【摘要】本文主要讲述空气过滤器检测台气动夹具的自动化控制设计,通过采用PLC软件编程,实现了对空气过滤器检测台气动夹具的逻辑控制、计时转换等功能,提高系统的操作性、可靠性和自动化水平,保证操作人员安全。

【关键词】PLC;空气过滤器;气动夹具;自动化控制

0 引言

空气过滤器检测台是相关生产企业和科研机构最常用的试验台架,在传统的空气过滤器检测台上,被测过滤器的安装过程需人工干涉,自动化程度低,最常见的核级高效空气过滤器重量达25kg,操作人员的劳动强度大;检测夹具形式单一,测试不同规格形式的过滤器需要频繁更换夹具;空气过滤器定位困难,检测过程长,工作效率低;夹具的安全措施不足。为解决空气过滤器检测过程中的种种问题,设计出多功能气动空气过滤器夹具,通过气缸的逻辑运动控制,实现对多种形式、规格空气过滤器的气动夹紧操作。

多功能气动空气过滤器夹具的自动化控制主要通过可编程控制器作为核心控制器,通过气缸两端的原位或到位磁性开关检测信号来控制气缸动作,实现空气过滤器的准确定位、自动加紧等功能,缩短检测过程时间,减少操作人员的劳动强度,提高系统的自动化水平;通过光电开关检测,保护操作人员的人身安全,防止夹手事故,增强系统的操作性和可靠性,提高操作人员的安全保障。

1 气动夹具的工作过程

空气过滤器检测台气动夹具主要由圆形检测装置、静压箱、大小头箱和滚道台等几部分组成,圆形检测装置主要为检测圆形空气过滤器,静压箱为缓冲气流,并配合多功能空气过滤器夹具使用,大小头箱用来夹紧被检测的空气过滤器,滚道台为方便被测空气过滤器的安装。

检测方形空气过滤器时,将方形空气过滤器放在滚道台上,移动至空气过滤器检测口,通过定位气缸Q3动作,使方形空气过滤器准确定位,延时3秒后,夹紧气缸Q5动作,带动大小头箱气动夹紧被检测的空气过滤器,然后进行空气过滤器检测,检测结束后,夹紧气缸Q5动作,带动大小头箱气动复位,延时3秒后,顶出气缸Q4动作,将方形空气过滤器顶出,检测结束。

检测圆形空气过滤器时,将圆形检测装置放置在滚道台上,把圆形空气过滤器装入圆形检测装置,通过滚道台移动至空气过滤器检测口,通过定位气缸Q1动作,使圆形空气过滤器准确定位,延时3秒后,夹紧气缸Q5动作,带动大小头箱气动夹紧被检测的空气过滤器,然后进行空气过滤器检测,检测结束后,夹紧气缸Q5动作,带动大小头箱气动复位,延时3秒后,顶出气缸Q2动作,将圆形空气过滤器顶出,检测结束。

自洁式空气过滤器滤芯技术协议

内蒙古中煤远兴能源化工有限公司自洁式空气过滤器滤芯技术协议 买方:内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 卖方: 2017年 9月 30 日

1总则 1.1本技术协议书用于内蒙古中煤远兴能源化工有限公司60万吨/年甲醇项目空分装置空压机入口自洁式空气过滤器滤芯的采购。 1.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未具体引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本技术协议书和工业标准的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面形式对本技术协议书的条文提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术协议书的要求。 1.4在签订合同后,因规范标准和规程发生变化,买方有权以书面形式提出补充要求。具体项目由买、卖双方共同商定。 1.5工程概况 本工程厂址位于鄂尔多斯市乌审旗无定河镇境内,内蒙古中煤远兴能源化工有限公司60万吨/年甲醇项目现场。 1.6厂址常规气象条件 乌审旗属温带极端大陆性气候,受蒙古高压影响极大,西北冷空气控制时间长,降水少,蒸发量大于降水量,干旱多风,蒸发强烈,日照充足,无霜期偏短,气候干燥、温差变化大。 2供货范围

注:供货方应提供滤芯安装所需的全部材料,滤芯在安装过程中不需要再另外采购相关的零部件。 3技术要求 3.1滤芯型号:HS/Z-32100 324mm×1000mm; 3.2滤芯滤纸要求:滤纸为美国HV公司生产,也可以使用HV公司在中国境内的独资或合资公司生产的滤纸,滤纸为复合纤维滤料,由两种三层不同的过滤材料合成生产,中间层为超细玻璃纤维,两边各有一层木浆纸。滤纸必须要有足够的强度,在正常使用情况下不能发生变形,滤纸必须要有HV的标记和原产地证明; 3.3单支滤芯过滤面积不小于26m2; 3.4过滤精度空气中的灰尘≥2μm时,过滤效率为99.99%; 3.5耐潮湿,湿度<85%时能正常运行,短时间(雨雾)<100%相对湿度下正常运行; 3.6阻力损失小,一般初始值△P初≤150Pa,在运行到末期时滤芯阻力不能大于1000Pa; 3.7在正常工作条件下使用,滤筒寿命为24个月左右; 3.8滤材颜色为白色; 3.9滤筒外表:上下端盖、两侧骨架均需防腐处理,不易生锈; 3.10滤芯下部安装孔必须有橡胶垫进行密封。

自洁式过滤器ZJF-500使用说明书

ZJF-500型 脉冲反吹自洁式空气过滤器 使 用 说 明 书 正大空分设备 :01传真:00

尊敬的客户: 我们衷心感贵公司使用我公司生产的ZJF-600型脉冲反吹自洁式空气过滤器。 我公司十分重视产品质量、设备现场安装及售后服务,为充分发挥其良好的性能,长期有效安全运行,运作前请仔细阅读本说明书。 合作支持! 公司名称:正大空分设备 售后服务:01 传真:00

目录 1.设备概述 2.结构及工作原理介绍 3.电控系统 4.其他功能说明 5.运输及安装要求 6.运行及保养 7.可能发生的故障及排除方法 8.其他说明 9.设备合格证

