文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊篮脚手架专项施工方案

吊篮脚手架专项施工方案

吊篮脚手架专项施工方案
吊篮脚手架专项施工方案

吊篮脚手架专项施工方案

一、工程概况

1.1工程建设概况

1.2工程设计概况

本位于平顶山市一矿路北段路东陈家岗村,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为乙级,基础形式为梁板式筏板基础,地下二层,地上十二层,有跃层,总建筑面积约为5839.2m2,建筑高度34.800m。

2.本工程耐火等级地上为二级,地下为一级,防水地上为Ⅱ级,地下为Ⅰ级。

本工程抗震等级为四级,抗震设防烈度地上为6度一组,设计基本地震加速度为0.05g,结构使用年限为50年。

3.人防工程为附建式甲类人防地下室,防核武器等级为6级,防常规武器等级

为6级,防化等级物资储备库为丁级,人员掩蔽部位丙级。车库部分地下一层,住宅部分地下二层,车库地下一层层高3.9米,顶板覆土1.2米;主楼地下二层层高3.0米,商业地下二层层高3.5米。建筑功能为战时二等人员掩蔽部、物资储备部,平时为汽车库。

本工程的外墙保温采用40厚无机保温砂浆,外装饰为深棕、灰白涂料和深棕色真石漆。保温层打底找平及外墙装饰面层均采用吊篮施工。

二、编制依据

1、《建筑施工手册》

2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005

4、《高处作业吊篮》GB19155-2003

5、施工组织设计

三、高处作业吊篮简介

3.2 吊篮结构原理简介:

吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安

全装置、⑤电气系统。

①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4325Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。

下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):

作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg

安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。

②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。

③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。

④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把安全锁和一道安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。

四、吊篮布置方法

4.1 吊篮平面布置

拟定的吊篮沿建筑物周边布置。实际安装时,吊篮的具体安装位置、平台长度以及吊篮数量和时间先后等,需结合下述因素因地制宜:第一、施工作业面及

施工工艺需要;第二、施工单位根据材料组织、劳动力安排和施工进度情况作出的具体要求;第三、吊篮安装的可操作性。

4.2 吊篮悬吊平台内侧与建筑物的间隙为15~45cm,在挑板位置间隙应适当小一些,以尽可能满足完成墙面的施工需要。在采光井及其它挑板位置,若已装吊篮不能完全满足作业面要求,则可通过吊篮移位达到作业面要求。

4.3 由于屋顶有跃层,而吊篮悬挂支架自身调节高度不大于1.8米,因此在高度大于1.8米的部位,需在屋面搭设钢管脚手架,作为吊篮悬挂支架的支撑平台,同时作为吊篮安装人员操作平台。钢管脚手架纵横间距1.2m,步距1.0m,与建筑物设可靠拉结,上满铺10cm厚松木板作为支撑平台。

4.4悬挂挑梁必须与建筑物结构固定牢靠,挑梁挑出长度必须保证悬挂吊篮的钢丝绳垂直于地面。挑梁与吊绳连接端设防止滑脱的保护装置。为避免钢丝绳受剪,挑梁与绳间加垫不小于5cm厚的橡胶垫,并且挑梁端头与吊绳连接端应有防止滑脱的保护装置。

五、施工准备

5.1人员组织。吊篮施工管理组织架构如图:

各级人员的职能明确如下:

总负责人负责吊篮施工全过程的总体策划、组织、协调和监督。

技术内业负责施工方案的编制、报审等技术工作,解决施工中技术问题。

吊篮管理员负责吊篮现场安装拆卸和维护保养作业的施工管理。负责控制吊篮安装过程的质量以符合规定要求,同时按“谁施工谁负责”的原则保证安全生产。另外,现场管理员负责与项目部进行沟通和协调,以满足施工需要和项目部的要求。

安全员负责对吊篮施工过程的质量和安全进行监督管理和安全检查。

吊篮班班长负责组织安装人员按施工方案进行吊篮安装拆卸,严格执行操作规程,保证工作质量和生产安全。

吊篮维护人员负责进行吊篮使用中的检查巡视和日常维修保养排除故障。

5.2 材料组织

(1)按照项目部要求,按时组织吊篮材料入场。

(2)安装前,工人班组对吊篮各个零部件进行检查,避免使用不合格品。

5.3 吊篮安装安全技术交底。

吊篮管理人员向工人班组进行交底,交底内容包括吊篮安装技术及质量要求和吊篮安装安全注意事项。

六、安装程序

6.1电动吊篮组装工艺流程图

吊篮整体组装

工安限锁配提安底高电电附

作全位绳重升全低器源

钢钢器轮块机锁板侧箱线件

丝丝片

绳绳

6.2安装工艺流程

6.3 吊篮安装

吊篮安装顺序图:

6.3.1 悬挂机构的安装

将悬挂机构零部件转运到屋面上。拼装悬挂系统的三节臂杆(前臂、中臂和后臂),连接部位装好销轴及开口销,拧紧连接螺栓。

安装及调整:

①安装地面选择水平面,遇有斜面时,在支架下面用木板或其他平面防滑物体垫平。如安装面是防水保温层时,在前后支架下加垫5~8cm厚木板,防止压坏防水保温层。

②可调式悬挂机构的调节支架高度使前梁下侧面略高于女儿墙(或其他障碍物)高度,在条件允许的情况下,悬挂机构定位后在支架下方垫防滑板。

③前梁伸出端伸长度为1.3~1.5m。前、后支架间距离在场地允许的情况下,尽量调整至最大距离。两个支架间距离调整至前梁悬伸点间距离比悬挂平台长度小3~5cm。

④张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘5~6cm,产生预应力,提高前梁强度。

⑤安装提升钢丝绳和安全钢丝绳。分别将提升钢丝绳和安全钢丝绳绕过绳轮后安装钢丝绳夹,绳夹数量是4个,U型开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。绳夹应从吊装点处开始依次加紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳稍稍拱起。绳夹间距12-14cm,绳夹滑鞍压在工作段上,非工作段长度10-12cm。检查确认钢丝绳绳夹紧固可靠,再将固定钢丝绳绳轮与悬挂前臂耳板穿上连接销轴,开口销尾部叉开。钢丝绳绳夹螺栓拧紧的扭力矩应达到60~65N2m。

⑥垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢放下。钢丝绳放完后应将地面多余的钢丝绳仔细盘好压紧。

⑦调整前臂伸出女儿墙的长度a,在保证吊篮运行与建筑物所需空隙的前提下,满足悬吊平台靠近建筑物的一侧与墙的间隙为15~45cm。墙上凸出挑板的情况最大不宜超过75cm。

注:a、b、F、G的关系详见后述。

使拼装后的悬挂臂杆前支点和后支点之间的距离b为臂杆悬挑长度a的两倍以上。压放平衡配重的要求,每个支架平衡重重量500kg,每台1000kg。

在屋顶构架部位吊篮悬挂系统的锚固方法。用(直径φ8.3)钢丝绳穿入后支点处臂杆螺栓孔,将臂杆与构造梁缠绕数圈并固定在一起,调节钢丝绳预受力绷紧,用4个10mm绳夹固定,绳夹间距10~12cm,钢丝绳自由端长12cm以上。

