测量放线在打桩施工区域附近设置控制桩与水准点,不少于2个,其位置以不受打桩影响为原则(距操作地点40m以外),轴线控制桩应设置在距外墙桩5m~10m处,以控制桩基轴线和标高。

桩机就位按照打桩顺序将静压桩机移至桩位上面,并对准桩位。

吊桩插桩将预制方桩和管桩吊至静压桩机夹具中,并对准桩位,夹紧并放入土中,移动静压桩机调节桩垂直度,符合要求后将静压桩机调至水平并稳定。

对中调直桩尖插入桩位后,移动静压桩机时桩的垂直度偏差不得超过0.5%,并使静压桩机处于稳定状态。

静压沉桩压桩顺序应根据地质条件、基础的设计标高等进行,一般采取先深后浅、先大后小、先长后短的顺序。密集群桩,可自中间向两个方向或四周对称进行,当毗邻建筑物时,在毗邻建筑物向另一方向进行施工。压桩施工应符合下列要求:

a)静压桩机应根据设计承载力特征值和土质情况配足额定重量;b)桩帽、桩身和送桩的中心线应重合;

c)压同一根桩应缩短停歇时间;

d)为减小静压桩的挤土效应,可采取下列技术措施。

1)预钻孔沉桩,孔径约比桩径(或方桩对角线)小50mm~100mm;深度视桩距和土的密实度、渗透性而定,一般宜为桩长的1/3~l/2,应随钻随压桩。

2)限制压桩速度等。

e)为防止桩身断裂、桩顶碎裂、桩顶位移、桩身倾斜等问题。在桩的堆放、运输、起吊时严格检查桩身的外观质量,防止使用断桩。在开始压桩前,应调好桩身垂直度,使其垂直度轴线与桩顶平面垂直度的轴线一致。同时静压桩机应水平、稳定、桩尖与桩身保持在同一轴线上。下压过程中,如桩尖遇到硬物,应及时处理后方可再压。

f)稳压不小于5min。

接桩

a)桩的一般连接方法有焊接、法兰接两种,焊接和法兰接桩适用于各类土层桩的连接。

b)应避免桩尖接近硬持力层或桩尖处于硬持力层中接桩。

c)采用焊接接桩时,应先将四周点焊固定,然后对称焊接,并确保焊缝质量和设计尺寸。焊接的材质(钢、焊条、焊丝)均应符合设计要求,焊接件应做好防腐处理。焊接接桩,其预埋件表面应清洁,上下节之间的间隙应用铁片垫实焊牢。接桩时,一般在距地面lm左右进行,上下节桩的中心线偏差不得大于10mm,节点弯曲矢高不得大于1%桩长。d)法兰连接桩上下节桩之间宜用石棉或纸衬垫,拧紧螺帽,经过压桩机施加压力时再拧紧一次并焊死螺帽。

送桩

送桩的中心线与桩身吻合一致方能进行送桩。若桩顶不平可用麻袋或厚纸垫平。送桩留下的孔应立即回填。

静压锚杆桩施工工艺及要求

静压锚杆桩施工工艺及要求 静压锚杆桩施工工艺流程 确定桩位孔及定位→ 锚杆加工制作及埋设(桩段制作)→ 桩位孔及锚杆养护和保护→ 安装压桩反力架→ 第一节桩就位、校正→ 压桩→ 深度及压力值记录→ 下节桩就位、校正→ 焊接接桩→ 压桩→ 压桩到设计要求→ 最终深度及压桩力验收→ 拆除压桩反力架→ 切割桩头→清孔(配制微膨胀早强混凝土)→封桩。 主要施工工艺要求 (1)、桩段制作:钢筋混凝土预制桩段严格按配筋设计制作、桩身平直、外形尺寸误差不大于±5mm,断部平整;钢管桩段材质、管径、壁厚严格按设计要求选择、焊接坡口面按焊接要求制作。 (2)、桩段连接:两种桩段均采用焊接连接。焊接前应再次检查接头部位处理情况及上下节桩是否在同一轴线上、是否垂直、符合要求方可施焊;焊接时两名焊工在桩两侧同时施焊,以保证对称受力,减小变形;焊接后应检查焊接质量,若有漏焊或焊缝高度不够,应及时补焊。 (3)压桩工艺压桩反力架安装要保持垂直应均衡拧紧锚固螺栓、螺帽,在压桩过程中应随时拧紧松动的螺帽;在锚杆受力较大时应使用多个螺帽叠加使用。桩段在压入时垂直度极为重要,因此除了在初始就位时校核垂直度极外应在压桩时全程连续控制,每节桩的垂直度应控制在1/1000以内;同时应保持千斤顶与桩段轴线在同一垂直线上,千斤顶施加的压力中心与截面形心重合,千斤顶安放偏差不大于2mm。 压桩时不宜数台压 桩设备在同一承台上施工,施工期间,压桩力总和不得超过该基础及上部结构的自重,防止基础上抬造成结构破坏。压桩应连续进行,尽量减少接桩时间,中途不得长时间停顿,以免土体固结超静水压力消散,引起摩阻力剧增。如必须中途停顿时,桩尖应停留在软土层中,且停留时间不宜超过24小时。如遇到压力急剧的增加可能遇碎石障碍物或压入较硬土层,这时液压系统可采用稍压入,持荷,再压入,再持荷,直至达到设计深度或承载力。压桩过程应做好记录,采用以最终压桩力控制为主、以桩长控制为辅的双控原则。 (4)封桩工艺 封桩施工是压桩过程中又一个关键环节。桩和承台及混凝土底板能否连接牢固,承载力是否达到要求,联结节点形式是否合理,都是封桩后桩能否发挥作用的关键。 封桩前,桩顶应设计和规范要求截断至设计标高:混凝土桩段桩顶应平整无松动混凝土、钢管桩段采用氧割进行切断;钢管桩内应用C35碎石混凝土填充;为加强桩和承台及混凝土底板的连接应将锚杆相互连接起来,以便形成封桩桩帽;清理桩孔内的渣滓及水。 桩采用C35或C40微膨胀混凝土,注意振捣密实,加强养护

