第一章工程概况

第一节编制依据

1、设计院电气部分初设图纸

2、华能济宁电厂2×135MW#6机组施工组织总设计

3、原电力部颁发的?电力建设工程施工技术管理制度?

4、原水利电力部颁发?火电施工质量检验及评定标准?电气篇

5、国家技术监督局及建设部颁发的?电力建设施工及验收规范?电气部分

6、原能源部颁发的?电力建设安全工作规程?

第二节工程概况

华能济宁电厂2×135MW机组为扩建燃煤发电机组,由西北电力设计院负责设计,山东电力建设第二工程公司承担#2标安装工程。

一、一、电气主接线:

华能济宁电厂2×135MW #6机组通过双卷变压器接入220kV配电装置,220kV主接线方式为双母线接线,半高型布置。主变压器220kV侧采用架空方式进线。主变压器220kV 侧中性点按接地(即经接地隔离开关接地)或不接地两种可能运行方式。

启动/备用电源经由启动/备用变压器从35kV母线引接。启动/备用变压器35kV侧中性点直接接地,低压侧接至厂用高压备用段。

1、220kV配电装置布置方式为户外布置。

2、发电机为上海电机厂生产的空冷式发电机,型号QF-135-2,

额定电压13.8kV,额定电流6645A,额定功率因数0.85。

3、发电机励磁系统为自并励静态励磁(电压源-可控整流励磁系统),由励磁变、可控硅整流柜、过电压保护柜、自动电压调节柜(A VR)和磁场断路器柜组成,电源取自发电机出口,经励磁变降压的交流电源整流后供给发电机励磁绕组。当发电机启动时,由接自厂用电的初始励磁装置提供励磁电源。

4、发电机与双卷变压器之间不设隔离开关、断路器。

5、双卷主变压器型号为SFP-170000/220,242±2×2.5%/13.8KV,Ud=13.8%,170MVA,Yn.d11。

励磁变型号为ZSC-1000,1000KVA,13.8KV/380V,Y.d11。

二、厂用电系统:

1、6kV厂用电系统:厂用电6kV系统为中性点不接地系统,高压厂用工作电源引自发电机出口,由高压厂用变经电缆送至6kV配电装置,向高压厂用负荷供电。本台机的6kV母线分为A、B两段,双套辅机及低压厂变和备用变分接在两段上。启动备用电源经由启动/备用变压器从35kV母线引接,低压侧接至厂用高压备用段。

本台机组设一台高压厂用变压器,#6高压厂变型号为SF9-20000/13.8;6kV开关柜为KYN18手车式开关柜,选用真空断路器回路。

2、400V厂用电系统:低压厂用电400V系统为中性点直接接地系统,电压采用380/220V 动力与照明合并供电,不设专用照明、检修变压器。事故照明采用220V直流供电。

本台机设一台低压工作厂变供电,容量为1600kV A,采用单母线分段接线,双套附机的电动机分别接在#5、#6机两段母线上。每段的备用电源均引自低压备用变压器,备用电源采取自动投入的方式。

两台机设一台备用变,容量为1600kV A,作为工作段、电除尘段、化水段、输煤段的备用电源。

本台炉设一台除尘变,容量为1600kV A,除供该炉电除尘用电外,兼向空压机室、气化风机房等负荷供电。每段电除尘PC段的备用电源均引自低压备用变压器,备用电源采取自动投入的方式。

设一台化水变,容量为630kV A,为化水、循环水泵房等负荷供电。备用电源均引自低压备用变压器,备用电源采取自动投入的方式。

输煤区设置一台630kV A的输煤变压器,备用电源引自低压备用变压器,备用电源采取自动投入的方式。

低压配电屏PC选用GCS型低压抽出式开关柜,低压配电屏MCC选用MNS型低压抽出式开关柜。

三直流系统:

本台机设一组蓄电池,对动力、控制负荷及事故照明负荷供电,电压为220V,采用单母线分段接线方式,每段母线上各设一台充电装置,蓄电池可经刀开关分别接于两段母线上。蓄电池为浮充电方式,不设端电池。蓄电池采用GFM-1000AH,104只。

四、交流不停电电源系统:本台机组设一套交流不停电电源装置(UPS),额定容量50kV A。

五、电气设备布置:

1、主变压器、高压厂用变压器布置在主厂房A排前,220kV配电装置布置于A列外。

2、励磁变压器室和发电机封闭母线布置在2.5米平台上;集控室和电子设备间布置于除氧煤仓框架9.00米运转层;除氧煤仓框架底层布置厂用配电装置,5.00米层布置电缆夹层、UPS 室及蓄电池室。

六、控制测量、保护和信号系统:

1、单元控制系统:

(1)控制方式:本期工程采用机、炉、电、电网集中控制方式,两台机组设一个单元控制室,另单独设电子设备间。

本工程电气控制系统纳入机组DCS系统,实现机炉电一体化控制,以CRT和键盘为主要监控手段,对电气系统的发电机主回路及厂用电系统进行数据采集、监视、控制。对于一些比较成熟的专用装置,如发电机励磁系统的自动电压调节器、自动准同期限装置、继电保护、故障录波、厂用电源自动切换装置仍采用独立的专用产品,但可通过接口方便地与DCS通讯,在DCS的CRT上对以上系统进行监视及操作。

为保证系统的安全可靠性,设计有电气后备盘,屏上报警显示只保留少量主要动作信号及保护装置的动作总信号,仪表只保留发电机及励磁系统的主要仪表,操作设备仅保留发电机同期设备、励磁系统手动调节设备及用于紧急操作的按钮、开关。

(2)保护系统:本期工程的所有元件保护均采用微机型保护装置。

2、辅助控制系统:辅助车间采用程序控制(PLC)系统,控制室不再设置常规的仪表盘,通过上位机CRT及键盘鼠标,对系统进行控制。辅助控制系统预留有与SIS(MIS)的接口。

七、自动装置:主厂房发变组系统装设一套独立的同期系统,为微机型自动准同期装置;高压厂用电源利用厂用电源快切装置的同期功能。

第二章施工主要工程量(#6机)

第三章施工综合进度

第一节说明

根据公司对济宁电厂二期扩建工程施工计划安排:#6机组于2003年3月1日倒送厂用电,2003年7月12日整组启动,2003年8月20日移交。倒排电气专业的施工计划,详见第二节。

施工过程中应注意以下事项:

1、零米以下工程:各设备导管的予埋,电缆工程前期的予埋管及全厂接地等工作要积极配合建筑工程施工,跟上施工进度,不要发生漏埋等现象。

2、为按时完成施工任务,提前做好技术工作,应加大图纸的催交力度,做好图纸会审、安全、技术交底等工作。

3、根据本期工程两家公司共同施工的特点,督促有关单位提前做好与东电四公司的工程分工,分工要细致、明确、彻底、避免接口遗漏。

第二节施工进度

(见施工进度图表)

第四章劳力计划与施工组织机构

第一节劳力需用计划

人数

60

50 40

职工 30

20

10

5 零工

9 2002年 12 2003年 9

济宁电厂#6机电气劳力需用表

934

8

4

43

2

25

第二节 施工组织机构配置

专工

第三节班组任务分工

一、一、电缆班:

1、1、电缆支、吊架,电缆保护管的制作、予埋、安装。

2、动力、控制电缆的敷设。

3、16平方以上的动力电缆接线,提供外专业的电源电缆的接线。

4、所接电源电缆的第一次送电,配合其他班组作好动力电缆的第一次送电工作。

5、电缆的防火封堵及辅助设施的安装。

6、所接电缆的设备开孔。

7、接线范围内的电机相序的改接线。

二、二、厂用班:

1、6KV、400V、MCC、厂用低压变压器、辅助厂房的盘柜箱的安装调试。

2、16平方以下的动力电缆接线及电机相序的改接线。

3、全厂防雷接地及设备的接地施工。

4、动力箱、控制盘柜的进线开孔。

5、盘柜箱及电动机因实际需要增加的过度板的制作安装,母线的改制。

6、75KW(国产)及以上电动机的抽芯检查及旋转相序的正确。

7、盘间电缆及16平方以下短电缆的附设。

8、全厂风机开关、事故按扭、检修箱、铁壳开关的安装。

9、所负责范围内的盘柜箱的控制电缆查线、接线。

三、高压班

异步电动机调速论文

电梯拖动自动控制系统 异步电动机调速及远程控制 摘要:通过远端计算机控制变频器来使电动机变频调速 Abstract:through Remote terminal to control the inverter to change the frequency control of motor speed 关键词:电动机,变频器,变频调速,远程控制 Key words:motor,inverter,frequency control,remote contorl 目前交流异步电动机的调速系统已经广泛应用于数控机床风机,泵类,电梯,空调等一系列民用,工用设备的电力源和动力源,并起到了节能省电,提高设备自动化,提高产品质量,改善生活水平的良好效果。 三相异步电动的原理 右图是电动机的基本结构: 三相异步电动机的两个最基本组成部分分为定子(固定部分)和转子(旋转部分)。其中电动机之所以能够转动,很重要的原因是因为电机在通三相交流电的时候,

定子上会产生一个旋转地磁场。当磁场与导体发生相对运动的时候,鼠笼式导体切割磁力线而在其内部产生感应电动势和感应电流。感应电流又使导体受到一个电磁力的作用,于是导体就沿磁铁的旋转方向转动起来,这就是电动机的基本原理,且旋转的磁场和闭合的转子绕组的转速不同,这也是异步的含义。 如何让电动机反转: 闭合的转子是跟着磁场旋转地方向运动的,要使电动机反转,可以改变旋转磁场的方向。旋转磁场的方向是由定子中三相绕组中电流相序决定的,若想改变旋转磁场的方向,只要改变通入定子绕组的电流相序,即将三根电源线中的任意两根对调即可。这时,转子的旋转方向也跟着改变,这时,电动机就处于反转状态。 另外,电动机的转速n= p f 60 ,其中f表示输入的三相电的频率,p表示电动机的极数。所以我们可以通过控制频率来达到控制电动机转速的目的。 变频器的原理: 下图为交-直-交变频器的简易主电路,它先把从电网上接进来的频率和电压都固定的交流电整流成直流电,再把直流电逆变成频率,电压都可连续可调的三相交流电源。 在图中的整流部分是由二极管构成的桥式电路,他的输出电压的平均值 d U不变, 如果要是 d U连续并且可调,则可使用晶闸管代替二极管来控制起关断。 整流之后,是滤波,滤波电路可分为电容滤波和电感滤波。如果用电容滤波就构成电压源变频器,如果是电感滤波则构成电流滤波器。 当然,想要控制电动机,逆变出来的电压才是控制的关键。通过改变开关的状态,可以逆变出不同频率和电压的交流电,从而控制电动机的变频调速。

柴油发电机组调试步骤

柴油发电机组调试步骤 柴油发电机组安装完毕,投入运行之前,必须对机组进行全面检查。 ◎柴油机的启封 为了防止柴油机锈蚀,产品出厂之时,其内外均已油封,因此,新机组安装完毕,符合安装要求后,必须启封才能启动,否责会造成飞车危险,应予重视。 ◎除去油封的方法步骤如下: (1)将柴油加热到45℃~56℃以上,用以洗擦除去外部防锈油。 (2)将水加热90℃以上,然后从水套出水口不断地灌入,由汽缸体侧面的放水开关(或水泵进水口)流出,连续进行2--3小时,并间断地摇转曲轴,使活塞顶、气缸套表面及其他各处的防锈油溶解流出。 (3)用清洁柴油清洗油底壳,并换入新机油。冷却及燃油系统、燃油喷射调速系统、水泵、启动传动系统均应按说明书要求进行清洁检查,并加足清洁冷却水,充足起动蓄电池,做好开机前的准备工作。 ◎机组试机前的检查 (1)柴油机试机前的检查步骤如下: 1)检查机组表面是否清洁干净;地脚螺帽、飞轮螺钉及其他运动机件螺帽有无松动现象,发现问题及时紧固。 2)检查各部分间隙是否正确,尤其应仔细检查各进、排气门的间隙几减压机构间隙是否符合要求。 3)将各气缸置于减压位置,转动曲轴检听各缸机件运转声音有无异常声响,曲轴转动是否自如,同时将机油泵入个摩擦面,然后,关上减压机构,摇动曲轴,检查气缸是否漏气,如果摇动曲轴时,感觉很费力,表示压缩正常。 4)检查燃油供给系统的情况,步骤如下: ①检查燃油箱盖上的通气孔是否顺畅,若孔中有污物应清除干净。加入的柴油是否符合要求的牌号,油量是否充足,并打开油路开关。 ②打开减压机构摇转曲轴,每个气缸应有清脆的喷油声音,表示喷油良好。若听到喷油声不来油,可能油路中有空气,此时可旋松柴油滤清器和喷油泵的放气螺钉,以排除油路中的空气。 ③检查油管及接头处有无漏油现象,发现问题及时处理解决。 5)检查水冷却系统的情况,步骤如下: ①检查水箱内的冷却水量是否充足,若水量不足,应加足清洁的软水。 ②检查接头水管有无漏水现象,发现问题及时处理解决。 ③检查冷却水泵的叶轮转动是否灵活,传动带松紧是否适当。检查传动带松紧,在转动带中部用手推压,传动带被压下10~15mm为宜。 6)检查润滑系统的情况,步骤如下: ①检查机油管及管接头处有无漏油现象,发现问题及时处理解决。 ②检查油底壳的机油量,将曲轴箱旁的量油尺抽出,观察机油面的高度是否符合规矩的要求,否则应添加机油,对柴油机,冬季加8号或11号柴油机机油,夏季加14号机油。在检查是,如发现油面高度在规矩高度以上时,应认真分析机油增多的原因,通常有三个方面的原因。

