机房动力环境监控系统

目录

1、技术方案系统概述 (4)

1.1 系统的设计目的 (4)

1.2 系统设计原则 (5)

1.3 系统的稳定性和安全性 (5)

1.4 系统的实时性和可扩展性 (5)

2、系统设计的依据 (6)

3、系统规划 (6)

4、监控子系统描述 (7)

4.1设备通讯状态监控 (7)

4.2动力系统监控 (7)

4.3环境系统监控 (7)

5、系统配置说明 (8)

5.1系统拓朴图 (8)

5.2系统配置及功能说明 (9)

5.1营业部机房监控主机构成 (20)

5.1.1 ZHT-NMS2036监控主机 (20)

5.1.2 ZHT-NMS2036系统介绍 (21)

5.1.3产品特性和规格 (21)

5.3 温湿度监控 (24)

5.4 UPS电源监控 (24)

5.5 低压配电系统 (25)

5.6空调控制系统 (26)

6、技术需求响应 ............................................................................... 错误!未定义书签。

7、技术服务方案 (28)

7.1 软硬件服务 (28)

7.2 硬件要求 (30)

7.3 培训要求 .............................................................................. 错误!未定义书签。

1.现场培训 .......................................................................... 错误!未定义书签。

2.专题讲座 .......................................................................... 错误!未定义书签。

3.不定期的技术交流培训 ..................................................... 错误!未定义书签。

7.4 资料要求 .............................................................................. 错误!未定义书签。

机房动力环境监控和报警系统

信息中心机房系统的可靠与否直接关系着通信网络能否正常、持久、稳定的运行,通信机房一般需要24小时的运行,但很多系统都无法在每个机房安排专人值守,需要部署功能完备的远程监控系统实现机房无人值守。在构建全网IP 化的数字通信时代,信息部门对其通信网络核心通信站及信息中心机房的许多关键设备运行环境有着更加严格的要求,因而需要按国家相关标准具体要求完善、优化已建系统,并新建包含:供配电、空调、消防、保安、漏水检测、出入安全等环境安全保障的机房监控系统。深圳市纵横通信息技术有限公司结合客户全网IP化的大趋势,结合成熟的数字监控技术、嵌入式数据采集技术、网络通信技术和软件技术,以及依据大量综合监控工程的成功经验,基于嵌入式硬件设计的机房监控方案解决方案。

由深圳市纵横通公司开发制造的一体化机房动力环境监控系统特别适用于建设中心机房内的动力、环境参数和状态信号的机房动力环境监控和报警系统,可将各种机房内设备如: UPS电源、空调设备及温度、漏水、湿度、开关状态、开关控制环境状况等的模拟量、数字开关量统一接入,并对开关控制输出量进行远程操作,主要特点有:

1、监控网管系统采用稳定的B/S结构,无需安装客户端便可远程监控浏览(通过IE浏览器即可监控管理和维护操作,简单方便;

2、通过策略配置,满足用户各种报警组合的需求。现场报警时,报警可通过短信、电话、邮件、声光警号等来实现;

3、本系统支持异构网络组网,标准的TCP/IP协议,可以通过带内或带外通道低成本实现联网监控和管理,在现有的基于IP网络构架上无需再组建专网实现监控功能;随时扩容,IP联网互通。

纵横通机房监控系统的安全性高,稳定性强,监控终端设备采用嵌入式实

时操作系统,软件固化在硬件里,不受病毒黑客的攻击,具备主动式双数据流传输功能;固化的软件具有加密用户认证和分级权限管理功能,支持多用户管理。

纵横通机房监控硬件平台,内建稳定的数据通信网关,可集成空调、UPS、门禁、通信电源、市电监测、环境温湿度、消防、防盗入侵、视频安防系统等标准协议设备,真正做到一体化无缝集成。这样就避免了市面上其它机房监控系统采用工控机加通讯协议转换模块的冗余设计,使中控与前端采集传感器、智能设备的连线更加清晰,检查、维护简单,降低了系统的成本,更方便用户的日常管理。

1、技术方案系统概述

1.1 系统的设计目的

网络传输机房数量多、位置分散、管理的难度相当大,维护人员疲于被动地应对多套管理工具,多种形式的告警。分离的故障和投诉不仅大大降低了已有网络资源的利用效率和维护人员的工作效率,也造成IT管理严重脱节于企业业务的整体管理,新业务的扩展不断引起IT建设和维护成本的飞涨。随着网络规模的不断扩大,网络设备数量和各种应用软件系统的渐渐增多,软件和硬件设备出现问题的情况也越来越多,技术管理人员现在处于一种“救火员”工作方式,就是哪里出现问题,就去哪里救火解决问题。如何有效集中地把IT及相关设备纳入到一个系统管理平台之中,这对于信息化管理运维提出了更高的要求。因而必须按国家相关标准和具体需要建立起供配电、UPS、空调、消防、保安、漏水检测等环境保障设备的机房系统。机房系统的可靠与否直接关系着网络、服务器等设备能否正常、持久、稳定的运行。因此,机房系统保障设备、环境监控系统与视频监控系统的结合得到了日益广泛的应用。提高了设备的维护管理质量和效率,减少机房维护对工作人员的依赖,并能够做到实时掌握各机房工作的环境与传输设备的运行情况。随着计算机及网络技术的发展、普及和网络带宽的迅速扩大,机房视频和机房动力环境监控又逐渐产生了新的需求,即将数字视频监控技术、嵌入式数据采集设备与网络技术相结合,在现场监控主机无人职守情况下,

实现Internet远程监控的功能。本系统的设计和建设目的是实时监测机房环境的各项指标,遇到机房停电、电源故障、环境温度过高、空调运行异常、空调停机、非法闯入、火灾和漏水等紧急意外情况,能够及时记录、查询和自动快速报警。采用计算机、通信、网络、四遥(遥测、遥信、遥控、遥视)技术,利用现有的Internet网络环境,构成一个一体化网络化的集中监控系统,可以在计算机屏幕上看到监控点的图形,了解监控点的信息,提高机房的可靠运行能力,提高机房日常维护效率,降低维护成本和劳动强度。

1.2 系统设计原则

从实际出发,在有限的预算下,追求最高的性能。在重要的机房,采用嵌入式网络型监控设备,辅以传感器,组建综合监控管理系统具有较好的成本优势,其建设成本远远低于采用传统环境动力监控系统之和;工程建设周期只有传统方案的1/2;系统维护成本只有传统方案的1/2。

