文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › OMRON手持编程器的应用

OMRON手持编程器的应用

OMRON手持编程器的应用

可与CPM1A配合使用的编程器为CQM1—PRO01或C200H—PRO27,两种编程器基本相同。

一、编程器的面板及功能 1、编程器的面板

编程器的模式:编程器共有三个模式供选择

编程(PROGAM)模式——CPM1A处于停止状态,此时可以进行用户程序的写入、修改、清除内存,以及程序检查等针对程序的操作。

监视(MONITOR)模式——CPM1A处于运行状态,输入输出的处理同运行模式一样。在这种模式下可实现CPM1A的运行状态的监视,接点强制ON/OFF及定时器/计数器的设定值/当前值的修改,通道数据当前值的个修改等等。主要用于系统试运行调整。

运行(RUN)模式——用于CPM1A的运行状态。这种模式下,可进行CPM1A的运行监视,但不能用编程器来修改接点的强制ON/OFF及定时器/计数器的设定值/当前值。 *当CPM1A 上不加编程器时,通电后PLC自动处于RUN运行状态下;当PLC上加有编程器时,PLC的工作方式取决于编程器上的工作方式选择开关的位置。 MONITOR RUN PROGRAM

FUN功能键 SFT基本指令键 NOT基本指令键

SHIFT上档键与上档功能的键形成上档功能

AND基本指令键 OR基本指令键 CNT基本指令键 TR数据区键 *EM 数据区键 LR

AR数据区键 ER

LD 基本指令键 OUT基本指令键

TIM基本指令键 EM数据区键 DM

CH 数据区键 *DM

CONT数据区键 # 7 8 9

EXT外引键,磁带机存储

CHG修改键T/C当前值修改.DM内容修改 SRCH检索键,检索指令或位的位置 4 5 6

SET调试时强制ON DEL删除指令键

MONTR监控键,监控通道或位状态 1 2 3

RESET调试时强OFF INS插入指令键地址增加键 0

CLR清除键

VER校难磁带机程序键 WRITE写入键,输入指令或数据地址减少键

2、编程器的功能名称功能

1 内存清除

用户程序、PLC系统设定、各继电器、T/C、DM的数据清除

2 地址建立

在进行程序输入、读出、插入、删除等操作时,建立程序存储器地址

3 程序输入

进行程序的输入、指令的修改和设定值修改等操作

4 程序读出

读出程序存储器的内容,在运行、监控方式下可读出触点的通断状态

5 程序检查

确认程序的内容是否符合编程规则,程序中有错时,出错的地址及内容将显示出来

6 指令检索

检索程序中的指令

7 触点检索

检索程序中指定的各继电器、定时器/计数器的触点

8 指令插入

在原有程序中间插入指令程序

9 指令删除

在原有程序中删除部分指令程序

10

位、数、字监视

监视继电器、定时器、计数器、数据存储器的数据内容

11 多点监视

同时进行6点或通道的监视。显示器上每次只能显示3点

12 微分监视

检测某触点的OFF ON时的边沿状态

13

二进制监视

各继电器、数据存储器以通道为单位的监视,显示以二进制16位形式

14 3字监视

连续的3个通道同时监视

15

带符号10进制监视

把通道内的以2的补码表示的16进制数变换为带符号的10进制数显示出来

16

无符号10进制监视

把通道内的16进制数变换为不带符号的10进制数显示出来

17

3字数据修改

汇总修改连续的3个通道数据

18

修改T/C的设定值1 修改定时器/计数器的设定值

19

修改T/C的设定值2

以微调方式修改定时器/计数器的设定值

20

修改当前值1

修改16进制4桁、10进制4桁数据的当前值

21

修改当前值2

把通道数据修改为二进制16位数据

22

修改当前值3

将正监视通道的10进制值改变为-32767~32767范围内带符号10进制数。指定通道的内容自动变换为带符号的16进制数(2进制补码形式)

23

修改当前值4

将正监视通道的10进制值改变为0~65535范围内无符号10进制数。改变为16进制数据是自动进行的 24

强制置位/复位

将继电器、定时器/计数器的触点强制为ON(置位)/OFF(复位)

25

清除强制置位/复位

恢复被强制置位/复位的所有触点的状态

26

读出扫描时间

显示执行程序的平均扫描时间

27

读出/清除故障及提示信息

读出发生故障以及提示信息。清除故障提示信息。

28

蜂鸣器声音开/关切换

切换按编程器键时蜂鸣器的声音开关

29

16进制与ASCII码显示转换

对数据存储器进行监视时,4位16进制的显示形式与字母的显示形式之间来回转换

二、编程器的使用

PLC接通电源后,编程器上显示出PASSWORD“口令”字样,按CLR MONTR键后,该口令消失,再次按下CLR键,屏幕上显示出地址0000,然后方可进行各项操作。

