一、运行人员擅自传动发变组保护装置,造成机组跳闸

事件经过

1月8日某厂,#3发电机有功85MW。运行人员XX一人到#3发-变组保护屏处学习、了解设备,进入#3发-变组保护A柜WFB-802模件,当查看“选项”画面时,选择了“报告”,报告内容为空白,又选择了“传动”项,想查看传动报告,按“确认”键后,出现“输入密码”画面,再次“确认”后进入保护传动画面,随后选择了“发-变组差动”选项欲查看其内容,按“确认”键,#3发-变组“差动保护”动作出口,#3发-变组103开关、励磁开关、3500开关、3600开关掉闸,3kV5段、6段备用电源自投正确、水压逆止门、OPC保护动作维持汽机3000转/分、炉安全门动作。

原因分析:

1.在机组正常运行中,运行人员在查看3号发-变组微机保护A柜“保护传动”功能

时,越权操作,造成发-变组差动保护出口动作。是事故的主要原因。

2.继电保护装置密码设置为空,存在人员误动的隐患。是事故的次要原因。

3.运行人员无票作业,且未执行操作监护制度。

暴露问题:

1、违反《集团公司两票管理工作规定》,无票作业。

2、集团公司《防止二次系统人员三误工作规定》执行不到位,继电保护密码管理存在

漏洞。

3、运行人员安全意识不牢固,盲目越权操作。

4、运行人员技术水平不高,对操作风险无意识。

采取措施:

1、加强对运行人员的技术培训,并吸取此次事故的教训。

2、认真对照集团公司《防止二次系统人员三误工作规定》进行落实、整改,进一步完

善制度。

3、加强“两票”管理,各单位要严格执行《集团公司两票管理工作规定》,严禁无票

作业。

4、发电部加强对运行人员安全教育和遵章守纪教育及技术培训,并认真吸取此次事故

的教训,不要越限操作。

5、继电保护人员普查所有保护设备,凡有密码功能的一律将空码默认形式改为数字密

码。完善警告标志,吸取教训。完善管理制度,加强设备管理。

二、擅自解除闭锁带电合接地刀闸

事件经过

12 月 10 日 15 时 18 分,某发电厂112-4 刀闸消缺工作应该在 112 开关检修工作结束(工作票全部终结),并将 112 系统内地线全部拆除后,重新办理工作票。在 112-4 刀闸准备做合拉试验中,运行操作人员不认真核对设备名称、编号和位置,在执行拉开 112-2-7 接地刀闸的操作中,错误走到了与 112-2-7 接地刀闸在同一架构上的 112-7 接地刀闸位置,将在分闸位置的 112-7 接地刀闸错误的合入,造成带电合接地刀闸的恶性误操作事故。

原因分析:

1、操作中,监护人、操作人走错间隔,不认真核对设备的名称、编号和位置,是事故

发生的直接原因。

2、未严格使用操作票,并执行操作监护制度。操作人执行拉开接地刀闸操作时变成了

合闸操作,监护人未能及时发现错误,以致铸成大错。

3、未经总工批准,擅自解除五防闭锁装置。

4、违反 25 项反措中防止电气误操作事故的相关规定。

暴露问题:

1、安全生产疏于管理,导致出现习惯性违章。

2、两票三制的执行不严格。

3、操作监护制流于形式,监护人未起到监护的作用。

4、电磁锁及其解锁钥匙的管理不完善,存在漏洞。按照规定,电磁锁解锁操作需经总

工批准。

采取措施

1、严格执行两票三制,杜绝无票作用。

2、加强安全生产管理,落实安全生产责任制,杜绝习惯性违章。

3、加强对 25项反措中防止电气误操作事故的相关规定学习和理解。

4、值班负责人在工作安排时要交代清运行方式此项工作的安全注意事项。

5、严格执行电气防误闭锁管理制度。

6、加强职工的安全教育和业务技能的学习。

7、加强运行倒闸危险点分析与预控管理工作,危险点的分析要具体、有针对性,防范

措施要具有可操作性。

三、安全措施不全电除尘内触电

事故经过

5月31日2时30分,某电厂电除尘运行人员发现:3号炉三电场二次电压降至零,四个电场的电除尘器当一个电场退出运行时,除尘效率受到一定影响。由于在夜间,便安排一名夜间检修值班人员处理该缺陷。在检修人员进入电除尘器绝缘子室处理#3炉三电场阻尼电阻故障时,由于仅将三电场停电,造成了检修人员触电,经抢救无效死亡。

原因分析

1.夜间抢修,检修人员无票作业。

2.运行人员停电操作存在严重的随意性,且仅将故障的3电场停电,安全措施不全面。

3.检修人员违反《电业安全工作规程》的规定,在没有监护的情况下单人在带电场所

作业,且安全措施不全,造成触电。

4.运行班长在检修人员触电后,应急处理和救援不当。不是立即对所有电场停电救人,

而是打电话逐级汇报,延误了抢救时间。

暴露问题

1.安全生产疏于管理,导致出现习惯性违章,无票作业。

2.工作监护制度执行不到位。

3.作业前危险点分析不到位。

采取措施

1、严格执行两票三制,杜绝无票作业。

2、加强安全生产管理,落实安全生产责任制,杜绝习惯性违章。

3、对工作场所存在可能发生的触电危险情况,事前开展危险点分析。

4、对职工加强应急处理和救援的教育。事故发生后,应立即采取措施救人,再向上级

汇报。

四、带负荷推开关

事故经过

8 月 19 日,某厂维修电气专业厂用班人员根据工作安排检查沙 C2 号空压机一启动就跳闸缺陷。16 时 50 分和 19 时 40 分,运行人员先后两次应电修人员要求,在空压机房就地试启动2 号空压机,但不成功。电修人员怀疑开关二次回路插头接触不良,由 A 值电气操作员将 2号空压机开关小车从开关横内拉至“检修”位置,交厂用班人员继续检查。

20 时 35 分,电修人员认为缺陷已消除,电话通知当班值长毛某,要求再次试启动 2 号空压机运行,电气操作员助理冯某去执行该项任务。冯某到 2 号机3kV2A 工作母线段后,将 2 号空压机开关小车从“检修”位置送入“隔离”位置(即“试验”位置),在此位

置做过开关分合闸试验,然后将开关小车推入“工作”位置,第一次推入不成功,便将

操作杆恢复至原位置,然后进行第二次推送,也不成功,再退回至原位置。

20 时 42 分,当冯某双手用力进行第三次推送操作杆过程中,开关发生三相短路,

浓烟滚滚,强烈的弧光射出,将在场的冯某、周某、蔡某等三人烧伤。

事故后对现场检查:2号空压机开关在合闸状态;合闸闭锁杆被撞弯;开关机械脱扣

装置变形;开关母线侧触头完全烧熔。

原因分析

开关由“隔离”位置(即“试验”位置)送往“工作”位置时,没有查开关确在分闸

位置,致使小车开关在开关合闸状态下带负荷碰合插头,三相弧光短路,是造成事故的

原因。

暴露问题

1.没有执行操作票制度,严重违反《电业安全工作规程》的有关规定。

2.操作监护执行不到位。

3.设备管理不到位,开关的机械五防存在严重缺陷。

4.开关送电操作中,没有认真检查开关的实际状态。

5.运行值班人员对所管辖的开关设备基本构造不熟悉。送电操作中当出现两次

小车推送不到位时,明显与往常送电操作不一样,未能觉察到是机械闭锁发

挥作用。没有立即停止操作,找出原因弄清问题后,再继续操作。

6.开关的分合闸指示灯灯泡烧坏后,没有及时更换,使开关状态得不到有效监视。

7.3kV 小车开关机械脱扣装置的打跳接触部分经使用一段时间后出现偏差,但未

及时发现和调整。

采取措施

1.严格执行操作票和操作监护制度。

2.加强培训,操作人员应熟悉开关的结构、原理,防止野蛮操作。

3.完善开关、刀闸等设备的防误闭锁装置。

五、野蛮操作开关,导致三相短路

事故经过

6 月 22 日下午 14 时 10 分至 15 时 30 分,6 号 PA 皮带开关拉检修位置,检修人员对该开关拉闸失灵的缺陷进行处理。15 时 30 分,检修工作终结。。

15 时 55 分,张XX、袁XX按操作票开始操作,检查开关在断开位置后,把小车开关推至试验位置,打开帘板,将小车开关推向运行位置,在开关接近运行位置时,小车开关处于运行位置的定位杆不能落入孔内。张XX将开关重新拉到试验位置,并将帘板关上。

15 时 58 分,张XX进行第二次操作,打开帘板,将小车开关推向运行位置,开关在行进过程中发生短路,短路产生的弧光将人灼伤。同时 6kV 公用动力中心进线开关的继电保护动作,造成 6kV.380V 两公用动力中心断电,因 6kV 公用动力中心电源取自 6kV 工作动力中心 B 段,短路时造成 6kV.380V 工作动力电压波动,锅炉控制中心(电源取自380V 工作动力中心)电压瞬间下降,使燃烧器冷却风机、磨煤机密封风机、清扫风机、给煤机和辅机等低压释放,导致磨煤机掉闸,同时 1 号、2 号空预器掉闸,锅炉 MFT 动作,机组掉闸。

