文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV线路中避雷器爆顶问题分析和解决方法

10kV线路中避雷器爆顶问题分析和解决方法

10kV线路中避雷器爆顶问题分析和解决方法
10kV线路中避雷器爆顶问题分析和解决方法

10kV线路中避雷器爆顶问题分析和解决方法

摘要:10kV线路运行中的避雷器通常的故障表现是本体爆炸,造成线路接地跳闸,而这类型的故障占线路运行故障的大部分。目前对于该类型的故障防范未能找到有效的技术防范措施。本文通过对10kV线路中避雷器自身防护问题、爆炸原因分析,寻找有效可行的防止避雷器本体爆炸所导致线路跳闸的技术措施和方法,为有效降低10kV线路的接地跳闸率提供技术参考。

关键词:避雷器爆顶问题分析技术措施

Abstract: 10kV line running arrester fault is usually caused by body blast, ground line tripping, and this type of fault line running fault accounted for most of the. Now for the type of fault prevention fails to find the effective technical measures. This article through to the 10kV transmission line lightning arrester protection problems, analysis of explosion, and find out the effective feasible preventing arrester body explosion caused tripping of the technical measures and methods, in order to effectively reduce the 10kV line ground tripping rate to provide technical reference.

Key Words: arrester explosion problem analysis and technical measures

中图分类号:F407.61文献标识码:A 文章编号:

1.避雷器自身过电压防护问题避雷器是过电压保护电器,其自身仍存在过电压防护问题。对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频或为工频的整数倍或分数倍,与工频电源频率总有合拍的时候,如因某些原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流过电压幅值不衰减或只弱衰减,暂态过电压如果进入避雷器保护动作区,势必长时反复动作直至热崩溃,避雷器损坏爆炸,因此暂态过电压对避雷器有致命危害。如果已将全部暂态过电压限定在保护死区内不受其危害的避雷器,称之为暂态过电压承受能力强,反之称暂态过电压承受能力差。碳化硅避雷器暂态过电压承受能力强,但由于运行中动作特性稳定性差,常因冲击放电电压(保护动作区起始电压)值下降,仍可能遭受暂态过电压危害。无间隙氧化锌避雷器因其拐点电压(可近似地把参考电压当作拐点电压)偏低,仅

2.21~2.56Uxg(最大相电压),而有些暂态过电压最大值达2.5~

3.5Uxg,故有暂态过电压承受能差的缺点。对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙将全部暂态过电压限定在保护死区内,使避雷器免受其危害。

2.避雷器其连续雷电冲击保护能力有时高压电力装置可能遭受连续雷电冲击,连续雷电冲击是指两次雷电入侵波间隔时间仅数百μs至数千μs,间隔时间极短。碳化硅避雷器保护动作既泄放雷电流也泄放工频续流,切断续流时耗

避雷器型

各种型号的金属氧化物避雷器 专业??2007-10-1312:49??阅读2206???评论6? 字号:大?中?小 各种型号的金属氧化物避雷器 随着电力系统的发展,对输电线路供电可靠性要求越来越高,由于雷击输电线路引起的事故日益增多,尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的地区,雷击输电线路引起的事故更 高。这不仅影响设备的正常工作,也极大地影响了人们的正常生活,给社会带来巨大的经济损失。 为了减少线路的雷击事故,提高供电可靠性,可在线路上安装金属氧化物避雷器来减少线路雷击事故,为此我公司设计生产了瓷外套、有机复合外套、带脱离装置有机复合外套等金 属氧化物避雷器。 金属氧化物避雷器型号说明: 一、有机复合外套无间隙氧化物避雷器 有机复合外套无间隙氧化物避雷器采用通流能力较强的氧化锌非线性电阻片叠加组装,密封于外套腔内,无任何放电间隙。在正常持续运行电压状态下,避雷器不动作,呈高阻状态。当大气过电压或操作过电压的幅值超过一定范围时,避雷器导通。由于氧化锌电阻片优良的 非线性伏安特性,导通后其两端的残压被抑制在被保护设备的绝缘安全值以下,从而使电气设备 受到保护。 氧化锌电阻片通流容量大,保护残压低,电压响应迅速,是近十余年兴起的高性能新型限压元件。 优点:有机复合外套是我国硅橡胶复合绝缘子技术在避雷器外套上的应用。由于采用硅橡胶外套,从根本上消除了瓷套式避雷器可能存在的外瓷套爆裂现象,并提高了防潮、耐污、抗老化、散热等性能,同时体积小重量轻,免于维修。因此,该产品聚集了有机外套和氧化锌电阻片的全部优点,是新型的过电压保护电器。 二、带脱离装置的复合外套无间隙氧化锌避雷器 脱离装置是避雷器本体所带的一种自我保护装置,通常接在避雷器的底部,避雷器通过其接地。当避雷器在系统雷击或操作过电压下泄放能量,外界电动力、机械力及环境温度变化 等综合作用时,脱离器不会动作,即避雷器正常工作时,脱离装置不影响其工作。当避雷器自动 运行的稳定性受到损坏,或避雷器已经损坏时,脱离器迅速工作,将避雷接地线断开,避雷器电 位悬空,退出运行。 优点:安秒特性稳定、反应快、灭弧效果好、分断能力强、工作可靠性高、体积小、密封性好、为故障避雷器提供了明显标记、便于迅速发现故障点并及时维修。

