文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供热管道安装施工方案

供热管道安装施工方案

供热管道安装施工方案
供热管道安装施工方案

供热管道安装施工方案

1 工程概况:

本工程为长治政府机关南管理处二网改造工程,由安阳建设(集团)有限责任公司承建,工期为2个月。

2 施工准备

2、1 材料要求:

2.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。

2.1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝与角度不准等缺陷。

2.1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度与严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。

2.1.4 附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。

2.1.5 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。

2、2 主要机具:

2.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。

2.2.2 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。

2、3 作业条件:

2.3.1 安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。

2.3.2 安装地沟内的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。

2.3.3 安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。

3 操作工艺

3、1 工艺流程:

3.1.1 直埋:

→防腐保温

放线定位→挖管沟→管道敷设

→补偿器安装→水压试验→

→砌井、铺底

防腐保温修补→填盖细砂→回填土夯

3.1.2 管沟:

放线定位→挖土方→砌管沟→卡架制安装→管道安装→补偿器安装→水压试验→防腐保温→盖沟盖板→回填土

3.1.3 架设:

放线定位→卡架安装→管道安装→补偿器安装→水压试验→防腐保温

3、2 直埋管道安装:

3.2.1 根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。

3.2.2 为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0、6~1m的距离,沟底要求打平夯实,以防止管道弯曲受力不均。

3.2.3 管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸就是否符合设计要求,保温管应检查保温层就是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。

3.2.4 管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内。放管时,应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边,放好木滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑木杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟内不得站人。

3.2.5 沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。

3.2.6 阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。

3.2.7 管道水压试验,应按设计要求与规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。

3.2.8 管道防腐,应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊口处的防腐在试压完后再处理。

3.2.9 回填土时要在保温管四周填100mm细砂,再填300mm素土,用人工分层回填土夯实。管道穿越马路处埋深少于800mm时,应做简易管沟,加盖混凝土盖板,沟内填砂处理。

3、3 地沟管道安装:

3.3.1 在不通行地沟安装管道时,应在土建垫层完毕后立即进行安装。

3.3.2 土建打好垫层后,按图纸标高进行复查并在垫层上弹出地沟的中心线,按规定间距安放支座及滑动支架。

3.3.3 管道应先在沟边分段连接,管道放在支座上时,用水平尺找平找正。安装在滑动支架上时,要在补偿器拉伸并找正位置后才能焊接。

3.3.4 通行地沟的管道应安装在地沟的一侧或两侧,支架应采用型钢,支架的间距要求见表1-28。

3.3.5 支架安装要平直牢固,同一地沟内有几层管道时,安装顺序应从最下面一层开始,再安装上面的管道,为了便于焊接,焊接连接口要选在便于操作的位置。

3.3.6 遇有伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸并作好支撑,按位置固定,与管道连接。

3.3.7 管道安装时坐标、标高、坡度、甩口位置、变径等复核无误后,再把吊卡架螺栓紧好,最后焊牢固定卡处的止动板。

3.3.8 冲水试压,冲洗管道办理隐检手续,把水泄净。

3.3.9 管道防腐保温,应符合设计要求与施工规范规定,最后将管沟清理干净。

3、4 架空管道安装:

3.4.1 按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。

3.4.2 支架安装牢固后,进行架设管道安装,管道与管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。

3.4.3 管道吊装,可采用机械或人工起吊,绑扎管道的钢丝绳吊点位置,应使管道不产生弯曲为宜。已吊装尚未连接的管段,要用支架上的卡子固定好。

3.4.4 采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管道全部吊装完毕后再焊接。焊缝不许设在托架与支座上,管道间的连接焊缝与支架间的距离应大于150~200mm。

3.4.5 按设计与施工各规定位置,分别安装阀门、集气罐、补偿器等附属设备并与管道连接好。

3.4.6 管道安装完毕,要用水平尺在每段管上进行一次复核,找正调直,使管道在一条直线上。

3.4.7 摆正在安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞,预留口处应加好临时管堵。

3.4.8 按设计或规定的要求压力进行冲水试压,合格后办理验收手续,把水泄净。

3.4.9 管道防腐保温,应符合设计要求与施工规范规定,注意做好保温层外的防雨,防潮等保护措施。

3、5 室外热水及蒸汽干管入口作法见图1-44。

4 质量标准

4、1 保证项目:

4.1.1 埋设、铺设在沟槽内与架空管道的水压试验结果,必须符合设计要求与施工规范规定。

检验方法:检查管网或分段试验记录。

4.1.2 管道固定支架的位置与构造必须符合设计要求与规范规定。

检验方法:观察与对照设计图纸检查。

4.1.3 伸缩器的位置必须符合设计要求,并应按规定进行预拉伸。

检验方法:对照设计图纸检查与检查预拉伸记录。