1 概述 1.1 ZJF系列产品概要 ZJF系列脉冲反吹自洁式空气过滤器是机电一体化设备,在微型计算机的控制下自动实现空气的过滤和过滤元件的自动清洁。在过滤元件自洁过程中,ZJF空气过滤器照常工作。 过滤器的阻力损失较小。小型自洁式空气过滤器初阻力损失小于150Pa。 ZJF系列脉冲反吹自洁式空气过滤器适应空气湿度围广:在多尘干燥地区,其运行也不受影响。自耗压缩空气量极小,仅为0.3m3/min (吸入状态)。 占地面积小:大型ZJF采用多层结构,并不多占地。 ZJF为积木组装式结构,对于客户的特殊要求均可满足。 过滤元件的使用寿命长,更换周期约为15~18个月。 1.2 ZJF-500型技术参数 设计过滤空气量 500m3/min 反吹气压 0.4-0.6MPa 过滤效率/直径 99.99%2μm 运行阻力 1 50 Pa 安装功率250W 自洁气源耗量≤0.2Nm3/min 控制系统电源 AC220V/50HZ

自洁式过滤器

ZKG 设备特点及用途 1概述 ZKG系列自洁式空气过滤器是机电一体化设备,其最大的特点是结构简单,维护使用方便,在微型计算机的控制下自动实现空气的过滤和过滤元件的自洁。无锡市兴宏气源净化设备厂拥有我国最早设计自洁式空气过滤器的设计人,高水准的设计及先进的配置,保证了兴宏的ZKG系列自洁式空气过滤器是高品质的产品。 2ZKG的特点 2.1在过滤元件自洁过程中,ZKG照常工作,ZKG的滤尘效率高 达99.9%。 2.2 过滤芯是自洁式过滤器的核心部件,所以我们选用世界知名厂 家——德国丙善公司生产的滤料。这种过滤纸与其它滤纸的区 别是:它在专业自动流水线上用二种三层不同的过滤材质进行 合成,即中间一层超细玻璃棉,两边各有一层木浆纸。超细玻 璃棉的主要作用是为增加强度,它能经受住0.6~0.8MPa的气 压反吹,且有防水的功能;木浆纸的主要作用是增加过滤效率。 另外,它采用新工艺对每种滤纸进行上浆处理(浸液处 理),利用特别的浸液工艺,促使毛细孔的有效率达到90%以上。 而一般的只有30~40%左右。同样的过滤面积,它们的过滤量 完全不一样。参数如下: (1)同样大的过滤面积,它的处理量是一般滤纸的2.8倍左右; (2)在≥2μm时,过滤效率为99.99%; (3)耐潮湿,可在<85%,短时间(雨雾)<100%相对湿度下

正常运行; (4)阻力损失小,一般初始在150pa以下; (5)寿命长,在正常工作条件下使用,滤筒寿命为12个月左右。 2.3 自洁(强制反吹) (1)采用了美国脉冲除尘专用电磁阀,它的质量好坏,与过滤器的使用寿命有着直接的联系。该阀的特点:开启快, 动作灵敏,口径大,寿命长(可达100万次以上)。按最 短间隔30秒一组进行反吹,按10组计算,5分钟为一个 周期,它的使用寿命可达10年。为确保过滤器的过滤效 率,我们配套每个电磁阀只控制反吹滤筒3~5个,同时 也能延长过滤器的使用寿命。 (2)文氏管根据过滤筒的要求作重新设计。文氏管在过滤器上主要起一种卷吸作用,能增加5~7倍的二次反吹气量, 使得滤筒在自洁过程中更加清洁。原来文氏管的口径为Φ 113,空气流速达到44米/秒,使得其中的阻力增加,噪 音增大,影响高效过滤筒的使用寿命;现在采用口径为Φ 130的大口径文氏管,使空气的实际流速降到了11米/秒, 消除了上述的不良因素。 (3)控制系统是自洁过滤器的指挥中心,所以我们对控制器的主要部件全部采用进口件。 (4)○1采用日本日晶公司的液晶显示模块,显示清晰度高; ○2采用美国摩托罗拉公司的高精度差压传感器; ○3PLC新型单片机,美国ATMEL公司生产,抗干扰性能强,

自洁式空气过滤器在特殊天气条件时的应用

自洁式空气过滤器在特殊天气条件时的应用 罗洪伟钟伟 摘要: 自洁式空气过滤器在南方、沿海连续阴雨和大雾天气条件下经常会出现过滤阻力超高问题,危及空压机的安全运行。从实际应用的角度分析,总结了实现自洁式空气过滤器在特殊天气条件下安全、有效运行的措施。 关键词: 自洁式空气过滤器; 阻力; 反吹; 滤料 对空压机等高速运转的机器来讲,尘粒、粉尘是影响机器长周期正常运行的主要原因之一。高速气流中的粉尘颗粒(≥4μm) 使机器主要部件表面磨损; 粉尘在设备内部结垢会影响气流运动,破坏叶轮的动平衡,导致转子的轴振动加剧或超标,使喘振曲线漂移,甚至被迫停车检修;腐蚀性的粉尘还会对设备产生化学腐蚀。因此,在这些机器的进气管前均配有空气过滤器。 常见的空气过滤器根据过滤除尘机理可分为湿式和干式两种。湿式过滤器如链带式、拉西环式等,过滤原理是靠油膜黏附大气中的灰尘,达到除尘的目的,但过滤精度低且气流中带有油分。干式过滤器如干带式、布袋式、框板式和筒式 (滤纸),过滤原理是空气通过各种动植物或化学纤维的织物表面、内层时 , 由于重力、惯性扩散、接触阻留和静电吸附等作用使空气中的灰尘滞留在滤料滤纸的外侧(在内部建立了粉尘膜),达到除尘目的。 1、自洁式空气过滤器简介 空分设备上常用的自洁式过滤器是干式过滤器的一种,过滤后粒度≤2 μm , 效率 > 99.95 %。其过滤元件多为刚性筒状,内部过滤材料采用合成滤纸。配备的自洁反吹系统包括自洁喷嘴、反吹管、文氏管、储气筒和过滤筒等。控制系统包括编程控制仪 (含PLC控制系统) 、隔膜电磁阀、压差变送器、测压传感器和液晶显示屏等附件。由计算机编程控制仪根据前后压差超过某一设定值时,发出自洁反吹的模式指令,有定时 (程序) 自洁模式 (可自行设定) 或定压差自洁模式 (可自行设定) 。当压差超过报警值时会自动报警,并由计算机控制调节反吹的脉冲宽度,间隔进行连续自动反吹。也可进入手动模式进行自洁反吹,直到压差保持在规定的范围内。自洁式空气过滤器自动反吹过滤系统工作原理如图1所示。

中效空气过滤器的全方位介绍 )