静力压桩施工方案

三期高层住宅楼 1#、2#、3#、4#楼桩基工程 施工组织设计编制人: 审定人: 工程名称:三期高层住宅1#、2#、3#、4#楼桩基工程 编制单位: 日期:二○一○年一月

目录 第一章工程概况 (4) 第一节工程概况及设计要求 (4) 第二节本施工组织设计的编制依据 (4) 第二章项目经理部机构组成 (4) 第三章主要施工方案 (6) 第四章施工组织计划及措施 (6) 第一节施工组织计划 (6) 第二节保证措施 (7) 第五章质量保证措施 (8) 第一节工程质量目标 (8) 第二节质量保证制度 (8) 第三节工程质量控制 (10) 第四节确保质量的措施 (13) 第六章工期保证措施 (14) 第一节保证工期的管理措施 (14) 第二节保证工期的保障措施 (15) 第三节季节性施工措施 (15) 第七章施工技术措施 (16) 第一节静压预应力混凝土管桩施工工艺流程 (16)

第二节关键施工技术、工艺及工程项目 实施重点、难点和解决方案 (19) 第八章安全施工措施 (21) 第一节安全生产管理体系和安全管理措施 (21) 第二节安全技术措施 (22) 第三节安全用电 (23) 第九章文明施工措施 (25) 第十章成果保护措施 (26)

第一章工程概况 第一节工程概况及设计要求 本工程为西安市霸桥区城镇建设开发公司拟建的浪琴湾-住宅小区桩基工程,位于西安市霸桥区新寺,其基础工程采用静压式PHC 桩即先张法预应力管桩。 本工程设计采用桩型为PHC—AB500(125)型管桩共计577根,PHC-AB500(125)-17a管桩共计约11540米。 第二节本施工组织设计的编制依据 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 2、《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5300-2001) 4、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 5、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) 6、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003; 7、《预应力混凝土管桩基础技术规程》(DBJ/T15-22-98) 第二章项目经理部机构组成 我方将组建陕西隆天建筑工程有限公司园丁新村三期高层住宅楼项目部,张林为园丁新村三期高层住宅楼桩基工程项目经理(项目

方桩静压工程施工组织设计方案

大学梅山校区工程房建施工Ⅰ标段 室外附属工程-球场、道路先法预应力方桩地基加固施工方案 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)项目工程师校核人职务(称)主任工程师审核人职务(称)高级工程师批准人职务(称)总工程师批准部门(章)宁波市建设集团股份有限公司编制日期

施工方案审批意见

第一章编制说明及依据 1.1编制说明 本公司针对有关的施工技术难点,结合具体的场地条件和本公司以往类似工程的施工经验,编写制订了本工程的施工方案。 1.2编制依据 (1)《建筑桩基技术规》(JGJ94-2008); (2)《建筑地基基础设计规》(GB 50007—2011); (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); (4)《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-2015); (5)《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GBJ50202-2002); (6)《预制钢筋混凝土方桩》(04G19); (7)《建筑基桩检测技术规》(JBJ106-2003); (8)施工设计图纸。 第二章工程概况 建设单位:梅山保税港区市场开发 设计单位:市建筑设计研究院 监理单位:宁大工程建设监理 施工单位:市建设集团股份 2.1工程总体概况 大学梅山校区配套道路工程位于市梅山保税港区,东北临踏海路,西北临港湾路,东南临七星路,西南临规划商业服务业用地。本项目球场地基采用先法预应力方桩PS-A250(150)-10进行地基加固处理,道路地基采用先法预应力方桩PS-A250(150)-12进行地基加固处理,沉桩方式为静力压桩。 2.2工程地质概况 本工程桩端持力层选在④层与④b层。详见地质勘探报告。 第三章材料及机械配置 先法预应力方桩PS-A250(150)-10、先法预应力方桩PS-A250(150)-12由厂家代加工,经检验合格后运到现场,现场配置1台履带式液压挖掘机DH420LC-7静力压桩。

静压桩基础工程施工合同模板

发包人(全称):(以下简称甲方) 承包人(全称):(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:根据设计施工图纸,本工程采用: ①按( SG 409 )图集的Φ300 ㎜,壁厚( 70 )㎜( A )型预应力混凝土管桩,单桩承载力 500 KN,桩长 6~13 米,设计桩位叁佰多个,采用静压桩施工。工程量约 A6~A8幢 3000 米。(详细请看设计图纸)②按(~)图集的(~)预制钢筋混凝土方桩,单桩承载力~ KN,桩长~米,设计桩位~个,采用~施工。工程量约~米。(详细请看设计图纸) 工程立项批文:~ 资金来源:企业自筹资金。 二、工程承包范围桩基础施工包工包料。 三、合同工期 开工日期:试桩之次日计。 竣工日期: 合同工期总日历天数 13 天。

因甲方原因,设计图纸变更,遇地上、地下和空中障碍物、场地下陷,工程款不能按期拨付等原因和自然灾害耽误时间者则工期顺延。 四、质量标准 工程质量标准按下列条款执行: (一)按照国家及省、市颁发的最新规范、规定。 (二)按照经会审后的设计图纸中说明,要求及三方认可的修改或通 知施工,(指甲、乙及设计三方)。 (三)以质监部门的验收合格结果为质量标准。 五、合同价款 金额(大写): (约) 贰拾伍万元(人民币) ¥:(约) 250000.00 元(人民币) 以实际发生工程量结算为准。 六、甲乙双方的主要工作 (一)发包人工作: 1、办妥正式工程和临时工程范围内的土地征(借)用手续,左邻右舍 的有关签订。办理施工许可证和临时道路占用许可证。 2、开工前搞好三通一平,工程放线,全部桩位定插签,清理地上和地下及空中障碍物,桩位探桩。并保证桩周有五米的施工范围。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,及相邻的民事关系,运输道路平实畅通,施工机械及材料顺利到达施工现场及确保施工场地不下陷。以免影响正常施工及因场地问题造成桩的施工质量等问题由甲方承担有关费用。 3、提交施工图纸两份(包括:基础结构图、平面图、立面图和剖面图)和地

