常用阀门包括:截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、逆止阀(止回阀)、安全阀、静态平衡阀、减压阀、疏水阀、调节阀。

1、截止阀:阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。

1)适合于有流量调节或压力调节,但对调节精度要求不高。适合于管路直径又比较小,如DN≤50mm的管路上。

2)流体阻力较大,适用于对流体阻力要求不严的管路上,即对压力损失考虑不大的地方。

3)截止阀启闭力矩大、启闭较费力,启闭时间较短。

4)高度比闸阀小,但长度比闸阀长。

5)下进上出,左右不对称,流向不能装反。

6)结构比较简单,密封性较好,寿命较长。

2、闸阀:闸板运动方向与流体方向相垂直。

1)闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流,不适用于频繁操作。

2)流体阻力小,不扰流、不降低压力。密封面受介质的冲刷和侵蚀小。

3)开闭较省力,但启闭时间长。

4)结构长度短。

5)左右对称,流向不受限制。

3、蝶阀:靠改变阀瓣的角度实现调节和开关,由于阀瓣始终处于流动的介质中

间,所以形成的阻力较大。它启闭方便迅速而且比较省力,低压下可实现良好的密封,具有一定的调节性。但蝶阀受密封圈材料的限制,使用压力和工作温度范围较小。

4、球阀:低压、小口径管道上用于截断水流和改变水流的分配或需快速启闭的场所,压

损小。阀体高度远小于闸阀喝截止阀,密封性能好。但球阀一般采用软质密封圈,使用温度受密封圈材料限制,使用温度范围小。

5、逆止阀(止回阀):单向阀,它允许介质单方向流动,若阀后压力高于阀前

压力,则逆止阀会自动关闭。

6、安全阀:主要用于介质超压时的泄压,以保护设备和系统。常用于锅炉房、

换热站、制冷机房等机房以及压力管道。

7、静态平衡阀:一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门,采用直流型阀体结构,具有

更好的等百分比流量特性,能够合理地分配流量,有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和流量,用以改善管网系统中液体流动状态,达到管网液体平衡和节约能源的目的。为方便调试,一般安装于回水管上,具有截止功能,安装平衡阀后无需在安装截止阀。

8、疏水阀:用于蒸汽管道上自动排除冷凝水,防止蒸汽损失或泄露。疏水阀的选择根据

系统的压力、温度、流量等情况确定:

1)脉冲式宜用于压力较高的设备上。

2)钟形浮子式、可调热涨式、可调恒温式等疏水阀宜用于流量较大的装置。

3)热动力式、可调双金属片式宜用于流量较小的装置。

4)恒温式仅用于低压蒸汽系统。

9、减压阀:用于自动降低管道及设备内介质压力。系使介质经过阀瓣的间隙时,产生阻

力造成压力损失,达到减压目的。常用减压阀有:活塞式、薄膜式、波纹管式。

1)波纹管式减压阀:结构独立,不需要在上下游装传感器,体积小,调节范围大,适用于工作温度≤200℃的低压蒸汽管路上。

2)活塞式减压阀,工作可靠,维修量小,减压范围较大,容量和精确度(±5%)较高,无需外部安装传感器,适用于温度、压力较高的蒸汽管路上。

3)薄膜式减压阀设下游传感器,膜片对压力变化更为敏感,精确度可达±1%。

10、调节阀:

几种截断阀门的区别:

1、闸阀与截止阀的区别:

一、闸阀是用在比较大的系统中,起到关闭系统的作用;而截止阀是用在比较小的系统中,并起到调节系统流量大小的作用,很少关闭。

二、在主干管路上安装闸板阀门为宜,因为它全部打开后几乎没有什么阻力;

在支干管路上,管径DN100以上的也最好选用闸板阀门,小于DN100的可以考虑选用截止阀;热力入口处的阀门最好选用截止阀,这是因为小于DN40的闸板阀门在关闭时,如果不小心用力过大,特别容易会将阀门的闸板掉下损坏。

2、截止阀与蝶阀的区别:

一、截止阀较蝶阀的调节性能好,蝶阀调节性能差,一般用在只需开关的场合。

二、同管径的截止阀比蝶阀价格高。

三、截止阀比蝶阀阻力大。

四、同管径的截止阀开闭比蝶阀费力。

3、蝶阀和闸阀的区别:

一、蝶阀的密封性能不如闸阀。但蝶阀的启闭时间短,且成本低廉,比较轻,蝶阀一

般用在低压、大口径的管路上。

二、闸阀密封性相对较好。但容易坏掉,闸板容易脱落。一般不起到截流作用,只用

于关断管道。

空调水系统中截断用阀门选择的几点参考意见:

1)冷水机组、热交换器进出口、主管道调节阀门选择:≤DN150,宜选择闸阀或截止阀,>DN150宜选用蝶阀。

2)机房内的分、集水器上,一般选用截止阀或闸阀。

3)水泵出入口两端截断用阀门≤DN150,宜选用闸阀或截止阀,>DN150宜选用蝶阀。4)供暖空调末端设备出入口小管径管道可选用截止阀或球阀。

5)水箱及管道、设备最低点装设排污阀宜选用闸阀或截止阀等能严密关断的阀门。

Welcome To Download !!!

欢迎您的下载,资料仅供参考!

