精品文档绿色建筑设计专篇

建筑专业工程概况简要说明

一、建筑工程概况

1.1 本工程建设单位为

1.2 本工程属二级建筑 , 耐火等级为地下一级,地上二级 , 屋面防水等级为Ⅰ级,地下防水为一级。

1.3 本工程结构类型:剪力墙结构,设计使用年限为50年, 抗震设防烈度为 7度。

1.4 本工程地下一层二层为住宅储藏室和配电室及设备用房 ; 地上一至十八层

为住宅 ; 顶层为电梯机房和楼梯间及屋顶水箱间。

1.5 本工程占地面积694.42 ㎡, 地上建筑面积 12498.52 ㎡ , 总建筑面积:13830.92 ㎡。

1.6 项目工期: 2016 年 3 月 1 日开工建设,于 2017 年 10 月底全部建成投入使用,建设期为 2 年。

二、设计依据

1、《绿色建筑行动方案》国办发 [2013]1 号

2、《新疆维吾尔自治区绿色建筑行动方案》新政办发[2013]135 号

3、国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014

4、国家标准《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

5、《绿色建筑评价技术细则补充说明》(运行使用部分) 2009 年 9 月

6、《绿色建筑检测技术标准》CSUS/GBC 05-2014

7、《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

8、《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-2014

9、《新疆维吾尔自治区工程建设标准- 严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标

准实施细则》 (XJJ001-2011)

10、《建筑采光设计标准》 GB50033-2013;

11、《声环境质量标准》 GB3096-2008;

12、《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010;

13、《无障碍设计规范》 GB50763-2012;

三、场地及总平面设计:

3.1场地规划

3.1.1 本项目场地现状为空地,场地内无需要保护的文物、湿地、基本农田等资源,场地不属于不适合建设的危险地段,没有洪涝灾害、泥石流及含氡土壤的威胁,场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有害物质等危险源,场地内无超标污染物排放,并在场地内合理设置了垃圾分类收集设施。

3.1.2该地块位于奇台县,西临卡拉麦里南路,南临哈密路,北临总部横六路,东临总部北四路,用地轮廓呈长方形,场地长边346 米,宽边 218 米,地势南高北低,西高东低。用地性质为居住用地,建设用地面积:56066.9 ㎡。

3.1.3本工程场地无水系,场地现状较为平整,设计基本保持原有场地高程,

避免对原有场地的破坏;场地内无需要保护的古树名木,对于大于5年树龄或胸径大于 10cm的具有一定生态价值的树木,采取移栽保护。

3.1.4本工程场地建设强度满足当地规划部门批准的设计条件。

3.2总平面交通

3.2.1本工程机动车停车采用地下车库及地面室外停车位相结合的方式,以地下停车库为主 (878 辆 ) 、地面室外停车位为辅 (113 辆 ).

3.2.2场地内采用步行系统联系各单体建筑,与车行系统不交叉,除消防车外其它车辆不进入场地内部,实现人车分流。

4、建筑设计

4.1本建筑体形系数为0.25 ,满足不大于 0.28 的限值,窗墙比设计值为:东:0.01 ,南:0.34 ,西:0.01 ,北:0.25 ,窗墙比限值为:东: 0.3 ,南:0.45 ,西: 0.3 ,北: 0.25 ,设计值均小于各方向窗墙比限值,屋顶的设计值为0.3 ,小于 0.4 的限值规定,外墙设计值为 0.39 ,小于 0.6 的限值规定,建筑节能设计满足《新疆维吾尔自治区工程建设标准 - 严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准实施细则》 (XJJ001-2011) 的 65%节能率的要求,直接判定为节能建筑设计。

4.2外窗采用获得节能性能标识的门窗产品,外窗气密性为7级,外窗可开启面积不小于 30%。

4.3每户住宅均有直接采光,采光系数满足《建筑采光设计标准》

GB50033-2013要求。

4.4电梯前室均能满足通风,通风开口面积不小于该房间地板面积的5%。住宅房间均能自然通风,通风开口面积不小于该房间地板面积的5%。

4.5本工程采用的外窗隔声性能不低于《建筑外门窗空气声隔声性能分级及

检测方法》 GB/T8485-2008 规定的 5 级,白天、夜间在关窗状态下噪声满足《民

用建筑隔声设计规范》 GB50118-2010中要求。

4.6 场地内人行道及建筑物的无障碍设计满足《无障碍设计规范》

GB50763-2012的规定,每个住宅单元入口处均设宽为 1.2m, 坡度为 1:12 的无障碍坡道。每个单元使用的电梯均为无障碍电梯、设置无障碍停车位,均满足无障碍设计要求。

