文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › abb漏电保护开关

abb漏电保护开关

abb漏电保护开关
abb漏电保护开关

标题:abb漏电保护开关

一:触器适用于建筑业和工业领域,如:电机控制、保暖和通风、空调、水泵、提升设备、照明和校正功率因数等。ABB接触器的规格包括4和5.5KW的微型接触器、高达400kW的接触器组(AC3),建筑用接触器(家用和工业用),拍合式接触器,热过载继电器和电子继电器,以及完整的附件,确保选择灵活性和满足客户需求,公司制造工厂位于海西经济区的核心----美丽的鹭岛厦门。

二:ABB断路器可为快速恢复运行条件(防止故障发生),并提供最好的解决方案,同时可提供最优的电气安装保护。从微型断路器到高分断能力的塑壳/空气断路器

三:小型断路器多级:ABB断路器可为快速恢复运行条件(防止故障发生),并提供最好的解决方案,同时可提供最优的电气安装保护。从微型断路器到高分断能力的塑壳/空气断路器

四:变频器主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占据

着重要的地位。

ABB断路器参数调试讲义解读

ABB 断路器参数调试讲义 电控柜的断路器进行设置,在ABB 塑壳断路器(正面)下方有两个旋钮(见下图),通过调节旋钮的位置可以设置断路器的过流、过载保护值,具体设置方法如下: 一、ABB 塑壳断路器过流、过载旋钮设置说明: 1、过流调节旋钮,设置电控箱整个负载的过流保护值,调节范围从2000A —4000A ,从MIN —MED —MAX 共有9个档位,档位对应值如下: MIN (1)档—2000A; (2)档—2250A; (3)档—2500A; (4)档— 2750A;

MED(5)档—3000A; (6)档—3250A; (7)档—3500A; (8)档—3750A; MAX(9)档—4000A; 2、过载调节旋钮,设置电控箱整个负载的过载保护值,调节范围从280A—400A,从MIN—MED—MAX共有9个档位,档位对应值如下: MIN(1)档—280A; (2)档—295A; (3)档—310A; (4)档—325A; MED(5)档—340A; (6)档—355A; (7)档—370A; (8)档—385A; MAX(9)档—400A; 二、ABB断路器机型设置说明

三ABB断路器低压断路器的参数详解 3.1、空气断路器的框架电流Iu、额定电流Ie、额定电流整定值Ir的 含义是什么? ?框架电流Iu: 又称为额定不间断电流。指在规定条件下,电器在长期工作 制下,各部件的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。 ?额定工作电流Ie: 指在规定条件下,能保证电器正常工作的电流值。它和额定 电压、电网频率、额定工作制、使用类别、触头寿命及防护 等级等因素有关。有时被标识为In。 ?额定电流整定值Ir: 这是使用者通过断路器的脱扣器自行整定的一个电流值,断 路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。 ?比如ABB的塑壳断路器S5N400 R320 PR112/LI FF 3P , Iu=400A Ie=320A, Ir=( 0.4 – 1)Ie 可调。 3.2、极限短路分断能力Icu、额定运行短路能力Ics、短时耐受电流 Icw的含义是什么? ?极限短路分断能力Icu 断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路故障,但不要求断路器未经过维修或更换零件的条件下能继续使用。

06-自动转换开关电器的选择与应用

第六章 自动转换开关电器的选择与应用

目录 1. 定义和分类 2. 主要性能参数 3. 选择与应用

●适用于额定电压交流不超过1000V或直流不超过1500V的转换开关电器(TSE),TSE用于在转换过程中中断对负载供电的电源系统 ●转换开关(TSE)定义:有一个或多个开关设备构成的电器,该电器用于从一路电源断开负载电路并连接至另外一路电源上。

●按短路能力分 ● PC级:能够接通和承载,但不用于分断短路电流的TSE ● CB级:配备过电流脱扣器的TSE,它的主触头能够接通并用于 分断短路电流 ● CC级:能够接通和承载,但不用于分断短路电流的TSE ●按控制转换方式分 ●手动操作转换开关电器(MTSE) ●遥控操作转换开关电器(RTSE) ●自动转换开关电器(ATSE) ●按结构型式分 ●专用式TSE:主体部分是专用于转换电源而设计的整体型的TSE ●派生式TSE:主体部分是由满足GB14048系列其他产品标准要 求的电器组成的TSE

自动转换开关电器的主要特性 ●额定工作电压(Ue) ●额定工作电流(Ie) ●额定短时耐受电流(Icw) ●是由制造商规定的试验条件下,电器能够承载的短时耐受电流值 ●额定短路接通能力(Icm) ●是制造商规定的,在额定工作电压、额定频率和规定的功率因数(或时间 常数)下,电器的短路接通能力值 ●额定短路分断能力(Icn) ●是制造商规定的,在额定工作电压,额定频率与规定的功率因数(或时间 常数)下,电器的短路分断能力值 ●额定限制短路电流(Iq) ●是制造商规定的的试验条件下,被指定的短路保护电器(SCPD)保护的 TSE在短路保护电器动作时间内足以能够承受的预期短路电流值

