文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通空调最终复习题

暖通空调最终复习题

南京工程学院K暖通111 暖通空调复习专用启用前绝密★

1全空气系统分类:①按送风参数的数量来分类:单送风参数系统,双(多)送风参数系统;

②按送风量是否恒定:定风量系统,变风量系统;③按所使用的空气来源分类:全新风系统(又称直流式系统),再循环式系统(又称封闭系统),回风式系统(又称混合式系统);④按承担室内冷热湿负荷的介质:全水系统,蒸汽系统,全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统;⑤空调的集中程度(设备的设置情况):集中式,半集中式,分散式;⑥按空气过滤器分类:粗效过滤器,中效过滤器,高效过滤器

2.空气-水系统根据再房间内末端设备的形式可分为:1)空气-水风机盘管系统;2)空气-水诱导器系统;3)空气-水辐射板系统

3.热湿比:湿空气的焓变化与含湿量的变化之比1000△h/△d 供热为负

含湿量:与1kg干空气同时存在的水蒸气含量

湿空气的焓:1kg干空气的焓与同时存在的水蒸气焓之和

P162 图6-44 自动控制系统的基本组成

P166 6.12空调系统的选择与划分原则

11.空气系统按用途分类:舒适性空调系统工艺性空调系统

12.影响人体热舒适性指标

13.规定民用建筑维护最小传热热阻目的:防止室内围护结构表面结露,人体不舒适

14.描述湿空气的主要参数:压力温度相对湿度比焓

15.影响人体舒适性的参数:温度相对湿度风速表面温度

16.室外空气综合温度:室外空气温度与太阳辐射得热结合的一个综合温度

19.影响气流组织的因素:①送风口空气射流及其参数;②送风口位置及型号;③回风口位置;④房间的几何形状;⑤室内的各种扰动;⑥送风方式

20.如何降低空调噪声:1通风机方面:风机进出口软接头,不要使风管局部风速加大,风机出口附近安装2-5个消声器,吊顶内风机应放在隔声箱内,安装减震装置;;2冷却塔:正确设置地点方位时应考虑环境的影响,冷却水管隔振,设置隔声屏

21.洁净室:指空气悬浮粒子受控制的空调房间。。洁净室正压原则①洁净室必须维持一定的正压;②洁净室与室外的正压差不小于10Pa,洁净室与非洁净区或高等洁净室与低等洁净室之间的正压差不小于5pa;③通过送风量大于回风量和排风量实现;④送风机、回风机、排风机要连锁,开启系统时先开送风机、再开回风机、后开排风机;⑤维持室内正压防止空气倒灌,应设置值班风机

22.全水系统优缺点:优点:①运行管理简单、维修费用低;②热水的跑、冒、滴、漏现象轻,因而节能;③可采用多种方法调节;④供暖效果好。连续供暖时,室内温度波动小。可创造良好的室内环境,增加舒适度;⑤管道、设备锈蚀较轻,使用寿命长。。。。。缺点:①显热传热,在想通过供热量情况下,所需的供暖设备较多,管道系统管径较大,造价高;②在相同设计热负荷下,热水为热媒时流量大,输送热媒消耗电能多

23.有机物燃烧过程分为两个阶段:①在一定温度下,材料分解出游离碳和挥发性气体;②游离碳和可燃成分与氧气剧烈化合,并放出热量(即燃烧)

24.防烟分区分隔的方法除隔墙外,还有顶棚下凸不小于500mm的梁、挡烟垂壁和吹吸式空气幕

25.自然排烟:利用热烟气产生的浮力、热压或其他自然作用力使烟气排出室外。。两种方式:

①利用外窗或专设的排烟口排烟;②利用竖井排烟

26.新风系统的新风量要求:①不小于卫生标准或文献规定的人员所需最小新风量;②补充

室内燃烧所消耗的空气和局部排风量;③保证房间正压;取三者最大值作为最小新风量26.5.风机盘管与新风:①新风与风机盘管各自送风入室;②新风与风机盘管里的送风混合后送入室内;③新风与风机中回风混合后送入室内

27.风机盘管的构造:由小型风机,电动机和盘管组成的空调系统末端装置之一

28.风机盘管的特点:①使用灵活,能进行局部区域的温度控制,且手段简单;②根据房间负荷运行调节方便,利于节能;③体积较小,结构紧凑,布置灵活,适用于改建、扩建工程;

④机组分散,日常维修工作量大;⑤水管进入室内,施工要求严格

29. 风机盘管的类型和适用范围:①从空气流程形式分为吸入式和压出式,②按安装形式可分为立式明装,卧式明装,立式暗装,卧式暗装,吸顶式

29.5.风机盘管调节方式:①就地风量调节;②就地水量调节

;③联网调节

30. 一次风系统特点::①有再热过程,不节能;②空调精度要求不高,可使用大温差送风;

