文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第二篇 初级技能-培训模块二 消防设施操作

第二篇 初级技能-培训模块二 消防设施操作

第二篇 初级技能-培训模块二 消防设施操作
第二篇 初级技能-培训模块二 消防设施操作

?初级技能-培训模块二消防设施操作

? 1.火灾报警控制器电源部分有()和()电源组成。

? A.主电、备用 B.手动、自动 C.工作、控制 D.火警、监管

? 2.开机完成后,如无报警和屏蔽信息即进入()状态。

? A.故障 B.主电工作 C.正常监视 D.火警

? 3.如火灾报警控制器长时间存放而不使用,应按火灾报警控制器使用说明书要求周期或每月开机充电()h。

? A.12 B.24 C.36 D.48

? 4.区域型火灾报警控制器断开主电和备电后,这时面板上的显示器及所有指示灯应()

? A.全部熄灭 B.显示器常亮,指示灯熄灭 C.显示器熄灭,指示灯常亮 D.

全部常亮

? 5.点型感烟火灾探测器发出火灾报警信号后,火灾报警控制器应在()内发出火灾报警声光信号。

? A.5s B.10s C.15s D.20s

? 6.当点型感烟火灾探测器与火灾报警控制器处于离线状态时,火灾报警控制器应在()内发出故障报警声光信号,记录故障报警时间,显示故障点型感烟火灾探测器的地址注释信息。

? A.50s B.80s C.100s D.120s

?7.手动火灾报警按钮按照其触发方式可分为两种;一种是玻璃破碎按钮,另一种是()。

? A.可复位报警按钮 B.可自锁报警按钮 C.可消音报警按钮 D.可联动报警按钮

?8.每个防火分区应至少设置()手动火灾报警按钮。

? A.一个 B.两个 C.三个 D.四个

?9.从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于()m。

? A.10m B.20m C.30m D.40m

?10.当手动火灾报警按钮安装在墙上时,其底边距地高度宜为(),且应有明显的标志。

? A.0.8~1.3m B.1.3~1.5m C.1.5~1.7m D.1.7~2.0m

?11.()操作是指当火灾报警控制器本机或与其连接的火灾探测器等火灾报警触发器件发生报警事件时,为清除火灾报警控制器音响器件发出的报警声而进行的操作。

? A.自检 B.复位 C.消音 D.联动

?12.()操作是指当报警事件处理完毕后,为使火灾报警控制器本机和其他连接的火灾探测器等火灾报警触发器件恢复到正常监视状态而进行的操作。? A.自检 B.复位 C.消音 D.联动

?13.下面哪种情祝不属于复位操作可以实现的功能()。

? A.清除消音状态 B.清除当前的所有火警、故障和反馈等显示 C.火灾报警控制器的屏蔽状态受到复位操作的影响 D.复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘、多线制消防联动控制盘上的状态指示灯

?14.住宅建筑火灾自动报警系统中火灾声警报器覆盖的楼层不应超过()层。? A.2层 B.3层 C.4层 D.5层

?15.隧道出入口以及隧道内每隔()m处应设置报警电话,每隔()m处应设置手动火灾报警按钮和闪烁红光的火灾声光警报器。

? A.200m,50m B.150m,50m C.200m,100m D.150m,100m

?16.当火灾报警控制器需要接收来自同一探测器(区)两个或两个以上火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号时,如果在接收到第一个火灾报警信号后的()min内仍未接收到要求的后续火灾报警信号,应对第一个火灾报警信号自动复位。

? A.10 B.20 C.30 D.40

?17.火灾光警报器应安装在安全出口附近明显处,火灾光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,如果安装在同一面墙上时,距离应大于()。

? A.1m B.2m C.3m D.4m

?18.当火灾警报器采用壁挂方式安装时,其底边距地面高度应大于()。? A.2.1m B.2.2m C.2.3m D.2.4m

?19.室外低压消火栓给水系统的管网内供水压力应保证灭火时在最不利点消火栓处的水压应不小于()MPa (从地面算起)。

? A.0.4 B.0.3 C.0.4 D.0.1

?20.为方便消防员取水,宜采用地上式室外消火栓;当采用地下式室外消火

栓时,消火栓井的直径不宜小于()m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应釆取保温措施。

? A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0

?21.室外消火栓按安装场合分类可分为()。

? A.地上式和地下式 B.承插式和法兰式 C.单栓式和双栓式 D.普通式与特殊式

?22.室外消火栓按进水口连接方式分类可分为()。

? A.地上式和地下式 B.承插式和法兰式 C.单栓式和双栓式 D.普通式与特殊式

?23.室外消火栓按用途分类可分为()。

? A.地上式和地下式 B.承插式和法兰式 C.单栓式和双栓式 D.普通式与特殊式

?24.地下式消火栓用SA表示,若出水口口径为100 mm和65 mm,公称压力为

1.6 MPa,则其具体型号表示为()。

? A.SA100/65-1.0 B.SA65/65-1.6 C.SA100/65-1.6 D.SA100/100-1.6

?25.室内消火栓按其出水口型式可分为()。

? A.单出口式和双出口式 B.普通式与特殊式 C.地上式和地下式 D.承插式和法兰式

?26.低压水枪压力是()。

? A.0.2~1.6MPA. B.>1.6~2.5MPA. C.>2.5~4.0MPA. D.>4.0MPA.

?27.中压水枪压力是()。

? A.0.2~1.6MPa B.>1.6~2.5MPa C.2.5~4.0MPa D.>4.0MPa

?28.高压水枪压力是()。

? A.0.2MPa~1.6MPa B.>1.6MPa~2.5MPa C.>2.5MPa~4MPa D.>5MPa ?29.超高压水枪压力是()。

? A.0.2~1.6MPa B.>1.6~2.5MPa C.2.5~4.0MPa D.>4.0MPa

?30.室内消火栓按其出水口型式可分为()。

? A.地上式和地下式 B.承插式和法兰式 C.单出口式和双出口式 D.普通式与特殊式

?31.轻便消防水龙在大于设计压力的()倍工作压力下喷射,其流量、射程满足要求。

? A.0.9 B.1.0 C.1.1 D.1.2

?32.将轻便消防水龙灌满水排净空气后关闭喷枪,缓慢升至设计工作压力,保压()min,检查水龙各密封部位,应无渗漏、变形和脱落现象。

? A.1 B.2 C.3 D.4

?33.在()倍设计工作压力下,轻便消防水龙应无渗漏现象;在()倍设计工作压力下, 不应爆破和泄漏。

? A.1.0,2 B.1.5,3 C.2,3.5 D.1.5,2

?34.轻便消防水龙的水带单位长度质量应不超过()g/m。

? A.150 B.160 C.170 D.180

?35.在设计工作压力下轻便消防水龙的轴向延伸率和直径的膨胀率应不大于();在水压作用下,沿水流方向看,水带不应产生逆时针扭转。

? A.4% B.5% C.6% D.7%

?36.卡式专用接口与水龙头的操作力应在( )范围内。

? A.30~90N B.40~60N C.50~90N D.30~60

?37.人员密集的公共建筑、建筑高度高于()的建筑和建筑面积大于()的商业服务网点内应设置轻便消防水龙。

? A.100m,150㎡ B.150m,200㎡ C.100m,200㎡ D.150m,150㎡

?38.防水泵应保证在火灾发生后的规定时间内正常工作,当为自动启时,消防水泵从接到启泵信号到水泵正常运转的时间应在()min内。

? A.1 B.2 C.3 D.4

?39.目前,国内根据可燃物质的类型和燃烧特性将火灾分为()种类型。? A.五 B.六 C.七 D.八

?40.()类火灾涉及可燃固体物质的火灾。这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。

? A.A类 B.B类 C.C类 D.D类

?41.()类火灾:涉及可燃气体的火灾。

? A.A类 B.B类 C.C类 D.D类

?42.()类火灾(带电火灾):物质带电燃烧的火灾。

? A.A类 B.B类 C.E类 D.F类

?43.手提式水基型灭火器规格2~3L,近似有效喷射时间()s。

? A.20 B.30 C.40 D.50

?44.手提式干粉型灭火器规格5~6kg,近似有效喷射时间()s。

? A.10 B.15 C.18 D.20

?45.推车式二氧化碳灭火器规格24kg近似有效喷射时间()s。

? A.20 B.30 C.40 D.50

?46.手提式灭火器型号MPZ/6,型号的含义是()。

? A.6L手提贮压式抗溶性水剂灭火器 B.6L手提贮压式泡沫灭火器 C.6kg手提贮压式ABC干粉灭火器 D.6kg手提贮气瓶式BC干粉灭火器

?47.推车式灭火器型号MFT/ABC40,型号的含义是()。

? A.40kg推车贮气瓶式ABC干粉灭火器 B.40kg推车贮压式BC干粉灭火器

C.40kg推车贮压式ABC干粉灭火器

D.40L推车贮压式抗溶性水剂灭火器?48.手提式水基型灭火器的规格有2L、3、6L、()。

? A.8L B.9L C.10L D.11L

?49.干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准()扫射。

? A.火焰上部 B.火焰中部 C.火焰最猛烈部位 D.火焰根部

?50.防护头罩一般采用阻燃棉布制造,表面涂覆一层铝箔膜。铝箔膜有两个作用,一是抵御热辐射,二是()。

? A.过滤空气 B.具有反光效果 C.固定作用 D.美观作用

?51.正常开机情况下,电源指示灯的状态是()。

? A.所有指示灯熄灭 B.“主电”工作状态指示灯常亮 C.“自动”控制状态指示灯常亮 D.“备电”工作状态指示灯熄灭

?52.正常开机情况下,断开主电开关,指示灯状态()。

? A.“备电”工作状态指示灯常亮, B.“故障”总指示灯常亮 C.“主电”