双电源自动转换开关的选型

双电源自动转换开关的选型 双电源自动转换开关(英文简称为ATSE)在现今的工作中已经发挥着越来越重要的作用,特别是在一些用电场所。通常情况下,双电源自动切换开关通过一个备用电源,来保证在常用电源出问题后,依然你能够正常使用,具有十分好的可靠性和应急性,从而广受欢迎。可是一些客户在选购时存在误差,仅关注其额定电流和级数,而对决定双电源自动转换开关工作特性的关键指标:转换条件、使用类别和转换时间未加注意。所以很有必要介绍下其基本参数,从而帮助选购。要正确选择双电源自动转换开关的首要条件,就必需明确以下几点参数:额定工作电压Ue、额定工作电流Ie、频率、相数、额定限制短路电流、转换条件、使用类别、转换时间等。 额定工作电压、频率、电流和相数 这些参数仅仅表明双电源自动转换开关满足作为“导体”最基本的要求,其必需能够满足所在地的电压、频率、电流和相数要求,一般电气工程师已经很熟悉。注:电压、频率、相数通常由双电源自动转换开关所在位置的相应参数决定。额定电流按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定,用于消防泵的ATSE,额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议ATSE的额定电流统一采用负荷电流的125%(新民规也建议为125%)。 转换条件 我们需要ATSE的目的,就是需要在“特定”的条件下ATSE能够

自动可靠的转换。这个“特定条件”就是ATSE的转换条件,或转换前提,是选择ATSE首要考虑要素。 1 、如果常用电源没有故障,双电源自动转换开关就不能够转换。这是许多用户(甚至厂家)都忽视的问题。双电源自动转换开关的控制器必需能够识别各种电压的瞬间波动,包括非电源故障的短时失压。例如,变电室低压配电母联开关切换属于正常的电源中断,不应该将母联开关切换时的断电判定为电源故障,需要能够判定这种“正常”的断电。控制器必须通过EMC试验,不能够在外部电磁干扰下误动作。注:转换条件由控制器的功能决定,对电源故障的判断方式(包括故障类型的识别)是控制器的核心技术,一般产品资料是不会介绍的,完全看制造商的研发水平和行业经验,需要设计师了解产品的判断机理。 2、在电源故障状况下必需转换。 但由于电源故障种类很多(十几种),所以,需要明确那些故障必需转换。因为用户需求的复杂性,一般供应商都提供多种功能的控制器,所以,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件,否则,因为双电源自动转换开关市场供应的混乱以及业主对ATSE 了解不多,导致最后使用的产品往往就只能够在完全失电一种条件下才能够转换,而其它电源故障(包括缺相、过欠电压等)不会转换,失去装的意义。注:因为双电源自动转换开关的功能还没有标准化,设计仅标注产品型号,并不能够保证用户了解所选型号的转换条件,导致实际选用的产品与设计要求相差较大,建议设计注明转换条件。

双电源自动转换开关的选用

收稿日期:2009-07-17作者简介:刘 庭(1977-),男,安全技术及工程专业硕士,主要从事电源系统设计及安全性研究。 文章编号:1009-3664(2009)06-0057-03技术交流 双电源自动转换开关的选用 刘 庭 (北京中网华通设计咨询有限公司,北京100027) 摘要:双电源系统是重要电力负荷安全运行的有效保障,而电源转换开关是连接两个电源的重要枢纽。由于双电源自动转换开关(A T SE)具有使用安全、转换迅速、无需值守的特点,近年来得到了广泛的应用。新建双电源系统基本都选用A T SE,一些早期的双电源系统也逐步将手动转换开关改造成了A T SE 。因电源系统容量、接地形式的不同,在对A T -SE 选型时也有所不同。文中阐述了A T SE 的概念、分类、性能特点以及为交换局双电源系统选择A T SE 时应考虑的因素,重点分析了三极开关和四极开关的适用范围和选择依据,并通过工程实例予以说明。 关键词:双电源;自动转换开关;三极开关;四极开关;安全中图分类号:T M 930.1文献标识码:A Selection of A utomat ic Transfer Sw itching Equipment for Dual Pow er Supply LI U T ing (Beijing China Co mmunication Design and Consulting Co.,L td.Beijing 100027,China) Abstr act:System of dual pow er supply is the effective guar antee o f safety operatio n fo r some impor tant po wer users.Pow er t ransfer switch is an impor tant co nnecting device betw een tw o po wer supplies.Recently,automatic transfer sw itc -hing equipment (A T SE)is widely a pplied because of its safety ,fast switching and w ithout man on dut y.Selectio n of A T SE is different because t he capacity and g ro unding for m o f po wer supply are different.In this paper,the definitio n,classifica -t ion and characterist ics o f A T SE are descr ibed and factor s influencing it s applicatio n in ex changing bur eaus are consider ed.T he application scope and gist o f three -pole and four -pole sw itch are emphasized with an engineer ing ex ample. Key wo rds:dual po wer supply;A T SE;thr ee -pole swit ch;four -pole sw itch;safety 0 概 述 根据5供配电系统设计规范6(GB 50052-1995)的 有关规定:/电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响分为一级、二级和三级0,/一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏0。根据这一规定,通信交换局的供电负荷属于一级负荷。通信行业标准5通信电源设备安装工程设计规范6(YD/T 5040-2005)4.1.1条也规定/市电发生异常情况时,为保证仍能对通信负荷和重要动力负荷可靠供电,应配置自备发电机组为自备电源。0电源转换开关是连接双电源的纽带,既要保证在双电源之间进行及时、准确地切换,又要防止双电源同时并列运行。5通信电源设备安装工程设计规范63.1.2条规定/低压市电间切换、市电与油机之间的切换应采用具有电气和机械联锁的切换开关。0 目前,各电信运营商早期局房大都配备了手动转换开关。近年来,随着配电自动化水平的提高,部分局房将手动转换开关更换成了自动转换开关,而各地后 期新建的局房(综合楼)也大多采用了自动转换开关,以减少维护工作量,提高供电安全系统。 自动转换开关电器(Auto matic tr ansfer sw itching equipment)简称为AT SE,有时也简称为AT S 。它由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器(转换控制器)组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转换至另一个电源的自动电器。当存在常用电源和备用电源两个电源的情况时,AT SE 应指定一个常用电源位置,其操作程序则由两个自动转换过程组成。如果常用电源被检测到出现偏差时,则自动将负载从常用电源转换至备用电源;如果常用电源恢复正常时,则自动将负载返回换接到常用电源。换接时间可有预定的延时或无延时,并可处于一个断开位置。ATSE 主要适用于交流不超过1000V 的紧急供电系统。 表1 手动转换开关和自动转换开关综合比较表序号比较项目手动转换开关 自动转换开关 1结构简单复杂2可靠性很高较高3反应时间慢极快4自动化水平低高 5价格低较高 6 应用场合 任意 1000V 以下的供电系统 手动转换开关和自动转换开关各有其优缺点,其 # 57#

