂在固定吊具上起升的重物质量 (2)吊装载荷计算 1)单台起重机起吊:Qj=k1*Q 2)多台起重机起吊:Qj=k1*k2*Q k1=1.1 k2=1.1~1.25 Qj—起重机的计算载荷Q—分配到起重机的吊装载荷,包括所承受的设备重量及起重机索、吊具重量3、吊具与钢丝绳 (1)钢丝绳:①常用纤维绳芯(FC)或独立钢丝绳芯(IWR) ②在绳径相等的情况下,6*19的钢丝绳耐磨性好,但柔性较差,常用作拉索、缆风绳等少弯曲、受磨损时使用; 6*37的钢丝绳柔性好,但耐磨性差,常用作滑轮组及其他弯曲时使用,如跑绳、吊索。 ③钢丝绳的安全系数:缆风绳≥3.5;滑轮组跑绳≥5;吊索≥8;载人绳索≥10~12 (2)吊索:采用2个以上吊点起吊时,每点的吊索与水平线的夹角不宜小于60° 4、千斤顶:(1)千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄木板、铝板等软性材料。 (2)随着工件的升降及时调整保险垫块的高度。 5、起重滑车 (1)滑车组动、定滑车的最小距离不得小于1.5m,跑绳进入滑轮的偏角不宜大于5°; (2)穿绕跑绳的方法有顺穿、花穿、双抽头穿法。当滑车的轮数超过5个时,应采用双抽头方式;若采用花穿的方式,应适当加大上、下滑轮之间的净距。6、卷扬机 (1)参数:额定载荷、容绳量、额定速度 (2)由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应大于卷筒长度的25倍,且该导向滑车应设在卷筒的中垂线上,以保证卷筒的入绳角小雨2°。 (3)卷扬机上的钢丝绳应从卷筒底部放出,余留在卷筒上的钢丝绳不应少于4圈,以减少钢丝绳在固定处的受力。 (4)当在卷筒上缠绕多层钢丝绳时,应使钢丝绳始终顺序地逐层紧缠在卷筒上,最外一层钢丝绳应低于卷筒两端凸缘一个绳径的高度。 7、流动式起重机 (1)参数:额定起重量、最大工作半径(幅度)、最大起升高度 (2)流动式起重机的特性曲线:反映起重能力和起升高度随臂长、工作半径变化而变化的规律的曲线 (3)选用步骤:①根据重量、吊装高度、吊装幅度收集吊车的性能资料 ②根据吊车站位、吊装位置、现场环境确定吊车的使用工况及吊装通道 ③确定吊车的类型和使用工况 ④吊车支腿、配重、吊臂和吊具、被吊物等与周围环境的安全距离 ⑤按上述步骤优化,最终确定吊车工况参数 (4)流动式起重机对地基的要求:①地面水平坚硬②测定地面耐压力③采用开挖回填夯实的方法处理 8、桅杆起重机 (1)结构:①桅杆本体②动力—起升系统(卷扬机、钢丝绳、起重滑车组、导向滑车)③稳定系统(缆风绳、地锚;缆风绳与地面的夹角在30°~45°之间)(2)使用要求:1)文件:制造质量证明书、制造图、使用说明书、载荷试验报告、安全检验合格报告 2)三项指标(桅杆使用长度、倾斜角度、主吊滑车张角角度)中任何一项不在说明书规定的范围,则应进行全面核算 3)桅杆的直线度偏差不应大于长度的1/1000,总长偏差不应大于20㎜ 4)螺纹部分涂抹抗咬合剂或润滑脂,螺杆应露出螺母3~5个螺距,拧紧螺栓时应对称逐次交叉进行 (3)地锚

相关文档