结构设计部分

1、注意了解确定多层框架结构方案的影响因素。

2、搞清群体结构用途(温度、沉降、抗震)划分成多个单体结构的条件及做法。

3、结构布置中,了解横向承重或纵向承重的原因、楼梯布置的合理位置等。

4、如何保证结构的整体性,采取什么抗震构造措施?

5、结构构件尺寸的确定,如柱上下层截面是否变化,若变化中心线有变动?梁的断面形式是矩形、梯形还是其它形状?为什么?

6、现浇框架柱节点配筋构造有何要求?

7、框架填充墙材料及其连接要求如何?

8、对采用主要施工机械和设备的要求,起重机械的能力与构件自重、位置之间的关系。

9、了解构件的生产能力,施工现场的布置及进度安排。

毕业设计基本要求

1目的

(1)综合运用所学专业理论知识与设计技能,处理建筑设计中有关方针、政策、功能、经济、安全、美观等方面的问题。解决总体、单体、空间等关系,以创造富有时代气息的优美建筑形象与环境。依据建筑设计完成结构体系的布置、结构在各种荷载工况下的计算、构造和施工图。

(2)掌握一般建筑工程的设计思路,进而举一反三熟悉有关建筑工程的设计、施工、预算等建设过程。为即将走上工作岗位奠定基础。

(3)学以致用,学习科学技术和技能的目的是应用。一个工程师在设计、建设实际工程中应具备的知识,都是我们在毕业设计中应予以加强的。因此深切领悟总体概念设计、掌握具体理论设计和实际工程技术处理措施的结合作为重点来训练。

(4)树立正确的设计思想,全面对待建筑与结构的关系,培养勤奋、严谨、认真的工作作风及分析解决一般工程技术问题的能力。

(5)掌握调查研究、理论联系实际的学习方法,养成既能独立思考,又能相互配合密切合作的工作态度。

(6)使学生对一般工业与民用建筑的土建设计的内容和构成有比较全面的了解,并熟悉有关设计标准、规范、手册和工具书,增强毕业后到生产第一线工作的适应能力。

2成果形式及要求

(1)计算书和说明书:

字数应不少于1万字,书写要工整,字迹要清楚,可采用计算机打印。计算书内容要阐明设计依据或标准,方案构思、特点、必要的经济指标,结构选型、构造处理、材料特点及计算上的主要问题,还应包括结构计算全过程,计算要正确、完整、思路清晰、简图明了。计算书格式:应严格按照毕业设计手册中的要求。

(2)图纸:

绘图总量不少于8张2# 图。计算机绘图要求至少1张2#图纸,手工绘图至少2张2# 图。可用CAD,也可用“天正软件”绘制平面图,但立面、剖面、节点详图必须用CAD绘制,以掌握建筑物空间的对应关系,从而强化视图、读图能力。

(3)外文翻译:

英文摘要简单介绍有关所设计建筑的基本情况;外文翻译一篇3000字符以上的专业文章。

框架结构设计任务书

建筑层数:主体五层

结构形式:框架结构

5设计内容:

(一)建筑部分:

1.会议、培训部分:800m2

(1)大型会议室一间,容纳一百人,150 m2

(2)50人教室2间,每间80 m2

(3)30人教室4间,每间60 m2

(4)阅览室100 m2

(5)展厅200 m2

2.客房部分:2600 m2

(1)双人标准间:40间

(2)双人豪华间:10间

(3)单人套间:10间

(4)小型会议室:3间,每间80 m2

3.商场及服务部分:1200 m2

(1)餐厅:200 m2,厨房及辅助用房:100 m2

(2)商店:350 m2

(3)娱乐用房:健身房60 m2,美容美发室60 m2,舞厅150 m2。

4.办公用房:500 m2

(1)研究室6间,每间20 m2

(2)机房80 m2

(3)办公室100 m2

5.附属用房:

门厅、休息厅、公共卫生间及设备用房等自定,其中值班接待室:20 m2,配电室20 m2。公共卫生间按使用功能及使用人数设计。

(二)结构设计部分

1、目的和要求:

要求学生通过毕业设计,初步掌握多层房屋结构方案的确定,结构计算及绘制施工图的全过程,从而使学生对多层房屋具有一定的设计能力。

2、设计任务:

(1)确定结构方案:

根据建筑物的功能、类型、高度、地质情况和施工条件等有关资料,把建筑群体用缝(包括温度缝、沉降缝和抗震缝综合考虑),划分为若干个设计单元。对每个设计单元确定其结构体系,并进行结构布置和初估结构构件的截面尺寸。

(2)进行结构计算:

①构件截面假定及荷载计算;(包括竖向荷载和风荷载)

②竖向荷载作用下框架的内力计算;

③风荷载作用下框架的内力计算;

④地震作用计算;

⑤地震作用下框架的内力计算;

⑥内力组合及截面配筋计算;

⑦现浇板、次梁和楼梯配筋计算;

⑧柱下独立基础设计。

(3)对计算的要求:

要求计算书计算步骤明确,书写工整,并附有必要的完整清晰的计算简图。

6图纸要求:

(一)建筑施工图:(不少于4张2#图)

(1)总平面:1:500,门窗表、装修表及主要技术经济指标、设计说明

(2)屋顶平面图:1:200~1:500

(3)各层平面图(标明房间名称):1:100

(4)立面图(2个):1:100

(5)剖面图(1个):1:100

(6)节点构造详图(2个):1:10~1:50

(二)结构施工图:(不少于4张2#图)

(1)结构设计总说明;

(2)柱下独立基础剖面详图;

(3)标准层结构平面布置图(包现浇楼板配筋);

(4)某主框架配筋图;

(5)次梁及楼梯配筋图;

(6)节点详图。

(三)对绘图的要求:

(1)温度:最热月平均26.6o C, 最冷月平均-16.6o C,夏季极高气温42.7o C, 冬季极低气温-26o C。年平均气温12.9o C。冬季采暖室外温度-8o C,设计采暖天数140天。

(2)相对湿度:最热月平均75%

(3)主导风向:全年西北,夏季东南,基本风压0.3MPa

(4)雨雪条件:降雨量:616.6mm/年,每小时最大降雨量:64.5 mm/小时,最

大降雨强度:15cm,最大冻土深度:53mm。

2、工程地质条件:

(1)自然地表0.8m内为填土,填土下层为4.5m厚亚粘土,再下为细沙层,亚粘土允许承载力为180Kpa。

(2)地下水位:地下水在自然地表10m以下,无侵蚀性。

(3)地震设计烈度为7度,II类场地,地表海拔高度为80.5m。

(4)建筑物耐久等级:2级。

框架结构建筑设计指导书

一、建筑特点

本题目所设计的建筑类型为综合性建筑。综合性建筑就是把几种不同的建筑功能有机的组合在一起,各种功能除有自己的特点外,又相互影响、相互联系、相互补充。本题目将旅馆、办公、教学、展示、商场、餐饮等功能不同的建筑形式结合在一起,设计相对复杂,需反复推敲。外向型较强的餐饮、商场等服务用房放在下层,考虑对外服务,应临街设置并设单独出口,培训及研究用房设在上部。

二、设计要点

1.总体布局要做好道路交通的组织,主要入口应设广场,建筑体型朝向要创造良好的采光和通风,沿街立面美观悦目。

2.合理安排好各种功能分区在建筑中的位置,合理选定各部分的净高。

3.人流多的商业、展览部分要组织好交通路线,做好安全疏散。

4.建筑交通组织要流畅,楼梯出入口设计要符合防火规范。

5.服务部分要考虑方便内外使用。考虑厨房对其他部分的影响。

6.卫生间、配电室等辅助用房应位置合理,使用方便。

7.内装修应根据功能合理选材,外装修力求简洁大方,协调同一。

8.出入口、檐口可做重点装饰,增强建筑的个性和可识别性。

三、设计要求

(一)办公用房:

1.办公室应处在相对安静位置,并有良好的采光通风,房间净高不小于

2.6m。办公、研究、接待、打字、陈列采光系数不小于1:6,单间办公室及研究室设1800X750办公供桌一张,沙发一组,文件柜及茶具等,面积不小于18 m2。

2.走道净宽:长≤40m,单面最小1.3 m,双面最小1.4 m;长>40m时,单面最小1.5 m,双面最小1.8 m。

3.厕所卫生间:应设前室,内设洗手盆与拖布污水池。卫生器具用人数计算,男用大便器每40人一具,小便器每30人一具,女用大便器每20人一具,洗面盆每20人一具。

4.办公室属培训中心的行政用房,负责学员及服务中心的管理。研究室是研究人员的用房。计算机室主要供研究人员使用,并提供其他的办公服务,如文印服务,净高不小于2.4m。

(二)客房部分:

1、应位于建筑上部楼层,每层设开水间、服务员室等。

2、双人间(标准间):面积16~33 m2,是旅馆、招待所常用类型,放两张单人床。最小面积4X5m(从浴室墙到玻璃窗)。客房净高不小于2.5 m,走廊净高不小于2.1 m。

3、客房卫生间:放三件的最小面积约为4 m2,理想为6 m2。阳台最小宽度为1.5 m。地面应低于客房地面0.02 m。门洞宽不小于0.75 m,净高不小于2.1 m。

4、服务员柜台(开门人)长约2 m。按管理要求设或不设。

(三)会议、培训部分:

