2015年8月11日

回家好好放松了几天后,今天终于开始去工地开始了我的暑期实习生涯。昨天先

与要去实习工地的总监见了面,很巧的是他也是东南大学毕业的,有了校友这层关系,我感到亲切不少,暗暗地想,一定要好好利用校友的优势多问些,多学点。

早晨到了工地的监理办公室,李总监先带着我在工地各处转了一圈,沿途向我介绍了工程的概况。我所实习的美丽华广场由商场、酒店和商务办公楼组成一个新建群

体工程,从建筑形态上来说分群房和两个高层建筑单体,结构类型为现浇钢筋混凝土

框架剪力墙结构,建筑面积共72082㎡,地下一层,地上分别为3层,19层和24层。现在,19层的商务楼以施工至16层,24层的酒店以施工至12层,3层的大堂和商场主体部分已基本完工,正进行装修工程。李总监还告诉我,这个工程是争创杨子杯的。

就在我还在进入状态的过程中,李总监就一边向我介绍着工程的基本情况,一

边开始忙碌的工作了。比如我们走到商场附近,工人正在墙上钉玻璃幕墙用的膨胀螺丝,李总看到螺丝就直接钉在填充墙上,觉得设计得不合理,框架结构的填充墙可能

并不适合承受玻璃幕墙的力,由于是设计上的问题,李总把这个问题给记了下来,准

备和甲方进行沟通。又如走到了大堂的里面,正遇到监理方的水电工程师和施工方的

一个负责人协商问题,原来是由于设备箱上没有安放过梁导致设备箱安放还没几天就

出现了轻微的变形。一个简单的巡视就发现了两个不大不小的问题,我暗自感到做监

理很是一个要眼力劲儿的活,工地现场不缺少问题,只缺少发现问题的眼睛。

正协调着问题,李总又接到一个电话,是监理工程师汇报工地现场使用的保温

砂浆存在着结块的问题。由于保温砂浆的使用对工程质量影响较大,我跟着李总一起

来到搅拌混凝土的地点,施工方的负责人与保温砂浆的供料方也都在现场。李总看了

砂浆的情况,皱了皱眉头,看来确实存在问题。供料方在旁边一直强调是由于这几天

下雨渗了水,保温砂浆运来之后又没有立刻用才会有结块的现象。不过李总还是不放心,他告诉我省质检站对保温砂浆的采用专门发过文定要有资质的专业分包或专业供

料才可以做保温砂浆。再三协商后,李总决定和甲方、施工方一起去供料方的生产堆

场去考察下情况再决定是否能采用该供料方的保温砂浆,而现场有结块现象的全部不

允许使用。

随后,我又跟着监理办公室的另两位监理工程师在施工方的陪同下一起去进行

酒店主体工程的12层的柱和剪力墙的钢筋的验收。钢筋工程属于隐蔽工程,对其检验是监理工程师的一项重要工作。在12层的楼面上,虽然那些柱和墙的钢筋在我看来密密麻麻,也挺井井有条,可两位监理工程师带着卷尺,扫视一圈,就发现了不少问题。比如定位筋太靠外,没能给保护层留出足够余地;箍筋没有高于梁底两公分;柱的直

角处没有放线,不能保证钢筋的位置等等。这些老师傅的眼睛就象一把尺,真是让我

非常佩服。

上午的工作就大概结束了,在工地上爬上爬下的,我还真有点累,看来要做个

优秀的工程管理人员,不仅在知识上要不断充实,锻炼身体也真是很必要。夏日的

午后下起了阵雨,于是留在监理办公室阅读图纸和施工组织设计,刚过去的一个学期

里我们自己做过一份完整的施工组织设计,所以在工地上读实际工程的施工组织设计

还是颇有熟悉感。图纸阅读起来就有些困难了,平面图立面图结构图和水电、暖通图

足足有一大摞,每一张摊开来都有两张办公桌大,我尽力按照老师教过的方法读图纸,随时请教着办公室里的工程师。

相比起读图纸,和监理办公室里的那些老师傅闲聊其实倒更让我感兴趣。一位

老师傅开玩笑似的抱怨着监理是两头受气,甲方是既想少花钱又想赶工期保质量,施

工方则秉承能省则省、能拖就拖的原则。监理就夹在这中间,协调这这些看似不可协

调的矛盾。我一面掩嘴偷笑,一面心里想,老师傅概括得还是很有道理,不过该怎么

样协调工程现场的各方关系,尽可能的化解这些矛盾,让各方在博弈中达到双赢,多

赢的局面倒是一个很值得思考的问题。

第一天的实习就在新鲜感和些许疲惫感中结束了,在工程现场,我深深感受到

可以学习的东西还有很多很多,平时的书本学习到实际工作还有很长的一段路要走,

回家后我甚至和我妈半开玩笑地说,其实去工地上随便跟一个建筑工人师傅也能学到

不少东西了,毫不夸张地说,有很多建筑工人们懂的东西我还不懂。所以,要好好利

用这个机会,尽量多学习啊

2015年8月12日

天是忙碌的一天,早晨去了工地刚坐了一会,监理工程师们就集体开始准备去施

工方项目部,上午要进行幕墙的化学螺栓的拉拔试验和地下室的梁和板的实体检测。

我连忙带着安全帽紧跟着他们去到工地,开始今天的学习。

要进行这样的试验,不仅要联系好检验的专业人员,甲方、幕墙的专业分包商也

都要集合到一起,于是我在项目部进行了漫长的等待,趁着等待的时候,看着工地上

橘黄色的挖掘机永不休止似的地伸着长长的臂挖着土,忽然生出一些奇怪的感觉,感

觉它象一个橘黄色的机械怪物一下下地吞噬着土地,呵呵。就在我胡思乱想的时候,

测试的人员都到齐了,赶紧收起我的幻想去现场了。

化学螺栓的测试三个为一组,需要取总数的千分之一且不小于三个进行试验。需

要达到的标准是20KN拉拔力,只要有一个达不到标准测试即为不合格。我们爬到了

外脚手架上,随机选了一个开始了测试,测试所用的仪器是自动化的,只要加力然后

读数即可。不过很遗憾,第一个就没有达到验收标准,读数稳定在19.7,其实测试时

峰值超过了20,不过总监强调一定要记录稳定的读数。看得出来,施工方的人有点慌了,他们一面强调最近的阴雨使混凝土受潮,一面解释刚刚测试的那个螺栓可能是刚

刚安装不久。接下来测试的两个试样都达到了标准,不过由于只要有一个达不到标准

就全部为不合格,所以总监铁面无私地告知施工方需要复检,而且复检时需要取双倍

的试件。接着我又跟着检验人员带着仪器到了阴暗的地下室进行了梁和板的实体检测,

总监一直在强调数据记录要实事求是,而我也感到现场的这种检验测试还是很严肃的,毕竟建筑是百年大计,质量是重中之重阿。

下午三点,工地召开了例会,我也参加了旁听。例会由监理方主持,甲方、总包

单位,包括各专业分包商都到场,参加人数有二十多个,各方都在例会上发言,在提

出意见时针锋相对,很有些谈判的味道。例会上首先由总包和专业分包商依次汇报了

本周完成的工作和下周计划,然后监理讲评现场的情况,最后是甲方发言。这次的例

会上,甲方提出了需要赶工期的要求,根据合同,美丽华广场项目中的商场这个单体

工程需要在7月30日之前竣工验收,对照现在的进度来看,需要各方配合加强人力、原材料等资源赶抢工期。不过无论是甲方还是监理都明确提出,质量是优于进度的,

不因抢工期而不照规范办事,不能以质量换进度。另外,在会上反复强调的就是要各

专业工种的配合,甲方的一个项目经理说的一句话让我印象深刻,他说做工程的都知

道工程有两难,一是开工难,一是竣工难。在竣工阶段,除了总包商,还有装修、水电、消防等等很多个专业施工队伍在现场,需要各方积极配合才能顺利竣工。现在是

抢工期,更需要各方相互理解和帮助,采用交替施工,流水施工等措施。

会议整整进行了两个小时,在会上,除了认真听各方在自身角度上的阐述,听技

术上的问题。我还有一个感悟,那就是要有口才,要会大声地在众人面前表达自己。

在会上,前后有十几个人先后发言,明显地可以感受到各人的表达能力是有差异的,

有良好的表达能力的人能够把自己的观点说得头头是道,让别人信服。而有些人说起

来吞吞吐吐,声音也不洪亮,结果本来可能他是有理的都不能让人信服,甚至让人不

知道他在说些什么。联想到在学校里,老师常让我们抓住机会锻炼表达能力,哪怕在

全班同学面前发言,还是很有道理的。

又一天的实习过去了,晚上走的时候,总监吩咐我明天上午和办公室另一个年轻

的监理人员一起整理下今天的会议纪要,下午一起跟随去验收钢筋。看来明天又是充

实的一天啦。

2015年8月13日

早晨去工地的路上虽然太阳还不太烈,已经感到热浪袭人。到了办公室,首先是

和办公室去年刚毕业的“师兄”一起整理昨天的会议纪要。按照昨天的会议记录,我

们一条条将其录入电脑,录入的工作本身并不难,但有很多会议上口语化的语言都需

要我们再次整理。随后,跟着监理到工地现场进行了日常的巡视,对施工方的现场管

理人员提出了安全文明施工的问题。外脚手架上的旧竹片要及时更换、现场施工人员

一定要佩带安全帽等等。商场的屋顶正在进行刚性防水屋面的施工,在巡视过程中我

也抓紧机会向监理工程师请教了刚性防水屋面的具体做法。

下午也是日常的巡视,在巡视过程中正好遇到甲方的现场人员,提出施工方在做

玻璃幕墙的化学螺栓的过程中将墙面凿穿后没有及时修补,要求监理方向他们发出联

系单。联系到昨天在例会中,总监也对消防专业分包商提出,由于材料检验不合格,

监理方先后向该专业分包商发出监理联系单和备忘录,没有收到及时回复的问题。我晚上回来查了有关监理联系单和备忘录等工作函件的相关知识。

一个在今天的实习过程中让我感到有些疑惑的问题就是对于分包商的管理问题。按照我以往对监理知识的理解,分包商的管理应由总承包商全权负责,即使是业主指定分包商,对分包商的现场管理工作也是总承包商的职权,但是我在现场看到监理办公室仍然要对专业分包商进行大量的管理,甚至有专门明确了一位监理工程师负责管理分包商。关于这点,我请教了监理办公室的工程师们,他们给出的答案是由于这几个分包商比如幕墙是与业主直接签订合同的专业分包商,回来之后我查找了有关的工程承发包模式的资料,但好像还是没想得非常透彻,如果专业承包商是和业主直接签订合同的,那就应该是平行发包模式,为什么又有一个总包商呢。看来我之后要再好好了解下美丽华工程的承发包模式。