经开关解体检查发现,静触头金属帘板没有全部打开。

原因分析

1.开关送电操作时,金属帘板没有全部打开,开关柜五防装置失去应有的强制保护功能,

手车接近6kV 母线静触头时,动触头导电杆与帘板绝缘距离不够,发生三相短路。是本次事故的直接原因和主要原因。

2.KYN3—10型开关柜静触头帘板为金属板材,尚未完全打开时,对可能进入的手车不但

不能起到阻止作用,反而会造成手车室短路,是造成此次事故的原因之一。

3.操作人员对开关机械闭锁的原理和结构不清楚,虽然懂得操作程序,但对每一项操作的

到位标准不清楚,没有认真检查帘板是否完全打开,是造成本次事故的间接原因。

4.操作人员实际工作经验不足,对开关已经出现的行走不畅缺陷没有进行全面检查、分

析,没有向主岗和值长及时反映操作中出现的问题,而是继续进行重复性操作,是本次事故的间接原因。

暴露问题

1.操作票执行不严格,操作项目执行不到位。

2.设备、运行管理存在漏洞,开关五防装置存在重大缺陷,没有相应的防范措施。

3.培训部到位,运行人员对开关结构不熟悉。

4.操作前没有进行事故预想和危险分析

采取措施

1.将将手车室内金属帘板更换为绝缘材料。

2.加强设备的消缺,确保开关五防装置功能完好。

3.在防误技术措施不断完善的情况下,对执行“安规”组织措施的要求不能降低。必须

严格执行“两票三制”每次操作前要进行事故预想和危险分析,监护人应切实履行好自己的职责,操作人、监护人对每一步操作都要做到“一想、二看、三核对、四操作、五复查”,不能对五防装置产生依赖性。

4.操作中发生疑问或异常,应立即停止操作并进行分析,向主岗或班长汇报,弄清问题后,

再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,不准强行操作,不准监护人帮助操作。

六、小动物进入电气间隔,造成机组跳闸

事件经过

1月20日8时02分,#9机组正常运行中DCS监视画面“失磁t0动作,”、“失磁t1动作”等光字亮,发电机解列,汽轮机掉闸,锅炉灭火。机组解列后,运行人员及电气专业检修人员立即对励磁系统进行全面检查,发现灭磁开关室柜门未关闭,灭磁开关出口处有短路痕迹,开关柜内灭磁开关下部有只死老鼠。

原因分析:

1、由于一只老鼠串入灭磁开关柜内,在灭磁开关出口发生短路,造成发电机失去励磁

电压及励磁电流,失磁保护动作,发电机解列,汽轮机掉闸,锅炉灭火。

暴露问题:

1、配电室管理存在漏洞,电气设备柜门没有关闭、防小动物措施执行不到位。

采取措施:

1、检查各开关室、配电室防鼠栏,。

2、电缆封堵要严密。

3、生产人员进出配电室要随手关门,防止小动物进入配电室。

4、检查完电气、热工保护柜、配电柜要随手关闭柜门。

七、PT保险熔断造成机组跳闸

事件经过

12月13日6时09分,某厂#1机组正常运行中“发电机定子接地保护动作”光字出,主开关跳闸,发电机解列,联跳汽轮机、锅炉。厂用6KV快切装置切换成功。全面检查发变组一次回路无异常,发电机绝缘合格。经检查3PTA相一次保险熔断,PT本体无异常,更换保险后,机组恢复启动。

原因分析

1、3PT A相一次保险熔断,保护出口未闭锁,造成机组解列。是这次事件的主要原因。

2、发电机PT一次保险熔断性能不良,发生了熔断;

3、定子接地保护设计不合理,定子基波零序电压应取自发电机中性点。

暴露问题

1、保护设计存在不合理;

2、保护闭锁逻辑存在缺陷,PT断线不能正确判断并闭锁。

3、PT一次保险存在质量问题,未能及时发现。

采取措施:

1、将发电机定子接地保护装置中基波零序电压从发电机中性点取,

2、改进PT断线判据,增加报警、闭锁逻辑。

3、购置正规厂家,经有关权威检验机构认证的熔断器。

4、更换发电机出口PT一次保险前,测试PT一次保险三相阻值相近。

5、加强对发电机出口PT保险座的维护检查。

八、励磁整流柜滤网堵塞,造成机组跳闸

事件经过

5月25日13:20 分某厂#3机组出现“1DL主线圈跳闸”、“1DL副线圈跳闸”、“汽轮机跳闸”、“MFT”光字牌亮,#3机2203主开关、灭磁开关、厂用工作电源63A、63B开关跳闸,厂用备用电源03A、03B开关联动成功;#3机组CRT报警信号:“励磁报警”、“风扇故障”;#3发变组保护动作信号:“励磁系统故障”保护动作;#3机励磁调节器AVR面板动作信号:“整流桥冷却系统报警、“辅助系统退出”、“整流桥故障”、“整流桥过热”信号。

检查12:20分,#3机组DCS电气开关量报警信息画面“励磁报警”、“风机故障”报警未及时发现。5月25日13:50分,清扫完#3机#1-#3励磁整流柜门滤网,打开整流柜门降温,复归励磁调节柜AVR面板信号,14:58分定速,15:15分#3发电机升电压正常,15:35机组并网运行。

原因分析

1、#3机励磁整流柜门上通风滤网灰尘较多未定期清扫,风机故障导致#2整流柜退出

运行,励磁电流自动转移到#1、#3整流柜运行,接着导致整流柜温度过高,致使

整流桥被闭锁,励磁系统故障造成机组跳闸。

2、12:20分,#3机组DCS电气开关量报警信息画面“励磁报警”、“风机故障”信

号未及时发现,使励磁整流柜异常未得到及时发现处理,导致13:21分#3机励磁

系统故障保护动作跳闸。

暴露问题

1、定期工作执行不到位,励磁整流柜滤网未能按规定周期定期清扫。

2、声光报警不完善、直观。

3、风机故障信号未能及时发现。运行人员对画面巡回检查不到位。

采取措施

1、认真落实各级人员岗位责任制,严格执行各项规章制度。

2、加强对各项规章制度执行情况的检查力度,对发现问题严肃追究责任。

3、针对主要设备异常报警设计不合理,对主设备异常报警完善为声光报警。

九、励磁变温度保护误动,造成机组跳闸

事件经过

6月12日17:25分,某厂巡检人员就地发现#3机励磁变温控装置面板上温度变化在33~160℃乱闪,用对讲机汇报机组长的同时“1DL主线圈跳闸”、“1DL副线圈跳闸”、“汽轮机跳闸”、“MFT”光字牌亮,#3机2203主开关、灭磁开关、厂用工作电源63A、63B开关跳闸,厂用备用电源03A、03B开关联动成功;#3机组CRT报警信号:“励磁变温度过高跳闸”;#3发变组保护动作信号:A、B柜发“发电机失磁保护动作”;#3机励磁调节器AVR 面板动作信号:“外部指令跳灭磁开关”信号。17:30分,检查励磁变未发现异常;查看#3机故障录波器事故报告:励磁变电压电流正常;查看DCS事故追忆系统和故障录波器均为“励磁变温度高跳闸”;检查开入发变组保护装置的“励磁变温度高”控制电缆绝缘电阻均合格;使用对讲机对励磁变温控装置进行抗干扰试验,发现使用对讲机会造成励磁变温控装置误动。退出“励磁变温度高跳闸”保护,19:50分定速,20:13分机组并网。

原因分析

1、运行人员就地巡检#3机励磁变,使用对讲机干扰使#3机励磁变温控装置示数33~

160℃乱闪,造成#3机组“励磁变温度高跳闸”。设计上励磁变温度130℃报警;

150℃全停Ⅱ。

暴露问题

1、反措执行不到位,变压器压力释放、线圈温度高等辅助保护出口不得投跳闸方式。

2、电子设备抗干扰措施不完善。

采取措施

1、变压器压力释放、线圈温度高等辅助保护出口不得投跳闸方式。

2、加强励磁变温控装置的巡检。

3、完善电子设备抗干扰的措施,规范现场通讯设备的使用。装设在励磁变温控装置面

板前1米范围内禁止使用通讯工具标示牌。

十、6KV电机避雷器烧损,发变组跳闸

事件经过

10月12日19:45,#4机组负荷320MW,协调投入。高厂变带6kV A、B分支运行,高备变备用,快切投入。A汽泵、电泵运行,B小机具备冲车条件。

19:48 CRT启动B汽前泵电机时,发电机跳闸,汽机跳闸,锅炉灭火。手启MSP、TOP,检查大机转速下降,高中压主汽门、调门、高排逆止门、各抽汽逆止门联关。发电机出口04开关、主变高压侧5041、5042、6kV工作电源进线64A、64B开关跳闸,604A开关联合正常,604B开关联合后跳闸。

检查保护动作情况:发变组GE保护A屏显示故障信息为4#厂变B分支接地过流T1动作,动作方式为跳40BBB01工作电源进线开关。T2保护(A或B分支接地过流动作于全停保护)未动作。发变组南自保护B屏显示故障信息为4#厂变B分支接地过流,T1动作方式为跳40BBB01工作电源进线开关,T2动作方式为全停。

