文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 操作员站在线监控使用说明

操作员站在线监控使用说明

操作员站在线监控使用说明
操作员站在线监控使用说明

许继发电自动化系统部

员操作站线监说在控操作明

许继集团.许继电气股份有限公司 20___年___月______日

目 录

1. 用户界面 (3)

1.1 系统运行 (3)

1.2 画面简介 (4)

1.3 监控系统功能总体介绍 (8)

2. 报表、曲线及历史报警浏览 (16)

2.1 报表 (16)

2.2 曲线 (23)

2.3 历史报警浏览 (25)

3. 监控多操作员站支持功能说明 (26)

4. WEB 发布功能使用说明 (26)

1. 用户界面

1.1 系统运行

运行在线监控系统的主应用程序: C:\Program Files\Cbz8000 变电站综合自动化系统

\BIN\CbzDispatcher.exe,监控系统的启动画面如图1.1 所示

[注意]:

1、在线监控系统运行之前,必须首先在监控系统“数据库维护系统”中进行系统设置、网络配置及用户权限设置等操作。数据库配置完成后,在线监控才能正常启动。否则启动时将会报错。

2、必须先启动“SQL Server 服务管理器”和监控系统“数据服务系统”。否则系统将不能正常通讯。

在线监控系统启动过程:

初始化与AutopVision 系统接口、初始化I/O 服务、初始化内存库、启动实时数据服务、启动网络通讯服务、启动打印服务、启动实时报警服务、初始化下行监控模块、启动规约解释服务、启动多媒体服务等过程,最后登陆到监控系统。

首次启动监控系统,显示默认的主页界面,在画面上点击右键弹出如下图1.2 所示快捷菜单,通过该菜单既可方便实现浏览页面功能又能快速进入页面编辑状态。该浮动菜单上的所有功能在系统主菜单上都有定义,两者是对应的。

在线监控系统的运行界面分为:系统主菜单,系统工具栏,在线监控画面和系统任务栏四部分。其运行主界面如图1.3 所示

1.2 画面简介

1.2.1水电工程的画面内容

全站总揽;

水电工程分为全站监视、机组监视、开关站监视、公用设备、坝区监视等几类,现 就针对各类描述需要制作的画面。

第一类:全站监视 包括以下画面:运行监视、主接线、网络结构、负荷调节、电度监视、公用辅机、厂用电监视、直流系统、紧急操作

第二类:机组监视 包括以下画面:电气监视、温度棒图、水力机械、机组辅机、事故.故障、开机流程、停机流程、事故停机、紧急停机、操作指导 第三类:开关站监视 包括以下画面:做出工程中所有保护含硬压板间隔单元画面

如:厂用变、主变、线路、母线等

第四类:公用设备 包括以下画面:水系统、气系统、油系统

第五类:坝区监视 包括以下画面:闸门控制

1.2.2水电工程的画面内容简介

全站总揽,主要做出整个电站画面缩影,可以很方便的进入各子画面,如图

运行监视:描述电气量监视及断路器遥控操作

主接线:描述整个电站保护配置及一次设备主要参数

网络结构:描述电站网络结构及各智能设备通信状况

电度监视、公用辅机、厂用电监视、直流系统:描述电度、辅机、直流的工作状态

及电气量,辅机画面包括对辅机的控制操作,如图

负荷调节及开机流程画面事例

闸门控制:对闸门开度、荷重、操作、包括给定开度的控制操作

1.3 监控系统功能总体介绍

1.3.1. 菜单和工具栏

菜单和工具栏如图1.4 所示,位于窗口的顶端;菜单是固定的不能拖动,而工具栏既可以随意拖动,也可以停留窗口的任意位置。根据有没有用户登录,工具栏分别显示“登录” 如图1.4(a),或者“注销”如图1.4(b)。同时任务栏上也相应显示“无当前用户”或者已登 录用户名。

系统主菜单分以下八项,分别为:“系统管理”、“系统监视”、“系统应用”、“系统维护”、“系统设置”、“图形监视”、“音响”和“帮助”。在各个菜单项中分别含有不同的子菜单。

系统工具栏从左到右分别为:“登录”\“注销”、“报表”、“曲线”、“历史报警”、“实时报警”、“上一页”、“下一页”、“主页”、“编辑”、“缩放”、“打印”、“预览”、“消闪”和“消音”。

由于每个工具栏选项都有对应的菜单项,故其功能都放在菜单中介绍。

“系统管理”

a. 用户登录\注销xx

对应工具栏“登录”按钮,弹出用户登录验证窗如图1.5 所示:

若登录用户和口令信息正确,可以登录进监控系统,根据用户被赋予的权限,执行相应 的功能。

用户登录完成后,该菜单项显示为注销xx,相应工具栏也变为“注销”按钮。

注销xx:对应工具栏“注销”按钮,用于注销当前用户。(xx 指具体用户名称)

b. 修改密码

登录用户可以通过点击“修改密码”菜单在需要的时候设置自己的口令字。本人密码修改权限只限于当前登录的用户,其他任何权限(包括超级用户)用户均无权修改。超级用户

在添加用户后,一般为新用户分配有初始密码,推荐为空密码,所以强烈建议新用户在初次 登录系统后,首先修改自己的密码,并妥善保管。

c. 系统退出

用于退出在线监控系统。必须具有超级用户权限的人员,在登录后,才能够推出系统。

“系统监视”

a. 报表系统

生成电站各项信息的实时统计报表和历史统计报表。

具体可参见2.1 介绍。

b. 曲线系统

生成电站各项信息的实时曲线和历史曲线。

具体可参见2.2 介绍。

c. 历史报警

分别按间隔或按报警类型浏览所发生的各种历史报警信息。

具体可参见2.3 介绍。

d.实时报警

打开“实时报警(事件)发布中心”消息框,它记录了监控系统的全部报警信息和各种

系统事件,如用户登录、注销,通讯监视,保护动作信息、开关变位信息、装置告警信息、遥测量越限等事件的监视,遥控处理的结果监视等。如图1.6 所示:

在报警事件窗内点击鼠标右键,则弹出菜单:

可随意选择。通过选择不同的筛选条件对实时弹出的报警信息进行过滤。在弹出的每条消息

前面都有一个标志,表示此条报警消息未经操作人员确认,若操作人员点击“确认选定”菜单项后,相应地此条消息前面的标志变为。表示此告警信息已经得到操作员的确认。

在“全部”子窗口内,不同的信息条文是用不同的颜色区分的,代表不同的报警信息类

型(颜色可自定义)。在其它子窗口内则不用颜色区分。

“间隔相关”菜单项,表示点击它可弹出与所选定的报警条目处于同一个间隔的所有报

警信息列表。(所有公用信息算做一个公用间隔,如设备通讯情况等。)

在“全部”子窗口内鼠标双击选中的条目时,将切换到同一类型事件的子窗口,比如:

在“全部”子窗口内双击了装置通讯中断事件,则自动切换到“系统事件”子窗口内。

当有事件发生时,自动在屏幕的最顶层弹出实时报警窗口。

“系统维护”

a. 数据维护

用于建立、修改、维护监控系统数据库。一般由工程设计人员及电站系统管理员使用,详细使用说明参见《操作员站数据库维护使用说明》。

b. 主站报文

用于监视主站端服务器与操作员站之间的通信报文,主要用于调试。

c. 装置报文

用于监视服务器与间隔层装置之间的通信报文,主要用于调试。

d. 内存库

用于浏览服务器实时数据库,主要用于调试。界面如图1.7 所示

可分别查看内存中的各数据表,如:Table_info(表信息表),YC_Device(遥测表),YX_Device (遥信表),YK_YT_Device(遥控表),YM_Device(遥脉表),SOE_Device(SOE 表),AplicationInfo(应用程序信息表),Prot_Inf(保护信息表)的当前值,帮助调试和分析问题。

