文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气管道带气碰口作业过程-蔡全立

燃气管道带气碰口作业过程-蔡全立

燃气管道带气碰口作业过程-蔡全立
燃气管道带气碰口作业过程-蔡全立

管道燃气带气碰口作业目录

一、审批流程

二、工程概况

三、工作时间

四、停气范围

五、操作步骤

1施工前急需解决的问题

2阻气

3碰口

4新建中压管道置换

5停气用户通气

6收尾

六、人员安排

七、注意事项

八、碰口所需仪器设备工具

九、填写停气及回复供气记录表

带气碰口作业方案审批流程

审批意见:

监理单位: (章)

日期:

审批意见:

工程部: (章)

日期:

审批意见:

安技部: (章)

日期:

审批意见:

运营部: (章)

日期:

审批意见:

总工办: (章)

日期:

二、工程概况

2.1、工程名称:

2.2、工程地点:

2.3、工程概况:

为实现(工程名称)工程通气点火,我单位已完成该项工程的施工建设,并已取得业主及监理单位签发的验收合格证书。按照工程进度计划和工艺要求,要对(工程名称)工程新建埋地管道(管道规格:)与(已投运管道所在道路名称)已投入运行的埋地管道(管道规格:)进行碰口作业。

2.4、可预见风险

2.5.1、停气前,未。

三、碰口作业时间

起始时间:年月日时分;

完成时间:年月日时分。

备注:碰口作业需停气的,停气时间尽量避开用气高峰,降低停气影响。

四、停气范围(说明:尽可能采取鞍型三通连接或设置临时供气设施,以将停气范围缩减至零)

4.1、停气区域用户(小区、楼栋、工商户)信息

序号调压箱位置调压箱对应所供用户信息

1

2

3

4

4.2、停气区域管网及用户分布图

见附件!

五、操作步骤

5.1、施工前急需解决的问题

5.1.1、本方案需于作业前两天经各方审批通过;

5.1.2、需于作业前一天取得停气作业许可证;

5.1.3、需于作业前一天在需停气小区楼栋显眼处张贴停气通知,并将停气通知送达物业管理负责人;

5.1.4、需于作业前一天将停气通知送达客户部、生产部负责人,由客户部通知工商用户停气事宜;

5.1.5、提前办好需要开挖的路段的开挖手续,必要时须经规划、消防、建设等部门的同意;

5.1.6、提前一天将工作坑挖好,并做好安全围护,依据新旧管管位,修正碰口方案;

5.1.7、作业前半小时,现场检查作业所需的工具、物料、通讯设施及个人防护设备,确保齐全及完好;

5.1.8、作业前十分钟,参加人员已全部到齐且各就各位,已做好安全警戒维护,机器具已摆放到位;

5.2、阻气

5.2.1、关闭停气区域所有调压箱进出口阀门(含本工程所装调压箱),做好调压箱阀门启/闭记录;

5.2.2、对气源上游方向止气夹进行操作,进行堵管操作;

5.2.3、检查止气夹两端夹杆间距,确保小于理论值。

5.3、降压

5.3.1、于(调压箱所在位置)调压箱(离碰口操作点最近)中压放散口进行放散燃烧,待压力降至3000Pa时停止燃烧。

5.3.2、观测调压箱进口压力,如稳定不升高,认为阻气成功。

5.3.3、对气源下游方向止气夹进行操作,进行堵管操作;

5.3、碰口

5.3.1、将带气燃气管锯至漏气,操作人员即刻离开工作坑,待管中余气泄漏完毕后,用燃气测漏仪检测工作坑燃气浓度,确保安全后,方可下坑继续操作。

5.3.2、…………………

5.3.3、待所装PE管件冷却后,缓慢松启一部分气源上游方向止气夹,用肥皂水对PE焊口查漏。

5.3.4、全部开启气源上、下游方向止气夹。

5.4、新建中压管道置换

5.4.1、于本工程中压末端调压箱中压放散口处放散燃烧,对新建中压管道主干管予以置换合格;

5.4.2、于本工程中压支管末端调压箱中压放散口处放散燃烧,对新建中压管道支管予以置换合格;

5.4.3、调压箱出口低压管网待达到通气要求后方予以置换。

5.5、停气用户通气

5.5.1、用“U”型水柱表在调压箱低压出口端测试压力,在确保用户管道处于无压降的情况下,方可予以开启阀门送气;并做好调压箱阀门启/闭记录。

5.5.2、待停气区域所有调压箱进出口阀均开启后,通知客服部。

5.5.3、如调压箱低压端压力又降,则需查明原因,确保无压降后方可予以通气。

5.6、收尾

5.6.1、检查停气区域是否均以恢复供气;

5.6.2、回填基坑及清理现场余泥、垃圾;

5.6.3、做好对回填部位的安全围护;

5.6.4、撤场。

六、人员安排

6.1、燃气公司现场监督人:

职责:

6.2、燃气公司技术员:

职责:

6.3、现场监理:

职责:

6.4、承包人现场监督人:

职责:

6.5、承包人现场操作人员:

职责:

6.6、现场警戒及防火人员:

职责:

七、注意事项

7.1、参与碰口置换的每一位成员在置换前认真学习方案;

7.2、现场警戒及防火小组具备燃气防火防爆的常识,能熟练使用干粉灭火器进行灭火;

7.3、碰口操作全程需有防爆风机对准工作坑吹风,防止燃气聚集;