③流程简单,操作方便

31.二次风系统的优缺点:优:节省夏季再热量。缺点:蒸发温度↓,效率↓,系统复杂,不能使用天然冷源。适用于温度场要求均匀,送风温差小,风量大,不需再热的系统

32.表面式换热器:等湿加热,等湿冷却,减湿冷却

33.喷水室:冷却减湿,等湿冷却,减焓加湿,增焓加湿,等焓加湿,等温加湿,增温加湿

34.表冷器的析湿系数:大小直接反映了凝结水析出的多少

4.全空气系统:全空气系统是完全由空气来负担房间的冷热负荷的系统。因此常称为集中空调系统。

5.湿图上过程线的物理意义已知两种状态空气按比例混合求混合状态参数已知一状态点和热湿比求另一状态点P122-123

例6-1 P125

6.变风量系统是利用改变送入室内的送风量来实现对室内温度调节的全空气空调系统,它的送风状态保持不变。

变风量空调系统有单风道、双风道、风机动力箱式和诱导式四种形式。

9.水循环系统的特点1)节省能量2)运行可靠3)满足各种不同工况要求4)施工方便5)节省冷冻机房面积6)重新安装灵活7)易实现独立计费8)机组噪声较大

适用范围:水循环热泵空调系统可以应用于任何建筑中,尤其对于那些内区大,余热多以及需要各房间内空气温度进行独立控制,用于出租而经常需要改变建筑分隔的建筑物。17.温室效应:以玻璃为维护结构的建筑,太阳辐射能透过玻璃进入室内,而室内发出的辐射却不能透过玻璃传到室外。

18.热惰性指标:描述维护结构对温度波衰减快慢程度的无纲量指标。(传热系数小不代表热惰性小,与材料的蓄热系数有关。)

19.传热系数:在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度,1h通过1平方米面积传递的热量,单位瓦/(平方米*度),反映了墙体抵抗温度变化的能力。

不均匀系数:通过测的空调区域内给定点的速度和温度,评价该区域内的速度场和温度场的均匀性,进而评价区域气流分布的均匀性。

空调房间的热、湿负荷来源与室内外两个方面。

过滤器的主要性能指标:1)过滤效率在额定风量下过滤器捕获的灰尘量与过滤器前进入过滤器的灰尘量之比的百分数2)过滤器阻力包括滤料阻力和结构阻力3)过滤器的容尘量当过滤器在额定风量下的阻力达到过滤器的终阻力时,过滤器所容纳的尘粒质量4)过滤器的面速和滤速。

空气过滤器的类型

1)初效过滤器

材料:易于清洗和更换粗中孔泡沫塑料或其他滤料。

对象:新风过滤,主粒>10μm

2)中效过滤器

材料:中细孔泡沫塑料货其他纤维,滤料

对象:新风和回风过滤,延长高级过滤器的使用期限,主粒1~10μm

3)高效过滤器

材料:超韧玻璃纤维和超细石棉纤维

对象:主粒<5μm

4)静电集主器

过滤掉10μm以下的大部分主粒

空气过滤器性能的主要指标:过滤效率,压力降,容尘量

除尘器的技术性能指标有:除尘效率,压力降和处理空气量

得热量:某一时刻,室内外热源进入房间热量总和。

含湿量:湿空气中与1kg干空气同时并存的水蒸气的量。

露点温度:含湿量不变的情况下,湿空气达到饱和时的温度。

冷负荷:为维持建筑物热湿环境,单位时间需向房间提供的冷量。

热湿比:湿空气焓变化与含湿量变化之比。

能效比:名义工况下制冷量与整机的消耗功率之比。

除热量:空调设备实际向房间提供的冷量。

空调设备实际提供给室内空气的冷量。

群集系数:以成年男子散热量为基础,对于不同功能的建筑物中有各类人员的组成进行修正。群集系数是指根据人员年龄构成,性别构成和密集程度情况的不同而考虑的折减系数。

换气系数:送风量与房间体积之比。

室外空气综合温度:在室外空气温度上加一个由太阳辐射引起的附加值。

PPD:预期不满意百分率,表示对热环境不满意的百分数。

PMV:预期平均评价,代表大多数人对同一环境的冷热感觉。

空调房间凉热湿负荷计算的依据1)室外气象参数2)室内要求保持的空气参数

舒适性空调室内温度计算参数

夏季22-28°40-65% 0.3

冬季18-24°30-60% 0.2

设计规范参数:

夏季空调室外计算干球温度:夏季室外空气历年平均不保证50h的干球温度。

夏季空调室外计算湿球温度:夏季室外空气历年平均不保证50h的湿球温度。

以上用与计算夏季新风负荷。

夏季空调室外计算日平均温度:夏季室外空气历年不保证5天的日评价温度。

冬季空调室外计算温度:冬季室外空气历年不保证1天的日平均温度。

冬季通风室外计算温度用于计算全面通风的计算相对湿度。

冬季空调室外计算相对湿度:累年最冷月平均相对湿度。

热负荷构成:1)围护结构的耗热量2)门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量

湿空气的特点:水蒸气含量少,但其变化会引起湿空气干、湿程度的改变,进而对人体感觉、产品质量、工艺流程和设备维护等都有直接影响,同时也会影响湿空气的物理性质。

湿空气的物理性质:不仅取决于它的组成成分,而且与它所处的状态有关。湿空气的状态通常用压力,温度,相对湿度,含湿量以及焓等参数表示。

空调通风系统中常有的消声设备主要类型有:阻性、抗性、共振型和复合型等消声器。

隔振与设备房的噪声控制1)压缩型隔振材料和隔振器2)剪切型隔振器

第六章

7.新风量要求:(1)不小于按卫生标准或文献2规定的人员所需最小新风量(2)补充室内燃烧所消耗的空气和局部排风量(3)保证房间的正压。

8.全空气系统中的空气处理机组分成多少段?