4.7 设备、管道均设置有专门的检修井和设备房,均布置在公共部位,并设

置有检修门、检修通道等,方便检修、改造和更换。

4.8 本项目采用的建筑材料及制品不应采用国家和新疆禁止使用、限制使用和淘汰的建筑材料和制品。

4.9 本项目采用的建筑材料中的有害物质含量应符合现行国家标准

GB18580~GB18588和《建筑材料放射性核素限量》G B6566-2010的要求。

4.10 本工程所采用的建筑材料和装修材料的有害物质和污染控制均应满足

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010的要求。

1建筑专业

审查

序号设计要求设计内容内容

2.1.1 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然

拟建工程场区范围内未见不良灾害的威胁,无危险化学品、易燃易爆危险

地质现象,适宜进行工程建设源的威胁,无电磁辐射、含氡土壤等危害。

拟建场地内及周边均无排放的

2.1.2 场地内不应有排放超标的污染物。

污染源。

2.1.3 结合现状地形地貌进行场地设计与布

总平面图中有竖向设计,场地局,保护场地内原有的自然水域、湿地和植

内无自然水域、湿地和植被。

被。应尽可能避免土方大挖大填。

该建筑物满足建筑用房自然采地

光的要求,并且与周围建筑物规 2.1.4 建筑规划布局应满足日照标准,且不

的间距满足防止视线干扰要划得降低周边建筑的日照标准。

求。经过日照分析报告,报规

2.1与

划局审批,并且通过了审批。

2.1.5居住建筑人均居住用地指标应符合以

2

下要求: 1-3 层不大于 41m/

人, 4-6 层不大小区用地 56066.9 平方米,户数

22

于 26m/ 人, 7-12 层不大于 24m/ 人, 13-18

779,人均居住用地为 22.49 ㎡ /

2

层不大于 22m/ 人, 19层及 19层以上不大于

人,不大于 24㎡ / 人。

13m2/ 人。

2.1.6场地内道路系统应便捷顺畅,满足消总平面图中道路及消防流线设

防、救护及减灾救灾等要求。计满足相关标准要求。

2.1.7室外地面中应考虑透水地面,硬质铺室外有景观设计,已经在布置

装地面应说明铺装材料及透水铺装垫层采车位的位置设置了硬质铺装地

用的透水构造做法。集中绿地宜采用下凹面,透水地面为天然级配砂砾

式。200厚。

精品文档

场地

规划2.1与室

外环

室外有景观设计,设计中已经2.1.8 景观绿地设计应以乡土植物利用为考虑有植物多样性,并且是根主,兼顾植物多样性,本土植物种数不宜低据不同区域的覆土厚度选择不

于 70%。种植区域覆土深度和排水能力应满同的植物,地下车库上部的种

足植物生长需求。植区域覆土深度为 1.2 米,内配

80厚粒径 15-20 卵石盲管。

室外有景观设计,设计中地下2.1.9 住区绿地内宜多栽植乔木、灌木,减

车库上部的覆土层厚度达到

少非林下草坪、地被植物种植面积,每百平

1.2 米,该处设计有乔木。其余

3株。

方米绿地内乔木数量不应少于

地方为自然土。

本工程居住建筑地下建筑面积2.1.10 合理开发利用地下空间。居住建筑地

为: 1332.4 平方米,地上建筑下建筑面积与地上建筑面积之比不应小于

面积为: 12498.52 平方米5%,公共建筑地下建筑面积与总用地面积之

1332.4/12498.52/100=10.66%比不应小于 0.5 。

>5%

2.2.1建筑设计应根据建筑所在地区气候

条件的不同,采用最佳朝向或接近最佳朝

12#楼建筑朝向为南偏东3°。向,当建筑处于不利朝向时应进行补偿设

计。

2.2.2 公共步行通道、公共活动空间等公共

空开放空间应设置完善的无障碍设施,满足本建筑物满足《无障碍设计规2.2

《无障碍设计规范》的要求,并宜考虑全天范》 GB50763的相关要求。

布候的使用需求。

2.2.3建筑的层高,应与其功能相适应。

本建筑住宅层高为 2.9 米,为最

经济合理。

2.2.4建筑新风进风口设置应避开污染源。图纸中的竖井分布位置及构造

排风口设置应避开人员活动区。满足要求。

精品文档

2.3.1建筑体形系数、窗墙面积比、围护结节能设计满足 XJJ001-2011 建

构热工性能、外窗与玻璃幕墙气密性等级、筑节能 65%设计标准的要求,已屋顶透明部分面积比等,应符合新疆维吾尔经出具节能设计的计算书并审

自治区相关建筑节能设计标准的要求。查通过。

屋顶和东西外墙的内表面最高

围 2.3.2在自然通风条件下,房间的屋顶和东

温度或热阻值及热惰性指标满

护西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用

足《民用建筑热工设计规范》

结建筑热工设计规范》 GB50176的要求。

GB50176的要求。

2.3

2.3.3外墙外保温墙体上的外窗宜靠外墙外墙外保温设计为硬泡聚氨

主体部分的外侧设置,否则外窗洞口周边墙酯,外窗或幕墙与外墙之间缝

面应做保温处理;外窗或幕墙与外墙之间缝隙用高效保温材料填充并用密

隙应用高效保温材料填充并用密封材料填封材料填实;金属窗和幕墙型

实;金属窗和幕墙型材应采取断热措施。材采取断热措施。

2.3.4在室内温、湿度设计条件下,建筑围屋顶和外墙热桥部位内表面温

护结构内表面应有防结露设计措施。度设计均有防结露措施。

2.4.1

本建筑朝向为南北向,无东西建筑遮阳设计应满足国家及新疆维吾

直射,故建筑物没有进行水平

尔自治区建筑节能设计标准中的相关规定。

建遮阳设计。

遮 2.4.2居住建筑的遮阳设施不应影响建筑冬本工程采用四腔三密封三玻两2.4

腔玻璃 (4+9A+4+9A+4) 窗阳季阳光入射。

2.4.3 公共建筑中,当未设置外遮阳时,东、

西、南向玻璃幕墙应采用自身具有遮阳功能该建筑物为居住建筑。

的玻璃。

日 2.5.1居住建筑的各主要功能空间应有自

本工程采光满足《建筑采光设2.5照然采光,采光系数不应低于《建筑采光设计

计标准》 GB50033的要求。

与标准》 GB50033的要求。

精品文档天

2.5.2 建筑外立面设计不应对周围环境产

生光污染,幕墙玻璃可见光反射比不应大于本工程没有幕墙。

0.2 。

2.5.3 当居住建筑套型内有两个及以上卫生本工程中每户只设置有一个卫

间时,至少设有一个明卫生间。生间。

2.6.1 外窗和玻璃幕墙的可开启面积应满

足现行国家和新疆维吾尔自治区相关节能

设计标准和规范的要求。公共建筑每个房间本工程为居住建筑,未设置幕通

2.6外窗可开启面积不小于该朝向外窗面积的墙。外窗可开启面积,满足要

30%;玻璃幕墙应设置具有可开启部分或设求。

有通风换气装置,各朝向幕墙的可开启面积

不宜小于该朝向幕墙透明面积的5%。

2.7.1 主要功能空间的外墙、隔墙、楼板和主要功能空间外墙、隔墙、楼

门窗的隔声性能应符合现行国家标准《民用板和外门窗的隔声性能指标及

建筑隔声设计规范》 GB50118中的规定;主材料和构造要求,符合《民用

要功能空间的室内噪声级应满足标准中的建筑隔声设计规范》 GB50118的

低限要求。要求。

2.7.2 当受条件限制,产生较大噪声的电梯

2.7机房等设备机房、管井等噪声源空间与有安

静要求的空间相邻时:该建筑物电梯机房、设备机房设

1 噪声源空间的门不应直接开向有安静要

等有噪声的房间均设置在顶层求的使用空间;及地下室,与其他楼层分隔开

2 噪声源空间与有安静要求的空间之间的的。电梯已采用减震措施。

墙体、楼板、门窗等做隔声处理。

3 电梯等设备应采取减振措施。

室内 2.8.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发

2.8空气性有机物、氡等空气污染物浓度,应符合现符合规定要求

质量行国家标准《室内控制质量标准》 GB/T18883

精品文档控制中的有关规定。

2.8.2 吸烟室、复印室、打印室、垃圾间、

清洁间等产生异味或污染物的房间应与其本工程中无这些房间

它房间用封闭隔墙隔开。

2.9.1 建筑造型要素应简约,且无大量装饰建筑外立面颇为简洁,立面大

性构件。方。

装饰 2.9.2 土建工程与装修工程宜采用一体化

2.9装修设计,且宜满足以下要求:住宅建筑土建与

设计装修一体化设计的户数宜达到30%以上;公本工程只做土建设计。

共建筑的公共部位宜采用土建与装修一体

化设计。

建筑设计说明中的各类材料选

2.10.1 建筑材料的选用应符合国家、新疆维

型符合国家及新疆维吾尔自治建筑吾尔自治区有关限制、禁止使用的建筑材料

2.10区有关主管部门向社会公布的

材料现行规定。应选用新疆维吾尔自治区现行推

现行有效的限制、禁止使用的广的建筑材料及制品。

建筑材料及制品。

结构专业工程概况简要说明

本工程为地上十八层地下二层的剪力墙结构住宅楼。嵌固层在负一层顶板。

本设计符合相关规范规程要求,并在此基础上对结构进行了优化设计,达到了节约材料的目的。

本工程基础采用筏形基础,基础混凝土为C30;钢筋采用 HRB400钢筋,剪力墙混凝土等级均为C30,梁板混凝土为C30。钢筋:梁柱纵筋采用HRB400钢筋;箍筋采用 HPB300(12mm以下) HRB400( 12mm以上)。

3结构专业

序审查

设计要求设计内容

号内容

3.1.1 结构的设计应符合国家、行业、地方现行的有关荷载、能够满足相关

抗震、地基基础和各种材料等标准、规范、规程的规定。规定。

3.1.2在保证安全性与耐久性的前提下,结构设计应对地

基础采用筏板基基础、结构体系、结构构件进行优化设计。结构布置宜

基础,结构体系提高对建筑布局的适应性,在满足现有建筑功能性要求基

采用剪力墙抗础上,适当考虑预期使用变化,从而提高建筑空间利用率

震体系。

及结构对建筑功能变化的适应性。

3.1.3工业化住宅结构设计应满足以下要求:

1 选择适用的计算软件进行结构分析,计算模型应能准确地

3.1

反应该体系的受力状态;

2结构及构件的设计应能满足国家相关规范;

3 节点设计应构造简单、传力可靠、便于施工;该建筑物为居

4 应进行结构构件在制造、运输、吊装、施工等荷载工况住建筑。

下的相应验算;

5应进行结构主体和预制构件二阶段设计,构件设计应精

细化,保证每一个构件的尺寸及安装的精确度,体现工业

化特点。

3.1.4改建、扩建工程应在结构可靠性评定的基础上,充

本工程为新建分利用原有的建筑结构。原有建筑利用率应不低于30%或利

工程。

用面积不小于300m2。

3.2.1建筑材料选择应遵循以下原则:

1应选择资源消耗小、环境影响小的材料,且优先采用可

再循环、可再利用材料,并提高材料的使用效率;

2 应优先采用高性能、高强度材料。能够满足要求。3应优先选用建设地区附近生产的材料;

4严禁采用国家及地方限制使用或淘汰的材料;

5禁止采用高耗能、污染超标的材料。

3.2.2尽量选用本地生产的建筑材料。施工现场500km以内

60%。能够满足要求。

生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例宜≥

3.2.3现浇混凝土应采用预拌混凝土。能够满足要求。

3.2.4建筑砂浆 ( 包括结构砌体砂浆 ) 应采用预拌砂浆。能够满足要求。

3.2.5应合理采用高强钢筋、高强钢材。

选用高强钢材可减轻结构自重,减少

3.2材料用量。在普通混凝土结构中,受力钢筋优先选用混凝土结构中

梁、柱纵向受力HRB400 级或更高级热轧带肋钢筋;

钢筋混凝土结构中 HRB400级受力钢筋钢筋均采用

重量当量值与受力钢筋总重量当量值的比例:6~ 9层建筑HRB400级的热

结构≥ 70%; 10层及以上建筑结构≥ 85%;轧带肋钢筋。

高层钢结构建筑和大跨度钢结构Q345

以上高性能钢材重量当量值占结构钢材总重量当量值的比

例≥ 70%。

3.2.6 应合理采用高强度混凝土。

采用高强混凝土可以减小构件截面尺寸和混凝土用量,增本工程为地上

加使用空间;梁、板及层数较低的结构可采用普通混凝土。十八层住宅,总60m以上高层建筑钢筋混凝土结构的竖向承重结构C50 混高度 52.65m,全凝土重量当量值占竖向承重结构总混凝土重量当量值的比楼采用 C30混凝例:住宅≥(楼层数 -20 ) / 楼层数;公建≥(楼层数-15 )土。

/ 楼层数。

暖通专业工程概况简要说明

1、设计依据;

(1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

(2)《公共建筑节能设计标准新疆维吾尔自治区实施细则》XJJ034-2006(3)《公共建筑节能设计标准》GB 50189—2005

(4)《节能建筑评价标准》GB/T50668-2011

(5)《建筑节能气象参数标准》JGJ/T346-2014

(6)《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014

2、气象条件

奇台县气候属性:严寒(C)区。室外气象参数如下:

夏季冬季

大气压力( Pa)9194093410空调计算干球温度(℃)33.50-28.2

空调计算湿球温度(℃)19.50————

空调计算相对湿度( %)34.0079.00

通风计算温度(℃)27.90-17.00

采暖计算温度(℃)————-24.00

室外平均风速( m/s) 3.50 2.50

3、采暖系统设计

(一)、热源系统设计:

本工程住宅户内采用低温地板辐射采暖,住宅楼梯间采用散热器采暖,热源由位于地下车库换热站提供采暖用水,地暖供回水温度为45~35°C,散热器供回水温度为 45~35°C。采暖总负荷: 634.11KW,热指标:45W/ m2。

(二)、采暖系统分区:

(1)、本工程的楼梯间采用散热器采暖,系统形式为垂直单管顺序式。

(2)、本工程除楼梯间其余部分均采用低温地板辐射采暖。

(三)、采暖系统控制:

(1)、热计量总表设置在地下一层热计量间内。

(2)、采暖系统管道的绝热层厚度符合规范的要求。

(3)、住宅楼梯间采用散热器采暖,系统形式为垂直单管顺序式,安装自动温度控制阀,具备室温调控功能;室内各集、分水器均装有恒温阀,与室内温控

器联动,可根据室温高低调整阀门开度,通过调节流量来控制室温。

审查序号

内容

一般4.1

规定

精品文档

4暖通专业

设计要求设计内容

4.1.1 应根据建筑所在地的能源资源条件及

本工程采暖热源由位于地下车库

建筑负荷需求因地制宜地、高效地利用能源

的换热站提供采暖用水

资源。有条件的应优先采用可再生能源。

4.1.2 供暖空调系统的能源供应、输配系统

以及末端设备均应能根据室外气候环境、室本工程“设计说明” 已明确供暖房内使用条件等因素的变化进行调节控制。设间温度,自动控制调节措施。计文件应提供各环节的运行控制策略。

本工程“设计说明” 已明确室内温4.1.3 建筑室内温湿度、风速、新风量标准

湿度标准,并满足《民用建筑供暖应满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计

通风与空气调节设计规范》

规范》( GB50736)以及新疆《公共建筑节

GB50736-2012、新疆《公共建筑节能设计标准》(XJJ034)要求。

能设计标准》XJJ034-2006 要求。

4.1.4 供暖建筑应进行逐项的热负荷计算,

设置集中空调系统的公共建筑,应进行逐项

逐时的冷负荷计算。采用土壤源热泵、分布计算书中已有热负荷计算书式

能源系统的建筑,其供暖空调及生活热水的负荷应进行全年动态负荷计算。

4.1.5 有条件时,宜优先利用热电厂蒸汽、

本工程无余热废热使用情况。

余热废热为建筑提供冷、热源。

4.1.6 技术、经济合理时,应对供暖、空调、

通风、热水等系统排入环境的热能进行再利本工程未使用热能再利用技术。

用。

给水排水专业工程概况简要说明

给水排水专业

1.设计依据;

(1)《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

(2)《节能建筑评价标准》GB/T50668-2011

(3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 2009 年版

(4)《民用绿色建筑设计规范》GBJGJ/T229-2010

(5)《绿色建筑评价标准》GB50336-2002

2.生活水源

由于市政水压不稳定,本工程高低区用水均由地下车库内生活用水泵房提

供。

3.给水系统

(1)给水总管上设置给水入户装置,设置在车库消防及给水泵房内,做法

详车库给水入户大样,采用机械式水表计量。

(2)给水分区:室内给水系统分三个区,低区为1~6 层,中区为 7~11 层,高区为 12~18 层。低区、中区、高区由地下车库内变频给水设备统一供给。采用

一户一表,住宅水表设于每层管道井内。以上满足控制项 4.3.1和交叉专业控制项4.6.2 。

(3)水质安全保证:使用优质管材、阀门;给水管道采用PPR铝塑稳态管S4 系列,热熔连接,阀门采用铸钢闸阀,室内生活给水支管采用PPR管。住宅户内排水支管采用柔性接口机制排水铸铁管。采用以上管材不易生锈,基本无二次水质污染情况,且不易渗水漏水。满足控制项 4.3.6 。

4.用水器具

(1)本设计所选用卫生洁具及用水设施均为节水节能型。

5.管网漏损控制

(1)给水系统采用的管材、管件符合国家现行产品标准的要求,工作压力

不大于产品标准标称允许的工作压力。

(2)建筑给水实行按入楼、入户二级计量,安装分级计量水表,计量水表

安装率达 100%。

(3)在保证不低于用水器具最低工作压力的前提下,将其供水压力控制在

0.2MPa 以下,超过部分设置支管减压阀。以上满足控制项 4.3.2和4.3.3及一般项 4.3.14 。

6、排水系统

(1)小区建设完善的污水收集管网,将生活污水集中排至污水厂统一处理。

5给排水专业

序审查

设计要求设计内容

号内容

5.1.1室外总平

面设计应保护建

设场地内的自然

本工程水源由地下车库内生活用水泵房提供。

环境及利用周边

已有市政水资源

设施。

1.给排水系统的设计符合国家标准规范的相关规定。给

水系统分区合理,给水水压稳定、可靠。水量和水压

一般 2. 满足用水点要求。分区和配水点压力满足GB50015和5.1

规定 5.1.2 给排水系统GB50555的规定。

设置应合理、完 3.根据用水要求的不同,给水水质可以达到国家、地方

善、安全。或行业标准规定的要求。

4.生活饮用水系统所选取的管材、管道附件、设备和运行

不会对供水造成二次污染。

5.已设置完善的污水收集、处理和排放等设施。

5.1.3使用非传

统水源应采取供本工程未使用非传统水源。

水安全保障措施。

节水 5.2.1 卫生器具应

5.2卫生洁具及用水设施均为节水节能型措施采用高等级效率

的节水卫生器具。

5.2.2

本工程给水系统中使用的管材、管件、阀门符合现行国应采取有

家标准的要求。

效措施避免管网

室内给水系统分为高中低给水三个区,超压时选用减压漏损。

阀减压。

5.2.3热水供应系

统应节能、节水及

本工程无热水供应系统。

符合当地政府规

定的规定。

5.2.4应按用途、

付费单元或管理本工程按用途及付费单元设置了水表或预留了安装水表节水

5.2单元设置用水计的位置。

措施

量装置。

5.2.5应采用循

环冷却水节水技本工程未涉及循环冷却水节水技术。

术。

5.2.6绿化应采用

本次设计未涉及绿化用水范围。

节水技术。

再生 5.3.1再生水回

水回用系统选型及设

5.3本工程无再生水回用系统。

用设计应进行技术经

计济比较。

电气专业工程概况简要说明

1、设计依据:

(1)《建筑照明设计标准》GB50034-2014

(2)《电力工程电缆设计规范》GB50217

(3)《节能建筑评价标准》GB/T50668-2011

(4)《民用绿色建筑设计规范》GBJGJ/T229-2010

(5)《绿色建筑评价标准》GB50336-2002

(6)《智能建筑设计标准》GB50314

2、项目概况:

2.1 本工程项目

2.2 变配电所位于地下车库,常用电源采用一路10kV 市政中压电源供电,备用电源采用自备柴油发电机供电。

2.3 变压器出线侧设无功补偿装置,功率因数为0.95,无功补偿带分相无功自动补偿装置。 400V线路供电范围不超过200m。

2.4 三相供电变压器采用D,yn11 接线形式,变压器型号为SCB10,具有节能、环保、低损耗、低噪音、自带强迫通风装置的功能。

2.5 10kV 及以下电力电缆截面符合《电力工程电缆设计规范》GB50217附

录 B 的相关规定。

2.6 建筑内照明采用T5、 LED、2U~4U等高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件,建筑内各类房间的照明功率密度、照度值均满足《建筑照明设计标准》GB50034 和《绿色建筑评价标准》GB/T 50379-2014 的规定。楼梯间采用人体感应灯具,地下停车场等场所采用Hdl-BUS 智能照明系统,定时、集中控制。疏散指示选用高亮度LED做为光源。