6.3.2 悬挂平台的组装

①选择平整的地坪安装面。

②各基本节对接处对齐,预紧后整个平台框架平直。

③安装两端提升机架使安全锁支架朝向平台外侧。

④装成后均匀紧固全部螺栓。

根据项目部指定的具体位置确定所需吊篮平台的长度进行组装。平台组件不应有歪斜、扭曲及严重锈蚀等缺陷,连接件必须齐全、紧固可靠。

6.3.3 安全锁及提升机的安装

①吊篮上必须装有两把安全锁,在吊篮悬挂处增设一根与提升机构上使用的工作钢丝绳相同型号的安全钢丝绳,每根安全钢丝绳上必须安装有不能自动复位的安全锁。

②安全钢丝绳得以自由通过安全锁,当吊篮发生倾斜或工作钢丝绳断裂时,吊篮框的倾斜角度达到锁绳角度时,安全锁起作用加紧钢丝绳吊篮停止下滑确保安全,

③安全锁的动力要灵敏,工作可靠并经过严格的检验和实验。

6.3.4 电气箱的安装

①电气箱安装于悬吊平台中间部位的后(高)栏片上,电箱门朝向悬吊平台内侧,用两个吊钩将电箱固定在栏片的栏杆上,

②电气箱安装固定后,将电源电缆、电机电缆、操纵开关电缆的接插件插头插入电箱下端的相应插座中。

6.3.5 通电、检查

①电源是380V三相接地电源,电源电缆接出可靠固定。

②电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠紧锁。

③电缆施工立面上无明显突起物或其它障碍物。

④检查要求:将转换开关置于左位置,分别点动操纵开关的上升和下降按钮,左提升机电机正反运转;将转换开关置于中间位置,分别点动操纵开关的上升和下降按钮,左、右提升机电机同时正反运转;将转换开关置于中间位置,启动左右提升机后,按下电箱门上紧停按钮(红色),电机停止运转。旋动紧停按钮使其复位后,可继续启动;将转换开关置于中间位置,启动左提升机,分别按下各行程开关触头同时电机停止运转。放开触头后,可继续启动。

6.3.6 安全绳及绳卡的安装

安全绳固定在建筑结构上,从吊篮内侧沿外墙放下。在楼顶的攀挂点必须牢固,不可将安全绳系挂在悬挂机构上面,顶部攀挂牢固后安全绳放置于吊蓝的中间,自锁扣直接安装在安全绳上面。

七、吊篮验收及交接

7.1 在安装过程中,工人班组对每一道工序进行自检,确认合格再继续下一道工序。检查并确认电气线路接线正确、平台及悬挂支架各连接件齐全可靠。点动控制箱按钮,检查电器元件、电机及制动器工作是否正常。检查安全锁锁绳及松绳工作是否正常。

7.2 吊篮安装完毕,先经安装班组检查和试运转调试,经吊篮管理人员检查合格后,再通知项目部管理人员及相关人员进行检查验收。按照国家标准《高处作业吊篮》GB19155及相关规定,对吊篮所有零部件及连接情况等进行检查,并对吊篮进行运转试验,检查葫芦及安全装置的工作情况。经验收合格后,项目部代表及相关人员在吊篮安装验收表上签字确认。

八、吊篮拆卸

8.1 吊篮拆卸过程与安装过程正好相反,先装的后拆,后装的先拆。

8.2 吊篮拆卸的主要流程是:降落悬吊平台着地→钢丝绳完全松弛卸载→拆卸钢丝绳→拆除电气系统→解体平台→取平衡重→解体悬挂支架→材料清理

8.3 拆卸过程注意事项:

①必须按工作流程进行拆卸,特别注意平台未落地且钢丝绳未完全卸载之前,严禁进行平衡重的拆除。

②拆卸过程工具及配件等任何物件,均不得抛掷,尤其注意钢丝绳、电缆拆除时不得抛扔,而必须用结实麻绳拽住,从高处缓慢放松,或收上屋面再转运下地。

③拆卸作业对应的下方应设置警示标志,专人负责监护。

④吊篮上部所有材料拆卸后均应放置平稳,不得靠墙立放或斜放或于临边放置。

⑤拆卸过程中,放钢丝绳、转运材料,必须特别注意保护建筑物成品(如墙面、楼地面、雨水管等),采取可靠措施防止碰撞、擦挂损坏。

九、安全措施

9.1 安全交底。在吊篮安装、拆卸前,吊篮管理人员对安装班组工人进行安全交底。进入施工现场必须戴好安全帽,高处临边作业必须拴好安全带。

9.2 必须严格执行正常安装拆卸的程序和步骤,不得擅自改变。现场管理人员应督促工人班组遵守安全操作规程及有关规定。

9.3 严格质量把关。只有经安装竣工验收合格的吊篮方可投入使用,未经验收合格者严禁使用。

9.4 项目部作业工人上吊篮前应经过培训,尤其在后期换人后,必须进行培训。培训工作由项目部负责组织,安装单位负责进行培训。

9.5 项目部负责吊篮使用安全管理。

项目部应指定管理人员(施工员或安全员等)主管吊篮日常施工安全,应经常检查和监督班组作业人员必须严格遵守吊篮安全操作规程。

吊篮使用中发生故障或发现安全隐患时,应停机并撤离到安全地方,不得勉强使用或自行处理,同时应报告项目部处理和吊篮安装单位维修,待吊篮故障或隐患排除后才可恢复使用。

9.6 吊篮安装单位对吊篮进行日常维修和安全检查。

现场维修人员每天对吊篮进行检查,发现故障立即排除。吊篮管理人员每周定期进行吊篮安全检查,安全员进行定期检查和不定期巡查,制止和纠正工人班组违章违规行为。日常检查过程中,钢丝绳、安全装置(包括平衡重、安全锁、安全绳)、以及吊篮结构连接为保证项目,每日必检,一旦发现的问题必须立即采取措施进行整改。管理人员应对整改落实情况进行监督,确保排除隐患。

9.7 项目部应在作业吊篮下方对应的危险区域设置警戒,由专人负责看护。吊篮下方应禁止交叉作业。

十、环保措施

10.1 控制噪音。作业过程中,作业人员应采取措施避免发出较大声响。

10.2 禁止在施工现场焚烧废油废棉纱等各类物资,防止产生有毒有害气体和引发火灾事故。

10.3 旧手套等废弃物品收集到项目部指定的堆放位置。每班工作结束,作业人员到项目部指定的地方洗手,将污水排入项目部专门的收集池内。

十一、吊篮悬挂系统稳定性验算

悬挂系统的安装情况如下图所示:

a—臂杆前端悬挑长度。安装过程控制为a≤1.3m。

b—臂杆后段平衡臂长度,通常情况下b为臂杆悬挑长度a的两倍以上。

G—配重;吊篮使用说明书规定,前梁额定伸出长度下,吊篮配重900kg,从偏于安全考虑,实际每台吊篮安放1000kg配重,即每台吊篮的两个配重支架上各压放配重500kg。

F—吊篮悬挂端的总载荷,包括恒荷载和施工活荷载。恒荷载包括平台、提升机、钢丝绳、安全锁等构配件自重;施工活荷载包括作业人员和施工器材的重量。

查吊篮说明书,6m平台的吊篮 F=776-300+630=1106kg。

稳定系数k=Gb/Fa=900kg34m/(1106kg31.3m)=2.5

因K=2.5>2,故悬挂系统稳定性符合安全要求。

十二、吊篮安全操作规程及安全技术交底

12.1 操作人员:

1、操作人员必须年满18周岁,无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。酒后、

过度疲劳、情绪异常者不许上岗。

2、操作人员必须佩戴安全带、安全扣、安全帽、穿防滑鞋。进入吊篮后必须马上将安全带上的自锁钩扣在单独悬挂于建筑物顶部牢固部位的安全绳上。

3、操作人员必须经过上岗培训,作业时必须佩带附本人照片的操作证。必须按检验项目检验合格后方可上机操作。使用中应严格执行安全操作规程。

4、操作人员发现事故隐患或者不安全因素,必须停止使用吊篮,报项目部或工地施工管理人员处理。对管理人员违章指挥,强令冒险作业,有权拒绝执行。

12.2 操作环境:

1、吊篮运行时严禁超载,平台内载荷应大致均布。ZLP—630控制使用为载荷 630 KG(以上载荷包括人体重量)。

2、使用现场吊篮与高压线、高压装置间应有足够的安全距离,一般不少于10米。

3、出现雷雨、大雪、大雾、五级风以上不得使用吊篮。

4、吊篮不宜接触腐蚀气体及液体,在不得已的情况下,使用时应采取防腐蚀隔离措施。

5、正常工作温度为:(-20~+40)℃,电动机外壳温度超过65℃时,应暂停使用提升机。

6、正常工作电压应保持在380±5%范围内,当现场电源电压低于360V时,应停止作业。

12.3 悬挂结构

1、操作前,应全面检查屋面悬挂机构焊缝是否脱焊和漏焊,绳扣、螺栓是否齐全、松动。

2、配重块数量是否足够、放置是否妥当。并有固定措施,防止滑落。

3、悬挂机构两吊点间距应比悬挂平台两吊点间距大5~10cm。

12.4 悬吊平台和提升机

1、悬吊平台按使用所需长度拼装连接成一体,各部连接螺栓应紧固。各焊接点不脱焊和漏焊。

2、禁止在悬吊平台内用梯子或其他装置取得较高工作高度。

3、不准将电动吊篮作为垂直运输和载人设备使用。

4、工作平台倾斜时应及时调平,两端高差不宜超过15公分。

5、吊篮上下运行过程中,吊篮与墙面应相距10公分以上;遇到墙面凸出障碍物时,作业人员应用力推墙,使吊篮避开。

6、严禁对悬吊平台猛烈晃动、“荡秋千”等。

7、必须经常检查电机、提升机运行时是否有异常噪音,过热和产生异味等异常现象。如有上述现象,应停止使用。

8、检查提升机正常的方法:将平台提升至离地1米高,停止后应无滑降现象,手动松开制动装置应能均速下降,其速度应小于12米/分。

12.5 安全锁

1、安全锁与提升架应可靠连接,无位移、开裂、脱焊等异常现象。

2、安全锁在工作时应该是开启的,处于自动工作状态,无须人工操作。安全锁无损坏、卡死,动作灵活,锁绳可靠。

3、空中开启安全锁,首先点动提升低侧吊篮平台使安全锁打开。在安全绳受力时,切忌蛮力扳动,强行开锁。

4、禁止安全锁锁闭后开动机器下降。禁止操作人员自行拆卸修理。

5、安全锁必须加装绳坠铁。

6、检查安全锁正常的方法:提升一侧电机,使吊篮倾角大于3~8度。测试安全锁是否锁绳,若不能锁住则停用此吊篮,必须更换安全锁方可使用。

12.6 限位

1、限位装置应保证齐全、可靠。

2、工作平台运行至极限开关后平台自动停止,此时应及时降低平台,使行程开关脱离限位块。

3、检查限位正常的方法:在提升机工作的过程中,按动两端限位开关,平台应停止运行。

12.7 电气系统

1、检查电缆线及各个联接插头、插座有无破损、漏电等现象,指示灯工作是否正常。按动各开关按钮,应无异常。各电气元件必须灵敏可靠。

2、电缆线在吊篮扶手处应采取抗拉保护措施。作业过程中应密切注意电缆是否被墙面挂住,若被挂住切不可硬拉,应上下活动吊篮使电缆放松,排除后方可运行。当吊篮下行离地面50cm时,应停下检查电缆线、钢丝绳是否有被吊篮压着的可能,排除后方可降落地面。

3、吊篮停止使用时,必须将吊篮控制箱电源开关拉闸,当收工时不但要关闭控制箱电源同时将电源总闸切断,使整根电缆线不带电。

4、无论何种天气,收工时必须用防水布将电机、电箱严密包裹。上工前,应先将防水布摘下来叠放好,方可启动。

5、随时注意电缆出现的破损情况,及时用绝缘胶布将破损处裹严,防止铜丝外露打火伤人。

12.8 钢丝绳

1、必须使用说明书规定的钢丝绳,穿绳正确,绳坠铁悬挂齐全。

2、钢丝绳的报废应符合GB5972的规定。

3、操作过程中,随时注意防止异物卷进电机和安全锁孔内。特别注意钢丝绳上不得有砂浆、玻璃胶等杂物。

12.9 电焊作业

1、电焊机严禁放置在吊篮上。

2、电焊地线不能与吊篮任何部件连接。

3、电焊钳不能搭挂在吊篮上,应放在绝缘板上以防打火。

4、严防电焊渣溅到钢丝绳上。

12.10 移篮

1、吊篮移动方案必须得到项目部及租赁单位专业技术人员同意,并由租赁方技术人员指导移动。

2、屋面悬挂机构移动到新位置时,必须将垫木重新放置于加强绳立杆垂直点下方。垫木严禁使用砖石块代替。

3、立杆下方垂直支点必须放在屋面可靠的承重支撑点上。

4、新位置的横梁与大墙夹角不得小于45度。

5、当屋面悬挂机构在检修或移动时,必须在吊篮上设置“严禁使用”警示标志以防事故发生。

6、吊篮移位后,必须通过相关人员验收后方能投入使用。

12.11 应急措施

1、施工中突然断电时,应立即关闭电器箱的电源总开关。判别断电原因,必要时可操作专用手柄,使平台缓慢降至地面。

2、当发生松开按钮但不能停止上、下行时,应立即按下电器箱上的红色急停按钮,或者立即关上电源总开关,切断电源使悬吊平台紧急停止。然后让专业维修人员排除电器故障后,再进行作业。

3、在上升或下降过程中,悬吊平台倾角过大,此时安全锁自动锁绳,应及时停止,提升低侧平台使悬吊平台接近水平状态为止,开锁后正常使用。

4、当工作钢丝绳突然卡在提升机内,立即停机。严禁用反复升、降操作来强行排除险情。操作人员在确保安全的前提下撤离悬吊平台,并派经过专业训练的维修人员进入悬吊平台进行排险.故障提升机必须全面检修后才能投入使用.

