文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2013年江苏省试验员考试大纲习题集实务部分答案(小抄版)

2013年江苏省试验员考试大纲习题集实务部分答案(小抄版)

●某水泥细度,标准样给定的筛余率为5.6%,筛余时测得筛余物重量为1.35g ,若该负压筛测得水泥筛余率为5.0%,则该水泥的细度为为(c )(称取的试样和标准样的重量均为25.00g )。C.5.2 ●用水泥胶砂强度检验方法测得的一组试块3d 龄期抗折强度的数据:4.1MPa ,3.5MPa 和4.3MPa ,则该组试块3d 的抗折强度为(c )。C.4.2MPa

●用水泥胶砂强度检验方法测得的一组试块28d 龄期抗压强度的数据:77.8kN ,73.5kN ,75.0kN ,76.2kN ,75.6kN 和74.5kN ,则该组试块28d 的抗压强度为(c )。C.47.1MPa

●有一水泥试样,用雷氏法测定其安定性,测试数据如表所示。经计算判断该水泥试样的安定性是(c )。

A.不合格

B.合格

3d 的抗折强度为(a )。A.4.0MPa

●有一水泥试样,用雷氏法测定其安定性,测试数据如表所示。经计算判断该水泥试样的安定性是(a )。

A.不合格

B.

合格C.,34.0kN 和33.5kN ,则该组试块3d 的抗压强度为(d )。D.该组结果作废,应重做试验 ●用水泥胶砂强度检验方法测得的一组试块3d 龄期抗折强度的数据:2200N ,1900N 和1800N ,则该组试块3d 的抗折强度为(a )。A.4.3MPa

●用水泥胶砂强度检验方法测得的一组试块3d 龄期抗折强度的数据:2000N ,1900N 和1800N ,则该组试块3d 的抗折强度为(a )。A.4.4MPa

●用水泥胶砂强度检验方法测得的一组试块3d 龄期抗压强度的数据:43KN ,42kN ,39kN ,40kN ,41kN 和46kN ,则该组试块3d

的抗压强度为(a )。A.25.6MPa

●采用80μm 试验筛(试验筛的修正系数为1.00)进行水泥细度测试时,称取25.00g 水泥样品,筛余时测得筛余物重量为1.35g ,则该水泥样品的细度为(b )。B.5.4%

●用水泥胶砂强度检验方法测得的一组试块28d 龄期抗压强度的数据:90kN ,93kN ,89kN ,91kN ,90kN 和90kN ,则该组试块28d 的抗压强度为(b )。B.56.5MPa

●用水泥胶砂强度检验方法测得的一组试块28d 龄期抗折强度的数据:3200N ,3400N 和2800N ,则该组试块28d 的抗折强度为(c )。C.7.8MPa

●用水泥胶砂强度检验方法测得的一组试块3d 龄期抗压强度的数据:40KN ,42kN ,39kN ,40kN ,41kN 和40kN ,则该组试块3d 的抗压强度为(b )。B.25.2MPa

●用水泥胶砂强度检验方法测得的一组试块28d 龄期抗折强度的数据:6.8MPa ,6.2MPa 和6.9MPa ,则该组试块28d 的抗折强度为(a )。A.6.6MPa

●有一水泥试样,用雷氏法测定其安定性,测试数据如表所示。经计算判断该水泥试样的安定性是(b )。

A.不合格

B.

合格C.b )。

A.不合格

B.

合格C.28d 的抗折强度为(d )。D.该组结果作废,应重做试验 ●用水泥胶砂强度检验方法测得的一组试块28d 龄期抗压强度的数据:80kN ,73kN ,89kN ,91kN ,90kN 和90kN ,则该组试块28d 的抗压强度为(b )。B.55.0MPa ●用水泥胶砂强度检验方法测得的一组试块28d 龄期抗折强度的数据:7.3MPa ,6.3MPa 和7.6MPa ,则该组试块28d 的抗折强度为(b )。B.7.3MPa ●有一水泥试样,用雷氏法测定其安定性,测试数据如表所示。经计算判断该水泥试样的安定性是(a )。 A.不合格B.

合格C.b )。

A.不合格

B.合格

C.b )。 A.不合格B.

合格C.●采用45μm 0.5g ,则该水泥样品的细度为

(a )。A.5.0%

●采用45μm 试验筛(试验筛的修正系数为1.06)进行水泥细度测试时,筛余时测得筛余物重量为0.5g ,则该水泥样品的细度为(c )。C.5.3% ●某水泥细度,标准样给定的筛余率为5.6%,采用80μm 试验筛,筛余时测得筛余物重量为1.35g ,则其试验筛的修正系数为(b )。B.1.04 ●某水泥细度,标准样给定的筛余率为5.4%,采用80μm 试验筛,筛余时测得筛余物重量为1.40g ,则其试验筛的修正系数为(a )。A.0.96 ●矿渣水泥不适用于(c )。C.早期强度较高的混凝土 ●欲设计C35普通混凝土,其试配强度为(A )MPa 。A.43.2 ●欲设计C50普通混凝土,其试配强度为(D )MPa 。D.59.9

●某工程的混凝土变异系数为20%,平均强度为24MPa ,设计强度等级C20,该工程混凝土的标准差为(B )。B.3.45MPa

●以下有关混凝土的质量评定说法错误的是(D )。

D.变异系数越大,表示混凝土质量越稳定

●现场需300kg 的干砂,那么含水率3%的湿砂需(C )kg 。C.309

以下有关混凝土的碳化说法错误的是(D )。D.混凝土的碳化有弊无利

●混凝土在硬化过程中,由于水泥水化生成物的固相体积,小于水化前反应物的总体积,从而致使混凝土产生体积减缩,这种现象称为(D )。D.化学收缩

●用坍落度或维勃稠度来测定混凝土的(D )。D.流动性

●建筑工程中一般多采用(A )作细骨料。A.河砂

●混凝土强度中(A )最大。A.抗压强度 ●混凝土强度中(B )最小。B.抗拉强度 ●(A )常作为判定混凝土质量的指标,并作为确定强度等级的依据。A.抗压强度 ●某工程设计要求混凝土强度等级为C25,工地一月内按施工配合比施工,先后取样制备了30组试件(150mm3150mm3150mm 立方体),测出每组(3个试件)28d 抗压强度代表值依次为(MPa ):26.5、26.0、29.5、27.5、24.0、25.0、26.7、25.2、27.7、29.5、26.1、28.5、25.6、26.5、27.0、24.1、25.3、29.4、27.0、29.3、25.1、26.0、26.7、27.7、28.0、28.2、28.5、26.5、

28.5、28.8,该批混凝土强度的平均值为(B )MPa 。

A.27.5

B.27.0

C.26.8

D.27.4

●欲设计C30普通混凝土,其试配强度为(B )MPa 。B.38.2

●已知普通混凝土的试配强度为38.2MPa ,水泥实际抗压强度为48MPa ,粗骨料为碎石(A=0.46,B=0.07),则其水灰比应为(B )。

B.0.56

●石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的(C )倍。C.3/4

●要试配混凝土强度为C25时按GB50204规定,混凝土标准方差σ取(B )。B.5

●要试配混凝土强度为C40时按GB50204规定,混凝土标准方差σ取(C )。C.6

●要试配混凝土强度为C15时按GB50204规定,混凝土标准方差σ取(A )。A.4

●设计钢筋混凝土大型楼板,板厚20cm ,钢筋间距为5cm ,选用碎石的粒级应为(B )。B.5~20mm ●某混凝土柱截面尺寸为4003400mm,钢筋最小间距为40mm ,则混凝土最大粒径(mm )不得超过(C )。C.30 ●混凝土质量配合比为水泥:砂:碎石=1:2.13:4.31,W/C=0.58,水泥用量为310kg/m3,1立方米混凝土中含砂(C )kg 。C.660 ●混凝土质量配合比为水泥:砂:碎石=1:2.13:4.31,W/C=0.58,水泥用量为310kg/m3,1立方米混凝土中含水(B )kg 。B.180 ●混凝土质量配合比为水泥:砂:碎石=1:2.13:4.31,W/C=0.58,水泥用量为310kg/m3,1立方米混凝土中含石(D )kg 。D.1336

●某工程的混凝土变异系数为20%,平均强度为23MPa ,设计强度等级C20,该工程混凝土的标准差为(D )。D.4.3MP

●某工程设计要求混凝土强度等级为C25,工地一月内按施工配合比施工,先后取样制备了30组试件(150mm3150mm3150mm 立

方体),测出每组(3个试件)28d 抗压强度代表值依次为(MPa ):26.5、26.0、29.5、27.5、24.0、25.0、26.7、25.2、27.7、

29.5、26.1、28.5、25.6、26.5、27.0、24.1、25.3、29.4、27.0、29.3、25.1、26.0、26.7、27.7、28.0、28.2、28.5、26.5、

28.5、28.8,该批混凝土强度的标准差为(C )MPa 。C.1.82

●混凝土表观密度为2400kg/m3,水泥用量300kg/m3,水灰比0.60,砂率35%,每立方米混凝土中含石(C )kg 。C.1248 ●某住宅楼工程构造柱用碎石混凝土,设计强度等级为C20,已知混凝土强度标准差为4.0MPa ,则混凝土的配制强度为(C )MPa 。

C.26.58

●含水率为4%的湿砂100kg ,其中水的质量为(B )kg 。B.3.85

●含水率为3%的湿砂500kg ,其中干砂的质量为(A )kg 。A.485.44 ●某钢筋混凝土柱的设计强度等级为C30,已知混凝土强度标准差为5.0MPa ,则混凝土的配制强度为(A )MPa 。A.38.2 ●已知某混凝土的水灰比为0.5,用水量为180kg/m3,砂率为33%,混凝土拌合料成型后实测其表观密度为2400kg/m3,则每立方米混凝土中含砂(A )kg 。A.614 ●已知某混凝土的水灰比为0.5,用水量为180kg/m3,砂率为33%,混凝土拌合料成型后实测其表观密度为2400kg/m3,则每立方米混凝土中含石(C )kg 。C.1247 ●已知某混凝土的水灰比为0.5,用水量为180kg/m3,砂率为33%,混凝土拌合料成型后实测其表观密度为2400kg/m3,则每立方

米混凝土中含水泥(C )kg 。C.360

●某混凝土工程,所用配合比为水泥:砂:碎石=1:1.98:3.90,W/C=0.64。已知混凝土拌合物的体积密度为2400kg/m3,1立方米混凝土中含水(A )kg 。A.204

●某混凝土工程,所用配合比为水泥:砂:碎石=1:1.98:3.90,W/C=0.64。已知混凝土拌合物的体积密度为2400kg/m3,1立方米混凝土中含砂(C )kg 。C.665

●某混凝土工程,所用配合比为水泥:砂:碎石=1:1.98:3.90,W/C=0.64。已知混凝土拌合物的体积密度为2400kg/m3,1立方米混凝土中含水泥(D )kg 。D.319

●某钢筋混凝土结构,所需设计强度等级为C30,已知混凝土强度标准差为6.0MPa ,则混凝土的配制强度为(D )MPa 。D.39.87 ●某混凝土,取立方体试件一组,试件尺寸为150mm3150mm3150mm,标准养护28d 所测得的抗压破坏荷载分别为456kN 、385kN 、404kN 。计算该组试件标准立方体抗压强度值为(D )MPa 。D.18.

●某混凝土,取立方体试件一组,试件尺寸为100mm3100mm3100mm,标准养护28d 所测得的抗压破坏荷载分别为363kN 、465kN 、490kN 。计算该组试件标准立方体抗压强度值为(B )MPa 。B.44.2

●已知混凝土的设计配合比,水泥:砂:碎石=343:625:1250,W/C=0.54,测得施工现场砂含水率为4%,石含水率为2%,每立方米需另加水量为(A )kg 。A.135

●某混凝土,取立方体试件一组,试件尺寸为150mm3150mm3150mm,标准养护28d 所测得的抗压破坏荷载分别为336kN 、472kN 、490kN 。计算该组试件标准立方体抗压强度值为(D )MPa 。D.21.0

●某混凝土,取立方体试件一组,试件尺寸为150mm3150mm3150mm ,标准养护28d 所测得的抗压破坏荷载分别为425kN 、456kN 、472kN 。计算该组试件标准立方体抗压强度值为(D )MPa 。D.20.1

●某混凝土工程,所用配合比为水泥:砂:碎石=1:2.24:3.36,W/C=0.55。已知混凝土拌合物的体积密度为2400kg/m3,1立方米混凝土中含水泥(A )kg 。A.336 ●某工程基础用碎石混凝土,所需设计强度等级为C30,已知混凝土强度标准差为4.8MPa ,则混凝土的配制强度为(B )MPa 。B.37.9 ●已知砂的筛分试验中,β1--β6分别为5.4%,14%,23.4%,61.6%,82.0%,98.4%,,可求得该砂的细度模数为(A )。A.2.67

●接上题,此砂属于(B )。B.中砂 ●普通混凝土的抗压强度测定,若采用10cm 正立方体试件,则试验结果应乘以换算系数(B )B.0.95 ●普通混凝土的抗压强度测定,若采用20cm 正立方体试件,则试验结果应乘以换算系数(C )C.1.05

●1立方米的混凝土中,其各组成成分的质量比为水泥:砂:石:水=324:646:1255:175,其砂率为(C )。C.646/(646+1255) ●普通混凝土的抗压强度等级是以具有95%保证率的(D )天的立方体抗压强度代表值来确定的。D.28

●含水率5%的砂220g ,其干燥后的重量为(B )g 。B.209.52 ●根据GB8076混凝土外加剂检验时,所用水泥应满足(D )。D.至少满足

●根据GB8076混凝土外加剂检验时,所用砂的细度模数应为(DC )。D.小于3.0 ●根据GB8076混凝土外加剂检验时,所用石子应满足(D )

。D.至少满足 ●根据GB8076检测高性能减水剂时,配制基准混凝土配合比水泥用量(C )kg/m 3

。C.360 ●根据GB8076检测除高性能减水剂和泵送剂外的其它外加剂时,配制基准混凝土配合比水泥用量(B )kg/m 3

。B.330

●根据GB8076检测泵送剂时,配制基准混凝土配合比水泥用量(C )kg/m 3

。C.360 ●根据GB8076检测引气剂时,配制基准混凝土配合比水泥用量(B )kg/m 3。B.330 ●依据GB8076标准,对于引气型外加剂,其掺加外加剂的混凝土的砂率与基准混凝土的砂率(C )。C.低 ●依据GB8076标准,进行混凝土外加剂减水率测试时,应通过调整用水量,使混凝土坍落度达(D )。D.应视外加剂的品种来确定 ●依据GB8076标准,进行泵送剂检测时,应通过调整用水量,使混凝土坍落度达(D )。 A.80±10B.100±10C.160±10

●依据G B 8076标准,进行掺外加剂混凝土搅拌时,加入拌合水后需搅拌混凝土(C )。C.120s

●依据GB8076标准,进行掺外加剂混凝土坍落度测定时,当坍落度为(210±10)mm 时,应分(B )层装料。B.两

●依据GB8076标准,进行掺外加剂混凝土坍落度测定时,当坍落度为(80±10)mm 时,应分(C )层装料。C.三

●依据GB8076标准,进行掺外加剂混凝土坍落度测定时,当坍落度为(210±10)mm 时,应分层装料,每层用插捣棒插捣(B )