当“实时刷新数据”选框选中时,表中数据将和内存中的数据同步更新,否则将不更新。

e.测点浏览

查询图形系统中各测点的值,主要为遥测量(模拟量)、遥信量(开关量)、数字量以及 字符量的实时值以及图形系统内部生成的各类变量词典和宏词典。其中“页面”项中列出了 所有已经定义的页面,右键点击任一幅页面我们可以把其“设为主页”或者“编辑”

该页面。测点浏览界面如图1.8 所示:

f.间隔检修

用于间隔挂牌检修设置,执行“间隔检修”弹出系统权限操作框,输入正确地用户名和

密码后弹出“间隔挂牌检修设置”对话框如下图1.9 所示:

处于检修状态的间隔为红色字体表示,且文字前有图标示意。

处于运行状态的间隔为绿色字体表示,且文字前有图标示意。

当某间隔处于挂牌检修状态时,将闭锁该间隔内的控制操作和间隔内的所有装置信息

“系统设置”

a. 五防设置

用于管理遥控过程中是否启用五防功能。当执行主菜单中的“系统设置”-“五防设置”,监控系统弹出身份确认对话框,进行用户身份验证,输入正确地用户名和密码后,系统弹出 “间隔五防设置”对话框,如下图1.10 所示:

图1.10 五防设置对话框

选中需要启用五防的间隔,当进行该间隔开关/刀闸类型的遥控时,将首先申请五防服务,若五防检验通过则开始遥控,否则直接返回。

b. 人工置数

执行主菜单中的“系统设置”-“人工置数”,监控系统弹出身份确认对话框,进行用

户身份验证,输入正确的用户名和密码后,监控系统弹出“实时库设置”对话框,选中某一 间隔的测点后,可以进行人工置数。

例如选中“间隔31”中“yc 遥测集”的“3FYC1701:A 相电流”测点,然后选中“人

工置数”,在编辑框中输入“123.0”后,按“置数”按钮,最后点击“确定”按钮,如下图1.11 所示。

c. 在线设置

进行实时打印、音响、多媒体、图形测点提示等系统功能的在线设置。如下图1.12 所示:

“图形监视”

a. 消闪

点击此菜单使全部画面中闪烁动态定义点停止闪烁,且遥信对位。

b. 上页\下页\主页

可以通过上述三键浏览已打开页面,或者回到主页。首次启动由于没有浏览任何页面,

这三个按钮为灰色,不可使用,直到有其他页面打开,按钮才处于允许使用状态。

c. 页面选择

点击“页面选择”,弹出下图1.13 所示窗口,可在其中选择所需页面。

d. 编辑页面

点击“编辑页面”,系统打开“AutopVision”画面编辑系统,以对画面进行编辑。也可以 在画面上直接点击鼠标右键,在弹出的浮动窗口上选择“页面编辑”。只有具有超级用户权限的用户登录系统后才可以进行该操作。

e. 缩放

画面缩放,支持“全图、25%、50%、75%、100%、150%、200%”的画面缩放。也

可以通过鼠标中间的滚轮实现无极缩放。

f. 屏幕打印

用于打印当前显示的画面,对应于工具栏的“打印”按钮。点击“屏幕打印”,弹出如

下图1.14 所示的“打印”窗口,选择打印范围及打印份数然后按“确定”即可完成打印。

1.3.

2. 其它常用操作

保护装置信号复归

系统公用宏里面有一类“**PROTFG”宏,它表示对地址为“**”的保护装置进行复归。 “FFPROTFG”宏表示对所有装置进行保护总复归。

“01FZFG”~“04FZFG”宏表示对第一~第四组保护装置进行分组复归,具体分组定义 可通过图形组态时定义此宏来完成对单个保护装置、成组保护装置或全站的信号总复归 功能。

间隔报警信号确认

系统公用宏里面有一类“低压2#线”宏,它表示对站内“低压2#线”间隔的所有报警闪光信息进行确认(停止闪光)。

“ALMALLFG”宏表示对全站所有间隔的报警闪光信息进行确认(停止闪光)。

遥控操作流程

当鼠标在监控画面上移动时,如果某个图形上定义有触发(控制)量,则此时鼠标指针由指针状变为红色“小手”形状,且显示提示信息,点击该图形后,将弹出操作员身份验证框如图1.19 所示:

如果系统设置为“遥控需要监护人参与”(在CbzDispatcher.ini 中),则弹出的操作员身 份验证框应该为:

经过身份验证后,将弹出遥控信息框:

检查遥控信息窗内显示的内容是否正确,如果需要输入设备编号,还应该输入相应双编 号。按“确定”后将弹出“等待遥控选择令返回”信息框:

如果选择成功,将弹出“遥控执行令确认”信息框。

如果选择返回失败,将弹出报警信息窗,上送超时信息,并结束本次遥控操作。

若选择返回成功,并确认执行,接下来,开始等待遥控执行令返回。

如果执行返回失败,将弹出报警信息窗,上送超时信息,并结束本次遥控操作。

如果执行返回成功,对于不需要判相关遥信变位信息的遥控,如遥调分接头,复归等,直接报遥控成功,并结束本次遥控操作;对于需要判相关遥信变位信息的遥控,如开关、刀闸、地刀、保护软压板等,还要判状态是否变位,若正确变位,才报遥控执行成功。

最后的遥控结果,无论成功或失败,都将在实时报警窗内显示,如果系统为多操作员站工作模式,在每个操作员站上都将有相应的操作结果显示。

2. 报表、曲线及历史报警浏览

2.1 报表

2.1.1 界面元素介绍

选择“系统监视”主菜单-“报表系统”项,或者点击系统工具栏-“报表”,都可以 打开如图2.1 所示的“报表”窗口,该图示中还没有任何报表被打开。

图2.2 所示的是有报表打开时的主界面

2.1.2 报表常用操作

报表文件的操作包括:新建报表,打开报表,删除报表,报表改名,报表复制等等。

创建一个新的报表

点击“文件”主菜单,弹出如下图2.3 所示子菜单:

图:2.3“文件”菜单

或者右键点击报表工作室树视图中“历史报表”时弹出如下图2.4 所示菜单:

选择新建某一类型的报表,就会弹出一个对话框,提示输入报表名(如图3.3),注意

不要输入如(~,*,?等)非法字符。创建报表成功后,会在报表工作室中出现该报表名,同时打开该报表如图2.5 所示。

在以下情况下,报表可能创建失败:输入了非法的报表名称,或该报表已经存在。

复制报表

右键点击报表工作室树中的一个报表,弹出如图2.6 的菜单。该菜单除定时打印外,其

他的所有操作的对象,都是右键点击的这个报表。定时打印的操作对象是和右键点击的报表 同类的所有报表。

点击“报表复制”,在弹出的如图2.5 所示的对话框中输入新的报表名,复制成功后,将在报表工作室中出现该报表,并打开该报表。

如果输入了非法的报表名称或输入的报表已经存在,操作会失败。

删除报表

在如图2.6 的右键浮动菜单中,选择“删除报表”,在弹出的对话框中确认该操作。删除报表后,该报表会在报表工作室中消失,如果该报表已经打开,就会关闭它。

报表改名

在如图2.6 的右键浮动菜单中,选择“报表改名”,在弹出的如图2.5 所示的对话框中输入新的报表名,点击“确定”,新的报表名称会显示在报表工作室中。

如果输入了非法的报表名称或输入的报表已经存在,操作会失败。

打开一个报表

双击报表工作室中要打开的报表,或点击图2.6 右键浮动菜单中的“打开报表”,就会

打开报表。

2.1.3 报表定时打印设置

在如图2.6 的右键浮动菜单中点击“定时打印”菜单项,就会弹出下图2.7 所示的对话框。前面说过,定时打印的操作对象是和有右键点击的报表同属所有报表。也就是说,比

如,右键点击的是日报表,那么定时打印的操作对象是所有的日报表。

下面以日报表为例说明定时打印的功能。

如图,假设报表A,报表B,报表C 都是日报表,那么右键点击这三个报表中任一报表在弹出的菜单中点击定时打印,就会弹出图2.7 的对话框。

图2.7 的对话框中上面的列表框列出了所有的打印时刻。要定时打印一个日报表,首先要给定每天打印报表的时刻,还要考虑取哪一天的报表数据,今天的报表数据,还是昨天的 报表数据。这就是日报表的打印时刻。

点击“增加”按钮,弹出下图2.8 所示的对话框。

在对话框中添加数据,然后确定,新添加的打印时刻就会显示在图2.9 的对话框中。

点击某一个打印时刻左侧的检查框,就会选中这个打印时刻,相应的检查框中就会打上对勾,每次只能选中一个打印时刻。那么就可以按删除或修改按钮,来删除或修改该打印时刻。 左侧的列表框中,列出了所有未分配打印时刻的日报表,点击检查框可选中多个报表。

将选中的报表加入到当前选中的打印时刻,点击>>按钮即可。

在右侧的列报框中可以选中多个报表,按<<按钮,就可以把这些报表从打印时刻中移出。

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 一、遇到火灾的应急处理 当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实警,应该: 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行联动操作); 2、同时用对讲机通知监控室; 3、然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、同时,拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负责将四部电梯归底至一层。

4、用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便:(1)配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供电;正确排除故障。 (2)暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 (3)设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。二、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后): 1、送风排烟系统 (1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 (2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 (3)、防火卷帘门自动降半,30秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开

监控系统操作说明

监控系统操作说明 一、监控键盘操作 1、登录 在确定键盘的电源接通且与矩阵数据线(网线)连接好的情况下,开启电源开关,键盘液晶屏幕显示用户登录界面,输入用户名和密码进行登录。(见说明书P20)用户名:1 密码:000000 2、切换操作 1)要在X号监视器上显示XX号摄像机图像按如下步骤操作: 输入要使用的监视器号码(监视器左下角显示,MON-XX)+MON键,此时键盘显示屏显示监视器X;再按所要查看的摄像机号码+CAM键,此时键盘显示屏显示摄像机XX;完成操作。 2)在同一监视器上顺序切换摄像机 先选中要使用的监视器(按监视器号码+CAM键),然后按键盘上的PREV/NEXT 键,摄像机将按向前/向后的顺序在显示器上显示。 3)在同一监视器上自动循环显示 在1号监视器上循环显示1~14号摄像机图像 启动:1+MACRO,结束:11+MACRO; 在2号监视器上循环显示15~28号摄像机图像 启动:2+MACRO,结束:12+MACRO; 在3号监视器上循环显示29~42号摄像机图像 启动:3+MACRO,结束:13+MACRO; 在4号监视器上循环显示43~57号摄像机图像

启动:4+MACRO,结束:14+MACRO; 3、前端摄像机控制 选择要操作的摄像机(摄像机编号+CAM键),根据需要摇动操作键盘上的控制杆,完成摄像机上下左右等动作,扭动操作杆完成变焦等动作。 可控摄像机点表如下: 4、解锁 操作键盘长时间不用会自动锁定,不能操作,键盘显示屏会提示先解锁再操作,如果重新使用,先按键盘上的LOCK键,即可解锁。 1)摄像机锁定:按LOCK键锁定选定监视器显示的摄像机,按SHIFT+LOCK 解除摄像机锁定。 2)监视器锁定:按数字+LOCK键锁定选定摄像机,按数字+SHIFT+LOCK解除监视器锁定。 二、录像机操作 1、登录 1)先将电脑与交换机连接,将电脑的IP地址及子网掩码修改到与硬盘录像机同一地址段,方可登录。 IP地址:192.0.0.5 子网掩码:255.255.255.0

监控系统说明书

监控系统说明书 软件版本 软件开发商:哈尔滨交研交通工程有限责任公司目录 1软件所必须的前提条件 硬件:最低支持1920*1080分辨率的显示器 操作系统:windows 7及更高 操作系统分辨率:最低1920*1080

分辨率设置:使用前必须设置屏幕分辨率,在桌面空白处右键,选择“屏幕分辨率”,调整分辨率最低为1920*1080或者更高,参考下图。 2启动软件 监控系统默认安装在电脑的D:\ StationMS文件夹,首次运行软件我们需要进入目录,双击运行软件,图标参考下图,软件运行的同时自动在桌面生成快捷方式,下一次只需要在桌面双击即可。 3监控系统界面介绍 软件启动后主界面如下 功能分三部分: 1、实时监控:实时监控车道状态,包括上班状体、车道图片、轴型、线圈、栏 杆、费额等 2、报警处理:处理免费车、改型车、绿色通道等报警 3、系统设置:修改收费站参数 实时监控 点击主界面的实时监控 进入监控界面,界面参考下图 界面左边是车道信息,包括出入口图片,轴型信息,车道收费程序信息和收费员操作记录

中间部位是车道监控信息截图放大如下 这里我们截取了两行,用于方便我们对一些设备状态的对比 首先我们看左边的绿色三角箭头,上面的箭头处于点亮状态,下面是暗淡的,我们用鼠标点击三角箭头,箭头点亮后左边就显示相应车道的信息,截图中的11和31分别表示4道收费11元,6道收费31元。其他图标代表含义如下: 表示雾灯雨棚灯关闭雨棚灯打开 抓拍线圈无车抓拍线圈有车表示2轴吨 栏杆抬起栏杆落下报警倒计时 表示车道最后三条操作记录,截图做为参考,以实际提示为准特殊事件记录 特殊事件记录功能是为了对车流增加事件记录 点击实时监控页面的“显示数据监视”按钮,进入事件记录界面,界面如下图:1、界面左侧是数据监视,选择车道,点击+号展开,可以看到车流信息,车流信息的监控日期可以在中间选择,默认是显示最新的99调,我们也可以选择自定义,设定日期范围 2、右侧是事件记录,右上方用于登记事件,右下方是报警事件