2.7 提高电源质量确保用电设备的控制系统安全运行,高、低压低压配电进

线及 , 出线柜每回路均设置多功能仪表,并设置有电力系统后台,能进行谐波、

功率、电流等多项技术参数进行计量、检查、存储、分析表监视。电能耗计量采

用分户计量。

6电气专业

序审查

设计要求设计内容

号内容

6.1.1 配电系统电压等级选用较高的配电电压本工程变配电所位于负荷中

深入负荷中心。用电设备容量在100kW 及以下心位置,常用电源采用一路

或变压器容量在50kV · A 及以下者,可采用220/380V 供电;对于大容量用电设备在400kW 10kV市政中压电源供电,备用电源采用自备柴油发

以上(如制冷机组)宜采用10kV 供电。电机供电。

6.1.2 变配电所宜靠近负荷中心。有条件时,本工程变配电所位于负荷中

大型公共建筑的配变电所400V 线路的供电范心位置,400V线路的供电范围

供围不宜超过 200m。不超过200m。

配 6.1.3 低压供电的公共建筑,用电装机容量大

6.1电于 100kW 及以上,低压供电进线处功率因数不变压器出线侧设无功补偿装

系应低于 0.9。10kV 及以上电压供电的公共建筑,置,功率因数为 0.95 。低压供

统其供电进线处功率因数不应低于 0.95。不满足电进线功率为 0.9 。

上述要求的,应在负荷侧设无功补偿装置。

6.1.4 无功补偿装置应具过零自动投切的功

能,并有抑制谐波和抑制涌流的功能。

补偿电容分步投切容量宜具有阶梯型,保证补配电室内设电容补偿,且具有

偿的精度及准确。分步投切功能。

三相不平衡或采用单相配电的供配电系统,应

采用具有分相无功自动补偿装置。

6.2.1三相配电变压器应选用D,yn11结线组别

三相供电变压器采用 D ,yn11电的干式变压器,并应选用节能环保型、低损耗、

接线形式,变压器型号为气低噪声、自带强迫通风装置的节能产品。三相

6.2SCB10,具有环保、低损耗、

设配电变压器的空载损耗和负载损耗不应高于

低噪音、自带强迫通风装置的备现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及

能效等级》 GB20052 规定的节能评价值。

功能。

绿色建筑初步设计说明专篇范本2.15

(重庆城海实业发展有限公司)城海?松藻中心项目节能与绿色建筑专篇 (公共部分) 初步设计 编制单位:XXXXXX 编制日期:二○一七年一月

(XXXXXXXX) XXXXXXX 节能与绿色建筑专篇 (公共部分) 法定代表人:签名: 技术总负责人:签名: 项目总负责人:签名: 编制日期:二○一七年一月

一、项目概况 XXX项目用地位于重庆市南岸区南坪区万寿路,设计地块基地东侧为万寿路,南面紧邻钻石年代项目用地,西面为南湖社区。地块东西长约84米,南北宽约63 米,呈近似长方形状。总用地面积为5205.00m2,设计为高层公共建筑。项目由24层塔楼、4层裙房,地下3层车库组成。总停车数为283辆,总建筑面积41676.45m2,为甲类公共建筑。 本项目按重庆市《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2016进行设计,达到绿色建筑一星(银)级标准。建筑绿色建筑使用的建筑材料均为一星级及以上的绿色建材。 二、建筑专业 2.1 设计依据 1、节能设计依据的相关规范、规定 1)《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》 DBJ50-052-2016 2)《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2008 3)《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造》13J02 DJBT-069 4)《民用建筑热工设计规范》 GB50176-1993 5)《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7106-2008 6)《建筑幕墙》 GBT21086-2007 2、节能设计依据的相关文件 重庆市城乡建设委员会关于执行公共建筑节能(绿色建筑)设计标准有关事项的通知(渝建发﹝2013﹞98号) 3、节能设计依据的相关报告 1)重庆市规划局下发的《建筑工程方案设计审查意见函 2)由中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提供的《XXX中心工程地质勘察报告》(一次性勘察),勘察结果显示本项目用地适宜工程建设。 3)南岸区环保局通过审核的《环境影响报告表》渝(南岸)环备[2016]003号。 2.2节能(绿色建筑)设计概况表

绿色建筑设计理念在工业建筑设计中的应用研究

绿色建筑设计理念在工业建筑设计中的应用研究 发表时间:2018-01-29T16:03:06.227Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第25期作者:郝技 [导读] 通过不断学习环境保护知识,为我国经济建设的绿色发展作出应有的贡献。 辽宁省石油化工规划设计院有限公司辽宁沈阳 11000 摘要:工业建筑设计人员应该从国家竞争力、国家安全和经济社会可持续发展的高度来不断加大对绿色工业建筑设计重要性的认识,培养自己的责任感和紧迫感,通过不断学习环境保护知识,为我国经济建设的绿色发展作出应有的贡献。 关键词:绿色建筑;设计理念;工业建筑;应用 随着全球气候的变暖,世界各国对建筑节能的关注程度也日益增加。节能建筑已经成为未来建筑发展的必然趋势。作为重要支柱产业的工业中要在建筑设计中运用绿色设计理念仍需不断的研究与探索,应立足于绿色文化理念,逐渐探索出一条绿色建筑设计的发展道路,从而达到工业建筑设计以人为本、可持续发展及保护生态的绿色建筑本质。本文就绿色建筑设计理念在工业建筑设计中的应用研究展开论述。 一、绿色建筑设计标准及其原则 (一)绿色建筑设计的标准 绿色建筑设计主要是指企业以有效利用资源、资源可持续利用、避免环境污染、健康安全建筑等为核心开展建筑施工,建筑施工需要做到降低人工环境对自然生态平衡的不良影响。建筑本身就是以消耗资源为代价的,在其建筑过程中势必将消耗大量的自然资源和能源,因此这就需要积极开展绿色建筑,尽可能的提高建筑资源和能源的利用率以此来规避建筑资源和能源浪费的行为。在保证绿色建筑的空间、功能以及使用方面均能够满足现行社会的需求,绿色建筑既需要包含传统地方文化意韵,又需要体现出现代气息的建筑环境艺术,使人感觉到复古感、舒适感、亲切感。 (二)绿色建筑设计的原则 绿色建筑设计作为一种现代化的设计手段,其对促进中国工业和社会的可持续发展具有极其重要的现实意义。为确保绿色建筑设计的高效性,这就需要企业在开展绿色建筑设计过程中始终坚持简单高效、整体及环境优化以及健康舒适三大设计原则。 1、健康舒适 健康舒适设计原则主要是为保证所设计产品的实用性。因此,建筑企业开展绿色建筑设计时,应将用户的健康感、舒适感放在首要位置即要体现在用户与自然环境的沟通,即室内空气是流通、室内的采光面积、室内的隔音效果,室内的视觉效果等。 2、简单高效 作为绿色建筑设计的原则之一,简单高效发展设计原则要求绿色建筑实现节约资源的目的、保证有效资源使用价值的最大化。 3、整体及环境优化 整体及环境优化设计原则是指由于建筑是一个多方面相互结合的过程,所以在其设计过程中需在保证产品质量的前提下,不断提升经济效益和环境效益,实现从长远及整体的角度考虑问题。 二、绿色节能建筑特点 绿色节能建筑是在绿色建筑设计理念的基础上来完成的,其最大的特色就是节能,主要表现如下: 1、照明光环境的优化与设计。众所周知,照明是一个建筑物最基本的功能,绿色节能建筑在照明的要求上更加严格,第一,要使居民照明更加舒适化;第二,通过技术的提高来有效的降低能耗。照明节能是绿色节能建筑的关键一环,一个真正的绿色节能建筑,最重要的一点就是必须要实现照明节能。 2、噪音的隔绝。城市的建设在给我们带来便利的同时,也对我们的日常生活造成了一定的影响。在一些城市的集中区尤其是一些闹市区,噪音污染十分严重。绿色节能建筑的内涵就是要降低环境污染,而噪音污染也属于环境污染的一种。 3、室内热环境的调整。既要不断地提高居民居住环境的舒适度,又要达到能源的利用率最优化。室内环境的调整主要是通过控制室内表面的温度和空气流动的速度等相关指标来实现的,这就要求需要很高的技术。这里对于玻璃产品有着特殊的要求,需要通过采用一些高性能的玻璃产品来吸收更多的光能。 4、对新鲜空气的要求。拥有新鲜空气对于人们来说十分重要,然而由于近几年,环境污染逐年严重。人们对于新鲜空气的质量要求也越来越高。绿色节能建筑就是为了能够给居民提供更加充足的新鲜空气。 三、工业建筑设计方法 (一)工业整体环境的设计 工业整体环境的设计主要是指以总体规划为指导,结合建筑当地的地质水文、气候条件、地形地貌以及动植物生长状况,就建筑设计的可行性和经济性做出的有效分析。 1、协调住区内外环境 工业建筑在进行设计时应以科学发展观为理论导向,从整体着眼运用借景、分景、组景以及添景等多种有效技术手段,切实实现科学设计、一次设计、远近结合、统筹考虑、突出重点以及分部实施,为促进工业建筑的可持续发展营造良好的内外环境。 2、引入绿色建筑理论 为实现工业建筑的可持续发展,在工业建筑设计时应切实引入绿色建筑理论,力争实现设计时能够与当地自然环境、社会、人文以及资源的有效结合,一方面要打破传统的布局模式、区域划分、资源配置和空间结构,另一方面要加强环境绿化及周围环境的芦花和立体绿化。 3、构建开放的空间形象和集中的建筑布局 一直以来,我国工业建筑均采用线性的空间布局,并构建了园区开放和动态的空间体系。为实现资源的共享,保障污水处理的高效性,其生产内应采用相对集中的布局方式,以此来促进工业整体环境的高效构建。

江西省绿色建筑设计专篇参考模板(暖通空调)

江西省绿色建筑设计专篇参考模板(暖通空调) 一、设计依据 1、《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016 2、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 3、《江西省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 36-024-2014 4、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 5、《江西省绿色建筑评价标准》DBJ/T 36(2020年版) 6、国家、省、市现行的法律、规范及其他相关规定 二、基本级设计内容 1、项目内设置以下功能房间: □厨房、□餐厅、□打印复印室、□卫生间、□地下车库、□其他产生污染物的房间:。 简要说明防止以上区域的空气和污染物串通到其他空间,防止厨房、卫生间的排气倒灌的措施:; □设置机械通风系统,详见图纸:。 2、采取措施保障室内热环境。 □集中供暖空调系统的建筑 房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定: □非集中供暖空调系统的建筑 1

