文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气专业试题及答案_secret

电气专业试题及答案_secret

电气专业试题及答案_secret
电气专业试题及答案_secret

电气专业第二次试题及答案

一、填空(每空0.25分,共20分)

1、以母联断路器向备用母线充电 , 应投入母联断路器全部(保护)装置 , 以便一旦备

用母线有故障 , 可迅速(切除)。母线送电前 , 应先将母线(电压互感器)投入。

2、转子绕组是转子的电路部分 , 直流励磁电流一般是通过(电刷)和(集电环)引入

转子绕组 , 形成转子的直流电路。

3、发电机定子电压运行在额定值的(95%~105% )范围内时 , 只要发电机各部位的(温度)不超限 , 发电机可以按(额定容量)运行。

4、在频率过低时 , 还要影响发电机本身的正常运行 ,因通风效果降低使(绕组)和(铁芯)温度升高 , 因(感应电动势)下降而导致电流增加等

5、发电机从滞相转为进相运行时 , 静态稳定储备(下降) , 端部(发热)严重 , 厂用电电压(下降)。

6、发电机增加负荷时 , 必须监视发电机(氢气)温升、定子水温、(铁芯)温度、绕组温

度及(电刷)等励磁装置工作情况。

7、发电机运行中 , 在励磁回路上进行调整工作时 , 工作人员应站在(绝缘垫)上 , 并应穿(绝缘靴) , 将(衣袖)扎紧 , 切不可戴手套 , 工作时应有专人在场监护。

8、同步发电机的励磁系统一般由(励磁功率)单元和(励磁调节器)两个部分组成;(励磁功率)单元向同步发电机转子提供直流电流 , 即励磁电流。

9、电力系统在正常运行时 , 发电机励磁电流的变化主要影响电网的(电压水平)和并联运行机组间(无功功率)的分配。

10、当同步发电机发生内部短路故障时 , 依靠继电保护装置能快速地把发电机与电力系统分开 , 但由于磁场绕组具有很大的(电感) , 突然断流会在其两端产生很高感应(电动势) , 因此需(快速)灭磁 , 才能降低由磁场电流产生的发电机感应电动势 , 防止故障扩大损害发电机。

11、常用的过电压保护措施有有恒值电阻放电、(非线性电阻)放电、(阻容)保护、转子放电器、品闸管双向跨接器等。

12、发电机的同期并列方法有两种 , 即(准同期)与(自同期)。

13、绕组是变压器的电路部分 , 由铜或铝的绝缘导线绕成。低压绕组靠近(铁心) , 高压绕组在(最外层) , 在铁心柱上绕组按(同心圆筒)的方式套装。绕组间及绕组与铁心柱间有绝缘间隙和(散热)通道。

14、正常时 , 储油柜一半是油 , 一半是(空气) , 油受热膨胀后 , 储油柜的油面(上升) , 上半部的空气通过(呼吸器)排到大气中 ; 冷却时 , 油面下降 , 油与空气的接触面始终是储油柜的(截面) , 减少了油与(空气)的接触面 , 使油的绝缘强度得到保证。

15、变压器的(绝缘套管)将变压器内部的高、低压引线引至油箱的外部 , 不但作为引线对地的绝缘 , 而且担负着(固定)引线的作用。

16、变压器空载损耗由三部分组成 : (铁损)、(铜损)和附加损耗。

17、快切装置的切换方式有多种 ,按开关运作顺序分类有(并联)切换、(串联)切换和(同时)切换。

18、变压器可以在高峰及冬季时过负荷运行 , 但变压器(温升)不能超过规定数值。

19、在给变压器充电时 , 有时会有相当大的(励磁涌流) , 但时间很短 , 对变压器没有

大的危险 , 但在少数情况下 , 有可能引起变压器的(差动)保护误动作。

20、瓦斯保护是利用变压器油箱内部故障后(气体)变化和(油流)的运动而构成的保护。

能有效地反应变压器油箱内的任何故障 , 它分为(重瓦斯)和(轻瓦斯)保护 , 前者动作

于跳闸也可切换至信号 , 后者动作于信号报警。

21、新投运或检修后投运的变压器 , 内部往往残存有(空气) , 投运后油温升高 , (空气)逐步溢出 , 瓦斯保护报警属正常现象。

22、SF6气体严重泄漏时 , 对断路器进行检查 , 应站在(上风)侧 , 并应有措施防止(中毒) , 否则不得接近断路器 5m 以内。

23、线路送电操作顺序是 : 先合上(母线侧)隔离开关, 后合上(线路侧)隔离开关 , 最后合

断路器。

24、380V 低压系统为中性点直接接地系统 , 这样对单相接地故障处理有好处 , 单相接地

时 , 中性点不发生(位移) , 防止了(相电压)不对称和超过 250V; 另一方面保护装置可立即动作于(跳闸) , 电动机可以停止运转。

25、直流系统中发生两点接地时 , 可能会引起直流(熔断器)熔断或造成保护和断路器(误动作) ,这对安全运行有极大的危害性。

26、定子绕组的(相间短路)是危害发电机安全运行最严重的一种故障 , 故障点所产生的(电弧), 不但会损坏绝缘 , 而且可能烧坏定子铁心和绕组 , 甚至引起火灾 , 给发电机的修

复工作带来巨大的困难。

27、纵差动保护是比较被保护设备各引出端电流大小和(相位)的一种保护 , 纵差保护能灵敏地反映发电机(定子绕组)和(引出线)的相间短路 , 是发电机的主保护之一。

28、主变压器的差动保护范围包括(发电机)出口到(主变压器)高压侧和到(高压厂用变

压器)高压侧。

29、变压器运行时 , 不仅应监视(上层油温) , 而且还应监视上层油的(温升)。

30、发电机定子单相接地故障引起的是(电容)电流 , 其危害主要表现在持续的接地电流会产生电弧烧坏(定子铁心)。

31、过励磁指铁心的磁通密度过大而使铁心饱和 , 励磁电流急剧增加 , 对变压器则使铁损(增加) , 铁心温度(上升) , 引起变压器严重过热 , 加速(绝缘老化) , 甚至造成绝

缘损坏 ; 对发电机则铁心饱和后谐波磁通密度(增强), 附加损耗加大 , 引起局部过热。

二、选择题(每空0.25分,共10分)