1、大会议室:应设双扇外开门,便于疏散。

2、教室:其平面尺寸主要取决于容纳人数、教学方式、桌椅尺寸及排列方式。桌椅排列应便于听讲、书写、授课及疏散。层高为3.6~3.9 m。

双人课桌尺寸1200X500 mm。讲台高一般为200 mm,宽700~900mm,长度等于黑板长加上两端各延长200~250mm。黑板距讲台面的垂直距离为1000~1100mm,顶部到讲台面的距离不超过2m,长度为3600~4000mm。

3、阅览室:应设于较安静并与教室相联系的位置。要求光线充足,照度均匀,尽量避免直射光,如有东西向开窗则应采取措施。采光系数≮1:5。

4、展览部分:考虑到对外开放的需要,应布置在对外交通便利的地方,展厅面积分割应灵活,一般做成大房间。跨度≮8m,净高3.5~5 m,合理采光,一般以人工采光为主。出入位置能合理组织参观路线,并满足防火要求。地面宜采用耐磨、防火、易清洁材料,如:水磨石、大理石、地板砖等。

(四)商场部分:

1.营业厅可设为普通营业厅和自选营业厅,商场位置应设在建筑明显位置,出入方便。

2.商场内应组织好交通,人流货流应避免交叉,并应有防火分区,出入口、安全门净宽≮1.4m,不设门槛,入口前应有一定的广场和泊车位,外门、楼体及走道宽应按防火规范要求计算。

3.营业厅内公用楼梯净宽≮1.4m,踏步高≮0.16m,踏步宽≮0.28m。室外台阶踏步高≮0.15m,踏步宽≮0.30m。供轮椅使用坡道≯1:12。

4.外设橱窗时,橱窗平面高于室外地面,并做好防晒、眩光、防盗。

5.普通营业厅:应适当分区,并组织好交通,通道宽度:在柜台与墙面之间≮2.2m,两平行柜台间≮3.7m。柜台外边缘距开敞楼梯最近踏步≮4.0m,并且不小于楼梯净宽。营业厅净高≮3.2m。

6.自选营业厅:应设顾客存包处,选购盛器存放位,进厅闸位及出口收款台包装位。平行货架间≮1.6m,垂直货架间≮2.4m,货架与出入闸门通道宽≮3.8m。

7.库房:净高≮2.1m,应符合防火规范,并做好防盗、通风、防潮等。宜靠近营业厅设置。库房内按商品类型分区或分间,以免污染。库内设一定货架,单货架宽

0.3~0.9 m,可两架平靠,平行货架间通道宽0.7~1.25 m,与货架垂直通道宽1.5~

1.6 m。

(五)服务部分:

1、餐厅:可分为普通餐厅、快餐兼咖啡厅两部分来设。也可设为用餐部分及公用部分。大餐厅净高≮3.0m,一般不宜过大,约80座为宜。用餐部分应设2人、4人、6~10人桌,若考虑为快餐,应以快餐桌为主。桌间净距仅供用餐者通行时≮1.35m,有服务员通行时≮1.8m,用餐部分应设计在对外方便处,具有良好的采光、通风,自然采光时窗地比≮1:6,室内面层宜选用不易积灰、易清洁的材料。

2、公用部分:如:小卖部、洗手间等。门厅过厅应适当设置,小卖主要提供烟酒及饮料,应设在方便各餐桌的位置,面积5~8m2,设柜台及货架,收款一般与小卖相邻或合并。厅内卫生间应设在隐蔽处,并做好通风,设男女厕所各一间,内设大便器一个,男厕设1~2个小便斗,洗涤洗手盆各一个。

3、厨房:包括主、副食加工车间,备餐、消毒及烧火间,合理布置工艺流程,严格做到原料与成品分开,生熟分开。洗涤消毒间应单独设置。热加工间要做好热气、烟气的处理,排出口宜在隐蔽处,不应朝向主要街道,热加工车间上部有建筑时,外墙开口上方应设防火挑檐,宽≮1.0m。厨房地面应采用耐磨、不渗水、防滑、耐腐蚀、易清洗材料。

4、辅助用房:包括各类库房、厕所卫生间等。库房可分为食品库房核杂物库房,食品库分为主食贮藏、副食贮藏,一般设冷藏设施。厕所卫生间供内部职工使用,应距厨房较远,男女各一间,内各设大便器、洗手盆、污水池一个,男厕设小便斗一个。

5、娱乐用房:包括美容美发、健身、舞厅。

(六)附属部分:

1、接待室:设在主入口两侧,与出入口通视,内设办公桌、茶几、单人床及柜。

2、配电室:为整个建筑配电使用,设在底层僻静处,靠近外墙,做好通风。

(七)楼梯及出入口:

1、安全出口:数目不少于2个,总宽度按0.6m/100人计算,疏散楼梯不少于两部,安全疏散距离符合防火规范。

2、疏散楼梯不得使用螺旋楼梯及扇形踏步,楼梯宽度≮1.1m,两平行梯段水平净宽(梯井宽)≮0.15m。

3、疏散门向疏散方向开启,并不得正对楼梯段。

4、楼梯宽度除满足防火规范外,应按每股人流0.55+(0~0.15)计算,并不得少于两股人流。

5、平台净宽不小于梯段净宽。踏步数≮18级,不≯3级,踏步尺寸应符合2H(高)+B(宽)=600~620,并考虑防滑。

6、扶手高度≮0.9m,楼梯平台下通道净高≮2.0m。

四、设计绘图步骤

1、绘平面设计草图

根据对设计任务书的研究和调查参观分析后,即可进行平面草图的绘制,具体做法如下:

(1)确定结构方案:根据地形尺寸及商店规模选择框架,柱子断面尺寸在建筑平面图时可按300×500假定尺寸先画,但不要注出尺寸,具体尺寸在结构设计中确定,建筑施工图可不做修改。

(2)定位轴线:应按规定办,凡承重墙和柱都画出定位轴线,定位轴线的位置在本设计中可与中心线重合。

横向定位轴线用①、②、③……从左到右按序排列。

纵向定位轴线用(A)、(B)、(C)……从下到上按序排列。

但不用I与O标注,遇I、O即跳过,如I后即用J;O后即用P。

平面图上下左右都应标出定位轴线,并相互呼应。

(3)楼梯应计算其级数和决定其每级宽高尺寸,并在图上注明,卫生间应布置厕位,货柜、货架均应布置,以上均应按比例画出,并标注尺寸。

(4)确定门窗大小、位置并编上门窗号,选定门窗时应同时考虑立面、剖面设计,还应画出门页及开启方向。

(5)标注三道尺寸线,内面一道为门窗大小、门窗间墙大小的尺寸,中间一道为定位轴线之间的尺寸,最外一道为总尺寸,即外墙边至另一外墙边尺寸,凡平面图外不能表明的尺寸,应在平面中间表明,墙厚尺寸可在墙上标明。

(6)平面图应该注明各处标高,如地面、楼面、厕所地面、楼梯平台、室内地面等。

(7)一层平面按1:100比例画,二、三层平面可按1:200画出。

2、绘立面设计草图

根据平面设计草图做出立面草图,具体做法叙述如下:

(1)画出面临马路的两向立面草图,必要时可绘制北向立面。

(2)立面图上的门窗高低宽窄应与平面及剖面设计的尺寸相符,不必画出开关线。

(3)一律采用平屋顶。

(4)立面粉刷装修材料和颜色应在立面图上标明,不得用符号代替。

(5)立面两端应有竖向尺寸线,说明每层之间的尺寸、各层的标高、檐口标高、门窗顶底的标高、室内外地坪标高等。在尺寸线上标不清楚时,可在门窗处或其他需要标明处标出标高。

(6)立面两端应标注第一和最末两根定位轴线。

(7)南向立面用1:100比例画出,其他立面可用1:200画出(这是为了控制在两张1号图幅中,并非施工图要求,若用3号图,可全部采用1:100画出)。

3、绘剖面设计草图

根据平面设计草图及立面构思作出剖面设计草图。其具体做法叙述如下:

(1)剖切2~3处代表性的部分画出剖面,并需在底层平面设计图上标出剖切线位置。

为了有一个剖面图能为结构设计提供依据,所以应在框架的标准位置(一般在房屋的中部)处有一剖面。另一剖面图,有同学自己选定剖切位置。

一般选在楼梯间。

(2)剖面图上应标明屋顶、楼板、地面的各层构造,要用文字说明构造层次,如已在主墙剖面上标明,可用索引号代替。

(3)剖面图竖向应画尺寸线注上各层尺寸、门窗底顶标高、檐口高及各处标高。

(4)应在地平线以下横向注出墙、柱的定位轴线间的尺寸。

(5)剖面图用1:100比例画。

4、构造详图设计

凡在主墙剖面图上无法说明的节点构造,如:采光天窗(宿舍区的中跨部位)、不同高度(三层与四层交接部位)处的屋顶泛水等等需用构造详图予以补充。详图上必须注明其标高、抹磨粉刷线等详细尺寸,以及必要的文字说明,不得用符号代替。

详图的比例为1:10~1:50,必须能更清楚地表明其构造。详图的大小应考虑图面布图。

5、绘制正图

待上述草图分别完成之后,又经过各图相互核对无误,即可进行毕业设计的正图绘制,草图阶段中反复擦改是不可避免的;并且各图的图面大小(包含尺寸线、标高线)难以事先确定,为了起到布图匀称、图面整洁,草图阶段是必不可少的,否则将难以保证正图质量。有时反而会拖长设计工作时间,影响整个毕业设计的进度。

五、参考书目:

1、建筑设计资料集1、

2、

3、4。

2、建筑师设计规范(上、下)。

3、工程建设标准强制性条文。

4、建筑制图标准

5、房屋建筑学

6、公共建筑设计原理

7、建筑构造通用图集98J1——98J12

8、防火设计规范

框架结构设计指导书

一结构方案(地震区,设防烈度为7度)

1、规则框架的判定:房屋的平面布置力求简单、对称,如有局部突出,则突出部分的长度不大于其宽度,且不大于该方向总长的30%;房屋平面内质量分布和抗侧力构件的布置基本均匀、对称;立面形状简单、局部收进的尺寸不大于该方向总尺寸的25%;楼层刚度不小于其相邻上层刚度的70%,且连续三层总的刚度降低不超过50%。满足此条件可按规则框架考虑。

2、房屋总高度的限制;

3、抗震等级的确定;

4、防震缝的最小尺寸:

钢筋混凝土房屋宜选用合理的建筑结构方案不设防震缝,当不须设置防震缝时,其最小宽度应满足规范要求。

5、结构布置;

框架宜双向设置,梁与柱的中线宜重合,不重合时其偏心距不宜大于柱宽的1/4。砌体填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称。

6、屋盖、楼盖的类型。

各层均应采用现浇楼盖。

二框架结构构件(柱、梁、板)的静力计算

7、各层柱、梁、板的布置;

8、柱、梁和板截面尺寸的初步确定;

梁的截面尺寸取:主梁截面高度为 1/8~1/12 L;

主梁截面宽度为 1/1.5~1/2.5 h,并由剪力决定;

次梁截面高度为 1/10~1/15 L;

次梁截面宽度为 1/1.5~1/2.5 h,并由剪力决定。

柱的截面尺寸取:由轴压比确定,框架结构每层荷载按10~14kN/m2估算。

板的截面尺寸取:分别按照单向板和双向板的要求假定板厚度。

9、板、梁和柱的静荷载计算;

由建筑作法和使用功能确定恒载和活载,从而得出板、梁和柱的荷载。

10、楼板计算和配筋;

分别按照单向板和双向板的要求计算板配筋。

11、 由力矩分配法(分层法)确定梁、柱分别在恒载和活载情况下的弯矩、剪力和轴力。(恒载和活载分开计算)

柱的轴力应考虑纵横两个方向上梁的荷载,纵向梁的荷载可按简支梁计算。 12、 风荷载计算;

0w w z s z k μμβ=

w k ——风荷载标准值;

βz ——高度处的风振系数; μs ——风荷载体型系数; μz ——风压高度变化系数;

w 0——基本风压(kN/m 2)。

三 框架结构的抗震计算

采用底部剪力法。

13、 各层节点重力荷载值代表值i G 的计算;

屋顶节点取屋盖恒载标准值和雪载标准值的一半及半层高度的墙柱恒载标准值; 楼层节点取楼盖恒载标准值和活载标准值的一半及上下各半层高度的墙柱恒载标准值。

14、 钢筋混凝土框架的侧移刚度计算;

钢筋混凝土框架柱的侧移刚度(用D 值法求解,梁的线刚度应考虑现浇板的影响:边框架梁取I=1.5I 0;中框架梁取I=2I 0。)

∑==

m

j Z

h i D 1

2

112α

; 式中 Z i 为柱的线刚度;h 为柱高;m 为柱的根数。 15、 房屋自振周期的确定;

(1)“规范”建议采用以能量原理为基础的半理论半经验公式计算框架结构的第一自振周期:

∑∑===n

i i

i

n i i

i T

u

G u G T 1

1

2

12ψ

式中:G i ——i 质点的重力荷载代表值(kN );

u i ——各质点承受相当于其重力荷载代表值的水平节点力作用时,i 质

点所产生的侧移量(m ),可参照D 值法,取弹性刚度计算;

ψT ——考虑填充墙的刚度影响对周期的折减系数;简单估算时,根据经

验一般取0.5~0.7;对于内隔墙为轻质墙、外挂墙板时,可取

0.8~0.9。

(2)顶点位移法:

T T ?=017.1α

式中:ΔT ——计算基本周期用的结构顶点假想侧移,即把集中在楼面处的重量

G i 视为作用在i 层楼面的假想水平荷载,按弹性刚度计算得到的

结构顶点侧移;

α0——基本周期的缩短系数。考虑非承重砖墙(填充墙)影响,框架取0.6~

0.7。

16、 横向水平地震作用及楼层剪力计算;

(1) 地震力计算(采用底部剪力法)

eq Ek G F 1α=

∑=i

eq G

G 85

.0

(2) 楼层剪力设计值的计算 n)1,2(i )1(1

=-=

∑=n Ek n

j j

j

i

i i F H

G H G F δ

Ek n n F F δ=?

∑?=?=n

i

i ik i F V V 3.13.1

17、 地震作用效应在各柱中的分配; 一层中每根柱承担的地震剪力设计值为

i i

ij ij V D D V =

18、 确定框架在地震作用下的内力; 按照D 值法计算。

19、 框架的侧向变形验算;

要分别对风荷载及地震作用下进行框架侧向变形验算:

①在风荷载作用下,弹性层间位移δ/h ≤1/500,弹性顶点位移△/H ≤1/650;②在地震作用下,弹性层间位移δ/h ≤1/550,弹性顶点位移△/H ≤1/650,层间相对弹塑性位移:△U P ≤[Q P ]h=1/50 h 。

20、 重力荷载代表值引起的各层梁、柱内力;

计算方法同恒载和活载,可按比例关系求解。

四 柱、梁的内力组合

考虑三种内力组合:

(1)1.2×恒载标准值+1.4×活载标准值; (2)1.2×重力荷载代表值+1.3×地震荷载标准值

(3)1.2×恒载标准值+1.4×活载标准值+1.4×0.6×风荷载标准值;

五 截面配筋计算

21、 梁、柱截面配筋;

根据内力组合求得的最不利内力,并根据强柱弱梁、强剪弱弯的要求进行内力调整。然后结合构造要求进行截面配筋。

(1)一、二、三级框架的梁柱节点处,除框架顶层和柱轴压比小于0.15者及框支梁与框支柱的节点外,柱端组合的弯矩设计值应符合下式要求:

∑∑=b c c

M M

η

式中:

∑c

M

——节点上下柱端截面顺时针或反时针方向组合的弯矩设计值

之和,上下柱端的弯矩设计值,可按弹性分析分配;

∑b

M

——节点左右梁端截面反时针或顺时针方向组合的弯矩设计值

之和,一级框架节点左右梁端均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩应取零;

c η——柱端弯矩增大系数,一级取1.4,二级取1.2,三级取1.1。

(2)一、二、三级框架结构的底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.5、1.25和1.15。底层柱纵向钢筋宜按上下端的不利情况配置。

(3)一、二、三级框架梁和抗震墙中跨高比大于2.5的连梁,其梁端截面组合的剪力设计值应按下式调整:

()Gb r

b

l b vb V l M M V ++=,/η 式中:V ——梁端截面组合的剪力设计值;

n l ——梁的净跨;

Gb V ——梁在重力荷载代表值作用下,按简支梁分析的梁端截面剪力设

计值;

r b l b M M 、——分别为梁左右端截面反时针或顺时针方向组合的弯矩设计值,

一级框架节点左右梁端均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩应取零;

vb η——梁端剪力增大系数,一级取1.3,二级取1.2,三级取1.1。

(4)一、二、三级的框架柱和框支柱的剪力设计值应按下式调整:

()

n t c b c vc H M M V /+=η

式中:V ——柱端截面组合的剪力设计值;

n l ——柱的净高;

b c t c M M 、——分别为柱的上下端截面顺时针或反时针方向组合的弯矩设计值;

vc η——柱剪力增大系数,一级取1.4,二级取1.2,三级取1.1。

(5)一、二、三级框架的角柱,经上述调整后的弯矩设计值、剪力设计值尚应乘以不小于1.10的增大系数。

(6)钢筋混凝土结构的梁、柱、抗震墙和连梁,其截面组合的剪力设计值应符合下列要求:

跨高比大于2.5的梁和连梁及剪跨比大于2的柱及抗震墙:

()020.01

bh f V c RE

γ≤

跨高比不大于2.5的梁和连梁及剪跨比不大于2的柱及抗震墙:

()015.01

bh f V c RE

γ≤

剪跨比应按下式计算:

)/(0h V M c c =λ

(7)承载力抗震调整系数RE γ的取值见下表:

承载力抗震调整系数

22、 楼梯计算和配筋;

楼梯从结构形式上分主要有梁式和板式楼梯。对于跨度较小的楼梯,一般采用板式楼梯。

计算楼梯荷载并对楼梯配筋。

23、 基础计算和配筋;(全部结构的基础)

基础计算主要计算现浇柱下基础。柱下基础采用锥形独基或柱下条基。对柱的内力组合结果进行分析,选取最不利内力进行基础计算和配筋。 (1) 基础底面的压力,应符合下式要求: 当轴心荷载作用时:a k f p ≤

式中:p k ——相应与荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压应力值;

f a ——修正后的地基承载力特征值。

当偏心荷载作用时,除满足上式外,尚应满足下时要求:a k f p 2.1max ≤ 式中:p kmax ——相应与荷载效应标准组合时,基础底面边缘的最大压应力值; (注:正常使用极限状态下,荷载效应的标准组合值S k 应用下式表示:

Qnk cn k Q c k Q Gk k S S S S S ψψ++++= 221式中:S Gk ——按永久荷载标准值

计算的荷载效应值;S Qk ——按可变荷载标准值计算的荷载效应值;ψci ——可变荷载的组合值系数。)

(2) 基础高度由抗冲切承载力确定,即下式:

07.0h a f A p m t hp l j β≤

其中:2

b

t m a a a +=

hp β——受冲切承载力截面高度影响系数,当不大于800mm 时,hp β取

1.0;当大于等于800mm 时,hp β取0.9,其间按线性内差法取用;

t a ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长;

b a ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长; 0h ——基础冲切破坏锥体的有效高度; t f ——混凝土轴心抗拉强度设计值;

A l ——考虑冲切荷载时取用的多边形面积;

j p ——扣除基础自重及其上土重后相应于荷载效应基本组合时的地基

土单位面积净反力,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力。

(3) 底板弯矩可按下式简化计算:

??

