技术交底记录

2013年4月28日

工程名称高陵县医院新建工程住院楼分部工程建筑装饰装修

分项工程名称:外墙饰面

交底内容

一、材料要求

1)水泥32.5R普通硅酸水泥,应有出厂证明、合格证,送样复检合格再使用。

2)砂子、中砂用前过筛。

3)饰面砖:分浅灰色(规格为45×195)和深灰色(规格为45×45)两种材料,产品表面应平整,颜色一致(两种颜色色泽各一致)每块长宽规格一致,尺寸正确,边棱整齐,一次进场。

4)钢丝网:网的孔是18*18直径1.8mm编织成钢丝网。

5)涂塑玻璃纤维网格布:网的孔是18*18直径1.8mm编织网。

6)建筑胶水:“108”建筑胶水。

7)界面剂应符合国家标准。

8)保温板:35mm厚聚氨酯泡沫保温板。

9)建筑涂料:环保型深灰色氟碳涂料和白色氟碳涂料。

二、作业条件

a)外墙砌砖全部完成,经自检、监理工程师、甲方验收合格达标。

b)根据设计及业主要求,定好饰面砖的厂家,组织货源,做好供货进行

准备。

c)预留孔洞及排水管等应处理完毕,门窗框要固定好,并用1︰3防水泥

砂浆将缝堵塞严实,塑钢门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计防水要求,且塞堵密实,并事先在框边粘贴好保护膜。

d)检查外墙脚手架,横竖杆及拉杆等应距离门窗口角150~200mm架子

的前高要符合施工要求,排竹要密铺,确保操作及安全。

e)墙面基层要清理干净,脚手眼堵好。

f)大面积施工前应先做样板,样板完成者,必须质检部门鉴定达标后,

还要经设计、监理、甲方共同认定,方可组织班组按样板要求施工。

三、操作工艺

(一)、墙面作法:

1、基层抹灰找平作法:

○1、将凸出墙面的混凝土剔平,砼面要“毛化”处理:用1︰1水泥砂浆内掺水泥量20%的“108建筑胶水”喷或用笤帚将砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终疑后浇水养护,直到水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并且有较高的强度,用手掰不动为止。“毛化”后,通线打墩。砖墙面用20厚1:3水泥砂浆打底找平扫毛。报项目部验收。

○2、(根据设计要求)外墙面做完保温层后验收合格后在进行下面做法。

2、面层作法:面层作法分瓷砖面和喷涂面

○1、瓷砖面作法:分浅灰色和深灰色两种材料,面砖用4厚面层聚合物砂浆镶贴,1:1聚合物水泥砂浆(细沙)勾缝。缝宽在4~6mm之间调整分线。

○2、喷涂面作法:根据设计要求,凡凸出装饰线条采用喷涂面层(具体位置应结合施工图纸),喷涂面层在基层抹灰最后一道工序施工时,面用原色水泥膏抹平。

○3、面砖阴阳角作法:面砖阳角线磨成450角对接,且应整砖套割吻合。阴角砖应压向正确。

3、构造要求:(预防质量通病措施)

凡飘板、阳台、拦板、女儿墙压顶、腰线、窗台、窗眉的构造要求必须依照《西安市建设工程通病治理措施》进行施工。

○1、女儿墙压顶、阳台栏板压顶面做向内排水坡,下面做鹰嘴或滴水线,具体参照第○3点,压顶面坡度≥6%,鹰嘴坡度L=20%。

○2、窗周边构造:窗眉做鹰嘴,坡度L=20%。外窗台与内窗台高差必须低于室内窗台2cm,流水坡度L=20%,窗框与外墙砖交接处四周边留5×8mm 凹槽,填防水密封胶。

○3、飘出外墙15cm以上的挑檐、雨篷、腰线应做滴水线,滴水线宽度3cm,高度2cm。飘出外墙15cm以下的做鹰嘴,鹰嘴坡度L=20%。

(二)、施工要求:

1、基层抹灰:

○1、施工顺序:清除表面杂物、尘土、凿毛砼面→洒水湿润、打毛(1︰1︰10、108胶︰水泥︰水)→挂网→冲筋,基层抹灰→养护。

○2、施工要求:抹灰应分层进行,每遍厚度宜为7~9mm,且应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层。抹灰砂浆拌好后,应在初凝前用完,结硬砂浆不得继续使用,每层脚手板(架)上必须铺木板,防止砂浆掉落地面,并随时收集使用。

○3、抹灰前必须参照图纸检查门窗位置预留是否正确。按设计要求和外墙瓷砖规格进行预排,并用墨斗弹出分格线。发现问题应及时通知项目部人员纠正后方可进行抹灰。

2、面层镶贴:

○1、墙面砖铺贴前应进行挑选、归类、预拼,并应浸水2小时以上,晾干表面水分。铺砖前一天对墙面充分淋水湿润。

○2、铺前应进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不应有两列非整砖,非整砖宽度不应小于整砖的1/3,门窗洞口边不得有非整砖,预留门窗口应参照图纸保证尺寸。

○3、铺贴前应确定水平及竖向标志,栓好底尺,同时每行挂线铺贴。

○4、面砖缝宽必须均匀一致,纵横对称,填缝水泥膏必须密实饱满,无砂眼,压缝用专用工具,压成小圆弧,并不得高出瓷砖面,并及时清洁砖面残余水泥膏。

○5、镶贴前必须检查门窗洞口所在位置是否在砖模范围之内,如有错位,必须调整门窗位置后,再按下道工序施工。

五、质量要求

1、基层抹灰必须达到抹灰工程的验收标准,同时不得有空鼓、开裂现象,接槎平整,灰线平直方正。

2、瓷片的品种、规格、颜色必须符合设计要求和现行标准的规定。面砖镶贴严禁空鼓,无歪斜,缺楞掉角和裂缝等缺陷,压顶腰线滴水流水坡向正确。砖表面平整、洁净、色泽协调一致,接缝填嵌密实,平直,宽窄一致,阳角套割吻合,边缘整齐。

3、允许偏差:

项次项目

允许偏差(mm)