1.3 系统的稳定性和安全性

本系统适应监控数字化、网络化发展趋势,不落后,不重复投资;采用企业内部局域网或广域网通信和管理,稳定安全。采用TCP/IP方式,各个被监控机房可以很容易地与监控管理中心及数据库建立起联系,用较低的成本对被监控机房的动力设备、机房环境、安全保卫消防、视频图像等信息实施统一平台下的监控。

1.4 系统的实时性和可扩展性

监控主机采用采集、解析、传输和报警一体化设计,报警迅速,数据显示及时,数据记录完整,数据分析直观;系统以模块化设计,具有开放性,能灵活地组建各种规模的监控系统,与企业内部网络系统连接,不管是何种网络传输方式都能有机融合成一个整体,将是十分重要的。机房大小差异较大,要求设计的系统能适合各种实际情况,有较强的可扩性,能随时适应对系统的扩容要求。

2、系统设计的依据

《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232--82

《保安电视监控工程技术规范》GA/T76--96

《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—94

《民用建筑电缆工程技术规范》

《电子计算机房设计规范》GB 50174-93

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—1992

《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2000

《入侵探测器通用技术条件》GB10408.1-2000

《磁开关入侵探测器》GB15209

3、系统规划

XXXXXXX机房动力环境监控系统采用多用户分级管理模式,分级部署的能力,嵌入式集中监控主机集中监控和管理整个机房的动力环境设备。通过权限分级管理,监控中心可直接采集、监控、处理相关信息;各管理人员可通过授权监控区内的机房状况;同时该系统具备全国联网功能;

机房监控系统采用内部IP路由传输方式,以组播为主选方式,单播为备选方式。

系统中对于被监控机房的供电子系统、环境子系统、消防子系统、漏水监测子系统等集中网管和监控综合系统功能。

多种报警手段(声光、手机短信、电话报警、邮件)结合使用,灵活方便,并具备管理功能;

支持各种电源监控,连接232或485接口,进行对设备的远程管理。

嵌入式网络型监控设备安装在机房,与各种传感器、UPS、空调等相连;软件采用B/S结构,根据客户的需求公司自主开发监控软件。集中监控管理软件具有界面友好、快速报警、自动纪录、多级协同浏览,操作简单方便等优点;

该系统设计能完全满足24小时365天长时间正常运行。

监控现场通过监控系统的任意报警,为突发事件提供准确的事实依据。

监控系统客户端支持windows2000、XP、2003多种操作系统(实际上仅只需要IE浏览器即可),并能实现内建软件的平滑升级。

4、监控子系统描述

4.1设备通讯状态监控

实时检测各设备状态,当有设备通讯中断,监视系统以直观的画面显示报警信息并作报警通知。

4.2动力系统监控

XXXXXX动力系统监控包括分部机房的UPS电源系统、低压配电系统监控等。 UPS:在UPS供应商提供UPS通讯协议的情况下,可以监测协议提供的所有参数和状态,在无通讯协议的情况下,可增加其它辅助设备(如电量仪等)来测得。参数包括输入输出电压、电流、频率、功率、蓄电池组的电压、后备时间、温度等;状态包括整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的状态;显示和记录各种参数的变化曲线,并对各种报警状态进行记录和报警处理。

4.3环境系统监控

XXXXXXXXX环境系统监控包括:机房的空调设备(民用空调)、泄漏(漏水或漏油)监控、温湿度监控等。

民用空调:可以监测其开关机状态,并根据来电情况控制空调的启停。

泄漏检测:通过采集测漏主机的报警信号监测漏水(油)感应线上任何点的漏水(油)情况和漏水(油)故障情况,以及报警信息处理和报警复位。对于定位测漏主机的监测,还可在画面上精确显示漏水(油)的位置(具体到多少米发生泄漏)。

温湿度:通过采集温湿度传感器所监测的温度和湿度数据,以直观的画面实

时记录和显示机房各区域的温湿度数据及变化曲线,以及越界报警信息处理。

烟雾:通过采集现场烟雾传感器所监测到现场烟雾状况。

门磁:试试采集机房开门状态。

视频:时时观看现场状况,以只管的画面显示机房的现场时时状态!

5、系统配置说明

5.1系统拓朴图

系统结构如下图所示:

5.2系统配置及功能说明

5.1总部综合管理平台

5.1.1 概述

ZHT-NMCenter01网络集中监控综合管理平台是与ZHT-GDM01监控设备配套

的多点综合管理软件。本软件通过TCP/IP网络通讯协议与ZHT-NMS2036监控设

备进行通讯。通过此平台,可以查看到从各分布机房节点ZHT-NMS2036监控系统采集回来的各类数据,可以选定某节点并进行操作,如:参数设置,对历史数据和告警信息进行查询、删除和导出操作,对区域(两级区域:大区域和子区域)和设备进行管理,对用户账号进行管理。

5.1.2系统架构

(1) 系统设计监控各分部机房的以下几个环境参量:

UPS

配电开关通断

温湿度

漏水

空调来电自启动及故障报警

红外

门磁

视频

(2)设计实现监控管理功能:

报警方式:邮件+网络报警。

管理方式:同时支持网络联机与手机短信两种管理模式;使用各分部机房独立管理、总部集中平台统一管理相结合的模式(区别于其他公司提供的特别是纯软件方式的解决方案,完全依靠网络,所有数据有各分布机房传到总部统一处理报警,在网络故障的情况下整个监控系统瘫痪,即使有报警发生也无法处理) 。 系统设置:支持软件图形界面设置与手机短信互动两种方式。

(3)独特的空调控制与监控方案

因大部分分部机房用的是民用空调,民用空调在机房应用有不能来电自启动,稳定性差,易出故障等缺点,本系统加入空调智能控制方案以实现断电再来电等其他异常情况下延时启动空调,空调故障报警等功能。

5.1.3 运行环境(建议配置)

硬件配置

5.1.4系统介绍

集中报警单元主机:

欢迎您使用ZHT-GDM01集中报警系统,在安装设备前请仔细阅读本用户手册,如果您在安装或使用过程中尚有不明之处,请及时与我公司代理商或售后服务人员联系。我们将为您提供良好的服务。

ZHT-GDM01型集中报警系统是配合我公司ZHT-NMS2036网管型环境监控系统

使用的一套多节点监控主机环境下,实现集中短信、语音报警终端设备。节省用户在多节点监控环境中产生的监控成本及方案维护人员统一管理。

ZHT-GDM01型集中报警系统在设计上采用全新架构,品质上采用工业级器件,具有系统可靠稳定、功能设备简便、兼容性好的特点。多种报警方式可选,最经济的方式解决多节点机房监控实际问题。