就地检查发现6kV母线配电室有烟且有烧焦味,#4B汽前泵电机开关下口避雷器烧毁。

原因分析

1、在启动#4机B汽前泵电机时产生过电压,#4机B汽前泵电机开关下口避雷器质量

有问题,引起避雷器烧损短路。是事故的直接原因。

2、T2保护误动是事故扩大的主要原因。分析原因为T1保护动作后尽管B分支开关跳

开但是测量元件的计算未返回,引起T2保护误动,造成发变组全停出口,#4主变

和机组跳闸。

暴露问题

1、发变组保护B屏B分支接地过流T2保护存在问题。

采取措施

1、利用设备停运或机组检修机会,对所有避雷器进行检查,对存在质量问题的避雷器

必须进行更换。

2、发变组保护B屏尽快联系厂家处理、升级。

电气事故案例分析题B

十一、MCC电源切换,机组跳闸

事件经过

#1机组负荷470MW;总煤量172T/H,给水量1740t/h,主汽压力19.65Mpa,主汽温度564度,A、B、C、E四套制粉系统运行;A、B汽动给水泵运行,电泵备用;锅炉跟随协调投入;#1锅炉MCCA段正常由Ι路电源工作,Ⅱ路电源备用,A、B、C给煤机和磨油泵电源均配置在锅炉MCCA段,E给煤机和磨油泵配置在锅炉MCCB段。

异常经过:

10:18 A、B、C磨煤机油站、给煤机跳闸(无停指令,停反馈返回)。A、B、C磨煤机润滑油压低低保护动作,A、B、C磨煤机跳闸,协调方式跳至“基础方式”。煤量从172t/h 迅速降低至41t/h,炉膛负压突增至-1230Pa,很快恢复正常。E制粉系统未跳闸, E磨火检显示有三个在90%以上。

运行人员投油枪稳燃。手动减负荷,在4分钟后,主汽压力稳定在11.8MPa,机组转入湿态运行,机组负荷持续下降最终到152MW。为了保证主汽温度,减少给水量。10:22分,主汽温度由摄氏564度下降至摄氏522度。

10:24 启动锅炉循环泵。

10:26:锅炉省煤器前给水流量587t/h,A、B汽泵流量小于300 t/h,给水泵再循环相继开启。当时,四段抽汽压力0.35MPa,为保证小机足够的用汽量,停A汽泵。同时增加B 汽泵出力,以满足给水需要。

10时27分:电泵出口电动门关闭,启动电动给水泵成功,开电泵旁路电动门。

10:28分15秒由于贮水箱水位低低保护动作,炉水循环泵跳闸。

10:28分34秒由于省煤器入口流量低低保护动作,锅炉MFT动作,炉跳机、机跳电保护正确动作,机组解列。

就地检查#1锅炉MCCA段,发现电源自动转换开关控制器面板上的运行状态显示为AUTO 位,电源由正常工作的Ι电源切换到了备用Ⅱ路电源,确定#1锅炉MCCA段在电源转换开关运行中有切换动作,经过检查发现,#1锅炉MCCA段电源转换开关控制器上电压检测回路的保险松脱。

原因分析

1、因电压检测回路的保险松脱,#1锅炉MCCA段电源从工作电源自动切换到备用电

源的过程中母线瞬间失电,造成本段所带包括A、B、C磨油泵(控制回路电源为交流,无瞬间上电自启功能)在内的电气设备掉闸。是造成本次机组停运的直接原因。

2、A、B、C磨煤机油站和给煤机均在锅炉MCCA段负荷上,其控制电源与动力电源一

体,当动力电源发生切换时,控制电源亦失去,保持回路断开,而启动指令为短时脉冲,这样电源恢复时电机不能自启。MCC电源负荷分配不合理,是造成本次非停的间接原因。

3、当燃料量从172T/H下降到41T/H,负荷由470MW降到152MW,运行人员没有掌握好

省煤器入口流量(给水流量)和主汽温度之间制约关系,未协调处理好,导致锅炉MFT动作,机组解列。

暴露问题

1、#1锅炉MCCA段电源转换开关控制器上电压检测回路的保险松脱,最终造成MCCA

段母线瞬间失电。说明在基建时安装质量存在问题,把关不严。

2、A、B、C磨煤机油站和给煤机均在锅炉MCCA段负荷上,说明MCC电源负荷分配上

不合理,相关设备的控制联锁回路有漏洞,在设计优化上仍然存在问题。

3、设备部点检员在日常点检中,未能及时掌握电源系统中存在的隐患,点检分析有漏

洞。

4、运行人员在事故情况下,没有可靠的应急措施,处理经验不足。

采取措施:

1、对锅炉MCCA、B段上的负荷进行合理分配.落实自动转换开关防误动措施,优化电

气系统配置,完善控制联锁回路。举一反三,检查其他同类型MCC段是否存在类似隐患,及时整改。

2、必须采取的应急措施:改变自动转换开关的运行方式,锁住开关本体上电气锁或机

械锁,防止自动转换开关运行中误切换

3、加强点检工作的管理,认真查找设备自身存在的问题或隐患,及时解决。加强日

常检查的力度,把工作做细。

4、加强运行人员的技术培训,尽快完成模拟机的调试工作,以使运行人员尽快掌握机

组的特性,经常开展反事故演习,增强运行人员处理事故的应变能力,同时教育运行人员增强防非停意识。

十二、励磁机过负荷反时限保护动作停机

事件经过:2008年7月3日14时45分, 运行人员增加2号发电机机端电压给定(Ur 定值。14时45分49秒左右,励磁调节器发“V/F报警”信号,外部“增加励磁”无效,46分22秒,302励磁机过负荷反时限保护动作出口,发电机与系统解列,后经查励磁调节器A套和B套是励磁PT和仪表PT交叉接线的,PT回路无问题。

原因分析:

机端电压给定(Ur)人为连续增加,引起励磁机过负荷反时限保护动作是主要原因。暴露问题:

1、运行人员的操作随意性大,对操作后果不清楚。

2、对励磁调节器发“V/F报警”信号都不关注,反映出运行人员理论水平较差。

3、当无功负荷及励磁系统参数有异常变化的情况时,应立即到励磁调节器处,观察电压给定(Ur)及其它运行参数的变化情况,进行必要的减磁操作,反映出运行人员的事故处理能力不高。

采取措施:

1、加强运行人员的技术培训,增加知识面。

2、当无功负荷及励磁系统参数有异常变化的情况时,针对不同情况进行处理

3、发电部对运行人员要严格管理。

十三、220千伏A相接地造成差动保护动作停机

事件经过:2008年3月7日, 2号机组正常运行,负荷120MW。9点49分,2号机组发变组差动,线路保护动作,2号机组停运。

跳机前,电力试验研究所来做定期试验,没有办理工作票,测量PT二次回路压降(8点26分开工),从220KV PT室(约高15米处)至保护室(9米)拉一根测试电缆,试验接线前,电缆突然荡至220KV 开关室引线,造成A相接地,差动保护动作停机。

原因分析

实验人员措施不完善,电缆没有固定,造成220KV引线 A相接地。

暴露问题:

1、违反《集团公司两票管理工作规定》,无票作业。

2、试验研究所实验时没有针对性的危险点控制措施,没有防范措施。

3、设备管理人员现场监管不到位。

采取措施:

1、定期试验应办理相关工作票,现场作业必须设置专职安全员。

2、认真做好危险点控制措施。

3、设备管理人员要深刻反思,提高自己的管理水平。

十四、查找直流接地,造成机组跳闸

事件经过:

图发变组保护柜直流线路图

事件经过:9月17日15:00,#1机组直流系统接地故障报警,通知工程部处理。19:55工程部继电保护班发查找直流系统接地工作票。在进行直流负荷拉合试验过程中,拉开B 屏直流电源后,失步解列保护便启动了A屏装置,发电机“失步解列”保护动作,发电机解列,大联锁动作汽机跳闸,锅炉MFT。

原因分析:保护班在查找直流接地过程中,拉开B屏直流电源,A屏电源、等效电阻2、重动4、压板、100K电阻、光耦便形成回路,外部重动4动作,失步解列保护便启动了A 屏装置。

暴露问题:

1、保护班技术水平查,对自己管辖的设备构造不清楚。

2、系统隐患没有早期发现,工程部管理不到位。

3、严重违反关于25项反错中的防止继电保护事故“直接接入220 kV及以上电压等级

的发电机,两套相互独立电气量保护装置的工作电源,应分别经熔断器(或直流空

气小开关)取自不同直流电源系统供电的直流母线段”的规定。

采取措施:

1、将失步解列保护A、B屏的电源彻底分开。

2、积极排查类似缺陷,防止同类事件再次发生。

3、加强学习,提高技术水平。

十五、查找直流接地,造成机组跳闸

11月6-8日,1号机组直流系统发生负极接地,检修人员多次对直流接地故障进行查找,均未查找到真正的接地点。11月8日20时,采用拉路法继续查找直流电源接地故障。 20时21分20秒,拉开汽机保安段直流控制电源,约5秒后合上,20时21分26秒,1号机汽机保安段工作电源开关B跳闸,工作电源开关A未联启,汽机保安段失电造成A、B小机交流润滑油泵跳闸,联启直流油泵正常,但直流油泵出口压力不够,造成A、B小机润滑油压低至0.025MPa相继跳机(动作值为0.08MPa),联启电动给水泵,但由于电动给水泵辅助油泵未启动(电源取自汽机保安段),20时21分28秒电动给水泵跳闸,20时21分39秒1号机组MFT动作熄火,首出为“机组负荷大于30%,且给水泵均停”。

原因分析:

