文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 负载类型AC1~AC15的区别

负载类型AC1~AC15的区别

负载类型AC1~AC15的区别
负载类型AC1~AC15的区别

不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种

1. 使用类别

见下表使用类别代号典型用途举例

AC-1 无感或微感负载、电阻炉(接通电流可达额定电流的1.4倍,应考虑电网电压升高10%)

AC-2 绕线式感应电动机的起动、分断

AC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断(启动电流约额定电流的4~8倍,电动机的空载电流约稳定电流的0.95~0.2倍。)

AC-4 笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动

AC-5a 放电灯的通断

AC-5b 白炽灯的通断(冲击电流约额定电流的15倍,考虑电网电压升10%)

AC-6a 变压器的通断(冲击电流约额定电流的15~20倍)

AC-6b 电容器组的通断(很大的瞬态充电电流,伴随几百~几千Hz振荡)

AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载

AC-7b 家用的电动机负载

AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机

AC-8b 具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机

2. 典型负载

不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种:

2.1 电热元件负载

对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。

2.2 照明装置

当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。

其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。

2.3 低压变压器负载

当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中。

2.4 电容器负载

接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。

为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。

2.5 电动机负载

低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。

绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。

鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流 IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别。

而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器属于AC-4,它比AC-3工作类别的要求严酷得多。

交流接触器的选用方法

接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。

1、控制电热设备用交流接触器的选用

这类设备有电阻炉、调温加热器等,此类负载的电流波动范围很小,按使用类别分属于AC-1,接触器控制此类负载是很轻松的,而且操作也不频繁。因此,选用接触器时,只要按接触器的约定发热电流Ith等于或大于电热设备的工作电流的1.2倍。

例一:试选用一接触器来控制380V、15KW三相Y形接法的电阻炉。

解:先算出各相额定工作电流Ie。

Ith=1.2Ie=1.2×22.7=27.2A

因而可选用约定发热电流Ith≥27.2A的任何型号接触器。如:CJ20-25、CJX2-18、CJX1-22、CJX5-22等型号。

2、控制照明设备用接触器的选用

照明设备的类型很多,不同类型的照明设备,起动电流和起动时间也不一样。此类负载为使用类别AC-5a或AC-5b。如起动时间很短,可选择其约定发热电流Ith等于照明设备工作电流Ie的1.1倍即可,起动时间稍长以及功率因数较低的,可选择其约定发热电流比照明设备的工作电流更大一些,参见表1。

表1控制照明设备的接触器选用原则

序号照明设备名称起动电源COSΦ起动时间min接触器选用原则

1白炽灯15Ie1Ith≥1.1Ie

2混合照明灯1.3Ie≈13Ith≥1.1×1.3Ie

3荧光灯≈2.1Ie0.4~0.6Ith≥1.1Ie

4高压水银灯≈1.4Ie0.4~0.63~5Ith≥1.1×1.4Ie

5高压碘灯1.4Ie0.4~0.55~10Ith≥1.1×1.4Ie

6金属卤素灯(1.4~2)Ie0.5~0.65~10Ith≥1.1×2Ie

7带功率因数补偿的序号3-序号620Ie按补偿电容起动电流选用

3、控制电焊变压器用接触器的选用

电焊变压器因二次侧的电极短路而出现陡削的大电流,在一次侧出现较大的电流,所以,必需按变压器的额定功率、额定工作电流、电极短路时一次侧的短路电流及焊接频率来选用接触器。此类负载使用类别属AC-6a类。表2为选用参考表。表2电焊变压器选用接触器参考表选用接触器变压器额定工作电流Ie(A)变压器额定功率Se(KVA)变压器一侧短路电流Id(A)

220V380V

220V380V

CJ20-63301120300300

CJ20-100532030450450

CJ20-160662540600600

CJ20-250105407010501050

CJ20-250130509018001800

4、笼型感应电动机AC-3使用类别用接触器的选用

电动机有笼型和绕线型电动机,其使用类别分别为AC-2,AC-3和AC-4,因此,对不同型式和使用类别的电动机用选用不同结构的接触器。

笼型电动机的起动电流约为6倍电动机额定电流Ie,接触器分断电流为电动机额定电流Ie。其使用类别分别为AC-3,如:水泵、风机、拉丝机、镗床、印刷机以及钢厂中的热剪机等,这里可选用直动式交流接触器。

选用的方法有查表法和查选用曲线法,在产品样本中直接列出在不同额定工作电压下的额定工作电流和可控制电动机的功率,以免除用户的换算,这时可以按电动机功率或额定工作电流,用查表法选用接触器。

表3和表4列出了CJX2和CJX1系列接触器可控制电动机的功率,表7.1~7.7还列出了在不同使用类别下的电寿命数据,这就为用户选用接触器提供了方便。

上面是查表法,下面介绍查电寿命选用曲线来选用接触器主方法。

图1为CJX2系列交流接触器电寿命选用曲线,图中横坐标下面有三条横线,分别代表220V、380V、440V时电动机在AC-3条件下的功率。例如:380V、7.5KW的电动机或220V、4KW的电动机,这时对应的电流约为15A,可选用额定工作电流为16A的接触器。沿图上380V、7.5KW处的垂直虚线与第三条折线(对应于CJX2-16)的交点,然后沿水平方向对应的纵坐标交点,即为所选用的接触器的电寿命为2×次。如果选用额定工作电流为25A的接触器,则此垂直虚线与第四条折线(CJX2-25)的交点,则可查出时电寿命为3.5×次。这说明选用大容量接触器可提高电寿命。

在图1中还有AC-4条件下的电寿命选用曲线。如果380V、7.5KW电动机仍然选用16A的接触器,查AC-4的电寿命,因AC-4条件下,接触器的分断电流为6Ie=6×16A=96A,则X横坐标电流为96A处的垂直线和第三条折线的交点所对应的纵坐标即是AC-4电寿命,约为8×次。