静压桩机安全操作规程

静力压桩机安全操作规程 GDAQ340229 一、压桩机安装地点应按施工要求进行先期处理,应平整场地,地面应达到35kPa的平均地基承载力。 二、安装时,应控制好两个纵向行走机构的安装间距,使底盘平台能正确对位。 三、电源在导通时,应检查电源电压并使其保持在额定电压范围内。 四、应检查电气系统中设置的短路、过载和漏电保护装置应齐全,且灵敏可靠。 五、应检查压力表能准确指示数据。 六、各液压管路连接时,不得将管路强行弯曲。安装过程中,应防止液压油过多流损。 七、安装配重前,应对各紧固件进行检查,在紧固件未拧紧前不得进行配重安装。 八、安装完毕后,应对整机进行试运转,对吊桩用的起重机,应进行满载试吊。 九、作业前应检查并确认各传动机构、齿轮箱、防护罩等良好,各部件连接牢固。 十、作业前应检查并确认起重机起升、变幅机构正常,吊具、钢丝绳、制动器等良好。 十一、应检查并确认电缆表面无损伤,保护接地电阻符合规定,电源电压正常,旋转方向正确。 十二、应检查并确认润滑油、液压油的油位符合规定,液压系统无泄漏,液压缸动作灵活。 十三、冬季应清除机上积雪,工作平台应有防滑措施。 十四、压桩作业时,应有统一指挥,压桩人员和吊桩人员应密切联系,相互配合。 十五、当压桩机的电动机尚未正常运行前,不得进行压桩。 十六、起重机吊桩进入夹持机构进行接桩或插桩作业中,应确认在压桩开始前吊钩已安全脱离桩体。 十七、接桩时,上一节应提升350~400mm,此时,不得松开夹持板。 十八、压桩时,应按桩机技术性能表作业,不得超载运行。操作时动作不应过猛,避免冲击。 十九、顶升压桩机时,四个顶升缸应二个一组交替动作,每次行程不得超过100mm。当单个顶升缸动作时,行程不得超过50mm。 二十、压桩时,非工作人员应离机10m以外。起叠机的起叠臂下,严禁站人。 二十一、压桩过程中,应保持桩的垂直度,如遇地下障碍物使桩产生倾斜时,不得采用压桩机行走的方法强行纠正,应先将桩拔起,待地下障碍物清除后,重新插桩。 二十二、当桩在压入过程中,夹持机构与桩侧出现打滑时,不得任意提高液压缸压力,强行操作,而应找出打滑原因,排除故障后,方可继续进行。 二十三、当桩的贯入阻力太大,使桩不能压至标高时,不得任意增加配重。应保护液压元件和构件不受损坏。 二十四、当桩顶不能最后压到设计标高时,应将桩顶部分凿去,不得用桩机行走的方式,将桩强行推断。 二十五、当压桩引起周围土体隆起,影响桩机行走时,应将桩机前进方向隆起的土铲平,不得强行通过。

静压桩施工承包合同范文(完整版)

合同编号:YT-FS-2272-13 静压桩施工承包合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

静压桩施工承包合同范文(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包单位: (简称发包方) 承包单位: (简称承包方) 为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国 合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法 律、法规签订本合同,共同遵守。 第一条:工程名称: 第二条:工程地点: 第三条:承包范围和内容:静压桩基础的施工(含 设备进出场、定位放线、压桩、资料整理及提交等。) 第四条:工程价款:本着互惠互利的原则,工程 量按照设计规定和国家有关定额计算,每米单价,本 工程总造价据实际施工工程量计算,如发生工程变更 等费用按实际工程量计算。(承包单位承诺每米价格若 高于发包单位与其他承包单位签订合同的价格时,执

行发包单位与其他承包单位签订合同的价格) 第五条:承包方式:本合同按方式进行承包施工:第六条:施工期限:本工程自开工之日,施工有效工期为天,即年月日开工至年月日竣工。施工期间如发生不可抗力的自然灾害,或发包方设计变更影响工期时,经双方签证,工期顺延。 第七条:技术要求: 1、按设计图纸要求:严格按图纸要求施工 2、桩位、垂直度及允许偏差质量标准,按国家施工规范有关规定执行。 第八条:双方的主要责任: 一、发包方: 1、开工前施工场地应达到平整,不下陷,并负责清除上空及地上障碍物,能通行40吨拖车,接通施工现场水源、电源。如果现场异常(需垫板作业、清理障碍物以及降水等)发生时,凭签证按现行定额规定和现行有关政策另行结算。 2、发包方在开工前向承包方提供本工程的地质报

静压管桩施工技术标准

静压管桩施工技术标准 一、检查标准 1、压桩过程中应检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。重要工程应对电焊接桩的接头做10%的探伤检查。对承受反力的结构应加强观测。 2、施工结束后,应做桩的承载力及桩体质量检验。 3、锚杆静压桩质量检验标准应符合下表的规定。 二、施工工艺及操作要点

1、PHC管桩静压法施工流程 2、施工操作要点 2.1、测量定位放线 认真复核设计图纸及设计院交桩点位,必要时将坐标控制点、水准控制点按标准设置要求布设在施工现场,标准控制点数量满足施工需要及测量点间互相复核的需要即可,然后依据设计图纸精确算出尺寸关系或各桩位坐标,对桩位进行精确测放。 2.2、采用电子全站仪等测量工具建立建筑平面测量控制网放出桩位,并进行闭合测量程序进行复核;同时利用水准仪对场地标高进行抄平,然后反映到送桩器上,显示出送桩深度,做好桩顶标高控制工作。 2.3、桩位放出后,在中心采用30cm长钢管插入土中,根据需要做好标识:拔出钢管,孔洞中灌入白灰,然后画出桩外皮轮廓线的圆周,便于对位、插桩。 2.4、为防止挤土效应及移动桩机时的碾压破坏,针对单桩、独立承台以及大面积筏板基础的群桩制定不同的放线方案。当桩数比较少时,采用坐标随时复测;针对大面积群桩,在场地平整度较高的情况