7.4、警卫及防火小组成员须与放散燃烧人员搭配。

7.5、现场操作人员必须穿戴好防静电服,不许穿带钉子鞋,使用防爆工具。

7.6、在放散区10米范围内禁止闲杂人员与机动车辆通行,杜绝火种和烟火。

八、碰口所需仪器设备工具

所需材料,器具由施工单位负责准备到现场。

材料表数量(个)备用

电熔焊接机

抢修车

止气夹

手工锯

U型水柱表

灭火器

警示牌

警示带

防爆风机

阀门放散管接头

燃烧器

可燃气体检漏仪

九、填写停气及回复供气记录表

是碰口作业流程示意:

1、张贴停气通知

2、将工作坑挖好,并做好安全围护

3、关闭停气区域所有调压箱进出口阀门,做好调压箱阀门启/闭记录。

4、对气源上游方向止气夹进行操作,进行堵管操作。

5、将带气燃气管锯至漏气,操作人员即刻离开工作坑,待管中余气泄漏完毕后,用燃气测漏仪检测工作坑燃气浓度,确保安全后,方可下坑继续操作

6、刮除氧化层,电溶管件在要电溶前才拆去包装并刮除氧化层。

7、电溶

8、待所装PE管件冷却后,缓慢松启一部分气源上游方向止气夹,用肥皂水对PE焊口查漏。

9、中压末端调压箱中压放散口处放散燃烧

10、对停气区域的调压箱重新进行调压

燃气公司停气方案

石化大道增加主线阀井停气及恢复送气作业方案 一、工程概况 根据公司要求,需在石化大道增加主控阀井一座(DN400球阀),需进行停气碰口作业,时间定为年月日时至 年月日时。 二、停气流程示意图(附后) 三、停气施工顺序 1、月日时关闭石化大道金穗农行主线阀(DN400)和邮政大厦阀井(DN400)进行降压。 2、当管线压力降至1000pa~800pa时进行放空管放散;当压力降至100pa~500pa时进行动火作业。 3、动火完毕后,打开金穗农行阀井缓慢进气后设置5个放散点置换管内空气,并检查焊口外观和检漏。放散口进三次浓度检查为100%置换完毕。 四、现场指挥及操作人员 总指挥: 现场指挥: 现场操作组组长:

操作组: 中压组: 低压组: 五、停气前工作分工安排 1、日停气方案完成后,现场技术交底。 2、日低压组协调好停气公告发布日期,通知用户及商业门面停气事宜。 3、日中压组对停气阀井进行现场安全检查,并做好有关准备工作。 4、日中压组对停气阀井进行现场安全检查,并做好有关准备工作。 5、低压组对5处放散点进行监控。 6、阀井火炬放散点由中压组费海生、吴德旭负责点火放散,施工完毕后有阿布拉江、杨新明对金穗农行阀井进行开启送气工作。 7、低压组负责停气后关闭停气区域调压箱及恢复供气后的送气工作。 六、安全措施 1、阀门操作应专人操作和监控。 2、阀门操作应缓慢进行。 3、放空天然气点火燃烧应确保周边环境安全,做好放空口周围

的安全监护工作。 4、施工操作人员应穿戴好劳动防护用品。 5、各岗位人员应保持通信畅通。 6、放空点火前应向当地110告知。 7.停气前应做好安全教育,各岗位人员及操作人员应服从命令,听从指挥,严格遵守操作规程。 8、置换合格通气前应全面检查,符合运行要求后方可投入运行。 安全管理部

天然气管道安装工程碰口作业方案详细版

文件编号:GD/FS-6378 (解决方案范本系列) 天然气管道安装工程碰口作业方案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

天然气管道安装工程碰口作业方案 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、概述 本次停气作业操作点位于阳光丽景小区7号楼至2号楼间。新建De90PE管线与已建De90PE管线采用1个De90电熔套筒进行对接。本次作业不会影响到周边用户的正常用气。 二、降压(放散)程序 1、根据现场实际情况,选择阳光丽景调压柜进行放散; 2、安全要求,无关人员严禁入内,现场杜绝一切火种和火源,作业人员要持证上岗。三、施工操作程序

1、施工要求: (1)操作坑:现场操作坑长1.5米、宽1.5米、深度1.5米。 (2)工具:PE管电熔焊机,手锯,专用PE管刮刀等。 (3)辅助设备:灭火器、发电机。 2、停气作业操作程序: (1)、将要安装的注塑三通、电熔套筒及电熔变径准备好,接好电源; (2)、放散完毕确认管内无压后,操作人员确定连接位置,用手锯轻轻切割PE管,直到切开; (3)、量好旧管道接口处尺寸,对新建管道进行切割预制,对电熔区外径进行处理(去除氧化层),确保焊接质量; (4)、在新旧建管道接口处安装De90电熔套

燃气管道带气接管方法与准备工作

编号:SM-ZD-59783 燃气管道带气接管方法与 准备工作 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

燃气管道带气接管方法与准备工作 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 燃气管道投入使用后,由于用户的发展,需要进行干管延伸、接装用户、管道大修更新。带气连接就是将新建燃气管道与正在使用的燃气管道连接。它需要在使用的燃气管道上切割、焊接或钻孔、攻丝,如措施不当,会发生着火与爆炸,是一项危险的作业。施工时,要制定周密的带气接管方案,掌握带气接管方法,熟悉安全技术。 一、带气接管方法 1.降压法 高、中压燃气管道管内压力高,使用阻气袋无法阻气,故需要关闭燃气阀门,将两阀门之间剩气放散并稳定到正压500~700Pa后,切割、焊接,将新建管道与原有燃气管道连接。 2.不降压法