监控系统操作说明

监控系统操作说明 This manuscript was revised on November 28, 2020

监控系统使用操作说明 一、监控画面查看 监控系统启动后,默认为实时显示16路画面,可以根据监控人员的需求对实时显示画面进行设置。设置方法: 在图像任意位置点击鼠标右键,弹出如下菜单。 选择多画面菜单位置,将提供4、6、8、9、16、25、32画面选择。 二、监控录像 本系统启动后默认自动定时录像,录像时间为24小时不间断录像。如对系统做了修改后需重新开启录像。操作如下: 在图像任意位置点击鼠标右键,弹出主菜单。 选择:开启录像 点击定时录像后即开启实时录像功能。 三、录像回放 如需对某些事件进行查看、回放时,在图像任意位置点击鼠标右键,弹出主菜单。 点击“回放” 在弹出的窗口内输入管理员密码: 在弹出后的窗口右上选择框内选择需要进行录像回放、查看的摄像头。 在右下日历中选择需查看录像的日期。 在屏幕下方的控制条可进行时间条拖动,进行快速定位,也可以进行加快播放速度。 四、监控系统常见故障分析 1.单个图像无显示,监视器显示“无网络视频信号”,出现的原因通常是前端摄像头设备故障或线路故障;可使用网线测试仪对该摄像头的网线进行测试排除线路故障原因;如排除线路故障原因后图像未能恢复应考

虑更换摄像头。 2.多个画面突然无显示:通常出现多个画面突然无显示的情况往往是集中在一个区域内的摄像头监控画面集体故障。造成的原因通常是接入交换机故障或接入交换机至核心交换机之间线路故障造成的。依次进行排查即可。 3.录像丢失,录像正常保存时间为30天,进行循环存储。如超出保存时间后,录像将被覆盖。

消防系统使用说明

机房消防系统简易操作说明 当听到有报警声音后,首先观测防护区是否发生火灾: 一、未见防护区发生火灾处理方法: 1、到消防气体主机处,按气体灭火控制器上的消音键消除报警声音,再查看火灾报警控制器液晶显示屏上显示的报警的类型和位置; 2、此情况可能是由于某种干扰引起的误报,按下控制器面板上的复位键,输入复位密码“******”,然后按下“确认”键,系统复位后会正常继续运行; 3、复位后若仍报警,则通知我公司: 把报警点记录下来等我公司消防工程师来维护时查明原因,如果是报警设备坏了现场工程师能修理及时修理,然后在把它安装上,如设备需要更换工程师带回公司更换。 二、防护区发生火灾处理方法: 1、当发现机房有火灾发生,且火势未起时,可以酌情利用现场的配置的手提二氧化碳灭火器进行灭火; 2、如果火势已起,人员应立即离开发生火灾的机房,并关闭发生火灾的机房大门。启动七氟丙烷气体进行灭火。启动方式如下: (1)、按下发生火灾机房门口的气体启动按钮,30秒延时后,相应机房的七氟丙烷气体喷射进行灭火; (2)、到气体灭火控制器处,按下标有发生火灾机房标志的红色气体启动按钮,相应机房的七氟丙烷气体立即喷射进行灭火。 (3)当发出火情警报,在延时时间内却发现有异常情况下不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或控制器上的紧急停止按钮,即可停止灭火

控制器灭火指令的发出。 3、释放气体进行灭火时人员应远离现场以免发生意外。 注:气体喷洒后,机房门头放气指示灯闪烁。 三、误操作处理方法: 当误按下机房门口的启动按钮时,在三十秒延时内,按下相应停止按钮,通知我公司消防工程师对系统进行恢复处理。 四、气体系统设备的日常维护: 使用单位应定期对七氟丙烷气体灭火钢瓶气密性进行检查,检查方法是观察钢瓶上的压力表指数是否在规定正常的范围内,如果已低于正常范围,即通知我公司对钢瓶进行充装维修。 ************工程有限责任公司 400电话: 电话:

消防户籍化管理系统操作方法

户籍化系统操作方法 1、在百度里面搜索“楚天消防网”,点击“楚天消防网—湖北省公安消防总队官方网站”—下拉对话框,找到“社会单位消防安全户籍管理”—社会单位平台—输入用户名和秘密 2、单位基本情况—单位基本信息—编辑—完成内容后点击保存 3、单位基本情况—单位简介及照片—编辑—完成内容后点击保存 4、消防安全管理制度及职责—消防安全管理制度—设置类别—勾选相应的制度—保存—发送—每个制度后面点击编辑—导入(认真检查内容进行修改)—保存 5、消防安全管理制度及职责—消防安全职责—设置类别—勾选相应的职责—保存—发送—每个职责后面点击编辑—导入(认真检查内容进行修改)—保存 6、机构及人员—消防安全管理人员—新增(住:消防安全责任人、消防安全管理人为必填项)—点击首次备案(红色的字)—保存 7、机构及人员—单位专职(志愿)消防队—新增—填写内容—保存—找到成员管理点击下面的管理—新增(此处为增加消防队员) 8、机构及人员—单位专职(志愿)消防队装备配备情况—新增—保存 9、机构及人员—重点岗位人员(保安员、电工、电气焊工等)—新增—保存 10、机构及人员—其他人员—新增

11、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—新增(本单位的厂房、办公楼、仓库等都要录入) 12、建筑及消防设施—本单位使用的建筑—新增—检索—在建筑名称那里搜索本单位管理的建筑里面录入的建筑(如本单位管理的建筑中出租给其它单位的建筑就不属于本单位使用的建筑)—选择—保存 13、建筑及消防设施—单位毗邻情况—编辑—保存 14、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—在录入的建筑后面有蓝颜色的字“维护”—“建筑设施”下的“维护”点击进入后,找到“室外消防给水系统”点击后面的新增 15、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—在录入的建筑后面有蓝颜色的字“维护”—“建筑许可情况”下的“维护”点击进入后,录入此建筑物经消防验收或者竣工验收消防备案的凭证16、建筑及消防设施—图纸信息—新增(单位的总平面图、标准层平面图、非标准层平面图等) 17、消防工作记录—每日防火巡查(每天录一次)—新增(从2013.12.1日开始补) 18、消防工作记录—防火检查(每月录一次)—新增(从2013年7月开始补) 19、消防工作记录—消防安全培训(一年两次,要把2013年的两次补起来)

S-NVS视频监控系统说明书V1.1

ST-NVS视频监控系统 说 明 书

目录 一、软件概述 (5) 1.1系统要求 (5) 1.2软件安装 (5) 1.3软件卸载 (8) 二、用户登录 (9) 2.1主界面 (9) 2.2基本功能 (9) 2.2.1用户登录 (9) 三、视频预览 (10) 3.1主界面 (10) 3.2基本功能 (11) 3.2.1监控点添加向导 (11) 3.2.1视频浏览 (13) 3.2.2设备管理 (16) 3.2.3语音对讲 (16) 3.2.4打开声音 (17) 3.2.5云台控制 (18) 3.2.6区域放大 (20) 3.2.7轮巡功能 (22) 3.2.8上下屏操作 (23) 3.2.9抓拍/录像功能 (23) 3.2.10分屏及全屏功能 (23) 3.2.11收藏夹 (24) 3.2.12告警事件及时上报 (25) 四、录像回放 (26) 4.1主界面 (26) 4.2基本功能 (26) 4.2.1录像查询 (26) 4.2.2时间轴功能 (27)