双电源自动转换开关的选择

七、自动转换开关电器(ATSE)的选择 自动转换开关电器(以下简称ATSE)是指由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。ATSE的技术条件应符合GB 14048.1、GB 14048.2、GB 14048. 4、GB/T 14048.11、GB/T 17626等国家标准的规定。 1. 分类 根据结构型式及动作特性,ATSE可分为PC级和CB级两个级别。PC级ATSE能够接通、承载、但不用于分断短路电流;CB级ATSE配备过电流脱扣器,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。 2. 特性 ATSE的特性包括电器型式、主电路的额定值和极限值、使用类别、控制电路、辅助电路、通断操作过电压等。现就主要特性说明如下: ⑴电器型式包括:电器级别、极数、电流种类和操作程序。 ⑵额定工作电流(I e)。ATSE的额定工作电流是额定不间断电流(I n),是由制造厂规定的电器能在不间断工作制下承载的电流值。 ⑶额定接通和分断能力。由制造厂规定的在规定条件下,A TSE足以能够接通与分断的电流值。除非另有规定,否则按稳态电流值给定。对于交流,额定接通与分断能力用电流的交流分量有效值表示。 ⑷额定短时耐受电流(I cw)。由制造厂规定的在规定的试验条件下,电器能够承载的短时耐受电流值。对于交流,额定短时耐受电流值用电流的交流分量有效值表示,且任一相的最大峰值电流都不应小于该有效值的n倍,系数n见表7A,短时耐受电流最小值见表7B 第2栏。 最短通电时间为:额定工作电流小于等于400A时,交流为额定频率的3个半波,直流为0.025s;额定工作电流大于400A时,交流为额定频率的3个周波,直流为0.05s。 ⑸额定短路接通能力(I cm)。由制造厂规定的在额定工作电压、额定频率和规定的功率因数(或时间常数)下,电器的短路接通能力值,用最大预期峰值电流表示。对于交流CB级的ATSE,额定短路接通能力应不小于短路分断能力有效值乘以系数n,见表7A。对于直流,假设稳态短路电流值是恒定的,额定短路接通能力小于额定短路分断能力。 额定短路接通能力是指ATSE在外加电压小于等于105%额定工作电压时,应能接通相应于额定短路接通能力的电流。 ⑹额定短路分断能力(I cn)。由制造厂规定的在额定工作电压、额定频率和规定的功率因数(或时间常数)下,电器的短路分断能力值,用预期分断电流值(交流情况下,为交流分量有效值)表示,其最小值见表7B第2栏。额定短路分断能力是指CB级ATSE应能分断额定短路分断能力及以下的任何电流。 ⑺额定限制短路电流。由制造厂规定的在规定试验条件下,被指定的短路保护电器保护的ATSE在短路保护电器动作时间内足以能够承受的预期短路电流值,其最小值见表7B 第2栏。 ⑻使用类别。ATSE可在一个或几个额定工作电压下指定具有一个或几个如表7C所列的标准使用类别,指定用于某一使用类别的ATSE应符合相应于该使用类别的额定接通与分断能力要求及电气操作性能与机械操作性能要求。 ⑼通断操作过电压。A TSE在接通或分断操作时,其负载侧的通断操作过电压不得超过制造厂的规定值。 ⑽动作时间。 1)触头转换时间。测定从第一组主触头断开常用电源起至第二组主触头闭合备用电