次。B.15 ●依据GB8076标准,进行掺外加剂混凝土坍落度1h 经时变化量测定时,如加水搅拌的时间是9:18,混凝土出机的时间是9:21,

完成初始坍落度测试的时间是9:24,则测定1h 坍落度的时间为(A )。A.10:18 ●外加剂减水率计算结果应精确到(C )。C.0.1%

●进行外加剂减水率检测时,下列中不会用到的仪器是(D )。D.含气量测定仪 ●依据GB8076标准,掺外加剂的泌水率计算结果应精确到(C )。C.0.1% ●外加剂泌水率比计算结果应精确到(A )。A.1% ●进行掺外加剂混凝土含气量检测时,用振动台振实(B )。

B.15s~20s

●某混凝土缓凝高效减水剂,按GB8076

则该混凝土外加剂的减水率为(B

●某一外加剂进行检测,所测的掺外加剂混凝土的泌水数据列于下表(拌和25L ,混凝土容重均为2400Kg/m 3):

则掺该外加剂混凝土的泌水率为(B

3

●检测掺某一高效减水剂混凝土的三个试样的含气量分别为:2.7%,3.2%和2.8%,则掺该引气剂混凝土的含气量为(B )。B.2.9% ●检测掺某一引气剂混凝土的三个试样的含气量分别为:4.7%,5.2%和4.8%,则掺该引气剂混凝土的含气量为(B )。B.4.9%

●检测混凝土外加剂凝结时间差时,需通过测试基准混凝土和受检混凝土的凝结时间,其中初凝时间是指混凝土从加水开始到贯入阻力值达(A )所需的时间。A.3.5MPa

●对某高效减水剂抗压强度比进行试验,其

则该外加剂3d 抗压强度比为(A )。

则该外加剂28d 抗压强度比为(B )。

则该外加剂7d 抗压强度比为(B )。 则该外加剂3d

●测试某外加剂的28d 则该外加剂的28d

则该外加剂的28d ●混凝土外加剂收缩率比试验中,所用的标准试件尺寸为(B )mm 。B.10031003515 ●进行混凝土外加剂收缩率比试验,恒温恒湿室的湿度为(D )。D .60±5% ●进行混凝土外加剂收缩率比试验,恒温恒湿室的温度为(A )。A.(20±2 ●依据GB8076标准,每一批号取样量应不少于C 水泥所需要的外加剂量。(C )C.200kg

●依据GB8076标准,外加剂样品应分为两份,一份用于检验,另一份需要封存(C )时间,以便有疑问时进行提交相关机构复检或仲裁。C.6个月

●混凝土膨胀剂的限制膨胀率测定仪器中,纵向限制器不应变形,生产检验使用次数不应超过(D )D.5次 ●混凝土膨胀剂的限制膨胀率测定仪器中,纵向限制器不应变形仲裁检验不超过(A )。A.1次

●混凝土膨胀剂的限制膨胀率试验中,试体脱模时间以试体的抗压强度达到(B )确定。B.(10±2)Mpa ●混凝土膨胀剂抗压强度测定时,每成型三条试件称量的水泥用量为(C )。C.405g

●GB23439标准规定,膨胀剂限制膨胀率试验中,水泥胶砂配合比规定的灰砂比和水灰比分别为(C )。C.0.50,0.40

●依据GB23439标准,进行掺膨胀剂的混凝土限制膨胀和收缩试验,当混凝土抗压强度达到(C )时拆模。C.(3~5

)MPa ●某一防冻剂进行检测,拌和

30L ,所测数据如下:

则掺该防冻剂混凝土的负温养护-7+28●热轧带肋钢筋的试验检验过程中,对钢筋“表面”项目的检验,规范《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)中采用(B )试验方法。B.目视 ●热轧带肋钢筋的试验检验过程中,对钢筋“尺寸”项目的检验,规范《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)中给定(D )作为取样数量。D.逐支 ●热轧带肋钢筋的试验检验过程中,对钢筋“拉伸”项目的检验,规范《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)中取样数量为(B )。B.2

●热轧带肋钢筋的试验检验过程中,对钢筋“弯曲”项目的检验,规范《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)中取样数量为(B )。B.2

●热轧带肋钢筋的试验检验过程中,对钢筋“弯曲”项目的检验,规范《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)中取样方法为(A )。A .任选两根钢筋切取

●热轧带肋钢筋的试验检验过程中,对钢筋“化学成分”项目的检验,规范《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)中取样数量为(D )。D.1

●热轧带肋钢筋的试验检验过程中,对钢筋(A )项目的检验,规范《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)中规定未规定不允许进行车削加工。A .化学成分 ●带肋钢筋内直径的测量应精确到(C )。C.0.1mm

●(A )是将两根钢筋安放成对接形式,利用焊接电流通过两钢筋接触点产生的电阻热,使金属熔化,产生强烈飞溅,形成闪光,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法,是电阻焊的一种。A.钢筋闪光对焊

●(A )适用于钢筋直径较小,钢筋级别较低的条件,所能焊接的钢筋上限直径根据焊机容量、钢筋级别等具体情况而定。A.连续闪光焊

●在钢筋直径或级别超出“常用对焊机的技术数据”的规定时,如果钢筋端面较平整,则宜采用(B )。B.预热闪光焊 ●(D )是在预热闪光之前再增加闪光过程,使不平整的钢筋端面“闪”成较平整的。D.闪光-预热闪光焊 ●对焊机由机架、导向机构、动夹具、(B )、送进机构、夹紧机构、支座(顶座)、变压器、控制系统等几部分组成。B.固定夹具 ●夹紧机构由两个夹具构成,一个是不动的,称为(B );另一个是可移动的,称为动夹具。B.固定夹具 ●(A )指钢筋焊接前两个钢筋端部从电极钳口伸出的长度。A.调伸长度

●(C)指在闪光过程结束时,将钢筋顶锻压紧后接头处挤出金属而导致消耗的钢筋长度。C.预锻留量 ●(D)预热过程所需耗用的钢筋长度。D.预热留量

●闪光对焊应选择调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压器级数等焊接参数。连续闪光焊的留量应包括烧化留量、有电顶锻留量和无电顶锻留量;闪光-预热闪光焊的留量应包括一次烧化留量、(C )、二次烧化留量、有电顶锻留量和无电顶锻留量。C.预热留量

●调伸长度的选择,应随着钢筋级别的提高和钢筋直径的加大而增长。当焊接Ⅲ级、Ⅳ级钢筋时,调伸长度宜在(C )范围内选用(若长度过小,向电极散热增加,加热区变窄,不利于塑性变形,顶锻时所需压力较大;当长度过大时,加热区变宽,若钢筋较细,容易发生弯曲)。C.40~60mm ●采用闪光-预热闪光焊时,应区分一次烧化留量和二次烧化留量。一次烧化留量等于两根钢筋在断料时切断机刀口严重压伤部分,二次烧化留量不应小于(D )。D.10mm ●顶锻留量应为(C ),并应随钢筋直径的增大和钢筋级别的提高而增加(在顶锻留量中,有电顶锻留量约占三分之一)。C.4~10mm ●对余热处理钢筋(也属于Ⅲ级钢筋)进行闪光对焊时,与热轧钢筋比较,应减小调伸长度,,提高焊接变压器级数,缩短加热时间,快速顶锻,以形成快热快冷条件,使热影响区长度控制在钢筋直径的(B )倍范围之内。B.0.6 ●在同一台班内,由同一焊工完成(D )个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。D.300

●当同一台班内焊接的接头数量较少时,可在一周之内累计计算;累计如仍不足(C)个接头,应按一批计算。C.300 ●应从每批抽查10%,且不得少于(C )个的接头作外观检查。检查结果就符合要求。C.30

●经过外观检查,如发现有(A )个接头不符合要求,就应对全部接头进行检查,剔出不合格接头,切除热影响区后重新焊接。A.1 ●钢筋接头的拉伸试验和弯曲试验,需要从每批钢筋接头中任意切取(B )个试件进行。B.6

●当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,或有2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,应再取一组试件进行复验。复验结果若仍有1个试件的抗拉强度低于规定值,或有(C )个试件断于弯曲中心点,弯心直径符合规定。当弯至90°时,至少有两个试件不得发生破断(表中d 为钢筋直径)。C.3

●如试验结果有2个试件发生破断,应再取6个试件复验。复验结果若仍有(C )个试件发生破断,应确认该批接头为不合格。C.3 ●电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向(倾斜度在(B )范围内)钢筋的连接,特别是对于高层建筑的柱、墙钢筋,应用尤为广泛。B.4:1

●电渣压力焊可采用交流或直流焊接电源,焊机容量应根据所焊钢筋的(D )选定。D.直径

●操作前应将钢筋待焊端部约(C )范围内的铁锈、杂物以及油污清除干净;要根据竖向钢筋接头的高度搭设必要的操作架子,确保工人扶直钢筋时操作方便,并防止钢筋在夹紧后晃动。C.150mm ●焊剂使用前,须经恒温250℃烘焙(A );焊剂回收重复使用时,应除去熔渣和杂物,如果受潮,尚须再烘焙。A.1~2h ●焊前应检查电路,观察网路电压波动情况,如电源的电压降大于(B ),则不宜进行焊接。B.5% ●对不同直径的钢筋进行焊接时,应按较细钢筋的直径选择参数;焊接时间可适当(C )。C.延长 ●接头应逐个进行外观检查,检查结果要求错误的是(D )。D.接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.2倍,且不得大于2mm 。 ●在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头为一批,不足(D )个接头仍应作为一批。D.300 ●接头拉伸试验结果中,3个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值。若有1个试件的抗拉强度低于规定值,则应再取(C )个试件进行复验;复验结果若仍有1个试件的抗拉强度低于规定值,则应确认该批接头为不合格品。C.6

●钢筋气压焊可用于直径为16-40mm 的Ⅰ级、Ⅱ级或Ⅲ级钢筋在垂直位置、水平位置或倾斜位置的对接焊接:当两钢筋直径不同时,其两直径的差值不得大于(C )。C.7mm

●施焊前,钢筋端面应切平,并宜与钢筋轴线相垂直(为避免出现端面不平现象,导致压接困难,钢筋尽量不使用切断机切断,而应使用砂轮锯切断);切断面还要用磨光机打磨见新,露出金属光泽;将钢筋端部约100mm 范围内的铁锈、粘附物以及油污清除干净;钢筋端部若有(B ),应矫正或切除。B.弯折或扭曲 ●考虑到钢筋接头的(C ),下料长度要按图纸尺寸多出钢筋直径的0.6倍至1倍。C.压缩量

●安装焊接夹具和钢筋时,应将两根钢筋分别夹紧,并使它们的轴线处于同一直线上;钢筋安装后应加压顶紧,两根钢筋之间的局部缝隙不得大于(B )。B.3mm

●钢筋端面的加热温度应为1150-1250℃;钢筋端部表面的加热温度应(B )该温度,并应随钢筋直径大小而产生的温度梯差确定。B.稍高于

●偏心量e 不得大于钢筋直径的0.15倍,且不得大于4mm ;如是不同直径钢筋直径焊接,应接(A )钢筋计算。偏心量大于规定值时,接头应切除重焊。A.较细 ●两钢筋轴线弯折角不得大于(A ),如果大于该角度,应重新加热矫正。A.4°

●镦粗直径不得小于钢筋直径的(B )倍,如果小于此规定值,应重新加热镦粗。B.1.4

●弯曲试验可在万能试验机、手动或电动液压弯曲试验器上进行;压焊面应处在弯曲中心点,弯至(B ),3个试件均不得在压焊面发生破断。B.90°

●如果试验结果有1个试件不符合要求,则应再切取6个试件进行复验;复验结果若仍有(A )个试件不符合要求,则应确认该批接头为不合格品。A.1

●套筒挤压连接连接方法一般用于直径为16~40mm 的(B )钢筋(包括余热处理钢筋),分径向挤压和轴向挤压两种。B.Ⅱ级、Ⅲ级

●有关按径向作套筒挤压连接的方法应符合《带肋钢筋套筒挤压连接技术规格》(JGJ108-96)的要求。一般性能等级分A 级和B 级二级;不同直径的带肋钢筋亦可采用挤压连接法,当套筒两端外径和壁厚相等时,被连接钢筋的直径相差不应大于(B )。B.5mm ●挤压后套筒长度应为原套筒长度的1.10~1.15倍,或压痕处套筒的外径波动范围为原套筒外径的(C )倍。C.0.8~0.9 ●每一验收批中应任意抽取10%和挤压接头作外观质量检查,如外观质量不合格数少于抽栓数的(B ),则该批挤压接外观质量评为合格。B.10%

●当不合格数超过抽捡数的10%时,应对该批挤压接逐个进行复检,对外观质量不合格的接头采取补教措施;不能补救的接头应作标记,在外观质量不合格的接头中抽取6个试件作抗拉强度试验,若有(A )个试件的抗拉强度值低于规定值,则该批外观质量不合格的接头廉洁奉公地同设计单位商定处理,并记录存档。A.1

●连接接头具有优良的抗疲劳性能及抗低温性能,接头可通过200万次疲劳试验和零下(C )低温试验。C.40℃ ●锥螺纹连接套的材料宜用(D )号优质碳素结构钢或其它试验确认符合要求的钢材。D.45

●按《钢筋锥螺纹接头技术规程》规定:“锥螺纹连接套的受拉承载力不应小于被连接钢筋的受拉承载力标准值的(A )倍。”(其中“受拉承载力”在《钢筋机械连接通用技术规程》写为“抗拉承载力标准值”),由于连接套用含碳量较高的钢材制作,故不控制屈服承载力标准值。性能等级分A 级和B 级二级。A.1.10

●加工钢筋锥螺纹时,应采用水溶性切削润滑液;当气温低于(A )时,应掺入15%-20%亚硝酸钠。不得用机油作润滑液,或不加润滑液套丝。A.0℃

●按一般机械连接接头的检验项目规定进行单向接伸试验;补充其它质量检查要求如下:1)任意抽取同规格接头数的10%进行外观检查。钢筋与连接套的(B )应匹配;接头丝扣应无完整扣外露。2)连接套的质量检验:锥螺纹塞规拧入连接套后,连接套的大端边缘在锥螺纹塞规大端的缺口范围内为合格。B.规格

●抽检的接头应全部合格,如有1个接头不合格,则该验收批接头应逐个检查,对查出的不合格接头应进行补强(做好记录,记下规定力矩值、施工力矩值以及检验力矩值,由(B )确定补强方案)。B.设计负责部门 ★水泥细度检验用试验筛的筛孔尺寸可以为(CD )。

C.80μm

D.45μm

★水泥密度检验时,用到的主要仪器设备有(ABC )。

A.李氏瓶

B.恒温水槽

C.天平

★水泥比表面积检验时,用到的主要仪器设备有(ABC )。

A.勃氏透气仪

B.烘箱

C.天平

★水泥凝结时间检验时,用到的主要仪器设备有(ABC )。

A.水泥净浆搅拌机

B.维卡仪

C.天平

★水泥的主要技术性质试验中,温度达到(20±2)℃的包括(ABCE )。

A.水泥温度

B.标准砂温度

C.试验室温度E.试验仪器温度 ★水泥安定性检验时,用到的主要仪器设备有(ABCD )。

A.水泥净浆搅拌机

B.维卡仪

C.天平

D.沸煮箱

★水泥标准稠度用水量测定时,用到的主要仪器设备有(ABC )。

A.水泥净浆搅拌机

B.维卡仪

C.天平

★水泥试样应存放在密封干燥的容器内,并在容器上注明(ABCDE )。

A.生产厂名称

B.品种

C.强度等级

D.出厂日期

E.送检日期 ★以下水泥技术试验中说法正确的是(ACD )。A.雷氏夹膨胀测定仪中标尺最小刻度为0.5mmC.天平最大称量不小于1000gD.天平分度值不大于1g