1.安全措施不到位,运行、维护人员在进行缺陷处理时,没有对系统进行认真分析,

没有采取相应的预防措施,断开保安段直流控制电流,造成汽机保安段落失电,

引起机组跳闸。

2.设备、回路存在重大缺陷,事故的直接原因。

a)控制直流断开后,开关跳闸;

b)开关跳闸后备自投未动作。

暴露问题

1.现场工作前,危险点分析、控制措施不到位。

2.保安电源负荷分配不合理:本厂汽机、锅炉保安段只有一段,未进行分段,汽机、

锅炉的重要负荷均集中在同一段上,一旦母线失电,就会造成汽机、锅炉重要负

荷全部失电。

采取措施:

1、在今后的检修维护中加强危险点分析,完善安全措施,做好工作人员交底。

2、开关“备自投”动作不成功,修改ECS中逻辑。

3、综合保护装置存在问题需进行清理。

4、611B开关未正常跳闸,尚未查找到原因,咨询厂家及相关使用单位,运行做好事故预想

及反措。

最新常州继续教育创新案例试卷试题加答案

常州继续教育创新案例试卷试题加答案

创新案例专题讲座 考试 66分 (一) 单选题:每题1分,共30题,只有唯一一个选项正确 1. 顺德行政体制改革进展顺利的关键在于() (A) 产权改革后政府已彻底转变职 能 (B) 产权改革前政府已转变职能 (C) 产权改革后企业的效率增加 (D) 产权改革给予了企业更多的资金 [分值:1. 2. 思维的深度主要由()代表。 (A) 主动性 (B) 独创性 (C) 探索性 (D) 灵活性 [分值:1.0 3. 邓中翰认为,做核心技术必须开始就要抓住()的突破口。 (A) 人才 (B) 技术 (C) 资金 (D) 市场 [分值:1.0 4. 创新能力的核心是:() (A) 创新思维能力 (B) 创新认识能力 (C) 创新实践能力 (D) 创新观念

5. 20世纪70年代末期,研发产业化逐渐在一些 发达国家起步,以新兴()为代表。 (A) 机械制造业 (B) 电子行业 (C) 航天工业 (D) 汽车工业 [分值:1.0] 6. 全球定位系统是一个中距圆型轨道卫星导航 系统,最少只需要()颗卫星,即能迅速定 位用户端的位置和高度。 (A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10 [分值:1.0] 7. 国务院正式批准绕月探测工程立项后,工程 领导小组将工程命名为:() (A) 飞天工程 (B) 嫦娥工程 (C) 攀登计划 (D) 火炬计划 [分值:1.0] 8. 大成智慧学的灵魂是() (A) 系统科学 (B) 现代科学技术体系学 (C) 马克思主义哲学 (D) 思维科学 [分值:1.0 9. ()是企业通过知识管理加强竞争优势和核

统计案例试题及答案

10-4统计案例 基 础 巩 固 一、选择题 1.对于事件A 和事件B ,通过计算得到χ2的观测值χ2≈4.514,下列说法正确的是( ) A .有99%的把握说事件A 和事件 B 有关 B .有95%的把握说事件A 和事件B 有关 C .有99%的把握说事件A 和事件B 无关 D .有95%的把握说事件A 和事件B 无关 [答案] B [解析] 由独立性检验知有95%的把握说事件A 与B 有关. 2.r 是相关系数,则下列叙述中正确的个数为( ) ①r ∈[-1,-0.75]时,两变量负相关很强; ②r ∈[0.75,1]时,两变量正相关很强; ③r ∈(-0.75,-0.3]或[0.3,0.75)时,两变量相关性一般; ④r =0.1时,两变量相关性很弱. A .1 B .2 C .3 D .4 [答案] D 3.某化工厂为预测某产品的回收率y ,需要研究它和原料有效成分含量x 之间的相关关系,现取了8对观察值,计算得∑i =1 8 x i =52,∑i =1 8 y i =228,∑ i =18 x 2 i =478,∑ i =1 n x i y i =1849,则 y 与x 的回归方程是( ) A.y ^ =11.47+2.62x B.y ^ =-11.47+2.62x

C.y ^ =2.62+11.47x D.y ^ =11.47-2.62x [答案] A 4.(2011·湖南理,4)通过随机询问110名性别不同的大学生是否爱好某项运动,得到如下的列联表: 由K 2=(a +b )(c +d )(a +c )(b +d ) 算得,K 2= 110×(40×30-20×20)2 60×50×60×50≈7.8. 附表: A .在犯错误的概率不超过0.1%的前提下,认为“爱好该项运动与性别有关” B .在犯错误的概率不超过0.1%的前提下,认为“爱好该项运动与性别无关” C .有99%以上的把握认为“爱好该项运动与性别有关” D .有99%以上的把握认为“爱好该项运动与性别无关” [答案] C [解析] 本小题考查内容为独立性检验.

2014年造价案例练习

1、某生产建设项目有关基础数据如下: 1.按当地现行价格计算,项目的设备购置费为2800万元,已建类似项目的建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为45%、25%,由于时间、地点因素引起的上述两项费用变化的综合调整系数为1.1,项目的工程建设其他费用按800万元估算。 2.项目建设期为1年,运营期为10年。 3.项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元,贷款年利率为6%(按年计息),贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。 4.项目建设投资全部形成固定资产,固定资产使用年限10年,残值率5%,直线法折旧。 5.项目流动资金500万元为自有资金,在运营期第1年内投入。 6.项目运营期第1年的营业收入、经营成本、营业税金及附加分别为1650万元、880万元、99万元。 7.项目的所得税税率25%。 8.项目计算时,不考虑预备费。 <1>、列式计算项目的建设投资。 <2>、列式计算项目年固定资产折旧额。 <3>、列式计算运营期第1年应偿还银行的本息额。 <4>、列式计算运营期第1年的总成本费用、税前利润和所得税。 <5>、编制完成“项目投资现金流量表”。 2、背景:某投资公司预投资某环保项目A及建设某化工项目B。 环保项目A所需设备分为进口设备与国产设备两部分。进口设备重1000吨,其装运港船上交货价为600万美元,海运费为300美元/吨,海运保险费和银行手续费分别为货价的2‰和5‰,外贸手续费率为1.5%,增值税率为17%,关税税率为25%,美元对人民币汇率为1:6.2。设备从到货口岸至安装现场500公里,运输费为0.5元人民币/吨?公里,装卸费为50元人民币/吨,国内运输保险费率为抵岸价的1‰,设备的现场保管费为抵岸价的2‰。国产设备均为标准设备,其带有备件的订货合同价为9500万元人民币。国产标准设备的设备运杂费率为3‰。该项目的工具、器具购置费率为设备购置费的4%。 A项目建筑安装工程中直接工程费为3000万元,措施费为直接工程费的15%,间接费为直接费的18%,利润率取直接费和间接费之和的4.5%,税金率3.41%。 化工项目B拟建设年生产能力为4.5×105t的化工厂。已知年生产能力为3×105t的同类项目投入设备费为30000万元,设备综合调整系数为1.1。该项目生产能力指数估计为0.8,该类项目的建筑工程费是设备费的10%,安装工程费为设备费的20%,其他工程费是设备费的10%。该三项的综合调整系数定为1.0,其他投资费用估算为1000万元。 B项目资金由自有资金和银行贷款组成。其中贷款本金总额为50000万元,年贷款利率为8%,按季计息,建设期为3年,贷款额度分别为30%、50%、20%。基本预备费率为10%,预计建设期物价年平均上涨率为5%,投资估算到开工的时间按一年考虑。固定资产投资计划为:第一年30%,第二年50%,第三年20%。假定B项目的估算流动资金为90.87元/t。 <1>、计算A项目的设备及工器具购置费。 <2>、计算A项目的建筑安装工程费。 <3>、计算B项目的建设期贷款利息。 <4>、计算B项目的建设投资。 <5>、计算B项目的总投资估算额。 3、某企业预投资建设某化工项目,设计生产能力为4.5×105t。已知生产能力指数为3×105t 的同类项目投入设备费为30000万元,设备综合调整系数为1.1。该项目生产能力指数估计

常州市创新案例继续教育 题库答案 L

考试时间: 2011 22:00-23:30 当前时间: 2011 22:42:56 星 期一 考生:CL 离考试结束还有45分钟 << 创新案例专题讲座考试 (一) 单选题:每题1分,共30题,只有唯一一个选项正确 1. ()堪称王国维文学批评的代表作,构筑了一个以境界为中心的文艺理论体系。 A (A) 人间词话 (B) 宋元戏曲考 (C) 殷周制度论 (D) 殷礼征义 2. 等级权力控制是以()为特征。A (A) 等级 (B) 金钱 (C) 权力 (D) 制度+控制 3. 创新型国家创新投入与产出都比较高,自主创新能力比较强,国家对外技术依存度一般低于()C (A) 10% (B) 20% (C) 30% (D) 40% 4. 下列关于基线风险评估的特点说法不正确的是:() B (A) 经济有效 (B) 准确细致 (C) 周期较短 (D) 操作简单 5. 下列不属于生产性服务业的是()B (A) 金融业 (B) 餐饮业 (C) 物流业 (D) 交通运输业 6. 科学认识的形成和发展过程中,理论创新是以()为主线的。 A (A) 问题 (B) 经验 (C) 权威的意见 (D) 知识 7. 智力激励会的人数以()为宜。B (A) 2~4人 (B) 5~10人 (C) 8~12人 (D) 20人以上 8. 科技特派员制度宁夏模式实行的“三线推进”不包括:()D (A) 政府一条线 (B) 社会一条线 (C) 市场一条线 (D) 农户一条线 9. 网络经济环境下,社会各行业在经营管理中遇到许多新难题,()是解决问题的根本。C (A) 本土化的咨询服务理论 (B) 规模化的咨询服务组织 (C) 职业性的思维能力 (D) 高度的职业责任心 10. 以下哪种创新方式跟其他不是一类()A (A) 合作创新 (B) 原始性创新 (C) 再次创新 (D) 整合创新 11. 1976年丁肇中因为发现()而获得了诺贝尔物理学奖。D