检验方法

抹灰面瓷砖面

表面平整 2 2 用2M靠尺和楔尺检查

2 阴阳角垂直 2 2

用2M托线板检查

3 立面垂直 3 3

4 阴阳角方正 2 2 用方尺和楔尺检查

5 接缝平直 2 拉5M线检查,不足5M通线检

6 接缝高低 1

用直尺和楔尺检查

7 墙裙上口平直 2

六、产品保护

a)粘贴好的瓷片墙面、应有切实可靠的防止污染的措施,同时要及时清

擦干净残留在门窗框,扇上的砂浆,铝合金门窗框要事先粘贴保护膜。

b)少数工程(水电、通风设备安装等)的各种活应做好在瓷片粘贴之前,

防止损坏饰面。

c)拆除架子时注意不要碰撞饰面。

七、应注意的质量问题

a)基层表面偏差较大,基层处理或施工不当,如抹灰压的不实,各层之

间的粘结强度差,面层就容易产生空鼓、脱落。

b)砂浆配合比不准,稠度控制不好,砂子含泥量过大或同一施工面上采

用几种不同配合比的砂浆,因而产生不同的干缩也会造成空鼓,应认真严格按照工艺标准操作,重视基层处理和自检工作,发现空鼓的应随时返工重贴。

c)分格缝不匀,墙面不平整,主要是施工前没有认真按图纸尺寸去核实

结构施工的实际情况。施工时对基层处理不够认真,同时贴灰饼控制点少,故造成墙面不平整,由于弹线排砖不细,每块瓷片的规格不一致。施工中选砖不细,操作不当等,造成分格缝不匀,应把选好相同的瓷片粘贴在一面墙上。

d)阴阳角不方正,主要是打底子灰时,不按规矩支吊直,套方,找规矩

所致。

e)墙面污染,主要是勾缝后砂浆没有及地擦净或由于其他工种和工序造

成的墙面污染等。可用棉丝蘸稀释盐酸刷洗,然后用清水冲净。

高陵县建筑工程公司鸿伟工程处

技术

交底人接受人

负责人

工程外墙施工安全技术交底(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程外墙施工安全技术交底(最 新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

工程外墙施工安全技术交底(最新版) 工程名称:**市**学校二标段(公寓楼) 分部名称:装饰装修 分项工程名称:外墙基层处理、面砖镶贴 交底依据:《国家建筑工程安全管理规范》 交底内容: 外墙施工是本工程安全施工管理中的重点,针对外墙安全施工的重要性,我项目部制定严格的外墙施工安全操作制度: 1、进入工地现场,必须带好安全帽,扣好安全带。 2、粘贴外墙砖操作人员上外架作业时必须系好安全带。 3、在外架上作业时,不准抛材料和工具等物件。 4、在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作,严禁带病上岗。 5、禁止穿拖鞋,高跟鞋,易滑、带钉的鞋上架等操作。

6、使用磨石机,应戴绝缘手套穿胶靴,电源线不得破皮漏电,金刚砂块安装必须牢固,经试运转正常,方可操作。 7、外脚手架,防护设施,脚手架连墙件不得擅自拆除需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。 8、不准坐在脚手架,防护栏杆上休息,工具用好后要随时装入工具袋。 9、脚手板两端要扎牢,放在实处防治探头板。 10、冬季施工要在脚手架上加上防滑木条,重点做好防滑工作。 11、脚手架均布荷载每平方米不超过250KN,即在脚手架上堆放外墙砖不得超过此标准。 12、从事外墙粘贴的人员,必须身体健康,严禁患有高血压、贫血症、心脏病、精神病、癫痫病、深度近视眼在400度以上人员,以及带病不适合高空作业人员,不得从事外架作业。 13、遇到暴风、浓雾和六级以上强风,应停止作业。 14、外墙砖粘贴不允许夜间施工。 由于工人操作不当,或者不按照安全交底、《国家安全操作规范》

外墙涂料技术交底大全

外墙涂料施工技术交底 一、施工准备 1、主要施工机具准备: 脚手架及挑板; 主要涂装用工具:搅拌器、振动式砂纸打磨机、切割机、腻刀、批刀、弹涂喷枪、空压机、塑料平辊、外墙涂装用长毛滚筒; 辅助涂装用工具:靠尺、手提式搅拌器、工作桶、盛料桶、量杯、搅拌棒、羊毛刷、滚筒、描笔、弹线盒、砂纸、砂轮、铲刀、凿刀、抹布、测湿仪、漆膜测厚仪、湿度温度计、2m靠尺、吊线锤、胶带(美纹纸)、乳胶手套、保护遮挡用品等。 2、技术准备 现场保护:脚手架与墙面的距离适宜,架板要有足够的长度,不少于三个支点。遮挡外窗、地面,避免施工时被涂料沾污。 人员准备:施工班组应有技术负责人,主要操作人员须经本工艺施工技术培训,合格者方可上岗,辅助工应有专人指导,且已建立三级安全教育卡。 3、基层质量要求: 由于真石漆的施工是建筑物外装饰的重要组成部分,会直接影响建筑物的完工效果,而真石漆的施工在很大程度上会受到基面的影响,所以为保证最终效果在抹灰时要求严格按照国家验收标准进行施工和验㎜收。 基层应牢固、不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、不剥离、无石灰爆裂点且无附着力不良的旧层涂料。 基层应表面平整,立面垂直、阴阳角、方正和无缺棱掉角,分格缝深浅一致且横平竖直。允许偏差应符合表1的要求且表面应平而不光。 基层应清洁,表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物且无青苔等杂物。 基层应干燥,涂刷溶剂型涂料时,基层含水率不得大于8%;涂刷水性涂料时,基层含水率不得大于10%。

基层PH值不得大于10。 混凝土养护21-28天,抹灰基层养护14-20天以上。 涂饰前应对基层进行验收,合格后方可进行涂饰施工。 4、施工环境条件要求 墙体温度在5℃以上,空气相对湿度不大于80%,阴雨天气严禁施工。 施工现场环境温度和墙体表面温度在施工及施工后24小时内不得低于5℃,施工时风力不大于5级。若低于+5℃则应停止施工。 夏季温度36℃以上不应施工。若必须施工,则应采取遮阳措施,避免阳光直射。 雨天不宜施工,若必须施工则应用防雨布覆盖保护。 二、施工工艺方法 外墙真石漆施工工艺流程图 墙面基底条件检查清洁墙面基底处理墙面裂缝、孔洞等缺陷批刮一道外墙腻子打磨处理、自然干燥检测施工环境条件 做无涂装部位临时保护涂刷底漆一遍,养护半天,自然干燥 弹线、贴胶带、喷涂真石漆、撕去胶带、养护、自然干燥打磨、修复、刷罩面漆施工质量检测完工验收 1、基层检查及处理 1)基层存在孔洞、凹陷,应进行填充修补并找平; 2)基层存在突起以及突出部位,应进行铲除并找平; 3)基层存在表层浮灰及粘浮污染物,应进行清扫、打磨,保证表面清洁; 4)基层存在油污,应采取清洗剂进行清洗,保证去除后表面清洁和干燥; 5)基层存在空鼓,应叩开铲除,并进行密实修补; 6)基层存在裂纹和裂缝,应对其裂纹进行修补和抑裂增强处理; 7)基层存在泛碱和严重盐析现象,应采用草酸或冰醋酸进行中和处理; 8)基层平整度不够,应继续砂浆修补并找平; 9)基层强度不足或不坚固起砂,严重时应打磨除掉起砂层重新抹灰,轻微状况可涂刷界面剂增强; 2、找平层腻子施工基层检查并处理合格后,对基层进行找平施工。 1)材料配置:柔性耐水型外墙腻子; 2)体系特征:干粉状、密闭袋装、灰白色; 3)腻子配制:腻子骨料(干粉)按包装物上规定比例兑水易和,充分易和呈均