在低压燃气管道使用不降压法,即原有的燃气管道燃气压力不降低,用气钻机在其上钻一孔,与新建管道连接。此法的优缺点与前者相反,不能得到所需要的燃气断面,但工序简单,不影响用户用气。 二、准备工作 1.对已竣工准备接管的管道,要有验收手续,证明施工质量合格。凡严密性试验超过半年的又未使用的管道,需重新进行试验。 对已使用的燃气管道,应查清停气降压时阀门关闭范围内影响调压器的数量及该调压器所供应的范围,其低压干管是否与停气范围以外的低压干管相连通。对于需停气的专用调压器,需事先与用气单位商定停气时间,以便用户安排生产与生活。高、中压管道只有采取降压措施方可带气进行割焊。降压后,管内的压力必须大于大气压力,以免造成回火事故。 对新建管道,与原有燃气管道连接的三通、管道、法兰

燃气管道定期检验方案说明书

燃气管道定期检验方案 说明书 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

燃气管道定期检验方案说明书 检验单位: 编制: 审核: 审批: 受检单位: 审核: 审批: 某某检验所

年月日 一、总则 单位基本情况介绍,及检验单位基本情况介绍。 二、引用标准 1)TSG D7003-2010《压力管道定期检验规则》—公用管道 2)TSG DZ001-2007《压力管道安全技术监察规程》(工业管道) 3)GB/T21448-2008《埋地钢质管道阴极保护技术规范》 4)Q/SY93-2004《天然气管道检验规程》 5)《在用压力管道定期检验规程》 6)其他相关标准。 三、检验 检验工期:天,前期现场检验天,后期报告天。 1、检验前准备工作 1)检验员在检验前应认真审查下列资料: a.管道的设计、安装、制造的原始资料,包括设计图纸、管道出厂质量证明书、安装施工竣工验收文件和资料。 b.管道使用情况记录。 c.有关修理或改造的文件,包括重大修理、改造方案、施工记录、检验报告、竣工图。 d.土壤分析报告。 e.管道地下杂散电流情况。 f.管道的各类保护措施的使用情况。 g.管道内介质的腐蚀情况。 2)使用单位应提供上述各资料,并做好配合工作。 2、检验项目 1)主要有下列内容: a.一般包括管线敷设环境调查、防腐(保温)层状况不开挖检测、管道阴极保护有效性检测、开挖直接检验。根据检测、检验结果,对腐蚀防护系统进行分级,原则上分为四个等级,1级为最好,4级为最差。

管线敷设环境调查 管线敷设环境调查一般包括环境腐蚀性检测和大气腐蚀性调查。 环境腐蚀性检测中的杂散电流测试,基本要求如下: 进行杂散电流测试时,特别需要注意有轨道交通、并行电缆线、以及其他易产生杂散电流的地方,杂散电流的测试数量依据干扰源的数量确定。 防腐(保温)层状况不开挖检测 对防腐(保温)层与腐蚀活性区域采用不开挖检测方法进行检测,主要检测方法有直流(交流)电位梯度法、直流电位(交流电流)衰减法。检测过程中至少选择两种相互补充的检测方法。 管道阴极保护有效性检测 对采用外加电流阴极保护或者可断电的牺牲阳极阴极保护的管道,应当采用相应检测技术测试管道的真实阴极保护极化电位;对阴极保护效果较差的管道,应当采用密间隔电位测试技术。 开挖直接检验 b.1.4.1 开挖点确定原则 根据防腐(保温)层状况不开挖检测和管道阴极保护有效性检测结果,按照一定比例选择开挖检验点。开挖点数量的确定原则见下表。开挖点的选取应当结合资料调查中的错边、咬边严重的焊接接头以及碰口支连头焊口,风险较高的管段,使用中发生过泄漏、第三方破坏的位置。 b.1. 4.2 开挖直接检验的方法和内容 (1)土壤腐蚀性检测,检查土壤剖面分层情况以及土壤干湿度,必要时可以对探坑处的土壤样品进行理化检验;

燃气管道定期检验方案说明书

燃气管道定期检验方案说明书 检验单位: 编制: 审核: 审批: 受检单位: 审核: 审批: 某某检验所

年月日

一、总则 单位基本情况介绍,及检验单位基本情况介绍。b.1.1 管线敷设环境调查 管线敷设环境调查一般包括环境腐蚀性检测和大气腐蚀性调查。 环境腐蚀性检测中的杂散电流测试,基本要求如下: 进行杂散电流测试时,特别需要注意有轨道交通、并行电缆线、以及其他易产生杂散电流的地方,杂散电流的测试数量依据干扰源的数量确定。 b.1.2 防腐(保温)层状况不开挖检测 对防腐(保温)层与腐蚀活性区域采用不开挖检测方法进行检测,主要检测方法有直流(交流)电位梯度法、直流电位(交流电流)衰减法。检测过程中至少选择两种相互补充的检测方法。 b.1.3 管道阴极保护有效性检测 对采用外加电流阴极保护或者可断电的牺牲阳极阴极保护的管道,应当采用相应检测技术测试管道的真实阴极保护极化电位;对阴极保护效果较差的管道,应当采用密间隔电位测试技术。 b.1.4 开挖直接检验 b.1.4.1 开挖点确定原则 根据防腐(保温)层状况不开挖检测和管道阴极保护有效性检测结果,按照一定比例选择开挖检验点。开挖点数量的确定原则见下表。开挖点的选取应当结合资料调查中的错边、咬边严重的焊接接头以及碰口支连头焊口,风险较高的管段,使用中发生过泄漏、第三方破坏的位置。