1、内存清除

清除内存操作必须在PROGRAM模式下进行。 1>、内存全清除

将存储器中的程序、继电器、定时器/计数器、数据存储器中的数据全部清除。依次按清除CLR 置位SET 反NOT 复位RESET 监控MONTR键。按MONTR键前,显示屏幕上有提示用户全清除字样00000 MEMORY CLR ? HR CNT DM 2>、部分清除

用户若需要保留指定地址之前的程序或有HR、CNT、DM的内容需保留时,在以上所讲的提示字样时,不要直接按MONTR键,而按下保留程序段的最后程序地址及所要保留的区域(HR、DM或CNT)后再按下MONTR键,操作应满足了用户的保留需求,只清除了需要清除的部分。

2、地址建立

在任何一个模式下,PLC通电后按完CLR MONTR CLR键后,屏幕上立即

显示出地址00000,若要把地址改建于01000,此时,只需在键盘上按下01000五位数字即可,若要显示该地址的程序内容,需再按一次键或键。

3、程序输入

在PROGRAM状态下可以进行程序的写入、指令修改,设定值的变更等操作。使

用指令键和数字键即可输入指令,每输入一条指令或一个数据后,都需按一次WRITE键,此时地址自动加1,显示下一个地址的指令内容。

如果指令是带有多个操作数的,当输入指令后按WRITE键后,地址不加1,显示器上显示下一个字节的内容,输入完毕后再按WRITE键,程序地址方加1。

当输入的指令是微分型指令时,输入指令后(双字节指令在输入操作数之前)按下NOT键显示屏幕上表示微分的@就显示出来,若指令是正常扫描指令,则再按一次NOT键 ,即返回到正常扫描型。

应用指令写入在按过功能键FUN后再用数字键指定该应用指令的FUN NO(功能码),之后再按WRITE键即可写入。

①写入16进制、BCD码常数时按CONT/#键,直接按数字键后,按WRITE键写入;

②②而要写入通道地址时,直接按数字键后按WRITE键即写入;

③要用无符号的10进制数输入最初的设定值,操作次序按CONT/# SHIFT TR NOT后,写入无符号的10进制数(设定范围是0~65535),然后按WRITE写入(输入有误时,按CLR键返回输入前的状态,重新输入正确的值),要返回到16进制显示,按SHIFT TR键;

④要写入带符号的10进制数,按CONT/# SHIFT TR后即可用带符号的10进制数输入设定值(输入正数时,按SET“代表+”及数字键,输入负数时按RESET“代表-”及数字键)后按WRITE,要返回16进制状态,仍是按SHIFT TR键即可。

4、程序读出

程序读出操作可在RUN、MONITOR、PROGRAM三种模式下进行,用于读出用户存储器的内容。

设定需要读出的地址,后按键或键,利用键或键,地址会继续加1或减1,可以读出用户程序。 5、程序检查

仅可在PROGRAM模式下进行,用于确认用户程序的内容是否符合编程的规

定,程序中有错误时,该地址和内容被显示出来。按CLR SRCH键,显示屏幕上会显示检查等级提示,再键入检查等级(可选0~2),若程序有错,则在屏幕上显示出错地址和错误内容,且每按一次SRCH键,就会显示程序的下一个出错地址及错误内容。若程序已没有错误,则显示 XXXXX PROG CHK END(001)0.03KW

其中XXXXX代表程序的END(01)指令所在地址。

程序的错误分为A、B、C三种,检查0级用以检查A、B、C类型的错误;检查1级用以检查A和B类型的错误;检查2级用以检查A类型的错误。程序错误表等级出错信息原因和处理方法 A