表3CJX2系列接触器的主要技术参数

型号380V,AC-3额定工作电流(A)控制功率(KW)

220V380V415V440V660V

CJX2-0992.24445.5

CJX2-121235.55.55.57.5

CJX2-181647.59910

CJX2-25255.511111115

CJX2-32327.515151518.5

CJX2-40401118.5222230

CJX2-50501522253033

CJX2-636318.530373737

CJX2-80802237454545

CJX2-95952245454545

常用低压电器的主要种类和用途

常用低压电器的主要种类和用途 低压电器能够依据操作信号或外界现场信号的要求,自动或手动地改变电路的状态、参数,实现对电路或被控对象的控制、保护、测量、指示、调节。低压电器的作用有: (1)控制作用如电梯的上下移动、快慢速自动切换与自动停层等。 (2)保护作用能根据设备的特点,对设备、环境、以及人身实行自动保护,如电机的过热保护、电网的短路保护、漏电保护等。 (3)测量作用利用仪表及与之相适应的电器,对设备,电网或其它非电参数进行测量,如电流、电压、功率、转速、温度、湿度等。 (4)调节作用低压电器可对一些电量和非电量进行调整,以满足用户的要求,如柴油机油门的调整、房间温湿度的调节、照度的自动调节等。 (5)指示作用利用低压电器的控制、保护等功能,检测出设备运行状况与电气电路工作情况,如绝缘监测、保护掉牌指示等。 (6)转换作用在用电设备之间转换或对低压电器、控制电路分时投入运行,以实现功能切换,如励磁装置手动与自动的转换,供电的市电与自备电的切换等. 当然,低压电器作用远不止这些,随着科学技术的发展,新功能、新设备会不断出现,常用低压电器的主要种类和用途如表所示。 对低压配电电器要求是灭弧能力强、分断能力好,热稳定性能好、限流准确等。对低压控制电器,则要求其动作可靠、操作频率高、寿命长并具有一定的负载能力。 表常见的低压电器的主要种类及用途

序 号 类别主要品种用途 1断路器塑料外壳式断路 器 主要用于电路的过负荷保护、短路、欠电压、漏电压保护,也可用于不频繁 接通和断开的电路 框架式断路器 限流式断路器

漏电保护式断路 器 直流快速断路器 2刀开关开关板用刀开关 主要用于电路的隔离,有时也能分断负荷负荷开关 熔断器式刀开关 3转换开 关 组合开关 主要用于电源切换,也可用于负荷通断或电路的切换换向开关 4主令电 器 按钮主要用于发布命令或程序控制限位开关 微动开关 接近开关 万能转换开关 5接触器 交流接触器主要用于远距离频繁控制负荷,切断带负荷电路 直流接触器 6起动器 磁力起动器主要用于电动机的起动星三起动器 自耦减压起动器 7控制器 凸轮控制器主要用于控制回路的切换 平面控制器 8继电器 电流继电器主要用于控制电路中,将被控量转换成控制电路所需电量或开关信号电压继电器 时间继电器 中间继电器 温度继电器 热继电器 9熔断器 有填料熔断器主要用于电路短路保护,也用于电路的过载保护无填料熔断器 半封闭插入式熔 断器

继电器负载种类及介绍

继电器负载种类及介绍The final revision was on November 23, 2020

继电器负载性质 负载形式浪涌电流电阻负载标准额定电流电磁铁负载10~20倍标准额定电流马达负载5~10倍标准额定电流白热灯负载10~15倍标准额定电流水银灯负载1~3倍标准额定电流钠汽灯负载1~3倍标准额定电流电容性负载 20~40倍标准额定电流电感性负载5~15倍标准额定电流 1.白炽灯----由于白炽灯钨丝冷态电阻很小,接通瞬间的浪涌电流高达稳态电流15倍。如此大的浪涌电流会使触点迅速烧蚀,甚至产出熔焊失效。一般可串入限流电阻来减少浪涌电流。2.电机负载----电动机静止时输入阻抗很小,启动瞬间浪涌电流很大。电流注入后,电流和磁场相互作用产生转矩。当电动机启动后,产生内部电动势,致使触点电流趋于减小,关断时,触点间出现反电势,常常会引起拉弧,造成触点烧蚀。不过,电机是缓慢地停下来,电机内部贮存的电磁能,动能转换成热能消耗掉一部分,反电势不会太高。3.感性负载----电感器、电磁铁、接触器线圈、轭流圈等都是感性负载。接通瞬间,电磁线圈有抑制电流上升的功能,不会出现浪涌电流;但关断时,贮存在电磁线圈中的电磁能通过触点间燃弧消耗掉,这将导致触点烧蚀,金属转移、沾结。采用RC网络、二极管,压敏电阻等触点保护装置可减少触点的烧蚀。4.容性负载----容性电路的充电电流可能非常大,开始时,电容器类似短路,其电流仅受线路电阻的限制。有时,用户并未意识到其负载是容性的,实际上,长的传输线、消除磁干扰的滤波器、电源等都是强容性的。串联限流电阻,可以减少接通瞬间的浪涌电流。5.直流负载----直流负载比交流负载难断开,因为电压不过零,触点开断瞬间,即产生电弧,且由于外加电压持续保持,只有电弧被拉长,不能自持而熄灭。电弧热能会使触点严重烧损。直流

