文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电厂两票管理规定

电厂两票管理规定

电厂两票管理规定
电厂两票管理规定

电厂两票管理规定

Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

*****电厂电气“两票”正确执行及管理标准

一、范围

1、本标准规定了电厂电气操作票、工作票和安全措施的正确执行及管理。

2、本标准适用于电厂所属各有关单位部室及在400V及以上电气设备所进行的一切工作。

3、本标准与上级《规程》、规定相抵触时,以上级《规程》、规定为准。

4、本标准自修订印发之日起执行。

二、制定依据

DL408——91、DL409——91《电业安全工作规程》

原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

国家电网公司《安全生产规程规定》

三、管理职能

1、安全监察部负责有关“两票”正确执行及管理标准的修订和完善,并负责对全公司“两票”正确执行情况的监督检查。

2、公司所属与电气专业相关的各有关部、室,负责本规定的正确执行及管理工作,并针对执行中存在的问题提出修改意见。

3、本规定的解释权属神东保德电厂。

四、内容与要求

4.1操作票的正确执行及管理的规定。

4.1.1基本原则

4.1.1.1操作票的填写和执行,应符合《电业安全工作规程》和下列有关规定。

4.1.1.2倒闸操作票应按“月-顺序号”统一编号。如:“5-18”表示5月份第18份操作票。

4.1.1.3操作票应按票面印刷票号连续使用。当年度使用的操作票必须全年连号。

4.1.1.4当班期间的倒闸操作,必须由操作人填写操作票;应分别经监护人、主值、值长审核无误、签名后,方可按规定进行操作。上一值移交的操作票,交班主值审核无误后应签名并移交给下一值,再按操作人、监护人、主值、值长审核、确认无误后方可签名并进行操作。

4.1.1.5操作票应统一使用蓝黑墨水或圆珠笔填写,并不得涂改。

4.1.1.6操作票的模拟时间、执行时间、接地线编号和打“√”,均应用红色墨水或红色圆珠笔填写。

4.1.1.7操作票的各类人员签名不得打印或代签,均应由本人亲笔签名。

4.1.1.8每个运行班组,应有一份所有操作方式下的“典型倒闸操作票”。典型票只能作为核对操作人拟写的操作票正确与否的参考依据,严禁使用“典型票”代替操作票进行操作。

4.1.1.9典型倒闸操作票应随设备、接线运行方式、调令方式的变动及时修订、审核。

4.1.1.10倒闸操作的每一项内容,均应由操作人亲自执行。辅助操作人员只能协助拿、取所需物品,不得代替操作人进行操作。

4.1.1.11监护人应对操作人实行全过程的安全监护,操作过程中,监护人不得做与监护无关的事

4.1.1.12 下列操作可不填写操作票:

(1)在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。

(2)事故处理。

(3)拉合断路器(开关)的单一操作。

(4)拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。

注:以上操作虽不填写操作票,但应做好相应记录。

4.1.1.13操作票中,操作任务栏和项目栏,均应填写设备的双重名称。

4.1.1.14执行完毕的操作票,应加盖“已执行”章,并至少保持一年。

4.1.1.15操作票因某种原因而不执行的项目,应加盖“此项不执行”章。盖有“此项不执行”的项目不应打“√”,并应在备注栏内注明不执行的原因。

4.1.1.16整份操作票因某种原因而不执行时,应加盖“作废”章,作废的票上不得填写时间(包括模拟时间)和操作人、监护人的签名,并应在备注栏内注明作废原因。

4.1.1.17刀闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。除符合本规定第4.1.1.12条外,运行人员所进行的一切倒闸操作,包括根据调度口头命令所进行的操作和根据工作票、安全措施票所进行的验电、装拆接地线、取放控制回路保险器等操作,均须填写操作票,并严格执行操作监护制。

4.1.1.18所有的400V及以上电气设备,均应有可靠的室外“四防”和室内“五防”闭锁功能的防误操作闭锁装置。操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。正常操作中严禁使用万能(解锁)钥匙,紧急情况下使用万能钥匙,要按《贾汪发电有限公司电气防误操作装置的运行管理规定》执行报批。事故处理或特殊运行方式下需短时间退出防误闭锁装置时,应经值长批准,并应按程序尽快投入运行。

4.1.2操作任务

4.1.2.1一个操作任务,系指根据同一个调度指令所进行的不间断操作。一个操作任务只能填写一份操作票。

4.1.2.2发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互

报姓名。值班调度员发布命令的全过程(包括对方复诵命令)和听取命令的报告时,都要录音并作好记录。刀闸操作由操作人填写操作票

4.1.2.3操作任务应写明电压等级、设备双重编号和任务内容。同一电压等级的操作任务,只在第一项前写明电压等级即可。

4.1.2.4除主变停、送电操作外,不同电压等级的操作不能填写一份操作票。同一个发、变电机组单元,可以填写一份操作票。

4.1.2.5双母线接线方式下,线路停、送电和倒母线操作不能作为一个操作任务。

4.1.2.6倒母线操作的操作任务,应按照操作顺序写明每一设备单元的双重编号及运行状态。不同运行方式的设备单元应分开填写。

如:××KV××线××开关、××线××开关倒至×母线运行,××线××开关倒至×母线热(冷)备用。

4.1.2.7主变、启动变停、送电的操作任务中,电压等级应填写该变压器的最高电压等级。

4.1.2.8设备运行状态转换的含义(以“运行转为检修”为例):

(1)××kV××线××开关转为开关检修——表示××开关转为检修状态。

(2)××kV××线××开关转为线路检修——表示线路转为检修状态。

(3)××kV××线××开关转为开关及线路检修——表示开关及线路均转为检修状态。

(4)××kV×主变转为检修——表示将×主变高、低压侧转为检修状态,同时将×高厂变转为检修状态。

4.1.2.9一个连续的操作任务填写几张操作票时,前页的备注栏内,应注明“转下页”,后页的备注栏内应注明“接上页”。

4.1.2.10根据一个调度操作任务填写多份操作票时,应模拟一份、执行一份,严禁将多份操作票一次模拟后分别执行。

4.1.2.11新设备带负荷做试验时的操作任务,调度命令应下到:

××设备从××状态转为××状态。

4.1.3操作内容

4.1.3.1下列各项应作为单独的操作项目填入操作票内:

(1)拉、合开关(包括“按钮”操作)。

(2)拉、合刀闸及接地刀闸。

(3)检查开关、刀闸、接地刀闸的操作情况是否符合操作要求。如:检查××开关三相确在分(合)闸位置、检查××刀闸三相确在分(合)闸位置、检查××接地刀闸三相确已合上或拉开。

(4)验电及装、拆接地线(拉、合接地刀闸)的明确地点及编号,其中每处验电及装设接地线(合接地刀闸),应作为一个操作项目填写。

(5)对设备送电前,检查送电范围内,是否遗留有接地线所进行的检查。每组接地线的拆除可不填检查内容。

(6)两个并列运行的回路,当需要停下其中一个回路而将负荷转移至另一个回路时,停电操作前应对另一回路所带负荷是否正常进行检查。

(7)取下或放上控制回路、电压互感器回路、合闸回路保险器和高、低压熔断器等。

(8)测量及投入或脱离保护回路压板。

(9)切换同期回路、保护回路、控制回路等转换开关。

(10)投入、脱离或短接电流二次回路压板。

(11)检测母线不平衡电流。

4.1.3.2停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉刀闸。

4.1.3.3填写接地线的编号只要在该相的最后注明即可。如:“在××验明无电后挂接地线一组(#×)。”