★以下水泥(AD )试验用到了水泥标准稠度净浆。A.安定性检验D.初、终凝时间测定 ★以下水泥安定性检测结果判定中叙述正确的是(BD )。B.当两个试件煮后增加距离(C-A )的平均值不大于5.0mm 时,该水泥安定性合格D.当两个试件煮后增加距离(C-A )的差值超过4.0mm 时,该用同一样品立即重做 ★以下水泥初、终凝时间检测叙述正确的是(ACE )。A.当试针沉至距底板(4±1)mm 时为水泥达到初凝状态 C.临近初凝时每隔5min 测定一次,临近终凝时每隔15min 测定一次E.当试针沉入试体0.5mm 时为水泥达到终凝状态 ★以下有关水泥强度检测叙述正确的是(BC )。B.水泥检测采用的是水泥胶砂试体 C.水泥抗压强度试验机的加荷速率为(2400±200)N/S

★水泥抗折强度测定结果判断中以下说法错误的是(ACD )。A.抗折强度:当三个试件的强度值中有一个超过平均值的±10%时,应取中间值为抗折强度试验结果 C.抗折强度:当三个试件的强度值中有一个超过平均值的±15%时,应剔除后再取平均值作为抗折强度试验结果D.抗折强度:当三个试件的强度值中有两个都超过平均值的±10%时,应取平均值作为抗折强度试验结果 ★水泥抗压强度测定结果判断中以下说法错误的是(ADE )。A.抗压强度:当六个测试值中有一个超过六个平均值的±15%时,应剔除这个结果再取剩下的五个平均值作为结果 D.抗压强度:当六个测试值中有一个超过六个平均值的±10%时,应剔除这个结果再取剩下的五个平均值作为结果:若五个测定值中再有超过它们平均值的±15%的,该组结果作废。E.抗压强度:当六个测试值中有一个超过六个平均值的±15%时,应剔除这个结果再取剩下的五个平均值作为结果:若五个测定值中再有超过它们平均值的±15%的,该组结果作废。

★水泥胶砂的配制当中,每锅胶砂的材料质量为(BCE )。B.水泥应为(450±2)gC.标准砂应为(1350±5)gE.水应为(225±1)g

★下列有关水泥试体不同龄期的强度应在规定的时间里进行说法正确的是(BCD )。B.24h±15minC.72h±45minD.7d±2h ★以下有关水泥抗压强度试验说法正确的是(ABD )。A.抗压强度在试件的侧面进行B.半截棱柱体试件中心与压力板受压中心差应在±0.5mm 内D.整个加荷速率为(2400±200)N/S ★以下有关水泥细度检测说法正确的是(AD )。A.水泥细度检测用有负压筛、水筛法、手工筛法三种 D.几种方法中以负压筛法为准

★以下关于水泥胶砂流动度仪器设备中说法正确的是(ABCDE )。A.跳桌的基座尺寸为400mm*400mm*690mmB.捣棒直径为(20±0.5)mm ,长度约为200mmC.天平量程不小于1000g ,分度值不大于1gD.试验时,水泥试样、拌合用水、仪器、用具的温度与试验室温度相同E.试模由截锥圆模和模套组成

★以下关于水泥胶砂流动度试验步骤中说法错误的是(ABE )。A.如跳桌在48h 内未被使用,先空跳一个周期25次B.将拌好的胶砂分三层迅速装入试模E.流动度试验,从胶砂加水开始到测量扩散直径结束,就在8min 内完成

★以下有关普通混凝土中用砂说法正确的是(ACD )。A.砂按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类C.砂占砂石总质量的百分率称为砂率D.配制混凝土时宜优先选用Ⅱ区砂

★以下(ABCDE )是普通混凝土中砂的技术要求。A.颗粒级配状况B.含泥量C.有害物质含量D.碱活性骨料E.含泥块含量 ★砂的筛分析试验中包括(ABCDE )仪器设备。A.试验筛B.天平C.摇筛机D.烘箱E.浅盘、硬、软毛刷等 ★以下关于砂的筛分析试验步骤中叙述正确的是(ACDE )。A.用于筛分析的试样,试验前先将来样通过公称直径10.0mm 的方孔筛,并计算筛余。C.筛分取出后,按筛孔由大到小的顺序,在清洁的浅盘上逐一手筛,直到每分钟的筛出量不超过试样总量的0.1%时为止D.试样在各只筛子上的筛余量均不得超过计算得出的剩留量,否则应将该筛的筛余试样分成两份或数份,再次进行筛分,并

以其筛余量之和作为该筛的筛余量。E.称取各筛筛余试样的质量,所有各筛的分计筛余量和底盘中的剩余量之和与筛分前的试样总量相比,相差不得超过1%;

★普通混凝土砂中含泥量测定中用到的仪器设备包括(ABDE)。A.筛孔公称直径1.25mm和80μm方孔筛各一个B.天平D.烘箱E.洗砂用的容器及烘干用的浅盘等

★普通混凝土砂中泥块含量测定中用到的仪器设备包括(BCDE)。B.天平C.筛孔公称直径1.25mm和630um方孔筛各一个D.烘箱E.洗砂用的容器及烘干用的浅盘等

★普通混凝土中砂的表观密度试验用到的仪器设备包括(ABD)。A.容量瓶B.天平D.烘箱

★普通混凝土中石的技术要求包括(ABCDE)。A.含泥量和泥块含量B.针、片状颗粒含量C.强度D.最大粒径E.碱活性骨料

★以下有关混凝土中石的强度说法正确的是(ABCD)。A.粗骨料的强度会影响混凝土的强度 B.碎石的强度可用岩石抗压强度和压碎值指标表示。C.压碎值指标是测定石子抵抗压碎的能力D.碎指标值越小,表明石子抵抗破碎的能力越强。

★《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)规定(AD)。A.混凝土用粗骨料的最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4,且不得大于钢筋间最小净距的3/4D.对于混凝土实心板,骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/2,且不得超过50㎜

★普通混凝土石中含泥量测定中用到的仪器设备包括(ABDE)。A.筛孔公称直径1.25mm和80μm方孔筛各一个B.秤D.烘箱E.容器

★普通混凝土石中含块泥量测定中用到的仪器设备包括(BCDE)。B.秤C.筛孔公称直径1.25mm和630um方孔筛各一个D.烘箱E.容器

★混凝土坍落度法中用到的仪器设备包括(ABCDE)。A.坍落度筒B.捣棒C.装料漏斗D.小铁铲E.钢直尺、抹刀

★混凝土抗压强度检测中用到的仪器设备包括(ABCDE)。A.压力试验机B.振动台C.搅拌机D.试模、捣棒E.抹刀

★以下关于混凝土的抗压强度结果判定叙述错误的是(BC)。B.以三个试件强度值的算术平均值作为该组试件的抗压强度代表值(精确至1Mpa)C.三个测值中的最大值或最小值有一个与中间之差超过中间值的15%时,应剔除该值后取另外两个平均值为该组试件的抗压强度代表值

★影响混凝土强度的因素有(ABCDE)。A.水泥标号B.水灰比C.温度和湿度D.龄期E.骨料表面特征

★设计混凝土配合比的基本要求(ACE)。A.满足混凝土设计标号C.满足施工要求E.尽量节约水泥及降低混凝土成本

★依据提供资料设计混凝土配合比的步骤是(ABCE)。A.计算混凝土的试配强度B.计算水灰比C.选用单位水量E.选用合理砂率,确定砂石单位用量

★提高混凝土拌合物的流动性,但又不降低混凝土强度的措施有(BCD)。B.采用合理砂率C.掺加减水剂D.保持水灰比不变,增加水泥浆用量

★提高混凝土强度的措施有(ABCD)。A.选用高强度水泥B.掺用改善混凝土性能的外加剂C.采用机械搅拌和机械振动成型D.采用蒸压养护

★影响混凝土和易性的因素有(ABCD)。A.水泥浆的数量B.水泥浆的稠度C.砂率D.水泥品种

★改善混凝土和易性的方法有(BCD)。B.选择合理砂率C.在其它都满足的情况下,优选卵石D.骨料级配好

★混凝土配合比设计时必须按耐久性要求校核(BD)。B、单位水泥用量D、水灰比

★改善混凝土拌合物和易性的措施有(ABC)。A.采用最佳砂率B.改善砂、石级配C.当混凝土拌合物坍落度太小时,保持水灰比不变,增加适量的水泥浆

★现场浇注混凝土时施工人员随意向新拌混凝土中加水,关于这一现象说法正确的是(ACDE)。A.混凝土配合比确定后,不能随意更改,故这种做法是错误的C.向新拌混凝土中加水使水灰比发生了改变D.这种做法是禁止的,会导致混凝土的强度、耐久性降低E.若坍落度较小时,应在水灰比保持不变的前提下,增加水泥浆的量

★混凝土配合比设计中σ宜根据同类混凝土统计资料计算确定,并应符合以下规定(BCD)。B.计算时,强度试件组数不应少于25组C.当混凝土强度等级为C20和C25,其强度标准差计算值小于2.5MPa时,计算配制强度用的标准差应取不小于2.5MPD.当混凝土强度等级等于或大于C30,其强度标准差计算值小于3.0MPa时,计算配制强度用的标准差应取不小于3.0MP

★混凝土配合比设计中混凝土试配时,拌合物取料以下说法正确的是(ACE)。A.当釆用机械搅拌时,其搅拌量不应小于搅拌机额定搅拌量的1/4C.集料最大粒径31.5㎜及以下时,拌合物最小搅拌量为15LE.集料最大粒径40㎜时,拌合物最小搅拌量为25L ★用于混凝土的粒化高炉矿渣粉技术要求包括(ABCDE)。A、活性指数B、烧失量C、氯离子含量D、比表面积E.流动度比

★根据坍落度的不同,混凝土拌合物分为(ABCD)。A、低塑性混凝土B、塑性混凝土C、流动性混凝土D、大流动性混凝土

★骨料的含水状态分为(ABD)。A、干燥状态B、气干状态D、湿润状态

★普通减水剂检验时需检测的混凝土拌和物项目有(ABCDE)。

A.减水率

B.泌水率比

C.凝结时间差

D.含气量

E.抗压强度比

★依据GB8076标准,掺高性能减水剂或泵送剂的基准混凝土砂率可以是(CD)。

C.45%

D.47%

★依据GB8076标准,掺引气剂减水剂的基准混凝土砂率可以是(BC)。

B.35%

C.37%

★依据GB8076标准,掺引气剂减水剂的受检混凝土砂率可以是(ABCD)。

A.33%

B.35%

C.37%

D.39%

★进行混凝土外加剂减水率检测时,必须用到的仪器设备有(ACDE)。

A.混凝土搅拌机C.坍落度筒D.捣棒E.天平

★进行掺外加剂混凝土含气量检测时,必须用到的仪器设备有(ABCE)。

A.混凝土搅拌机

B.含气量测定仪

C.混凝土振动台E.天平

★依据GB8076标准,有下列情况出现时均应进行型式检验。(ABCDE)

A.新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定

B.正式生产后,如材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时

C.正常生产时,一年至少进行一次检验

D.产品长期停产后,恢复生产时

E.出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时

★外加剂产品出厂时应提供产品说明书,产品说明书应包括的内容有(ABCDE)

A.生产厂名称

B.产品名称及类型

C.产品性能特点、主要成分及技术指标

D.适用范围

★GB23439规定,混凝土膨胀剂出厂检验项目为(ABCE)

A.细度

B.凝结时间

C.水中7d的限制膨胀率E.抗压强度

★GB23439规定,混凝土膨胀剂的细度指标包括(AB)

A.比表面积

B.1.18筛筛余

★依据GB23439,混凝土膨胀剂抗压强度测定时各材料用量为(ABCD)

A.水泥405g

B.膨胀剂45g

C.标准砂1350g

D.拌和水225g

★依据GB23439,混凝土膨胀剂限制膨胀率测定时各材料用量为(ABCD)

A.水泥607.5g

B.膨胀剂67.5g

C.标准砂1350g

D.拌和水270g

★依据GB23439,混凝土膨胀剂限制膨胀率测定时需用到的主要仪器设备有(ACDE)

A.胶砂搅拌机C.纵向限制器D.净浆搅拌机E.振动台

★依据GB23439,关于混凝土膨胀剂的膨胀性能快速试验方法描述正确的有(ABCDE)

A.水泥用量(1350±5)g

B.受检混凝土膨胀剂用量(150±1)g

C.拌和水用量(675±1)g

D.搅拌好的水泥浆体用漏斗注满容积为600mL的玻璃啤酒瓶

E.观察玻璃瓶出现裂缝的时间

★混凝土膨胀剂包装袋应清楚标明(ABCDE)

A.产品名称

B.商标

C.净含量

D.出厂编号

E.生产日期

★依据GB23439,下列关于限制膨胀率试验方法说法正确的有(BCDE)。

B.纵向限制器的生产检验使用次数不能超过5次

C.成型的试件的脱模时间以抗压强度(10±2)MPa确定

D.试体胶砂部分尺寸为40mm340mm3140mm

E.不同龄期的试件应在规定时间1h内测量

★热轧带肋钢筋的试验检验过程中,对钢筋(BCD)项目的检验,规范《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)中规定不允许进行车削加工。B.拉伸C.弯曲D.反向弯曲

★反向弯曲试验时,经正向弯曲后的试样,应在(AC)温度下保持不少于(),经自然冷却后再反向弯曲。当供方能保证钢筋经人工时效后的反向弯曲性能时,正向弯曲后的试样也可在室温下直接进行反向弯曲。

A.1000C.30min

★测量钢筋重量偏差时,试样应从不同钢筋上截取,数量不少于(BC)支,每支试样长度不小于()。长度应逐支测量,应精确到

0.1mm。测量试样总重量时,应精确到不大于总重量的1%。

B.5

C.500mm

★钢筋的检验分为特征值检验和交货检验。特征值检验适合下列情况(ABC)。

A.供方对产品质量控制的检验;B.需方提供要求,经供需双方协议一致的检验;

C.第三方产品认证及仲裁检验。

★允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但各炉罐号含碳量之差不大于(B),含锰量之差不大于()。混合批的重量不大于()。正确答案为()。B.0.02%、0.15%、60t

★钢筋闪光对焊常见分类有(ABC)。A.连续闪光焊B.常规闪光焊C.预热闪光焊

★对于IV级钢筋,应采用预热闪光焊或闪光-预热闪光焊工艺进行焊接。当接头拉伸试验结果发生脆性断裂,或弯曲试验不能达到要求时,尚应在焊机上进行焊后热处理,热处理工艺方法如下(ABC)。A.待接头冷却至常温,将电极钳口调至最大间距,重新夹紧B.应采用最低的变压器级数,进行脉冲式通电加热:每次脉冲循环包括通电时间和间歇时间宜为3sC.焊后热处理温度就应在750~850℃(桔红色)范围内选择,随后在环境温度下自然冷却

★常见的夹具型式有手动偏心轮夹紧、手动螺旋夹紧等,也有用(ACD)等几种。

A.气压式C.液压式D.气液压复合式

★钢筋闪光对焊参数的主要参数有(AD)。

A.焊接参数D.操作参数

★钢筋闪光对焊的主要操作参数有(ABCD)。

A.闪光速度

B.顶锻速度

C.顶锻压力

D.变压器级数

★闪光-预热闪光焊的留量应包括一次烧化留量和(ABCD)。

A.预热留量

B.二次烧化留量

C.有电顶锻留量

D.无电顶锻留量

★操作要领正确的有(ABCD)。

A.要求被焊钢筋平直,经过除锈,安装钢筋于焊机上要放正、夹牢

B.夹紧钢筋时,应使两钢筋端面的凸出部分相接触,以利均匀加热和保证焊缝(接头处)与钢筋轴线相垂直

C.烧化过程应

该稳定、强烈,防止焊缝金属氧化

D.顶锻应在足够大的压力下完成,以保证焊口闭合良好和使接头处产生足够的镦粗变形

★闪光对焊异常现象中如果出现“焊缝金属过烧”现象,应该采取以下哪些措施进行焊接缺陷消除(BCD)。

B.减小预热程

C.加快烧化速度,缩短焊接时间

D.避免过多带电顶锻

★钢筋闪光对焊质量外观检查,检查结果应符合下列要求(ABCD)