中效空气过滤器的全方位介绍 生活中常常会听到中效空气过滤器,那么什么是中效空气过滤器呢?顾名思义,中效空气过滤器也是空气过滤器的一种,山东武城欣琪净化设备有限公司在这里让您全方位了解这个产品。山东武城欣琪净化设备有限公司是主要生产销售:过滤器,深圳过滤器,空气过滤器,空气过滤网,初效过滤器,初效尼龙网过滤器,初效空气过滤器,中效过滤器,中效空气过滤器,高效过滤器,高效空气过滤器,铝网过滤器,初效活性碳过滤器,耐高温初效过滤器,袋式过滤器,箱式过滤器,FFU空气过滤单元,空气净化设备等的专业厂家。 中效过滤器,由人造纤维及镀锌铁所组合而成。有各种效率可供选择,包括 40-45% , 60-65% , 80-85% , 90-95% 。法兰由 26 gauge 镀锌铁组成。此系列产品可应用于工、商业、医院、学校、大楼和其它各种工厂空调设备,也可以安装于燃气轮机入风口设备或电脑室,以延长设备使用寿命。 一、产品选用要点 1.中效空气过滤器产品选用的主要控制参数额定风量、额定风量下的过滤效率、额定风量下的初阻力、容尘量及外形尺寸等。 2. 按JG/T22-1999《一般通风用空气过滤器性能试验方法》规定的方法检验,对粒径≥1.0μm微粒的大气尘计数效率≥20%而<70%的过滤器为中效空气过滤器。 3. 中效空气过滤器常用滤料有玻璃纤维、无纺布等。 4. 厂家应提供过滤器容尘量。 5. 中效空气过滤器初阻力应≤80Pa。设计时,可按初阻力的二倍为终阻力,作为过滤器的计算阻力。 6. 过滤器初阻力不得超过产品样本阻力的10%。可再生或可清洗的滤料再生清洗以后,效率应不低于原指标的85%,阻力不高于原指标的115%。 7. 空气过滤器应符合防火要求,空气过滤器的涂料闪点应不低于163℃。 8. 中效空气过滤器不宜独立使用,宜与粗效空气过滤器组合使用。 二、施工、安装要点 空气过滤器避免直接安装在淋水室、加湿器的下风侧,确实无法避开时应采取有效措施。 三、相关标准图集 07K505《洁净手术部和医用气体设计与安装》 四、执行标准 产品标准 GB/T14295-93《空气过滤器》 JG/T22-1999《一般通风用空气过滤器性能试验方法》 工程标准 GB50073-2001《洁净厂房设计规范》 GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》 信息来源:空气过滤器

自洁式过滤器原理

自洁式过滤器(ZJ) 一、性能 过滤器压力损失120- 350Pa。 用电功率0.1~0.7KW。反吹空气量为≤0.1~0.3m3/min。 二、结构及工作原理 1.结构 ZJ由滤筒、文氏管、净气管、脉冲自洁压缩空气配管、前置初过滤器、钢架以及电控箱、电脑等组成。净气室用优质涂装(静电喷塑)。 2.工作原理 在压缩机吸气侧负压的作用下, ZJ吸入周围环境空气,由于重力、静电、接触阻留、惯性扩散等综合作用,空气中的灰尘沉积在过滤筒滤料的外表面,清洁气在净气室汇合,经出气管进入压缩机。当DCS(Distributed Control System )发出自洁指令,电磁阀会瞬间打开约1秒,送出一股压力为0.4MPa~0.8 MPa 脉冲气流,经文氏管喷射,卷吸,压缩的作用把过滤筒外表的积灰吹掉。这种反吹自洁过程是间断的,每次仅少数筒(1~6个)处于反吹自洁状态,其余更多的筒仍在继续工作。所以ZJ具有在线自洁功能,保证压缩机连续工作。

文氏管(Venturi tube)因意大利物理学家文丘里(Giovanni Battista Venturi ,1746-1822)得名,又名喉形管。 文氏管可作为测定流速的仪表,叫文丘里流速计;也可用作高效率的气体冷却、净化或吸收设备;用于气体除尘的称为文丘里洗涤计。 文氏管与文丘里效应相关;对一个断面变化的圆锥管(大→小→大),最小处叫“喉颈”,气体流过时,由于管的截面缩小,流速增大而压强降低;喉颈处截面最小,流速最大压强最小;在同一时间内流过每一断面积的流体体积相等;流体流经文氏管,因截面积变化产生速度变化,便产生压力差,测出压力差即可求出流量。 A.流量计 测量流体压差而确定流量的装置。由意大利物理学家G.B.文丘里发明而得名。其构造如图,由等直径入口段、收缩段、等直径喉道和扩散段等组成,串联于管路中。设入口段和喉道处流体平均流速、静压和管道截面面积分别为v1、p1、S1和v2、p2、S2,密度ρ不变,根据连续性方程S1v1=S2v2=Q和 伯努利方程p1+()ρv12=p2+()ρv22(假定管轴线水平),可导出流量 。 除压差(p1-p2)外均为已知数,故测量此压差即可求得流量。对于液体,于入口段和喉道处分别安装测压管即可测出此压差(如图);对于气体,应敷设测压孔,通过导管将压力传输至压力计。为避免出现流动分离,收缩段型线应光滑,扩散段的扩散角不能过大,如不超过7°~8°。 B.自洁式过滤器反吹 文丘里管其主要作用是诱导二次气流。滤袋清灰时,在高速气流通过文氏管时诱导5-8倍于喷吹压缩空气的二次空气进入滤袋,造成滤袋瞬间急剧膨胀,由于气流的反向作用,便积附在滤袋上的粉尘脱落。文氏管大大提高了脉冲喷吹强度与效果,降低了压缩空气的用量,节省了能源。

自洁式空气过滤器技术文件

15000Nm3/h空压机入口配套 ZKL500自洁式空气过滤器 设 计 方 案 无锡市宏嘉净化设备有限公司

目录 一、设备特点及用途 二、主要性能及参数 三、设备供货清单 四、技术资料设计审查与交付 五、设备的交货期、交货地点 六、设备制造标准 七、设备监制与检验 八、设备的油漆、包装、运输 九、设备的开箱验收 十、设备安装、调试与验收十一、产品质量承诺 十二、售后服务 十三、违约责任