各种燃气阀门的介绍 -

各种燃气阀门的介绍 建设部十分重视对燃气阀门的规范性建设,燃气阀门的行业标准有CJ3005-1992《城镇燃气用灰铸铁阀门的通用技术要求》、CJ3055-1995《城镇燃气用阀门的试验与检验》、CJ3056--1995《城镇燃气用球墨铸铁和铸钢制阀门的通用技术条件》、 2002年6月又通过了《家用手动燃气阀门》的行业标准。这些标准的制订和颁布规范了阀门行业、推动了燃气阀门的进步和发展、促进了燃气事业的发展;为研制、生产、使用单位提供了参考依据;提高了对燃气阀门与通用阀门区别的认识,保证了燃气阀门的安全裕度;受到了燃气同行们的欢迎 一、RX系列油密封式旋塞阀上世纪八十年代,我国燃气主要是人工煤制气,蝶阀人工煤制气中有较多的杂质和"煤气胶",原来传统使用的单闸板契式水闸阀越来越不能适应燃气工况的需要,这类阀门普遍存在"关不严"和阀杆咬死的问题,我们参考日本技术研制而成的RX系列燃气用油密封式旋塞阀,解决了关不严和阀杆咬死的问题 二、RZ系列燃气用平行双闸板闸阀随着燃气事业的发展和煤气厂的纷纷建立,需要较大甚至特大公称通径的燃气专用阀门,RZ系列燃气用平行双闸板闸阀针对人工煤气形成的问题给予一一解决,最大通径达1600mm 1、平行双闸板闸阀在启闭过程中能刮去密封面上的"煤气胶",解决了煤气杂质黏附在密封面上影响阀门密封的大问题 2、装有阀杆保护套,使阀杆不受"煤气胶"的侵蚀 3、阀门下部带有排污孔侧盖,可以清扫落在阀腔底部的垃圾 4、全通径设计流阻小,又能通清管器 5、阀体采用特殊设计的"鼠笼框架式加强筋"减轻了阀门总体重量,增强了壳体强度和刚度 6、RZ系列燃气闸阀壳体选用灰铸铁制造,价格低廉;第七、该系列闸阀带有全封闭的启闭指示器,使操作者清楚了解阀门所处状态

暖通水系统常用阀门简介

暖通水系统常用阀门简介 常用阀门包括:截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、逆止阀(止回阀)、安全阀、静态平衡阀、减压阀、疏水阀、调节阀。 1、截止阀:阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。 1)适合于有流量调节或压力调节,但对调节精度要求不高。适合于管路直径又比较小,如DN≤50mm的管路上。 2)流体阻力较大,适用于对流体阻力要求不严的管路上,即对压力损失考虑不大的地方。 3)截止阀启闭力矩大、启闭较费力,启闭时间较短。 4)高度比闸阀小,但长度比闸阀长。 5)下进上出,左右不对称,流向不能装反。 6)结构比较简单,密封性较好,寿命较长。 2、闸阀:闸板运动方向与流体方向相垂直。 1)闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流,不适用于频繁操作。 2)流体阻力小,不扰流、不降低压力。密封面受介质的冲刷和侵蚀小。 3)开闭较省力,但启闭时间长。 4)结构长度短。 5)左右对称,流向不受限制。

3、蝶阀:靠改变阀瓣的角度实现调节和开关,由于阀瓣始终处于流动的介质中 间,所以形成的阻力较大。它启闭方便迅速而且比较省力,低压下可实现良好的密封,具有一定的调节性。但蝶阀受密封圈材料的限制,使用压力和工作温度范围较小。 4、球阀:低压、小口径管道上用于截断水流和改变水流的分配或需快速启闭的场所,压 损小。阀体高度远小于闸阀喝截止阀,密封性能好。但球阀一般采用软质密封圈,使用温度受密封圈材料限制,使用温度范围小。

5、逆止阀(止回阀):单向阀,它允许介质单方向流动,若阀后压力高于阀前 压力,则逆止阀会自动关闭。

6、安全阀:主要用于介质超压时的泄压,以保护设备和系统。常用于锅炉房、 换热站、制冷机房等机房以及压力管道。 7、静态平衡阀:一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门,采用直流型阀体结构,具有 更好的等百分比流量特性,能够合理地分配流量,有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和流量,用以改善管网系统中液体流动状态,达到管网液体平衡和节约能源的目的。为方便调试,一般安装于回水管上,具有截止功能,安装平衡阀后无需在安装截止阀。 8、疏水阀:用于蒸汽管道上自动排除冷凝水,防止蒸汽损失或泄露。疏水阀的选择根据 系统的压力、温度、流量等情况确定: 1)脉冲式宜用于压力较高的设备上。

各种阀门的介绍

1. 闸阀闸阀也叫闸板阀, 是一种广泛使用的阀门。它的闭合原理是闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整一致, 相互贴合, 可阻止介质流过, 并依靠顶模、弹簧或闸板的模形, 来增强密封效果。它在管路中主要起切断作用。 它的优点是 : 流体阻力小, 启闭省劲, 可以在介质双向流动的情况下使用, 没有方向性, 全开时密封面不易冲蚀, 结构长度短, 不仅适合做小阀门, 而且适合做大阀门。 闸阀按阀杆螺纹分两类 , 一是明杆式 , 二是暗杆式。按闸板构造分 , 也分两类 , 一是平行, 二是模式。 2. 截止阀 截止阀, 也叫截门, 是使用最广泛的一种阀门, 它之所以广受欢迎, 是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小, 比较耐用, 开启高度不大, 制造容易, 维修方便, 不仅适用于中低压, 而且适用于高压。 它的闭合原理是, 依靠阀杠压力, 使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合, 阻止介质流通。 截止阀只许介质单向流动, 安装时有方向性。它的结构长度大于闸阀, 同时流体阻力大, 长期运行时, 密封可靠性不强。 截止阀分为三类: 直通式、直角式及直流式斜截止阀。

3. 蝶阀 蝶阀也叫蝴蝶阀, 顾名思义, 它的关键性部件好似蝴蝶迎风, 自由回旋。 蝶阀的阀瓣是圆盘, 围绕阀座内的一个轴旋转, 旋角的大小, 便是阀门的开闭度。 蝶阀具有轻巧的特点, 比其他阀门要节省材料, 结构简单, 开闭迅速, 切断和节流都能用, 流体阻力小, 操作省力。蝶阀, 可以做成很大口径。能够使用蝶阀的地方, 最好不要使闸阀, 因为蝶阀比闸阀经济, 而且调节性好。目前, 蝶阀在热水管路得到广泛的使用。 4. 球阀

水--阀门图标大全

遥控信号阀(21K) 系统未端测试阀(21K) 系统湿式报警阀(22K) 系统干式报警阀(21K) 水流指示器(21K) 水力警铃(21K) 平面未端测试阀(21K) 平面湿式报警阀(21K) 平面干式报警阀(21K) 系统吸水喇叭口(21K) 平面吸水喇叭口(21K) 疏水器(21K) 遥控信号阀(21K) 闸阀(21K) 系统角阀(21K) 延时自闭冲洗阀(21K) 系统浮球阀(22K) 吸气阀(21K)

