中国航空工业集团公司二零五厂新区建设项目项目高低压配电柜及母线槽设备采购邀请招标,请贵公司前来投标。

1.招标内容:高低压配电柜的工厂设计、制造、工厂检验、包装、运输和

现场技术服务。

2.标书发售时间、地点:

发售时间:2011年月日。

发售地点:

3.标书发售费用及押金:

标书费用:

4、投标地点:

5、投标截止时间:2011年月日时。

6、开标时间:2011年月日。

通信地址:

联系人:

电话:

传真:

邮编:

二0一一年月日

1、招标范围

高低压配电柜及密集型母线槽相应的备品备件、技术资料及有关的技术服务等。

2、投标方资质要求

3.1具有独立订立合同的权利和圆满履行合同的能力。

3.2在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面有设计制造、质量控制、经营管

理的相应资格和能力。

3.3参与本次投标的单位必须是具备完备资质的高低压设备生产集成商,并必须具备ISO9001质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证,OHSAS18001职业健康安全管理体系认证;低压配电设备必须具备国家强制性“3C”认证。

3.4、业绩

3.4.1具有设计、制造与招标设备相同的设备的运行经验,在安装调试运行中未发现重大

的设备质量问题或已有有效的改进措施。

3.4.2具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产

状态。

3.5、生产许可证和产品资质文件:

3.5.1、与招标设备相同的产品型号使用证书。

3.5.2、与招标设备相同的产品型式试验报告(国家法定机构出具)。

3.5.3、与招标设备相同的省级或以上机构出具的技术鉴定证书。

5、投标文件

5.1、投标文件的组成

5.1.1 、投标文件应包括下列内容:

第一部分:投标书

第二部分:报价书

第三部分:投标方资质证明文件

第四部分:投标设备技术及资质文件

第五部分:投标方认为有必要说明的其它问题

5.1.1.1投标书包括:

(1)、投标书;

(2)、投标方承诺函。

5.1. 1.2、报价文件包括:

(1)、开标一览表

(2)、报价表(包括价格分项表)

5.1. 1.3、投标方资质证明文件包括:

(1)、投标方法人授权书;

(2)、关于投标方资格的声明函;

(3)、企业法人营业执照(复印件);

(4)、制造厂资格声明(陈述);

(5)、制造厂生产许可证;

(6)、质量保证体系及其质量认证证明;

(7)、银行资信证明;

(8)、工厂简介(包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等);

(9)、、其它文件和资料。

5.1.1.4、投标设备技术及资质文件包括:

(1)、投标设备技术规范书;

(2)、供货范围;

(3)、交货进度;

(4)、差异表;

(5)、投标方服务计划;

(6)、投标设备资质材料(包括型式试验、鉴定材料、抗震试验报告等)。

5.1.1.5、投标方所作的一切有效补充、修改文件,均被视为投标文件不可分割的部分。

5.2、投标文件的编制

5.2.1、一般要求

投标方应严格按照招标文件本卷5.1条所规定的格式和第三、第四部分的内容要求编制投标文件,逐项逐条响应招标文件,顺序和编号应与招标文件一致,可以增加说明和描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款,均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处,无论多么微小,均应按附件9(差异表)的格式统一汇总。

5.2.2、投标文件用中文编写。

5.2.3、投标的有效期

5.2.3.1、自开标之日起30日之内,投标书应保持有效。有效期短于规定期限的投标将

被拒绝。

5.2.3.2、在特殊情况下,招标方可与投标方协商延长投标书的有效期。这种要求和答复

均应以信函、电报、电传的形式进行,

5.2.4、投标文件的正本的每一面均应由投标方代表签字。报价表均应由投标方代表签名

并加盖公章。

5.3、投标报价

5.3.1、投标方应严格按附件3(价格表)的格式填写价格表和各种分项价格表。

5.3.2、投标方的中标报价在合同有效期内固定不变。

5.3.3、若单价和总价有差异,以单价为准,并对总价进行修正;若数量和文字表示的金

额之间有差异,以文字金额为准,并对数字作相应的修正。

5.3.4、投标报价为招标方指定交货地点落地价。

5.4、投标文件的递交

5.4.1、投标文件的密封与标记

5.4.1.1、投标文件分一份正本,一本副本。如果出现正、副本和电子文档不一致,以正本为准。

5.4.1.2、投标文件的每份正本、副本均应用信封密封。信封上注明项目名称、投标方名

称、“正本”、“副本”字样及加盖投标方公章。

5.4.2、投标截止日期

投标文件应于投标截止时间:二0一一年月日时前送达指定地点,一切迟到的投标文件都将被拒绝。

5.4.3、投标文件的补充、修改和撤回

5.4.3.1、投标截止日期前,投标方可以书面形式向招标方对业已以递交的投标文件提出

补充或修改,相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料密封时,由投标方代表签字并加盖公章。

5.4.3.2、投标方不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件。

5.5、发生下列情况之一者,视为无效投标。

5.5.1、投标文件未按本卷第5.4.1条规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。5.5.3、投标文件未按本卷第5.2条规定格式、内容填写或投标文件内容与招标文件有重

大偏差。

5.5.4、投标报价低于成本价。

5.5.5、其它不符合招标文件要求的投标。

6、开标

6.1、开标时间:二0一一年月日。(如有变动,另行通知。)

开标地点:。

6.2、开标由招标方主持,邀请投标方代表、评标小组成员和有关单位代表参加。招标方

检查投标文件(含补充或修改文件)的密封情况,确认无误后,由工作人员当众拆封、验收投标方法代表委托书、投标保函等投标文件是否齐全,并宣读投标方名称、投标价格等内容。投标文件正本保存备查,评标使用副本。

6.3、招标方将在开标前对投标方代表的身份予以确认,请出席开标会的投标方代表携带

下列身份证明文件:

6.3.1、居民身份证;

6.3.2、法人代表授权书(法人代表除外)。

7、评标

7.1、评标对象为投标文件(及其有效的补充文件),评标的依据为招标文件(及其有效的补

充文件)。

7.2、评标程序

7.2.1、阅读标书、整理资料

评标小组阅读标书、整理资料。对投标文件中不满足招标文件要求、不清楚、不明确之处进行专门标注和记录,整理出需要投标方澄清的问题。

7.2.2、投标文件的澄清

开标以后,招标方可针对投标文件的内容要求投标方澄清,澄清问题一般以澄清会的形式进行。由投标方当面澄清由招标方提出的需要澄清的问题,并整理书面资料(有投标方代表签字、日期等),形成投标文件的有效补充。澄清不得对原投标文件作实质性修改。若投标方拒绝澄清,其投标将被拒绝。

7.2.3、对投标方的履约能力审查。

在对投标文件进行详细评估之前,招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和生产能力,如果确定投标方无资格履行合同,其投标将被拒绝。

7.2.4、对投标文件的响应性审查与确定。

7.2.4.1、评标小组对所有投标文件进行审查,检查投标文件是否对招标文件的所有条款

条件要求和规定做出了实质性的响应,投标文件与招标文件有无实质性和重大偏离,以确定其是否为有效的投标文件。

7.2.4.2、截标后,投标方不能通过对投标文件进行修正或撤消不符之处而使其投标成为

实质性响应的投标。

7.2.4.3、评标小组判断投标文件的响应性只能依据投标文件本身而非外部证据文件。

7.3、评标原则和方法

7.3.1、评标采用综合评分的办法,根据各项评分结果,确定中标方。

7.3.2、评标小组对每个标书提供的条件进行比较、评审,评标内容包括:

7.3.2.1、投标方的价格评审,并列出投标方的报价比较表;

7.3.2.2、投标方的资质情况和履约能力评审;

7.3.2.3、投标设备的参数、特点、技术先进性等技术性能及资质文件评审;

7.3.2.4、与招标设备相同的投标设备的销售业绩评审;

7.3.2.5、投标方的技术服务措施和售后服务措施评审;

