电力设备预防性试验周期

为了帮助用户了解设备预防性试验的项目、周期他要求,用以判断识别是否符合运行条件,预防设备在运行中损坏,保证设备他电力系统的安全运行。将《南方电力设备预防性试验规程》中正常运行情况下重要电力设备的试验项目及周期节选如下表,供用户参考。

电力设备预防性试验规程完整

电力设备预防性试验规程 第一章围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV及以下的交流电力设备。 第二章引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1-1996 电力变压器第一部分总则 GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.11—2007 电力变压器第11部分:干式变压器 GB 1207—2006 电磁式电压互感器 GB 1208—1996 电流互感器 GB 1984—2003 高压交流断路器 GB 4703—2007 电容式电压互感器 GB 1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 7330—2008 交流电力系统阻波器 GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户盒户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB 12022—2006 工业六氟化硫 GB/T 20876.2 标称电压大于1000V的架空线路用悬浮式复合绝缘子原件

第2部分:尺寸和电气特性 GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 474.5—2006 现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验 DL/T 475—2006 接地装置特性参数测试导则 DL/T 555—2004 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地 DL/T 627—2004 绝缘子常用温固化硅橡胶防污闪涂料 DL/T 664—2008 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T 804—2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 864—2003 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则 DL/T 911—2004 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 1048—2007 标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法及验收规则 DL/T 1093—2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 Q/GDW 168—2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW 407—2010 高压支柱瓷绝缘子现场检测导则 Q/GDW 415—2010 电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规

电力设备预防性试验周期暂行规定

设备预防性试验周期暂行规定 1 总则 1.1本规定对电力设备预防性试验周期进行重新调整。 1.2 试验周期调整的依据及原则 1.2.1严格执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996),预试周期的调整在规程允许的范围内进行。 1.2.2严格执行辽电生[2004]293号《220千伏输变电设备检修予试实施意见》。 1.2.3试验周期及项目的调整力求慎重、依据充分,科学合理,符合设备状况及检测能力。 1.2.4每年春检前进行一次全部应试设备的清理工作,将需跟踪监视或缩短周期的设备单独列出,以便于公司调度进行总体安排。 2 适用范围 2.1本规定适用于沈阳供电公司各电压等级运行的电力设备,交接后待投运的新设备及备品。 2.2 本规定未涉及的内容均应执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)、其它相关标准及上级有关规定。 3 电力设备预试周期 3.1 电力设备预试周期见附录一。

3.2 电力设备试验项目、周期、标准的有关要求见附录二。 4 其它 4.1 运行中的电力设备经市内平坦道路整体运输可不再进行试验。 4.2 66kV及以上充油设备停运一年以上在投运前应按大修后试验项目和标准进行试验。 4.3 66kV及以上变压器补充油必须经过色谱分析试验合格后方可补充,备用油击穿电压及水分试验成绩有效期在每年6月15日至8月31日内为10天,其余时间为20天。4.4 新设备投运一年后原则上应进行跟踪试验,有特殊规定的设备除外。 4.5组合电器内所属设备不做预试。 4.6 220kV主变中性点用10kV电流互感器的预试周期为2年,只测绝缘电阻。 4.7遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对220kV的主要设备(如:变压器)等应报上级主管部门批准,对其它设备可经本公司总工程师审查批准后执行。 附录一电气设备绝缘预防性试验周期

高压电气预防性试验方案样本

10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置 总容量为3900KVA: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求, 在甲方安排的停电时间内, 确定施工员为10人, 其中项目施工现场总负责1人, 技术监督总监1人, 施工安全负责人1人, 施工人员分1个班组, 施工班组长1人, 施工试验调试班组8人; 在实施过程中可根据实际情况适当调整, 以满足安全及生产需要。

组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规和》 《电力设备预防性试验标准》GB50150- 《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002- 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定, 试验工作必须在设备停电状态下进行, 为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生, 因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料( 包括各设备的合格证和技术参数表格等) , 以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括: 具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后, 及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度, 所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后, 方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作, 试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外, 应避免其它闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录, 实验完毕乙方应检查清理试验现场, 确保无遗漏无错误方可撤离现场

高压电气预防性试验解决方案.doc

10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置总 容量为3900KVA: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为10人,其中项目施工现场总负责1人,技术监督总监1人,施工安全负责人1人,施工人员分1个班组,施工班组长1人,施工试验调试班组8人;在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全及生产需要。