1、空载特性是发电机在额定转速时定子空载电压与(A)之间的关系曲线。

A: 转子电流 B: 定子电流 C:空载电流

2、在母线倒闸操作过程中 , 母线(A)保护禁止退出运行。

A: 差动 B: 失灵 C: 过流

3、研究表明 , 绕组温度每增加(A) , 老化加倍 , 预期寿命缩短一半。

A: 6 ℃ B: 9 ℃ C: 8 ℃

4、 3 00 MW 机组的定子绝缘一般采用 B 级绝缘 , 其最高容许温度为(C )℃。

A: 105 B: 110 C: 130

5、对变压器投运时 , 为避免变压器充电时产生过大的励磁涌流 , 一般应采用从(A)充电并列的方法等。

A: 高压侧 B: 低压侧 C: 负荷侧

6、发电机电压过高时 , 可能引起转子绕组温度升高 , 如超过允许值则易造成绝缘损坏 , 使转子(C)绕组变形。

A: 末端 B: 表面 C: 端部

7、发电机水冷系统中氢气冷却器进水温度应在 (A )℃之间。

A: 20~33 B: 45 C: 20-35

8、检查集电环时 , 可顺序将其由刷框内抽出。一般情况下更换电刷时 , 在同一时间内 ,每个刷架上只许换(C)电刷。

A: 一组 B: 一对 C: 一个

9、灭磁过程越快 , 发电机转子承受的感应电动势(A)。

A: 越大 B: 越小 C: 无关

10、非线性电阻具有双向稳压二极管的特性 , 接于转子绕组两端 , 在正常额定电压和强励电压下 , 其漏电流很小 , 耗能很小。当转子电压升高到动作电压时 , 其阻值(A) , 使其流过很大电流而不至于升高电压 , 起到限压保护作用。

A: 变小 B: 变大 C: 不变

11、变压器做交接空载试验,空载全电压冲击试验要(C)次。

A: 2-3 B: 3-4 C: 3-5

12、如油温较正常情况下高出(C)且趋势继续上升 , 冷却系统及表计回路正常 , 怀疑变压器内部发生故障的可能性。

A: 8℃ B: 9 ℃ C: 10 ℃

13、(C)保护反应发电机定子相间、匣间短路 , 同样也可以反应定子某一并联绕组的开焊。 A: 纵差 B: 定子100%接地 C: 横差

14、在巡视设备时 , 对隔离开关接触部分 , 可根据其触头部分的热气流、发热或变色 , 并测得其触头部分的温度是否超过(B)等方法来判断其发热的情况。

A: 65 ℃ B: 70 ℃ C:75 ℃

15、发电机进相运行时 , 出力越大 , 静态稳定性(B)。

A: 越好 B: 越差 C: 不变

16、进行母线倒闸操作时 , 应确认(B)断路器状态 , 并取下其控制熔丝后才能进行倒闸操

作 , 要防止在操作过程中发生带负荷拉合隔离开关事故。

A: 线路 B: 母线 C: 母联

17、绝缘正常的定子绕组的吸收比在(B)以上 , 若吸收比较小 , 说明传导电流的值较大 , 则可以判断绝缘受潮等。

A: 1/3 B: 1.3 C:1.5

18、厂用 6kV 一般为不接地系统 , 因此一旦发生单相接地故障 , 将造成 6kV 系统非故障相对地电压(A)

A: 升高 B: 成倍升高 C: 不变

19、发电机失去励磁后的异步运行状态与失磁前的同步运行状态相比 , 有许多不同之处 , 表计的变化正确的(A

A、转子电流表指示等于零或接近于零。

B、定子电流表摆动且指示下降

C、有功功率表指示正常值且摆动。

20、发电机在电网频率降低运行时 , 由于转子转速降低 , 发电机端电压降低 , 要维持正常的电压就必须增大(C) , 会使转子和励磁回路温度升高。

A: 定子电流 B: 定子电压 C: 励磁电流

21、当电网频率降低时,运行中的发电机将出现(A)现象。

A、铁芯温度升高;

B、转子风扇出力升高;

C、可能使汽轮机叶片断裂;

D、发电机的效率升高。

22、利用发电机三次谐波电压构成的定子接地保护的动作条件是(A)。

A、发电机机端三次谐波电压大于中性点三次谐波电压;

B、发电机机端三次谐波电压小于中性点三次谐波电压;

C、发电机机端三次谐波电压等于中性点三次谐波电压。

D、三次谐波电压大于整定值。

23、断路器开断纯电感电路要比开断电阻电路(B)。

A、同样;

B、困难得多;

C、容易得多;

D、区别不大。

24、发电机做空载特性试验时,除注意稳定发电机转速外,在调节励磁电流的上升或下降曲线的过程中,不允许(B)。

A、间断调节;

B、反向调节;

C、过量调节;

D、快速调节。

25、发电机振荡或失去同步的现象为(D)。

A、有功、定子电压表指示降低,定子电流表指示大幅度升高,并可能摆动;

B、转子电流表指示到零或在零点摆动;

C、转子电流表指示在空载或在空载摆

动;

D、定子电流表指示剧烈摆动,发电机发出有节奏的轰鸣声。

26、发电机三相定子绕组一般都为星型连接,这主要是为了消除(B)。

A、偶次谐波;

B、三次谐波;

C、五次谐波;

D、七次谐波。

27、发电机在带负荷不平衡的条件下运行时,转子(C)温度最高。

A、本体;

B、转子绕组;

C、两端的槽楔和套箍在本体上嵌装处;

D、定子绕组。

28、发电机振荡或失步时,应增加发电机励磁,其目的是(C)。

A、提高发电机电压;

B、多向系统输出无功;

C、增加定子与转子磁极间的拉力。

D、增加阻尼。

29、发电机转子过电压是由于运行中(B)而引起的。

A、灭磁开关突然合入;

B、灭磁开关突然断开;

C、励磁回路突然发生一点接地;

D、励磁回路发生两点接地。

30、如果发电机的功率因数为迟相,则发电机送出的是(A)无功功率。

A、感性的;

B、容性的;

C、感性和容性的;

D、电阻性的。

31、同样转速的发电机,磁级对数多的,电源频率(B)。

A、低;

B、高;

C、不变;

D、不一定。

32、变压器绕组和铁芯在运行中会发热,其发热的主要因素是(C)。

A、电流;

B、电压;

C、铜损和铁损;

D、电感。

33、发电机变成同步电动机运行时,最主要的是对(C)造成危害。

A、电机本身;

B、电力系统;

C、汽轮机尾部的叶片;

D、汽轮机大轴。

34、发电机遇有(A)时,应立即将发电机解列停机。

A、发生直接威胁人身安全的紧急情况;

B、发电机无主保护运行;

C、发电机过负荷;

D、发电机过电压。

35、导致变压器油击穿的因素为(C)。

A、大气条件;

B、电场不均匀;

C、极性杂质及水分、纤维等;

D、操作条件。

36、变压器铁芯采用叠片式的目的是(C)。

A、减少漏磁通;

B、节省材料;

C、减少涡流损失;

D、减小磁阻。

37、电动机的纵差保护主要是作为( B )的主保护。

A、匝间短路;

B、相间短路;

C、两相接地短路;

D、一相接地。

38、变压器的调压分接头装置都装在高压侧,原因是(D)。

A、高压侧相间距离大,便于装设;

B、高压侧线圈在里层;

C、高压侧线圈材料好;

D、高压侧线圈中流过的电流小,分接装置因接触电阻引起的发热量小。

39、发电机中性点一般是不接地的,当发生单相接地时,其故障电流会为很小的(C)。

A、电阻性电流;

B、电感性电流;

C、电容性电流;

D、交变性电流。

40、发电机与系统并列运行时,有功负荷的调整是改变汽机(C)。

A、进汽压力;

B、进汽温度;

C、进汽量

D、转速。

三、判断题(每空0.25分,共10分)

1、理想的发电机灭磁过程是在转子过电压不超过允许值的前提下 , 灭磁过程越快越好。

(√ )