1、刚性防水屋面的做法:以密实性混凝土或者防水砂浆等刚性材料做的屋面防水层的屋面,优点是施工简单,缺点是施工技术要求高。

该工程具体做法:

①40厚C20细石混凝土,内配双向钢筋网,分光压平。(分仓缝间距不

大于6000;缝宽20,与女儿墙部分设缝宽30,用PVC热油膏封嵌);

②5厚1:2.5石灰砂浆隔离层;

③350gSBS120聚乙烯丙纶防水卷材;

④④20厚1:3水泥砂浆保温层;

⑤温层(30厚的挤塑聚苯乙烯保温板);

⑥⑥20厚1:3水泥砂浆找平层;

⑦30厚膨胀珍珠岩块找坡,坡度2%;

⑧现浇钢筋混凝土屋面板,随捣随抹光。

2、监理发出的工作函件:监理通知单、联系单、停工令和备忘录都是监理工作中发出的函件。一般问题,或者要提醒施工单位注意的可以联系单。情况严重的时候才出监理通知,这是要施工单位整改并回复的。备忘录用于项目监理机构就有关重要建议未被建设单位采纳或监理工程师通知单中的应执行事项承包单位未予执行的最终书面说明,可抄报有关上级主管部门。具体工作中这四种函件的发放程序是:联系单——通知单——停工令——备忘录。

2015年8月14日

今天到工地后,每个人都在抱怨好热,不过在工地上的工作还是要继续,想想那些建筑工人,我们还是幸福的。办公室的陆工接到施工单位的电话要求检查商办楼16层的钢筋,好尽快进行混凝土的浇注,我也连忙抓起安全帽跟着过去。陆工好像有点不放心的看了看我说,要坐施工电梯才能上去的。我本来就不服输,立刻说,没事,我不怕,我以前也坐过的。不过到了现场才知道,施工电梯还只能坐到第十层,再往上的六层都要自己爬上去,而且是名副其实地“爬”,室内楼梯上堆满了杂物,黑漆

漆的,没有扶梯,头顶脚下到处是钢管,我是手脚并用好不容易爬了上去。陆工对16层的柱、底板钢筋等进行了混凝土浇筑前全面的检查,感觉总体情况比较好,陆工只

对个别地方接头的处理提出了整改意见,另外就是叮嘱施工单位由于顶层筋被踩踏得

有点变形,浇筑混凝土之前要再敲敲直。同意了施工单位下午进行混凝土浇筑的要求。下午,由于前天商场玻璃幕墙的化学螺栓测试没有通过,今天检测单位过来复检。

另外,今天我在办公室学习了一些与所在工地工程息息相关的一些省建设厅文件,如《关于进一步加强复合保温砂浆结案住保温系统应用管理的通知》、《省政府办公

厅关于加强建筑节能工作的通知》等。办公室的监理工程师告诉我,监理办公室之所

以把这些文件都搜集并打印出来,也是为了在监理过程中有理有据,和施工方沟通时

能及时地拿出这些文件、规范,说话底气也更足。让我感到,工作中一定要做有心人2015年8月15日

今天还是持续的高温,监理办公室实行轮休制度,每人每周轮休一天,好几个监理工程师都今天休息,办公室只有总监、一个年轻监理工程师和我三个人。所以跟着

出去例行巡视一圈之后,我看总监不是很忙的时候,就拿着前两天那个令我困惑的问

题去请教他,就是这个工程的承发包模式究竟是怎样的。既然有一个总包商,为什么

还要监理来管理分包商呢。

听了我的问题,总监笑笑,告诉我这的确是现实工程和规范的承发包模式的一些

差异所在,某种程度上,也可以说是一些不规范的现象。工程上较常见的平行承发包

模式,各个分包商和供料方都与业主签订合同,监理对业主和各个分包商之间的关系

进行协调。而总承包模式下有一个总包单位,分包商都是与总包商签订合同,分包商

的管理协调工作由总包商负责,监理单位只直接管理总包商。

但在这个工程中,现实的情况是有直接与业主签订合同的分包商,如幕墙工程,

也有与总包商签订合同的分包商。大大小小有几十个分包商,给管理带来了很大的难度。协调起总包商和分包商、分包商与分包商的关系的时候,难度很大,有时候管理

的权责不明,很容易出现管理混乱。比如和业主签订合同的分包商不配合服从总包商

的管理;又如两个分包商分别是总包分包的和业主分包的,但他们要完成的工作上有

工序的先后关系或配合关系,这时谁去协调、协调的效果如何都是问题。

我不知道这样的现状是不是在很多工程中存在,不过总监还和我聊了些工程中的事,让我觉得按照书本的知识去套工程现实情况并不是能一一对应的。有些事,似乎按照书本、按照规范是不对的,但在工程中是惯例甚至是潜规则。该如何理解这些现

象呢,我还需要细心观察,细心思考。

2015年8月16日

最近的天气实在是很热,工地上采取了一定的措施,尽量地利用早晚的时间施工,避免工人在烈日下作业。今天的监理主要工作有酒店12层混凝土浇筑需要旁站,还有准备明天质检站对地下室及人防结构的验收。

到达酒店的十二层,正遇到混凝土浇筑出现了一定的问题,泵送混凝土的管子被

阻塞了,混凝土出现了冷缝。监理单位要求施工单位及时采取措施处理,尽快恢复施工进度。回来之后,我查了有关冷缝的知识。

今天好几位监理工程师都在忙着在报验资料签字,不过我看到很多都是以前积压

下来的,这样做不仅加重监理的负担,而且不是检测或验收之后及时签字不是也不能

保证资料的准确性吗?我问了监理工程师,他们说他们也很郁闷,施工单位常常不及

时将资料送交,甚至有时把已经签字的材料遗失,看来如何加强工地现场的资料管理

也是一项值得研究的问题。

1、冷缝与施工缝:冷缝主要是施工过程中的一些意外原因(无意识的,如停电等)造成的,施工中应尽量避免人为因素造成。施工冷缝是混凝土施工质量问题,如果在重要受力部位出现,可能会出现严重问题,应该尽量避免。而施工缝则是结构设计专门分的,用于解决温度应力或沉降等问题.冷缝应按施工缝要求进行处理。施工缝则主要是考虑设备的浇筑能力、温度影响等因素有意识分的缝,一般除凿毛处理外,有些施工缝也

加设了止水。

2015年8月17日

明天质检站过来检查,所以上午的时候监理们都在忙着资料的整理。资料整理告

一段落后,我跟着监理去检查了玻璃幕墙的角钢的厚度和槽钢的间距,角钢的厚度需

用游标卡尺测量,合同规定需要达到4㎜,我和一个年轻点的监理人员拿着游标卡尺

读数后大概达到了4㎜,不过旁边的老监理扫视过之后,果断地说肯定没这么多,然

后从现场找来一根钢条,把角钢上粘的混凝土和杂物敲干净,然后再测,果然厚度减

少了不少,读数在3.8㎜到3.9㎜之间.我又感受了一次经验的力量,这些年纪较大的监理人员在现场常常可以肉眼看出别人可能那仪器也发现不了的问题.

检查角钢厚度的过程中,我还顺便学习到了角钢的“两点焊接法”,为了防止焊接后的变形,焊接角钢时,先焊接角钢的左上角和右下角两点,待一定时间后再将中间

的满焊。下午去现场看了砌筑工程,我边看边问,从圈梁和构造柱的设置、柱子中伸出的拉结筋的长度到砌筑时所用材料的选择,虽然有时问的问题的确比较白痴,不过

不懂就问也没什么不好意思的,监理工程师们也很好心的没有嘲笑我。

1、拉结筋: 拉结筋,竖向一般是500一道,水平方向一般是砌体均分就可以了。连接可以有植筋、预埋、绑扎等方式。普通每500高设一道拉结筋。也就是0.5米.在抗震地区,板底设有圈梁时,预制板应在板端每块板缝处设1Φ8的拉接钢筋,中间墙处钢筋每边伸入板中1000mm,端墙处伸入墙中并弯折。板跨大于4.8m的,还应在

顺板跨方向靠墙边的第一块预制板的侧面,按1000mm的间距用1Φ8的钢筋拉接,一端通过板上伸入到第一、二块板间的板缝向下弯折,另一端伸入墙体内弯折。抗震等

级7度及以下地区,上述拉接筋不必与圈梁拉接;8、9度地区,除设上述拉接筋外,还应在板下圈梁中预埋钢筋与上述拉接筋相连。

2015年8月18日

今天工作的主要内容是迎接了质检站、设计单位和地质勘察单位以及人防、甲方

联合对地下室的验收。检查过程中,主要是运用回弹仪测试了墙面混凝土的强度,以

及对墙面观感进行了检查。在现场检查过会,在施工单位的会议室开了各方参加的一个简短的会议,由施工单位简单汇报地下室的施工情况,然后质检站等单位提出意见。对地下室的整体质量,检查人员给予了认同,提出的问题主要是墙面局部有裂缝。要