4.1.3.4

4.1.3.5模拟预演无误后,监护人应在操作的最后一项下面空格内打一个终止符“”,表示该相操作任务到此为止。

4.1.3.6时间的填写:

(1)倒闸操作的模拟时间,应填写模拟的终了时间。

(2)倒闸操作的开始时间,应填第一项操作的执行时间。

(3)倒闸操作的结束时间,应填写最后一项操作的结束时间。

(4)单项操作票,操作项目右侧的时间,应填写操作结束时间。

(5)拉合开关、刀闸、接地刀闸的检查项目,应分项填写,分别执行打“√”。

(6)检修设备送电前,应有独立的“检查××设备送电范围内确无遗留接地线”的检查项目。

4.1.3.7接地保护措施的设置(合地刀或挂接地线):

(1)开关检修时,检修开关的两侧均应有接地保护;

(2)线路检修时,变电站线路刀闸外侧和工作地点10米以内,均应有接地保护;

(3)开关及线路同时检修时,开关的母线侧和线路刀闸外侧,均应有接地保护。

(4)母线检修时,接地线(接地刀闸)距工作地点不得超过10米。如接地点至工作地点的距离大于“安规”规定的距离,则还应在工作地点增加接地保护;

(5)母线及全部出线同时检修时,各出线刀闸外侧(线路侧)和母线上工作地点10米以内,应有接地保护。

(6)主变检修时,应在两侧开关的母线侧设置接地保护。如果接地点与工作地点超过10米,则应在工作地点增加接地保护。

(7)不同工作票的接地保护措施应分别设置,其共用的接地线或接地刀闸,可根据工作票终结的先后顺序转移。

(8)带有可熔性熔断器的设备检修时,接地线应悬挂在熔断器的内侧(工作地点侧)。

(9)带有电气防误闭锁功能的设备转检修时,应优先使用接地刀闸;如果检修人员因设备调试需拉开接地刀闸时,应在运行人员的许可下,借用临时接地线,并在调试工作结束后立即恢复。

(10)因设备接头致使工作地点失去接地保护时,检修人员应在运行人员许可下,借用并设置临时接地线,并在解头工作结束后立即恢复。

4.1.4操作监护

4.1.4.1下列操作由值长监护、主值操作

(1)系统解列后并网

(2)事故处理时并网

(3)发电机主变用控制开关手动并列

4.1.4.2下列操作由副值操作、主值监护

(1)主励磁机与备励磁机的切换操作

(2)正常情况下自动准同期装置并列

(3)新设备接入母线启动及其它特殊的操作

4.1.4.3下列操作由巡操员操作,副值监护

(1) 220KV正、付母线、母联开关停、送电或倒母线的操作

(2) 220KV线路开关与旁路开关的倒换操作

(3) 220KV线路停、送电的操作

(4)220KV母线PT停、送电操作

(5) 除4.1.4.2条规定的机组并列操作外,开、停机的其它操作

(6) 6KV、400V厂用电的倒电操作及母线停、送电的操作

(7)电气设备的其它操作

4.1.5 复杂操作,发电部第一安全负责人、分管运行主任及专业技术员、安全员应根据操作的性质及时到现场制定操作方案,监护操作,公司有关职能部门的安全、技术人员也应到现场监督检查。

4.1.6操作录音

4.1.6.1 6kV及以上电压等级操作,均应有可靠的调度命令录音装置,并对调度预令、正令的发布和执行进行全过程录音。

4.1.6.2正常的倒闸操作和事故处理,均应进行全过程的调令和操作录音,录音带应编号使用,并至少保留三天。

4.1.6.3操作录音与调令录音磁带应分别使用。

4.1.6.4每份操作票的备注栏内,应注明执行操作的录音带编号(包括“A”“B”面)

4.1.6.5倒闸操作录音,应从模拟预演开始,录音中应清晰的反映出以下内容:

(1)监护人:“执行××倒闸操作,现在进行模拟”。

(2)模拟过程:监护人逐项唱票,操作人逐项复诵,并改变一次设备结线图板上的设备位置。

(3)监护人:“××时××分执行××倒闸操作,现在开始操作,操作人×××,监护人×××”。

(4)操作过程:监护人核对设备位置,并逐项发出操作命令,操作人核对设备位置后,复诵并执行操作。

(5)监护人:“现在操作结束,时间××时××分”。

操作间断时,还应录下以下内容:

(1)监护人:“执行至第××项操作间断,时间××时××分”。

(2)监护人:“××时××分恢复操作”。

4.1.6.6操作录音中,应清晰的录下每一项操作的唱、复诵(包括设备位置的检查)、发令的操作动作(声响)。

4.1.6.7在往返操作的行走过程中,监护人可用暂停录音,但整个操作过程不得间断。

4.1.6.8安全监察和运行管理部门,应随时检查调度命令和倒闸操作录音的执行情况,并与安全奖挂钩考核。

4.1.7倒闸操作及操作票的正确性评价

4.1.7.1对运行人员建立个人“操作次数”记录档案

4.1.7.2凡有下列情况之一,应打破操作人、监护人的“操作次数“

(1)操作中导致的事故、障碍;

(2)不按票面顺序逐项操作;

(3)操作后不复查、不及时打“√”;

(4)执行不合格的操作票或无票操作;

(5)操作票执行前不先审核、签名;

(6)操作前不进行模拟预演;

(7)操作票的签名人,与实际执行人不符;

(8)不正确使用操作录音或弄虚作假;

(9)操作票的执行人,不符合相应的资格规定。

4.1.7.2凡有下列情况之一、应统计为错票:

(1)票面内容不完整。如:编号、时间、签名不全,已执行的项目前未打“√”或结束的票面无签章。

(2)操作内容不完整。如:缺项、漏字、错项、错字或内容与任务不符。

(3)时间、操作动词、人员签名、设备编号有涂改。

(4)作废的票上有工作人员签名或时间(包括模拟时间)。对于票面正确,但因调度命令或其他原因不执行或中止执行的,要有人员、签名或时间,可不统计为错票。

(5)不执行的项目前打“√”。

(6)时间顺序不正确。

(7)作废的项目或作废的票面未注明原因。

(8)操作间断未记录时间或无原因。

4.1.7.3作废(未执行)的操作票不纳入合格率。

4.1.7.4操作票应按月统计合格率,每年进行一次汇总统计。

4.1.7.5操作票合格率的统计方法:

操作票合格率=[(当月已执行的操作票总份数-错票份数)/当月已执行的操作票总份数]×100%

4.2工作票的正确执行及管理规定

4.2.1基本原则

4.2.1.1电气工作票,应严格按照《电业安全工作规程》和下列有关规定执行。

4.2.1.2当值值班人员,根据现场《规程》所允许进行的例常工作,可不用工作票。

4.2.1.3停、送电操作过程中的设备异常处理,可不用工作票。

4.2.1.4事故抢修工作,原则上是指隔离故障设备和尽快使正常部分恢复运行,可不用工作票。但如果设备损坏,需要更换、检修的事故检修工作,必须填用工作票。

4.2.1.5工作票的工作内容和工作地点或工作任务栏内应填写设备的双重名称,其他有关项目,可不用双重名称,写明编号即可。

4.2.1.6工作票应按“月-顺序号”统一编号后执行。如“5-18”表示5月第18张工作票。第一、二种工作票应分别编号。

4.2.1.7工作票签发人、工作负责人、工作许可人应经安全知识培训、考试合格后,经公司经理或主管生产的付经理、总工书面批准的人员担任。

4.2.1.8工作许可人,应由具有值班员及以上资格的人员担任。

4.2.1.9工作票中的值班负责人,应由具有主值资格的人员担任。

4.2.1.10工作票应统一用蓝黑墨水或蓝黑圆珠笔填写,不得涂改。

4.2.1.11工作票中的人员签名,应由各类人员亲自签写,不得代签。

4.2.2工作票签发

4.2.2.1凡工作中需进行高压电气试验项目,则必须在工作票的工作任务栏内写明。在同一个电气连接部分发出带有高压试验项目的工作

票后,禁止再发出第二张工作票,原先已发出的工作票应予以收回或办理工作间断。

4.2.2.2计划工作的第一种工作票,应在工作日前一日交给值班员;临时工作,可在计划工作时间之前直接交给值班员。第二种工作票应在计划工作时间之前交给值班员。

4.2.2.3非本企业的施工、检修单位单独在变电所、配电室及与电气有关的设备上或运行线路上进行工作,必须使用工作票,并履行工作许可、监护手续。工作票(包括第一种、第二种工作票)必须实行设备代管辖单位和施工、检修单位双签发,检修、施工单位为第一签发人,设备代管辖单位为第二签发人。

4.2.2.4工作票双签发中的安全责任:

运行单位签发人应对工作必要性、工作是否安全、工作票上运行管理单位所做安全措施是否完备负责

施工、检修单位签发人应对工作必要性、工作是否安全、工作票上所填安全措施是否正确完备、所派负责人和工作班人员是否适当和足够、人员精神状态和防护措施是否良好负责

4.2.3工作票的填写及执行

4.2.3.1工作许可人,如发现待办理的(待许可)工作票中所列安全措施不完善,应重新办理工作票。

4.2.3.2工作班人员

4.2.3.2.1工作班人员在6人及以下时,应将工作班人员全填写,然后注明“共×人”;

4.2.3.2.2工作班人员在6人以上时,至少应填写6名主要工作人员的姓名,然后注明“共×人”;

4.2.3.2.3同一份工作票中,工作班超过2个时,应填写各班组1-2名主要人员的姓名,然后注明“共×人”;

4.2.3.2.4工作负责人(监护人)应包括在“共×人”之内;

4.2.3.2.5参与该项工作的农民工,临时工等其他人员也应包括在“工作班人员”中,并与正式员工一样管理。

4.2.3.3再同一时间内,工作负责人、工作班成员,不得重复出现在不同的工作票上。

4.2.3.4工作负责人的变动,必须是在该工作许可之后,如在工作票许可之前需变更工作负责人,则应由工作票签发人重新签发工作票。

4.2.3.5对于连续停电,但每晚需恢复运行(备用)状态的工作管理

4.2.3.

5.1调度批复工作申请时,应注明每晚恢复至××状态;

4.2.3.

5.2当日工作结束后,工作负责人应将工作票交回,次日重新履行工作许可手续;

4.2.3.

5.3次日恢复检修工作,但现场安全措施有变动时,应重新办理工作票。原票应办理终结。

4.2.3.6工作票中的“时间”

4.2.3.6.1“计划工作时间”,是工作班完成该项工作计划时间,不包括运行人员的操作与其他时间。

4.2.3.6.2收到工作票的时间,应在计划开始时间之前;

4.2.3.6.3“工作许可时间”应在“计划开始时间”之后;

4.2.3.6.4“计划工作时间”应在调度批复的申请有效工作时间之内;

4.2.3.6.5“工作结束时间”,应在“计划终止”时间之前;

4.2.3.6.6工作票的延期时间,应在调度批复的申请时间之内。

4.2.3.7工作终结-当全部工作结束,现场清理完毕,运行人员验收合格,工作人员全部撤离后,运行人员可与工作负责人办理工作终结手续,在工作负责人收持的工作票上签名并加盖“此票已执行”章。

4.2.3.8 如几份工作票共用一组接地线或接地刀闸,该工作票中又没有拆除或操作记录,则应注明“××#、××#”接地线或接地刀闸在“××#”工作票中继续使用,即可对该工作票终结

4.2.3.9“安全措施”栏的填写

4.2.3.9.1第一种工作票应拉开开关和刀闸栏内,应写明在工作范围内需拉开所有开关、刀闸,应取下的控制回路电源保险,应拉开的二次空气开关和应拉开的电动操作机构电源;

4.2.3.9.2第一种工作票在装设接地线栏内,应写明接地线的确切地点和应合地刀的编号。如该项工作不需要装设接地线时,应注明:不需装设接地线;许可栏应注明:未装设接地线。

4.2.3.9.3运行人员应在已装设的接地线位置后,注明接地线的编号。

4.2.3.10应设遮拦、应挂标示牌栏的填写

4.2.3.10.1所有能够装设围栏的工作地点,不论使用第一、二种工作票,均应装设全封闭(包括网状)的检修临时围栏或安全隔离围栏;

4.2.3.10.2应注明装设围栏的具体地点和范围;

4.2.3.10.3在一经合闸即可送电到工作地点的开关及刀闸的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作”或“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

4.2.3.10.4凡填用第一种工作票的一、二次设备工作,都应在具体的工作地点悬挂“在此工作”标示牌,禁止笼统的填写“在工作地点悬挂××标示牌”;

4.2.3.10.5工作地点周围的带电设备应悬挂“止步,高压危险”标示牌;工作地点设有围栏时,“止步,高压危险”标示牌可悬挂在围栏上,面向内(工作人员);

4.2.3.10.6对220KV变电所,高层平台付母线上及所属设备全部检修或部分检修时,必须将其付母线及所属设备全部转为检修状态后,才能按规定进行工作。否则不允许进行任何工作。

4.2.3.10.7进入付母线的门,应有可靠的闭锁装置,门锁钥匙,一把由生计部防误专职保存,一把由发电部保存,另一把由运行值长负责保

管并装袋封存,在封口处加盖发电部公章。除付母线及所属设备全部转为检修时,方可按规定办理借钥匙手续。否则任何人不得借出。

4.2.3.10.8工作地点保留带电部分和补充安全措施栏,应由工作许可人填写清楚工作地点邻近的带电部分、包括低压带电部分。提醒工作人员注意安全事项,不得填写“同左”或空白不填。

4.2.3.10.9对工作人员,应保持的与带电设备的安全距离,应按照《安规》“表一”的规定,在“安全措施”栏内写明具体的要求,不能笼统的支持“与带电设备保持足够的安全距离”等。

4.2.3.10.10一个工作负责人在同一时间内只能持有一张工作票。

4.2.3.10.11同一设备的一次、二次工作,可以开出两份第一种工作票,但两份工作票的安全措施不得相互冲突。

4.2.4工作票的正确性评价

4.2.4.1凡有下列情况之一,均应统计为错票:

(1)票面内容不完整。如:编号、时间、签名不全。

(2)票面时间、动词、人员签名、设备编号的错误或有涂改。

(3)缺项、漏字、错项、错字或安全措施与工作任务不符。

(4)时间顺序不正确。

(5)作废的票未注明原因。

(6)已执行或作废的票面未及时盖章。

4.2.4.2工作票合格率应按月评议统计,每年进行一次汇总统计。

4.2.4.3工作票合格率的统计方法:工作票合格率=[(当月已执行的一、二种工作票总份数-错票份数)/当月已执行的一、二种工作票总份数]×100%

4.2.4.4作废的工作票不纳入合格率统计。

4.2.4.5检修和运行单位,对执行完毕的工作票至少应保留一年。

4.2.5“两票”的考核

4.2.