????-+??? ??

-++=

l p p A G p p a l a M )(2)2(121max max '21I ()()??? ??-++-=A G p p b b a l M 22481min max '2'II 式中:a 1——任意截面Ⅰ—Ⅰ至基地边缘最大反力处的距离; l 、b ——基础底面的边长;

min max p p 、——相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大和最小地基反力

设计值;

G ——考虑荷载分项系数的基础自重及其上的土自重;

当组合值由永久荷载控制时,k G G 35.1=,k G 为基础及其上土的标准自重。

(4) 受力钢筋面积确定:

9.0h f M

A y s =

24、 构造要求。

HPB235:210Mpa (设计值);原热轧Ⅰ级钢筋 HRB335:300MPa (设计值)。原热轧Ⅱ级钢筋

六 施工图绘制

结构平面布置图主要注明结构构件的定位、编号、结构标高、现浇板厚度和配筋等。施工图应绘制下面所示部分,不少于5张2#图。

七 结构参考资料

1、《砌体结构》教材。

2、《混凝土结构》教材。

3、《建筑结构抗震设计原理》教材。

4、《高层建筑结构设计》教材。

5、《土力学地基与基础》教材。

6、《钢筋混凝土构造手册》TU375—23。

7、《砌体结构设计规范》GB 50003—2001。

8、《建筑地基基础设计规范》GB 50007—2002。

9、《建筑结构荷载设计规范》GB 50009—2006。

10、《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010。

11、《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010。

12、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》00G101。

13、《建筑结构制图标准》GB/T 50105—2001

14、《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ 137—2001&J 129—2001。

15、《97JZ11》过梁图集。

框架结构设计步骤

砼框架结构设计手算步骤 一.确定结构方案与结构布置 1.结构选型是否选用框架结构应先进行比较。根据何广乾的模糊评判法,砼结构8~18层首选框剪结构,住宅、旅馆则首选剪力墙。对于不需要电梯的多层采用框架较多。 2.平面布置注意L,l,l’,B的关系。 3.竖向布置注意高宽比、最大高度(分A、B两大类,B类计算和构造有更严格的要求),力求规则,侧向刚度沿竖向均匀变化。 4.三缝的设置按规范要求设置,尽量做到免缝或三缝合一。 5.基础选型对于高层不宜选用独立基础。但根据国勤兄的经验,对于小高层当地基承载力标准值300kpa 以上时可以考虑用独基。 6.楼屋盖选型 高层最好选用现浇楼盖 1)梁板式最多的一种形式。有时门厅,会议厅可布置成井式楼盖,其平面长宽比不宜大于1.5,井式梁间距为2.5~3.3m,且周边梁的刚度强度应加强。采用扁梁高度宜为1/15~1/18跨度,宽度不超过柱宽50,最好不超过柱宽。 2)密肋梁方形柱网或接近方形,跨度大且梁高受限时常采用。肋梁间距1~1.5m,肋高为跨度的1/30~1/20,肋宽150~200mm。 3)无梁楼盖地震区不宜单独使用,如使用应注意可靠的抗震措施,如增加剪力墙或支撑。 4)无粘结预应力现浇楼板一般跨度大于6m,板厚减薄降低层高,在高层中应用有一定技术经济优势。在地震区应注意防止钢筋端头锚固失效。 5)其他 二.初步确定梁柱截面尺寸及材料强度等级 1.柱截面初定分抗震和非抗震两种情况。对于非抗震,按照轴心受压初定截面。对于抗震,Ac=N/(a*fc) N=B*F*Ge*n B=1.3(边柱),1.2(等跨中柱),1.25(不等跨中柱)Ge=12~15kN/m2 a为轴压比fc为砼抗压强度设计值F为每层从属面积n为层数。框架柱上下截面高度不同时,每次缩小100~150为宜。为方便尺寸标注修改,边柱一般以墙中心线为轴线收缩,中柱两边收缩。柱截面与标号的变化宜错开。 2.梁截面初定梁高为跨度的1/8~1/14,梁宽通常为1/2~1/3梁高。其余见前述。对于宽扁梁首先应注意满足挠度要求,否则存在梁板协调变形的复杂内力分析问题。梁净跨与截面高度之比不宜小于4。框架梁宽不宜小于1/2柱宽,且不小于250mm。框架梁的截面中心线宜与柱中心线重合,当必须偏置时,同一平面内的梁柱中心线间的偏心距不宜大于柱截面在该方向的1/4。 3.砼强度等级一级现浇不低于C30,其余不低于C20。 三.重力荷载计算 1.屋面及楼面永久荷载标准值分别计算各层 2.屋面及楼面可变荷载标准值 3.梁柱墙门窗重力计算 4.重力荷载代表值=自重标准值+可变荷载组合值+上下各半层墙柱等重量 可变荷载组合值系数:雪、屋面积灰为0.5,屋面活荷载不计,按实际考虑的各楼面活荷载为1。将各层代表值集中于各层楼面处。 四.框架侧移刚度计算 计算梁柱线刚度,计算各层D值,判断是否规则框架。分别计算框架纵横两个方向。 五.计算自振周期 T1=(0.6或0.7)X1.7Xsqrt(Ut) Ut___假想把集中在各层楼面处的重力荷载代表值作为水平荷载而算得的结构顶点位移。0.6或0.7为考虑填充墙的折减系数。对于带屋面局部突出的房屋,Ut应取主体结构顶点位移,而不是突出层位移。此时将

框架结构毕业设计任务书和指导书范本

框架结构毕业设计任务书和指导书 1 2020年4月19日

毕业设计基本要求 1目的 (1)综合运用所学专业理论知识与设计技能,处理建筑设计中有关方针、政策、功能、经济、安全、美观等方面的问题。解决总体、单体、空间等关系,以创造富有时代气息的优美建筑形象与环境。依据建筑设计完成结构体系的布置、结构在各种荷载工况下的计算、构造和施工图。 (2)掌握一般建筑工程的设计思路,进而举一反三熟悉有关建筑工程的设计、施工、预算等建设过程。为即将走上工作岗位奠定基础。 (3)学以致用,学习科学技术和技能的目的是应用。一个工程师在设计、建设实际工程中应具备的知识,都是我们在毕业设计中应予以加强的。因此深切领悟总体概念设计、掌握具体理论设计和实际工程技术处理措施的结合作为重点来训练。 (4)树立正确的设计思想,全面对待建筑与结构的关系, 2 2020年4月19日

培养勤奋、严谨、认真的工作作风及分析解决一般工程技术问题的能力。 (5)掌握调查研究、理论联系实际的学习方法,养成既能独立思考,又能相互配合密切合作的工作态度。 (6)使学生对一般工业与民用建筑的土建设计的内容和构成有比较全面的了解,并熟悉有关设计标准、规范、手册和工具书,增强毕业后到生产第一线工作的适应能力。 2成果形式及要求 (1)计算书和说明书: 字数应不少于1万字,书写要工整,字迹要清楚,可采用计算机打印。计算书内容要阐明设计依据或标准,方案构思、特点、必要的经济指标,结构选型、构造处理、材料特点及计算上的主要问题,还应包括结构计算全过程,计算要正确、完整、思路清晰、简图明了。计算书格式:应严格按照毕业设计手册中的要求。 (2)图纸: 3 2020年4月19日

钢筋混凝土框架结构设计计算书

钢 筋 混 凝 土 框 架 结 构 设 计 计 算 书

目录 第一章前言 (5) 第二章方案论述 (6) 2.1 建筑方案论述 (6) 2.2结构设计论述 (7) 第三章结构方案设计 (9) 3.1设计总说明 (9) 3.1.1设计依据 (9) 3.1.2 设计概述 (9) 3.1.3 结构说明 (9) 3.1.4.各部分建筑构造 (9) 3.2结构方案设计 (10) 3.2.2场地条件 (10) 第四章荷载计算 (11) 4.1荷载汇集及截面尺寸的选取 (11) 4.1.1 框架柱: (11) 4.1.2 框架梁: (11) 4.1.3 材料情况: (11) 4.2荷载汇集 (11) 4.3 计算简图及层数划分 (13) 4.4 各层重力荷载代表值计算 (14) 第五章水平地震作用下的框架内力分析 (19) 5.1层间侧移刚度计算 (19) 5.1.1梁线刚度 (19) 5.1.2柱线刚度计算 (20) 5.1.3柱侧移刚度计算 (20) 5.2水平地震作用层间地震剪力和弹性位移的计算 (21) 5.2.2水平地震作用下的层间位移和顶点位移计算 (23) 5.3 水平地震作用下框架柱剪力和弯矩(采用D值法) (23) 5.4水平地震作用下梁端弯矩 (25) 5.5水平地震作用下的梁端剪力和柱轴力 (25) 5.6水平地震作用下的框架内力图 (26) 第六章风荷载作用下框架内力分析 (26) 6.1自然条件 (27) 6.2风荷载计算 (27) 6.3风荷载作用下框架柱剪力和弯矩(采用D值法,取中框架计算) (28) 6.4 风荷载作用下梁端弯矩计算 (29) 6.5风荷载作用下的梁端剪力和柱轴力计算 (30) 6.6风荷载作用下框架内力图 (30) 第七章竖向荷载作用下框架内力分析 (31) 7.1竖向荷载计算 (31) 7.1.2 恒荷载 (31)