电动机论文

1000MW机组电动机规范化、标准化检修 论 文 2011年12月

1000MW机组电动机规范化、标准化检修论文 1000MW机组检修规范化、标准化,从而不断提高检修的工艺质量水平,确保设备安全经济生产。公司组织了1000MW机组规范化、标准化检修培训,通过培训并结合中电投平顶山鲁阳发电有限责任公司设备检修规程,我对高压电动机、低压电动机等方面的规范化、标准化检修知识做以下总结。 一、发电机检修周期与项目 1.2.1 发电机检修周期 机组在投运后12月应进行检查性大修,包括抽出转子检查,以后根据哈尔滨电机厂1000MW发电机技术协议要求,发电机大修间隔不小于6年,小修6个月1次即可。 1.2.2 发电机检修项目 1.2.2.1 发电机日常维护检查项目 1)发电机本体各部位温度检查,每个温度测量值都不应超过规定的最高值以及最低值。 2)检查发电机定子绕组冷却水、氢气冷却器冷却水进、出口压力。检查发电机内氢气压力及其它指标。 3)检查发电机本体两侧是否有渗漏油。 4)有无异常声音或振动现象。 5)检查电刷磨损情况、压力是否正常。刷辫连接部位有无过热。 1.2.2.2. 发电机小修标准项目 1)测量励端轴承和密封套的绝缘电阻。 2)使用漏氢探测器检查设备周围的漏氢状况。 3)检查并清理空气过滤器。 4)根据需要换电刷并清理电刷及其周围。 5)按照预试规程进行定子的电气预防性试验。 6)测量电阻检温计的直流电阻及绝缘电阻,并与以前记录值比较。 7)检测励端密封座及轴瓦的绝缘电阻。 8)根据经验认为其它必要的检修项目。 9)调换集电环极性。 10)检查可以触及的部件是否有螺栓及销子松动。 1.2.2.3 发电机大修标准项目 1)定子检修 a) 预防性电气试验 发电机拆开前,定子绕组应进行预防性电气试验,一般试验项目包括: ①测量绝缘电阻、吸收比或极化指数。 ②条件具备时进行交流耐压试验 ③冷却后,再测量各相绕组的直流电阻。 ④注意: 本型发电机汇水管为直接接地结构。 b) 定子的清理 ①用吸尘器将定子各处仔细清扫一遍,然后用清洁的布条揩擦定子铁心通风道,以清除积灰和污垢。如定子端部有油污,则用清洁的布条蘸四氯化碳,擦去端部油污。

柴油发电机组的安装调试

柴油发电机组的安装调试 油发电机组安装完毕,投入运行之前,必须对机组进行全面检查。 ◎柴油机的启封 为了防止柴油机锈蚀,产品出厂之时,其内外均已油封,因此,新机组安装完毕,符合安装要求后,必须启封才能启动,否责会造成飞车危险,应予重视。 ◎除去油封的方法步骤如下: (1)将柴油加热到45℃~56℃以上,用以洗擦除去外部防锈油。 (2)将水加热90℃以上,然后从水套出水口不断地灌入,由汽缸体侧面的放水开关(或水泵进水口)流出,连续进行2--3小时,并间断地摇转曲轴,使活塞顶、气缸套表面及其他各处的防锈油溶解流出。 (3)用清洁柴油清洗油底壳,并换入新机油。冷却及燃油系统、燃油喷射调速系统、水泵、启动传动系统均应按说明书要求进行清洁检查,并加足清洁冷却水,充足起动蓄电池,做好开机前的准备工作。 ◎机组试机前的检查 (1)柴油机试机前的检查步骤如下: 1)检查机组表面是否清洁干净;地脚螺帽、飞轮螺钉及其他运动机件螺帽有无松动现象,发现问题及时紧固。 2)检查各部分间隙是否正确,尤其应仔细检查各进、排气门的间隙几减压机构间隙是否符合要求。 3)将各气缸置于减压位置,转动曲轴检听各缸机件运转声音有无异常声响,曲轴转动是否自如,同时将机油泵入个摩擦面,然后,关上减压机构,摇动曲轴,检查气缸是否漏气,如果摇动曲轴时,感觉很费力,表示压缩正常。 4)检查燃油供给系统的情况,步骤如下: ①检查燃油箱盖上的通气孔是否顺畅,若孔中有污物应清除干净。加入的柴油是否符合要求的牌号,油量是否充足,并打开油路开关。 ②打开减压机构摇转曲轴,每个气缸应有清脆的喷油声音,表示喷油良好。若听到喷油声不来油,可能油路中有空气,此时可旋松柴油滤清器和喷油泵的放气螺钉,以排除油路中的空气。 ③检查油管及接头处有无漏油现象,发现问题及时处理解决。 5)检查水冷却系统的情况,步骤如下: ①检查水箱内的冷却水量是否充足,若水量不足,应加足清洁的软水。 ②检查接头水管有无漏水现象,发现问题及时处理解决。 ③检查冷却水泵的叶轮转动是否灵活,传动带松紧是否适当。检查传动带松紧,在转动带中部用手推压,传动带被压下10~15mm为宜。 6)检查润滑系统的情况,步骤如下: ①检查机油管及管接头处有无漏油现象,发现问题及时处理解决。 ②检查油底壳的机油量,将曲轴箱旁的量油尺抽出,观察机油面的高度是否符合规矩的要求,否则应添加机油,对柴油机,冬季加8号或11号柴油机机油,夏季加14号机油。在检查是,如发现油面高度在规矩高度以上时,应认真分析机油增多的原因,通常有三个方面的原因。 a. 加机油时,加的过多。 b. 柴油漏入曲轴箱,将机油冲稀。

电动机的维护与保养毕业论文.

