文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KBZ20-400八达开关说明书-新

KBZ20-400八达开关说明书-新

KBZ20-400八达开关说明书-新
KBZ20-400八达开关说明书-新

KBZ20-400(200)/1140(660、380) 矿用隔爆型真空馈电开关

使用说明书

执行标准:MT871-2000

Q/BD15-2008

中国 八达电气有限公司

一、用途、功能及特点

1.本馈电开关主要用于煤矿和其它周围介质中有煤尘和爆炸性气体的环境,在交流

50Hz、1140(660)V或380V,额定电流400A及以下的线路中,开关既可作配电系统的总开关,也可作配电支路首、末端的分开关。

2.智能保护测控单元全部采用数字化技术,基于嵌入式微处理器技术的16位计算机结

构,保护、测量、监视、控制、通信功能齐全。

3.保护功能齐全,灵敏可靠,保护定值在线连续可调,具备短路、过载、断相、漏电、

欠压、过压等保护功能;短路保护倍数精确到小数点位,适应各种短路电流情况;

支持相敏短路保护功能。

4.具备风电闭锁功能、瓦斯电闭锁功能。

5.馈电总开关、分开关可组成完善的两级选择性漏电保护系统,自动适应不同长度的

电缆线路,自动选择漏电故障,选择性能好。

6.具有漏电闭锁保护功能,并具有绝缘电阻值在线显示功能。

7.馈电总开关、馈电分开关的智能保护测控单元互为通用,方便现场使用。

8.保护测控单元所有输入模拟信号采用专用的双隔离器件,杜绝电网电压扰动引起的

保护测控单元烧损问题,有效适用于谐波污染严重的各种井下电网。

9.具有完善的自诊断功能,可对开关断路器分合闸次数、短路故障次数进行记忆,提

高设备利用率。

10.完善的试验功能:可在线进行断路器跳闸、短路保护、漏电保护试验。

11.内置的高可靠性存储器件用于保存保护定值与保护器动作及其故障信息,所有数据

掉电不丢失。

12.具有开关状态、电流、电压、有功功率、日历时钟的实时显示功能,电度计量功能,

故障类型、故障时间及故障参数的记忆查询功能,测量精度高。

13.全中文大屏幕液晶显示,菜单式操作,显示信息丰富,界面友好;配合人机接口键

盘,可实现不停电情况下的保护定值修改及各种操作。

14.智能保护测控单元采用全密封设计,工业级外围芯片,小型专用继电器,抗震、抗

电磁干扰能力强。

15.配有带隔离的本安型RS485串行通信接口,支持“四遥”功能,上传信息丰富,便

于接入井下电网综合自动化系统。

二、使用环境

(1)海拔高度不超过2000m;大气压80~110KPa;

(2)环境温度为-5℃~+40℃;

(3)空气相对湿度不大于95%(+25℃);

(4)与垂直面倾斜度不超过15度;

(5)无显著振动和冲击;

(6)含有爆炸危险的气体和煤尘的环境中;

(7)无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸气;

(8)无滴水和液体浸入的地方;

(9)污染等级:3级;

(10)安装类别:Ⅲ类。

三、型号说明

1,型号含义

(V)

(A)

2,防爆型式;矿用隔爆型

3,防爆标志;“ExdI”

四、主要技术参数

1.额定电压:1140V、660(380)V。

2.额定电流:400A。

3.断路器的极限分断能力:8000A。

4.断路器分断时间:不大于30ms。

5.大于5000A的短路电流:无条件瞬动、切断故障时间小于60ms。

6.出线口:主电路4个,可穿不大于φ68mm的橡胶电缆;

辅助电路3个,可穿不大于φ20mm的橡胶电缆。

7.重量:300Kg

8.外形尺寸:长790×宽560×高830

9.保护测控单元技术参数

1)短路保护

短路保护动作倍数分档连续可调,短路整定电流值为开关整定电流的3.0~10.0倍,精度为±5%。短路保护动作时间小于100ms。

2)过载保护特性

过载保护采用热积累算法原理,还可实现断续过载情况下的过载保护。过载动作时间与理论计算值误差小于±500ms,电流计算精度为±5%。

3)漏电闭锁保护

开关在分闸状态、负荷侧绝缘电阻在40kΩ+20%(1140V)、22kΩ+20%(660V)、7kΩ+20%(380V)闭锁值以下时,能可靠地实现漏电闭锁,并显示“漏电闭锁”和阻值。

当绝缘电阻上升到大于解锁值时,则自动解除漏电闭锁。

4)漏电保护

馈电开关作为总开关时,自动选择基于附加直流电源检测的漏电保护功能,并作为分支馈电开关漏电保护的后备保护。

馈电开关作为分开关时,漏电保护具有选择性,自动选择漏电故障支路。

漏电延时动作时间0~250mS可调;为保证漏电保护的纵向选择性功能,应注意馈电总、分开关上下级动作时间的配合。

在运行中开关负荷侧绝缘电阻在20kΩ+20%(1140V)、11kΩ+20%(660V)、3.5kΩ+20%(380V)动作值以下时,能可靠地实现选择性漏电保护跳闸并显示“漏电故障”。

5)过压保护

当电网进线电压Uac>120%额定电压时,过压保护动作,动作时间小于100ms,精度为±5%。

6)欠压保护

当电网进线电压Uac<65%额定电压时,欠压保护延时5s动作,精度为±5%。

欠压保护可以整定选择“打开”或“关闭”。

7)风电闭锁

主要用于本开关与局扇开关组成联控,当局扇开关正常工作时本开关才能正常起动工作;当局扇开关因故跳闸时本开关就会自动跳闸断电。

根据局扇开关跳闸时的输出接点状态,风电闭锁保护可以选择“常开”或“常闭”作为动作条件。

例:若选择“常开”,则:

(1)当局扇开关正常运行其输出接点闭合时,本馈电开关可以正常运行;

(2)当局扇开关跳闸其输出接点断开时,合闸运行的馈电开关立即自动跳闸断电,并显示“风电故障”;分闸状态的馈电开关闭锁合闸,并显示“风电闭锁”。

8)瓦斯闭锁

主要用于本开关与瓦斯断电仪组成联控,当瓦斯断电仪正常工作时本开关才能正常起动工作;当瓦斯断电仪因故跳闸时本开关就会自动跳闸断电。

根据瓦斯断电仪跳闸时的输出接点状态,瓦斯闭锁保护可以选择“常开”或“常闭”作为动作条件。其接点定义同“风电闭锁”。

五、开关主要特点

1.主电路为真空断电,电火花不外露;断路器辅助接点只分合单片机的复位电路及漏电闭锁检测电路的毫安级电流,安全性能好。

2.回路采用了先进的微处理器及可编程逻辑电路,电路简单、可靠,保护为单一插件,且具有参数和状态显示及记忆功能。

3.保护插件有自检功能,能及时显示故障类型,还设有模拟试验菜单,通过模拟试验和保护插件自检,可方便地检查各部件的完好性和各项功能是否正常,使维修简单方便。

4.漏电保护动作迅速,能快速实现纵、横向选择性漏电保护,单相1k 漏电动作时间不大于30ms。能保证漏电保护30mA·S的安全指标要求,显著降低了人身触电的危险性。

5.隔爆门为国家知识产权局授予专利权的快开门结构。

6.本开关具有风电、瓦斯电闭锁和无压释放功能,即本开关可受局扇开关和瓦斯断电仪的控制,与其实现联锁。

六、操作说明与整定方法

1.侧板的钮子开关K的位置

作总开关或单台单独使用时,先将侧板上的钮子开关K,打在“总开关”的位置;若作分开关使用时,应打在“分开关”的位置;同时在菜单整定屏里的“系统状态”也需对应地设置为“总开关”或“分开关”。