2、电流互感器与电压互感器的二次回路允许互相连接(×)

3、非线性电阻可用作正反向过电压保护器件。(√ )

4、自动准同期装置一般只发出 " 调速 " 脉冲 , 而不发出 " 调压 " 命令。(√ )

5、变压器油既起绝缘作用不起冷却散热作用。(×)

6、厂用电快切装置的事故切换由保护出口起动 , 为单向 , 即只能由工作电源切向

备用电源。(√ )

7、变压器主绝缘是指绕组对地之间、相间、同一相而不同电压等级的绕组之间的绝缘。

(√ )

8、所谓 " 导向 ", 指经过变压器外部冷却后的油送回变压器内以后 , 使绝大部分冷油

在变压器的内部按给定的线路流通。(√ )

9、判断绝缘材料的老化程度 , 只由电气强度决定。(×)

10、发电机失去励磁后定子电流表摆动且指示减小。(×)

11、对强油循环冷却的变压器 , 不开潜油泵可以投入运行。(×)

12、对无载调压的变压器 , 运行中是不可能改变其分接开关的位置。(√ )

13、主变高压侧电压反映的实际是系统电压 ; 其低压侧电压实际上反映的是发电机的机

端电压。(√ )

14、油枕的容积一般为变压器容积的 10% 左右。(√ )

15、交流电弧电流过零时 , 电弧不会自然熄灭。(×)

16、电压互感器二次绕组不能开路。(×)

17、电网的频率取决于整个电网有功负荷的供求关系。(√ )

18、发电机定子单相接地故障引起的是电容电流。(√ )

19、当变压器油位低于气体继电器时 , 气体继电器将不会动作于报警。(×)

20、隔离开关不能在带负荷的情况下进行操作。(√ )

21、母联开关断开的情况下 , 严禁进行 220kV 母线倒闸操作。(√ )

22、电流互感器的二次绕组至少应有一个端子可靠接地 , 它属于保护接地。(√ )

23、厂用 6kV 一般为不接地系统 , 因此一旦发生单相接地故障 , 6kV 系统非故障相对

地电压不变。(×)

24、厂用电快切装置起动切换的必要条件之一是工作、备用开关一个合着 , 另一个打

开。(√ )

25、高温是促成老化的直接原因。运行中绝缘的工作温度越高 , 氧化反应进行得越快 ,

绝缘老化也越快。(√ )

26、当励磁回路一点接地时 , 由于没有电流通过故障点 , 可以继续运行。(√ )

27、电网频率降低时 , 必须密切注意监视发电机电压和定子铁心、转子绕组及铁

心的温度。(√ )

28、当有功负荷减少时 , 发电机转速就要下降。(×)

29、绝缘电阻在数值上就是外施电压和流过的电流之比。(√ )

30、进行短路特性试验时试验过程中调整励磁电流可以往返来回调整。(×)

31、发电机开始转动后 , 即应认为发电机及其全部设备均已带电。(√ )

32、发电机并列时同步表转动太快、跳动、停滞时可以并列。(×)

33、发电机快速灭磁,断开转子回路引起转子绕组过电压(√ )

34、6kV厂用电系统装有厂用电快切装置,当工作电源掉闸后,备用电源应快速自动投入。(√)

35、在系统频率大幅下降及停机时机组频率降低的情况下 , 为防止转子绕组和整流桥过载 , 励磁系统设置了 V/H 限制器 , 即限制机端电压和频率的比值。(√)

36、发电机变成同步电动机运行时,最主要的是对电力系统造成危害。(×)

37、反时限过流保护的动作时间与短路电流的大小成正比。(×)

38、在发电机非全相运行时,禁止断开灭磁开关,以免发电机从系统吸收无功负荷,使负序电流增加(√)

39、汽轮发电机投入运行后,如果温升不高,又无异常现象,则允许超过铭牌数值运行。(×)

40、开关检修后,投运前应做开关的合、跳闸试验,确认开关合、跳正常。(√)

四、问答题(共60分)

1、新投运的变压器应进行那些交接试验?

(4分,每条1分,每项0.5分)

在外观检查和交接试验前的检测项目均符合要求时 , 进行下述工作 : ①空载试验 , 空载全电压冲击合闸试验 3~5 次。②条件许可 , 进行耐压试验 , 耐压试验电压值为出厂试验值的 85% 。③试验结束后 , 将气体继电器的信号触点接至报警回路 , 跳闸触点接到继电保护的跳闸回路 , 调整好过电流保护值 , 并拆除变压器的临时接地线 , 最后对有关部位再进行放电。④试运行。先将冷却系统开启对强迫油循环水冷却系统 , 须先开潜油泵而后开启水泵。待冷却器运转正常后 , 再投入试运行。

2、变压器造成假油位的原因可能有哪些?(2分,每条0.5分)

①油枕内存有一定数量的空气 ; ②胶囊呼吸不畅 , 造成阻塞 ; ③装设位置不合理 ; ④胶囊袋破裂。

3、瓦斯保护报警原因有哪些?(3分,每条1分,每项0.5分)

①滤油、加油或冷却系统不严密 , 导致气体 ( 空气 ) 进入变压器 , 积聚在气体继电器内 ; ②变压器油位下降 , 并低于气体继电器 , 使空气进入气体继电器 ; ③变压器内部轻微故障 , 产生少量气体 ; ④直流系统接地或气体继电器接触不良。

4、当运行中的变压器的上层油温突然升高时 , 应从以下几个方面进行分析处理?(4分,

每条1分,每项0.5分)

①检查变压器的负荷和其冷却介质的温度是否发生较大幅度的变化 , 与在这种负荷和

冷却温度下同工况的油温进行比较。②检查变压器的冷却装置是否发生故障 , 如有 ,

及时消除故障 , 同时适当降低变压器的负荷。③核对表计及其回路是否正常。④如油温较正常情况下高出 10 ℃且趋势继续上升 , 冷却系统及表计回路正常 , 怀疑变压器内部发生故障的可能性 ( 铁心烧损 , 线圈层间、匣间短路等 ), 则加强监视 , 联系检修人员进行变压器泊的色谱分析 , 进行综合判断。设法停用变压器并进行检查分析。

5、SF6断路器故障跳闸后的检查项目?

(4分,每条1分,每项0.5分)

①断路器外部无明显缺陷 , 如支持瓷瓶、端口瓷瓶、电容器瓷瓶等有无裂纹破损 ;

②SF6气体有无泄漏现象 , 电容器油有元外流 ; ③SF6 断路器油箱油位或空气压力是

否正常 ; ④SF6断路器事故分闸时 , 断路器如出现 " 油压低 ( 或空气压力低 )" 、 " SF6气压低 " 、 " 机构故障 " 、 " 位置不一致 " 等信号 , 应针对故障和信号情况 ,

重点检查相应设备。

6、母线倒闸操作的顺序及注意事项是什么?