某市政项目燃气管道工程碰口方案

燃气管道工程碰口方案 编制: 审核: 批准: 有限公司 二〇年一月

目录 第一章方案依据、原则、范围 ....................................................... - 1 - 一、编制依据................................................................................................................................ - 1 - 二、编制原则................................................................................................................................ - 1 - 三、编制范围................................................................................................................................ - 1 - 第二章工程概况................................................................................ - 1 - 第三章碰口施工前的准备工作 ....................................................... - 1 - 一、组织准备................................................................................................................................ - 1 - 二、材料准备................................................................................................................................ - 2 - 第四章、碰口施工方案 ....................................................................... - 2 - 一、碰口准备工作: ............................................................................................................. - 2 - 二、碰口作业时间及安排:........................................................................................... - 2 - 第五章施工技术要求 ....................................................................... - 2 - 第六章安全措施................................................................................ - 4 - 第七章注意事项................................................................................ - 4 -

燃气集团带气作业安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 燃气集团带气作业安全管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3840-58 燃气集团带气作业安全管理规定(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第一条本规定所指带气作业是指各公司对所辖范围内燃气设施实施的停气、降压、新建管线同原有带气管线碰口、动火、置换、放散及通气等工作内容。 其中燃气设施是指用于燃气储存、输配和应用的场站、管网及用户设施。 第二条带气作业应建立分级审批制度。带气作业实施单位或部门应提前制订作业方案,涉及到动火作业的还需填写动火作业审批表(附表一),并将带气作业方案和动火作业审批表逐级上报审核,经审批同意后应严格按照批准方案实施。 带气作业中如包含有需要施工单位承担的工作内容,负责实施的施工单位必须针对所承担的施工内容

编制施工组织方案并上报审核,经施工单位项目负责人、工程监理单位现场代表、各公司工程建设负责人审批同意后应严格按照批准方案实施。 第三条带气作业实施过程中必须由各公司负责人或分管领导任现场指挥,并应设现场专职安全员。 第四条带气作业必须配置相应的通讯设备、防护用具、消防器材、检测仪器等。 第五条带气作业现场必须根据作业要求划定适当作业区域并设置明显警示标志,作业区域内严禁明火、禁止无关人员入内。 第六条因带气作业原因影响到用户正常用气或暂停供气的,各公司应当将带气作业时间和影响区域提前24小时予以公告或者书面通知燃气用户。带气作业结束后应按照相关规定及时恢复正常供气,恢复供气时间严禁安排在夜间进行。 第七条紧急事故处理涉及到的带气作业不适用本安全管理规定。 第二章停气与降压

停气作业方案

元倍花园小区天然气供气工程 停 气 作 业 方 案 信邦建设工程有限公司 2015年10月10日

元倍花园小区停气作业方案 作业地点:从龙中路元倍花园小区门口。 作业时间:2015.10.10(19:00—23:59) 一、停气碰头领导小组 现场指挥:张勇 成员:刘德峰(安全部)、高峰(生产运行部)、赵伟、郭伟(工程技术部)、郑建林(施工单位)、闫天才(监理单位) 二、停气碰头作业小组成员分工 现场指挥:负责外部协调、内部组织安排,施工过程中的设备调试及安全监控工作,作业过程的全面把控。施工前的安全技术交底。 赵伟、郭伟(工程部):负责制定施工方案,监督和引导施工单位做好施工前各项准备工作和安全措施。安排施工所用全部设备和材料,组织充足的施工人员,确保施工过程的顺利进行。 高峰(巡线班组):负责施工中阀门的操控,管线巡查、检测浓度,给工程部创造一个良好的施工环境并且保证施工后稳定的运营。 郑建林(施工单位):组织和调度施工单位施工人员听从副总指挥的指令,按照本方案进行施工,保证工程质量,并在按时完成施工。 闫天才(监理单位):监督施工单位按照本施工方案和燃气施工规范进行施工,落实施工前各项准备工作、施工工序和质量、安全措施等各项工作。 发生重大事故时,以止气碰头作业安全领导小组为基础成立应急抢险抢修指挥部,负责应急抢险抢修工作的组织和指挥。 三、作业目的和宗旨 此次作业是预埋中压燃气管网敷设,为保证施工顺利进行,特此制定如下施工方案。 四、施工组织方案 (一)管网分段停气不间断供气的施工方案

1、关闭阀门 2、停气完毕后,开启放散阀门,将管道内燃气放散,符合安全浓度后,方可施工。 3、施工风险:此种碰头方案施工风险较小。 (二)作业方法 1、施工前准备 ◆人员:PE管焊工1名、力工2名。 ◆设备用具:发电机1台、电熔焊机1台、燃气检漏仪1 台。 ◆材料: ◆安全技术交底:对施工人员进行安全技术交底,详细阐 述施工过程及注意事项。 ◆安全措施:(1)工作坑周围用警示牌和护拦围护;(2) 干粉灭火器2个(8KG);(3)在坑下作业人员配戴安 全绳,坑上有2个负责监护;(4)准备施工用的防爆 工具;(5)准备检测仪检漏。 1、施工操作步骤 ◆清点人员、机具、材料齐全,易损件有备用。 ◆使用止气机夹扁后开始排气,待管道排空后将De90主管线 断开,确认操作坑内可燃气体在爆炸下限20%以下。(天然 气爆炸下限5%),巡线班组应持续进行检测,如浓度有所 上升,应立刻停止作业,重新止气。 ◆将所有焊接处的氧化皮刮除。 ◆组对De90电熔三通、De90电熔套筒 ◆使用电熔焊机焊接各处的管件。(焊接严格按照规定时间) ◆冷却后缓慢打开止气夹,让很小的气流充满管道。