组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规和》2005版 《电力设备预防性试验标准》GB50150-2006 《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002-2011 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定,试验工作必须在设备停电状态下进行,为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生,因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料(包括各设备的合格证和技术参数表格等),以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括:具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后,及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度,所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后,方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作,试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外,应避免其他闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录,实验完毕乙方应检查清理试验现场,确保无遗漏无错误方可撤离现场并通知甲方人员恢复供电。 乙方在试验工作完毕后,根据现场试验记录进行实验报告的编制,试验报告完成经乙方审核部门审核盖章后尽快送达甲方有关单位。

DLT596-电力设备预防性试验规程

DLT596-电力设备预防性试验规程 1

电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment DL/T 596—1996 中华人民共和国电力工业部 1996-09-25批准 1997-01-01实施 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在中国已有40年的使用经验。1985年由原水利电力部颁发的<电气设备预防性试验规程>,适用于330kV及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985年颁布的规程进行补充和修改。1991年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为<电力设备预防性试验规程>。 本标准从1997年1月1日起实施。 本标准从生效之日起代替1985年原水利电力部颁发的<电气设备预防性试验规程>,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标准为准。 本标准的附录A、附录B是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是提示的附录。 2

本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心提出。 本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、电力工业部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东北电力科学研究院、华东电力试验研究院等。 本标准主要起草人:王乃庆、王焜明、冯复生、凌愍、陈英、曹荣江、白健群、樊力、盛国钊、孙桂兰、孟玉婵、周慧娟等。 1 范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,经过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 3

江苏省电力设备预防性试验规程完整

省电力设备 交接和预防性试验规程 省电力公司 2002年2月

前言 交接试验和预防性试验是保证电力系统安全运行的有效手段之一。1996年原电力工业部颁发了《电气设备预防性试验规程》(DL/T596—1996),为了便于执行,原省电力工业局在此基础上制订了《电力设备预防性试验补充规定》,二者作为省电力公司(原电力工业局)所属各发、供电单位的预防性试验规定。1991年颁布执行的国家标准《电气设备交接试验标准》(GB50150-91)作为交接验收的依据一直沿用至今,但随着新设备的使用和试验技术的发展,该标准的部分容已不能满足当前安全生产的要求,且部分条款与《电气设备预防性试验规程》(DL/T596—1996)存在较大差异。为了更好地执行部颁规程和国家标准,并将交接和预试标准统一起来,省电力公司组织有关单位在广泛征求意见的基础上,制订了《省电力设备交接和预防性试验规程》。 本规程适用于省电力公司所属各发电厂(公司)、供电公司、基建和设计单位。省电力系统外施工单位在省承担的基建工程也应执行本规程的规定。省其他发电厂(公司)、电力用户可参照执行。 本规程从2002年1月1日起实施。 本规程解释权属省电力公司。

目录 前言 1 围 (1) 2 引用标准 (1) 3 定义、符号 (2) 4 总则 (2) 5 旋转电机 (4) 6 电力变压器及电抗器 (14) 7 互感器 (22) 8 开关设备 (27) 9 套管 (40) 10 支柱绝缘子和悬式绝缘子 (41) 11 电力电缆线路 (42) 12 电容器 (47) 13 绝缘油和六氟化硫气体 (51) 14 避雷器 (55) 15 母线 (57) 16 二次回路 (58) 17 1kV及以下的配电装置和电力布线 (58) 18 1kV以上的架空电力线 (59) 19 接地装置 (60) 20 电除尘器 (63) 附录A 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、 老化鉴定和硅钢片单位损耗 (65) 附录B 绝缘子、开关设备的交流耐压试验电压标准 (69) 附录C 污秽等级与对应附盐密度 (69) 附录D 橡塑电缆衬层和外护套破坏进水的确定方法 (70) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法 (70) 附录F 普阀避雷器的电导电流值、工频放电电压值和 金属氧化物避雷器直流1mA电压 (71) 附录G 参考资料 (74)

DLT电力设备预防性试验规程

电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment DL/T 596—1996 中华人民共和国电力工业部 1996-09-25批准 1997-01-01实施 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在我国已有40年的使用经验。1985年由原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,适用于330kV及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985年颁布的规程进行补充和修改。1991年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为《电力设备预防性试验规程》。 本标准从1997年1月1日起实施。 本标准从生效之日起代替1985年原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标准为准。 本标准的附录A、附录B是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是提示的附录。 本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心提出。 本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、