负载类型

什么是负载分类? 通常我们所说的负载是指电阻,物体都具有电阻,超导(环温)除外;而物体电阻在不同频率交流电下所表现出不同的负载效应,又呈感性负载和容性负载现象。 通常的用电器中并没有纯感性负载和纯容性负载。因为这两种负载不做有用功。 只有在补偿电路中才使用纯感性负载或纯容性负载。又因为绝大多数负载除阻性外,多数为感性负载,因此补偿的时候多数就用电容来补偿,所以,纯容性负载用得比纯感性负载多。 电动机,变压器等等,通常为感性负载。部分日光灯为容性负载。 举例: 纯感性负载就是一组电感。通常用来补偿电路中的容性电流。 纯容性负载就是一组电容。通常用来补偿电路中的感性电流。 在电路中带线圈的用电设备,其线圈部分即为纯感性负载。如电动机、变压器、电风扇、日光灯镇流器等。 纯感性负载的电流是不能突变。 感性负载应用广泛。 在电路中带电容的用电设备,其电容部分即为纯容性负载。如补偿电容等。 纯感性负载的电压是不能突变。 从理论上讲:纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。 电阻负载在作功时也会有电感、电容性负载存在。例如:导线间会存在线路间的电容,导线间和对地间存在电感,期间感性负载通常大于容性负载。 电力电容在作功时也会发热,即电阻性作功。 电感亦如此。 元件的阻抗是频率的函数, 在全频率范围内纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的 理论上只有可能在某一个频率存在.实际中应该做不到 一、谐波:我国电网的频率为50Hz,凡是高于50Hz的频率的波都称为谐波。 谐波是以倍加形式产生,也就是说频率为50的倍数:100、150、200……,凡是高于50Hz的波称为高谐波。 二、负载:指消耗电能的装置,把电能转换为机械能、热能、光能等。负载就是指用电器,例如:灯光、灯管、电炉、电机、冰箱、空调等。 三、轻载:轻载主要是指电机所带动的设备比较轻,没有达到其设计的额定功率,就是实际载荷小于设计载荷。

变频调速时的几种负载类型

变频调速时的几种负载类型 变频调速时需要根据不同的负载类型选择不同的频率变化曲线,才能发挥出变频器的最佳状态。但是有时,选择某一个负载时,不知负载到底是什么负载,一头雾水。下面简要介绍一下几种负载类型的异同及其常见的负载种类。 先介绍一下频率变化曲线。 以上两图所示为是变频器常用的频率曲线。 (1)线性方式 在起动过程,频率变化和时间成线性关系,如a图①所示。一般的负载可以选用此方式。 (2)S型方式 如a中的②图所示,在频率输出过程中,频率与时间的关系呈“S”形,即:在刚起动时,频率的变化比较慢(0-P段),然后频率又和时间成线性变化,在Q点以后,频率的变化又降了下来。此种方式适合于带式输送机一类的负载。 (3)半“S”形方式 如图b所示。其中①适合于低速时负载较轻的场合,如风机和泵等。刚开始负载比较轻,频率变化可以快些(成线性变化),当达到一定负载后,频率变化就慢了下来(成“S”形);②适合于低速时惯性比较大的负载。刚开始负载比较重,频率变化和时间成“S”形,当频率升到一定值后,频率和时间变化成线性关系。 负载种类: 1、恒转矩负载 负载的阻转矩是一个定值,与转速的高低无关。 主要特点:在初始速度时就有阻力,即启动需要启动转矩。 典型实例:带式输送机、潜水泵、空气压缩机、自动旋转门等。 2、恒功率负载 在不同的转速下,负载的功率基本恒定。 由公式:TL=9550PL/nL可知:负载阻转矩TL和转速nL成反比。 典型实例:各种薄膜的卷取机,车床,钻床、磨床。 以卷取要为例,其负载阻转矩TL=F×r 其中F-卷取物张力,在卷取过程中,要求其保持恒定 r-卷取物的卷取半径,随着卷取物不断地绕到卷取辊上,r 将越来越大 由于具有以上特点,因此,在卷取过程中,拖动系统的功率是恒定的: PL=F×v=const 式中v-卷取物的线速度,在卷取过程中,为了使张力大小保持不变,要求线速度也保持恒定。 在卷取过程中,r不断增大,TL也增大,nL则减小。可见,转矩TL和转速nL成反比。 3、二次方律负载 转矩特点:负载的转矩与转速的二次方成正比。 功率特点:负载的功率与转速的三次方成正比。 典型实例:离心式风机和水泵 需要说明的是,此类负载,如果将变频器输出频率提高到工频以上时,功率会急剧增加,有时甚至超过电动机所配变频器的容量,导致电动机过热或不能运转。故对这类负载转矩,

电器的分类

电器的分类 电器是接通和断开电路或调节、控制和保护电路及电气设备用的电工器具。完成由控制电器组成的自动控制系统,称为继电器—接触器控制系统,简称电器控制系统。 电器的用途广泛,功能多样,种类繁多,结构各异。下面是几种常用的电器分类。 1.按工作电压等级分类 (1)高压电器用于交流电压1200V、直流电压1500V及以上电路中的电器。例如高压断路器、高压隔离开关、高压熔断器等。 (2)低压电器用于交流50Hz(或60Hz),额定电压为1200V以下;直流额定电压1500V 及以下的电路中的电器。例如接触器、继电器等。 2.按动作原理分类 1)手动电器用手或依靠机械力进行操作的电器,如手动开关、控制按钮、行程开关等主令电器。 2)自动电器借助于电磁力或某个物理量的变化自动进行操作的电器,如接触器、各种类型的继电器、电磁阀等。 3.按用途分类 (1)控制电器用于各种控制电路和控制系统的电器,例如接触器、继电器、电动机起动器等。 (2)主令电器用于自动控制系统中发送动作指令的电器,例如按钮、行程开关、万能转换开关等。 (3)保护电器用于保护电路及用电设备的电器,如熔断器、热继电器、各种保护继电器、避雷器等。 (4)执行电器指用于完成某种动作或传动功能的电器,如电磁铁、电磁离合器等。 (5)配电电器用于电能的输送和分配的电器,例如高压断路器、隔离开关、刀开关、自动空气开关等。 4.按工作原理分类 1)电磁式电器依据电磁感应原理来工作,如接触器、各种类型的电磁式继电器等。