7.3.2.6、对投标者提供的其它优惠条件评审。

7.4. 、保密及其它注意事项

7.4.1、评标是招标工作的重要环节,评标工作在评标小组内独立进行。评标小组将遵

照评标办法,公平、公正、公开地对所有投标进行评审。

7.4.2 、如有必要,评标小组将对投标文件中有关问题分别向投标方进行询问,请投标

方认真进行澄清和答复。重要或复杂问题回答后,须补充经法定代表人或授权人签署的书面澄清材料,作为投标文件的有效补充。

7.4.3、在开标、评标前后,投标人不得向评标小组询问评标情况,不得进行旨在影响

评标结果的活动。

7.4.4 、为保证评标的公正性,在评标过程中,评标小组成员不得与投标人私下交换意

见。在招标工作结束后,凡与评标情况有接触的任何人不得、也不应该将评标情况向评标小组以外的任何人泄露。

7.4.5 、评标小组不会向落标方解释落标原因。

8、合同的授予

8.1、中标方接到《中标通知书》后,应按照规定的时间地点签订合同,逾期不签者,招

标方可选择与第二中标方签约。

第三部分设备技术规范及要求

1总则

1.1投标人应仔细阅读包括本技术要求在内的招标文件中阐述的全部条款。投标者提供货

物的技术规格应符合招标文件提出的要求。

1.2本章提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有

关标准和规范的条文,因此不应作为完整的详细要求。投标人还应满足本要求中未尽描述的,但为保证货物能正常有效运行所需要的技术要求,并提供功能完整、全新、先进、优质的产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3所供货物专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中。投标人应对投标内容

所涉及的专利承担责任,并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

1.4供方在货物设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的中

国国家标准。本技术规范书中所使用的标准如遇与卖方执行标准不一致时,按较高标准执行。

1.5本技术要求的工作范围包括:招标供货范围内货物的设计、制造、试验、检验、包装、

运输和现场技术服务、售后服务和技术支持服务。

1.6要求投标人应是高低压配电柜的专业生产厂家。投标人应获得ISO9001资格认证证书

和产品CCC认证书,并提供高、低压配电柜生产许可证及型式试验报告和鉴定证书。

1.7本技术要求经招标人和中标人确认后作为订货合同的技术条件附件,与合同正文具有

同等的法律效力。

1.8本技术要求未尽事宜,由招标人和中标人协商确定。

1.9投标人应在综合考虑本技术要求基础上进行投标报价,报价应包含全面满足本技术要

求的全部费用。

2

型母线槽包括与低压开关柜、与干式变压器连接段的加工制作。密集型母线槽的报价要求按不同规格提供密集型母线槽的投标总价。投标人在供货过程中将按工程实际情况现场测量密集型母线槽的安装加工尺寸,合同价款按实调整。

3技术条件通用条款

3.1使用环境条件:

3.1.1环境温度:-10℃——+40℃

3.1.2海拔高度:﹤1000m

3.1.3相对湿度:日平均值≤95%,月平均≤90%

3.1.4最大日温差:25℃

3.1.5环境条件:户内,无明显尘埃和腐蚀性气体

3.1.6抗地震能力:7级烈度

3.1.7污染等级:2级

3.2防护等级:IP4X

3.3货物壳体表面处理和颜色:计算机灰,并且由生产厂具备的自动喷塑生产流水线进行

表面喷塑,以保证表面涂覆的可靠质量。

3.4标准的适用和执行:

投标人所提供的货物除应满足技术要求以外,还应符合下列相关标准的规定。进口元器件允许适用原国产标准,但必须等同或优于中华人民共和国国家标准,如这些标准内容有冲突,按高的标准执行。

GB3906-91《3~5KV户内交流高压开关设备》

DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》

GB311.1-83和GB311.2~311.6-83《高电压试验技术》

GB863《交流高压电器在长期工作时的发热》

SD201《交流高压隔离开关的技术条件》

SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》

GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》

DL403-91《10~35户内高压真空断路器订货技术条件》

SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》

GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》

GB7251-05《低压成套开关设备和控制设备》

GB762-81《电气设备额定电流》

IEC157-1《低压开关设备及控制设备》

IEC229-1A《短路保护并列设备》

IEC60439《低压成套开关设备和控制设备》

GB4942.4-93《低压电气外壳防护等级》

ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》

GB1208-87《电流互感器》

IEC-185《电流互感器》

GB3983.1-89《低电压并联电容器》

GB91667-88《低压成套开关设备基本试验方法》

GB50150-91《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》

GB50171-92《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

国家现行包装运输标准。

3.5铭牌:

每台开关柜、每段母线桥均应配备铭牌,铭牌要铆固固定在明显易见的外壳表面上。

铭牌上标记的内容:

(1)产品名称、型号规格

(2)制造厂商名称和商标

(3)制造年、月和出厂日期

(4)出厂编号

(5)标准代号

(6)额定频率

(7)额定工作电压

(8)额定绝缘电压

(9)额定电流

水平母线:

垂直母线:

(10)短时而受电流:

水平母线:

垂直母线:

(11)防护等级

3.6所有设备、装置的操作指示、警告指示等用英文标示的,必须在相同位置牢固粘贴内

容相同的简体中文标示。

3.7货物的所有电气连接铜端子表面、铜母线连接段搭接面的表面均应做表面搪锡处理。

货物的所有装配螺栓、螺母、垫片均应镀锌件。表面搪锡处理工艺、镀锌处理工艺必须符合相应的国家标准要求。

3.8开关的操作机构应清楚地标示接通、断开位置和试验位置。

3.9各进、出线回路和接线端头应清楚地标示出相应的回路编号、相序编号,所有的编号

均应与设计图或投标人提供并经设计确认的接线图上的标示编号一致。

3.10配电柜的正面的操作手柄上方应粘贴该回路的用途、回路编号的标示牌(黑底白字),

标示牌应用不易毁损的材料制作。

3.11按设计图或投标人提供并经设计确认的图纸在配电柜的右上角清楚地标注配电柜编

号。

3.12在每台配电柜的电缆接线室的背板内表面上粘贴该柜的电气系统图、接线展开图。

电气系统图、接线展开图采用不干胶印制。

3.13配电柜内的接线端子均应预留20%的接线端子。

3.14母线应按IEC431相关标准,采用进口铜排,材质必须满足或高于国家标准要求。

4.高低压配电柜内部元器件选型通用要求

4.1内部元器件应符合其本身的制造标准,同时还应通过3C认证(国家有强制要求的)

或CQC认证。3C认证、CQC认证和颁发生产许可证的元器件均应具有相应标志。中标

人在采用时必须严格审查每一种元器件的检测报告和相应认证证书的有效性。检测报告和认证证书应留底备查(随机)。

4.2所有元器件均应按照其制造厂的说明进行安装;并且其安装与接线不应因相互影响而

使功能受到损害。

4.3所有元器件选型必须严格按本招标文件的相关技术要求。

4.4中标人采用的同一种元器件应统一品牌。(高压元器件和低压元器件视为不同种类产

品,例如:高压断路器和低压断路器)

4.5本技术要求(元器件应严格按照按本招标文件的相关技术要求选择)如与蓝图不一

致时以招标文件为准。

4.6投标人在投标书中所填报的拟用于本项目的元器件品牌和系列在合同实施过程中不

得变更。

4.7交货时,若业主发现有采用不合格元器件的情况,中标人必须无条件予以更换。业主

保留索赔的权利。

5.密集型母线槽的技术条件

5.1密集型母线槽采用3相5线制,50%PE铜牌,三明治结构。

5.2外壳材料采用镀锌钢板(厚度不小于2mm),静电喷塑处理,防护等级IP4X。

5.3母线铜牌材料:高纯度一号电解铜。

5.4温升:在室温不超过40摄氏度时外壳温升不超过65摄氏度。

6 低压开关柜技术条件

6.1额定绝缘电压:690V

6.2额定运行电压:400V

6.3额定冲击耐受电压:8KV

6.4额定频率:50HZ

6.5额定电流:

水平母线:按设计图要求

垂直母线:1250A~2500A

6.6额定短时耐受电流(Is):80kA

6.7额定峰值耐受电流:176kA

6.8接线形式:采用单母线结构接线

6.9进出线形式:进线采用密集型母线槽从屏顶引入,出线采用电缆。

6.10结构要求:

6.10.1柜体及柜内功能区分隔:

6.10.1.1低压开关柜基本框架为固定分隔式,框架表面采用喷塑处理,涂层厚度≥50μm,柜体及内部结构件均采用进口敷铝锌板(厚度δ=2.5㎜)制作,并用插件、插片、专用联角器通过专用螺栓紧固联接而成。