2.操作说明

1)按键

复位:按下该键,装置处于复位状态;释放该键,装置从起始位置进入工作状态。

确认:按下该键,执行光标(反白显示)处的操作。

上选:按下该键,可使光标上移,或使反白显示处的参数增加。

下选:按下该键,可使光标下移,或使反白显示处的参数减小。

2)定值整定方法

方法一:通过液晶显示与键盘操作进行整定。

方法二:通过RS485通信接口由监控计算机进行整定。

本说明书仅介绍人机对话的液晶操作方法,通信组网时的远程整定方法请参阅本公司相关说明。

3.显示信息与按键操作说明

开关送电后,液晶屏显示如下信息。

其中第2行表示状态,根据不同情况可显示为:初始化中、分闸待机、合闸运行、整定出错及相关故障信息(短路跳闸、漏电故障、过载跳闸、漏电闭锁、断相跳闸、过压故障、欠压故障、瓦斯闭锁、风电闭锁);第3行显示日历时钟的X年X月X日;第4行显示当时具体的X时X分。

在该显示屏下,按“确认”键时进入如下的“菜单”屏。

1)“菜单”屏

第2项在分闸待机时显示“保护试验”;合闸运行时显示“跳闸试验”。

第7项“出厂设置”项是为产品出厂调试时用,用户不必关心此项。

按上选、下选键,可上下移动菜单并反白显示;按确认键执行反白显示菜单项的下级菜单或相应功能,各子菜单显示信息和说明分别如下。

2)“运行信息”屏

注:若开关中电压Uac或电流Ia相序接错,合闸运行后“有功功率”一直显示为0。3)“保护试验”屏

4)“累计信息”屏

5)“故障追忆”屏

注:“故障追忆”信息包括:短路故障、漏电故障、过载故障、断相跳闸、过压故障、

欠压故障、风电闭锁故障、瓦斯闭锁故障及相应的电网故障参数。

液晶屏右上角显示故障发生时刻的年、月、日、时、分、秒。

6)“保护整定”屏

“保护整定”内容:

a. 系统电压:电网电压选择,可选“1140伏”或“660伏”。

b. 整定电流:过载保护与短路保护的动作定值依据,可调范围为5A~400A,以5A

为一个变化间隔递增。

c. 短路倍数:短路电流/整定电流的比值,3.0~10.0连续可调,步长为0.1。

d. 欠压保护:欠压保护功能选择,可选“打开”或“关闭”。

e. 系统状态:开关在电网中的位置选择,可选“总开关”或“分开关”;注意应与

开关侧板上的开关K一致。

f. 漏电延时:选择性漏电保护动作延时时间,0~250mS连续可调。

g. 风电闭锁:风电闭锁保护87#、88#外接常开、常闭接点功能选择,可选外控接

点为“常开”或“常闭”。

h. 瓦斯闭锁:瓦斯闭锁保护86#、88#外接常开、常闭接点功能选择,可选外控接

点为“常开”或“常闭”。

i. 保存整定:可选“放弃”或“执行”。修改完整定内容后,只有选中“执行”时,

本次修改的内容才存入保护单元,否则返屏后维持原整定内容不变。

7)“装置设置”屏

“装置设置”屏上可进行整定的内容如下:

通信地址:本保护单元在通信网络中的地址选择,可选范围1~99。

波特率:本保护单元通信速率选择,可选1200、2400、4800、9600bps。

电度清零:“电度清零”信息清零选择,可选“放弃”或“执行”。

累计清零:“累计信息”中“累计故障”与“短路跳闸”次数清零选择,可选“放弃”

或“执行”。

追忆清零:“故障追忆”信息清零选择,可选“放弃”或“执行”。

时钟设置:日历时钟的校准、修改。

4.其他操作说明

1)“保护试验”屏是本开关的自检信息,使用前应显示完好。

2)“出厂设置”屏只能在分闸状态时才能进入,该屏包含本保护的重要参数,其中数值不得随意更改,否则将影响计算精度。

3)漏电试验按钮:在开关分闸状态按该按钮显示漏电闭锁值,在开关合闸状态按该按钮开关跳闸并显示漏电故障。

4)短路保护部分支持相敏保护功能,可准确区分起动电流和短路电流。开关合闸后若功率显示值为零或偏小,应改变相序接线至功率显示正常。

七、工作原理

开关整机工作原理如附图所示。当手柄打至电源位时,时间继电器SJ得电常开接点闭合,按下合闸按钮QA时,继电器J3吸合,常开接点J3-1~J3-3闭合,断路器KM 的吸合线圈Q1有电,断路器合闸。同时,时间继电器SJ断电,其触点延时一定时间后断开,继电器J3断电,常开接点J3-1~J3-3打开,线圈Q1不再工作。而保护插件给予

指令或按分闸按钮FL时,断路器脱扣线圈Q2得到55V电压后,断路器分闸,辅助开关中的常开接点KM-1打开,保证分闸后脱扣线圈Q2不再工作。

操作手柄有二个挡位:“闭锁”(分闸)、“电源”。

“闭锁”位时,变压器无电;“电源”位时,变压器有电,正常情况下液晶显示器上显示“分闸待机”,此时允许断路器合闸;按下合闸按钮“QA”断路器合闸,显示器显示“合闸运行”。

门板上的七个按钮分别为:上选、下选、确认、复位、漏试、分闸和合闸按钮。

漏电闭锁和漏电检测由保护插件的16脚引出:

1)作总开关时通过滤波器、钮子开关K、三相电抗器SK形成回路,绝缘电阻小于闭锁值时实现漏电闭锁。当发生漏电故障时,漏电跳闸动作时间:经1kΩ电阻漏电单台使用时≤30毫秒,作系统总开关时≤200毫秒。

2)作分开关时通过滤波器、断路器常闭接点KM-2、SK形成回路,绝缘电阻小于闭锁值时实现漏电闭锁。当发生漏电故障时,漏电跳闸动作时间:经1kΩ电阻漏电≤30毫秒。

3)在总开关和多台分开关组成系统时,漏电电阻在20kΩ+20%(1140V),11kΩ+20% (660V),3.5kΩ+20%(380V))动作值以下,能可靠地实现选择性漏电保护和后备保护。

八、操作步骤

将馈电开关的操作手柄由“闭锁”位打到“电源”位置,显示器显示“分闸待机”;按合闸按钮断路器吸合,显示器显示“合闸运行”,按分闸按钮断路器断开。

在分闸状态,若负荷侧与外壳间接入小于漏电闭锁值的电阻,显示器显示“漏电闭锁”和电阻值。若接入大于漏电闭锁值的电阻后,自动复位。

风电和瓦斯电闭锁动作使开关跳闸或闭锁后,只有风电和瓦斯电闭锁解除后,本开关方能重新起动。

九、安装

1.安装前应仔细检查连接螺栓等紧固件是否松动,是否有散落的异物。

2.检查馈电开关的技术参数与使用条件是否相符,并将综合保护器的保护整定屏根据实际工作电流进行整定。

3.应保证辅助接地线FD和主接地线之间距离大于5米,且接地良好。

4.当使用总开关与分开关组成配电系统使用时,除了按本说明“整定方法”中的规定将开关分别整定为“总开关”与“分开关”外,应注意一台变压器二次侧系统只能有一台总开关存在,以确保漏电保护动作值的准确性。