近几十年来,随着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论的发展,中、 小功率电动机在工农业生产及人们的日常生活中都有极其广泛的的应用。特别是乡镇企业及家用电器的迅速,更需要大量的中小功率电动机。由于这种电动机的发展及广泛的应用,它的使用、保养和维护工作也越来越重要。本文主要介绍了电动机技术发展及现状、工作原理、电动机的运行维护。 关键词:技术现状工作原理运行维护

1引言 (3) 1.1论文中心思想 (4) 1.2三相异步电机的概念 (4) 1.2.1电机组的结构 (4) 1.2.2简述三相异步电机的工作原理 (5) 2电动机保护及其装置 (6) 2.1安装在电动机内部的保护装置 (6) 2.2安装在电动机外部的保护装置 (7) 2.2.1过载热保护及装置 (7) 2.2.2过载电流保护及装置 (7) 2.2.3漏电保护及装置 (7) 2.2.4短路保护及装置 (7) 2.2.5缺相保护及装置 (8) 2.2.6欠压保护及装置 (8) 2.2.7失压保护及装置 (9) 3电动机的运行维护 (9) 3.1电动机启动前的准备 (9) 3.2电动机运行中的监视 (10) 3.3电动机运行中的注意事项 (9) 3.4检修方法 (10) 4三相异步电动机日常保养方法 (10) 5结语 (12) 参考文献 (13)

三相异步电动机的维护与保养 1引言 在昆仑机电实习的两个月的日子里,日常电机生产维修维护工作中,以及平时与工人师傅们的指导与交流,使我认识到许多时候电机 的损伤在正确的操作与维护中是可以有效避免的。电机作为一切机床、机器的核心动力器件,它的正常工作与否,直接关系到机器的运行与效率。为了确保机器的正常运行,保证生产效率,避免资源浪费,我们需要有一套系统的电机维护与保养的方法。在这些方法的指导下,正确合理的做到边使用边维护,以求达到维护电机,延长其使用寿命的目的。 1.1论文中心思想 三相异步电机的维护与保养主要可以分为对安装在电动机内部的保护以及安装在电动机外部部分的保护。以下便是基于这两个部分的维护与保养展开论述的。为了能够较为全面的对电机的整体进行维护与保养,我认真的观察学习了三相异步电动机的结构与原理,与师傅们 讨论交流吸取他们的良好经验,查阅材料整合了所学的知识,并积极在日常工作中实践归纳总结。从过载保护,短路保护,温度保护、欠压、失压保护,漏电保护等多方面考虑了三相异步电机的维护与保养。1.2三相异步电机的概念 三相异步电机是靠同时接入380V三相交流电源(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电机。三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。 1.2.1电机组的结构

东南大学毕业设计要求

关于艺术学院2011-2012学年毕业设计(论文)工作 安排的通知 一、毕业设计(论文)指导教师的职责与工作任务 1.指导教师的条件:艺术学院各专业在编教师提出申请,遵循《艺术学院毕业设计(论文)工作条例》,并符合以下条件。 ①指导教师应由讲师以上(含讲师)或相当职称的人员担任。 ②校外毕业设计(论文),可采用合作指导的形式聘请合作单位中级职称以上的科研人员担任指导,但仍应由本专业讲师以上的教师作指导教师,掌握工作的进度、要求,协调有关问题。 2.明确、履行毕业设计(论文)指导教师职责:毕业设计(论文)指导实行指导教师负责制。指导教师对毕业设计(论文)阶段的教学活动全面负责。 ①指导教师应为人师表、教书育人、对学生严格要求。 ②指导教师要重视对学生独立工作能力、分析解决问题的能力、创新能力的培养及设计思想和科学研究方法的指导。 3.指导教师的具体任务: ①选择课题,规范地填写任务书; ②审定学生拟定的开题报告,批改译文及外文摘要; ③定期与学生进行讨论交流,进行答疑和指导,检查学生的工作进度和质量; ④指导学生毕业设计,正确撰写毕业设计报告或论文并认真批阅; ⑤毕业设计(论文)结束阶段,按毕业设计(论文)的成果要求检查学生的工作完成情况;对学生进行答辩资格预审,写出评阅意见; ⑥参加毕业设计答辩,写出答辩意见; ⑦指导学生作好毕业设计(论文)的业务总结,并根据学生的工作态度、工作能力、毕业设计报告或论文质量写出评语; ⑧检查学生毕业设计(论文)的全部资料、成果,并在资料袋上列出清单,按学校要求整理归档。 4.指导人数与指导时间 为确保毕业设计(论文)的质量,每位教师所指导的学生一般不超过6人。 指导教师因工作需要必须出差,时间在2周以内的须经院教学院长批准,超过2周的应报教务处审批,并事先向学生布置好任务或委托他人代为指导。二、毕业设计指导教师指导学生的确定 按学生专业平均绩点排名(教务办提供)顺序,由学生根据课题兴趣自主选择导师。各系自行在规定的时间内组织完成。 三、艺术学院2012届毕业设计(论文)工作具体安排

电动机调试方法论文..

交流电动机调试方法 06级重安集团班:陈中指导教师:陈菊华 摘要:机电一体化是一种复合技术,是机械技术与微电子技术、信息技术互相渗透的产物,文章结合自身实习所学知识根据电机功率大小,结合国家相关规定以及学校要求写出该论文,文章简述了交流电机的相关调试方法。 关键字:交流电动机调试 Abstract: The integration of machinery is one kind of compound technology, is the product which the mechanical technology and the microelectronic technology, the information technology seep mutually, the article unifies own practice to study the knowledge basis electrical machinery amount of power, the union country correlation stipulation as well as the school request writes this paper, the article has summarized the alternating current machine correlation debugging method. 一、交流电动机分为鼠笼式和绕线式两种,根据电机功率大小,结合国家调试相 关规定拟定以下调试试验项目内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、测量绕组的直流电阻; 3、定子绕组的直流耐压试验和泄漏电流测量; 4、定子绕组的交流耐压试验; 5、绕线式电动机转子绕组的交流耐压试验; 6、同步电动机转子绕组的交流耐压试验; 7、测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻; 8、测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻; 9、测量电动机轴承的绝缘电阻; 10、检查定子绕组极性及其连接的正确性; 11、电动机空载转动检查和空载电流测量。