4.2.4录像窗口工具栏 (28) 4.2.5回放界面工具栏 (29) 五、图片回放 (29) 5.1主界面 (29) 5.2基本功能 (29) 5.2.1抓拍图片查询 (29) 5.2.2图片搜索类型 (30) 5.2.3图片查看器 (31) 5.2.4分页预览 (31) 六、电视墙 (32) 6.1主界面 (32) 6.2基本功能 (32) 6.2.1电视墙模式分类 (32) 6.2.2模式切换 (34) 6.2.3分屏设置(配置模式) (34) 6.2.4显示通道配置(配置模式) (34) 6.2.5方案备份(配置模式) (35) 6.2.6方案还原(配置模式) (36) 6.2.7清除屏幕(配置模式) (36) 6.2.8屏幕放大(配置模式) (36) 6.2.9视频切换(操作模式) (37) 6.2.10右键菜单功能(操作模式) (37) 6.2.11底部工具栏功能(操作模式) (39) 七、配置管理 (39) 7.1基本功能 (39) 7.1.1设备管理 (39) 7.1.2系统管理 (42) 7.1.3显示管理 (43) 7.1.4用户管理 (43)

动环监控软件操作手册

深圳市通讯威科技有限公司 EP-MEVP SYSTEM 动力环境集中监控系统 安装使用说明书 版本

目录

第一章软件的安装、卸载、升级 软件安装对计算机的配置要求 CPU 主频或以上 内存最低要求256MB [推荐 512MB] 硬盘系统驱动器上需要 100MB以上的可用空间 显示 Super VGA (1024x768) 或更高分辨率的显示器(颜色设置为 256 色或更高) 鼠标 Microsoft 鼠标或兼容的指点设备 操作系统: Windows 2000 Windows XP Windows 7 (管理员权限) Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2008 软件的安装 首先将光盘放入光驱,执行光盘目录【安装软件】里面的,系统会弹出安装界面 (如下图) 注意: Framework 软件包和中文语言包,是必需安装的。如果不安装 .NET软件包,程序将无法正常运行。如果您的系统已经安装过语言包,系统会自动跳到下一安装环节,进行软件的安装。 单击【接受】系统将自动安装组件以及动环监控系统软件。如下图: 组件和中文语言包安装完成后会弹出如下界面安装动环监控系统软件。【如下图】 单击【下一步】选择你所要软件安装的目录【下一步】一般软件默认安装路径为C:\Program Files\综合机房动力环境监控系统\ 点击【磁盘开销】可以了解软件所安装目录的磁盘空间大小,如果选择的空间不够安装软件请选择其它目录安装,选择目录后点击【确定】。 点击【任何人】或者【只有我】,如果使用本电脑的任何人都可以使用此软件的话请选择【任何人】单击【下一步】 安装中选择安装动环监控模块,如下图 单击安装完成后,点击【关闭】即可。 桌面将自动增加快捷方式。 软件的卸载 首先,打开 [我的电脑] \ [控制面板] 双击 [添加和删除程序] 在[目前安装的程序]栏中找到动环监控系统软件,选中然后按[更改/删除]按钮。 单击【删除】可直接卸载动环监控系统软件。 备注: 以下几个是软件运行必须具备的控件,请勿删除,如果不小心删除了,请重新安装软件. 软件的升级 如果您从我公司获取了更新版本的软件想升级的话,对于使用Access数据库的用户,请安装以下步骤进行操作。

消防联动系统简单操作说明

东合中心 消防联动系统简单操作说明 当报火警时首先按消音建终止报警声。然后根据控制器的报警信息呼巡逻岗805到现场确认火情。 1.若却有火情发生按东合中心火警紧急预案流程作业。 2.若属误报应采取以下措施 2.1通知消防专员 2.2消防专员到现场后检查误报火警部位的烟感报警器是否灰尘太大,温度过高,确认是否由于人为或其他 因素造成误报。如无异常消防专员清理过烟感报警器后报中控室。 2.3中控室按复位键使控制器恢复正常状态。观察是否还会误报如还发生误报可将其屏蔽。通知消防专员 由消防专员通知安装单位进行检修。 3.故障与异常的处理 当发生故障时首先按消音建终止报警声,然后根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生若却有故障发生因采取一下措施。 3.1当报主电故障时,应确认是否发生主电停电,否则主电源的接线、熔断器、是否发生短路。主电断电 情况下备电可连续供电8小时 3.2当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线。当备用电池连续工作8小时后也可能电压过低而 报备电故障。 3.3若为现场设备故障时,应及时维修。若应特殊原因无法及时排除的故障将其屏蔽待。故障排除后再利 用设备释放功能将设备恢复。当发生故障原因不明或无法恢复时尽快通知厂家来人维修。 3.4若系统发生异常声音、光指示、气味、等异常情况时应立即关闭电源尽快通知安装单位或厂家。 4.启动或停动 当确认发生火警时可通过手动方式启动消防灭火设备首先确认该设备为总线制设备还是多线制设备。 4.1总线制设备根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息,找到要启动的设备对应的单元,按下这个单 元的手动键,命令灯点亮启动,命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭启动命令被终止。 4.2多线制设备根据多线制控制盘面板上的标签,找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键, 命令灯点亮,启动命令发出。若该设备为电平控制方式,再次按下该键则命令灯熄灭启动命。令被终止若该设备为脉冲控制方式,需找到停止该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动命令被终止。 5.保护备电 当使用备电供电时应注意供电时间不应超过8小时。若超过8小时应关闭控制器的备电开关带主机恢复时再打开以防蓄电池损坏。

监控系统使用说明书

监控系统使用说明书 系统稳定运行的先决条件 保证系统各组成部分----前段摄像机,后端硬盘录像机、监视器有稳定的UPS电源支持,系统后端设备处于通风干燥的无振动环境中。 系统的基本操作指南 开机 插上电源后,设备前面板的【POWER】指示灯如果是“灭”的,请打开设备后面板的电源开关,如果【POWER】指示灯呈“红色”,轻按【POWER】按钮,设备开始启动。预览 设备启动后自动进入预览画面。 使用预览快捷键【预览】可以对预览画面方式(多画面分割)进行快速切换。 使用预览快捷键【预览】可以从菜单操作模式快速切换到预览画面。 操作密码 是否启用操作密码在“本地显示”菜单项内确定(默认:启用,通过前面板【编辑】键切换)。

操作密码允许使用数字键、大写英文字母、小写英文字母,且区分大小写英文字母,口令长度为8位。 操作密码与用户名具有对应关系,设备默认的用户名为“admin”(管理员),默认的操作密码为“12345”。您可以修改该密码,进入“用户管理”菜单项。 当启用口令后,使用【主菜单】快捷键从预览画面切换到菜单操作界面时,会出现输入用户名与密码的提示对话框。 当用户名或密码输入错误,硬盘录像机会产生告警提示音,连续3次输入错误,系统告警并返回预览界面。 【操作提示】 输入用户名或密码时,注意输入法切换键【输入法】、【编辑】除了具有切换“ ”、“×”状态以外,在字符编辑状态下,还能删除光标前的字符。

云台控制 通过前面板【云台控制】键可直接进入云台控制界面。 输入要控制的通道号,出现需要控制的云台、镜头等所在画面,通过“前面板”按键,您可以进行如下控制操作: ●控制云台:通过【方向键】可以对云台进行方向控制。 ●控制镜头:通过【编辑】键、【云台控制】键可以对光圈进行控制;通过【输入法】、【多 画面】键可以对焦距进行控制;通过【系统信息】与【对讲】键可以对镜头进行变焦控制。 【退出】键可以结束调节。 手动录像 通过前面板【录像】键直接进入手动录像操作界面。