2)非电量控制电器依靠外力或某种非电物理量的变化而动作的电器,如刀开关、行程开关、按钮、速度继电器、温度继电器等。 接触器的符号与型号说明 1.接触器的符号 接触器的图形符号如图l所示,文字符号为KM。 图1 接触器的图形符号 a)线圈b)主触点c)辅助触点 2.接触器的型号说明 例如:CJl0Z-40/3 为交流接触器,设计序号10,重任务型,额定电流40A主触点为3极。CJl2T-250/3为改型后的交流接触器,设计序号12,额定电流250A,3个主触点。 我国生产的交流接触器常用的有CJl0,CJl2,CJX1,CJ20等系列及其派生系列产品,

电力负荷预测方法

1.负荷预测分类和基础数据处理 负荷预测及其分类 负荷预测概念 负荷预测是根据负荷的历史数据及其相关影响因素,分析负荷的变化规律,综合考虑影响负荷变化的原因,使用一定的预测模型和方法,以未来经济形势、社会发展、气候条件、气象因素等预测结果为依据,估计未来某时段的负荷数值过程。 负荷预测的分类 按照预测方法的参考体系,工程上的负荷预测方法可分为确定性预测方法、不确定预测方法、空间负荷预测法。 确定性:把电力负荷预测用一个或一组方程来描述,电力负荷与变量之间有明确的一一对应关系。 不确定性:实际电力负荷发展变化规律非常复杂,受到很多因素影响,这种影响关系是一种对应和相关关系,不能用简单的显示数学方程描述,为解决这一问题,产生了一类基于类比对应等关系进行推测预测负荷的不度额定预测方法。 空间负荷预测:确定和不确定负荷预测是对负荷总量的预测。空间负荷预测是对负荷空间分布的预测,揭示负荷的地理分布情况。 负荷预测的基础数据处理 负荷预测的基础数据 基础数据大致包括四类,分别为:①负荷数据(系统、区域、母线、行业、大用户的历史数据;负荷控制数据;系统、区域、大用户等的最大利用小时数;发电厂厂用电率和网损率。)②气象数据(整点天气预报;整点气象要素资料;年度气温、降水等气象材料。)③经济数据和人口(区域产业GDP;城乡可支配收入;大用户产量、产值和单耗;电价结构和电价政策调整;城乡人口。)④其他时间(特殊时间如大型会议、自然灾害;行政区域调整)

数据处理 为获得较好的预测效果,用于预测数据的合理性得到充分保证,因此需要对历史数据进行合理性分析,去伪存真。最基本要求是:排除由于人为因素带来的错误以及由于统计口径不同带来的误差。另外,尽量减少异常数据(历史上突发事件或由于某些特殊原因会对统计数据带来宠大影响)带来的不良影响。常见的数据处理方法有:数据不全、数据集成、数据变换和数据规约等。 2.确定性负荷预测方法 经验技术预测方法 专家预测法 专家预测发分为专家会议发和专家小组法。会议发通过召集专家开会,面对面讨论问题,每个专家充分发表意见,并听取其他专家意见。小组法以书面形式独立发表个人见解,专家之间相互保密,最后综合给出预测结果。 类比法 类比法是将类似失误进行分析对比,通过已知事物对未知事物做出预测。例如选取国内外类似城市或地区为类比对象,参考该对象的发展轨迹对本地区作出预测。 主观概率发 请若干专家来估计某特定时间发生的主观概率,然后综合得出该时间的概率。 经典技术预测方法 单耗法 通过某一工业产品的平均单位产皮用电量以及该产品的产量,得到生产这种产品的总用电量。 用电量A=国民生产总之或工农业总产值b*产值单耗g

不同的负载应选用不同类型的断路器

1 不同的负载应选用不同类型的断路器 最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。 对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。 选择性保护,如图1所示。 图 1 当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。 如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。 能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2、0.3 、0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。 可见,如果要达到选择性保护的要求,上一级的断路器应选用具有三段保护的B型断路器。 对于直接保护电动机的电动机保护型断路器,它只要有过载长延时和短路瞬时的二段保护性能就够了,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和万能式),DZ5、DZ15、TO、TG、GM1 、TM30、HSM1及DW15等系列除有配电保护的性能外,它们的630A及以下规格均有保护电动机的功能。 家用和类似场所的保护(过去又称它为导线保护或照明保护),也是一种小型的A类断路器,其典型产品有C45N、PX200C、HSM8等等。 配电(线路)、电动机和家用等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,因此,选用的断路器的保护特性也是不同的。 (1)表1为配电保护型断路器的反时限断开特性 表 1 通过电流名称 整定电流倍数

常用低压控制电器要点

常用低压控制电器介绍 廖华文20121001003 231122班一、低压电器的基本知识 电器:是对于电能的生产、输送、分配和应用起控制、调节、检测及保护等作用的电气 设备的总称。 低压电器:工作电压交流1200V、直流1500V以下的电气线路中起通断、保护、控制 或调节作用的电器。 (一)低压电器的分类 ①按用途和控制对象分: 配电电器:用于低压电力网的配电电器。 控制电器:用于电力拖动及自动控制系统的电器。 ②按操作方式分: 自动电器:产生电磁吸力而自动完成动作指令的电器,如接触器、继电器等。 手动电器:通过人的操作发出动作指令的电器,如刀开关、转换开关和主令电器等。 ③按工作原理分: 电磁式电器:根据电磁感应原理进行工作,如交直流接触器、电磁式继电器等。 非电量控制电器:以非电物理量作为控制量进行工作,如按钮开关、行程开关、刀开关、 热继电器、速度继电器等。 (二)低压电器的结构 低压电器的基本结构是由触头系统和电磁机构组成。 触头是电磁式电器的执行部分,电器就是通过触头的动作分合被控电路的。 电磁系统用来操纵触点的闭合和分断,由铁芯、线圈和衔铁三部分组成。 1.触头系统——通过触头的开合控制电路通、断。 材料:一般采用铜、银、镍材料制成;对于小容量电器常用银质材料制成。接触电阻:触头 的动静触头闭合时形成的电阻,称为接触电阻。 造成电压损耗,增加铜耗。导致触头温度升高。 接触形式:点接触、线接触和面接触。