5.应对所有功能,按操作方法进行试运行,一切正常后,方可正式投入运行。

十、维护和故障排除

1.定期清除污垢、锈斑、检查接线装置、接地装置,防爆面定期涂防锈油、转动轴及时加润滑油。

2.手柄在“电源”位时,综合保护插件各引脚的电压

3.常见故障及排除

十一、产品的包装运输与贮存

1.包装

1)每台出厂产品随同包装有下列文件各1份:

a. 安装使用说明书

b. 产品合格证

c. 备品备件清单

2)包装符合本厂设计图纸及符合国家包装标准。

2.运输

在产品运输过程中,不准翻滚倒置、不得受强烈振动与碰撞。

3.贮存

产品应保存在通风干燥及没有腐蚀性气体的场所。

十二、订货须知

1.用户订货时,请提出产品规格、型号、数量。

如:KBZ20-400/1140(660)矿用隔爆馈电真空开关5台

KBZ20-400/660(380)矿用隔爆馈电真空开关5台

2.智能保护测控单元带有RS485标准通信接口,通讯方式可采用通信电缆线。若需组成井下电网综合自动化系统,请直接与公司联系。

3.提出备品备件和数量。

配件明细表

组合开关使用手册

使用说明 一、开关按钮使用说明(以四组合为例): 组合开关功能按键为两种:1、门盖上合分闸按钮2、副腔上参数设置按钮。 1、门盖上合分闸按钮使用说明 门盖上按钮为两排,即上排合闸按钮,下排分闸按钮。面朝门盖从左往右:合闸按钮依次为1路合闸、2路合闸、3路合闸、4路合闸、备用按钮1、备用按钮2;分闸按钮依次为1路分闸、2路分闸、3路分闸、4路分闸、备用按钮1、备用按钮2。 使用方法(近控条件下):首先,打开门盖观察钮子开关,使其保持近控状态。如果需要启动1路电源,则用手指按下上排1路合闸按钮,短暂按下后松开,当听见腔内接触器发出动作响声,则操作成功。切忌不能长时间按下不松开。如果需要停止1路电源,则用手指按下下排1路分闸按钮,操作方法与合闸状态下一致。 (远控条件下):首先,打开门盖观察钮子开关,使其保持远控状态。根据实际接线来使用,切忌保持远控按钮与下副腔远控接线正常。 如果发现近控按钮接触不良或者存在其他问题,则把其上线路接到备用按钮上,并进行标注说明。 2、副腔上参数设置按钮使用说明: 副腔上按钮为一排。面朝副腔从左往右依次为:菜单、上移、下移、确认、复位、试验、备用1、备用2。长按上移或下移键2-3S进入参数设置界面,按菜单键来移动光标,目标确定后按确

认按钮进入该参数设定的界面,通过上移或下移键来调整参数的数值。数值设定好之后直接按复位键回到主单页,调整后的数据自动保存。(按钮中设有时间延时,需按住按钮1秒之后松开)如果发现近控按钮接触不良或者存在其他问题,则把其上线路接到备用按钮上,并进行标注说明。 注:在调整参数设置时,需保证所有接触器与照明回路状态处于分闸状态,否则无法进行参数调整。 二、显示部分(以六组合为例,其它组合基本使用原理一样) 4.1 状态显示窗口 系统送电后首先显示起始画面,经3秒 延时,或按确认钮进入系统状态显示窗口。 系统状态显示包括:回路合分闸状态、 负荷电流、运行状态、告警提示、绝缘电阻 值。(绝缘电阻>200K时显示999K。) 运行状态包括:绝缘闭锁、过载故障、短 路故障、断相故障、粘连故障、切换故障、 不平衡故障、过压故障、欠压故障、瓦斯闭锁、风电闭锁。 4.2 故障警示窗口 故障发生后在延时过程中“预警提示”闪烁显示,在故障确认后常亮。预警包括:过压、欠压、过载、不平衡。显示窗口上有当前控制方式说明及照明输出状态。照明指示包括:故障/正常、已馈送/无输出。换向开关状态:正传/反转/停止。 5 设置操作与使用 5.1 参数设置 组合起动器门盖上设有:菜单、上移、

2012 最具影响力的十大开关插座排名

开关插座十大品牌 2012 最具影响力的十大开关插座排名: 1.松下电工(中国)有限公司《Panasonic》 2.德国奥尔玛电气(中国)有限公司《AULMO》 3.TCL-Legrand(中国有限公司)《legrand》 4.施耐德(中国)投资有限公司《梅兰日兰》 5.西门子(山东)开关插座有限公司《DELTA》 6.西蒙奇通电器有限公司《Simtone》 7.中国普天杭州鸿雁电器有限公司《鸿雁电器》 8.广东松本实业有限公司《SBEN》 9.广东奇胜电器有限公司(澳大利亚)《CLIPSAL》 10.飞雕电器集团(上海)益中《飞雕电器》 进口开关插座选材料主要有(1)开关的面板的材质要进口的PC塑料光泽好,对折不会变形,有弹性,阻燃,(2)底座绝缘材料选用也很重要,好的是采用进口的拜尔公司的《尿素树脂的(颜色为红色)》这样的材料阻燃,遇热不变形,耐高温强度高。(3)插座的铜材要弹性好,插拔力强,插进要松,拔时要稍紧为好。注意:如果难插好拔说明模具做工不好,铜材太薄,这样的插座要安全隐患(4)开关的铜材有两点,1:铜柱要大最好你叫经销商拆开看,这样你就可以看见里面的铜材是冲床冲的还是线切割的,如果是冲床冲的说明铜材太薄要加铁皮做接连接电线线这样的开关散热慢容易烧坏,全隐患还存在安。(如果是线切割的这样的铜材是一体大方块的这样的铜柱散热快寿命可长达180000个小时。注意:开关铜柱的尺寸大约是长1.5CM*宽0.7CM*厚0.8CM的整体铜材。2:触点要采用银锂合金触点,耐磨损这样开关寿命长可达80000次回程的寿命比银触点更好。我建议用:德国奥尔玛。北京松下电工(非上海产的)。TCL-罗格朗。 十大进口原装品牌 1.德国永诺电气(JUNG) 2.德国奥尔玛电气(AULMO) 3.瑞士雷莫电气(LEMO) 4.德国梅尔斯特电气(MEITON) 5.意大利必基诺电气(BTICINO) 6.法国贝野电气(BEIYE) 7.法国欧姆龙(OMLON) 8.美国贝捷电气(Berze) 9.意大利飞迈(FEIMI) 10.法国施耐德电气(SChnei)

海通六组合开关说明

HT6L1-400Z/1140六组合开关 用户手册 山西潞安海通有限公司 二○○二年八月十日

1. 概述 1.1 用途及适用范围 HT6L 1-400Z/1140矿用隔爆兼本质安全型组合式智能真空磁力起动器(以下简称组合开关)适用于含有爆炸性危险气体(甲烷)和煤尘的矿井中,在交流50Hz ,额定电压1140V 或660V 的线路中,对三相鼠笼式异步电动机或三相双绕组鼠笼式异步电动机的起动、停止进行控制和保护,并可在停止时进行换向。 1.2 型号及意义 组合开关的型号及其代号含义如下: HT 6L 1 — 400 Z / 1140(660) 1.3 类型 组合开关按控制方式可分为以下五种类型: 1.3.1 单回路独立控制运行; 1.3.2 多回路(2-6路)程序控制运行; 1.3.3 同时可实现两路单机双速双回路和两路单机独立控制运行; 1.3.4 同时可实现双机双速双回路和两路单机独立控制运行。 1.3.5 同时可实现单机双速双回路一路和四路单机独立控制运行。 1.4 主要功能与特点 额定工作电压 智能组合式 单回路额定工作电流 设计代号 六回路 制造厂代号