氧化锌避雷器的工作原理_优点_功能特性分析_高岩

氧化锌避雷器的工作原理、优点、功能特性分析 高 岩 (中央广播电视塔动力部,北京 100036) 摘 要:氧化锌避雷器因具有齐全的防护功能,在特性上可保持长期稳定运行,且体积较小有利于手车柜的安装,故得到了广泛的应用。笔者细致深入的分析了氧化锌避雷的工作原理、优点、功能特性。希望通过本文使广大电力系统工作者对氧化锌避雷器有全面的,更深层次的理解。 关键词:氧化锌避雷器;原理;优点;功能特性 一、氧化锌避雷器工作原理 1.避雷器的作用 避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。避雷器就是在线路或设备上人为地制造绝缘薄弱点即间隙装置,间隙的击穿电压比线路或设备的雷电冲击绝缘水平低,在正常运行电压下间隙处于隔离绝缘状态,在过电压下间隙被击穿接地,放电降压起到保护线路或设备绝缘的作用。 2.氧化锌避雷器(阀型避雷器的第三代产品) 工作原理 图1 Z n0避雷器的伏安特性 氧化锌避雷器是世界公认的当代最先进防雷电器。其结构为将若干片Z nO 阀片压紧密封在避雷器瓷套内。Z nO 阀片具有非常优异的非线性特性,在较高电压下电阻很小很小,可以泄放大量雷电流,残压很低,在电网运行电压下电阻很大,泄漏电流只有50~150μA ,电流很小,可视为无工频续流,这就是可以做成无间隙氧化锌避雷器的原因,它对陡波和雷电幅值同样有限压作用,防雷保护功能完全是其突出优点。在我国先生产使用的正是无间隙氧化锌雷器,运行实践表明,它有损坏爆炸率高,使用寿命短等缺点。究其原因,暂态过电压承受能力差是其致命弱点。而串联间隙氧化锌避雷器仍有无间隙氧化锌避雷器的保护性能优点,同时有暂态过电压承受能力强的特点,是一种理想的扬长避短的产品, 结合我国国情可在3~35kV 系统串联间隙氧化锌避雷器。 氧化锌避雷器伏安特性如图1所示。 二、氧化锌避雷器的优点及功能特性1.氧化锌避雷器的优点 (1)具有完全的防雷功能,即对雷电陡波和雷电幅值同样有限压保护作用;(2)防雷保护作用不会造成电力网接地故障或相间短路故障;(3)防雷保护作用不应有短路电流或工频续流等工频能源浪费;(4)动作特性应具有长期运行稳定性,免受暂态过电压危害;(5)具有连续雷电冲击保护能力;(6)有较小的外形尺寸,小型化轻量化更便于室内手车柜使用;(7)具有20年以上使用寿命;(8)能附带脱离器监察运行工况,当其失效时自动退出运行。 2.氧化锌避雷器功能特性 (1)避雷器是过电压保护电器,氧化锌避雷器具有过电压防护功能 对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频或为工频的整数倍或分数倍,与工频电 源频率总有合拍的时候,如因某些原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流过电压幅值不衰减或只弱衰减,暂态过电压如果进入避雷器保护动作区,势必长时间反复动作直至热崩溃,避雷器损坏爆炸,因此暂态过电压对避雷器有致命危害。如果已将全部暂态过电压限定在保护死区内不受其危害的避雷器,称之为暂态过电压承受能力强,反之称暂态过电压承受能力差。碳化硅避雷器暂态过电压承受能力强,但由于运行中动作特性稳定性 差,常因冲击放电电压(保护动作区起始电压)值下降,仍可能遭受暂态过电压危害。无间隙氧化锌避雷器因其拐点电压(可近似地把参考电压当作拐点电压)偏低,仅2.21~2.56Uxg (最大相电压),而有些暂态过电压最大值达2.5~3.5Uxg ,故有暂态过电压承受能差的缺点。对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙,将全部暂态过 作者简介:高岩(1973-),男,北京人,中央广播电视塔动力部电力运行科,工程师。 中国电力教育2008年研究综述与技术论坛专刊

串联间隙氧化锌避雷器的特点

xx三水避雷器厂叶谷子 我国用于电力系统作防雷及过电压保护的避雷器,从最初的管形避雷器,至碳化硅普通(或磁吹)阀型避雷器,进而发展至氧化锌(ZnO)避雷器,而氧化锌避雷器又从初期的无间隙YW型派生出带串联间隙的YC型。我厂正是生产YC型系列避雷器的专业厂家,目前主要产品有电站用Y5CI(FZ)系列,电机用Y5C2(FCD8)系列及配电用Y5C3(FS)系列。低压用Y3W系列正在研制中,一俟型式试验通过,下半年可进入试生产阶段。 在电力系统的实际运行中,我们了解到: ①FZ-10型,其电阻片由碳化硅(SiC)制成,非线性系数一般在 0.17- 0.18左右,通过避雷器的续流值定为80A。若放电间隙在熄弧电压下能顺利地遮断续流,就必须采用均压电阻;然而均压的分路电阻在运行中极易劣化,致使避雷器事故频繁;②FS4-10型是由仿苏产品改型的,其电阻片亦由碳化硅制成。此种避雷器因瓷套管壁薄,间隙主电容小,避雷器放电电压易受外界影响;加之避雷器内腔容积小,正常运行状态下电压分布不均匀,电晕使工作空间气压降低等诸多不利因素,导致工频放电电压下降,特别在淋雨状态下,此种现象尤为严重,因而事故不断;③YW-10型或YA-10型无间隙氧化锌避雷器,比之碳化硅避雷器优越许多,但因不带间隙,工频电流长时间作用于阀片,容易造成阀片发热、老化,直接影响使用寿命,特别是难以承受我国35kV及以下电压等级非直接接地系统单相接地长时间故障引起的问题。正因此,原水电部1986年颁发的《3-500kV交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则》(SD 177-86)明文规定: 对非有效接地系统,只在特殊情况下(诸如弱绝缘,频繁动作或需释放大的能量)方使用金属氧化物避雷器(指无间隙氧化锌避雷器一笔者)。 1990年4月在广州召开的全省高电压工作会议也指出:

线路型避雷器的选择及安装规范 图文 民熔

线路型避雷器的选择及安装规范本文对线路避雷器的国内外现状和研究进展进行了综述。 线路避雷器已大量地安装在从配电到500kV(部分800kV)系统电压的架空输电线路上,它是降低线路雷击跳闸率的有效手段,从而提高系统的可靠性。在大多数情况下,线路避雷器是合成外套的避雷器。 小型化、智能化及高压化将会是线路避雷器今后的发展方向。随着线路避雷器的国际电工委员会(IEC)标准和国际大电网会议(CIGRE)导则的即将发布,外串间隙线路避雷器(EGLA)的应用将更加广泛。线路避雷器的应用也给输电线路的电压等级升级及紧凑型输电线路的建设带来了机遇。 避雷器:氧化锌避雷器简单介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 避雷器(linearrester)通常是适用于电力线路以降低瞬态雷电冲击时绝缘子闪络危险的一种避雷器。必要时,也可以用于保护线路绝缘子之外的任何其它电器设备。 线路避雷器运行时它与线路绝缘子并联,当线路遭受雷击时,能有效地防止雷电直击输电线路所引起的故障和雷电绕击输电线路所引起的故障。 架空输电线路是电力系统的重要组成部分,由于其分布范围广,极易遭受雷击。从目前运行情况看,在国内外雷击仍然是输电线路的主要危害。

氧化锌避雷器爆炸的原因

氧化锌避雷器爆炸的原因 从运行时间、安装环境、气候及生产厂,对损坏的氧化锌避雷器进行技术分析,造成氧化锌避雷器运行中爆炸的原因可归纳如下几项:(1)氧化锌避雷器的密封问题氧化锌避雷器密封老化问题,主要是生产厂采用的密封技术不完善,或采用的密封材料抗老化性能不稳定,在温差变化较大时或运行时间接近产品寿命后期,造成其密封不良而后使潮气浸入,致使内部绝缘损坏,加速了电阻片的劣化而引起爆炸。 (2)电阻片抗老化性能差在氧化锌避雷器运行在其产品寿命的后期,电阻片劣化造成泄漏电流上升,甚至造成与瓷套内部放电,放电严重时避雷器内部气体压力和温度河南理工大学毕业设计(论文)说明书18 急剧增高,而引起氧化锌避雷器本体爆炸,内部放电不太严重时可引起系统单相接地。 (3) 瓷套污染由于氧化锌避雷器在室外工作,瓷套受到环境粉尘的污染。特别是设置在冶金厂区内变电所,由于粉尘中金属粉尘的比例较大,故给瓷套造成严重的污染而引起污闪或因污秽在瓷套表面的不均匀,而使沿瓷套表面电流也不均匀分布,势必导致电阻片中电流不均匀分布(或沿电阻片的电压不均匀分布),使流过电阻片的电流较正常时大l~2个数量级,造成附加温升,使吸收过电压能力大为降低,也加速了电阻片的劣化。 (4) 高次谐波冶金企业电网随着大吨位电弧炉、大型整流、变频设备的应用及轧钢生产的冲击负荷等的影响,使电网上的高次谐波值严

重超标。由于电阻片的非线性,当正弦电压作用时,还有一系列的奇次谐波,而在高次谐波作用时就更加速了电阻片的劣化速度。 (5) 抗冲击能力差氧化锌避雷器多在操作过电压或雷电条件下发生事故,其原因是因电阻片在制造工艺过程中,由于其各工艺质量控制点控制不严,而使电阻片的耐受方波冲击能力不强,在频繁吸收过电压能量过程中,加速了电阻片的劣化而损坏,失去了自身的技术性能。

线路避雷器带间隙的保护原理及优点 (图文) 民熔

线路避雷器 一、定义带间隙线路避雷器:由复合外套金属氧化物避雷器本体与外穿联间隙串联成的线路避雷器。 二、外串联间隙:带间隙线路避雷器的一部分,与避雷器本体串联组成带间隙线路避雷器,串联间隙的主要目的就是使氧化锌避雷器本体与系统电压隔离。间隙分为带支撑件间隙和不带支撑件间隙(不带支撑件间隙也称为纯空气间隙)。 带支撑件间隙由两个分别固定在复合绝缘支撑件(用于固定外串联间隙电极,其材料为复合绝缘材料,是带支撑件间隙线路避雷器外串联间隙的一部分,简称支撑件。)两端的电极组成。 纯空气间隙由两个电极组成,通常一个电极固定在避雷器本体,高压端.另一个电极固定在输电线路导线上或绝缘子串高压端。 外穿间隙分为支撑件间隙和不带支撑件间隙对应,带间隙线路避雷器分为带支撑件间隙线路避雷器和纯空气间隙线路避雷器。

纯空气间隙线路避雷器的主要优点是:结构紧凑、长度短、重量轻、运行可靠性高即使避雷器故障,间隙依然可以起到隔离作用、寿命长。缺点是空气间隙避雷器在大风作用下,间隙距离会发生变化,电极形状必须制作成弧形. 这种避雷器现场安装前需依据杆塔结构设计相应附件(加装支架且应沿导线方向伸出),安装现场还需精细调整间隙才能满足间隙距离的要求,对安装要求较高且在耐张塔和特殊塔形安装非常困难,纯空气间隙避雷器在耐张塔上不便安装。

带支架间隙线路避雷器的优点是:间隙固定在支架上,间隙距离在产品出厂前已确定,不受风偏的影响,间隙与避雷器本体形成一个整体,可方便地安装在不同角度的杆塔上,无需额外的支撑,安装简单方便。 缺点是:串联间隙支撑承受大部分工作电压,存在老化和使用寿命问题。一旦支架失效,串联间隙的隔离功能将失效,避雷器本体将直接承受工作电压和各种过电压。避雷器的整体结构往往比相应的线路绝缘子长,当避雷器与线路绝缘子并联安装时,可能增加安装难度 二、带间隙氧化锌避雷器保护原理带间隙氧化锌避雷器与线路高压绝缘子并联,当雷击塔杆或避雷线时,雷电流引起的高电位使线路氧化锌避雷器的串联间隙先动作,降低了塔臂与导线间的电位差,保证绝缘子不再闪络,从而避免线路跳闸停电,在串联间隙动作后,氧化锌避