风机段,空气加热段,表冷段,空气过滤段,混合段。

第七章

10.多联式空调机组:是由室外机配置多台室内机组成的冷剂式空调系统。多联机系统的变制冷剂流量系统。特点:节能,可调式压缩机,节省建筑空间,室外机可置于顶层。施工安装方便。满足不同房间要求。针对冬季内外区供冷供热。

16.pmv:预计平均感觉指数。人体热平衡,人体会产生热,对外做功消耗一部分能量,汗液。蒸发损耗,呼吸的显热,潜热,通过衣服的换热。

PPD:预期不满意百分率。0—100%。表示对热环境不满意的百分率概率统计。

当PMV=0时,PPD=5%。说明即使pmv处于适中的情况下,仍有5%的人不满意。每个人感觉不同。

20.得热量与冷负荷的区别与联系。

房间得热量是指某一时刻由室内和室外热源进入房间的热量总和。冷负荷是指为维持室内恒定,在某一时刻应从室内除去的热量。瞬时得热量中以对流方式传递的显热得热和潜热得热部分,直接散发到房间空气中,立刻构成房间瞬时冷负荷。只有得热量中不存在以辐射方式传递的得热量,或围护结构和室内物体没有蓄热能力的情况下,得热量的数值等于瞬时冷负荷。

21.风机盘管新风供给方式:1.靠渗入室外空气以补给空气。2.直接从墙洞引入新风。3.由独立的新风系统供给室内新风。

22.空气热湿处理设备类型:

1.直接接触式:喷水室,蒸汽加湿器局部加湿器液体吸湿装置

2.表面式:光管肋管空气加热器空气冷却器

3.混合式:淋水表冷器

4.其他加湿处理设备:电加热器固体吸湿装置

23.空气过滤器的过滤效率概念P241

过滤阻力:P241

过滤器的容尘量:在额定风量下,过滤器的阻力达到终阻力时,其所容纳的尘粒总质量。

24.定风量与变风量的区别:

变风量的特点:运行经济,各个房间均有控制器进行独立控制,集中管理,能保证各个房间换气次数。

定风量的特点:

25.变风量系统注意的几个问题。

1.风量:最小风量按最大风量40-50%确定,但必须满足卫生要求和气流组织,舒适性要求。

2.气流分布:喷射型扩散能力差,一般不采用。贴附型流体一般用变风量风口。

3.风机控制:风机效率达到95%,一般认为最佳。管内静压过高有可能会导致漏风,因此要设置静压控制器调节。

26.变风量空调系统设计中的几个问题

1.冷负荷计算:分别计算房间和系统的设计冷负荷,将其叠加,最大值即为。。。

2.送风量计算:计算房间的送风量和系统的送风量。送风湿度还应考虑风机和风管温升。

3.新风量的确定:一般根据人员所需新风量来确定。

4.VAV末端机选择:根据风量选择,有同一负荷特点的房间可选一台或多台VAV末端机。一般定静压点附近VAV末端机组的压差选150Pa左右为宜。

5.送风管路各管段的风量。

27.湿空气主要状态参数:压力,温度,密度,含湿量,相对湿度,湿空气的焓。

28.排烟分类:利用动力排烟,利用自然通风排烟。

29.建筑节能的要求:为建筑日常运转能量的节约,主要部分采暖通风空调的节能包括减少建筑物的冷热量损失和可再生能源与新能源利用。

30.表冷器能进行的过程:等湿加热,等湿冷却,减湿冷却

31.换热器分类:套管式,翅式,主表面式

32.为使空气与冷热煤有较大的温差采用逆交叉流

33.进水管路与空气出口在同一侧

34.水系统的最高点加设空气排放装置

35.空气调节:指对某一房间或者空间内的温度,湿度,洁净度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气,以满足人体舒适和生产工艺过程的需要。

36.通风:利用室外空气来置换建筑物内的空气以改善室内空气品质。

37.等湿加热:热湿比正无穷,设备:表面为加热器超市里的油丁。红外辐射采暖器,表冷器电阻丝

等湿冷却:热湿比负无穷。设备:表面换热器,表冷器

等焓加湿:热湿比零。设备:喷循环水处理

等温加湿:加湿量较小,温度几乎不变,工程近似。

减焓减湿:表冷器

暖通空调专业考试模拟题 (9)

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算 C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好

D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述中正确的是()。

暖通空调习题集和答案(DOC)