燃气管道带气接线

燃气管道带气接线 燃气管道投入使用后,由于用户的发展,需要进行干管延伸、接装用户、管道大修更新。带气连接就是将新建燃气管道与正在使用的燃气管道连接。它需要在使用的燃气管道上切割、沓接或钻孔、攻丝,如措施不当,会发生着火与爆炸,是一项危险的作业。施工时,要制定周密的带气接管方案,掌握带气接管方法,熟悉安全技术。 一、带气接管方法与准备工作 (一)带气按管方法 1.降压法。高、中压燃气管道管内压力高,使用阻气袋无法阻气,故需要关闭燃气阀门,将两阀门之间剩气放散并稳定到正压500~700Pa后,切割、焊接,将新建管道与原有燃气管道连接。 2.不降压法。在低压燃气管道使用不降压法,即原有的燃气管道燃气压力不降低,用气钻机在其上钻一孔,与新建管道连接。此法的优缺点与前者相反,不能得到所需要的燃气断面,但工序简单,不影响用户用气。 (二)准备工作 1.对已竣工准备接管的管道,要有验收手续,证明施工质量合格。凡严密性试验超过半年的又末使用的管道,需重新进行试验。 对新建管道,与原有燃气管道连接的三通、管道、法兰短骨等应放样下料,作好坡口,保证在已使用的燃气管道割开后可以吻合。准备好所需机具与熟练的操作人员。新建管道中阀门必须检验合格,开关灵活。 2.制定方案。带气接管应由精通带气接管技术的专人负责,制定方案,作技术交底,负责指挥。方案应包括以下内容: (1)概述。包括原有与新建燃气管道的概况,接管位置等。 (2)降压。包括停气降压的办法,开关哪些阀门,在何处放散,如何补气。观察压力的位置,防止倒空,尽量缩小停气降压的范围,确定用户用气的措施等。 (3)操作方法。如连接方法、切割与焊接的要求、隔断气源的方法及具体要求。 (4)通讯与交通。包括指挥部与各作业点、降压点、压力观察点、放散点、补气点等的联络方法;指挥车、急救车与消防车的配置。 (5)组织与管理。包括明确现场指挥与各作业点的负责人、安全员与联络人员,明确其职责;负责现场管理,挖掘管沟、断绝交通等。 (6)安全。包括对操作人员的安全要求,安全防护用品的使用要求,应急措施等。 (7)作业时间。包括起止时间,说明作业步骤和每一步所需时间,以保证按计划完成;对于停气降压范围内的用户要事先通知。 方案应报主管部门与公安消防部门审批。 3.现场准备工作。对方案中所述的机具、材料、防护用品、观测仪表等要求完好、齐全,通讯、车辆、器材要落实,并作好同用户等有关部分的联系。 (三)停气降压 高、中压燃气管道的接管一般要停气降压,将压力降至500~700Pa,并稳定到这一范

燃气管道带气作业方案(新)

弘运小区二期燃气工程带气作业方案 一、概述 此次带气作业位置位于弘运小区院内11#楼东侧,新建中压DN90PE管线与已建DN90PE中压管线采用电熔进行对接。本次作业不会影响到周边用户的正常用气。 二、降压(放散)程序 1、根据现场实际情况,选择接气点处进行放散; 2、用专用夹具在已建管线碰口处北侧1米左右处将PE 管夹住; 3、确认夹紧止气后,由管线所相关人员进行降压放散(用手锯轻轻切割已建DN90PE管末端,直到管内气体外漏,操作人员撤离工作坑,直到放散完毕); 4、安全要求,无关人员严禁入内,现场杜绝一切火种和火源,作业人员要持证上岗。 三、施工作业程序(作业位置见附图) 1、作业方案:在新旧管线连接位置,断开已建管线末端管帽,加装电熔套筒,通过电熔连接方式完成新旧管线的连通; 2、作业保障及要求 (1)、操作坑:要求沟底离管子两侧不少于400mm,沟槽深度以管底以下350 mm为宜,作业坑大小以施工人员方便作业为原则,满足施工和安全作业要求;

(2)、工具:PE管电熔焊机、夹具、电熔管件、电源以及消防器材等; 3、作业步骤和人员 作业现场由总工统一指挥,郑锅项目部在工程建设中心指导下负责现场作业,管线所负责放散和警戒,服务部负责置换通气; (1)、将要安装的电熔套筒准备好,接好电源; (2)、放散完毕确认管内无压后,操作人员确定连接位置,用手锯轻轻切割PE管,直到切开; (3)、量好新旧管道接口处尺寸,对新建管道进行切割预制,对电熔区外径进行处理(去除氧化层),确保焊接质量; (4)、在新旧管道接口处安装DN90电熔套筒; (5)、焊接:检查电源,连接好电熔焊机,按照焊接工艺参数进行操作;检查观察口冒出情况,按规定时间进行冷却。 (6)、冷却完毕后,通气检查、置换。并用肥皂水对连接处进行试漏检查,检查合格后待冷却后方可进行回填处理,并在管顶30厘米处加设警示带。 四、安全措施 1、在现场10米范围内设定警戒区,严禁一切火种,现场配备必要的消防器材;