电力配网避雷器运行状态分析 杨懿

电力配网避雷器运行状态分析杨懿 发表时间:2017-11-10T10:45:20.247Z 来源:《基层建设》2017年第23期作者:杨懿 [导读] 摘要:配网系统运行过程中,电力设备所面临的主要风险有感应雷以及对所连架空线直击雷。对于没有与架空线相连的电缆系统而言,故障造成的过电压占比较大,而且会产生一定的雷电感应过电压,造成闪络或者相关设备严重受损。 国网海林市农电公司 摘要:配网系统运行过程中,电力设备所面临的主要风险有感应雷以及对所连架空线直击雷。对于没有与架空线相连的电缆系统而言,故障造成的过电压占比较大,而且会产生一定的雷电感应过电压,造成闪络或者相关设备严重受损。本文通过对电路进行仿真建模分析,就配网避雷器安装及运行管理,谈一下自己的观点和认识,仅供参考。 关键词:电力配电;避雷器;运行状态;故障原因 引言 目前,配网线路中越来越广泛地使用避雷器,使配电线路的耐雷水平获得很大提高。这种电力设备具有残压小和体积小的特点,同时它能限制过电压,提供强有力的保护。但是在目前的具体运行过程中,也存在避雷器被电流击穿导致线路跳闸的故障,导致供电的可靠性大为削弱。10kV线路在避雷器被击穿之后会接地,因此必须在停电之后进行隔离故障的处理。 1 保护方式 避雷器的保护特性主要是利用相关操作系统的协调作用适当改进其当前的运行状态,从而降低绝缘水平。在现有的配电网应用系统中,避雷器最主要的功能是有效地设置相关配电变压器机器上的开关。其中包括电缆设置和计量设置等,尤其是能保护配电线路。在保护装置设置的过程中,配电避雷器要尽量选在就近的位置,配电线路上的避雷器通常是安装在塔杆上的,便于限制雷电,最大限度地避免线路损伤。 2 安装方式 随着10 kV配电线路被广泛应用于电力配网中,所以,在实践中,要了解避雷器的类型、安装方式和使用方式。为了保证其应用的有效性,要分析故障原因,了解避雷器在使用过程中存在的问题。以电力配电网避雷器的应用方式为研究点,结合实际情况,对如何促进其平稳运行提出切实可行的建议。避雷器又被称为电压限制器,是电力应用系统中重要的保护装置之一。基于避雷器的特性,可将其分为保护特性和运行特性。随着电压层级的不断提升,为了系统地规范其使用情况,特将提升避雷器的运行能力作为当前实践的重点。在电力配网中,避雷器的应用方式是十分重要的,要引起相关部门的高度重视。下面系统地分析电力配网避雷器的保护方式和安装模式。 避雷器的安装程序是至关重要的,相关工作人员要了解多种安装方式。直立安装方式是当前应用最多的方式之一,它可以使用电级螺旋将相应的避雷器固定在支撑角钢的位置,电极附近的接地线路要尽量缩短。另外,不能直接将避雷器作为绝缘子使用,上引线要保持在6~8 mm2,同时,要将相应的弧度控制在合理范围内。要选择靠近相关保护设施的地方安装,这样可以缩短距离对保护效果造成的影响。在保护过程中,避雷器和变压器的距离要控制在最小的范围内。 3 故障原因分析 近年来,配电网中线路出现故障的原因有很多,由于避雷器本身的缺陷,所以,无法查看固定范围内的线路,从而使得周围的设备被损坏,甚至引发严重的停电事故。具体故障数量和应用类型如表1所示。 表1 配电网避雷器故障原因和类型分析(单位:台) 年份外套损坏炸裂机械断裂漏流过大密封其他 2010—2012 1 245 5 602 310 558 478 258 2012—2013 862 4 205 342 486 548 147 2014至今 356 3 024 289 589 468 258 4 确保避雷器正常运行的方式 针对当前避雷器故障原因的多样性,为了对其进行深入的分析和应用,要从多个方面考虑,从现有避雷器的实际应用情况入手,有效促进避雷器的实际应用。下面系统地分析确保电力配电网避雷器能够正常运行的方法。 4.1 严格筛选避雷器 选择性能高、应用效果好的避雷器是减少故障发生的重要手段。由于避雷器受各项性能的限制,所以,为了提升避雷器的额定电压,要提升其能量的吸收能力。如果额定工频超过电压的耐受能力和持续电压值,就会提升其残压值。因此,在选择避雷器的规格时,要针对当前避雷器经常出现故障,加大检查力度,及时淘汰劣质产品。本文主要以10 kV变压器为研究对象,具体选择标准是:①所选的避雷器要符合该地的基础条件,要考虑到自然因素对其的影响,包括地形、气候、风速和自然灾害等;②确定避雷器在该地区内使用的最高电压和最低电压;③确定避雷器压力释放的等级要求,根据预期电流的大小确定电流的强弱;④确定避雷器冲击电流,用放电等级估算出冲击电流值和能量值;⑤要考虑避雷器电流冲击值和雷电放电时的电流大小。 4.2 加强对避雷器的检验 在避雷器投入应用之前,要进行严格的检查,先要进行其承受力的耐压检验,按照规定的监测程序实时监测避雷器在规定时间内承受的电压。在工频实验阶段,要明确实验前后电流下的电流值。受避雷器额定功率的影响,要将额定系统设置为2 h,针对中性点的变压器,要将其在额定电压作用下的承受能力设置为10 s。当避雷器的额定电压在2.3 kV左右时,要测定其局部放电量。如果超过了额定值,要连接无线电;如果避雷器的持续电压在1.05倍左右,其无线电干扰电压值不允许超过2 500 μV;如果避雷器的直流电压比较高,要将避雷器所对应的电压值作为参考值。 4.3 进行适当的实验检测 所谓“实验检测”,是指通过多种实验测定电压值,其中主要涉及残压检验、雷击检验和性能监测检验等。残压检验是用来检测避雷器的保护水平,使用值为冲击电流残压和实验电压值的比较结果。一般情况下,试验电压取参考电压值,也有可能是某一个冲击电流对应下的残压值。雷击实验要使用冲击电波满足的参数,将周期为8/20 μs作为衡量标准,视在半峰值时间要大于18 μs小于22 μs。性能监测实验包括外套监测和电阻片监测。在外套监测过程中,要以避雷器为实验品,试验品的两端要持续供压1 000 h左右,供电时间在15 min左右,