5.1电气操作票的考核

4.2.

5.1.1开展运行人员的“千次操作无差错竞赛”活动。

4.2.

5.1.2当查出正在执行中或操作人、审核人(监护人)已签名待执行的操作票为错票时,将按安全生产有关规定对操作人、监护人(审核人)、值班负责人进行考核。

4.2.

5.1.3当查出执行完毕的操作票为错票时,将按安全生产有关规定对操作人、监护人(审核人)、值班负责人进行考核。

4.2.

5.2电气操作票正确执行的奖励,按公司的有关规定执行。

4.2.

5.3电气工作票的考核

4.2.

5.3.1当查出正在执行中或工作许可人、值班负责人、工作负责人已签名待执行的工作票为错票时,将按公司安全生产有关规定对工作票签发人、工作许可人、值班负责人、工作负责人进行考核

4.2.

5.3.2当查出工作票签发人签发错误,但工作许可人在许可前发现并纠正错票,将按公司安全生产有关规定对工作票签发人进行考核。

4.2.

5.3.3当查出执行完毕的工作票为错票,且签发、许可单位均未发现时,将按安全生产有关规定对工作票签发人、工作许可人、值班负责人、工作负责人进行考核。

4.3“两票、三种人”的安全质资管理规定

4.3.1总则

4.3.1.1为进一步规范对“两票”三种人的管理,更好的保证“两票”的正确执行,根据《电业安全工作规程》有关规定,结合我公司实际情况,特制定本规定。

4.3.1.2本规定中的“两票”系指电气工作票、电气操作票。

4.3.1.3“两票”三种人是指工作票签发人(含双签发人员)、工作负责人、工作许可人。

4.3.1.4有权担任工作票签发、工作负责和工作许可人,应经各单位组织安全知识的集中学习、培训并经闭卷考试合格后,报安监部门审核批准,并以文件公布至各班组。

4.3.1.5“两票、三种人”的安全知识集中培训、闭卷考试和资质审查、公布,每年至少一次,考试成绩85分以上为合格。

4.3.1.6有关部门应根据工作需要和人员变动情况,在每年年初将培训、考试合格的“两票、三种人”人员名单报安监部门,每年度对“两票、三种人”的安全资质考核审批一次。

火力发电厂操作票管理制度

操作票管理制度 第一章总则 第一条本制度规定了×××电厂操作票的管理内容、程序和基本要求,在设备操作过程中执行严格的程序,从而有效减少和防止误操作事故的发生,保证发电设备和电网安全、稳定、经济运行。 第二条本制度适用于×××电厂运行操作票的填写和使用管理。 第三条关键名词术语解释 操作:是指员工为了完成工序,使用一定方法去完成一定目的的行动。 操作票:是对操作人员下达操作任务、布置操作程序及反映操作活动的文字依据。主要内容包括:操作目的、操作内容、操作人员和监护人姓名以及起始和终止时间。 操作票的分类:操作票按照其使用对象的不同分为电气操作票和热机操作票。 第二章组织与职责 第四条运行部部长 (一)负责本制度的执行,对本制度执行情况提出自查评价意见,收集本制度的反馈意见并填写反馈单,报公司生产技术部运行主管。 (二)审核专业主管提交的月度操作票分析总结报告,提出的评价意见,报公司分管领导。 (三)审核操作票的修改,组织对本部员工操作票管理有关知识的培训。 第五条安全生产部部长 (一)制定操作票的动态检查制度。

(二)经常深入现场对操作票的的执行情况进行检查监督。 (三)对操作票的合格率进行考核,做出处理。 第六条运行部专业主管 (一)负责检查和监督本专业操作票的正确性和有效性,对本专业制度执行情况提出评价意见,报运行部经理。 (二)负责对本专业操作票的修改。 (三)负责对相应岗位员工的培训,对重大操作进行现场检查、指导。 (四)负责本专业月度操作票的检查、统计、分析、总结,提出分析总结报告,报本部部长审核。 第七条运行部员工 (一)运行操作人员负责填写操作票。 (二)监护人、单元长(班长)或值长依次对操作票进行审核、批准。 (三)操作人员和监护人负责操作任务的实施和监护。 第三章管理内容与要求 第八条操作票管理总则 (一)操作票由操作人填写,监护人审核,一份操作票只能填写一个操作任务,每一条操作项目只能填写一个操作步骤。 (二)操作票包括经批准的典型操作票和用规定格式书写的操作票。两种操作票在使用前必须按顺序统一编号。 (三)典型操作票由运行部专业主管组织制定,使用时必须认真履行核对、审查、模拟、签字等手续。 (四)操作票应用钢笔或中性笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。对于拉、合、停、送、投、退等关键词和开关、刀闸、设备编号等严禁涂改,如涂改则原票作废。

现代企业管理制度汇编

基础管理制度 行政部 二○○五年六月 目录 第一部分基础管理大纲 公司组织机构图 基础管理大纲 (1) 员工行为守则 (3)

第二部份行政管理制度 第一章总则 (5) 第二章印信管理 (5) 第三章证照管理 (6) 第四章公文管理 (7) 第五章办公用品管理 (8) 第六章图书报刊管理 (9) 第七章档案管理 (9) 第八章车辆驾驶员管理 (12) 第九章来宾接待管理 (16) 第十章保密制度 (17) 第十一章安全保卫制度 (18) 第十二章卫生管理制度 (19) 第十三章电话管理 (20) 第十四章会议管理 (20) 第十五章电脑管理制度 (21) 第十六章差旅费报销制度 (22) 第十七章工作计划管理 (23) 第十八章考勤管理制度 (24) 第三部份人力资源管理制度 第一章总则 (24) 第二章人力资源规划 (24) 第三章员工招聘与配置 (30) 第四章劳动合同及员工离职 (31) 第五章员工薪资制度 (35)

第六章绩效考评制度 (39) 第七章员工福利 (45) 第八章奖励和处分 (47) 第九章员工培训 (48) 第四部份附则 第一条批准、修改、解释与执行 (54) 第二条说明 (54) 附:1、工资等级表 2、人力资源管理表 (1).普通员工、主管级以上员工和项目部员工月绩效考评表 (2).基层单位月(季)管理目标责任考核表(市场部、项目部) (3).员工人事担保函 (4).试用期员工转正申请表 (5).试用期员工转正考核表 (6).员工岗位申请表 (7).员工工资定级申请表 (8).员工离职手续办理表 (9).其它表格(免打卡证明、加班申请表、休假申请表)

【制度范例】风电有限公司两票管理制度

“两票”管理制度 1、目的 规定风电场“两票”管理制度,目的是有效减少和防止误操作的发生,做到进一步规范化、统一化、标准化,提高工作票、倒闸操作票的质量和合格率。 2、引用标准 2.1 《变电站管理规范》 2.2 《投资有限公司风电场运行管理制度汇编》 3、内容与要求 3.1风电场工作票、操作票管理应遵循《电业生产安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)(以下简称“安全规程”)中的有关规定。工作票签发人应由工区(所)熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉安全规程的生产领导、技术人员或经供电公司(局)主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单应由安全监察部门每年审查并书面公布。 3.2“两票”的保存期至少为一年。 3.3“两票”管理要先把住执行前的审核关,考核重点应放在执行过程中,严禁无票作业、无票操作。 3.4工作票: 3.4.1工作票使用前必须统一格式、按顺序编号,一个年度之内不能