外墙装饰安全技术交底

1、施工前,班组安全员先先做好班前安全交底工作,并检查周边环境是否安全, 在作业区做好围挡或警戒,确认好安全后再安排施工人员进行施工。 2、吊篮的设计制作应符合GB19155-2003《高处作业吊篮》 3、未满18岁及50岁以上及身体不健康人员严禁进场施工,严禁酒后高处作业, 凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。 4、作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下颚带,锁好带口,严禁赤 背,穿拖鞋。 5、正确使用个人防护用品,必须着装灵便,作业时,必须按规定佩戴安全带,安 全带系挂在专用的保险绳上。作业时精神要集中,团结协作,互相呼应, 统一指挥,严禁吊篮未固定,不系安全带悬空上下。 6、高空作业时,大风及雨天严禁作业。严禁打闹开玩笑,严禁酒后作业,严禁进 行无安全把握的作业。 7、登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,穿防滑 鞋,应把手头工具放在工具袋内,防止工具或其他物品下滑砸到行人或车辆 等。 & 高空作业应在吊篮里有牢固的立足处,并检查吊篮底部防护是否损坏或缺陷,挡脚板、栏杆(网、板)等防护是否到位,确认安全可靠后,方可作业。 9、施工机械(吊篮)和电源电器必须由持证人员操作,无证人员不得开机或接 电,防止伤人。 10、吊篮上的材料、工具应分散堆放,不得超载,随意拆除吊篮上的安全设施,吊 篮上须配备灭火器。 11、施工使用的工具应放在稳妥的地方。工作完毕应将吊篮和墙上的垃圾、灰浆等

清扫干净,防止掉落伤人,垃圾不得从吊篮上往下抛掷。 12、进入施工现场作业,施工人员必须严格遵守施工现场安全生产规章制度和劳动 纪律,严禁违章作业、盲目蛮干,班组如果因劳力不足需要招新工人时,应事先向工地报告。 13、现场用电须设置总配电箱,箱内设置用电计量表、总漏保(漏电系数0.1s), 从甲方总配电箱接出,外墙保温队伍根据现场用电机械台数按规范要求设置分配电箱及开关箱,服从甲方用电管理。 14、作业后的垃圾等当天清理到指定位置,做到工完料清。 15、本交底未尽事宜,请严格按照本工种安全操作规范要求执行。如果出现安全事 故,一切责任由你班组自行承担。 16、吊篮安装后进行下列各项检查试验,确认正常后,方可交付使用。 (1)、仔细检查屋面的各处机构的连接件及紧固件安装应牢固,配合良 好,锚固可靠。悬挑梁的悬挑长度及连接方式均正确。 (2)、钢丝绳无扭结、挤伤、松散、磨损、断丝不超限。悬挑、绕绳方式 及悬重均正常。安全钢丝绳在外侧,工作钢丝绳在里侧,两绳相距100mm 钢丝绳固定、卡紧。 (3)、防坠落及外旋转机构的安全保护装置齐全可靠。 (4)、电机无异响、无过热、启动正常、制动可靠。 (5)、吊篮应做额定重量125滋勺静超载试验和110%勺动超载试验,要求升降正常,限位装置灵敏可靠。 17、作业前应进行下列检查: (1)、屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求

外墙面砖粘贴质量技术交底

质量技术交底记录 工程名称建设单位 监理单位施工单位 工程施工外墙面砖粘贴交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 外墙面砖粘贴交底 1、镶贴面砖的基层,一般都是抹1:3的水泥砂浆一层,厚度15mm左右,并要求将表面用木抹子搓毛,墙面抹灰必须平整、方正、垂直。 2、脚手架眼、管洞、管槽等应填充堵严。个别凸凹和缺棱掉角部分要先刷一遍1:4 的107胶水溶液,然后用1:3水泥砂浆补平,每次修补厚度10MM以内为宜。门窗框塞缝应作为一道工序专人负责,先用1:2或1:3水泥砂浆将缝塞严,达到一定强度后,再抹基层,打底2?3d后开始贴砖。 3、粘贴之前必须对面砖进行挑选,首先将色泽不同的砖分别堆放,挑出翘曲变形、裂纹、面层缺釉、有杂质、边沿不整齐及其它有明显缺陷的砖,对于矩形的砖,分别进行长、宽两次检查,分大、中、小二种类产品,并分类堆放保存待用。在粘贴面砖时,将同一尺寸者用于同一墙面。以保证接缝均匀一致。 4、面砖在粘贴之前,要先浸入水中湿润2?3h左右,捞出后立放阴干,表干内湿,或把水揩去,擦洗干净,正面和背面均不得有油。 5、必须进行预排,以保证接缝均匀;应根据墙面的宽度、咼度和设计要求,弹出面砖定位的立缝线和水平缝线。 6在粘贴之前,要先把基层表面清扫干净,铲除墙面及阴角等处的余浆、毛刺,然后洒水润湿墙面,也可在施工的前一天将基层墙面浇水,要浇匀、湿透、表面无水;刮抹粘结灰浆用抹子直接把107胶水泥素浆刮抹到基层上,厚度控制在4?6mm。双手持砖上墙粘贴,并用橡胶锤或拳头振击,待面砖接缝处溢出灰浆,至表面平整为止。 7、镶贴顺序为:先安放垫尺板(此垫尺板的咼度应与面砖的咼度相同),此垫尺板必须用水平尺找正,先铺好墙面两端的阴角瓷片,然后依据两端阴角瓷片拉线粘贴中间瓷 片,如此逐皮逐层往上粘贴。在水泥素浆终凝之前将垫尺板取出。 8、墙面镶贴完毕之后,在粘结水泥素浆终凝之前,必须适时地把接缝处流出灰浆用锯末、棉纱等物揩擦干净,以防灰浆硬结后难以清除。 9、在由下往上逐行粘贴时,每贴好一行砖后,应及时用靠尺板横向靠平,竖向靠直。偏差处用橡皮锤轻轻敲平,并校正横竖缝平直,避免粘结浆收水后,再进行纠偏移动, 造成空鼓和不平整现象。 10、粘贴面砖的粘结浆要饱满,但不宜过多,过多了砖面不易贴平。如果多敲还会造成浆水集中到砖底部或溢出,收水后造成空鼓。 11、在粘贴过程中,要求做到一次成活,不宜多动。 12、外墙贴面砖时,不得在脚手架上和从室内外倒脏水垃圾,操作人员要做到活完