工作状态指示灯常亮 D.所有指示灯熄灭

?53.正常开机情况下,手动切换为自动,指示灯状态()。

? A.“手动”控制状态指示灯常亮 B.“自动”控制状态指示灯熄灭 C.“自动”控制状态指示灯常亮 D.“手动”控制状态指示灯熄灭

?54.复位操作后的火灾报警控制器将保持仍然存在的状态及相关信息或在一段时间内重新建立这些信息,但火灾报警控制器的()状态下不受复位操作的影响。

? A.故障 B.屏蔽 C.反馈 D.自检

?55.手动火灾报警按钮的作用是()和()。

? A.消灭火情 B.确认火情 C.人工发出火警信号 D.自动发出火警信号

?56.手动火灾报警按钮按有无编码方式可分为()和()。

? A.编码型 B.非编码型 C.玻璃破碎性 D.可复位型

?57.手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为()~()m,且应有明显的标志。

? A.1.1 B.1.2 C.1.3 D.1.5

?58.手动火灾报警按钮按有触发方式可分为()和()。

? A.编码型 B.非编码型 C.玻璃破碎性 D.可复位型

?59.当收到启动指令后,火灾警报器以()或()的方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取灭火救灾,安全疏散及避难措施。

? A.声 B.光 C.电 D.震动

?60.火灾警报器按用途分为()和()。

? A.火灾声警报器 B.火灾光警报器 C.火灾声光警报器 D.气体释放警报器?61.火灾警报器按使用场所分为()和()。

? A.室内型 B.室外型 C.手动型 D.自动型

?62.室外型火灾报警器比室内型火灾报警器具有更高的()与()可以在室外环境或半开放场所中保持正常运行。

? A.IP防护等级 B.防爆性 C.高低温耐受性 D.抗酸性

?63.火灾警报器如需要设置控制输出延时,延时应按下述方式设置()。? A.对火灾警报器输出的延时,应通过火灾探测器和/或手动火灾报警按钮和/或特定部位的信号实现 B.延时不应超过10min,延时时间变化步长不应超过1min C.在延时期间,应能手动插入或通过手动火灾报警按钮来直接启动输出功能 D.任一输出延时均不应影响其他输出功能的正常工作,延时期间应有延时光指示

?64.火灾警报器再隧道出入口以及隧道内每隔()m处应设置报警电话,每隔()m,处应设置手动火灾报警按钮和闪烁红光的火灾声光警报器。

? A.200 B.100 C.50 D.10

?65.火灾警报器安装要求()。

? A.火灾光警报器应安装在安全出口附近明显处,火灾光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,如果安装在同一面墙上时,距离应大于1m

B.当火灾警报器采用壁挂方式安装时,其底边距地面高度应大于 2.2m

C.

火灾声警报器宜在报警区域内均匀安装 D.火灾声警报器不宜在报警区域内均匀安装

?66.室外消火栓给水系统应满足扑救火灾时各种消防用水设备()、( )和( )的基本要求。

? A.颜色 B.用水量 C.水质 D.水压

?67.室外消火栓给水系统按用途不同分类,可分为()。

? A.生产、生活、消防合用给水系统 B.生产、消防合用给水系统 C.生活、消防合用给水系统 D.独立的消防给水系统

?68.室外消火栓给水系统按水压不同分类,可分为()。

? A.室外低压消火栓给水系统 B.室外临时高压消火栓给水系统 C.室外高压消火栓给水系统 D.室内低压消火栓给水系统

?69.室外消火栓按安装场合分类可分为()。

? A.地上式 B.地下式 C.折叠式 D.竖直式

?70.室外消火栓按进水口连接方式分类,可分为()。

? A.地上式 B.承插式 C.折叠式 D.法兰式

?71.室外消火栓的分类按用途分为普通型和特殊型,特殊型又可分为()。? A.折叠式 B.泡沫型 C.防撞型 D.减压稳压型

?72.地上式消火栓主要由本体、进水弯头、阀塞、出水口和排水口等组成。

其中,常见的出水口口径有()。

? A.SS50 B.SS65 C.SS100 D.SS150

?73.地下式消火栓主要由本体、( )等组成。

? A.出水口 B.进水弯管 C.阀杆 D.阀塞

?74.室内消火栓给水系统由()、报警控制设备及系统附件组成

? A.消防水源 B.消防给水设施 C.消防给水管网 D.室内消火栓

?75.消防水源包括()、()、()等。

? A.市政给水管网 B.消防水池(水箱) C.高位消防水箱 D.市政排水管网?76.消火栓箱是指安装在建(构)筑物内的消防给水管路上,具有()等功能的箱状固定式消防装置。

? A.给水 B.灭火 C.控制 D.报警

?77.室内消火栓在消防灭火的使用中因()而被广泛采用。

? A.性能可靠 B.成本低廉 C.灭火效率高 D.用水量少

?78.消火栓箱按安装方式不同,可分为哪几种?()。

? A.半明装式 B.明装式 C.暗装式 D.半暗装式

?79.消火栓箱按箱门形式不同,可分为哪几种?()。

? A.左开门式 B.右开门式 C.双开门式 D.前后开门式

?80.消火栓箱按水带安置方式不同,可分为哪几种?()。

? A.挂置式 B.卷盘式 C.卷置式 D.托架式

?81.消火栓箱按箱门材料不同,可分为哪几种?()。

? A.全钢型 B.钢框镶玻璃型 C.铝合金框镶玻璃型 D.挂置式

?82.室内消火栓按出水口形式可以分成()。

? A.单出口 B.双出口 C.单栓阀 D.双栓阀

?83.消防水枪按喷射的灭火水流形式分类,可分为()。

? A.直流开花水枪 B.喷雾水枪 C.直流喷雾水枪 D.多功能水枪

?84.室内消火栓按结构形式不同,室内消火栓可分为直角出口型、45°出口型、()、旋转减压稳压型及异径三通型。

? A.旋转型 B.减压型 C.旋转减压型 D.减压稳压型

?85.消防水枪按工作压力范围分为()。

? A.低压水枪 B.中压水枪 C.高压水枪 D.超高压水枪

?86.消防水带是一种用于输送水或其他液体灭火剂的软管.按使用功能可分为通用()、A类泡沫专用水带、( )。

? A.消防水带 B.消防湿水带 C.抗静电消防水带 D.水幕消防水带

?87.消防水带按衬里材料可分为()消防软管。

? A.橡胶 C.乳胶 C.聚氨酯 D.聚氯乙烯

?88.消防水带按内口径可分为()()65 mm、80 mm、100 mm、125 mm、150 mm、300 mm的消防水带。

? A.20mm B.25mm C.45mm D.50mm

?89.消防水带按承受工作压力可分为()、1.0 MPa, ()、1.6 MPa、2.0 MPa、

2.5 MPa 工作压力的消防水带。

? A.0.8MPa B.1.2MPa C.1.3MPa D.1.5MPa

?90.室内消火栓由阀体、()、阀座、手轮固定接口、伞形手轮等组成。? A.阀盖 B.阀杆 C.阀杆螺母 D.阀瓣

?91.消防水泵按性能分类可分为()。

? A.多级泵 B.单级泵 C.双吸泵 D.单吸泵(端吸)