触点按其原始状态可分为常开触点和常闭触点。原始状态时(即线圈未通电)断开,线圈通电后闭合的触点叫常开触点。原始状态闭合,线圈通电后断开的触点叫常闭触点。线圈断电后所有触点复原。按触点控制的电路可分为主触点和辅助触点。主触点用于接通或断开主电路,允许通过较大的电流,辅助触点用于接通或断开控制电路,只能通过较小的电流。 2.灭弧系统 电弧:开关电器切断电流电路时,触头间电压大于 10V,电流超过80mA时,触头间会产生蓝色 的光柱,即电弧。 电弧的危害: 延长了切断故障的时间; 高温引起电弧附近电气绝缘材料烧坏; 形成飞弧造成电源短路事故。 灭弧措施:吹弧、拉弧、长弧割短弧、多断口灭弧、利用介质灭弧、改善触头表面材料。下图是一种桥式结构双断口触头系统。当触头打开时,在断口中产生电弧。电弧电流在两电

负荷等级是如何分类的

负荷等级是如何分类的? 如:一级,二级,三级 《《供配电系统设计规范》GB 50025-95》如下: 第二章负荷分级及供电要求 第2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。 3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 二、符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。 第2.0.2条一级负荷的供电电源应符合下列规定: 一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。 第2.0.3条下列电源可作为应急电源: 一、独立于正常电源的发电机组。 二、供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。 三、蓄电池。 四、干电池。 第2.0.4条根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源: 一、允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。 二、自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。 三、允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。 第2.0.5条应急电源的工作时间,应按生产技术上要求的停车时间考虑。当与自动启动的发

常用低压控制电器课后习题答案

第4章常用低压控制电器 4-1 答:在频繁启动的场合常使用直流电磁机构而不使用交流电磁机构。因为交流电磁机构的电磁线圈中的电流I与气隙δ成正比,在吸和前后,电流变化很大,在线圈通电而衔铁尚未吸合瞬间,其电流值将达到吸合后的额定电流值的很多倍,若衔铁卡住不能吸合或者频繁动作,线圈可能烧毁。而直流电磁机构的电磁线圈中的电流与气隙无关,其频繁动作而电流的大小不随之变化,故其寿命较长,不容易损坏。 4-2 答:使单相交流接触器电磁机构在电源过零时其电磁吸力不为零且始终大于反力,衔铁就能够可靠的吸合,单相交流接触器就能够可靠的工作。若短路环断裂,单相交流接触器就不能够可靠的工作,使衔铁产生强烈的振动与噪声,严重的话使触头熔焊,线圈烧毁。 4-3 答:它是电磁式电器的执行部分,其主要作用是用来接通或断开被控制的电路。触头的接触形式有点接触、线接触和面接触三种。 4-4 答:接触电阻主要由于触头表面凹凸不平以及有氧化膜的存在而产生的。接触电阻的存在,使得动、静触头之间产生电压降,使铜耗增加,也使触头的温度升高,容易产生熔焊现象,使触头不能可靠工作。减小接触电阻的方法有:(1)触头材料选用电阻系数小的材料,使触头本身的电阻尽量减小。(2)增加触头的接触压力,一般在动触头上安装触头弹簧。(3)改善触头表面状况,尽量避免或减少表面氧化膜形成,在使用过程中尽量保持触头清洁。 4-5 答:触头的断开过程是逐步进行的,接触面积逐渐减少,接触电阻随之增加。在触头切断电路时,如果触头间的电压为10~20 V、电流为80~100 mA,触头之间将会出现强烈的火花和弧光,这就是电弧。电弧实际上是触头之间的气体在强电场作用下产生的放电现象。所谓气体放电现象,就是气体中大量的带电粒子作定向运动。危害:电弧产生以后会产生很高的温升并发出强烈的光,使触头烧灼,降低电器的寿命和工作的可靠性,延长了分断电路的时间,甚至使触头熔焊不能断开,造成严重事故。灭弧的方法有:(1)拉长电弧,降低电场强度。 (2)用电磁力使电弧在冷却介质中运动,降低电弧柱周围的温度。 (3)将电弧挤入绝缘壁组成的窄缝中,以冷却电弧。 (4)将电弧分成许多串联的短弧,增加维持电弧所需的临界电压降。 4-6 答:主要工作原理为当电磁线圈通电后,产生电流I,在铁芯中产生磁通Φ及电磁吸力。电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触头机构动作,常闭触头分开,常开触头接通。主要作用是实现互锁或接通电路。 4-7 接触器的选用: (1)根据主触头所控制电路的电流性质来选择直流或交流接触器。 (2)根据被控负载的工作状态和其工作性质来选择相应使用类别的接触器。 (3)根据所控制负载的容量或额定电流来确定接触器主触头的电流等级。 (4)接触器的额定电压应大于等于被控负载电路的额定电压。 (5)接触器吸引线圈的额定电压等级应根据控制电路的电压来确定。 (6)接触器触头数和种类应满足主电路和控制电路的要求。 接触器的日常维护: (1)接触器的可动部分的动作应灵活,通电时,在闭合过程中不能有卡住或滞缓现象;断电后,可动部分应完全恢复到原位。在吸合时不应有噪音和振动现象。 (2)接触器在动作过程中,可动部分不得与灭弧罩有摩擦、相碰,应有适当的间隙。 (3)接触器所有触头的表面及铁芯、衔铁的表面应保持清洁、无油污,相互接触要严密。短路环应完整、牢固。 (4)接触器各个触头上不能涂润滑油。严重磨损、烧伤的触头应当及时更换。 (5)接触器在吸合时,应先断开常闭触头,然后接通常开触头。 (6)接触器线圈的固定要牢固,可动部分不能碰线圈,绝缘电阻应符合要求。 (7)接触器的各个紧固螺钉、连接螺钉应拧紧。 4-8 答:低压断路器的选择应从以下几方面考虑:

关于供电负荷的类别

关于供电负荷的类别: 一类负荷:中断供电将造成人身伤亡或政治、军事、经济上的重大损失的负荷,称为一类负荷;如发生重大设备损坏,产品出现大量废品,引起生产混乱,重要交通枢纽、干线受阻,广播通信中断或城市水源中断,严重环境污染等等;兵工厂、大型钢厂、火箭发射基地、医院等属于一类负荷;对于这类负荷要保证不间断供电。建筑物消防供电属于一类负荷。 二类负荷:中断供电将造成严重停产、停工,局部地区交通阻塞,大部分城市居民的正常生活秩序被打乱等;企业工厂、大城镇、农村排灌站等属于二类负荷;对这类负荷在可能的情况下也要保证不间断供电。一般意义上的民用供电都属于二类负荷。 高层建筑中属于“一类负荷”的用电设备主要有“消防水泵房设备”、“ 消防电梯”、“ 防火卷帘门、常开防火门”、“ 防排烟系统”等。为了保证这些设备的不间断供电,系统一般设计了两路电源供电。即由建筑物变配电所低压配电柜直接供给(市电)和自备发电机房供给(也有两路市电的设计)。 《高层民用建筑设计防火规范》第9.1.2条规定:“高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。” 本条给出了两个规定:因为有了“在最末一级配电箱处设置自动切换装置”的规定所以就必须为这个切换装置提供两路电源的配线。本文主要想谈一下“末端切换(两根电源线送到设备控制箱)”还是“起端切换(一根电源线送到设备控制箱)”的问题。 按照规范要求,末端自动切换的实现在这里完全是依靠电器设备自动完成的。如果这个设备出现故障而不动作或切换不完整怎么办?如果是第一种情况倒没有什么,大不了不用电罢了,而如果是第二种情况,即新电源接通之后、原工作电源并没有断开造成反送电,那问题就大了,在认为已经停电的线路上操作的 人就有生命危险了。

常用负载分类

常用负载分类

电气设计中低压交流接触器的选用 2006-6-24 12:21 页面功能【字体:大中小】【打印】【关闭】 低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。 1、交流接触器的结构与参数 一般使用中要求交流接触器装置结构紧凑,使用方便,动静触头的磁吹装置良好,灭弧效果好,最好达到零飞弧,温升小。按照灭弧方式分为空气式和真空式,按照操动方式分为电磁式、气动式和电磁气动式。 接触器额定电压参数分为高压和低压,低压一般为380V,500V,660V,1140V 等。 电流按型式分为交流、直流。电流参数有额定工作电流、约定发热电流、接通电流及分断电流、辅助触头的约定发热电流及接触器的短时耐受电流等。一般接触器型号参数给出的是约定发热电流,约定发热电流对应的额定工作电流有好几个。比如CJ20-63,主触头的额定工作电流分为63A,40A,型号参数中63指的是约定发热电流,它和接触器的外壳绝缘结构有关,而额定工作电流和选定的负载电流、电压等级有关。 交流接触器线圈按照电压分为36、127、220、380V等。接触器的极数分为2、3、4、5极等。辅助触头根据常开常闭各有几对,根据控制需要选择。 其他参数还有接通、分断次数、机械寿命、电寿命、最大允许操作频率、最大允许接线线径以及外形尺寸和安装尺寸等。接触器的分类见表1 表1 常用接触器类型

2、交流接触器的选用原则 接触器作为通断负载电源的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、控制方式、操作频率、工作寿命、安装方式、安装尺寸以及经济性是选择的依据。选用原则如下: (1)交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。 (2)负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负载运行时分断需要电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流。 (3)按短时的动、热稳定校验。线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。 (4)接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触器要能够在85~110%的额定电压值下工作。如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可能对跳闸指令不起作用。 (5)根据操作次数校验接触器所允许的操作频率。如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。 (6)短路保护元件参数应该和接触器参数配合选用。选用时可参见样本手册,样本手册一般给出的是接触器和熔断器的配合表。 接触器和空气断路器的配合要根据空气断路器的过载系数和短路保护电流系 数来决定。接触器的约定发热电流应小于空气断路器的过载电流,接触器的接通、断开电流应小于断路器的短路保护电流,这样断路器才能保护接触器。实际中接触器在一个电压等级下约定发热电流和额定工作电流比值在1~1.38之间,而断路器的反时限过载系数参数比较多,不同类型断路器不一样,所以两者间配合很难有一个标准,不能形成配合表,需要实际核算。