大数据处理平台构架设计说明书

大数据处理平台及可视化架构设计说明书 版本:1.0 变更记录

目录 1 1. 文档介绍 (3) 1.1文档目的 (3) 1.2文档范围 (3) 1.3读者对象 (3) 1.4参考文献 (3) 1.5术语与缩写解释 (3) 2系统概述 (4) 3设计约束 (5) 4设计策略 (6) 5系统总体结构 (7) 5.1大数据集成分析平台系统架构设计 (7) 5.2可视化平台系统架构设计 (11) 6其它 (14) 6.1数据库设计 (14) 6.2系统管理 (14) 6.3日志管理 (14)

1 1. 文档介绍 1.1 文档目的 设计大数据集成分析平台,主要功能是多种数据库及文件数据;访问;采集;解析,清洗,ETL,同时可以编写模型支持后台统计分析算法。 设计数据可视化平台,应用于大数据的可视化和互动操作。 为此,根据“先进实用、稳定可靠”的原则设计本大数据处理平台及可视化平台。 1.2 文档范围 大数据的处理,包括ETL、分析、可视化、使用。 1.3 读者对象 管理人员、开发人员 1.4 参考文献 1.5 术语与缩写解释

2 系统概述 大数据集成分析平台,分为9个层次,主要功能是对多种数据库及网页等数据进行访采集、解析,清洗,整合、ETL,同时编写模型支持后台统计分析算法,提供可信的数据。 设计数据可视化平台 ,分为3个层次,在大数据集成分析平台的基础上实现大实现数据的可视化和互动操作。

3 设计约束 1.系统必须遵循国家软件开发的标准。 2.系统用java开发,采用开源的中间件。 3.系统必须稳定可靠,性能高,满足每天千万次的访问。 4.保证数据的成功抽取、转换、分析,实现高可信和高可用。

建筑框架结构设计的原则及设计方法

建筑框架结构设计的原则及设计方法 框架结构是当前建筑应用最广泛的结构之一,利用框架结构可以最大化地保证建筑内部的可使用面积,还能够节约材料,有效减轻自重,更重要的是建筑框架的抗震性能良好,可以满足复杂条件下的使用需求。建筑框架结构设计是建筑工程的重点,也是难点,只有确保建筑框架结构的设计才能够保障项目的安全和质量。 1框架结构设计原则 框架结构是指由梁和柱刚性连接而成的承重体系,这种承重体系不仅要承受来自建筑物外部的作用力,还要承受内部的荷载。而框架结构的房屋墙体并不承受重量,仅仅起到了分隔的作用。作为受力的主体,一旦框架结构在设计上出现问题,整体建筑的稳定性就得不到保证,为建筑物的使用者带来了巨大的隐患。 1.1 刚柔并济 建筑物的刚性和柔性是不可调和的两个方面,刚性越大则柔性越差,柔性越大则刚性越差。在自然环境下建筑物框架结构设计需要考虑到的因素有很多,刚性可以满足建筑物在绝大多数情况下的需求,但是在较强的外力作用下,刚性太强意味着变形能力差,无法抵抗建筑物的形变,在外力作用下整个建筑物会出现整体倾覆的情况。因此在设计的过程中还是要注意刚柔并济的原则,虽然柔性建筑可以在一定程度上降低施工成本,但是却很容易在日常使用过程中产生形变,影响建筑物的正常使用。在设计的过程中要兼顾刚性和柔性,在刚性和柔性之间找到良好的平衡,从而确保建筑物的稳定性和安全性。

1.2 多道防线 建筑物的稳定性依靠的不是某一结构,而是整体的作用。因此在设计的过程中要树立多道防线的原则,避免某一结构承重过大,要让整体建筑所有的结构都能分担外力。鸡蛋不能放在同一个篮子里,因而土建结构中多肢墙比单片墙好,框架剪力墙比纯框架好,体现的就是这一原则。 1.3 抓大放小 在建筑框架结构的设计中我们经常可以见到“强柱弱梁”、“强剪弱弯”等说法,刚性较强的柱子要搭配较弱的横梁,这是因为如果所有的构件都很强,这种结构体系是存在安全隐患的。在建筑框架结构的设置上是没有绝对安全的结构的,组成同一结构的各个构件担任的角色不同,功能不同意味着其重要性也有主次之分。一旦遇到意外情况,各个构件之间虽然能够协作抵抗外力,但是为了最大程度保证整体建筑的稳定性,必须要保障重要的结构在最后才遭摧毁,而次要的构件要先去承担最大的外力。因而如果建筑物的柱子刚性很强,在强大外力的作用下首先损坏的是建筑物的横梁,而柱子还能够对整体结构起到一定的支撑作用。如果首先损害的是建筑物的柱子,整体结构就会瞬间倒塌,横梁也就不复存在,由此可见在建筑物的结构中柱承担的责任是比横梁要更大的,因而设计的过程中要保证柱子是在最后倒塌,而横梁起到了吸收作用力的作用,可以减少作用力对于柱子的破坏。如果柱子和横梁是同样的结果,只会产生玉石俱焚的效果。因此在建筑物的设计过程中还要坚持抓大放小的原则,即有的结构是

土木工程框架结构办公楼毕业设计任务书

一、原始依据(包括设计或论文的工作基础、研究条件、应用环境、工作目的等。) 本办公楼位于天津市区,结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑面积3250.08m2,总层数6层,首层层高4.2m,标准层层高3.9m,建筑总高度23.7m,主要设有办公室、会议室。 设计条件: 1. 抗震设防烈度:7度(0.15g),设计地震分组:第二组 2. 建筑抗震设防类别:丙类 3. 设计使用年限:50年 4. 场地类别:Ⅲ类 5. 耐火等级:二级 6. 基本风压:0.50 kN/m2 7. 基本雪压:0.40 kN/m2 8. 冻土深度:0.6m 9. 地基承载力特征值:f a =150kN/m2 10.主要建筑材料: (1)钢筋:HRB400级(主筋)和HPB300级(箍筋和板内分布钢筋) (2)混凝土:不低于C30 (3)填充墙:陶粒混凝土砌块 二、参考文献 [1] 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010,中国建筑工业出版社,2011. [2] 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010,中国建筑工业出版社,2010. [3] 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012,中国建筑工业出版社,2012. [4] 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011,中国建筑工业出版社,2011. [5] 《建筑结构制图标准》GB/T 50105-2010,中国建筑工业出版社,2011. [6] 《05系列建筑标准设计图集》,中国建筑工业出版社,2005. [7] 沈蒲生,《建筑工程毕业设计指南》,高等教育出版社,2007. [8] 同济大学、西安建筑科技大学、东南大学、重庆建筑大学,《房屋建筑学》,中国建筑工业 出版社,2005. [9] 东南大学、同济大学、天津大学,《混凝土结构》(上、中册),中国建筑工业出版社,2006. [10] 张晋元,《混凝土结构设计》,天津大学建筑工程学院,2010. [11] 杨星,《PKPM结构软件从入门到精通》,中国建筑工业出版社,2010. [12] 周莉莉,《多层钢筋混凝土框架结构设计实例详解—手算与PKPM应用》,中国水利水电

#五层框架结构教学楼计算书

某中学教学楼结构设计计算书 Ⅰ、构件截面尺寸选择和荷载计算 (1)设计基本资料 按设计任务规定的组别,选择开间尺寸为7200mmx9000mm ,纵向有12跨,每跨4500mm,横向有3跨,边跨尺寸7200mm ,中间跨尺寸3000mm 。按此参数和建筑设计中已经进行平面布置。 (2)主要设计参数 根据设计任务书的要求及有关规定,确定如下主要的设计参数: ①抗震设防烈度:8度;抗震设计分组:第一组;房屋高度低于30m ,可知框架的抗震等级为二级。 ②基本风压:20/5.30m kN W =,C 类粗糙度 ③雪荷载标准值:2m /.50kN S K = ④设计使用年限:50年;本建筑为一般民用建筑,安全等级二级;在抗震设计时是丙类建筑 ⑤基础顶面设计标高的确定:建筑标高±0.000,建筑绝对标高57.50m ,室外地坪标高-0.450m 。根据地质勘察报告,基础持力层可以设计在粉质粘土上,选择独立基础时,基础顶面标高可设在-1.0m —-1.6m 之间 ⑥活荷载标准值及相应系数:按房屋的使用要求,可查得教学楼露面活荷载标准值0.2=k q 2/m kN ,组合值系数7.0c =?,准永久值系数5.0=q ? (2)材料的选择 ①混凝土 除基础垫层混凝土选择C15外,基础及以上各层混凝土强度均选C25。 ②钢筋 框架梁、柱等主要构件纵向受力筋选择HRB335级钢筋,构造钢筋、板筋及箍筋选择HPB 级钢筋。 (3)结构构件截面尺寸的选择 ①结构平面布置方案 主体结构为5层,底层高度4.2m ,其余各层3.9m 。