水位控制阀(21K) 球阀(21K) 气开隔膜阀(22K) 气闭隔膜阀(21K) 平面自动排气阀(21K) 平面浮球阀(21K) 截止阀DN50(21K) 截止阀DN40(21K) 减压阀(21K) 隔膜阀(22K) 止回阀(21K) 防污止回阀(21K) 轴侧左蝶阀(22K) 轴侧右蝶阀(22K) 蝶阀(21K) 调节阀门(22K) 电磁阀(22K) 弹簧安全阀(21K)

减压孔板(21K) Y形除污器(21K) 闸阀(47K) 闸阀2(65K) 截止阀2(31K) 浮球阀(57K) 调压器安装大样(87K) Y形过滤器(44K) 液压浮球阀(38K) 止回阀(38K) 截止阀(39K) Y型除污器(38K) 球阀(41K) 消防报警阀(41K) 电磁阀(39K) 弹簧安全阀(39K) 末端测试阀_系统(39K) 末端测试阀_平面(39K)

末端放水阀(39K) 泄压阀(40K) 防污隔断阀(39K) 止回阀_带法兰(39K) 两浮球阀(39K) 角阀2(39K) 截止阀_带法兰(39K) 吸气阀(40K) 小便器感应式冲 洗..(39K) 自闭式冲洗阀(40K) 自动排气阀(39K) 角阀(39K) 大便器感应式冲 洗..(39K) 蝶阀45度无法兰(39K) 蝶阀45度带法兰(39K) 报警阀(40K) Y形过滤器_平面(42K) Y形过滤器_侧面(40K)

阀门种类简介

阀门按用途可分为以下几类: (1)关断类。这类阀门只用来截断或接通流体,如截止阀、闸阀、球阀等。(2)调节类。这类阀门用来调节流体的流量或压力,如调节阀、减压阀和节流阀等。 (3)保护门类。这类阀门用来起某种保护作用,如安全阀、逆止阀及快速关闭门等。 阀门按压力可分为: (1)低压阀,Pg≤1.6MPa(16千克/厘米2); (2)中压阀,Pg=2.5~6.4MPa(25~64千克/厘米2); (3)高压阀,Pg=10~80MPa(100~800千克/厘米2); (4)超高压阀,Pg≥100 MPa(1000千克/厘米2); (5)真空阀,Pg低于大气压力。 阀门按工作温度可分为:低温阀:t<-30℃;中温阀:120℃≤t≤450℃;高温阀:t>450℃;常温阀:-30℃≤t<120℃。 阀门按驱动方式可分为:手动阀、电动阀、气动阀、液动阀等。 电厂化学系统的常用的阀门主要有:蝶阀(包括手动蝶阀、气动蝶阀、电动蝶阀)、衬胶隔膜阀(手动、气动)、截止阀、闸阀、球阀、止回阀、减压阀、安全阀等。 一、蝶阀 蝶阀是用随阀杆转动的圆形蝶板作启闭件,以实现启闭动作的阀门。蝶阀主要作截断阀使用,亦可设计成具有调节或截断兼调节的功能。蝶阀主要用于低压大中口径管道上。 蝶阀的主要优点: (1)结构简单、长度短,体积小、质量轻,与闸阀相比质量可减轻一半,对夹式蝶阀该优点尤其显著。 (2)流体阻力小。中大口径的蝶阀,全开时的有效流通面积较大。 (3)启闭方便迅速而且比较省力。蝶阀旋转90°即可完成启闭。由于转轴两侧蝶板受介质作用力接近相等,而产生的转矩方向相 反,因而启闭力矩较小。

(4)低压下可实现良好的密封。大多蝶阀采用橡胶密封圈,故密封性能良好。 (5)调节性能良好。通过改变蝶板的旋转角度可以较好的控制介质的流量。 蝶阀的主要缺点:受密封圈材料的限制,蝶阀的使用压力和工作温度范围较小,大部分蝶阀采用橡胶密封圈,工作温度受到橡胶材料的限制。随着密封材料的发展及金属密封蝶阀的开发,蝶阀的工作温度及使用压力的范围已有所扩大。 二、闸阀 闸阀也叫闸板阀,它是依靠闸板密封面高度光洁、平整与一致,相互贴合来阻止介质流过,并依靠顶楔来增加密封效果。其关闭件沿阀座中心线垂直方向作直线升降运动以接通或截切断管路中的介质。 闸阀的主要优点: (1)流体阻力小。闸阀阀体内部介质通道是直通的,介质流经闸阀时不改变流动方向,因而流动阻力较小。 (2)启闭较省力。启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直。与截止阀相比,闸阀的启闭较为省力。 (3)介质流动方向一般不受限制。介质可从闸阀两侧任意方向流过,均能达到接通或截断的目的。 (4)便于安装,适用于介质的流动方向可能改变的管路中。 闸阀的主要缺点: (1)高度大,启闭时间长,由于开启时需将闸板完全提升到阀座通道上方,关闭时又需将闸板全部落下挡住阀座通道,所以闸板的启闭行程很 大,起高度也相应增大,启闭时间较长。 (2)密封面易产生擦伤。启闭时闸板与阀座相接触的两密封面之间有相对滑动,在介质作用下易产生擦伤,从而破坏密封性能,影响使用寿命。 三、隔膜阀 隔膜阀是一种特殊形式的截断阀,其内部结构与其他阀门的主要区别在于无填料函,其启闭件是一块采用强度较高或耐磨的材料制成的隔膜,它将阀体内腔与阀盖内腔隔开,从而消除了阀门的驱动部件易受介质侵蚀造成外泄的隐患。隔