?92.消防水泵按材质分类可分为()。

? A.灰口铸铁泵 B.多级泵 C.双吸泵 D.球墨铸铁泵

?93.消防水泵的启动方式分为()。

? A.自动 B.手动 C.机械应急启动 D.电动

?94.消防水泵控制柜面板上有仪表、电源指示、()、自检指示、()、停泵按钮、()、自动与手动转换开关、()、声光警报器等。

? A.故障指示 B.启泵按钮 C.主备电转换开关 D.机械应急启动装置

?95.水基型灭火器包括()。

? A.干粉灭火器 B.二氧化碳灭火器 C.清水灭火器 D.泡沫灭火器

?96.干粉灭火器的灭火剂类型有()。

? A.AC类干粉灭火剂 B.BC类干粉灭火剂 C.ABC类干粉灭火 D.AD类干粉灭火剂

?97.ABC类干粉灭火器适用于扑救()。

? A.液体火灾 B.固体火灾 C.金属火灾 D.气体火灾

?98.灭火器按充装的灭火剂种类不同可分为()。

? A.水基型灭火器 B.干粉型灭火器 C.二氧化碳灭火器 D.洁净气体灭火器?99.过滤式消防自救呼吸器由()等部件组成。

? A.防护头罩 B.过滤装置 C.脖套 D.固定带

?100.化学氧消防自救呼吸器由( )及固定带等部件组成。

? A.防护头罩 B.药罐 C.通气管 D.脖套

?101.区域型火灾报警控制器电源处于正常工作状态时,由主电供电,备电无故障。此时,主电工作状态指示灯常亮,备电工作状态指示灯和备电故障指示灯熄灭。()

?102.备电工作状态转换为主电工作状态,在备电工作状态下,开启主电开关,即由备电切换为主电工作状态。()

?103.点型感烟火灾探测器主要分为离子型、光电型。

?104.有大量水汽滞留、可能产生腐蚀性气体、气流速度大于5m/s、相对湿度经常大于95%、在正常情况下有烟滞留的场所应选用感烟探测器。()

?105.手动火灾报警按钮的作用是确认火情和自动发出火警信号。()

?106.手动火灾报警按钮按照其触发方式可分为两种:一种是玻璃破碎按钮,另

一种是可复位报警按钮。

?107.玻璃破碎型手动报警按钮测试这类按钮的火灾报警功能时只需将专用钥匙插入测试插孔内旋转钥匙,无须击碎按钮上的启动零件(玻璃)。

?108.手动火灾报警按钮按有无编码方式可分为编码型和非编码型两种按钮。?109.非编码型手动火灾报警按钮能直接接入区域型火灾报警控制器总线回路。

?110.手动火灾报警按钮不宜设置在疏散通道或出入口处。()

?111.列车上设置的手动火灾报警按钮应设置在每节车厢的出入口和中间部位。

?112.手动火灾报警按钮应设置在隐藏和便于操作的部位。

?113.火灾报警控制器应具有报警后可以消音,当接收到下次火警信号后又能发出声响功能。

?114.复位操作是指当报警事件处理完毕后,为使火灾报警控制器本机和与其连接的火灾探测器等火灾报警触发器件恢复到正常监视状态而进行的操作。?115.在火灾报警控制器发生火警或故障等警报情况下,可发出相应的警报声加以提示,当值班人员进行火警确认时,警报声可被手动消除,即消音操作,当再有报警信号输入时,不能再次启动警报声音。

?116.通过复位可以将火灾报警控制器的屏蔽状态信息和指示灯取消。

?117.火灾报警器是指在火灾自动报警系统中用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置。

?118.在现场环境具有较大背景噪声时,声警报信号易被掩盖,宜用火灾光警报器。

?119.指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号没有区别。

?120.按不同的使用场景,火灾警报器具有以下几种启动方式火灾声和/或光警报器的启动、气体释放警报器的启动。

?121.对于气体灭火系统,当启动气体灭火装置时,气体灭火控制器将同时启动设置在防护区门外下方表示气体喷洒的气体释放警报器。

?122.学校、工厂等各类日常使用电铃的场所,应使用警铃作为火灾声警报器。?123.室外消火栓是一种与供水管路连接,由阀、出水口和栓体等组成的消防供水(或泡沫混合液)装置。

?124.室外消火栓按安装场合分类可分为地上式、地下式和折叠式,地上式又可分为湿式和干式。

?125.室外消火栓按进水口连接方式分类普通型和特殊型。特殊型又可分为泡沫型、防撞型和减压稳压型。

?126.室外消火栓按用途分类可分为普通型和特殊型。特殊型又可分为泡沫型、防撞型和减压稳压型。

?127.SS100/65—1.0表示,岀水口口径为100 mm和65 mm,公称压力为1.0 MPa的地上式消火栓。

?128.SA65/65-1.6表示:出水口为100mm和65mm、公称压力为1.5MPa的地上消火栓。

?129.室外消火栓SS150、SS100和SS65三种,SS150和SS100供消防车取水用,SS65供连接消防水带直接灭火用。

?130.室内消火栓给水系统可分为室内临时高压消火栓给水系统、室内高压消火栓给水系统。

?131.一般建筑室内消火栓给水系统采用临时低压消火栓给水系统。

?132.室内消防给水管网不包括进水管、水平环管、竖管等,其功能是向室内消火栓输送灭火用水。

?133.消防水带按编织层编织方式可分为单层编织、双层编织。

?134.消火栓箱按安装方式可分为:明装式、暗装式及半暗装式。()

?135.消火栓箱按箱门形式不同,可分为左开门式、右开门式、双开门式和前后开门式等。

?136.消火栓箱按水带安置方式不同,分为挂置式、卷盘式、卷置式和托架式。?137.消火栓箱按箱门材料不同,可分为全钢型、钢框镶玻璃型、铝合金框镶玻璃型等。

?138.消防水枪按喷射的灭火水流形式分类。可分为低压水枪、中压水枪、高压水枪、超高压水枪。

?139.消防水枪按消防水枪的工作压力分类。可分为直流开花水枪、喷雾水枪、直流喷雾水枪和多功能水枪。

?140.消防水带按衬里材料可分为橡胶、乳胶、聚氨酯(TPU )、聚氯乙烯(PVC )消防软管。

?141.消防水带按使用功能可分为通用消防水带、消防湿水帯、抗静电消防水

带、A类泡沫专用水带、水幕消防水带几种。

?142.消防软管卷盘可分为水软管巻盘、干粉软管卷盘、泡沫软管卷盘、水和泡沫联用软管卷盘、水和干粉联用软管卷盘、干粉和泡沫联用软管卷盘等。?143.轻便消防水龙是在自来水管或消防供水管路上使用的,由水带及喷枪组成的一种小型、简便的喷水灭火器具。

?144..LQG10—30表示消防供水管用,设计工作压力为1.0 MPa,水带长度为30 m的轻便消防水龙。

?145.在设计工作压力下轻便消防水龙的轴向延伸率和直径的膨胀率应不大于5%;在水压作用下,沿水流方向看,水带应产生逆时针扭转。

?146.对于极性液体燃料(如甲醇、乙醍、丙酮等)火灾,不能使用抗溶性水基型灭火器。

?147.扑救油类火灾时,干粉灭火剂的抗复燃性较差。因此,扑灭油类火灾后应避免周围存在火种。

?148.二氧化碳灭火器的抗复燃性好。因此,扑灭火后不用注意周围存在火种。?149.大多数气体灭火剂的蒸汽及热分解气体都有一定的毒性,如在室内使用后,使用者应迅速撤离。

?150.过滤式消防自救呼吸器是通过过滤装置对毒害物质进行吸附、过滤,将安全新鲜的空气输送给人进行呼吸。

?151.化学氧消防自救呼吸器釆用循环式闭路呼吸系统,使用时呼吸系统与外界空气隔绝,受外界环境有害气体的影响。

中级消防设施操作员试卷4

中级建(构)筑物消防员理论知识考试卷 地区:______姓名:_______ 准考证号:_________________单位名称: __________ 一、选择题(四选一,160题,每题0. 5分,共80分) l、根据国家标准GB/T 4968-2008《火灾分类》将火灾分为________类。 (A)三(B)四 (C)五(D)六 2、按可燃物的类型和燃烧特性不同,下列物质发生火灾属于c类火灾的是____。 (A)石脑油(B)硫化氢 (C)硝化棉(D)金属钙 3、聚氨酯材料引发的火灾属于____。 (A)A类火灾(B)B类火灾 (C)C类火灾(D)D类火灾 4、________是评定液体火灾危险性大小的重要参数。 (A)燃点(B)自燃点 (C)闪点(D)凝固点 5、凡与可燃物质相结合能导致燃烧的物质称为____。 (A)助燃物(B)导热体 (C)燃烧产物(D)热量 6、__________是物质从一种状态迅速转变成另一状态,并在瞬间放出大量能量,同时产生声响的现象。 (A) 爆炸(B)闪燃 (C)自燃(D)着火 7、利用中断燃烧链反应的原理,往着火物上直接喷射气体、干粉等灭火剂,履盖火焰,中断燃烧等。这样的灭火方法称之为________。, (A)冷却法(B)窒息法 (C)隔离法(D)抑制法 8、属于遇水放出易燃气体的物质是____。 (A)黄磷(B)金属钠 (C)三氯化钛(D)氯酸铵 9、按化学品的危险性分类,自燃固体指即使数量小也能在与空气接触后__________之内引燃的固体。 (A) 5min (B)10min (C) 15min (D) 20min 10、水蒸汽占燃烧区的体积达________%时,火焰就将熄灭。 (A) 15 (B) 25 (C) 30 (D) 35 11、由于非水溶性可燃液体在初起火灾时,较强的水雾射流或滴状射流可在液体表面形成“油包水”型乳液的性质,而具有的灭火作用是____。 (A)冷却作用(B)窒息作用

