文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力变压器安装使用说明书范文

电力变压器安装使用说明书范文

电力变压器安装使用说明书范文
电力变压器安装使用说明书范文

电力变压器安装使用说明书范文

电力变压器安装使用说明书范文

一、使用条件

1.安装地点海拔高度不超过1000m,环境温度不高于40℃。如果海拔高度超1000m,或环境温度高于40℃时,应按GB6450-1986 标准和有关规定作适当的定额调整。

2..变压器一般安装在自然通风良好和清洁干燥的场所。如果安装在地下室或其他通风不良的地方,应考虑强制通风的问题。本产品每1kW 的损耗(空载损耗+负载损耗)大约需要 2~4 m3 / min 的通风量。

二、运输、装卸与储存

1.产品可用火车、汽车或轮船等交通工具运输,装运车箱或船舱应保持清洁,无污秽物。

2.产品在装运中必须符合运输规程的安全要求。产品应紧固在一个牢固的底座上,在运输过程中产品不允许有晃动、碰撞和移动现象。

3.产品在运输过程中,其倾斜度不得大于30°。

4.产品在车站、码头中转或终点卸下后不要堆码,同时在包装箱下用木方垫好,垫高不小于100mm。并用防雨布遮好。

5. 装卸产品时要用两根钢绳,同时着力四处,并注意产品重心的位置。两根钢绳的起吊夹角不要大于60°,变压器起吊应使用箱壁上全部吊攀(箱盖吊环仅供起吊器身之用,不能起吊整个产品)若因吊高限制不能符合条件,请用横梁辅助提升。

6.若要长期贮存变压器,请保证贮存环境良好,不要拆去出厂包装物,变压器不要磕碰,不要堆码。

7.安装前短时在露天放置时,要用木方垫好,并用防雨布遮好。

三、检查验收

1.用户收到变压器后应及时进行检查。按装箱单及铭牌查对产品其型号、容量、电压组合、联结组标号、阻抗电压等是否与订货合同相符。

2.检查出厂文件是否齐全,配件是否与装箱单相符。

3. 查看变压器在运输过程中有无损伤,产品零部件是否损伤和位移,紧固件是否松动,污秽痕迹等。

4. 产品开箱检查后,如不立即投入运行,应重新包装好,并把它放在户内安全的地方,以防损防盗。

四、运行前的准备.

1.运行前的检查

1.1 检查运输时拆卸的附件是否已全部安装就位。

1.2 检查所有紧固件、连接件、标准件是否松动,并重新紧固一次。

1.3 检查温控设备以及其他辅助器件能否正常运行。

1.4 检查变压器的箱体是否可靠接地、铁心装配是否有一点可靠接地。

1. 5 检查压力释放阀是否有效开启

2.运行前的试验

2.1 测量绕组在各个分接位置的直流电阻值。

2.2 检测各个分接位置的电压比与铭牌是否相符。

2.3 测定绕组的极性和联结组标号。

2.4 用2500V 兆欧表检测变压器高压对地、低压对地及高压对低压的绝缘状况。如果所得

数据达不到要求,此时变压器需经干燥处理。干燥处理的方法视现场条件而定,最简单

的方法可以用热风干燥或红外线灯烘烤或两者兼用。此时,加温不可急骤,要缓慢,保持变压器周围的环境温度在60℃~80℃。干燥处理一段时间后。待绝缘至少恢复到表 1 的规定后,变压器可以投入运行。不经干燥处理的变压器(20kV 级及以下)可以投入运行的绝缘要求见表1 高压对低压及地

绝缘电阻(MΩ)

≥ 1000

注:测试条件温度为15℃~30℃,湿度为≤ 90 %。

2.5 如要进行工频耐压试验,其试验值为出厂试验值的85%。变压器必须在温控器与传感插头分离后方可进行耐压试验。

2.6 如是有载调压变压器,请按有载调压开关说明书,进行必要的检测和调试。

3.试运行经过检查和测试,变压器一切正常后,可以投入试运行。

3.1 变压器投入运行前,且正确使用温控和温显设备。

3.2 再一次检查变压器的分接位置是否与铭牌和分接位置标志牌相一致。

3.3 检查变压器相序与电网相序是否一致。

3.4 在确定保护装置已经投入的情况下,变压器进行 3 次全电压空载合闸,进一步使变压器承受操作过电压和激磁涌流(瞬间峰值可达10 倍的变压器额定电流)的考验。两次电压冲击之间间隔应大于 5 分钟。无异常情况后,可以空载运行24 小时。