在暖通空调水系统里电动调节阀的选型

在暖通空调水系统里电动调节阀的选型 发表时间:2018-07-05T10:09:29.870Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第5期作者:陈杰[导读] 只有深入了解了换热设备的特性及调节阀的性能,才能做出正确的选型,达到运行节能舒适,系统投资经济的目的。 陕西思拓机电工程有限公司 摘要:电动调节阀在中央空调和集中供热系统里是一个非常重要的控制部件,但只有根据换热设备的特性进行正确的选型才能发挥作用。 关键词:电动调节阀阀权度自动调节 引言 随着中国城市化进程的不断发展,城市里商业和民用建筑不断增多,为了创造良好的工作和居住环境,在我国的大部分地区,中央空调系统在上述建筑中得到了广泛的安装和应用,在北方地区冬季还有集中供热系统。在上述系统里电动调节阀得到了广泛的应用。设计院的暖通设计师在方案设计过程中对电动调节阀的选型并不十分了解,尤其是面对大量的国内和国外产品手册,各厂家介绍的选型方式不尽相同,国内阀门和国外阀门标注的技术参数也有差别,导致设计师在阀门选型过程中产生困惑,阀门的选择到底是根据什么技术参数和指标来进行,不同的设计师有不同的理解,大多数的情况下设计师都是根据中央空调和集中供热系统里管径的大小来确定电动调节阀的大小,最后造成在实际运行过程中电动调节阀没有起到良好的自动调节作用,造成房间温湿度或水温等参数波动过大、运行能耗增加、电动调节阀的损坏等等一些现象。 针对上述情况,为了保证在中央空调和集中供热水系统里电动调节阀能够在最佳工况下工作,保证控制对象的精度,笔者在此总结了电动调节阀的选型方法,因为电动二通调节阀的使用数量远大于电动三通调节阀,故本文中只讲述电动二通调节阀的选型,并且着重论述阀门口径的确定和调节特性选择的这两个最重要的选型因素。 1 确定阀门口径 1.1 阀门流通能力 阀门流通能力,也叫流量系数,用Kv表示,表示阀两端的压差为1bar,流体密度ρ=1g/cm3时,流经阀门的流量,单位是m3/h。而Kvs 表示阀门处于全开状态时阀门的流通能力,公式表示如下: 式中,Q--通过阀门的流量,m3/h; △P--通过阀门的压降,bar。 1.2 阀门的理想流量特性 阀门的流量特性反映的是阀门的相对流量(Q/Qmax)与相对行程(l/lmax)之间的关系,即 Q/Qmax=?(l/lmax) 式中,Q--调节阀在某一开度时的流量; Qmax--调节阀在全开时的流量; l--调节阀在某一开度时阀芯的行程; lmax--调节阀在全开状态时阀芯的行程。 当阀两端的压差固定不变时(ΔP=const),所得到的流量特性,称为理想流量特性。 下图就是理想流量特性曲线:

电厂常用阀门

电厂常用阀门 一、闸阀: 闸阀的作用是利用阀瓣沿通路中心的垂直线方向移动来实现开启或关闭管道通路。闸阀的主要启闭零件是阀瓣和阀座。闸阀的构造主要由阀门、阀盖、支架、阀杆、阀座、闸板及其它零件组成。 闸阀按阀瓣的结构形状可分为楔式闸阀和平行式闸阀两大类。 根据闸阀启闭时阀杆运动情况的不同,闸阀又可分为明杆式和暗杆式两大类。 闸阀的特点和用途:闸阀的优点是流动阻力小,开闭较省力,不受介质流向的限制,介质可以两个方向流动,结构尺寸较小,全开时密封面受介质冲蚀小。缺点是结构复杂,高度尺寸较大,开启需一定的空间,开闭时间长,开闭时密封面容易受冲蚀和擦伤。 闸阀的应用范围是由其特点决定的,一般用于公称通径大于100mm的管道上,作切断作用。 二、截止阀 截止阀的阀瓣由平面和锥面等密封形式。 截止阀的特点和用途:截止阀的特点是操作可靠,开启高度小,关闭严密,启闭时间短,易于调节或截断流量。但其流体阻力大,开启、关闭力较大,且随着通道截面积的增大而迅速增加,制成通路截面积较大而又十分可靠的截止阀是很困难的,因此,截止阀一般口径在200mm以下,主要应用于蒸汽管道上,主要用来切断管道介质用。 截止阀有方向性,安装必须注意。 三、调节阀 通过阀瓣的旋转或升降改变通道截面积,从而改变介质流量和压力的阀门叫调节阀。 按工作原理可分为回转式调节阀和升降式调节阀。 四、止回阀 又称逆止阀或单向阀,主要用途是靠介质的力量自动关闭阀瓣,防止管道内的介质倒流,避免事故发生。它广泛用于各类泵的出口管路、给水管路、抽汽管路、疏水管路,以及其它不允许介质倒流的管路上。按结构分为升降式、旋启式和蝶式。 五、安全阀 安全阀是一种保护类阀门用于各种承压容器和管路系统上,以防压力过分升高超过规定数值时,能自动开启,将过剩的介质排放到低压系统或大气中去,将压力降低,使设备免于破坏,当压力恢复到规定数值时安全阀又能自动关闭。 安全阀的按作用是在阀瓣上的载荷型式可分为弹簧式、杠杆重锤式脉冲式和液压控制式等几种。 按开启高度的不同分为微启式和全启式。 六、蝶阀 蝶阀主要由阀体、阀门板、阀杆与驱动装置组成,旋转手柄使驱动装置带动阀门板绕阀体内一固定轴旋转,由转动角度大小来达到启闭和节流目的。 蝶阀的特点是结构简单,重量轻,维修方便。在电厂中,多用于低温低压的循环水管道系统中。 七、疏水阀 疏水阀的作用是能自动、间歇排除蒸汽管道及蒸汽设备系统中的冷凝水并能防止蒸汽泄出。 常见故障、原因及消除方法

orbinox阀门介绍

BUTTERFLY DAMPER The ML model is a butterfly damper for assembly between flanges on gas conduit systems. The ORBINOX standard model is designed for opera-tion at pressures of up to 500 mbar, with recom-mended speeds of below 30 m/s and temperatu-res of up to 800 oC. t is a relatively air tight valve with a closing degree of between 90% and 99% which can reach 100% if an air sealing system is included (see ML2). The standard model of these dampers is designed so that the assembly is carried out in such a way that the drive shaft always remains in a horizontal position, although there is an option of assembly with the shaft in vertical position on request. STANDARD BUTTERFLY DAMPER (ML) Description This two-way damper has the function of contro-lling the passage of gases circulating in the con-duit. The butterfly damper is made up of a disc or disc shutter which rotates on two semi-shafts. The butterfly damper is normally supplied as a single part, except for applications in which the dimen-sions of the unit require special transport. Construction The body of the butterfly dampers is a fabricated construction which can be made of different mate-rials. Standard construction supplies include dia-meters ranging from 150 mm (minimum) to 2000 mm although, on request, larger sizes can be cons-tructed.The butterfly disc is constructed flat, with reinfor-cing ribs and is supported on two semi shafts. The flat disc system is sufficiently rigid for the operatio-nal pressures of these valves and it does not have significant losses. Seal design The butterflies have two types of seal design. Depending on the application, the options are: swing-thru (closure from 90 to 97%) for environ-ments with dust concentrations (less than 1000 mg/Nm3); and the step seat (closure of 99%) sui-table for other applications requiring a high level of air tightness. Bearings ORBINOX supplies its butterflies with the bea-rings situated on the outside and separated from the packing. This way, they are kept away from sources of heat and corrosion, thus lengthening their useful life. This system also allows for the Swing-thru Step seat