(4分,每条1分,每项0.5分)

以母联断路器为准 , 由近及远合上应合隔离开关 , 再由远及近拉开应拉隔离开关。在倒闸操作前后 , 必须认真核对断路器、隔离开关的位置 , 正确无误后方可继续操作。

在倒母线过程中 , 如果出现有关保护异常信号或隔离开关位置指示器指示异常 , 应停止操作 , 检查隔离开关辅助触点是否转换正常 , 再检查二次回路是否完好 , 处理不好时通知有关人员处理。

7、有备用电源投入装置时 , 低压厂用变压器工作断路器跳闸 , 如何处理?(3分,每条1分,每项0.5分)

1) 工作厂用电源因故障跳闸 , 若备用电源、自动投入 , 则复归开关指示灯的闪光 ,

检查并找出故障点。

2) 工作厂用电源因故障跳闸 , 若备用电源未自动技人时 , 可不经任何检查立即用

备用电源强送一次。若备用电源投入后立即跳闸 , 说明故障在母线上或设备越级跳闸 , 不得强送。

3) 若工作厂用电源故障跳闸 , 备用电源自动投入未成功 , 不再强送 , 说明故障

在母线上或设备越级跳闸。

8、检查直流系统接地时的应注意什么?(4分,每条1分,每项0.5分)

①禁止使用灯泡寻找接地点 , 以防止直流回路短路。②使用仪表检查接地时 , 所有仪

表的内阻不应小于 2000欧姆 /V 。③当直流系统发生接地时 , 禁止在二次回路上工作。④检查直流系统一点接地时 , 应防止直流回路另一点接地 , 造成直流短路。⑤寻找和处理直流系统接地故障 , 必须有二人进行。⑤在拉路寻找直流系统接地前 , 应采取必要措施 , 用以防止因直流电源中断装置误动作。

9、变压器运行时 , 不仅应监视上层油温 , 而且还应监视上层油的温升为什么?(2分,每条0.5分)

因为当环境温度降低时 , 变压器外壳的散热大为增加 , 而变压器的内部和散热能力却很少提高。当变压器高负荷运行时 , 尽管有时变压器上层油温未超过规定值 , 但温升却可能超过规定值。

10、单机失步引起的振荡和系统性振荡的区别有哪些?

(3分,每条1分,每项0.5分)

单机失步引起振荡时 , 失步发电机的表计晃动幅度要比其他发电机剧烈 , 有功负荷表的晃动幅度可能为满刻度 , 其他发电机则在正常负荷值附近摆动 , 而且失步发电机有功负荷表指针的摆动方向与其他正常机组相反。系统振荡时 , 同一系统发电机表计的晃动是同步的。

11、发变组出口主断路器因保护动作跳闸的现象及处理?(6分,每条1分,每项0.5分,)

( 一 ) 现象

(1) 音响声光报警。

(2) 相应保护动作的光字牌闪光。

(3) 发电机一变压器组出口断路器跳闸 , 励磁开关跳闸 ,6kV 厂用电自动切换。

(4) 发电机有功、无功 , 定子、转子电流 , 定子、转子电压等表计指示为零。

( 二 ) 处理

(1) 复归音响。确认发电机一变压器组出口断路器已跳闸 , 灭磁开关已跳闸 , 断路

器复位。检查 6kV 厂用电切换是否成功 , 若未成功且发现厂用工作开关未跳闸 , 则应强合厂用电一次 ( 先拉后合 ) 。

(2) 查看保护动作情况 , 分析判断故障性质及范围。检查主断路器外部有无异常。若是

因外部故障引起后备保护动作跳闸 , 或发电机保护误动作跳闸 , 待故障排除后 , 联系调度重新将发电机并网。

(3) 若发电机由于内部故障保护动作跳闸 , 应对发电机及保护范围内的有关设备进行详细的外部检查 ; 若外部检查未发现故障 , 对发变组进行零起升压试验 ( 升压正常可重新并网 ; 升压过程中一发现异常马上停机处理 ), 检查是否为内部的故障。查明原因、故障排除后方可重新并网。

12、220KV系统电压低现象及处理?(5分,每条1分,每项0.5分)

( 一 ) 现象

(1) 连接发电机与系统的母线电压低 , 超过正常允许范围 , 发电机机端电压较

低 ;

(2) 发电机输出的无功逐渐增大 , 有可能 " 励磁过负荷 " 或 " 定子过负荷 "

报警。

(3) 励磁系统强励可能动作。

( 二 ) 处理

密切监视发电机的运行情况 , 尽量避免发电机过负荷运行 , 密切监视厂用电压。

若发电机励磁或定子过负荷 , 要人工干预调整励磁 , 减小励磁电流 , 是否切至

AVR 手动运行 , 视本厂的励磁系统的规程而定。保证发电机的电压在高于机端电

压额定值的 0.95 倍的范围。实际上 , 一方面 , 系统希望多发无功 , 即增加励

磁才能使母线乃至机端电压升高 ; 另一方面 , 保证不过负荷必须减小定子电流

乃至励磁电流。在保证不过负荷而能使机组继续运行的前提下 , 可以降低一部分

有功来降低负荷 , 在较低的有功负荷下发电机可以多发一点元功 , 是处理此类事

故的有效办法。向调度汇报 , 调整系统无功。

13、6KV 一条工作母线故障的现象及处理(6分,每条1分,每项0.5分,)?

( 一 ) 现象

(1) 音响报警 ;

(2) 相应母线电压为零 ;

(3) 相应的保护动作 , 光字牌闪光。

( 二 ) 处理

(1) 复归音响。

(2) 根据表计、信号和保护动作情况 , 确定故障范围。

(3) 退出厂用电快切装置。

(4) 单元机组实行送 / 引风机RB 程序减负荷后 , 注意调整单元机组运行稳定。

(5) 检查、调整 6KV 负荷 ; 检查、调整 380V 系统运行方式 , 尽量缩短 380V 系

统停电的时间。

(6) 拉开失电母线上所有辅机电源开关。检查故障母线上若有明显短路点 , 应设法

将故障点隔离 , 将母线转检修 , 通知检修人员处理。

(7) 检查故障母线及所属设备若无明显的短路点 , 测绝缘正常 , 可试送一次 , 若

充电正常则逐一恢复送电 , 联系机炉恢复正常运行方式。

14、电动机自动跳闸事故的现象及处理?(5分,每条1分,每项0.5分)

( 一 ) 现象

(1) 电动机电流表到零 , 电动机停转。

(2) 声光报警。

( 二 ) 原因

(1) 电动机及其电气回路发生短路等故障 , 使得保护动作于熔断器熔丝熔断或动

作于断路器跳闸。

(2) 电动机所带机械部分严重故障 , 电动机负荷增大而过负荷 , 过电流保护动作于断路器跳闸。

(3) 电动机保护误动。

(4) 电动机所带的设备受连锁条件控制 , 连锁动作。

( 三 ) 处理

(1) 有备用电机 , 检查是否自动投入 , 保证备用电动机迅速合上。

(2) 没有备用电机或备用电机需较长时间起动影响到发电机运行时 , 在检查电动

机回路上没有明显的短路和损伤 , 其所带机械无严重损坏等 , 可以将电动机强送一次。

(3) 对故障电动机进行检查从而查找故障原因。

15、380V 一条母线故障的现象及处理?(5分,每条1分,每项0.5分)

( 一 ) 现象

音响、光字牌报警 , 母线工作电源开关跳闸。

( 二 ) 处理

(1) 根据表计、信号及保护动作情况 , 确定故障范围。

(2) 若故障母线失电涉及到保安电源 , 首先检查柴油机等是否按逻辑起动 , 确保

保安电源有电.