外墙240mm ,内墙120mm ,隔墙100mm ,门窗布置见门窗洞口总表。 ②构件截面尺寸的选择 a.根据平面布置,双向板短向跨度m l 5.4=,取板厚h=150mm, 35 1 3014500150> ==l h ,满足要求。 b.框架梁 边横梁,=l 7200mm,mm b h b mm h l h 3003 1 ~21,700141~81=?==?= 取 跨中横梁,mm b mm h mm l 250,500,3000===取 纵梁,mm b mm h mm l 250,500,4500===取 次梁,mm b mm h l h mm l 250,600,18 1 ~121,7200====取 c.柱截面尺寸 当选择基础标高为-1.200m 时,则一层柱的高度为4.2m+1.2m=5.4m ,按 mm H b c 360015 ==,又框架主梁b=300mm ,则初选柱截面宽度mm b c 500=, 故中柱截面初选尺寸mm mm h b c c 500500?=? 简单验算: 假定楼层各层荷载设计值为162/m kN ,则底层中柱的轴力近似为 kN N .43110.5012.54.2716=????=7.90,8.10, 4.50.1,4.54.311000======?查表得,b l m H l m H kN N 满足要求 %,3%8.70.61959300 500 5009.1197.09.010.43110.90' 2 3' <=?==??-??=-=c c S y c S h b A mm f A f N A ρ? 边柱承受轴力较小,但承受弯矩相对较大,按轴心受压验算,取1.5N ,有 kN N 46656.50.5112.54.2716=?????=

软件架构设计说明书

软件架构设计说明书 The final edition was revised on December 14th, 2020.

架构设计说明书 版本1.0.0

目录

1.引言 [对于由多个进程构成的复杂系统,系统设计阶段可以分为:架构设计(构架设计)、组件高层设计、组件详细设计。对于由单个进程构成的简单系统,系统设计阶段可以分为:系统概要设计、系统详细设计。本文档适用于由多个进程构成的复杂系统的构架设计。] [架构设计说明书是软件产品设计中最高层次的文档,它描述了系统最高层次上的逻辑结构、物理结构以及各种指南,相关组件(粒度最粗的子系统)的内部设计由组件高层设计提供。] [系统:指待开发产品的软件与硬件整体,其软件部分由各个子系统嵌套组成,子系统之间具有明确的接口; 组件:指粒度最粗的子系统; 模块:指组成组件的各层子系统,模块由下一层模块或函数组成;] [此文档的目的是: 1)描述产品的逻辑结构,定义系统各组件(子系统)之间的接口以及每个组件(子系统)应该实现的功能; 2)定义系统的各个进程以及进程之间的通信方式; 3)描述系统部署,说明用来部署并运行该系统的一种或多种物理网络(硬件)配置。对于每种配置,应该指出执行该系统的物理节点(计算机、网络设备)配置情况、节点之间的连 接方式、采用何种通信协议、网络带宽。另外还要包括各进程到物理节点的映射; 4)系统的整体性能、安全性、可用性、可扩展性、异常与错误处理等非功能特性设计; 5)定义该产品的各个设计人员应该遵循的设计原则以及设计指南,各个编程人员应该遵循的编码规范。 ] [建议架构设计工程师与组件设计工程师共同完成此文档。] [架构设计说明书的引言应提供整个文档的概述。它应包括此文档的目的、范围、定义、首字母缩写词、缩略语、参考资料和概述。]

多层框架结构设计任务书

多层框架结构设计任务书 广东水利电力职业技术学院土木工程系夏健明 2016.10

某办公楼是四层框架结构,建筑平面图、剖面图如附图所示。采用钢筋混凝土现浇框架结构设计该办公楼。 1 设计资料 (1) 设计标高:室内设计标高000.0±相当于绝对标高 4.400m ,室内外高差 600mm ,基础顶面离室外地面为500mm 。 (2) 墙身做法:25mm 厚水刷是外墙面;20mm 厚混合砂浆内墙面;A3.5、B06 级蒸压加气混凝土填充墙,Mb5.0水泥砂浆砌筑,外墙厚300mm ,内墙厚200mm 。 (3) 楼面做法:地面为8厚600×600防滑耐磨型地砖;20厚1:4干硬性水泥砂 浆;面上洒素水泥砂浆结合层一道。砼底板或素土夯实。 (4) 屋面做法:40厚C30细石砼;10厚纸筋灰;1.2厚三元乙丙橡胶卷材;20 厚1:2.5水泥砂浆找平层;钢筋砼屋面。 (5) 门窗做法:采用木门、铝合金窗。木门的尺寸为1.0m ×2.1m ,窗的尺寸为 3.0m ×1.8m 。 (6) 地质资料:属III 类建筑场地。 (7) 基本风压:20/55.0m KN w =(地面粗糙度为B 类)。 (8) 活荷载:屋面活荷载1.52/m KN ,办公楼楼面活荷载2.02/m KN ,走廊楼面 活荷载2.02/m KN 。 2 设计内容 (1) 结构布置及主要构件尺寸初选。 (2) 荷载计算。计算一榀框架的梁柱承受的恒荷载和活荷载。 (3) 内力计算 (a) 使用分层法计算一榀框架在竖向荷载作用下的内力;

(b) 使用软件pmgx计算一榀框架的内力,软件由教师提供。 (4)设计框架的梁柱构件。 (5)手工绘制一榀框架的结构施工图。 3 提交成果 (1)多层框架设计计算书。 (2)一榀框架结构施工图。 (3)结构设计软件的计算成果。 4 设计时间安排 (1)结构设计6周。 (2)答辩1周。 5 主要参考资料 [1] 混凝土结构设计规范. 北京:中国建筑工业出版社(最新) [2] 建筑结构荷载规范. 北京:中国建筑工业出版社(最新) [3] 王祖华, 陈眼云. 钢筋混凝土及砌体结构(上、下册). 广州:华南理工大学出 版社, 2003 [4] 过镇海. 钢筋混凝土原理. 北京:清华大学出版社, 1999 [5] 夏健明. 平面杆系结构分析程序使用说明, 2009

土木工程毕业设计(一榀框架计算书范例)

1 结构设计说明 1.1 工程概况 *********** 1.2 设计主要依据和资料 1.2.1 设计依据 a) 国家及浙江省现行的有关结构设计规范、规程及规定。 b) 本工程各项批文及甲方单位要求。 c) 本工程的活载取值严格按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)执行。 1.2.2 设计资料 1 房屋建筑学武汉工业大学出版社 2 混凝土结构(上、下)武汉理工大学出版社 3 基础工程同济大学出版社 4 建筑结构设计东南大学出版社 5 结构力学人民教育出版社 6 地基与基础武汉工业大学出版社 7 工程结构抗震中国建筑工业出版社 8 简明建筑结构设计手册中国建筑工业出版社 9 土木工程专业毕业设计指导科学出版社 10 实用钢筋混凝土构造手册中国建筑工业出版社 11 房屋建筑制图统一标准(BG50001-2001)中国建筑工业出版社 12 建筑结构制图标准(BG50105-2001)中国建筑工业出版社 13 建筑设计防火规范(GBJ16—87)中国建筑工业出版社 14 民用建筑设计规范(GBJI0I8-7)中国建筑工业出版社 15 综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)中国建筑工业出版社 16 建筑楼梯模数协调标准(GBJI0I-87)中国建筑工业出版社 17 建筑结构荷载规范(GB5009-2001)中国建筑工业出版社 18 建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)中国建筑工业出版社 19 混凝土结构设计规范(GB50010—2002)中国建筑工业出版社 20 地基与基础设计规范(GB5007-2002)中国建筑工业出版社 21 建筑抗震设计规范(GB50011—2001)中国建筑工业出版社 22 砌体结构中国建筑工业出版社 23 简明砌体结构设计施工资料集成中国电力出版社

软件体系结构设计说明书(模板)

软件体系结构设计说明书 1.文档简介 [本节主要是描述软件体系结构设计说明书的目的、范围、相关术语、参考资料和本文档的摘要性介绍。软件体系结构设计属于高层设计文档,是符合现代软件工程要求的概要设计。] 1.1 目的 [软件体系结构设计说明书,将从设计的角度对系统进行综合的描述,使用不同的视图来描述其不同方面。在本小节中,将对该文档的结构进行简要的说明,明确该文档针对的读者群,指导他们正确的地使用该文档。] 1.2 范围 [说明该文档所涉及的内容范围,以及将影响的内容。] 1.3 定义、首字母缩写词和缩略语 [与其它文档一样,该文档也需要将本文档中所涉及的所有术语、缩略语进行详细的定义。还有一种可简明的做法,就是维护在一个项目词汇表中,这样就可以避免在每个文档中都重复很多内容。] 1.4参考资料 [在这一小节中,应完整地列出该文档引用的所有文档。对于每个引用的文档都应该给出标题、标识号、日期以及来源,为阅读者查找这些文档提供足够详细的信息。] 1.5 概述 [在本小节中,主要是说明软件体系结构设计说明书各个部分所包含的主要内容,就像一个文章摘要一样。同时也应该对文档的组织方式进行解释。] 2. 体系结构表示方式 [本节说明软件体系结构在当前系统中的作用及其表示方式。它将列举其所必需的用例视图、逻辑视图、进程视图、部署视图或实施视图,并分别说明这些视图包含哪些类型的模型元素。]