A.接头处不得有横向裂纹。

B.与电级接触处的钢筋表面,对于Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,不得有明显烧伤

C.对于Ⅳ级钢筋,不得有烧伤

D.在负温度条件下进行闪光对焊时,对于Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤

★电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向(倾斜度在4:1范围内)钢筋的连接,特别是对于高层建筑的(BC)钢筋,应用尤为广泛。B.柱C.墙

★电渣压力焊的焊接设备中的焊接机具由哪些部分构成(ABD)。

A.焊接电源

B.焊接夹具D.控制箱★电渣压力焊的主要焊接过程(ABCD)之后,接头焊毕应适当停歇,方可回收焊剂和卸下焊接夹具,敲去渣壳;四周焊包应均匀,凸出钢筋表面的高度应不小4mm。

A.引弧

B.电弧

C.电渣

D.顶压

★电渣压力焊的主要焊接参数包括哪些(ACD)。

A.焊接电流C.电压D.通电时间

★电渣压力焊在焊接生产中,焊工应随时进行自检,当发现“焊接接头有轴线偏移”时,应采取哪些消除措施(ABCD)。

A.矫直钢筋端部

B.正确安装夹具和钢筋

C.避免过大的顶压力

D.及时修理或更换夹具

★电渣压力焊在焊接生产中,焊工应随时进行自检,当发现“未焊合”时,应采取哪些消除措施(BCD)。

B.增大焊接电流

C.避免焊接时间过短

D.检修夹具,确保上钢筋下送自如

★电渣压力焊在焊接生产中,焊工应随时进行自检,当发现“气孔”时,应采取哪些消除措施(BCD)。

B.按规定要求烘焙焊剂

C.清除钢筋焊接部位的铁锈

D.确保接缝在焊剂中合适埋入深度

★电渣压力焊质量的力学性能试验描述正确的有(ABC)

A.从每批接头中任意切取3个试件作拉伸试验

B.在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头为一批,不足300个接头仍应作为一批

C.在一般构筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批

★电渣压力焊质量检验的接头拉伸试验结果描述正确的有(ABD)。

A.3个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值

B.若有1个试件的抗拉强度低于规定值,则应再取6个试件进行复验

D.复验结果若仍有1个试件的抗拉强度低于规定值,则应确认该批接头为不合格品

★钢筋气压焊是采用氧乙炔焰对钢筋对接处进行加热,使其达到塑性状态后,施加适当压力,形成牢固对焊接头的方法。可用于直径为16-40mm的(ABC)钢筋在垂直位置、水平位置或倾斜位置的对接焊接。

A.Ⅰ级

B.Ⅱ级

C.Ⅲ级

★钢筋气压焊的供气装置设备包括(ABCD)。

A.氧气瓶

B.溶解乙炔气瓶(或中压乙炔发生器)

C.干式回火防止器

D.减压器及胶管

★使用要求中正确的是(ABCD)。

A.焊接夹具应能夹紧钢筋,当钢筋承受最大轴向压力时,钢筋与夹头之间不得产生相对滑移

B.应便于钢筋的安装定位,并在施焊过程中保持足够的刚度

C.动夹头应与定夹头同心,即使是不同直径钢筋焊接,亦应保持同心

D.动夹头的位移应不小于现场最大直径钢筋焊接时所需要的压缩长度。

★钢筋气压焊的焊前准备包括(ABCD)。

A.施焊前,钢筋端面应切平,并宜与钢筋轴线相垂直(为避免出现端面不平现象,导致压接困难,钢筋尽量不使用切断机切断,而应使用砂轮锯切断)

B.切断面还要用磨光机打磨见新,露出金属光泽

C.将钢筋端部约100mm范围内的铁锈、粘附物以及油污清除干净

D.钢筋端部若有弯折或扭曲,应矫正或切除。

★钢筋气压焊的焊接工艺过程中,焊接缺陷中的“轴线偏移(偏心)”产生的原因有(ABCD)。

A.焊接夹具变形,两夹头不同心,或夹具刚度不够

B.两钢筋安装不正

C.钢筋接合端面倾斜

D.钢筋未夹紧就进行焊接

★钢筋气压焊的焊接工艺过程中,焊接缺陷中的“镦粗直径不够”产生的原因有(ABCD)。

A.焊接夹具动夹头有效行程不够

B.顶压油缸有效行程不够

C.加热温度不够

D.压力不够

★钢筋气压焊质量检查与验收中,外观检查接头应逐个进行外观检查,检查结果应符合下列要求:(ABC)。

A.偏心量e不得大于钢筋直径的0.15倍,且不得大于4mm;如是不同直径钢筋直径焊接,应接较细钢筋计算。偏心量大于规定值时,接头应切除重焊。

B.两钢筋轴线弯折角不得大于4°,如果大于4°,应重新加热矫正。

C.镦粗直径dc不得小于钢筋直径的1.4倍,如果小于此规定值,应重新加热镦粗。

★钢筋气压焊质量检查与验收中,对于力学性能试验取样的描述正确的有(ABC)。

A.从每批接头中任意切取3个接头作拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头作弯曲试验。

B.在一般构筑物中分批取样,以300个接头作为一批

C.在现浇钢筋混凝土房屋结构中,同一楼层中应以300个接头作为一批;不足300个接头仍应作为一批。

★气压焊接弯曲试验可在(ABC)上进行;压焊面应处在弯曲中心点,弯至90°,3个试件均不得在压焊面发生破断。

A.万能试验机

B.手动液压弯曲试验器

C.电动液压弯曲试验器

★套筒材料应选用适合于压延加工的钢材,其实测力学性能包括以下哪些项目(ABCD)。

A.屈服强度(N/mm2)

B.抗拉强度(N/mm2)

C.伸长率δ5(%)

D.洛氏硬度(HRB)〔或布氏硬度(HB)〕

★钢筋套筒挤压连接施工过程中,压接时经常发生异常和缺陷。以下常见的有(ABCD)。

A.挤压机无挤压力

B.压痕分布不均匀

C.接头弯折、钢筋伸入套筒内长度不够

D.压接程度不够、压痕深度明显不均

★钢筋套筒挤压连接施工过程中,压接时经常发生异常和缺陷。当出现“压痕深度明显不均”时,应该采取哪些防治措施(AB)。

A.检查油泵和管线是不是有漏油而导致泵压不足

B.检查套筒材质是不是符合要求

★套筒冷挤压连接接头的施工现场检验与验收,按一般机械连接接头的检验项目规定进行单向拉伸试验;补充外观质量检查要求有(ABCD)。

A.外形尺寸;挤压后套筒长度应为原套筒长度的1.10~1.15倍,或压痕处套筒的外径波动范围为原套筒外径的0.8~0.9倍

B.挤压接头的压痕道数应符合检验接头技术提供单位所确定的道数

C.接头处弯折不得大于4°

D.挤压后的套筒不得有肉眼可见的裂缝

★套筒冷挤压连接接头的施工现场检验与验收描述正确的是(ABCD)。

A.每一验收批中应任意抽取10%和挤压接头作外观质量检查,如外观质量不合格数少于抽栓数的10%,则该批挤压接外观质量评为合格

B.当不合格数超过抽捡数的10%时,应对该批挤压接逐个进行复检,对外观质量不合格的接头采取补教措施

C.不能补救的接头

应作标记,在外观质量不合格的接头中抽取6个试件作抗拉强度试验

D.若有1个试件的抗拉强度值低于规定值,则该批外观质量不合格的接头廉洁奉公地同设计单位商定处理,并记录存档。

★钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术是在钢筋直螺纹连接技术的基础上发展起来的一项新技术,它与传统的焊接工艺及其它机械连接技术相比,具有如下哪些特点(ACD)。

A.螺纹牙型好,精度高,连接质量稳定可靠,连接强度高

C.操作简单,施工速度快。螺纹加工提前制作,现场装配作业

D.应用范围广,适用于直径16-40mmⅡ、Ⅲ级钢筋在各种方位同、异直径的连接

★锥螺纹连接接头的施工现场检验与验收,按一般机械连接接头的检验项目规定进行单向接伸试验;补充其它质量检查要求有(BCD)

B.钢筋与连接套的规格应匹配;接头丝扣应无完整扣外露。

C.连接套的质量检验:锥螺纹塞规拧入连接套后,连接套的大端边缘在锥螺纹塞规大端的缺口范围内为合格

D.用供质量检验的力短扳手,按规定的接头紧值抽检接头的连接质量(质量检验与施工安装用的力矩扳手应分开使用,不得混用)

★关于锥螺纹连接接头的施工现场检验与验收的描述正确的有(ABC)。

A.抽检数量:梁、柱构件按接头数的15%,且每个构件的接头抽检数不得少于1个

B.基础、墙、板构件按各自接头数,每100接头作为一个验收批,不足100个也作为一个验收批,每批抽检3个接头

C.抽检的接头应全部合格,如有1个接头不合格,则该验收批接头应逐个检查,对查出的不合格接头应进行补强

◆水泥试件除24h龄期或延迟至48h脱模的试体外,任何到龄期的试体应在试验(破型)前15min从水中取出。(A)

◆水泥抗折强度测定时,加荷速率为(150±10)N/S。(B)

◆含水为5%的砂子220kg,将其烘干恒重为209.52kg。(A)

◆水泥比表面积是指单位质量的水泥粉末具有的总表面积,以m2/kg表示。(A)

◆当水泥试验筛修正系数C值在0.75~1.25范围内时,试验筛可继续使用。(B)

◆水泥强度检测试体为40mm340mm3160mm的棱柱体。(A)

◆普通混凝土标准试件经28d标准养护后,立即测得其抗压强度为23MPa,与此同时,又测得同批混凝土试件保水后的抗压强度为22MPa,以及干燥状态试件的抗压强度是25MPa,则该混凝土的软化系数为0.92。(B)

◆试配混凝土,经计算砂石总重量是1880kg,选用砂率30%,其石子用量为1016kg。(B)

◆采用普通硅酸盐水泥、碎石和天然砂配制混凝土,制作尺寸为100mm3100mm3100mm试件3块,标准养护7d,测得破坏荷载分别为140kN、135kN、142kN。该混凝土7d标准立方体抗压强度为13.9MPa。(B)

◆采用普通硅酸盐水泥、碎石和天然砂配制混凝土,制作尺寸为100mm3100mm3100mm试件3块,标准养护7d,测得破坏荷载分

别为140kN、135kN、142kN。估算该混凝土28d的标准立方体抗压强度为22.6Mpa。(A)◆采用普通水泥拌制的混凝土,在10°C的条件下养护7d,测得其150mm3150mm3150mm立方体试件的抗压强度为15MPa。估算该混凝土在此温度下28d的强度为25.7MPa。(A)

◆某工程的混凝土变异系数为10%,平均强度为23MPa,设计强度等级C20,该工程混凝土的标准差为2.3MPa。(A)

◆某工程设计要求混凝土强度等级为C25,工地一月内按施工配合比施工,先后取样制备了30组试件(150mm3150mm3150m m立方体),测出每组(3个试件)28d抗压强度代表值依次为(MPa):26.5、26.0、29.5、27.5、24.0、25.0、26.7、25.2、27.7、29.5、26.1、28.5、25.6、26.5、27.0、24.1、25.3、29.4、27.0、29.3、25.1、26.0、26.7、27.7、28.0、28.2、28.5、26.5、

28.5、28.8,该批混凝土强度的平均值为26.0MPa。(B)

◆某混凝土预制构件厂,生产钢筋混凝土大量需用设计强度为C30的混凝土,已知混凝土强度标准差为4.0MPa,则混凝土的配制强度为36.58MPa。(A)

◆某混凝土工程,所用配合比为水泥:砂:碎石=1:1.98:3.90,W/C=0.64。已知混凝土拌合物的体积密度为2400kg/m3,1立方米混凝土中含石1344kg。(B)

◆某混凝土工程,所用配合比为水泥:砂:碎石=1:1.98:3.90,W/C=0.64。已知混凝土拌合物的体积密度为2400kg/m3,1立方米混凝土中含砂632kg。(A)

◆某混凝土,取立方体试件一组,试件尺寸为100mm3100mm3100mm,标准养护28d所测得的抗压破坏荷载分别为356kN、285kN、304kN。计算该组试件标准立方体抗压强度值为29.5MPa。(B)

◆混凝土表观密度为2400kg/m3,水泥用量300kg/m3,水灰比0.60,砂率35%,每立方米混凝土中含水144kg。(B)

◆混凝土表观密度为2400kg/m3,水泥用量300kg/m3,水灰比0.60,砂率35%,每立方米混凝土中含砂672kg。(A)◆混凝土C20的配合比为1:2.2:4.4:0.58(水泥:砂:石:水),已知砂、石含水率分别为:3%,1%。那么一袋水泥50(kg)拌制混凝土的加水量为23.5kg。(A)

◆某工程的混凝土变异系数为15%,平均强度为23MPa,设计强度等级C20,该工程混凝土的标准差为3.45MPa。(A)

◆砂的筛分析试验中烘箱的温度控制范围为(105±2)℃。(B)

◆对于长期处于干燥环境的重要结构混凝土,其所使用的碎石或卵石应进行碱活性检验。(B)

◆掺合料与外加剂主要不同之外在于外加剂参与了水泥的水化过程。(B)

◆粉煤灰中的碱含量按Na2O+0.658K2O计算值表示,当粉煤灰用于活性骨料混凝土,要限制掺合料的碱含量,由买卖双方协商确定。(A)

◆粉煤灰可以改善混凝土拌合物的流动性、保水性、可泵性以及抹面性等性能。(A)

◆由于粉煤灰效应,当粉煤灰取代水泥量过多时,不会影响混凝土的耐久性。(B)

◆未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土。(A)

◆水质检验水样不应少于3L;用于测定水泥凝结时间和胶砂强度的水样不应少于2L。(B)

◆釆用坍落度法即可全面测得混凝土的和易性情况。(B)

◆试验表明,立方体抗压强度与混凝土的轴心抗压强度之比约为0.7~0.8。(B)

◆混凝土的抗拉强度很低,只有其抗拉强度的1/10—1/20,且这个比值随着混凝土强度等级的提高而降低。(A)◆混凝土的抗拉强度对于混凝土的抗裂性具有重要作用,它是结构设计中确定混凝土抗裂度的主要指标,也是间接衡量混凝土的抗冲击强度、混凝土与钢筋之间强度的重要指标。(A)

◆坍落度法适用于骨料最大粒径不大于40mm、坍落度不小于20mm的混凝土拌合物稠度测定。(B)

◆混凝土抗折强度检测结果评定规定:三个试件中若有一个折断面位于两个集中荷载之外,则混凝土抗折强度值按另两个试件的试验结果计算。(A)

◆混凝土强度主要取决于水泥石强度及其与骨料表面的粘结强度。(A)

◆粗骨料对混凝土强度的影响主要表现在颗粒形状和表面特征上。(A)

◆水泥强度等级和水灰比相同时,碎石混凝土强度比卵石混凝土的低些。(B)

◆徐变的产生,有利也有弊。(A)

◆碱—骨料反应在干燥状态下是不会发生的。(A)