双电源自动转换开关ATS的现状、选择与应用

双电源自动转换开关ATS的现状、选择与应用 一、国内外ATS产品现状 双电源自动转换开关(ATS)主要用在紧急供电系统,是将负载电路从一个(常用)电源自动换接至另一个(备用)电源的开关,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,ATS常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下两种危害之一:电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的。这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把双电源自动转换开关以及配套的转换开关电器的生产、使用列为重点加以限制与规范。 我国双电源自动转换开关的研制和生产在90年代初还处于空白状态,也无国家标准。国内所需的双电源转换装置往往由设计、成套部门用接触器、断路器等产品组合而成来替代。这种方案性产品往往因没有经过测试检验,其可靠性、安全性存在较大隐患(尤其是用两台接触器作为两路电源转换,电气连锁极不可靠,锁极一旦失败,将造成两台电源变压器并联,电源并联的后果严重的可催毁整个供电系统。之后由天津低压电器公司开发了由断路器+机械连锁+控制器构成自动转换开关电器。它的进步是由产品替代方案,并按一定技术规范进行产品试验验证,产品的可靠性、安全性大大提高。90年代中期,针对国内市场急需高性能、高可靠自动转换开关电器产品的现状,日本、法国、德国、美国等自动转换开关先后打入中国市场,在一定程度上缓解了我国市场需求。 近几年,我国的双电源自动转换开关生产企业(尤其是生产CB级ATS企业)迅速增加,其产品性能及产品质量不一,给设计、使用部门选用造成一定困难,也由于对ATS使用和选用不当,给国家财产造成很大损失。为了规范双电源自动转换开关(ATS)及配套电器产品的生产与选用,国家质检总局于2002年12月颁布了GB/ T14048.11-2002《自动转换开关电器》(等同IEC60947.6.1-1998)国家标准,2003年4月1日实施。该标准将是今后ATS生产制造企业、设计使用单位、商业活动共同遵循的一部技术性法规文件,也将是3C认证依据的技术法规。 双电源自动转换开关(ATS)分PC有与CB级两种。代表PC级的具有世界先进水平的产品有美国的ASCO及日本共立。 代表CB级的有法国的施耐德等。 目前,国内生产CB级ATS产品的企业约几十家,如天津低压电器公司、天津万高、等公司。生产PC级ATS 产品的企业有无锡韩光、北京第一低压电器、上海超韩等。生产电动式刀开关(用于双电源切换)产品的企业也有5-6家,如法国朔高美等。 自动转换开关电器(ATSE)一般由两部分组成:①自动转换开关本体;②控制器。 1.1自动转换开关本体又分两类: 第一类为CB级。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能; 第二类为PC级,一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 1.2控制器 控制器也有两种形式:一种由传统的电磁式继电器构成;另一种是数字电子型智能化产品。它具有性能好,参数可调及精度高,可靠性高,使用方便等优点。  二、产品结构分析对比及ATS的选择 目前,国内市场上用于两路电源切换的大致有三种开关:①CB级ATS;②PC级 ATS;③刀开关(电动)。 下面从产品结构、性能及所遵循的标准三个方面,分别将CB级与PC级ATS;PC级ATS与刀开关(电动)进

自动转换开关的选用原则

自动转换开关电器的选用 (一) 对于特别重要的负荷宜采用一体化结构的PC级ATSE,对于一级负荷宜采用PC级ATSE,对于二级负荷可以采用CB级ATSE. ATSE按照工位还可以分为二位式和三位式两种结构,二位式ATSE只有正常、备用两种工作位置,除转换过程外,必有一路电源处于接通状态。三位式主触头有三个工作位置,两个电源位、一个零位,即主触头可以处在空挡,从而能够长时间断开两路电源(断开时间由控制器决定)由上面可以看出,三位式的ATSE在两个电源切换之间有一个零位,可以较长时间切断对电源的供电,这一点有时是很有用处的。 当两个电源切换时,电网存在电压闪变或电源瞬态波动,如果ATSE不能有效地躲过电压闪变或瞬态波动,会造成ATSE的误动作。特别是当电源质量不高(如应急发电机供电系统),ATSE应有适当的延时。另外在带高感抗或大电动机负载转换时,会产生较强的冲击电流,为易熄灭电弧和避免冲击电流,可使ATSE 经零位转换。 另外,当将市电供电自动切换至发电机供电时应采用三位式的ATSE.因为,当正常电源发生一相断相时,ATSE应切断电源,将ATSE置于零位,待发电机稳定送电一定时间后,再至于发电机位置。如果采用两段式ATSE,若不切除电源(在正常位置等待),非故障两相电压升高,有可能造成设备损坏。若转换,ATSE 处于备用位置,柴油发电机起动、稳定送电需要一定的时间,由于备用电源电压不稳,此时ATSE在备用位置是待不住的,会产生不良后果。最后三位式ATSE 还有一个用途。当发生火灾而需要切除非消防类的重要负荷时可以使用三位式ATSE,三位式ATSE控制器可以自动将ATSE切换到零位,以达到切断电源的目的。 但是,相对于三位式ATSE,二位式ATSE转换动作时间快,负载断电时间是三位式断电时间的1/3~1/2,负载断电时间较短,所以较容易满足负荷允许中断的动作时间的要求。对于允许中断的动作时间较短的负荷的供电更适合使用二位式ATSE.这里补充一点,并不是ATSE的转换时间越快越好,如果ATSE动作过快就不能有效地躲过电压闪变或瞬态波动,会造成ATSE的误动作,反而会降低供电的可靠性。同时,一些负荷允许中断的动作时间是较长的,例如:一般场所