有重复编号。 3.4.2第一种工作票应事先(最迟前一天)送到风电场。第二种工作票可在当日工作开始前送达。 3.4.3工作票填写应字迹工整、清楚,不得任意涂改。 3.4.4复杂作业,针对本次作业内容和现场实际,编制相应的危险点分析及控制单,与工作票一起送到风电场。继电保护工作应填写《继电保护安措措施票》。 3.4.5风电场运行人员接到工作票后,应根据工作任务和现场设备实际运行情况,认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,如不合格,应返回工作负责人,不受理该工作票。 3.4.6运行人员审核工作票合格后,核实现场情况,在已采取的安全措施栏内填写现场已拉开的开关、刀闸及装设的地线等。并在“工作地点临近带电设备”和“补充安全措施”栏内填写相应内容,经核对无误后,方能办理工作许可手续。 3.4.7工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应:3.4.7.1会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压; 3.4.7.2对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项; 3.4.7.3工作许可人和工作负责人在工作票上分别签名。 3.4.7.4完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。 3.4.8工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的道路,并将工作票交回值班员。次日复工时,应得值班员许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。 3.4.9工作票执行后加盖“已执行”章。 3.4.10使用过的工作票一张由风电场保存,每月由专人统一整理、收

变电站“两票”管理制度

变电站“两票”管理制度 一、目的为规范能源部变电站电气工作票、操作票办理以及设备操作、检修、试运等工作流程,保证人身、设备安全,结合现场工作实际,特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于能源部变电站电气第一种工作票、电气第二种工作票、操作票的管理。 三、职责分工 1 工作票签发人 1.1 负责工作票的填写与签发; 1.2 工作必要性和安全性; 1.3 工作票上所填安全措施是否正确完备; 1.4 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2 工作票许可人 2.1 负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备、是否符合现场条 件; 2.2 工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充; 2.3 负责检查检修设备有无突然来电的危险; 2.4 对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 3 工作负责人(监护人) 3.1 正确安全地组织工作; 3.2 负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充; 3.3 工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,

并确认每一个工作班成员都已知晓; 3.4 严格执行工作票所列安全措施; 3.5 督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施; 3.6 工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 4 专责监护人 4.1 明确被监护人员和监护范围; 4.2 工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项; 4.3 监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行 为。 5 工作班成员 5.1 熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; 5.2 严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施; 5.3 正确使用安全工器具和劳动防护用品。 6 操作票发令人 6.1 负责审核送停电操作票; 6.2 对权限范围内相关操作任务下令操作; 6.3 跟进工作票签发人交代的操作任务执行情况。 6.4 组织处理电力系统出现的各种故障恢复操作,并及时向上级汇报。 7 操作人(变电站正、副值) 7.1 根据监护人交待的操作任务和记录,明确操作任务的具体内容及执行本次操作的目的; 7.2 核对接线图,核对变电站典型操作票; 7.3 逐项填写操作票或计算机打印操作票;

操作票管理制度(2020版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 操作票管理制度(2020版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

操作票管理制度(2020版) 1目的 操作票是电气运行值班人员操作时的书面依据,是防止误操作,保障人身安全的重要措施,为了严格、准确地进行倒闸操作,制定本制度。 2引用标准或参考文件 2.1GB/T1.1-2000标准化工作导则 2.2GB/T15498-1995企业标准体系管理标准和工作标准的构成和要求 2.3DL/T800-2001电力行业标准编制规则 2.4DL/T600-2001电力标准编写的基本规定 2.5DL408-1991电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 2.6DL5027-1993电力设备典型消防规程 2.7《安全生产工作规定》

2.8《电网调度管理条例》 3职责 光伏电站是操作票的具体执行部门,负责操作票的实施与管理。 4管理内容与要求 4.1操作票使用范围 4.1.1光伏电站需根据调度下达的任务和要求,自行按《光伏电站现场运行规程》要求填写附表29“操作票”。 4.1.1.1直流系统的操作必须填写操作票。 4.1.1.2设备发生事故,除故障设备单元外其余设备已转入正常运行,对故障设备进行临时检修或恢复后的送电,均须填写操作票。 4.1.1.3两项及以上的操作必须填写操作票,禁止用调度下达的操作命令票代替操作票。 4.1.2下列操作可以不用操作票,但应做好监护和相关记录。 4.1.2.1事故处理。 4.1.2.2断开、合上开关的单一操作。 4.1.2.3拉开接地刀闸或拆除全场仅有的一组接地线。

公司规章制度汇编(完整版)

公司规章制度汇编(完整版) 序言 公司把各项工作纳入制度化、规范化轨道,按照制度管事,用纪律约束人,建立一套科学的、系统的、规范的内部管理机制,是有序高效运转的重要保证, 也是推进公司科学持续发展的重要措施。按照建立长效机制的要求,公司对原有规章制度进行了修订完善,同时又充实了一些新的规章制度。这些规章制度涵盖了公司行政管理、队伍建设、组织人事、财务管理工作等各个方面,具有较强的针对性、实用性和可操作性。公司决定将这些规章制度汇编成册,推进规范化管理进程,向管理要效益,向管理要素质,依靠严格的管理带出一支“创新、诚信、实干、奉献”的科技人才队伍,确保公司科学、健康、持续发展,打造国内一流、社会有影响力的高科技文化企业集团公司。愿各位员工与*****共同进步,共创光辉的未来。 前言 “没有规矩不成方圆”, 企业的规范运转和科学管理离不开健全的规章制度, ********有限公司自2003 年成立以来陆续建立制定了一系列规章制度,保证了公司日常运转的正常进行。但与打造国内一流的高科技文化企业的要求还相差甚远。为此,在公司领导的关心指导下,我们专门组织人员对公司原有的规章制度进行了全面收集梳理,做好拾遗补缺的工作,根据公司实际进一步完善公司的各项规章制度,并编撰形成文***公司规章制度汇编,对公司及所属单位的工作运转具有较强的指导意义和规范作用。公司原来制定的各项规章制度与本规章制度汇编有冲突和违背的,一律以本规章制度汇编为准。各所属公司应以本规章制度汇编为准则和依据,制定适合各公司实际的规章制度。使公司能够以规章制度来进行全面管理和科学规范运转,从制度上为公司向集团化运作、打造国内一流的高科技化企业打下坚实基础,推动公司科学持续地又好又快发展。 目录 第一篇行政管理... ........................ .............................................................................. .. (1) 第一章工作制度... ........................ .............................................................................. (2) 第二章接待及会务制度... ........................ . (6) 第三章公文管理办法.................... .............................................................................. (7) 第四章介绍信、公章使用管理规定......... .............................................................................. . 8 第五章办公用品管理规定...................... . 9 第六章车辆使用管理规定...................... . 9 第七章通讯工具使用管理规定.................... 1 1 第八章请销假制度......................... .1 1 第九章名片管理规定........................ .1 2 第十章外事工作管理规定...... ................... .1 2 第一节总则......................... .1 2 第二节接待与邀请....................... .1 3 第三节因公出访........................ .1 3 第四节赠送和接受礼品..................... .1 5 第五节附则......................... .1 5 第十一章因公护照管理规定... ..... . ......... . ...... . .1 6 第一节总则......................... .1 6 第二节护照申办........................ .1 6 第三节护照收缴、保管..................... . . 1 7 第四节护照注销、吊销、销毁.................. .1 8 第五节附则......................... .1 8 第十二章文书档案工作规范..................... .1 9 第十三章员工出差定购飞机、车船票的规定............ .2 3 第十四章文明办公规定....................... .2 7