求会后监理单位联合施工单位对墙面的裂缝进行一次全面检查.不过会后监理和施工单位沟通后,认为混凝土是可以带裂缝工作的,当运用的混凝土标号较高时,尤其易出

现收缩裂缝,只要裂缝的尺寸不超过一定范围、不出现贯通是不影响结构质量的。当然,对质检站提出的意见还是要进行落实,还需要在检查后交一份书面说明到质检站。

1、回弹仪:数字混凝土回弹仪应用用于非破坏性硬化混凝土测试,以测定构件各部分的强度。采用回弹仪测定混凝土表面硬度以确定混凝土抗压强度是根据混凝土硬

化后其表面硬度(主要是混凝土内沙浆部分的硬度)与抗压强度之间有一定的相关关系。通常,影响混凝土的抗压强度与回弹值的因素并不都是一致的,某些因素只对其

中一项有影响,而对另一项不产生影响或影响甚微。弄清这些影响因素的作用及影响

程度,对正确制订及选择测强曲线、提高测试精度是很重要的。我国回弹发研究成果

基本只适用普通混凝土(由水泥、普通碎(卵)石、砂和水配制的质量密度为

1950~2500Kg/m3的混凝土)。

我在网上看到一些对回弹仪的质疑,认为不能准确反映混凝土强度,受各种因素

影响也较大。

2、裂缝:混凝土常见的早期表面裂缝主要可分为两类。一是干缩裂缝,置于饱和空气中的混凝土因水份散失而引起体积缩小而变形,混凝土表面产生干缩,而其内部

混凝土干缩起约束作用,使混凝土表面产生拉应力,当这种拉应力大于混凝土抗拉强

度时就会产生干缩裂缝,干缩裂缝一般在混凝土浇筑后1~3d出现。二是温度裂缝,

混凝土浇筑期环境温度骤降,表层混凝土急剧收缩,而内部混凝土仍处于高温状态,

限制表面混凝土收缩,当收缩产生的拉应力大于混凝土极限拉应力后就会发生温度裂缝,温度裂缝在浇筑后5~20d出现。混凝土裂缝是混凝土结构的严重病害。贯穿裂缝和深层裂缝会破坏结构的整体性,改变混凝土的受力条件,从而有使局部甚至整体结

构发生破坏的可能,严重影响建筑物的质量和运行安全性。混凝土早期表面裂缝在以

后气温骤降形成的温度应力和外力作用下,表现裂缝可发展成具有破坏性的贯穿裂缝

和深层裂缝。

2015年8月19日

今天实习中的主要收获有:

1、上午跟总监去一处新开的工地看测量放线,稍微了解了关于放线中测量控制点、红线、外边线等的知识。

2、由于最近商场的装饰部分在进行铝合金门窗的安装,听办公室的监理工程师们讨论了铝合金门窗的施工步骤和验收程序。

3、向监理请教了关于“化学锚栓”(chemical anchor-bolt)的知识。

4、下午参加了工地的例会,了解了施工单位本周完成情况和下周工作计划,目前的主要工作还

商办楼和酒点主体结构的施工,另外,商场的汽车坡道开始模板安装。

1、地面控制点测量【ground control-point survey】指的是用精密测量仪器测定

地面控制点的平面位置和高程的作业。

红线一般是指各种用地的边界线。有时也把确定沿街建筑位置的一条建筑线谓之

红线,即建筑红线。它可与道路红线重合,也可退于道路红线之后,但绝不许超越道路红线,在红线内不允许建任建筑物。

2、化学锚栓是一种新型的紧固材料,由化学药剂与金属杆体组成的。可用于各种幕墙、大理石干挂施工中的后加埋件安装,也可用于设备安装,公路、桥梁护栏安装;建筑物加固改造等场合。化学锚栓是继膨胀锚栓之后出现的一种新型锚栓,是通过特

制的化学粘接剂,将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固的复合件。

2015年8月20日

今天实习中的主要收获有:

1、在现场监理要求施工单位对施工缝采取适当的处理措施。我由此联想到工程中的许多“缝”的提法,包括施工缝、冷缝、沉降缝和伸缩缝等。为了更明晰这之间的

概念和关系,我整理了一下这些概念。

2、今天工地上正在进行中的工作主要就是有楼面钢筋的绑扎、砌砖墙和铝合金门窗的安装。监理办公室有一本厚厚地铝合金门窗的规范合集,由于办公室最近对门窗

这块讨论得比较多,我通过认真听他们所讨论的内容和阅读这本书,了解了不少关于

门窗方面的知识。包括玻璃与槽口的配合尺寸的要求,对铝合金门窗组批规则和复检

规则等等。

3、由于我对合同这块比较感兴趣,读了铝合金门窗的分包合同,合同中关于铝合金门窗价格的规定引起了我的思考。合同中说明:合同总价最终按实际安装窗户面积

结算,窗户面积为窗户实际制作面积。不过对于制作面积和安装面积的区别我还未弄

清楚,不同的结算方式对于各方的利益区别,我还想进一步探寻一下。

1、施工缝:受到施工工艺的限制,按计划中断施工而形成的接缝,被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑,在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙,就是最常

见的施工缝。所以并不是真正意义上的缝,而应该是一个面;沉降缝:为克服结构不均匀沉降而设置的缝,须从基础到上部结构完全分开;伸缩缝:为克服过大的温度应力而设置的缝,基础可不断开;抗震缝:为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝,基础可不断开。

2015年8月21日

今天在工地上遇到一件不太愉快的事情,在我跟随两位监理工程师到酒店十三层

顶面进行钢筋绑扎的巡视时,由于对监理提出的意见不认同,一位工人态度及其恶劣,甚至要对我们一位年纪很大的监理工程师动手。

当然这件事最终得到妥善处理,但是亲历这样的事对我的震撼还是比较大。其实

在这件事的处理过程中听到监理工程师们的一些话语中,包括在之前实习过程中,我

可以感受到这样的事在工地上也许并不少见。工人对于监理常常持一种“不买帐”的

态度。

这样不愉快的事情发生可能总结下来主要有两点原因:1、管理制度和程序的问题。我们的监理是否应该直接向工人提出问题,这值得思考。在工地上,巡视是一种日常

工作形式,很多问题也可以在巡视中直接发现直接提出,当时当场解决问题,不把问

题扩大也许是我们一般人遇到问题的一种心态。但是工地的工人素质普遍较低,监理

好意的提醒常被他们认为是“找麻烦”,他们往往只认发工资给他们的施工单位,甚

至只认把他们带来的工头。所以,监理在什么时候应该直接和工人提出问题,而什么

时候应该通过施工单位的质检员,通过发联系单来解决问题,以求得最大限度最高效

率地解决问题,是值得思考的。2、我国工程承发包过程中的不规范现象,我们工地上一个年纪较大,做过挺多工程的监理和我聊天中告诉我,工地上工人不服从监理的管

理的深层原因常常是由于总包商在招劳务分包时为了招揽施工队,或者压低价钱,以“我们的工程要求不高的”这种理由,而到时候真正做工程的时候,质量上的要求就

推给监理,让监理去对这些施工人员提意见和要求,建筑工人自然对监理人员充满怨气。

我国开展工程建设监理自1988年起步,至今已20年。目前,我国的建筑市场已

基木形成了监理、业主和承包商三大平等、独立的工程建设主体。然而,对监理地位

和角色的认识显然还存在很多的问题。如何有效地实施监理工作,值得思考。

2015年8月22日

今天的实习过程中的主要工作有:

1、上午质检站对商场的玻璃幕墙进行验收。提出了一个较大的问题就是外墙的保温可能达不到要求,窗间距不符合要求。由于外墙在施工过程中是经过设计变更的,

所以质检站方面要求出示有变更签章的图纸,但由于甲方没有将有设计院变更章的图

纸在监理处备份,而甲方一时也找不到图纸,所以设计院在质量检查意见上要求尽快

将图纸找到,如果实际施工和图纸上标明的窗间距符合可以继续按图施工,否则需要

监理履行职责,督促其返工修改。

2、今天还对商办楼16层的柱钢筋进行了验收,监理提出了柱脚没有及时清理、

有个别钢筋接头处做得不好等问题,其中有一根柱钢筋的柱脚和地上定好的线相差较多,监理提出可以加两根钢筋,然后用开口箍连接起来

2015年8月23日

今天实习中的主要内容有:

1、跟着监理对铝合金窗框的安装进行检查。发现商场铝合金窗框已基本安装结束,但窗框铁脚固定不牢固,局部间距较大,督促施工单位务必整改到位。监理

工程师告诉我,铝合金窗框的安装要点还包括窗框四周的填充料必须密实,确保窗框

四周今后使用不渗漏。窗框下空隙比较大的要用细石混凝土填实,两侧缝隙较大的,

粉刷要分多次。

2、检查了商办楼的楼面钢筋情况。总监告诉我,像这种高层建筑,在一二层时,重点是对柱钢筋的检查和控制,而施工到较高层数后,主要要关注梁和板。我们检查

时主要拿图纸检查了主筋是否有缺失、二排筋的位置、箍筋间距等问题,对施工方技

术负责人进一步强调了钢筋是建筑的生命,一定要抓好质量。

2015年8月24日

今天实习中主要去看了混凝土的浇筑情况,监理工程师需要对混凝土浇筑进行旁站,不过监理还可以几个人轮换一下,相比之下,工人需要一直进行连续作业,非常

辛苦。听现场的监理工程师说,我还没过来时,有一次浇筑商场地下室,整整进行了

三天三夜。由于现在是在高温下混凝土浇筑,为了防止冷接缝,有一些特别需要注意的地方:

1、要加快施工进度;