ZHT-GDM01型集中报警系统标配1个10M/100M自适应以太网络接口及RS232接口,支持标准的TCP/IP,支持上位机软件远程直接访问、配置系统、查看各监控参量数据信息等。支持多节点拓展及异地机房统一平台管理,通过安装网络集中监控平台,对分支机构和异地机房实现远程统一管理。

4.2产品特性和规格

1.2.1主要特性

一、带网络接口,支持远程统一管理,并能导出历史数据

二、一台管理PC通过网络可同时与一个或多个监控主机进行双向数据交换,

集中统一管理

三、安装简单,用户只需要提供一张能正常收发短信的GSM手机卡或能正

常通讯的电话线即可

四、接口配置简便,接线方便,扩展灵活

1.2.2规格

物理尺寸:440×270×45mm

提供状态指示灯,外置电源(电源输入DC 12V 1A )

德国西门子无线通信模块,支持GSM网络,工作频率:900/1800MHZ双频 1路RS232 接口

1组电话线接口

1路RJ45以太网接口(10M/100M自适应)

1组RS485接口(暂保留)

工作温度:0℃-60℃

工作湿度:10%到95%RH无凝结

重量:1.95kg

4.3产品功能

ZHT-GDM01型“集中报警系统”为用户原有的采用ZHT-NMS2036环境监控报警系统的多节点(兼容单节点)提供集中的短信、语音报警提示方式,而不会对原有系统产生任何影响。

4.3.1远程配置

使用集中监控平台方式登陆系统配置修改集中报警系统各项设置,如修改管理员号码、报警邮件接收人、方案修改选择等。

4.3.2安全

系统具备密码保护功能,只有管理员才能对系统进行修改配置和接警权限。

4.3.3系统的高可靠性

系统全部硬件设备均为工控设备,模块采用全密封结构,固态封装,可靠性极高。集中监控设备采用嵌入式系统,独立性好,可靠性高。

4.2硬件描述

4.2面板布置

4.2.1前面板

前面板说明:

1. GSM 天线:接收GSM 网络信号。

2.SIM 卡插槽:用来接入移动网络运营商所提供的SIM 卡,只支持GSM 网络。 3.电源/GSM 网络/系统状态指示灯:请参考功能指示灯说明。 4.电源开关:ON:系统通电;OFF :系统断电。 功能指示灯:

1

3 4

2

4.2. 2后面板

后面板接口:

1.电源输入:用来连接电源,为集中监控设备供电。

2.网络接口:该端口用来连接局域网中的交换机或安装了网卡的计算机。 3.RS485接口:保留

4.COM 口:与集中监控软件进行串口通信,可以选择网络通讯和串口通讯中的一种,但是不支

持同时使用。

5.电话线接口:电话拨号语音报警时,Line 插入电话线,Phone 接电话分机。

1、工具与菜单

软件的各个功能都可以通过点菜单和工具栏的按钮触发。例如:点击工具栏最左边一个按钮就可以退出程序,点击第二个按钮就可以打开“账号管理”的界面。 2、控制台

通过控制台就可以对各个设备进行网络操作和在各个设备间进行切换。切换设备功能的解释:因为本软件可以对多个监控设备进行管理,但每一次只能针对一个设备进行管理,如果需要对另一个设备进行管理,则需切换到那个设备。

5

4 3 2 1

3、程序状态

程序状态展示了当前用户,当前激活的设备,设备的IP地址以及设备的网络状态。

4、告警信息

当用户的网络异常或当模拟量和开关量有告警时,就弹出告警信息。

5、设备管理

本软件对设备进行分层管理。可以很清晰明了的管理所有网络上的系统节点。把节点设备添加到平台,将节点设备进行分区管理轻而易举就能实现。

6、网络操作

在控制台对应的设备节点上按鼠标右键,弹出菜单。菜单有三项:连接网络,断开网络,和修改设备。点击“连接网络”就可以与设备进行连网,点击“断开网络”就可以断开与设备的连网。(提示:如果软件还没有与设备进行连网操作,只有“连接网络”和“修改设备”是激活的;相反,只有当软件与设备进行了连网操作,只有“断开网络”是激活的。)

7、设备配置

系统配置分别对设备名称、设备IP、设备网关、设备子网掩网、MAC地址、TCP 端口、布防、撤防、时钟校准、恢复出厂设置等操作。

各营业部节点可独立操作。

8、远程控制

系统控制主要是对设备的四个端口进行远程控制。通过此功能可以在远程很轻松的打开或关闭联动设备,如风机、空调等。

实现方式:远程发送短信控制或者使用管理平台联机操作。

9、告警配置

10、模块管理

11、实时数据

该功能实现通过管理平台在远程查看实时的监控数据信息。

如果管理人员在外地出差或者是休假期间,可以通过发送“查询”短信给营业部节点系统,系统会将实时的监控数据以短信形式回复给管理人员。

12、用户、密码和权限

系统支持超级管理员和普通管理员2组不同级别的权限操作,保障了多人管理下系统维护方便和安全。

13、B/S远程管理

系统管理登录:

地图导航:

多点集中管控:

UPS监控截图:

温湿度监控:

数据集中管理:

5.2各分部机房监控主机构成5.2.1 ZHT-NMS2036监控主机

机房监控系统设计方案

机房监控系统设计方案 第一编:技术方案 第一章、前言 随着计算机技术的迅速发展,数字交换技术的日新月异,计算机通信技术已经深入到社会生活并对社会经济的发展起着不可低估的作用。计算机机房现已成为国民经济发展中的信息枢纽,各行各业都想运用这一技术在市场经济的竞争中占据有利地位。在短短数年之中,机房建设在不断完善和发展,整个社会结构、产业结构、经济结构都在围绕着信息这个中心资源在转动、改造和演化。而且,随着经济的发展,信息网络所承受的压力越来越大,必须建立起一套安全,有效、高速的信息化网络,以适应整个社会信息化的需要,保证及时准确地处理信息。 机房数目和机房设备愈来愈多,由于各类设备各自独立,如果没有统一的监控系统进行管理,主要是依靠值班人员的定时巡检来进行系统监控,由于值班人员知识面和安全管理的问题,值班人员不可能详细地检查每套系统,因此存在较大的安全生产隐患,为满足工作需要,提高机房维护和管理的安全性,建议采用先进的智能化、数码化技术,对机房环境动力设备、保安报警、门禁、闭路电视监控等进行管理,以更有效利用人力资源。 根据这一要求,并综合考虑机房监控系统的发展趋势,***学院干杉校区机房监控系统工程采用《CSS3000机房安全自动化监控系统》,该系统集传统的动力环境设备监控、数码门禁智能系统、安防报警系统、数码综合影像处理系统于一体,通过智能网络,将上述各子系统集成在一个统一的平台上,通过ACTIVEX、DCOM、ODBC等先进的软件技术,达到所有子系统无缝集成、数据共享、一体化运作的应用目的。 《CSS3000机房安全自动化监控系统》可以实现门禁系统、视频监控系统、消防系统、安防报警、供配电、UPS、空调、柴油机、漏水、新风、温湿度监测等子系统的统一监控,不但减轻机房维护人员负担,提高系统可靠性,而且丰富的事件历史记录对系统设备的管理有着重要的参考价值,因而该系统对机房的科学管理具有特殊的意义,是机房运行维护部门的好帮手。 第二章、简述甲方机房监控系统状态 根据用户的实际情况,现需要全面监控***学院干杉校区计算机机房动力环境设备的运行情

(完整版)机房视频监控系统方案

**** 机房集中视频监控系统 设 计 方 案

目录 第一章系统概述........................................................................................................................ - 1 - 1.1 需求分析....................................................................................................................... - 1 - 1.2 设计思想....................................................................................................................... - 1 - 1.3 设计规范....................................................................................................................... - 2 -第二章系统设计........................................................................................................................ - 4 - 2.1 系统设计目标............................................................................................................... - 4 - 2.2 系统功能介绍............................................................................................................... - 4 - 2.2.1 视频实时监控.................................................................................................... - 4 - 2.2.2 屏墙多种显示方式............................................................................................ - 5 - 2.2.3 录像存储............................................................................................................ - 5 - 2.2.4 录像文件管理.................................................................................................... - 5 - 2.2.5 全功能遥控........................................................................................................ - 5 - 2.2.6 远程配置管理.................................................................................................... - 5 - 2.2.7 报警管理............................................................................................................ - 5 - 2.2.8 设备管理............................................................................................................ - 6 - 2.3 系统体系结构............................................................................................................... - 7 - 2.3.1 系统组网图........................................................................................................ - 7 - 2.3.2 机房监控拓扑图................................................................................................ - 8 - 2.4 系统硬件组成............................................................................................................. - 10 - 2.4.1 应用服务器...................................................................................................... - 10 - 2.4.2 电视墙.............................................................................................................. - 10 - 2.4.3 存储介质.......................................................................................................... - 10 - 2.4.4 机房外设备...................................................................................................... - 10 - 2.4.5 机房内设备...................................................................................................... - 11 - 2.4.6 NVR .................................................................................................................. - 11 - 2.4.7 中心管理服务器群.......................................................................................... - 11 - 2.5 系统特色..................................................................................................................... - 11 -第三章系统主要设备.............................................................................................................. - 13 - 3.1 红外筒形摄像机......................................................................................................... - 13 - 3.2 红外半球摄像机......................................................................................................... - 15 - 3.3 红外球型摄像机......................................................................................................... - 17 -第四章设备清单...................................................................................................................... - 21 - 4.1 机房监控前端设备..................................................................................................... - 21 - 4.2 存储及监控中心软硬件............................................................................................. - 21 -

视频监控门禁通道管理系统方案

工程项目施工现场 视频监控门禁通道管理系统 方 案 书 二零零九年十一月

一、门禁通道管理系统部分 第一章方案的提出 为了全方位,全过程、及时、准确、完整地收集各类基础数据,用充分的数据、快捷的信息为工程安全、质量、工期、风险控制做出科学的决策和指导施工,引入门禁与监控相结合的管理平台。 第二章系统概述、设计原则和功能特点 系统概述 本着网络集成化、通用性、可靠性、可扩展性、先进性的设计原则,我们设计了非接触式智能卡一卡通管理系统来实现无锡地铁一号线施工现场安全防范要求。 非接触式智能卡一卡通管理系统(简称一卡通)是信息技术、电子通讯技术发展的产物,是实现物业管理、安全防范管理的有效措施,该系统在使用时,卡片不与设备直接接触,只需在设备前晃动,系统即可采集到所需信息,实现门禁、考勤、通道管理等诸多功能。因其高度安全、适用面广、极为方便的使用和管理方式,已成为弱电系统的重要组成部分,现代化信息管理的重要标志。 设计原则 由于安全性和高效率管理的需要,门禁系统的设计应遵循下列原则: 系统的稳定性 由于门禁监控系统是一项不间断长期工作的系统,并且和我们的正常生活和工作息息相关,所以系统的稳定性显得尤为重要。要求系统要有一年以上市场的成功应用经验,拥有相应的客户群和客户服务体系。 系统安全性 门禁监控系统中的所有设备及配件在性能安全可靠运转的同时, 还应符合中国或国际有关的安全标准, 并可在非理想环境下有效工作。强大的实时监控功能和联动功能,充分保证使用者环境的安全性。 系统可扩展性 门禁监控系统的技术不断向前发展, 用户需求也在发生变化, 因此门禁系统的设计与实施应考虑到将来可扩展的实际需要, 亦即: 可灵活增减或更新各个子系统, 满足不同时期的需要, 保持长时间领先地位, 成为智能建筑的典范。系统设计时,对需要实现的功能进行了合理配置,并且这种配置是可以改变的,设置甚至在工程完成后,这种配置的改变也是可能的和方便的.系统软件根据开发商符合不同历史时期市场的需求进行相应的升级和完善,并免费为相应的应用客户进行免费的软件升级.同时,可以扩展为考勤系统、会议签到系统、巡逻管理系统,就餐管理系统等一卡通工程。