◆混凝土外加剂检测用基准水泥必须由经中国建材联合会混凝土外加剂分会与有关单位共同确认具备生产条件的工厂供给。(A)◆只要满足42.5强度等级硅酸盐水泥技术要求的P2I型硅酸盐水泥均可作为混凝土外加剂检测用基准水泥。(B)

◆GB8076-2008对混凝土外加剂检测用基准水泥中的铝酸三钙、硅酸三钙、游离氧化钙、碱含量、比表面积均作出了严格而明确的要求。(A)

◆混凝土外加剂检测用公称粒径为5mm~20mm的石子,可采用碎石,也可用卵石,但如有争议,以碎石结果为准。(A)

◆混凝土外加剂检测时,基准混凝土配合比按JGJ55进行设计,掺非引气型外加剂的受检混凝土和其对应的基准混凝土的水泥、砂、石的比例相同。(A)

◆混凝土外加剂检测时,掺引气减水剂或引气剂的混凝土砂率应与基准混凝土相同。(B)

◆混凝土外加剂检测用外加剂掺量为生产厂家提供的推荐掺量的最大值。(B)

◆混凝土外加剂检测时,受检混凝土的用水量包括液体外加剂、砂、石材料中所含的水量。(A)

◆混凝土外加剂检测时,坍落度及坍落度1小时经时变化量测定值以mm表示,结果表达修约到1mm。(B)

◆测定掺外加剂混凝土的含气量1h经时变化量时,静置时间从加水搅拌时开始计算。(A)

◆测定掺外加剂混凝土的含气量1h经时变化量时,静置时间从测完初始含气量时开始计算。(B)

◆由于早强型外加剂的凝结时间较短,故测试掺早强型外加剂的受检混凝土的凝结时间时,不必控制试验室环境温度。(B)

◆用于测试混凝土外加剂收缩率比的试件,拆模后应立即送至温度为(20±2)℃,相对湿度为95%以上的标准养护室养护。(A)◆相对耐久性指标是以掺外加剂混凝土冻融200次后的动弹性模量是否不小于60%来评定外加剂的质量。(B)

◆混凝土外加剂的每一批号取得的试样应充分混匀,分为两等份,一份按本标准规定方法与项目进行试验,另一份要密封保存半年,以备有疑问时提交国家指定的检验机关进行复验或仲裁。(A)

◆混凝土外加剂生产单位应按批号密封保存外加剂试样至少半年。(A)

◆某混凝土外加剂生产单位生产的A产品停产后半年又恢复生产,由于该产品的材料、工艺均未发生改变,因而没必要再进行型式检验。(B)

◆GB23439规定,膨胀剂物理性能检测用水泥采用GB8076规定的基准水泥。(A)

◆GB23439规定,膨胀剂物理性能检测时膨胀剂的掺量由生产厂家提供。(A)

◆依据GB23439标准,混凝土膨胀剂检测限制膨胀率的试件全长158mm。(B)

◆依据GB23439标准,混凝土膨胀剂限制膨胀率的初始长度应在试件脱模后2h内完成。(B)

◆室内允许差:两个实验室采用同一标准方法对同一试样各自进行分析时,所得结果的平均之差应符合允许差规定。(B)

◆依据GB23439标准,膨胀剂的限制膨胀率,测量前3h将测量仪、标准杆放在标准试验室内,用标准杆校正测量仪并调整千分表零点。(A)

◆膨胀剂中的总碱含量可以采用GB8077中火焰光度计法检测。(B)

◆检测防冻剂时,受检混凝土坍落度控制为(80±10)mm。(A)

◆防冻剂是指能使混凝土在负温下硬化,并在规定养护条件下达到预期性能的外加剂。(A)

◆氯化钠、亚硝酸盐、硝酸盐均可作为防冻剂。(A)

◆GB8076标准规定,混凝土外加剂的凝结时间试验中,初凝和终凝试验所用的试针面积不一样,且测定时对测点间距的要求也不一样。(A)

◆检测掺防冻剂混凝土的渗透高度比时,受检负温混凝土的龄期为-7+56d。(A)

◆掺防冻剂混凝土的受检混凝土在负温养护时的温度的允许波动范围为±5℃。(B)

◆混凝土膨胀剂的限制膨胀率试体养护时,试体之间应保持15mm以上间隔,试体支点距限制钢板两端约30mm。(A)

◆凡施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书;焊条、焊剂宜(应)有产品合格证。(B)

◆在工程开工正式焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,并经观察(试验)合格后,放可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收的要求。(B)

◆钢筋焊接接头或焊接制品应按检验批进行质量检验与验收,并划分为主控项目和一般项目两类。质量检验时,应包括外观检查和力学性能检验、化学成分检验。(B)

◆夹紧机构由两个夹具构成,一个是不动的,称为固定夹具;另一个是可移动的,称为移动夹具。(B)

◆焊接参数中,调伸长度指钢筋焊接前两个钢筋端部从电极钳口伸出的长度;烧化留量指钢筋在闪光过程中,由于“闪”出金属所消耗的钢筋长度;预锻留量指在闪光过程结束时,将钢筋顶锻压紧后接头处挤出金属而导致消耗的钢筋长度;预热留量指预热过程所需耗用的钢筋长度。(A)

◆烧化留量的选择应根据焊接工艺方法确定。采用连续闪光焊接时,烧化过程应较长(以获得必要的加热)。烧化留量应等于两根钢筋在断料时切断机刀口严重压伤部分(包括端面的不平整度),再加12mm。(B)

◆对余热处理钢筋(也属于Ⅲ级钢筋)进行闪光对焊时,与热轧钢筋比较,应减小调伸长度,提高焊接变压器级数,缩短加热时间,快速顶锻,以形成快热快冷条件,使热影响区长度控制在钢筋直径的0.6倍范围之内。(A)

◆在同一台班内,由同一焊工完成300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。(A)

◆接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。(A)

◆对试验结果的要求:3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度;余热处理钢筋按Ⅲ级钢筋规定,即接头试件的抗拉强度不得低于570N/mm2。此外,应至少有4个试件断于焊缝之外,并呈延性断裂。(B)

◆电渣压力焊的焊接过程包括四个阶段:引弧过程、电弧过程、电渣过程和顶压过程。(A)

◆经过四阶段的焊接过程(引弧、电弧、电渣、顶压)之后,接头焊毕应适当停歇,方可回收焊剂和卸下焊接夹具,敲去渣壳;四周焊包应均匀,凸出钢筋表面的高度应不小4mm。(A)

◆钢筋闪光对焊是采用氧乙炔焰对钢筋对接处进行加热,使其达到塑性状态后,施加适当压力,形成牢固对焊接头的方法。(B)◆气压焊的开始阶段应采用碳化焰,对准两钢筋接缝处集中加热,并应使其内焰包住缝隙,防止钢筋端面产生氧化。在确认两钢筋缝隙完全密合后,应改用中性焰,以压焊面为中心,在两侧各一倍钢筋直径长度范围内往复进行宽幅加热。(A)

◆对于焊接缺陷中的“压焊面偏移”,其主要产生原因是焊缝两侧加热温度不均和焊缝两侧加热长度不等,一般采取措施为:同径钢筋焊接时两侧加热温度和加热长度基本一致;异径钢筋焊接时对较大直径钢筋加热时间稍长。(A)

◆使用挤压设备(挤压机、油泵、输油软管等整套)前应对挤压力进行标定(挤压力大小通过油压表读数控制)。有下列情况之一的就应标定:挤压设备使用前;旧挤压设备大修后;油压表损强列振动后;套筒压痕异常且其它原因时;挤压设备使用超过一年;已挤压的接头数超过1000个。(B)

◆经自检合格的钢筋丝头,监理部再对每种规格加工批量随机抽检10%,且不少于10个,如果在抽检中有一个不合格,则对该加工批全数进行检查,不合格的丝头要重新加工,经检验合格后方准予使用。(A)

■小李是一名刚刚参加工作的人员,现在做通用硅酸盐水泥技术性质的相关试验,请对他的工作给予指导(多选题):

■在做通用硅酸盐水泥化学指标相关试验时,化学指标中非选择性指标的是(ABCD)。A.碱含量B.不溶物C.三氧化硫D.氯离子■在做通用硅酸盐水泥物理指标相关试验时,物理指标中非选择性指标的是(ABDE)。A.安定性B.凝结时间D.强度E.细度

■水泥的安定性检测中,用到的仪器设备包括(ABCDE)。A.水泥净浆搅拌机B.维卡仪C.雷氏夹D.雷氏夹膨胀测定仪E.沸煮箱■水泥细度检测中,当修正系数C值符合(BCD)时,试验筛可继续使用B.0.85C.0.9D.1.15

(一)某工程混凝土试验室配合比为:1:2.2:4.26,w/c=0.6,每立方米混凝土中水泥用量为300kg,现场实测砂的含水率为3%,石的含水率为1%,现采用250L搅拌机进行搅拌,请应用所学知识,回答以下问题(单选题):

■该工程混凝土的施工配合比为(C)。C.1:2.27:4.3

■每搅拌一次水泥的用量为(D)kg。D.75

■每搅拌一次砂的用量为(A)kg。A.170.0

■每搅拌一次石的用量为(D)kg。D.322.7

■每搅拌一次需另加水的用量为(C)kg。C.36.9

(二)某结构用钢筋混凝土梁,混凝土的设计强度等级为C30,施工釆用机械搅拌、机械振捣,坍落度为30~50㎜,根据施工单位近期同一品种混凝土资料,强度标准差为3.2MPa。试回答以下问题(多选题):

■混凝土配合比设计包括(ABCDE)。A.确定配制强度B.确定水灰比、用水量、水泥用量C.确定砂率、计算砂、石用量D.计算初步配合比、配合比调整E.试验室配合比、施工配合比

■确定配制强度时,以下说法正确的是(ABDE)。A.该梁混凝土配制强度为35.26MpB.若无历史统计资料,该梁混凝土配制强度为38.22MpD.若现混凝土的设计强度等级为C40又无历史统计资料时,该梁混凝土配制强度为49.87MpE.若现混凝土的设计强度等级为C40,根据施工单位近期同一品种混凝土资料,强度标准差为3.2Mpa时,该梁混凝土配制强度为45.26Mp

■下列有关确定水灰比说法正确的是(AD)。

A.若经计算已得w/c=0.46,又查表可知,该混凝土允许最大水灰比w/c=0.65,则该结构混凝土w/c=0.46

D.若经计算已得w/c=0.60,又查表可知,该混凝土允许最大水灰比w/c=0.55,则该结构混凝土w/c=0.55

■下列有关确定每立方米水泥用量说法正确的是(BCE)。

B.若经计算已得水泥用量mco=380kg,又查表可知,该混凝土允许最小水泥用量mco=280kg,则该结构混凝土mco=380kg

C.若经计算已得水泥用量mco=270kg,又查表可知,该混凝土允许最小水泥用量mco=280kg,则该结构混凝土mco=280kg

E.若经计算已得水泥用量mco=290kg,又查表可知,该混凝土允许最小水泥用量mco=280kg,则该结构混凝土mco=29kg

(四)试验员在进行混凝土抗压、抗折试验,请结合实际回答以下问题(多选题):

■进行混凝土抗压试验时,以下(ABC)情况会使所测得的试验值偏小。

A、试件尺寸加大

B、试件高宽比加大

C、试件表面加润滑剂

■进行混凝土抗压试验时,以下(BDE)情况会使所测得的试验值偏大。

B、试件高宽比减小D、加荷速率增大E.试件尺寸减小

■以下有关混凝土抗压试验试件说法正确的是(ACDE)。

A、边长为150mm的立方体是标准试件C、边长为100mm的立方体是非标准试件

D、边长为200mm的立方体是非标准试件E.特殊情况下,可采用Φ150mm3300mm的圆柱体试件

■以下有关混凝土抗折试验中所用试件说法正确的是(ABCDE)。

A、边长为150mm的立方体是标准试件

B、边长为100mm的立方体是标准试件

C、边长为100mm的立方体是非标准试件

D、边长为200mm的立方体是非标准试件

E.特殊情况下,可采用Φ150mm3300mm的圆柱体试件

(三)某一施工项目现场,工人在浇筑混凝土时,发现坍落度过小,请结合相关知识,回答以下问题(判断题):

■工人应立即加水以增加其流动性。(B)

■工人可以增大砂率以增加其流动性。(B)

■工人可以增大水灰比以增加其流动性。(B)

■浇筑工应保持水灰比不变,增加水泥浆量。(A)

■工人可以减小水灰比以增加其流动性。(B)

(四)某试验室在进行混凝土抗压试验时,发现试验条件的改变会影响试验值,请就以下各类情况作出判断(判断题):

■进行混凝土抗压试验时,当试件尺寸加大,试验值将偏大。(B)

■进行混凝土抗压试验时,当试件高宽比加大,试验值将偏大。(B)

■进行混凝土抗压试验时,当试件受压表面加润滑剂,试验值将偏大。(B)

■进行混凝土抗压试验时,当试件位置偏离支座中心,试验值将偏小。(A)

■进行混凝土抗压试验时,当加荷速度加快,试验值将偏大。(A)

(一)现需对一外加剂厂家提供的H型高效减水剂进行性能检测,以判断该减水剂是否符合GB8076-2008标准中的技术指标要求。GB8076-2008标准对检测用材料、仪器设备及环境条件均作出了详细的要求和规定。(单选题)

■检测H型高效减水剂需用一种专用水泥,该专用水泥为(B)。B.基准水泥

■关于检测H型高效减水剂用专用水泥,以下描述不正确的是(D)D.只要满足42.5强度等级硅酸盐水泥技术要求即可

■关于检测H型高效减水剂用砂,以下描述不正确的是(B)B.所有洁净中砂均可

■关于检测H型高效减水剂用石子,以下描述不正确的是(A)A.如有争议,以卵石结果为准

■各种混凝土试验材料及环境温度均应保持在(B)。B.(20±3)℃

■关于检测H型高效减水剂时的混凝土搅拌,以下描述不正确的是(B)。B.采用自落式搅拌机

■检测H型高效减水剂的1h坍落度经时变化量,需拌合混凝土的批次为(C)。C.3

(二)现需对一外加剂厂家提供的A型泵送剂进行性能检测,以判断该泵送剂是否符合GB8076-2008标准中的技术指标要求。GB8076-2008标准对检测用混凝土配合比作出了详细的要求和规定。(单选题)