1.4.1 组合开关先导回路为本质安全型电路,并能防止操作控制线路短路或接地时,引起自起动事故的发生。 1.4.2 组合开关保护与控制系统采用德国西门子S7-200工业控制用计算机(PLC),对系统进行监测监控,并完成漏电闭锁、过载、短路、断相、欠压和过压等保护功能。具有智能化程度高、性能稳定、动作可靠等优点。 1.4.3 采用西门子触摸式全中文液晶显示屏,可对开关的工作状态、参数和故障类型显示和记忆,友好的用户界面,具有良好的人机对话功能,可大大提高判断故障和排除故障的效率。 1.4.4组合开关的保护装置采用数字式整定,具有精度高、直观以及操作简单方便等优点。 1.4.5所有模拟信号全部处理为数字信号,具有抗干扰能力强、接线简捷、信息量大、控制可靠准确等特点。 1.4.6具有完备的自检、自诊断和故障模拟试验功能,可方便地检查保护和控制系统正常与否。 1.4.6可根据用户不同的要求,编制不同的程序,实现不同的控制功能。 2.主要技术参数 2.1 基本技术参数 2.1.1 额定电压:1140V或660V。 。 2.1.2 额定频率:50H Z 2.1.3 额定工作电流:六组合总电流为1200A; 其中:单台隔离换向开关为450A;单台接触器为400A。 2.1.4 允许电源电压波动范围:85%~110% 2.1.5 本安电路最高开路电压10V, 2.1.6 最大短路电流10mA。 2.1.7 引入电缆最大外径:功率进线80mm;功率出线70mm;控制线23mm。 2.2 综合保护装置技术参数

常用家用开关插座什么牌子好

常用家用开关什么牌子好 开关插座就是安装在墙壁上使用的电器开关与插座,是用来接通和断开电路使用的家用电器,有时可以为了美观而使其还有装饰的功能。开关插座,看似小巧玲珑没什么作用,其实开关插座对人们用电安全来说,有着不可替 代的用处。常用家用开关什么牌子好?当你不了解开关插座的品牌,而购买了伪劣开关插座产品,就会对你的生命财产安全构成严重的威胁。所以,知晓中国十大开关插座品牌排行榜,对人们来说特别的重要。如果 你对家用开关插座什么牌子好还不是很了解的话,不妨随新浪装修抢工长一起来了解下吧!“” 开关插座就是安装在墙壁上使用的电器开关与插座,是用来接通和断开电路使用的家用电器,有时可以为了美观而使其还有装饰的功能。开关插座,看似小巧玲珑没什么作用,其实开关插座对人们用电安全来说,有着不可替代的用处。家用开关插座什么牌子好?当你不了解开关插座的品牌,而购买了伪劣开关插座产品,就会对你的生命财产安全构成严重的威胁。所以,知晓中国十大开关插座品牌排行榜,对人们来说特别的重要。如果你对家用开关插座什么牌子好还不是很了解的话,不妨随我一起来了解下吧!

家用开关插座什么牌子好:TCL—罗格朗 (建于1860年,电气行业的领导品牌,TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司) 法国罗格朗集团成立于1860年,作为全球电气行业的领导品牌,法国罗格朗在全球超过70多个国家设有分支机构,员工总数超过35000人,其销售遍及180多个国家和地区,2008年的全球销售额超过42亿欧元。2005年12月29日,TCL集团与法国罗格朗集团(Legrand S.A.)合作,转让TCL国际电工(惠州)有限公司及TCL楼宇科技(惠州)有限公司100%股份,TCL-罗格朗成立,成为法国罗格朗集团在中国最大的投资项目。TCL-罗格朗开关插座业务自2000年开始名列中国高档开关插座市场占有率榜首,取得多项国内行业荣誉和广大消费者的认可,综合布线业务在教育行业市场中达到30%以上。 家用开关插座什么牌子好:西蒙 (建于1916年西班牙,全球著名的通信布线品牌,西蒙电气中国有限公司) SIMON电气成立于1916年,创始人是堂阿尔杜罗西蒙维比特,总部设在了有“欧洲之花”美誉的西班牙巴塞罗那。SIMON电气以专业生产低压电器及其附件、灯具为主,产品还涵盖了楼宇控制系统,智能系统等相关多元化产品。经历九十多年的发展,SIMON电气在全球范围内完成了十几次大规模的成功收购,目前在法国、巴西、中国、俄罗斯、墨西哥、土耳其、波兰、意大利、印度、乌克兰、比利时、摩洛哥、阿根廷、葡萄牙等国成立了20多家公司,设立了12个海外生产基地,销售网络遍及四大洲50多个国家和地区。 家用开关插座什么牌子好:霍尼韦尔-朗能 (建于1885年,用于多元化制作技术的大型跨国企业,霍尼韦尔朗能电气系统技术(广东)有限公司)霍尼韦尔朗能电器系统技术(广东)有限公司,由霍尼韦尔公司与广东朗能电器有限公司2008年1月合资成立,致力于为全球用户提供更安全、更舒适、更节能的电工照明产品及系统解决方案。位于美国新泽西州莫里斯镇的霍尼韦尔公司,是一家具有120多年历史的多元化、高科技先进制造企业,名列世界500强,年销售额340亿美元。作为全球领先的高科技制造商,霍尼韦尔的高科技、高价值、高性能产品和解决方案遍布全球。广东朗能电器有限公司是中国电工照明产业的市场领导者,一直为用户提供高品质的电工、照明以及通风产品。朗能在中国具有

配电箱系统图及各类符号标注说明

配电箱系统图及各类符号标注说明 什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 按结构特征和用途分类:

(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳,可靠墙或离墙安装。柜每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。

QJZ-说明书最新版)

QJZ2-2000/1140系列 矿用隔爆兼本质安全型组合开关 使用说明书 执行标准:MT111-1998 Q/320583 ADBD 006-2005 江苏八达真空电气有限公司

QJZ2-2000/1140系列矿用隔爆兼本质安全型组合开关 使用说明书 1、概述 1.1用途及适用范围 QJZ2-2000/1140系列矿用隔爆兼本质安全型组合开关(以下简称组合开关)适用于含有爆炸性危险气体和煤尘的矿井中,在交流50Hz、额定电压1140V的线路中,对三相鼠笼型异步电动机的起动、停止进行控制和保护,并可在停止时改变相序。 1.2 型号及意义 1.2.1组合开关的型号及其代号含义如下: Q J Z2—2000/ 1140 主回路数 额定电压(V) 总电流(A),按用户需要组合各回路电流 真空式 隔爆兼本质安全型 起动器 1.2.2防爆形式和防爆标志 防爆形式: 矿用隔爆兼本质安全型 防爆标志: Exd(ib)I 1.3 使用环境条件 1.3.1海拔不超过2000m; 1.3.2运行环境温度为-5℃~+40℃; 1.3.3周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时); 1.3.4在有煤尘和爆炸性气体混合物的矿井中; 1.3.5与垂直面的安装倾斜度不超过15°;