下,采用网格进行控制,并在端头桩位延长线上埋设控制桩,以便复核。 2.5、桩机进场后,检查各部件及仪表是否灵敏有效,确保设备运转安全、正常后,按照打桩顺序,移动调整桩机对位、调平、调直。2.6、管桩的验收、堆放、吊运及插桩 2.7、管桩的进场验收 管桩进场后,应按照《先张法预应力砼管桩》(GB13476-1999)的国家标准或各地区的地方标准对管桩的外观、桩径、长度、壁厚、桩身弯曲度、桩端头板的平整度、桩身强度以及桩身上的材料标识等按规范进行验收,并审查产品合格证明文件,把好材料进场验收关。根据设计及施工规范要求等级将不符合要求的管桩清退出场。 2.8、管桩的堆放 现场管桩堆放场地应平整,采用软垫(木垫) 按二点法做相应支垫,且支撑点大致在同一水平面上,见图。当管桩在场地内堆放时,不宜超过4层;当在桩位附近准备施工时宜单层放置,且必须设支垫。管桩堆放要按照不同型号、规格分类堆放,以免调运施工过程中发生差错。 管桩在现场堆放后,需要二次倒运时,宜采用吊机及平板车配合操作。如场地条件不具备时,采用拖拽的方式,需要采用滚木或者对桩头端头板采取一定的保护措施,以免在硬化地面上滑动时磨损套箍及端头板。

静力压桩施工方案

土方工程施工方案 1.编制依据 2.工程概况 2 2 2 结构类型基础形式 其中清水池及吸水井为砼水池,送水泵房及变配电室、加氯间、门卫为框架结构水池为阀板基础,框架为独立基础根据现场场地及施工安排,基坑四周均采用放坡,坡度为1:0.2,边坡 采用土钉墙锚喷支护。土方开挖采用机械大开挖,人工配合清除基底预留土层。机械挖土方量170136 m ,人工挖土方量1925 m 。 3 3 3.施工部署 根据降水观测情况,满足开挖条件后,开始按由西向东的行走方向开挖。采用一台Z50 装载机,土方用装载机运输到基坑北侧空地上,人工清理基底土层时用装载机运输)。 4. 操作工艺 4.1 土方开挖工程4.1.1 先放好坡顶线、坡底线,经复测及验收合格后开始开挖。 4.1.2 机械挖土分一步进行,一次性开挖至设计标高。4.1.3 基坑一次性挖至设计标高,预留200mm 人工清理土层,以免扰动地基 土。4.1.4马道宽度4m,坡度为15°马道收口时采用两台装载机倒出 大部分马道土体,剩余部分采用人工清理,装载机运输。4.1.5 机械挖至设计标高时,人工清出预留土体,在进行二次换填,填至设计垫层底标高。二次换填分两次回填,第一层为300mm 厚,用装载机碾压人

工配合整平。待有关单位验收合格后在进行下层的土方回填。 4.1.6 基 槽平整完后,随时覆盖帆布,防止基底土被冻胀。4.1.7 施工中对标准 桩、观测点、管网加以保护,发现古墓文物及时申请有关部门处理。4.2 土方回填工程4.2.1 填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。 4.2.2 检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。4.2.3 回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土 厚度为200?250mm;人工打夯不大于200rnm。每层铺摊后,随之耙平。 4.2.4 回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。4.2.5 深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分别填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1:2。上下层错缝距离不小于1.0m。 4.2.6 基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行。基础 墙两侧标高不可相差太多,以免把墙挤歪;较长的管沟墙,应采用内部加支撑的措施,然后再在外侧回填土方。4.2.7 回填房心及管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子两侧填土夯实;并应由管道两侧同时进行,直至管顶0.5m 以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机夯实。在抹带接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应回填细粒料。4.2.8 回填土每层填土夯实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度;达到要求后,再进行上一层的

静压桩的施工方案

静压桩的施工方案 (一)机械设备进场 1.设备选择:根据所施工桩型和设计要求承载力选择相应吨位静压桩桩机。本工程选择600T静压桩机。 2.设备进场:静压桩机从异地拆散后用运营车运到施工现场,在现场进行安装调试。进场日期根据甲方要求确定。 3.设备调试:静压桩机进场安装后,对油路、线路进行调试。调试后检查抱桩器,施工前必须先吊起一根桩测试抱桩器对桩身是否有损坏。 4.设备调试完毕后,挪移到施工区域附近等待施工。 (二)材料进场 1.材料的摆放:预制桩进场后摆放在枕木或其它物体上,不能直接摆放在地面。注意摆放平整性,保持桩身的完整。预制桩应摆放在便于施工运输的区域内。 2.材料的检查:预制桩摆放平整后,对桩身的完整性进行检查,用钢尺测量长度,观察桩的外观。 3.材料的吊放:起吊预制桩时注意吊点,防止起吊过程中对桩身的损害。 (三)桩位放线 1.桩位放线依据:建设单位提供的放线依据和设计图纸要求。

2.桩位放线:依据放线依据采用经纬仪、钢尺,以通视测量法放出轴线、桩位,确保轴线、桩位的位置准确。 3.桩位检测:放出桩位后,填写放线记录与技术复核,报请总包、监理验收,验收通过后,准备开始施工。 4.桩位复测:施工期间对桩位定期复测,如发现问题会同有关人员及时处理解决。 (四)压施过程 1.预制桩的起吊:在吊放预制桩前进行垂直校正。预制桩在起吊、运输和安装中应采取措施防止变形,起吊点应设在合理部位。 2.预制桩的对位:吊放时应对准桩位轻放、慢放、严禁高起猛落,强行下放,防止倾斜、弯折或碰撞。对位时下面指挥人员要与操作人员及时沟通,对位要准确无误。对位后经总包、监理验收后开始压桩。 3.预制桩水准的控制:利用水准仪根据建设方提供水准点在送桩器上作好标志,每挪动一次水准仪必须重新做标志。压施过程中有专人盯水准仪,控制送桩深度。 4.预制桩垂直度的控制:压施过程中有专人利用经纬仪或线坠控制预制桩的垂直度,随时注意调整。 5.压桩时,应始终保持桩轴心受压,若有偏移应立即纠正。 6.接桩应保证上下节桩轴线一致。 7.施工中,若压阻力超过压桩能力使桩架上抬或倾斜时,应立即停压,查明原因,有可能桩尖遇到厚砂层等使阻力增大。发生这种