电力工业部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东北电力科学研究院、华东电力试验研究院等。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 261—83 石油产品闪点测定法 GB 264—83 石油产品酸值测定法 GB 311—83 高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术 GB/T 507—86 绝缘油介电强度测定法 GB/T 511—88 石油产品和添加剂机械杂质测定法 GB 1094.1~5—85 电力变压器

高压电气设备的预防性试验介绍

高压电气设备的预防性试验介绍 高压电气设备主要包括高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器、高压开关柜和电力变压器等。多年来,国内外先进的设备管理经验告诉我们:通过高压电气设备的预防性实验,及时维修并更换已损坏的零件,可以提高设备运行的可靠性,保证设备的完好状态,减小企业设备故障率,可为企业创造有利的供电条件。 1. 高压电气设备预防性试验的必要性 高压电气设备在运行过程中,由于受到机械磨损、负荷冲击、电磁振动、有害气体腐蚀、电弧的烧蚀等因素的影响,使得一些零件产生磨损、紧固件松动、绝缘介质老化等变化。这些变化如果不及时通过试验、检修及时发现并解决,就会引起高压电气设备的技术性能下降,甚至会引起事故,停止供电,使生产无法进行。 2. 预防性试验的测试周期和分类 定期的预防性试验,是为了及时发现设备潜在的缺陷或隐患。运行中变配电所高压电气设备一般每隔l~3年进行一次测试,以便掌握高压电气设备的绝缘情况,保证系统安全经济运行。 按试验范围分类为:定期试验、大修试验、查明故障试验、预知性试验。按试验性质分类为非破坏性试验或称绝缘特性试验、破坏性试验或称绝缘耐压试验。 3. 高压电气设备预防性试验的方法

(1)测绝缘电阻和吸收比:被测设备加一定时间的电压后所测得的绝缘电阻值(规定取60s时的值)。吸收比是对被测设备加不同时间电压所得绝缘电阻的比值,规定取60s和15s绝缘电阻的比值。此项试验属于非破坏性试验,所加电压接近设备的工作电压,常用来检查被测设备有无受潮及局部缺陷。 (2)直流耐压试验和泄漏电流试验:是被测物在高于几倍的工作电压下,历经一定时间的抗电强度试验;泄漏电流试验是测量被测物在不同直流电压下的直流泄漏电流值。它们的原理与绝缘电阻试验的原理基本相同。试验中所用的直流电源由高压整流设备供给,用微安表指示泄漏电流值。 (3)交流耐压试验:对被测设备施加1分钟的高于运行中可能通到的工频交流电压,用以检查设备的绝缘水平。虽然直流的耐压试验的试验电压也较高,但对保证设备安全运行还是不够的。交流耐压试验对被测设备来说是属于破坏性试验。进行此项试验前,应先进行绝缘电阻及吸收比测量、直流耐压试验,初步检查绝缘情况。若发现绝缘有缺陷,再进行此项试验。 (4)测量介质损失角:测试高压电气设备的介质损失角能检查出绝缘材料内部的缺陷和受潮情况及绝缘老化等问题。主要使用的工具是交流电桥,常用的交流电桥有QSl型和QS3型高压电桥。 这些项目要根据被测高压电器设备的工作电压、容量、绝缘性质、新旧程度、工作条件而定,并应根据国家制定的有关标准、用多种不

DLT596-1996电力设备预防性试验规程

电力设备预防性试验规程 Preventivetest code forelectric power equipment DL/T596—1996 中华人民共和国电力工业部1996-09-25批准1997-01-01实施 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。 1范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB261—83石油产品闪点测定法 GB264—83石油产品酸值测定法 GB311—83高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术 GB/T507—86绝缘油介电强度测定法 GB/T511—88石油产品和添加剂机械杂质测定法 GB1094.1~5—85电力变压器 GB2536—90变压器油 GB5583—85互感器局部放电测量 GB5654—85液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的

电力设备预防性试验规程[2017年]

.WORD. 格式 . Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 2011-10-26 发布2011-10-26 实施 中国南方电网有限责任公司 发布 .专业资料 .整理分享 .