一、设备特点及用途 1、概述 自洁式空气过滤器是工业发达国家上世纪70年代开发的新型设备,其最大的特点是结构简单,维护使用方便。国内厂家生产自洁式空气过滤器仅有10多年历史。无锡市宏嘉净化设备有限公司拥有我国最早设计自洁式空气过滤器的设计人,高水准的设计及先进的配置,保证了宏嘉的ZKL自洁式空气过滤器是高品质的产品。空气过滤器在60~70年代使用的是卷帘式。到了80年代,布袋式过滤器被广泛应用。随着各行各业对空气要求的进一步提高,自洁式空气过滤器应运而生。90年~95年应用于空压站,96年~2001年发展到制氧行业,2002年发展到了高炉鼓风机的配套。与其他过滤器相比较,有着重量轻、阻力小、精度高、使用方便等。主要有三大特点. 2、ZKL的特点 2.1一级粗过滤。主要作用是防止鸟类及其它外部飘来的物品堵塞过滤器,减轻二级过滤器的负担,延长二级过滤器的使用寿命。 2.2二级过滤器是自洁式过滤器的核心部件,所以我们选用世界知名厂家——美国HV公司生产的滤料。这种过滤纸与其它滤纸的区别是:它在专业自动流水线上用二种三层不同的过滤材质进行合成,即中间一层超细玻璃棉,两边各有一层木浆纸。超细玻璃棉的主要作用是为增加强度,它能经受住0.4~0.6MPa的气压反吹,且有防水的功能;木浆纸的主要作用是增加过滤效率。另外,它采用新工艺对每种滤纸进行上浆处理(浸液处理),利用特别的浸液工艺,促使毛细孔的有效率达到90%以上。而一般的只有30~40%左右。同样的过滤面积,它们的过滤量完全不一样。参数如下: (1)同样大的过滤面积,它的处理量是一般滤纸的2.8倍左右; (2)在≥1μm时,过滤效率为99.96%; (3)耐潮湿,可在100%相对湿度下正常运行; (4)阻力损失小,一般初始在150pa以下;

简述自洁式空气过滤器的工作过程

简述自洁式空气过滤器的工作过程。 1.工作原理: 在压缩机吸气负压的作用下,ZKL吸入周围环境空气,由于重力、静电、接触阻力留、惯性扩散等综合作用,空气中的灰尘沉积在过滤筒滤料的外表面,清洁空气在净气室汇合,经出气管进入压缩机。当PLC发出自洁指令,电磁阀会瞬间打开约0.1~0.2秒,送出一股脉冲气流,经喷射、反吹的作用把过滤筒外表面的积灰吹掉。这种反吹自洁过程的间断的,每次仅三到四个滤筒处于反吹自洁状态,其余更多的筒子仍在继续工作。所以ZKL具有在线自洁功能,保证空压机连续工作。 2.操作步骤: [1].对压缩空气的要求: 压力:0.4~0.6Mpa 温度:≤40℃ 压缩空气还应该是清洁、干燥、无油(净化压缩空气或氮气)。 [2]. 开机前清洁过滤器净气室,将净气室内擦拭干净后,再用湿面粉团 进行沾灰。 [3]. 定期清洗进气保护网 ZKL过滤器使用一段时间后,进气保护网上会沾有灰尘杂物,导致过滤阻损增加大于2000Pa时,应清洗进气保护网。应用水清洗,使用胶管冲洗进气保护网时,应避免水溅到滤筒上。 [4]. 滤筒的清洗 为了保养和维护好过滤器,本过滤器采用压缩空气脉冲反吹方式,使滤筒清灰自洁,每次一个电磁阀动作,3 个或4 个滤筒同时反吹。自洁方式有定时、压差和手动三种方式可供选择。 [5].为了防止滤筒反吹掉下来的灰尘被临近滤筒吸附上,采用了如下三个措施: ①增大滤筒间距; ②各反吹滤筒组之间设隔板; ③滤筒低过滤流速。 [6] 滤筒的更换 为了保证过滤器可靠的工作,有效保护空气压缩机,滤筒一般工作1 年左右应该更换。 [7] 特别注意事项: a.严禁高效过滤筒外包装(尼龙袋)未拆开就开机,否则造成的后果由用户自负。 b.将净气室内擦拭干净后,再用湿面粉团进行沾灰。分别由操作人员和检查人员确认净气室内无任何灰尘和杂物后方能开车运行。 c.本空气过滤器结构设计压差为-3000pa,如果超过该压差使用将会造成设备损坏,当压差接近-2000pa 时,应及时处理或更换滤筒。 d.压缩空气应该是清洁、干燥、无油。否则电磁阀不能正常 动作及高效过滤筒的使用寿命将大大缩短。 e.控制仪通电后,请将控制仪内的空气开关合上。

空气过滤器

:::空气过滤器的详细介绍::: 空气过滤器的详细介绍 空气过滤器的详细介绍 1、空气过滤器(Air Filter) 超低洩漏空气过滤器(ULPA FILTER)高效率空气过滤器(HEPA FILTER)中性能空气过滤器(MEDIUM FILTER)初级空气过滤器(PRE FILTER) 2、空气过滤网箱体(Air Filter Unit)标准型高效滤网箱(HEPA UNIT、HEPA BOX) 抛弃型高效滤网箱(DISPOSABLE HEPA UNIT) 3、无尘室天井系统(C/R Ceiling System)天井吊架系统(HANGER SUPPORT SYSTEM)T-BAR 型天井系统(CEILING GRID SYSTEM)库板型天井系统(PANEL CEILING SYSTEM) 空气过滤器(Air Filter) 地址:深圳市光明新区观光路汇业科 技园10栋1楼东座邮编:518106 网 站备案:粤ICP备08004080号