(3) 检查、调整 380V 母线上的负荷 , 调整 MCC 的运行方式。对有双电源的 MCC, 若另一电源有电 , 尽快拉开失电侧电源开关且合上另一电源开关 ; 对单一电源的 MCC,

检查MCC 上失电转机的备用转机有无联动。

(4) 拉开失电母线上所有负荷的电源开关。检查故障母线上若有明显的短路点 , 应设法将故障点隔离 , 若无法隔离则通知检修人员处理。检查故障母线若无明显短路点 , 测绝缘正常 , 可试充电一次 , 正常后逐一测每一负荷的绝缘。若正常就恢复送电 , 最后联系机炉恢复正常运行方式。

电气考试题及答案

单项选择题请将下列各题中正确答案的代号填写在横线空白处。 1.电动机的额定功率由 A 决定。 A.允许升温 B.过载能力 C.额定转速 D.能量损耗 2.在自动控制系统中,调整时间t S反映了系统的 B 。 A.稳定性 B.快速性 C.准确性 D.以上都不对 3.在自动控制系统的动态指标中,反映系统稳定性的指标是 B 。 A.调整时间t s B.最大超调量 C.振荡次数 D.δ和N 4.晶闸管导通时,其正向电压一般为 D 。 A.0.6V B.0.8V C.1.2V D. 0.6—1.2V 5.变压器油箱内部发生故障时,主要由 B 动作。 A.电流速断保护 B.气体保护 C.差动保护 D.过流保护 6.定时间过电流保护的动作时限按阶梯原则整定,时间级差Δt一般取 B 。 A.0.4S B.0.5S C.0.7S D.1.0S 7.定时过电流保护的动作电流应躲过 C 。 A.线路末端的最大短路电流 B. 线路末端的最小短路电流 C.线路最大负荷电流 D. 线路最小负荷电流 8.反时限过电流保护的动作时限按阶梯原则整定,时间级差一般取 C 。 A.0.4S B.0.5S C.0.7S D.1.0S 9.线路的瞬时电流速断保护的动作电流应躲过 A 。 A. 线路末端的最大短路电流 B. 线路末端的最小短路电流 C. 线路最大负荷电流 D. 线路最小负荷电流 10.绝缘监察装置是利用线路接地后出现 B ,给出警告信号的装置。 A.零序电流 B.零序电压 C.负序电流 D.负序电压 11.电动机的熔断器保护一般只作 B 。 A.过负荷保护 B.相间短路保护 C.低电压保护 D.单相接地保护 12.同步发电机中实现机械能与电能转化的最重要的部件是 C 。 A.定子 B.转子 C.定子绕组 D.转子绕组 13.在工频频率下,4极电动机的同步转速为 C r/min。 A.750 B.1000 C.1500 D.5000 14.三相异步电动机的输入功率与定子铜损和铁损之差为 C 。 A.输入功率B.机械功率C.电磁功率D.视在功率15.下列转速中 D r/min为4极异步电动机的额定转速。 A.975 B.1000 C.495 D.1475 16.三相异步电动机启动后,随着转速的升高,转子感应电动势会 A 。 A.减小B.增大C.不变D.说不清

电气安全知识(试题及答案)

一、选择题(每题1分,共30分) 1、在工作环境中见到以下标志,表示()A.注意安全 B.当心触电 C.当心感染 2、国际规定,电压()伏以下不必考虑防止电击的危险。A.36伏B.65伏C.25伏 3、三线电缆中的红线代表()。A.零线B.火线C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌() A."在此工作”B.“止步,高压危险”C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是()导致人身伤亡的。A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行()和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种() A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火 8、静电电压最高可达(),可现场放电,产生静电火花,引起火灾。A.50伏B.数万伏C220伏 9、漏电保护器的使用是防止()。A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应()A.吸困难B.神经失常C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾()A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所()A.有触电机会的工作场所B.坑穴或密闭场所C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。()A.10B.20C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确()A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从()伏开始。A.24B.26C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当()进入时,可导致短路事故。&nbA.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起()。A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害

电气试题及答案

(二)、单项选择题请将下列各题中正确答案的代号填写在横线空白处。 1.电动机的额定功率由 A 决定。 A、允许升温 B、过载能力 C、额定转速 D、能量损耗 2.在自动控制系统中,调整时间t S 反映了系统的 B 。 A、稳定性 B、快速性 C、准确性 D、以上都不对 3.在自动控制系统的动态指标中,反映系统稳定性的指标就是 B 。 A、调整时间t s B、最大超调量 C、振荡次数 D、δ与N 4.晶闸管导通时,其正向电压一般为 D 。 A.0.6V B、0、8V C、1、2V D、 0、6—1、2V 5.变压器油箱内部发生故障时,主要由 B 动作。 A、电流速断保护 B、气体保护 C、差动保护 D、过流保 护 6.定时间过电流保护的动作时限按阶梯原则整定,时间级差Δt一般取 B 。 A.0.4 S B、0、5 S C、0、7 S D、1、0 S 7.定时过电流保护的动作电流应躲过 C 。 A、线路末端的最大短路电流 B、线路末端的最小短路电流 C、线路最大负荷电流 D、线路最小负荷电流 8.反时限过电流保护的动作时限按阶梯原则整定,时间级差一般取 C 。 A.0.4 S B、0、5 S C、0、7 S D、1、0 S 9.线路的瞬时电流速断保护的动作电流应躲过 A 。 A、线路末端的最大短路电流 B、线路末端的最小短路电流 C、线路最大负荷电流 D、线路最小负荷电流 10.绝缘监察装置就是利用线路接地后出现 B ,给出警告信号的装置。 A、零序电流 B、零序电压 C、负序电流 D、负序电压 11.电动机的熔断器保护一般只作 B 。 A、过负荷保护 B、相间短路保护 C、低电压保护 D、单相接地 保护 12.同步发电机中实现机械能与电能转化的最重要的部件就是 C 。 A、定子 B、转子 C、定子绕组 D、转子绕组 13.在工频频率下,4极电动机的同步转速为 C r/min。 A.750 B.1000 C.1500 D.5000 14.三相异步电动机的输入功率与定子铜损与铁损之差为 C 。 A.输入功率 B.机械功率 C.电磁功率 D.视在功率 15.下列转速中 D r/min为4极异步电动机的额定转速。 A.975 B.1000 C.495 D.1475 16.三相异步电动机启动后,随着转速的升高,转子感应电动势会 A 。 A.减小 B.增大 C.不变 D.说不清 17.三相异步电动机的电磁转矩与定子电压的关系为 B 。 A.1/U 1B.U 1 2 C.1/ U 1 2 D.U 1 18.三相异步电动机的机械特性就是指转矩与 B 的关系。 A.定子电流 B.转差率 C.输入功率 D.转子电流