1-2 暖通空调主要的系统类型有哪些?各自的基本组成和工作原理是什么? 【答】暖通空调主要有供暖、通风、空气调节三种系统类型。供暖系统通过采用一定技术手段向室内补充热量,主要针对室内热环境进行温度参数的合理调控,以满足人类活动的需求,一般由热源、散热设备、和输送管道等组成。通风系统是以空气作为工作介质,采用换气方式,主要针对室内热(湿)环境(由温度、湿度及气流速度所表征)和(或)室内外空气污染物浓度进行适当调控,以满足人类各种活动需求,一般由风机、进排风或送风装置、风道以及空气净化和(或)热湿处理设备等组成。空气调节系统,是通过采用各种技术手段,主要针对室内热(湿)环境及空气品质,对温度、湿度、气流速度和空气洁净度、成分等参数进行不同程度的严格控制,以满足人类活动高品质环境需求,基本组成包括空调冷热源、空气处理设备、冷热介质输配系统(包括风机、水泵、风道、风口与水管等)、空调末端装置及自动控制和调节装置等。 1-3 空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 【答】空调系统可以分为舒适性空调和工艺性空调两大类型,主要标准是按照空气调节的作用或服务对象而划分的。舒适性空调作用是维持良好的室内空气状态,为人们提供适宜的工作或生活环境,以利于保证工作质量和提高工作效率,以及维持良好的健康水平。而工艺性空调作用是维持生产工艺过程或科学实验要求的室内空气状态,以保证生产的正常进行和产品的质量。 1-4 现代暖通空调在观念上发生了哪些变化?在技术上呈现出怎样的发展趋势? 【答】首先是对其功能的观念转变,不但要为人类创造适宜的人居环境,还要肩负节能减排,保护地球资源和有效利用能源的重任;其次是深度方面,已远不限于为人类活动创建适宜的建筑环境,更着眼于室内环境质量的全面提升;再者是服务对象方面,它的应用不在是某些特定对象享用的“奢侈品”,而应视为人类提高生活质量、创造更大价值、谋求更快发展的必需品。 伴随建筑业的兴盛和建筑技术的进步,暖通空调技术获得了较快发展,其发展趋势为:①更加合理的用能,以降低能耗。提高能源利用效率,开发利用新能源和各种可再生能源;推广、改进各种节能技术,降低能源消耗;合理利用现有能源,实现冷、热源多元化用能,电力、燃气、煤并用,电力与自然能源并用,发展热、电联供,扩大燃气供能范围,开展区域供热、供冷等。②开发新型设备和系统,各种新型暖通空调系统和技术不断涌现。③创立新的设计观念和方法,如整体系统化、可持续性与动态设计、性能化设计概念出现并逐渐完

暖通

期末考试论文 课程名称:系统工程导论系别: 专业班级: 学号: 姓名: 完成日期:2013、11、10 2013年11月10 日

西京学院机电工程系 摘要 随着社会经济的繁荣,城市能源消费总量日益增加,能源供应相对紧张,环境污染问题日益加重,为保证城市能源的正常供应,保护城市的生态环境,寻求一条可持续发展的,能够减少环境污染的能源供应方案已经成为我国城市经济发展过程中必须解决好的一个重要问题。本文就某住宅小区暖通节能系统进行一些设计方案,并对这些方案进行对比。并 对环境的影响进行预测。 关键词:能源消耗量节能城市 Abstract With the prosperity of social economy, the city's total energy consumption is increasing, energy shortage, environmental pollution problems are becoming more serious, in order to ensure the normal supply of city energy, protect the ecological environment of the city, to seek a sustainable development, energy supply scheme can reduce environmental pollution has become an important problem that must be solved in economic development the process of city in our country. In this paper, some design of Heating,Ventilating and Air Conditioning energy saving system of a residential area, and comparing these schemes. Were predicted and the impact on the environment. Key words:Energy Consumption Energy-saving City 目录

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分) 1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 主要缺点是:冷、热量抵消,能耗较高。 (每点1.25分) 3.烟气控制的主要目的、实质和基本原则各是什么? 目的: 在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏散通道或安全区。(1.25分) 实质:控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向疏散通道、安全区和非着火区,而向室外流动。(1.25分) 基本原则:隔断或阻挡防烟; 疏导排烟; 加压防烟. (每点1分) 4.空气过滤器的全效率和穿透率的定义是什么?在空调风系统水力计算中,其阻力是如何确定的? (4分) 按终阻力确定,一般为初阻力的两倍; (2分) 5.静压复得法的原理是什么? 利用风道中每一分支处的静压复得值(△Pj>0)来克服下一段的风道阻力,进而确定

风道断面尺寸,这就是静压复得法的基本原理。 (能说出意思即可) 6.转轮式全热交换器具有热交换效率较高、阻力较小、不易被灰尘堵塞的优点,但它也有自身的缺点,请给出其缺点。 缺点:(1)体型比较庞大;(2)有驱动装置;(3)新风可能被污染,不宜用于含有有害污染物的排风;(4)排风与新风要集中在一起,给系统布置带来一定困难。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时 (3分)