PE管带气碰口方案

工程碰口方案 工程概况 本工程为****天然气工程,此次碰口为****新敷中压OD110管道与已 敷设公刘街0D16C主管道进行连接、碰口。该工程由***设计,****监理, 本次施工点均已完成准备工作,本次施工焊接OD160/160/63鞍型异径三通1个,OD110/63电熔变径1个,OD110P管4.4米。 、编制依据 1、****设计蓝图。 2、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》。(CJJ33-2005) 3、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》。(CJJ63-2008)。 4、现场实际情况。 三、组织机构 项目经理:** 现场负责人:**,负责本次碰口的安全、质量,协调沟通与各部门之间的联系,合理安排项目部人员。 安全员:**,负责本次碰口的安全施工及警戒工作。 质检员:**,负责本次碰口的质检工作。 施工员:**,负责本次碰口的焊接施工。 现场施工协助人员**,严格按照碰口方案进行操作,保证焊口质量。民工2名:对操作坑进行临时开挖、回填。 四、碰口时间

2015年4月8日14点30分一2015年4月8日16点00分 五、施工准备 1、机具设备 注:记号笔、玻璃、卷尺、电笔、万能表等在进入工地前由王育军准备, 六、碰口步骤 1 、碰口之前新敷设管线必须完成压力试验,管线所完成该段带气管线放散工作,工程技术部负责检查,检查完成后,由工程技术部负责人以书面形式通知项目部**管道为0.2MPa状态后,开始对本次碰口进行施工。 2、施工人员进入操作现场,先清理管道上及操作坑内的粘土、杂物,然后现场施工人员进行操作,测量、制作、刮口并焊接所有碰口管件,确保管道横平竖直。焊接完成后并冷却30mi n。 3、冷却时间到后,**下沟检查焊接质量及冷却程度,质检员复查,确保焊接质量合格后,开始打开鞍型三通通气,并对焊口使用肥皂水检漏,

燃气管道带气碰口作业方案(马鞍卡开口)

燃气管道带气碰口作业方案(马鞍卡开口) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

****燃气管道带气碰口作业施工方案 ****燃气管道安装工程已经施工完毕,并且压力试验合格,已具备碰口条件。应临****公司的要求,由我单位对新建中压De**管道与已建中压De**燃气管道进行带气碰口作业*处。 施工地点:**** 施工现场指挥:**** 对接碰口安全措施: 1、参加对接碰口的操作人员必须穿符合防爆要求的工作衣、鞋,使用合格的防爆工具,手机必须处于关闭状态。严禁携带任何可能引起火花的物品。 2、严禁吸烟,严禁明火检漏,各放散点操作人员至少要有两人以上,一人操作,一人监护,严禁独自操作。 3、放散点周围30m范围内严禁存在任何火源,无关人员不得围观,每个放散点配两具干粉灭火器做准备。 4、在放散点周围,要防止燃气进入下水道、暖气沟内。发生意外情况时,不要惊慌,要迅速切断气源,并及时向指挥长汇报,防止事故扩大。 5、遇大风天气时,应注意下风侧的安全措施。 具体施工方案如下: 1、以待碰口处为中心设置5*5米隔离带,安排专人看护。操作人员:** 2、备好消防器材、消防沙、电源、电熔焊机等设备和材料。 3、开挖工作坑。操作人员:**。

4、操作方案如下:找到已建De**中压管道,擦拭干净待连接的De**管道,使两管线在同一直线上,然后固定马鞍卡,用电熔套筒连接马鞍卡与新建De**中压管线,并按规范操作施工。操作人员:**。 5、待管道连接完毕并自然冷却后,从调压箱进口打压进行压力实验,确保焊口连接完好(不漏气),操作人员:**。 6、压力试验合格后,用止气夹夹住一处马鞍卡出口处管道,用专用扳手缓慢旋转另一个马鞍卡割刀开孔,完毕取出割刀,封闭盖帽,用肥皂水检查是否漏气,如果漏气直接进入第7步骤,不再开另一马鞍卡; 如果不漏气,重复以上操作步骤,开启另一处马鞍卡,封闭盖帽,之后缓慢松开止气夹,用肥皂水检查是否漏气,如果漏气直接进入第7步骤,操作人员;**。 7、用肥皂水检漏盖帽封堵是否漏气,如发现漏气,关闭上游**主控阀门,同时通知以下社区及工商业用户停气:**;然后将该电熔旁通鞍型锯掉,按操作要求用电熔套筒将De*****三通与已建燃气管道连接好。 待管道连接完毕并自然冷却后,缓慢打开上游阀门,用肥皂水认真检 查焊口,确保焊口连接完好(不漏气),然后通知以上停气用户恢复供 气。若不合格,按第7步骤焊接三通要求重复操作。操作人员;** 8、检验合格后,然后人工回填沙工作坑至管顶50cm处敷设警示带, 工作坑要回填夯实,严格执行城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ33—2005回填要求。操作人员:**。 9、完工后,清理好施工现场,撤去防护带。 **公司

