文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ROTORK3代调试步骤

ROTORK3代调试步骤

ROTORK3代调试步骤
ROTORK3代调试步骤

1. 第一步初始界面,调试时需要把切换开关打到现场就地位置,按

初始界面,显示界面如图中所示

Limits 主要进行阀门开关方式,开关限位,以及扭矩的设定Indication 主要设定LED显示和开关触点

Control 就地跟远程控制一些参数设定

ESD ESD参数设定

Security 密码设定

Defaults 恢复出厂设定

2.阀位设定,选择图中Limits,按进入关限位调试界面,Direction 开关方向,默认Clock

Actiom 开关方式 Limit 限位 Torque 力矩

Torque 开关阀力矩值的设定

Set Limit 设定开关限位

进入该界面后,按选择菜单,

Direction 默认Clock,按下“”键以选择“ Close Settings”(关设定)中“Direction”方向)功能。用或进行选择。按下键进行确认。

Action 选项选择Limit按下“”键以选择界面,用或进行选择,按下键进行确认。

Torque 力矩值选择60%左右,这个跟阀门实际需要的扭矩为准,按

下“”键以选择界面,用或进行增减,按下键进行确认。

Set Limit首先将电动头涡轮箱出的2个限位螺栓松出,按下遥控器“”键以选择界面,

首先设定阀门关限位将执行器和阀门动作至全关位置后(可以手轮顺时针转动,手轮上有指示),手轮在往开方向回半圈到一圈,然后电动头涡轮箱上面的螺栓(靠近电动头)往里面拧,直到顶住后往外退出1-2圈,锁紧螺母,按下键进行确认关阀限位。

设定阀门开限位:将执行器和阀门动作至全开位置后(可以手轮逆时针转动,手轮上有指示),手轮在往关方向回半圈到一圈,然后电动头涡轮箱下面的螺栓(底部的)往里面拧,直到顶住后往外退出1-2圈,锁紧螺母,按下键进行确认开阀限位。

3.Indication

主要设定LED显示和开关触点

开关触点按下“”键以选择界面,用或进行增减,按下键进行确认。

LED 显示

4.Control 就地跟远程控制一些参数设定

就地参数设定 Maintained 保持

远程控制参数设定

5.Security 密码设定

6.Defaults 恢复出厂设定

(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)