合理选择与使用自动转换开关电器(ATSE)

合理选择与使用自动转换开关电器(ATSE)摘要:S动转换开关电器简称为ATSE,是Automatictransfer switching equipment的缩写。ATSE主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动 换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此, ATSE常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要…… 关键词:S动转换开关ATSE选择使用 1.概述 自动转换开关电器简称为ATSE,是Automatictransfer switching equipment 的缩写。 ATSE主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重耍负荷连续、可靠运行。因此,ATSE常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下二种 危害之一,其电源问的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重 的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题 (使生命及安全处于危险之屮)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。 ATSE—般由两部分组成:开关本体+控制器。而开关本体又有PC级(整

体 式)与CB级(断路器)之分。 PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。 CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。 控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生 故 障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令, 开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,图1是典型ATSE 应用 电路。控制器与开关本体进线端相连。 负载1 重要负载2 图1 ATSE典型应用电 路 国内市场用丁?两路电源转换电器的产品目前有四类。第一类.是由接触 器 组成的ATSE;第二类是由断路器组成的ATSE;第三类用电动负荷开关(符合 GB140483标准)完成两路电源转换的产品,第四类为PC级(一体式)ATSE。 由接触器组成的ATSE产品,它的优点是价格低;缺点是线圈长期通电 耗能 易烧毁,产品的接通分断能力低,触头易抖动、熔焊。其产品可靠性很低, 尤 其是在带负荷转换时易出现爆炸性事故,这类产品在国外已被淘汰并禁止使用。 为克服上述产品缺点,生产断路器企业推出了 CB级ATSE, CB级ATSE是由

ABB隔离开关操作步骤说明

ABB 隔离开关操作步骤说明 一、隔离开关各部件图例说明 1.总图说明 图1①手动操作孔②合闸按钮④分闸按钮⑤当地、远动转换开关⑥加热电源开关⑦控制电源开关⑧电机电源开关③停止按钮⑨温湿度控制器 ⑩总电源开关

2.分部说明 图2 ①手动操作孔:摇把插入电动机构蜗杆时(面板手动操作孔内),顺时针操作为手动合闸,逆时针操作为手动分闸。 图3 ②合闸按钮:电动合闸时的操作按钮;③停止按钮:电动分、合闸时,需要中途停止时,切断控制电源的操作按钮; ④分闸按钮:电动分闸时的操作按钮。 图4 ⑤当地、远动转换开关:白色标记方向打在1档处为“就地”现场人员电动操作档位;白色标记方向打在0档处为“停”现场人员手动操作档位;白色标记方向打在2档位为“远控”

电调远动操作档位。 图5 ⑥加热电源开关:向上为“ON”(打开),向下为“OFF”(关闭);⑦控制电源开关:向上为“ON”(打开),向下为“OFF”(关闭);⑧电机电源开关:向上为“ON”(打开),向下为“OFF”(关闭);⑨温湿度控制器:显示温度、湿度,若温湿度不在环境工作温湿度下,可自动/手动操作(-5℃至20℃)加热。 图6 ⑩总电源开关:向左为“ON”(打开),向右为“OFF”(关闭)。 二、隔离开关操作步骤说明 1.电动操作流程

1.1检查总电源开关(⑩),开关状态应处于“ON”。 1.2检查加热电源开关(⑥)、控制电源开关(⑦)、电机电源开关(⑧),开关状态应处于“ON”。 1.3检查当地、远动转换开关(⑤),档位应打在1档“就地”。 1.4分、合闸操作 1.4.1开关合闸:按下红色合闸按钮(②)。 1.4.2开关分闸:按下绿色合闸按钮(④)。 1.4.3分、合闸停止:在分、合闸过程中,需要中途停止时,按下黑色停止按钮(③)。 注意:电动操作完毕后,应将当地、远动转换开关(⑤),档位打在“2”“远控”电调远动操作档位。(其它操作开关不能再进行操作,开关状态均应处于“ON”) 2.手动操作流程 电动分、合闸操作,开关拒动时,应进行手动分、合闸操作: 2.1检查总电源开关(⑩),开关状态应处于“OFF”。 2.2检查当地、远动转换开关(⑤),档位应打在0档“停”。 2.3摇把插入手动操作孔(①),顺时针操作为手动合闸,逆时针操作为手动分闸。(开启黑色盖片,对齐手动操作孔后,方可操作)