程序的内容已被破坏,请再度写入程序

NO END INSTR

程序中无END指令,请在程序终了处写入END(01)指令

CIRCUIT ERR

程序逻辑错误,一般为逻辑起始(LD指令)和程序块运算(OR LD及AND LD指令)数不一致,请对程序进行检查并修正

LOCN ERR

所显示的指令位于不正确的区域中,请确认指令的使用方法,并修正程序

DUPL

号重复错误,当前使用的子程序编号或JME编号在程序中已使用过,应改正程序,使用不同的子程序号及JME编号

SBN UNDEFD

所调用的子程序编号不存在,确认并修改程序

JME UNDEFD

与JMP NO相对应的JME NO不存在,一个转移程序有首无尾,确认并修改程序OPERAND ERR

指定的可变操作数数据错误,检查每条指令的操作数数据范围并予以纠正

STEP ERR

步进操作错误,检查并修改程序 B

IL—ILC ERR

IL-ILC指令未成对使用,不一定是真正的错误,检查并确认该程序是否有错误

JMP—JME ERR

JMP—JME没有成对使用,检查并确认程序是否有该错误

SBN—RET ERR

显示的指令使用不正确(SBN或RET),同一个子程序编号用在一个以上的SBN中,改正错误 C

JMP UNDEFD

一个给出的JMP指令没有JMP与之对应,检查并改正

SBS UNDEFD

一个被定义过的子程序没有被调用过。有可能是下常现象

COIL DUPL

同一个输出线圈被多次使用,检查并确认程序是否真正错误

6、指令检索

本操作可以在RUN、MONITOR、PROGRAM方式下完成。

若要检索程序中的某条指令,可采用指令检索。按CLR键,并键入要开始

检索的程序地址,后键入要检索的指令,再按搜索键SRCH,编程器的显示屏幕上即显示出要检索的指令内容及其地址,按下键,显示出该指令的操作数(对于有多操作数的指令而言)。若要继续向下检索该指令,可重复按SRCH键,直到检索到END指令或程序存储器的最后一个地址为止。 7、触点检索

用于检索已存入存储器的程序的触点,可在RUN、MONITOR、PROGRAM方式下操作,而在RUN、MONITOR方式下可以显示该触点的通断状态。

按CLR键,并输入要检索的起始地址,后依次按SHIFT CONT/#键及所要查找的触点号,再按SRCH键,这时,从起始地址开始,第一个含有该触点号的指令就显示在屏幕上,再按SRCH 键,继续检索该触点,直到END指令为止。 8、指令插入

只能在PROGRAM方式下操作。在已有的原程序中插入一条指令。

先利用指令读出或指令检索的方式找出指令要插入的地址(找到要插入指令的后面一条指令),然后键入要插入的指令,后按INS键(这时显示屏幕上显示提示INSERT?)再按键,该条指令即被插入,

若要插入的是一条多字节指令,在以上操作后,可连续输入操作数并按WRITE键。 9、指令删除

在PROGRAM方式下操作,用于删除程序中的一条指令。先读出要删除地址的程序,然后按DEL(这时显示屏幕上显示提示

DELETE?)再按键,原来显示的那条程序即被删除。当删除多字节指令时,操作数也一齐被删除。

10、位、数、字监视

可在RUN、MONITOR方式下进行操作。可以监视I/O及内部继电器、特殊辅助继电器(232~255CH)、AR、HR、LR的状态,也可以监视T/C的状态及内容。 1>、动态T/C监视

用于监视T/C的当前值及状态。按CLR键,清除显示屏,再按TIM或CNT键,并随后键

入要监视的T/C号,然后按下MONTR键,即可在显示屏上看到相应T/C的动态变化。使用键或键可以改变T/C的号。

①写入16进制、BCD码常数时按CONT/#键,直接按数字键后,按WRITE键写入;②而要写入通道地址时,直接按数字键后按WRITE键即写入;

IL-ILC指令未成对使用,不一定是真正的错误,检查并确认该程序是否有错误JMP—JME ERR

欧姆龙电子温控器常见问题 温控器选型要素有那些? : ①外型大小:一般为面板尺寸,开孔尺寸略小 以E5□N为例:□中A表示面板尺寸为96×96 mm;开孔尺 寸为92×92mm B表示面板尺寸为72×72 mm;开孔尺寸为68×68mm C表示面板尺寸为48×48 mm;开孔尺寸为45×45mm E表示面板尺寸为48×96 mm;开孔尺寸为45×92mm G表示面板尺寸为48×24mm;开孔尺寸为45×22.2mm ②输入类型:铂电阻,热电偶,热敏电阻,模拟量信号(4 -20mA,0-10V等) ③输出类型:继电器,SSR,集电极,电压(DC12V/24V), 线性模拟量(4-20mA,0-10V等) ④报警点个数 ⑤是否需要其他功能:通讯、事件输入、传送输出 ⑥安装方式:面板安装、导轨安装