.WORD. 格式 . 目次 前言 ........................................ .................................... II 1 范 围 ....................................... (1) 2 规范性引用文 件 .......................................... (1) 3 术语和定 义 ......................................... (2) 4 总 则 ....................................... (3) 5 电力变压器及电抗 器 ........................................... (4) 6 互感 器 ....................................... (16) 7 开关设 备 ........................................ (23) 8 套 管 ....................................... (33) 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘 子. (34) 10 电力电缆线 路 ........................................ (36) 11 电容 器 ....................................... (40) 12 绝缘油和六氟化硫气 体 ............................................ (42) 13 避雷 器 ....................................... (46) 14 母 线 ........................................ (48) 15 1KV 以上的架空电力线 路 ............................................... (49) 16 接地装 置 ....................................... (50) 17 串补装 置 ....................................... (53) 18 旋转电 机 ....................................... (55) 附录 A( 规范性附录 ) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (62) 附录 B( 资料性附录 ) 污秽等级与现场污秽度......................................... .. (63) 附录 C(资料性附录 ) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (64)

电力设备预防性试验规程

电力设备预防性试验规程 Last revision date: 13 December 2020.

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

目次

前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统技术监督工作的主要依据,2004年以来,中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》对电力生产起到了重要的作用。但近年来,随着对供电可靠性要求的提高,新设备大量涌现,带电测试、在线监测技术不断进步,为减少定期停电时间,提高设备可用率,促进状态监测(检测)技术开展,适应南方电网公司管理与设备的实际情况,需要对原标准进行修编。 本标准的提出以2004年以来新颁布的相关国家标准、行业标准和有关反事故技术措施规定为依据,结合电力设备管理现状,充分考虑未来发展需求,适用于中国南方电网有限责任公司的电力设备预防性试验工作。 本标准的附录A是规范性附录,附录B、附录C、附录D、附录E是资料性附录。 本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本标准主要起草单位:广东电网公司电力科学研究院、广东电网公司广州供电局、广东电网公司佛山供电局。 本标准主要起草人:何宏明,王红斌,吴琼,李谦,卢启付,刘平原,王勇,喇元,付强,庄贤盛,梁文进,姚森敬,欧阳旭东,李端姣,陆国俊,黄松波,黄慧红,赵卫民,金向朝等。 本标准主要审查人:皇甫学真陈建福黄志伟谢植飚姜虹云刘辉黄星赵现平等 本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自2011年10月26日起实施。 本标准自实施之日起,原Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》废止。凡公司执行的其它标准涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本标准有不相符的,以本标准为准。 执行中如有问题和意见,请及时反馈中国南方电网有限责任公司生产技术部。

电力设备预防性试验及维护

电力设备预防性试验及维护 合同编号: 电力设备预防性试验及维护 合 同 书 甲方:湖北晋煤金楚化肥有限责任公司 乙方:湖北聚能电力开发有限公司 甲方:湖北晋煤金楚化肥有限责任公司 乙方:湖北聚能电力开发有限公司 为了更好地保障甲方电力设备设施与用电的安全,甲、乙双方 在平等自愿的基础上,经充分协商,就乙方为甲方指定的高压配电 设备及线路进行预防性试验及维护事宜,签订本合同。 一、服务范围

110KV变电站一座、110KV线路5、5公里 二、服务项目 按客户约定的时间对上述约定内容进行定期检测、维护并出具 检测报告。 三、服务内容 试验服务: 1、结合现场实际情况及服务项目附表,与甲方配合完成配电设备的 停、送电工作、线路维护工作。 2、乙方派出持有高压电工进网作业许可证的作业人员(试用期 或临时进入施工现场的人员须经“安规”考试合格),使用经 校准合格的试验仪器,并配备相关的工具、车辆等物资。 3、按中国国家电网公司JJL/T 596-1996《电力设备预防性试验规 程》标准对附件所列电力设备进行测试,并在试验完毕后出具 《试验报告》。 4、对测试发现的不合格的设备出具处理意见。 5、试验及维护设备有缺陷需进行维修、改造或更换的,更换材料 及维修、改造等费用另计(费用由甲方承担)。 维护服务: 1、对甲方指定的上述高压配电设备进行一次检测、维护。 2、乙方免费提供电力技术咨询。 3、设置紧急事故报障电话,乙方在接报后及时组织工程人员处理, 但涉及设备材料更换、大修(吊芯)等费用由甲方承担。 四、服务标准 按照中国国家电网公司DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》规定的有关项目与标准进行相关的试验。 五、甲方的权利与义务 1、甲方有权检查乙方的服务履行情况。 2、在乙方提供服务时,如因乙方操作失误对甲方的设备造成了损 坏,甲方有权要求乙方赔偿。如因甲方的电力设备设施残旧、