■检测A型泵送剂用基准混凝土按JGJ55进行设计,受检混凝土的水泥、砂、石的比例与(A)相同。A.基准混凝土

■检测A型泵送剂的受检混凝土的单位水泥用量为(C)C.360kg/m3

■检测A型泵送剂用受检混凝土的砂率为(C)C.43%~47%

■检测时,A型泵送剂的掺量为(D)D.按生产厂家指定掺量

■检测A型泵送剂用基准混凝土的坍落度为(D)D.(210±10)mm

■如A型泵送剂为液体外加剂,则(D)的用水量不包括该外加剂中所含的水量。D.受检混凝土

(三)某一外加剂进行检测,所测数据列于下表,计算这一外加剂的减水率、泌水率比和3d的抗压强度比并回答下述问题。(混凝土容重为

3

■则该基准混凝土的泌水率为(C)。 C.7.6%

■则该外加剂的泌水率比为(A)。A.47.4%

■则该外加剂3d抗压强度比为(B)。 B.167%

■根据以上检测数据,该外加剂最有可能是(B)B.高效减水剂

(四)按GB8076-2008中的高性能减水剂对某一厂家聚羧酸外加剂进行混凝土拌合物性能和收缩率比的检测,所测数据列于下表,

■则该外加剂的泌水率比为(B)。 B.42.1%

■则掺该外加剂的混凝土含气量为(C)。 C.4.9%

■则掺该外加剂的混凝土初凝结时间差为(D)。 D.250min

■则掺该外加剂的混凝土终凝结时间差为(C)。C.260min

■则掺该外加剂的混凝土1h坍落度经时变化量为(B)。 B.20mm

■则掺该外加剂的混凝土1h含气量经时变化量为(C)。 C.0.4%

■则掺该外加剂的混凝土28d收缩率比为(C)。 C.92%

■根据以上检测数据,厂家聚羧酸外加剂为(C)C.缓凝型高性能减水剂

■该聚羧酸外加剂能否作为泵送剂?(A)A.能

■则该膨胀剂空气中养护21d的限制膨胀率为(B)。 B.0.009%

■进行该膨胀剂检测时,膨胀剂的掺量(即膨胀剂/(水泥+膨胀剂))为(B)。 B.8%

■进行该膨胀剂检测时,所用水胶比(即水/(水泥+膨胀剂))为(B)。 B.0.40

■根据以上检测数据,该膨胀剂为(A)A.I型膨胀剂

(六)某一防冻剂进行检测,所测数据列于下表,计算这一防冻剂的性能指标并回答下述问题。(混凝土一次拌和30L,混凝土容重为3

■则掺该防冻剂混凝土的泌水率为(B)。 B.3.6%

■则掺该防冻剂混凝土的泌水率比为(B)。 B.65%

■则掺该防冻剂混凝土的渗透高度比为(A)。A.65%

■则掺该防冻剂混凝土的负温养护7d的抗压强度比R

-7

为(C)。 C.24%

■则掺该防冻剂混凝土的28d抗压强度比R

28

为(A)。A.121%

■则掺该防冻剂混凝土的负温养护7d再转标准养护28d的抗压强度比R

-7+28

为(C)。C.95%

■则掺该防冻剂混凝土的负温养护7d再转标准养护56d的抗压强度比R-7+56为(A)。A.121%

■从所检测项目的结果来看,该防冻剂是否满足一等品的(A)要求?A.性能指标

最新资料员专业管理与实务1-5节习题集答案(1)讲解学习

2011资料员专业管理实务1-5节习题集答案 第一篇建筑工程资料管理 第一节建筑工程资料管理概述 一、单选 1、下列不属于工程资料的是(可行性研究报告)。 2、工程资料应随工程进度同步收集、整理并按规定移交是属于工程资料管理职责中的(通用职责)。 3、《设计变更通知单》由(设计单位)发出,转签后建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 4、施工图设计及说明是由(设计单位)负责编制形成并提供。 5、由设计单位负责编制的,也可能是由建设单位自行编制或委托工程造价咨询单位负责编制的文件,由编制单位负责提供的是(工程设计概算)。 6、坑边堆置土方和材料包括沿挖土方边缘移动运输工具和机械不应离槽边过近,堆置土方距坑槽上部边缘不少于1.2m,弃土堆置高度不超过(1.5)m。 7、工程档案保存期限等于该工程使用寿命的属于(长期)保存档案资料。 8、确定建设项目总概算是(可行性研究报告)的工作内容之一。 9、建设工程资料按专业性质分类,(属于工程勘察设计的)不在此类范围之内。 10、工程开工文件不包括(项目建议书)。 11、(工作联系单)被用于工程有关各方之间传递意见、决定、通则、要求等信息。 12、审批重大建设项目可行性研究报告的单位应该是(国家发改委报国务院)。 13、在工程项目建设程序的内容中,正式成立项目法人需要在(项目建议书)经过审查批准后。 14、不属于工程项目参建单位的是(项目的融资金融机构)。 15、工程档案长期保存是指该档案的保存期限是(等于该工程使用寿命)。 16、建设工程文件和档案资料是多个专业和单位的文件档案资料的集成,具有很强的(综合性)特征。 17、勘察单位应在(地基基础)分部工程施工质量验收记录表上签字。 18、工程设计有变化时,设计单位应签发(设计变更单)。 19、建设工程资料是(对工程质量与安全事故处理)的重要技术依据。

《资料员专业基础知识》考试大纲《资料员专业管理实务》考试大纲.doc

《资料员专业基础知识》考试大纲 一、建筑识图(8学时) (一)制图工具与制图标准(1学时) 1、了解常用绘图仪器与工具的用途及使用方法;图面尺寸的标注原则。 2、掌握工程图纸的幅面规格;常用的材料及构造图例。 (二)投影基本知识(4学时) 1、了解投影的基本原理与分类、三面正投影体系的形成及展开;点、直线及平面投影;正等测、斜轴测投影。 2、掌握平行投影的基本规律和特性、三面正投影的基本特性;基本形体与组合体的投影。 (三)剖面图与断面图(1学时) 1、了解剖面图与断面图的基本概念。 2、掌握剖面图与断面图的剖切面选择、剖切符号及编号的应用规则。 (四)建筑工程图的识读(2学时) 1、了解模数的基本概念;建筑工程图设计的基本过程与内容;简单设备专业工程图的识读。 2掌握定位轴线的划分及编号;建筑及结构专业工程图的功能、组成、编号原则;建筑及结构专业工程图的识读。 二、建筑构造(10学时) (五)民用建筑构造概论(1学时) 了解民用建筑的构造组成、主要构件的作用;民用建筑的分类及等级。 (六)基础与地下室(1学时) 1、了解地基与基础的概念、工作要求、基础埋深的定义;基础的基本类型;地下室防潮与防水构造。 2、掌握基础的基本工作原理;影响基础埋深的因素;常见的基础构造。 (七)墙体(2学时) 1、了解墙体的类型与基本要求、墙体的承重方案及各自的特点;隔墙构造与墙面装饰构造。 2、掌握砌体墙的细部构造。 (八)楼板层、楼地面与屋顶(2学时) 1、了解楼板的类型、要求与基本组成;楼地面的类型、要求与基本组成;屋顶的类型、要求与基本组成;阳台与雨蓬的构造。

2、掌握钢筋混凝土楼板的构造;常见楼地面的构造;平屋顶与一般坡屋顶的构造。 (九)门与窗(1学时) 1、了解门窗的分类、作用及尺寸;木门窗、塑料门窗、金属门窗的一般构造。 2、掌握门窗与墙体的连接构造。 (十)变形缝(1学时) 1、了解伸缩缝及沉降缝的作用、设置原则;防震缝的一般知识。 2、掌握伸缩缝及沉降缝的构造。 (十一)工业建筑构造概论(2学时) 1、了解工业建筑的分类原则及特点;排架结构单层工业厂房的一般构造。 2、掌握单层工业厂房的构造组成。 三、建筑材料(6学时) (十二)土建工程材料(2学时) 1、了解胶凝材料、集料、外加剂、建筑钢材、墙体材料、建筑防水材料、建筑玻璃、建筑保温隔热材料、装修材料、建筑涂料的基本性能与应用。 2、水暖卫生工程材料(1学时) 3、了解给水工程、采暖工程、卫生工程材料的基本性能与应用。 (十三)电气工程材料(1学时) 了解建筑电气内线工程、照明装置、电气装置等的基本性能与应用。 (十四)检验与试验(2学时) 1、了解常用建筑材料、构件、砂浆试块、混凝土试块、土壤、桩基等送检取样的有关规定与程序。 2、掌握检验或试验报告内容、建筑材料报验程序以及整理、归档注意事项。 四、施工技术与施工组织管理(11学时) (十五)施工技术(8学时) 1、了解土石方工程、桩基础工程、砌筑工程、钢筋混凝土工程、预应力混凝土工程、结构安装工程、防水工程、装饰工程。 2、掌握建设工程技术资料的概念、验收方法。 (十六)施工组织管理(3学时) 1、了解施工组织基本概念。熟悉施工组织设计内容。 2、掌握流水施工原理和网络计划原理。 《资料员专业管理实务》考试大纲

试验检测大纲资料

试验检测大纲 项目试验工作包括两个方面的内容,即试验技术工作和试验管理工作。 试验技术工作主要是指某个具体的试验项目,如何按有关操作规程进行测试,得出相应的检测数据,再进行计算、分析和评定,最后同有关标准、规范或设计文件进行比较,看是否满足要求。满足要求的为合格,否则为不合格。 试验管理工作是指对项目的总体试验技术工作,如何进行全方位的综合管理,明确项目试验室在公路工程施工过程中的各个阶段应做哪些工作,合理组织、安排试验技术工作,保证项目试验工作能满足施工生产进度的需要,并确保工程质量。项目试验工作的目的和意义 项目试验工作是公路工程质量管理的一个重要组成部分,是工程质量科学管理的重要手段。客观、准确、及时的试验检测数据是公路工程实践的真实记录,是指导、控制和评定工程质量的科学依据。公路工程试验检测的目的和意义是: 1.用定量的方法,对各种原材料、成品或半成品,科学地鉴定其质量是否符合国家质量标准和设计文件的要求,做出接收或拒收的决定,保证工程所用材料都是合格产品,是控制施工质量的主要手段。 2.对施工全过程,进行质量控制和检测试验,保证施工过程中的每个部位、每道工序的工程质量,均满足有关标准和设计文件的要求,是提高工程质量、创优质工程的重要保证。 3.通过各种试验试配,经济合理地选用原材料,为企业取得良好的经济效益打下坚实的基础。 4.对于新材料、新工艺、新技术,通过试验检测和研究,鉴定其是否符合国家标准和设计要求,为完善设计理论和施工工艺积累实践资料,为推广和发展新材料、新工艺、新技术做贡献。 5.试验检测是评价工程质量缺陷、鉴定和预防工程质量事故的手段。通过试验检测,为质量缺陷或质量事故判定提供实测数据,以便准确判定其性质、范围和程度,合理评价事故损失,明确责任,从中总结经验教训。 6.分项工程、分部工程、单位工程完成后,均要对其进行适当的抽检,以便进行质量等级的评定。 7.为竣工验收提供完整的试验检测证据,保证向业主交付合格工程。 8.试验检测工作集试验检测基本理论、测试操作技能和公路工程相关学科的基础知识于一体,是工程涉及参数、施工质量控制、工程验收评定、养护管理决策的主要依据。 项目试验工作的任务 1.在选择料场和确定料源时,对未进场的原材料进行质量鉴定,根据原材料质量和经济合理的原则选定料源。 2.对运往施工现场的原材料,按有关规定的频率进行质量鉴定。 3.对外单位供应的构件、制品,在查验其出厂质检资料后,做适量的抽检验证。 4.做各种混合料的配合比试配,在确保工程质量的前提下,经济合理地选用配合比。.

2018年施工员考试试题及答案教学提纲

2018年施工员考试试 题及答案

2018年施工员考试试题及答案 1、因项目开发,某房地产公司必须在申领施工许可证前,先办妥建设用地和规划管理方面的手续,在此阶段最后取得的是该项目的( D )。 A、用地规划许可证 B、国有土地使用权批准文件 C、土地使用权证 D、工程规划许可证 2、建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸和技术资料应当满足( A )。 A、施工需要并按规定通过审查 B、施工需要并通过监理单位审查 C、建设单位的要求 D、施工单位的要求 3、某写字楼项目于2005年3月1日领取了施工许可证,则该工程应在( B )前开工。 A、2005年4月l日 B、2005年6月1日 C、2005年9月1日 D、2005年12月1日

4、根据《建筑法》的规定,建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有( B )。 A、1次 B、2次 C、3次 D、4次 5、实行施工总承包的,建筑工程桩基础的施工( B )完成。 A、必须由总承包单位自行 B、可以由专业承包单位独立 C、必须由专业承包单位独立 D、应该由分包单位 6、建筑工程的发包单位与承包单位应当依法( A ),明确双方的权利和义务。 A、订立书面合同 B、达成口头协议 C、形成公证书 D、形成合作意向书 7、( D )将其承包的全部建筑工程转包给他人。 A、特殊情况下允许承包单位 B、承包单位在收取一定的管理费后可以 C、承包单位在办理委托手续后可以 D、禁止承包单位

8、关于工程分包,以下说法正确的是( A )。 A、承包单位不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人 B、总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 C、分包单位可以将其承包的工程再分包 D、总承包单位擅自将承包的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 9、按照法律规定,下列不属于违法分包的是( A )。 A、总承包单位按照合同约定将承包的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 B、总承包单位将工程主体结构分包给具备相应资质条件的单位 C、总承包单位擅自将承包的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 D、分包单位将其承包的工程再分包 10、根据《建筑法》的规定,除总承包合同中约定的分包外,必须( B )。 A、经上级主管部门认可 B、经建设单位认可 C、经总承包单位认可 D、经国家主管部门认可

资料员继续教育培训计划、大纲、习题集

广东省资料员继续教育培训教学计划 一、编制说明 ㈠编制依据 1、《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》(JGJ/T250-2011,中华人民共和国行业标准,中国建筑工业出版社,2011。 ㈡参考教材 1、《资料员岗位知识与专业技能》,张玲主编,黄河水利出版社,2014年1月第1版。 2、《法律法规相关知识(内部资料)》,广东省建设教育协会主编,2013年11月。 ㈢教学学时 1、以下各岗位的继续教育培训学时均为42学时,其中包括《法律法规相关知识》6学时,各岗位专业新技术36学时。 二、施工现场专业人员继续教育培训教学计划 资料员继续教育培训教学计划

广东省资料员继续教育培训考试大纲一、《资料员》法律法规相关知识培训考试大纲 第一章法律法规相关知识 1.1建设法规的概念、调整对象、建设法规体系、法律责任的种类及承担方式 1)掌握建设法规体系 2)掌握法律责任的种类及承担方式 3)熟悉建设法规的概念、调整对象 1.2《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》 1)掌握建筑许可的有关规定 2)掌握建筑安全生产管理的有关规定

3)掌握建筑工程质量管理的有关规定 4)掌握施工单位的安全责任 5)掌握施工单位质量责任和义务的有关规定 6)掌握违反建设工程质量管理条例的法律责任的有关规定 7)熟悉建筑工程发包与承包的有关规定 8)熟悉建筑工程监理的有关规定 9.)熟悉违反建筑法的法律责任的有关规定 10)熟悉违反建设工程安全生产管理条例的法律责任的有关规定 11)熟悉建筑生产安全事故的应急救援和调查处理的有关规定 12)熟悉建设单位质量责任和义务的有关规定 13)熟悉监理单位质量责任和义务的有关规定 14)熟悉建设工程质量保修的有关规定 15)了解建设单位、勘察、设计、工程监理及其他有关单位的安全责任 16)了解建设工程安全生产监督管理的有关规定 17)了解建设工程质量监督管理的有关规定 1.3《安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》 1)掌握生产经营单位安全生产保障的有关规定 2)掌握从业人员权利和义务的有关规定 3)熟悉安全生产监督管理的有关规定 4)熟悉违反安全生产法的法律责任的有关规定 5)熟悉安全生产许可证的有关规定 6)熟悉《生产安全事故报告和调查处理条例》生产安全事故的分级、事故报告、法律责任 1.4《劳动法》、《劳动合同法》、《消防法》、《环境保护法》 1)掌握《劳动合同法》关于劳动合同的有关规定;《消防法》违反消防法的法律责任的有关规定;《环境保护法》关于违反污染物排放规定的法律责任 2)熟悉《劳动法》关于劳动安全卫生及女职工和未成年工特殊保护的有关规定;《环境保护法》关于排放污染物的有关规定 3)了解《消防法》建设工程火灾预防的有关规定 1.5《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》、《建筑施工特种作业人员管理规定》 1)掌握危险性较大的分部分项工程安全管理办法 2)熟悉危险性较大的分部分项工程范围 3)熟悉超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 4)熟悉建筑施工特种作业人员管理规定 1.6《广东省住房和城乡建设厅关于建筑工程安全生产动态管理的办法》 1)掌握人员违规量化扣分的有关规定