电话:+86-755-29891998 传真:+86- 755-29891398 网址:https://www.wendangku.net/doc/5e18063210.html, Email:sales@https://www.wendangku.net/doc/5e18063210.html, :::无尘净化车间主要安装有那些净化设备::: 无尘净化车间主要安装有那些净化设备 第一,无尘净化车间进风系统要安装,新风过滤箱,中央净化空调(中央净化空调要分为初效/中效/高效三个过滤段)末端有高效送风口。有必要时还装有净化增压箱。 第二,无尘净化车间回风系统要安装,回风口,过滤初效器,中效回风箱。 第三,进入无尘净化车间之前先进入缓冲区,缓冲区门安装电子互锁,更衣处放置洁净储衣柜,空气清新机。 第四,人和货物进入无尘净化车间须经过,风淋室,货淋室,传递窗主要传递小物品。 第五,在无尘净化车间内局部需要达到10-1000级地方安装垂直层流工作台,层流罩(FFU),洁净棚(可移式净化工作棚),自净器。 第六,测试洁净室洁净度用,激光尘埃粒子计数器 无尘室测试方法及项目 为证明无尘室工作得令人满意,必须证明其满足了下述准则的要求: 1.无尘室内的空气是从洁净区向洁净程度差的区域流动,受污染空气的流动达到最低程度, 空气在门口处和室内建筑中的流动方向正确。 2.无尘室的送风量充足,足以稀释或消除室内产生的污染。 3.无尘室的送风不会显著增加室内的污染。 4.室内空气的运动状态可保证密室内没有高浓度聚集区域。 如果无尘室达到了上述这些准则的要求,就可以测量其粒子浓度或微生物浓度(必要时),以确定其达到了规定的无尘室标准。 无尘室的测试: 1.各区之间的气流控制:为证明各区之间气流运动方向正确,也就是从洁净区向洁净度差的区域流动,必须检测:(1)各区间的压差正确;(2)门口处或墙、地板等处的开口处气流运动方向正确,即从洁净区向洁净程度差的区域流动。 2.送风量与排风量:如果是紊流无尘室,那么就要测量其送风量与排风量。若为单向流无尘室,则要测量其风速。 3.空气过滤器检漏:对高效过滤器及其外框要进行检验,以保证悬浮污染物不会穿过。 4.隔离检漏:这项测试是为了证明悬浮污染物不穿过建筑材料侵入无尘室。 5.室内气流控制:气流控制测试的类型要依无尘室的气流模式——是紊流还是单向流而定。 若无尘室气流为紊流,则必须验明室内没有气流运行不足的区域。若是单向流无尘室,则必须验明整个室内的风速和风向是符合设计要求的。 6.悬浮粒子浓度和微生物浓度:如果上述这些测试满足要求,则最后对粒子浓度和微生物浓度(需要时)进行测量,以便验明其符合无尘室设计的技术条件。

空气过滤器基本知识

过滤器知识 空气过滤器是空调净化系统的核心设备,过滤器对空气形成阻力,随着过滤器积尘的增加,过滤器阻力将随着增大。当过滤器积尘太多,阻力过高,将使过滤器通过风量降低,或者过滤器局部被穿透,所以,当过滤器阻力增大到某一规定值时,过滤器将报废。因此,使用过滤器,要掌握合适的使用周期。在过滤器没有损坏的情况下,一般以阻力判定使用寿命。 过滤器的使用寿命除了取决于其本身的优劣,如:过滤材料、过滤面积、结构设计、初始阻力等,还与空气中的含尘浓度,实际使用风量,终阻力的设定等因素有关。 掌握合适的使用周期,必须了解其阻力的变化情况,首先必须了解如下定义: 1. 额定初阻力:在额定风量下,过滤器样本、过滤器特性曲线或过滤器检测报告所提供的初阻力。 2. 设计初阻力:系统设计风量下,过滤器阻力(应由空调系统设计师提供)。 3. 运行初阻力:系统运行之初,过滤器的阻力,如果没有测量压力的仪表,就只能取设计风量下的阻力作为运行初阻力(实际运行的风

量不可能完全等于设计风量); 运行中应定期检查过滤器的阻力超出初阻力的情况(每个过滤段都应安装阻力监测装置),以决定何时更换过滤器。过滤器更换周期,见下表(仅供参考):

特别说明:低效率过滤器一般使用粗纤维滤料,纤维间空隙大,过大的阻力有可能将过滤器上的积尘吹散,这种情况下,过滤器阻力不再增高,但过滤效率降到几乎为零,因此要严格控制粗效过滤器的终阻力值! 确定终阻力要综合考虑几种因素。终阻力定的低,使用寿命短,长期更换费用(过滤器费用、人工费用,和废弃处理费用)相应就高,但运行能耗低,因此每种过滤器应该有最经济的终阻力值。 过滤器越脏,阻力增长越快。过高的终阻力不意味着过滤器使用寿命会延长,过高阻力会使空调系统风量锐减。过高的终阻力是不可取的。 顾客关于过滤器使用寿命短的抱怨:主要由三种原因造成 a、过滤器的过滤材料面积太小或单位容尘能力太小;

ZKG-360型自洁式空气过滤器-技术协议

ZKG-360型自洁式空气过滤器配套空压机入口空气过滤 技术规格书 买方单位:**** 卖方单位:无锡市安活气动成套有限公司 日期:2009年5月21日

目录表 一、概述………………………………………………………………… 二、技术要求………………………………………………………………… 三、供货范围………………………………………………………………… 四、技术参数………………………………………………………………… 五、设计及制造标准………………………………………………………… 六、交货期…………………………………………………………………… 七、运输及安装调试………………………………………………………… 八、售后服务………………………………………………………………… 九、文件资料……………………………………………………………………

**** (以下简称甲方) 无锡市安活气动成套有限公司(以下简称乙方) 一、概述 1.1项目/设备名称:ZKG-360型自洁式空气过滤器,数量:一套 1.2 技术规格书适用范围 本技术规格书适用于入口空气过滤器需要购臵的设备。在设计、制造、检验、试验、交货及安装状态等方面提出补充、强调或限制性的说明。乙方对本规定的严格遵守并不意味着可以解除其对过滤器及配套设备的正确设计、选材、制造等以及满足规定的操作工况所应承担的责任。凡对于一个完整的可操作的系统的某些必备要求,但未列入本规定者也属于本规定的范围。 二、设备总体技术要求 2.1 本技术规格书所涵盖设备(包括辅助设备)应当设计和制造成使用寿命至少20年(不包括易损件),滤筒使用周期≥18个月,脉冲电磁阀使用寿命15年,外部油漆防腐保证在恶劣环境下满足5年的寿命要求。 2.2 设备的所有部件应有在相似操作条件下使用的成功经验,不得使用样机或试制产品。钢结构保证其钢度、强度,地震烈度设防为七度。 2.3本规格书如与采购规格书或订单有不一致之处,应以采购规格书或订单为准。本规定有任何的不确切之处,并不能解除制造厂根据其以往的经验对提供正确设计、选材、制造以及满足规定的操作工况所应承担的责任。 2.4乙方的责任 2.4.1乙方的责任范围包括保证甲方有关文件所规定的设备和设备能够在规定的各种工况下安全工作。 2.4.2乙方应负责所规定的供货范围内所有的设计、成套供货和指导安装调试。 2.4.3乙方的责任包括整套入口空气过滤器需要购臵的设备各方面的协调工作,并及时提供甲方要求的图纸资料和数据等。 2.4.4乙方的责任包括保证期和保修期内应尽的责任。 2.4.5性能保证: 在正常运行工况下,流量、过滤精度、噪声等技术指标达不到设计值视为不合格,必须重新设计、选型、安装返工,由此产生的全部费用由乙方负责。 2.4.6 机械保证:设备在交货验收后18个月以内或投入正常运行验收12个