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

机房集中监控标准系统

融智机房集中监控系统 目录 一、背景与需求 (1) 二、系统概述 (2) 一、系统设计原则 (4) 3.1 可靠性、稳定性原则 (4) 3.2 安全性原则 (4) 3.3 实用性、先进性、便捷性原则 (5) 四、系统设计及工程规范 (6) 五、方案设计与功能实现 (7) 5.1温湿度监测 (7) 5.2区域漏水监测 (7) 5.3市电监测 (8) 5.4 UPS监测 (8) 5.5电池组监测 (9) 5.6普通空调控制 (9) 5.7精密空调监测 (10) 5.8消防监测 (11) 5.9红外监测 (11) 5.10门禁系统 (12) 5.11视频监控 (12) 5.12设备电源管理 (13) 5.13机柜微环境监控 (13) 六、软件介绍 (14) 一、背景与需求 随着信息网络技术的不断发展,各机房中的计算机设备数量不断增加。对环境的要求也越来越严格。而且有些用户的机房广泛分布于各分支机构所在地域或者其他各个地域。由于欠缺与运行网络的规模体系相对称的运维系统,数量众多的无人值守机房的物理运行环境状况、动力配电状况、设备运行状况、人员活动状况以及消防状况的变化包括可能出现的危急状况,均无法得到及时的发现和处理,也就很难被有效预见、防范和避免。 因此,为保证组织的安全、稳定、高效运行,保证网络设备的良好运行状态和设备使用寿命与安全,实现用户的最大投资效益,就有必要对网络运行环境的电力供应、温度、湿度、漏水、空气含尘量等诸多环境变量,UPS、空调、新风、

除尘、除湿等诸多设备运行状态变量,进行24小时实时监测与智能化调节控制,以保证网络运行环境的稳定与网络软硬件资源、设备的安全以及相关信息数据资产的安全。 本系统立足于建设一个全面覆盖用户网络所有核心机房、汇聚层机房、重点和非重点接入层设备间,支持监控运维网带外通讯,支持监控运维网独立自供电运行,集动力、环境、视频、设备、安防、消防综合监测、调控、监视软硬件平台于一体的分布式、智能化网络机房远程运维管理系统。 二、系统概述 系统引入独立运维网概念,采用分布式系统结构,以高可靠性、高环境适应性的环形工业级以太网作为通讯链路,构建独立于用户网络运行维护网络,以主监控服务器为系统的策略核心与控管中心,采用嵌入式多维变量智能采集单元作为系统的分布式智能监测控制节点,实现环境变量、设备状态变量的自动监测采集、智能化自动调节控制。 图2-1 机房集中监控系统拓扑图

办公楼门禁系统解决方案

第一章门禁系统概述 1.1.门禁系统介绍 随着科学技术的不断进步,人们对工作,生活的自动化水平也提出了越来越高的要求,“智能门禁管理系统”就是为了满足人们对现代化办公和生活场所的更高层次安全管理的需要应运而生的。目前智能门禁管理系统已广泛应用于工厂、学校、写字楼宇、物业小区、商店、金融系统、电信系统、军事系统、宾馆等多种场合,大大提高了整体的工作效率及系统安全管理需求。传统的方法是工作人员对出入人员进行登记放行,这种方法费事、费力又容易出错,而且管理不严格。因而智能、安全、高效的现代化门禁管理已经成为社会发展的必然趋势,同时它也是现代化智能建筑的一个重要组成部分。 门禁管理是现代安全防范系统的重要组成部分,随着国内对门禁系统的安全性、先进性和稳定性要求的提高,迫切需要一种高性能的门禁系统,现在比较常用门禁系统主要有生物识别(指纹、掌形、虹膜等)和以射频卡系统为代表的系统,应用最广最传统的还是射频卡门禁系统。 1.2. 系统的功能和作用 ◆可以树立公司、大厦或机关办公场所规范化管理形象,提高管理档次,同时规范化内部的管理体制。 ◆一张感应卡可以代替所有的大门钥匙,且具有不同的通过权限,授权持卡进入其职责范围内可以进入的门。所有的进出情况在电脑里都有记录,便于针对具体事情的发生时间进行查询,落实责任。 ◆可以将不受欢迎的人员拒之门外,例如可以杜绝传销、保险等行业的业务员在未经许可的情况下擅自闯入您的办公室,干扰您正常的办公秩序。同行的竞争者不会轻易地进入您的办公或开发场所顺手拿走您的业务资料或核心技术资料。 ◆如果员工的感应卡遗失可以在系统内即时挂失,这样即使其他人捡到了该感应卡也无法进入公司,这样相对与普通机械锁要方便得多,您不必为了安全起见重新换锁,为每个人重新配钥匙。对于辞职或开除、离开的人员感应卡采用禁用的方式,该员工以后都无法进入公司进行窃取或破坏等报复活动,如果您不采用感应卡门禁管理方式,您恐怕为了以防万一必须多次更换大门的锁。 ◆采用先进的国际内部加密协议,外人无法通过机械或其他高科技方法打开您的电锁

监控中心装修方案说明

修订记录表

第1章基础及配套工程 1.1机房配套装修 1.1.1设计概述 高清视频监控系统项目对所有派出所监控中心及机房、分局监控中心及机房、市局监控中心及机房进行升级改造,以满足现阶段应用需求,其中派出所接入视频路数≤44路按15平方米、派出所接入视频路数>44路按30平方米、分局按200平方米、市局按300平方米的面积进行计算。 升级改造主要工程容如下: ●装修系统工程 ●供配电工程 ●防雷接地系统工程 ●空调系统工程 ●门禁系统工程 ●综合布线系统工程 ●消防系统 1.1.2装修工程 机房是各类信息数据的处理中心。由于系统各类信息数据的重要性、敏感性、及时性,机房放置的计算机设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备不仅因为是高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是只有计算机系统可靠地运行,才能保证通讯网络枢纽畅通无阻地传递信息。而计算机系统可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件(机房温度、湿度、洁净度及其控制精度)和工作条件(防静电性、防火性等)。 对于本机房工程的建筑装修部分的宗旨是:既要与现代化的计算机通讯设备相匹配,又能通过精良、独特的设计构思,真正实现“现代、高雅、美观、适用”。充分体现亚组委的整体形象。 在室装潢部分的设计遵循的原则是:要体现出作为重要信息会聚地的室装潢