EJ1和G3ZA进行通讯,但是CX-THERMO无法识别G3ZA 是为什么? :请按照如下5步操作: ①EJ1的SW2-7开关要设置成ON; ②通讯电缆是否使用EJ1C-CBLA050; ③G3ZA的SW2设置成3; ④CX-THERMO里面要先执行“RESET UNIT CONFIG URATION”,然后再“SOFTWARE RESET”; 温控器一上电℃闪烁,这是什么原因?如何消除? : 主要是因为以下原因: ①温控器使用了PID控制标准控制,并且ST功能设置为 On了; 以下情况会ST整定

a.当前值和设定值的差值超出ST稳定状态范围; b.温控器断电上电。 可以采取以下方案: ②如果不想PID参数因为现场环境值和设定值变化而变化 的话,在初始菜单中,将ST置为Off即可; ③到高级功能菜单里面把ST稳定状态范围调节到客户要 求范围内。 温控器有的菜单选不到,是怎么回事? : 主要有以下几种原因: ①是否设置了菜单保护; ②相应功能是否使能,例如:P,I,D三个参数一定要设置 成PID控制才能选到; ③相应功能硬件是否配置,例如:通讯菜单一定要配置 了通讯模块才能选到;

OMRON温控仪参数设定方法

OMRON E5CN 温控表参数设定方法 温控仪面板(E5CN )如图: 一.参数设置等级操作: 1. 按“ ”键3秒以上,进入参数设置等级。显示: 2. 按“ ”键,切换参数代码,可循环显示。显示: 3. 按“ ”或“”键,修改参数设定值。 4. 按“”键3秒以上,返回正常控制模式。显示: 二.报警值设置操作: 1. 按“ ”键,进报警值设定,可循环显示。显示:

2.按“”键,设定报警1( 3.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 4.按“”键,设定报警2( 5.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 6.按“”键,返回正常控制模式。显示: 三.自整定操作: 按“”键,进入自整定设置操作。显示: 按“”键,将“”改为“”。显示: 按“”键,开始自整定,设定温度值闪烁显示。显示: 注意:此操作应在参数全部设定完成后,加热到实际温度与设定温度值基本相同后开始,否则,自整定结果不准确,在此过程中,禁止对温控表进行其他操作,实际温度值会有较大波动,属正常现象,待设定值停止闪烁后,自整定即完成,自动恢复正常控制模式。

四.参数功能及设定值: 按“”键3秒以上参数功能设定值 温度传感器输入型号 0:代表传感器型号pt100 按“”键 温度显示单位 C:代表摄式度;F:代表华式度 按“”键 最高上限温度报警值高于正常设定值20%-25% 此值到达温控器停止输出并报警 按“”键 最低下限温度报警值 按“”键 PID控制*关键参数,禁止随意修改* PID:自动控制方式;ONOFF:开关控制方式 按“”键 温度控制方式 Stnd:标准控制;H-C:热或冷控制 按“”键 自整定功能开关 ON:开;OFF:关 按“”键 控制周期 2:加热周期为2秒钟*关键参数,禁止随意修改*

欧姆龙温控器使用说明

5 6 《 2 8 《 1.0 0.5 》 0 OFF 《 《 》 20 《 》 230 《 》 6 ON 歐姆龍溫控器使用說明&機器出廠主要設定值 一、溫控器原廠初始值與改變值對照表及操作方法 项目 操作方法 原廠初始值 改變值 目的 面板顯示 面板顯示 1.輸入類型 a.按○鍵3秒出現 溫度精確由1℃到0.1℃ 右1畫面 b.按 鍵調到6(右2畫面) c.按○鍵返回 2.報警2的類型 a.按○鍵3秒出現 執行超溫報警 右1畫面 (若爲2時不執行超溫報警) b.按つ鍵8次出現右2畫面 c.按 鍵調到8(右3畫面) d.按○鍵返回 3.滯後設定 a.按○鍵少於1秒 避免恒溫值上下偏差過大 出面右1畫面 b.按つ鍵出現右2畫面 c.按 鍵調到0.5(右3畫面) d.按○鍵返回 4.設置修改保護 a.同時按○つ兩鍵3 建議改爲ON 秒出現右1畫面 (溫度確定後不能修改) b.按つ鍵兩次出現右2畫面 c.按 鍵調ON(右3畫面) d.同時按○つ兩鍵返回 5.第一段溫度設定 a.按 鍵調高溫度(不能高於200℃),按 鍵調低溫度(不能低於室溫) 6.第二段溫度設定 a.按つ鍵出現右1畫面 b.再按つ鍵出現右2畫面(表示第二段比第一段高20℃) c.按 或 鍵來調整第二段溫度,按つ鍵2次返回。 7.超溫保護設定 a.承上出現右1畫面 b.按つ鍵出現右2畫面 c.按 或 鍵來調整溫度(機器出廠設定爲230℃),按つ鍵返回。 0.0