2、要优化施工方案,比如在现场,工人们先采取的浇筑方案是浇筑梁板,然后到了剪力墙的地方浇筑剪力墙,但是由于剪力墙浇筑花费的时间较长,接着浇筑梁板的

时候就容易和之前已完的产生冷缝。监理提出建议,先浇筑剪力墙至梁底,再依次浇

筑梁板。这样就有效减少了冷缝出现的可能性。

3、及时地养护。现在是一年中温度最高的时候,对混凝土的养护非常重要,负责极其容易出现裂缝。在混凝土达到初凝强度后就要安排专人浇水养护。

4、要防止模

板跑模、涨模。

2015年8月25日

今天参加了工地上的第32次例会。例会的程序照例是总包和分包的本周工作完成情况和下周工作计划汇报、监理发现问题以及甲方发言。

由于商场的外脚手架初步定于明天拆除,在会议上总包提出各分包商在施工中如还需要用到脚手架的,要及时提出以便协调。监理方也提出在明天拆除外脚手之前,包括总包、分包和监理集体对商场施工需用到外脚手架的各部分进行一下检查,如有

需要修补的及时进行,以免脚手架拆除后带来不便。监理方提出的主要问题还有:

1、幕墙相当于建筑的外衣,精心施工才能给建筑一个良好的形象。外墙的石材——大理石如果有严重色差,坚决不要用到工程中;

2、工程中的模板陈旧,还有出现孔洞的现象,需要及时更换,部分要停止使用,否则混凝土外观堪忧;

3、夏季炎热,需要对工人强调安全施工的问题,施工单位的

安全员一定要到位。而甲方又一次强调了工程的进度,但同时还是强调了工程的质

量,特别是关乎建筑质量生命的钢筋和混凝土工程,甲方强调如若一味地赶工,最后质量不符合要求,需要返工就得不偿失了。

2015年8月26日

昨天的例会上总包谈到最近工地的进度大致是酒店13层梁、板混凝土浇筑完成,13层柱正在安装模板。商办楼18层梁、板混凝土浇筑结束,18层楼面的排架正在搭设。商场2层已经开始清理和打扫。接下来的一周内,商场将按照业主交付的进度计划来施工,而商办楼和酒店将继续各完成一结构层。今天我跟着监理在现场,主要学习到的内容有:

1、看到在填充墙的最上端会砌一排斜砖。监理工程师告诉我斜砌砖一是起到固定后砌墙的作用,二是在上面的梁板出现挠度变形的时候斜砌砖可以承受和缓解梁板对后砌墙的压力,避免后砌墙开裂。填充墙斜塞砖一般应保证在砌筑完7天后才能进行,这么做一是可以让砖墙有足够的时间发生收缩变形,以便斜砌时进一步塞实,保证墙体成型无裂缝;二是让下面的砖有足够的到强时间。最终的目的就是使墙体不会出现开裂现象,保证粉刷后的质量。如果在施工当中斜砌困难,可以用细石砼做两次填充以封实。

2、继续验收梁柱的钢筋。首先是拿着对应的图纸逐一核对钢筋的主筋数量和直径是否正确。同时还要注意的地方有二排筋的位置;预留的保护层是否足够,防止混凝土浇筑后有露筋现象等等。

2015年8月27日

今天在工地上参加了混凝土浇筑时的监理工作。看过几次监理的旁站又通过监理工程师的介绍,我知道对现浇混凝土分项工程监理的流程大概有:熟悉设计文件、施工图纸及有关资料→编制监理实施细则→进行施工现场调查,参加设计交底和图纸会审→审查施工方的施工组织设计(方案)→审查商品砼生产厂家资质,并提出意见→检查隐蔽工程,质量保证资料及分项工程质量是否符合设计及规范要求→合格。

而具体的监控要点则有:

(1)砼强度、配合比、坍落度、震捣密实度、表面平整度、试块制作及强度;

(2)多家拌站供应时应统一用料,统一配合比,控制运输时间;

(3)现场搅拌控制计量及拌和时间;

(4)施工缝、变形缝、后浇带处理;

(5)预埋件型号、位置、数量、锚固;

(6)管线予留孔及予埋;

(7)砼养护。

混凝土常见质量通病有:砼强度等级不符合设计要求;构件断面、轴线尺寸不符合设计要求;蜂窝、孔洞等。

今天在现场,发现的问题有:(1)钢筋保护层有漏垫情况;(2)因踩踏后钢筋变形,扣筋有外露现象,加上受泵管支座影响,钢筋受损情况需要及时处理补救。

现场监理及时地和施工方沟通了这些问题,要求及时整改,并把这些问题都记录到了

旁站记录表上。

2015年8月28日

今天在办公室和监理工程师们聊天,我问到他们关于上次质检站对商场的玻璃幕墙进行验收时提出了外墙的保温达不到要求,而且甲方没有能找到有设计院变更签章

的图纸的问题。据监理说,当初变更时,甲方在监理面前做出保证,设计上的变更是

经过设计院批准的,而后来事实证明,甲方是在质检站来检查并提出问题后再到设计

院去修改的图纸。

对于这种明显的建筑工程中的不合理现象,监理方面也显得有点无奈。在我国目

前的工程建设中,部分业主认为监理单位是自己花钱委托聘请的,监理人员应该完全

按照业主的意愿和要求去开展工作。更直白的来说,监理费是甲方出,所以在社会现

实下,甲方是高监理一等的。这给监理工作带来了很多难题。有时明知是不符合规范,却还要帮着甲方。而面对施工单位,监理的困难也很多。部分施工单位认为监理人员的主要职责就是检查施工现场的工程质量,而对施工单位的其他工作和事情则无权干涉。特别是有些业主未授予监理投资控制权,监理人员不能运用经济手段来约束施工

单位的行为。

对于如何有效地进行全过程,全方位的监理,办公室的监理工程师们也有很多自

己的看法,但是我觉得社会现实有时真的给规范的工作带来很多的难题,需要每个工

程建设领域的人共同的努力以及责任感才能来将这种情况改善。

公路监理日志填写范例

公路工程监理日志 RSS 打印复制链接大中小发布时间:2011-09-07 10:33:06 监理日志 20xx-7-20 晴 1、巡检 小港口大桥:8#墩6#桩,4#墩6#桩,6#墩3#桩及0#台2#桩钻孔(冲击)正施工;2#墩基坑正开挖; 碎石桩:除7#、10~12#、1#~2#机未进到卵石而停工外,其它桩机都在施工; DK627+109涵边样砌筑施工,抽取砂浆试件一组; 旋喷桩(DK628+383涵基处理)上午未施工。 在碎石桩施工现场口头通知碎石桩现场主管工程师***要抓紧时间将资料及相关施工图表整理出来,并汇总。 2、复检 14:30质检工程师谭李丰自检6号墩3#桩后报检:标高为23.394,检孔器下探深度为26.96m;测锥底(尖)为27.45m;提出再清孔。 钢筋笼质检,长度为13.60+11.68、12.80+12.46m,直径1.13m,主箍筋规格、数量及绑扎焊接合格。 17:00检查钢筋对接立焊及箍筋绑扎符合要求。 测锥尖深度为27.46m。 下导管总长为27.m。 砼检查,其配比为150:289:454:54:0.375,赣珠水泥。值班:*** 19:06以前灌砼(5料斗)封底,测孔深为25.70,导管埋深为1.30m。旁站:***。 3、汇报 17:15~17:55在小港口大桥钢筋加工棚向***站长汇报水下C20砼配比的情况及若干问题(技术力量落弱及卵石料含泥量),***站长讲:可以按南昌提供的配比进行施工,今后抽样送四项目部试验。 4、电话指示:21:20接***站长电话通知,明日上午9:30上级检查内外 l.上班时间:8:00~17:00 2、工程进展情况:1#楼:二层梁板模板支设。 2#楼:三层剪力墙钢筋绑扎。 3#楼:二层结构梁板模拆除;七层楼面放线。 商铺7#楼:结构二层墙体砌筑。 3.进场材料:今日上午钢材进场32吨(Φ20,两个批号),下午已进行见证取样送检,详见见证取样登记台帐。 4.监理工作情况:

监理日记志填写指南

监理日记(志)填写指南 一、《监理日记》中填写说明的解释 (一)监理日记是监理人员记录自己每天监理工作的重要履历档案,由监理人员按单位工程或单项工程分别单独填写,并纳入竣工文件。不得几项工程混合或交叉填写。 要求: 1、参与工程监理的各级监理人员均应形成个人《监理日记》,包括监理员、试验员、监理工程师、部门人员到副总监、总监等全部监理工作人员。 2、每个监理人员的《监理日记》应以日记书写形式如实记录个人岗位工作中与工程监理有关的内容。  3、《监理日记》的记录要简明、快捷地反映监理人员每天或对每项工程关键环节的监理过程,确保查阅方便、快捷、全面。 4、《监理日记》应由每个监理人员分别填写自己每天的监理工作,不得几个监理人员合填写一本,应各自一本监理日记填写;当几个监理人员共同监理一项工程时,不得在一本日记上混合填写或交叉填写,应各自在监理日记中记录自己在该工程监理过程中的一切行为和参加的有关监理活动。 (二)监理日记必须按规定内容如实记录每天的监理过程情况;字迹工整清晰,不得涂改;应采用蓝黑或碳素墨汁笔书写,不得使用其它墨汁书写或电脑打印;"记录"栏中每天应连续填写,不得出现空白行、段和页;对记录问题的地方应在"问题"下方画上横杠标识线,并对提出“问题”情况闭合注明纠正和验证情况的记录整改日期。 要求: 1、当休假或连续时间未监理工作时,可采用"x x x年×月×日至x x x年×月×日因x x

x未现场监理"形式表述,不必每天记录"未施工或停工、或休假"等字样。 2、当自己因事请假时,要注明休假时间,以及委托代办监理人员等事宜。 3、09月02日因钻孔桩护筒埋设不合格需要整改,对钻孔桩护筒不合格一事整改时间于09月03日下午15:20分整改完毕 (三)监理日记记录内容应详略得当,突出重点,着重记录与工程质量形成过程有关的内容,确保工程质量具有可追朔性。与工程施工和质量形成无关的内容不得写入其中。  注意以下几个方面: 1、要着重记录自己参加工程质量形成过程有关检查、巡检、旁站等过程和具体内容,其他内容详略得当。 2、监理日记应采用"记叙文"的形式来填写自己每天的监理工作内容,不得采用"总结报告、议论文"等形式。监理日记中对每个工序或每件事的描述均要体现时间、地点、人物、过程、结果(论)等要素(简称五要素),具体内涵如下: ( 1 )时间:要具体到自己每天各种行为(动)的几点几分。比如是何时接受到施工单位人员报验时间的、何时到达目的地、何时开始关键工序等。  ( 2 )地点:一般为施工现场,但涉及某些事件是在会议室、其他地方时,要写明。 ( 3 )人物:要把参与每个关键工序或每件事件检查的相关主要责任人员的名字写清楚(一般人员可以不写)。人员要写其名字全称,不要写简称或职务称谓。 ( 4 )过程:要写明自己对每个关键工序或事件检查内容、检测项目和数据如何、及有关定性描述。对提出问题的,要说明主要问题内容、或通知内容、以及对方接受人员姓名。验收标准