常用电气设备预防性试验项目

常用电气设备预防性试验项目

电气设备预防性试验项目明细 一、电力变压器电气试验项目 1、测量绕组绝缘电阻、吸收比和极化指数。 2、测量绕组泄漏电流。 3、测量绕组介质损耗因数tanδ。 4、交流耐压试验。 5、测量电容型套管的介质损耗因数tanδ和电容值。 6、测量轭铁梁和穿芯螺栓(可接触到)的绝缘电阻,测量铁芯对地,铁芯对轭铁梁、穿芯螺栓对铁芯的绝缘电阻。 7、测量绕组直流电阻。 8、检查绕组所有分接头的电压比。 9、校正三相变压器的组别和单相变压器的极性。 10、测量空载电流和空载损耗。 11、绝缘油试验及油中溶解气体色谱分析。 12、检查有载分接开关的动作情况。 二、 高压开关柜:微机综合保护动作试验。保护装置的校验(包括所投的保护及重合闸),检查,包括回路绝缘和回路完好性检查(一次加电流试验),在就是传动试验。还有就是零漂的校正 高压断路器需要做的电气试验项目: 1、绝缘电阻试验。

2、40.5KV及少油断路器的泄漏电流试验。 3、40.5KV及以上非纯瓷套管和多油断路器的介质损耗因数tan δ试验。 4、测量合分闸电磁铁绕组的绝缘电阻。 5、测量断路器并联电容的C X和tanδ。 6、测量导通回路电阻。 7、交流耐压试验。 8、断路器分闸、合闸的速度、时间、同期性等机械特性试验。 9、检查分合闸电磁铁绕组的最低动作电压。 10、远方操作试验。 11、绝缘油试验。 12、SF6断路器的气体泄漏及微水试验。 三、高压电动机 1、定子绕组的绝缘电阻和吸收比。 2、定子绕组的直流电阻测量。 3、定子绕组泄漏电流和直流耐压试验。 4、定子绕组的交流耐压试验。 四、高压电缆 1、绝缘电阻测量 2、直流耐压试验与泄漏电流的测量 五、避雷器 1、外观检查。

高压设备预防性试验收费明细

电气设备预防性试验收费明细 高压检测费通知单 您单位变电所高压、继电保护部分按规程规定试验完毕。根据沈阳市物价局核准批复的收费标准,应收取实验费元。请在三日内前往沈阳电业局*****公司用户试验所交款,并取回试验报告书。开户;银行: 帐号: 地点:沈阳市********** 邮编: 电话: 联系人: 沈阳电业局************* 用户实验所

附:10KV及以下电气设备预防性试验收费明细 名称数量单价 (元)名称数量单价 (元) 变压器180KVA 台220.00 二次回路绝缘相50.00 180—560KVA 台330.00 CT二次接线相150.00 560—1000KVA 台400.00 PT二次接线 相d 150.00 1000KVA以上台500.00 绝缘棒根30.00 1250—1600KVA 台960.00 验电器支30.00 1600—2500KVA 台1320.00 绝缘靴 双1 20.00「2500—5000KVA 台1600.00 手套双20.00 SF6断路器台200.00 绝缘油瓶160.00 少油断路器组120.00 定相相300.00 真空断路器组 : 130.00 发电机台50.00 :电流互感器只30.00 试验 车 市区台180.00 电压互感器只120.00 郊区台350.00 FS避雷器节 1 30.00 县城台400.00 氧化锌避雷器节 J 120.00 记事: 套管只60.00 母线耐压处:400.00 隔离开关 组I 30.00 单芯电缆条200.00 电力电缆相:200.00 电力电容器台50.00 电动机 1000KW 台540.00 1500KW 台810.00 2000KW 台1620.00 350.00 电网电组处 独立避雷针处300.00 速断保护件70.00 过流保护件80.00 核算员:电压保护件100.00 相互保护件;100.00 用户核准:中央信号件1,200.00

中国南方电网有限责任公司企业标准电力设备预防性试验规程Q-CSG114002-2011.