外墙涂料施工安全技术交底

安全技术交底记录 工程名称赣州市阳光西域华城保障性住 房工程第三标段 施工单位中余建设集团有限公司 项目名称内外墙涂料施工安全技术交底日期 主要交底内容: 1、作业人员进入现场必须遵守安全操作规程,安全生产十大纪律和文明施工的规定,教育考试合格后方可上岗作业。 2、高处作业的特殊工种作业人员,必须身体健康;患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合从事高处作业的人员,不得从事高空作业。 3、登高(2 米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把手头工具放在工具袋内。 4、在脚手架上作业时应检查架体扣件是否有松扣现象、防护设施应齐全,脚手架翻架时必须搁置在有扣件镇紧的小横杆上,且不得有瞎跳现象。操作人员上下脚手架必须走专用通道,不得从窗口上下或攀爬脚手架。 5、施工所用的吊绳、安全防护设施应齐全完好;需经安全等部门人员、使用班组逐一检查,经确认完好,验收合格后才能投入使用。 6、上岗使用前必须再次认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏,确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。 7、操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系牢,靠沿口处要加垫软物,防止因磨损而断绳,并不准生根在避雷针烟道口等不牢固处,绳子下端一定要接触地面,放绳人同时也要系临时安全绳。 8、外墙涂料施工员上岗前要穿好工作服,戴好安全帽,上岗时要先系安全带,再系保险锁(安全绳上),尔后再系好卸扣(操作绳上)同时坐板扣子要打紧、固牢。 9、作业人员上下吊下绳时,必须有专人监护;外墙涂料施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和协助。 10、操作时施工用具要扎紧绑牢.以防坠落伤人;同时严禁吸烟、拨接电话,携带其它无关物品; 11、楼上、地面监护人员要坚守在外墙涂料施工现场.切实履行职责.随时观察操作绳、安

外墙涂料施工技术交底

外墙涂料工程施工技术交底 1、施工准备 1.1、材料准备 A工程所用的涂料应按品种、颜色分别堆放,并实行专人管理。 B所用的腻子料、底漆与面漆相配套。 1.2、在大面积施工前做好“样板”并保存到竣工。 1.3、大面积施工前,应先做好墙面分格,划分阴角与滴水线的分界线,墙面分格缝修补顺直。 1.4、施涂前应对非施涂部位做好遮挡保护。 1.5、作好安全教育和安全设施。 2、涂料施工工序 2.1、涂料施工工艺流程: 1)检查施工前环境状况2)检查基面3)分格缝嵌填和修补处理4)基底处理5)砂纸打磨6)底漆施工7)面漆施工8)完工拆架清理 2.2、具体工艺流程解释如下: 工序一、检查施工前环境状况 按前述“涂料施工要求”和“气候要求”内容,在施工前进行检查和记录检查结果,以保证每一个工作日都能有充足的施工条件。 工序二、检查基面

由于基面对涂料工程质量有着重大影响,因此在施工之前应检查墙面存在的问题,作好记录并协调土建解决。主要根据前述“涂料对基面要求”内容检查平整度误差和空鼓等。 工序三、分格缝嵌填和修补处理 用腻子修补分格缝平整,光滑。 工序四、基底处理 1)清理墙面,清除墙面残浆及不稳附着物,墙面用铲刀通铲一遍,特别是窗框的边角部位。 2)腻子批抹压光:这是基底处理的关键所在,用腻子调成膏状,对基面进行批抹压光,直至达到装饰抹灰标准。 工序五、砂纸打磨 1)砂纸打磨时,主要是打磨批补腻子的接槎处,打磨时要注意手法,按操作规范执行。 2)砂纸选用水砂纸,打磨腻子先用100---180号水砂纸,对特殊要求的,采用400---600号水砂纸。 工序六、底漆施工 基底处理完成好,应由专职的质检员验收后,方可进行底漆施工工序。 1)底漆施工应严格按工艺要求进行。 2)使用前必须充分搅拌均匀。 3)涂前要注意检查对成品,半成品的保护是否做好,有灰土的墙应进行清扫。 4)用短毛滚筒涂底漆一遍。

外墙贴砖施工技术交底

外墙贴砖施工技术交底 一、操作工艺 1、工艺流程:基层处理→打水平线→吊垂直→放线→布钢丝网(砼加气砌块墙面满铺)→检查基层→弹控制线→贴贴砖→调缝→找补修整→勾缝 2、施工前应先做样板,样板完成后,必须经质检部门鉴定合格后,还要经甲方、监理、施工单位共同认定。方可组织班组按样板要求施工。放完线后要经甲方、监理、施工单位共同认定3、吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:根据外墙面平整度找出贴砖的规矩,应在四周大角和门窗口边吊垂直线找直;然后根据面砖的规格、尺寸分层设点、横线则以楼层为水平基线交圈控制,竖向线则以四周大角和层间贯通为基线控制。 4、在弹水平线时,应计算出面砖的块数,使两线之间保持整砖数,需按总高度均分缝均匀,定出缝宽保持在10mm左右。缝宽不得大于12 mm不得小于8mm但要注意同一墙面不得有一排以上的非整砖,并应将其镶贴在较隐蔽的部位。 5、贴砖:镶贴自上而下进行。阴阳角处的砖压向正确,非整砖的使用部位适宜。套割:用整砖套割吻合,边缘整齐。 二、保证项目: 1、面砖的品种、规格、颜色、图案咖啡色:浅黄色:砖红色(1:1:8)。面砖砂浆饱满度不低于85% 2、面砖镶贴必须牢固,无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。 三、基本项目: 1、面表平整、洁净,面砖颜色配比协调一致。 2、缝宽窄一致顺直,接缝平直,颜色一致,勾缝密实。

五、成品保护 1、镶贴好的砖墙面,应有切实可靠的防止污染的措施;同时要及时清擦干净残留在门窗框、预防污染。 六、应注意的质量问题 1、空鼓、脱落:基层表面偏差较大,基层处理或施工不当,砂浆粘结不饱满,各层之间的粘结强度很差,面层就容易产生空鼓、脱落。 2、砂浆稠度控制不好,因而产生不同的干缩,也会造成空鼓。应认真严格按照工艺标准操作,重视基层处理和自检工作,发现空鼓的应随即返工重贴。 3、缝宽、窄不匀,墙面不平整:主要是施工时割砖不认真、尺寸不准确没有安线施工,操作不当等,造成缝不匀。基层有不好处镶砖砂浆厚度不调整故造成墙面不平整。 4、墙面污染:主要是勾缝不认真、勾完缝后砂浆没有及时擦净、可用棉丝蘸稀盐酸刷洗,然后用清水擦净。 5、认真听从甲方监理工程师一切问题整改意见。 6、每天做到工完场清。合理使用材料不得浪费。 七、贴砖部位 1、所有与外界接触的墙面。 2、空调板、凸窗板立面。 3、阳台梁侧面。精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