xx中压燃气工程天燃气管线碰接方案

xx中压燃气工程天燃气管线碰接方案 根据北海路中压燃气管线施工要求,需要与明珠路天燃气管线进行碰接,为确保安全,便于施工,我单位根据实际情况,进行了充分的准备工作,特编制本施工方案,具体内容如下: 一、工程介绍 1、地点: (一)明珠路(北海路路口)西侧PE、DE160天然气管线。 2、施工时间:xx年1月5日下午13:00-16:00 二、施工方案施工准备阶段: 1、施工单位人员配备:现场负责:xx 安全员:xx 技术员:xx 施工人员:xx 2、建设单位人员配备:现场负责:xx 现场管理员: xx 阀门开关负责人:xx 停气区域巡视:xx 3、监理单位人员配备:现场监理:xx 三、设备配备 1、施工设备配备焊机:全自动电熔焊接机1台潜水泵:1台发电机:1台灭火器:2台 2、材料准备:电熔异径三通 DE160*110 电熔套筒 DE1102个电熔弯头 DE1个45。电熔弯头 DE1个 PE球阀 DE1个 3、安全防护设备安排布置好灭火器、围栏、安全围栏三角旗等安全维护设备。

四、停气施工 1、关闭明珠路南海路北侧南北向PE De160球阀。 2、关闭明珠路通贤路路口西侧PE DE160球阀。 3、施工地址 3、1施工单位挖好工作坑,做好管道施工各项安全措施。 3、2 采用手工锯锯开碰接处PE管道,打开PE DE110球阀,使用DE160*110电熔三通、DE110电熔弯头,将PE DE110球阀与原有管道碰接(特别注意:锯开旧PE管须电熔焊接区域内刮削,不得用磨光机打磨,必须用玻璃片刮削。) 3、3焊接完成后,冷却0、5小时后,关闭PE DE110球阀。 3、4打开明珠路南海路北侧南北向PE De160球阀恢复供气压力。 3、5使用45。DE110电熔弯头,将新做管道与原有管道碰接、 3、6供气压力恢复后用可燃气体报警器和肥皂水检查碰通处焊件,若无泄漏。 3、7施工区域土方回填,垃圾清理。

天然气中压碰口方案

渭南市儿童福利院中压碰口方案 一、动火地点:西南京路 二、动火内容:中压碰口 三、动火时间:2012.03.03。 四、动火置换参加单位: 1.施工单位:中国南海工程有限公司陕西分公司渭南项目部。2.建设单位:渭南天然气有限公司运行部、安环部、客服部。 五、监理单位:宏业监理公司 六、动火置换前的准备工作: 1.为确保安全,各施工操作人员必须明确各自的任务和责任。2.所需各种材料、动火施工设备、机具、灭火器、通讯设备和检测仪必须全部到位。 3.人员组织、安排落实到位。 4.前期施工必须完全结束。 七、置换碰口施工方案: 1. 放散:首先关闭西南京路教师小区对面阀井PE球阀,关闭荷塘苑小区、潼关金厦、福利院、福利小区各个调压箱低压球阀,打开以上各个单位调压箱中压放散阀进行放散,直到常压为止。 2. 吹扫:用空压机从福利小区北楼调压箱中压放散阀处吹入压缩空气,管道中残存天然气从以上单位调压箱中压放散阀排出,直到吹扫干净彻底为止。 1.焊接:锯开动火点,将新建的中压管道与原有的中压管道焊接

在一起,仔细检查焊口质量,合格后方可进行置换。 2.置换:打开教师小区对面PE球阀,送入天然气,置换管道中残存空气,从以上单位各个调压箱中压放散阀排出,直到置换干净彻底为止,关闭放散阀。 3.检漏:用肥皂水对焊口进行检漏,合格后再用检漏仪复检,合格后方可恢复通气。 4.通气:打开以上单位各个调压箱低压球阀,恢复通气;并对各个调压箱进行低压输出调校。 八、参加碰口人员组成: 1.现场指挥人 2.监火人: 3.吹扫人: 4.放散人: 5.切割人: 6.PE 焊工: 中国南海工程有限公司陕西分公司渭南项目部

 待管道连接完毕并自然冷却后,缓慢打开上游阀门,用肥皂水认真检 查焊口,确保焊口连接完好(不漏气),然后通知以上停气用户恢复供气。若不合格,按第7步骤焊接三通要求重复操作。操作人员;** 8、检验合格后,然后人工回填沙工作坑至管顶50cm处敷设警示带,工 作坑要回填夯实,严格执行城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ33—2005 回填要求。操作人员:**。 9、完工后,清理好施工现场,撤去防护带。 **公司 **年**月**日

天然气管道安装工程碰口作业方案

天然气管道安装工程碰口作业方案 一、概述 本次停气作业操作点位于阳光丽景小区7号楼至2号楼间。新建De90PE管线与已建De90PE管线采用1个De90电熔套筒进行对接。本次作业不会影响到周边用户的正常用气。 二、降压(放散)程序 1、根据现场实际情况,选择阳光丽景调压柜进行放散; 2、安全要求,无关人员严禁入内,现场杜绝一切火种和火源,作业人员要持证上岗。三、施工操作程序 1、施工要求: (1)操作坑:现场操作坑长1.5米、宽1.5米、深度1.5米。 (2)工具:PE管电熔焊机,手锯,专用PE管刮刀等。 (3)辅助设备:灭火器、发电机。 2、停气作业操作程序:

(1)、将要安装的注塑三通、电熔套筒及电熔变径准备好,接好电源; (2)、放散完毕确认管内无压后,操作人员确定连接位置,用手锯轻轻切割PE管,直到切开; (3)、量好旧管道接口处尺寸,对新建管道进行切割预制,对电熔区外径进行处理(去除氧化层),确保焊接质量; (4)、在新旧建管道接口处安装De90电熔套筒; (5)、焊接:检查电源,连接好电熔焊机,按照焊接工艺参数进行操作;检查观察口冒出情况,按规定时间进行冷却。 (6)、冷却完毕后,通气检查、置换。并用肥皂水对连接处进行试漏检查,检查合格后待冷却后方可进行回填处理,并在管顶30厘米处加设警示带。 四、人员组织机构 五、安全措施 (1)在现场确定警戒区(如带气作业在下风向,警戒

区应设置较大范围),严谨明火,严谨吸烟,关闭通讯工具,熄灭一切火源,作业现场配置消防器材,无关人员一律不得进入警戒区。 (2)作业时操作人员应有人监护,严禁单独作业,作业区内严禁使用非防爆型机电设备、仪表、如录像机、对讲机、电子照相机等,消除聚积的天然气,严禁产生火花现象。江西城建建设集团有限公司 2014.11.17 停气作业危机处理应急预案 因停气作业具有一定危险性,如操作不当或技术原因有可能造成安全事故。为杜绝此类事故发生,保障碰口作业顺利进行,特制定如下危机处理应急方案: 一、预防措施: 1、进场前,由技术人员对所有参加人员进行技术培训(包括现场情况分析、技术规范要求、注意事项、安全措施、应急预案的预演等),明确责任分工,并做好安全教育,提高安全意识和责任感。

燃气管道带气接管方法与准备工作

安全管理编号:LX-FS-A91258 燃气管道带气接管方法与准备工作 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

燃气管道带气接管方法与准备工作 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 燃气管道投入使用后,由于用户的发展,需要进行干管延伸、接装用户、管道大修更新。带气连接就是将新建燃气管道与正在使用的燃气管道连接。它需要在使用的燃气管道上切割、焊接或钻孔、攻丝,如措施不当,会发生着火与爆炸,是一项危险的作业。施工时,要制定周密的带气接管方案,掌握带气接管方法,熟悉安全技术。 一、带气接管方法 1.降压法

高、中压燃气管道管内压力高,使用阻气袋无法阻气,故需要关闭燃气阀门,将两阀门之间剩气放散并稳定到正压500~700Pa后,切割、焊接,将新建管道与原有燃气管道连接。 2.不降压法 在低压燃气管道使用不降压法,即原有的燃气管道燃气压力不降低,用气钻机在其上钻一孔,与新建管道连接。此法的优缺点与前者相反,不能得到所需要的燃气断面,但工序简单,不影响用户用气。 二、准备工作 1.对已竣工准备接管的管道,要有验收手续,证明施工质量合格。凡严密性试验超过半年的又未使用的管道,需重新进行试验。

给水管道停水碰口专项施工方案

第五水厂一期与石排镇DN1000(石五) 联通管工程 停水碰口专项施工方案 编制单位:广东省冶金建筑安装工程有限公司 编制日期:2014年 9 月 20 日

第五水厂一期与石排镇DN1000(石五)联通管工程停水碰口专项施工方案 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工方案 (3) 四、施工进度计划 (2) 五、人员、机具配备 (2) 六、安全技术保证措施 (5) 一、编制依据 1)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)

2)《城市给水工程规划规范》(GB50282-98) 3)《城市给水排水技术规范》(GB50788-2012) 4)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 5)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 二、工程概况 第五水厂一期与石排镇DN1000(石五)联通管是依据《东莞市给镇街供水管网联通工程项目可行研究性报告》而展开的项目,石五联通管事联通石排镇石崇大道现状DN1000供水管与第五水厂DN1400供水管,该联通管是为了解决石排镇因4间村级水厂关停后的供水缺口,且由第五水厂向石排镇补充供水;同时是为了解决田寮水厂检修或事故停产时石排镇的停水问题,由第五水厂向石排镇应急供水,提高石排镇的应急供水能力。 石五联通管的管径为DN1000,全长约800m,其中石排自来水公司负责实施石排镇界内的石五联通管,管道长度约557m,本工程新建石五联通管,起点位于石排大道的企石镇与石排镇镇界处,与石排拟建DN1000石五联通管相接,沿石排大道北侧人行道敷设,管中距离道路路边4.4m,终点与第五水厂现状DN1400给水管相接,管道全长约175.5m。 三、施工方案 为尽量减少碰口停水时间,项目部将组织有经验的技术管理人员、施工班组,集中人力、物力,精心组织施工,保证按期、优质完成给水管道碰口施工任务。 (一)、施工准备 管道碰口前,先将两头管道安装完毕,与原有管道相接,管顶留设孔洞,方便焊工进入在原有管道上开口,人员、机械、材料事前统筹安排到位。 (二)、施工方法 1、停水碰口 1)、请建设单位根据设计图纸桩号0+175.5处碰口段确定停水范围,配合将相关阀门关闭,同时关闭相关支管阀门。 2)、DN1400管道阀门关闭后,焊工用气割在DN1400钢管管顶割开一个约300mm的孔洞,将潜水泵放入,确保排尽管内自来水。 3)自来水排尽后,焊工从DN1000管顶孔洞进入,用气割将DN1000与DN1400相连处的钢管割开,完成DN1000与原有DN1400管道联通。

相关文档