暖通空调水系统的水力平衡调节

暖通空调水系统的平衡调节 摘要通过对集中供热和空调水系统流量变化的分析,阐述了选用静态水力平衡阀、动态平衡阀、动态平衡电动调节阀的原因,并介绍了这几种阀门的特性和控制机理,包括控制方式、方法。探讨了这几种阀门的调试过程,提出了暖通空调水系统调试的重要性。 关键词:水力失调静态水力平衡动态水力平衡压差控制调试方法前言 集中供热和中央空调的水系统运行中,水力失调是常见的问题。水力系统的失调有两方面的含义:一是指虽然经过详细的水力计算并达到规定要求,但在实际运行后,各用户的流量与设计要求不符,这种水力失调是稳定的、根本性的。如不加以解决影响将始终存在。称之为稳态失调。二是指系统运行中,当一些用户的水流量改变时(关闭或调节时),会使其它用户的流量随之变化。这涉及到水力稳定性的概念。对其它用户影响小,则水力失调程度小,水力稳定性好,称之为动态(稳定性)失调。 产生水力失调的原因。管网水力失调的原因是多方面的,归纳起来主要有两种:(1管网中流体流动的动力源(一般泵、重力差等)提供的能量与设计要求不符。例如:泵的型号,规格的变化及其性能参数的差异,动力电源的波动,流体自由液面差的变化等,导致管网中压头和流量偏离设计值。(2)管网的流 动阻力特性发生变化,很多原因会导致管网阻抗发生变化。例如:在管路安装中,管材实际粗糙度的差别,焊接光滑程度的差别,存留于管道中泥沙、焊渣多少的差别,管路走向改变而使管长度的变化,弯头、三通等局部阻力部件的增 减等,均会导致管网实际阻抗与设计值偏离。尤其是一些在管网设置的阀门,改变其开度即可能大大改变管网的阻力特性。 水力失调对管网系统运行会产生不利影响。管网系统往往是多个循环环路并联在一起的管路系统。各并联环路之间的水力工况相互影响,必然会引起其他环路的流量发生变化。如果某一管段的阀门开大或关小,必然导致管路流量的重新分配,即引起了水力工况的改变。当某些环路因发生水力失调而流量过小,如锅炉循环系统中水冷壁管路流量分配不均,使部分管束水流停滞则有可能发生爆管事故;在制冷机水循环系统中,蒸发器管束因此可能发生冻管事故。在供热空调系统中流体流量的变化使其负担输配的冷热量改变,即其水力失调必然会导致热力失调。在水力失调发生的同时,管网中的压力分布也发生了变化。在一些特殊情况下,局部管路和设备内的压力超过一定的限值,则可能使之破坏。 空调、采暖水系统中,由于水力失调导致流量分配不合理,区域流量过剩和区域流量不足,造成了某些区域冬天不热、夏天不冷的情况,系统输送冷、热量不合理,从而引起了能源的浪费,为了解决这个问题,提高水泵的扬程,但仍会产生冷热不均及更大的能源浪费。因此必须采用相应的调节阀门对系统的流量分配进行控制和调整。虽然通用阀门如截止阀、球阀等也具有一定的调节能力,但由于调节性能不好以及无法对调节后的流量进行测量和控制。近年来,在越来 越多的暖通空调水系统,普遍采用了平衡阀系列产品对水系统的流量分配起到了积极地作用,使管网的运行得到了保证,特别是近年来变流量系统的控制。平衡阀系列产品包括:静态水力平衡阀、动态水力平衡阀等等,下面会和大家一起来分析一下,究竟什么系统需要什么样的水力平衡阀。 静态水力平衡阀 静态水力平衡阀的工作机理

水-阀门图标大全Word版

遥控信号阀 (21K) 系统未端测试阀 (21K) 系统湿式报警阀 (22K) 系统干式报警阀 (21K) 水流指示器 (21K) 水力警铃 (21K) 平面未端测试阀 (21K) 平面湿式报警阀 (21K) 平面干式报警阀 (21K) 系统吸水喇叭口 (21K) 平面吸水喇叭口 (21K) 疏水器 (21K) 遥控信号阀 (21K) 闸阀 (21K) 系统角阀 (21K)

延时自闭冲洗 阀(21K) 系统浮球阀(22K) 吸气阀(21K) 水位控制阀(21K) 球阀(21K)

气开隔膜阀 (22K) 气闭隔膜阀 (21K) 平面自动排气阀 (21K) 平面浮球阀 (21K) 截止阀DN50 (21K) 截止阀DN40 (21K) 减压阀 (21K) 隔膜阀 (22K) 止回阀 (21K) 防污止回阀 (21K) 轴侧左蝶阀 (22K) 轴侧右蝶阀 (22K) 蝶阀 (21K) 调节阀门 (22K) 电磁阀 (22K) 弹簧安全阀 (21K) 减压孔板 (21K)

Y形除污器(21K) 闸阀(47K) 闸阀2(65K) 截止阀2(31K)

浮球阀 (57K) 调压器安装大样 (87K) Y 形过滤器 (44K) 液压浮球阀 (38K) 止回阀 (38K) 截止阀 (39K) Y 型除污器 (38K) 球阀 (41K) 消防报警阀 (41K) 电磁阀 (39K) 弹簧安全阀 (39K) 末端测试阀_系统 (39K) 末端测试阀_平面 (39K) 末端放水阀 (39K) 泄压阀 (40K) 防污隔断阀 (39K)

止回阀_带法兰(39K) 两浮球阀(39K) 角阀2(39K) 截止阀_带法兰(39K) 吸气阀(40K)