3.5 当为有载调压变压器时,应将有载分接开关作一次循环操作,检查变压器输电压是否合符要求,开关操作是否正常(在空载的情况下)。

3.6 带上负载后,注意观察温度显示是否正常,在三相负载平衡的情况下,三相温度应相差不大。

3.7 所有这些检测过程都应该做好记录,存档备查。

五、运行中的监护

在做好第四和第五条规定的工作后,在干燥、清洁的’环境中、在正常负荷情况下,本产品不用维护。平时应着重注意下列几个方面: 1.经常观察负荷情况和变压器的温度情况。

2.如发现有过多的灰尘聚集,应在可断电的情况下用干燥、清洁的压缩空气来清除这些灰尘。

3.本产品停运后,经绝缘检测,无异常情况可直接带负荷投入运行。

4.只要电网电压最大值不超过相应分接电压的5%,变压器可安全运行。

5.无激磁调压的变压器,在完全脱离电网(高、低压侧均断开)的情况下,用户可根据当时电网电压的高低按分接位置进行三相同时调节。

6.有载调压变压器,当电网电压波动时,可在负载的情况下,通过自动控制器或电动、手动操作来改变线圈匝数,从而稳定输出电压。

7.根据环境温度和初始负载状态,变压器允许短时过载运行。

8.变压器的附件,如温度控制器、开关、冷却风机等的使用,请参阅有关说明书,在附件调试正常后,先将变压器投入运行,再将附件投入运行。

六、安全事项

1. 变压器投入运行前,必须对变压器室的接地系统进行认真的检查。

2. 变压器外壳的门要关好,以确保用电安全。

3. 变压器室要有防小动物进入的措施,以免发生意外事故。

4. 工作人员进入变压器室一定要穿绝缘鞋。注意与带电部分的安全距离,不要触摸变压器。

5. 如发现变压器噪声突然增大,应立即注意变压器的负荷情况和电网电压情况,加强观察变压器的温度变化,要及时与有关人员联系获取咨询。

6. 变压器隔3~5 年应检查一次。此时也可以做一些预防性试验。

7. 变压器的安装、试验、操作和维护必须由有资格的专业人员承担。

220KV级电力变压器说明书样本

220KV级电力变压器说明书样本 -----------------------作者:-----------------------日期:

220KV级电力变压器说明书 1 概述 该三相电力变压器型号为SFP10-260000/220,西安西电变压器有限责任公司出厂,容量260MVA,额定电压为220KV,冷却方式为强迫油循环风冷却。 2 设备参数 2.1 技术规范 2.1.2 套管电流互感器 2.1.3 变压器套管

5 检修特殊安全措施 5.1 解体阶段条件与要求 5.1.1吊钟罩宜在室内进行,以保持器身清洁。在露天进行时,应选在无尘土飞扬及其它污染的晴天进行,器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为 14H,空气相对湿度≤75%为10H,当器身温度高于空气温度时,可延长2小时。(器身暴露时间是从变压器放油或开启任何一盖板、油塞时起至开始抽真空或注油时为止。)如暴露时间需要超过上述规定,应接入干燥空气装置进行施工。 5.1.2器身温度应不低于周围环境温度,否则应功用真空滤油机循环加热雨,将变压器加热,使器身温度高于环境温度5℃以上。 5.1.3 检查器身时,应由专人进行,穿着专用的检修工作服和鞋,并戴清洁手套,寒冷天气还应戴口罩,照明必须采用低压行灯。 5.1.4 进入器身检查所使用的工具应由专人保管并应编号登记,防止遗留在油箱内和器身上;进入变压器油箱内检修时,需考虑通风,防止工作人员窒息。 5.2 拆、装瓷瓶阶段的安全措施 5.2.1 吊车起吊,必须有专业人员指挥、监护,并有统一信号。 5.2.2 起吊重物前检查起重工具是否符合载荷要求。检查拆、装支持持瓷瓶用的吊带应完好、无损,并符合载荷要示。 5.2.3 起重前应先拆除影响起重工作的各种连接。 5.2.4 起吊瓷瓶时要绑扎牢固、起吊平稳。 5.2.5 瓷瓶拆下后,要竖放在专用支架上,等待检修、试验。 5.2.6 吊装瓷瓶时注意保护,不受撞击、挤压。 5.2.7 竖直安装前,必须装装瓷瓶在空中翻竖。翻竖过程中任何一点都不能着地。

115、变压器型号、铭牌的含义详解

引自电气设计工程师培训班资料 变压器型号、铭牌的含义详解 变压器型号含义 第一部分干式变压器: 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。 (1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。 (2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。 (3)绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。 (4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。 (5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。 (6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。(7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。 (8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。(9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。 (10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。 第二部分变压器型号 一、电力变压器型号说明如下:

电力变压器施工方案

1 工程概况 1.1 主要的实物量及施工设备 区域 设备名称 型号参数 数量 吊装设备 施工手段及用料 110KV 变配电站 室外-主电力变压器 110KV/31.5 MV A ,约50吨 2台 330吨 汽车吊车 脚手架200m 3 室外-变频电力变压器 10KV/30.0 MV A ,35吨 2台 330吨 汽车吊车 脚手架150m 3 室内-电力 变压器 10KV/800KV A 2台 25吨 汽车吊车 枕木32m 3钢管0.3 吨,在变压器室门前必须搭设高约1m 的 16m 2的吊装平台 1.2 110变电站 建北 一层变频器室 10台设备 一层室28台设备一层低压开关室24台设备 门口搭设备搬运平 台,高0.6,8m2 一层2台变压器搬运门 2台30 /10 变压器 2台31.5/110电力主变压器 序号 设备名称 型参 关键 工序 关键质量 控制点 预控对策 1 电力变压器 1600-31500 KVA 电气 调试 1. 绕组直流电阻 和变比 1. 测试接线夹接触良好。测试记录 符合产品要求。试验时,避开施 工用电电压严重波动时刻。 2. 电气强度 2. 测试符合规范。试验时,避开施 工用电电压严重的波动时刻。 接线 3. 接地可靠 3. 接地电阻、接线规格符合设计要 求,接触面涂适量导电膏。 4. 母线连接螺栓4. 用力矩扳手专人检查和标识。接

的紧固力矩值触面涂适量导电膏。 3.1施工前准备 3.1.1悉施工图纸,领会设计意图。 3.1.2准备和确定施工验收规范和工程质量检验评定标准,工程竣工交工技术文件规定。 3.1.2.1执行的施工验收规范: GBJ148——90 电气装置安装工程变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规 范 GBJ149——90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB50150——91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50168——92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50169——92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50171——92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50254——96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 3.1.2.2工程质量检验评定标准: 执行SY4030.2~1——93《石油建设工程质量检验评定标准》 3.1.2.3工程交工技术文件标准 执行中国石油天然气股份有限公司西气东输管道公司的《项目管理手册》(试行版 2。22)第十章、《西气东输管道工程竣工资料表格》(2004年10月)版 3.1.3设备安装前做好开箱及外观检查,收集好各种随机资料及附、备件,做好妥善保 存。做好检查记录。安装前应会同设计、业主、监理、施工单位的土建和电气专 业有关的现场代表、专业工程师和QC人员对设备基础验收,在基础合格的情况 下,方能进行设备安装。同时做好验收记录的会签确认。 3.1.4对设备基础的验收应合格。 3.2电力变压器安装 3.2.1电力变压器安装顺序方框图

变压器说明书

配电变压器安装使用说明书 三相树脂绝缘干式电力变压器 安装使用说明书

沈阳市悦霖电力设备制造有限公司 目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数 (6)

七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安装 (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行 (15) 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项 (18) 一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件

1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

变压器各种规格尺寸

EE/EI型 磁芯外形:EE型、EI型 特点及应用范围:具有适用范围广,工作频率高,工作电压范围宽,输出功率大等.广泛应用于开关电源、 计算机、电子镇流器及家用电器等。 以下仅为例示尺寸,我公司可根据客户要求进行定制。 尺寸(mm) TYPE 序号针数 A B C±0.5D±0.5 E±0.5F EE-8.3 6 8 8 6 4 2.5 8.3 V EE-10 811.510.2 8 4 2.5 10.2 V EE-131012 12.5 8.5 4 2.5 13 V EE-16-1 614.813.3 9 4 3 16 V EE-16-21015.413 10.5 4 3.2 17.1 V EEL-161028.516 12.3 4 4.3 21.9 V EE-19-1 817.616 10 4 5 19 V EE-19-21017.216.213 4 3.9 20 V EEL-191031.516 10.5 4 4 21.1 V EEL-19-11015.630 24.1 4 3.5 21 H EE-25-1 620 18.212.5 4 6.3 25.2 V EE-25-2 821.717.512.6 4 5 25.2 V EE-25-31022.225 15.4 4 5 26.1 H EEL-25 835.317.512.5 4 5 25.2 V EE-301021 29.225.2 4 5 30 H EE-401427.630.525.8 4 5 40 H EE-42/15-11233.844 35.5 4 5 42 H EE-42/15-21641.348 37.7 4 5 42 H EE-42/15-31848.732 27.5 4 5 45.1 V EE-42/20-11245 39.832.5 4 5 42 V EE-42/20-21644.250 37.8 4 5 42.2 H EE-42/20-31844.137 27.3 4 5 45.3 V EE-552050 50 45.5 4 5 55 H