6.10.1.2整个柜体为全组装框架式结构,具有较高的机械、电气强度。

6.10.1.3应采用模块化设计,确定一个合适的尺度作为基本模数,柱、梁间用插片形式安装,组合灵活。

6.10.1.4外壳防护等级不低于IP42;低压开关柜内分隔形式采用3b(GB7251-97《低压成套开关设备和控制设备》),各功能区域之间完全分隔,分隔防护等级达到IP20;开关功能室的各开关功能单元之间完全分隔,分隔防护等级达到IP20。柜内带电体应不外露,防护等级不低于IP20,防手指触摸。

6.10.1.5各功能区在柜中的位置应合理布置,方便操作、维护及电缆进出。

6.10.1.6柜体颜色:计算机灰

6.10.2各开关功能单元防误联锁:

6.10.2.1功能单元采用插入式结构形式,可按需要任意组合,且检修方便、安全,可缩短事故停电时间。塑壳断路器400A以下采用插拔式,400A及以上采用抽出式。

6.10.2.2功能单元均有机械联锁,只有在开关断开后,门才可以打开。

6.10.2.3空气开关要求采用抽出式,可以拉至柜体外进行检修。

6.10.3柜内母排:

6.10.3.1水平母线、垂直母线、元件连接支母线均要求布置于独立分隔的母线室内。母线室内尺寸应适宜,以便于散热,保证开关柜长期运行的热稳定。

柜内使用的母排均采用铜母线,铜排的导电率不低于0.018Ωm㎡/m。

母排截面按设计图及本技术要求采用。母线截面在整个长度内都应均匀,其截面应能保证在最大运行方式下,该处发生三相短路时的热稳定和动稳定,并且在故障消除后仍可继续正常工作。

垂直母线与支母线搭接全部由螺栓连接。

产品出厂时水平母线应已经安装就绪,并提供组合间的母线连接件。

对于封闭式母线桥进出单元,柜内应设置专门连接系统至柜顶,以便和柜外密集型母线槽直接在现场用螺栓联接。每个系统的柜体总尺寸不应超过设计要求尺寸,并符合规范要求。

6.10.4柜内电缆室:

电缆室尺寸应适宜,以便于进出电缆的安装接线和运行维护。

采用柜后、底部电缆进出线方式。

电缆室装有电缆支架,方便安装进出电缆。

所有进出线回路都必须根据电缆截面的大小配备专用的电缆连接端子。

6.11附件

包含:

6.11.1安装低压开关柜所需要的材料(绝缘子、金具等)。

6.11.2每台低压开关柜所配的仪表元件。

6.11.3每台低压开关柜应设有专门的接地装置。

6.11.4除应提供的上述附件外,还应有保证设备安全运行及检修所需的其他附件。

6.12其他

6.12.1低压开关柜在出厂前应按照设计图在柜顶预留与母线槽连接的开孔和螺栓固定孔;在柜底部预留电缆进出线的敲落孔。该部分应充分考虑到与安装施工单位的配合,开孔位置和大小尺寸、敲落孔的孔径、数量应与安装施工单位根据现场安装实际情况确定,并得到招标人、设计的确认,以上确认应在代低压开关柜出厂前60天由投标人书面向招标人提出。不允许现场开孔。

6.12.2中标人负责仪表安装及仪表与整柜成套,并按国家相关标准进行出厂检验。所涉及的配合费用含在本次投标报价中,以后不得以任何理由要求追加费用。

6.12.3智能仪表的接线,要求均上二次端子,且通讯线端子应与其他二次线端子有明显间隔;按柜间智能仪表通讯电缆可靠联结的需要,由中标人在配电柜柜间隔板下部适当位置开Ф50的过线孔。

6.13资料要求

6.13.1与拟投设备相同的产品样本:投标时随同投标文件提供,作为投标文件的组成部分。产品样本应包含有结构介绍、外形尺寸、安装基础等内容。

6.13.2图纸:中标人在合同生效后半个月内,提供图纸及说明材料供审定认可。

组装图:表示低压开关柜总的装配情况。包括外型尺寸、总重及其它附件。

基础图:标明低压开关柜的尺寸、基础固定的位置和尺寸等。

电气原理图:包括低压开关柜的内部电气接线。

额定铭牌图:包括主要参数、合同编号等。

6.13.3说明书:每套低压开关柜附有两面三份说明书。

低压开关柜的安装、运行、维护、修理调整和全部附件的完整说明和数据。

低压开关柜和所有附件的全部部件序号的完整资料。

例行试验数据。

低压开关柜对基础及土建施工的技术要求。

所有外购元件型号及厂家。

6.13.4试验报告:

权威机构提供的型式试验报告(投标时提供)。

例行试验报告。

主要部件试验报告。

6.14主要低压电器元件技术要求

6.14.1低压断路器

框架式断路器

采用常熟开关制造厂、北京人民电器厂公司产品;同时满足:

框架断路器的额定电气参数应与开关柜的母线电气参数相匹配。

框架断路器使用分断能力(Ics)等于极限分断能力(Icu)≥75KA,额定短时耐受电流(Icw)应大于等于75KA/1s。

4采用智能脱扣器,并具有保护、测量、信号、通讯等功能,要求测量并液晶显示电流、电压、功率、频率、谐波等参数。

5应具备过载\短路瞬时、短路短延时、短路长延时及接地故障保护功能。

6应具有良好的散热,保证在55℃以下无需降容,否则必须考虑降容影响,开关额定电流应上调一级。

6.14.2塑壳断路器

塑壳断路器400A以下采用插拔式,400A及以上采用抽出式。

塑壳断路器采用:常熟开关制造厂、北京人民电器厂公司产品;同时满足:

6.14.2.1塑壳断路器使用分断能力(Ics)等于极限分断能力 (Icu) ≥65KA

6.14.2.2具有隔离功能

6.14.2.3除消防回路的塑壳断路器的脱扣器采用电子式单磁脱扣(I)保护外;其余所有塑壳断路器的脱扣器采用电子式三段(LSI)保护。

6.14.3自动转换开关

自动转换开关(ATSE)可采用ASCO的7ATS系列或GE的ZTS系列,并同时满足:参数以设计改图为准。

符合国标《低压开关设备和控制设备》第6部分:多功能电器第1篇:自动转换开关电器(GB/T14048.11——2002)或IEC60947-6-1,投标应要求元器件厂商提供国内或国外权威机构出具的检测报告备查。

开关型式为PC级,极数为4P。

开关和控制器组件是一体的,均应由一个生产厂家一起供应。

具有两个或三个工作位置,但中间位置不应使负载与常用和备用电源保持长期断开;具有电气/机械双重互锁功能。

开关主触头可承受100%额定负载。在熔断器保护下,不同电流等级的开关可承受标准规定的相应的短路耐受电流。

应具有相位角侦察器以完成同相位转换。

使用类别为AC-33B或AC-33A。

的控制回路为微处理器式,并且各种参数均在现场可调。

提供开关位置辅助接点。

必须具有RS485接口(宜为MODBUS-485),能上传其工作状态及输出阻抗电源的主要参数,并保证通讯协议的开放性或兼容性。

6.14.4浪涌保护器需满足:

6.14.41一级保护必须符合GB18802-2002、GB50057-94(2000),并要求通过10/350μS 波形冲击电流测试。

6.14.4.2电源第二级SPD:须符合GB18802-2002、GB50057-94(2000),要求通过8/20μS波形冲击电流测试。

6.14.4.3各项技术参数须满足设计系统图要求,并满足下列技术要求:

6.14.4.3.1 3+1保护模式,具有L-N、N-PE保护。

6.14.4.3.2 SPD为模块化设计,标准35㎜导轨安装标准产品。

6.14.4.3.3 SPD应为相当于插拔式或导轨式结构,具有桥接功能和标志功能,能方便地进行桥接和标志,方便安装接线和以后的检修。

6.14.4.3.4阻燃等级:VO级

因雷电电流最大的热电效应,SPD的外壳必须采用阻燃材料,阻燃等级为VO级。

6.14.4.3.5其技术参数、使用寿命、执行标准、功能要求须满足设计要求,并在交货时提供国家防雷检测中心的检测报告备查。

6.14.5电流互感器

符合IEC-185标准,采用环氧树脂全浇注,额定二次电流5A。

6.14.6电容补偿柜及电容器、电抗器及电容接触器:

6.14.6.1每台变压器的低压侧,各装设一组串联低压干式电容器和电抗器,采用滤波补

偿技术,即作功率因数补偿。采用专用控制器实现电容器组的自动循环投切。柜内所有器件均由投标人成套提供。系统补偿后的功率因数应达到0.92以上;系统滤波要求满足IEC61642“非调谐滤波补偿技术”相关规定,系统先初步选择5.5%或12.5%的滤波电抗器组合谐滤方案,投标人应提交谐波仿真分析结果后,再确定实施滤波方案,使整治后的谐波水平满足GB/T14549-93的要求。同时,各投标人应根据配电系统谐波分量情况,采取有效措施避免高次谐波电流与电力电容发生谐振并放大,影响系统设备可靠运行。

6.14.6.2额定电压:400V/230V

6.14.6.3频率:50HZ

6.14.6.4环境温度:上限+50℃,下限-15℃

6.14.6.5电容器、电抗器组合装置要具有抑制消除电网谐波功能,谐波水平满足GB/T14549-93“电能质量公用电网谐波”的要求,在380V系统:电压总谐波畸变率THDv ≤5.0%,奇次谐波电压含有率THDodd≤4.0%,电磁兼容性级别满足IEC61000-2-4的规定。

6.14.6.6电容器组容量按设计要求,应采用阻燃干式、自愈技术、压敏断路器保护的密闭型电容器,三相角接,电容器组(包括分组)采用熔断器保护,滤波电容器额定工作电压≥480V,耐压不低于525V,连续过流能力应不小于2倍的额定电流。包含过电流、过压力、过温度保护,防止爆炸和鼓肚。

6.14.6.7电抗系数:

采用12.5%(根据招标图纸容量),滤波电抗器应达到F级绝缘,附温控装置,额定工作电压≥400V,连续过流能力应不小于1.7倍的额定电流。串接与电容器同品牌调谐电抗器,避免高次谐波在变压器和电容器间产生谐振并放大,同时通过调谐电抗器吸收一定程度的谐波量。

6.14.6.8控制器按“无功需量并兼顾电压”的原则,作为电容器级投切动作的判据,自动循环投切。控制器应具有RS232/485标准接口,支持Modbus、TCP/IP等标准协议。6.14.6.9电容接触器采用ABB公司UA系列、施耐德公司LC1系列,额定容量选大一档,机械寿命≥1000000次,电器寿命≥100000次,辅助触头电器寿命≥1000000次。

6.14.6.10采集三相信号,采用三相共补的方式,应用智能控制理论,实现自动投切补偿,补偿精度高。

6.14.6.11电容器被永久击穿时仅故障元件退出运行,其它元件仍可正常运行。

6.14.6.12内装放电电阻,在1分钟内端子间的电压降至50V以下。

6.14.6.13应提供型式试验(包括寿命、容量下降速度指标等)报告。

6.14.6.14电极镀膜材料:镀银——锌膜

7、高压开关柜技术条件

7.1总体参数

7.1.1额定电压:10KV

7.1.2最高电压:12KV

7.1.3额定频率:50HZ

7.1.4进线、出线柜额定电流均为:630A。

7.1.5温升:主回路在额定电流和额定频率下的温升应遵守GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》的规定外,还应满足如下要求:

7.1.5.1各组件的温升值不得超过该组件相应标准的规定;

7.1.5.2可触及的外壳和盖板的温升不得超过20K。

7.1.6额定短路开断电流和关合电流:

7.1.6.1 额定短路开断电流:31.5KA

7.1.6.2额定短路关合电流(峰值)为相应额定短路开断电流的2.5倍。

7.1.7额定热稳定电流:31.5KA

7.1.8额定动稳定电流(峰值)为额定热稳定电流的2.5倍。

7.1.9额定热稳定时间:4S

7.1.10分、合闸机构和辅助回路的额定电压:DC220V

7.1.11断路器开断短路次数不小于50次。

7.1.12额定绝缘水平:高压开关柜额定绝缘水平应符合下表规定:

7.1.13高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高工作电压之比),按加强绝缘要求均应不小于20㎜/KV。

7.1.14对组(部)件的要求:

7.1.14.1同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换。

7.1.14.2装于高压开关柜上的各组件,应符合它们各自的技术标准。

7.1.15防护等级和内部故障:

7.1.15.1单纯以空气作为绝缘介质时,柜内各相导体的相间与对地净距不小于125㎜。

7.1.15.2防止人体接近高压开关柜的高压带电部分和触及运动部分其防护等级应为IP4X。

7.1.15.3对于内部故障,应满足:采取防止人为造成内部故障的措施:加装防止误操作闭锁装置。还应考虑到由于内部组件的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出的影响。高压开关柜采用SAFE柜型。

第四部分附件--投标文件格式

附件1:投标书

附件2:开标一览表

附件3:价格表

附件4:投标方承诺函

附件5:关于资格声明的函

附件6:供货范围

附件7:交货进度

附件8:差异表

附件9:投标方法定代表人授权书

附件1:投标书(格式)

投标书

致:

根据贵方项目的招标邀请(招标编号),签字代表:(全名、职务)、经正式授权并代表投标方(投标方名称、地址)提交下列文件正本一份和副本四份。

(1)开标一览表;

(2)投标价格表;

(3)设备简要说明一览表(供货范围);

(4)资格证明文件;

据此函,签字代表宣布同意如下:

1、所附投标价格中规定的应提供和交付的设备投标总价为(人民币)万元,即大写:(文字表述)。

2、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标方已详细审查全部招标文件,以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、投标方同意按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据和资料,并理解贵方不一定接受最低价的投标。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:

邮编:

电话:

传真:

投标方代表姓名、职务(印刷体):

投标方(公章):

日期:年月日

全权代表签字:

附件2:开标一览表(格式)

开标一览表

投标方:

日期:

注:1、此表与投标书正本一同装在单独的小信封内,密封后再放于投标文件正本的密封件中。

2、此表“交货时间”是指设备到达指定地点交接完毕所需时间。

价格表

1、一般要求

1.1、本表中的设备、分项须与供货范围中的分项内容的序号一致。

1.2、当分项价之和与总价不符时,以分项价格为准。如有优惠条件,优惠条件要在分项价中体现。

1.3、报价币种为人民币。

1.4、价格表中报价为交货固定不变价格。

1.5、报价应注明日期、有效期、交货地点和法人代表人或其授权委托人的签章。

2、报价表(格式)

价格总表

投标方法人代表或委托人(签字):

投标方名称(公章):

二0一一年月日

3、设备明细表

设备元件明细表

项目名称:

投标方法人代表或委托人(签字):

投标方名称(公章):

二0一一年月日

1、高低压柜投标厂家需按照本表提供每台设备的内部配置清单,如本清单与设计文件有

差异,请在差异表中体现。

高低压_开关柜_投标文件_技术标

高低压_开关柜_投标文件_ 技术标 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

招标编号:XXXXXX XXX项目 高低压开关柜 技术标书 XXX公司 201X年X月

目录 第一章设备/材料技术性能的详细描述 (3) 设备功能说明 (3) 一次设备主要技术参数 (3) 技术应答 (8) 第二章供货范围 (21) 供货范围: (21) 详细设备供货表: (22) 世纪新城 (22) 第三章技术标准 (25) 第四章技术数据表 (28) 第五章试验 (31) 第六章技术文件 (33) 第七章技术服务 (34) 第八章资格审查文件中的同类设备/材料业绩表及证明材料 (35) 第九章投标偏离表 (36) 第十章分包设备/材料的供货商清单 (37) 第十一章设备/材料维修、售后服务的承诺书和实施细则 (38) 第十二章其他技术内容 (39)