避雷器的分类

避雷器分类 避雷器在被保护设备附近并联。避雷器击穿电压高于保护装置当过电压波沿线路侵入,超过避雷器放电电压时,避雷器先放电,引入侵入波当入侵波避雷器应能自行恢复绝缘容量,避免工频接地短路事故。绝缘自恢复能力强它有一条直的伏秒特性曲线有一定流量 (一)避雷器的主要类型、特点及应用保护间隙、管式避雷器、阀式避雷器、 1.氧化锌避雷器主要用于配电系统、线路、电厂、变电所进线区段的保护和限制,用于220kV及以下系统的变电站、电厂和变压器的保护保护间隙避雷器低成本。然而,由于放电间隙暴露在空气中,放电特性由于一般保护间隙的电场属于极不均匀电场,所以陡峭,与被保护设备绝缘配合不理想;同时放电时会产生截止波,且有线圈保护间隙的另一个严重缺点是灭弧能力差。对于间隙动作后的工频连续流会导致断路器跳闸。为了保护供电安全,常设置自动重合闸装置10kV 以下配电线路。 2.管式避雷器电弧容量低,目前很少使用。为了提高灭弧能力,研制了管式避雷器管式避雷器有两个串联间隙,一个大另一间隙S1安装在产气管道内,称为内部间隙或灭弧间隙。连续流量过大,产气量过大,管内气压过高强制灭弧装置优于保护间隙灭弧装置。但是,由于管式避雷器受环境影响较大,V-s特性曲线较陡,放电分散性大,与保护间隙一样与被保护设备不易实现合理的绝缘配合,同时运行后还会产生截止波,不利于变压器因此,目前MOA仅用于输电线路的个

别区段的保护,如大跨度和阀式避雷器 火花隙和非线性电阻是两个基本元件。 3.间隙与串联非线性电阻常见的阀式避雷器和电磁阀式避雷器有两种。普通阀式避让有两种级数:FS和FZ;有两种级数:FCD和FCZ。 氧化锌避雷器它是20世纪70年代初出现的一种新型避雷器。这种避雷器 以氧化锌为主要原料,辅以少量能产生非线性特性的金属氧化物,经混合 氧化锌阀板密封C-V的V-A特性可分为三个区域,它们具有理想的V-A特性。因此,它有一系列大流量,无间隙,无连续电流保护,性能优越

避雷器论文1

摘要:本文对保护并联电容器组的氧化锌避雷器的特点和爆炸原因进行了详尽的分析,并提出了防范措施,对设计选型和运行监测有很好的借鉴作用。 1引言 氧化锌避雷器是用来保护电力系统中多种电气设备免受过电压损坏的电器。保护并联电容器组的氧化锌避雷器是氧化锌避雷器应用的一个重要领域,并且是以绝对的无可争议的优越性得到电力部门和使用单位的认同,但是该氧化锌避雷器发生爆炸也是一个不容忽视的问题,认真分析其爆炸的原因,得悉其防范措施,是一个有着现实意义的事情。 2并联电容器组用的氧化锌避雷器的特点: 2.1 装设位置的分类:①中性点;②电源侧;③与电容器并联; ④与电抗器并联四类。 2.2从避雷器的角度看,电容器组是一个阻抗很小的设备,在电容器放电时将产生幅值大、陡度很高的放电电流。由于氧化锌避雷器的高度的非线性特性,截断超过保护水平的所有暂态过电压,而将剩余电荷留在未被扰动的的电容器中。无间隙氧化锌避雷器是非常适合保护并联电容器组的。 3、并联电容器组用的氧化锌避雷器的爆炸原因分析 3.1额定电压取值偏低 氧化锌避雷器的额定电压是表明其运行特性的一个重要参数,也是一种耐受工频电压能力的指标。通常避雷器的额定电压应在对系统

暂态过电压的计算分析及样本提供的工频过电压耐受时间特性曲线比较的基础上,选择避雷器的额定电压。 在一定的电网电压等级和设备绝缘水平下,避雷器的额定电压越低,保护水平也越低,但保护裕度可以增大。所以我们平时就选用较低额定电压的避雷器。 3.2持续运行电压取值偏低 避雷器持续运行电压还应该大于或等于该系统的最高相电压,才能保证长时间运行下的热稳定。现在各标准、规范、导则已统一意见,按系统最高电压Um来选择氧化锌避雷器。 在GB11032-89中,无论是对额定电压,还是持续运行电压定义不够严密,而且取值又偏低,造成以前保护电容器组氧化锌避雷器频繁爆炸。我分公司所辖的一个输变电工区,仅一个站的保护电容器组用的氧化锌避雷器,从2000年投产至2004年,就爆炸过4次。究其原因就是额定电压和持续运行电压取值偏低。 3.3选型有误 有些生产单位会自己选择购买避雷器,特别是在氧化锌避雷器还不很普及的时候,以为与阀型的一样,对其的特殊性无所适从。我也有这样的体会,那是在九十年代末期,我所在的工区更换10KV线路的旧式阀型避雷器,几个站用的全部由上级单位订购。我们初期更换时,便不加选择地予以更换,及至发现有区别时,已为时往矣。 3.4未进行能量核算 通流容量是由SiC避雷器沿用下来的概念,即2ms方波冲击耐