1.3.6在无显著振动和冲击的地方; 1.3.7在无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中; 1.3.8无滴水的地方; 1.3.9污染等级:3级; 1.3.10安装类别:Ⅲ类。 1.4 产品特点 1.4.1 组合开关的先导回路为本质安全型电路,能防止控制线路短路或接地时引起自起动事故的发生; 1.4.2 组合开关控制与保护采用PLC对系统进行实时监控,本公司自行研发应用软件,可灵活地对运行方式和短路、断相、过载、过/欠压等实施保护及漏电闭锁,具有智能化程度高、性能稳定、动作可靠,设定方便简捷、保护准确可靠等优点; 1.4.3 专门设计了和PLC配套的数据采集处理器,对组合开关的电压、电流、绝缘状态等大量数据信号的采集进行了扩展,并具有A/D转换、判断和处理等功能。所有模拟信号全部处理为数字信号,具有抗干扰能力强、信息量大、控制可靠、准确等特点。同时,研制了新型的漏电功能检测模块,实现了漏电和电流参数的同步采集,提高了检测的精度。 1.4.4 采用中文显示系统,可对组合开关进行参数和单机、顺控、双机双速(含单机双速、双机单速、双机双速和点动)等多种控制方式的设定,并有工作状态和故障类型、时间的显示和记忆功能。具有友好的人机界面,大大提高了故障判断和排除的效率; 1.4.5 8路以上组合开关可设置两组独立的双机双速控制方式,对厚煤层放顶煤开采工艺的前、后两部工作面刮板运输机的机头、机尾电动机分别实施双机双速控制方式; 1.4.6 10、12路可提供两路AC 127V/300VA的照明及信号电源,8路以下只提供一路AC 127V/300VA 电源; 1.4.7 提供标准的RS-485通信接口; 1.4.8 根据需要可提供电机温度保护的控制接点。 2、结构特征与工作原理 2.1箱体结构 组合开关外壳为长方体框架结构,由20㎜厚的Q235A钢板焊接而成,造型美观、坚固耐用。整个箱体分为进线腔、主控腔和出线腔三个独立腔体。隔离换向开关操纵手柄,停止按钮和机械闭锁机构均在箱体的前面板上。 箱体主腔为抽屉式前、后开门的结构形式,每个回路设有滚轮的抽屉式小车装有真空接触器、中间继电器、时间继电器、阻容保护、电流互感器、二次回路熔断器、变送器及操作过电压保护电路等

六组合开关技术参数

六组合开关技术参数: HT6L 1 -400Z/1140矿用隔爆兼本质安全型组合式智能真空磁力起动器(以下简称组合开关)适用于含有爆炸性危险气体(甲烷)和煤尘的矿井中,在交流50Hz,额定电压1140V或660V的线路中,对三相鼠笼式异步电动机或三相双绕组鼠笼式异步电动机的起动、停止进行控制和保护,并可在停止时进行换向。 1.3 功能特点 1.3.1 组合开关先导回路为本质安全型电路,并能防止操作控制线路短路或接地时,引起自起动事故的发生。 1.3.2 组合开关保护与控制系统采用德国西门子S7-200工业控制用计算机(PLC),对系统进行监测监控,并完成漏电闭锁、过载、短路、断相、欠压和过压等保护功能。具有智能化程度高、性能稳定、动作可靠等优点。 1.3.3 采用西门子触摸式全中文液晶显示屏,可对开关的工作状态、参数和故障类型显示和记忆,友好的用户界面,具有良好的人机对话功能,可大大提高判断故障和排除故障的效率。 3.3.4 所有模拟信号全部处理为数字信号,具有抗干扰能力强、接线简捷、信息量大、控制可靠准确等特点。 3.3.4 具有完备的自检、自诊断和故障模拟试验功能,可方便地检查保护和控制系统正常与否。 1.4 型号及意义 组合开关的型号及其代号含义如下: HT 6L 1—400 Z / 1140 2主要技术参数 2.1 基本技术参数 2.1.1 额定电压:1140V或660V。额定工作电压 智能组合式 单回路额定工作电流 设计代号 六回路 制造厂代号

2.1.2 额定频率:50H 。 Z 2.1.3 额定工作电流:六组合总电流为1200A;四组合总电流为800A; 单台隔离换向开关为450A; 单台接触器为400A。 2.1.4 本安电路最高开路电压10V。 2.1.5 本安电路最大短路电流10mA。 2.1.6 长期工作制。 2.1.7 允许电源电压波动范围:85%~110% 2.1.8 单台接触器极限分断能力:4.5kA 2.1.9 机械寿命:接触器大于150万次;隔离换向开关大于0.3万次。 2.1.10电寿命:不少于6万次。 2.1.11引入电缆最大外径: a) 六组合功率进线为Φ78mm、功率出线为Φ76mm、控制线为Φ23mm; b) 四组合功率进出线为Φ70mm、控制线为Φ23mm。 2.1.12 外形尺寸: a)六组合开关为 2580×830×800; b)四组合开关为 2010×730×800。 2.1.13 整机重量: a) 六组合开关为1900kg; 2.2 综合保护装置技术参数 保护系统的主要性能参数见表1和表2。 额定电流整定范围:30A~400A 其中:低档范围30A~199A,高档范围200A~400A; 短路电流整定范围:7I N、8I N、9I N 程序控制延时范围:3s~9s

罗格朗开关插座知识及开关插座接线示意图

罗格朗开关插座知识普及接线示意图 开关插座不得不说的秘密 1、常用开关插座86型、118型、开关插座的区分: 86型是大家最常见的开关插座,其外观是方的,外形尺寸86mmX 86mm,这种开关插座常叫86型开关,86型为国际标准,很多发达国家都装的是86型,也是目前我国大多数地区工程和家装中最常用的开关。 118型开关指的是横装的长条开关。一般是可以自由组合式样,在边框里面卡入不同的功能模块组合而成,面板尺寸一般为75X118或类似尺寸,其上还有延伸产品。如:长三位、长四位方四位,主要是日本、韩国等国家采用该形式产品。我国也有部分区域流行采用该形式产品。118型开关插座的优势就在于他的DIY 风格!比较灵活,可以根据自己的需要和喜好调换颜色,拆穿方便,风格自由。120型:指外形尺寸120mmX70mm NO2.明装开关盒暗装开关, 明装,指的是步明线,开关地盒是裸露在墙外面的 暗装,指的是墙面开槽,布管线,低盒外缘与墙面的水平,面板装上去以后,仅仅突出一个面板在墙表面的施工做法。 开关插座有哪些分类? 开关分为一开、二开、三开、四开(也称:单联、双联、三联四联开关、或一位、

二位、三位等):几个开关并列在一个在一个面板上,控制不同烦人登,俗称多位开关 什么是单控、双控开关? 比如一个灯只需一个开关去控制,我们就可以选择单控开关,但有时为了方便,比如卧室我们希望在卧室门口能开关打开它,而在床头能开关关掉它,这样卧室门口和船头开关就都要用到双控开关,总而言之,单控是一个开关控制一盏灯,双控是两个开关都可以控制同一盏灯,双控可以代替单控开关使用,但单控不能代替双控。

组合开关说明书

一、概述 1. 产品特点:本系列组合开关作为综采及双高工作面各种设备的启动开关,当设备出现过载,短路,断相,过欠压等故障时能自动切断电源并显示及记忆故障信号,组合开关在合闸前还具有漏电闭锁及自检功能,可视化界面能实时显示电网电压以及各支路状态。 2. 主要用途及适用范围:本系列组合开关适用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷与煤尘混合物的爆炸性气体环境中。 3. 使用的环境条件:使用在交流50Hz,电压至3300V,总电流至1800A(该批开关配置为1400A)及以下线路中。 4. 工作条件: 4.1 海拔高度不超过2000米; 4.2 环境温度为-5℃~+40℃; 4.3 空气相对湿度不大于95%(25℃); 4.4 无强烈颠簸振动,与垂直面倾角不超过15°; 4.5 含有爆炸性危险的甲烷,煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸气; 4.6 有防雨雪(滴水)设备。 5. 型号及意义: 6. 防爆型式及标志: 防爆型式:矿用隔爆兼本质安全型“d” 防爆标志:Exd[ia]I 二、技术特性 1. 额定频率:50Hz 2. 额定电压:3300V 3. 额定电流:2 x 700A=1400A(安装两个隔离换向开关,每一容量为700A) 4. 主回路引入、引出装置: 三路输入 四路输出 全部采用3.3KV高压电缆连接器,可穿入不大于Φ78mm的橡套电缆。