空气过滤器详细介绍

空气过滤器详细介绍 一、空气过滤原理 粉尘与过滤介质的粘接力空气中的尘埃粒子,或随气流做惯性运动,或做无规则运动,或受某种场力的作用而移动,当运动中的粒子撞到障碍物,粒子与障碍物之间的范德瓦尔斯力使他们粘在一起。 过滤介质材料应能既有效地拦截尘埃粒子,又不对气流形成过大的阻力。杂乱交织的纤维形成对粒子的无数道屏障,纤维间宽阔的空间允许气流顺利通过。 目前广泛使用的材料有玻璃纤维、聚丙烯纤维、聚酯纤维、植物纤维等。 与粉尘撞击过滤介质的运动规律来解释,常见的过滤机理分为惯性原理、扩散原理、静电力。 大颗粒粉尘在气流中作惯性运动。气流遇障绕行,粉尘因惯性偏离气流方向并撞到障碍物上。粒子越大,惯性力越强,撞击障碍物的可能性越大,因此过滤效果越好。小颗粒粉尘作无规则的布朗运动.粉尘越小,无规则运动越剧烈,撞击障碍物的机会 越多,因此过滤效果越好。 空气中小颗粒粉尘主要作布朗运动,粒子越小,过滤器的效率越高;大颗粒粉尘主要作惯性运动,粒子越大,过滤器的效率越高。扩散和惯性效果都不明显的那部分粉尘最难过滤,对过滤器性能而言,过滤效率最低点的效率值最具代表性。 若过滤材料带静电或粉尘带静电,过滤效果可以明显改善。其原因主要有两条:静电使粉尘改变运动轨迹并撞向障碍物;静电力使粉尘在介质上粘得更牢固。 过滤器阻力被捕捉的粉尘对气流产生附加阻力,使用中过滤器的阻力会逐渐增加。被捕捉到的粉尘与过滤介质合为一体而形成附加的障碍物,所以使用中过滤器的过滤效率也会有所提高。被捕捉的粉尘大都聚集在过滤材料的迎风面上。滤料面积越大,能容纳的粉尘越多,过滤器的使用寿命就越长。 滤材上积尘越多,阻力越大。当阻力大到不合理的程度时,过滤器报废。有时,过大的阻力会使过滤器上已捕捉到的灰尘飞散,出现这种危险时,过滤器也该报废。过滤器阻力随气流量的增加而提高,通过增大过滤材料面积,可以降低穿过滤料的相对风速,以减小过滤器阻力。

自洁式过滤器培训

自洁式过滤器培训 一.固体杂质的清除. 二.脉冲反冲自洁式过滤器的结构及工作原理 三.脉冲反冲自洁式过滤器的性能和特点 四.自洁式过滤器的控制 一、固体杂质的清除: 空气中含有灰尘等机械杂质,其含量在0.005~0.01g/m3之间变化,如果空气压缩机直接吸入空气,机械杂质就会损坏空气压缩机叶片气缸也能造成设备阀门管线的阻塞,因此在空气压缩机入口管道上设置空气过滤器以清除机械杂质。 二、脉冲反冲自洁式过滤器的结构及工作原理: 脉冲反冲自洁式过滤器的主要部件结构包括:空气滤筒,脉冲反吹系统,净气室,框架,控制系统。反吹系统由气动电磁阀,专用喷嘴及压缩空气管线组成。控制系统主要由脉冲控制仪,差压变送器,控制电路等组成。 自洁式空气过滤器的净化室出口与空压机入口连接,在负压的作用下从大气中吸入加工空气,空气经过滤筒,灰尘被滤料阻挡,无数小颗粒粉尘在滤料的迎风表面形成一层尘膜,尘膜可使过滤效果有所提高,同时也使气流阻力增加,当阻力增加到高限850pa时,由压差变送器将阻力信号传给脉冲控制仪中的电脑,电脑发出指令自洁系统开始工作。电磁阀接到指令后,按程序控制,瞬间释放出从纯化器后出来的0.52Mpa的空气进行反吹,自滤筒内部反吹过滤筒,将滤料外表面的粉尘吹落,阻力随之下降,当阻力达到滤料的初始阻力350pa时,自洁系统停止工作。 自洁式过滤器的滤筒分成多组,每组包括多个滤筒,每组都设置一个电磁阀,某一个阀门动,只反吹它涉及到的那组滤筒,其条各组照常工作。因此自洁系统不影响过滤器的连续工作。 滤筒的使用寿命为18~24个月(根据各地区灰尘量而定),滤料为防水型滤纸。当滤筒阻力经反吹,居高不下并升至报警值900pa时,表示滤筒需要更换,更换滤筒的操作简单易行,无需停机。 三、脉冲反吹自洁式空气过滤器的性能特点: 国产的脉冲反吹自洁式过滤器对2um粒子过滤效率大于98%正常阻力为400~600pa,最大安全阻力为1500pa,反吹压缩空气压力0.52Mpa,流量小于0.15m3/min,每组滤筒的有效过滤面积为21.4㎡。 优点有: 1)滤筒的过滤效率高,阻力低,使用寿命长且能抗水雾。 2)自动反吹清扫灰尘达到自洁,可保证空压机连续2年以上不间断运行。 3)设备检修维护方便,费用低,滤筒寿命长,更换方便,且可以不停机更换,滤料为优质防水纸料,价格便宜。 4)脉冲反吹自洁式空气过滤器为干式空气过滤器与湿式空气过滤器相比,加工空气不带油,没有危及空分装置安全的问题。 四、自洁式空气过滤器的控制: 自洁式空气过滤器的型号为KTL-5450型,处理流量为5450NM3/min,效率为99.9%,精度21um,阻力为350~800pa,适用温度为-30~500C,压力为-5kpa。 自洁式空气过滤器控制由一就地控制箱自动控制。 控制仪由无锡中盛气源净化设备有限公司提供的PTG-1前置过滤器可编程控制仪,采用美国ATML新型单片机日本日晶公司液晶模块和美国摩托罗拉公司的高精度差压传感器等先