桥梁桩基监理日记范本

监理日记(志)填写简要说明 一、《监理日记》中填写说明的解释 (一)监理日记是现场监理人员记录现场监理每天监理工作的重要履 历档案,由监理人员按单位工程或单项工程分别单独填写,并纳入竣工文件。不得几项工程混合或交叉填写。 要求: 1、监理日记由现场监理人员按单位工程或作业面逐日记录,内容须 详细、真实。 2、总 / 副总监理工程师每月至少对现场监理日记检查签认一次。监 理组长每半月至少对现场监理日记检查签认一次。 3、监理人员变动时必须将监理日记移交接替人, 以保证日记的连续 性 , 整册记录完后交监理机构登记归档。 4、封面“工程名称”填写单位工程或作业面名称。 (二)监理日记必须按规定内容如实记录每天的监理过程情况;字迹工整清晰,不得涂改;应采用蓝黑或碳素墨汁笔书写,不得使用其它墨汁书写或电脑打印;“记录”栏中应连续填写,不得出现空白行、段和页。 要求: 当放假或连续时间未施工时,可采用“×××年×月×日至×××年×月× 日因×××未施工”形式表述,不必每天记录“未施工或停工”等字样。 (三)监理日记记录内容应详略得当,突出重点,着重记录与工程质量形成过 程有关的内容,确保工程质量具有可追朔性。与工程施工和质量形成无关的内容不 得写入其中。 注意以下几个方面: 1、要着重记录现场监理参加工程质量形成过程有关检查、巡检、旁 站等过程和具体内容,其他内容详略得当。 2、监理日记应采用“记叙文”的形式来填写现场监理每天的监理工 作内容,不得采用“总结报告、议论文”等形式。监理日记中对每个工

序或每件事的描述均要体现时间、地点、人物、过程、结果(论)等要素,具 体内涵如下: (1)时间:要具体到现场监理每天各种行为的几点几分。比如是何时接受 到施工单位人员报验时间的、何时到达目的地的、何时开始关键工序的等。 (2)地点:一般为施工现场,但涉及某些事件是在会议室、其他地方时,要写明。 (3)人物:要把参与每个关键工序或每件事件检查的相关主要责任人员的名字写清楚(一般人员可以不写)。人员要写其名字全称,不要写简称或职务称谓。 (4)过程:要写明现场监理对每个关键工序或事件检查内容、检测项目和数据如何、及有关定性描述。对提出问题的,要说明主要问题内容、或通知内容、以及对方接受人员姓名。验收标准中规定的检查验收工序必须详细填写,过程巡检或重要集体检查或集体监理活动必须填写。要记录上级有关检查情况和提出的问题。 (5)结果(论):属检测试验项目的,要说明是否合格和报告编号;属于判断是否进行下道工序的,应明确是否可以进行下道工序施工等。 (四)填写内容主要应包括: 1、主要作业项目:记录当天施工中的主要作业项目,作业内容,作业 部位和设计要求,当天验收、旁站的施工项目等。 2、施工机械进出场情况:记录主要施工机械进出场、施工机械运转情 况。 3、施工人员动态 : 记录施工负责人、安全员、质检员、技术员及总人 数等。 4、进场材料、构配件的数量及质量状况:记录进场材料型号、数量、 规格及见证取样、平行取样、平行检验等情况。 5、巡视检查及旁站过程中发现的问题及处理情况: 记录巡视、旁站的 主要内容,对发现的问题做到“定位、定性、定量”, 有处理措施及处理结果 , 实现闭环管理。

监理日志填写范例

监理日记 项目名称: 监理单位: 建设单位: 施工单位: 年月日至年月日 监理日志 概念和作用 (1)监理日志是监理公司、工作内容、效果的重要外在表现;管理部门也可以通过监理日志的记录内容了解监理公司的日常管理活动。 (2)通过监理日志,监理工程师可以对一些质量问题和一些重要事件进行准确追溯和定位,为监理工程师或总监的重要决定提供依据。 (3)对监理日志进行统计和总结,可以为、质量评估报告、监理、监理会议等提供重要内容。 (4)监理日志需要正确反映工程建设过程中监理人员参与工程投资、进度、质量、合同管理及现场协调的实际情况,尤其是施工中存在的安全、质量隐患和对承包商的重要建议、要求等,因此,监理日志也是监理和监理企业用于检查、评价日常工作的重要依据之一。 (5)监理日志是记录项目管理过程中施工质量、安全、费用、工期等各方面最原始最可靠的资料,因此,监理部门需要妥善保管监理日志,特别是在发生有工程延期、索赔、结算的纠纷或法律诉讼的时候将成为最主要的举证资料。因此,除总监授权和主管部门调阅以外,即使是建设单位也通常只能查阅,但不能复印和拍照,监理部门也不允许将监理日志提供给任何的第三方(包括但不限于承包商)使用,以免影响监理工作的公平、公正及其独立性。 监理日志的内容 监理日志应该真实、准确、全面地记录与工程进度、质量、安全相关的问题,用词要准确、专业、严谨、规范。把所发生的问题以及解决途径、方法记录下来,这样不仅便于查找,也有利于业主和主管部门更全面地了解监理工作内容与监理工作业绩。 主要事件、重大的施工活动均应记录在监理日志上,尤其是施工中存在的安全、质量隐患和对承包商的重要建议、要求等。通过多年的探索、改革、引进先进制度,我国监理市场正逐步走向成熟,监理人员也应不断提高素质,使自己适应不断变化的环境,监理日志的填写就是这种素质的一个侧面反映。全面、详细的监理日志不仅能为监理工作提供方便,同时还是工程延期、索赔的依据。 监理日志的记录内容应包括以下几点: 1、日期、天气 2、、分部工程开工、完工时间及施工情况 3、承包商的组织机构、人员动态 4、承包商主要材料、设备进场及使用情况

监理工程师日志填写.pdf

××××××工程 ┌日志号 KLJL—×××—××× └项目监理号称 监理日志【编号:】(第册) 时间:年月日~年月日 记录:___ 总监:___ 昆仑监理公司第项目部(盖章) 年月日

×××××××××工程简况工程名称工程地点 建设单位设计单位 质监单位地勘单位 安检单位监理单位 合同开工日期合同竣工日期 开工日期竣工日期 施工单位承包内容计 划实 际 计 划 实 际 项目经理 技术负责 人 1 2 3 4 层数檐高总高工程造价 地上地 下 ±0.0高 程 建筑面积 地耐力基础结构主体结构围护结构屋面结构 结构类型 内外装饰地面吊顶门窗外墙节能设计 外墙装饰 监理日志的重要性和记载要求: 一、乌鲁木齐城建档案馆工程文件材料归档清单根据国家建设部和国家质量控制检查检疫局联合发布的《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328—2001中规定《监理日志》是工程竣工后监理单位必须提交归档文件之一,监理日志也是监理工作量和监理价值的体现,是工程实施过程中最真实的监理工作证据,因此要求各项目监理部必须重视监理日志的记载工作。 二、监理日志是以项目监理部的监理工作为记载对象,从监理工作开始起至监理工作结束止,总监应指定专人负责监理日志的记载工作,应逐日记载,记载的内容应保持其连续性和完整性。 三、监理日志按规定的表格填写,填写前宜先打底稿,每册封面应按示范

要求填写,并由总监阅审后签字。 四、监理日志必须按日及时记载、整理,应做到内容齐全、详细、准确、真实,反应当天监理工作情况和工程的具体情况。 五、监理日志记载技术用语应规范,文字简练明了。 六、监理日志填写要求: 1、按表示内容逐一填写; 2、记录原则: 根据《建设工程文件归档整理规范》5.1.2条:一个建设工程由多个单位工程组成时,工程文件应按单位工程立卷的规定进行《监理日志》记载。 个人项目监理部要求只记日志不记日记。 3、施工情况栏填写内容: ①承包单位参与施工的人员动态; ②当日施工内容及部位; ③主要使用的施工机具、设备和材料; ④对主要的分部、分项工程开工、完工做出标记; ⑤工程质量问题; ⑥安全施工问题。 4、监理工作情况栏填写内容: ①监理工作巡视检查情况,监理人员动态情况; ②施工过程旁站监理情况和见证取样情况; ③检验批、隐蔽工程、分项工程、分部工程等的报验情况及验收结果; ④所发监理通知的主要内容及签发人、接收人;