消防系统操作规程

消防系统操作规程 1.0 目的 规范消防系统设备的操作,确保操作之安全性、正确性 2.0 范围 适用于物业集团所辖物业消防系统设备的操作。 3.0 职责 3.1 消防中心消防值班员负责按本规程正确操作消防设备。 3.2 消防工程师负责消防系统各类设备操作程序的监督检查。 3.3 业务总部对消防系统设备的操作提供业务指导。 4.0 工作内容 4.1 消防报警联动控制柜。 4.1.1 消防报警 a.系统自检:主菜单下按系统自检数字键进入"系统复位自检"界面,再按界面提示按数字键进行系统自检。 b.报警显示:报警器报警后,自动显示在控制柜显示屏上,控制柜按"火警"按钮,可查到火警的具体位置。 c.系统复位:现场报警器复位后,主菜单下按数字键"7",进入"系统复位自检"界面,再按复位数字键将进行系统复位。 4.1.2 联动系统

a.联动系统自动启动:主菜单下按"自动"按钮,进入"联动启动方式"设定界面,按"设置"按钮设定联动设备自动启动。按"解除"按钮,联动设备手动启动。 b.联动系统手动启动:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入"联动设备信息显示及启动"界面,再继续按提示按下相应数字键进入"强制启动联动设备",选择相应的设备,强制启动联动设备。 c.联动设备停止:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入"系统自检和辅助系统"界面,再继续按截面提示按下相应数字键进入"停止所有联动执行",停止联动执行。 d.联动手动盘操作:主菜单上按"允许" 键进入"手动操作键设定"界面,输入密码,允许手动操作。在手动盘上选择设备,按"启动"键启动设备,按"停止"键停止设备。 4.1.3 不同品牌、型号消防联动控制柜的操作会有所不同,消防中心负责人应根据设备特性、使用说明书等组织消防中心值班人员进行培训,掌握相关操作程序、要领。 4.2 打印。 4.2.1 安装打印纸。 a.将新纸卷穿在送纸转轴上; b.将送纸转轴安放在打印机支架上; c.将纸头向内折入约半寸,造成一平直纸头备用; d.将纸头穿过光电开关掣后装进打印机构上,按动打印机面板上"送纸"按钮,使纸头穿过打印机构。 e.继续送纸,预留约12寸备用。 4.2.2 安装完打印纸后,如有报警或故障,打印纸将自动打印记录。

[教学设计]污染源自动监控中心管理系统软件使用说明书

[教学设计]污染源自动监控中心管理系统软件使用说明书 污染源自动监控中心站软件使用说明 1. 概述 本软件实现污染源、地表水等自动站远程数据采集、数据处理、发布、比较~生成数据报表和曲线。 本软件与位于监测现场的污染源、地表水自动监测系统的数据采集仪配合。现场数据采集仪设置好中心参数后~自动连接中心并上报数据。采集仪和中心站软件之间的通讯协议符合国家环保总局最新发布的“污染源在线自动监控 ,监测,系统数据传输和接口标准技术规范HJ/T212-2005”及其编制说明。,2006年2月1日发布, 中心站软件安装于污染源、地表水等水质自动监测系统的中心站服务器中~通过通讯模块~完成远程数据采集、数据汇总、分析等操作。 此中心站软件同时又可以作为用户客户端~安装于授权用户的个人电脑中~通过互联网登录数据中心~查看保存在数据中心的授权站点的数据。远程登录的用户权限为普通用户~只可以查看数据~不可以修改。 1.1. 网络结构 中心站网络结构如下图所示:

图2-1 中心站网络结构图 中心站软件位于内部局域-网内~具备固定IP或者域名。可以通过短信Modem将报警信息转发给相关的系统维护人员。 通讯服务器将接收的远程子站的数据存储在本机的SQL大型数据库中,也可以存储在应用服务器中,。 中心站软件将接收到的站点监测数据进行处理~生成报表数据数据曲线等。 本中心站软件暂不支持远程控制功能。 局域网与公共网之间通过防火墙连接~避免系统遭受病毒以及黑客的袭击~最大程度的保证系统及数据的安全。 1.2.软件功能模块 水质自动监控中心站既是水质监测管理的数据中心~也是管理服务中心。中心监控软件按功能可以划分为五个基本模块和一个可选模块。五个基本模块是:运行监控模块、

视频监控系统说明书

2012-5-20

登录与退出 双击桌面上的“客户端”图标或在“开始”菜单打开所有程序 Honeywell 霍尼韦尔安防集成平台 客户端 客户端。打开客户端,显示如下登录画面: 客户端登录界面 输入正确的用户名和密码、选择站点名。 点击【确定】进入主界面: 要退出客户端,选择菜单用户 退出或点击客户端主窗口右上角“”按钮

实时视频管理 在主界面的功能标签导航栏上点击“实时视频”标签页。 在“实时视频”标签页工作区中,可查看实时图像以及对设备进行设置。“实时视 频 实时视频主界面 设备导航右键菜单 播放视频 右键单击某个设备组或其子项中的视频通道,选择“播放视频”,则在视频窗口只 放该设备组下的视频对象,选中根目录时不播放其子设备组中的视频对象。右键单击

个视频对象选择“播放视频”,则在当前指定视频窗口播放该视频图像。 拖拽视频 鼠标左键点击右侧设备导航中的某个视频对象,直接拖拉到左侧某一个视频播放窗,则该路视频将在该窗口播放。 查找视频 设备导航支持视频项的模糊查找功能。在设备导航顶部的文本框里面输入需要查找频对象的信息,点击右边的“”开始查找。 支持循环查找,输入查找串后,多次点击“”,等同于查找下一个。如果存在符条件的视频对象,则该路视频被标记为绿色,否则弹出窗口提示没有查找结果。 图5-21 视频查找 实时监控 实时监控主界面如下所示

视频操作 窗口间视频的拖拉交换:左键点击某一个视频窗口,并按住鼠标,将其拖动到另一个窗口,则这两个窗口间的视频将交换位置; 从设备导航到播放窗口的视频拖拽:在设备导航上左键点击某一个视频对象,并按住鼠标,将其拖动到另一个窗口,则该视频对象将在该窗口播放; 单窗口的全屏播放:左键双击任一个窗口,将只显示该窗口,同时隐藏其它的窗口;再次双击将复位。 多窗口的全屏播放:右键单击任一个窗口,选择“全屏”,则所有窗口视频将全屏播放;全屏以后,点击任一个窗口,选择“退出全屏”,将恢复正常的现实模式。 右键单击视频窗口区,出现如下视频操作菜单:

监控系统操作手册

视频监控系统使用详解1 系统登陆 操作员”图标弹出系统登录框。DSS点击桌面 “ 图2-1 输入服务器IP、端口(端口默认9000)、用户名和密码进行登录。注意: 登陆后请用户及时更改操作员密码,方法是点击图标,选择修改密码

页面及使用说明2.2 2-3 视频监视界面介绍图图 视频显示和控制,控制包括关闭监视窗、保存为监视任务1视频窗本地录像、开启音频、本地录像、对讲、视频上墙等等 包括设备树、云台控制、画面分割、电子地图、显示颜色2 工具节、视频上墙管理 包括监控计划、报警、回放、附加功能、配置等按键,以使用率、网卡使用率、消息、退出系统按钮等信息提3功能 区、全退出全屏等操作工具按标题操作员界面锁定、最小化、最大化、退出4 说明: 客户端界面有两种形式:正常模式(图2-3所示,视频窗口、工具栏和功能栏同时显示);