历年二建案例真题及答案

2011二级建造师实务 案例分析一 背景资料: 某广场地下车库工程,建筑面积18000㎡。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)签订了施工承包合同,合同工期140天。 工程实施过程中发生了下列事件: 事件一:施工单位将施工作业划分为A、B、C、D、四个施工过程,分别由指定的专业班组进行施工,每天一班工作制,组织无节奏流水施工,流水施工参数见下表: 事件二:项目经理部根据有关规定,针对水平混凝土构件模板(架)体系,编制了模板(架)工程专项施工方案,经过施工项目负责人批准后开始实施,仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。 事件三:在施工过程中,该工程所在地连续下了6天特大暴雨(超过了当地近10年来季节的最大降雨量),洪水泛滥,给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)所造成的,提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符): (1)工程清理、恢复费用18万; (2)施工机械设备重新购置和修理费用29万; (3)人员伤亡善后费用62万; (4)工期顺延6天。 问题: 1、事件一中,列式计算A、B、C、D、四个施工过程之间的流水步距分别是多少天?5分 答案: 2、事件一中,列式计算流水施工的计划工期是多少天?能否满足合同工期的要求?(5分) 答案: 3、事件二中,指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处?说明理由。(5分) 答案:

4、事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。5分 答案: 案例分析二 背景资料: 某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定:(1)钢筋由建设单位供应;(2)工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计,并通过审批。施工过程中,发生下列事件:事件一:建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。 事件二:因工期紧,施工单位建议采取每5层一次竖向分阶段组织验收的措施,得到建设单位认可。项目经理部对施工组织设计作了修改,其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理,选用一个装饰装修班组按栋分两个施工组织流水作业”。 事件三:分部工程验收时,监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1.0㎡的空鼓区域,责令限期整改。 事件四:工程最后一次阶段验收合格,施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告,建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需要在使用中才能发现为由,将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行,并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 问题: 1、事件一中,对于建设单位供应分该批次钢筋,建设单位和施工单位各应承担哪些责4分 答案: 2、事件二中,施工组织设计修改后,应该什么程序报审?4分 答案: 3、事件二中,本工程劳动力计划安排是否合理?写出合理安排。4分 答案: 4、写出事件三中墙体抹灰空鼓的修补程序(至少列出4项)。4分 答案: 5、事件四中,施工单位对竣工日期提出异议是否合理?说明理由。写出本工程合理的竣工日期。4分 答案:

2012年造价工程师考试案例分析真题及答案解析(全六题)

2012年造价工程师考试案例分析真题及答案解析 试题一(20分): 项目建设投资3000万,建设期2年,运营期8年。其他有关资料和基础数据如下: 1.建设投资预计全部形成固定资产,固定资产使用年限为8年,残值率为5%,采用直线法折旧。 2.建设投资来源为资本金和贷款,其中贷款本金为1800万元,贷款年利率为6%,按年计息。贷款在两年内均衡 投入。 3.在生产运营期前4年按照等额还本付息方式偿还贷款。 4.生产运营期第一年由资本金投入300万元作为生产运营期间的流动资金。 5.项目生产运营期正常年份营业收入为1500万元,经营成本为680万元,生产运营期第一年营业收入和经营成 本均为正常年份的80%,第2年起各年营业收入和营业成本均达到正常年份水平。 6.项目所得税税率为25%,营业税金及附加税率为6%。 问题: 1.列式计算项目的年折旧额。 2.列式计算项目生产运营期第1年、第2年应偿还的本息额。 3.列式计算项目生产运营期第1年、第2年的总成本费用。 4.判断项目生产运营期第1年末项目还款资金能否满足约定还款方式要求,并通过列式计算说明理由。 5.列式计算项目正常年份的总投资收益率。 (计算结果均保留两位小数)

题一【参考答案】 问题1:计算年折旧。 首先需要计算固定资产原值,固定资产原值=建设投资+建设期贷款利息 建设期贷款利息的计算如下: 第一、二年贷款本金为1800/2=900万元 第一年贷款利息:900/2×6%=27万元 第二年贷款利息:(900+27+900/2)×6%=82.62万元 建设期利息合计:82.62+27=109.62万元 年折旧费:(3000+109.62)×(1-5%)/8=369.27万元 问题2:计算第一、二年的还本付息额。 第3年初贷款本息合计: 1800+27+82.62=1909.62万元 第1、2年应还本付息为: 1909.62×(1+6%)4×6%/[(1+6%)4-1]=551.10万元 问题3:计算第一、二年总成本费用。 总成本=经营成本+折旧+摊销+利息支出 运营第1年总成本:680×80%+369.27+114.58=1027.85万元 运营第2年总成本:680+369.27+88.39=1137.66万元 问题4:第一年能否归还贷款,计算并说明。 偿债备付率=(息税折旧摊销前利润-所得税)/应还本付息的金额 利润=营业收入-营业税金及附件-总成本=1500×0.8×(1-6%)-1027.85=100.15 万元 所得税=利润总额×所得税税率=100.15×25%=25.04 万元 息税折旧摊销前利润-所得税=营收-营税及附加-经营成本-所得税 =1500×0.8×(1-6%)-680×0.8-25.04=558.96万元应还本付息551.10万 偿债备付率558.96/551.10=1.01>1,满足还偿条件。 算法2:净利润+折旧+利息=75.11+369.27+114.58=558.96万元问题5:正常年份的总投资收益率。 总投资收益率=息税前利润/总投资 息税前利润=营业收入-营业税金及附加-经营成本-折旧 =1500-1500×6%-680-369.27=360.73万元 总投资=建设投资+建设期利息+流动资金 3000+109.62+300=3409.62万元 总投资收益率:360.73/3409.62=10.58%

某变电站电气设计案例分析

某变电站电气设计案例分析 摘要:文章主要结合某变电站电气设计工程案例展开探讨。从电气主接线设计的基本要求和特殊要求、电气设备选择原则及电气布置方案进行阐述。根据变电站工程设计深度要求,从变电站总的设计原则、电气一次与各专业的资料配合,了解变电站设计相关专业问题。 关键词:变电站;接线设计;设备选择 abstract: this article mainly with the electrical engineering design case of a substation. selection principle and electrical layout from the basic requirements for the design of the main electrical wiring, electrical equipment and special requirements are described. according to the substation engineering design depth requirements, this paper start from the substation general design principles, electrical and professional information with relevant professional knowledge, the design of the substation. key words: substation; design; equipment selection 中图分类号:f407.6文献标识码:a文章编号: 变电站可行性研究必须贯彻国家的技术政策和产业政策,执行各专业的有关设计规程和规定推进资源节约型、环境友好型、电网建设,推广应用通用设计通用设备,促进标准化建设。在变电站工程

2010年电气工程师(发输变电)案例分析试题(上午卷)(考生版)

2010年电气工程师(发输变电)案例分析试题(上午卷) (考生版) 试卷题量:25题试卷总分:50分试卷限时:180分钟测评/引用码:xDe9HXi 一、案例题 根据以下材料回答1-5题: 某220kV变电所,原有2台120MVA主变压器,其电压为220/110/35kV,220kV为户外管母线中型布置,管母线规格为φ100/90;220kV、110kV为双母线接线,35kV为单母线分段接线,根据负荷增长的要求,计划将现有2台主变压器更换为 180MVA(远景按3×180MVA考虑)。 1、根据系统计算结果,220kV母线短路电流已达35kA,在对该管形母线进行短路下机械强度计算时,请判断需根据下列哪项考虑,并说明根据。( ) A、自重,引下垂线,最大风速 B、自重,引下垂线,最大风速和覆冰 C、自重,引下垂线,短路电动力和50%最大风速且不小于15m/s风速 D、引下线重,自重,相应震级的地震力和25%最大风速 2、已知现有220kV配电装置为铝镁系(LDRE)管母线,在计及日照(环境温度35%,海拔1000m以下)条件下,若远景220kV母线最大穿越功率为800MVA,请通过计算判断下列哪个正确?( ) A、现有母线长期允许载流量2234A,不需要更换 B、现有母线长期允许载流量1944A,需要更换 C、现有母线长期允许载流量1966A,需要更换 D、现有母线长期允许载流量2360A,不需要更换 3、变电所扩建后,35kV出线规模增加,若该35kV系统总的单相接地故障电容电流为22.2A,且允许短时单相接地运行,计算35kV中性点接地应选择下列哪种接线方式?( ) A、35kV中性点不接地,不需要装设消弧线圈 B、35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量450kVA C、35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量800kVA D、35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量630kVA 4、 A、5.65kA B、8.96kA C、10.49kA D、14.67kA 5、该变电所现有35kV、4组7.5Mvar并联电容器,更换为2台180MVA主变压器后,请根据规程说明下列电容器配置中,哪项是错误的?( ) A、容量不满足要求,增加2组7.5Mvar电容器 B、可以满足要求 C、容量不满足要求,更换为6组10Mvar电容器 D、容量不满足要求,更换为6组15Mvar电容器 根据以下材料回答6-10题:

专业技术人员创新案例题库及答案

.. 专业技术人员创新案例单选胡锦涛在中国科学院第十五次院士大会以及中国工程院第十次院士大会上指出,要全、12020 B:力建设创新型国家,要坚定不移地走中国特色的自主创新道路, 到(年)中国要成为创新型国家。年夏季达沃斯论坛:2、2014C)上致开幕辞,提出要掀起国务院总理李克强在( 新局面。人人创新”、万众创新”“““大众创业”、草根创业”的新浪潮,形成“3、日,李克强总理考察了长春市灯泡电线有限公司,总理说,企业要焕发2015年4月9:工艺创新A)也会使产品更具竞生机,就需要创新。创新不仅指技术开发创新,( 争力。MakerE4、:),是指出于兴趣与爱好,努力把各种创意转变来源于英文单词(“创客”为现实的人。、5:专业技术人才D)是我国人才队伍的主体和骨干力量,和科技进步和自主创新能(力的提高关系最为密切。6、:熊彼特C)。概念的人是(最早提出“创新”、A:加法思维7)。、华莱士的(美国《读者文摘》的诞生,就来自于创始人德惠特?:迂回思维B8、)。曹冲称象的故事,充分体现了(9、:奥斯本D年他出版了世界上的第一部创1941 )是美国创新方法和创新过程之父,(新学专著《创造性想象》。、10:无优势E)理论的束缚,大胆创新,率先在国内开展了杂年,袁隆平冲破了(1964交水稻培育研究。11、:专业技B是指(”天津地铁公司创造性地提出了“一点两翼七条线”模式,其中的“一点术人才队伍建设)。12、角度来看问题,有“丛林法则”“狼文化”也受到不少批评,主要是从适者生存角度,是从:袋鼠理论A)。些偏激。比亚迪借鉴了狼文化,发展成为(、13:较好的康乐设施B)。天开店的说法,错误的是(关于714、:由粗放型向集约型转变C)。关于大连港五项转变的说法中,错误的是( 15、D:舒适年,洋河投入大量人力、物力和财力对市场和消费者进行调查,提出了1999度)的概念。;.. ..

2011年案例试题及答案

2011年度全国注册安全工程师执业资格考试试卷安全生产事故案例分析 中华人民共和国 人事考试中心制 人力资源和社会保障部 二O 一一年七月

一、A焦化厂为民营企业,从业人员1000人,2009年发生生产安全事故2起、造成2人轻伤。该厂因精苯工业废水兑水稀释后外排,被环保部门责令整改。该厂采取的措施是将废水向煤堆喷洒,这样既仰制了扬尘,又避免了废水外排。为防止相关事故发生,该厂于2009年5月20日制定实施了《A焦化厂精苯污水喷洒防尘管理办法》。 2011年5月11日15时20分许,A厂备煤工甲、乙在进行胶带输送机巡检作业时闻到强烈异味,随后两人分别前往不同部位查找原因。15时38分,乙听到从甲的方向传来一声闷响,气浪迎面扑来,发现通廊部分坍塌。乙立即呼救。厂领导接到报告后,迅速组织对胶带输送机通廊坍塌现场进行搜救,在胶带输送机通廊北端发现甲倒在废墟中。甲头部有明显外伤,身上大面积烧伤,经医务人员确认已经死亡。 事故调查确认,此次事故为1号煤仓内苯蒸汽爆炸事故。在含苯废水向煤场内煤堆喷洒1年后,废水管道断裂,废水从管道断裂处流入煤堆底部,经胶带输送机运输,大量含苯煤粉进入1号煤仓,从含苯煤粉中挥发出的低浓度苯蒸汽积累、聚集达到爆炸极限,遇到点火源后引起爆炸。 根据以上场景,回答下列问题(共14分,每题2分,1~3题为单选题,4~7题为多选题): 1、根据《中华人民共和国安全生产法》关于安全生产管理机构设置及安全管理人员配备的规定,A厂() A.可以只配备兼职安全生产管理人员。 B.可以委托注册安全工程师事务所代管企业安全生产。 C.可以委托具有安全评价资质的评价机构代管企业安全生产。 D.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 E.可以委托具有注册安全工程师职业资格的个人代管企业安全生产。 2、A厂招收新从业人员,新上岗的从业人员安全培训时间不得少于()学时 A.12 B.24 C.36 D.48 E.72 3、A厂2009年百万工时伤害率() A.1 B.2 C.3 D.4 E.5 4、根据注册安全工程师管理规定,作为A厂的注册安全工程师,可从事的安全生产工作包括() A、参与本厂组织的事故调查 B、参与本厂厂内隐患排查治理 C、进行本厂员工职业病鉴定 D、参与本厂员工安全培训 E、为本厂选用和发放劳动防护用品 答案:ABDE。解析: 第十九条生产经营单位的下列安全生产工作,应有注册安全工程师参与并签署意见: (一)制定安全生产规章制度、安全技术操作规程和作业规程; (二)排查事故隐患,制定整改方案和安全措施; (三)制定从业人员安全培训计划; (四)选用和发放劳动防护用品; (五)生产安全事故调查; (六)制定重大危险源检测、评估、监控措施和应急救援预案; (七)其他安全生产工作事项。 5、根据生产事故调查和处理条例,该起事故的调查,下列说法正确的是() A、由A厂所在地县级人民政府国资委组织调查 B、由A厂所在地县级人民政府安全生产监督管理部门组织调查 C、由A厂所在地县级人民政府环境部门组织调查 D、可邀请相关专家作为调查组成员参与事故调查 E、A厂上级主管部门、工会参与事故调查 答案:BDE。事故调查组成员有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的部门、工会、公安机关、监察机关。可以邀请人民检察院参与事故调查。还可以聘请专家参与事故调查。从题目来看,国资委(如果属于国有企业)和环保部门可以参加事故调查,绝对不可能组织事故调查。 6、A厂工作场所存在的职业性有害因素包括()

电气原理图设计方法及实例分析

电气原理图设计方法及实例分析 【摘要】本文主要对电气原理图绘制的要求、原则以及设计方法进行了说明,并通过实例对设计方法进行了分析。 【关键词】电气原理图;设计方法;实例 继电-接触器控制系统是由按钮、继电器等低压控制电器组成的控制系统,可以实现对 电力拖动系统的起动、调速等动作的控制和保护,以满足生产工艺对拖动控制的要求。继电-接触器控制系统具有电路简单、维修方便等许多优点,多年来在各种生产机械的电气控制 中获得广泛的应用。由于生产机械的种类繁多,所要求的控制系统也是千变万化、多种多样的。但无论是比较简单的,还是很复杂的控制系统,都是由一些基本环节组合而成。因此本节着重阐明组成这些控制系统的基本规律和典型电路环节。这样,再结合具体的生产工艺要求,就不难掌握控制系统的分析和设计方法。 一、绘制电气原理图的基本要求 电气控制系统是由许多电气元件按照一定要求连接而成,从而实现对某种设备的电气自动控制。为了便于对控制系统进行设计、研究分析、安装调试、使用和维修,需要将电气控制系统中各电气元件及其相互连接关系用国家规定的统一图形符号、文字符号以图的形式表示出来。这种图就是电气控制系统图,其形式主要有电气原理图和电气安装图两种。 安装图是按照电器实际位置和实际接线电路,用给定的符号画出来的,这种电路图便于安装。电气原理图是根据电气设备的工作原理绘制而成,具有结构简单、层次分明、便于研究和分析电路的工作原理等优点。绘制电气原理图应按GB4728-85、GBTl59-87等规定的标 准绘制。如果采用上述标准中未规定的图形符号时,必须加以说明。当标准中给出几种形式时,选择符号应遵循以下原则: ①应尽可能采用优选形式; ②在满足需要的前提下,应尽量采用最简单形式; ③在同一图号的图中使用同一种形式。 根据简单清晰的原则,原理图采用电气元件展开的形式绘制。它包括所有电气元件的导电部件和接线端点,但并不按照电气元件的实际位置来绘制,也不反映电气元件的大小。由于电气原理图具有结构简单、层次分明、适于研究等优点,所以无论在设计部门还是生产现场都得到广泛应用。 控制电路绘制的原则: ①原理图一般分主电路、控制电路、信号电路、照明电路及保护电路等。 ②图中所有电器触头,都按没有通电和外力作用时的开闭状态(常态)画出。 ③无论主电路还是辅助电路,各元件应按动作顺序从上到下、从左到右依次排列。 ④为了突出或区分某些电路、功能等,导线符号、连接线等可采用粗细不同的线条来表示。 ⑤原理图中各电气元件和部件在控制电路中的位置,应根据便于阅读的原则安排。同一电气元件的各个部件可以不画在一起,但必须采用同一文字符号标明。 ⑥原理图中有直接电联系的交叉导线连接点,用实心圆点表示;可拆卸或测试点用空心圆点表示;无直接电联系的交叉点则不画圆点。 ⑦对非电气控制和人工操作的电器,必须在原理图上用相应的图形符号表示其操作方式。 ⑧对于电气控制有关的机、液、气等装置,应用符号绘出简图,以表示其关系。 二、分析设计法及实例设计分析 根据生产工艺要求,利用各种典型的电路环节,直接设计控制电路。这种设计方法比较简单,但要求设计人员必须熟悉大量的控制电路,掌握多种典型电路的设计资料,同时具有丰富的设计经验,在设计过程中往往还要经过多次反复地修改、试验,才能使电路符合设计