常见负载类型

常用负载分类 电流种类 类 别 典型用途 IEC标 准 交流 AC- 1 无感或微感负载, 电阻炉947-4 AC- 2 绕线式电动机的起动、分断 AC- 3 鼠笼电机的起动、运转中分断 AC- 4 鼠笼电机的起动、反接制动与反向、点动 AC- 5a 控制放电灯的通断 AC- 5b 白炽灯的通断 AC- 6a 变压器通断 AC- 6b 电容器的通断 AC- 7a 家用及类似用途的微感负载 AC- 7b 家用电动机负载 AC- 8a 具有过载继电器手动复位的密封制冷压缩机中的电动机控制AC- 8b 具有过载继电器自动复位的密封制冷压缩机中的电动机控制AC- 12 控制电阻性负载和发光二极管隔离的固态负载947-5 AC- 13 控制变压器隔离的固态负载 AC- 14 控制小容量电磁铁负载 AC- 15 控制交流电磁铁负载 AC- 20 空载条件下“闭合”和“断开”电路947-3 AC-通断电阻负载,包括通断适度的过载

21 AC- 22 通断电阻电感混合负载,包括通断适度的过载 AC- 23 通断电动机负载或其它高电感负载 交直 流 A 电路保护,不具有额定短时耐受电流947-2 B 电路保护,具有额定短时耐受电流 直流 DC- 1 无感或微感负载, 电阻炉947-4 DC- 2 并励电动机的起动、反接与反接制动,点动,电动机的动力分断 DC- 5 串励电动机的起动、反接与反接制动,点动,电动机的动力分断 DC- 6 白炽灯的通断 DC- 12 控制电阻性负载和发光二极管隔离的固态负载947-5 DC- 13 控制直流电磁铁 DC- 14 控制电路中有经济电阻的直流电磁铁负载 DC- 20 空载条件下“闭合”和“断开”电路947-3 DC- 21 通断电阻性负载包括适度的过载 DC- 22 通断电阻电感混合负载,包括通断适度的过载(例如并励电机)DC- 23 通断高电感负载(例如串励电机)

电气设计负荷计算方法

电气设计负荷计算 1.设备组设备容量 采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量e P 。 对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。 对于断续周期制的用电设备,其设备容量是: 对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的1.1倍。 2.用电设备组的计算负荷 根据用电设备组的设备容量e P ,即可算得设备的计算负荷: 有功计算负荷 e x c P K P = (12-1) 无功计算负荷 ?tg P Q c c = 视在计算负荷 2 2 c c c Q P S +=

或 ? cos c P S = 计算电流 U S I c c 3103 ?= (12-2) 式中 x K ——设备组的需要系数; e P ——设备组设备容量(KW ) ; ? ——用电设备功率因数角; U ——线电压(V ); c I ——计算电流(A )。 上述公式适用计算三相用电设备组的计算负荷,其中式(12-2)计算电流的确定尤为重要,因为计算电流是选择导线截面积和开关容量的重要依据。 对于单相用电设备,可分为两种情况: (1)相负荷 相负荷的额定工作电压为相电压,正常运行时,相负荷接在火线和中性线之间,民用建筑中的大多数单相用电设备和家用电器都属于相负荷。在供配电设计中,应将相负荷尽量均匀地分配到三相之中,按照最大的单相设备乘以3,求得等效的三相设备容量,然后按上述公式求得计算电流(线电流)。 ?m e P P 3= ? m P ——最大负荷相的单相设备容量 (2)线间负荷 线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相

接触器负载类别及划分

摘要:不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种 1. 使用类别 AC-1 无感或微感负载、电阻炉 AC-2 绕线式感应电动机的起动、分断 AC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断 AC-4 笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动 AC-5a 放电灯的通断 AC-5b 白炽灯的通断 AC-6a 变压器的通断 AC-6b 电容器组的通断 AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 AC-7b 家用的电动机负载 AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机 AC-8b 具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机 2. 典型负载 不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种: 2.1 电热元件负载 对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。 2.2 照明装置 当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。 其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。 2.3 低压变压器负载 当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中。 2.4 电容器负载 接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。 为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC -6b中。

电力负荷及分类

电力负荷及分类 安全评价(3)P101中,高度超过50M的可燃物品厂房、库房,其消防设备均应采用一级负荷供电,可能有的朋友不清楚分类,现介绍如下: 一、什么叫电力负荷? 是指发电厂或电力系统中,在某一时刻所承担的各类用电设备消费电功率的总和,叫电力负荷。单位:“KW”。虽然电力负荷的标准单位为“KW”,但在实际运行工作中我们经用电流来表征负荷。 二、电力负荷分类 1、按发、供、用关系分类 (1)、用电负荷:用户的用电设备在某一时刻实际取用的功率的总和。 通俗来讲就是用户在某一时刻对电力系统所要求的功率。从电力系统来讲,则是指该时刻为了满足用户用电所须具备的发电出力。 (2)、线路损失负荷:电能在输送过程中发生的功率和能量损失叫线路损失负荷。(3)、供电负荷:用电负荷加上同一时刻的线路损失负荷称为供电负荷。 (4)、厂用负荷:发电厂厂用设备所消耗的功率称厂用负荷。 (5)、发电负荷:供电负荷加上同一时刻各发电厂的厂用负荷,构成电网的全部生产负荷,称为电网发电负荷。 2、按电力系统中负荷发生的时间对负荷分类 (1)高峰负荷:是指电网或用户在一天时间内所发生的最大负荷值。通常选一天24小时中最高的一个小时的平均负荷为最高负荷。 (2)最低负荷:是指电网或用户在一天24小时内发生的用电量最小的一点的小时平均电量。(3)平均负荷:是指电网或用户在某一段确定时间阶段内的平均小时用电量。 4.按突然中断供电引起的损失程度分类 一级负荷:是指突然中断供电将会造成人身伤亡或会引起周围环境严重污染的;将会造成经济上的巨大损失的;将会造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的。

二级负荷:是指突然中断供电会造成经济上较大损失的;将会造成社会秩序混乱或政治上产生较大影响的。 三级负荷:是指不属于上述一类和二类负荷的其他负荷。 用电负荷的这种分类方法,其主要目的是为确定供电工程设计和建设标准,保证使建成投入运行的供电工程的供电可靠性能满足生产或安全、社会安定的需要。