电气安全试题及答案

电气安全试题及答案 电气安全技术试题 一、选择题 1、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为()。 A:跨步电压B:跨步电势C:临界电压D:故障电压 2、国际规定,电压( ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏 B.65伏 C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( ) 。 A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌? ( ) A."在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达 ( ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏 B.数万伏 C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止 ( ) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( )

A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( ) 米内,禁止人员进入。 A.10 B.20 C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从 ( ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当 ( )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起 ( ) 。 A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种?( ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误? ( ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。 C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。 20、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( ) A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到 监督作用。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。

电气考试试题试题库(带答案与解析)

电气人员测试题 :得分: 一、填空题(每空1分) 1、所谓安全电压就是在任何情况下,两导体间或一导体与地之间均不得超过工频有效值为50v 。在这一规定下,有五个电压等级 42V 、 36V 、 24V 、 12V 、 6V 。 2、目前我公司使用的料位计有音叉式料位计、旋转式料位计、移动式料位计。 3、电机直接起动电流是额定电流的 4-7倍。 4、人身触电时电流对人体的伤害,是由电流的能量直接作用于人体或转换成其它形式的能量作用于人体造成的伤害,可以分为电击和电伤两类。其中后者分为电烧伤、电烙印、皮肤金属化。 5、5、装备管理的七大方面是:润滑管理体系、维修体系、预检预修体系、工具管理体系、五落实、责任制度、专业巡检。 6、要形成持续的电流必须具备两个条件,一是要有电压,二是要形成闭环回路。 7、变压器是一种变换电压的设备,常用变压器按相数分类为单相、三相。 8、108机,88机,60机切割锯每米脉冲参数应设置为5000 ,6551 ,3721 9、变压器温度表所指示的是变压器上层油温,规定不得超过95℃,运行中的油温监视定为85 ℃。 10、手动开启喷码机墨线的步骤是:进入高级服务菜单,通过左右键转换选择手动操作,依次开启主泵、供墨电磁阀、喷嘴电磁阀即可手动将墨线开启。

11、喷码机正常开机步骤是:接通电源,打开主机开关,长按屏幕左侧椭圆状的墨线开关2-3秒钟,系统提示喷码机正在开机,等待3分钟左右显示喷码机可以打印,转动机箱左侧的墨线开关即可打印。快速开机的步骤是:进入服务菜单,选择墨水系统,依次选择“放弃机器清洗”、“开机”键即可实行快速开机,开机后转动墨线开关即可打印。 12、挤出机主电机变频器故障复位按钮是:面板上的Resert键 本地、远程控制按钮是:面板上的LOC/REM键。13、人身体触电的形式有直接触电、间接触电、跨步触 电、感应电压触电、剩余电荷触电、静电触电。 14、在切割锯的气路系统中有三项控制任务切割锯电机台的升降,下压板的下压,锯台的前后移动。 15、设备的状态分运行、热备用、冷备用、停电检修状态。 16、功率小于 3 kW的电机接线为星形,大于 4 kW的均为三角形接线,功率为18kW以下的三相交流电机可以直接启动。 17、挤出机ABB变频器面板显示“L”表示变频器处于本地控制状态,不显示“L”表示变频器处于远程控制状态。 18、定型台前进时电机接线为三角形,后退时电机接线为双星形。 19、本安地应独立设置接地系统,接地电阻≤4 Ω,本安地的接地系统应保持独立。 20、事故处理必须遵循“四不放过”原则,即原因不清不放过、责任人未经处理不放过和相关人员未受到教育不放过、防措施没有制订和落实不放过。 21、三大OK表的编制是依据“岗位有巡检、工段有评审、专业有分

电气安全试题及答案

电气安全试题及答案 一、选择题(每题1分,共30分) 1、在工作环境中见到以下标志,表示。 ( ) A.注意安全 B.当心触电 C.当心感染 2、国际规定,电压伏以下不必考虑防止电击的危险。( ) A.36伏 B.65伏 C.25伏 3、三线电缆中的红线代表。( ) A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.“在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是导致人身伤亡的。( ) A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行和胸外心脏挤压。 ( ) A.按摩 B.点穴 C.人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。( ) A.50伏 B.数万伏 C.220伏 9、漏电保护器的使用是防止。( ) A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力

11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( ) A.10 B.20C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从伏开始。( ) A.24 B.36 C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当进入时,可导致短路事故。( ) A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起。( ) A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种?( ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 19、检修高压电动机时,下列哪种行为错误? ( ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。 C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。 20、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( ) A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 21、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( ) A.基本保安措施 B.辅助保安措施 C.绝对保安措施 22、人体在电磁场作用下,由于将使人体受到不同程度的伤害。( ) A.电流 B.电压 C.电磁波辐射 23、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应。( ) A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作 24、雷电放电具有的特点。( ) A.电流大,电压高 B.电流小,电压高 C.电流大,电压低

电气试题及答案

(二)、单项选择题请将下列各题中正确答案得代号填写在横线空白处。 1.电动机得额定功率由 A 决定。 A、允许升温 B、过载能力 C、额定转速 D、能量损耗 2.在自动控制系统中,调整时间t S 反映了系统得 B 。 A、稳定性 B、快速性 C、准确性 D、以上都不对 3.在自动控制系统得动态指标中,反映系统稳定性得指标就是 B 。 A、调整时间t s B、最大超调量 C、振荡次数 D、δ与N 4.晶闸管导通时,其正向电压一般为 D 。 A、0、6V B、0、8V C、1、2V D、 0、6—1、2V 5.变压器油箱内部发生故障时,主要由 B 动作。 A、电流速断保护 B、气体保护 C、差动保护 D、过流保 护 6.定时间过电流保护得动作时限按阶梯原则整定,时间级差Δt一般取 B 。 A、0、4 S B、0、5 S C、0、7 S D、1、0 S 7.定时过电流保护得动作电流应躲过 C 。 A、线路末端得最大短路电流 B、线路末端得最小短路电流 C、线路最大负荷电流 D、线路最小负荷电流 8.反时限过电流保护得动作时限按阶梯原则整定,时间级差一般取 C 。 A、0、4 S B、0、5 S C、0、7 S D、1、0 S 9.线路得瞬时电流速断保护得动作电流应躲过 A 。 A、线路末端得最大短路电流 B、线路末端得最小短路电流 C、线路最大负荷电流 D、线路最小负荷电流 10.绝缘监察装置就是利用线路接地后出现 B ,给出警告信号得装置。 A、零序电流 B、零序电压 C、负序电流 D、负序电压 11.电动机得熔断器保护一般只作 B 。 A、过负荷保护 B、相间短路保护 C、低电压保护 D、单相接地 保护 12.同步发电机中实现机械能与电能转化得最重要得部件就是 C 。 A、定子 B、转子 C、定子绕组 D、转子绕组 13.在工频频率下,4极电动机得同步转速为 C r/min。 A.750 B.1000 C.1500 D.5000 14.三相异步电动机得输入功率与定子铜损与铁损之差为 C 。 A.输入功率B.机械功率 C.电磁功率D.视在功率15.下列转速中 D r/min为4极异步电动机得额定转速。 A.975 B.1000 C.495 D.1475 16.三相异步电动机启动后,随着转速得升高,转子感应电动势会 A 。 A.减小B.增大C.不变D.说不清 17.三相异步电动机得电磁转矩与定子电压得关系为 B 。 A.1/U 1B.U 1 2C.1/ U 1 2D.U 1 18.三相异步电动机得机械特性就是指转矩与 B 得关系。 A.定子电流B.转差率 C.输入功率D.转子电流 19.异步电动机额定转矩T N 与额定功率P N 与额定转速n N 得关系为D kg.m。