自动转换开关的选择

依据国家标准选择自动转换开关 ASCO 北京办事处----李兵 一、概述: 自动转换开关(Automatic Transfer Switch),英文缩写是ATS,是一种常用的电器开关设备,主要作用是在两路可用的供电电源间,选择一路安全、可靠的电源向负载供电,以保证负载用电的连续性。自从有了双路电源向负载供电的配电系统,就有了双电源转换开关的应用。中国相关部门于2002年10月8日颁布了A TS设备的国家标准—GB/T14048.11,并在2003年4月1日起实施。该标准等同于国际电工委员会标准IEC60947-6-1。一时间众多品牌、形式的ATS涌现市场,让设计和使用者眼花缭乱,不知所措。本文将紧密结合GB/T14048.11标准,综合设计和使用中、尤其是招标技术要求中,对A TS设备的要求和限定内容,做初步的阐述和探讨。 二、解读自动转换开关的定义: 自动转换开关电器(ATSE)--由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。以上是国标中对ATS设备的定义。由该定义我们可以理解如下: 1.ATS设备是一种独立的电气开关,它并列于断路器、负荷开关、熔断器、接触器等电气开关。在没有颁布国家标准之前,A TS设备没有生产、使用、检验标准,大家可以根据自己的习惯和检验,用双交流接触器、双断路器、双负荷开关来搭接电气回路以完成双电源转换的功能要求。有了该标准以后,ATSE就是一种定型的独立产品,它完全区别于断路器、接触器和负荷开关,有自己独立的定义和作用,以及跟其他电气开关即相似、又有区别的电气参数要求。 2.ATS设备是由转换开关和相应的监视、控制等电子电路组成。也就是说,只有完整的ATS主开关加配套的控制器才能构成A TS设备。如同断路器不能抛开分励脱扣机构单独卖开关一样,A TS设备应该是开关、控制器成套供应,并且这一成套设备是定型设计和生产、检验的。不用在实际使用中由用户做二次控制回路设计或搭配。 3.由ATS设备所配套的控制机构自己监视两路供电电源的状况。按一般理解,供电电源被监视的主要参数应该是电压和频率,但该标准中没有明确指出被监视的应该是三相还是单相电压/频率。对于设计者来说,如果要求A TS设备有缺相转换功能,就一定要求ATS设备的控制器是双路三相侦测的。 4.这一转换是自动完成的。A TS设备的控制器将侦测的双路电源的实际状况,与控制器预先存储的设定做比较和逻辑判断,然后做出是否驱动转换的控制命令。整个过程完全是自动进行的。 5.这种转换是在两路电源间完成的。目前的供电系统中,对于紧急负载大多数是两路电源一用一备的情况,但也有一用两备的三电源供电系统。对于这种系统,不能单靠一个ATS设备来完成转换。其解决办法是:用两个A TS设备来组合完成,或使用三台断路器外置控制和电气连锁来完成。(注意使用三台断路器是否有机械连锁)。 三、ATSE的分类 依据国家标准,A TSE只有一种分类方式:PC级和CB级。 PC级的ATSE就是只完成双电源自动转换的功能,而不具备短路电流分断的功能;CB级的ATSE 是既可以完成双电源转换、又可以具有短路电流保护的功能。

双电源自动转换开关常识

双电源自动转换开关常识 符合标准 IE60947-6-1:1998(1.2版)《低压开关设备和控制设备第六部份、自动转换开关电器》 GB14048.11-2002 《低压开关设备和控制设备、自动转换开关电器》 名词术语 双电源自动转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个级别。 CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。 PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。 使用类别:AC-33B,适用电动机混合负载,即包含电动机,电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断6le,cosφ=0.5。 使用类别:AC-31B,适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5le,cosφ=0.8。 双电源自动转换开关的选择与使用 当市电与发电机电源转换时,首先应考虑发电机的特殊性,确认市电断电后,发电机自动启动,待发电机电源各项指标达到稳定值后才能输出,并具有互联装置。 按转换时间选择和使用ATS 1 根据国家与行业有关规范要求,对于消防设备的双电源转换,其转换时间越快越好,但考虑目前我国的供电技术条件,规定在30s以内。当消防设备处于运转期间,若突然出现断电,势必引起电源的转换,由于转换时间长会使消防设备停止运转而影响使用,因此必须增加二次控制环节保证消防设备继续工作,故在选择ATS时应优先选择转换时间快的产品。 2 对于应急照明,根据目前我国设计的时间做法,一般采用城市电网的电源作为应急照明供电。为了满足使用需要和利于安全,允许使用城市电网供电,但是采用ATS作为应急照明时,在正常电源断电后,其电源转换时间应当满足:疏散照明≤15s(有条件时宜缩短转换时间),备用照明≤15s(金融商品交易场所≤1.5s),安全照明≤0.5s。 3 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和转换的全部时间不应大于15s。 四极型ATS的选择与使用 ⑴根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极型开关。 ⑵带漏电保护的双电源转换开关应采用四极型开关。两个电源开关带漏电保护时,其下级电源转换开关应采用四极型开关。 ⑶两种不同接地系统间的电源转换开关应采用四极型开关。 ⑷TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极型开关。 根据上述要求,在选择ATS时,应按具体使用功能和要求确定是否采用四极型ATS。 带漏电保护ATS的选择 ATS是否要加装漏电保护,主要取决于负载的使用性质和特点,为了防触电和确保人身安全,需要加装漏电保护,但在消防负载时为了保证电源的连续性和可靠性,又不希望加装漏电保护,这两者相互矛盾,所