第一章设备/材料技术性能的详细描述 设备功能说明 一次设备主要技术参数 ★ KYN28A-12 型铠装移开式交流金属封闭开 关柜: 柜体结构采用进口敷铝锌板经多重折弯组装 而成,开关柜被隔板分成手车室、母线室、 电缆室和继电器仪表室隔室,室与室之间用 接地的金属钢板分隔,互不干扰,以提高运 行的安全性和可靠性,而且断路器室、母线 室和电缆室都设有专用的卸压通道,防止因 事故而危急人身安全或事故蔓延到其他间 隔。 防护等级高,开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X,可有效防止杂物和虫害侵入。 手车互换性好,额定值和结构相同的组件能方便地互换。柜体可靠墙安装、柜前维护,减少占地面积。 功能方案包括电缆进出线、架空进出线、联络、计量、PT、隔离、所用变等多种方案。 序号名称单位数值 额定频率Hz 50 额定电压kV 10.5

高低压配电工程招标文件

招标编号: 中林科技产业园北区项目 高低压配电工程施工 招 标 文 件 建设项目:中林科技产业园区项目 招标工程:中林科技产业园北区项目高低压配电工程招标人:深圳市中林实业发展有限公司 二○一一年六月

目录 第一章:投标邀请函 第二章:前附表及投标须知 第三章:项目技术要求 第四章:合同条件 第五章:商务标格式

第一章投标邀请函 致(投标人全称): 1、中林科技产业园北区项目高低压配电工程施工即将进行,特邀请贵司参加该工程投标。 2、资金来源:企业自筹。 3、若贵司有兴趣参加投标,请法定代表人或其委托代理人带齐有效身份证明文件及本投标邀请书于年月日时前到深圳市宝安北路深业物流大厦十 七楼成本部处领取招标文件。 4、投标人领取招标文件时需提交以下资料(如投标报名时已经提供,可不重复提供): ①投标人公司营业执照副本原件及复印件,资质证书原件及复印件; ②法定代表人证明书,法定代表人身份证复印件并加盖公章; ③领取招标文件的经办人身份张原件及复印件,及其法人授权委托证明书; ④投标人相关资质证明(详见前附表第9、第10项); 以上资料复印件均需加盖投标单位公章,提供原件的,与复印件核对后退回,其他资料不退回。 招标单位地址: 深圳市宝安北路深业物流大厦十七楼 电话:0755-******** 传真:0755-******** 联系人:联系电话:0755-******** 深圳市中林实业发展有限公司 二零一一年六月日

第二章前附表及投标须知 一、前附表

二、投标须知 (一)总则 1、招标范围及工期 1.1.工程范围:深圳市华阳国际工程设计有限公司设计的中林科技产业园区项目电气工程施工图内高低压配电所有内容,以及从中林科技产业园区项目高压柜至供电局指定地点的外线电缆工程,供电报装手续由投标人完成。详细内容见工程量清单。 招标依据的图纸为:深圳市华阳国际工程设计有限公司设计的中林科技产业园区3-9栋工程最新版电气、结构、建筑施工图、相关设计变更: 1) 2009年7月10日版本:DS-1-01~DS-1-04、DS-1-06、07,DS-1-10、11、14~29、DS-1-55~DS-1-70; 2) 2011年1月20日版本:DS-4-01~DS-4-11,DS-4-17~DS-4-20; 3) 2010年8月18日版本:DS-1-30(XL)~DS-1-34(XL)、DS-1-35、DS-1-36(XL)~DS-1-44(XL); 4) 2010年12月6日版本:DS-5-23~DS-5-26; 5) 2010年1月05日版本:ZS-06管线综合图 6) 2010年6月24日版本:DS-1-05、DS-1-08、09、12、13 7) 2011年4月10日版本:DS-5-01~14。 8) 2011年5月12日版本:电气图纸(电子版) 9) 新增地下车库高低压配电系统图纸(8#变电房) 以上图纸所标示(注)的全部高低压设备、线路工程 1.2.内容包括: 1) 全部室内高压变配电设备、高压电缆、高压桥架等采购及安装、送检、调试、验收; 2)全部配电室内低压配电设备采购及安装、送检、调试、验收; 3)高低压电力监控系统的采购及安装、调试、验收; 4)室外及至供电单位提供的高压电源接点的全部高压电缆采购及敷设、连接;

配电柜招标文件

2、技术要求: 住宅小区,共计一栋高层。工程中的配电箱、配电柜数量、规格及型号按设计图纸要求(见图纸)进行招标,招标技术要求如下: (1)、配电箱、配电柜中的开关采用知名品牌。隔离开关为柜内操作。按钮箱尺寸按需要确定。 (2)、配电柜型号为GHL,GCS。 (3)、配电箱、配电柜规格与尺寸按元器件安装需要确定,保证接线安装正常需要。配电箱内分设N、PE接线端子排。 (4)、按照国家及部委颁布的有关技术标准及要求进行生产。 (5)、箱体采用优质钢板,半周长1M以下配电箱板厚1.5MM,1M以上箱体板厚为2.0MM。 (6)、箱(柜)漆为静电喷涂。 (7)、甲方按照国家颁布相关就是说标准及图纸进行验收,验收时由乙方提产品合格证及检验报告,同时提供元气件合格证。 3、产品质量以招标方、投标方双方共同签字确认的产品封样件为准,其材质、规格、样品表面将作为每批次产品的验收标准。 五、付款方式 1、合同签订后支付10%定金; 2、总造价80%支票支付; 3、配电箱分批次供货,每批次配电箱到达安装现场,施工单位及监理公司 验收合格后,7个工作日,甲方支付给乙方该批次配电箱款的80%(含 20%抵房款); 4、全部配电箱安装完毕,该项目经质量监督部门总体验收合格后,双方进 行结算,结算完毕7个工作日内,甲方支付给乙方至总结算款95%。 5、甲方预留总结算价款5%作为产品质保金,质保期二年;质保期满后无 任何质量问题无息支付给乙方; 6、每次支付工程款时,乙方出示等值的建筑业增值税专用发票。 六、投标要求 1、本次投标按“附件三”报价; 2、投标报价是投标人充分考虑施工期间市场风险和国家政策性调整风险,

高低压开关柜的作用

高低压开关柜的作用 一:1,什么是高压开关柜? 高压开关柜是按一定的接线方案将涉及一,二次设备成套组装的一种高压配电装配,在发电厂和变配电所中作为节制和保护发机电,电力变压器和高压线路之用。其中装有高压开关设备,保护电器,检验测定仪表和母线,绝缘子等。高压开关柜有固定式和手车式两大类,一般在中小型工厂的变配电所中,绝大大都采用较经济的固定式高压柜。手车式开关柜的独特之处是:高压断路器等首要设备是装在可以拉出推进的手车上。设备检查修理时,任什么时候间拉出而推入同类手车,便可恢复供电,具备检查修理利便和安全,并可大大缩短断停电时间的优点,但价格高。 2,什么是低压开关柜? 低压开关柜是按一定的接线方案将涉及低压开关电器成套组装的一种低压配电装配。在1000V以下的供电体系中作为动力和照明配电之用。一样它也有固定安装和抽出式安装两大类。 3,什么叫电流表?它是如何接入电路的? 测量电路中电流强度的仪表叫电流表,电流表与被测电路串联接入电路或电流互感器的被测二次电路联接。 4,什么叫电压表?它是怎么接入电路的? 测量电场中两点间电位差的仪表叫电压表。电压名词性谓语被测电路并联接入电路。 5,什么叫电度表? 测量电能的仪表叫电度表。它由一组或几组电流回路和电压回路构成。 6,什么是电气间隙? 元件的相与相之间,差别电压的电路导体之间及带电器件与赤露导体及器件之间的直线距离称电气间隙。 7,什么是爬电距离? 差别电位的两个导体器件之间沿绝缘材料外貌的最短距离称爬电距离。 8,短路电流? 在一条电路中,因为妨碍或纰缪毗连造成短路而导致的过电流。 9,什么叫母线?一种可与几条通路毗连的低阻抗导体。 10,什么叫主母线?毗连一条或几条配电母线和(或)进线和出线单位的母线。 11,什么叫进线单位?通过它把电能馈送到成套设备中其他单位中去的一种功效单位。 12,什么叫出线单位?通过它把电能输送给1个或多个出线电路的一种功效单位。 13,什么叫功效单位?它是成套设备中的一部门。由它完成统一功效的所有电气设备和机械器件构成。 14,什么叫介电强度?是指设备在主电路中加给一定波形和极性的打击电压的最岑岭值而不造成击穿的耐受力。介电强度实验,就是给实验设备1个或多个电路施加额定的打击耐受电压所做的实验,又称耐压实验。