外墙安全技术交底

WORD 格式-专业学习资料-可编辑 --学习资料分享---- 安全技术交底记录 工程名称 白云区白金片区保障性住房 施工单位 中国水利水电第九工程局有限公司 作业班组 施工部位 工作内容 交底时间 交底人 职 务 安 全 技 术 交 底 内 容 1、上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏,确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。 2、操作绳、 安全绳必须分开生根并扎紧系死, 靠沿口处要加垫软物, 防止因磨损而断绳, 绳子下端一定要接触地面,放绳人同时也要系临时安全绳。 3、外墙涂料施工员上岗前要穿好工作服,戴好安全帽,上岗时要先系安全带,再系保险锁(安全绳上) 尔后再系好卸扣 (操作绳上), 同时坐板扣子要打紧,固死。 , 4、下绳时,外墙涂料施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和帮助。 5、操作时辅助用具要扎紧扎牢.以防坠伤人,同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品; 6、楼上、 地面监护人员要坚守在外墙涂料施工现场. 切实履行职责. 随时观察操作绳、 安全绳的松紧及绞 绳、串绳等现象,发现问题及时报告,及时排除。 7、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。 需要时,必须先系好自身安全绳, 尔后再进行辅助工作。 地面监护人员不得在外墙涂料施工现场看书看报,更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。 8、操作绳、安全绳需移位、上下时,监护人员及辅助工人要一同协调安置好,不用时需把绳子打好捆紧。 9、外墙涂料施工人员要落地时, 要先察看一下地面、 墙壁的设施, 操作绳、 安全绳的定位及行人流量的多少情况,待地面监护人员处理、调整,同意后方可缓慢下降,直至地面。 10、外墙涂料施工过程中若发现高处作业的安全设施有缺陷或隐患,应立即处理解决。处理不了的应及时 通知管理人员尽快想办法解决,对危及人身安全的隐患,应立即停止作业,进行整改。 所有安全防护设施和安全标志等,任何人都不得擅自移动和拆除。有些确因外墙涂料施 工需要而必须拆除或移位的,都要报经外墙涂料施工负责人同意后才能动手拆移,并在 工作完毕后即行复原。 11、各外墙涂料施工作业场所内,凡有坠落可能的任何物料,都要一律先行撤除,以防坠落伤人。 12、严禁雨中操作, 4 纪以上大风应停止作业。 13、高处作业的特殊工种作业人员,必须身体健康证。患有心脏病、高血压、等不适合从事高处作业的人员,不可从事这项作业。 14、高处作业人员的衣着要灵便,但决不可赤膊裸身。脚下要穿软底防滑鞋,决不能穿 着拖鞋、硬底鞋和带钉易滑鞋、皮鞋等不便于高空作业。操作时要严格遵守各项安全操 作规程和劳动纪律,坚持“不伤害他人、不伤害自己、不被他人伤害”的原则,确保生 产安全进行。 15、酒后人员,有疾病人员、穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋人员不准参与施工,严禁 学员登高作业。16、高空作业人员和现场监护人员必须服从外墙涂料施工负责人 的统一指挥和统一管理。17、要坚持安全第一、文明施工,确保工程质量。接受 交底人:

工程外墙施工安全技术交底(6)

工程外墙施工安全技术交底(6) 工程外墙施工安全技术交底(6) 工程名称:**市**学校二标段(公寓楼) 分部名称:装饰装修 分项工程名称:外墙基层处理、面砖镶贴 交底依据:《国家建筑工程安全管理规范》 交底内容: 外墙施工是本工程安全施工管理中的重点,针对外墙安全施工的重要性,我项目部制定严格的外墙施工安全操作制度: 1、进入工地现场,必须带好安全帽,扣好安全带。 2、粘贴外墙砖操作人员上外架作业时必须系好安全带。 3、在外架上作业时,不准抛材料和工具等物件。 4、在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作,严禁带病上岗。 5、禁止穿拖鞋,高跟鞋,易滑、带钉的鞋上架等操作。 6、使用磨石机,应戴绝缘手套穿胶靴,电源线不得破皮漏电,金刚砂块安装必须牢固,经试运转正常,方可操作。 7、外脚手架,防护设施,脚手架连墙件不得擅自拆除需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。 8、不准坐在脚手架,防护栏杆上休息,工具用好后要随时装入工具袋。 9、脚手板两端要扎牢,放在实处防治探头板。 10、冬季施工要在脚手架上加上防滑木条,重点做好防滑工作。 11、脚手架均布荷载每平方米不超过250KN,即在脚手架上堆放外墙砖不得超过此标准。 12、从事外墙粘贴的人员,必须身体健康,严禁患有高血压、贫血症、心脏病、精神病、癫痫病、深度近视眼在400度以上人员,以及带病不适合高空作业人员,不得从事外架作业。 13、遇到暴风、浓雾和六级以上强风,应停止作业。 14、外墙砖粘贴不允许夜间施工。 由于工人操作不当,或者不按照安全交底、《国家安全操作规范》执行所引起的后果,后果自负。 施工班组长接到本交底后,必须传达到操作工人。 交底人:年月日 接底人:年月日 感谢您的阅读!

外墙贴瓷砖技术交底

外墙贴瓷砖技术交底

外墙面砖粘贴技术交底记录号: 工程名称河池市老年大学建设项 目 施工 班组 外墙粘 砖班组 班组 长 交底内容: 一、设计要求:主楼一层、六层以上(即负1.5米至4.5米、18.5米至27.9 米)副楼一层、三层(即负1.5米至4.5米、11.5米至18.5米)为浅黄色外墙 面砖,其余部分为米黄色外墙面砖。面砖规格为45mm×45mm,商铺南侧外立面 为大块外墙面砖。粘贴高度为2.8m以下。 二、材料要求: 1、粘贴瓷砖为专用外墙面砖粘贴剂,进场以送检复试 三、主要机械设备: 1、机械设备:砂浆搅拌机,瓷砖切割机 2、主要机具:铁抹子、大杠、靠尺、方尺、线锤、小白线、墨汁、墨斗、破布 或麻丝、小灰铲、勾缝溜子,卷尺、钢钉、红蓝铅等。 四、作业条件: 1、主体施工完毕,外墙面层施工完,验收合格。 2、预留孔洞、脚手眼处理完毕,外墙架子为落地式、悬挑钢管脚手架。墙面基层干净。 五、施工操作要点: 1、工艺流程:基层处理→吊垂直、套方、找规矩→弹分格线→排砖→选砖→镶 贴面砖→面砖勾缝与擦缝。 2、按面砖的颜色尺寸进行选砖(选砖过程中一定要保证面砖尺寸,不允出现偏 差砖出现),并分类存放备用。 3、根据图纸设计要求对大墙面和四角、门窗口边由顶层到底层弹线找规矩,弹出垂直线,分层设点、。横线以楼层为水平基线交圈控制(确定水平基线时应注意与相邻建筑物水平基线要一致)。竖线则以四周大角为基准控制,应全部为整