自动消防设施操作人员培训

各有关单位: 为进一步提高消防控制中心操作人员业务素质和操作技能,全面推行职业资格鉴 定制度,根据公安部消防局《关于进一步推进消防行业特有工种职业技能鉴定工作的 通知》(公消[2008]556号)和江苏省公安厅消防局《关于开展消防行业特有工种职业技能鉴定工作的通知》精神,支队决定在全市范围内开展消防控制中心操作人员职业 技能鉴定培训工作。现将有关事项通知如下: 一、培训依据: (一)《消防法》第二十一条第二款规定:进行电焊、气焊等具有火灾危险作业 的人员和自动消防设施的操作人员,必须持证上岗,并遵守消防安全操作规程。 (二)公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十 八条规定“消防监控室的值班、操作人员应当接受消防安全专门培训,并持证上岗”。 (三)公安部109号令《社会消防安全教育培训规定》第三十条第二款规定“消 防安全专业培训机构开展消防安全专业培训,应当将消防安全管理、建筑防火和自动 消防设施施工、操作、检测、维护技能作为培训的重点,对经理论和技能操作考核合 格的人员,颁发培训证书。 我支队在完成对自动消防系统操作人员职业资格证书的培训考核过渡工作后,各 级公安消防机构将按照相关法律法规规定,加强对消防控制中心操作人员持证上岗情 况的监督检查,对违反规定无证上岗的将严肃查处。 二、培训对象 具有初中以上学历,身体健康,年龄18至55周岁,具有一定的表达、学习、分 析判断能力,从事消防控制室自动消防设施操作值守与维护或其他自愿参加培训的人员。 三、培训方式、内容及考试 1、培训方式:培训工作由支队统一组织领导,并由江苏板桥消防职业技术培训中 心苏州联系点具体组织实施,采取脱产培训的方式,统一食宿、集中教学、集中组织 考试。 2、培训内容:按照《建(构)筑物消防员国家职业标准(初级)》和国家统编教材 施教,分为理论教学和技能操作两个方面。理论课程主要学习燃烧基础、危险化学品、消防给水、电气防火、建筑消防基础、消防安全检查、初起火灾处置、相关法律法规、职业道德等内容。技能操作主要培训消防安全检查与巡查、消防控制室监控、各种建 筑消防设施操作与维护等内容。 3、考试领证:考试分两阶段进行,第一阶段为联系点理论、操作考试,第二阶段 为技能鉴定理论、操作考试。第一阶段考试由江苏板桥消防职业技术培训中心苏州联 系点组织进行,考试合格者将取得江苏板桥消防职业技术培训中心统一核发的《结业 证书》,获得《结业证书》的学员方可参加第二阶段的考试。技能操作考试由苏州联 系点统一组织到消防职业技能鉴定(江苏)站进行,由消防职业技能鉴定(江苏)站 组织。两阶段考试合格者将获得由国家人力资源和社会保障部颁发的全国通用《职业 资格证书(初级)》。 四、培训时间、地点及费用 1、培训及报到时间:每期培训班为期12天,其中理论课程7天(105学时),技能操作培训5天(75学时)。报到时间:每期培训班第一天上午8时30分至11时,培训期间统一安排食宿,具体培训时间安排见附件。

初级消防设施操作员理论基础知识点汇总

理论基础知识点汇总 火灾的分类: (1)按可燃物类型A固体火灾B液体或固态可融(石蜡,沥青)C气体火灾D金属火灾E带电火灾F烹饪器具内火灾 (2)按损失程度 ①特别重大火灾:30人以上死亡或100人以上重伤或一亿元以上直接财产损失。 ②重大火灾:10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤或五千万元以上一亿元以下直接财产损失。 ③较大火灾:3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤或1000万以上5000万以下直接财产损失。 ④一般火灾:3人以下死亡或10人以下重伤或者1000万以下直接财产损失。 消防工作的特点:社会性、行政性、经常性、技术性消防工作方针:预防为主,防消结合 消防工作的原则:政府统一领导,部门依法监管,单位全面负责,公民积极参与。 燃烧的条件:(必要条件)可燃物,助燃物,引火源(充分条件)一定的可燃物浓度一定的氧气含量一定的点火能量相互作用 闪点的含义:液体表面能产生闪燃的最低温度,闪点越低危险越大。根据闪点将可燃液体分为甲类(闪点<28°C的液体)乙类(闪点≥28°C,<60°C的液体)丙类(闪点≥60°C的液体) 爆炸的分类:按性质:物理爆炸、化学爆炸、核爆炸固体物质的燃烧特点:1、表面燃烧2、阴燃3、分解燃烧4、蒸发燃烧液体物质的燃烧特点:1、蒸发燃烧2、动力燃烧3、沸溢燃烧4、喷溅燃烧气体物质的燃烧特点:1、扩散燃烧2、预混燃烧烟气的危害性:毒害性、减光性、恐怖性火焰的组成:焰心、内焰、外焰 燃烧产物对火灾扑救的有利方面: 1、在一定条件下可以阻止燃烧进行 2、为火情侦查和寻找火源点提供参考依据 不利方面: 1、妨碍灭火和被困人员行动 2、有引起人员中毒和窒息的危险 3、高温会使人员烫伤 4、成为火势蔓延的因素 热传播的途径:热传导、热辐射、热对流热对流的方式:自然对流、强制对流、气体对流、液体对流 危险化学品的危险特性:爆炸物:爆炸性、敏感性、殉爆、毒害性 易燃气体:1、易燃易爆性2、扩散性3、物理爆炸性4、带电性5、腐蚀毒害性6、窒息性7、氧化性 易燃液体:1、易燃性2、蒸发性3、热膨胀性4、流动性5、静电性6、毒害性 易燃固体:1、燃点低,易点燃2、遇酸、氧化剂易燃易爆3、自燃性4、本身或燃烧产物有毒 自燃固体与自燃液体:1、遇空气自然性2、遇湿易燃易爆性3、积热分解自然性 遇水放出易燃气体的物质:1、遇水易燃易爆性2、遇氧化剂、酸着火爆炸性3、自燃危害性4、毒害性和腐蚀性 氧化性物质:1、强烈的氧化性2、可燃性3混合接触着火爆炸性 有机过氧化物:1、分解爆炸性2、易燃性3、伤害性 水的灭火作用:1、冷却作用2、窒息作用3、稀释作用4、分离作用5、乳化作用 消防射流的类型:1、密集射流2、分散射流(喷雾射流、开花射流) 消防水枪分:1、直流水枪2、喷雾水枪3、开花水枪4、多用水枪5、脉冲水枪 直流水枪口径分:13mm、16mm、19mm 喷雾水枪分:离心式、机械撞击式、簧片式 消防水炮的分类:按安装方式:1、固定式2、车载式3、移动式 按控制方式:1、手动2、电控3液控按电流的分类:1、脉动2、交流3、直流 建筑物的分类:使用性质:1、民用建筑2、工业建筑3、农业建筑

(消防培训方案)初级建构筑物消防员初级技能操作

(消防培训方案)初级建构筑物消防员初级技能 操作

初级技能操作(四个水系统已标注) 第一章防火巡查 一、每日防火巡查的主要内容 (一)识别火源(七种):1、明火焰2、高温物体3、电火花 (二)识别防火门: (1)材质:1、木质2、钢质3、钢木4、其它 (2)状态:1、常开2、常闭 (3)配件:1、闭门器2、顺序器3、释放器 (三)识别防火卷帘: (1)下降的程序及一步降与两部降的区别; 1、下降的程序: 2、一步降与两部降的区别:主要区别在于安装防火卷帘的地方是否有人员疏散,有人员疏散的地方适合安装两部降,无人员疏散的地方适合安装一部降。 一步降:当防火卷帘的其中一个火灾探测器探测到火灾信号时,防火卷帘直接下降到地面。 两部降:当防火卷帘的一个火灾探测器探测到火灾信号时,防火卷帘下降到1.8米的位置,当另一个火灾探测器探测到火灾信号时下降到地面。 (2)两个探测器的类型:一个是感烟探测器,另一个是感温探测器。(3)安装位置是不符合规定:在防火卷帘两边都对应装有两个探测器,一个是感烟探测器,另一个是感温探测器。感温探测器对面的是感烟