圖1 圖 2 圖 3 圖4 二、機器出廠主要設定值 1.超溫保護 a.數位溫控器230℃; b.液漲式溫度開關230℃。 2.恒溫設定 a.第一段120℃; b.第二段140℃。 3.時間設定 a.第一段時間60分鐘; b.第二段時間90分鐘; (第1個時間繼電器) (第2個時間繼電器) 4.冷卻時間 a.15分鐘(第3個時間繼電器) 5.溫度關機 a.60℃(右邊的液漲式溫度開關) 三.限時繼電器調設要領 1.第一段時間設定——左邊 a.通電啓動後,逆時針( )旋轉指針歸零(紅燈停止閃爍轉爲常亮,第二個限時繼電器啓動紅燈閃爍) b.若歸零的位置爲0再兩個刻度的位置(圖1) c.順時針( )旋轉指針到2的位置(圖2) d.逆時針( )旋轉指針到1再兩個刻度的位置(圖3) 即可調到1小時±5分鐘的時間。 2.第二段時間設定——中間(同第一段設定方式) 3.第三段時間設定——右邊 a.若爲30分鐘的限時繼電器,直接調到15分鐘刻度即可(圖4) b.若爲3小時的限時繼電器, ●比照第一段設定方式 ●歸零後回1個刻度的位置即可 本表供交機調試維修工程師使用

欧姆龙E5CC温控仪设定

E5CC温控仪设定培训 1、仪表介绍:E5CC温控仪现用于BH7000、BH6000型灌装机,具有检测、显示、 控制加热元件温度,并根据设置的报警点、报警类型向PLC发出报警等作用。 2、仪表接线:100-240V,50/60Hz交流电源,控制输出:直流12 V,40mA。 3、操作面板介绍: 4、显示字符的识别

5、基本设定流程: 6、保护菜单设定流程: 操作/调整保护(0:不锁定,1:锁定调整菜单,2:仅可调整设 定值,3:全部锁定) 初始设定/通信保护(0:不锁定,1:锁定高级菜单,2:全部锁 定) 设定变更保护(调整时选OFF,可以通过按键操作更改设置,之后 选ON,可以通过按键操作更改设置,只能进入保护菜单) PF键保护 仅限已更改的参数(仅显示默认值被变更的参数)

7、调整菜单设定流程: AT执行/取消(自整定,加热器工作时选AT-1,整定结束自动关 闭) 泄漏电流值1(监控),未用此功能,取默认 加热器断线监测1 泄漏电流值1(监控),未用此功能,取默认 加热器短路监测1(一定不能设为0.0) Sp0 温度设定值0,仅用于BH6000、BH7000型灌装机主加热及双氧水加热。 SP1温度设定值1,仅用于BH6000、BH7000型灌装机主加热及双氧水加热。 PV输入偏移量,取0.0 PID比例带,可通过AT获得 PID积分时间,可通过AT获得 PID微分时间,可通过AT获得

8、运行(操作)菜单设定流程: PV:显示当前值 SV:设定值 加热器电流值(监控),未用此功能,取默认 泄漏电流值1(监控),未用此功能,取默认 运行/停止 报警1上限(部分机型没有) 报警1下限(部分机型没有) 报警2上限 报警2下限 报警2上限(或下限)当报警类型选择上限(或下限)报警时显示,预杀 菌,液压油均设为0

OMRON温控仪参数设定方法

OMRON E5CN 温控表参数设定方法 温控仪面板(E5CN )如图: 一.参数设置等级操作: 1. 按“”键3秒以上,进入参数设置等级。显示: 2. 按“”键,切换参数代码,可循环显示。显示: 3. 按“ ”或“ ”键,修改参数设定值。 4. 按“”键3秒以上,返回正常控制模式。显示: 二.报警值设置操作: 1. 按“”键,进报警值设定,可循环显示。显示: 2. 按“”键,设定报警1()温度值。显示: 3. 按“ ”或“ ”键,修改报警输出设定值。 温度单位 实际值(红色) 设定值(绿色) 向上键 向下键 模式切换键 等级切换键 状态指示灯