ATS的选型 自动转换开关电器ATSE的现状选择与应用

自动转换开关电器ATSE的现状选择与应用 1 国内外ATSE产品现状 自动转换开关电器(ATSE)主要用在紧急供电系统,是将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,ATSE常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下二种危害之一:电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的。这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点加以限制与规范。 我国自动转换开关电器的研制和生产在90年代初还处于空白状态,也无国家标准。国内所需的双电源转换装置往往由设计、成套部门用接触器、断电器等产品组合而成来替代。这种方案性产品往往因没有经过测试检验,其可靠性、安全性存在较大隐患(尤其是用两台接触器作为两路电源转换,电气连锁极不可靠,锁极一旦失败,将造成两台电源变压器并联,电源并联形成的系统潮流严重的可催毁整个供电系统)。之后由天津低压电器公司开发了由断路器+机械连锁+控制器构成自动转换开关电器。它的进步是由产品替代方案,并按一定技术规范进行产品试验验证,产品的可靠性、安全性大大提高。90年代中期,针对国内市场急需高性能、高可靠自动转换开关电器产品的现状,日本、法国、德国、美国等自动转换开关电器先后打入中国市场,在一定程度上缓解了我国市场需求。 近几年,我国的自动转换开关电器生产企业(尤其是生产CB级ATSE企业)迅速增加,其产品性能及产品质量不一,给设计、使用部门选用造成一定困难,也由于对ATSE使用和选用不当,给国家财产造成很大损失。为了规范自动转换开在电器(ATSE)产品的生产与选用,国家质检总局于2002年12月颁布了GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》(等同IEC60947.6.1-1998)国家标准,2003年4月1日实施。该标准将是今后ATSE生产制造;企业、设计使用单位、商业活动共同遵循的一部技术性法规文件,也将是3C认证依据的技术法规。 自动转换开关电器(ATSE)分PC有与CB级两种。代表PC级的具有世界先进水平的产品有美国的ASCO 及ONAN。 代表CB级的有德国穆勒的ATS-NZM、法国的施耐德。 目前,国内生产CB级ATSE产品的企业约几十家,如天津低压电器公司、常熟开关厂、温州三开及穆勒电气(上海)有限公司等。生产PC级ATSE产品的企业有上海上江电器制造有限公司,广东奇正、北京第一低压电器、上海环奇等。 生产电动式刀开关(用于双电源切换)产品的企业也有5-6家,如法国朔高美等。 ATSE一般由两部分组成:①开关电器本体;②控制器。 1.1开关电器本体 开关电器本体又分两类: 第一类为CB级。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能; 第二类为PC级,一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 1.2控制器 控制器也有两种形式:一种由传统的电磁式继电器构成;另一种是数字电子型智能化产品。它具有性能好,参数可调及精度高,可靠性高,使用方便等优点。 2 产品结构分析对比及ATSE的选择 目前,国内市场上用于两路电源切换的大致有三种开关电器:①CB级ATSE;②PC级 ATSE;③刀开关(电动)。 下面从产品结构、性能及所遵循的标准三个方面,分别将CB级与PC级ATSE;PC级ATSE与刀开关(电

ABB塑壳断路器

塑料外壳式断路器作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,额定电流在600A以下,且短路电流不大时,可选用塑壳断路器;因而塑壳断路器是应用广泛的产品。 塑壳断路器工作原理 联锁装置有机械联锁和电气联锁两种类型。工作原理是: (1)机械联锁装置一般使用钢丝绳或者杠杆机构,以机械位置的变动(也可采用多功能程序锁)来保证在断路器切断电源以前,隔离开关的操作把手不能动作。 (2)电气联锁装置电气联锁一般有两种联锁方式,一种是通过操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制隔离开关的把手。当断路器未断开时,隔离开关操作把手不能动作。 另一种电气联锁是利用距离开关操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制断路器。当拉动隔离开关的把手时,联动辅助接点(常开或常闭)使断路器动作以切断电路,从而可防止带负荷拉动距离开关的事故。

塑壳断路器的特性 1.额定极限短路分断能力Icu:断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。Ics作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。 2.限流分断能力:断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加。断路器断开时间越少,Ics就越接近Icu,限流效果就越好,也可大大降低短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。 3.短路保护:短路保护就是短路瞬时跳闸。要注意在负荷变化后及时调整保护的整定值,防止整定值过小频繁跳闸影响供电质量,或整定值过大使线路和设备得不到有效保护。 4.过载延时保护:过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险,保护装置能在一定时间内切断电源。过载有个热量积累的过程,保护动作不需要过于迅速。对于短时过电流,保护不应该动作。 5.隔离功能:隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害。