全考点.资料员-岗位技能(资料员)真题模拟考试2021

资料员-岗位技能(资料员)考试 1、【单选题】施工资料编码③为( )编号。(C ) A、分部 B、子分部 C、类别 D、顺序 2、【单选题】通风空调调试记录属于( )资料。(B ) A、质量控制 B、功能抽查 C、观感 D、分部验收 3、【单选题】根据相关规定,工程施工资料整理后应该向( )移交。(A ) A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、质检单位

4、【单选题】竣工图应统一折叠成( )幅面。(D ) A、A1 B、A2 C、A3 D、A4 5、【单选题】《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》一式( )份。(C ) A、2 B、3 C、4 D、5 6、【单选题】建筑工程竣工验收备案时,工程质量保修书应提交( )份。(A ) A、1 B、2 C、4 D、6

7、【单选题】( )是用以指导施-T的技术、经济和管理的综合性文件。(C ) A、施工组织设计大纲 B、管理规划 C、施工组织设计 D、施工方案 8、【单选题】项目信息管理计划的制定应以( )中的有关内容为依据。(B ) A、施工组织设计大纲 B、项目管理实施规划 C、施工组织设计 D、施工方案 9、【单选题】项目管理的任务不包括( )。(B ) A、信息管理 B、资料管理 C、项目沟通 D、项目收尾

10、【单选题】检验批和分项工程应由( )组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。(D ) A、总监理工程师 B、总监理工程师代表 C、专业监理工程师 D、监理工程师 11、【单选题】砖面层属于( )地面子分部工程。(B ) A、整体 B、板块 C、木竹 D、复合 12、【单选题】隐蔽工程在隐蔽前应由( )单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。(A ) A、施工 B、设计 C、监理 D、建设

桥梁隧道工程--2018年考试大纲

2018年度公路水运工程试验检测专业技术人员 职业资格考试大纲 《桥梁隧道工程》 一、试验检测师考试大纲 (一)考试目的与要求 本科目要求考生完整、系统理解桥梁与隧道工程专业方面的基础知识;了解、熟悉、掌握相关工程的技术标准、质量检验评定标准、养护检查规范,相关试验、检测标准、规程等;了解、熟悉、掌握相关工程原材料、工程制品、结构试验检测技术的相关内容、基本原理和方法,以及试验检测涉及的仪器设备基本知识;要求考生具备较强的实际操作和分析解决问题的能力。 (二)主要考试内容 1.桥隧工程质量检验评定 了解:工程质量检验评定的依据,评定标准制定目的和适用范围,评定标准变化趋势;工程施工及运营安全风险评估的基本要求。 熟悉:分项、分部、单位工程的概念及划分。 掌握:质量检验评定程序;分项工程质量检验内容;工程质量等级评定。 2.桥隧工程原材料、构件材质和制品 (1)原材料试验检测 了解:桥隧工程所用主要原材料的种类、性能、用途。 熟悉:石料、混凝土及其组成材料、钢材性能及相关的试验检测技术标准、规程。 掌握:石料的力学性能、试验测试内容和方法;混凝土抗压强度、抗折强度和弹性模量的试验测试方法;钢筋拉伸、弯曲试验检测方法;预应力钢丝和钢绞线检测方法;钢筋焊接质量检测方法。 (2)桥隧工程制品检测 了解:各类桥梁支座、伸缩缝、波纹管、锚具;隧道防水板、无纺布、止水带、排水管的分类和技术性能、结构特点;各类制品的适用范围和使用条件。 熟悉:上述制品的性能试验检测内容和标准、规范、规程。 掌握:桥梁板式橡胶支座、盆式橡胶支座、球形支座外观及内部检查和力学性

能试验检测方法及结果评定;锚具、夹具和连接器的质量检查、性能试验检测及结果评价;伸缩缝外观质量检查、性能试验检测及结果评价;隧道防水板、无纺布性能检测方法及结果评价。 (3)桥隧结构构件材质状况无损检测 了解:构件材质状况无损检测评定的目的和基本内容;需要使用的各种专业仪器设备原理,技术指标及使用知识。 熟悉:构件材质状况无损检测、评价的有关标准、规范与规程;混凝土结构构件和钢结构构件缺陷的无损检测原理和方法。 掌握:主要参数无损检测方法、数据处理与结果评定,包括:混凝土内部缺陷与损伤,混凝土强度(钻芯法、回弹法、超声—回弹综合法等),钢筋锈蚀电位,混凝土中氯离子含量,混凝土中钢筋分布及保护层厚度,混凝土电阻率,混凝土碳化深度,钢结构构件超声探伤及涂层检测。 3.桥梁 (1)地基与基础检测 了解:各类桥梁地基与基础工程常用形式和分类。 熟悉:各类桥梁地基和基础试验检测的有关标准、规范和规程。 掌握:桥梁地基承载力试验方法(承载板法、标准贯入法);桥梁基桩承载力静力试桩试验方法,数据处理及承载力评价;基桩完整性检测方法(低应变反射波法、超声波法)及数据处理和评价;钻孔桩成孔检测方法及数据处理和成孔质量评价。 (2)桥梁技术状况评定 了解:桥梁结构主要形式和部件、构件,桥梁技术状况评定的目的和基本内容。 熟悉:桥梁技术状况评定的有关标准、规范与规程;各类桥梁结构、部件、构件检查、检测的内容,桥梁技术状况等级划分。 掌握:桥梁技术状况评定的方法,数据处理和等级评定方法。 (3)荷载试验 了解:桥梁荷载试验需要使用的各种专业仪器设备、相关原理及使用知识,桥梁荷载试验的目的、设计、组织等内容。 熟悉:桥梁荷载试验变形测量、构件应变测试、裂缝检测和结构振动测试各类仪器设备的技术指标、合理选择和使用方法。桥梁荷载试验方案的拟定,现场静动载试验的组织、实施内容。荷载试验测试数据处理和评价。 掌握:静力荷载试验中如何确定试验荷载、加载效率计算、加卸载分级、终止试验条件等。静力荷载试验内容、方法、测点布置、仪器选配;挠度、应力(应变)、裂缝等数据处理。动力荷载试验内容、方法、测点布置、仪器选用;振型、频率和阻尼三个动力特性参数的测试和分析方法;索力测量基本原理、方法和数据处理;动挠度、动应力(应变)的测试方法和数据处理。 (4)桥梁承载力评定 了解:桥梁承载能力评定的途径和方法。

江苏省2013年施工员 考试大纲·习题集 答案(建筑工程)

考试命题 1、考试内容 专业基础知识 专业管理实务 2、题型 1)专业基础知识 ①单项选择题(四选一),40题,0.5分/题,共20分 ②多项选择题(五个备选,只有二到四个是标准答案)20题,0.5分/题,共20分 ③判断题(正确填“A”错误填“B”)16题,0.5分/题,共8分 ④案例题、客观题(可以是单选、多选、判断)2大案例,每个案例4至6道小题,每题2~3分,共12分 2)专业管理实务 ①单项选择题(四选一),30题,1分/题,共30分 ②多项选择题(五个备选,只有二到五个是标准答案)15题,2分/题,共30分 ③判断题(正确填“A”错误填“B”)10题,1分/题,共10分 ④案例题、客观题(可以是单选、多选、判断)2~3大案例,每个案例4至8道小题,每题1~3分,共20分 3、时间:三个小时 4、总分及分值比重 1)总分150分 2)分值比重 ①专业基础知识(60分) ②专业管理实务(90分) 注:大纲中掌握占50%左右,熟悉占30%左右,了解占20%左右。 5、命题原则 1)难题占15%,来源教材,题库中没有 2)较难题占25%,来源于题库,但不是原题,是根据原题改编 3)基础题占60%,来源于题库 施工员 考试大纲·习题集答案 第一部分专业基础知识 第一章、建筑识图 一、单选题 1~5、CCDDA 6~10、BBDCA 11~15、ADBBA 16~20、CCADB 21~25、DBCAC 26~30、BDCCD 31~35、DDACB 36~40、BBCCA 41~45、CABBB 46~50、BCACB 二、多选题 51~55、AC BC AC AD ABC 56~60、CD BCD ABCD CDE ABDE 61~65、BCDE ABDE SCD BC AB 66~71、AD ABDE ABCDE ACD BCDE 三、判断题

资料员考试大纲

资料员《专业基础知识》、《岗位知识》和《专业实务》科目考试大纲 2011-01-21 来源:湖南建设人力资源协会点击:1118 湖南省建筑业企业专业技术管理人员资格考试 资料员《专业基础知识》、《岗位知识》和《专业实务》科目考试大纲 一、专业基础知识 (一)建筑施工图 1. 建筑施工图的主要内容 2. 结构施工图的主要内容 3. 建筑设备(水、电)施工图的主要内容 (二)建筑材料设备 1. 建筑结构主要材料种类和使用范围 2. 建筑防水主要材料种类及使用范围 3. 给(排)水工程主要材料种类及使用范围 4. 电气工程主要材料种类及使用范围 5. 建筑材料设备进场检验和见证取样检测规定 (三)建筑施工与管理 1. 图纸会审、设计变更和工程洽商 2. 施工组织设计、专项施工方案和技术交底 3. 定位放线和沉降观测 4. 隐蔽工程、施工记录、施工试验记录和施工日志

5. 施工质量验收和记录 6. 工程竣工验收与竣工图 (四)办公软件的应用 1. 办公软件的特点、功能 2. 办公软件的操作方法 二、工程资料管理相关知识 (一)工程资料管理 1.工程资料的分类 2.参建各方对工程资料的管理职责 3.基建文件(A类)的形成过程和内容 4.监理资料(B类)的形成过程和内容 5.工程资料归档的范围和载体形式 6.工程资料保管的期限与密级 (二)资料管理的相关标准与规范 1.《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328—2001 2.《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2006 3.《建设工程监理规范》GB50319—2000 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 5.《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358—2005 6.《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185—2009 7.《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T117-2007

水利工程协会五大员资料员考试试题C

共享知识分享快乐 水利工程协会五大员资料员考试试题C 单选题 第1题水利工程建设安全生产管理,坚持()的方针 考生答案:B A、安全、经济 B、安全第一,预防为主 C、安全第一,综合治理 D、预防为主,综合治理 第2题对粘性土和非粘性土都适用的碾压机械是() 考生答案:B A、羊脚碾 B、气胎碾 C、振动碾 D、凸块碾 第3题根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令),招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起至多()日内,按照投标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 考生答案:C A 7 B、15 C 、30 D 、40 第4题在水利水电工程施工进度计划中,()是确定工程计划工期、确定关键路线、关键工作的基础,也是判定非关键工作机动时间和进行计划优化、计划管理的依据。 考生答案:C A、施工进度管理控制曲线 B、工程进度曲线 C、网络进度计划 D、横道图 第5题料场可开采总量为设计量的数倍,倍数最大的是() 考生答案:D A、土料 B、石料 C、砂砾料 D、反滤料 第6题一般布置在输水系统的首部,用以控制水位、引水流量或人为提高水头的建筑物 为() 考生答案:D A、输水建筑物 B、挡水建筑物 C、发电建筑物 D、取水建筑物 第7题当土料场距大坝()米,可选用推土机施工 考生答案:C A 300 B 、400 C 、100 D 、500 第8题预应力钢筋砼,无论是先张法,还是后张法,均是当砼强度达到()后,放松预力筋。考生答案:C A 70% B、80% C、75% D、90% 第9题水土保持工程()基本建设项目管理程序管理 考生答案:A A、参照 B、按照 C、比照 D、依据 第10题砼浇筑施工时,为了不发生砂石骨料分离,自由落体高度不宜大于()m 考生答案:B A 3 B、2 C、1.5 D、1.0 第11题石灰在工程中是常用的材料之一,它属于() 考生答案:A A、气硬性胶凝材料 B、水硬性胶材 C、有机胶凝材料 D、合成胶凝材料 第12题低碳钢的含碳量() 考生答案:C

2019年公路水运工程试验检测助理检测师考试大纲

2019《道路工程》助理试验检测师考试大纲第二科目道路工程 【考试目的】 本科目考试主要检验应考人员对道路工程专业相关的基本知识、公路工程质量检验评定、公路技术状况评定,工程原材料、混合料、现场检测等相关的主要试验内容、试验方法的掌握情况,以及试验检测的实际操作能力。 【考试内容】 一、道路工程基础 (一)公路等级、路基路面结构、路基路面工程材料种类; (二)路基路面施工工艺与质量要求。 二、公路工程质量检验评定 (一)路基工程的实测项目内容及关键项目的相关要求; (二)路面工程的实测项目内容及关键项目的相关要求; (三)工程交竣工验收实体检测项目及抽查频率。 三、公路技术状况评定 (一)公路路基路面的损坏类型; (二)公路路基路面的评价指标及检测方法。 四、土工试验 (一)土的组成、物理性质指标及土样的制备; (二)土的含水率、密度、比重、颗粒分析、界限含水率、天然稠度、砂的相对密度等

物理性质指标的试验内容、方法; (三)土的酸碱度、烧失量、有机质含量、易溶盐含量等化学性质指标的试验内容、方法; (四)土的膨胀性、收缩性、渗透性、毛细管水上升能力等水理性质指标的试验内容、方法; (五)土的击实性、CBR、固结压缩性、剪切性等力学性质指标的试验内容、方法。 五、土工合成材料试验 (一)土工合成材料的分类、用途、取样方法与试样制备; (二)道路工程常用土工合成材料的性能指标; (三)土工织物厚度、单位面积质量、几何尺寸等物理性质指标的试验内容、方法; (四)直接剪切摩擦、拉拔摩擦、拉伸强度、CBR顶破强力、梯形撕破强力、刺破强力等力学性质指标的试验内容、方法; (五)垂直渗透性、耐静水压、有效孔径等水力性质指标的试验内容、方法; 六、集料试验 (一)集料的分类和技术性质; (二)粗集料的密度、颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、有机物含量、坚固性、压碎值、磨光值、软弱颗粒含量等指标的试验内容、方法。 (三)细集料的密度、颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、云母含量、轻物质含量、压碎指标、棱角性、亚甲蓝试验、砂当量等指标的试验内容、方法; (四)矿粉的筛分、密度、含水率、亲水性、塑性指数、加热安定性等指标的试验内容、方法。 七、基层与底基层材料试验 (一)基层、底基层材料的分类和技术性质;

土建施工员培训考核大纲

北京市建筑业土建施工员培训考核大纲 法律法规部分 公共法律法规(权重70%) 一、《刑法》 1. 掌握刑法第一百三十四条、第一百三十五条、第一百三十六条、第一百三十七条、第一百三十九条、第一百四十六条的相关规定 二、《建筑法》 1. 掌握从业资格的有关规定 2. 掌握建筑安全生产管理的有关规定 3. 掌握建筑工程质量管理的有关规定 4. 掌握违反建筑法的法律责任的有关规定 三、《安全生产法》 1. 熟悉生产经营单位安全生产保障的有关规定 2. 熟悉从业人员权利和义务的有关规定 3. 掌握安全生产监督管理的有关规定 4. 掌握安全事故应急救援与调查处理的规定 5. 掌握违反安全生产法的法律责任的有关规定 四、《消防法》 1. 了解建设工程火灾预防的相关规定 2. 掌握违反消防法的法律责任的有关规定 五、《建设工程质量管理条例》 1. 掌握施工单位质量责任和义务的有关规定 2. 掌握违反建设工程质量管理条例的法律责任的有关规定 六、《建设工程安全生产管理条例》 1. 掌握建筑安全生产管理的有关规定 2. 了解违反建设工程安全生产管理条例的法律责任的有关规定 专项法律法规(权重30%)