全屏模式(只显示视频窗口,工具栏和功能栏浮动隐藏,鼠标移动到相应位置就会显示)。点 击可进行界面模式切换。 视频窗口介绍2.2.1 视频窗口右键菜单介绍表表2-1 说明控制项窗口窗口提示信息,显示窗口编号关闭当前视频窗口关闭当前窗口 关闭摄像头此摄像头在其他窗口打开的视频同时被关掉关闭当前窗口中的摄像头,关闭所有视频窗口关闭所有窗口 打开鼠标模拟功能鼠标模拟将当前视频窗口与窗口中打开的摄像头保存为一个任务保存为任务进行实时模式和流畅模式的切换模式 打开或关闭摄像头的音频功能音频 将当前视频窗口中的音视频保存在客户端本地文件中本地录像 将当前视频窗口中的图像以图片形式保存在客户端本地文件中(每调用抓图一次保存一张) 打开或关闭当前监视设备的语音对讲功能〔设备支持通道对讲,0181语音对讲设备支持设备对讲) 将当前计划或任务发送到已配置的电视墙上,实现视频上墙视频上墙 2.2.2 工具栏介绍 点击设备树图标,进入设备列表界面,提供按照组织结构、报警输出、收藏夹三种方式进行显示的设备列表图2-4 设备列表界面示意图 按组织结构显示前端设备和解码器电视墙名称,设备节点显示设备名称组织结构(该版本不显示解码器) 按组织结构显示报警输出信息,设备的子节点只显示报警输出通道报警输出 把想要收藏的通道统一放在该项中,方便査看管理收藏夹

消防主机操作说明

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项: 1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式 控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主 机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。 2)说明:工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用:平时给备 电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。

2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常; 5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。 3、控制器开机时的正常显示过程:消防自动报警/联动系统操作说明(V1.2 03.10)依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。 4、开机后注意事项: 1)查看时间、日期显示是否准确,如不准确,调整时间、日期; 2)报警控制器报警是否正常; 3)联动设备在手动盘上手动启动设备是否正常; 4)有无异常现象出现;如有外界强干扰造成机器死机(无时间显示,键盘不能操作),可关机后重新开机看能否恢复正常。 三、系统操作常识 1、报警系统:消防报警系统投入使用时,在消防监控室应有竣工 平面图,竣工平面图上应标明设备位置及编码,如果没有应向安装公司索取。 值班员应牢记整个系统的探测器/手报的数量,还有熟知现场报警设备的具体位置。 2、联动系统:应牢记整个联动系统的监视、控制点总数、各点对 应的具体设备及手动盘上相应的按键,还有被控设备的位置及作用。一旦发生火情,应能正确操作和处理。手动启动,在控制器处于“手动”允许状态时,通过操作控制器的主机键盘或按相应点的启动键,使设备动作;在控制器处于“自动”允许状态时,当逻辑条件满足要求时,相应设备自动启动。若

GSP温湿度自动监控系统使用说明

GSP温湿度自动监控系统 使用说明 前言 我司GSP自动监控系统是基于Windows平台下开发的自动化监控系统,拥有强大的多线程,多核处理器,系统稳定性高。适用于Win2000XP、Win2003、Vista、Win7操作系统。 基础功能包括:实时监控数据显示、超线自动报警、实时记录监控数据和报警数据、实时曲线图、历史数据查询打印、自动生成历史曲线图、历史数据导出、数据自动备份、系统运行日志、用户权限管理。 支持多种数据采集通讯方式,如RS232、485、422、无线电台、TCP以太网、GPRS远程无线通讯。 系统要求 CPU:主频2.1G以上 内存:1G以上 硬盘空间:可用空间不小于1G

基本功能操作说明: 一、主界面 软件主界面,采用温度、湿度组合方式进行显示,显示更直观有序。 二、用户登陆: 默认用户密码:0000,选择用户登陆(如图,初始密码为0000)注意:为了安全起见,建议在第一次登录后修改系统操作员密码,

并妥善保存其密码,选择【自动登陆】后,下一次用户可以直接进入系统,无需再次输入用户名和密码,不建议选择【自动登陆】。 三、修改公司名称和标题: 主要修改主界面的显示标题,用户可根据自己的实际填写。

四、退出系统: 退出系统时系统会有提示,询问用户是否真想退出,防止用户无意中退出系统,并且如果选择退出时输入密码选项,在退出系统时,还提示输入密码,密码验证后才能退出系统。

输入密码并且正确后才可以推出该自动监控系统软件。 五、选择基本设置。

数据采集间隔:数据采集间隔是指监控软件向温湿度监测设备定时发送数据请求命令的周期,单位可以是秒、分钟、小时。根据监测点的多少调节数据采集间隔,一般情况无需用户调节该选项,采用默认60秒即可。 数据保存间隔:是将采集到的温湿度数据及状态数据保存到数据库中的周期,利于数据长久保存,可虑到数据容量、数据的完整性及数据与温湿度监测设备的一致性系统采用默认数据保存间隔为10分钟,10分钟也满足GSP要求,不建议用户修改该选项,确实需要修改间隔,请联系该系统技术人员。 冷藏车数据保存间隔:根据GSP要求,冷藏车监测数据保存间隔要求间隔短,我们采用默认2分钟记录间隔,能够很好满足GSP 要求,同时能够保证数据的规律性,不建议用户修改该选项,确实需要修改冷藏车的数据保存间隔,请联系该系统技术人员。 报警记录间隔:报警记录间隔是指在某个监测点在报警期间对数据的记录间隔,GSP要求在报警期间加快报警数据记录频率,该项默认采用2分钟记录间隔,用户无需修改。 允许通讯失败次数:由于通讯本身存在线路不通的现象,该参数就是说明在通讯连续失败几次就认为确实线路有问题,需要检查线路或设备,软件会提示通讯异常,一般也不建议用户修改该参数,采用默认4次比较合理。 六、报警设置

监控系统操作手册

视频监控系统使用详解1 系统登陆 点击桌面“DSS操作员”图标弹出系统登录框。 图2-1 输入服务器IP、端口(端口默认9000)、用户名和密码进行登录。 注意: 登陆后请用户及时更改操作员密码,方法是点击图标,选择修改密码

2.2页面及使用说明 图2-3 视频监视界面介绍图 说明: 客户端界面有两种形式: 正常模式(图2-3所示,视频窗口、工具栏和功能栏同时显示); 全屏模式(只显示视频窗口,工具栏和功能栏浮动隐藏,鼠标移动到相应位置就会显示)。 点击 可进行界面模式切换。 2.2.1 视频窗口介绍 1 视频窗口 视频显示和控制,控制包括关闭监视窗、保存为监视任务、本地录像、开启音频、本地录像、对讲、视频上墙等等; 2 工具栏 包括设备树、云台控制、画面分割、电子地图、显示颜色调 节、视频上墙管理;; 3 功能栏 包括监控计划、报警、回放、附加功能、配置等按键,以及 0?^使用率、网卡使用率、消息、退出系统按钮等信息提示 区、全屏7退出全屏等操作工具按键 4 标题栏 操作员界面锁定、最小化、最大化、退出。