探测器,感烟探测器对面的是感温探测器。 (4)识别防火阀及排烟防火阀: 防火阀:一般安装疏散楼梯、疏散前室的下部,当温度达到70度时就会自动关闭。 排烟防火阀:一般安装在疏散通道的顶部,当温度达到280度时就会自动关闭。 (四)识别安全疏散设施:1、安全出口,2、疏散通道,3、疏散指示标志,4、应急照明灯。 二、定期防火检查的主要内容 (一)应急照明灯自检:1、可按应急照明灯试验按钮,检查在断电情况下是否开启;2、拔掉应急照明灯的插销,检查在断电情况下是否开启。 (二)防火门自检:1、检查防火门的释放器是否灵敏;2、看防火门关闭时,是不按顺序进行关闭的;3、防火门关闭后是否密闭;4、分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应电动防火门的关闭效果及反馈信号。 1、闭门器:主要是看自然关闭时的灵敏度。 2、顺序器:主要是看关闭时是否按顺序自然关闭。 3、释放器:主要是看断电后能否自然释放防火门。 (三)防火卷帘自检: 手动操作方法:1、是否能找到设在卷帘一侧贮藏箱内的一条圆环式铁索链;2、是否会操作下降和卷起。

消防设施操作员(基础知识)第一章

消防设施操作员(基础知识)——模块一职业的含义:职业是指从业人员为获取主要生活来源从事的社会工作类别。 职业分类的含义:职业分类是指工作性质的同一性或相似性为基础原则,对社会职业进行的系统划分与归类。 消防设施操作员属于国家职业分类中第4大类社会生产服务和生活服务人员中的第七类租赁和商务服务人员中的第五小类安全保护服务人员中的一个职业,职业编码:4-07-05-04 消防设施操作员职业定义:从事建(构)筑物消防设施运行、操作和维修、保养、检测等工作的人员。 消防设施操作员主要工作:1、值守消防控制室2、操作、维修保养火灾自动报警、自动灭火系统等消防设施3、检测火灾自动报警、自动灭火系统等消防设施。 职业资格:我国实行职业资格目录清单管理,设置准入类职业资格和水平评价类职业资格。 消防设施操作员国家职业技能标准,于2019年6月颁布,自2020年1月1日起实施。 消防设施监控操作职业方向:五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师。 消防设施检测维修保养职业方向:四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。 职业道德基本规范:爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众。

奉献社会。(爱岗敬业是最基本的职业道德规范、诚实守信是做人的基本准则、办事公道是对人和事的一种态度、服务群众就是为人民群众服务、奉献社会就是积极自觉的地为社会做出贡献) 消防行业职业道德的作用:1、规范社会职业秩序和职业行为2、有利于提高职业素质,促进本行业的发展3、有利于促进社会良好道德风尚的形成。 职业守信是员工在生产经营活动中恪守的行为规范。 消防设施操作员职业守则内容:以人为本,生命至上;忠于职守,严守规程;钻研业务,精益求精;临危不乱,科学处置。 生命至上的要求:1、安全第一2、预防为主3、救人第一 临危不乱是消防设施操作员应该具备的最基本的心理素质。 消防设施操作员必须具备运用有关消防知识和技能,根据实践经验和客观环境做出正确职业判断的能力,掌握专业技术和科学处置的方法。(判断题) 科学处置的含义:以减少火灾危害为前提,科学合理地选择有针对性的火灾处置措施,妥善处理各种险情。(判断题) 科学处置的要求:1、增强工作的预见性2、提高快速反应能力3、科学应对突发事件(多选题)

初级消防设施操作员试题练习(46)

消防设施操作员试题练习(46) 本次试题练习题目选自初级消防设施操作员试题卷,共计5 个题目,都是判断题,初级消防设施操作员考试一共100 个单选题,40 个多选,60 个判断,都是0.5 分,共计满分100 分 1(0.5 分)一切单位和个人都有保护环境的义务,并有权对污染和破坏环境的单位和个人进行检举和控告。() A. 正确 B. 错误 【正确答案】: A 【答案解析】: 《环境保护法》总则中规定一切单位和个人都有保护环境的义务,并有权对污染和破坏环境的单位和个人进行检举和控告。 2(0.5 分)热对流不需要通过任何介质将热传播,不受气流、风速、风向的影响。() A. 正确 B. 错误 【正确答案】: B 【答案解析】: 热对流的含义:热对流是指热量通过流动介质,由空间中的一处传到另一 处的现象。热对流的方式:根据引起热对流的原因而论,分为自然对流和强制对流;按流动介质的不同,分为气体对流和液体对流两种方式。 3(0.5 分)E 级材料是指短时间内能阻挡小火焰轰击而无明显火焰传播的材 料。() A. 正确 B. 错误

【正确答案】: A 【答案解析】: A1级材料是指对包括充分发展火灾在内的所有火灾阶段都不会作出贡献, 如无机矿物材料等。A2 级材料是指在充分发展火灾条件下,它对火灾荷载和火势增长不会产生明显增加,如金属材料等。B 级材料是指在受到单一燃烧物的热 攻击下,产生横向火焰蔓延,其本身单独不会导致轰燃的材料。如用有机物填充的混凝土和水泥刨花板。 C 级材料是指在单体燃烧试验火源的热轰击下试样产生有限的横向火焰传播。D 级材料是指在较长时间内能阻挡小火焰轰击而无明显火焰传播的制品。 E 级材料是指短时间内能阻挡小火焰轰击而无明显火焰传 播的材料。 F 级材料是指未作燃烧性能试验的材料和不符合Al、A2、B、C、D、E 级的材料。如各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板等。 4(0.5 分)排烟防火阀的名称符号为PFHF。( ) A. 正确 B. 错误 【正确答案】: A 【答案解析】: 排烟防火阀的首字拼音就是PFHF。 5(0.5 分)不纯净的电石与水接触,能释放出乙炔气。在火场上,乙炔有助长火势扩大和火灾蔓延的可能。() A. 正确 B. 错误 【正确答案】: A 【答案解析】: 水的化学反应:5、水与碳金属反应:水与石灰氮(俗称电石)接触,能释 放出可燃气体氨。不纯净的电石与水接触,能释放出乙炔气。在火场上,碳氢化 合物(如乙炔、甲烷和氨等)有助长火势扩大和火灾蔓延的可能。

中级消防设施操作员模拟试卷(基础理论)及答案解析二

中级消防设施操作员模拟试卷(基础理论)及答案解析二 1【单选题】自动消防设施操作人员应取得()职业资格证书。江南博哥 消防设施管理员 消防设施操作员 消防设施监控员 消防设施维修员 正确答案:消防设施操作员 解答指引:根据《基础知识》第31页,结合题意,本题应选“消防设施操作员”,其他3项均可排除。 2【单选题】分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于()m。 9 11 13 14 正确答案:13 解答指引:根据《基础知识》第137页,结合题意,本题应选“13”。 3【单选题】()标志着室内火灾从成长发展阶段进入猛烈燃烧阶段,即火灾发展到了不可控制的程度。 轰燃 回燃 爆炸 着火 正确答案:轰燃 解答指引:根据《基础知识》第79页,结合题意,本题应选“轰燃”。 4【单选题】()是按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号的设备。 火灾报警控制器 消防联动控制器 输入/输出模块 消防电气控制装置 正确答案:消防联动控制器 解答指引:根据《基础知识》第216页,题干所述为消防联动控制器的定义。结合题意,本题应选“消防联动控制器”,其他项均可排除。 5【单选题】硫黄燃烧的火焰是()色。 黄 蓝 红 橙 正确答案:蓝 解答指引:根据《基础知识》第66页,“大部分物质燃烧时火焰是橙红色的,但有些物质燃烧时火焰具有特殊的颜色,如硫黄燃烧的火焰是蓝色的,磷和钠燃烧的火焰是黄色的。”结合题意,本题应选“蓝”。 6【单选题】低倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为()的泡沫灭火系统。

21~200 201~1000 大于1000 正确答案:小于20 解答指引:根据《基础知识》第244页表6-2-2,结合题意,本题应选“小于20”,其他项均可排除。 7【单选题】独立避雷针的接地电阻一般不应超过()Ω。 1 4 10 40 正确答案:10 解答指引:根据《基础知识》第209页,结合题意,本题应选“10”,其他项均可排除。 8【单选题】以下不属于造成过载原因的是()。 设计、安装时选型不正确,使电气设备的额定容量小于实际负载容量 设备或导线随意装接,增加负荷,造成超载运行 检修、维护不及时,使设备或导线长期处于带病运行状态 电气设备使用时间过长,超过使用寿命,绝缘老化发脆 正确答案:电气设备使用时间过长,超过使用寿命,绝缘老化发脆 解答指引:根据《基础知识》第186页,“电气设备使用时间过长,超过使用寿命,绝缘老化发脆”是产生短路的原因。结合题意,本题应选“电气设备使用时间过长,超过使用寿命,绝缘老化发脆”,其他项均可排除。 9【单选题】灭火器灭A类火的能力是按照标准的试验方法,由灭火器能够扑灭的()来确定其灭火级别。 最大木条堆垛火灾 最大油盘火 最小木条堆垛火灾 最小油盘火 正确答案:最大木条堆垛火灾 解答指引:根据《基础知识》第281页,结合题意,本题应选“最大木条堆垛火灾”,其他项均可排除。 10【单选题】在规定的条件下,可燃物质产生自燃的最低温度,称为()。 燃点 自燃点 闪点 爆炸极限 正确答案:自燃点 解答指引:根据《基础知识》第40页,题干所述为自燃点的定义。结合题意,本题应选“自燃点”。 11【单选题】在灭火器的使用温度范围内,其喷射滞后时间不大于()s,间歇喷射的滞后时间不大于()s。 3;2 5;3