2012年电气工程师发输变电专业案例考试真题及答案下午卷

2012年电气工程师发输变电专业案例考试真题及答案下午卷 试卷题量:40题试卷总分:80分试卷限时:180分钟 一、案例题 根据材料,回答1-5题。 某新建2×300MW燃煤发电厂,高压厂用电系统标称电压为6kV,其中性点为高电阻接地。每台机组设二台高压厂用无励磁调压双绕组变压器,容量为35MVA,阻抗值为10.5%,6.3kV单母线接线,设A段、B段。6kV系统电缆选为zR-YJV22-6/6Kv。已知:ZR-YJV22-6/6KV三芯电缆每相对地电容值及A、B段电缆长度如下:表1 矩形铝导体长期允许载流量A.表2 注:

1.表中导体尺寸h为宽度,b为厚度。 2.表中当导体为四条时,平放、竖放第2、3片间距皆为50mm。 3.同截面铜导体载流量为表中铝导体载流量的1.27倍。请根据以上条件计算下列各题(保留两位小数)。 1、当A段母线上容量为3200kW的给水泵电动机起动时,其母线已带负荷19141kVA,求该电动机起动时的母线电压百分数为下列哪项数值?(已知该电动机起动电流倍数为6、额定效率为0.963、功率因数为0.9)() A、88% B、92% C、93% D、97% 【答案】B 2、当两台厂用高压变压器6.3kV侧中性点采用相同阻值的电阻接地时,请计算该电阻值最接近下列哪项数值?( ) A、87.34Ω B、91.70Ω C、173.58Ω D、175.79Ω 【答案】A 3、当额定电流为2000A的6.3kV开关运行在周围空气温度50℃,海拔高度为2000M环境中时,其实际负荷电流应不大于下列 哪项数值?() A、420A B、1580A C、1640A D、1940A 【答案】C 4、厂用变高压变压器高压侧系统短路容量为无穷大,接在B段的电动机负荷为21000kVA,电动机平均反馈电流倍数取 6,ηcosμs。取0.8,求B段的短路电流最接近下列哪项数值?() A、15.15kA B、33.93kA C、45.68kA D、49.09kA 【答案】D 5、请在下列选项中选择最经济合理的6.3kV段母线导体组合,并说明理由。() A、100×10mm矩形铜导体二条平放 B、100×10mm矩形铝导体三条平放 C、100×6.3mm矩形铜导体三条平放 D、100×10mm矩形铜导体三条竖放 【答案】C 根据材料,回答6-8题。 某大型燃煤厂,采用发电机变压器组单元接线,以220kV电压接入系统,高压厂用工作变压器直接接于主变低压侧,高压起动备用变压器经220kV电缆从本厂220kV配电装置引接,其两侧额定电压比为226/6.3kV,接线组别为YNyn0,额定容量为 40MVA,阻抗电压为14%,高压厂用电系统电压为6kV,设6kV工作段和公用段,6kV公用段电源从工作段引接,请回答下列各题。 6、已知高压起动备用变压器为三相双绕组变压器,额定铜耗为280kW,最大计算负荷34500kVA,cosψ=0.8,若220kV母线电

专业技术人员创新案例试题及答案

专业技术人员创新案例 试题及答案 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

判断题 1:[3分]思维定势,是指人们在思维过程中自觉或不自觉地形成的一种比较稳定的思维趋势。 正确错误 我的答案:√ 2:[3分]和田十二法,是我国学者和田在奥斯本检核表的基础上,在他原理的基础上,加以创新而提出的一种方法。 正确错误 我的答案:√ 3:[3分]“神舟飞船的技术创新主要是功能上的创新,这体现在对轨道舱的使用上”。这是从我国国情出发,避免资源浪费而采取的方案。 正确错误 我的答案:√ 4:[3分]苹果公司每周都有两次会议,这两次会议分别运用两种不同的创新方法,第一次是头脑风暴法,第二次是黑帽子思维方法。 正确错误 我的答案:√ 5:[3分]医学上“叩诊法”和听诊器的发明,就是类比思维的结果。 正确错误 我的答案:√ 6:[3分]法伯的毛毛虫实验,验证了权威定势。 正确错误 我的答案:√ 7:[3分]南方电网开展“三讲”活动。即:局领导“每月一讲”,中层干部“每周一讲”,各部门、班组“双周一讲”,促使每位员工都要走上讲台进行授课。 正确错误 我的答案:√ 8:[3分]大力加强专业技术人才的创新能力建设,不断提高他们的创新思维水平、创新实践能力,既是专业技术工作规律和专业技术人才特点决定的,也是当前我国人才队伍建设的方向和重点所决定的。 正确错误 我的答案:√ 9:[3分]思维定势形成的原因:主要是思维的参照系太大。 正确错误

我的答案:X 10:[3分]天津地铁公司创立了“三通道”发展模式:设立管理通道、专业通道和技能通道共三个通道。 正确错误 我的答案:√ 单选题 11:[3分]关于7天开店的说法,错误的是()。 A :买方便面要下楼去取 B :较好的康乐设施 C :窗户非常小 D :房间面积要比同行均值小一些 E :吹头要走到走廊的公共区域 我的答案:C 12:[3分]国务院总理李克强在()上致开幕辞,提出要掀起“大众创业”、“草根创业”的新浪潮,形成“人人创新”、“万众创新”新局面。 A :2014年APEC会议 B :2014年东盟十国会议 C :2014年夏季达沃斯论坛 D :2014年海峡两岸经济交流会 E :2014年东亚经济圈高峰会 我的答案:C 13:[3分]天津地铁公司创造性地提出了“一点两翼七条线”模式,其中的“一点”是指()。 A :企业管理 B :专业技术人才队伍建设 C :企业文化 D :研究发展 E :新线规划 我的答案:B 14:[3分]()是我国人才队伍的主体和骨干力量,和科技进步和自主创新能力的提高关系最为密切。 A :党政领导人才 B :能人 C :企业家 D :专业技术人才

案例题及参考答案

案例一 文员小曹向分管营销业务的孙副经理请示了业务处理的意见后,又遇到了负责宣传的张副经理,小曹又向他作了请示,结果两位领导的意见很不一致,小曹无所适从,两位领导也因此矛盾加深。孙认为小曹与张关系亲近些,支持过张,认为小曹有意与他作对;而张认为此业务是他引介的,小曹应先同他通气。 问题:请你分析小曹这样做对不对?错在哪里?面对这种情况小曹应该怎么办? 1、小曹犯了多头请示的错误。遵照领导职权分工、单向请示的原则,既然向主管 领导请示乐乐,就应该按孙的意见办,不应多头请示。 2、在工作中不应过分亲近或疏远某领导,以至落到尴尬的境地。 3、两位领导都做了指示,如果张通情达理,小曹应向他说明只能按职权分工办事, 求得谅解后,按孙的意见办。 4、如果不能求得谅解是,小曹应向两位领导分别自我检讨,再建议两位商讨一个 方法遵照执行。 5、如果矛盾不能统一,应向总经理请示,遵照总经理的意见办,并请 他对孙或张作解释。这时文员执行主要决策人的意见。 案例二 新加坡利达公司销售部文员刘小姐要结婚了,为了不影响公司的工作,在征得上司的同意后,她请自己最好的朋友陈小姐暂时代理她的工作,时间为一个月。陈小姐大专刚毕业,比较单纯,刘小姐把工作交代给她,并鼓励她努力干,准备在蜜月回来后推荐陈小姐顶替自己。 某一天,经理外出了,陈小姐正在公司打字,电话铃响了,陈小姐与来电者的对话如下:来电者:“是利达公司吗?” 陈小姐:“是。” 来电者:“你们经理在吗?” 陈小姐:“不在。” 来电者:“你们是生产塑胶手套的吗?” 陈小姐:“是。” 来电者:“你们的塑胶手套多少钱一打?” 陈小姐:“1.8美元。” 来电者:“1.6美元一打行不行?” 陈小姐:“对不起,不行的。”说完,“啪”挂上了电话。 上司回来后,陈小姐也没有把来电的事告知上司。过了一星期,上司提起他刚谈成一笔大生意,以1.4美元一打卖出了100万打。陈小姐突口而出:“啊呀,上星期有人问1.6美元一打行不行,我知道你的定价是1.8,就说不行的。”上司当即脸色一变说:“你被解雇了”陈小姐哭丧着脸说:“为什么?”上司说:“你犯了五个错。” 问题:陈小姐被解雇是因为上司说她犯了五个错,分别是什么?她在电话礼仪方面还犯了哪些错? 1、该问的没有问(对方情况,手套的需要量等) 2、该记得没有记录:对方姓名、公司、电话号码 3、该说的没有说:没有及时向上司汇报 4、不该说的却说了:价格上的自作主张,不向上司请示