暖通空调技术期末复习

2014~2015学年度第一学期期末复习 暖通空调技术 1、(P1)空气调节的任务 采用技术手段保持某一特定空气的空气参数达到所要求的状态。 2、(P4)湿空气的组成 大气是由干空气和一定量的水蒸气混合而成的,一般称其为湿空气。 3、(P5)大气压力的换算 q g P P B +=,T R m V P g g g =,T R m V P q q q =; ()K kg J R g ?=/287,()K kg J R q ?=/461; 比容:干空气g g m V v =,水蒸气q q m V v =; 密度:干空气g g g v V m 1 ==ρ,水蒸气q q q v V m 1==ρ。 4、(P6)湿空气的密度ρ T P T B T R P T R P q q q g g q g 00134.0003484.0-=+=+=ρρρ。 标准条件下(压力为101325Pa ,温度为20℃),可近似取3 /2.1m kg =ρ。 5、(P6)湿空气的含湿量d q q P B P d -=622 .0(单位:kg/kg ) q q P B P d -=622 (单位:g/kg ) 6、(P6)相对湿度? 湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比。 %100%100%100?≈?--?= ?= ??b b q q b b q q d d P B P B d d P P ?。 b q P ?——饱和水蒸气压力,单位:Pa (%100=?)。 7、(P7)焓的计算 干空气的焓:t c h g p g ?=?,单位kJ/kg ,定压比热()℃?=?kg kJ c g p /005.1,可近似 取1.1。 水蒸气的焓:2500+?=?t c h q p q ,单位kJ/kg ,定压比热()℃?=?kg kJ c q p /84.1。 湿空气的焓:() ()()kg kJ d t d d t c t c h g p g p /250084.101.12500++=?++?=??。 8、(P9)热湿比线 热湿比:湿空气的焓变化与含湿量变化之比。 ()kg kg d d h /单位为???= ε,()kg g d d h /1000单位为???=ε。 W Q ±±=ε,Q 为热量的变化(单位为kJ/h ),W 为湿量的变化(单位为kg/h )。 (1)推平行线法 ①确定当前空气状态,进而查得其他状态参数。 ②求热湿比W Q ±±= ε。 ③使用h -d 图中的ε线标尺通过作图作出过某状态点的热湿比线。

暖通空调期末考试填空与简答

暖通空调试题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 20、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 21、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 22、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 23、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 24、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 25、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 26、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。 27、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统。 28、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。 29、机械排烟管道材料必须采用不燃材料。 30、加压防烟系统通常由加压送风机、风道和加压送风口组成。 31、防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3 层设一个风口,风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶式风口。 32、防烟楼梯间的加压送风口当采用常开百叶式风口时,应在加压风机的压出管上设置单向阀。 33、前室的加压送风口应每层设置,风口应采用常闭型多叶送风口,发生火灾时开启风口的楼层为着火层及着火层相邻上下层。 34、排烟分为机械排烟和自然排烟两种形式。 35、高压蒸汽采暖系统,它的供气压力大于;低压蒸汽采暖系统,它的供气压力等

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

暖通空调习题解答

第二章热负荷、冷负荷与湿负荷计算2-1 夏季空调室外计算干球温度是如何确定的?夏季空调室外计算干球温度是如何确定的? 答:本部分在教材第9页 《规范》规定,夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h的干球温度; 夏季空调室外计算湿球温度取室外空气平均不保证50h的湿球温度(“不保证”系针对室外空气温度而言)。 这两个参数用于计算夏季新风冷负荷。 2-2 试计算北京市夏季空调室外计算逐时温度。 答:参见计算表格。 2-3 冬季空调室外计算温度是否与采暖室外计算温度相同? 答:参见教材第10页 不同,因为规范对两者定义就是不同的。 《规范》规定采用历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外计算温度; 《规范》规定采暖室外计算温度取冬季历年平均不保证5天的日平均温度。 从定义上可知同一地点的冬季空调室外计算温度要比采暖室外计算温度更低。 2-4 冬季通风室外计算温度是如何确定的,在何种工况下使用?

答:见教材第10页 《规范》规定冬季通风室外计算温度取累年最冷月平均温度。 冬季通风室外计算温度用于计算全面通风的进风热负荷。 2-5 夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的,在何种工况下使用? 答:《规范》规定夏季通风室外计算温度取历年最热月14时的月平均温度的平均值;夏季通风室外相对湿度取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 这两个参数用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算; 当通风的进风需要冷却处理时,其进风冷负荷计算也采用这两个参数。 2-6 在确定室内空气计算参数时,应注意什么? 答:见教材第10页 (1)建筑房间使用功能对舒适性的要求、工艺特定需求; (2)地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 2-7 建筑物维护结构的耗热量包括哪些?如何计算? 答:《规范》规定,维护结构的耗热量包括基本耗热量和附加(修正)耗热量两部分。见教材第13页 (1)维护结构的基本耗热量,即按照基本公式计算

暖通空调复习答案

(0757)《暖通空调》复习思考题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 25、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 26、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 27、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 28、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。 29、根据空调机组的结构形式分为整体式、分体式和组合式三种形式的空调机组。 30、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 31、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。