带外串联间隙型线路避雷器说明书

带外串联间隙型线路避雷器 安装使用说明书 广州华盛避雷器实业有限公司

1用途及特点 带外串联间隙型线路避雷器(以下简称避雷器)与线路绝缘子(串)并联安装使用,特别在雷电活动强烈或降低杆(铁)塔接地电阻困难的线段,可有效降低线路雷击跳闸事故率。 避雷器具有放电分散性小、密封性能好、防爆、耐污、体积小、重量轻、运输及安装方便等优点。 2 工作原理 因串联间隙的隔离作用,在系统正常运行时,本体基本处于“休息”状态,大部分工频电压由串联间隙承担,由于串联间隙对工频和操作过电压的耐受特性,在工频和操作过电压的作用下,避雷器不动作,只有在雷电过电压的作用下,串联间隙才击穿放电,避雷器动作,限制了雷电过电压,从而确保了被保护的线路绝缘子(串)不发生闪络,并在雷电冲击过后,串联间隙可靠切断工频续流,系统恢复正常运行。 3 正常使用条件 a)环境温度不高于+45℃,不低于–40℃; b)太的辐射; c)海拔高度不超过2000m; d)电源频率不小于48Hz,不超过62Hz; e)地震烈度8度及以下地区; f)最大风速不超过35m/s; 4 型号及含义

5.技术性能 避雷器主要技术性能见表1。 6.验收试验 用户应对交货的避雷器进行验收试验: ⑴按装箱单检查随机文件及附件,应齐全。 ⑵测量本体直流1mA参考电压及0.75倍直流1mA参考电压下泄漏电流应符合表1规定(注意:在潮湿及表面污秽时,应采用屏蔽法测量)。 ⑶测量串联间隙距离应符合表1规定。 7.贮存 避雷器应贮放在环境温度为–40℃~ +45℃、干燥通风、无酸碱及其它有害物质的库房中保存。 8.安装 ⑴避雷器外形结构及安装尺寸,见图1。 ⑵避雷器与被保护的线路绝缘子(串)并联安装使用。可悬垂安装、水平安装、斜装或其组合方式,依据塔型及实际需要确定,见图2~9。 (a) 悬垂安装 悬垂安装于直线塔时,安装支架(杆塔为用抱箍安装于水泥杆上的单支角钢,其悬挂避雷器端用钢索斜拉,铁塔为安装 于塔横担上的三角支架,门型杆塔、酒杯型铁塔、猫头型铁塔 等单回路塔的中相则可为安装于塔顶的单支角钢)应沿线路方 向抬高伸出,35kV、110kV、220kV避雷器与线路绝缘子(串) 间的净距离最小值分别为360mm、800mm、1520mm,避雷器 与输电导线宜采用并沟线夹或T形线夹连接,安装好后避雷 器的最低点应不低于同相输电导线。 悬垂安装于耐塔时,避雷器直接安装于跳线处,避雷器与输电导线可采用并沟线夹、T形线夹或悬垂线夹连接,安装好 后避雷器的最低点应不低于跳线的悬垂点。当跳线悬垂高度不 够时,可将跳线的悬垂点放低至适合高度或将避雷器的悬挂端 偏移跳线的悬垂点至适合位置使避雷器倾斜一定角度,倾斜安 装时,避雷器与输电导线则宜采用悬垂线夹连接。

输电线路避雷器的选择与安装

雷鸣闪电,是常见的自然现象。近几年来.由雷电流的分流将发生变化,—部分雷电流从避雷试验研究表明:当氧化锌避雷器阀片受潮或于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。 为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。但对于分布在高土壤电阻率的部分线路。降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故障仍没有好的对策。 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。但在强大的雷电流通过时,却呈现很低的电阻,使其迅速泄人大地,实现限压分流的目的。阀片上的残压几乎不随通过电流的大小而变化,时常维持在小于被保护电器的i申击试验电压,使设备的绝缘得到保护,雷电流过后又恢复到原绝缘状态。 氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 线路避雷器防雷的基本原理 雷击杆塔时,—部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流人大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,—般用冲击接地电阻来表征。 雷击杆塔时塔顶电盥迅速提高,其电位值为 Ut=iRd+Ldi/dt(1) 式中i——雷电流; Rd——冲击接地电阻: Ldi/dt——暂态分量。 当塔顶电位Ut与导线上的感应电位U1的差值超过绝缘子串50%的放电电压时,将发生由塔顶至导线的闪络。即Ut-Ul>U50,如果考虑线路工频电压幅值Um的影响。则为Ut-Ul+Um>U50。因此,线路的耐雷水平与3个重要因素有关,即线路绝缘子的5∞墩电电压、雷电流强度和塔体的冲击接地电阻。—般来说,线路的50%放电电压是—定的,雷电流强度与地理位置和大气条件相关。不加装避雷器时,提高输电线路耐雷水平往往是采用降低塔体的接地电阻,在山区,降低接地电阻是非常困难的。这也是为什么输电线路屡遭雷击的原因。 加装避雷器以后,当输电线路遭受雷击时,线传人相临杆塔。一部分经塔体入地,当雷电流超过一定值后,避雷器动作加入分流。大部分的雷电流从避雷器流入导线,传播到相临杆塔。雷电流在流经避雷线和导线时。由于导线问的电磁感应作用,将分另!}在导线和避雷线七产生耦合分量。因为避雷器的分流远远大于从避雷线中分流的雷电流,这种分流的耦合作用将使导线电位提高,使导线

避雷器故障排除案例分析 图文 民熔

避雷器产品介绍 民熔 HY5WS-17/50 氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 参数: 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量:100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压)