五种不适合虚拟化的负载类型

五种不适合虚拟化的负载类型 尽管虚拟化技术提供了诸多优势,但是其并非适合于所有负载。 在过去十年,很多文章都曾经宣称企业现在应该实现完全虚拟化了。这些文章的理论基础在于虚拟化已经是一种十分成熟的技术,并且现在能够对几乎所有负载完成虚拟化,甚至包括那些大型的资源密集型应用。还有一些文章争论称虚拟化只不过是迁移到公有云环境之前的一种过渡方式。不论这些文章表达怎样的观点,但是有些负载应该继续运行在物理硬件当中。在这篇文章当中,我将会列举一部分这样的负载类型,并且讨论对这些负载进行虚拟化是否有意义。 1.负载太大导致虚拟化失败 正如上面所提及的那样,服务器虚拟化技术已经足够成熟,甚至能够对非常大规模的资源密集型负载顺利完成虚拟化。然而对这种类型负载进行虚拟化的问题在于,如何实现容错机制。设想这样一种情况,你所在的企业拥有一种非常关键、并且异常消耗资源的数据库应用,现在其运行在物理集群当中,能够防止服务器级别的故障。 不论是否进行虚拟化,我们都应该使用故障转移集群来保护负载。可以在虚拟服务器环境当中创建一个虚拟机集群,或者使用主机级别的集群功能,如果发生主机故障可以将虚拟机(自动实时迁移到另外一台虚拟化主机当中。然而这种方式存在一种问题,就是资源消耗。 服务器虚拟化的前提就是所有虚拟机共享一个物理硬件资源池。异常消耗资源的负载可能会占用大量服务器资源,因此如果目标主机上已经运行了任何其他负载,那么资源密集型应用非常有可能无法完成故障转移过程。因此对于现在的情况来说,将这种负载运行在物理硬件当中更加实际,除非有非常紧迫的业务需求要对这个负载进行虚拟化(比如为最终迁移到云中做好准备)。 2.资源密集型负载 在之前的部分我已经从故障转移集群的角度对资源密集型负载进行了讨论。然而,还有一些逻辑问题可能会妨碍你对一些大型负载进行虚拟化。像VMware ESXi和微软Hyper-V这样的hypervisor会限制虚拟机的规模。比如,它们会限制分配给虚拟机的vCPU和内存数量。当然,只有极少数的、非常大型的虚拟机才会超过这种限制,但是这种限制是真实存在的,如果你正在考虑将要进行虚拟化的负载足够大,那么有可能正好遇到这种限制。 3.硬件依赖关系 在决定是否进行虚拟化之前,你还应该考虑负载对于物理硬件的依赖性。硬件依赖性存在多种形式。比如,我最近看到一个应用程序在底层明确规定只能使用一种非常特定的主机总线接口卡。这种依赖关系将会妨碍特定应用程序在虚拟服务上正常工作。

常见接触器负载分类

不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种 1. 使用类别见下表 使用类别代号典型用途举例 AC-1 无感或微感负载、电阻炉 AC-2 绕线式感应电动机的起动、分断 AC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断 AC-4 笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动 AC-5a 放电灯的通断 AC-5b 白炽灯的通断 AC-6a 变压器的通断 AC-6b 电容器组的通断 AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 AC-7b 家用的电动机负载 AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机 AC-8b 具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机 2. 典型负载 不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种: 2.1 电热元件负载 对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。 2.2 照明装置 当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。 其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。 2.3 低压变压器负载 当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变

2019最新范文-电力负荷及分类

电力负荷及分类 安全评价中,高度超过50M的可燃物品厂房、库房,其消防设备 均应采用一级负荷供电,可能有的朋友不清楚分类,现介绍如下: 一、什么叫电力负荷? 是指发电厂或电力系统中,在某一时刻所承担的各类用电设备消 费电功率的总和,叫电力负荷。单位:KW。虽然电力负荷的标准单位 为KW,但在实际运行工作中我们经用电流来表征负荷。 二、电力负荷分类 1、按发、供、用关系分类 (1)、用电负荷:用户的用电设备在某一时刻实际取用的功率的总和。 通俗来讲就是用户在某一时刻对电力系统所要求的功率。从电力 系统来讲,则是指该时刻为了满足用户用电所须具备的发电出力。 (2)、线路损失负荷:电能在输送过程中发生的功率和能量损失叫 线路损失负荷。 (3)、供电负荷:用电负荷加上同一时刻的线路损失负荷称为供电 负荷。 (4)、厂用负荷:发电厂厂用设备所消耗的功率称厂用负荷。 (5)、发电负荷:供电负荷加上同一时刻各发电厂的厂用负荷,构 成电网的全部生产负荷,称为电网发电负荷。 2、按电力系统中负荷发生的时间对负荷分类 (1)高峰负荷:是指电网或用户在一天时间内所发生的最大负荷值。

通常选一天24小时中最高的一个小时的平均负荷为最高负荷。 (2)最低负荷:是指电网或用户在一天24小时内发生的用电量最小的一点的小时平均电量。 (3)平均负荷:是指电网或用户在某一段确定时间阶段内的平均小时用电量。 4.按突然中断供电引起的损失程度分类 一级负荷:是指突然中断供电将会造成人身伤亡或会引起周围环境严重污染的;将会造成经济上的巨大损失的;将会造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的。 二级负荷:是指突然中断供电会造成经济上较大损失的;将会造成社会秩序混乱或政治上产生较大影响的。 三级负荷:是指不属于上述一类和二类负荷的其他负荷。 用电负荷的这种分类方法,其主要目的是为确定供电工程设计和建设标准,保证使建成投入运行的供电工程的供电可靠性能满足生产或安全、社会安定的需要。

相关文档