石油常用阀门介绍

1. 闸阀 闸阀也叫闸板阀, 是一种广泛使用的阀门。它的闭合原理是闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整一致, 相互贴合, 可阻止介质流过, 并依靠顶模、弹簧或闸板的模形, 来增强密封效果。它在管路中主要起切断作用。 它的优点是: 流体阻力小, 启闭省劲, 可以在介质双向流动的情况下使用, 没有方向性, 全开时密封面不易冲蚀, 结构长度短, 不仅适合做小阀门, 而且适合做大阀门。 闸阀按阀杆螺纹分两类, 一是明杆式, 二是暗杆式。按闸板构造分, 也分两类, 一是平行, 二是模式。 2. 截止阀 截止阀, 也叫截门, 是使用最广泛的一种阀门, 它之所以广受欢迎, 是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小, 比较耐用, 开启高度不大, 制造容易, 维修方便, 不仅适用于中低压, 而且适用于高压。 它的闭合原理是, 依靠阀杠压力, 使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合, 阻止介质流通。 截止阀只许介质单向流动, 安装时有方向性。它的结构长度大于闸阀, 同时流体阻力大, 长期运行时, 密封可靠性不强。 截止阀分为三类: 直通式、直角式及直流式斜截止阀。

3. 蝶阀 蝶阀也叫蝴蝶阀, 顾名思义, 它的关键性部件好似蝴蝶迎风, 自由回旋。 蝶阀的阀瓣是圆盘, 围绕阀座内的一个轴旋转, 旋角的大小, 便是阀门的开闭度。 蝶阀具有轻巧的特点, 比其他阀门要节省材料, 结构简单, 开闭迅速, 切断和节流都能用, 流体阻力小, 操作省力。蝶阀, 可以做成很大口径。能够使用蝶阀的地方, 最好不要使闸阀, 因为蝶阀比闸阀经济, 而且调节性好。目前, 蝶阀在热水管路得到广泛的使用。 4. 球阀

空调水系统阀门的种类和选用

供热空调水系统阀门的种类和选用 一、引言:在供热空调水系统中,阀门被广泛应用于控制水的压力、流量和流向。 二、供热空调水系统阀门的种类、构造和特点:供热空调水系统中常用的阀门按阀体结构形式和功能可分为阐阀、蝶阀、截止阀、球阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、安全阀、疏水阀、平衡阀等类。按照驱动方式分为手动、电动、液动、气动等四种方式。按照公称压力分高压、中压、低压三类。 供热空调水系统常用阀门的工作原理及特点如下: 1. 阐阀:阐阀是指关闭件(阐板)沿介质通道轴线的垂直方向移动的阀门。其优点是流阻系数小,启、闭所需力矩较小,介质流向不受限制。缺点是结构尺寸大,启闭时间长,密封面易损伤,结构复杂。 把阐阀分为不同类型,最常见的形式是平行式和楔式阐阀,根据阀杆的结构,还可分成明杆阐阀。 (1)平行式阐阀:指两个密封面相互平行的阐阀。适用于低压,中、小口径(DN50-400mm)的管道。 (2)楔式阐阀:指两个密封面成楔形的阐阀。分为双阐板、单阐板和弹性阐板。 (3)明杆阐阀:由于能较直观显示其启闭程度,所以多年来中小通径被广泛应用,通常DN小于等于80mm选用明杆阐阀。(4)暗杆阐阀:其阀杆螺母在阀体内与介质直接接触。适用于大口径阀门和安装空间受限制的管路,如地下管线。 2.蝶阀:其名称来源于翼状结构的蝶板。在管道上它主要用于切断和节流,当蝶阀用于切断时,多用弹性密封,材料选橡胶、塑料等,当用于节流时,多用金属硬密封。蝶阀的优点是体积小,重量轻,结构简单,启闭迅速,调节和密封性能良好,流体阻力和操作力矩较小。蝶阀按结构可分为杠杆式(双摇杆)、中心对称门式、偏置板式和斜板式。对公称通径DN<800mm 的蝶阀应选择偏置板式。 3.截止阀:指关闭体(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。它在管道中一般只作切断用,而不用于节流,通常公称通径都限制在DN250mm以下。缺点是压力损失大。截止阀种类很多,按照结构一般分为直通式、确式和直流式。角式截止阀在制冷系统中较多采用,其进口通道呈90度直角,会产生压力降,最大优点是安装在管路系统的拐角处,既省90度弯头,又便于操作。 4. 球阀:球阀是由旋塞阀演变而来的,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流向。它的特点是流体阻力最小,其阻力系数与同长度的管段相等,启闭快,密封可靠,结构紧凑,易于操作和维修,因而广泛用于许多场合。 球阀按球体的结构形式可分为以下三种:(1)浮动球球阀:其结构简单,密封性能良好,由于球所承受的工作介质载荷全部传给了出口端阀座密封圈,因而这种结构只适用于中、低压场合,其缺点是组装困难,制作精度要求高,同时操作力矩也较大。(2)固定球球阀:球阀的球体固定的,由两段与球体连在一起的固定轴支承,在介质压力的作用下,球体不会产生位移。它适用于高压和大口径的管道。(3)弹性球球阀:适用于高温、高压介质。在球体上开有弹性槽,这种结构在开启和关闭时可以减少两密封面间的磨擦,同时也就降低了操作力矩。 5.旋塞阀:旋塞阀的重要特性是它易于适应多通道结构,以致一个阀可以获得两个,三个甚至四个不同的流道。 旋塞的种类很多,一般可分为:(1)紧定式:一般用于PN小于等于0.6MPa的场合。(2)填料式:大量用于公称压力PN>1.0MPa 的场合。(3)自封式:主要靠介质本身的压力来实现,多用于空气介质。自封式结构下面的弹簧可以起到预紧和压紧的作用。此外还有三通、四通式旋塞阀,多用于分配、换向等。 6.止回阀:又称逆流阀、逆止阀、背压阀和单向阀。是用来防止管道和设备中介质倒流的一种阀门,它靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭。旋启式回阀的阀瓣围绕阀座外的销轴旋转,又分单瓣和多瓣,前者一般用于公称通径DN50-500mm,后者一般用于公称通径DN大于等于600mm。还有空排止回阀,是用于锅炉给水泵出口防止介质倒流及起排空作用的;新型缓闭止回阀,有消除水锤作用;隔膜式止回阀,防止水击性能好;球形止回阀,是阻止介质逆流的理想产品。 7. 减压阀:是通过启阀件的节流和调节,将介质压力降低,并通过阀后介质压力的直接作用,使阀后的压力自动满足预定的要求。通常减压阀后的压力P2应小于阀前压力P1的0.5倍,即P2>0.5P1。减压阀按结构分为活塞式、薄膜式、波纹管式、弹簧薄膜式、杠杆弹簧式等。 8.安全阀:它在设备、装置和管道上作为安全保护装置,以防止介质的压力超过规定的数值。安全阀的主要结构有杠杆式、弹簧工和先导式(脉冲式)三种。其优点是体积小,轻便。灵敏度高,安装位置不受限制;缺点是作用在阀杆上的力随弹簧的变形而变化。弹簧式安全阀又分微启式和全启式,带扳手和不带扳手的,封闭式和敞开式等不同型式。 9.疏水阀:疏水阀适用于蒸汽供热设备和管道,用以自动排除凝结水、空气及其它不凝性气体,并阻止蒸汽的漏失,即起阻汽排水的作用。选用时,先要根据凝结水的最大排量和进出口的压力差选型,还要加以修正,其修正系数为 1.5-4;其次要合理安装。