注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 避雷器故障排除案例,一:避雷器质量不良引起的事故雷雨高某生产厂及生活区高、低压全部停电。经检查;35kV 高压输电线中的B相导线断落;雷击时变电所内高压跌落式熔断器有严重的电弧产生。低压配电室内也有电弧现象并伴有爆炸声;有一台低压配电柜内的二次线路被全部击坏。 变电所;输电线路呈三角形排列;全线架设了避雷线?35kV变电所的入口处;装设了避雷器和保护间隙。保护间隙被雷击坏后;一直没有修复?在变电所的周围还装设了两根24m高的避雷针;防雷措施比较全面;但还是遭受到雷害。 雷击发生后;进行了认真检查;防雷系统接地电阻均小于4Ω;符合规程要求。检查有关预防性试验的记录;发现35kV变电所内的B相避雷器;其试验数据当时由于生产紧张等原因;一直未予以处理

串联间隙氧化锌避雷器的应用与试验

串联间隙氧化锌避雷器的应用与试验 文中通过分析碳化硅避雷器与无间隙氧化锌避雷器在电力系统应用的不足比较,阐述了串联间隙氧化锌避雷器的优越性。并针对缺乏串联间隙氧化锌避雷器试验项目的情况,简单分析了串联间隙氧化锌避雷器在应用中的试验问题。 1. 避雷器应用的比较 目前在电力系统中运行的避雷器主要有两种类型。一类是以串联火花间隙与碳化硅阀片为主要元件的传统阀型避雷器;另一类是以氧化锌电阻片为主要元件的金属氧化物避雷器。其主要元件的伏安特性如下图一二所示。 对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙将全部暂态过电压限定在保护死区内,使避雷器免受其危害。串联间隙氧化锌避雷器有此独具优点。结构上串联间隙氧化锌避雷器既有间隙又用氧化锌阀片,其间隙结构不同于碳化硅避雷器。其间隙数量少,当过电压达到冲击放电电压时,间隙无时延击穿,同时因隙距大动作特性稳定,可避免碳化硅避雷器间隙带来的缺点。串联间隙氧化锌避雷器的间隙已将全部暂态过电压限定在保护死区内免受其危害,故又可避免无间隙氧化锌避雷器因拐点电压偏低带来的缺点。 2. 串联间隙氧化锌避雷器试验问题 随着现代防雷技术的发展,在小电流接地系统中交流串联间隙氧化锌避雷器正逐步在变压器开关、母线、电动机、发电机、线路、电容器组等电气设备得到应用。作为电气设备本身,同样存在着阀片性能、参数设计、绝缘材质、装配不良、密封缺陷等问题;掌握其性能状况亦显得十分必要。对于中性点非直接接地的3—63KV电力系统中的氧化锌避雷器,我国电力行业标准DL/T 596—1996《电力设备预防性试验规程》(以下简称《规程》)明确规定其试验项目为:1.绝缘电阻;2.直流1mA下的电压U1mA及75%U1mA下的电流。众所周知,该规程关于氧化锌避雷

避雷器的分类及结构 图文 民熔

避雷器的分类及结构避雷器的分类及结构常用避雷器的形式有阀式、管式、保护间限金属氧化物等。 避雷器的介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米;

b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。 体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器

民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 (1)阀式避雷器阀式避雷器主要分为普通阀式避雷器和磁吹阀式避雷器两大类。普通阀式避雷器有FS和FZ两种系列;磁吹阀式避雷器有FCD和FCZ两种系列。阀式避雷器型号中的符号含义如下:F-阀式避雷器;

(2) S配(变)电作用; Z-电站用; Y-线路用: D-旋转电机用: C-具有磁吹放电间隙。阀式避雷器主要由平板火花间隙与碳化硅电阻片(阀片)串联而成,装在密封的瓷管内,外壳有接线螺栓供安装用。避雷器中的碳化硅电阻具有非线性特性,在正常电压时其阻值很大,过电压时其阻值随之变小。 阀式避雷器在正常的工频电压作用下火花间隙不被击穿,但在雷电波过电压下,避雷器的火花间隙被击穿;碳化硅电阻的阻值随之变得很小,雷电波巨大的雷电流顺利地通过电阻流入大地中,电阻阀片对尾随雷电流而来的工频电压呈现了很大的电阻,从而工频电流被火花间隙阻断,线路恢复正常运行。 由此可见,电阻阀片和火花间隙的密切配合使避雷器很像--个阀],对于雷电流“阀门”打开,对于工频电流“阀门”则关闭,故称之为阀式避雷器FS系列阀式避雷器的结构如图2,此系列避雷器阀片直径较小,通流容量较低,一般用于保护变配电设备和线路。 FZ系列阀式避雷器的结构如图2 (b)示,此系列避雷器阀片直径较大,且火花间隙并联了具有非线性的碳化硅电阻,通流容量较大,一般用于保护35kV及以上大、中型工厂中总降压变电所的电气设备。

关于避雷器爆炸事故分析

关于“1.19”金属氧化物避雷器爆炸的事故 分析报告 2002年1月19日晨8:05分,拜城发电厂三期扩建工程#9机组主变110KV侧A相避雷器(YH10W-100/260W)突然爆炸。 一、现象 ①避雷器从上部1/3处炸开,上下两节飞至15米之外;②顶部110KV引线从上下两端根部断开,飞至15米以外的#9发变出口组合导线C相上。③爆炸后的金属氧分物残片遍及周围50米以外。 二、原因分析 事故出现后,较好的保护了现场,及时汇报上级领导及主管技术部门。厂家技术代表、新疆电力建设公司技术人员、阿克苏电力有限责任公司安监部、生技部负责人都及时赶到现场进行调查和核实。并经2002年1月25日由阿克苏电力有限责任公司变电修试公司现场对其余的B相、C相及新购置的1相金属氧化物避雷器进行了现场试验(见试验报告),分析原因如下: 1、该避雷器出现了低电阻,泄漏电流增大,超过标准值(mA 级),本应在额定工频电压下切断工频续流,而因避雷器故障起不到切断续流作用,引起内部过热爆炸。 2、安装交接试验记录不全,根据《电气设备安装交接试验标准》国标GB-50150-91,金属氧分物避雷器出厂至现场安装前必须做如下试验: ①绝缘电阻35KV以上不低于2500MΩ。 ②直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下泄流电流不得低于GB11032规定值。 ③U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比较,变比应不大于±