打桩机租赁合同范本五篇

打桩机租赁合同范本五篇 打桩机由桩锤、桩架及附属设备等组成。桩锤依附在桩架前部两根平行的竖直导杆(俗称龙门)之间,用提升吊钩吊升。以下是整理的打桩机租赁合同范本五篇,欢迎阅读参考! 打桩机租赁合同范本(一) 承租方(甲方): 出租方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,按照广珠铁路标工程具体情况,经双方协商一致,签订本机械租赁合同,双方共同遵照执行。 1、合同主要内容 1.1 甲方租用乙方钻孔桩机械设备用于工程施工,施工内容包括钻孔桩工程施工。 1.2 租用的机械设备名称、规格、数量见附表一《机械租赁设备一览表》要求乙方的设备状况良好。 1.3 机械租赁时间:年月日至年月日。

2、机械租赁费单价 2.1机械租赁费单价按附表二《机械设备租赁费用单价汇总表》约定的单价计算。其中台班单价已综合包括了机械设备台班作业所需的全部费用,单价不作任何调整。 2.2 租赁机械台班费的计价均按八小时为一台班计算,不足八小时按比例折合相应台班数。 2.3机械进出场费均由乙方承担 2.4机械施工所用油脂、燃料及机械自身维修费用由乙方负责,如果需甲方供应时,所用甲方供应材料以甲方采购价格供应乙方。3、甲方责任 3.1 负责对本工程施工作业的质量、安全、技术、作业进度进行全方位管理、控制。 3.2 甲方应配备责任心强,熟悉技术和管理的机械领工员指挥调配乙方的机械设备。 3.3 甲方在乙方进场前必须对乙方按规定进行技术交底,确定该工程的安全、质量措施和工程技术标准。 3.4 依作业进度及时组织测量、检验和交桩,并提供相应的作业指导书、技术交底等技术资料。

3.5 负责作好施工组织和协调工作,确保施工顺利进行,减少误工、待窝工,降低机械使用成本。 3.7 对本工程的施工作业质量、安全、技术、作业进度进行全方面的管理控制。 3.8应严格按照安全操作规程指挥调配作业机械,杜绝违章作业。 3.9 按本合同约定及时办理机械租费结算手续。 4、乙方责任 4.1 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术交底、作业指导书、施工范围及验收标准进行施工。 4.2 乙方应按甲方要求的时间及时组织机械设备进场作业,并保证所出租的设备状态良好,满足施工作业要求。乙方应自觉接受甲方对施工作业质量、安全、进度的监督和管理,确保作业质量和进度。 4.3 乙方必须选派具备相应资质的机械操作人员操作、维修人员,机械操作、维修人员必须年满18岁,身体健康,胜任施工机械岗位工作,否则甲方有权要求乙方调换人员。4.4乙方应按国家和当地政府的有关规定,及时办理机械操作人员、维修人员和机械设备的相关手续,确保设备手续齐全,人员持证上岗。

静压桩基础施工方案(预制砼管桩)

-、工程概况----------------------------- 1 二、施工部暑--------------------------- 1 三、工程地质情况-------------------------- 1 四、施工准备工作计划---------------------- 3 五、静力压机施工机理---------------------- 4 六、静压桩施工工艺流程及施工方法--------------- 4 七、静压桩工程质量技术、安全措施---------------- 5 八、施工进度计划------------------------- 8

一、工程概况 东莞市东莞清溪鸿琦电子厂兴建厂房位于东莞市清溪镇土桥管理区,本工程基础采用桩径①400mn高强砼预应力管桩,桩长约为25米, 单桩承载力设计值分别为1600KN桩尖要求打入强风化花岗岩层大于1.0m。工程总桩数分别为58根,工程量分约为1500m 本工程由北京中华建规划设计研究院有限公司负责设计,由核工业 赣州工程勘察院勘察,由吉林小建设工程监理有限公司监理,由东莞市清溪建筑工程公司总承包,桩基础子分部工程由东莞市金山河建筑基础工程有限公司负责施工。 二、施工部署 1.管理机构 桩基础工程施工由我司进行施工,负责组织施工作业人员;由东 莞市南粤建筑工程有限公司统一指挥。各部门负责人见下表。 项目经理:邹祖华专业技术负责人:郭贤华 施工员:朱亚喜质安员:熊大根 班组长:彭水流 三、工程地质情况 场地地层由第四系人工填土层、耕植层、第四系坡积层、第四系残积层和白垩系基岩组成。 岩土层特征自上而下描述如下: 1、人工填土:土黄色、灰黄色,稍湿,成分主要粘性土和少量砂粒。为新近堆填,结构松散,欠密实。层厚4.80?7.10m,平均5.85m。

7-2-5静力压桩施工

7-2-5 静力压桩施工 7-2-5-1 机械静压桩施工 静压法沉桩是通过静力压桩机的压桩机构,以压桩机自重和桩机上的配重作 反力而将预制钢筋混凝土桩分节压入地基土层中成桩。其特点是:桩机全部采用液压装置驱动,压力大,自动化程度高,纵横移动方便,运转灵活;桩定位精确,不易产生偏心,可提高桩基施工质量;施工无噪声、无振动、无污染;沉桩采用全液压夹持桩身向下施加压力,可避免锤击应力,打碎桩头,桩截面可以减小,混凝土强度等级可降低1~2级,配筋比锤击法可省40%;效率高,施工速度快,压桩速度每分钟可达2m,正常情况下每台班可完15根,比锤击法可缩短工期1/3;压桩力能自动记录,可预估和验证单桩承载力,施工安全可靠,便于拆装 维修,运输等。但存在压桩设备较笨重,要求边桩中心到已有建筑物间距较大,压桩力受一定限制,挤土效应仍然存在等问题。 适用于软土、填土及一般粘性土层中应用,特别适合于居民稠密及危房附近 环境保护要求严格的地区沉桩;但不宜用于地下有较多孤石、障碍物或有4m 以 上硬隔离层的情况。 1 .静压法沉桩机理静压预制桩主要应用于软土,一般粘性土地基。在桩压入过程中,系以桩机本身的重量(包括配重)作为反作用力,以克服压桩过程中的桩侧摩阻力和桩端阻力。当预制桩在竖向静压力作用下沉入土中时,桩周土体发生急速而激烈的挤压,土中孔隙水压力急剧上升,土的抗剪强度大大降低,从而使桩身很快下沉。 2.压桩机具设备静力压桩机分机械式和液压式两种。前者系用桩架、卷扬机、加压钢丝绳、 滑轮组和活动压梁等部件组成,施压部分在桩顶端面,施加静压力约为600~2000kN,这种桩机设备高大笨重,行走移动不便,压桩速度较慢,但装配 费用较低,只少数还有这种设备的地区还在应用;后者由压拔装置、行走机构及起吊装置等组成(图7-56),采用液压操作,自动化程度高,结构紧凑,行走方便快速,施压部分不在桩顶面,而在桩身侧面,它是当前国内较广泛采用的一种新型压桩机械。