一、熟悉建设工程施工现场消防安全技术规范 二、掌握建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 三、熟悉北京市环境噪声污染防治办法 四、熟悉绿色施工管理规程 五、掌握北京市人民政府第247号令《北京市建设工程施工现场管理办法》 岗位实务部分 第一部分:岗位基础知识(权重20%) 第一章:建筑识图 一、建筑工程施工图的组成

二、建筑工程图的成图原理 三、建筑制图标准 四、施工图的识读 五、建筑工图的识图 1.建筑施工图基本知识 2.识读总平面图 3.识读平面图 4.识读立面图 5.识读剖面图 6.识读外墙详图 7.识读楼梯详图 8.识读门窗详图 六、结构施工图的识图 1.结构施工图基本知识 2.识读基础图 3.识读结构平面图 4.识读无梁楼盖板施工图 5.识读钢筋混凝土板式楼梯整体平面表示法施工图 七、其它 了解建筑工程水暖、通风、电气施工图的一般表示方法和图例 第二章:建筑力学与结构 一、建筑力学的基本知识 1.力、力矩和力偶的概念及平面力系的平衡条件 2.建筑荷载的分类 3.直杆的轴向拉伸和压缩 4.强度、刚度和稳定的概念 5.直杆的简单变形和组合变形 6.简支梁、悬臂梁和外伸梁的内力计算及连续梁的内力分布特点 7.梁的应力分布特点及强度、刚度条件 8.常见结构的几何组成分析,桁架的受力分析

资料员专业知识与实务习题集

一、单项选择题 1、工程项目竣工验收包括两方面的内容,一是“硬件”,指建筑本身,二是“软件”,指的是() A、计算机的运行程序 B、工程管理资料 C、计算机 D、反映建筑物自身及形成的施工技术资料 2、企业档案是企业生产、经营、科技、管理等活动的真实记录,也是企业上述各方面知识、经验、成果的积累和储备,因此,它是企业的() A、技术标准 B、管理标准 C、重要资源 D、科技标准 3、施工组织设计(施工方案)报审表必须加盖()公章,项目经理签字。 A、建设单位 B、建设单位项目部 C、承包单位 D、承包单位项目部 4、施工日志由施工单位项目部()填写 A、资料员 B、施工员 C、资料员或施工员 D、以上都不是 5、()是对施工过程中有关技术管理和施工管理活动及其效果逐日作出的连续完整的原始记录。 A、技术交底 B、安全交底 C、施工检查记录 D、施工日志 6、()是为了对设计意图进行交底,对设计图纸进行会审、对提出的问题进行澄清。 A、技术交底 B、安全交底 C、图纸会审 D、设计变更 7、图纸会审是在正式开工前,由()组织,设计、监理、施工、监督等部门参加对施工图设计进行会审。 A、施工单位 B、建设单位

C、监理单位 D、设计单位 8、工程定位测量要求()应提供测量定位的依据点、位置、数据,并应现场交底。 A、监理单位 B、建设单位 C、质量监督部门 D、建设管理部门 9、建筑材料报审表由承包单位填报,加盖公章,项目经理签字,经()审查符合要求后签字有效。 A、专业监理工程师 B、监理员 C、技术负责人 D、总监理工程师 10、“砌筑砂浆强度评定”表是()中砂浆试块试验报告的整理汇总表,以便于核查砂浆强度是否符合要求。 A、一个建设项目 B、单位工程 C、分部工程 D、分项工程 11、有防水要求的房间必须进行蓄水试验,蓄水高度和蓄水时间一般为()。 A、50mm和12h B、100mm和12h C、100mm和24h D、50mm和24h 12、沉降观测的水准点应在建筑物的地基变形影响范围以外,一个观测区水准点一般不少于()个。 A、2 B、3 C、4 D、5 13、编制竣工图时,如工程按图施工没有变动,由施工单位在原施工图(新蓝图)上加盖()标志后,即可作为竣工图。 A、施工图 B、图纸审查 C、竣工图 D、图纸会审 14、各种材料合格证或质量证明文件一般应为()

资料员考试大纲(1)

资料员复习题 一、填空题 1. 对按单位工程管理,不属于某个分部、子分部工程的施工资料,其编号中分部、子分部工程代号用“00”代替 2. 资料编号应填写在资料专用表格右上角的资料编号栏中;无专用表格的资料,应在资料的右上角适当位置注明资料编号。 3 监理规划应由总监理工程师审核签字,并经监理单位技术负责人批准。 4. 分项工程施工方案应由专业工长组织交底。各项交底应有文字记录并有交底双方人员的签字。 5 凡国家规范标准规定隐蔽工程检查项目的,应做隐蔽工程检查验收并填写隐蔽工程验收记录,涉及结构安全的重要部位应留置隐蔽前的影像资料。 6. 混凝土正式浇筑前,应检查各项准备工作,自检合格填写混凝土浇灌申请书,并告知监理单位。 7.拆除现浇混凝土结构板、梁、悬臂构件等底模及冬季施工的柱、墙侧模前,应填写混凝土拆模申请单,报项目专业技术负责人审批,通过后方可拆模。 8. 大型混凝土构件、钢构件安装时应填写构件吊装记录表。 9. 钢筋机械连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋,在现场条件下进行工艺检验,工艺检验合格后方可进行机械连接的施工。 10. 混凝土(砌筑砂浆)未按规定留置试块的或试件强度不满足设计及规范标准要求时,应委托有资质的检测机构出具相应的结构检测报告,由设计人员提出处理方案。 11. 用于承重结构的后置埋件、化学植筋、膨胀螺栓等应有满足设计要求的承载力拉拔试验报告。 12. 建筑安全等级为一级、跨度40 米及以上的公共建筑钢网架结构及设计有要求的,应有焊(螺栓)球节点承载力试验报告。 13. 建筑工程中的主要电气设备和动力、照明线路及其它必须摇测绝缘电阻,配管及管内穿线分项质量验收前和单位工程质量竣工验收前,应分别按系统回路进行测试,不得遗漏。 14.专业承包单位应向总承包单位(或建设单位)移交不少于一套完整的工程档案,并办理相关移交手续。 15.国家和北京市重点工程及五万平方米以上的大型公建工程,建设单位应将列入城建档案馆保存的工程档案制作成缩微胶片,移交城建档案馆 16. 案卷封面中案卷题名一栏第一行填写案卷所属专业名称 17.卷内目录编制日期一栏填写文件资料的形成的起止时间;竣工图卷为竣工图章日期。 18.预拌混凝土供应单位向施工单位32 天内提供预拌混凝土出厂合格证。 19. 商务文件包括工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算工程结算等。 20.招投标及合同文件包括工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关合同文件。 21.勘查设计文件包括工程地质勘察报告土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。 22..监理单位在施工准备阶段形成的资料是第一次工地会议纪要。 23.隐蔽工程验收记录属于施工资料中的 .施工记录。 24.风管漏光检测记录属于施工资料中的通风空调工程中的施工试验资料。 25.单位(子单位)工程质量竣工验收记录属于施工资料中的竣工质量验收资料。 26防排烟系统子分部属于通风与空调分部工程。

2010 年公路水运试验检测工程技术人员业务考试大纲

2010年公路水运试验检测工程技术人员业务考试大纲主题:2010年公路水运试验检测工程技术人员业务考试大纲第一部分总说明公路工程试验检测人员考试,目的是科学、公开、公平、公正地考核公路工程试验检测人员的试验检测技术水平,提高士严检测队伍整体的基本素质和专业技术水平,确保公路工程试验检测工作质量。本考试大纲对试验检测人员应具备的知识和能力划分了“了解”、“熟悉”和“掌握”三个层次。公路工程试验检测人员考试分为试验检测工程师和试验检测员两个等级。试验检测工程师考试科目分为《公共基础》科目和专业科目,试验检测员考试科目仅设专业科目。二者专业考试科目的设置和考试范围相同,考试内容的难易程度不同,试验检测工程师以考察掌握较强的理论知识和分析判断能力为主,试验检测员以应知应会的现场操作技能为主。考试方式实行计算机考试或纸质试卷考试的方式。一、考试题型考试题型共有四种形式:单选题、判断题、多选题和问答题,公共基础科目不设问答题。⑴单选题:每道题目有四个备选项,要求参考人员通过对于题干的审查理解,从四个备选项中选出唯一的正确答案,每题1分。⑵判断题:每道题目列出一个可能的事实,通过审题给出该事实是正确还是错误的判

断,每题1分。⑶多选题:每道题目所列备选项中,有两个或两个以上正确答案,每题2分。选项全部正确得满分,选项部分正确按比例得分,出现错误选项该题不得分。⑷问答题:分为试验操作题、简答题、案例分析题和计算题等,每题10分。二、科目设置 设置单选题30道、判断题、多选题20道,总计100分,60分合格,考试时间90分钟。专业科目分为:《材料》、《公路》、《桥梁》、《隧道》、《交通安全设施》和《机电工程》。每套试卷设置单选题30道、判断题30道、多选题20道,问答题5道,总计150分,90分合格,考试时间150分钟。三、考试内容参考比例《公共基础》考试科目包括:法律法规20%、计量认证30%、试验检测基础知识50%。《材料》考试科目包括:30%、集料10%、5%、水泥及水泥混凝土土工试验岩石20%、沥青及沥青混合料20%、无机结合稳定材料5%、钢材5%、土工合成材料5%。《公路》考试科目包括:公路检验评定标准25%、沥青混合料与水泥混工程质量凝土20%、路面基层与基层材料20%、路基路面现场试验检测35%。《桥梁》考试科目包括:桥梁工程原材料20%、桥梁工程基础30%、桥梁上部结构3%、桥梁试验及状态监测20%。荷载《隧道》考试科目包括:隧道基本知识5%、超

施工员考试大纲

施工员考试大纲 通用与基础知识(上篇通用知识) 一,建设法规 (一)建设法规概述.............................................1P 建设法规体系的构成 (二)《建筑法》..................................................3P 1;从业资格的有关规定(建筑业企业资质序列及类别) 2:建筑工程承包的有关规定(建筑业企业资质管理规定,联合承包,转包,分包(违法分包) 3;建筑安全生产管理的有关规定(《安全第一,预防为主》的方针建设工程安全生产基本制度(安全生产责任制度其他五个),事故处 理“四不放过”原则,建筑施工企业的安全生产责任(缴纳工伤保险)) 4;《建筑法》关于质量管理的有关规定(建设工程质量保修制度) (三)《安全生产法》..........................................12P 1;生产经营单位安全生产保障的有关规定(组织保障措施,管理保障措施,经济保障措施,技术保障措施) 2;从业人员的权利和义务的有关规定(6个权利,3个义务) 3;安全生产监督管理的有关规定(安全生产监督管理部门的职权与义务) 4;安全事故应急救援与调查的规定(事故4个等级划分,事故调查的原则,调查部门) (四)《建设工程安全生产条例》《建设工程质量管理条例》...................................................19P 1;《安全生产管理条例》关于施工单位的安全责任的有关规定(施工单位有关人员的安全责任,安全生产教育培训,总包单位与分包单位的 安全责任,施工单位应采取的安全措施 2;《质量管理条例》关于施工单位的质量责任和义务的有关规定(施工单位的质量责任与义务) (五)《劳动法》《劳动合同法》.........................24P 1;《建筑法》《劳动合同法》关于劳动合同的有关规定(劳动合同的订立与类型,订立劳动合同的时间期限,试用期,劳动合同无效,劳动合同 变更,劳动合同解除与解除的情形,劳动合同终止) 二,建筑材料 (一)无机胶凝材料..........................................31P

资料员考试大纲

资料员复习题 一、填空题对按单位工程管理,不属于某个分部、子分部工程的施工资料,其编号中分部、子分部工程代号用1.“00”代替资料编号应填写在资料专用表格右上角的资料编号栏中;无专用表格的资料,应在资料的右上角2.适当位置注明资料编号。审核签字,并经监理单位技术负责人批准。总监理工程师监理规划应由3组织交底。各项交底应有文字记录并有交底双方人员的签字。分项工程施工方案应由专业工长4.凡国家规范标准规定隐蔽工程检查项目的,应做隐蔽工程检查验收并填写隐蔽工程验收记录,涉及结5隐蔽前的影像资料。构安全的重要部位应留置混凝土正式浇筑前,应检查各项准备工作,自检合格填写混凝土浇灌申请书,并告知监理单位。6.拆除现浇混凝土结构板、梁、悬臂构件等底模及冬季施工的柱、墙侧模前,应填写混凝土拆模申请单,7.审批,通过后方可拆模。项目专业技术负责 人报构件吊装记录表。大型混凝土构件、钢构件安装时应填写8. 钢筋机械连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋,在现场条件下进行工艺检验,工艺检9.验 合格后方可进行机械连接的施工。混凝土(砌筑砂浆)未按规定留置试块的或试件强度不满足设计及规范标准要求时,应委托有资质10.的检测机构出具相应的结构检测报告,由设计人员提出处理方案。报告。用于承重结构的后置埋件、化学植筋、膨胀螺栓等应有满足设计要求的承载力拉拔试验11.米及以上的公共建筑钢网架结构及设计有要求的,应有焊(螺栓)球40建筑安全等级为一级、跨度12.节点承载力试验报告。绝缘 电阻,配管及管内穿线分项质建筑工程中的主要电气设备和动力、照明线路及其它必须摇测13.量验 收前和单位工程质量竣工验收前,应分别按系统回路进行测试,不得遗漏。 完整的工程档案,并办理相关移交手专业承包单位应向总承包单位(或建设单位)移交不少于一套14.续。平方米以上的大型公建工程,建设单位应将列入城建档案馆保存的工国家和北京市重点工程及五万15.程 档案制作成缩微胶片,移交城建档案馆名称案卷封面中案卷题名一栏第一行填写案卷所属专业16. 竣工图章日期。卷内目录编制日期一栏填写文件资料的形成的起止时间;竣工图卷为17.天内提 供预拌混凝土出厂合格证。预拌混凝土供应单位向施工单位3218.。施工预算工程结算等商务文件包括工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、19.及相关合同文件。中标通知书招投标及合同文件包括工程建设招标文件、投标文件、20.工程地质勘察报告土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、勘查设计文件包括21.设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。 。监理单位在施工准备阶段形成的资料是第一次工地会议纪要22..施工记录.隐蔽工程验收记录属于施工资料中的。23.风管漏光检测记录属于施工资料中的通风空调工程中的施工试验资料。24.。单位(子单位)工程质量竣工验收记录属于施工资料中的竣 工质量验收资料25.分部工程。防排烟系统子分部属于通风与空调26 。钢材试验报告属于施工资料中的施工物资资料27.地基钎探记录后面须附钎探点布置图。28和非统计法。统计法混凝土试块强度统计评定的方法有29.组以上的混凝土试块常用的统计方法是。30.统计方法二施工现场对超过.10立方体抗压强度 值150mm。混凝土试块强度统计评定记录中的每组强度值指的是31 。消防设计审核意见是属于基建文件中的勘察设计文件32..单位移交不少于一套完成的工程档案,并办理相关移交手续。施工总承包单位向建设33.工程使用年限相同建设单位工程档案保存期限是。34.中空玻璃露点、气密性和传热系数。根据节能规范要求,建筑外窗进场复验项目有35.建设单位在施工招投标阶段形成的资料有施工招投标文件和施工合同。 36.有见证结构实体混凝土强度同条件试件取样应实行取样和送检,有相应混凝土抗压强度报告

相关文档
相关文档 最新文档