4.按“”键,设定报警2()温度值。显示: 5.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 四.参数功能及设定值: 按“”键3秒以上参数功能设定值 温度传感器输入型号 0:代表传感器型号pt100 按“”键 温度显示单位 C:代表摄式度;F:代表华式度

按“”键 最高上限温度报警值高于正常设定值20%-25% 此值到达温控器停止输出并报警 按“”键 最低下限温度报警值 按“”键 PID控制*关键参数,禁止随意修改* PID:自动控制方式;ONOFF:开关控制方式 按“”键 温度控制方式 Stnd:标准控制;H-C:热或冷控制 按“”键 自整定功能开关 ON:开;OFF:关 按“”键 控制周期 2:加热周期为2秒钟*关键参数,禁止随意修改* 按“”键 控制方向 OR-r:加热;OR-d:冷却 按“”键 报警方式1类型 8:温度上限值报警*除杀菌温度外,其他可不设定* 按“”键 报警方式2类型 8:温度上限值报警*关键参数,禁止随意修改* 按“”键3秒以上,返回正常控制模式。

欧姆龙ECC温控仪设定

E5CC 温控仪设定培训 4H b r L d E F G H w u s P t k n A B c D E F G H 1 J K L M n w o p q r s t ?i u u u u ■ ■ N 0 p Q R s pr U V W X Y z 1、 仪表介绍:E5CC 温控仪现用于BH7OO0 BH6000型灌装机,具有检测、显 示、 控制加热元件温度,并根据设置的报警点、报警类型向PLC 发出报警等作用。 2、 仪表接线:100-240V, 50/60Hz 交流电源,控制输出:直流12 V, 40mA 。 3、操作面板介绍: f 匕世3盼口上.騎唾靱茁讶庄■毕 \ 仙园H 移功ci 住丨出厂时》 ---------------------------------- 司这雷号5:尉住

5、基本设定流程: aflPt 操作/调整保护(0:不锁定,1锁定调整菜单,2 :仅可调整设定值, 3:全部锁定) 1 ? cm 1 1初始设定/通信保护(0:不锁定,仁锁定高级菜单,2:全部锁定) I ? I WtPt 6fF | ?设定变更保护(调整时选OFF可以通过按键操作更改设置,之后选ON,可以通过按键操作更改设置,只能进入保护菜单) I PFPE\ 尹| ]□ PF键保护 rrwcp 6FF T?仅限已更改的参数(仅显示默认值被变更的参数) I ____ 丰」a 逹制停止. 像护棄单 c慣 I 巧F:PV " . £:=-J-k \ 、『设定値7炉 o诜I 1秒以「] a笑懐 I抄以上 ■■ 1 7 * PV r ?荷⑴灯 ): 0愷 ■■] 枚 0 'Y卷 PV「看鼻闷灯 枫电泯] U理 L秒以上 7 T塔 1计人- Q 3 少f' I叙

欧姆龙温控器E5CC常用设定.docx

欧姆龙 E5CC常用简易操作说明书 1、温控器类型选择设置 输入类型表 输入类型输入设定设定范围(℃) 0-200~850 pt1001~500 铂电阻温度计20~100 3~500 Jpt100 40~100 5-200~1300 K 6~温度输入 7-100~850 J 8~ 热电偶9-200~400 T 10~ E11-200~400 L12-100~850 U13-200~400

模拟量输入类 型 14~400 N15-200~1300 R160~1700 S170~1700 B18100~1800 W190~2300 PL11200~1300 4~20mA25 电流输入 0~20mA26 0~5V27 电压输入 0~10V28 *当输入类型不是铂电阻而错误的将铂电阻接入时,将会显示“”。为了清除“”显示,需要正确接线并重新上电。

输入类型修改设置 温控器各部名称及功能 长按【菜单键】至少 3 秒将进入初始设定菜单界面松开,界面右下角显示数字即为当前 选择的输入类型,如需修改可按【上调键】或【下调键】来改变,设定完毕后长按【菜单键】直至温控器重启返回。如:显示数字“5”时,说明当前输入类型为K 型热电偶,如需将输 入类型改为铂电阻输入,需通过按【上调键】使显示数字变为“0”或“ 1”或“ 3”(根据 不同测试需要选择设定)。设定类型表见“输入类型表”。 温控器 PID 控制设置 长按【菜单键】至少 3 秒将进入初始设定菜单界面松开,单击【模式键】直至界面显示 为“”时,通过单击【上调键】或【下调键】来改变,右下端显示为“PiD”时即当前模式为“PiD”控制,设定完毕后长按【菜单键】直至温控器重启返回。 防触碰锁设置