大工19春《暖通空调》在线作业31答案

大工19春《暖通空调》在线作业3-0001 试卷总分:100 得分:0 一、单选题(共5 道试题,共30 分) 1.供热管网阻抗与()无关。 A.流量 B.管径 C.管段长度 D.下供下回 正确答案:A 2.暖风机系统不适用于下哪种情况() A.工厂车间等需要迅速升高温度的厂房 B.对环境噪声有比较严格要求的房间 C.空间大允许循环使用室内空气的场馆 D.某些实行间歇采暖的非三班制生产车间 正确答案:C 3.异程式采暖系统的优点在于() A.异程式采暖系统的优点在于 B.节省管材 C.易于调节 D.防止近热远冷现象 正确答案:B 4.()出流速度高,射程远,适用于高大空间,如影剧院、体育场馆,火车站等。 A.散流器 B.喷射式送风口 C.百叶侧送风口 D.条形送风口 正确答案:B 5.热水采暖中,()系统排气比较困难。 A.上供上回 B.上供下回 C.下供上回 D.下供下回 正确答案:D 二、多选题(共5 道试题,共30 分)

1.对空气除湿的方法包括( ) A.冷却除湿 B.吸收式除湿 C.通风除湿 D.光照除湿 正确答案:ABC 2.火灾烟气的主要控制方法包括() A.灭火器 B.隔断或阻挡 C.疏导排烟 D.加压排烟 正确答案:ABCD 3.在不完全燃烧时,烟气是一种混合文物,包含( ) A.固体颗粒 B.液体颗粒 C.气体 D.声音 正确答案:ABC 4.暖通空调系统管道保温材料应具有哪些技术性能( ) A.导热性好 B.重量轻 C.有一定的机械强度 D.吸水性好 正确答案:BC 5.发生火灾时,引起烟气流动的因素包括( ) A.扩散 B.烟囱效应 C.浮力 D.热膨胀 正确答案:ABCD 三、判断题(共10 道试题,共40 分) 1.使用局部排风系统排除高温、高湿气体时,可与污染物排风合用排风系统,仅需附加防止结露和有排除凝结水的措施。 A.对

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分)1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系 统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在 焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变 再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿 图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时

空气调节系统、暖通空调复习试题

湿度:每千克干空气所含有的水蒸气的质量。 相对湿度:湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比。 传热衰减度:v围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值。 全空气系统:空调房间室内负荷全部由经过处理的空气来负担的空调系统。 设备散热量:n1利用系数,安装系数,电动机最大实耗功率与安装功率之比。 n2 同时使用系数,即房间内电动机同时使用的安装功率与总安装功率之比。 n3 负荷系数,每小时的平均实耗功率与设计最大实耗功率之比。 名义供冷量:进口空气干球温度为27℃,湿球温度为19.5℃,进口水温度7℃,进出口温差为5℃时的制冷量。 名义供热量:进口空气干球温度为21℃,进口水温度为60℃,供水量为名义供冷工况相同的制热量 ·房间无蓄热性能时总冷负荷CLQτ与得热量Qτ相等。 ·从空气处理过程中知,曲型的加湿过程有A-4等焓加湿,A-6等温加湿。 ·空气调节系统一般由被调节对象,空气处理设备,空气输送设备和分配设备组成。根据建筑物的性质,用途热湿负荷特点,室内设计参数要求,空调机房的面积,位置等等。 ·风机盘管是由小型通风机,电动机,空气换热器组成。 ·三管系统:两供水:一供热水,一供冷冻水,共一回水。 1人体热平衡方程M-W-C-R-E-S=0 显热交换:对流散热,辐射散热 潜热交换:皮肤散湿(出汗蒸发,皮肤湿扩散),空气散湿 2冬季送风量与送风状态的确定:a余热量远小于夏季,ε很小或负值,余湿量一般冬夏相差不大。b冬季一般送热风(全年冷负荷除外)送风温度t0’>tn.。c送热风时送风温差可以较大,所以冬季送风量可以小于夏季,但送风温度不能大于45℃,同时满足最小换气次数。d设计计算时,一般先确定夏季送风量,冬季可取风量相同,则运行管理方便,风量可减小,则节能。 3影响热交换效率的因素:1空气质量流速影响,单位时间内通过每㎡喷水室断面的空气质量。2喷水系数的影响,以处理每kg空气所用的水量。3喷水室结构特性的影响。4空气与水初数的影响。 4双击喷水室的特点:1被处理空气温降,焓降较大,空气φ终=100%。2冷水先进II,II级中主要减湿,I级中主要降温,3水与空气两次接触,水温提高较多,处理同样的空气过程,水量减少。4I.II级水串联使用,两级的μ相同,热工计算时,可看成一个喷水室。如果I.II 采用不同的水源,相当于两个独立的喷水室串联,热工计算如同两个单级喷水室先求I级终参数,作为II级初参数。 5超声波加湿器:利用高频电力从水中向水面发射超声波,水面产生喷水状的细小水粒,水柱顶端形成的细微粒子吸收空气热量蒸发成水蒸气,实现加湿。 特点:雾化效果好,微细均匀,省电节能,整体结构紧凑,而且高频雾化过程的“瀑布效应”能产生富氧离子,有益健康,造价高,而且要求用软化水。 6混合式系统按用途不同:工艺性,舒适性。按运行时间不同:全年性,季节性。按控制精度不同:一般空调,高精度空调。 7工程设计中的三条原则分别计算出新风量后去其中最大值Gw.max和系统送风量10%作比较。如果Gwmax<10%G取10%为新风量,大于时就取Gwmax。净化程度高,换气次数特别大的系统不按这个考虑。 8一次回风系统集中式全空气系统(封闭式,直流式,混合式系统)