热电厂安全管理制度汇编

热电厂安全管理制度汇编 1、公司安全生产责任制度(含:各岗位职责、签订安全生产责任书) 2、公司安全生产责任制实施考核制度 3、公司安全生产工作管理规定 4、公司安全生产奖惩管理规定 5、公司安全检查管理制度(含:消防安全检查) 6、公司事故调查处理管理规定 7、公司各生产设备运行规程 8、公司各生产设备运行管理制度 9、公司各生产设备检修规程 10、公司各生产设备检修管理制度 11、公司消防安全管理制度 12、公司动火作业管理制度 13、公司动火作业票管理制度 14、公司消防水系统图 15、公司易燃易爆物品的管理存放制度 16、公司消防设施配备标准 17、公司消防设施管理规定(含:使用、保管、检验、切换试验) 18、公司消防设施台账及试验、检验记录 19、公司消防安全操作规程 20、公司消防安全责任制 21、公司防火重点部位清册 22、公司安全教育培训制度 23、公司年度安全教育培训计划 24、公司新职工(临时工、实习人员、代培人员等)上岗前三级安全教育 25、公司在岗职工安全教育培训计划 26、公司职工安全教育培训档案 27、公司危化品安全管理制度(含:使用) 28、公司危化品仓库安全管理规定 29、公司特种设备安全管理制度(含:使用审批手续规定) 30、公司特种设备安全操作规程(包括:电焊机安全操作规程、起重机安全操作规程等) 31、公司特种设备定期检验制度(含:检验报告及检验记录、隐患缺陷管理规定)

32、公司两票管理制度 33、公司两票评价制度(含:标准) 34、公司两票检查考核制度 35、公司检修工作危险点管理制度(含:危险点分析及其相应防范措施) 36、公司招标安全管理制度(含:外协施工单位资质审查规定、签订安全协议规定) 37、公司临时用工安全管理规定 38、公司油库(箱)区安全管理规定 39、公司起重机械安全管理制度 40、公司防汛管理制度 41、公司防汛器材、维护责任制 42、公司设备系统异动管理制度 43、公司设备评级管理制度 44、公司技术监督管理制度(含:公司技术监督网、档案) 45、公司技术监督网各级岗位责任制 46、公司厂区交通安全管理制度 47、公司事故应急救援管理制度 48、公司事故应急救援预案制定、修订、审批、签发程序规定 49、公司应急预案演练制度 50、公司应急预案培训制度 51、公司事故报告、调查、处理制度 52、公司事故调查表 53、公司事故处理表 54、公司防汛事故应急救援预案 55、公司地震事故应急救援预案 56、公司人身伤亡事故应急救援预案 57、公司职工中毒事故应急救援预案 58、公司设备事故应急救援预案 59、公司火灾事故应急救援预案 60、触电人身伤亡事故应急预案 61、高空坠落人身伤亡事故应急预案 62、高温中暑人身伤亡事故应急预案 63、火灾事故应急总预案

变电所两票管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD575 变电所两票管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电所两票管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、目的:加强变电所两票管理,保证安全运行。 二、职责:当班值长是受理两票的第一责任者,对两票审核正确性负责;值班员负责填写操作票;所长负责两票的管理工作。段长、工程技术人员、运行主任对两票监督检查。 三、管理要求: 工作票 1、工作单位应至少提前一天将工作票送到变电所或将工作任务、停电范围以及安全要求通知变电所。 2、变电所收到工作票后必须按顺序编号。 3、工作票填写应工整、清楚,不得任意涂改,若需更改时,在写错处划两横线,并加盖修改人名章,每张工作票涂改不得超过三处(工作票签发人只允许涂改一次),否则应重新填写。 4、变电所值班长接到第一种工作票后,应根据工作任务、停电范围认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,确认无误后方可受理。

变电站工作票操作票管理规定

修改记录

1. 目的 为规范公司变电站工作票、操作票的使用与管理工作,规范变电运行管理工作,特制定本规定。 2. 范围 本规定适用于变电站运行值守中,工作票、操作票的使用与管理 3. 工作程序 3.1 工作票 3.1.1凡在高压电气设备上进行检查、修理、新装或改装、试验、清扫等作业事项,均应填写工作票,否则,不准实施。 3.1.2 工作票是允许在电气设备上作业的书面命令。 3.1.3 工作票由工作负责人填写,按照工作票内容逐项填写清楚,不得随意涂改。 3.1.4 工作票由装备安全环保部部长签报,生产分管副总及装备分管副总同时签发,签报人和签发人分层级对生效的工作票负责。 3.1.5工作票签发后,由综合组登记后,发往变电站实施。 3.1.6 工作负责人由维修班长或有经验的老师傅担任,其任务是负责监护和检查工作质量及安全措施的实施。工作负责人不得任意脱离工作现场。 3.1.7 如工作范围不在同一地点进行工作,应分别指定工作负责人。 3.1.8 在工作中,工作人员不经允许不得任意扩大工作地区或变更工作内容。 3.1.9 工作完毕后,工作负责人必须对所进行的工作认真检查并命令工作人员全部退出现场,然后在工作票上注明工作完成情况。 3.1.10 工作票由变电站保存。 3.2 操作票 3.2.1对高压开关设备进行倒闸操作时,必须填写操作票。

3.2.2 下列情况不填写操作票: (1)发生人身事故或设备事故的紧急拉闸; (2)根据生产情况必须随时进行的操作; (3)根据本单位情况规定的操作; (4)总电源出现掉相,危机到企业到企业所有三相电时,可以先拉闸。 3.2.3 操作票是进行操作时的主要依据,要严格执行操作规程。 3.2.4操作票由操作负责人填写,字体要工整,不允许随意涂改。 3.2.5 操作票的签发由当班值班长负责,要严格检查操作内容的正确性。 3.2.6 操作时,必须由二人进行,一人监护,一人操作,两人都必须明确操作任务及目的,严格按照操作票填写的内容顺序操作,并对操作负责。 3.2.7 操作前后,都应该检查核对现场的设备名称、编号和开关刀闸的断合位置。先在模拟图上操作然后再进行实际操作。 3.2.8 操作人、监护人都要参加变电站的定期规程考试,不合格者,不能担任操作和监护工作。 3.2.9 操作完成后,应立即向值班长报告,并记录执行时间。 3.2.10 操作票由变电站保存。 3.3停电申请单 3.3.1非变电站工作人员需要对高压电气设备进行停电操作的,必须填写停电申请单。3.3.2停电申请单是进行停电时的主要依据。 3.3.3停电申请单由工作人员填写,字体要工整,不允许随意涂改。 3.3.4停电申请单报工作部门领导批准后,交装备安全环保部综合管理组,经由综合管理组登记后,发往变电站实施。 2.3.5工作负责人由班组长或有经验的老师傅担任,其任务是负责监护和检查工作质量及

公司管理制度目录大全

公 司 管 理 制 度 二零一二年制订 目录

第一章管理总则 (2) 第二章员工守则 (5) 第三章财务管理制度 (5) 第四章人事行政管理制度 (8) 第五章考勤制度 (11) 第六章安全生产制度 (12) 第七章仓库管理制度 (14) 第一章管理总则 第一条为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规

定,特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的规章制度和各项决定。 第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识,公司为员工提供学习的条件和机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和技术过硬的员工队伍。 第八条公司鼓励员工发挥才能,多作贡献。对有突出贡献者,公司予以奖励、表彰。 第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上。 第十条公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议,对作出贡献者公司予以