基础(桩)方桩工程施工合同

字()第[]号 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定, 方同意将 乙双方在工程施工中的权利、义务和经济责任,结合本工程的具体情况,特签 订本合同 以共同遵守执行: 第一条工程名称: 第二条工程地点: 第三条承包方式: 静力压 —X —预应力C —砼预制方桩综合含税单价为Y —元咪, 工程量暂定为— 米,桩尖含税单价为Y —元/个,工程量暂定为—个。 以上含税综合单价包括购桩、打桩、桩机进退场费、包打试验桩费、包凿 桩费、包切桩费、水电费、临时设施费及 其它施工费用。 若桩尖单价含 在综合含税单价中请在此项加入桩尖费。 第四条工程范围: 1、甲方负责与市规划局管线部门定出建筑红线的外边线, 交由乙方确定桩基 工程的桩号定位。 2、所有接头采用焊接,接头不多于4个,乙方在施工前必须报技术措施给甲 方审批,桩的 最后收锤一定要满足设计要求的贯入度。合同附号: 工程发包单位: 工程承包单位: 以下简称甲方) 以下简称乙方) 经协商一致,甲 工程委托乙方施工。为明确甲、 1、 2、 乙方以包工、 工程量计算办法: 表签证确认为准。 包料、包质量、包凿桩(切桩)的形式承包该工程。 ,打桩深度以甲方驻工地代 3、 4、

第五条工程造价: 1、 本工程含税总造价暂定为人民币 ____________ 元整(Y _______ 元),实际含税 总造价以合同含税承包单价结合实际工程量 (甲方驻工地代表验收签证确 认方为有效)结算为准。 2、 施工过程中,因实际需要增加工程量,涉及金额小于人民币壹万元办理签 证手续(甲 方驻工地代表签认有效),作为结算依据;大于等于壹万元则 补签《增加工程补充协议》。 第六条工程付款办法: 合同签定后,甲方支付乙方合同总造价的 25%做为备料款。 工程每完成管桩4000米,乙方将完成的实物合格工程量上报甲方工程部 (该工程量 必须经甲方驻工地代表验收签证方为有效 ),经核实后支付工程 进度款的80% (含备料款)。当工程进度款支付到工程总造价的 80% (含 备料款)时,甲方不再支付工程进度款。备料款按比例扣回,在工程完成 到总造价的80%时全部扣回。 在工程完成试桩验收合格并在土建基础部位完成施工时办理结算, 工程款 在办理结算(结算书须经甲方主管副主席签字并盖章方为有效)后支付。 国家规定由 乙方上缴的各种税费,已包含在本合同造价内,由乙方向工程 所在地地方税务部门缴纳。甲方通知乙方开单后,乙方每次收取甲方工程 款须持工程所在地地方税务部门开 具的等额有效之建筑安装发票收款。 第七条工程期限: 1、 经双方商定,本工程乙方必须自甲方工程部发出开工通知单之日起每台桩机 一个工作日施打管桩数量不得少于—根,并于—年—月 ________________ 日之前完成 全部工程。或开工之日—个日历天内完成。 2、 经甲方确认有以下原因之一者,由甲方驻工地代表确认后工期可以顺延: (1) 甲方在施工期间修改设计或甲方未能按时支付工程款等其它原因。 (2) 甲方未能在约定的开工日期内交出施工场地。 (3) 因不可抗拒的自然灾害等事件影响,或甲方原因连续停水或停电八小时 以上。 1、 2、 3、 4、

预制静压桩施工工艺

1、静压桩施工要求 1、静力压桩与锤击相比具有无噪音、无震动、无污染、安全等优点,但在饱和软粘土地区压桩与打桩一样,都可能产生超静孔隙水压力。压桩期间,应由建设单位委托有资质的监测单位对已有建筑物和管线进行跟踪动态监测。 2、要做好施工现场的排水工作,以保证在沉桩过程中场地无积水,施工用水、用电已接入到施工现场规定之处。 3、检查打桩机械设备、起重机具、压力表等。 4、压桩机安装必须按设备说明书和有关规定程序进行。 5、启动门架支撑油缸,使门架微倾15度,以便插预制桩。 6、当桩尖插入桩位后,微微启动压桩机油缸,待桩入土至50厘米时,再次校正桩的垂直度和平台的水平,然后再启动压桩机油缸,把桩徐徐压下,施工速度一般控制在2米/分钟以内即可。 7、当压桩力已达到两倍设计荷载或桩端已达到持力层时,应随时进行稳压。 8、压桩施工时,应派专人或开启自动记录设备,做好沉桩施工记录。 9、沉桩施工前,应先试桩。试桩数量不少于两根,以确定贯入度及桩长,并校验压桩设备和沉桩施工工艺及技术措施是否符合实际要求。 2、静压桩施工工艺流程 静压桩施工顺序及工艺流程:测量放线→桩机就位→起吊预制桩→稳桩→压桩→接桩→送桩→检查验收→转移桩机。 3、静压桩施工准备 1、施工前,场地要达到“三通一平”要求,使施工桩机设备能顺利进入施工现场。 2、熟悉施工图纸,参加设计图会审,做好施工放线工作。编好桩位号和压桩行走路线程序等各项准备工作。 3、做好现场清理地下空间障碍物工作,如旧建筑物的基础防空洞、地下管线等。 4、边桩与周围建筑物的安全距离应大于4米以上,压桩区域内的场地边桩轴线外5米范围用压路机压实。 5、为做好静压桩施工控制,必须备足必要的测量仪器。 4、静压桩的验收、起吊、搬动、堆放 1、预制静压桩大多由专业厂生产供应,进场后应与监理单位共同按“预制钢筋砼方桩(04G361)”和设计图纸及《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)对静压桩进行验收,并要生产厂家提供预制方桩合格证、检测报告等有关质保资料。 2、预制桩应达到设计强度的70%方可起吊,强度达到100%方可运输。桩在起吊和搬运时,必须做到平衡,不得损坏。水平吊运可采用二点起吊,吊点距桩端0.207L(L为桩长);一点起吊,吊点距桩端0.29L(L为预制桩长,在10米)。 3、预制钢筋砼方桩的外观质量应符合下列规定:表面平整、密实,掉角深度不超过10毫米,局部蜂窝和掉角的缺损面积不得超过全部