自洁式空气过滤器操作规程

目录 1、结构及工作原理: (2) 2、主要技术参数及特性 (2) 3、ZKL 的特点 (2) 4、使用说明 (3) 5、常见故障、原因及排除方法 (3)

1、结构及工作原理: ZKL由滤筒、净气室、脉冲自洁压缩空气配管、进气保护网、裙板、钢架以及电控仪、PLC等组成。 在压缩机吸气负压的作用下,ZKL吸入周围环境空气,由于重力、静电、接触阻力留、惯性扩散等综合作用,空气中的灰尘沉积在过滤筒滤料的外表面,清洁空气在净气室汇合,经出气管进入压缩机。当PLC发出自洁指令,电磁阀会瞬间打开约0.1~0.2秒,送出一股脉冲气流,经喷射、反吹的作用把过滤筒外表面的积灰吹掉。这种反吹自洁过程的间断的,每次仅三到四个滤筒处于反吹自洁状态,其余更多的筒子仍在继续工作。所以ZKL具有在线自洁功能,保证空压机连续工作。 ZKL的洁模式具有压差、定时、手动三种。自洁模式在控制仪上选择设定。 2、主要技术参数及特性 (1)型号:ZKL600 (2)过滤效率:≥99.99% (3)过滤精度(2μm):99.99% (4)过滤粒度:≥1μm (5)初阻损:≤150Pa (6)耗气量(压缩空气):≤0.1m3/min(间断) (7)耗量(AC220V):100W (8)K3290高效过滤筒共32只,分8 组。 (9)JMF-Z-25P脉冲电磁阀共8套。 (10)质量:3T (11)外形尺寸(mm):3500×2000×3000 3、ZKL 的特点 (1) ZKL的核心部件滤筒,选用进口的滤料; (2) ZKL设计了进气一级粗过滤保护网,以便保护滤筒; (3) ZKL是电脑控制的机电一体化产品。客户只要配上管道、通 上电,ZKL就可以正常工作; (4) ZKL过滤效率(计重法)高达99.99%,过滤精度(2μm) 为99.99%; (5) ZKL的阻力损失小; (6) 在运行中若阻损异常增高,ZKL会发出报警信号; (7) ZKL自耗压缩空气量极小,仅为0.1~0.4m /min; (8) ZKL耗电量极小,电容量仅为100~500W; (9) 占地面积小,大型ZKL可采用多层结构; (10)ZKL为积木块组装式结构,对客户的特殊要求均可满足; (11) ZKL结构简单,设备质量轻,质量仅为同容量布袋式空气 过滤器质量的1/3~1/2。

自洁式空气过滤器招标文件

招标文件招标编号: ____________________ 项目名称:自洁式空气过滤器设备招标 招标人: 组织单位:

目录 一、招标邀请 (3) 二、投标人须知 (3) 三、招标设备一览表 (9) 四、报价格式 (9) 五、合同基本条款 (12) 六、偏离 (17) 七、设备配置和技术要求 (18)

一、招标邀请 公司需订购自洁式空气过滤设备,欢迎具备资质和能力的生产厂家、供应商前来投标。 1、获得本次招标邀请并自愿参加投标的投标人,请携带法人代表授权书原件、营业执照、身份证复印件、联系方式和有关资质文件(装订在投标文件正本中)前来投标。 2、招标文件的组成 (1)招标邀请 (2)投标方须知 (3) 招标设备表 (4)报价格式(5)合同基本条款 (6)偏离 (7)设备配置及技术要求(8)相关附件 3、本次招标定于2011年_月_日,招标地址:。投标单位在当天__:__以前自带标书到达招标地点,在投标人参加的情况下进行开标。为便于在招标现场的技术交流和答疑,投标单位请派技术人员参加。 4、招标内容:见第三项“招标设备表”。 5、凡对本招标文件提出询问,请在开标日前两天以E-mail或传真形式联系至: 1)组织单位:。 电话/传真: 联系人: 二、投标人须知 1、投标文件的组成 1)投标书 2)投标资格证明文件

3)投标单位法人授权书(并带有身份证件) 4)近期主要业绩 5)投标方认为需要加以说明的其他内容 2、投标文件格式及有效期 投标方要按招标文件要求提供投标书。 投标文件有效期:本投标有效期为自开标日起个日历日。 3、投标文件的签署及规定 投标文件采用打印件,单位盖章并有正式授权的投标方代表签字。 4、投标保证金 4.1、本次投标收取投标保证金(按投标额的2%换算人民币),开标前将投标保证金保函或汇票交招标方(勿办理电汇和现金)。 4.2、不中标单位的保函或汇票在中标单位确定后七天内无息返还。 4.3、中标人保函在合同生效后无息返还。 招标方账户信息: 收款单位: 开户: 账号: 5、投标文件的递交 投标文件要准备正本1份副本4份用信封密封,信封开口设置封条并加盖投标单位公章。同时提供全部投标文件(除商务部分中投标人资格证明文件外)的电子版文件壹套(U盘)。 6、开标与评标

(合同范本)自洁式空气过滤器滤芯技术协议

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 (合同范本)自洁式空气过滤器滤芯技术协议 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

自洁式空气过滤器滤芯技术协议 买方:内蒙古中煤远火能源化工有限公司 卖方: 2017年9月30日 1 总则 1.1 本技术协议书用于内蒙古中煤远兴能源化工有限公司60万吨/年甲酿项目空分装置空压机入口自洁式空气过滤器滤芯的采购。 1.2 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未具体引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本技术协议书和工业标准的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术协议书的条文提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术协议书的要求。

1.4 在签订合同后,因规范标准和规程发生变化,买方有权以书面形式提出补充要求。具体项目由买、卖双方共同商定。 1.5 工程概况 本工程厂址位于鄂尔多斯市乌审旗无定河镇境内,内蒙古中煤远兴能源化工有限公司60万吨/年甲酿项目现场。 1.6 厂址常规气象条件 乌审旗属温带极端大陆性气候,受蒙古高压影响极大,西北冷空气控制时间长,降水少,蒸发量大于降水量,干旱多风,蒸发强烈,日照充足,无霜期偏短,气候干燥、温差变化大。 2供货范围 注:供货方应提供滤芯安装所需的全部材料,滤芯在安装 过程中不需要再另外采购相关的零部件。 3.1 滤芯型号:HS/Z-32100 324mmx 1000mm 3.2 滤芯滤纸要求:滤纸为美国HV公司生产,也可以使用HV公司在中国境内的独资或合资公司生产的滤纸,滤纸为复合 纤维滤料,由两种三层不同的过滤材料合成生产,中间层为超细 玻璃纤维,两边各有一层木浆纸。滤纸必须要有足够的强度,在 正常使用情况下不能发生变形,滤纸必须要有HV的标记和原产 地证明; 3.3 单支滤芯过滤面积不小于26宿;