消防员技能操作考核(初级消防员)

消防员技能操作考核(初级消防员) 1、火灾扑救 课目一安全防护 条件:相应的教材、器材;室内、室外或模拟训练场。 内容:(1)识别消防员基本防护装备; (2)识别消防员隔热防护服、消防员避火防护服、电绝缘装具、防静电服等特种 防护装备; (3)正确穿着消防员灭火防护服; (4)正确佩戴空气呼吸器; (5)正确使用消防员呼救器; (6)识别、使用消防过滤式自救呼吸器; (7)正确实施紧急避险和选择进攻撤退路线。 标准:(1)掌握消防员基本防护装备的组成和性能; (2)掌握消防员特种防护装备的组成和性能; (3)掌握消防员灭火防护服的使用要求和注意事项; (4)掌握空气呼吸器的组成、性能及使用方法、要求和注意事项; (5)掌握消防员呼救器的性能和使用方法; (6)掌握消防过滤式自救呼吸器的组成、性能参数及使用注意事项; (7)掌握紧急避险和进攻撤退路线选择的方法、要求和注意事项。 考核方式:口试或实际操作。 课目二水带铺设 条件:相应的教材、器材;训练场。 内容:(1)识别水带、水枪和供水附件; (2)按要求完成水带连接操作; (3)按要求完成垂直、蜿蜒、吊升铺设水带; (4)按要求完成消防梯铺设水带。 标准;

(1)掌握水带、水枪的类型和适用范围; (2)掌握水带附件的组成、性能和用途; (3)掌握楼层铺设水带的操作方法、要求和注意事项; (4)掌握沿消防梯铺设水带的操作方法、要求和注意事项。 考核方式:口试或实际操作。 课目三登高 条件:相应的教材、器材;训练场。 内容:(1)攀登六米拉梯; (2)攀登挂钩梯; (3)攀登单杠梯。 标准:(1)掌握六米拉梯的组成、性能、用途及架设和攀登要领; (2)掌握挂钩梯的组成、性能、用途及架设和攀登要领; (3)掌握单杠梯的组成、性能、用途及架设和攀登要领。考核方式:寒阮操作。 课目四:灭火剂喷射 条件:相应的教材、车辆、器材;训练场。 内容:(1)射水姿势:立、卧、跪、肩式; (2)身寸流变换:直流、开花、喷雾。 标准:(1)掌握射水的基本姿势,方法、要求和注意事项; (2)掌握射流变换的操作方法和要求。 考核方式:口试或实际操作。 课目五心理测试 条件: 相应的教材;电教和测试器材;模拟训练场。 内容: (1)按要求完成真火环境模拟测试; (2)按要求完成烟热环境模拟测试; (3)按要求完成高空环境模拟测试。 标准(1)掌握心理测试的安全规程; (2)掌握心理测试的方法和步骤; (3)掌握心理测试的要求。 考核方式:实际操作。

消防设施操作员实操考试内容

消防设施操作员实操考试内容 第一考点:考试内容 查找火灾隐患:找出4个火灾隐患 1、压力表无值消火栓泵 2、控制箱状态在手动状态(应自动) 3、火灾报警控制室有屏蔽 4、安全出口有杂物 5、灭火器破损 6、水系统信号蝶阀关闭 7、防火门闭门器损坏 8、消火栓无水带 识别火源:(包括电火花、明火焰、高温物体等) 三、识别安全疏散安全出口及疏散走道1分 1、疏散指示标志 2、应急照明灯 四、应急照明灯的测试 1、按按钮,看断电情况下是否开启,1分 2、拔掉插销,看断电情况下是否开启,1分 五:防火门 1、识别防火门的材质和状态、 2、识别闭门器(门上方两侧)、顺序器(当中)、释放器(在门后面)1分

3、防火门的测试和检查 ①检查防火门的释放器是否灵敏; ②防火门关门时是否按顺序进行关闭; ③防火门关闭后是否密闭; ④分别触发两个相应的火灾探测器,查看相应电动防火门的关闭效果及反馈信号。 六、防火卷帘的检查和测试 1、问:此卷帘属于几步降? 答:安装在在疏散走道,两边有开关,属两步降 2、问:下降的程序是什么? 答:在一个相关火灾报警探测器报警后下降至距地面1.8米处停止;另一个相关火灾报警探测器报警后,卷帘应继续向下降至地面。 3、问:一步降与两步降的区别是什么? 答:一步降安装在非疏散走道上,两步降安装在疏散走道上 4、两个探测器的类型识别 感烟探测器:感烟动作一步降,烟感灵敏孔小 感温探测器:感温动作二步降,温感需大面积感应孔大 感烟探测器(灵敏孔小) 感温探测器(灵敏孔大) 感烟探测器与感温探测器 防火卷帘测试要点: ①手动操作方法:是否能找到手动索链,是否会操作下降和卷起;(机械应急操作装置测试) ②电动操作方法:是否会操作上下和停止(现场手动控制测试)

中级消防设施操作员报名条件

中级消防设施操作员报名条件 2020 年消防设施操作员 中级报考条件 一、报考方向 本职业设立两个方向,学员根据自己的工作情况选择: 1、消防设施监控操作职业方向 2、消防设施检测维修保养职业方向 二、申报条件 (1)取得本职业或相关职业五级/ 初级工职业资格证书(技能等级证书)后, 累计从事本职业或相关职业工作4 年(含)以上。 (2)累计从事本职业或相关职业工作6 年(含)以上。 (3)取得技工学校本专业或相关专业②毕业证书(含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生);或取得经评估论证、以中级技能为培养目标的中等及以上职业学校本专业或相关专业③毕业证书(含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生)。 ①相关职业: 安全防范设计评估工程技术人员、消防工程技术人员、安全生产管理工程技术人员、安全评价工程技术人员、人民警察、保卫管理员、消防员、消防指挥员、消防装备管理员、消防安全管理员、消防监督检查员、森林消防员、森林火情瞭望观察员、应急救援员、物业管理员、保安员、智能楼宇管理员、安全防范系统安装维护员、机械设备安装工、电气设备安装工、管工、电工、安全员。 ②相关专业: 电气自动化设备安装与维修、楼宇自动控制设备安装与维护、电子技术应用、计算机网络应用、计算机信息管理、网络安防系统安装与维护、物联网应用技术、物业管理、保安、建筑设备安装、消防工程技术、给排水施工

与运行。 ③相关专业: 建筑设备安装、楼宇智能化设备安装与运行、给排水工程施工与运行、机电技术应用、电气运行与控制、计算机应用、计算机网络技术、网络安防系统安装与维护、电子技术应用、保安、物业管理。 2020 年报考消防设施操作员 中级政策解读 一、职业方向 1、划分消防设施监控操作和消防设施检测维修保养两个职业方向。 2、理论知识考试、技能考核和综合评审均实行百分制,成绩皆达60 分(含)以上者为合格。 3、中级技能要求共有5 大部分,其中标★的为涉及安全生产或操作的关键技能,如考生在技能考核中违反操作规程或未达到该技能要求的,则技能考核成绩为不合格。 具体如下: ①设施监控(10 项操作要求,关键技能5 项) ②设施操作(18 项操作要求,关键技能8 项) ③设施保养(12 项操作要求,关键技能0 项) ④设施维修(14 项操作要求,关键技能0 项) ⑤设施检测(17 项操作要求,关键技能12 项) 消防设施监控操作职业方向: 考核1、2、3项职业内容,共40项操作要求,13项关键技能。 消防设施检测维修保养职业方向:考核2、3、4、5项职业内容,共61 项操作要求,20 项关键技能。 二、设施监控操作职业方向技能要求