变压器型号含义大全

变压器型号的含义: 第一个字母:O表示为自耦; 第二个字母表示相数:S为三相,D为单相; 第三个字母:表示冷却方式,F为油浸风冷;J油浸自冷;P强迫油循环; 第四个字母:表示绕组数,双绕组不标;S为三绕组;F为分裂绕组; 第五个字母:表示导线材料L为铝线,铜线不标; 第六个字母:表示调压方式Z有载,无载不标; 数字部分:第一个表示变压器容量,第二个表示变压器使用电压等级. 根据的SJ-560/10,应该是3相油浸自冷容量为560KVA电压为10KV的变压器 一、SII-M-220KV A S11-变压器型号,11为设计序号,节能型产品。 M-全密封。 220kVA-表示额定容量为220千伏安 叠铁心无励磁调压油浸配电变压器,220KV A 二、scr9-500/10,s11-m-100/10 S--三相 C--浇注成型(干式变压器) 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA) 10--额定电压(KV) m--密闭 r没查着 三、电力变压器型号定义 变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么? D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相S-三相J-油浸自冷L-绕组为铝线Z-又载调压SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷JMB-局部照明变压器YD-试验用单相变压器BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构DDG-单相干式低压大电流变压器 四、SFSZ9-31500/110

S:三相 F:风冷 S:三绕组 Z:有载调压 9:设计序号9型 31500:容量为31500kVA 110:一次侧额定电压110kV 变压器型号含义 干式变压器;例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。2:电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。不对的地方请各位专家朋友指正。 变压器型号 变压器型号 一、电力变压器型号说明如下: 变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?

电力变压器检修方案

沈阳东电电力设备开发有限公司 变压器检修工作大纲及实施方案 一、检修大纲: 1、变压器修前电气试验。 2、变压器排油、油处理。 3、变压器吊罩检查包括变压器内部绕组、引线、铁芯及绝缘固定件、无载分接开关、油箱等可见部分。 4、变压器外部组部件拆卸更换或检测。 5、变压器复装、抽真空、真空注油、热油循环。 6、变压器油压试漏、静放。 7、变压器修后试验。 8、变压器复装,清理现场。 二、准备工作: 1、现场准备: (1)在检修的工作现场准备充足的施工电源及照明设施; (2)准备好检修必须的备品、备件、材料、工具及专用设备等; (3)将真空滤油机、干燥空气发生器及油罐等设备摆放到位,准备电源电缆,保证真空滤油机滤芯清洁或者更换新的滤芯; (4)在开工前对真空滤油机等设备进行检修调试,保证设备状态正常,确保检修工作能够顺利进行; (5)将油罐及管路清理干净,供变压器排油用。 2、变压器停电,做好施工安全措施,断开变压器外部各侧套管的电气连接引线,断开二次接线、控制箱电源线等。 3、拆除变压器周边妨碍吊罩的设施。 4、根据施工要求和施工安全,搭建必要的脚手架。 5、准备施工所需要的本体密封盖板。 6、准备现场施工所需要的安全帽和安全带等保护工具。 7、按照运行规程要求进行变压器修前试验。

8、施工场地及环境控制要求: (1)在现场进行变压器吊罩检修,需要做好防雨、防潮、防尘和消防措施,同时应注意与带电设备保持安全距离。 (2)现场变压器检修应选在晴朗、干燥、无尘土飞扬的天气进行。器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为12h,空气相对湿度≤75%为8h。器身暴露时间是指从变压器放油时起至开始抽真空时为止。进行排油施工,如器身暴露时间超出规定时间不大于4h,则可相应延长抽真空时间来弥补。 三、施工方案 1、进行变压器修前试验 变压器试验是判断变压器性能的主要依据,吊罩检查前需对变压器按照运行规程要求进行检修前试验,主要试验项目如下: 1.1绝缘油常规试验和油色谱分析 1.2测量线圈连同套管的绝缘电阻和吸收比; 1.3测量线圈连同套管的直流电阻(所有分接位置); 1.4测量线圈连同套管的泄漏电流; 1.5测量线圈连同套管的介质损耗和电容量; 1.6测量铁芯、夹件对地绝缘电阻、铁芯与夹件之间的绝缘电阻; 1.7电容型套管的tgδ和电容值试验; 1.8可根据实际情况增加其它试验项目。 2、修前试验工作完成后,采用真空滤油机将变压器油全部排入干净、清洁的油罐内,并立即对排入油罐内的变压器油进行循环处理,直至满足下列指标要求: 耐压:≥ 60kV (标准油杯试验) 含水量:≤ 10 mg/kg tgδ(90℃):≤ 0.5% 其它性能符合有关标准。 3、排油工作完成后,进行附件拆卸。 4、附件拆除原则:要按照先外后里,先上后下的顺序,逐一拆除变压器附