3. 软件体系结构的目标和约束 [本节说明对软件体系结构具有某种重要影响的软件需求和用户目标,例如,系统安全性、保密性、第三方组件的使用、可移植性、发布和重新使用。它还要记录可能适用的特殊约束:设计与实施策略、开发工具、团队结构、时间表、遗留系统等。] 4.用例视图 [本节使用用例分析技术所生成的系统用例模型,描述其中的一些用例或场景。在该模型中纳入用例或场景,应该是系统中最重要、最核心的功能部分。] [另外,在本节中还应该选择一个主要的用例,对其进行描述与解释,以帮助读者了解软件的实际工作方式,解释不同的设计模型元素如何帮助系统实现。] 5. 逻辑视图 [逻辑视图主要是反映系统本质的问题领域类模型,在逻辑视图中将列出组成系统的子系统、包。而对每个子系统、包分解成为一个个类,并说明这些关键的实体类的职责、关系、操作、属性。这也是OO思想的体现,以类、类与类之间的协作、包、包与包之间的协作模型来表达系统的逻辑组织结构。] 5.1概述 [在本小节中,列出逻辑视图的顶层图,该图将反映系统由哪些包组成,每个包之间的关系与协作,以及包的层次结构。使得读者对整个软件体系结构有一个整体的了解。] 5.2影响软件体系结构的重要设计包 [在本小节中,将从逻辑视图中选择有重要意义的设计包,每个设计包有一个小节来描述,说明这些包的名称、简要的说明、该包中的主要类和相关的类图。对于包中的重要的类,还应该说明其名称、简要说明、主要职责、操作、属性等。] 6. 进程视图 [本节主要描述该软件体系结构下,系统运行态的情况。描述系统在执行时,包括哪些进程(包括线程、进程、进程组),以及它们之间是如何进行通信的、如何进行消息传递、接口如何。并且来说明如何进行组织。]

某医院门诊大楼框架结构设计

九江学院土木工程与城市建设学院毕业设计(论文)任务书 题目:和平医院门诊大楼设计 班级:专业: 学生姓名:学号: 指导教师:胡洁职称:助教 二○一一年十月二十日

毕业设计(论文)任务书

注:1.该任务书由院教务科下达,一式三份,院教务科、指导教师、学生各一份。 其中院教务科的一份待答辩完后作为附件装入学生毕业设计(论文)资料袋中; 2.该任务书必须在毕业设计(论文)进行双向选择后由指导教师填写完毕。 3.毕业设计进程安排中,设计(论文)初稿必须在2011~2012学年第一学期末完成。

附:设计要求 2012届土木工程本科毕业设计要求 1 设计题目 人民医院门诊大楼设计 2 设计概况 2.1 项目名称:和平医院门诊大楼 2.2 设计资料: 2.2.1 地质水文资料: 自然地表1m 内为填土,填土下层为3m 厚砂质粘土,再下为砾石层。砂质粘土地基承载力特征值f a=200~240kN/m 2,砾石层为300~400 kN/m 2。 2)地下水位:地表以下2.0m ,无侵蚀性。 2.3.2 气象资料: 1)温度:最热月平均29.8℃,最冷月平均3.8℃。 夏季极端最高41.8℃,冬季极端最低-9.5℃。 2)相对湿度:最热月平均为73%。 3)主导风向:全年为西北风,夏季为东南风,基本风压20/5.0m kN w 4)雨雪条件:基本雪压0.4kN/m 2。 2.3.3抗震设防:抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g , 设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类。 2.3.4 标高:±0.000相当于绝对标高37.0m 。 2.4 建筑功能要求 占地面积:控制在30m ×55m 的矩形范围内(长方向为东西向)。 功能要求: 该医院为综合性医院,门诊大楼面积大约6000m 2左右,内包括内科、外科、妇科、儿科等科室,具体如下: 内科:呼吸内科、心血管内科、内分泌科、肾内科、消化内科、血液科、普内科等。 外科:肝胆外科、普外科、胸外科、骨外科、脑外科、泌尿外科、乳腺外科等。 妇产科 眼科 口腔科

浅埋式闭合框架结构设计计算书

浅埋式闭合框架结构设计 结构计算书

一, 截面尺寸 设S 为600mm,则有h 1=S+h=600+600=1200(mm),可得 h+S/3=800≤h 1=1200, 如右图所示。 二, 内力计算 1计算弯矩M 1.1.结构的计算简图和基本结构如下图。 1.2典型方程 弹性地基梁上的平面框架的内力计算可以采用结构力学中的力法,只是需要将下侧(底板)按弹性地基梁考虑。 由图-1的基本结构可知,此结构是对称的,所以就只有X 1和X 2,即可以得出典型方程为:

系数是指在多余力x i 的作用下,沿着x i 方向的位移,△iP 是指在外荷载的作用下沿x i 的方向的位移,按下式计算: δij =δ‘ij +b ij △ij =△’iP +b ip δ’ij =ds i ∑? EJ Mj M δij ---框架基本结构在单位力的作用下产生的位移(不包括地板)。 b ij ---底板按弹性地基梁在单位力的作用下算出的切口处x i 方向的位移; △ ’iP---框架基本结构在外荷载的作用下产生的位移; b ip ---底板按弹性地基梁在外荷载的作用下算出的切口处x i 方向的位移。 1.2求δ‘ij 和△’iP ;

M 1=1×L y =3.4(kNm) M 2=1(kNm) M P 上=1/2×q 1×(L X /2)=66.15(kNm) M P 下=1/2×q 1×(L X /2)+1/2×q 2×L y 2=193.31(kNm) M1 Q 10 M2 Q 20 M P 上 M P 下 M P 下-M P 上 -3.4 0 -1 0 66.15 193.31 127.16 以上摘自excel 文件; 根据结构力学的力法的相关知识可以得到: δ’11= EI y 2 1L 2/3M =4.85235E-05 δ’12=δ’21=EI L M y 1=2.14074E-05 δ’22=EI L L 2x y +?=2.03704E-05 △’1p = EI M 3/4)M -(M L 1/3M 0.5L M 21 P P y 1y P ???+???-下)(=-0.002777183

框架结构体系结构设计说明

框架结构体系结构设计 第一章建筑设计 1.1 设计资料 建筑设计使用年限50年。年均气温27.6度,最高气温39度,最低气温4.3度。东北风为主导风向,基本风压0.35kN/m2,基本雪压0kN/m2。年降雨量1002.3mm,最大雨量135.6mm/d。 拟建建筑场地已经人工填土平整,地形平坦,地面高程为2.4m。土质构成自地表向下依次为: ①杂填土:厚度约为0.6m,承载力特征值fak=85kPa,天然重度16.2kN/m2。 ②灰色粘土:厚度约为1.8m,承载力特征值fak=120kPa,天然重度18.4kN/m2。 ③褐色粉质粘土:厚度约为1.6m,少量粉砂,含粘粒,饱和,松散稍密状。承载力特征值fak=220kPa,天然重度19.4kN/m2。 ④中砂:厚度约为6.7m,以中粗砂为主,饱和,属密实状态,承载力特征值为240kPa,工程地质性质良好,可作为持力层。 场地地下水水位高程约为2.3m。经取水样进行水质分析,判定该地下水对混凝土无侵蚀性。经地质勘察部门确定,场地地震基本烈度为7度,设计基本地震的加速度为0.1g,框架抗震等级为三级。建筑场地为Ⅱ类,设计地震分组为第三组,场地特征周期为0.45s。梁、板、柱的混凝土均选用C30,梁、柱主筋选用HRB400,箍筋选用HPB300,板受力钢筋选用HRB335。 1.2 建筑设计方案 一个设计应满足到适用、耐久、美观三大要求。首先,应考虑场地的环境、使用功能、结构施工、材料设备、建筑经济及建筑艺术等问题,同时,还应考虑建筑与结构,建筑与各种设备等相关技术的综合协调,以及如何以更少的材料、劳动力、投资和时间来实现各种要求。该工程为多层住宅楼,根据设计任务书的要求,该住宅楼层 m左右。 数为6层,建筑面积47002 1.3 结构设计说明 本工程采用 ,框架抗震等级为三级。本工程耐火等级为二级,其建筑构件的耐火极限及燃烧性能均按民用建筑设计规范执行.全部图纸尺寸除标高以米为单位外均以毫米为单位。本工程结构图中所注标高均为结构标高。

框架结构设计经验总结

框架结构设计经验总结 1. 结构设计说明 主要是设计依据, 抗震等级,人防等级,地基情况及承载力, 防潮抗渗做法, 活 荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在 施工图中未画出而通过说明来表达的信息。 2. 各层的结构布置图,包括: (1)现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸) 。 板厚一般取 1 20、 1 40、 1 60、 1 80四种尺寸或 1 20、 1 50、 1 80三种尺 寸。尽 量用二级钢包括直径? 10 (目前供货较少)的二级钢,直 径》12的受力钢筋, 除吊钩外,不得采用一级钢。钢筋宜大直径 大间距,但间距不大于 量用 200. (一般跨度小于 6.6 米的板的 裂缝均可满足要求) 上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排 筋间距宜相等, 直径可不同, 但钢筋直径类型也不宜过多。 上筋可不断,或 50%连通,较大处附加钢筋,拉通筋均应按受拉搭接钢筋。板配 筋相同时, 仅标出板号即可。 一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编 为一个板号, 将不相同的上部筋画在图上。 当板的形状不同但配筋相同时也可编 为一个板号。 应全楼统一编号。当考虑穿电线管时,板厚》120,不采用薄板加垫层的做 法。电的 管井电线引出处的板,因电线管过多有可能要加大板厚至 180(考虑四 层 32 的钢管叠加)。宜尽量用大跨度板,不在房间内(尤其是住宅)加次梁。说 明分布筋为 ? 6@250,温度影响较大处可为 ? 8@200板. 顶标高不同时, 板的上筋 应分 开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角) 挑板阴角的板下宜加斜筋。 顶层应建议甲方采用现浇楼板, 以利防水, 构的整体性及 方便装饰性挑沿的稳定。外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔 米设一 10mm 勺 缝,钢筋不断。尽量采用现浇板,不采用预制板加整浇层方案。 卫生间做法可为 70厚+10高差(取消垫层)。 8米以下的板均可以采用非预应力 板。 L 、T 或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,双向双排配筋, 并附加 45度的4根16的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用 PMCA 软件自动生成, 一可加快速度, 二来尽量减小笔误。 自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号, 因 工程较大时可能编出上百个钢筋号,查找困难,如果要编号,编号不应出房间。 配筋计算时, 可考虑塑性内力重分布, 将板上筋乘以 0.8-0.9 的折减系数, 将板 下筋乘以 1.1-1.2 的放大系数。 值得注意的是, 按弹性计算的双向板钢筋是板某 几处的值, 按此配筋是偏于保守的, 不必再人为放大。 支承在外圈框架梁上的板 负筋不宜过大,否则将对梁产生过大的200,间距尽 。跨度小于 2 米的板 ? 8@200板上下钢 顶层及考虑抗裂时板 。现浇 并加强结 10 ?15