5%。 ④0.75U1mA下的泄流电流不应大于50μA。 特别指出:初始值系指交接试验或投产试验时的测量值。 安装单位只做了第1项绝缘电阻测试,其它试验没有测试,无法核定该相避雷器出厂至现场内部是否出现质量因素。 3、从避雷器爆炸后的现场情况及电气运行记录分析,没有导致避雷器过电压(操作过电压、谐振过电压、雷击过电压)的任何外界因素。 三、结论 1、该相金属氧化物避雷器虽出厂检验合格,在储运和安装阶段绝缘筒或氧化物阀片是否受到外部震荡,挤压产生损伤,引起绝缘电阻降低,泄露电流增大,导致产品在运行电压下闪络,引起产品爆炸,责任属供货方(西电集团公司)。 2、新疆电力建设公司第五项目部没有严格执行国家有关标准,进行必要的现场有关试验,没有起到一定的预防作用,负有一定的责任。 四、处理 1、供货方西电集团承担该相避雷器更换及运输费用,并免费提供3只在线监视器。 2、电力建设公司第五项目部承担阿克苏电力公司变电工区修试公司现场对复合避雷器的校验费。 3、监理公司拜电项目部对安装前的检测付有监督不力责任。 拜电三期工程筹建处 2002年1月25日

带外串联间隙型线路避雷器说明书范本

带外串联间隙型线路避雷器说明书 1 2020年4月19日

带外串联间隙型线路避雷器 安装使用说明书 广州华盛避雷器实业有限公司

1用途及特点 带外串联间隙型线路避雷器(以下简称避雷器)与线路绝缘子(串)并联安装使用,特别在雷电活动强烈或降低杆(铁)塔接地电阻困难的线段,可有效降低线路雷击跳闸事故率。 避雷器具有放电分散性小、密封性能好、防爆、耐污、体积小、重量轻、运输及安装方便等优点。 2 工作原理 因串联间隙的隔离作用,在系统正常运行时,本体基本处于“休息”状态,大部分工频电压由串联间隙承担,由于串联间隙对工频和操作过电压的耐受特性,在工频和操作过电压的作用下,避雷器不动作,只有在雷电过电压的作用下,串联间隙才击穿放电,避雷器动作,限制了雷电过电压,从而确保了被保护的线路绝缘子(串)不发生闪络,并在雷电冲击过后,串联间隙可靠切断工频续流,系统恢复正常运行。 3 正常使用条件 a)环境温度不高于+45℃,不低于–40℃; b)太阳光的辐射; c)海拔高度不超过 m; d)电源频率不小于48Hz,不超过62Hz; e)地震烈度8度及以下地区; f)最大风速不超过35m/s; 4 型号及含义

文档仅供参考 1 2020年4月19日

5.技术性能 避雷器主要技术性能见表1。 6.验收试验 用户应对交货的避雷器进行验收试验: ⑴按装箱单检查随机文件及附件,应齐全。 ⑵测量本体直流1mA参考电压及0.75倍直流1mA参考电压下泄漏电流应符合表1规定(注意:在潮湿及表面污秽时,应采用屏蔽法测量)。 ⑶测量串联间隙距离应符合表1规定。 7.贮存 避雷器应贮放在环境温度为–40℃~ +45℃、干燥通风、无酸碱及其它有害物质的库房中保存。 8.安装 ⑴避雷器外形结构及安装尺寸,见图1。 ⑵避雷器与被保护的线路绝缘子(串)并联安装使用。可悬垂安装、水平安装、斜装或其组合方式,依据塔型及实际需要确定,见图2~9。 (a) 悬垂安装 悬垂安装于直线塔时,安装支架(杆塔为用抱箍安装于水泥杆上的单支角钢,其悬挂避雷器端用钢索斜拉,铁塔为 安装于塔横担上的三角支架,门型杆塔、酒杯型铁塔、猫头 型铁塔等单回路塔的中相则可为安装于塔顶的单支角钢)应

高压避雷器泄漏电流故障分析处理(图文) 民熔

高压避雷器 氧化锌产品介绍 民熔氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻, 耐碰撞运输无碰损失, 安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134 户外电站型 氧化锌避雷器复合型 高压避雷器泄漏电流过大的危害及预防措施(1)检修人员先关闭电容器,采取安全措施,然后检查电流互感器的一次、二次接线,接

线可靠、牢固;摇测电流互感器二次绝缘电阻,二次绝缘电阻1.2mΩ,无异常;(2)检查电容式电压互感器的放电电流, 1、二次接线连接牢固、可靠、正常;(3)电容器对地绝缘、相间绝缘在2000mΩ以上,无异常;(4)检查高压避雷器接线、接线,接触良好,绝缘电阻在1000mΩ以上;(5)高压避雷器导直流1mA电压U1mA,规定变化范围不超过±5%(6)高压避雷器导0.75u1ma,按规定泄漏电流不应超过50μa 由以上试验结果可知,1mA直流电压U1mA的变化范围较初始值小于±5%,符合规定;0.75u1ma、a、B相泄漏电流小于50μa,C相超过规定值,说明C相氧化锌避雷器的泄漏电流为太大了。用合格的高压避雷器更换c相高压避雷器后,故障排除。 高压避雷器泄漏电流过大防范措施(1)及时测量高压避雷器运行电压下的泄漏电流,测量值与初始值相比有明显变化时,应加强监视; (2)运行中,运行人员巡视检查应到位、认真,及时发现设备异常,并及时予以消除,以避免故障范围扩大。