110kV电力变压器安装使用说明书

资产编码:000040000000000602388196 说明书 110kV级油浸式电力变压器安装使用说明书 广高电器诚实为您 广高电器变通世界 广州广高高压电器有限公司 二0 一0年

目录 110kV级油浸式电力变压器使用说明书 (1) 胶囊指针式储油柜使用说明书 (8) LR-110 LRB-110型电流互感器使用说明书 (10) LRB-60 吸湿器使用说明书 (12)

110kV级油浸式电力变压器 安装使用说明书 一、适用范围 本说明书适用于110kV级的油浸式电力变压器。 二、外观检查 变压器到货后,须立即按下述各项进行检查,并做记录,以便及时发现问题与追查原因。 1、按变压器铭牌数据查对变压器是否与合同相符。 2、按变压器“出厂技术文件一览表”查对所到的技术文件图样等是否齐 全。 3、按变压器“拆卸一览表”查对到货之变压器主体与零件、部件、组件 等是否齐全,并检查有无损坏,要着重对易损件的检查。并查对所供应的变压器油与吸湿器的数量是否相符。 4、检查冷却系统所有的散热器(包括风冷却器及水冷却器)的数量与安 装尺寸及端子箱是否正确。 5、检查变压器主体有无渗漏现象。 6、检查运输过程的振动仪的数据。 三、起吊与搬运 1、起吊变压器应使四个起吊装置同时受力。 2、起吊时吊绳与垂线之夹角应小于30°,如因吊高限制不能满足此项要 求时,应使用吊梁起吊。 3、搬运中如果需要转换小车方向或在箱底加滚杠时,需利用千斤顶按外 型尺寸所规定的位置将变压器顶起后再进行搬运。 4、若变压器不立即安装和投入运行,而要长期贮存时,必须装上储油柜、 吸湿器,或者临时储油柜,以保证有一定的油压与油量,适应其温度变化的需要。注油时,所有放气塞均需打开。待气塞处冒油时,将气塞拧紧后继续注油。 四、运行前的检查 变压器经铁路正常运输后,在运往变压器基地过程中,变压器倾斜角度不得超过15°,行速要小于200m/h,其振动与颠簸情况根据振动仪记录,当符合投入运行条件的规定时变压器可不吊芯检查,装配有关拆卸的零部件,做验收试验项目,合格后,便可投入运行,否则仍需

变压器尺寸规格

精心整理 SC(B)9、SC(B)10型树脂绝缘干式电力变压器 产品概述的内容: 我公司生产的SC系列树脂绝缘干式电力变压器是引进ABB-Micafil公司90年代FRVT制造技术和欧洲最新带填料真空薄绝缘 浇注和低压线圈箔绕技术,并在原有设备德国GEORG公司剪切线,斯托伯格绕线机等先进的生产设备的基础上再次引进德国HUBERS新一代浇注设备;意大利新型箔式绕线机制造而成的新一代低损耗、低噪声干式变压器。经考核产品性能达到并超过了 IEC726、GB6450、GB/T10228-1997标准。在国际上处于先进水平。 产品具有损耗低、体积小、重量轻、噪声低、防潮、耐污、抗裂、抗冲击、阻燃、过载能力强和局放小(局部放电量小于10PC)等优点。 本产品结构合理,使用与监护简单方便。配备BWK系列干式变压器用温度自动检测控制系统后,可实现故障、超温的声光报 警及超温自动跳闸和自动起停风机等功能。为变压器安全可靠运行提供了有力保证。 本产品可广泛用于输变电系统、宾馆、饭店、高层建筑、商业中心、体育场馆、石化工厂、地铁、车站、机场、海上钻台等场 所。特别适合于负荷中心和具有特殊防火要求的场所。 SCB9变压器SCB10变压器 产品特点 SC系列树脂浇注干式变压器采用先进的技术和国际一流的先进设备,体质的材料、科学的配方、严格的工艺和高标准检测, 使产品具有以下特点: a、高、低压线圈均采用铜导体,SCB系列低压采用整张铜箔绕制。玻璃纤维增强,高真空状态下干燥和浇注环氧树脂。固化 后形成坚固的整体,机械强度高,抗短路性能强。局部放电量小,可靠性高,使用寿命长。 b、阻燃、防爆、不污染环境。采用进口的环氧树脂加玻璃纤维复合绝缘材料,且环氧树脂中含有一定比例的石英粉,导热系 数和阻燃性能比树脂玻璃纤维材料有很大提高,且高温下不会产生有害的气体。 c、线圈不吸潮,铁芯夹件有特殊的防蚀涂层,可在高温度和其它恶劣环境下运行。间断运行无需去潮处理。 d、抗短路、雷电冲击水平高。 e、线圈内外侧树脂层薄,散热性能好。冷却方式一般采用空气自冷,对于任何防护等级的变压器,均可配置风冷系统,以提 高短时过载能力,以确保安全运行。 f、低损耗、低噪声,节能效果好,运行经济,免维护。 g、体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。 h、因无火灾、爆炸之忧,可分散安装在负荷中心,充分靠近用电站,从而降低线路造价和节省昂贵的低压费用。 型号含义