奖励、表彰。 第十二条公司尊重员工的辛勤劳动,为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条公司为员工提供福利保证,并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条公司提倡厉行节约,反对铺张浪费;降低消耗,增加收入,提高效益。 第十七条维护公司纪律,对任何人违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。 第二章员工守则 第十八条遵纪守法,忠于职守,克己奉公。 第十九条维护公司声誉,保护公司利益。 第二十条服从领导,关心下属,团结互助。 第二十一条爱护公物,节约开支,杜绝浪费。 第二十二条努力学习,提高水平,精通业务。 第二十三条积极进取,勇于开拓,创新贡献。 第三章财务管理制度

电厂“两票”管理规定(试行)

电厂“两票”管理规定(试行) 电厂即将进入整体调试及移交投产阶段,为规范操作、工作行为,依据安生中心下发的“两票”管理规定(下称公司两票规定),就细节执行情况作如下规定。 1、两票的编号必须由值长按照公司两票规定统一编写,停送电联系单编号也按此规定编写,并做好台账记录,无编号的两票不准使用。 2、使用两票尽量使用典型票,若特殊情况无典型票而需要新编写票的,必须在标准模板中编写,不得私自在空白纸上随意填写。 3、两票上的时间填写按完整12位数字填写,如:2018年01月09日09时09分。 4、值长、监护人、操作人应认真审核票中内容正确无误并签名,签名应用正楷字,不允许出现大众都不认识的潦草字;对于操作票最后项以下有空白栏的,审核完毕应立即加盖“以下空白”章后才允许签发执行。 5、两票中不允许擅自修改,若有错误应在电脑上修改后重新打印执行;若遇特殊情况无法重新编票确实需要修改的,每张票修改不能超过三处,修改时在错字上划两道横线,漏字可在填补处上方作“ⅴ”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,并在错、漏处签名。 6、操作票按照最新下发模板填写,每项操作执行完后应在该项执行打“√”,重要操作项目除打“√”外,还要在“√”后记录该项操作

时间(如拉、合开关,并、解列,点火、冲转,起停转机等)(不需要每项操作后都记录操作时间)。 7、在操作中未执行项应打“×”,在该票备注栏注明第几条未执行原因并签名,该票作为已执行的操作票统计。 8、装、拆接地线应与接地线编号共同记录在装拆接地线登记本内,并记录在主值及值长记录日志中。 9、操作中发生疑问时应立即停止操作,并向值长报告,弄清问题后经允许再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解锁。 10、操作要执行唱票及复诵制度,唱票及复诵完毕后,监护人确认无误后才下令此单项操作,严禁操作人在没有得到监护人唱票、确认并下令的情况下进行多项操作。 11、操作票执行完毕后,应盖“已执行”章,盖在编号上部空白处;未执行的票盖“未执行”章;作废的票盖“作废”章。工作票在工作终结后盖“已执行”或“已终结”章。 12、各专业专工、发电部长及生产副总每月不定期检查不得少于一次,并在票上注明检查情况并签名及检查时间;安健环专工负责分类统计每月发生的两票及管理人员的检查情况,在每月第一周周一早会通报。 13、本规定与公司两票管理规定相抵触处以公司规定为准。 14、本规定至下发之日起执行。 2018年1月17日

变电站安规考试判断题(两票)概要

判断题 1.( 错电气操作应根据调度指令进行。紧急情况下,为了迅速消除电气设备(对人身和设备安全的直接威胁,或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等,允许不经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并说明操作的经过及原因。 2.( 对发布和接受操作任务时,必须互报单位、姓名,使用规范术语、双重命名,严格执行复诵制,双方录音。 3. ( 错雷电时可以(禁止进行户外操作(远方操作除外。 4.( 错电气操作不能(应尽可能避免在交接班期间进行。 5.( 错运行人员都可以(禁止不具备资格的人员进行电气操作。 6.( 错电气设备转入热备用前,继电保护不能(必须按规定投入。 7.( 错电网解列操作时,应首先平衡有功(与无功负荷,将解列点有功功率调整接近于零,电流调整至最小,使解列后两个系统的频率、电压波动在允许范围内。 8.( 对电网并列操作必须满足三个条件:相序、相位一致;频率相同偏差不得大于0.2Hz;电压相等,调整困难时,500kV电压差不得大于10%, 220kV及以下电压差不得大于20%。 9.( 对合、解环操作不得引起元件过负荷和电网稳定水平的降低。 10.( 错合环时 500kV的电压差一般不应超过预定电压 10%,220kV电压差不应超过额定电压20%。合环操作一般应检查同期合环,有困难时应启用合环断路器的同期装置检查相角差。合环时相角差220kV一般不应超过25%(25°,500kV一般不应超过20%(20°。

11. ( 对一次设备不允许无保护运行。一次设备带电前,保护及自动装置应齐全且功能完好、整定值正确、传动良好、连接片在规定位置。 12.( 错系统运行方式和设备运行状态的变化将影响保护的工作条件或不满足保护的工作原理,从而有可能引起保护误动时,操作时(操作之前应提前停用这些保护。 13. ( 错 (原则上不允许在无防误闭锁装置或防误闭锁装置解锁状态下进行倒闸操作。(特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准,操作前应检查防误闭锁装置电源在投入位置。 14.( 对多回并列线路,若其中一回需停电,应考虑保护及自动装置的调整,且在未断开断路器前,必须检查其余回线负荷分配,确保运行线路不过负荷。 15.( 对除事故处理外,对于一个操作任务凡涉及两个及以上单位共同配合并按一定逻辑关系才能进行的操作。或虽只涉及一个单位,但对系统运行方式有重大影响的复杂操作,均应使用调度操作指令票且必须使用逐项令。 16.( 对调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值调度员发布指令(执行,正值调度员负责监护。 17.( 对线路检修时线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员应查明所有工作人员(含用户工作人员确已全部撤离现场,工作地区所有安全措施确己拆 除方可下令对线路进行送电操作。 18.( 对调度管辖范围内继电保护和安全自动装置及其通道的投入和停用,需经值班调度员下令后方可进行操作。 19.( 错断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及(切断额定遮断容量以内的故障电流。

火力发电厂操作票管理制度1.doc

火力发电厂操作票管理制度1 操作票管理制度 第一章总则 第一条本制度规定了×××电厂操作票的管理内容、程序和基本要求,在设备操作过程中执行严格的程序,从而有效减少和防止误操作事故的发生,保证发电设备和电网安全、稳定、经济运行。 第二条本制度适用于×××电厂运行操作票的填写和使用管理。 第三条关键名词术语解释 操作:是指员工为了完成工序,使用一定方法去完成一定目的的行动。 操作票:是对操作人员下达操作任务、布置操作程序及反映操作活动的文字依据。主要内容包括:操作目的、操作内容、操作人员和监护人姓名以及起始和终止时间。 操作票的分类:操作票按照其使用对象的不同分为电气操作票和热机操作票。 第二章组织与职责 第四条运行部部长 (一)负责本制度的执行,对本制度执行情况提出自查评价

意见,收集本制度的反馈意见并填写反馈单,报公司生产技术部运行主管。 (二)审核专业主管提交的月度操作票分析总结报告,提出的评价意见,报公司分管领导。 (三)审核操作票的修改,组织对本部员工操作票管理有关知识的培训。 第五条安全生产部部长 (一)制定操作票的动态检查制度。 (二)经常深入现场对操作票的的执行情况进行检查监督。 (三)对操作票的合格率进行考核,做出处理。 第六条运行部专业主管 (一)负责检查和监督本专业操作票的正确性和有效性,对本专业制度执行情况提出评价意见,报运行部经理。 (二)负责对本专业操作票的修改。 (三)负责对相应岗位员工的培训,对重大操作进行现场检查、指导。 (四)负责本专业月度操作票的检查、统计、分析、总结,提出分析总结报告,报本部部长审核。 第七条运行部员工