大功率柴油发电机组电气系统研究

大功率柴油发电机组电气系统研究 发表时间:2017-08-07T15:34:24.583Z 来源:《电力设备》2017年第11期作者:张军 [导读] 摘要:现今,我国火力发电机组已经进入大容量、高参数的时代。通常在火电厂出现全厂停电的情况下,为了保证汽轮机组顺利停机以及重要系统能够正常运行的情况下不损坏主要设备,设置了保安电源。 (兰州电源车辆研究所有限公司甘肃兰州 730050) 摘要:现今,我国火力发电机组已经进入大容量、高参数的时代。通常在火电厂出现全厂停电的情况下,为了保证汽轮机组顺利停机以及重要系统能够正常运行的情况下不损坏主要设备,设置了保安电源。柴油发电机组是保证大型火电厂在发生突发性厂用电系统失电时能够安全停机和快速恢复供电的必备设备,它与机组的直流系统、UPS电源共同配合,完成保证失电时主机及附属设备不损坏、自动控制系统能有效工作的重要任务。根据《火力发电厂设计技术规程》规定,“容量为200MW及以上的机组应设置交流保安电源。交流保安电源宜采用快速起动的柴油机组。”因此,柴油机组保安电源业已成为各火力发电厂的首选。而保安电源应急机组的自动监控系统在应急启动、快速供电这一过程中扮演重要角色。能否灵敏地检测到厂用电失电、能否紧急时刻快速准确地实时启动应急机组,是决定事故后果的关键因素。基于此,文章针对当前我国电厂这一实际现状,介绍了大功率柴油发电机组电气性能参数,描述了机组的多台直流电动机启动单元、并网发电、电气保护和监控系统。 关键词:大功率;柴油发电机组;电气系统 1大功率柴油发电机组主要参数 柴油发电机组是以柴油机为原动机,拖动同步发电机发电的一种电源设备。是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。本文所研究的大功率柴油发电机组主要参数如下:额定功率2800kW,额定电压10.5kV,额定频率50Hz,额定功率因数0.8;电压整定范围≥±5%;频率降≤3%;稳态频率带≤1.5%,瞬态频率偏差(突减)≤+10%,瞬态频率偏差(突加)≤-7%,恢复时间≤3s;稳态电压偏差≤±1%,瞬态电压偏差(突减)≤+20%,瞬态电压偏差(突加)≤-15%,恢复时间≤4s;并机有功分配差度≤±10%,并机无功分配差度≤±10%。 2发电机组的电动机启动 由于大功率柴油机的启动负载转距较大,采用了多台小型直流电动机并联运行的方案来启动柴油机,于是在启动机组的过程中就有一个如何保证多台电动机输出轴的小齿轮能够与柴油机的大齿轮啮合,然后同时出力来启动柴油机的问题。对直流启动电动机的对外接口进行改造,将其输出轴的行程开关从原来电枢回路中独立出来,将多台电动机的行程开关触点串接后,再与控制电动机电枢回路的直流接触器的线圈串接,保证了全部电动机输出轴的小齿轮都与柴油机大齿盘全部啮合后,电动机的电枢回路再得电,避免了因个别启动电动机的齿轮未与柴油机启动齿盘啮合而造成其他电动机过载而烧毁,从而保护了启动电动机。改造后的2台电动机同步启动原理图如图1所示。 图1改造后的2台电动机同步启动原理图 3机组的发电系统 在机组的发电系统中配置了一款针对发电机组开发的国产控制器,这款发电机组控制器除了完成机组的启动、停机、发电参数显示之外,还可以根据机组的燃油、冷却水温度和机油压力等状态人为地调节机组的功率输出数值,来满足客户的功率要求。 3.1柴油机的保护 机组控制器配置了扩展模块,可以接收柴油机的模拟量和开关量信号,并在控制器的显示屏上翻页显示。根据柴油机的保护要求,在控制器上可以灵活设置柴油机的相关参数报警值,以达到保护柴油机的目的。 3.2并网发电 发电机使用永磁机作为副励磁机,给励磁系统提供功率电源。采用ABBUNITROL1000-7型自动电压调节器,根据发电机电压、电流检测结果,自动调节磁势而改变气隙中的磁场,使发电机的输出电压保持恒定。在柴油机上配置了WOODWARD公司的UG液压式执行器和2301D型电子调速控制器作为调速装置。在调速过程中,升速/降速采用开关量的信号输入给2301D型电子调速控制器,经过其内部工作后,就转换为0~200mA的电流信号,然后输出给UG执行器,UG执行器通过扭矩电机和随动柱塞的共同作用,将给定的电路信号转换成输出轴的转角输出,从而调节柴油机喷油泵的供油量,达到调节柴油机转速和功率的目的。按下机组控制器面板上的“并网”按钮,机组控制器以检测到的电网电压和频率为依据,分别向机组的调压和调速装置发出模拟量信号,调整机组的电压和频率,当二者的误差在控制器的设定范围内后,控制器自动地向连接机组与电网之间的断路器发出“合闸”命令,使机组与电网连接。反之,如果在规定时间内控制器没有将机组与电网信号的误差调整到设定范围内,则机组停机,并发出“并网失败”报警信号。 3.3电气保护 机组配置了电气保护装置,在其显示界面上可以显示机组的电压、电流、频率、功率等电气参数,并按照设置的保护参数进行报警。机组的相关电气计算如下:Pe=UeIecos