5、一端工作钢丝绳破断、安全锁锁住安全绳时,仍然采用上述方法排除险情.但是特别注意动作要轻,要平稳避免安全锁受到过大冲击和干扰。

吊篮安装拆卸安全技术交底

交底人:交底时间:年月日

吊篮施工工艺及方法

吊篮施工工艺及方法 4、拟采用吊栏的形式进行施工 一)材料要求 1、吊篮采用租用吊篮、手扳葫芦、钢丝绳及安全锁等配配套设备。型号规格和配置视情况而定。 2、脚手板 吊篮脚手板为轻质金属板,脚手架铺设必须焊接严密牢固。踢脚板采用150mm 高的轻质金属板和吊篮架体焊接牢固。 3、吊点数量 本工程拟采用2.5-3米的吊篮(具体情况根据实际而定),3m的吊篮可设2个吊点。使用2个吊点的吊篮,人员作业时须系好安全带。吊点与升降工具的连接必须使用U字卡环。 4、挑梁 挑梁采用普通10号工字钢。挑梁与吊环联接时应用直径12.5mm钢丝绳,并用U形螺栓联结。挑梁外口高于里口,外内侧应以力矩比1:2为宜(倾覆矩与稳定力矩比) 5、升降工具

升降吊篮的工具一般为手扳葫芦和倒链,手扳葫芦应用3t以上的,倒链应用 2t以上的。 6、间隙 吊篮里皮距建筑物以15cm为宜,两吊篮之间间距不得大于20cm。 7、吊索具 钢丝绳直径不小于12.5mm(吊篮的安全绳也同样),禁止接头使用。钢丝绳与挑梁连接有防剪措施。应用卡接方法时,不得小于3个卡子,绳头要做安全弯。钢筋吊环应为ф16以上Ⅰ级钢筋,钢筋端头铰环焊接长度不小于8cm,且双面焊接。 8、安全装置 吊篮必须设置断绳保险设施,如符合保险绳等,并保证使用,吊篮升降就位后,必须与建筑物拉接牢固,挂好安全绳。吊篮大面必须打戗,保证吊篮结构稳定。 9、其它 3m吊篮的自重200kg(2KN),吊篮上的人员和材料不得集中一端。升降吊篮必须同时摇动手板葫芦或倒链,各吊点应用同步升降。挑梁挑出的长度和位置应与吊篮点保持垂直。 以手扳葫芦为吊具的吊篮,钢丝绳插好后必须将保险搬把拆掉,系牢保险绳。用安全卡子代替保险绳时,保险卡子的拉把不准与主绳摁绑在一起。并将吊篮与建筑物拉牢。吊篮在正式使用前应先试验使用,发现问题及时解决。

建筑工程脚手架施工技术要点

建筑工程脚手架施工技术要点 1、落地式钢管脚手架搭设施工工艺 落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实、基础承载实验、材料配备、定位设置通 长脚手板、钢底座、纵向扫地杆、立杆、横向扫地杆、小横杆(搁栅)、连墙杆、剪刀撑、铺脚手板、扎防护栏杆扎安全网。 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记。用钢 卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。 在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部 位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时, 应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相 看齐后,立中间部分各立杆。 其余组件的搭设要求参见构造要求。 2、脚手架拆除施工工艺 拆除程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后 拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横 杆→大横杆→立杆)。 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先 抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住 中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数 层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,入高差大于2步,应增设连墙件加固。 拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标 准节时,应防止失稳。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。 3、材质及其使用的安全技术措施

吊篮脚手架安全措施示范文本

吊篮脚手架安全措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

吊篮脚手架安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 1、学生公寓楼为六层砖混结构,建筑总高度为 19.8m,层高3.0m,室内外高差0.9m。建筑面积: 3871m2,四幢小计15484m2。学生公寓宽15.2m,长 43.7m。外墙为水泥砂浆抹灰。 2、灵石县综合高级中学食堂,为三层现浇框架结构, 建筑总高度21.40m,层高4.80m,室内外高差0.60m, 建筑面积5480㎡。食堂平面呈不规则矩形布局,宽 43.5m,长67.5m。弧形钢架玻璃层顶。抗震8度设防。 外墙为水泥砂浆抹灰。 二、施工方法 根据工程特点结合现场情况,采用手动吊篮脚手架进

行外装修施工。吊篮是将架子的悬挂点固定在建筑物顶部悬挑出来的结构上,通过设在每个吊篮上的简单提升机械和钢丝绳,使吊篮升降,以满足处装修施工的要求。这种方法,与外墙面满搭外脚手架相比,可节约大量钢管材料、节省劳力、缩短工期、操作方便灵活、技术经济效益较好。手动吊篮,在施工现场根据工程特点自行设计,并用扣件钢管组装而成。 三、基本构造 手动吊篮由支承设施(建筑物顶部悬挑梁)、吊篮绳(钢丝绳)、安全钢丝绳、手扳葫芦和篮型架子(一般称吊篮架体)组成。 四、支设要点 (1)吊篮内侧距建筑物间隙为100~200mm,两个吊篮之间的间隙不得大于200mm。吊篮的长度3m~ 4m,宽度为0.8~1.0m。吊篮的立杆(或单元片),纵向

吊篮脚手架专项工程施工方案

吊篮脚手架专项施工方案 一、工程概况 1.2工程设计概况 本位于平顶山市一矿路北段路东陈家岗村,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为乙级,基础形式为梁板式筏板基础,地下二层,地上十二层,有跃层,总建筑面积约为5839.2m2,建筑高度34.800m。 2.本工程耐火等级地上为二级,地下为一级,防水地上为Ⅱ级,地下为Ⅰ级。 本工程抗震等级为四级,抗震设防烈度地上为6度一组,设计基本地震加速度为0.05g,结构使用年限为50年。 3.人防工程为附建式甲类人防地下室,防核武器等级为6级,防常规武器等级 为6级,防化等级物资储备库为丁级,人员掩蔽部位丙级。 二、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 4、《高处作业吊篮》GB19155-2003 5、施工组织设计 三、高处作业吊篮简介

3.2 吊篮结构原理简介: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。脚手架搭设技术措施实用版

YF-ED-J6578 可按资料类型定义编号 脚手架搭设技术措施实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

脚手架搭设技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、外架搭设 (1)立杆垂直度偏差不得大于架高的1/ 200。 (2)立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余 各接头必须采取对接扣件,对接应符合下要 求: 立杆上的对接扣件应交错布置,两相邻立 杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头 在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头 中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,同 一步内不允许有二个接头。

(3)立杆顶端应高出建筑物屋顶1.5m。 (4)脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫铁块表面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 (5)大横杆设于小横杆之下,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3跨,并不小于6m。 (6)大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设在纵向水平跨的跨中。 (7)架子四周大横杆的纵向水平高差不超过500mm,同一排大横杆的水平偏差不得大于1/300。

吊篮施工技术交底大全

吊篮施工技术交底记录 编号: 表B2

悬挂机构的安装图 2.3. 悬吊平台的安装、调试 (1)将底板垫高200 mm以上平放,各基本节对接处对齐,装上篮片,低的篮片放于工作面一侧,用螺栓联接,预紧后保证整个平台框架平直。 (2)将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧。 (3)装成后均匀紧固全部联接螺栓。 安装图示:

悬吊平台的 安装图 2.4. 提升机、安全锁、电器箱的安装 (1)将提升机安装在悬吊平台的安装架上,用手柄、锁销、螺栓固定。 (2)将安全锁安装在安装架的安全锁安装板上,用螺栓紧固(安全锁滚轮朝平台侧)。 (3)拧下安全锁上的六角螺母,将提升机的上限位行程开关安装在该处。 (4)将电器箱挂在工作平台后篮片的中间空挡处,将电动机插头、手握开关插头分别插入 电器箱下部相应的插座(下限位行程开关安装在提升机安装架下部的安装板上)。 (5)各航空插头分别插入电器箱下面对应的插座,所有航空插头在接插过程中必须对准槽口,保证插接到位,以防止虚接损坏。确认无误后连接电源。 2.5. 穿绳检查 将电器箱面板上的转换开关拨至待穿钢丝绳的提升机一侧,工作钢丝绳从安全锁的限位轮与 挡环中穿过后插入提升机上端孔,启动上行按钮,提升机即可自动卷绕完成工作钢丝绳的穿绳进

位(穿绳过程中要密切注意有无异常现象,若有异常,应立即停止穿绳)。工作钢丝绳到位后,

将自动打开安全锁,然后安全钢丝绳从安全锁的上端孔插入。(另一侧提升机操作过程相同)注意:必须先将工作钢丝绳和安全钢丝绳理顺后才能分别插入提升机和安全锁,以免钢丝绳产生扭曲。 2.6. 重锤的安装 重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升时将钢丝绳随同拉起 而影响悬吊平台正常运行。安装时,将两个半片夹在钢丝绳下端离开地面15 cm,然后用螺栓紧固于钢丝绳上,且钢丝绳垂直绷紧。 配重安装完成需用专用防护箱将配重锁住,以防他人移动配重,造成安全隐患。具体防护措施如下: 2.7. 安全绳和绳卡的安装 在吊篮安装完毕使用以前,必须从屋面垂下一根独立的安全绳,安全绳在楼顶的攀挂点必须牢固,切不可将安全绳攀挂在悬挂机构上面,顶部挂完后安全绳放置于吊篮的中间,自锁器直接安装在安全绳上面,施工人员在施工中必须将安全带挂在安全绳上的自锁器上。必须遵守“入篮前先将安全带挂在安全绳上面的自锁器上、施工过程中安全带必须一直系挂在安全绳上面的自锁器上、出篮后再将安全带从自锁器上取 下” 。

脚手架施工技术要求

脚手架施工技术要求 脚手架施工技术要点 1 前言 (1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规范、编制了《建筑工程外脚手架搭设内标准》。

(2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体陈述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井内、建筑物阳角处等。 (3)本标准具体内容与国家、地方有关安全技术规范规定要求不符的,以国家、地方有关安全技术规范规定为准。 2 基本参数要求 (1)钢管材质要求:钢管应采用国家标准GB/T13793或GB/T3091中规定的Q235普通钢管,型号宜采用Φ48.3×3.6mm(方案按Φ48×3.0mm计算),材料进场应提供产品合格证且进行验收,合格后方可投入使用。 (2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,扣件外观检查无裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m时,不得发生破坏。 (3)外架手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。 (4)木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50,两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm镀锌铁丝固定在小横杆上。

3 钢管颜色 (1)黄色油漆:脚手架立杆、大小横杆、纵横向扫地杆。 (2)红色油漆:连墙件。 (3)黄黑相间双色油漆:脚手架外侧防护栏杆、斜道防护栏杆、卸料平台防护栏杆。 (4)红白相间双色油漆:剪刀撑、横向斜撑、踢脚板、楼梯临边防护栏杆、施工电梯卸料平台临边防护栏杆。 (5)示意图颜色与文字叙述不一致的,以文字描述的颜色为准。 4 外立面形象 (1)脚手架外侧防护必须使用合格的密目式安全网封闭。外架上应设置公司标志(“公司”横幅)和宣传标语。保证外架协调美观,体现企业特色。

吊篮脚手架搭设安全措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A83838 吊篮脚手架搭设安全措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

吊篮脚手架搭设安全措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、吊篮中的作业人员应系安全带或安全绳,安全带的一另端应系于结构上。 2、吊篮的吊索应经常检查和保养,不使用时应妥为存放保管。有磨损的钢丝绳不得继续使用,正在使用的吊篮,发现钢丝绳有磨损时,应立即撤出作业人员后将吊篮放在地在并更换钢丝绳。 3、吊篮的升降机构,限速机构,控制设备和保险设备必须完好,并经常进行检查和维修保养。 4、严格控制使用荷载,作业人员不得超过规定的人数。 5、吊篮的靠墙一侧应设支撑杆或支撑轮,用拉

外墙脚手架及吊篮施工方案

十、外墙脚手架施工方案 1、搭设工艺 (1)落地式脚手架搭设的工艺流程为:材料配备→浇注砼垫层→定位设置木垫板、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横向水平杆→纵向水平杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手片→扎防护栏杆、刷黄油漆→立网围挡。 (2)脚手架基础部位必须把基础回填土和自然土夯实,浇注100㎜的垫层,其上采用50㎜厚木脚板支垫。搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内不准将立杆直接置于木板上。脚手架地基应有可靠的排水措施,在四周设置排水沟、集水井,防止积水浸泡地基。 (3)脚手架设1.2m防护栏杆和18cm高挡脚板,均搭设在立杆内侧,操作层上铺竹笆,护身栏杆用密目网全封闭并用5mm尼龙绳固定牢靠。 (4)脚手架旁有开挖的沟槽时,应控制外立杆距沟槽的距离:,不小于1.5米。 (5)位于通道处的脚手架底部垫板(木),应抵于其两侧地面,并在其上加设盖板,避免扰动。 (6)双排架先立里排立杆,后立外排主杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间。互相看齐后,立中间部分杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 (7)定距定位。立杆纵距1.4m,横距1.0m,纵向水平杆步距为1.8m,内立杆(外侧)距墙面为400㎜,连接杆间距3.6米(两步三跨)。作业层2层。根据以上要求,在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并打标记。 (8)在距底座200mm处,设置纵向扫地杆,连接立杆下端,防止立杆底端在纵向发生位移。在纵向扫地杆上设置横向扫地杆,连接立杆下端,防止立杆底部在横向发生位移。 (9)靠近立杆的横向水平杆应紧围于立杆上。横向水平杆与立杆的交接处,横向水平杆伸出10cm。在布置横向水平杆时,沿高度方向在立杆两侧交替布置。沿纵向两横排主杆之间相向布置。 (10)材料搬运的出入口及开口处两侧,内外立杆用双根钢管用扣件紧固,在出入口外侧上面搭设安全遮棚,棚宽大于出入口的宽度,棚顶满铺间距大于50cm的双层脚手板。 (11)剪刀撑 1)剪刀撑除在两侧设置外,中间每隔12—15米设一道。剪刀撑连系3—4根立杆,斜杆与地面夹角为45度—60度。 2)剪刀撑应沿架高连续布置,在相临两排剪刀撑之间每隔10—15米设一组长剪刀撑。 3)剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在中间也应增加2—4个扣结点。 (12)连墙(柱)件拉结,可按二步三跨设置,其间距不超过表3.1的规定。且连墙件一般设置在梁、剪力墙、现浇楼板等具有较好抗水平力作用的结构部位。 1.1米。 (14)立杆、大横杆均采用一字扣件对接,在搭设过程中立杆要搭设在大横杆的外侧,相邻两根杆件接头要相互错开一步且不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。立杆搭设要垂直,横杆搭设要水平,立杆搭设垂直度为1/400,全高不大于±50mm,大横杆搭设要水平,全长水平差不大于±20mm,立杆的纵距排距偏差不大于±20mm,小横杆外侧伸出架体的长度为140mm,小横杆偏离主节点的距离不应大于150cm,靠墙一侧的外伸长度不应大于400mm.距地面200mm处设扫地杆。 (15)脚手板的铺设,施工操作层的脚手架必须铺满、铺稳、铺严,距离墙面不得大于400mm,里立杆与墙面之间铺设一块脚手板,不得有空隙和控头板,本工程砌筑自上而下的进行施工只考虑一个操作层,对头铺设的脚手板,接头下面必须设两根小横杆,板端距小横杆150mm,拐弯处的脚