砖。阴阳角处应双面排直。 外墙面砖粘贴技术交底记录 号: 工程名称 河池市老年大学建设项目 施工班组 外墙粘砖班组 班组长

4.要注意同一墙面不得有一排以上的非整砖,并应将其镶贴在较隐蔽的部位。 5.饰面砖应表面平整,边缘整齐棱角不得损坏,并应具有产品合格证。 6.饰面砖的品种、规格、颜色、图案等应符合设计要求。 7.饰面砖应镶贴平整,接缝宽度符合要求,并填嵌密实,以防渗水。 8.镶贴室外突出的檐口、腰线、窗口、雨蓬等饰面,必须有流水坡度或滴水线。 9.用聚合物瓷砖胶浆粘贴的面砖,应使面层与基层粘结牢固,无空鼓。 10.饰面砖应镶贴在平整、粗糙的基层上,光滑的基体或基层表面,镶贴前应处理。残留的砂浆、尘土和油渍等应清除干净。 11.饰面砖镶贴前应先选砖预排,以使饼缝均匀。在同一墙面上的横竖排列。不宜有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位或阴角处。 12.外墙砖的接缝宽度与整排砖中缝隙相同。 13. 饰面砖镶贴采用专用瓷砖粘贴聚合物砂浆,镶贴砂浆厚度6~8mm。 14. 饰面砖基层表面,如遇有突出的空调孔,整砖套割吻合,不得用非整砖并凑镶贴 15.镶贴饰面砖前必须找准标高,垫好底尺,确定水平位置及垂直竖向标志,挂线镶贴,做到表面平整,不显接槎,接缝平直。 16. 外墙砖使用专用聚合物砂浆勾缝。 17. 嵌缝后,应及时将面层残存的聚合物砂浆清洗干净,并做好成品保护。 18. 饰面砖的质量标准: a、饰面砖镶贴必须牢固,以聚合物砂浆为主要粘结材料时,严禁空 鼓,无歪斜、缺楞掉角和裂缝等缺陷。 b、饰面砖表面平整、洁净、色泽协调一致。 c、饰面砖接缝填嵌密实、平直宽窄一致,颜色一致,阴阳角处的砖 压向正确,非整砖的部位适宜。 突出物周围的砖用整砖套割吻合、边缘整齐;墙裙贴脸等上口平顺突出墙面的厚度一致。滴水线顺直,流水坡向正确 d、窗口四周粘砖部位,上口外墙大面压小面,窗台小面压外墙大面, 侧面为外墙大面压下面。 19.每一步架施工完毕后,必须经质检员检查、测量员进行交圈验证后方可进行 下一步施工。 20. 调缝:贴完陶瓷面砖的墙面,要一手拿拍板,靠在贴好的墙面上,一手拿锤子对拍板满敲一遍(敲实、敲平),如出现歪斜、不正的缝子,应顺序拨正贴实,先横后竖、拨正拨直为止。 外墙面砖粘贴技术交底记录 号:

外墙施工安全技术交底

外墙施工安全技术交底 1、进入施工现场必须戴好安全帽,系紧下额带。上外架必须系好安全带,高挂低用。 2、施工前对架体进行检查,发现有松动或不安全立即紧固或通知项目部进行整改。 3、严禁酒后上班,不得困乏带病(如高血压、晕眩等)作业,上班应穿防滑鞋,工具放在工具袋内。 4、架板必须铺设平展,不得有空头板和翘头版。 5、严禁在作业层上打闹嬉戏、退着行走和坐在外防护横杆上休息。 6、上下同时作业时,上下人员必须错开,不可在同一个垂直面上施工,以防落物伤人。夜间不可进行外墙施工。 7、本层施工完毕下落架板时,先算帐落地灰,在由上下两人配合落架板,不可一人操作。 8、临时拆除或变动安全防护设施时,必须经安全负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业完毕或下班后立即恢复。 9、严禁从窗口、楼梯口往下抛掷东西。 10、严禁私拉乱扯电线,禁止使用破皮及裸露电线。 11、下班前必须把施工现场算帐明净,落地灰必须过筛。不得乱扔和填埋。 交底人:接底人: 年月日 个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务无限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询无限公司”),主要从事测量技术工作,至今已有三年。

在这宝贵的三年时间里,我边工作、边学习测绘相专业书籍,遇到不懂得问题积极的请教工程师们,在他们耐烦的教授和指导下,我的专业知识水平得到了很到的提高,并在实地测量工作中加以运用、总结,不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习,加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中,在公司各领导及同事的帮助带领下,按照岗位职责要求和行为规范,努力做好本职工作,认真完成了领导所交给的各项工作,在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上,能够认真贯彻党的基本方针政策,积极学习政治理论,坚持四项基本原则,遵纪守法,爱岗敬业,具有剧烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识,工作态度端正,认真负责,具有优良的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面,勤劳敬业,心爱本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,能够主动寻找自己的不够并及时学习补充,始终保持严格认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下,我迅速的完成了职业角色的转变。 一、回顾这四年来的职业生涯,我主要做了以下工作: 1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作,提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。 2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作,提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》,现已通过评审。

外墙涂料工程施工技术交底

外墙涂料工程施工技术交底 一、编制依据: 1.该工程现场的具体情况 2.现行国家有关规范,规程标准 3.安徽省有关文件及规定 4.建筑外墙涂料标准GB50210----2001 国际10J121 二、工程概况: 华府春天7#、8#工程,地上为31层剪力墙结构,一层层高4.5m,标准层层高均为2.9m。建筑总高97.7 m,建筑面积约54904㎡。砌体结构为煤矸石砌块砌筑。1 三、施工准备: 1、材料准备 涂料:黄色涂料;封闭底漆;外墙专用弹性防水腻子 2、主要机具 排笔、棕刷、料桶、空气压缩机、喷枪、高压胶管、滚筒刷、抹灰板、刮板、钢丝刷、手提式电动搅拌机等。 3、作业条件

3.1、外墙面基层处理、找平刮腻子根据各工序要求一般要满刮防水腻子二到三遍并用砂纸打磨等全部施工到位,且经验收合格。墙面基层表面洁净、坚固、平整,无酥松、起砂、起皮、裂纹等质量缺陷,墙面基层干燥,含水率不大于8% 。 3.2、保温作业全部完成,穿墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完毕,各种穿墙孔洞、外立面线角、钢筋头、空调洞等全部施工到位。 3.3、水、电及设备顶墙上预留洞、预埋件已完成。 3.4、外墙门窗已安装完成,外墙装修用施工吊篮安装调整好,每次使用前经检查合格。 3.5、基层表面泛碱部位已用氧化铁处理干净。 3.6、墙面细微风干裂纹处用云石机切“V”形槽附加耐碱玻纤网格布表面抹聚合物抗裂砂浆并达到一定强度后再用附加一层20cm宽的抗裂布带处理到位,并报项目部验收。 3.7、熟悉图纸,分清涂料的品种及颜色,做到心中有数。 3.8、所有装饰材料应质地优良,色泽一致。耐老化,耐污染,大面积使用前均需做出样板,由建设单位和设计单位共同商定后,方可施工。 四、操作工艺 施工工艺流程:基层处理→腻子打底找平→打磨→底漆施工→第一遍面涂→第二遍面涂→检查验收→涂料清理 1、基层处理:基层修补、清扫处理 1.1施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3抗裂砂浆修补。 1.2缝隙:细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批面不宜厚刷),干后用砂纸打平,对于大的裂缝,可将裂缝部位用云石机切“V”形槽附加耐碱玻纤网格布表面抹聚合物抗裂砂浆并达到一定强度后再用附加一层20cm宽的抗裂布带处理到位。 1.3孔洞:基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,