电力变压器结构图解

电力变压器结构图解

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力变压器结构图解 这是一个三相电力变压器的模型。从外观看主要由变压器的箱体、高压绝缘套管、低压绝缘套管、油枕、散热管组成。 移去变压器箱体可看到变压器的铁芯与绕组,铁芯由硅钢片叠成,硅钢片导磁性 能好、磁滞损耗小。在铁芯上有A、B、C三相绕组,每相绕组又分为高压绕组 与低压绕组,一般在内层绕低压绕组,外层绕高压绕组。图2左边是高压绕组引 出线,右边是低压绕组引出线。

把铁芯与绕组放入箱体,绕组引出线通过绝缘套管内的导电杆连到箱体外,导电杆外面是瓷绝缘套管,通过它固定在箱体上,保证导电杆与箱体绝缘。为减小因灰尘与雨水引起的漏电,瓷绝缘套管外型为多级伞形。右边是低压绝缘套管,左边是高压绝缘套管,由于高压端电压很高,高压绝缘套管比较长。 变压器箱体(即油箱)里灌满变压器油,铁芯与绕组浸在油里。变压器油比空气绝缘强度大,可加强各绕组间、绕组与铁芯间的绝缘,同时流动的变压器油也帮助绕组与铁芯散热。在油箱上部有油枕,有油管与油箱连通,变压器油一直灌到油枕内,可充分保证油箱内灌满变压器油,防止空气中的潮气侵入。 油箱外排列着许多散热管,运行中的铁芯与绕组产生的热能使油温升高,温度高的油密度较小上升进入散热管,油在散热管内温度降低密度增加,在管内下降重新进入油箱,铁芯与绕组的热量通过油的自然循环散发出去。

一些大型变压器为保证散热,装有专门的变压器油冷却器。冷却器通过上下油管与油箱连接,油通过冷却器内密集的铜管簇,由风扇的冷风使其迅速降温。油泵将冷却的油再打入油箱内,下图是一台容量为400000KVA的特大型电力变压器模型,其低压端电压为20KV,高压端电压为220KV。 采用油冷却的变压器结构较复杂,由于油是可燃物,也就存在安全性问题。目前,在城市内、大型建筑内使用的变压器已逐渐采用干式电力变压器,变压器没有油箱,铁芯与绕组安装在普通箱体内。干式变压器绕组用环氧树脂浇注等方法保证密封与绝缘,容量较大的绕组内还有散热通道,大容量变压器并配有风机强制通风散热。由于材料与工艺的限制,目前多数干式电力变压器的电压不超过35KV,容量不大于20000KVA,大型高压的电力变压器仍采用油冷方式. 下面是干式变压器结构图

整流变压器受电方案

整流变压器受电方案 一、前言 25万吨/年电解铝工程,其整流所设备安装任务是由我公司承担的。整流变压器单台容量为105300KVA,额定直流电流2×35KA,为目前国内最大的整流变压器。系统共有6台整流变压器,允许5台工作,1台退出检修。目前安装工作已结束,各个单体调试工作已完成,整流变压器已具备受电条件。为使整流变压器顺利受电,特编写此受电方案,请专家领导审核、批准。 二、受电前准备工作 1、对整流变压器检查的各项测试,应按照GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》要求进行,所有试验数据、方案应得到制造厂确定认可。 2、温度控制器、瓦斯继电器应检验合格,整定值符合设计要求。 3、在整流变压器二次侧,整流柜铜母线在与变压器阀侧铜母线接口处断开,用δ=30的酚醛绝缘板隔开并固定牢固。 4、检查变压器油位应正常,按照变压器油位曲线,油枕油位指针应控制在4~5左右,如果油位太低,应补充油。调变、整变本体及附件有无渗漏油现象,连接螺柱应紧固。对油枕、套管、压力释放阀等可以排气的地方进行排气。 5、送电前72小时对变压器油进行全分析化验,确认合格。 6、送电前1小时要对变压器再次检查绝缘和吸收比。 7、根据变压器安装技术资料提供的阀门图,检查所有的阀门,特别是油风冷装置的阀门,应都在正常运行时的允许位置上(开或闭)。 8、检查中性点隔离开关、中性点避雷器与变压器中性点连接母线应牢固、可靠。 9、检查调压变压器进线套管与架空线路引下线连接应可靠,相位应相符,相位色标志应正确、清晰。 10、检查进线隔离开关、进线避雷器与架空线路引下线连接应可靠,相位应正确。