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

Q/CSG114002-2011 目次 前言 ........................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (3) 4 总则 (5) 5 电力变压器及电抗器 (6) 6 互感器 (19) 7 开关设备 (26) 8 套管 (36) 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘子 (37) 10 电力电缆线路 (39) 11 电容器 (43) 12 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 13 避雷器 (49) 14 母线 (52) 15 1KV以上的架空电力线路 (52) 16 接地装置 (53) 17 串补装置 (57) 18 旋转电机 (59) 附录A(规范性附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (66) 附录B(资料性附录) 污秽等级与现场污秽度 (67) 附录C(资料性附录) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (68) 附录D(资料性附录) 变电站钢材质接地网土壤腐蚀性评价方法 (68) 附录E(规范性附录) 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗.. 71

高压电气预防性试验方案83993

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持! 10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置总 容量为3900KVA: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为10人,其中项目施工现场总负责1人,技术监督总监1人,施工安全负责人1人,施工人员分1个班组,施工班组长1人,施工试验调试班组8人;在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全及生产需要。

电力设备预防性试验项目及周期标准

电力设备预防性试验项目及周期标准 令狐采学 1 电力变压器和电抗器 表1 电力变压器和电抗器的试验项目及周期 1)运行设备的油中H2与 烃类气体含量(体积分数) 超过下列任何一项值时应 引起注意:总烃含量大 于150×106 H2含量大于150×106 C2H2含量大于5×106 (500kV变压器为1×106) 2)烃类气体总和的产气速 率大于0.25ml/h(开放式)

6)必要时低于1.5油温为准,尽量使 每次测量温度相近 4)尽量在油温低于 50℃时测量,不同 温度下的绝缘电阻 值一般可按下式换 算 式中R1、R2分别为 温度t1、t2时的绝 缘电阻值 5)吸收比和极化指 数不进行温度换算4绕阻的tgδ1)投运后1年内 2)220330kV 2年 3)35110kV 3年 4)大修后 5)必要时 1)20℃时tgδ不大于下列 数值: 66~220kV 0.8% 35kV及以下 1.5% 2)tgδ值与历年的数值比 较不应有显著变化(一般不 大于30%) 3)试验电压如下: 1)非被试绕组应接 地或屏蔽 2) 同一变压器各 绕组tgδ的要求值 相同 3)测量温度以顶层 油温为准,尽量使 每次测量的温度相 近 4)尽量在油温低于 绕组电压10kV

10kV及以上50℃时测量,不同温度下的tgδ值一般可按下式换算 式中tgδ1、tgδ2分别为温度t1、t2时的tgδ值 绕组电压 10kV以 下 Un 4)用M型试验器时试验电压自行规定 5电容型套管的 tgδ和电容量1)投运后1年内 2)220330kV 2年 3)35110kV 3年 4)大修后 5)必要时 见套管试验标准。1)用正接法测量 2)测量时记录环境 温度及变压器(电抗 器)顶层油温 6绝缘油试验:简 化分析 击穿电压 介损1)220330kV 半年 2)35110kV 1年 3)10KV及以下6年 4)必要时 见绝缘油简化试验标准 7交流耐压试验1)大修后(10kV及以下) 2)更换绕组后 3)必要时

江苏省电力设备预防性试验规程

江苏省电力设备 交接和预防性试验规程 江苏省电力公司 2002年2月 1 / 75

前言 交接试验和预防性试验是保证电力系统安全运行的有效手段之一。1996年原电力工业部颁发了《电气设备预防性试验规程》(DL/T596—1996),为了便于执行,原江苏省电力工业局在此基础上制订了《电力设备预防性试验补充规定》,二者作为江苏省电力公司(原电力工业局)所属各发、供电单位的预防性试验规定。1991年颁布执行的国家标准《电气设备交接试验标准》(GB50150-91)作为交接验收的依据一直沿用至今,但随着新设备的使用和试验技术的发展,该标准的部分内容已不能满足当前安全生产的要求,且部分条款与《电气设备预防性试验规程》(DL/T596—1996)存在较大差异。为了更好地执行部颁规程和国家标准,并将交接和预试标准统一起来,江苏省电力公司组织有关单位在广泛征求意见的基础上,制订了《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》。 本规程适用于江苏省电力公司所属各发电厂(公司)、供电公司、基建和设计单位。江苏省电力系统外施工单位在省内承担的基建工程也应执行本规程的规定。省内其他发电厂(公司)、电力用户可参照执行。 本规程从2002年1月1日起实施。 本规程解释权属江苏省电力公司。