外墙涂料工程安全技术交底

安全技术交底书单位工程名称: 西光十六街坊住宅楼年月日 分部分项名称: 外墙涂料工程任务单编号: 一、施工现场安全生产规定: 1、严禁违章指挥,违章操作,违反劳动纪律。集中精力,坚守岗位,未经专业培训不得从事本工种作业,进入施工现场禁止吸烟。 2、进入施工现场必须戴好安全帽,悬(临)空作业必须系好安全带,严禁在高处向下投扔物料,进入施工现场禁止吸烟。 3、严禁酒后登高作业,禁止穿高跟鞋、拖鞋、赤脚进入施工现场。 4、禁止随意拆除、挪动各防护装置、防护设施,安全标志、消防器材及电器设备等。 二、分部分项工程安全生产措施: (一)、施工作业安全措施 1、对使用新材料、新工艺、新技术,必须按操作规程作业,严禁违章作业。 2、进场前,分包负责人应向监理公司、项目负责人、技术负责人根据工程情况编制施工方案和安全措施,待方案批准合格后,方可进场作业。 3、对进场的吊篮工具必须报项目部负责人、技术负责人、安全员进行进场验收,对不合格及淘汰的工具严禁使用,验收合格后,方可使用。 4、吊篮使用期间施工负责人和有关人员应经常检查吊篮的防护,保险措施。挑梁、手扳葫芦或倒链、吊索、钢丝绳,发现问题立即解决,严禁工人在有隐患的吊篮内作业。

5、使用吊篮时,应设专人监视挑梁荷载与变动情况,发现问题及时向有关人员反映。 6、在大风、大雨天气过后,施工人员要全面检查吊篮,保证安全使用。 7、材料选用:挑梁应用不小于14#的工字钢或承载能力相当于14#的工字钢。不得用方木或腐朽材料做替代。升降吊篮的手扳葫芦应用3t以上的专用配套的钢丝绳,倒链用2t以上的,承重钢丝绳应不小于12.5㎜。吊篮所用的安全绳应用直径不小于12.5㎜的钢丝绳,承重钢丝绳与挑梁连接必须牢固,并应有预防钢丝绳受剪的保护措施,采用卡接方法时,不得少于3个绳卡,钢丝绳禁止接头使用。 8、吊篮的负荷量每平方米不准超过120㎏(1200N)(包括人体重量),吊篮上的人员和材料要对称分布,不得集中在一端,保证吊篮两端负载平衡。 9、使用吊篮的人员,在工作中要随时注意工具材料,不准向吊篮外抛掷任何物件,保持吊篮的整洁。 10、在没有护头棚的吊篮上或在两个吊点的吊篮上以及在建筑物拐角处悬挑处操作时,必须有可靠的安全措施,而且篮内人员均必须戴好安全帽,系好安全带。 11、吊篮的承重钢丝绳应与保险绳分开,不得混合使用,安装挑梁时,挑梁外悬空端应稍高于里端,挑梁固定应固定可靠,经有关人员验收合格后,方可进入吊篮内工作。 12、(1)采用溜绳外墙涂料作业,保险绳与溜绳必须分开。不能混用,应采用无起毛、断丝、断股的绳索。在作业中,必须佩带合格的安全帽、安全带,严禁违章作业。

蜘蛛人外墙施工安全技术交底

安全技术交底 编号V1 表 C2-1 工程名称交底日期年月日施工单位分项工程名称保温吊板作业 交底提要蜘蛛人吊板安全技术交底 交底内容: 一、吊板作业所用的工具: 1.吊绳 ( 高空作业绳,拉力为 240000 牛顿左右 ) ; 2.副绳(安全保护绳,拉力为 22000 牛顿左右); 3.吊板(水曲柳木板制); 4.钢丝绳(直径 10mm不锈钢制); 5.U 型扣(不锈钢制); 6.自锁器:当工作绳出现问题时,自锁器自动使副绳起安全保护作用。 7.安全带:必须系挂在副绳的自锁器上,安全带必须合格完好。 8.以上七种组成一个坐式高空吊板。 二、施工: 1.施工人员身体素质、心理素质良好,凡是患有晕高、心脏病、高血压、癫痫病、贫血病 等疾病(不适合高空作业者),不得从事此项工作。 2.操作人员应经过专业机构培训并取得特种作业操作证后方可上岗作业。 3.高空作业必须戴好安全帽,系挂好安全带。 4.首先在楼顶平台选一个栓绳子的固定地点,绳子要栓牢固,反复负重实验做到万无一失。将所有绳子的搭角、搭棱、搭檐等地方用橡胶胶垫垫好,以防摩擦导致绳索断裂。 5.将吊绳在坐式吊板上 U型扣里打好结,在板边栓好吊桶,工具放在吊桶内,就可以上班 操作了。因为是一种特殊的系扣方法,所以在工作中吊板不会自己滑下来。人控制绳索,可以 自由操作,简单地说往上一提绳子吊板就会往下滑一点,完全由施工人员自己操作。 6.楼顶应该设立一人作专门的安全监督。 7.楼地下面设立安全巡视保护人员。 8.气候条件:遇有大风(四级及以上)、大雾、大雪、大雨等恶劣天气不得施工。 9.准备工作:查看天气、现场勘查、工具准备、施工人员系好合格的安全带,将自锁器单 独悬挂于绳子上,现场安全监督到位,做到万无一失。 10.操作进行:操作人员坐于吊板规定的位置,将所有用具连在吊板上口侧身下,缓缓将 吊板下放,到起初工作位置,开始作业。 11.施工人员严禁酒后作业,严禁带病作业。

外墙涂料技术交底

外墙涂料 施工技术交底 施工楼号:20#、21# 接受交底人: 交底时间:2017年3月4日 一、材料准备 1、柔性腻子、涂料:按设计要求及样板颜色选用,所用材料应一次备齐。涂料应有出厂合格证、出厂日期及使用说明书。选用的材料应符合设计要求及国家、行业现行规范规定的标准。 2、材料进场后应按要求做见证取样检测,合格后方可使用。

二、机具准备 1、刷涂工具:排笔、漆刷; 2、滚涂工具:长毛绒辊筒、盛料桶; 3、抹涂工具:铁抹刀、刮板、灰盘、电动搅拌机、刮杠、靠尺等; 4、外用吊篮按工作面设置,本工程选用15台。 三、作业条件 1、基层抹灰完成后进行检查,合格后方可进行施工。 2、基层涂刷涂料时,含水率不得大于10%。在施工时若没有测含水率的手段,可以在基层表面放一块1m2卷材,静置3~4小时以后掀开检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 3、门窗安装已完成,经检查合格,门窗框四周与墙之间的缝隙堵抹应符合规范要求。 4、墙面的设备管洞已处理完毕,为确保墙干燥,各种穿墙孔洞应提前抹灰补齐,墙面基层及女儿墙处出水口防水节点应处理完毕,雨落水管卡、设备穿墙管道等安装预埋件工作已完成,并将洞口用水泥砂浆堵实、抹平、晾干。 5、外用吊篮已安装调试完毕。