消防安全基本技能培训

消防安全基本技能培训 熟知消防四懂四会、四个能力、五个第一基本概念四懂:懂得岗位火灾的危险性;懂得预防火灾的措施; 懂得扑救火灾的方法;懂得逃生疏散的方法。 四会:会使用消防器材;会报火警; 会扑救初起火灾;会组织疏散逃生。 四个能力:提高社会单位检查消除火灾隐患的能力; 提高社会单位组织扑救初起火灾的能力; 提高社会单位组织人员疏散逃生的能力; 提高社会单位消防宣传教育培训能力; 五个第一:第一时间发现火情;第一时间报警; 第一时间扑救初期火灾;第一时间启动消防设备; 第一时间组织人员疏散。

熟知本商厦有几个安全出口,分别在哪里? 首先商场有10个安全出口,一楼有4个安全出口,二楼5个安全出口,三楼1个安全出口。具体位置是一楼正门、一楼西门(乐香基处)、一楼东门(员工通道)、一楼后门(分货区),二楼东1门(男装区)、二楼东2门(王总办公室)、二楼西1门(售后码边室)、二楼西2门(床品门口)、二楼后门(分货区)。 熟知商厦内有几个消防报警器,分别在哪里?怎么使用? 商场总共有37个消防报警器(俗称:手动报警器), 分布于各个区域安装(每个消防栓里面都安装着报警器,一个共24个,一楼卖场安装6个,二楼卖场安装7个),启动报警器首先摁下黑色标志,这样就完成了手动报警程序,之后报警信号就会在消防中控柜上显示警报信号。

熟知灭火器构造、灭火原理及熟练使用灭火器 使用方法: 1、使用时要将瓶体颠倒几次,使灭火器内干粉均匀蓬松。 2、拔掉保险销。 3、左手握着喷管,右手提着压把。 4、在距离火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摆动,喷射干粉覆盖整个燃烧区火苗根部。 注:切记灭火时要站在火焰方向的逆风处,以免火势借助风力造成自伤。 熟知消防栓构造及熟练使用消防栓 1、打开箱门。 2、取出水带。 3、将水带抛向失火处,一头接在阀门上,一头接上水枪。 4、一人将水枪对准火苗。

高级消防设施操作员常见考题-附答案

高级消防设施操作员常见考题 1、以下不属于固定消防炮灭火系统组件的是()。 A、消防炮 B、灭火装置 C、控制装置 D、泡沫装置 答案:B 解释:固定消防炮灭火系统的组件:消防炮、控制装置、泡沫装置、干粉装置。 2、在固定消防炮灭火系统的干粉装置组件中,以下()不是干粉罐常见故障。 A、罐体有锈蚀、损坏 B、压力表显示瓶内压力低 C、管路及附件锈蚀、损坏 D、干粉结块、过期或变质 答案:B 解释:固定消防炮灭火系统的干粉装置中,干粉罐常见故障: 1、罐体、管路及附件锈蚀、损坏。维修方法:进行除锈、涂漆处理,维修或更换故障部件。 2、干粉结块、过期或变质。维修方法:更换干粉灭火剂。 3、在气体灭火系统的灭火系统组件中,出现无法自动开启启动装置的原因可能是()。 A、启动电压或电流过小 B、连接线路短路 C、止动挡销等安全装置未拆除 D、启动气瓶压力不足 答案:A 解释:在气体灭火系统的灭火系统组件中,无法自动开启启动装置。可能原因有: ①启动电压或电流过小。解决方案:检修或更换电源。 ②连接线路断路。解决方案:检修或更换线路。 ③启动装置电磁阀发生故障。解决方案:更换电磁阀。 4、柴油机的进气管弯头应采用()过渡。 A、直线型 B、曲线型 C、小圆弧 D、大圆弧 答案:D 解释:柴油发电机组进气系统的检查维护内容: 1、柴油机进气口应布置在空气流通的地方。 2、柴油机进气管内径应不小于200mm。 3、柴油机的进气管弯头应采用大圆弧过渡。

4、空滤器到柴油机增压器的连接管路密封应良好,不得有任何缝隙和泄漏现象。 5、进气管内应无杂物,如有杂物应及时清理。 6、进气口应加设百叶窗和金属防护网帘,进气口处如有杂物、异物,应及时清理。 5、线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于()m。 A、50 B、60 C、40 D、30 答案:B 解释:线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60m。 6、雨淋自动喷水灭火系统联动控制功能的检查,应启动()只传动管上的闭式喷头。 A、1 B、3 C、5 C、7 答案:A 解释:P492,检查雨淋自动喷水灭火系统联动控制功能:1、对于传动管控制的雨淋报警阀组,查看并读取传动管压力表数值,核对传动管压力表设定值;启动1只传动管上的闭式喷头,对控制腔泄压,逐一查看雨淋报警阀、压力开关和消防水泵等动作情况。 7、下列属于“电气火灾监控设备安装质量检查”内容的有()。 A、监控设备电源连接 B、监控设备蓄电池安装 C、监控设备安装质量及现场环境检查 D、监控设备接地 E、监控设备引入线缆 答案:ABCDE 解释:电气火灾监控设备安装质量检查: 1、现场环境检查 2、监控设备安装质量检查 3、监控设备引入线缆 4、监控设备电源连接 5、监控设备蓄电池安装 6、监控设备接地

2020年消防设施操作员试题及答案(卷二)

2020年初级消防设施操作员试题及答案(卷二) 1.下列不属于水基型灭火器的是_______。 (A) C02灭火器(B)清水灭火器 (C)空气泡沫灭火器(D)水成膜泡沫灭火器 2.下列哪类火灾不适宜用泡沫灭火器扑救_______。 (A)植物油初期火灾(B)电脑(C)木材初期火灾(D)竹器初期火灾 3.手提式泡沫灭火器主要用于扑救______初期火灾,也可扑救固体初期火灾。 (A)气体(B)带电设备(C)液体(D)金属 4.手提式干粉灭火器不能扑救______初期火灾。 (A)气体(B)带电设备(C)液体(D)金属 5.推车式干粉灭火器的规格不包括_______。 (A) 50kg (B) 75kg (C) 100kg (D) 125kg 6.手提式二氧化碳灭火器的规格不包括_______ 。 (A) 2kg (B) 3kg (C) 4kg (D) 5kg C 7.推车式二氧化碳灭火器的规格不包括_______。 (A) 10kg (B) 20kg (C) 30kg (D) 40kg D 8.手提式机械泡沫灭火器在扑救流淌液体火灾时应将泡沫 ______喷射,使泡沫完全覆盖在燃烧液面上。 (A)由远而近(B)由近而远 (C)对准燃烧最猛烈处(D)先扑救小火,再扑救大火 B 9.干粉灭火器满五年或每次再充装前,及以后每隔_______应进

行水压试验,合格的方可使用。 (A)1年(B)2年(C)3年(D)4年 B 10.灭火器有效性的检查不包括______。 (A)外观检查(B)密封性检查(C)强度检查(D)数量检查 D 参考答案 1.【参考答案】A。 2.【参考答案】B。 3.【参考答案】C。 4.【参考答案】D。 5.【参考答案】B。 6.【参考答案】C。 7.【参考答案】D。 8.【参考答案】B。 9.【参考答案】B。 10.【参考答案】D。 11在地下停车场的防火巡查中,发现______,应当告知危害,协助当场改正。 (A)消防警示标志不醒目、被遮挡(B)疏散指示灯不能工作正常,外观有破损 (C)有修车、加油、充电现象(D)应急照明不能工作正常,外观有破损 12地下停车场的防火巡查中,发现______,应当上报有关领导,

中级消防设施操作员试卷

中级消防设施操作员试卷 一、单选题(每道0.5分共100道,计50分) 1.可熔性采光带(窗)采用在()能自行熔化且不产生熔滴的材料制作,设置在建筑空间上部,用于排除火场中烟和热的设施 A.120°~150° B. 80°~120° C. 100°~150° D. 90°~120° 2.建筑高度大于()的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于()的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。 A.27m,54m B.50m,100m C. 54m,100m D. 100m,150m 3.前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积分别不小于( )。 A. 1.0㎡ B. 2.0㎡ C. 3.0㎡ D. 4.0㎡ 4.建筑高度大于()的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段设置,且每段高度不应超过()。 A. 50m, 50m B. 80m,80m C.100m,100m D.150m, 150m 5.自然排烟窗(口)开启的有效面积,当采用开窗角大于()的悬窗时,其面积应按窗的面积计算。 A. 50° B. 70° C. 90° D. 120° 6.排烟风机应满足280℃时连续工作()的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。 A. 10min B. 20min C. 30min D. 40min 7.机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于()。 A. 10 m/s B.15 m/s C.20 m/s D. 25 m/s 8.机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于()。 A. 10 m/s B.15 m/s C.20 m/s D. 25 m/s 9.机械补风口的风速不宜大于10m/s,人员密集场所补风口的风速不宜大于5m/s;自然补风口的风速不宜大于( ).