监理日记样板示范

监理日记样板示范 2010年4月1日星期四气温:最高:8℃天气:晴风向:东北风 最低:1℃风力:2-3级 本日主要施工项目及进度情况: 1、10层剪力墙钢筋绑扎完成70%,9人,与周进度计划相符 2、3层1-8轴砌筑施工完成90%,斜顶砖未砌筑,6个瓦工,与周计划滞后1天,原因:昨 日下雨影响。 3、7层剪力墙模板拆除,6个木工施工。 本日材料、构配件、设备进场情况: 1、二级Φ16 5t 通钢质量证明文件齐全现场检查:随行合格证、规格、型号与上报 文件相符,外观检查无起皮、开裂、锈蚀现象,符合钢材验收规范要求,现场见证取样,同意送试,要求试验合格后方可使用拟定部位-----11-19层梁。4月3日试验合格编号:gj-001 同意使用。 2、苯板1200×450×60mm 18kg/立 200立沈阳新东方挤塑板厂现场检查规格与上报 质量文件相符,实测抽查10块苯板重量 5.82kg,计算约17.97 kg/立,在允许偏差内,符合要求,现场见证取样同意送试。要求试验合格后方可使用5-8层外墙,4月3日试验合格编号:banx-001 同意使用。 质量情况: 1、10层剪力墙钢筋绑扎施工,巡视检查施工人员按照操作规程施工,抽检5面墙体,钢筋规格、间距正确,竖向钢筋搭接长度大于500㎜,分别为500、510、505、500、550㎜,发现有暗柱箍筋脚部没有与竖向钢筋绑牢,角部约束不到位现象,立即通知质检员张工加强管理,保证一次验收合格率。 2、砌筑施工:3层粉煤灰实心砖撂地,上部内页砌筑190mm页岩砖,中部60mm挤塑板,外业90mm页岩砖墙,分段砌筑,每600mm高设Z型筋,中部防腐处理合格,梅花型布置,灰缝抽查3处:8mm、9mm、11mm,符合要求,mu5.0水泥砂浆现场搅拌,早9:00抽查砂子:143kg,标准配比:145kg,小于允许偏差,2平车,和易性良好,下午砌筑至斜顶砖下,7天后继续砌筑,平整度抽查3处:3mm、8mm、3mm,一点不合格,要求:施工时认 真选砖,不合格处整改,明早复查。 3、模板拆除:砼同条件试块7天抗压值为17.8mp,大于70%,同意拆模,但悬挑部位禁止 拆模。施工人员用撬棍拆除,先墙板后楼板模板,未发现损坏混凝土现象,1-6轴剪力墙宏观检查,发现有两处麻面现象,约0.15平,要求施工单位按方案维修。 4、昨日检查5层东户厨房隔墙没有砌筑控制线,今日复查已经弹线,正确,无偏差。 安全生产及其它: 1、钢筋绑扎、砌筑、模板拆除等施工,施工人员能够按照安全操作规程施工,尤其模板拆 除,倒运到卸料平台,统一用吊车倒运,有指挥、丝索人员认真操作、施工。 2、工程部下发设计变更一份(编号:sy---1156)摘要:空调做法改变,已经下发施工单位; 3、9:00召开总监例会,主要内容:1)加强砌筑质量控制;2)下周二组织专项安全检查; 3)4.20编制节点开放倒计时施工进度计划等 4、甲方要求:5#楼东侧原有机房拆除,委托农垦施工,3个工作日完成,施工单位经理同 意。 5、审查《抹灰专项施工方案》,意见:1)没有针对性;2)控制标准不满足万科技术要求 等,要求修改后重报。

监理日记范文

范例:个人监理日记(土建1 )l .上班时间:8 :00 ~17 :00 2 、工程进展情况: 1 #楼:二层梁板模板支设。2 #楼:三层剪力墙钢筋绑扎。3 #楼:二层结构梁板模拆除;七层楼面放线。商铺7# 楼:结构二层墙体砌筑。3 .进场材料:今日上午 钢材进场32 吨(2 范例:个人监理日记(土建1) l.上班时间:8:00~17:00 2、工程进展情况:1#楼:二层梁板模板支设。 2#楼:三层剪力墙钢筋绑扎。 3#楼:二层结构梁板模拆除;七层楼面放线。 商铺7#楼:结构二层墙体砌筑。 3.进场材料:今日上午钢材进场32吨(Φ20,两个批号),下午已进行见证取 样送检,详见见证取样登记台帐。 4.监理工作情况: (1)上午巡视检查:1#楼粱板模板支设,模板支撑搭设检查符合施工组设要求(立杆间距、扫地杆设置、水平杆步距和斜撑等均符合要求);模板的几何尺寸和标高抽查符合要求,能控制在规范允许范围内,起拱符合要求;发现部分梁内模板锯屑、木条、扣件等杂物较多,口头要求施工单位1#~3#楼质量员 黄志坚进行相应清理整改,下午复查。 3#楼模板拆除,施工方昨日已报送拆除报验,混凝土同条件试块强度达到89%,符合拆模条件(小于8M跨度拆模要求,悬挑梁除外),检查施工方安全管理人员在岗值班,安全防护(警示标志)设置到位。轴线放样检查符合要求。 施工放样后能及时进行混凝土覆盖养护。 (2)下午巡视检查:复查1#楼模板清理,施工方模扳内清理基本到位。 2#楼剪力墙钢筋检查发现21轴交B轴、17轴交A轴等共六处11根暗柱钢筋电渣压力焊焊包不合格,责成质量员黄志坚进行整改,并发出监理通知单016#,要求加强工序质量自检工作。整改后报监理复查。其余如l~18轴钢筋绑 扎检查各项指标均基本符合要求。 7#楼墙体砌筑检查,砂浆符合设计要求(成品砂浆M5),水平灰缝砂浆饱满度尚可,但外墙竖向灰缝较差,要求分管质量员顾国军进行整改(因刚开

监理日记填写样板

监理日记填写样板 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

监理日记填写样板 XXXX工程项目管理有限公司(C系列) C-1 监理日志 工程名称:编号: 施工情况: 1.记录当天的施工内容、施工部位; 2.投入的机械、劳动力(分工种); 3.进场原材料及设备的名称、规格、数量; 监理情况: 1.监理机构在岗、请假、变更人员; 2.监理工作内容; 旁站监理情况; 1.简述旁站内容、部位、时间、地点,具体应祥见旁站记录; 巡视、检查、验收情况;

施工安全: 1.记录当日重大危险源:深基坑、工具式模板及高大模板、大型机械设备、脚手架等包括专 家论证; 2.施工用电、临边洞口防护、安全检查存在问题及处理情况; 3.文明施工、防火、防盗、防中毒; 工程试验、检测、专项验收; 1.工程试验:原材料、半成品、试块、防水、保温、门窗、屋面瓦、环刀、扣件、钢管、管 材、电线、屋面淋水、卫生间蓄水、通球通水、给水管道清洗及其他需要见证取样、复试情况等; 2.工程检测:防雷接地、室内环境、电梯、桩基、空调通风、探伤等; 3.专项验收;公共安全、消防、电梯、规划、防雷、环保、节能、园林绿化、档案资料等; 存在问题及处理、闭合情况; 1.当日发现的问题及处理情况; 2.前面日志中存在的问题闭合情况; 收发文情况: 1.关于质量、安全、进度、造价等方面的监理通知单、监理工作联系单、洽商记录、工程变 更、参建单位的往来文件等;

会议; 1.涉及本工程的所有会议,记录会议名称、时间、地点、具体内容应详见会议纪要; 大事记; 1.记录上级或主管部门的检查、指示、指令、分部工程验收、竣工验收、建设单位要求等; 其他; 1.记录索赔(经济签证)、合同争议、现场停水停电及不可抗力等;

通信监理工程师监理日志

关于规范通信工程监理日志的说明 为进一步规范通信工程监理内容和书写要求。现将各监理单位人员 的监理日志相关内容和书写要求说明如下: 一、监理日志的重要性 监理日志应当担负起充当监理历史档案资料的重任,因此, 应该真实、准确、全面且简要地记录与工程相关的问题。凡是主要事件、重大的施工活动、其他技术资料中未记录的均应记录上去。监理日志必须每天记录, 不得间断, 停工应记录停工原因、停工时间及复工时间。所用词语专业、规范、严谨, 把监理工作中所关注的内容, 如发生的问题、解决问题的过程和结果都记录下来, 这样不仅有利于资料查找, 而且有利于建设单位了解监理工作的服务内容与监理工作业绩, 从而更好地支持监理工作。 二、监理日志的主要内容: 1、封面:监理日志封面应包括“监理日志”四个大标题字、工程项目名称、专业监理工程师或驻地监理工程师、监理日志起止日期。 2、日期、气候慨况:主要包括当日最高、最低气温;当日降雨(雪)量;当天的风力等等。如天气预报当天是天气晴, 实际上在当天的某一时刻出现过大雨等异常情况,监理日志中应予记录, 大雨开始时间、持续时间等等。 3、工程进度:主要包括当日的施工内容、部位,施工人员(工种、数量);施工投人使用的机械设备(数量、名称)等, 以及当日实际施工进度与计划施工进度的比较。若发生施工延期或暂停施工应说明原因,

如停电、停水、不利气候条件或其它突发事件等。 4、每日完成工程量:当日具体完成的工程量, 及占总量的百分比, 并与计划完成量进行比较。 5、工作时间:施工开始时间、完成时间、监理到达时间、离开时间。 6、施工单位动态:记录施工单位的人员、机械、材料的进出场情况, 当天的施工作业内容,施工作业过程是否符合要求, 施工安排是否按照施 工作业计划进行。 7、进场材料的质量检查情况:当日进场的原材料名称、数量、产地、拟用部位及见证取样情况。 8、施工方提出的问题, 以及业主或监理对问题的答复、指示。 9、上级或建设单位的通知或指示:包括书面通知和电话通知。记录接到通知或指示的时间、内容,对通知或指示的传达情况以及执行情况。10、施工过程中存在的问题:要记录发现的问题, 更要记录解决的方法以及整改的过程、程度和结果。通信工程质量问题必须要记录发生质量问题的原因、整改过程、整改验收的情况, 以及参加整改的人员名单, 前因后果都要记录清楚, 以便追溯。 11、对以前提出问题的复查:记录对以前提出问题的跟踪检查情况, 问题的处理结果。 12、重点、关键部位的旁站记录:记录现场旁站的部位、施工工艺、现场测量的数据、现场施工完成的质量等情况。 13、施工过程描述:准确记录施工部位, 施工工艺;施工过程情况、试验与检验情况;施工过程是否有异常情况, 如因意外停工, 应写清停工原因及施工单位所做的处理情况。