目录 前言 1范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 定义、符号 (2) 4总则 (2) 5旋转电机 (4) 6电力变压器及电抗器 (14) 7互感器 (22) 8开关设备 (27) 9套管 (40) 10支柱绝缘子和悬式绝缘子 (41) 11电力电缆线路 (42) 12电容器 (47) 13 绝缘油和六氟化硫气体 (51) 14 避雷器 (55) 15母线 (57) 16二次回路 (58) 171kV及以下的配电装置和电力布线 (58) 181kV以上的架空电力线 (59) 19接地装置 (60) 20电除尘器 (63) 附录A 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、 老化鉴定和硅钢片单位损耗 (65) 附录B 绝缘子、开关设备的交流耐压试验电压标准 (69) 附录C 污秽等级与对应附盐密度 (69) 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法 (70) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法 (70) 附录F 普阀避雷器的电导电流值、工频放电电压值和 金属氧化物避雷器直流1mA电压 (71) 附录G 参考资料 (74) 3 / 75

电力设备预防性试验及维护

合同编号: 电力设备预防性试验及维护 合 同 书 甲方:湖北晋煤金楚化肥有限责任公司 乙方:湖北聚能电力开发有限公司

甲方:湖北晋煤金楚化肥有限责任公司 乙方:湖北聚能电力开发有限公司 为了更好地保障甲方电力设备设施和用电的安全,甲、乙双方在平等自愿的基础上,经充分协商,就乙方为甲方指定的高压配电设备及线路进行预防性试验及维护事宜,签订本合同。 一、服务范围 110KV变电站一座、110KV线路公里 二、服务项目 按客户约定的时间对上述约定内容进行定期检测、维护并出具检测报告。 三、服务内容 试验服务: 1、结合现场实际情况及服务项目附表,与甲方配合完成配电设备的停、送电工作、线路维护工作。 2、乙方派出持有高压电工进网作业许可证的作业人员(试 用期或临时进入施工现场的人员须经“安规”考试合格),使用 经校准合格的试验仪器,并配备相关的工具、车辆等物资。 3、按中国国家电网公司JJL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》标准对附件所列电力设备进行测试,并在试验完毕后出具《试验报告》。 4、对测试发现的不合格的设备出具处理意见。 5、试验及维护设备有缺陷需进行维修、改造或更换的,更换材料及维修、改造等费用另计(费用由甲方承担)。 维护服务: 1、对甲方指定的上述高压配电设备进行一次检测、维护。 2、乙方免费提供电力技术咨询。 3、设置紧急事故报障电话,乙方在接报后及时组织工程人员处理,但涉及设备材料更换、大修(吊芯)等费用由甲方承担。

四、服务标准 按照中国国家电网公司DL/T 596-1996《电力设备预防性试 验规程》规定的有关项目和标准进行相关的试验。 五、甲方的权利和义务 1、甲方有权检查乙方的服务履行情况。 2、在乙方提供服务时,如因乙方操作失误对甲方的设备造 成了损坏,甲方有权要求乙方赔偿。如因甲方的电力设备设施 残旧、老化引起的脱落变形等质量问题乙方不承担责任。 3、甲方应提供与服务项目有关的相关技术资料(如图纸、设 备参数、历史数据等)。 4、甲方应按合同规定向乙方支付服务费用。 5、甲方应配合乙方做好场地准备工作及停、送电工作,若 现场不符合停、送电条件的,由甲方确认并实施操作。 6、甲方进入试验区域需接受乙方工作负责人监督和管理。 六、乙方的权利和义务 1、乙方应按服务内容和服务标准进行服务,发生服务的变更 须向甲方提出说明。 2、乙方有权要求甲方按时支付服务费用。 3、乙方有权要求甲方对不符合供电要求的缺陷进行整改。乙 方有权拒绝和制止违反《电力安全作业规程》的任何行为或指令。 4、乙方有权监督并管理进入试验区域的任何人员。 七、服务日期 本合同服务时间为:自2016年8月1日至2017年7月31日止。 A、合同价款 合同总价:Y460000. 00元(人民币大写:肆拾陆万元整)。 九、价款支付 1、乙方提交《试验报告》和专用发票后5个工作日内,甲方 向乙方一次性付清所有款项。