电机控制论文

目前几种比较常见的直接转矩控制策略中,对于中小容量而言,控制方案重点在于进行转矩、无差拍控制和提高。对大容量来说,其区别在于低速时采用了间接转矩控制,从而达到低速时降低转矩脉动的。 直接转矩控制技术概述 相对于直流电机在结构简单、维护容易、对环境要求低以及节能和提高生产力等方面具有足够的优势,使得交流调速已经广泛运用于工农业生产、交通运输、国防以及日常生活之中。随着电力电子技术、微电子技术、控制理论的高速发展,交流调速技术也得到了长足的发展。目前在高性能的交流调速领域主要有和直接转矩控制两种。1968年Darmstader工科大学的Hasse初步提出了磁场定向控制(Field Orientation)理论,之后在1971年由的对此理论进行了总结和实现,并以专利的形式发表,逐步完善并形成了现在的各种矢量控制方法。 特点 对于直接转矩控制来说,一般文献认为它由德国鲁尔大学的教授和的于1985年首先分别提出的。对于磁链圆形的直接转矩控制来说,其基本思想是在准确观测定子磁链的空间位置和大小并保持其幅值基本恒定以及准确计算负载转矩的条件下,通过控制电机的瞬时输入电压来控制电机定子磁链的瞬时旋转速度,来改变它对转子的瞬时转差率,达到直接控制电机输出的目的。在控制思想上与矢量控制不同的是直接转矩控制通过直接控制转矩和磁链来间接控制电流,不需要复杂的坐标变换,因此具有结构简单、转矩响应快以及对参数鲁棒性好等优点。 控制 事实上,1977年A·B·Plunkett曾经在IEEE的工业应用期刊上提出了类似于目前直接转矩控制的结构和思想的直接磁链和转矩调节方法,在这种方法中,转矩给定与反馈之差通过PI调节得到滑差频率,此滑差频率加上电机转子机械速度得到逆变器应该输出的电压定子频率;定子磁链给定与反馈之差通过积分运算得到一个电压与频率之比的量,并使之与定子频率相乘得到逆变器应该输出的电压,最后通过SPWM方法对电机进行控制。 发电机非常容易地将电动机轴上的飞轮惯量反馈给电网,这样,一方面可得到平滑的制动特性,另一方面又可减少能量的损耗,提高效率。但发电机、电动机调速系统的主要缺点是需要增加两台与调速电动机相当的旋转电机和一些辅助励磁设备,因而体积大,维修困难等。第三,自出现汞弧变流器后,利用汞弧变流器代替上述发电机、电动机系统,使调速性能指标又进一步提高。特别是它的系统快速响应性是发电机、电动机系统不能比拟的。但是汞弧变流器仍存在一

东南大学毕业设计论文式样

毕业设计(论文)报告 题目____________________________________ ____________________________________ ________________院(系)______________专业学号______________________ __________ 学生姓名______________________ __________ 指导教师____________________ ____________ 起讫日期___________________ _____________ 设计地点_________________ _______________

东南大学毕业(设计)论文独创性声明 本人声明所呈交的毕业(设计)论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 论文作者签名:日期:年月日 东南大学毕业(设计)论文使用授权声明 东南大学有权保留本人所送交毕业(设计)论文的复印件和电子文档,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外,允许论文被查阅和借阅,可以公布(包括刊登)论文的全部或部分内容。论文的公布(包括刊登)授权东南大学教务处办理。 论文作者签名:导师签名: 日期:年月日日期:年月日

东南大学毕业设计要求样本

关于艺术学院 - 毕业设计( 论文) 工作安排的通知 一、毕业设计( 论文) 指导教师的职责与工作任务 1.指导教师的条件: 艺术学院各专业在编教师提出申请, 遵循《艺术学院毕业设计( 论文) 工作条例》, 并符合以下条件。 ①指导教师应由讲师以上( 含讲师) 或相当职称的人员担任。 ②校外毕业设计( 论文) , 可采用合作指导的形式聘请合作单位中级职称以上的科研人员担任指导, 但仍应由本专业讲师以上的教师作指导教师, 掌握工作的进度、要求, 协调有关问题。 2.明确、履行毕业设计( 论文) 指导教师职责: 毕业设计( 论文) 指导实行指导教师负责制。指导教师对毕业设计( 论文) 阶段的教学活动全面负责。 ①指导教师应为人师表、教书育人、对学生严格要求。 ②指导教师要重视对学生独立工作能力、分析解决问题的能力、创新能力的培养及设计思想和科学研究方法的指导。 3.指导教师的具体任务: ①选择课题, 规范地填写任务书; ②审定学生拟定的开题报告, 批改译文及外文摘要; ③定期与学生进行讨论交流, 进行答疑和指导, 检查学生的工作进度和质量; ④指导学生毕业设计, 正确撰写毕业设计报告或论文并认真批阅; ⑤毕业设计( 论文) 结束阶段, 按毕业设计( 论文) 的成果要求检查学生的工作完成情况; 对学生进行答辩资格预审, 写出评阅意见; ⑥参加毕业设计答辩, 写出答辩意见; ⑦指导学生作好毕业设计( 论文) 的业务总结, 并根据学生的工作态度、工作能力、毕业设计报告或论文质量写出评语;

⑧检查学生毕业设计( 论文) 的全部资料、成果, 并在资料袋上列出清单, 按学校要求整理归档。 4.指导人数与指导时间 为确保毕业设计( 论文) 的质量, 每位教师所指导的学生一般不超过6人。 指导教师因工作需要必须出差, 时间在2周以内的须经院教学院长批准, 超过2周的应报教务处审批, 并事先向学生布置好任务或委托她人代为指导。二、毕业设计指导教师指导学生的确定 按学生专业平均绩点排名( 教务办提供) 顺序, 由学生根据课题兴趣自主选择导师。各系自行在规定的时间内组织完成。 三、艺术学院毕业设计( 论文) 工作具体安排 各系在毕业设计( 论文) 开始前, 请认真核对毕业生的交费情况, 根据校学生工作领导的决议, 如有欠费, 将不能进行该年的毕业设计( 论文) 的选题工作。 1.确定选题( 12月) 各系务必认真做好毕业设计(论文)的动员工作, 给学生开设一次如何做好毕业设计( 论文) 的讲座。同时, 要求每一位指导老师严格按照《东南大学毕业设计( 论文) 工作条例》和《东南大学毕业设计规范性工作要求细则》( 附件一) 的规定, 抓好毕业设计( 论文) 的各个环节, 加强毕业设计( 论文) 的质量控制, 做好毕业设计( 论文) 的各项工作( 在东南大学毕业设计网络管理平台首页”相关下载”栏有机械学院给学生做毕业设计( 论文) 动员用的PPT文件, 供大家参考) 。 毕业设计( 论文) 选题以科研、生产和自拟三大类为主。由指导教师登录东南大学毕业设计( 论文) 管理平台, ( 管理平台网址: 教务处主页的”毕业设计管理平台”直接进入, 用户名( 老师) : 一卡通号后5位, 初始密码与用户名相同; 用户名( 学生) : 学号, 初始密码与用户名相同。) 先行根据专业及方