暖通空调复习题 (2)

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。建筑设备暖通空调考研期末总复习资

名词解释:1、水力失调:实际流量分配偏离所要求的流量。 2、相对湿度:湿空气的绝对湿度与同温度下饱和空气的饱和绝对湿度的比值 3、冷剂式空调系统:空调房间的负荷由制冷剂直接负担的系统。 4、再热式空调系统:再送入每个房间或区域前,加再加热盘管;每个房间或区域可以根据各自设定的温度或根据自己负荷的变化调节送风温度。 5、通风效率:又称混合效率,实际参与稀释的风量与送入房间的通风量之比。 6、工位送风:把经过处理后的空气直接送到工作岗位,造成一个令人满意的微环境,又称个性化空调。 7、烟囱效应:建筑物的内外温差导致密度差引起垂直通道内的空气上下流动。 8、生物洁净室:是指空气中微生物作为主要控制对象的洁净室。 9、空气龄:空气质点自进入房间至到达室内某点所经历的时间。 10、除尘器穿透率:除尘器的出口粉尘的排出量与入口粉尘的进入量的百分比。 P=V0C0/ViCi*100% 11、气流组织:又称气流分布,也就是设计者组织空气合理的流动。 12、除尘器全效率:一定运行工况下除尘器除下的粉尘量与进入除尘器粉量之比。 13、能量利用系数:已转移热量为目的的通风和空调系统,通风效率中浓度可以用温度来取代,并称之为温度效率ET,或称为能量利用系数:ET=(te-ts)/(t-ts)。

14、恒温恒湿空调:对室内温度,湿度波动和区域偏差有严格控制的空调。 15、有害气体处理的吸收法:废气中不同组分在液体中不同的溶解度。 16、有害气体处理的吸附法:多孔性固体吸附剂,吸附在表面,可回收吸附剂和吸附质。 17、全室平均滞留时间:全室各点的局部平均滞留时间的平均值 18、空气质量平衡:对房间进行通风,实际上风量总是自动平衡的,这里的空气平衡按设计者或使用者的意愿进行有计划的平衡 19、单向流洁净室:室内气流以单一方向流动,流线平行,并在横断面上风速一致。 20、全面通风:又称稀释通风。把一定量的清洁空气送入房间,稀释室内污染物,使浓度达标,并将室内等量空气连同污染物排到室外。 简答题:1、疏水器的作用:排除凝结水,排除空气,防止蒸汽遗漏 疏水器的种类和工作原理:机械式:利用疏水器内凝结水液位变化动作。 浮筒式、吊桶式、浮球式。 热动力式:靠蒸汽和凝水流动时热动力特性不同来工作。 脉冲式、热静力式(恒温式)靠凝结水温度变化。波纹管式,双金属片式。 2、蒸汽供暖特点:①可同时满足不同用户对不同压力和温度的要求。 ②相变放热,单位质量携能多,流量小,管径小。 ③平均温度高,相同负荷下,节省散热设备面积。 ④状态参数变化大,伴有相变,设计和运行管理复杂,易出现“跑冒滴漏”。

暖通空调期末考试填空与简答

暖通空调 试题 答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水 泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由 热源 、 供热管网 和 热用户 三大部分组成。 19、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调, 称 为舒适性空调。 20、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证 21、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证 22、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 23、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 24、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数 法。 25、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风 方式。 26、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝 送风、旋流送风等。 27、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水 系统。 28、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。 29、机械排烟管道材料必须采用不燃材料。 30、加压防烟系统通常由加压送风机、风道和加压送风口组成。 31、 防烟楼梯间的加压送风口宜每隔 2?3层设一个风口,风口应采用自垂式百叶风口或 常开百叶式风口。 32、 防烟楼梯间的加压送风口当采用常开百叶式风口时,应在加压风机的压出管上设置单 向阀。 33、 前室的加压送风口应每层设置,风口应采用常闭型多叶送风口,发生火灾时开启风口 的楼层为着火层及着火层相邻上下层。 34、 排烟分为机械排烟和自然排烟两种形式。 35、 高压蒸汽采暖系统,它的供气压力大于 ;低压蒸汽采暖系统,它的供气压力等 于或低于 ;真空蒸汽采暖系统,它的供气压力低于 。 36、 有一房间,空气的干球温度恒为 22C ,已知房间内表面温度为 8C,问要保持墙上不 结露,房间的相对湿度应 。 37、 风机盘管根据机外静压分为 和 。 而把为保证人体舒适的空调 50h 的干球温度。 50h 的湿球温度。