本安鼠标 及控制腔 闭锁轴 连动轴 腔内壁此区域安装有控制保险(如 三、外型结构 输出、输入所配置的高压电缆连接器说明 名称 参数 用途 芯数 产地 连接电缆最大外径(mm 高压电缆连 3.6KV/400A 用于引入主回路动力电缆 6 国产 Φ78 注意:更换3.3KV 控制保险时,应确保组合开关的前级供电设备分闸,没有输入电源。 四、闭锁机构 连 动 板

家用墙壁开关的发展史

家用墙壁开关的发展史 刺果艺术开关 爱迪生给予开关功能,刺果给予开关艺术。 人类生活进入电气化时代100余年,家用墙壁开关一直是电气化生活不可或缺的组成部分,历经百年的发展,家用墙壁开关终于进入新的历史阶段。 1880年左右,爱迪生发明了电灯座和开关,从此改写了人类照明历史。1880年12月爱迪生和其他几个股东成立了爱迪生电力照明公司,开始了利用白炽灯照明的商业化运作。1882年爱迪生发明了电流分线制,同时发明了电灯插座,开创插座生产的历史。1890年爱迪生将其各种业务组建成为爱迪生通用电气公司。

早期的开关插座生产厂家主要集中在美国和欧洲的发达国家,比如像美国的爱迪生通用电气公司、立维腾,法国的施耐德、罗格朗,德国的卡西洛,西班牙的西蒙,澳洲的奇胜,英国的MK等,而在亚洲日本的松下(1918)也是生产开关插座较早的厂家之一。 在新中国成立前民族工业非常薄弱,国外有几家电器制造厂在中国设立分公司,1913 年美国通用电气公司在上海成立子公司--安迪生灯泡厂,主要生产白炽灯泡,并生产低压线路电瓷配件、电风扇以及家用电灯开关,随后德国、日本、荷兰等国的公司在上海设厂。中国人自己兴办电器事业始于1914 年钱镛森在上海创办钱镛记电业机械厂,刚开始时主要从事维修电机业务;1916 年叶友才、杨济川、袁宗耀合资在上海四川北路横滨桥创办华生电器制造厂,主要生产电风扇、电流表、输电变压器、直流发电机和电气开关等产品;1919 年姚德甫和几个股东合资开办了上海华通电器机械厂,开始仿制市场上缺少的电器元件,逐渐批量生产电流表、电压互感器和仿制一些美式开关等。1923年民族资本家胡西园在上海成立了中国亚浦耳电灯泡厂,这是中国第一家自己的灯泡厂;1935年成立中央电工器材厂,所属企业主要生产发电设备中的部分产品和零部件,同时生产电子真空管等。

磁力启动器组合开关

W Z B Q-6型微机监控保护装置 (磁力启动器) 产品使用说明书 中国电光防爆电气有限公司 2004年2月

目录 前言 1、概述1 2.结构特征与工作原理1 3.技术特征2 4.按键及用户界面说明4 5.操作程序13 6、维护14 7、贮存、运输14 8、开箱检查14 9、定货须知14 10、附录A14 附录B15 11、附图15

前言 欢迎使用QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型智能化真空电磁起动器。本说明书介绍了该起动器的的结构和技术特征,以及应用范围、安装接线、操作维护等方面的内容。本起动器的操作务必是在获得用户主管部门的授权并仔细阅读了本说明书后方可进行。本起动器所用的保护装置的一些重要操作,如修改定值等均设有授权密码。 本说明书解释权归中国电光防爆电气有限公司开发部所有,如有疑问或本说明书未涵盖的技术问题,请向中国电光防爆电气有限公司开发部咨询。

注意:如不按本说明书的要求进行操作,则有可能造成不良后果! 1、概述 1.1主要用途及使用范围 QJZ系列矿用隔爆兼本质安全型智能化真空电磁起动器(简称起动器),适用于含有爆炸性气体环境(甲烷、煤尘)的煤矿井下。在交流50Hz,电压为1140V、660V或380V的供电线路中,对隔爆型三相鼠笼型交流异步电动机进行起动、停止、反转及联台等控制,并能对电动机及供电线路进行保护,控制方式可采用就地控制或远方控制,并可在停机时进行换向,以下说明以400A为例。1.2使用环境 装置应能在下列环境下正常工作: a) 海拔不超过2000米,周围环境压力为(0.8~1.1)×105Pa; b) 周围环境温度为-5℃~+40℃; c) 周围空气相对湿度不大于95%(+25℃); d) 须能防止水或其它液体浸入起动器内部; e) 无剧烈振动、颠簸以及与水平面安装斜度不超过15°。 1.3产品型号含义与类型 J Z -□/ □(Z) Q 2、结构特征与工作原理 2.1结构特征 本开关采用准快速开门结构,结构简单合理,操作方便;采用简单的控制线路,实现开关的多功能(多用途),使开关能作为普通开关的单机、联控,便于管理和维护;本开关容量大,相对体积小,减小了电气设备的占地面积,减少了电气设备之间的连线。 起动器由装在撬形底架上的方形隔爆外壳,本体装配(包括可拆装的控制板装配),前门及电器件装配等部分组成,外壳的前门为平面止口式。当前门右侧中部的机械闭锁解锁后可以抬起起动器

新房装修插座正确的布置及数量

野草当初给现在住的房子装修时,只给客厅电视墙那里安装了两个插座,房间电视墙那里只安装了一个插座。现在实际使用下来发现,无论是客厅里的电视墙,还是房间里的电视墙,插座都不够用,因为客厅电视墙附近不但要接电视机,还要接功放、影碟机和数字电视终端,房间里的电视墙附近也要接电视机、影碟机和中国电信的iTV机顶盒。现在想想,客厅电视墙至少需要3个插座,而房间电视墙至少需要2个插座。 一、水电路改造从开关插座的位置确定开始,确定开关插座的位置应该首先考虑以下三个方面的问题来进行室内装修: 1、各个自然间将来扮演的角色。比如,要先确定主卧、次卧、书房; 2、主要电器、家具的摆放。比如,电视、冰箱、橱柜、书架等; 3、家人的生活习惯。比如,喜欢边吃饭边看电视的,应考虑饭厅安装有线插座。 至于线路的走向,能穿墙走线的不绕墙,能走地上的不开槽等等。二、各自然间开关、插座数量的参考建议: (一)主卧室:开关2个(主卧室顶灯的门口和床头双控),插座6个(两个床头灯、空调、电话、电视、地灯); (二)次卧室(儿童房):开关2个(次卧室顶灯的门口和床头双控),插座4个(空调、电话、写字台灯插座、备用插座); (三)书房:开关2个(书房顶灯的门口和书桌双控),插座6个(网口、空调、电话、书房台灯、电脑、备用插座); (四)客厅:开关1个(客厅顶灯),插座8个(电视3个、饮水机、