简要说明保障室内热环境的措施或预留条件:。 3、主要功能房间具有现场独立控制的热环境调节装置。详见图纸:。 □集中供暖空调系统的建筑 □非集中供暖空调系统的建筑 简要说明采用的可控的热环境调节装置:。 4、地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 简要说明地下车库一氧化碳浓度监测装置布点情况以及控制策略:;详见图纸:。 5、采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗,并符合下列 规定: (1)根据房间的平面位置、使用功能、使用时间和朝向,合理划分供暖、空调区域,并对系统进行分区控制:□是、□否; (2)空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。 空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV): 详见《部分负荷性能系数计算书》; IPLV计算表: 2

绿色建筑设计专篇

绿色建筑设计专篇

建筑专业工程概况简要说明 一、建筑工程概况 1.1本工程建设单位为 1.2本工程属二级建筑,耐火等级为地下一级,地上二级,屋面防水等级为Ⅰ级,地下防水为一级。 1.3本工程结构类型:剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 1.4本工程地下一层二层为住宅储藏室和配电室及设备用房;地上一至十八层为住宅;顶层为电梯机房和楼梯间及屋顶水箱间。 1.5本工程占地面积694.42㎡,地上建筑面积12498.52㎡,总建筑面积:13830.92㎡。 1.6项目工期:2016年3月1日开工建设,于2017年10月底全部建成投入使用,建设期为2年。 二、设计依据 1、《绿色建筑行动方案》国办发[2013]1号 2、《新疆维吾尔自治区绿色建筑行动方案》新政办发[2013]135号 3、国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 4、国家标准《民用建筑绿色设计规》JGJ/T229-2010 5、《绿色建筑评价技术细则补充说明》(运行使用部分)2009年9月 6、《绿色建筑检测技术标准》CSUS/GBC 05-2014 7、《民用建筑绿色设计规》JGJ/T229-2010

8、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 9、《新疆维吾尔自治区工程建设标准-严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准实施细则》(XJJ001-2011) 10、《建筑采光设计标准》GB50033-2013; 11、《声环境质量标准》GB3096-2008; 12、《民用建筑隔声设计规》GB50118-2010; 13、《无障碍设计规》GB50763-2012; 三、场地及总平面设计: 3.1 场地规划 3.1.1 本项目场地现状为空地,场地无需要保护的文物、湿地、基本农田等资源,场地不属于不适合建设的危险地段,没有洪涝灾害、泥石流及含氡土壤的威胁,场地安全围无电磁辐射危害和火、爆、有害物质等危险源,场地无超标污染物排放,并在场地合理设置了垃圾分类收集设施。 3.1.2 该地块位于奇台县,西临卡拉麦里南路,南临哈密路,北临总部横六路,东临总部北四路,用地轮廓呈长方形,场地长边346米,宽边218米,地势南高北低,西高东低。用地性质为居住用地,建设用地面积:56066.9㎡。 3.1.3 本工程场地无水系,场地现状较为平整,设计基本保持原有场地高程,避免对原有场地的破坏;场地无需要保护的古树名木,对于大于5年树龄或胸径大于10cm的具有一定生态价值的树木,采取移栽保护。 3.1.4 本工程场地建设强度满足当地规划部门批准的设计条件。 3.2 总平面交通 3.2.1 本工程机动车停车采用地下车库及地面室外停车位相结合的方式,以

工业建筑设计中绿色观念的应用分析

工业建筑设计中绿色观念的应用分析 发表时间:2019-03-25T16:34:13.343Z 来源:《基层建设》2018年第35期作者:傅仁 [导读] 摘要:工业建筑设计过程中的绿色设计的应用,要从多方面加强重视,保障绿色理念的科学应用。 中国石油集团东北炼化工程有限公司辽宁省大连市 116023 摘要:工业建筑设计过程中的绿色设计的应用,要从多方面加强重视,保障绿色理念的科学应用。在新的建筑行业发展时代,设计的“绿色化”是设计企业竞争力提高的重要基础,而在实际的应用下,就要充分重视,和现实紧密结合,保障设计的完善性。希望能通过此次研究分析,对实际工业建筑设计发展起到一定指导作用。鉴于此,本文主要分析工业建筑设计中绿色观念的应用。 关键词:工业建筑设计;绿色观念;应用 1、绿色观念在工业建筑设计应用中的特征性分析 1.1、工业建筑设计中的绿色观念 绿色观念,顾明思义,其重点在于“绿色”,不仅仅单指“绿”这个颜色,以及绿色植物种植这种简单的字面含义,还涵盖了绿色环保、绿色节能、绿色循环经济等各个绿色要素。在工业建筑设计时,除了要满足功能齐备健全的这一基本要素外,往往更多的要体现这些“绿色要素”。 1.2、绿色观念应用与工业建筑设计所呈现出的特征 一是绿色生态。工业建筑设计中考虑最多的元素主要是满足工业建筑的功能布局需要,这需要充分考虑建筑的结构和环境,在满足各项基本功能正常运转的条件下需要进一步改善工业建筑的内外设计,做到基本功能和绿色环保相得益彰,既丰富工业建筑设计的外观,又能提高工业建筑设计的水平。比如建筑选址可以因地选地,依山而建,傍海而居,将周边自然景致变为建筑设计的一部分,使工业建筑与所处周边环境融为一体。 二是节约能耗。绿色观念的核心观念就是节能,工业建筑设计中更多体现绿色观念的设计往往注重节能环保材料使用和资源的有效利用。比如在建筑设计中充分利用厂房平整的屋顶,种植绿色植物,省去了隔热材料安装,既绿色宜人,还节能环保。可以大范围使用可再生能源,以便减少对不可再生资源的消耗。有研究表明,可再生资源在实际利用方面有很高效的价值,对于缓解能源压力起到了关键作用。 三是循环利用。比如在设计时建设完善的雨污分离供水排水管网,将汇集的大量雨水用于景观河渠用水,或者用于浇花、浇地及其他满足水质的用水,加强对水资源的循环使用。又比如在设计时添加下游产品再加工等功能分区,将一些工业制品废料,在保证不污染环境的前提下,对其进行特殊工艺处理,使之成为另一些工业制品的原材料,实现对资源的循环利用。 2、传统工业建筑设计存在问题 2.1、建筑质量问题 对于工业建筑而言,假设建筑设计阶段对建筑质量设计工作不加重视在,则必然会影响工程实际施工质量。作为工业建筑工程的初始阶段,需要保证设计方案内容的全面性、合理性。对于传统工业建筑设计内容来说,仅仅满足于常规性的需求,并没有为企业未来发展阶段提供适当的空间。例如,对于工业建筑选址阶段,对于实际的占地面积、空间利用形式以及建筑物所提供的各种功能没有进行全面分析,造成实际施工完成的建筑物与设计方案之间存在较大出入,不能保证工程质量。另外,假设设计人员对于工程成本控制能力不强,则极易造成工程资金的浪费。假设对建筑物结构、材料等因素处理不当,不仅增加工程成本,同时也会对工程质量造成影响。 2.2、环境污染问题 最近几年,政府部门逐渐重视节能减排工作,促使建筑市场所有建筑企业逐渐转变传统作业形式,向环保节能方面靠拢。然而,实际工业化生产过程中,工业建筑设计的转变导致诸多污染问题需要得到及时的解决。而产生这种问题的原因则是设计人员不能对绿色建筑设计理念进行充分的理解,进而不能更加深入化、彻底化做好污染问题的预防以及处理措施。不仅会造成土地资源的浪费,同时也会一定程度破坏自然环境。 3、工业建筑设计中绿色观念的应用分析 3.1、融入及利用区域环境 相关工作开展前,设计人员需要加强自身对区域自然环境和人文环境的了解认知程度,将工业建筑与区域自然环境、人文环境进行有效融合,以充分彰显工业企业的文化和精神。总体布局、功能区域划分、单体建构筑物设计时,设计人员需要充分发挥自身的环保意识、创新意识,最大限度的应用原有区域环境空间结构及相关资源,加强环境绿色建设,整合工业建筑的区域环境资源,进而为工业生产及企业员工创建一个舒适、健康的生产生活环境。 3.2、构建集中的建筑布局 以往的一般情况下,设计人员针对我国工业建筑布局上会选择按工艺生产流程的“线性”的布局方式。而如今针对现在“绿色”工业园区建设中,设计人员需要坚持开放和整合的空间设计思想,在工业园区内为了加强资源的共享性,更为高效、合理的对工业生产用地、生产原料、生产设备利用,设计人员在布局方式上需要进行转变,选择比较集中的工业建筑布局方式,来进行生产用地的当下规划及今后可持续发展的配套扩建规划,从而保证工业园区整体运行的高效性。 3.3、强化工业建筑的适用性与可变性 我国工业生产的工艺和生产方式是不断发生变化的,工业企业发展过程中也会不断引进很多更先进的生产设备。如果原有的工业建筑不能满足先进的生产工艺、生产设备应用需求时,则工业企业有必要重新进行工业建筑工程建设,这不仅会增加工业企业生产的成本投入,也会造成资源的极大浪费。因此,设计人员在设计中需要预先预留相应的设计荷载,考虑建构筑物内部结构的灵活性,采用钢框架的建筑结构形式,以达到钢平台的位置的可变化性,强调钢楼梯的可生展性,门窗大小的可调节性,为后续建筑改造工作开展提供可能;前期设计为多种管道设备敷设提供一定的预留空间,有效提升工业建筑的适用性,保证工业建筑工程项目建设可以满足工业企业的生产需要。 3.4、加强工业节能减排 工业生产不可避免的有废水、废气及固体废弃物的产生,设计人员应结合工业企业的实际生产情况,运用绿色建筑设计理念,最大化