特点;在充分考虑计算机系统、通讯、空调等设备的安全性、可靠性、先进性的前提下,达到高雅、大方、简朴的风格;机房室装潢基本格调要简明、淡雅、柔和;选用装潢材料方面,要以自然材质为主,并充分考虑环保因素。 目前,机房装饰风格主要有三大类: 1)上走线式:这种方式一般机房所有线缆(强、弱电)通过设备上方进入。通常采用明装铝合金走线架方式。优点是线缆维修及扩容比较方便。此种方式在通讯机房应用较多。 2)下走线式:这种方式一般机房所有线缆(强、弱电)通过设备下方进入。通常采用暗装(地板下)金属线槽线管走线方式。优点是机房总体效果整洁、美观。IDC机房多用此种方式。 3)上下走线结合:这种方式采用通讯线路上走线,供电线路下走线的方式。真正做到强、弱电分开,较为合理,但成本较高。 4)采用上走线方式时,一般地面不采用活动抗静电地板,而采用PVC抗静电地板胶或刷抗静电地板漆。精密空调的送风方式为上送风。 采用下送风方式时,一般地面采用活动抗静电地板。空调采用下送风方式。 1.1. 2.1地面处理 为了铺设电源线及信号线方便,地面采用全钢抗静电的活动地板,其系统电阻应在1×105欧姆至1×108欧姆之间。目前活动地板有铝合金、钢、铝-木、钢-木,尺寸为500×500mm和600×600mm,厚度有20mm、35mm和40mm。活动地板还专门配有带走线口的异形地板。放置活动地板的地面要平整、光滑,水泥地面或水磨石地面均可。机房切忌铺地毯,一是容易积灰,二是容易产生静电。1.1.2.2天花设计 设计采用国产优质金属微孔天花,白色哑光,贴吸音纸。 顶棚有大量的管线以及照明灯具等其它设备。为了美化机房环境,同时也为了吸音及节约空调能耗,一般在原顶棚下加一层吊顶。吊顶材料应满足吸音、防火、防尘、防潮要求及有效地防止电磁波干扰。国多采用铝合金及轻钢作龙骨,安装吸音铝合金板。 为使铝合金微孔板吊顶在完成后达到平整、不变形的效果,在施工中应杜绝使用镀锌铁丝作为受力吊杆。规做法:是在铝合金微孔天花主龙骨通过F6或F8

(完整版)机房视频监控系统方案

机房集中视频监控系统 目录 第一章系统概述............................................................. - 1 - 1.1 需求分析............................................................ - 1 - 1.2 设计思想............................................................ - 1 - 1.3 设计规范............................................................ - 2 - 第二章系统设计............................................................. - 4 - 2.1 系统设计目标........................................................ - 4 - 2.2 系统功能介绍........................................................ - 4 - 2.2.1 视频实时监控 .................................................. - 4 - 2.2.2 屏墙多种显示方式 .............................................. - 5 - 2.2.3 录像存储...................................................... - 5 - 2.2.4 录像文件管理 .................................................. - 5 - 2.2.5 全功能遥控 .................................................... - 5 - 2.2.6 远程配置管理 .................................................. - 5 - 2.2.7 报警管理...................................................... - 5 - 2.2.8 设备管理...................................................... - 6 - 2.3 系统体系结构........................................................ - 7 - 2.3.1 系统组网图 .................................................... - 7 - 2.3.2 机房监控拓扑图 ................................................ - 8 - 2.4 系统硬件组成....................................................... - 10

机房集中监控系统施工方案

UPS监控系统项目需求 一、项目背景 (2) 二、监控系统描述 (2) 三、监控系统要求与需求清单 (3) 四、项目验收 (3) 4.1 工程验收的内容 (3) 4.2 验收标准 (4) 4.3 竣工报告 (4) 五、培训 (4) 六、售后服务 (4)

、项目背景 我院UPS设备众多,且分散在各个科室、设备间。人工巡检的方式不能准确及时 的发现、处理 UPS问题,并且人工巡检过程对设备的信息不能全面采集,存在着安全隐患。 现在针对UPS不间断电源提出实时监控的系统方案需求。初步先将弱电间、机房 等地UPS进行监控,后期可逐步将其它UPS加入系统。 二、监控系统描述 整个监控系统应包含如下功能部分: 数据米集部分:在UPS所在位置部署数据采集功能模块,将监控所需数据从UPS设备 中读取出来。 数据传输部分:数据采集完成后,应采用TCP/IP协议方式进行网络传输,汇总至服 务器。 数据收集与转换部分:由软件系统将数据做集中处理、转换,采取适当界面形式呈 现。 展现部分:由监视器组成的展现系统,提供多种呈现方式的监控页面。

三、监控系统要求与需求清单 针对项目后,提供按点位的再实施报价 四、项目验收 4.1工程验收的内容 1)各系统工程各相关技术文件、现场检查验收记录等是否齐全。 2 )系统设备器材清单明细以及随设备包装的各种附件、资料等是否齐全 3 )各主要设备器材的外观评估与内在技术指标确认。

4)各系统试运行验收 4.2 验收标准 1)工程承包合同; 2)工程设计文件(包括:设计方案、图纸、设计变更记录、各种设备说明书等); 3)各相关系统产品系列安装、使用、维护手册; 4)国家现行的施工验收规范。 4.3 竣工报告工程完成后,提交《系统工程竣工报告》一式二份。工程验收合格后,7 天内提交至建设单位备案。若工程因故推延,竣工报告提交时间可作相应调整。 五、培训 为充分保证本工程项目投入使用后,能够正常、安全、可靠地运行,由实施方指导受训人员系统使用、维护、日常保养等技术。时间不少于3人 / 天。 六、售后服务 提供不少于 3年的软硬件质保, 7*24 小时电话支持,次日达现场保证。

门禁视频监控系统方案

技术方案 *****有限公司

目录 第一章城中村门禁视频监控系统项目概况及需求 (3) 1.1 项目概况 (3) 1.2 项目需求 (3) 1.2.1 门禁系统要求 (3) 1.2.2 监控系统要求 (3) 1.2.3 报警系统要求 (4) 1.2.4 平台建设要求 (4) 第二章捷顺门禁视频监控系统的解决思路和方案 (5) 2.1 解决思路 (5) 2.2 设计依据 (5) 2.3 系统总体结构 (6) 2.4 系统总体功能特点 (7) 2.5 门禁视频监控系统组网方案图 (8) 2.5.1方案一系统图(硬盘录像机DVR与门禁系统联动): (8) 2.5.2方案二系统图(嵌入式编解码器与门禁系统联动): (8) 2.5.3 门禁视频监控流程图 (10) 2.6 门禁视频监控系统主要功能 (12) 2.7 门禁视频监控系统软件说明 (14) 2.7.1 管理中心软件平台 (15) 2.7.2 门禁视频嵌入式软件系统 (15) 第三章门禁视频监控系统设备介绍 (15) 3.1 固定摄像机 (15) 3.1.1 网络固定摄像机 (15) 3.2 控制与存储设备 (16) 3.2.1 集成控制器 (16) 3.3 显示设备 (18) 3.3.1 CRT监视器 (18) 3.3.2 高清CRT监视器 (18) 3.3.3 液晶监视器 (18) 3.4 识别设备 (19) 3.4.1 读卡器 (19) 3.5 其他设备 (19) 3.5.1电控锁 (19) 3.5.2 UPS电源 (20) 第四章捷顺门禁视频监控系统的功能优势 (20) 第五章门禁视频监控系统工程施工要求与标准 (21) 5.3.1常用工具及注意事项 (23) 5.3.2布线施工 (23) 5.3.2 接线施工 (24) 5.3.3 部件接地 (25) 第六章捷顺公司简介、资质、培训和售后服务 (25) 第七章捷顺门禁视频监控系统配置 (30)