吊篮施工工艺及方法

吊篮施工工艺及方法 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

吊篮施工工艺及方法 4、拟采用吊栏的形式进行施工 一)材料要求 1、吊篮采用租用吊篮、手扳葫芦、钢丝绳及安全锁等配配套设备。型号规格和配置视情况而定。 2、脚手板 吊篮脚手板为轻质金属板,脚手架铺设必须焊接严密牢固。踢脚板采用150mm高的轻质金属板和吊篮架体焊接牢固。 3、吊点数量 本工程拟采用-3米的吊篮(具体情况根据实际而定),3m的吊篮可设2个吊点。使用2个吊点的吊篮,人员作业时须系好安全带。吊点与升降工具的连接必须使用U字卡环。 4、挑梁 挑梁采用普通10号工字钢。挑梁与吊环联接时应用直径12.5mm钢丝绳,并用U 形螺栓联结。挑梁外口高于里口,外内侧应以力矩比1:2为宜(倾覆矩与稳定力矩比) 5、升降工具 升降吊篮的工具一般为手扳葫芦和倒链,手扳葫芦应用3t以上的,倒链应用2t 以上的。 二)使用方法 1、将前进手柄.反向手柄推至钢丝绳出口一侧,然后按标牌所示顺时针转动,同时将松卸手柄推向吊钩一侧,使之锁定在松卸位置上。 2、将钢丝绳锥形端从口中穿入,直至从吊钩处拉的初始位置。 3、为使机构与钢丝绳抱合,再推动松卸手柄使其次返回它的初始位置。 4、将操作套管理插入前进手柄上,反复扳动即可提升或牵引。将操作套管在反向手柄上,往复扳动就可使载荷下落或放松。 三)安全要求 1、专用手扳葫芦不允超载使用。 2、葫芦在承载状态下,严禁同时扳动前刊手柄和反手柄。 3、葫芦在承载状态下,严禁扳动松卸手柄。 4、在使用前应检查各手柄运动是否灵活,各摩擦部位应保持润滑。 5、专用手柄葫芦必须使用符合JGJ59-99标准的专用钢铁丝绳。 6、每次使用前应检查钢丝绳直径是否符合要求,有无松股,扭结.断丝情况。如有上述中的一种情况出现,即该停止使用。 7、使用时应注意保持机体内部的清洁,防止杂特进入机特影响使用。 8、专用手扳葫芦必须附回安全锁,否则不能使用。 9、专用葫芦的拆卸须由专业或以过培训的人员进行,其他人员不得擅自拆卸。 四)钢线绳卡 1、使用方法 !)钢丝绳卡应把卡卒扣在钢丝绳的工作段上,U形螺栓扣在钢丝 绳的尾段上。钢丝绳卡得在钢丝绳上交替布置。绳卡数量不得少于3个。

脚手架施工技术要求

脚手架施工技术要点 1 前言 (1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规、编制了《建筑工程外脚手架搭设标准》。(2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井、建筑物阳角处等。 (3)本标准具体容与国家、地方有关安全技术规规定要求不符的,以国家、地方有关安全技术规规定为准。使用吊篮或外脚手架的合理建议及安全措施

使用吊篮或外脚手架的合理建议及安全措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

使用吊篮或外脚手架的合理建议及安全措施第一章 本《外架/吊篮施工方案》是针对曲江明珠1-12#楼外墙保温、涂料、面砖施工而编制的。根据本工程的现场实际情况1-12#楼屋面女儿墙部位及顶层需采取脚手架施工,顶层以下都可以采用吊篮进入外立面外墙保温,涂料及面砖施工以保证本工程达到高质量、高效率、正常化、有序化而采取的保证措施。 第二章 吊篮的架设方案 因考虑到本项目屋面是斜屋面,无法直接在屋面架设吊篮,所以采取屋面顶层及女儿墙部位使用外脚手架施工措施,顶层以下都采取吊篮的施工方案,能确保施工安全,便于施工,从而能达到高质量、高效率、正常化、有序化,减少使用外墙脚手架所遗留的收尾、隐患。

吊篮采取从顶层窗户、阳台洞口进行架设,如山墙可采取开孔架设,从而满足施工要求。 第三章 吊篮安全管理规范 一)吊篮安全操作规程 1、建筑物或构筑顶面支撑悬挂机构处的承载强度不得低于1500kg/m2。如悬挂机构由顶面预埋件承受时,预埋件安全系数不得小于3。 2、提供吊篮使用的电源必须是380V,三相五线制接地电源。 3、距高压线10M范围内严禁使用吊篮。 4、在雨、大雾、大雪、及风速大于10.8m/s(相当于阵风6级)的恶劣气候环境下,严禁吊篮升空作业。

5、施工范围下方如有道路或通道时,必须在吊篮下方设置警戒线或安全廊,并设置明显警戒标志和配备安全监督人员。 6、吊篮升空作业范围内应清除各种突出物或障碍物,固定突出物或转角处应设置明显警示标志,施工期间严禁开启外开窗户。 7、夜间施工时,施工现场应有充足照明,照明度应大于150LX,并在施工范围设置警戒信号灯。 8、在雨、雪天或腐蚀性环境中施工时,应做好作业人员、安全装置、电气箱及钢丝绳、生命绳的防潮、防水和防腐蚀等防护措施。 9、吊篮操作人员必须经培训考试合格后,熟练掌握设备使用说明书的内容和要求,达到应知应会要求,在当地部门办理吊篮操作证以后方能操作设备。 10、吊篮应有专人操作,严禁未经培训人员擅自操作吊篮。 11、作业人员作业时应佩戴安全帽和安全带,安全带上的自锁器应扣在单独牢固的,固定在建(构)筑物上方的悬挂安全绳上,安全绳必须是正规厂家的具有三证的合格产品,安全绳使用时,与建筑物要弹性接触,防止磨损。