6、根据工程量及施工进度计划安排,已准备好相应的机械设备,并接通电源试机。 7、正式施工前要求根据设计要求先做样板墙,经监理人员确认质量符合设计要求和施工规范规定后,方可进行大面积的施工。 8、施工现场环境温度不得低于5℃,也不能在阴雨霏霏的天气情况下进行施工。 四、操作工艺 4.1工艺流程 施工工艺流程:基层修补、清扫处理→填补缝隙→腻子打底找平→打磨→封底漆→第一遍面涂→细部处理→第二遍面涂→检查验收→涂料清理 4.2施工操作 4.2.1基层修补、清扫处理 (1)、修补 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3抗裂砂浆修补。下面为具体做法: 缝隙——细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:3抗裂砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 孔洞——基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。 此外对于新的水泥砂浆表面,如急需进行涂刷时,可采用15%-20%浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表面数次,待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。 (2)、清扫 尘土、粉末→可使用扫帚、毛刷清扫;

外墙涂料安全技术交底完整版

安全技术交底: 1.对所有施工人员必须进行入场前的安全教育,考试合格后,方能上岗。 2.施工人员进入现场必须戴合格的安全帽,系好帽带,锁好扣带。 3.施工人员在作业活动中严禁穿拖鞋、赤背(女职工禁止穿高跟鞋)。 4.施工人员在施工现场禁止吸烟、追逐打闹,禁止酗酒后进入施工现场。 5.施工人员必须遵守国家的法律、法规和企业的规章制度以及劳动纪律。 6.从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备。 7.施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。 8.班组(队)长每日上班前,对作业环境、设施、设备等进行认真检查,发现问题及时解决。作业中对违章操作行为要制止。下班后做到断电、活完料净场地清。对全天情况作好讲评。 9..作业人员必须熟知本工种的安全操作规程和施工现场的安全生产管理制度,不违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。 10.作业中出现危险征兆时,作业人员应暂停作业,撤至安全区域,并立即向上级报告。未经施工技术管理人员批准。严禁恢复作业。紧急处理时,必须在施工技术人员指挥下进行作业。 11.作业中发生事故,必须抢救人员,迅速报告上级,保护事故现场,控制事故扩大。抢救工作必须在施工技术管理人员的指导下进行施救。 针对性交底: 1.高空作业大于等于2米无足够安全防护要系好安全带。 2.注意高空坠物,防止高空坠物造成的击打伤害,严禁向作业面下方丢弃垃圾、材料、工具等 3.保温施工人员必须身体健康,无病患者,且长期从事该专业,具有一定的安全防护及自我保护意识。 4.遵守高处作业规定,工具必须入袋,物件严禁高处抛掷。 5.高空作业时,大风及雨后作业,应检查脚手架是否牢固,在外脚手架下穿行要戴好安全帽,在高空危险处操作要系好安全带。 6.施工前应全面检查脚手架及围护设施,及时排除隐患,符合安全操作要求后方可操作。抹檐口的脚手架,一定要有高出口檐口1m的保护栏杆设施,严禁搭飞跳板,严禁单板作业。 7.悬空作业应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。 8.使用机械应有专人操作维修、保养,电器设备应绝缘良好并接地。多种施工机械和电源电器必须由持证人员操作,无证人员不得开机和接电,防止伤人。 9.脚手架上的材料、工具应分散堆放,不得超载。脚手板上不允许多人集中在一起操作,一块脚手板上不得超过两人或修配中操作。禁止与其他工种垂直交叉作业。 10.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层。 11.对脚手板不牢固之处的跷头板等应及时处理,要铺有足够的宽度。

外墙贴砖技术交底

1、镶贴面砖的基层,一般都是抹1:3的水泥砂浆一层,厚度15mm左右,并要求将表面用木抹子搓毛,墙面抹灰必须平整、方正、垂直。 2、脚手架眼、管洞、管槽等应填充堵严。个别凸凹和缺棱掉角部分要先刷一遍1:4的107胶水溶液,然后用1:3水泥砂浆补平,每次修补厚度10MM以内为宜。门窗框塞缝应作为一道工序专人负责,先用1:2或1:3水泥砂浆将缝塞严,达到一定强度后,再抹基层,打底2~3d后开始贴砖。 3、粘贴之前必须对面砖进行挑选,首先将色泽不同的砖分别堆放,挑出翘曲变形、裂纹、面层缺釉、有杂质、边沿不整齐及其它有明显缺陷的砖,对于矩形的砖,分别进行长、宽两次检查,分大、中、小三种类产品,并分类堆放保存待用。在粘贴面砖时,将同一尺寸者用于同一墙面。以保证接缝均匀一致。 4、面砖在粘贴之前,要先浸入水中湿润2~3h左右,捞出后立放阴干,表干内湿,或把水揩去,擦洗干净,正面和背面均不得有油。 5、必须进行预排,以保证接缝均匀;应根据墙面的宽度、高度和设计要求,弹出面砖定位的立缝线和水平缝线。 6、在粘贴之前,要先把基层表面清扫干净,铲除墙面及阴角等处的余浆、毛刺,然后洒水润湿墙面,也可在施工的前一天将基层墙面浇水,要浇匀、湿透、表面无水;刮抹粘结灰浆用抹子直接把107胶水泥素浆刮抹到基层上,厚度控制在4~6mm.双手持砖上墙粘贴,并用橡胶锤或拳头振击,待面砖接缝处溢出灰浆,至表面平整为止。 7、镶贴顺序为:先安放垫尺板(此垫尺板的高度应与面砖的高度相同),此垫尺板必须用水平尺找正,先铺好墙面两端的阴角瓷片,然后依据两端阴角瓷片拉线粘贴中间瓷片,如此逐皮逐层往上粘贴。在水泥素浆终凝之前将垫尺板取出。 8、墙面镶贴完毕之后,在粘结水泥素浆终凝之前,必须适时地把接缝处流出灰浆用锯末、棉纱等物揩擦干净,以防灰浆硬结后难以清除。 9、在由下往上逐行粘贴时,每贴好一行砖后,应及时用靠尺板横向靠平,竖向靠直。偏差处用橡皮锤轻轻敲平,并校正横竖缝平直,避免粘结浆收水后,再进行纠偏移动,造成空鼓和不平整现象。 10、粘贴面砖的粘结浆要饱满,但不宜过多,过多了砖面不易贴平。如果多敲还会造成浆水集中到砖底部或溢出,收水后造成空鼓。 11、在粘贴过程中,要求做到一次成活,不宜多动。 12、外墙贴面砖时,不得在脚手架上和从室内外倒脏水垃圾,操作人员要做到活完顺手清,拆脚手架时要注意不要碰坏墙面。 13、墙面完工以后,砂浆等沾污用清水洗刷不净时,可用10%稀盐酸溶液洗刷,盐酸与水泥中的氢氧化钙发生化学反应,变成溶于水的氧化钙,很容易清洗干净,然后要自上而下地用清水洗净。 14、突出物周围的砖应套割吻合。管子铁件出墙处,不得用碎砖拼贴,要用整砖打眼安装。