员工消防安全基本知识培训内容

员工消防安全基本知识培训内容 1、单位消防安全“四个能力”建设的内容是什么? 答:“检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力和消防宣传教育培训能力”。 2、每名员工应做到“四懂四会”,“四懂四会”的内容是什么? 答:懂本岗位的火灾危险性;懂预防火灾的措施;懂扑救火灾的方法;懂逃生的方法。 会使用消防器材;会报火警;会扑救初起火灾;会组织疏散逃生。 3、什么是第一、第二灭火应急力量和疏散引导员? 答:发生火灾时,在火灾现场的员工为第一灭火应急力量,应在1分钟内组织扑救初起火灾;火灾确认后,单位按照本单位灭火和应急疏散预案,组织员工形成的灭火应急力量为第二灭火应急力量,应在3分钟内开展火灾扑救;发生火灾时,单位各楼层疏散通道、安全出口部位负责组织引导现场人员疏散的工作人员为疏散引导员。 4、第一灭火应急力量应如何处置初起火灾? 答:1、靠近火灾报警按钮或电话附近的员工,立即摁下按钮或拨电话通知消防控制室或单位值班人员;2、靠近消防设施、器材附近的员工使用现场消火栓、灭火器等设施器材灭火;3、现场员工迅速引导人员疏散。 5、第二灭火应急力量应如何组织开展火灾扑救? 答:1、消防控制室或单位值班人员启动灭火和应急疏散预案的同时,报告单位负责人; 2、单位负责人迅速展开指挥,召集各行动小组按程序实施火灾扑救和人员疏散; 3、通讯联络组迅速通知员工赶赴火场,并与公安消-防-队保持联络,向火场指挥员报告火灾情况,将火场指挥员的指令下达有关员工; 4、灭火行动组根据火灾情况使用本单位的消防设施、器材扑救火灾; 5、疏散引导组按分工组织疏散现场人员; 6、安全救护组协助抢救、护送受伤人员; 7、现场警戒组阻止无关人员进入火场,维持火场秩序。 6、疏散引导员设置要求及如何引导人员疏散? 答:单位应在每个楼层、疏散通道、安全出口明确疏散引导员(佩戴荧光袖标或马夹,手持灾光棒),负责组织引导在场人员安全疏散。火灾发生时,疏散引导员应通过喊话、广播等方式,按照灭火和应急疏散预案要求通知、引导火场人员正确逃生。 7、怎样打火警电话? 答:1、火警电话119打通后,应讲清楚着火单位,所在区县、街道、门牌号码等详细地址;2、要讲清什么东西着火,火势情况;3、要讲清起火的具体部位,燃烧物质和燃烧情况; 4、报警人要讲清自己姓名、所在单位和电话号码; 5、报警后要派专人在路口等候消防车的到来,指引消防车去火场的道路,以便迅速、准确到达起火地点。发现火警应及时报警,这是每个公民的责任。 8、各岗位员工如何查改身边的火灾隐患?

消防设施操作员(中级)真题

消防设施操作员(中级)2019年6月真题 单选题共100题,每题0.5分,合计50分 1(0.5分)较强的水雾射流或滴状射流可在非水溶性液体表面形成“油包水”型乳液,这种灭火作用是()。 A. 冷却作用 B. 室息作用 C. 稀释作用 D. 乳化作用 【正确答案】:D 【考点还原】: 【答案解析】: 非水溶性可燃液体的初起火灾,在未形成热波之前,以较强的水雾射流或滴状射流灭火,可在液体表面形成“油包水”型乳液,乳液的稳定程度随可燃液体黏度的增加而增加,重质油品甚至可以形成含水油泡沫。水的乳化作用可使液体表面受到冷却,使可燃蒸气产生的速率降低,致使燃烧中止。 2(0.5分)室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于()个。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【正确答案】:B 【考点还原】: 【答案解析】: 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。 3(0.5分)以下对火灾报警描述不正确的是()。 A. 119报警是免费的 B. 发生火灾时任何人都有义务拨打119 C. 为了演练,平时可以拨打119 D. 不可以使用单位线分机拨打119 【正确答案】:C 【考点还原】: 【答案解析】: 任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。严禁谎报火警。“报告火警”,主要是指发现火灾后,应当立即拨打火警“119”。因此平时不可以拨打119。报警时应使用单位外线拨打119。 4(0.5分)二氧化碳灭火系统可用于扑救下列()深位火灾。 A. 棉毛、织物、纸 B. 石蜡、沥青 C. 硝化纤维、火药 D. 氢化钾、氢化钠 【正确答案】:A

《消防设施操作员初级》真题12(2019年3月)

《消防设施操作员初级》真题12(2019年3月) 一、单选题共100题,每题0.5分,合计50分 1(0.5分)我国消防工作贯彻()的方针。 A. 以防为主,防消结合 B. 预防为主,防消结合、 C. 救人为主,物资为次 D. 以防为主,以消为辅 【正确答案】:B 【答案解析】: P8,一、消防工作的方针:消防工作贯彻“预防为主,防消结合”的方针。 2(0.5分)造成132人死亡,54人重伤,200万元直接财产损失的火灾属于()。 A. 特别重大火灾 B. 重大火灾 C. 较大火灾 D. 一般火灾 【正确答案】:A 【答案解析】: P6,1.特别重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾。3(0.5分)B类火灾是指()或可熔化的固体物质火灾。 A. 固体 B. 金属 C. 气体 D. 液体 【正确答案】:D 【答案解析】: P5,2.B类火灾是指液体或可熔化的固体物质火灾。 4(0.5分)物体一端受热,通过物体的分子热运动,把()从温度较高一端传递到温度较低的一端的过程,叫做热传导。 A. 动能 B. 热量 C. 能量 D. 热传播 【正确答案】:B 【答案解析】: P23,热传导是指物体一端受热,通过物体的分子热运动,把热量从温度较高一端传递到温度较低的另一端的过程。 5(0.5分)关于热辐射的特点,下列说法不正确的是()。 A. 不受气流、风速、风向的影响 B. 不需要通过任何介质 C. 只能在空气中才能传播热 D. 通过真空也能进行热传播 【正确答案】:C 【答案解析】: P23,热辐射具有以下的特点:热辐射不需要通过任何介质,不受气流、风速、风向的影响,通过真空也能

中级消防设施操作员实操考点(整理)

建(构)筑物消防员职业技能中级鉴定内容 第一章消防安全检查 一、常见消防安全标志的识别: (1)识别火灾报警与手动控制装置标志 (2)识别灭火设备标志 (3)识别火灾爆炸危险标志 (4)疏散指示标志 (5)方向辅助标志

二、疏散指示标志和火灾应急照明的照度测试: 1、测试前的操作:关闭非测试光源的电源,打开测试光源的电源。 2、测试操作: (1)打开电源,打开光检测器盖子,并将光检测器水平放在测量位置。 (2)选择合适测量档位。如果显示屏左端只显示“O L”,表示照度过亮,需要按下量程键,调整测量倍数。照度计开始工作,并在显示屏上显示照度值。 (3)显示屏上显示数据不断地变动,当显示数据比较稳定时,按下HOLD 键,锁定数据。(4)读取并记录读数器中显示的观测值。 (5)重复测量三次,连续读数三次并记录。 (6)测量工作完成后,将光检测器盖子盖上,按下电源开关键,切断电源。 3、对测试结果的判定: (1)疏散走道的地面最低水平照度不应低于 0.5lx; (2)人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于 1.0lx; (3)楼梯间内的地面最低水平照度不应低于 5.0lx; (4)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

三、室内消火栓定期检查 1. 对室内消火栓箱的检查: ①室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水,接口、垫圈是否完整无缺。 ②消防水泵在火警后5m i n内能否正常供水。 ③报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,有无故障。 ④检查消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。 2. 消火栓栓口静水压的测量: (1)将试水装置连接到消火栓栓口。 (2) 在试水装置出口处装上端盖或关闭阀门。 (3)缓慢打开消火栓阀门,压力表显示的值为 消火栓栓口的静水压。 (4)测量完成后,关闭消火栓阀门,旋松压力表, 使检测装置内的水压泄放掉,再取下端盖或打开阀门。 (栓口静水压力不应大于 0.8MPa,100 米以下建筑不 应低于 0.07MPa,100 米以上建筑不应低于0.15MPa)。 3.消火栓栓口出水压的测量: (1)将箱门打开,按下启泵按钮。 (2)将水带连接到消火栓栓口及试水检测装置的进口。 (3)缓慢打开消火栓阀门放水,此时不应压折水带,压力表显示的水压即为消火栓栓口的出水压力。(出水压力不应大于0.5MPa,充实水柱一般建筑不应小于7m;甲乙类厂房,超过4 层的厂房和库房,以及超过 6 层的多层民用建筑和建筑不超 100m 的高层民用建筑不应小于 10m,高层工业建筑、高架库房和建筑超 100m 的民用建筑不应小于 13m。)

相关文档
相关文档 最新文档