配电箱招标文件范本

中铁建集团有限公司招标文本 招标文件 招标项目:*******************工程 招标类别:配电箱 招标日期:2017年12 月25日

一、招标人及招标项目: 招标人名称:中铁建集团 招标人地址:北京市丰台区 招标类别: 配电箱 招标工程项目名称: 送货地点:施工现场 二、投标人资格 投标人必须是经过资格预审合格后的独立企业法人,且财务状况良好,无不良业绩。 企业资质情况要求:投标人必须持有有效营业执照的制造商或制作商的下属销售公司。 投标方应遵守有关的国家法律、法规、法令和条例。 如投标方代表不是法定代表人,须持有《法定代表人授权书》。 无论投标方是否中标,投标方均自行承担所有与参加投标活动的全部费用。 投标人必须具备全国工业产品生产许可证 三、招标项目名称、型号及数量: 详见:报价清单(表4) 四、技术标准及主要技术条件:详见配电箱技术要求(附加1) 五、付款方式及时间:无预付款,货到现场验收后,每月25日进行对账,同时开具全额增值税专用发票,次月支付上月合格材料货款的60-70%。供货完毕安装并签署验收合格单后,支付至货款总价的85%,与业主清概结算后付至95%,留5%的质量保证金,整体工程竣工两年后无息一次性付清。 六、供货周期、货物交付方式及约定 供货周期为:合同签订日期---项目工程结束 出卖方应在合同签定后的7个日历天内按买受方提供的供货计划按期将货物运至施工现场交付买受方验收。 交货方式为现场货物落地交货,即出卖方负责办理运输和保险,将货物运抵现场并卸货。有关运输、保险及卸货的一切费用均由出卖方承担。 七、进场验收与服务、质量保修

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

高低压配电室维保招标文件.doc

v1.0可编辑可修改高低压配电室维保招标服务 招标文件 招标单位:重庆 XX物业管理有限公司 编制日期:2016年8月

第一章邀请招标书 根据《招标投标法》第二十六条及《政府采购法》第二十二条之规定,本着公平、公开、公正、诚信的原则,现邀请贵单位就现对 XX、XX、XX公交枢纽站场高低压配电室维护保养服务进行投标。 一、招标服务的配电室设备设施清单 XX XX XX 地点规格数量 台(套)台(套)台(套)630KVA及以 1 台 1 下 变压器定检 800KVA及以 6 台 4 2 上 10KV高压柜 7 4 5 定检 10KV 6 3 4 避雷器定检 4 1 2 电缆定检 4 1 2 继电保护定 5 3 检 地阻测试 1 1 1 绝缘工具定 3 3 3 检 真空断路器 5 3 定检

低压屏28 5 9 二、投标文件编制要求:按投标文件编制规定(详见投标人须知)。 三、高低压配电室维护保养服务期限为 2 年,每年向招标人出具检 测合格报告。 四、投标人资格要求: 凡符合《招标投标法》第二十六条及《政府采购法》第二十二条之 规定,具有电力管理部门颁发的“电力承修承试”四级或以上资质且在 重庆市进行工商登记的或在重庆有分支机构,且具有独立法人资格,并有相关经营范围的企业,在重庆市具有良好的维护保养业绩及信誉,以及在近 3 年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为、在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的配电室维保企业均可参加投标(具体条件详见招标文件规定)。 五、投标人投标 (一)于 2016 年 8 月 9 日下午 5 时前到 XX公司物业管理部领取 招标文件。 (二)投标代表参加投标时,须持个人身份证、非法人本人时还需 有经法人盖章并签字的授权证书。 (三)投标保证金: 3000 元 投标当日以现金形式缴纳, 中标通知书发出后10个工作日内无息退 还。 六、投标截止时间: 2016年8月11日14时 七、投标地点及开标地点:XXXXXB楼12楼XX公司 1205会议 八、开标时间: 2016年8月11日14时 九、招标单位联系人: XXXX联系电话: 十、特别要求: 中标人需协助邀请人验收设备,并根据验收情况作出验收报告。 第二章投标人须知 一、基本规定 (一)适用范围

高低压柜技术要求

高压柜招标技术文件

技术规格书 二、总则 2.1本规范书适用于高低压配电装置以及非标柜,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 2.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 2.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 2.5.1高压开关柜应遵循的最低技术标准: GB3906- 《3~35kV交流金属封闭开关设备标准》 DL403- 《10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件》 DL404- 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD318- 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB11022- 《高压开关设备通用技术条件》 GB7351- 《局部放电试验》 GB3309- 《高压开关设备常温下机械试验》 GB50150- 《电气装置安装工程设备交接试验标准》 GB/T11022- 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB1984- 《交流高压断路器》 GB311- 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB1207- 《电压互感器》 GB1208- 《电流互感器》 GB1985- 《交流高压隔离开关和接地开关》

高压配电柜更新改造工程项目招标文件

招标文件 招标编号: 项目名称:XXX高压配电柜更新改造工程 招标人: XXXXX 招标代理机构:XXXXXX XXXX XXX年XX 月

目录 第一章招标公告 (1) 第二章投标人须知前附表 (5) 第三章投标人须知 (8) 第四章合同通用条款 (18) 第五章合同专用条款 (25) 第六章合同格式 (27) 第七章物资技术规格、参数与要求 (29) 第八章附件(投标文件格式) (47) 第九章评标标准和方法 (70)

第一章招标公告

招标公告 日期:XXX年XX月XX日 招标编号:XXX XXX受XXX托付对XXX高压配电柜更新改造工程进行国内公开招标,欢迎国内合格的投标人前来投标。 工程资金来源:XXX。 XXXX现对本工程的设备的供货、安装、调试直至通过主管部门的验收和维保服务进行国内公开招标。 1. 招标物资名称、数量、要紧技术规格参数、完成时刻及交货地点 物资名称、数量、要紧技术规格参数:见后附《招标物资需求一览表》。 完成时刻:合同签订之日起XXX日内(或按招标人要求)。 交货地点:XXXXXXX。 2、投标人资格标准 (1)在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的、有能力提供招标物资和服务的法人单位; (2)具有机电部、电力部颁发的高、低压开关柜生产许可证的设备制造厂; (3)具备送变电工程专业承包三级及以上资质; (4)本项目同意联合体投标。 3.招标文件售价:每套售价800元人民币,售后不退。

如需邮购,须加付EMS费100元人民币。请按下述地址汇款,汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号,然后将汇款单复印件、购买单位名称、详细通讯地址、邮编、电话、传真及联系人传真给我公司,我公司收到传真后将尽快以EMS方式将招标文件邮寄给贵单位。 4.购买招标文件时刻: 自 XXX年XX月XX日起至 XX年XX月XX日止,节假日除外,每天9:00—16:30。 5.购买招标文件地点:XXXX,地址:XXXX。投标人在领取招标文件时,领取人应当向招标代理机构出具营业执照复印件(盖公章)、法人托付授权书及本人身份证件,并在招标文件领取签到表上签字。 6.投标截止时刻和开标时刻:XX年XX月XX日上午9:30(北京时刻)。 投标文件请于开标当日投标截止时刻前送达开标现场。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不同意。 7.开标地点:XXXXX。 招标代理机构:XXXX 地址:XXX 邮编:XX 电话:XX 开户行:XX 帐号: XX 联系人:XX

高低压配电招标文件定稿

高低压配电招标文件定 稿 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

编号: COMTECHZB016微软科通大厦高低压配电工程招标文件 工程名称:微软科通大厦高低压配电工程 招标人:科通通信技术(深圳)有限公司 法定代表人或其委托代理人: 二○一五年六月十五日