绿色建筑设计专篇样式 建筑

绿色建筑设计专篇样式(建筑) 一、设计依据 1.依据性文件 规划部门的选址意见书(土地出让合同) 建设项目环境影响报告表 用地红线图 项目可行性研究报告(项目申请报告)的立项批文 政府有关主管部门对绿色建筑要求的批文 2.主要法规(应根据建筑类型选用 公建或住宅建筑适用的规范)《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-2014 《民用建筑绿色设计规范》 JGJ/T229-2010 《公共建筑绿色设计标准》 DGJ08-2143-2014 《住宅建筑绿色设计标准》 DGJ08-2139-2014 《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2012 《住宅建筑节能设计标准》 DGJ08-205-2011 《上海市公共建筑绿色设计施工图文件审查要点》 《上海市住宅建筑绿色设计施工图文件审查要点》 二、工程概况 1.建筑总量 用地面积: m2;总建筑面积: m2; 容积率:;绿地率: % 土地使用性质为(在□中打√): □住宅用地□公共设施用地 □工业用地 □住宅建筑□公共建筑 自身有日照要求的住宅建筑:□低层住宅□多层住宅□高层住宅自身有日照要求的公共建筑:□托儿所、□幼儿园、□大、中小学校

教学楼、□医院病房楼、 □养老院住宿楼、□宿舍 周边敏感建筑:□住宅□学校教学楼□医院病房楼□养老院住宿楼□宿舍 场地内的危险源:□易燃易爆危险源□含氡土壤□危险化学品□电磁辐射 场地内的污染源:□废气□废水□油烟□垃圾□其他 2.建筑单体概况 表1 建筑单体概况(可根据 单体数量增加序号) 3.绿色技术概况(在□中打√) 1)光环境:□建筑玻璃幕墙 □夜景照明;2)雨水设施:□下凹绿地□雨 水花园□硬质场地透水铺 装□其他: 3)立体绿化:□屋顶绿化□外墙垂直绿化; 4)节约材料:□土建与装修一体化□工业化预制构件□可变换功能的室内空间采用可重复使用隔断 □整体化定型厨房□整体化定型卫生间□可再利用材料□可再循环材料5)专项声学设计:□报告厅□大型会议室□多功能厅□ □演播厅 □可调节外遮阳

绿色建筑设计理念在工业建筑设计中的体现 顾雪霏

绿色建筑设计理念在工业建筑设计中的体现顾雪霏 发表时间:2018-10-22T14:42:24.017Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第15期作者:顾雪霏 [导读] 所谓绿色建筑,是指最大限度地减少污染环境,保护环境,节约资源,为人们提供高效、适宜、健康的空间利用。 中冶东方工程技术有限公司山东青岛 266555 摘要:在当今社会,我国的经济迅速发展,工业建筑的发展逐渐体现在各个行业中。建筑行业与生产、生活有着密切的联系,所以对建筑行业发展的关注度也在不断增加。工业建筑对建筑的使用要求及精神愉悦的功能要求较为明显,所以工业建筑在绿色建筑设计理念的贯彻中要求较高。传统的工业建筑中存在诸多问题,为工业建筑在绿色建筑设计理念的贯彻方面提供了新的方向。 关键词:绿色建筑;设计理念;工业建筑设计 1绿色建筑的概述 所谓绿色建筑,是指最大限度地减少污染环境,保护环境,节约资源,为人们提供高效、适宜、健康的空间利用,与自然和谐相处的建筑。一般绿色建筑的概念主要体现在三个方面:绿色建筑是一个能够提供安全、健康、舒适的生活和工作空间;在使用和建设绿色建筑的过程中,每个环节都有助于实现资源的有效利用,尽可能减少不良因素或降低不良因素对周围环境的影响;绿色建筑,使用和外观可与周围环境结合在一起,成为生态系统的一个有机组成部分,同时要求设计人员在设计之初就应具备必要的绿色意识。 2传统工业建筑设计存在的问题 2.1建筑质量问题 对于工业建筑而言,假设建筑设计阶段对建筑质量设计工作不加重视在,则必然会影响工程实际施工质量。作为工业建筑工程的初始阶段,需要保证设计方案内容的全面性、合理性。对于传统工业建筑设计内容来说,仅仅满足于常规性的需求,并没有为企业未来发展阶段提供适当的空间。例如,对于工业建筑选址阶段,对于实际的占地面积、空间利用形式以及建筑物所提供的各种功能没有进行全面分析,造成实际施工完成的建筑物与设计方案之间存在较大出入,不能保证工程质量。另外,假设设计人员对于工程成本控制能力不强,则极易造成工程资金的浪费。假设对建筑物结构、材料等因素处理不当,不仅增加工程成本,同时也会对工程质量造成影响。 2.2工业建筑的外墙设计对自然采光、自然通风要求的问题 工业建筑规模大,使用时无法自然采光、自然通风的要求。同时使用光照可以减少照明阶段的电能损耗。工业建筑在屋顶上使用透光材料,无法满足使用阶段的光强度要求。墙体材料选择保温材料,对减少使用阶段对燃料的需求无法满足,没有保持室内温度恒定。墙体材料在选择时要具有环保性能,保证在使用期间,不会因为环境温度的影响,而释放污染。节能建筑材料也应满足重量的安全标准,如果组件的重量过重,对基座产生压力,则会影响建筑物结构的安全使用。 2.3环境污染问题 最近几年,政府部门逐渐重视节能减排工作,促使建筑市场所有建筑企业逐渐转变传统作业形式,向环保节能方面靠拢。然而,实际工业化生产过程中,工业建筑设计的转变导致诸多污染问题需要得到及时的解决。而产生这种问题的原因则是设计人员不能对绿色建筑设计理念进行充分的理解,进而不能更加深入化、彻底化做好污染问题的预防以及处理措施。不仅会造成土地资源的浪费,同时也会一定程度破坏自然环境。 2.4管理方面的问题 工业建筑企业在对建筑施工理念方面的管理也并不重视,尤其是对于满足绿色建筑理念方面,没有合理的结构体系,从而导致了建筑工程在施工过程中绿色方案无法得到应用和落实,需要进行优化,要从整体结构和实际情况出发。管理体系与方案是建筑企业最根本的要求,工业建筑中绿色建筑设计理念方面,一旦缺少管理制度,就会产生与其他建筑相比更加严重的能源消耗,给环境带来更严重的危害,不能保护建筑所在区域的安全性,易发生安全事故。 3绿色建筑设计理念在工业建筑设计中的体现措施 3.1工业建筑整体环境的体现 对于工业建筑在设计过程中要以建筑的整体布局为基础,进行全面的设计,然后建设,并需要编制出与整个工业生产可行性相结合的报告,同时在建设计划中做出与成本相结合的水文,地质,气象和地形特征的详细规划。在进行工业建筑规划中,首先要建立一个抽象的模型,在根据以往的实际建设经验,在工业建筑的设计中采用线性空间布局,设计出静态空间体系。为了确保有效的使用资金,确保工业废水得到有效的处理,以达到工业建筑节能的目的,还必须进行合理布局,特别是对于石油行业,油库,装卸区域的地方来说,排水、水滴、泄漏和含油废水的排放,如果处理不当将导致水资源严重被污染,为了防止水被污染,我们需要科学、合理的设计污水处理的区域,这样才能够更好地达到节能和环保的目的,而且减少了成本的投资。 3.2加强绿色工业建筑设计工作,降低绿色工业建筑设计风险 绿色工业建筑设计存在一定的风险性,过度注重绿色设计反而违背了工业建筑设计的初衷,所以应进一步强化绿色工业建筑前期的设计工作,在传统工业建筑设计保证其经济效益的基础上进行绿色设计。通过前期进行绿色节能等风险报告及统计,控制绿色工业建筑设计的风险性,有效降低风险。绿色工业建筑设计还要时时对工业建筑设计进行监控,通过严格风险评估的程序,来实现控制测试和实质性测试工作的顺利进行。 3.3工业建筑整体环境的绿色节能设计 对于工业建筑的设计,总体环境主要是指以总体规划为依据,结合区域地质、水文、气候、地形等条件,综合工业生产的需要,对建筑设计的可行性和经济性进行有效分析。具体而言,首先是建立开放空间形象和集中的建筑布局。长期以来,我国工业建筑基本上采用线性空间布局,构建了开放的、动态的空间系统。 3.4基于环境保护条件下的工业建筑设计 绿色建筑具有内在复杂性,在我国实施绿色设计还需要很长时间。我们应从绿色工业建筑设计的基本工作出发,按照可持续发展战略和全球经济的现状,逐步推进绿色设计工作。在新时期,工业建筑设计人员要充分认识到经济的发展和国家的可持续发展,在其基础上不