空调、电话、地灯、备用插座); (五)卫生间:开关3个(卫生间顶灯、镜前灯、排风扇或浴霸),插座:4个(洗衣机、吹风机、电热水器、电话); (六)厨房(厨房、餐厅一体):开关2个(厨房顶灯、餐厅顶灯),插座:7个(电冰箱、油烟机、厨宝、微波炉、餐桌边上的涮火锅插座、橱柜台面上至少有两个备用插座); (七)阳台:开关1个(阳台顶灯),插座:2个(东西墙各1个)。三、开关、插座涉及的一些基本问题。 (一)“开关和插座”总数量预测和购买所需资金预算。大家事先应该知道,开发商交房的时候,最初的开关和插座无论是数量还是位置都不会很合适,所以,应根据实际需要适当调整或增加开关插座的数量。我家120平米的三居室,改造后全部开关插座的数量是51个。开关和插座是家装里一项不大不小的支出,作为普通消费者,平均算下来,每个开关插座的价格应该在10元左右比较合适。针对此项,我的建议是:能省就省。市场上比较有名的品牌很多,包括罗格朗、TCL、奇胜、西蒙……但如果选择罗格朗,平均下来可能要超过20元钱。如果开发商原配的插座质量还可以,一些隐蔽位置(如床头柜后面、橱柜里面)都可以用,不用全部买新的。 (二)从实用的角度合理安排开关、插座的位置,不然装修结束以后你会觉得别扭。例如:排风扇开关、卫生间电话插座应装在马桶附近,而不是装在卫生间进门的墙边,大家不用想就知道为什么了。卫生间的电话要买那种按键在电话上的,不然便便的时候需要拨电话,扭着身子拨

电气图例符号

下面是常用电器文字代号YF是防火阀。给你提供些资料,绝对有用。可不可以再追加些分数啊?电路图常用符号:AC 交流电DC 直流电FU 熔断器G 发电机M 电动机HG 绿灯HR 红灯HW 白灯HP 光字牌K 继电器KA(NZ) 电流继电器(负序零序)KD 差动继电器KF 闪光继电器KH 热继电器KM 中间继电器KOF 出口中间继电器KS 信号继电器KT 时间继电器KV(NZ) 电压继电器(负序零序)KP 极化继电器KR 干簧继电器KI 阻抗继电器KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器KV电压继电器L 线路QF 断路器QS 隔离开关T 变压器TA 电流互感器TV 电压互感器W 直流母线YC 合闸线圈YT 跳闸线圈PQS 有功无功视在功率EUI 电动势电压电流SE 实验按钮SR 复归按钮f 频率Q——电路的开关器件FU——熔断器FR——热继电器KM ——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器SB——按钮开关Q——电路的开关器件FU——熔断器KM——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关SA 转换开关电流表PA电压表PV有功电度表PJ无功电度表PJR频率表PF相位表PPA最大需量表(负荷监控仪) PM功率因数表PPF有功功率表PW无功功率表PR无功电流表PAR声信号HA光信号HS指示灯HL红色灯HR绿色灯HG黄色灯HY蓝色灯HB白色灯HW 连接片XB插头XP插座XS端子板XT电线电缆母线W直流母线WB插接式(馈电)母线WIB电力分支线WP照明分支线WL应急照明分支线WE电力干线WPM照明干线WLM 应急照明干线WEM滑触线WT合闸小母线WCL控制小母线WC信号小母线WS闪光小母线WF事故音响小母线WFS预报音响小母线WPS电压小母线WV事故照明小母线WELM避雷器F熔断器FU快速熔断器FTF跌落式熔断器FF限压保护器件FV电容器C 电力电容器CE正转按钮SBF反转按钮SBR停止按钮SBS紧急按钮SBE试验按钮SBT 复位按钮SR限位开关SQ接近开关SQP手动控制开关SH时间控制开关SK液位控制开关SL湿度控制开关SM压力控制开关SP速度控制开关SS温度控制开关辅助开关ST电压表切换开关SV电流表切换开关SA整流器U可控硅整流器UR控制电路有电源的整流器VC变频器UF变流器UC逆变器UI电动机M异步电动机MA同步电动机MS直流电动机MD绕线转子感应电动机MW鼠笼型电动机MC电动阀YM电磁阀YV防火阀YF排烟阀YS电磁锁YL跳闸线圈YT合闸线圈YC气动执行器YPAYA电动执行器YE 发热器件(电加热) FH照明灯(发光器件) EL空气调节器EV电加热器加热元件EE感应线圈电抗器L励磁线圈LF消弧线圈LA滤波电容器LL电阻器变阻器R电位器RP热敏电阻RT光敏电阻RL压敏电阻RPS接地电阻RG放电电阻RD启动变阻器RS频敏变阻器RF 限流电阻器RC光电池热电传感器B压力变换器BP温度变换器BT速度变换器BV时间测量传感器BT1BK液位测量传感器BL温度测量传感器BHBM 电路图常用符号:AC 交流电DC 直流电FU 熔断器G 发电机M 电动机HG 绿灯HR 红灯HW 白灯HP 光字牌K 继电器KA(NZ) 电流继电器(负序零序)KD 差动继电器KF 闪光继电器KH 热继电器KM 中间继电器KOF 出口中间继电器KS 信号继电器KT 时间继电器KV(NZ) 电压继电器(负序零序)KP 极化继电器KR 干簧继电器KI 阻抗继电器KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器KV电压继电器L 线路QF 断路器QS 隔离开关T 变压器TA 电流互感器TV 电压互感器W 直流母线YC 合闸线圈YT 跳闸线圈PQS 有功无功视在功率EUI 电动势电压电流SE 实验按钮SR 复归按钮f 频率Q——电路的开关器件FU——熔断器FR——热继电器KM ——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器SB——按钮开关Q——电路的开关器件FU——熔断器KM——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关SA 转换开关电流表PA 电压表PV有功电度表PJ无功电度表PJR频率表PF相位表PPA最大需量表(负荷监控仪)

1140十组合开关说明书

8SKC9215-3300、1140/660V(PLC)矿用隔爆型组合开关 使 用 说 明 书 山西长治贝克电气有限公司

目录 一、用途及概述 (1) 二、使用条件 (1) 三、主要技术参数和技术性能 (1) 四、开关型号含义 (3) 五、开关结构 (3) 六、电气工作基本原理 (4) 七、操作方法 (5) 八、故障信息显示 (9) 九、安装接线 (10) 十、使用与维护 (11) 十一、产品包装与保管 (12) 十二、定货须知 (12) 附录 (13)

开关在使用前请认真阅读“使用说明书” 一、用途及概述 8SKC9215系列矿用隔爆型组合开关适用于含有爆炸性危险气体(甲烷)和煤尘的矿井中,在交流50HZ,电压1140(660V)、3300V线路中,对三相鼠笼式电动机或双绕组鼠笼式异步电动机的起动、停止进行控制和保护,并可在停止时方便地进行换向。当设备出现过载,短路等故障时能自动切断电源并显示及记忆故障信号,开关还具有模拟漏电闭锁保护试验及短路保护试验功能,运行中能显示各支路状态参数。本组合开关采用德国西门子公司S7-200可编程控制。开关具有友好的人机界面,采用全中文液晶触摸屏显示及中文提示,更为直观,性能稳定,可靠性高,特别适合现场操作。 二、使用条件 a、海拔不超过2000m; b、运行环境温度-25oC-+40oC; c、周围空气相对湿度不大于95%(+25oC); d、在有沼气爆炸性混合物矿井中; e、在无显著摇动和冲击的地方; f、与垂直在的安装倾斜度不超过15o; g、在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中; h、在无滴水的地方; I、污染等级:3级; J、安装类别:Ⅱ类(负载水平级); 三、主要技术参数和技术性能 3.1 主要技术参数: 3.1.1 额定电压:660V、1140V或3300V 3.1.2 额定频率:50HZ 3.1.3 额定工作电流:

1140组合开关使用手册

组合开关 使 用 手 册 电光防爆科技(上海)有限公司

概 述 QJZ-□/3300(1140、660)-2(4.6.8.矿用隔爆兼本质安全型组合开关(以下简称“多回路组合开关”)适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘等爆炸危险的环境中,为综采工作面多电机、大功率机电设备设计的组合式起动控制设备。 多回路组合开关适用交流50Hz 、电压3300(1140、660)V 的供电系统中,可对采区的多台电机、单机双速电机、双机双速电机等电气设备的顺序起动、正转、反转、停止及双速切换进行控制,并能对电动机及供电线路进行保护。根据组合开关的回路数,总电流为800-1800A,同时还提供两路(127V 或220V )共5kVA 的辅助电源,组合开关工作面系统如见下图所示: 工作环境 a .海拔不超过2000m ,周围环境压力为(~)×105Pa ; b .运行环境温度一般为-5~+40℃; c .周围空气相对湿度不大于95%(+25℃); d .在有沼气爆炸性混合物的矿井中; e .与水平面的安装倾斜度不超过15°; f .在无显著摇动和冲击振动的地方; g .在无明显破坏绝缘的气体或蒸气的环境中; h .能防止滴水的地方; i .污染等级:3级; j .安装类别:Ⅲ类。 组合开关控制系统图采煤机 刮板运输机 转载机 破碎机 泵站 组合开关移动变电站

产品使用 储存环境 组合开关为高价值产品,在使用前或是备用存储时,整机、模块和配件部分必须存放于库房干燥位置,尽量避免灰尘堆积,切勿露天存放,防止高温(50℃)或超低温(-20℃)的恶劣气温条件。如果存储环境湿度较大,在设备或配件空隙部位放置干燥剂进行吸潮。 建议存储时间不超过24个月。 存储环境相关温度:-20℃~50℃。 保护措施 组合开关在长时间存储时,需做相应的防锈措施,如:在隔爆面及时补涂防锈漆、在快开门内部密封部位涂黄油、每月至少对机械活动部位活动一次(包括开门手柄、隔离手柄、闭锁(解锁)手柄、闭锁(解锁)按钮、门轴等)、及时对机械活动部位及螺丝紧固处点滴润滑油。 安全措施 设备运输时必须由专业物流或机运装卸人员进行装卸。 运输前,须确认设备的固定情况,防止设备在运输过程中可能的晃动或滑动。 必须以功率足够的吊车或其他起吊设备进行装卸。 *注:设备重量已标示于产品外包装及产品铭牌。 吊装及运输 组合开关顶部设有四个运输吊环,吊装设备时必须以此吊环为起吊连接点。 产品运输采用木箱包装,可使用叉车搬运或钢丝绳从箱体底部吊装搬运。 在转运设备过程中切勿碰撞开关两侧的插座、插头部件。 回路模块运输时必须有合适的减震包装,严禁剧烈震动。 ※在运输过程中设备腔室中不应放置模块,模块与壳体应分别运输。 在运输时避免对腔室和模块碰撞和冲击。

新说明书-6路组合开关

QJZ2-2000/1140(660)-6系列 矿用隔爆兼本质安全型组合开关 使用说明书 执行标准:MT111-1998 Q/320583 ADBD 009-2009 江苏八达真空电气有限公司 2009年8月

1、概述 1.1用途及适用范围 QJZ2-2000/1140(660)-6矿用隔爆兼本质安全型组合开关(以下简称组合开关)适用于含有爆炸性危险气体和煤尘的矿井中,在交流50Hz、额定电压1140V(66V)的线路中,对三相鼠笼型异步电动机的起动、停止进行控制和保护,并可在停止时改变相序。 1.2 型号及意义 1.2.1组合开关的型号及其代号含义如下: Q J Z2—2000/ 1140(660)— 6 主回路数 额定电压(V) 总电流(A),按用户需要组合各回路电流 真空式 隔爆兼本质安全型 起动器 1.2.2防爆形式和防爆标志 防爆形式: 矿用隔爆兼本质安全型 防爆标志: Exd(ib)I 1.3 使用环境条件 1.3.1海拔不超过2000m; 1.3.2运行环境温度为-5℃~+40℃; 1.3.3周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时); 1.3.4在有煤尘和爆炸性气体混合物的矿井中; 1.3.5与垂直面的安装倾斜度不超过15°; 1.3.6在无显著振动和冲击的地方; 1.3.7在无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中; 1.3.8无滴水的地方; 1.3.9污染等级:3级; 1.3.10安装类别:Ⅲ类。 1.4 产品特点 1.4.1 组合开关的先导回路为本质安全型电路,能防止控制线路短路或接地时引起自起动事

故的发生; 1.4.2 组合开关控制与保护采用PLC对系统进行实时监控,本公司自行研发应用软件,可灵活地对运行方式和短路、断相、过载、过/欠压等实施保护及漏电闭锁,具有智能化程度高、性能稳定、动作可靠,设定方便简捷、保护准确可靠等优点; 1.4.3 专门设计了和PLC配套的数据采集处理器,对组合开关的电压、电流、绝缘状态等数据信号的采集进行了扩展。具有抗干扰能力强、信息量大、控制可靠、准确等特点。同时,研制了新型的漏电功能检测模块,实现了漏电和电流参数的同步采集,提高了检测的精度。 1.4.4 用平板电脑做彩色显示系统,可对组合开关进行参数设定,实时显示各路的工作状态以及查询故障等功能。具有友好的人机界面,大大提高了故障判断和排除的效率; 1.4.5 可提供一路AC 127V 照明信号电源及综合保护和AC 127V煤电钻电源及综合保护,并对照明信号及煤电钻实施短路、过载、漏电等故障保护。4KVA变压器共用,只能通过转换开关任选其一,照明信号和煤电钻不可同时使用(说明书另附); 1.4.7 提供标准的RS-485通信接口。 2、结构特征与工作原理 2.1 箱体结构 组合开关外壳为长方体框架结构,由20㎜厚的Q235A钢板焊接而成,造型美观、坚固耐用。整个箱体分为进线腔、主控腔和出线腔三个独立腔体。隔离换向开关操纵手柄,停止按钮和机械闭锁机构均在箱体的前面板上。 箱体主腔为抽屉式前、后开门的结构形式,每个回路设有滚轮的抽屉式小车装有真空接触器、中间继电器、时间继电器、阻容保护、电流互感器、二次回路熔断器、变送器及操作过电压保护电路等元器件,组成各回路的控制单元。控制单元的真空接触器容量可根据用户要求,灵活的进行组合。 主腔正面为两扇长方形快开门,为止口型隔爆机构,灵活的铰链与操作机构,使门的开启、关闭操作都非常简单、轻便。后面也设有螺栓紧固的铰链式隔爆三开门结构,可方便的对隔离换向开关、主回路熔断器、各回路的电源和负荷进行接线及检修,同时,对发生故障的控制单元可快速整体更换,减少故障处理的工作量和时间。 控制单元的主回路静触头座为多片状上下分体的扁形结构,杜绝了园形多瓣状梅花触指结构的接插座接触面积小、阻值大、可调性差、结构不合理、弹簧易受热退火、触指散架的故障隐患。 2.2 电气结构组成及功能

相关文档