暖通空调复习题

第二章 1夏季空调室外计算干球温度、湿球温度如何确定? 夏季空调室外计算干球取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度;湿球温度也同样。历年平均:指近三十年平均。用途:用于计算夏季新风冷负荷 2冬季空调室外计算温度与采暖室外计算温度是否相同,为什么? 不相同。温度值确定不同:规定冬季历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外空气计算温度。采暖室外计算温度是 规定取冬季历年平均不保证5天的日平均温度。 用途不同:前者在冬季利用空调供暖时,计算围护结构的热负荷和新风负荷均用此温度。后者是用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算,进风需冷却时的进风冷负荷也采用。 3外墙和屋面的逐时冷负荷计算温度如何计算?与外玻璃窗的冷负荷计算温度有何不同? 4什么是得热量?什么是冷负荷?两者有何区别? 得热量:单位时间内房间从外界获得的热量 冷负荷:为补偿房间得热,保持一定热湿环境,在单位时间内所需向房间供应的冷量。 差别所在:瞬时得热量中,以对流方式传递的显热、潜热直接放热给空气,构成瞬时冷负荷。辐射方式传热量,为围护结构和物体吸收并贮存,然后放出,称为滞后冷负荷。 瞬时得热量≠瞬时冷负荷;只有当得热量中不存在辐射热或结构和物体无蓄热能力时才相等 5室内冷负荷包括哪些内容?空调制冷系统冷负荷包括哪些内容? 室内冷负荷包括: ①由于室内外温差和太阳辐射,通过围护结构进入室内的热量形成的冷负荷。②人体散热,散温形成的冷负荷。③灯光照明散热形成的冷负荷。④其它设备散热形成的冷负荷 空调制冷系统冷负荷:①室内冷负荷;②新风冷负荷(以上两项是主要部分); ③制冷量输送过程传热;(冷损失)④输送设备(风机、泵)的机械能转变的得热量;⑤某些空调系统采用冷、热抵消的调节手段(如再加热);⑥其它进入空调系统的热量(顶棚回风,灯光热量带入回风系统。) 6湿负荷包括哪些内容,如何计算? 7夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的?冬季通风室外计算温度是如何确定的? 夏季 ①通风室外计算温度的确定:《规范》规定取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 ②通风室外计算相对湿度的确定:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 冬季 按历年最冷月 时平均温度确定的平均值。 第三章 1何为全水系统,全水系统由哪几部分组成? 全水系统:全部用水作为介质传递室内热负荷,冷负荷的系统。 组成:热源(冷源)、管道系统、末端设备(供热或供冷)。 2风机盘管按结构形式分有哪几类?安装方式有哪几类? 按结构型式分类: 1)立式,2)卧式,3)壁挂式,4)卡式(吸顶式) 安装方式: 1)明装、2)暗装、3)半明装 3如选择风机盘?风机盘管供冷量如何确定? 风机盘管选择方法:应按夏季冷负荷选择,冬季热负荷校核即可。 )()()(.R c c t t AK Q -=ττ

暖通空调计算题

6-8:室内空调设计温、湿度为t=25℃, φ=55%,室内冷负荷为80kw,湿负荷为36kg/h,送风温差为10℃,求送风量和送风状态参数(h、t、φ)。 解:由室内要求t N =25℃,φ=55%在i-d图上确定室内N状态点的焓值分别是h N =kj/kg, h w =76kj/kg,如图 kg kj /80003600 / 3600080 1000=×= ε 过状态点N做热湿比线kg kj /8000=ε与15℃等温线相交S送风状态点h S =37.5kj/kg, φ=85% 3.确定房间送风量G s kg h h Q G S N /2.55.375380 =?=?= 6-10:图6-7的全空气露点送风空调系统,已知室内冷负荷为100kw,湿负荷为36kg/h, 室内设计温、湿度为26℃、55%,室外干湿球温度为30℃、25℃,新风量占总风量的30%,求系统送风量、新风冷负荷和空气设备的冷负荷。 解:由室外空气计算参数,t w =30℃, t ws =25℃和室内要求t N =26℃,φ=55%在i-d图上确定N,W状态点的焓值分别是h N =56kj/kg, h w =76kj/kg, 1.确定室内送风状态点M 计算室内热湿比 kg kj /100003600/36000100 1000=×= ε 过状态点N做热湿比线kg kj /10000=ε与φ=95%相交得出送风状态M焓值42kj/kg如图

kg kj h h h h h h RO RM m M M R O R M /623.056 7656 ==??=??== 确定房间送风量G s kg h h Q G S M /5.4262100 =?=?= 3.新风负荷 ()()kw h h G Q R O O 3556763.050=?××=?= 4.空气冷却设备冷负荷 ()()kw h h G Q S M M M 704262=?=?= 6-11:同上题,已知冬季建筑热负荷为75kw(显热),湿负荷为36kg/h,室内设计温、湿度为22℃,55%,室外冬季温、湿度为-5℃,70%,送风量、新风量同上题,求冬季室内热湿比、送风状态点、新风热负荷、空调机中空气加热设备的热负荷及喷蒸汽的加湿量(kg/h)。 解:1.根据式6-9P125求送风温度t S。 ℃37005.1575 22=×??=?? =P R s C M Q t t 2.确定室内送风状态点S 计算室内热湿比 kg kj /75003600/3600075 1000'?=×? =ε 过R点作热湿比线kg kj /7500'?=ε与t S 相交得出送风状态S焓值42kj/kg如图

相关文档