绿色建筑设计专篇模板(公建)

设计依据 1. 《湖南省绿色建筑评价标准》(DBJ43/T004-2010); 2. 《湖南省绿色建筑评价技术细则》; 3. 《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003 4. 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006); 5. 本工程其他专业提供的设计资料; 6. 其它国家、地方相关规范标准。 主要技术体系

技术方案 一、规划建筑设计分析(节地与室外环境) 1.室外风环境:建筑物周围人行区域距地面1.5m高处平均风速低于5m/s,主要人行区域平均风速不小于0.5m/s,不影响室外活动的舒适性和建筑通风。后期对项目进行室外风环境模拟。 2.场地噪声:通过规划设计采取适当的隔离或降噪措施。场地环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的要求则得分。 2.停车位:场地规划设计要求有效合理的利用地上地下空间,满足建筑地下室停车位要求。 3.屋顶绿化:合理采用屋顶绿化、垂直绿化方式,屋顶绿化面积占可绿化屋顶总面积的比例达到50%,或垂直绿化面积占可种植区域面积的比例不小于15%。 4.交通合理:对具有大量人流和短时间集散特性的公共建筑,为了保证各类人员顺畅方便地进出,要求将大量人群与少量使用专用车辆的特殊人群按照人车分行的原则组织各自的交通系统。同时,倡导以步行、公交为主的出行模式,在公共建筑的规划设计阶段应重视其主要出入口的设置方位,接近公交站点。建筑物配建的停车(位)场或库其设计应满足当地城市规划管理技术规定的相关要求,同时亦应符合国家现行的有关设计标准和规范要求。 5.植物绿化:绿化植物优先选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物,其占场地全部植物种类的比例不小于70%,且采用包含乔、灌木的复层绿化。 1.每100m2绿地上不少于3株乔木、10株灌木。

广州市绿色建筑设计说明专篇(DBJT 15-83-2017示范文本)

一、设计依据 1.《绿色建筑评价标准》GB/T50378 2.《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T15-83 3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229 4.《公共建筑节能设计标准》GB50189 5.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75 6.《声环境质量标准》GB3096 7.《民用建筑隔声设计规范》GB50118 8.《建筑采光设计标准》GB50033 9.《民用建筑热工设计规范》GB50176 10.《民用建筑节水设计标准》GB50555 11.《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》GB/T18920 12.《室外排水设计规范》GB50014 13.《室外给水设计规范》GB50013 14.《建筑给水排水设计规范》GB50015 15.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736 16.《智能建筑设计标准》GB/T50314 17.《民用建筑电气设计规范》JGJ16 18.《建筑照明设计标准》GB50034 19.《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163 20.《建筑幕墙》GB21086 21.《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T15-133 22.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB7106 23.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151 24.《城市居住区热环境设计标准》JGJ286 25.《建筑抗震设计规范》GB50011 26.国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件 二、工程概况 项目名称: 建筑类型:建筑功能: 项目用地面积:㎡ 项目建筑面积:㎡,其中地上:㎡,地下:㎡ 建筑高度: m;建筑层数:,其中地上:层,地下:层 三、绿色建筑设计自评表 四、绿色建筑设计技术措施 1、节地与室外环境(设计参评分合计分,实际得分分,折算后得分分) 必须说明内容(控制项) 4.1.1项目选址应符合所在地城乡规划,且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制 技术措施说明:(应说明对场地保护方面的技术措施,包括原有地形地貌的维持、森林及古树的保护、水系湿地的保护) 4.1.2场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁,无危险化学品、易燃易爆危险源 技术措施说明:(应说明对场地内部潜在危险源的检测评估结果及避让措施)技术措施说明:(应说明避免场地内存在排放超标污染源的措施) 4.1.4日照间距等相关指标满足所在城市(地级以上)现行控制性详细规划要求和已经批 技术措施说明:(应说明建筑规划布局满足日照标准措施,以及是否对周边住宅、幼儿园、学校、老人、医 院、疗养院建筑的日照产生影响) 4.1.5场地内人行通道采用无障碍设计,符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763的 技术措施说明:(应说明场地无障碍设计情况) 4.1.6总建筑面积达到10万㎡及以上的居住小区体育设施室外用地面积应达到人均0.3㎡。 技术措施说明:本项目体育设施室外用地面积共㎡,人均体育设施室外用地面积㎡。 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 自选说明内容(评分项) 4.2.1节约集约利用土地。 技术措施说明:本项目用地面积m2,居住人数人,人均居住用地指标 m2;项目容积 率。 4.2.2场地内合理设置绿化用地。 技术措施说明:本项目绿地面积m2,绿地率 ,住区人均公共绿地面积m2,公共建筑的 绿地对公共开放(说明开放管理措施) 4.2.3合理开发利用地下空间。 技术措施说明:本项目总用地面积 m2,地下建筑面积m2,地下一层建筑面积m2。居住建筑 建筑面积与地上建筑面积比率,公共建筑地下面积与总用地面积比例 ,地下一层面积总用地面积 比例。 4.2.4-1避免产生光污染——玻璃幕墙可见光反射比控制。(4.2.4条拆分为2个子项, 本 技术措施说明:本项目(是/否)玻璃幕墙建筑,玻璃幕墙反射比。 4.2.5场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。 技术措施说明:本项目属于类声环境功能区,昼间噪声值 和夜间噪声值。 噪声测试或预测报告 4.2.6场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。 技术措施说明:本项目场地内冬季人行区风速m/s,放大系数 ;建筑迎风背风面风压差 Pa; 过渡季、夏季活动区(是/否)出现涡旋或无风区;可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa的比例为 %。 4.2.7采取措施降低热岛强度。 技术措施说明:本项目采取的遮阳措施包括,遮荫面积m2,遮荫比例 % ;超 过 % 的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不小于0.4;场地内设置景观水体与自然水体的面积共 m2,达到用地面积的 %。 4.2.8 场地与公共交通设施具有便捷的联系。 m,轨道交通站的距离 m;场地出入口800m 范围内设有条线路的公交通站;(是/否)有便捷的人行通道联系公共交通站点。 4.2.9场地设置避雨防晒的走廊、雨棚。 4.2.10合理设置停车场所。 对外开放策略。) 4.2.11提供便利的公共服务。 公共建筑说明功能类型、共享及对外开放策略。) 4.2.12 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局,保护场地内原有的自然水域、湿地和 技术措施说明:(说明场地生态保护、生态补偿措施) 4.2.15合理选择绿化方式,科学配置绿化植物。 1.本项目共种植乔木株,平均每100m2种植乔木 株或榕树株(居住填写);采用 垂直绿化比例为,屋顶绿化比例为(公建填写)。2.项目(是/否)采用复层绿化,(说明选用的绿化 植物及其绿化方式,乔、灌、草结合的复层绿化的形式及其配比) 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 4.2.13充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施,对大于10hm2的场地进行雨水专项 技术措施说明:1.本项目绿地面积共m2,有调蓄雨水功能绿地和水体面积共 m2,占绿地面积的 比例为;2.透水铺装面积的比例;3.(说明如何衔接和引导雨水进入地面生态设施,采取 径流污染控制措施)。 证明材料:□场地雨水专项规划设计(场地超过 10万m2时)或综合利用方案专项说明;□设计图纸(专业、 4.2.14合理规划地表与屋面雨水径流,对场地雨水实施外排总量控制。 技术措施说明:本项目年径流总量控制率,控制方式是:(说明控制雨水外排总量控制方式) 证明材料:□设计控制雨量计算书;□设计图纸(专业、图号) 4.2.4-2避免产生光污染——室外夜景照明光污染控制。(4.2.4条拆分为2个子项,本条 技术措施说明:(说明室外夜景照明设计内容,是否符合光污染限制规定。) 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 2、节能与能源利用 (设计参评分合计分,实际得分分,折算后得分分) 必须说明内容(控制项) 5.1.1建筑设计应符合国家现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。 详节能设计说明部分 证明材料:□节能设计文件 5.1.2不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 5.1.3对建筑内各耗能环节如冷热源、输配系统、照明和集中热水等应进行独立分项计量。 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 5.1.4 采用区域供冷、集中供热的建筑应设置冷量计量装置。 5.1.5各房间或场所的照明功率密度值不得高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 技术措施说明:(应说明建筑照明系统采用高效光源、附件及控制系统,各房间或场所的照明功率密度) 5.1.6建筑的用电指标(负荷)不超出当地用电规划要求,并符合本省及本城市的相关规 技术措施说明:(应说明建筑用电指标的设计值,用电指标(负荷)规划要求等) 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 自选说明内容(评分项) 5.2.1结合场地自然条件,对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。 5.2.2外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风。 技术措施说明:本项目幕墙透明部分开启面积比例(外窗可开启面积比例)。 5.2.3围护结构热工性能指标优于国家及地方现行相关建筑节能设计标准的规定。 技术措施说明:本项目围护结构热工性能比现行建筑节能设计标准提高;供暖空调全年计算负荷降低 幅度。 5.2.4采取措施增强建筑通风、隔热效果。 技术措施说明:本项目采取屋顶绿化措施的面积达到可采用面积 %;东西外墙绿化的面积达到可采用面 积% ;住宅墙面采用浅色外饰面(太阳辐射吸收系数ρ小于0.4)的面积达到墙面面积 % ; %以 上的窗户进行有效的外遮阳。公共建筑非空调公共空间占公共空间面积的 % ;主要功能空间(是/否)采 用电风扇;建筑东、西面外窗和幕墙(是/否)均采取外遮阳措施;玻璃幕墙、采光顶采用遮 阳措施。 证明材料:□设计图纸(专业、图号) 5.2.5供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的规定,以及现行有关标 准能效限定值的要求。 技术措施说明:本项目(是/否)设计空调采暖系统;相对于能效限值提高(降低)幅度为。 5.2.6通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51等的有关规定,且空调冷 热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 规定值低20%。 广州市绿色建筑设计说明专篇(DBJ/T 15-83-2017示范文本)附件3