11、检查进线隔离开关、中性点隔离开关、中性点避雷器、架空线路支架、进线避雷器支架应已通过接地扁钢可靠接地。断开接地线卡,检查接地电阻应符合规范或设计要求,合格后再将断线卡接好。 12、检查进线避雷器和中性点避雷器的放电监测器安装应正确,接地应可靠。 13、检查架空软母线、引下线、110KV电缆头、隔离开关导电端的绝缘安全距离应符合规范要求。 14、有载调压开关连接机构连接应牢固、可靠,手动操作应灵活,无卡阻现象。切换开关油箱油值应符合标准,油枕油位符合要求。 三、模拟检查 1、隔离开关: (1)检查隔离开关手动操作应灵活,触头接触应紧密,触头两侧接触压力应均匀。 (2)隔离开关的闭锁装置应可靠、正确。合上电动操作机构电源,将操作机构设置在近控和远控位置,分别操作电动操作机构,在主控室反应信号应正确、无误。 (3)三相联动触头接触时的不同期值应≤10mm。 (4)隔离开关接地刀与主触头的机构或电气闭锁应可靠、准确。 2、中性点隔离开关 (1)检查手动操作应灵活,触头接触应紧密,触头两侧接触压力应均匀。 (2)合上电动操作机构电源送电,操作电动操作机构,检查电机转动方向应符合要求,在近控和远控状态分别操作电动操作机构,分、合开关动作应可靠,且在主控室信号反应应准确。 3、有载调压开关 (1)调变采用3个单台107级有载分接开关进行连续调压。操作时将开关设置在近控位置,逐档操作,检查指示应和实际位置相一致。 (2)有载开关的切换顺序应符合要求。 (3)将开关设置在远控状态,在主控室进行操作,指示应和现场状态指示相一致。 (4)有载调压开关专用滤油机系统接线应正确,电机转向应正确,设定

油浸式变压器结构图解

结构图解 1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-安全气道 7-气体继电器;8-高压套管;9-低压套管;10-分接开关;11-油箱; 12-放油阀门;13-器身;14-接地板;15-小车 电力变压器概述电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外[3]力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。国内生产电力变压器较大的厂家有特变电工等。

供配电方式: 10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。 用户变压器供电大都选用Y/Yno结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制或五线制供电,如TN-S系统。 电力变压器主要部件及作用①、普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上) 变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。 变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×0.8(变压器功率因数)=KW。

电力变压器基本型号及参数知识

电力变压器基本型号及参数知识 干式变压器: 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思就是箔式绕组,如果就是R则表示为缠绕式绕组,如果就是L则表示为铝绕组,如果就是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示就是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思就是一次额定电压,0.4KV意思就是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。 (1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。(2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。(3)绕

组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。 变压器型号 一、电力变压器型号说明如下:

10KV变电所受电方案

神华宁夏煤业集团有限责任公司年产6万吨聚甲醛项目 10KV变电所受、送电方案 一、编制说明 10KV变电所位于聚甲醛项目04区北侧,一层为高压配电室、二层为电缆夹层,三层为低压配电室,为确保本装置变配电所安全可靠受电成功,特编制本方案,供有关受电人员参照执行。 二、编制依据 1、设计院设计的施工图纸 2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 3、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 4、《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》 5、《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2002 6、《保护继电器核验》 7、有关的电气计量表计核定规程 8、高低压盘柜及变压器厂家的技术文件资料 9、有关的电气试验、运行安全操作规程 10、公司《质量保证手册》、《质量体系文件》、及支撑性文件 三、工程概况 本变电所共有高压柜43面,高压电容器2套,低压盘柜80面,干式变压器8台;10KV进线为双回路进线,电源取自二甲醚301B变电所,运行方式为单母线运行方式;0.38/0.22KV配电系统为四个单母线分段运行方式。 本变电所单母线分段的任意两段母线电压正常时为分列运行,其母联分段断路器可以手动投入又可自动投入,当一段母线失电时母联分段断路器自动投入满足用电负荷供电要求。 四、受、送电前的准备工作 1、受电前必须清理现场,清除一切障碍物,盖好盖板,打扫卫生。 2、所有的受电设备均须做完各项单体试验且合格,并有正式试验报告供有 关部门审查。 3、受电系统应作模拟试验且符合设计图纸的功能要求,并取得甲方有关的 技术负责部门的确认。 4、配电室的信号、直流系统工作正常以保证受、送电成功,其直流系统的 电源,送电前由可靠的临时电源供给,待送电完毕倒至正式电源。 5、所有母线的交接试验,执行国家有关规范的条款。 6、与上级变电所有可靠的通讯设备。 7、变压器电压分接开关置于一档(6.3/0.4KV)位置上。 8、变电所内应有足够的安全用具和其它器具 万用表500V 1块