各种阀门图例资料

阀的种类及图例 在现场我们见到最多的就是阀。汽包液位三冲量控制、锅炉的燃烧控制等,都是通过阀门开度和关度的大小来控制对象,我们通过算法的目的也是要控制阀门开度和关度的大小,从而达到自动控制。阀门的用途是广泛的,因此它起的作用也是很大的。例如:在发电厂中阀门能够控制锅炉和汽轮机的运转;在石油、化工生产中,阀门同样也起着控制全部生产设备和工艺流程的正常运转。尽管如此,阀门同其它产品比较往往被人们忽视。例如:在安装机器设备时,人们往往把重点放在主要机器设备方面,如:压缩机、高压容器、锅炉等,这些做法都会使整个生产效率降低或停产、或造成种种其它事故发生,所以我们有必要对阀门进行认识和了解。 阀门的分类 阀门产品的种类繁多,说法也不完全统一,有的按用途分(如化工、石油、电站等)、有的按介质分(如水蒸汽、空气阀等)、有的按材质分(如铸铁阀、铸钢阀、锻钢阀等)、有的按连接形式分(如内螺纹、法兰阀等)、有的按温度分(如低温阀、高温阀等)。 我国目前大多数习惯是按压力和结构种类来区分。即:按公称压力分:≤1.6MPa为低压阀、压力2.5、4.0、6.4MPa为中压阀、≥10MPa为高压阀、超过100MPa为超高压阀。 按结构种类分主要有: 旋塞阀、闸阀、截止阀、球阀—用于开启或关闭管道的介质流动。 止回阀(包括底阀)—用于自动防止管道内的介质倒流。 节流阀—用于调节管道介质的流量。 蝶阀—用于开启或关闭管道内的介质。也可作调节用。 安全阀—用于锅炉、容器设备及管道上,当介质压力趔过规定数值时,能自动排除过剩介质压力,保证生产运行安全。 减压阀—用于自动降低管道及设备内介质压力。系使介质经过阀瓣的间隙时,产生阻力造成压力损失,达到减压目的。 疏水器—用于蒸汽管道上自动排除冷凝水,防止蒸汽损失或泄漏。 按用途和作用分类 截断阀类——主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。 调节阀类——主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。

暖通空调工程水系统安装施工技术

暖通空调工程水系统安装施工技术 暖通空调工程水系统安装施工过程中,涉及到套管选择、套管制作安装以及管道连接、管道试压、管道保温保护措施等方面的内容。水系统安装各个环节之中,必须做到谨慎、仔细,以确保水系统安装施工质量,保障暖通空调工程的整体施工质量。 1 套管施工 1.1 套管选择 在暖通空调工程水系统安装施工中,套管施工是一个关键环节,而套管选择是最初的步骤。选择套管时,应明确套管的型号,确保套管质量符合要求的前提下,再合理选择套管。套管安装过程中,先在水管外部安装,因此需要进行敷设,敷设套管的时候,为了避免放水管破裂问题的发生,必须确保套管的质量。基于此,选择套管时,应明确区分填料套管、防水套管等不同用途的套管类型,以便于套管安装顺利、正确。 1.2 套管制作与安装 选择好套管之后,便需要制作套管、安装套管,套管制作与安装也是套管施工中的核心环节。套管安装过程中,必须确保套管安装质量,若是套管安装施工中出现了问题或者是故障,便会给水系统的安装施工带来严重的阻碍,若是无法做好套管安装工作,那便会给水系统的安装施工带来不良影响,甚至会导致水系统安装施工无法顺利进行,若是水系统安装中出现了故障,便需要重新安装,从而导致巨大的经济损失。安装水管支架时,需要重视水平位置,不能将水管支架之间的距离设置的过近,也不宜过远。套管制作与安装过程中,也要充分考虑管材因素,管材不同,适用范围存在着一定的差异,水系统安装施工中,必须使管材与施工环境相匹配,如潮湿环境中,尽量应用塑料管或者是奥体式钢管,不可使用铁管或者是普通钢管,以预防腐蚀。此外,套管安装中,也要精准地进行测量,在规定位置上安装支架,

常用阀门介绍.