钢筋混凝土静压桩施工工艺标准模板

钢筋混凝土静压桩施工工艺标准

钢筋混凝土静压桩施工工艺标准 1 适用范围 本施工工艺标准适用于普通混凝土预制桩、预应力混凝土管桩静压施工的础工程。 2 施工准备 2.1 材料要求 2.1.1混凝土预制桩的质量要求 2.1.2 表面平整( 方桩) 密实、掉角的深度不应该超过10mm, 且局部窝和掉角的总面积不得超过桩表面面积的0.5%, 并不得过分集中。 2.1.3 方桩深度不得大于20mm、宽度不得大于0.2mm横向裂缝长度不得超过边长的一半、( 管桩不超过直径的1/2) 。预应力管桩, 不得有环缝和纵向裂纹。 2.1.4 桩的混凝土强度必须大于设计强度。 2.1.5 桩的材料( 含其它半成品) 进场后, 应按规格、品种、牌号堆放, 抽样检验, , 检验结果与合格证相符者方可使用, 未经进货检验或未经检验合格的物资不得投入使用。 2.1.6 方桩允许偏差值 方桩允许偏差值

2.1.7 先张法预应力混凝土管桩的允许偏差值 先张法预应力混凝土管桩的允许偏差值 2.2 主要工机具 2.2.1机械设备 WJY型、ZYJ型或YZY型( 1200~ KN) 全液压静力压桩机、轮胎式起重机、运输载重汽车、电焊机 ZYJ系列液压静力压桩机主要技术参数

2.2.2主要工具 钢丝绳吊索、卡环、撬杠、砂浴锅、铁盘、长柄勺、浇灌壶、扁铲、台秤、温度计 2. 3 作业条件 2.3.1 静压桩施工现场三通一平, 处理静压桩地基场地上面障碍物, 清理:整平时要有雨水排出沟渠, 附近有建筑物的要挖隔震沟, 预先充分了解桩场地, 清理防碍:桩的高空和地下障碍物。 2.3.2 静压桩场地整平用压路机碾压平整,并在地表铺10~20cm厚石子使地基承载力达到0.2 Mpa ~0.3Mpa。 2.3.3 控制点的设置应尽可能远离施工现场,以减少施工土体扰动对基准点的影响。 2.3.4 施工现场的轴线、水准控制点、桩基布点必须经常检查, 妥善保护, 设控制点和水准点的数量不应少于2个。 2.3.5测量放线使用的全站仪、经纬仪、水准仪、钢盘尺、线锤应计量检查合格, 多次使用应为同一计量器具 2.3.6 桩位布点与验收: 按基础纵横交点和设计图的尺寸确定桩位, 用小方木桩入并在上面用小圆钉做中心套样桩箍, 然后在样箍的外

静力压桩施工安全措施

静力压桩施工安全措施 1.进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带. 2.2m已上高空作业時,必须系好安全带,并否得往下乱抛工具.材料等物件. 3.各种电动机械设备,都应实行定人定机负责制,未经有关部门许可,任何人否得擅自启动使以,操作人员必须持证上岗. 4.桩机.流动式起重机再外电架空线路附近吊装時,起重机地任何部位或被吊物边缘再最大偏斜時与架空线路边线地最小安全距离应符合下表规定. 起重机与架空线路边线地最小安全距离 均地基承载力. 6.安装時,应控制好两個纵向行走机构地安装间距,使底盘平台能正确對位. 7.电源再导通時,应检查电源电压并使其保持再额定电压范围内. 8.各液压管路连接時,否得将管路强行弯曲.安装过程中,应防止液压油过多流损. 9.安装配重前,应對各紧固件进行检查,再紧固件未拧紧前否得进行配重安装. 10.安装完毕后,应對整机进行试运转,對吊桩以地起重机,应进行满载试吊. 11.作业前应检查并确认各传动机构.齿轮箱.防护罩等良好,各部件连接牢固. 12.作业前应检查并确认起重机起升.变幅机构正常,吊具.钢丝绳.制动器等良好. 13.应检查并确认电缆表面无损伤,保护接地电阻符合规定,电源电压正常,旋转方向正确. 14.应检查并确认润滑油.液压油地油位符合规定,液压系统无泄漏,液压缸动作灵活. 15.冬季应清除机上积雪,工作平台应有防滑措施. 16.压桩作业時,应有统一指挥,压桩人员和吊桩人员应密切联系,相互配合. 17.当压桩机地电动机尚未正常运行前,否得进行压桩. 18.起重机吊桩进入夹持机构进行接桩或插桩作业中,应确认再压桩开始前吊钩已