变压器规格型号说明

干式变压器; 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思是一次额定电压, 0.4KV意思是二次额定电压。(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q); 防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY); 低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB); 油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。不对的地方请各位专家朋友指正。 变压器型号

变压器型号及含义

变压器型号及含义

例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。干式变压器安装使用说明书

; 三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书 ~

目录 > 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数....................................................... (6) 七、运输和起 吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安 装 (12) 十、现场交接试 验 (13) 十一、! (15) 十二、变压器试运行 十三、变压器的维 护 (18) 十四、安全注意事

项 (18) 一、适用范围 " 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)

和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 , 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

变压器型号

SSGB10-1250KVA/2*0.27KV S-三相;S-三线圈。10是设计序号,不是电压 S-三相绕组; SG-三相干式自冷; B-低压箔式线圈; 10-设计序号; 变压器容量是1250KVA; 2*0.27-额定高压电压。 干式变压器;例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。10的意示是设计序号,也叫技术序号。1000KVA 则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。请问下列电力变压器型号代号含义是什么? D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相S-三相J-油浸自冷L-绕组为铝线Z-又载调压SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷JMB-局部照明变压器YD-试验用单相变压器BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构)DDG-单相干式低压大电流变压器 表1:变压器的型号和符号含义 型号中符号排列顺序 含义 代表符号 内容

干式电力变压器使用说明书样本

干式电力变压器使用说明书样本 1

. 干式电力变压器使用说明书

济南变压器集团 济南济变志亨电力设备有限公司 目录 1、产品介绍 (1) 2、附件 (1) 3、产品装卸及运输 (2) 4、检查验收 (3) 5、仓储保管 (3) 6、安装注意事项 (3) 7、投运前的检查 (4) 8、投运前的试验 (4) 1

9、投入运行 (4) 10、维修与保养 (5) 2

本说明书适用于我公司生产的树脂浇铸干式变压器的装卸、运 输、仓储保管、安装、使用及维修维护等。 1、产品介绍 我公司生产的变压器以德国西门子公司的技术进行设计、生产,主要由以下几部分组成: ——铁芯 采用优质进口高导磁晶粒取向冷轧硅钢片,45全斜接缝,步进搭接。空载损耗小,噪声低。 ——线圈 高压线圈为多段带状铜(铝)箔结构,用填料型树脂在真空状态下浇铸,低压线圈为整张铜(铝)箔结构,层间用预浸布粘结。线圈绝缘等级为F级(特殊要求可作到H级)。对于部分小容量的变压器,可按用户要求生产铜线导体的树脂浇铸变压器。 该种结构的线圈具有局部放电量小、抗短路能力强等特点。2、附件 以下附件由用户按其需选用。 2.1 温度控制器: 为了便于观测,一般每台变压器配有一台温度控制器。 温度控制器的三个Pt100测温元件分别埋设在低压线圈上端的测温孔内。随着温度变化,自动监测低压线圈温度,必要时发出控制信 号,有效确保了变压器的安全运行。 1

温度控制器具有启停风机、超温报警、超温跳闸等功能。当前国内各生产厂对上述各温度值的出厂设定值见下表。 2.2 冷却风机: 变压器不带风机时,可在额定容量下连续运行。 加装低噪声辐流风机的变压器,能够在风机连续运行时,将变压器容量提高到120%~150%,但此时负载损耗相应增加50%~125%,阻抗电压也增加20%~50%,二次出口电压略有下降。此种状态可短时期连续运行,但我们不推荐长期运行。 2.3 外壳: 变压器不带外壳,保护等级为IP00,由于变压器运行时不得触摸或靠近,建议用防护栅栏,以保证安全。 根据所使用环境要求的不同,可装配IP20~IP23防护等级的外壳,以防止意外触电和滴水造成的变压器故障。外壳应当可靠接地。 2.4 出线方式: 变压器的进出线方式有:上进上出、上进侧出、上进下出、下进上出、下进下出、下进侧出等方式,用户可根据具体情况选用(必要时可选做侧出线)。 2

相关文档