表2-1 视频窗口右键菜单介绍表 控制项说明 窗口窗口提示信息,显示窗口编号 关闭当前窗口关闭当前视频窗口 关闭摄像头关闭当前窗口中的摄像头,此摄像头在其他窗口打开的视频同时被关掉关闭所有窗口关闭所有视频窗口 鼠标模拟打开鼠标模拟功能 保存为任务将当前视频窗口与窗口中打开的摄像头保存为一个任务模式进行实时模式和流畅模式的切换 音频打开或关闭摄像头的音频功能 本地录像将当前视频窗口中的音视频保存在客户端本地文件中 抓图将当前视频窗口中的图像以图片形式保存在客户端本地文件中(每调用 一次保存一张) 语音对讲打开或关闭当前监视设备的语音对讲功能〔81设备支持通道对讲,01 设备支持设备对讲) 视频上墙将当前计划或任务发送到已配置的电视墙上,实现视频上墙 2.2.2 工具栏介绍 点击设备树图标,进入设备列表界面,提供按照组织结构、报警输出、收藏夹三种方式进行显示的设备列表 图2-4 设备列表界面示意图 组织结构按组织结构显示前端设备和解码器电视墙名称,设备节点显示设备名称 (该版本不显示解码器) 报警输出按组织结构显示报警输出信息,设备的子节点只显示报警输出通道收藏夹把想要收藏的通道统一放在该项中,方便査看管理 电视墙功能 ①设备树组织结构处,选择某一个电视墙,右键选项如上图所示打开电视墙或者清屏,选择清屏即关闭当前的电视墙显示; ②选择“打开电视墙”,界面和操作见下面介绍;

消防系统操作培训内容

消防系统操作培训内容 一、火警火灾应急处理规程 1、报警与确认。 1.1火警信息。火警信息可以是: a)消防控制中心接收的火警信号(包括声光报警、警铃、消防主机显示屏显示 等); b)保安部执勤和巡逻中发现的火警; c) 火警处附近的工作人员的报警。 1.2火警信息的确认。根据火警信息来源不同,火警信息确认可以是: a)消防控制中心从自动报警装置系统接收的火警信息,应立即用对讲机/电话 通知主管人员赶赴预警现场确认是否由于自动报警装置系统误动发出的信息或有人违章(如烧纸、施工、向探头喷烟)引起的报警,若属于非误报,则应查明预报原因,追踪烟雾来源,确认中应随时保持与消防控制中心的联系,并报告确认情况; b)发现火警的保安员应立即赶赴火警现场,判明是否属于火警,若是人为违 章造成的火警现象应予制止;若是火警,则按火警、火灾处理方法进行处置。 c)其他工作人员报警。公司任何人员或部门接到报警时,应立即用最有效的 手段报告消防管理中心,并按火警、火灾处理方法进行处置。 2、火警、火灾处理原则及办法。 2.1火警、火灾的处理原则: a)确认的火警应在第一时间内向消防管理中心和“119”台报警的原则; b)立即开展扑灭火警、火灾的原则; c)立即疏散所影响到的其他工作人员的原则; d)将易燃易爆物品迅速撤离火源及毗邻场所的原则; e)尽力抢救公司财产和人员生命财产安全的原则。 2.2火警、火灾的处置办法: a)公司任何员工发现火警,应立即就近取用灭火器材迅速扑灭火警;

b)若火警有发展趋势,应一边呼叫邻近人员参与控制火势,一边呼叫消防管 理中心主管人员和保安及相关人员前往扑救; c)取用灭火器材时应正确选用灭火器(根据物质的燃烧特性)以免用错灭火器 使回火复燃; d)若是机房、电气发生火灾,应先切断一切电源,选用“1211”、干粉和CO2 等灭火器直接喷射火源处,如有油的电器设备(如变压器、油开关)着火时,也可用干燥的黄沙盖住火焰,使火熄灭,若装有自动灭火装置的场所,直接开启自动灭火装置施放药剂灭火。 3、火灾扑救及现场控制。 3.1消防管理中心根据预先制定的灭火预案立即组织灭火和对现场进行控制,消防管理中心主管应亲临指挥,具体要求如下: a)向“119”台报警,并派队员到必经路口引导; b)通知保安部紧急组织保安员赶赴火灾现场,进行外围警戒和交通管制; c)通知保安部立即组织保安员赶赴火场进行疏散,救护被困人员,抢救财 物,协助灭火; d)通知机电维修部电工断开相关电源,开启自动灭火系统,保证消防供水; e)消防管理中心及保安人员在领导的指挥下带领人员铺设水带,施放灭火, 控制火势。 3.2火灾现场及影响区人员的疏散: a)通报火灾情况,引导人员疏散; b服务员应通知受火灾影响的顾客,引导疏散;或做好撤离准备; c)消防控制室切断电源,开启应急照明电源,引导顾客有序地撤离。 3.3扑救: a)扑救工作应有组织地进行,在公安消防队未到达之前,消防管理中心主管 或履行其职责的人员应负责火灾现场的指挥,调动一切人员利用所有消防设备和装备器材开展扑救工作; b)公安消防队到达以后,消防管理中心主管迅速向公安消防队指挥员报告火 情,移交指挥权,组织公司所有参战人员配合扑灭火灾。 3.4交通管制和现场治安的维护:

监控系统设备使用说明书

监控设备、网络设备使用说明及注意事项

iVMS-5000集中监控管理系统使用说明 1.1 简介 iVMS-5000 集中监控管理系统拥有B/S 客户端和C/S 客户端,主要应用于监控中心、值班室、接警室、指挥调度室等场合,具备实时视频监控、摄像机云台控制、录像检索回放、录像备份下载等基础功能, 其中C/S 客户端还具备接收和处理报警,语音对讲和广播,辅屏预览,控制解码上电视墙等高级应用。运行和使用 用户登录 第一步:双击桌面客户端图标显 示如下登录框。

第二步:输入用户名、密码、中心服务器IP 地址与端口等相关信息。默认情况下:用户名为你好,密码为123456789,端口为80。第三步:点击“确定”。 勾选“自动登录”,保存本次输入的用户名和密码,下次监控软件启动时,将自动登录。 系统信息:显示CPU 占用率,内存占用率信息。点击可查看当前用户、磁盘剩余空间和系统音量。(备注) 1.2实时监控 点击标签栏标签,进入监控软件播放界面初次启动时,播放面板以2×2播放窗口显示,可通过画面分割按键进行窗口分割的选择

实时视频播放 双击区域节点,则在当前画面分割模式下开 始依次播放该区域的通道图像。 拖动播放。 拖动通道节点到需要的播放窗口,则该窗口显示拖动的通道节点的实时视频。 若拖动的为区域节点,则在当前画面分割模式下从当前选中的播放窗口开始依次播放该区域下的通道。 右键画面停止播放右键点击处于实时播放的播放窗口,显示播放窗口菜单。选择“关闭”项,可以结束该窗口的实时播放。 1.3常规回放

选择“常规回放”进入常规回放界面。 录像检索 软件支持最多16 路回放。回放操作步骤如下: 第一步:选择画面分割方式。软件支持1/4/9 画面分割回放。 第二步:设置回放监控点和回放窗口的对应关系。 说明:选中一个回放窗口,双击希望在该窗口回放的监控点,即可回放当天录像。 第三步:设定搜索条件。 设置所搜的起止时间和录像类型。 点击时间框日历菜单,可以通过点击选择日期。也可以手动输入起始时间。第四步:双击需要回放的监控点,开始回放。 如果存在符合条件的录像文件,将以录像类型对应的颜色显示在时间轴上。 点击,可以对时间轴放大缩小,方便录像文件的时间定位。

相关文档
相关文档 最新文档