安全脱离桩体. 19.接桩時,上一节应提升350~400mm,此時,否得松开夹持板. 20.压桩時,应按桩机技术性能表作业,否得超载运行.操作時动作否应过猛,避免冲击. 21.顶升压桩机時,四個顶升缸应两個一组交替动作,每次行程否得超过100mm.当单個顶升缸动作時,行程否得超过50mm. 22.压桩時,非工作人员应离机10m已外.起重机地起重臂下,严禁站人. 23.压桩过程中,应保持桩地垂直度,如遇地下障碍物使桩产升倾斜時,否得采以压桩机行走地方法强行纠正,应先将桩拔起,待地下障碍物清除后,重新插桩. 24.当桩再压入过程中,夹持机构与桩侧出现打滑時,否得任意提高液压力,强行操作,而应找出打滑原因,排除故障后,方可继续进行. 25.当桩地贯入阻力太大,使桩否能压至标高時,否得任意增加配重.应保护液压元件和构件否受损坏. 26.当桩顶否能最后压倒设计标高時,应将桩顶部分凿去,否得以桩机行走地方式,将桩强行推断. 27.当压桩引起周围土体隆起,影响桩机行走時,应将桩机前进方向隆起地土铲平,否得强行通过. 28.压桩机行走時,长.短船与水平坡度否得超过5°.纵向行走時,否得单向操作一個手柄,应两個手柄一起动作. 29.压桩机再顶升过程中,船形轨道否应压再已入土地单一桩顶上. 30.压桩机上装设地起重机及卷扬机地使以,应执行本规程第4章地规定. 31.作业完毕,应将短船运行至中间位置,停放再平整地面上,其余液压缸应全部回程缩进,起重机吊钩应升至最上部,并应使各部制动升效,最后应将外露活塞杆擦干净. 32.作业后,应将控制器放再“零位”,并依次切断各部电源,锁闭门窗,冬季应放尽各部积水. 33.转移工地時,应按规定程序拆卸時,以汽车装运.所有油管接头处应加闷头螺栓,否得让尘土进入.液压软管否得强行弯曲.

静压力桩施工方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 3.1.施工现场准备 (3) 3.2.材料准备 (3) 3.3.技术准备 (4) 3.4.人员准备 (4) 3.5.设备准备 (4) 四、施工方法 (5) 4.1.静力压桩施工特点 (5) 4.2.施工工艺 (5) 4.2.1、试桩 (5) 4.2.2、测量放线 (6) 4.2.3、桩机就位 (6) 4.2.4、吊桩 (6) 4.2.5、校正 (6) 4.2.6、压桩 (6) 4.2.7、接桩 (7) 4.2.8、截桩 (7) 五、静力压桩常遇问题及预防处理方法 (7)

六、工程质量保证措施及验收标准 (9) 6.1.工程质量保证措施 (9) 6.2.质量验收标准 (10) 6.2.1、桩的质量验收标准 (10) 6.2.2、静压桩的质量验收标准 (11) 七、安全和文明施工措施 (13) 7.1.安全生产保证体系 (13) 7.2.安全生产措施 (13) 7.3.文明施工措施 (13) 7.4.施工不扰民管理措施 (13) 八、静压管桩的竣工资料 (14) 8.1、竣工资料 (14)

一、编制依据 1、《预应力混凝土管桩》(03SG409) 2、《预应力砼管桩基础技术规程》(DBG/T15-22-98) 3、《先张法预应力混凝土管桩》(GB13476-1999) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB150202-2002) 5、中华人民共和国建筑桩机技术规范JGJ94-94 6、预应力混凝土构件质量检验评定标准 7、进驻机械使用安全技术规范 二、工程概况 本工程某住宅小区位于滨河东路与龙城大街交接处,拟建场地位于星河湾住宅小区的西北角,紧邻滨河东路,是本工程的一期工程,共有8栋住宅楼、会所、售楼中心、商店组成。总占地面积16万多平方米,总建筑近27万平方米,本方案编制仅针对1栋、2栋、5栋、8栋住宅楼基础静力压桩。 四栋住宅楼基础静力压桩桩型采用PHC400-95(AB型),粉砂为桩端持力层,管桩设计有限长度为23米,终压力值2500KN。 三、施工准备 3.1.施工现场准备 1、施工现已完成“三通一平”,现场地面平整压实,满足压桩机整机负重施工要求,按地比压不少于15Kpa。同时地下的旧基础或管线应清除或探明并做出标记。 2、现场供水 从建筑单位指定的地方接水管至各施工区及生活用水点。 3、现场供电 桩机用电采用工业用电,可用功率400KW,生活用电由建设单位接电箱至生活区。 3.2.材料准备 1、进入工地的管桩必须有出场合格证,其规格、批号应符合所属的验

静压预应力管桩工程施工承包合同

静压预应力管桩工程施工承包合同 篇一: 建设单位:哈尔滨中国标准铅笔公司以下简称业主发包单位:黑龙江省大兴安岭地区宇林建筑工程有限责任公司 以下简称甲方 承包单位:宿迁市建设工程(集团)有限公司以下简称乙方受甲方委托,乙方负责施工哈尔滨中国标准铅笔公司新建厂区:1#厂房、及3#、4#厂房静压预应力管桩基础工程,根据《合同法》,为明确双方责任,本着互相协作,安全顺利地完成施工任务。双方在平等互利的基础上,经友好协商签订以下合同条款,以资共同遵守。 一、工程地点:哈尔滨市利民开发区电碳厂东院。 二、工程名称:哈尔滨中国标准铅笔公司新厂区建设工程。 三、承包方式、范围及内容: 1.承包方式:包工、包料。 2.承包范围:按哈尔滨中国标准铅笔公司新厂区建设工程1#厂房设计图中所有PC400A95-12,桩长约12m,(由试桩确定桩长)(约272根);3#、4#厂房设计图中所有PC400A95-16,桩长约16m,(由试桩确定桩长)(约323根);

以及可能出现的设计变更所增补的桩数。 3.承包内容:包括桩机进退场及装卸,桩位放样、压桩、送桩、管桩焊接,桩基施工时所需的临时设施及水费、电费及工程相关的隐蔽及内业资料的收集整理,归档等。 四、桩基工程材料:采用PC400A95-12、PC400A95-16管桩。 五、工程价款: 1.有效桩长:综合单价(包括:人工费、材料费、机械费)按人民币元/米。(有效桩长:指设计桩顶标高至实际压桩桩低标高) 2.本合同包含工程桩的验桩(静载动载)检测费。 3.因机械原因造成断桩需变更补桩的,由乙方自行承担。 六、工程量计量方式: 桩基工程量以甲方现场确认的实际有效桩长(设计桩顶标高至实际压桩桩低标高)计量。 七、施工期及质量要求 1.工期:20XX年11月 08 日,前进场一台压桩机,20XX 年11月 9 日之前应具备桩机试打的条件并进行试压桩,正式施压第一根工程桩后 20 日历天完成现有图纸上所有(约595根)工程桩的施工。如非因甲方或不可抗力因素造成的工期延误,每延误一天,乙方须支付给甲方违约金人

相关文档