框架结构-课程设计任务书和指导书下说课材料

《建筑施工技术与组织》课程设计任务书 适用专业:12级建筑工程技术 一、课程设计目的 通过本次课程设计,使学生掌握单位工程施工组织设计的编制方法和编制步骤,能正确运用所学的基本理论知识,独立完成单位工程施工组织设计。 二、课程设计题目:单位工程施工组织设计(框架结构) 三、设计依据: 施工技术与组织课程中涉及的主要施工技术和组织原理如下: 1、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-2002(2011年版) 2、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 4、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 5、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 7、《建筑施工手册》(第5版) 2012年 8、初步确定的基础持力层置于第二层粘土层,其承载力标准值为380Kpa。 9、现行国家有关施工验收规范。 四、设计条件: 1、工程概况 建筑概况:某四层学生公寓,底层为商业用房,上部为学生公寓,建筑面积3277.96m2,基础为钢筋混凝土独立基础,主体工程为全现浇框架结构,胶合板门,铝合金窗,外墙贴面砖,内墙为中级抹灰,普通涂料刷白,底层顶棚吊顶,楼地面贴地板砖,屋面用200mm厚的加气混凝土块做保温层,上做SBS改性沥青防水层,其劳动量见附表: 2、施工条件: 本工程位于该市东郊山坡地段,两面均有公路,交通便利,西面及北面为已建工程:厂内旧房、坟墓已由建设单位拆除,平整场地已在准备工作阶段完成,场地平整均按平均施工高度为-0.5米。 (1)开竣工时间:由当年9月1日开工至次年2月1日竣工,施工时间145天左右控制。 (2)气象条件:施工期间最低气温4°C,最高气温30°C,施工开始气温较高,以后逐月降低,春节以后有回升,施工期间很少有雨,主导风向为东偏南。 (3)土壤及地下水:土为二类土,地下水位-3.0米 (4)抗震要求:7度抗震烈度设防 (5)技术经济条件:各类钢窗、饰面材料等均有相关专业厂家生产,分批成套

《框架结构计算书》

仅参考 第一章设计资料 1.建设地点:南方某城市。 2.工程名称:某多层综合楼。 3.水文、地质、气象原始资料: a.气温:极端最高温度+40℃,极端最低温度-14.9℃。 b.平均相对湿度76%。 c.风向、主导风向N、NE,五、六、七三个月以南风为主,其次为北至东北风。 d.风荷载:基本风压0.3KN/。C类地区:基本雪压0.4KN/m2。 4.程地质资料:根据勘测单位勘测资料,结合个岩土层的时代成因、沉积规律及工程地质性状不同,将场地勘察深度范围内岩土层分为四层,(从上至下)其特征分述如下: ①杂填土(Q ml):灰——黑——黄色,稍密,稍湿——湿,局部呈密实状,由混凝土、 沥青地板、粘性土及少量砖渣、瓦砾组成,充填时间大约20年。场区内均见分布,一般厚度0.40——3.90米,平均厚度1.73米。 ②粘土(Q2al):红——褐红——褐黄色,硬塑,湿——稍湿,K2孔呈可塑——硬塑状, 含铁、锰氧化物及其结核,下部含高岭土团块或条带,局部含少量钙质结核,且粘性较差,夹粉质粘土,该层压缩性中偏低,场区均见分布,厚度1.00——5.30米,平均数 3.47米,层顶标高42.50——45.90米。 ③层含粘土叫砾石家碎石(Q2dl+pl):红——黄褐色,中密——密实,湿,上部以角砾为 主,角砾含量达60——80%,次棱角状,砾径为5——20毫米,成人以石英砂为主,下部为角砾——碎石,碎石含量大30——50%,粒径以30——50毫米为主,最大达120毫米,棱角——次棱角壮,成份以石英及石英砂岩为主,填充少量呈沙土及粘性土,分选差,级配良好。该层压缩性低,场区内均见分布,厚度1.36——6.20米,平均厚度 4.40米,顶层标高37.20——41.80米。 ④层粘土(Q el):黄色,硬塑,稍湿——稍干,含灰色高岭土团块,由泥岩、页岩风化 残积而成,原岩结构已完成破坏,下部见少量泥岩,页岩碎屑,该层属中偏低压缩性土层,场区均见分布,一般厚度2.60——4.20米,平均厚度2.74米。顶层标高35.95——40.50米。 5、基础场地类别:Ⅱ类。 6、设防烈度:七度,近震。

土木工程框架结构设计说明

第1章项目概况及设计资料 1.1 项目概况 1.项目名称:省市寿县某建筑结构设计; 2.建筑占地面积:364.5㎡,总建筑面积:2151㎡; 3.建筑高度:17.7m; 4.设计使用年限:50年; 5.建筑层数:六层; 6.结构类型:现浇钢筋混凝土框架结构; 7.抗震设防烈度:6度; 8.设计耐火等级:二级。 1.2 设计资料 1.设计标高:室设计标高为0.000m ±,室外高差300mm; 0.35kN m; 2.基本风压:2 0.5kN m; 3.基本雪压:2 4.地面粗糙程度:B类; 5.建筑物安全等级:Ⅱ级; 6.墙体材料: ±以上采用MU10混凝土多孔砖,M5混合砂浆一砖实砌; 000 .0 ±以下采用MU10混凝土实心砖,M10水泥砂浆一砖实砌,20厚1:2水泥砂浆双.0 000 面粉刷,-0.060处设20厚1:2水泥砂浆,掺5%防水剂防潮层。

第2章 结构布置及计算简图的确定 2.1 结构平面布置 1.选取单榀框架 根据图形的对称性,本次计算选用⑩轴进行计算,结构布置图如下: 图2-1 结构布置图 2.2 梁柱截面初估 1.梁截面初估 16~14确定,各梁截面宽度按照高度的1~12确定。那么,各截面尺寸确定如下:次梁截面高度按照跨度的115~112确定,主梁截面高度按照跨度的112~1确定,悬臂梁截面高度按照跨度的 (1)主梁1AB : (112h =~)184700390~600mm mm ?=,取500h mm =; (13b =~)12500170~250mm mm ?=,取250b mm =。 (2)主梁1B D : (112h =~)12500210~320mm mm ?=,取500h mm =;

建筑工程框架结构设计的重要原则和设计方法

建筑工程框架结构设计得重要原则与设计方法 【摘要】随着建筑工程框架结构应用得推广,研究其 设计得重要原则与方法凸显出重要意义。本文首先对相关内容做了概述,分析了框架结构设计得重要原则,以及框架结构得设计方法,并结合相关实践经验,提出了提升建筑工程框架结构设计水平得对策。 【关键词】建筑工程;框架结构;设计;重要原则;方法 、前言 作为建筑工程框架结构设计方面得重要内容,其设计 原则及方法在近期得到了有关方面得高度关注。该项课题得研究,将会更好地提升框架结构设计得实践水平,从而有效优化该项工作得整体效果。本文从概述相关内容着手本课题研究。 二、概述结构设计,即对建筑物得结构构造进行设计,首先 真正 瞧懂建筑施工图,了解建筑师得设计意图以及建筑各部分得功能及做法,建筑物就是一个复杂物体,所涉及得面也很广, 所以在瞧建筑图得同时,作为一个结构师,需要与建筑,水电, 暖通空调,勘察等各专业进行咨询了解各专业得各项指标。 在瞧懂建筑图后,作为一个结构师,这个时候心里应该对整个结构得选型及基本框架有了一个大致得思路子,对整个建筑有了一定得了解后,可以利用软件建模了,扌巴心中对建筑 物得构思在电脑上再现出来,在计算得时候我们需要根据实际情况调整软件得各种参数,以符合实际情况及安全保证, 如果先前所建模型不满足要求,就可以通过计算出得各种图形瞧出,结构师可以通过对计算出得受力图,内力图,弯矩图等等对电算结果进行分析,找出模型中得不足并加以调整, 反复至电算结果满足要求为止,软件导出得图纸就是不能够指导施工得,需要结构师根据现行制图标准进行修改,施工图就是工程师得语言,结构施工图包括结构设计说明,基础平面图及详图,柱网布置及柱详图,各层结构布置图等,

相关文档
相关文档 最新文档