1、招标依据 本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件,根据本招标项目的特点和需要编制的。本招标文件的编制遵循了招标投标活动的公开、公平、公正和诚实信用的原则。本招标文件所包含的内容已清楚地反映了招标项目的技术要求、投标报价要求和评标方法及标准等所有实质性要求以及拟签订合同的主要条款。 2、文件有效性的先后顺序 投标人获得招标文件后,应仔细阅读招标文件的全部内容(招标文件的补充、修改或澄清文件均为招标文件的组成部分)。当招标文件与招标文件的补充、修改或澄清文件内容相互矛盾时,以发出日期最近的文件为准。 3、投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下,编制投标文件。 编制投标文件时,应注意: 对招标文件的实质性响应的规定。投标人制作的投标文件要符合招标文件中规定的实质性要求和条件,且没有偏离或保留。如果投标文件未能对招标文件做出实质性响应,其投标将会被拒绝。 投标人对招标文件内容有不解之处或持有异议的,应向招标人求得彻底澄清。若招标人不接受,投标人必须按照招标文件的要求作出回应,不能在投标文件中加进额外的条件。否则,其投标将会被拒绝。 投标人在提交投标文件时,应注意: 投标人应严格按照招标文件的规定进行投标文件的密封、装订和标记。 投标人应当在招标文件规定的投标截止时间前,由其法定代表人或其委托代理人将投标文件送达指定地点。

高低压开关柜投标文件技术标.doc

招标编号: XXXXXX XXX项目 高低压开关柜 技术标书 XXX公司 201X 年 X 月

目录 第一章设备/材料技术性能的详细描述 (3) 设备功能说明 (3) 一次设备主要技术参数 (3) 技术应答 (8) 第二章供货范围 (25) 供货范围: (25) 详细设备供货表: (27) 世纪新城 (27) 第三章技术标准 (30) 第四章技术数据表 (32) 第五章试验 (36) 第六章技术文件 (38) 第七章技术服务 (39) 第八章资格审查文件中的同类设备/ 材料业绩表及证明材料 (40) 第九章投标偏离表 (41) 第十章分包设备/材料的供货商清单 (42) 第十一章设备/材料维修、售后服务的承诺书和实施细则 (43) 第十二章其他技术内容 (44)

第一章设备 / 材料技术性能的详细描述 设备功能说明 一次设备主要技术参数 ★KYN28A-12 型铠装移开式交流金属封闭开 关柜: 柜体结构采用进口敷铝锌板经多重折弯组装 而成,开关柜被隔板分成手车室、母线室、电 缆室和继电器仪表室隔室,室与室之间用接地 的金属钢板分隔,互不干扰,以提高运行的安 全性和可靠性,而且断路器室、母线室和电缆 室都设有专用的卸压通道,防止因事故而危急 人身安全或事故蔓延到其他间隔。 防护等级高,开关柜的外壳防护等级达到 IP4X,各隔室的防护等级为IP2X,可有效防 止杂物和虫害侵入。 手车互换性好,额定值和结构相同的组件能方便地互换。柜体可靠墙安装、柜 前维护,减少占地面积。 功能方案包括电缆进出线、架空进出线、联络、计量、PT、隔离、所用变等多种方案。 序号名称单位数值 额定频率Hz 50 额定电压kV 额定绝缘水1min 工极间、极对地42 平频耐压断口48

高低压配电室维保招标文件

高低压配电室维保招标服务 招标文件 招标单位:重庆XX物业管理有限公司编制日期: 2016年8月

第一章邀请招标书 根据《招标投标法》第二十六条及《政府采购法》第二十二条之规定,本着公平、公开、公正、诚信的原则,现邀请贵单位就现对XX、XX、XX公交枢纽站场高低压配电室维护保养服务进行投标。 一、招标服务的配电室设备设施清单 地点规格数量 XX XX XX 台(套)台(套)台(套) 变压器定检630KVA及 以下 1台 1 800KVA及 以上 6台 4 2 10KV高压柜 定检 7 4 5 避雷器定检 10KV 6 3 4 0.4KV 4 1 2 电缆定检 4 1 2 继电保护定 检 5 3 地阻测试 1 1 1 绝缘工具定 3 3 3

检 真空断路器 5 3 定检 低压屏28 5 9 二、投标文件编制要求:按投标文件编制规定(详见投标人须知)。 三、高低压配电室维护保养服务期限为2年,每年向招标人出具检测合格报告。 四、投标人资格要求: 凡符合《招标投标法》第二十六条及《政府采购法》第二十二条之规定,具有电力管理部门颁发的“电力承修承试”四级或以上资质且在重庆市进行工商登记的或在重庆有分支机构,且具有独立法人资格,并有相关经营范围的企业,在重庆市具有良好的维护保养业绩及信誉,以及在近3年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为、在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的配电室维保企业均可参加投标(具体条件详见招标文件规定)。 五、投标人投标 (一)于2016年8月9日下午5时前到XX公司物业管理部领取招标文件。 (二)投标代表参加投标时,须持个人身份证、非法人本人时还需有经法人盖章并签字的授权证书。 (三)投标保证金:3000元 投标当日以现金形式缴纳,中标通知书发出后10个工作日内无息退还。 六、投标截止时间:2016年8月11日14时 七、投标地点及开标地点:XXXXXB楼12楼XX公司1205会议

低压配电柜招标技术要求完整版

低压配电柜招标技术要 求 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

1 技术要求及规格 概述 1.1.1 工程概况 1.1.2 环境条件 (1)地区环境温度:-10~+43C。 (2)环境温度:-5~+40C。 (3)相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(20C)。 (4)海拔高度:<2000 m。 (5)地震烈度:≤7度。 (6)振动:f10HZ时,振幅为,10 f150HZ时,加速度为。 (7)安装:户内安装,垂直安装与垂直面的倾斜角度不超过5度,整组柜排列应保持相对平整。 (8)雷暴日:中雷区。 (9)污染等级:3级。 (10)在高湿期内可能有凝露现象,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。防凝露设备具有手动/自动投入功能,手动/自动投入装置每所设置一套。 1.1.3 采用标准 按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本,但不局限于这些标准: GB/ 《低压开关设备和控制设备总则》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》 JB/T9661-99 《低压抽出式成套开关设备》 JB/T5877-99 《低压固定封闭成套开关设备》 GB/ 《低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验》 《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 《低电压并联电容器》 JB7113-1993 《低电压并联电容器装置》 IEC112-1979 《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》说明:所采用的标准均应为项目执行时的最新有效版本。若投标人采用除上述之外的其它被承认的相关国内、国际标准,应明确提出并提供相应标准复印件,经招标人批准后方可采用。 变电所部分(A1)

深圳院高低压配电设备和安装工程招标书

深圳院高低压配电设备和安装工程招标书 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

招标文件 (第一册) 招标编号:XX 项目名称:深圳市XX院高低压 配电设备和安装工程项目 深圳市XX有限公司 二OO四年十一月 设备采购招标文件 第一册 第一章投标人须知 第二章合同格式(供参考) 第三章附件 第二册 第四章投标邀请 第五章投标资料表 第六章货物需求一览表及技术规格 目录 第一章投标人须知 一、说明

1.资金来源 2.招标人 3.招标机构 4.合格的投标人 5.合格的货物和服务 6.投标费用 二、招标文件 7.招标文件构成 8.招标文件的澄清 9.招标文件的修改 三、投标文件的编制 10.投标的语言 11.投标文件构成 12.投标文件格式 13.投标报价和货币 14.投标人资格的证明文件 15.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件 16.投标保证金 17.投标有效期 18.投标文件的式样和签署 四、投标文件的递交 19.投标文件的密封和标记 20.投标截止期 21.迟交的投标文件 22.投标文件的修改与撤回

23.评标委员会 五、开标与评标 24.开标 25.投标文件的澄清 26.投标文件的初审 27.评标 28.评标结果公示 六、授予合同 29.授标时更改采购货物数量的权力 30.中标通知书 31.签订合同 32.中标服务费 第二章合同格式 第三章附件 1、开标一览表 2、投标价格表 3、主要器材(元器件)一览表 4、技术规格偏离表 5、商务条款偏离表 6、施工组织设计 7、曾供货主要工程情况表 8、公司情况一览表 9、拟投入本工程施工的从业人员及其技术资格一览表 10、拟派项目经理一览表 11、售后服务计划

高低压-开关柜-投标文件-技术标

高低压-开关柜-投标文件-技术标

招标编号:XXXXXX XXX项目 高低压开关柜 技术标书 XXX公司 201X年X月

目录 第一章设备/材料技术性能的详细描述 (4) ?设备功能说明 (4) ?一次设备主要技术参数 (4) ?技术应答 (11) 第二章供货范围 (43) ?供货范围: (43) ?详细设备供货表: (44) 世纪新城 (44) 第三章技术标准 (47) 第四章技术数据表 (49) 第五章试验 (56) 第六章技术文件 (58) 第七章技术服务 (59) 第八章资格审查文件中的同类设备/材料业绩表及 证明材料 (60) 第九章投标偏离表 (61)