柴油发电机组中文说明书

柴油发电机组中文 说明书

斯坦福柴油发电机组 使用说明书 上海斯坦福动力设备有限公司

1.概述 斯坦福柴油发电机组采用柴油动力,为四冲程、水冷、直列、直喷、带涡轮增压柴油机,或者根据客户制定要求进行匹配,可靠性好、寿命长、具有良好的配套适应性,可满足客户的不同要求。适用于工矿、工地、通讯、小型城镇作为流动或固定电源,供给动力、照明、通讯或其它应急备用电源。 本说明书主要对斯坦福系列柴油发电机组的工作条件、机组结构、性能指标及安装使用和维护作简要说明。 2.工作条件 1.机组在下列标准状况下应能输出标定功率,标定功率分常见功率和备用功率两种。常见功率是指机组能以此功率连续工作12h,其中包括过载10%工作1h;备用功率是指机组能以此功率连续工作1h,无超负载能力,备用功率在机组型号后用S表示。 大气压力100kPa。 环境温度为298K(25℃)。 空气相对湿度为30%。 若超过上述规定的条件连续运行时,(在按使用说明书规定进行保养的条件下)其输出功率按柴油机规定功率的90%修正后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率,当使用条件与该规定不符时,其输出功率应为按GB/T 6072.1- 规定的方法修正柴油机功

率后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率。 2.机组在下列条件下应能输出规定功率(允许功率修正)并可靠地工作。 a) 海拔高度不超过4000m。 b) 环境温度为(5~40)℃。 c) 空气相对湿度为90%(25℃时)。 当试验海拔高度超过1000m(但不超过4000m时),环境温度的上限值按海拔高度每增加100m降低0.5℃修正。 3.机组只适宜在室内或具有避免日晒雨淋的场合使用(有防雨性能的箱式机组除外),机组不适宜在空气中带有导电尘埃、腐蚀性气体的场合使用。

柴油发电机组自动控制柜的安装接线方法

柴油发电机组自动控制柜的安装接线方法

柴油发电机组自动控制柜的安装接线方法

柴油发电机组如果另外接上一个自动化控制柜,整体机组就转变成自动化柴油发电机组。 自动化柴油发电机组有很多好处。实现两路电源包括市电与市电、市电与发电或者发电之间)的全自动切换,保证用户的正常用电要求。电压范围:(400VAC/50HZ容量范围:63A一6300A安全措施:全自动操作,机械、电气双重连锁。 自动化柴油发电机组的工作原理 如原供应系统为市电,当市电停电或三相电缺相时,自动切换系统立即切断市电供电并自动启动发电机,发电机启动运行后,3秒钟将电送出,当市电来电正常后,延时30秒停发电机,自动切换到市电供电。如原供应系统为发电机,当发电机遇故障停机时,自动切换系统立即切断发电机供电并自动转换到市电供电。主要功能: 1、主电路采用ATS型断路器分别进行电气和机械锁联上,配有电动合闸马达,手动合闸等配件,始终只保证一路电源接通负载,工作性能安全可靠,经久耐用。 2、辅助电路分别采用进口时间继电器,中间继电器等先进的辅助电路功能,工作指令运行稳定.分别有自动,手动灵活运用。 3、具有市电恢复功能延时,市电失败确信延时, 开关转换静区延时,发电机组带负载延时,发电机组冷却延时等延时功能用 4、该系列产品可与任何品牌远程启动的自动化机组配合使用,可控制发电机的自动启动与停机.自动进行转换供电,从而达到自动保护供电系统稳定的功能,可谓最理想的配电产品. 柴油发电机组作为一种必要的备用电源,其结构原理非常复杂,客户在采购柴油发电机组到安全验收过程中各个阶段都要注意一些问题,尤其是在安装过程特别注意,下面就柴油发电机组安装全套流程做详细介绍。 柴油发电机组安装操作流程:准备工作-主机安装-排气、燃油、冷却系统安装-电气设备安装-地线安装-机组接线-机组调试 一、准备工作 1、材料、设备 1) 机组规格、型号应符合设计要求。 2)各种规格的型钢应符合设计要求,型钢无明显的锈蚀;并有材质证明。 3)除发电机组发电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫。 4) 绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、润滑脂等均应有产品合格证。 2、机具设备 1) 手动工具:电工工具、台虎钳、油压钳、板锉、榔头、圆钢套丝板。 2) 电动工具:电焊机、卷扬机、台钻、砂轮机、手电钻、电锤。 3) 测量器具:水平尺、转速表、相序表、兆欧表、万用表、钳形电流表、试电笔、电子点温计。 4) 其他工具:联轴节顶出器、龙门架、汽车吊、液压叉车、倒链、钢丝绳等。 紧前完成找平作业。采用楔铁找平时,应将一对楔铁用点焊连接。 三.、排气、燃油、冷却系统安装 1) 排气系统的安装:发电机组发电机组的排气系统由法兰连接的管道、支撑件、波纹管和消声器组成,在法兰连接处应加石棉垫圈,排气管管出口应经过

东南大学毕业设计(论文)任务书 吴杰

毕业设计(论文)任务书 院(系)机械工程学院 专业工业工程 设计(论文)题目Robocup Rescue极端环境下 应急响应方案研究 学生姓名学号 起止日期2013.11.30-2014.6.10 设计地点机械楼 指导教师许映秋 顾问教师谈英姿 教研室主任________________________________________ 教学院长(教学系主任)____________________________ 发任务书日期2013 年月日

毕业设计(论文)任务的内容和要求 (包括任务内容、原始条件及数据、技术要求、工作要求等) 任务内容 在极端环境下如何有效实施救援,成为灾难环境抢险救灾的重点难点。在通信中断的情况下,消息无法及时传达;在避难所破坏情况下,伤员得不到合理安置;在余震多发的情况下,还会造成大量二次伤害,影响救援进度...... 本课题的主要任务是:以Robocup Rescue仿真环境为研究平台,针对各种极端情况,提出相应的应急响应方案,并用代码予以实现,要求所形成方案能有效应对极端情况,改善和提高救援效能。 原始条件、数据及技术要求 (1)查阅资料,熟悉Robocup救援仿真系统; (2)查阅资料,了解现实环境中极端情况(如地震导致通信中断、避难设施严重破坏等)的应急响应方案; (3)针对不同的极端环境,提出自己的应急响应方案; (4)针对“无通信”和“无Refuge”两种极端环境,详细设计Robocup Rescue 系统中AT智能体的应对方案(如:在无Refuge情况下,AT如何安置所救市民和智能体等); (5)编写代码,实现自己的应对方案; (6)撰写毕业论文。 工作要求 1)在领会任务内容及要求的基础上,通过查阅文献资料、调查研究和方案论证, 完成开题报告。 2)根据任务要求开展研究工作,完成任务书规定的要求,撰写成毕业论文,独立 地完成毕业设计的各项任务; 3)查阅20篇以上的专业文献(含英文); 4)毕业论文需符合规范化要求,主要包括:由中外文题名、目录、中外文摘要、 引言(前言)、正文、结论、谢辞、参考文献和附录组成;中文摘要在400汉字左右;外文摘要与中文要相对应;设计说明书、论文或软件说明书的总字数在 1.5~2万汉字左右。