吊篮施工安全技术措施示范文本

吊篮施工安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

吊篮施工安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、吊篮平台的宽度0.8~1m,长度不超过6m; 2、手扳葫芦应装设保险卡,防止吊篮平台在正常工作 情况下发生自动下滑事故; 3、吊篮必须装有安全锁,并在各吊篮平台悬挂处增设 一根与提升钢丝绳相同型号的保险绳(直径≥12.5mm), 每根保险绳上安装保险锁; 4、保险锁应能使吊篮平台在下滑速度大于25m/min 时动作,并在下滑距离100mm以内停住; 5、钢丝绳与悬挑梁连接要有防止钢丝绳受剪措施; 6、钢丝绳与吊篮平台连接使用卡环。当使用吊钩时, 有防止钢丝绳脱出的保险装置; 7、在吊篮内作业人员配安全带,不得将安全带系挂在

提升钢丝绳上,防止提升绳断开; 8、吊篮升降作业应有经过培训的人员专门负责,并相对固定,如有人员变动必须重新培训熟悉作业环境; 9、吊篮升降作业时,非升降操作人员不得停留在吊篮内;在吊篮升降到位固定以前,其它作业人员不准进入吊篮内; 10、楼顶控制手动葫芦的两人必须协调动作控制防止吊篮倾斜;吊篮下方设两人监护。 11、吊篮在建筑物滑动时,应设护墙轮。升降过程中不得碰撞建筑物,临近阳台、洞口等部位,可设专人推动吊篮,升降到位后吊篮必须与建筑物拉牢固定; 12、吊篮脚手架拆除和使用前,有施工负责人向施工人员进行详细交底、分工并确定指挥人员; 13、吊篮在现场安装后,应进行空载安全运行实验,并对安全装置的灵敏性、可靠性进行检验;

桥墩吊篮施工技术交底

技术交底记录 HCTJ-Ⅰ编号:工程名称 交底组织单位 施工单位沪昆客专杭长湖南段 交底地点 交底负责人 接收负责人施工现场内容及说明: 吊篮施工技术交底 一、工程概况 吊篮分为实心墩吊篮和空心墩吊篮、连续梁墩吊篮。其中墩高大于4.5m的需布置吊篮,实心墩吊篮依照杭长客专施图桥参05第62、63页施工,吊篮距墩顶1m,在浇筑墩顶砼时注意预埋固定角钢支架用的U型螺栓、连接端栏杆的竖向圆钢和U型圆钢等,U型螺栓采用渗锌处理,步板采用C40钢筋砼步板,步板尺寸及钢筋布置按照实心墩步板Ⅰ、Ⅱ预制。 空心墩吊篮分为全围式吊篮和半围式吊篮,考虑到美观性我部吊篮均采用半围式吊篮设计,位置在距墩顶1.2m处。结构尺寸及布置按照双线圆端形空心墩检查设备及附属工程肆桥设(2008)4382)-Ⅳ8-1/6—6/6页布置,步板预制按照空心墩步板结构尺寸及钢筋布置原则预制,步板砼采用C25砼,浇注墩顶砼时注意提前预埋U型螺栓。 连续梁吊篮采用半围式设计,依照桥参04A 40、42页布置。 在需设吊篮的墩位注意提前预埋U型螺栓,螺栓均需做渗锌处理,防止以后锈蚀给维修带来不便,吊篮步板采用集中预制,振动成型的方式,施工时用水泥砂浆填塞N1角钢和墩身之间的缝隙,完毕后角钢及时涂抹防锈漆,防止锈蚀。

进场的U型螺栓、角钢、钢板材料的品种、规格应符合设计要求并经试验室检测合格后方能使用。 三、焊接 吊篮统一在绿豆坡钢筋场加工,角钢与角钢、角钢与垫板、圆钢与角钢连接处采用满焊、焊缝高度6mm,在焊接工程中先进行定位焊接,然后跳焊,最后补焊至焊满; 注意:在焊接前用石英砂彻底清除待焊区域的铁锈、氧化皮及油污等有害物,使其表面露出金属光泽。 四、涂装 涂装材料采用特制红丹酚醛防锈底漆、灰铝粉石墨或灰云铁醇酸面漆。 在涂装前采用石英砂彻底清除钢表面的铁锈、氧化皮及油污等有害物,然后涂装。涂装底漆和面漆各涂刷两道,在涂装过程中涂料涂层应在上一道涂层实干后,方可涂装下一道漆。 注意:1、钢结构表面清理后应在4h内完成涂装; 2、底漆和面漆不得在气温低于5℃一下施工,不得在相对湿度80%以上,雨天、雾天或风沙场合施工; 3、涂料涂层表面平整均匀,不允许有剥落、气泡、裂纹、气孔; 4、钢涂层表面均匀一致,不允许有起皮、鼓包、大熔滴、松散粒子、裂纹、掉块。 五、吊篮、步板安装 1、在运输和安装过程中采用汽车吊,吊装就位后,应轻吊轻放,支垫平稳,严禁发生扭转、翘曲和损伤。 2、吊篮和步板垂直于墩柱,四周水平。 3、施工时用水泥砂浆填塞N1角钢与墩身之间的缝隙。

手动吊篮脚手架设计与施工参考文本

手动吊篮脚手架设计与施 工参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

手动吊篮脚手架设计与施工参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 吊篮脚手架作为施工外用脚手架,与外墙面满搭钢管 脚手架相比,具有搭设速度快、节约大量脚手架材料、节 省劳力、操作方便、灵活、技术经济效益较好等优点。 吊篮脚手架一般分手动和电动两种。目前采用手动吊 篮的较多,它具有安拆方便,不占场地,经济适用等特 点。 手动吊篮无定型设计,当前由取得建筑机械生产许可 的厂家生产,其产品质量必须符合行业标准《建筑施工安 全检查标准》(JGJ59-99)和《高处作业吊篮安全规则》 (JG5027-92)的规定。施工单位依据《施工现场安全防

护用具及机械设备使用监督管理规定》使用由建筑安全监督机构推荐的经鉴定合格的吊篮脚手架,无论采用何种吊篮脚手架,都必须对吊篮及挑梁结构进行强度和刚度验算,钢丝绳安全系数验算,并经上级审批。制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,经上级技术、质量、安全部门验收合格后投入使用,确保安全施工。 1.吊篮脚手架构造及装置 手动吊篮脚手架由支承设施(挑梁或桁架)、吊篮绳、安全绳、安全锁、手板葫芦和吊篮架等组成。 吊篮架由空腹型钢焊接(或锚栓连接)成格构式篮型架。(注意:由自制吊篮片和架杆扣件组装而成的吊篮

吊篮施工技术交底

吊篮施工技术交底记录 表 B2编号:工程名称:十堰万达广场住宅 2 幢交底时间:2016年 4月 1 日 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:吊篮施工工程 2、交底执行标准名称及编号: 3、交底内容摘要: 1、施工准备 (1)吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 (2)在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380 V 电源。 (3)为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,安排塔吊或者升 降机设备予以配合。 (4)在使用吊篮位置的楼层面上,具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,准备木板若干,以加强成品的保护。 (5)在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或 移动。 (6)派吊篮技术人员负责现场指导安装,配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、 拆卸等工作。 (7)搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢 丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 2、吊篮的安装、移位和拆除 2.1 材料搬运 吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到顶层楼面,将篮体 部分搬运至相应位置的地面; 2.2. 悬挂机构的安装、调试 (1)安装地面选择水平面,遇有斜面时,应该修整铺平,如安装面是防水保温层时,前、 后座下加垫 5 cm 厚木板,防止压坏防水保温层。 (2)将插杆插入三角形的前支架内,根据女儿墙(或其它障碍物)的高度调整插杆的高度, 用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支 架完成安装。 (3)将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地 的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。 (4)安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5 厘米,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在 安全钢丝绳适当处安装上限位块。 (5)检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出 端悬伸长度为 1.5 m 。两套悬挂机构内侧之间的距离,其距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀 放置在后支架底座上,用钢丝绳捆绑好。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注 意钢丝绳的缠绕现象。 安装图示:

吊篮式脚手架使用的安全注意事项(2021版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 吊篮式脚手架使用的安全注意 事项(2021版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

吊篮式脚手架使用的安全注意事项(2021 版) 吊篮式脚手架搭设或制作,必要经设计计算及施工技术部门的审批,吊篮的负恭荷不准超过120kg/m2,经验收合格后方可使用。 吊篮内侧距离建筑物间隙为100--200mm,吊篮的最大长度不得超过8m,宽度为0.8m--1.0m,高度不应超过两层,每层高度不超过2m,吊篮的立杆纵向距不大于2m。 吊篮外侧防护栏高度1.5m,每道栏杆间距不大于500m,四周挡脚板不低于180m,吊篮内侧也必须设置两道防护栏杆,高度分别是0.6mT1.2m。 吊篮顶部必须设有防护棚,吊篮外侧要用安全网封闭,以防止吊篮内物料附落伤人。吊篮内侧两端应有可伸缩的护墙轮,以减少吊篮在刮风时的晃动。

悬挂吊篮的挑梁,其支点以内的长度之比应大于3,且挑梁应外高里低。挑梁必须按照设计规定与建筑物结构固定牢靠,挑梁挑出建筑物长度应确保悬挂吊篮钢丝绳垂直。 悬挂吊篮的承重钢丝绳和作业人使用的保险绳严禁接长使用,承重钢丝绳与吊篮和挑梁的固定联结,应按国家标准规定连接牢固,以防止断裂和脱落。 使用吊篮作业前,作业人员必须经安全技术底,严格遵守高处作业安全规程,升降吊篮必须有专人指挥,两端同步进行,以保持吊篮平衡。 吊篮使用中严禁超载和超员。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

吊篮施工技术交底

吊篮施工技术交底

吊篮施工技术交底记录表B2编号:

悬挂机构的安装图 2.3.悬吊平台的安装、调试 (1)将底板垫高200 mm以上平放,各基本节对接处对齐,装上篮片,低的篮片放于工作面一侧,用螺栓联接,预紧后保证整个平台框架平直。 (2)将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧。 (3)装成后均匀紧固全部联接螺栓。 安装图示:

悬吊平台的 安装图 2.4.提升机、安全锁、电器箱的安装 (1)将提升机安装在悬吊平台的安装架上,用手柄、锁销、螺栓固定。 (2)将安全锁安装在安装架的安全锁安装板上,用螺栓紧固(安全锁滚轮朝平台内侧)。 (3)拧下安全锁上的六角螺母,将提升机的上限位行程开关安装在该处。 (4)将电器箱挂在工作平台后篮片的中间空挡处,将电动机插头、手握开关插头分别插入电器箱下部相应的插座内(下限位行程开关安装在提升机安装架下部的安装板上)。 (5)各航空插头分别插入电器箱下面对应的插座内,所有航空插头在接插过程中必须对准槽口,保证插接到位,以防止虚接损坏。确认无误后连接电源。 2.5.穿绳检查 将电器箱面板上的转换开关拨至待穿钢丝绳的提升机一侧,工作钢丝绳从安全锁的限位轮与挡环中穿过后插入提升机上端孔内,启动上行按钮,提升机即可自动卷绕完成工作钢丝绳的穿绳进位(穿绳过程中要密切注意有无异常现象,若有异常,应立即停止穿绳)。工作钢丝绳到位后,将自动打开安全锁,然后安全钢丝绳从安全锁的上端孔插入。(另一侧提升机操作过程相同) 注意:必须先将工作钢丝绳和安全钢丝绳理顺后才能分别插入提升机和安全锁,以免钢丝绳产生扭曲。 2.6.重锤的安装 重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升时将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时,将两个半片夹在钢丝绳下端离开地面15 cm,然后用螺栓紧固于钢丝绳上,且钢丝绳垂直绷紧。 配重安装完成需用专用防护箱将配重锁住,以防她人移动配重,造成安全隐患。具体防护措施如下:

吊篮脚手架安全控制要点

吊篮脚手架安全管控要点 1、由施工单位上报吊篮脚手架专项施工方案,经监理单位审核通过后方可进行安装;在安装期间严禁使用不合格的或使用钢管等材料自行制作的吊篮;吊篮应当具有《出厂合格证》、《产品型式检验报告》和《使用说明书》及相应管理记录档案,且各项安全保险、限位等装置齐全有效,产品铭牌和吊篮提供单位编号清晰可见。 2、施工单位按监理审核通过的专项吊篮脚手架施工方案,对安装人员及吊篮作业人员进行安全技术交底。 3、施工总包单位(使用单位)应在吊篮安装完成后,及时报送检测单位进行检测,未经检测合格的吊篮不得使用。 4、在首次安装检测合格后,吊篮脚手架使用前,项目管理部、施工总包单位、使用单位、监理单位和吊篮租赁单位应联合对吊篮进行验收,经空载运行试验合格。未经验收合格的吊篮不得使用。 5、施工总包(使用)单位应将吊篮使用计划及时报工程安全监管机构,并应在吊篮检测验收合格之后正式使用之前,携带《高处作业吊篮检测验收使用登记表》和相关管理和技术资料,到该工程安全监管机构进行吊篮使用登记。未经使用登记的吊篮不得使用。 6、吊篮脚手架使用过程中的安全管控要点: 1)、在吊篮使用范围内设置明显的安全警示标志,对危险区域做好安全防护,严禁交叉作业、严禁将吊篮用作垂直运输设备,作业时,吊篮下方严禁站人。 2)、吊篮上的使用人员必须配备独立于悬吊平台的安全绳及安全带,安全绳应使用锦纶安全绳,且应当固定于有足够强度的建筑物结构上,严禁直接固定在吊篮悬吊平台上。

3)、吊篮内应设置限载限人和安全操作规程标志牌,严禁超载使用,严禁擅自 改装加长吊篮。每台吊篮中使用人员不得超过2人。 4)、使用人员在作业中要严格执行有关标准规范和操作规程,严禁违章操作, 严禁作业人员直接从建筑物窗口等位置上、下处于高处的吊篮。 5)、吊篮内严禁放置氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆品,利用吊篮进行电焊作业时,要采取严密的防火措施,严禁用吊篮做电焊接线回路。 6)、有架空输电线场所,吊篮的任何部位与输电线的安全距离不应小于10m。如果条件限制,应当与有关部门协商,并采取安全防护措施后方可使用吊篮。 7)、施工总包单位组织吊篮脚手架作业人员每天进行班前安全讲话,并组织专职安全员每天对吊篮脚手架配重及安全绳的安全状态进行检查;项目各级安全管理人员每日巡视时对吊篮脚手架配重及安全绳的安全状态进行检查,并且在每周周安全检查及月末安全大检查中对吊篮脚手架组织进行安全检查。

相关文档