自洁式空气过滤器

关于自洁式空气过滤器 空气入口过滤器,也叫自洁式空气过滤器,其核心过滤原件采用滤筒过滤,因此也是滤筒除尘器的一种。自洁式空气过滤器采用激光切割、数控机床加工、模具焊接、模块化制造、静电喷塑、积木式拼装,精工打造而成,尤其对超细粉尘具有极高的捕集能力。 除尘器也叫收尘器,主要收集有价值的,研磨粉碎后的粉尘,业内又叫集粉器。例如锂电正极材料、石墨烯材料、制药研磨、粮食面粉等研磨后的粉尘收集通常叫集粉器。由于滤筒滤料是褶皱型结构,而布袋滤料是平滑型结构,所以在同等空间条件下,褶皱结构比平滑结构过滤面积大,一只滤筒的展开面积等于多只布袋展开面积之和。 因此就同样的风量、同样的过滤面积而论,滤筒除尘器安装尺寸小于布袋除尘器的占地面积,所以这也是当下环保除尘设备改造,选用拆除布袋除尘器更换成滤筒除尘器方案的原因之一。 除尘器采用滤筒作为核心过滤单元,压缩空气喷吹清灰的过滤方式。滤筒除尘器按不同材质划分,通常可以分为长纤维聚酯滤筒除尘器,复合纤维滤筒除尘器,防静电滤筒除尘器,阻燃滤筒除尘器,PTFE覆膜滤筒除尘器,防爆滤筒除尘器、纳米滤筒除尘器等。

过滤过程:含尘空气经空气压缩机吸气作用,从一级粗过滤箱吸入,经过高效过滤筒由于重力惯性、扩散、接触阻留等综合作用,尘埃被吸附在高效过滤筒上,洁净空气通过密封垫圈进入文氏管,到净气室汇合到集气口,再从净气出口管被空压机吸入。 自洁过程:含尘空气经过滤后,尘埃被吸附在高效过滤筒上,由PLC 按设定时间顺序进行反吹自洁过程,当阻损值超过600 帕时,由PLC 按差压顺序控制反吹自洁过程(反吹时间为0.1-0.2 秒),其它高效过滤筒照常工作,尘埃被反吹自洁下来。 具体工作原理:空气入口过滤器设有一级保护钢网、二级纤维过滤棉、三级高效滤筒。气流中大部分粗、中粉尘颗粒在重力、惯性作用下沉淀到除尘器集尘抽屉里,细微粉尘附着在滤筒表面,洁净空气平行穿行进入洁净室,之后进入动力设备。含尘废气进入除尘器进风口后,由于气流截面突然扩大及气流分布板的作用,风速骤降,气流中一部分粗大颗粒在风动力和惯性力的作用下相互碰撞,自然沉降到底部集灰斗;粒度细、密度小的尘粒,通过扩散和筛滤等组合效应,沉积在滤筒滤料的外表面上而被拦截,洁净的气体穿透滤料内壁,进入洁净室由排气管经风机抽出;过滤元件滤筒的阻力,会随着滤料表面粉尘积累层厚度的增加而增大。 喷吹控制方式可以分为压差控制、时序控制、人工控制。例如压差控制:当阻力达到某一设定值时,数显压差仪表激发信号,脉冲控制仪或PLC控制程序收到反馈信号后,自动判断数据,下指令进行连锁执行动作,自动进行启闭阀门喷吹清灰。

ZKL系列自洁式空气过滤器

ZKL系列自洁式空气过滤器 ZKL系列自洁式空气过滤器特点介绍 一、概述 空气动力设备吸入含有灰尘的力气之后,将造成 设备的磨损,吸入的灰尘会在风机叶片表面上结垢, 造成设备中转子的动平衡精度下降,使其工作寿命大 大减短,灰尘中的有害化学成分会使设备生锈、腐蚀,因而,空气动力设备必须要配高精度空气过滤器。 ZKL系列自洁式空气过滤器是在国内外同类产品的基础上加以改进完善的,目前已达到国际领先水平。 二、应用范围 1、各行业各种类型的空压站,小容量压缩机多台合用,大容量一台配一台使用。 2、制氧站的原料空压机。 3、钢铁厂的高炉鼓风机。 4、各种容量的燃气轮机。 5、需较长时间运转的柴油机。 6、化纤纺织工业的空调送风系统。 7、对空气含尘量要求较高的集中空调系统。 三、产品优特点 1、本产品可根据用户要求在底部加集尘斗、防尘网、用水冲洗除尘法解决二次污染。 2、本设备由智能分配器控制,自洁方式有三种,即(1)定时(2)压差(3)手动。

3、本设备可实现空气过滤元件的自动清洁,使设 备照常运行,而不影响其他过滤元件正常工作。 4、可在相对湿度100%的条件下正常工作。 5、过滤面积大,流速低,阻损小,并有液晶显示 阻损。 6、过滤元件使用寿命长,在一般环境条件下,过 滤元件更换周期可达2年左右。 7、自动化程度高,主要元器件采用进口件,可实现无人操作。 8、反吹耗气量少,一般为0.1~0.3m3/min(吸入状态);压力为0.45~0.8Mpa。 9、设备重量轻,是布袋式同容量的1/3-1/2。 10、设计合理,实现无弯管设计,高层积木式组合型,安装方便,快捷。 11、对本产品有特殊要求,本公司可根据客户要求进行非标设计,满足客户需要。 四、结构及工作原理 1、结构原理图: ⒈一级粗过滤箱 11、反吹气喷咀 ⒉高效过滤筒 12、脉冲电磁阀 ⒊密封垫圈 13、油水分离器 ⒋文氏管 14、编程控制器(PLC) ⒌净气管 15、控制仪 ⒍集气口 16、压缩空气入口 ⒎净气出口管17、电源插头