电气照明技术考试题库及答案 (1)

1、什么是眩光、不舒适眩光、失能眩光?如何克服眩光? 答:由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜,或存在极端的对比,以致引起人眼的不舒适感觉或者降低观察细部(或目标)的能力,这种视觉现象称为眩光。不舒适眩光:产生不舒适感觉,但不一定降低视觉对象的可见度的眩光。失能眩光:降低视觉对象的可见度,但不一定产生不舒适感觉的眩光。克服眩光:利用眩光作用于视线角度的关系可以减小和消除眩光;增大背景亮度;降低眩光源的面积;降低光源的亮度。 2、为什么人们把紧凑型荧光灯称为节能灯? 答:目前,紧凑型荧光灯可以分为两大类:一类灯是和镇流器是一体化的,另一类灯是和镇流器是分离的。在达到同样光束的前提下,这种灯耗电仅为白炽灯的1/4,而且它的寿命也较长,可达8000~10000小时,故称为“节能灯”。 4、什么是照明配电线路的N线和PE线、PEN线? 答:N线:中性线,PE线:保护线,PEN线:保护中性线。 5、如何进行教室照明设计? 答:1.建立空间环境、选择材质 2.选择灯具 3.确立计算平面,开始计算,得出照度计算报表 4.渲染得出效果图 6、照明灯具的选择原则是什么? 答:基本原则: (1)按配光曲线选择照明器———合适的光特性 (2)按使用环境条件选择照明器---符合场地的环境要求 (3)按经济效果选择照明器---经济性 7、光的度量有那些主要参数?它们的物理意义及单位是什么? 答:1、光通量:指光源在单位时间内向周围空间辐射能量的大小,单位是流明(Im)。2、

发光强度:光源在指定方向上单位立体角内发出的光通量,是光通量的立体角密度发光强度,简称光强,表示不同方向光通量的分布情况,单位:坎德拉(cd) ,I= φ /ω。 1坎德拉表示在1球面度立体角内,均匀发出1流明的光通量,用公式表示为:lcd=1lm/sr,是表征光源发光能力的物理量。3 、照度:被照面单位面积上接受的光通量称为照度。照度是用来表达被照面上光的强弱的,判别被照物上的照明情况。单位:勒克司(Lx)。1Lx 表示在1M2面积上均匀分布1Lm光通量的照度值:平均照度 E= φ/A 。4、亮度:亮度表示光源单位面积上的发光强度。单位:坎德拉/平方米--cd / m2。其表征发光面或被照面反射光的发光强弱的物理量。亮度与被照面的材料特性有关。 8、在开关频繁、需要及时点亮或需调光的场所,宜选用什么灯/在其他的一般工作场所,从节电的角度,宜选用什么? 答:在开关频繁、需要及时点亮或需调光的场所,宜选用白炽灯和卤钨灯, 在其他的一般工作场所,从节电的角度,宜选用荧光灯。 9、照明配电线路应装荧光灯电路中的镇流器和电容器各起什么作用? 答:电子镇流器:气体放电灯具有负的伏安特性。电容器:消除频闪效应。 11、照明配电线路应设哪些保护?各起什么作用? 答:一、短路保护:照明配电线路的短路保护,应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和电动作用造成危害之前切断短路电流。二、过负载保护:照明配电线路过负载保护的目的是,在线路过负载电流所引起导体的温升对其绝缘、接地插头、端子或周围物质造成严重损害之前切断电路。三、接地故障保护:照明配电线路应设置接地故障保护,其保护电器应在线路故障时,或危险的接触电压的持续时间内导致人身间接触电身亡、电气火灾以及线路严重损坏之前,能迅速有效地切除故障电路。四、防触电保护: 12、照明灯具主要由哪几部分构成? 答:灯座、发光体、灯壳 13、什么叫光强,照度和亮度?常用单位各是什么?(同7)

【最新试题及答案】电气试题及答案

【最新试题及答案】电气试题及答案 一、填空题:(每空1分,共20分)1、在多点操作的控制电路中,通常几个按钮触点应该是常开、常闭。2.接触器可用于频繁通断电路,又具有保护作用。3.刀开关安装时,手柄要向装,不得装或装,否则手柄可能因 ... 一、填空题:(每空1分,共20分) 1、在多点操作的控制电路中,通常几个按钮触点应该是常开、常闭。 2.接触器可用于频繁通断电路,又具有保护作用。 3.刀开关安装时,手柄要向装,不得装或装,否则手柄可能因动下落而引起,造成人身和设备安全事故。接线时,电源线接在端,端接用电器,这样拉闸后刀片与电源隔离,用电器件不带电,保证安全。 4.自动空气开关又称开关或开关,它是既能通断电路,又能进行、、、保护。 5.制动措施可分为电力制动和机械制动两大类。电力制动有、两种,是用电气的办法使电动机产生一个与转子转向相反的制动转矩。电磁机械制动是用电磁铁操纵机械产生制动力矩,如、等。 二、判断题(每小题2分,共10分) 1、热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。() 2、中间继电器主要用途是:信号传递和放大,实现多路同时控制,起到中间转换作用。() 3、一只额定电压为 220V 的交流接触器在交流 220V 和直流 220 的电源上均可使用。() 4、在电路图中,各电器元件触点所处的状态都是按电磁线圈通电或电器受外力作用时的状态画出的。() 5、接触器的主触点常用于主电路,通电电流大;而辅助触点常用于控制电路,电流较小。() 三、选择题(每小题2分,共10分) 1.下列电器中不能实现短路保护的是() A.熔断器

B.过电流继电器 C.热继电器 D.低压断路器 2、通电延时时间继电器,它的动作情况是() A.线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作 B.线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作 C.线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作 D.线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作 3、用来表明电机、电器实际位置的图是。 A.电气原理图 B.电器布置图 C.功能图 D.电气系统图 4、复合按钮在按下按钮时,常闭触点。 A.先闭合 B.后闭合 C.先断开 D.后断开 5、热继电器在电路中的作用是。 A.对电动机的过电流进行保护 B.对电动机的短路运行进行保护 C.对电动机的长期过载运行保护 D.对电动机的缺相保护 四、实作题(60分) 安装具有短路保护、过载保护、按钮、接触器互锁功能的正反转控制线路 1.设负载为3kW、额定电压380伏、工作转速1440转/分的三相笼型异步电动机。根据考题及负载要求,选择电器元件。 2.按电气原理图在规定的安装板上配线安装线路。 (1)按钮固定在安装木板上,按钮、电源、负载均应经接线端子排出入。 (2)主回路选用BLV—2.5mm2导线,控制回路选用BV —1.5mm2导线,按钮进出线选用BVR—1mm2导线。