远程手机APP综合监控系统解决设计方案

机房远程APP综合监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温湿度、烟雾、振动、红外、水浸、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统、环境状态等进行实时监控并记录历史数据 机房监控(机房动环系统)APP软件是怎样的,机房监控,机房动环系统 一、系统概述 机房远程APP综合监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温湿度、烟雾、振动、红外、水浸、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统、环境状态等进行实时监控并记录历史数据,同时将机房设备的工作状态的进行实时的视频监控,实现对机房远程监控与管理功能,通过手机APP可对上述全部监控对象进行可靠、准确的监控与控制。使机房无线远程监控达到无人或少人值守,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。 机房远程APP综合监控系统支持市面全系列安卓手机,手机终端可以通过4G/3G/GPRS/WIFI远程进行监控与控制,是目前无人值守管理人员最不可以缺少的系统组成部分之一,从而有效提高工作效率,保证机房系统运作的安全性与稳定性。 二、系统设计原则 系统设计坚持“技术先进、使用方便、经济合理、超前考虑”的原则,系统具有先进性、实用性、规范性、可靠性、开放性,同时为了保证整个系统稳定可靠,具备良好的整体升级、扩展能力和方便维护,符合机房间远程APP综合管理控制的需要,系统设备选型在符合系统功能要求的前提下,综合的考虑了性能指标、规格统一性及性能价格比。 可靠性 保证系统的高可靠性。即不会出现因为某一个设备发生故障而造成整个监控系统无法使用的现象。 系统的接入不会影响现有通信设备和网络的正常工作。 系统将正确反映监控内容的实际情况。 系统的运行和平均故障修复时间完全符合设计要求。 实时性 保证系统能实时的反映通信设备运行情况,一到那出现异常情况是能够及时报警。 安全性

iVMS-8800—机房动环监控系统解决方案-1

机房行业系统解决方案机房动环监控系统

目录 第1章背景与需求 (5) 1.1项目背景 (5) 1.2需求分析 (6) 第2章设计思路 (7) 2.1设计原则 (7) 2.2整体思路 (8) 2.3设计依据 (9) 2.4设计意义 (9) 第3章系统总体设计 (11) 3.1监控系统结构 (11) 3.2系统组成 (12) 3.2.1机房前端系统 (12) 3.2.2传输网络 (12) 3.2.3监控中心 (12) 3.3功能设计 (12) 第4章机房前端系统设计 (15) 4.1机房概述 (15) 4.2机房监控系统概述 (15) 4.3机房典型构架 (16) 4.4视频监控子系统 (16) 4.4.1监控点分布 (17) 4.4.2摄像机选型 (18) 4.4.3视频处理单元 (18) 4.5动力环境监测子系统 (19) 4.5.1环境数据处理单元 (19) 4.5.2温湿度传感器 (20)

4.5.3水浸传感器 (22) 4.5.4供配电系统 (23) 4.5.5 UPS监测系统 (24) 4.6安全防范子系统 (25) 4.6.1红外对射 (25) 4.6.2电子围栏 (27) 4.6.3红外双鉴 (28) 4.6.4玻璃破碎探测器 (29) 4.7火灾报警子系统 (30) 4.8门禁子系统 (31) 4.9空调控制子系统 (33) 4.9.1精密空调控制 (33) 4.9.2舒适性空调控制 (34) 4.10语音对讲子系统 (35) 4.11智能控制子系统 (36) 4.12传输子系统 (37) 4.12.1网络交换机 (37) 4.13机房保障子系统 (38) 4.13.1抗干扰 (38) 4.13.2供电电源 (38) 4.13.3组屏与布线 (39) 第5章传输网络设计 (40) 5.1光纤直联方式 (40) 5.2带宽租用VPN专网 (40) 5.3传输方式综述 (40) 第6章监控中心设计 (42) 6.1监控中心系统组成 (42) 6.1.1监控中心系统 (42)

最新监控系统及门禁系统维护方案

最新视频监控系统及门禁系统维护方案 为了更好的服务客户,体现本公司的服务至上,客户至上的服务宗旨,结合本工程维护实际情况,特拟定以下维护方案。 监控系统及门禁系统故障大致可以分为以下几点: 1.由于设备本身质量问题造成的故障 2.设备经长期使用,元件自然老化导致的设备损坏故障 3.在运行过程中,由于电流电压的不稳定导致的 本项目需维护的监控门禁设备数量达上百台,且分布范围较广,自然环境较恶劣。维护难度较大,为确保本公司的维护能及时完成,请业主方保持相关备件的完好并充足。 一.摄像机 摄像机包含定期维护及日常维护,按需维护。具体内容如下: 1.定检维护: 对各输煤塔内的摄像机镜头镜片,外观清洁卫生为每周星期四进行打扫 2.日常巡检: 对其它区域摄像机镜头镜片,外观清洁卫生为每日巡检常规打扫 3.按需维护: 对有特定需求区域的摄像机镜头镜片,外观清洁卫生按业主需求进行 机的视频线,信号线,电源线是否因长时间操作而出现绕圈现象。一些重型云台底盘下面有限位开关的,查看是否有因氧化有脱落的迹象。 3.对于全球型云台,一般打开护罩检查内里连接路线是否因温度过高有烧毁保护层迹象,摄像机电机转动是否有异响。

三.解码器 针对外围云台的解码器一般采用日常观察,定期维护方法,期限为每季度一次。 1.查看外围解码器防水,外围连接线是否有松动,断裂等 2.检查设备外壳是否带电,接地是否完好。 3.检查各连接线是否有松动控制设备指中心总端各种控制设备,包含,平衡传输分配器,工控硬盘录像机,显示器,键盘,鼠标,控制键盘,机柜等。 对控制中心的维护一般采取定期维护和按需维护,定期维护为每月一次 1.对各控制设备的外观清洁卫生进行打扫 2.检查散热系统是否正常 3.检查电源线,跳线,主板是否有松动 4.对工控硬盘录像机,机柜如有前置过滤网的,每月对过滤网进行清洗 5.每季度对设备进行断电重启以查看主机是否正常