巡检培训讲稿(阀门与仪表) 目录 第一章阀门 一.阀门的作用 二.阀门的分类 三.常用阀门及其主要特点 四.操作阀门的注意事项 五.阀门的常见故障 六.阀门的运行检查 七.阀门检修后的验收和试验 第二章热工仪表 一.温度表计 1.玻璃水银温度计 2.双金属温度计 3.压力式温度计 4.热电偶温度计 5.热电阻温度计 二.压力表计 1.活塞式压力计 2.弹簧式压力计 3.膜盒压力计 4.双波纹管差压计 5.U形管液柱压力计 三.流量表计 1.靶式流量计 2.转子流量计 3.超声波流量计 4.椭圆齿轮流量计 四.物位表计 1.就地液位计 2.浮球液位计 3.超声波料位计 4.电接点水位计 五.氧化锆氧量计 六.工业电导仪 七.电子皮带称

第一章阀门 一.阀门的作用: 1.用闸阀、截止阀、止回阀接通或切断管道中各段的介质。 2.用节流阀、调节阀等调节管路中介质的流量和压力。 3.用分配阀、三通旋塞和换向阀等改变介质的流向。 4.用疏水器在蒸汽管道上既疏水又防止蒸汽通过。 二.阀门的分类: 阀门总的可分为两大类,即: 1.自动阀门系靠介质本身状态而动作的阀门,如止回阀、减压阀、疏水器等。 2.驱动阀门依靠人力、电力、液力和气力来驱动的阀门,如手动截至门、电动闸阀等。 还可以按以下几种方法进行分类: 1.按结构特征分类:闸门型,截至门型,旋启型。 2.按用途分类:切断用,止回用,调节用等 3.按操纵方法分类: ●手动。用手轮或者用手柄直接传动;通过齿轮或者涡轮传动;通过链轮 或者万向节远距离传动。 ●电动。由电动机通过减速器传动和电磁传动等。 ●液动和气动。 4.按介质压力分类: ●真空阀。绝对压力低于0.1MPa的阀门。 ●低压阀。压力低于1.6MPa的阀门。 ●中压阀。压力在2.5-3.6MPa的阀门。 ●高压阀。压力高于9.8MPa的阀门。 5.按介质温度分类:普通阀门、高温阀门和超高温阀门。 6.按公称通径分类:小口径阀门、中口径阀门、大口径阀门及特大口径阀门。三.常用阀门类型及其主要特点: 1.闸阀 闸阀的阀体内有一平头与流体流动方向垂直,通过加于阀板左右的压力差把阀板压向阀座的一方,而起到遮断流体的作用,平板阀头升 起时,阀即开启。 闸阀密封性能较好,流体阻力小。开启关闭的力 矩小,可以阀杆的升降高度看阀的开度大小(指明杆 闸阀)。闸阀结构比较复杂,外形尺寸较大,阀座与阀 板间有相对摩擦,易受损伤。 闸阀一般适用于大口径的管道上。闸阀传动形式有:手动,电动,气动,液动等。 在实际使用中,往往管径小于100mm时,一般不用闸阀,而采用截止阀。2.截止阀 利用装在阀杆下面的阀盘和阀体的突缘部分相结合控制阀门启闭的阀称 为截止阀。截止阀结构简单,制造维修方便,因此

空调水系统管道配件及阀门技术要求

空调水系统管道配件及 阀门技术要求 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

空调水系统管道配件及阀门技术要求 1.总则 a)国家标准及规范 GB/T12220-89《通用阀门标志》 GB/T13927-92《通用阀门压力试验》 GB/T8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》 GB/T12224-2005《钢制阀门一般要求》 ISO05208-93《工业阀门、阀门的压力试验》 GB/T12238-89《通用阀门法兰和对夹连接蝶阀》 GB/T12237-2007《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》 JB/T8527-97《金属密封蝶阀》 GB/T13932-1992通用阀门铁制旋启式止回阀 GB/T15185-1994铁制和铜制球阀 GB/~4-1994阀门的结构长度 GB/T8104-1987流量控制阀试验方法 GB/T8105-1987压力控制阀试验方法 GB/T8106-1987方向控制阀试验方法 GB/T9113法兰连接尺寸和密封型式 GB4208-2008/IEC60529外壳防护等级(IP代码) b)国际标准 (1).进口阀门需符合欧洲标准规范EN60534。 (2).制造厂提供的产品详细数据包括数据,物料及设计 详图,所有进口的阀门必须为厂商注册所在国的原装 产品,每台产品必须有产品检验合格证及材质检验报 告,第三方产地证明等。 (3).各种符合规格要求的证书。进口阀门应提供阀及驱 动器的原产地证明及报关单。进口驱动器还应有UL、 CE等证书。 c)供货商根据设计方的要求保证电动蝶阀、电动两通阀、压差 旁通阀与FAS、BAS专业的控制和信号输入及输出的正确性。 供货商提供温度传感器、电控箱。与BAS系统接口分界在电 控箱端子排外线侧,能够接受BAS系统的开度控制(4-20mA 模拟量信号),能够反馈阀门的开度(4-20mA模拟量信 号)、当地/远方。满足BAS系统监控要求; 2.支撑详图。

《化工常用阀门介绍》word版

化工常用阀门的原理及其使 用方法 阀门是化工管路上控制介质流动的一种重要附件,本讲义重于阀门实践应用,详细原理及结构剖视图参照有关资料书籍,阀门由阀体、启闭机构、阀盖三大部分组成,本次着重介绍本公司常用阀门的结构特点及其正确使用注意事项。 一、阀门的作用 1、启闭作用——切断或沟 通管内流体的流动;

2、调节作用——调节管内 流量、流速; 3、节流作用——使流体通 过阀门后产生很大的压力降; 4、其他作用——a.自动启 闭 b.维持一定压力 c.阻汽排水。 二、阀门的种类 1、按用途分:截断阀类、 调节阀类、分流阀类、止回阀类、安全阀类; 2、按作用力分:他动作用 阀门、自动作用阀门。

三、阀门的主要参数 PN 公称压力(允许流体通过的最大的压力); DN 公称直径; TN 温度范围(允许流体的温度范围)。 四、阀门使用前的检查 检查项目包括: 1、阀体内外表面有无砂 眼、裂纹等缺陷; 2、阀座与阀体接合是否牢 固,阀芯与阀座是否吻合,密封面有无缺陷;

3、阀杆与阀芯连接是否灵 活可靠、阀杆有无弯曲,螺纹有无损坏、腐蚀; 4、填料、垫圈是否老化损 坏; 5、阀门开启是否灵活等。 五、阀门使用过程中常出现的问题 1、与管道连接处的法兰、 螺纹泄漏; 2、填料涵泄漏、腰垫泄漏 及阀杆开不动; 3、阀芯与阀座间关不严形 成内泄漏。

六、化工常用阀门的特点及其使用注意事项 (一)旋塞阀(考克) 特点:TN 小于150度 PN 小于1.6 Mpa 其结构简单、启闭迅速、操作方便、流体阻力小等优点 使用注意事项: 1、阀杆外端为正方形,对 角线标注的直线垂直与阀 体方向为关闭状态,与阀 体方向一致为开启状态;