双电源自动转换开关的选用(精)

2009年 11月 25日第 26卷第 6期 Telecom Power Technology Nov. 25, 2009, Vol. 26No. 6 收稿日期 :2009207217作者简介 :刘庭 (19772 , 男 , 安全技术及工程专业硕士 , 主要从事电源系统设计及安全性研究。 文章编号 :100923664(2009 0620057203技术交流 双电源自动转换开关的选用 刘庭 (北京中网华通设计咨询有限公司 , 北京 100027 摘要 :双电源系统是重要电力负荷安全运行的有效保障 , 而电源转换开关是连接两个电源的重要枢纽。由于双电源自动转换开关 (A TSE 具有使用安全、转换迅速、无需值守的特点 , 近年来得到了广泛的应用。新建双电源系统基本都选用 A TSE , 一些早期的双电源系统也逐步将手动转换开关改造成了 A TSE 。因电源系统容量、接地形式的不同 , 在对 A T 2SE 选型时也有所不同。文中阐述了A TSE 的概念、分类、性能特点以及为交换局双电源系统选择 A TSE 时应考虑的因素 , 重点分析了三极开关和四极开关的适用范围和选择依据 , 并通过工程实例予以说明。 关键词 :双电源 ; 自动转换开关 ; 三极开关 ; 四极开关 ; 安全中图分类号 :TM 930. 1文献标识码 :A Selection of Automatic Transfer Switching Equip ment for Dual Power Supply L IU Ting (Beijing China Communication Design and Consulting Co. , Ltd. Beijing , China

双电源自动转换开关常识完整版

双电源自动转换开关常 识 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

双电源自动转换开关常识 符合标准 IE60947-6-1:1998(版)《低压开关设备和控制设备第六部份、自动转换开关电器》 《低压开关设备和控制设备、自动转换开关电器》 名词术语 双电源自动转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个级别。 CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。 PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。 使用类别:AC-33B,适用电动机混合负载,即包含电动机,电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断 6le,cosφ=。 使用类别:AC-31B,适用无感或微感负载,接通与分断电流为,cosφ=。 双电源自动转换开关的选择与使用 当市电与发电机电源转换时,首先应考虑发电机的特殊性,确认市电断电后,发电机自动启动,待发电机电源各项指标达到稳定值后才能输出,并具有互联装置。 按转换时间选择和使用ATS 1? 根据国家与行业有关规范要求,对于消防设备的双电源转换,其转换时间越快越好,但考虑目前我国的供电技术条件,规定在30s以内。当消防设备处于运转期间,若突然出现断电,势必引起电源的转换,由于转换时间长会使消防设备停止运转而影响使用,因此必须增加二次控制环节保证消防设备继续工作,故在选择ATS时应优先选择转换时间快的产品。 2? 对于应急照明,根据目前我国设计的时间做法,一般采用城市电网的电源作为应急照明供电。为了满足使用需要和利于安全,允许使用城市电网供电,但是采用ATS作为应急照明时,在正常电源断电后,其电源转换时间应当满足:疏散照明≤15s(有条件时宜缩短转换时间),备用照明≤15s(金融商品交易场所≤),安全照明≤。 3? 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和转换的全部时间不应大于15s。 四极型ATS的选择与使用 ⑴ ⑵带漏电保护的双电源转换开关应采用四极型开关。两个电源开关带漏电保护时,其下级电源转换开关应采用四极型开关。 ⑶两种不同接地系统间的电源转换开关应采用四极型开关。 ⑷TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极型开关。 根据上述要求,在选择ATS时,应按具体使用功能和要求确定是否采用四极型ATS。 带漏电保护ATS的选择 ATS是否要加装漏电保护,主要取决于负载的使用性质和特点,为了防触电和确保人身安全,需要加装漏电保护,但在消防负载时为了保证电源的连续性和可靠性,又不希望加装漏电保护,这两者相互矛盾,所以建议非消防使用的ATS在电源侧和负载侧不宜加装总漏电保护,若必须加装时最好加装在转换后各自出线的支路上,消防使用的ATS电源侧和负载侧不应加装漏电保护。 双电源自动转换开关零线的接法 本公司双电源自动转换开关的零线有以下几种接法: ①四极双电源自动转换开关,零(N)线单独分开,各自接常用电网和备用电网的零(N)线。 ②三极双电源自动转换开关的零线有二种接法:一种是常用电源和备用电源的零(N)线单独分开。另一种是常用电源和备用电源的零线接在一起连通。当常用电源和备用电源的零线连通在一起时,常用电源的线路或备用电源的线路,不能在双电源自动转换开关的上一级装设剩余电流动作断路器,否则在双电源自动转换开关进行转换的时候,剩余电流动作断路器会自动跳闸。(本公司三极双电源出厂时零线单独分开)

相关文档