监理日记填写样板

监理日记填写样板 XXXX工程项目管理有限公司(C系列) C-1 监理日志 工程名称:编号: 日期星期天 气 气 温 最高:雨量 最低:风力 子项(分部)工程 ●施工情况: 1.记录当天的施工内容、施工部位; 2.投入的机械、劳动力(分工种); 3.进场原材料及设备的名称、规格、数量; ●监理情况: 1.监理机构在岗、请假、变更人员; 2.监理工作内容; ●旁站监理情况; 1.简述旁站内容、部位、时间、地点,具体应祥见旁站记录; ●巡视、检查、验收情况; 1.应详细描述巡视、检查、验收的部位、项目、结果及合格率等。 ●施工安全: 1.记录当日重大危险源:深基坑、工具式模板及高大模板、大型机械设备、脚手架等包括专家论证; 2.施工用电、临边洞口防护、安全检查存在问题及处理情况; 3.文明施工、防火、防盗、防中毒; ●工程试验、检测、专项验收; 1.工程试验:原材料、半成品、试块、防水、保温、门窗、屋面瓦、环刀、扣件、钢管、管材、电线、屋 面淋水、卫生间蓄水、通球通水、给水管道清洗及其他需要见证取样、复试情况等; 2.工程检测:防雷接地、室内环境、电梯、桩基、空调通风、探伤等; 3.专项验收;公共安全、消防、电梯、规划、防雷、环保、节能、园林绿化、档案资料等; ●存在问题及处理、闭合情况; 1.当日发现的问题及处理情况; 2.前面日志中存在的问题闭合情况; ●收发文情况: 1.关于质量、安全、进度、造价等方面的监理通知单、监理工作联系单、洽商记录、工程变更、参建单位 的往来文件等; 2.会议纪要、监理月报、建立备忘及公司往来文件; ●会议; 1.涉及本工程的所有会议,记录会议名称、时间、地点、具体内容应详见会议纪要; ●大事记; 1.记录上级或主管部门的检查、指示、指令、分部工程验收、竣工验收、建设单位要求等; ●其他; 1.记录索赔(经济签证)、合同争议、现场停水停电及不可抗力等;

监理日志记录范本

监理日志 编号: _______________监理机构XXXXXXXX项目监理办 记录人XX日期2019年5月21日 审核人XX天气情况晴 主要施工情况监理主要工作1、场地清表。 2、振动压路机,静压,铲车,平地机,洒水车进场施工。 3、K0+245.5~K0+352.5(右幅)拓宽段清表,原地面碾压,并进行毛石回填。 进场毛石约: 2450t。。 4、埋设交通变道指示牌标牌,安装水马。 6.工人: 24 人 1、查看 K0+245.5~K0+352.5(右幅)拓宽段清表情况:树根、垃圾等均已清理干净,并对原地面进行了压实,具备回填条件。 2、校核回填基地的高程,基坑尺寸,符合设计要求。 3、交通变道指示标牌安装牢固,数量符合要求。 4、对进场的机械进行审查,满足施工需求。 存在问题:部分水马注水量不足,摆放随意,已现场要求整改。 整改情况:施工单位用洒水车进行了补灌,并安排人员重新进行摆放。 问题及处理情况

监理日志 编号: _______________监理机构XXXXXXXX项目监理办 记录人XX日期2019年5月22 日 审核人XX天气情况晴 主要施工情况1.K0+245.5~K0+352.5(右幅)拓宽段第一层、第二层级配碎石回填 碾压完成。 2.K0+245.5(右幅)盖板涵台背级配碎石回填第一层。 3.安放水马,左幅道路改道。 3. 投入资源:挖机、振动、静压、平地机、装载机、洒水车各 1 台,运输车 6 台;工人 15 人,级配碎石进场:约 820t。 1、对 K0+245.5~K0+352.5(右幅)拓宽段第一层、第二层级配碎石回 填前进行隐蔽工程验收,验收合格。 监理主要工作2、现场见证检测单位对两层级配碎石进行压实度检测,检测结果合格。 3、进行全场巡视,排除安全隐患。 一、存在问题: 1.部分车次( 3 车)级配碎石含有泥沙、垃圾等杂质,不符合要 求。 2、现场 2 名工人不戴安全帽。 二、处理情况:1、 3 车不合格料进行了退场处理,并要求施工单位对供应商进问题及处理情况 行交底,必须保证材料品质符合设计规范要求。 2、对未佩戴安全帽的工人进行了口头批评教育。

监理员实习报告.

监理员实习报告 一、实习单位、时间 实习单位:重庆笃远监理工程有限责任公司 实习时间:2011-3-1至 2011-5-31 二、实习内容 一、模板工程 对模板及支撑系统应掌握下述原则: a.保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确性; b.具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载; c. 构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑、养护等要求; 二、钢筋工程 1 、钢筋的下料、加工,应要求承包方的技术人员根据图纸及规范进行钢筋翻样,并就钢筋下料、加工,对钢筋工进行详细的技术交底。为避免返工,监理人员应深入钢筋加工场,对成型的钢筋进行检查,发现问题,及时通知施工单位改正。 2 、钢筋的焊接,监理人员首先应检查焊工的焊工考试合格证, 在正式焊接前, 必须监督焊工根据现场施工条件进行试焊, 应根据《钢筋焊接接头试验方法》的有关规定,抽取焊接接头试样进行检验,检验合格后,方可批准上岗操作,焊接接头应符合规范要求。 三、混凝土工程 混凝土的浇筑、接槎、振捣

混凝土的浇筑顺序和方法,事先应周密考虑。对于大体积、大面积混凝土的浇筑施工单位要制定浇捣方案交现场监理审核、备案,分层、分段要合理;层、段间的间隔时间要计划好,在前一层、段混凝土初凝前,浇筑后一层、段的混凝土,振捣器要插入下一层。浇筑竖向结构,要根据结构形式采用串洞、开门子洞等方法, 保证混凝土浇筑中不发生离析, 并保证各部分浇筑密实。四、承台施工 施工单位应及时向驻地监理组提供承台立柱施工组织设计, 及时组织施工技术交底会。监理工程师应按设计图纸、设计变更以及工程业务联系单, 掌握规范要求, 特别正确掌握允许的最大偏差值范围。监理工程师和施工单位应认真做好内业签证工作, 并及时做好施工的内业资料。基坑开挖不得扰动基底土, 如发生超挖现象,严禁随意的用土回填。 五、墩身,托盘,顶帽,施工 施工单位应及时向驻地监理组提供墩身施工组织设计, 及时组织施工技术交底会, 以保证施工质量和施工安全。监理工程师应按设计图纸,设计变更及工程业务联系单,掌握规范的要求。按设计图纸的墩身钢筋数量、规格、插入上盖梁中预留筋,要符合设计要求。 六、钻孔桩 1、承包人可选择任何一种钻孔方法,但完成的钻孔,应符合图纸规定的允许偏差。 2、钻孔时采用长度适应钻孔地基作件的护筒,保证孔口不坍塌及不使地表水进入钻孔,并保持钻孔内泥浆表面高程。护筒应符合以下要求: (1护筒可用钢板或钢筋混凝土制作。 (2护筒内径一般应比桩径稍大,一般大 200~400mm ,可根据钻孔情况选用。 (3护筒顶端高程,应高出地面 0.3m 或水面 1.0~2.0m 。

最新监理日志等表格.pdf

监理日志 NO 甘监(施)C07 气温最高29℃天气上午:晴2016年8月5日 星期一最低12℃下午:阵雨转多云 施工情况 工程名称XX住宅小区1#楼 施工单位XX建设集团有限公司 施工部位施工内容施工情况 5层、9层、15层、16层基坑南侧15层墙柱模板加固 16层梁板钢筋安装 9层填充墙砌筑 5层样板房施工 16层水电安装工预埋预 留施工 基坑南侧土方回填 钢筋工20人,木工26人,砌筑工14人, 装修工8人,其它工种合计27人 项目部管理人员11人 现场施工机械无变化 监理巡检记录 巡视:1、巡视15层墙柱模板加固,发现横向扫地杆未连续设置,部分用于加固柱子的对拉螺杆螺帽松动, 剪力墙、柱底部缝隙未采用砂浆等材料堵塞,以上问题口头通知质检员刘XX,下午17时施工单位报验该部位,验收时上述问题已全部整改完毕。 2、早上9时30分,监理工程师张XX一行三人巡视9层填充墙砌筑和5层样板房施工,5层样板房施工满足设计要求和相关规定,9层填充墙砌筑工2人正在使用干砖砌筑,立即责令施工员停止以上2人作业,并在我监理人员的监督下将干砖清理下楼,其余工人施工正常。 3、下午巡视16层梁板钢筋安装,使用新疆八一钢厂8、10、12、20、22钢筋,出场合格证、复试报告齐 全有效,施工作业人员能够按设计要求及相关规定施工。 4、早10时巡视基坑南侧土方回填,监理员张XX现场旁站监理,下午下班前共计回填三层,约360方土,施工方能够按照要求分层回填压实并现场进行密实度试验,每层环刀取样6个点,试验结果均符合设计要求。 进场材料、构配件的数量及质量情况:1、上午进场钢筋一车,10盘条3件共7.21吨, 14直条5件共21.62吨、20直条3件共13.12吨。 2、下午进场预埋电管一车,规格20、25,总重量 2.25吨。 旁站项目及旁站记录情况基坑南侧土方回填旁站,详见土15号旁站记录表。 见证项目及见证记录情况10、14、20钢筋各取样1组,回填土取样18个点。 隐蔽工程验收情况9层填充墙墙体拉结钢筋隐蔽验收,验收合格。16层梁板钢筋隐 蔽验收,验收合格。 分项工程检验批验收情况16层梁板钢筋检验批验收,验收合格。 工程(例会)会议情况召开第二次安全专题会议,详见会议纪要。 施工安全问题及处理后落实情况16层楼板作业面西侧外防护脚手架搭设高度未高出作业面150CM(仅高出50CM),电话通知项目经理立即停止该楼层施工作业,进行外防护脚手架搭设,下午14时,脚手架搭设高度已经满足要求,施工作业人员恢复施工。