2014年造价《案例》真题及答案

2014年全国造价工程师执业资格考试真题试卷《建设工程造价案例分析》 试题一 【背景资料】 某企业投资建设一个工业项目,该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下:(1)项目工程费用为2000万元,工程建设其他费用为500万元(其中无形资产费用为200万元),基本预备费率为8%,预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%。 (2)项目建设前期年限为1年,建设期为2年,生产运营期为8年。 (3)项目建设期为1年完成项目静态投资的40%,第2年完成静态投资的60%,项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。 (4)项目的建设投资、流动资金均由资本金投入。 (5)除了无形资产费用之外,项目建设投资全部形成固定资产,无形资产按生产运营期平均摊销,固定资产使用年限为8年,残值率为5%,采用直线法折旧。 (6)项目正常年份的产品设计生产能力为10000件/年,正常年份年总成本费用为950万元,其中项目单位产品可变成本为550元,其余为固定成本。项目产品预计售价为1400元/件,营业税金及附加税率为6%。企业适用的所得税税率为25%。 (7)项目生产运营期第1年的生产能力为正常年份设计生产能力的70%,第2年及以后各年的生产能力达到设计生产能力的100%。 【问题】 1.分别列式计算项目建设期第1年、第2年价差预备费和项目建设投资。 2.分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本、固定成本、经营成本。 3.分别列式计算项目生产运营期正常年份的所得税和项目资本金净利润率。 4.分别列式计算项目正常年份的产量盈亏平衡点。 试题二 【背景资料】 某施工单位制定了严格详细的成本管理制度,建立了规范长效的成本管理流程,并构建了科学实用的成本数据库。 该施工单位拟参加某一公开招标项目的投标,根据本单位成本数据库中的类似工程项目的成本经验数据,测算出该工程项目不合规费和税金的报价为8100万元,其中,企业管理费费率为8%(以人材机费用之为计算基数),利润率为3%(以人材机费用与管理费用之和为计算基数)。 造价工程师对拟投标工程项目的具体情况进一步分析后,发现该工程项目的材料费尚有降低成本的可能性,并提出了若干降低成本的措施。 该项工程项目有A、B、c、D四个分部工程组成,经造价工程师定量分析,其功能指数分别为0.1、0.4、0.3、0.2。 【问题】 1.施工成本管理流程由那几个环节构成?其中,施工单位成本管理最基础的工作是什么? 2.在报价不变的前提下,若要实现利润率为5%的盈利目标,该工程项目的材料费需降低多少万元?(计算结果保留两位小数) 3.假定A、B、C、D四个分部分项工程的目前成本分别为864万元、3048万元、2515万元和1576万元,目标成本降低总额为320万元,试计算各分部工程的目标成本及其可能降低的额度,并确定各分部工程功能的改建顺序。(将计算结果填入表2.1中,成本指数和价值指数的计算结果保留三位小数)

某酒店公寓的电气工程设计实例分析

某酒店公寓的电气工程设计实例分析 发表时间:2018-12-06T17:18:19.843Z 来源:《防护工程》2018年第22期作者:吕创 [导读] 在本文介绍的酒店公寓中,安排了两套酒店公寓,沿街有独立的立面商店以及一个大型购物中心。 西安沣东地产有限公司陕西省西咸新区 710116 摘要:在本文介绍的酒店公寓中,安排了两套酒店公寓,沿街有独立的立面商店以及一个大型购物中心。其中第一栋楼有20层,建筑高度达到76.80米,第一层和第五层分别有门厅和休闲中心。第二栋楼有16层。这座建筑物有71米之高。除了一到五层其余的楼层都分别设有大堂和休闲中心,配套车库、装备室都位于地下室。 关键词:负荷级别;电气工程设计;实例分析 近些年来,我国经济水平的发展,导致酒店行业在我国得到了较为广泛的发展,本人曾经参加过一些酒店公寓的设计工作,掌握了一些经验,本文通过对一些专业性的知识展开探讨,对酒店公寓的电气工程设计进行研究,通过分析实例,增加论文的论证力度。 一、确定负荷级别 按照《民用建筑电气设计规范》中的描述可以知道,单位或多层走廊公寓的应急照明以及疏散指示灯被确定为二级负荷,而其余的耗电量被确定为第三类负载。对于酒店式公寓,除了按照规定来处理问题,还要考虑建筑的规模甚至是重要性,消防中心、消防泵、消防等。一类高层建筑的ANS、消防电梯、防火屏、应急照明、疏散标志等被确定为一级荷载。家用泵、楼梯照明泵和排水泵被确定为二次负荷。剩下的不是第一级,两级负载的电源就被称为三级负载。在设计工程的过程中,不同负荷等级的电源是由不同负荷等级的供电水平来确定的。在高层公寓中,两台电源共用于一级负荷,以确保另一种电源不受别的电源的限制。当电源有问题的时候,电源的功率就会受到威胁;从高层住宅二次负荷的角度来看待问题,当变压器出现问题甚至是线路出现问题的时候,供电系统不可以停止供电。我们一般使用双回路供电方式,是由于三相负载对电源的要求不是很高。如果想加大应急照明的安全性,单机电源就应该适用于单元式和多层走廊公寓,但应急照明和疏散指示灯可与镍蓄电池一起使用。加大应急照明电源的安全性,可以从下手。 二、设计照明系统 从某种程度上来说住宅建筑的设计要求和酒店公寓照明系统是一样的。在设计时候,我们应该遵守环保的原则,还应该尽可能地追求“安全经济”、“节能”甚至是“回归自然”,同时还应该创造出让顾客满意的视觉效果。在公寓里安装高质量的照明设备可以使公寓显得既和谐又温暖。 (1)在公寓照明的设计过程中,设计师通常参照国家标准中的照明标准值来选择住宅建筑的照明标准值,这种设计方法充分考虑了公寓的特点。 (2)选择光源与灯具。直到现在为止,市场上有白炽灯、卤化钨灯、荧光灯和各种高强度气体放电光源,但白炽灯以及荧光灯是家庭最常用的光源。月牙灯在公寓照明设计中是很常见的,色温、色彩渲染和使用寿命是光源选择的主要考虑因素,同时也要考虑光源的可行性。ULD灯还充分考虑照明节能的问题,该灯做到了不降低照明和照明质量要求,同时也大大的减少了光能损耗。该灯是所有灯中对光能利用率最高的灯。值得注意的是,虽然荧光灯与普通白炽灯相比具有节能的优点,但荧光灯的使用寿命受到的影响很大。荧光灯在使用的时候需要不停地更换灯泡,这样的话就会大大的减少荧光灯的使用寿命,然后影响照明系统经济。正因为如此,在我们要经常使用灯泡的地方用白炽灯是最正确的做法,在我们不要经常使用灯泡的地方用荧光灯是最正确的做法。在设备房的照明区域,商店、商场等场所使用节能灯、金属卤化物灯、室外泛光灯和庭院照明灯是最明智的做法。 (3)插座的选择和安排。为满足方便、安全用电的需要,在酒店公寓的照明设计中设置了足够数量的电源插座,以满足用户对照明的需求。同时让顾客方便、安全地使用电力,因为在过去的公寓电气设计中,安装在墙上的插座数量往往不多,这是不合理。 (4)控制照明。在设备房、商铺、商场室内照明过程中采用集中和分散控制的办法。为了管理和节约能源,地面车库、公寓楼之间的公共照明使用荧光灯。交流公共区域内的欧洲照明被用作安全照明。BAS与安全监控系统连接后,当报警系统被报告时,有照明系统控制。报警区域和邻近区域的安全照明是通过连接打开的。 三、设计配电系统 供配电系统的设计主要考虑了家庭配电箱、地板配电与进机柜之间的连接关系,以及开关电源的合理选择,配电箱安装位置和安装方式的选择,电源和配电线路敷设方式的选择等。 (1)400/230V低压供电被低压配电系统使用。 (2)空调机房主机、空调泵、生活泵、消防中心、地下车库、屋顶电梯机房等都是很重要的地方。双电源供电适用于消防中心,消防泵、消防电梯等消防设施。在配电箱的最后阶段还安装了电气和机械联锁,这样可以使发电机备用电源电路自动接通和备份。 (3)由于公寓房容量大、负荷大、供电干线等原因,一般照明电源电路采用阻燃五芯聚乙烯铜芯电缆(zr-vv)。地下车库、楼梯和其他没有天花板的地方的照明线,用阻燃绝缘铜芯导体穿过地板或墙壁上的PVC耐火塑料管是最安全的办法。 四、安全设计及接地 所有变压器低压侧的中性点直接接地,建筑物工作接地,防雷接地,电气安全接地,信息系统接地的共同点,接地电阻要求不在一个地点。TN-S系统适用于所有建筑物的低压配电系统,也适用于周边地区的低压配电系统。在低压柜的中间没有连接保护线。作为连接点在建筑物的总等电位中的作用很大,如保护接地干线和煤气、给排水总管道、空调冷却水总管道等。建筑物的金属部件与它们可靠地连接在一起。所有电气设备的金属外壳和框架,支架和电缆桥,金属线槽,电线管等都是康涅狄格的,将这些电线连接到保护线上,达到保护电线的目的。 五、有线电视系统 CATV被引入负一层的前端机房。机房前端设备保留卫星接收系统用来接收信号。卫星电视节目和卫星天线数目是待定的。有线电视和卫星节目通过电视信号干线系统被调制和传送到每个电视信号接收器。有线电视系统设备还有:卫星接收天线、功率分配器、接收机、

相关文档
相关文档 最新文档