公司管理制度汇编大全

公司管理制度汇编大全 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度。 第一条总则 1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 5、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机

会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以奖励。 6、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 7、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 第二条办公室管理制度 1、文件收发规定 (1)公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,由总经理签发。 (2)业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理审核、签发。 (3)属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。 (4)已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。

(5)公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。 (6)经签发的文件原稿送办公室存档。 (7)外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。 (8)文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在【】日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。【】日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。 2、文印管理规定 (1)所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。 (2)打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等,也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。

“两票”管理制度

“两票”管理制度 一总则 1.1为了加强安全生产管理,规范生产人员的行为,防止事故发生,依据国家电网公司发布的09版《国家电网公司电力安全工作规程》《变电所和发电厂电气部分》,参考山西省电力公司05版《电气、线路操作票和工作票制度执行程序的补充规定》、《热力 机械工作票补充规定》,结合风场实际情况,制定本制度 1.2 “两票”是指操作票和工作票,是保证安全生产的重要组织措施,各风场应高度重视,严格要求,严格执行,严格考核。 二操作票管理制度 2.1、风电场应编制根据各种运行方式及停电范围编制的典型操作票,在填写操作票时根据操作任务,结合实际运行方式及设备状态,仔细参照典型操作票,不准随意增项、减项,需要有所变动必须通过风场主管领导同意。 2.2、值班人员在操作中应使用规定的调度术语。 2.3、复杂的操作(如主变的停送电)场长或安全员需提前组织讨论,熟悉操作要点和安全注意事项并对此操作做好第二监护。 2.4、倒闸操作前应根据调度命令、工作票的要求,准备好接地线、遮拦、标示牌等安全工器具和操作票。 2.5、操作票的填写与使用规定: 2.5.1操作票应用黑色中性笔填写,字迹清晰、工整,禁止涂改。 2.5.2每份操作票只能填写一个操作任务。

2.5.3操作任务应写明设备所处的状态,即运行、热备用、冷备用、检修。 2.5.4操作票应按编号顺序使用,一个操作任务使用一张以上的操作票时,前页备注项应写明“下接XX号”续页操作任务栏 写“上接XX号”项目顺序编写要连续。操作的开始时间及结束时间填入第一张票上相应栏内,在终了页上签名。 2.5.5填写过的操作票,根据执行情况在操作票第一页的右上角盖“已执行”或“未执行”印章。每月由场长或安全员审核后,在操作票最后一页的左下角盖“合格”或“不合格”印章,并在每月安全生产例会中对操作票进行分析总结。 2.6、倒闸操作应注意的事项 2.6.1几个操作任务能同时操作可以将人员分成几个小组进行操作,但应注意相关联的设备相互衔接,勿使其遗漏或重复操作,一个操作小组在同一时间里只准执行一个操作任务。 2.6.2检查开关、刀闸的开合位置,应以机构的实际位置为准,禁止只根据远方信号、仪表指示判断开关分合位置。 2.6.3主变中性点接地刀闸操作按调度命令执行,但在主变停送电前都必须先合上中性点接地刀闸。 2.7、进行下列操作必须使用操作票或操作命令卡: 2.7.1高压设备正常停送电操作应填写操作票。 2.7.2低压系统倒换操作应填写操作票。 2.7.3事故处理后恢复送电操作应填写操作票。 2.7.4拉合接地刀闸或装拆接地线应填写操作票。

变电所两票管理规定

变电所两票管理规定集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电所两票管理制度 一、目的:加强变电所两票管理,保证安全运行。 二、职责:当班值长是受理两票的第一责任者,对两票审核正确性负责;值班员负责填写操作票;所长负责两票的管理工作。段长、工程技术人员、运行主任对两票监督检查。 三、管理要求: 工作票 1、工作单位应至少提前一天将工作票送到变电所或将工作任务、停电范围以及安全要求通知变电所。 2、变电所收到工作票后必须按顺序编号。 3、工作票填写应工整、清楚,不得任意涂改,若需更改时,在写错处划两横线,并加盖修改人名章,每张工作票涂改不得超过三处(工作票签发人只允许涂改一次),否则应重新填写。

4、变电所值班长接到第一种工作票后,应根据工作任务、停电范围认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,确认无误后方可受理。 5、工作票执行后在工作任务栏内加盖“已执行”章。 6、使用过的工作票一张由变电所保存,每月由所长统一整理、收存;另一张由工作负责人交回签发单位收存。工作票保存期为一年。(工作票保存期为五年) 操作票 1、一切倒闸操作必须由二人进行,并严格执行监护复诵制和第二监护制。 2、除事故处理外的一切倒闸操作,均应使用操作票。事故处理的善后操作也应使用操作票。 3、操作票使用前应统一编号,每本操作票不得重号,操作票应按编号顺序使用。 4、操作票应按值移交,复查人检查后签名,每月由所长进行整理后收存,操作票保存期为一年。(操作票保存期为五年)

5、操作票在执行过程中不得颠倒顺序,也不能增减步骤、跳项、隔项,如需改变应重新填写操作票。 6、操作票若需更改时,在写错处划两横线(严禁涂),一页操作票涂改不得超过两处,否则应作废重写。 7、若一个操作任务连续使用几张操作票,则在前页“备注”栏内写接下页,在后一页的“操作任务”栏内写“接上页”,也可以写页的编号。 8、操作票因故作废应在“操作任务”栏内盖作废章,若一个任务页操作票均作废,则应在作废各页均盖“作废”章,并在操作票页“备注”栏内注明作废原因,当作废页数较多且作废原因注明内容较多时,可自第二张作废页开台只在“备注”栏中注明“作废原因同上页”。 9、“操作任务”栏写满后,继续在“操作项目”栏内填写,任务写完后,空一行再写操作步骤。 增加一条:操作票填写要和五防钥匙操作票术语一致。

操作票管理制度(最新版)

操作票管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0974

操作票管理制度(最新版) 1目的 操作票是电气运行值班人员操作时的书面依据,是防止误操作,保障人身安全的重要措施,为了严格、准确地进行倒闸操作,制定本制度。 2引用标准或参考文件 2.1GB/T1.1-2000标准化工作导则 2.2GB/T15498-1995企业标准体系管理标准和工作标准的构成 和要求 2.3DL/T800-2001电力行业标准编制规则 2.4DL/T600-2001电力标准编写的基本规定 2.5DL408-1991电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

2.6DL5027-1993电力设备典型消防规程 2.7《安全生产工作规定》 2.8《电网调度管理条例》 3职责 光伏电站是操作票的具体执行部门,负责操作票的实施与管理。 4管理内容与要求 4.1操作票使用范围 4.1.1光伏电站需根据调度下达的任务和要求,自行按《光伏电站现场运行规程》要求填写附表29“操作票”。 4.1.1.1直流系统的操作必须填写操作票。 4.1.1.2设备发生事故,除故障设备单元外其余设备已转入正常运行,对故障设备进行临时检修或恢复后的送电,均须填写操作票。 4.1.1.3两项及以上的操作必须填写操作票,禁止用调度下达的操作命令票代替操作票。 4.1.2下列操作可以不用操作票,但应做好监护和相关记录。 4.1.2.1事故处理。

相关文档
相关文档 最新文档