最新监理日志范文监理日志写

最新监理日志范文监理日志写 1、监理日志记录内容 1.1、每日必须记录内容;日期、气象、施工部位及作业内容、施工人数、使用的主要设备材料等、对主要分部分项开工完工做出标记。 1.2、每日主要事项记录内容; 1.2.1、施工过程巡视检查和旁站监理,见证取样 1.2.2、材料、设备、构配件和主要施工机械设备进场情况及进场验收记录。 1.2.3、施工测量放线,工程报验情况及验收结果。 1.2.4、施工单位资料报审及审查结果。 1.2.5、施工图交接、工程变更的有关事项。 1.2.6、发出的监理通知(文字、口头)的主要内容及签发、接收人。

1.2.7、建设单位提出的有关事项及处理意见。 1.2.8、施工单位提出的有关事宜及处理意见。 1.2.9、工地会议议定的有关事项及协调确定的有关问题。 1.2.10、工程质量事故(缺陷)及处理方案。 1.2.11、异常事件(可能引发索赔的事件)及对施工的影响情况 1.2.12、设计人员到工地及处理、支持的有关事项。 1.2.13、质量监督人员、有关领导来工地检查、指导工作情况及有关指示。 1.2.14、其他重要事项记载。 我也是做监理的给你一共一份监理日记做参考吧 题头日期等就不写了监理日记本的格式应该都一样吧(主体施工)

一、现场施工人数约200人,各工种齐全。(这里要说明现场施工的工人人数和工种) 二、今日进场加气砌块5000块合格证齐全办理委托,见证取样送检。 委托C35砼试块3组同条件养护用于主体20层 (主要表明材料构配件进场实验等情况) 三、巡视发现二十五层顶钢筋帮扎过程中存在钢筋漏绑、钢筋位移现象 已下发建立通知要求施工单位立即整改(主要将质量情况及验收情 况) 四、二十五层顶梁板钢筋帮扎、模板支设管线预埋,十九层拆模清理模

监理旁站记录表填写范例

监理旁站记录填写范例 (共6个工序范例) 填写说明: 1. 为规范各监理人员的旁站记录填写工作,确保旁站记录如实、全面反映旁站工程的施工全过程,结合现场检查旁站记录中经常出现的问题,就常见的关键工序旁站记录编制了记录内容和格式范例,并采用填空形式进行,供大家参考。 2. 各监理项目部可结合本管段内工程实际, 把旁站记录编制成填空格式, 印发监理人员在现场进行旁站记录,既可以减少现场监理人员的重复填写, 又保证填写内容全面。 3. 有关栏目填写说明 工程项目名称:宁启复线电化工程; 施工合同段:NQFX-×; 编号:根据监理项目部规定编制; 日期:应据实填写,应和监理日记和施工日记互相吻合; 气候:据实填写; 工程地点:×××桥段(隧道、路基); 旁站监理部位或工序:要表明具体部位,如: ×墩×号桩基混凝土灌注(DK××+××)、×号墩承台混凝土灌注(DK××+××)、×号墩身混凝土灌注(DK××+××)、×部位混凝土灌注(DK××+××); 旁站监理开始时间和旁站监理结束时间:要据实填写到几点几分; 施工情况和监理情况:按范例格式填空,如需增加内容,在填空后面自行填写; 发现问题、处理问题和备注:要如实填写,如没有,则打斜杠“/”,不得空白。

宁启复线电化工程 旁站监理记录表(桥梁桩基混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

宁启复线电化工程 旁站监理记录表(桥梁承台混凝土灌注)(TB2) 工程项目名称:施工合同段:编号:

宁启复线电化工程 旁站监理记录表(桥梁墩身混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

桥梁监理工程师岗位职责标准范本

管理制度编号:LX-FS-A19208 桥梁监理工程师岗位职责标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

桥梁监理工程师岗位职责标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1)负责编制桥梁《监理实施细则》。 (2)负责桥梁监理工作的具体实施。 (3)认真审阅桥梁设计图纸,实地考察工程的现有状况、环境,对图纸与现状不符的,应及时记录,并通过建设单位反馈到设计单位。 (4)对监理员的工作进行组织、指导、检查和监督。 (5)审查施工单位提交的涉及桥梁专业的施工计划、方案、申请、变更等,并向总监理工程师提出报告。 (6)督促施工单位按批准的《施工组织设计(方

最新监理日志模板.pdf

15. 监理日志(模板) 2015年01 月17日 星期:六天气:白天晴 夜间晴 气温:最高8℃ 最低-2℃ 一、施工进度情况 施工部位、施工内容及进度情况:记录当天施工现场各项施工内容及进度 劳动力、材料、机械使用情况:记录施工单位在各项施工内容中投入的人员、材料、机械情况, 分析是否能够满足合同进度计划的要求。 二、工程质量、安全情况 质量情况: 旁站:记录当天质量旁站点、时间及监理检查的内容(具体内容可以写详见XXXX质量旁站记录)。 巡视:记录当天质量巡视过程中监理检查的内容(重点记录巡视检查的内容是否符合规范、施工 方案、技术文件、设计文件等要求)。 平行检验:记录当天平行检验内容(包括材料进场验收情况、设备开箱检查情况、工序验收情况 等。检查过程中测量的数据、结论要写具体,是否满足规范、施工方案、技术文件等要求。)见证:记录当天见证内容(包括试品/试件见证取样;施工单位安全质量技术交底的见证情况;试 验过程见证情况等) 工程验收:记录当天验收情况(包括隐蔽工程验收;检验批、分项、分部、单位工程验收;监理 初检验收;参加竣工预验收、质量监督、启动验收等情况;) 安全情况: 安全旁站:记录当天安全旁站点、时间及监理检查的内容(特殊作业人员、特种设备操作人员、 主要施工机械、安全用具等是否与报审一致;工作负责人、安全员等是否到岗到位;作业人员安全技 术交底情况;安全技术措施、强条检查落实情况等) 安全巡视:记录当天安全巡视过程中监理检查的内容(重点记录巡视检查的内容是否符合规范、 施工方案等要求) 安全签证:记录当天安全检查签证情况(包括大中型起重机械、脚手架、跨越架、施工用电、危 险品库房等使用前的安全检查签证。土建交付安装、安装交付调试及整套启动等重大工序交接前进行 安全检查签证)。 三、施工方案审查及安全作业票执行情况 执行的施工方案有:XX施工方案,已完成报审工作。 人、机、料:现场电工XX、电焊工XX与报审人员、施工方案所需人员投入一致,均持证上岗, 能够满足工程需要;现场机械与报审机械一致,试运转正常;工程材料/构配件/设备(SZLX8-)质量证明文件齐全,现场检查外观良好。(材料可有变化时填写) 现场复核:采用XX施工工艺,是否与施工方案一致,方案落实情况良好。

监理日志填写范例

监理日记 项目名称:__________________________________________________ 监理单位:__________________________________________________ 建设单位:__________________________________________________ 施工单位:__________________________________________________ _______ 年 ___ 月____ 日至_______ 年____ 月____ 日

监理日志 概念和作用 (1)监理日志是监理公司、监理工程师工作内容、效果的重要外在表现;管理部门也可以通过监理日志的记录内容了解监理公司的日常管理活动。 (2)通过监理日志,监理工程师可以对一些质量问题和一些重要事件进行准确追溯和定位,为监理工程师或总监的重要决定提供依据。 (3)对监理日志进行统计和总结,可以为监理月报、质量评估报告、监理工作总结、监理会议等提供重要内容。 (4)监理日志需要正确反映工程建设过程中监理人员参与工程投资、进度、质量、合同管理及现场协调的实际情况,尤其是施工中存在的安全、质量隐患和对承包商的重要建议、要求等,因此,监理日志也是监理项目部和监理企业用于检查、评价监理工程师日常工作的重要依据之一。 (5)监理日志是记录项目管理过程中施工质量、安全、费用、工期等各方面最原始最可靠的资料,因此,监理部门需要妥善保管监理日志,特别是在发生有工程延期、索赔、结算的纠纷或法律诉讼的时候将成为最主要的举证资料。因此,除总监授权和主管部门调阅以外,即使是建设单位也通常只能查阅,但不能复印和拍照,监理部门也不允许将监理日志提供给任何的第三方(包括但不限于承包商)使用,以免影响监理工作的公平、公正及其独立性。 监理日志的内容 监理日志应该真实、准确、全面地记录与工程进度、质量、安全相关的问题,用词要准确、专业、严谨、规范。把所发生的问题以及解决途径、方法记录下来,这样不仅便于查找,也有利于业主和主管部门更全面地了解监理工作内容与监理工作业绩。 主要事件、重大的施工活动均应记录在监理日志上,尤其是施工中存在的安全、质量隐患和对承包商的重要建议、要求等。通过多年的探索、改革、引进先进制度,我国监理市场正逐步走向成熟,监理人员也应不断提高素质,使自己适应不断变化的环境,监理日志的填写就是这种素质的一个侧面反映。全面、详细的监理日志不仅能为监理工作提供方便,同时还是工程延期、索赔的依据。 监理日志的记录内容应包括以下几点: 1、日期、天气 2、单位工程、分部工程开工、完工时间及施工情况 3、承包商的组织机构、人员动态 4、承包商主要材料、设备进场及使用情况 5、监理单位对不同问题的处理 6、分项、分部、单位工程的验收情况 7、记录工程中存在的影响工程质量、进度、造价、安全的各类问题及解决情况,合同、住处管理情况,监理会议、考察、抽检等活动情况 8、审阅记录 9、关键时间和位置的记录 存在问题处理情况填写的内容的要求 1、对现场存在的不符合现行法律法规、行业规范、标准的安全问题进行简易记录,在安全监理日志上做详细记录。 2、对现场存在的不符合现行法律法规、行业规范、标准的质量问题进行详细记录。 3、对安全质量问题、事故的处理应作跟踪记录,对安全、质量事故的处理应做联系相关单位整理完善齐全的事故处理资料。