第十章分包设备/材料的供货商清单 (62) 第十一章设备/材料维修、售后服务的承诺书和实 施细则 (63) 第十二章其他技术内容 (64)

第一章设备/材料技术性能的详细描述 ?设备功能说明 ?一次设备主要技术参数 ?★ KYN28A-12 型铠装移开式交流金属封闭开 关柜: ?柜体结构采用进口敷铝锌板经多重折弯组装而 成,开关柜被隔板分成手车室、母线室、电缆 室和继电器仪表室隔室,室与室之间用接地的 金属钢板分隔,互不干扰,以提高运行的安全 性和可靠性,而且断路器室、母线室和电缆室 都设有专用的卸压通道,防止因事故而危急人 身安全或事故蔓延到其他间隔。 ?防护等级高,开关柜的外壳防护等级达到IP4X, 各隔室的防护等级为IP2X,可有效防止杂物 和虫害侵入。 ?手车互换性好,额定值和结构相同的组件能方便地互换。柜体可靠墙安装、柜前维护,减少占地面积。 ?功能方案包括电缆进出线、架空进出线、联络、计量、PT、隔离、所用变等多种方案。 ? 序号名称 单 位 数值额定频率Hz 50 额定电压kV 10.5 额定1min极间、极42

高低压配电招标文件(定稿)

微软科通大厦高低压配电工程招标文件 工程名称:微软科通大厦高低压配电工程 招标人:科通通信技术(深圳)有限公司 法定代表人或其委托代理人: 二○一五年六月十五日

(一)、投标须知前附表重要提示:本文所示时间均为北京时间。

变压器 直流屏 模拟屏 高低压开关柜 非标箱招标文件

技术规格及要求 货物需求一览表 2、如图纸中的设备型号与上表中的型号不一致,以上表中的型号为准。

包一、电力变压器技术规格书 1 总则 本设备技术规范书仅适用于工程,规范书中提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 卖方所报干式变压器及其附属设备,应是已设计、制造和供货的技术先进设备,且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下,至少经过不低于10年以上大型工程成功运行实践及制造变压器产品的制造经验,证明其成熟性。 提供变压器的技术参数,同时应满足本项目地区市政电业电网要求。 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方执行的标准不一致时,按较高标准执行。本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2 环境条件与设计条件 周围空气温度 最高温度:+50℃; 最低温度:-10℃; 日平均:+30℃; 年平均:+20℃; 海拔高度:米; 环境相对湿度(在25℃时)

多年平均值:82%; 地震烈度:Ⅶ度; 基本地震加速度:; 2. 5 系统概况: 1 系统额定电压:10kV; 2系统额定频率:50Hz; 3系统中性点接地方式:低压中性点直接接地; 2. 6 安装地点:户内地下一层(-标高处); 3 设备规范 合同设备包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守合作方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。 应遵循的主要现行标准 GB 321–80 优先数和优先数系 GB 电力变压器第2部分温升 GB 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB 电力变压器第5部分承受短路的能力 电工术语变压器互感器电抗器调压器 GB4208-93 外壳防护等级(IP代码) GB/T10228-1997 电力变压器技术参数和要求 GB6450-86 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 IEC726 (1983) 干式电力变压器

低压配电柜招标技术要求

1 技术要求及规格 概述 1.1.1 工程概况 1.1.2 环境条件 (1)地区环境温度:-10~+43?C。 (2)环境温度:-5~+40?C。 (3)相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(20?C)。 (4)海拔高度:<2000 m。 (5)地震烈度:≤7度。 (6)振动:f?10HZ时,振幅为,10? f?150HZ时,加速度为。 变电所部分(A1) 1.2.1 系统参数 低压配电系统采用三相五线制配电系统,接地保护系统采用TN-S方式。系统参数见下表:

高低压柜技术要求

- - - 高压柜招标技术文件

 2.5.1高压开关柜应遵循的最低技术标准: GB3906- 《3~35kV交流金属封闭开关设备标准》 DL403- 《10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件》 DL404- 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD318- 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB11022- 《高压开关设备通用技术条件》 GB7351- 《局部放电试验》 GB3309- 《高压开关设备常温下机械试验》 GB50150- 《电气装置安装工程设备交接试验标准》 GB/T11022- 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB1984- 《交流高压断路器》

低压开关柜招标文件

低压配电柜招标货物技术规范 合同包5 本次招标的设备为生产车间低压配电柜,按机械工业第二设计院施工图顺序制作。投标方需提供全新的在当今技术领先的产品,产品具有高可靠性、节能、体积小、维护方便等特点。 1.总则 1.1本规范是对上述低压开关柜的设计、制造、现场调试及售后服务的最低要求,是在遵循现行的有关标准规范的原则下对低压开关柜提出的一般要求和限制性说明。 1.2卖方在遵守本规范的同时,并不意味着解除其对低压开关柜的正确设计、选件、制造及满足规定的操作工况所承担的责任。 1.3卖方制作的低压开关柜应达到国家标准规定及设计图纸的要求,并对设计的低压开关柜及柜内电气元件的质量、性能承担全部责任。 1.4本规范及订货图纸构成订货合同的技术部分。卖方如有疑异,应在投标前及时与买方联系并加以确认,否则就视投标商完全接受了了本规程规定的要求。 1.5在合同签定之后,买方保留对本招标书提出补充要求及修改的权利,卖方予以接受。 1.6低压开关柜数量、排列顺序、技术参数等按二院图纸制作。 2.技术要求 2.1本工程低压开关柜的设计、制作、检验和验收应符合下列标准:(1)GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》

(2)IEC439-1 《低压成套开关设备和控制设备》 满足参数要求:额定工作电压AC380V 频率50Hz 额定绝缘电压AC660V 控制回路额定电压AC220V、AC380V 并说明数据表(图纸)中数据及文件要求,若对数据及文件不能接受时,应在投标时说明。 2.2卖方应严格地按照图纸施工,不得更改设计图纸中电路图(二次原理接线图)所要求的功能,柜体结构形式及几何尺寸;在设计、制作中如发现问题,应及时与买方或设计单位联系,并加以确认。 2.3低压开关柜落地安装,柜体主构架采用型钢结构,金属外壳采用敷铝锌板弯制。板厚度大于等于2mm,柜体表面平整、无凹凸不平,柜门无陡晃,尺寸相同的低压开关柜门可互换,低压开关柜外壳的防护等级为IP30。 2.4主母排及分支母排采用全长镀锡处理。母排应按IEC431采用钢性硬接高导电的电解铜,母排截面在整个长度内应均匀,其截面应承受连续的负荷电流。支持母排的绝缘子或其它材料应有合格的性能,以适应机械及电气要求。 2.5主母排预安装后做好编号分节供货。 2.6每台低压开关柜都须有铭牌,标明生产厂家、设备名称及型号。柜内、柜面每个元件都要有标记,柜内每条配线都要有标记,同一条线的两端的标记要一致。输入/输出端子排及每个端子排都须有标记。

高低压开关柜投标文件技术标

招标编号:XXXXXX XXX项目 高低压开关柜 技术标书 XXX公司 201X年X月

目录 第一章设备/材料技术性能的详细描述 (3) ?设备功能说明 (3) ?一次设备主要技术参数 (3) ?技术应答 (8) 第二章供货范围 (19) ?供货范围: (19) ?详细设备供货表: (20) 世纪新城 (20) 第三章技术标准 (23) 第四章技术数据表 (25) 第五章试验 (28) 第六章技术文件 (30) 第七章技术服务 (31) 第八章资格审查文件中的同类设备/材料业绩表及证明材料 (32) 第九章投标偏离表 (33) 第十章分包设备/材料的供货商清单 (34) 第十一章设备/材料维修、售后服务的承诺书和实施细则 (35) 第十二章其他技术内容 (36)

 ? 序号名称单位数值 额定频率Hz 50 额定电压kV 10.5 额定绝缘水平1min工 频耐压 极间、极对地42 断口48 雷电冲 击耐压 极间、极对地75 断口85