电信机房分类及环境要求





电信机房分类及环境要求:

1、A类机房,包括干线传输枢纽和设置长途交换机、省际/省内骨干信令转接点、省际/省内骨干智能网SCP、省际/省内骨干数据网设备、大区中心软交换核心设备SS的电信机房及其动力机房。温度10~25℃,湿度40~70%;

2、B类机房,包括设置本地网汇接局、关口局、智能网SCP、信令转接点、无线市话核心网设备、传输骨干节点、数据骨干节点(含城域网核心层设备)、IDC、拨号服务器、SHLR设备的通信机房及其动力机房,5万门以上市话电信机房及其测量室、动力机房,服务重要用户及要害部门的交换、传输、数据设备通信机房,长途干线上下话路站:温度10~28℃,湿度20~80%;

3、C类机房, 5万门以下2万门的市话机房、城域网汇聚层数据机房及所属的动力机房,和长途传输中继站:温度10~30℃,湿度20~85%;

4、D类机房,包括设置模块局、用户接入网、城域网接入层设备(小区路由器、交换机)、DSLAM设备的机房:温度5~35℃,湿度15%~85%。