柴油发电机组在建筑电气中应用浅析

柴油发电机组在建筑电气中应用浅析 摘要基于满足现代建筑中电气设备对供电可靠性的要求不断提高,越来越多的建筑中需要设置柴油发电机组(以下简称”柴发机组”)来满足建筑物的实际供电需求。柴发机组在建筑电气中主要应用在高级住宅的供暖/供水/供燃气系统,消防系统,信息系统以及冶金电炉等特殊工业系统中。在工程设计实践中,多数应用形式仍采用传统的固定地下机房内设置闭式水冷机组。本文针对现阶段柴发机组的主要应用形式及其适用性,做一浅析性介绍供电气同行设计实践中参考。 关键字柴油发电机组应用形式水冷风冷 Abstract:For now the construction of electrical equipment to continuously improve power supply reliability requirements of the status quo, more and more buildings need to set up diesel generators (hereinafter referred to as "the diesel-generating units") to meet the electricity needs of the actual buildings. Chai in the construction of electrical generating units in the main application in the High residential heating / water / gas for the system, fire systems, information systems and the electricity needs of special industries such as metallurgy furnace system. In engineering design practice, the majority of application forms are still using the traditional fixed set up a closed room underground water-cooled unit. In this paper,the diesel-generating units at this stage the main application form and its applicability, make some simple, practical design for electrical counterparts in the reference. Keywords:Diesel generator Application forms Water- cooled Air-cooled 一.柴油发电机组的分类 柴油发电机组通常按冷却方式分成水冷柴油发电机组与风冷发电机组。水冷柴油发电机组又按冷却水循环方式分为开式系统与闭式系统,其中常见的为闭式系统。 水冷机组,靠自身引擎外冷却水套与冷却风扇配合保证柴油发电机组的缸体工作温度,可靠性较高,性价比较好,可以按现场条件组成开式水冷机组和闭式水冷机组。因其应用形式相对简单常见,在建筑电气设计中得到了广泛的应用。 风冷机组,主要应用于环境条件恶劣或维护不便的项目中。靠冷风加热器提供引擎工作时的燃烧空气适和温度,依靠自带轴联动风机及风套实现缸温的相对稳定。因其价格相对水冷机

柴油发电机组电气及控制系统

柴油发电机组电气及控制系统 电气气控制系统是柴油发电机组的重要组成部分。本章将介绍柴油发电机组(电气系统的)直流电启动、继电保护、自动化机组中常用传感器、柴油发电机组的电子管理系统、同步发电机的励磁系统以及自动电压调节装置的原理与应用等。 电启动各部件的作用与结构 一、直流电动启动 电动机启动系统由操作人员通过踏板和杠杆操纵启动开关,使发动机的齿轮啮入飞轮齿圈或者操作人员揿下启动按钮,电磁开关通电吸合,控制启动机和齿轮啮入飞轮齿圈还动柴油机启动。 (一)启动电动机的离合机构 启动动机轴上的啮合齿轮在启动,才与发动机曲轴上的飞轮齿圈相啮合,而当发动机开始运行后,启动电动机应立即与曲轴分离。否则当发动机转速升高,使启动电动机大大超速旋转,产生很大的离心力,造成破坏,甚至使启动电动机电枢飞散。因此,启动电动机必须装离合机构。启动时保证启动电动机的动力能传递给曲轴,启动后能切断电动机与发动机曲轴的联系。 常用的离合机构有以下几种。 1、弹簧离合机构 这种机构套装在启动机电枢轴上,驱动齿轮的右端活套在花键套筒的左端外圆上,两个扇形块装入齿轮右端相应缺口中并伸入花键套筒左端的环槽内,这样齿轮和花键套筒可一起作轴向移动,两者可相对滑转。离合弹簧在自由状态下的内径小于齿轮和套筒相应外圆的直径,安装时紧套在外圆面上。启动时,启

动机带动花键套筒旋转,有使离合弹簧收缩的趋势,由于离合弹簧被紧箍在相应外圆面上,于是,启动机转矩靠弹簧与外圆面的摩擦传给驱动齿轮,从而带动飞轮齿圈转动。当柴油机启动后,齿轮有比套筒转速快的趋势,弹簧胀开,离合齿轮在套筒上滑动,从而使齿轮与飞轮齿圈脱开。 该离合机构较简单,所配用的ST614型启动机,其电压为直流24V,功率为5.3KW,操作方便,因而得到广泛应用。 2、摩擦片式离合机构 摩擦片式离合机构结构,内花键毂装在具有右旋外花键套上,主动片套在内花键毂的导槽中,而从动片与主动片相间排列。旋装在花键套上的螺母与摩擦片之间装有弹性垫圈、压环和调整垫片。驱动齿轮右端的鼓形部分有一个导槽,从动片齿形凸缘装入此导槽之中,最后装卡环,以防止启动机驱动齿轮与从动片松脱。离合机构装好后摩擦片之间无压紧力。 启动时,花键套按顺时针方向转动,靠内花键毂与花键套之间的右旋花键,使内花键壳在花键套上向左移动将驱动齿轮,带动飞轮齿圈转动,发动机启动后,驱动齿轮相对于花键套转速加愉,内花链壳在花键套上右移,于是摩擦片便松开,离合机构处于分离状态。 该离合机构摩擦力矩的调整,即调整垫片可改变内花键壳端部与弹性垫圈之间的间隙,以控制弹性垫圈的变形量,从而调整离合机构所能传递的最大摩擦力矩。 摩擦片式的离合机构由于可传动的转矩较大,因此,通常用于较大启动转矩的柴油机上。 (二)启动机电磁操纵机构

相关文档