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

电气工程师试题及答案

注册电气工程师考试试题及答案 1.电气接地按其接地的作用,可分为( )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据( )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( )。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m 4.对辅助等电位连接线的截面要求有( )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时) 5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( )系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT D.TT 6.下列表述正确的是( )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 7.电气功能性接地,主要包括( )等。 A.防静电接地 B.直流接地 C.交流接地 D.信号接地 8.当变电所的高压系统与低压系统采用共用接地装置时,在向低压系统供电的变电所的高压侧,一旦发生高压系统接地故障的情况,只要满足( )时,则认为变电所和设备是安全的。 A.暖气管作接地线或保护线 B.薄壁钢管或外皮作接地线或保护线 C.变电所的外露可导电部分的接地电阻不超过1n

电气安全技术试题和的答案

电气安全技术试题和答案 一、选择题 1、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为(B)。 A:跨步电压B:跨步电势C:临界电压D:故障电压 2、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏 B.65伏 C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( B ) 。 A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌? ( C ) A."在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴 C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达 ( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏 B.数万伏 C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止 ( A) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( C ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( A ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( B ) 米内,禁止人员进入。A.10 B.20 C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从 ( C ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当 ( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起 (C ) 。 A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种?( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误? ( C ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。 C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。 20、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( A) A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 21、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( A ) A.基本保安措施 B.辅助保安措施 C.绝对保安措施 22、人体在电磁场作用下,由于( C ) 将使人体受到不同程度的伤害。 A.电流B.电压C.电磁波辐射 23、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应 ( B) 。 A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作 24、雷电放电具有( A ) 的特点。

整理过电气安全试题及标准答案

电气安全技术试题 一、选择题 1、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为(B)。 A:跨步电压B:跨步电势C:临界电压D:故障电压 2、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏 B.65伏 C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( B ) 。 A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌? ( C ) A."在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴 C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达 ( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏 B.数万伏 C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止 ( A) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( C ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( A ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( B ) 米内,禁止人员进入。A.10 B.20 C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从 ( C ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当 ( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起 (C ) 。 A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种?( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误? ( C ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。 C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。 20、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( A) A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 21、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( A ) A.基本保安措施 B.辅助保安措施 C.绝对保安措施 22、人体在电磁场作用下,由于( C ) 将使人体受到不同程度的伤害。 A.电流B.电压C.电磁波辐射 23、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应 ( B) 。 A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作 24、雷电放电具有( A ) 的特点。 A.电流大,电压高B.电流小,电压高 C.电流大,电压低 25、车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于( A )米

建筑电气试题及答案

a h b e s o 一、填空题: 1、建筑施工现场的电气工程中,主要有以下四种接地:、、、。 2、热继电器的作用是:。 3、TN-S系统是指在380/220V三相四线制低压供电电网中工作零线N和保护零线PE 从变压器或变压器总配电房处分别引出。 4、在使用电流互感器时,副绕组电路是不允许的。 5、一般情况下,末级漏电保护器的型号为额定漏电动作电流不大于mA,额定漏电动作时间不大于S。 6、防止直接触电的安全技术措施有、、、、 等。 7、开关箱必须装设和。 8、保护接地是将电气设备的接地,宜用于的低压系统中。 9、电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于Ω。 答案1、工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地 2、过载保护 3、工作地线、零母排 4、断开 5、30、0.1 6、绝缘、屏护、间距、漏保、安全电压。 7、隔离开关、漏电保护器 8、外壳不带电的部分,中性点直接接地。 9、4 二、选择题: 1、某感性负载的功率因数为0.5,接在220V正弦交流电源上,电流为10A,则该负载消耗的功率为 [ ] A、2.2KW B、1.1KW C、4.4KW D、0.55KW 2、电源电压为380V,采用三相四线制供电,负载为额定电压220V的白炽灯,负载就采用联接方式,白炽灯才能在额定情况下正常工作。 [ ] A、负载应采用星型联接 B、负载应采用三角形联接 C、直接联接 D、不能相连 3、为了稳定放大器的输出电压,应当引入 [ ] A、电流负反馈 B、并联负反馈 C、电压负反馈 D、制联负反馈 4、一般设备的绝缘电阻值不得小于。 ] A、0.5MΩ B、1 MΩ C、2 MΩ D、5 MΩ

最新电气安全试题及答案(1)

电气安全试题及答案 一、单项选择题(每小题1分,共20分) 1、三线电缆中的红线代表( )。 A、零线; B、火线; C、地线; D、避雷线; 2、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A、“在此工作”; B、“止步,高压危险”; C、“禁止合闸,有人工作”; D、当心触电; 3、大部分的低压触电死亡事故是由()造成的。 A、电伤; B、摆脱电流; C、电击; D、电烧伤 4、保护零线和工作零线是一根线(PEN线)的三相四线低压配电系统是()接地与保护型式。 A、TN; B、TT; C、TN一C一S; D、IT; 5、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施? ( ) A、无; B、保护性接零或接地; C、防锈漆; D、防雨; 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A、.按摩; B、点穴; C、人工呼吸; D、打开气道; 7、当有电流在接地点流人地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为()。 A、跨步电压; B、跨步电势; C、临界电压; D、故障电压; 8、静电电压最高可达 ( ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A、50伏; B、数万伏; C、220伏; D、数千伏; 9、低压线路零线(中性线)每一重复接地装置的接地电阻不应大于()。 A、4Ω; B、10Ω; C、50Ω; D、100Ω; 10、金属梯子不适于以下什么工作场所?( ) A、有触电机会的工作场所; B、坑穴或密闭场所; C、高空作业; D、潮湿工作场所; 11、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( ) A、10; B、20 ; C、30; D、40; 12、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确? ( ) A、使用万能插座; B、使用漏电保护器; C、身体或衣服潮湿; D、用安全带; 13、使用电气设备时,由于维护不及时,当 ( )进入时,可导致短路事故。 A、导电粉尘或纤维; B、强光辐射; C、热气; D、高压; 14、民用照明电路电压是以下哪种?( ) A、直流电压220伏; B、交流电压280伏; C、交流电压220伏; D、交流电压380伏; 15、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( ) A、基本保安措施; B、辅助保安措施; C、绝对保安措施; D、接地保护措施; 16、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应 ( ) 。 A、站在铁板上操作; B、站在绝缘胶板上操作; C、穿防静电鞋操作; D、站在梯子上操作; 17、任何电气设备在未验明无电之前,一律怎样认为( )? A、无电; B、也许有电; C、有电; D、也许无电; 18、电力系统一点(通常是中性点)直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护线与电力系统的中性点联结,这种系统称为()。 A、TT系统; B、TN系统; C、IT系统; D、保护接地系统;

电气控制技术试题库和答案

《电气控制技术》试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器: 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器: 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁 “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路: 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法: 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法: 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路: 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器: 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器: 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器: 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器: 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动: 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。20、电压: 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速: 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速: 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V以下、直流( 1500 )V以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应(不小于)电路正常工作时的电压和电流。 3、行程开关也称( 限位)开关,可将(机械位移)信号转化为电信号,通过控制其它电器来

相关文档
相关文档 最新文档