浅谈绿色低碳技术在工业建筑设计的应用

浅谈绿色低碳技术在工业建筑设计的应用 发表时间:2018-01-16T14:36:39.007Z 来源:《防护工程》2017年第24期作者:张冶 [导读] 绿色建筑的设计理念越来越引起社会的重视。 辽宁省石油化工规划设计院有限公司辽宁沈阳 11000 摘要:绿色建筑的设计理念越来越引起社会的重视。绿色建筑应本着从节能、低碳、生态等方面的考虑,全方位的达到绿色、环保的要求。此理念在工业建筑上的应用,不仅弥补了现代工业建筑在环境保护方面的不足,更体现了通过绿色技术使工业建筑更美观、更舒适。把城市设计成更亮丽的风景线。中国论文网 https://www.wendangku.net/doc/6112654039.html,/2/view-4156818.htm 关键词:工业建筑设计;绿色建筑;设计方法 理念的创新才是任何一个行业继续健康长远发展的关键。在工业建筑设计行业中,绿色设计理念越来越深入人心。绿色设计理念不仅对个人和社会的环保有很大的益处,而且对于住户也是十分必要的。本文就根据有关绿色建筑的一些基本理念,探讨一下关于其在工业建筑设计理念的具体设计方法。 一、绿色建筑设计理念 1、自然的回归 绿色建筑理念首先要在外观上与周围环境要相一致,要和谐。做到融洽一致,还要保护到自然生态环境。在内部设计方面,不能采用对人体有害的建筑材料,设计的繁杂不合理不行。要使住户感到舒适温馨、采光透亮,空气清新。 绿色建筑应该尽量采用绿色环保的天然材料。一般采用的木材、竹材、石灰、油漆等要做到无公害、无污染,有相关部分的检测报告。 绿色建筑还应根据当地的自然条件,设计太阳能采暖、发电等装置,要充分利用可再生资源。 2、合理利用能源 要充分利用好太阳能,这是最环保的能源。采用节能的结构设计采暖和空调,尽量减少对采暖及空调的使用。为了使建筑物能有效地利用夏季风的导向,要合理设计通风系统。应该根据当地的气候环境来设计整体的布局。 3、资源的有效节约 不管是在建造或建筑材料的选择上,均应考虑到资源的合理配置。减少不必要的浪费,充分使用可再生资源。节约水、电等。 二、工业建筑设计的类型及原则 1、工业建筑设计类型:工业建筑种类繁多。例如机械制造厂建筑、精密仪表厂建筑、化工厂建筑等。按用途可分为生产厂房、动力加油站、设备仓库等。按工业建筑的空间可分为单层和多层两种。 2、工业建筑设计的基本原则 (1)总平面的布置。这是工业建筑设计的前提和首要环节。在厂址选定后,总平面布置应以生产工艺流程为依据,确定全厂用地的选址和分区、工厂总体平面布局和竖向设计,以及公用设施的配置,运输道路和管道网路的分布等。由于总平面布置涉及面广,因素比较复杂,常采用多方案比较或运用计算机辅助设计方法,选择出最佳的设计方案。 (2)必须要满足生产工艺的要求。这是工业建筑设计的基本出发点。基本要求为:流程、运输工具及方式、生产的特点等。 (3)结构形式的合理选择。要选择合适的结构形式才能设计好满意的建筑。要根据生产工艺的具体情况,如材料、施工条件来选择合理的结构体系。既要选择牢固又得耐火耐蚀、适应面广。最好采用工业化体系的建筑,以便节约投资、提前完成工期。 (4)确保生产环境的优良。一方面,要具有良好的照明和采光。避免日光直射。如采光不够完善,可使用人工照明。另一方面,要有良好的通风设施。设计好排风通道。某些散发大量余热的加工厂需特别注意。还有对湿度、温度、无菌、防微振等。 (5)用房的合理规划。生活用房包括存衣间、厕所、盥洗室、淋浴室、保健站、餐室等,布置方式按生产需要和卫生条件而定。车间行政管理用房和一些空间不大的生产辅助用房,可以和生活用房布置在一起。 三、绿色节能理念在工业建筑设计中的具体应用措施 在工业建筑设计中应用绿色节能理念,能够更好的实现建筑的节能环保目标,降低工业生产给环境带来的威胁程度。在设计的过程中为了更好的发挥节能的效果,需要采取科学的措施,具体来讲,需要从以下几个方面入手。 首先,对工业建筑的整体环境进行设计。对于工业建筑来讲,整体环境的设计主要是指要以总体规划作为基础,并结合地区的水文、地质、气候、地形地貌等情况,综合工业生产的需要,对建筑设计的可行性和经济性做出有效的分析。具体来讲,第一要构建起开放的空间形象和集中的建筑布局。长期以来,我国的工业建筑基本上采用的是线性空间布局,并且构建起开放式和动态的空间体系。为了达到资源的高效共享,保障工业污水的处理,达到节能的目标,在生产内还需要采取相对集中的布局方式,尤其对于石油行业来讲,罐区、装卸油区域有可能产生的跑、冒、滴、漏和含油污水的排放,如果处理不当将会造成严重的水资源污染。要想解决这一问题,在石油库建筑设计的过程中,一定要科学的设计污水处理结构,合理布局,这样才能够更好的实现节能环保的目标。 其次,从工业建筑单体设计的角度进行分析。一般来讲,工业建筑的设计需要更好的提升建筑房屋的适用性和可变性。在对工业建筑进行设计的过程中,需要切实保证建筑的结构和建筑设备的灵活性,例如要注意框架结构建筑填充墙体分隔的灵活性、门的高度满足设备进出的要求以及未来接建和扩建的可能性,最大限度的提升工业建筑房屋的可变性和适用性,达到绿色节能的效果。 同时,在设计的过程中,还需要注重节能和智能的结合。在设计中,为了达到节能的目的,可以积极的开发二次可再生新能源,例如太阳能等,节约不可再生资源的利用,并且提升其利用效率。要实现智能化,则需要在工业建筑设计中积极的引入电子通信和自动化控制技术,这样能够实现建筑的智能化设计,进而实现工业建筑朝着高效能、低能耗和低污染的设计方向发展。 再次,进一步强调绿色工业建筑设计,降低工业建筑设计的风险。在工业建筑设计的过程中,要在传统绿色工业建筑设计的基础上,不断创新。具体来讲,一是要对传统的设计体系进行分析,找到其中存在的各种风险,进而根据实际情况进行绿色节能设计,达到降低绿

绿色建筑设计专篇实用模板(公建)

设计依据 1. 《省绿色建筑评价标准》(DBJ43/T004-2010); 2. 《省绿色建筑评价技术细则》; 3. 《省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003 4. 《建筑与小区雨水利用工程技术规》(GB50400-2006); 5. 本工程其他专业提供的设计资料; 6. 其它国家、地方相关规标准。 主要技术体系

技术方案 一、规划建筑设计分析(节地与室外环境) 1.室外风环境:建筑物周围人行区域距地面1.5m高处平均风速低于5m/s,主要人行区域平均风速不小于0.5m/s,不影响室外活动的舒适性和建筑通风。后期对项目进行室外风环境模拟。 2.场地噪声:通过规划设计采取适当的隔离或降噪措施。场地环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的要求则得分。 2.停车位:场地规划设计要求有效合理的利用地上地下空间,满足建筑地下室停车位要求。 3.屋顶绿化:合理采用屋顶绿化、垂直绿化方式,屋顶绿化面积占可绿化屋顶总面积的比例达到50%,或垂直绿化面积占可种植区域面积的比例不小于15%。 4.交通合理:对具有大量人流和短时间集散特性的公共建筑,为了保证各类人员顺畅方便地进出,要求将大量人群与少量使用专用车辆的特殊人群按照人车分行的原则组织各自的交通系统。同时,倡导以步行、公交为主的出行模式,在公共建筑的规划设计阶段应重视其主要出入口的设置方位,接近公交站点。建筑物配建的停车(位)场或库其设计应满足当地城市规划管理技术规定的相关要求,同时亦应符合国家现行的有关设计标准和规要求。 5.植物绿化:绿化植物优先选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物,其占场地全部植物种类的比例不小于70%,且采用包含乔、灌木的复层绿化。 1.每100m2绿地上不少于3株乔木、10株灌木。

相关文档
相关文档 最新文档