机房监控的网络设备监控解决设计方案

机房监控的网络设备监控解决设计方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

机房监控的网络设备监控解决设计方案IT设备监控 1、服务器监控 监控意义:服务器指一个管理资源并为用户提供服务的软件,通常分为文件服务器、数据库服务器和应用程序服务器,相对于普通PC来说,服务器在稳定性、安全性、性能等方面都要求更高,因此需要让管理人员第一时间知道CPU、、、磁盘系统、网络等等问题,并有效采取预防、维护和优化措施。 实现方式:对机房内服务器进行监控。通过被服务器提供的SNMP标准接口,通过TCP/IP的方式将信号接入监控服务器,由监控平台进行对服务器的监测。 监控内容:监控服务器硬盘、网卡、内存的好坏,CPU温度、电压、风扇转速、电源调制模块温度、电源电压等细微性指标等及设备健康状况。 图1 2、路由器监控 监控意义:路由器是互联网络的枢纽,用于连接多个逻辑上分开的网络。监控路由器对于判断通信故障方向有决定性作用,能让管理人员第一时间知道故障网络等问题,并有效采取预防、维护和优化措施。 实现方式:对机房内路由器进行监控。通过被路由器提供的SNMP标准接口,通过TCP/IP的方式将信号接入监控服务器,由监控平台进行对

路由器的监测。 监控内容:监控CPU,内存利用率,端口状态、网络端口的流量、端口的丢包率及设备健康状况。 图2 3、交换机监控 监控意义:交换机是网络节点上话务承载装置、交换级、控制和信令设备以及其他功能单元的集合体。交换机能把用户线路、电信电路和(或)其他要互连的功能单元根据单个用户的请求连接起来。监控交换机就是监控用户需求与服务提供方之间的桥梁,能让管理人员第一时间知道网络流量、网速不达标等问题,并有效采取预防、维护和优化措施。 实现方式:对机房内交换机进行监控。通过被交换机提供的SNMP标准接口,通过TCP/IP的方式将信号接入监控服务器,由监控平台进行对交换机的监测。 监控内容:监控总虚拟内存量、流量及网速、运行时间、系统名称、系统描述、网络参数和设备健康状况。 图3 4、防火墙监控 监控意义:防火墙是一项协助确保的设备,会依照特定的规则,允许或是限制传输的数据通过。监控防火墙就是“网络警察“的工作状态,能让管理人员第一时间知道CPU、内存利用率等问题,并有效采取预防、维护和优化措施。 实现方式:对机房内防火墙进行监控。通过被防火墙提供的SNMP标

动环监控方案

机房环境及设备 集中监控管理系统 方 案 书 上海卓佑计算机技术有限公司

目录

.公司简介 作为专业的数据中心(机房)集中监控系统供应商, 上海卓佑计算机技术有限公司是国内较早一批从事该领域设计与施工的企业。卓佑公司能根据用户不同需求,提供如嵌入式、本地监控、远程监控、联网管理监控等多种模式的环境(设备)监控解决方案。 公司拥有完全自主知识产权的、基于工控标准的“卓佑(Cowin)集中监控管理软件”、“卓佑环境监控系统软件”等产品,软件平台经国家版权局备案登记、并经过权威的、专业机构上海市软件评测中心测试并通过。公司通过了中质协质量保证中心的ISO9001质量管理体系认证。 公司已经实施了几千个不同模式、需求不一的数据机房环境(设备)监控系统项目,分布在不同行业,不同区域,如:浙江省出入境检验检疫局、浙江省 公安厅、PICC浙江分公司、中国银行总行(卡中心)、上海证券交易所、 宁波建行、上海浦东机场、苏州工行、无锡华润微电子、APP(金东纸 业)江苏有限公司、花旗银行张江IDC中心、 上海财政局、交通银行上海分行、中国银行河 南省分行、建设银行宁波分行、常熟农村商业 银行、交通银行锦州分行、天津华夏银行、广 东南海社保局、常州市政府、上海计量局、上 海政协、闵行工商局、上汽集团总部及各基地、联想电脑、盐城医 药等众多行业用户单位。 多个环境联网监控项目有:温州市电力局及辖区县市电力公司、 宁波银行(全国联网近90站点)、交通银行南京分行及9个省辖行、

上海电力调度中心(浦东/浦西联网)、中国银行银行西安市分行(120余个机房)、慈溪电力局、天津有线台、浙江省高速公路管理局等用户。 卓佑公司依靠专业队伍及丰富行业经验,在环境(设备)监控领域能提供完善的设计咨询、工程实施、维护保养等整体、配套服务。 公司总部设于上海、并在北京、西安、杭州、郑州、合肥、天津等地设有直属办事处,能为相应区域用户提供更好的技术支持与服务。 如对上述有任何疑问,或者希望进一步获得技术支持和了解本公司,请致电021-5421 2229或24小时免费400 821 1869与本公司联系。 附:公司联系方式: 上海总部 地址:上海市闵行区莲花路1181号高优商务中心2号楼401-402室 北京办事处 地址:北京朝阳区朝阳门内大街甲55号(新闻出版大厦)413室 E-mail: 西安办事处

机房监控系统设计方案

1.1机房监控系统 1.1.1系统简介 艾勒普监控系统被广泛应用于机房监控、通信基站的动力及环境监控、无人值守现场的环境及安防监控,例如电信基站\环境监控、电力通信站环境监控、校园/企业网络机房监控、银行和证券数据机房环境监控、军械和弹药仓库的环境监控等。 它的功能是采集并记录现场的各种需要关心的环境参量,例如红外、门禁、烟感、温度、湿度、电压、电流、电磁干扰等。它由传感器和数据处理单元组成,还具有网络通讯的接口。 艾勒普网络型监控系统作为新一代环境、动力、安防应用具有同以太网或因特网无缝连接的功能。艾勒普网络型监控系统成功应用了嵌入式Internet 技术,使得TCP/IP和Ethernet可以稳定可靠地应用到重要监控现场。 1.1.2设计原则 从实际出发,在有限的预算下,追求最高的性能。在重要的机房,采用嵌入式网络型监控设备,辅以传感器,组建综合监控管理系统具有较好的成本优势,其建设成本远远低于采用传统PLC模块,工控组态软件之和;建设周期只有传统方案的1/4;系统维护成本只有传统方案的1/2。 1.1.3系统的先进性、稳定性和安全性 1.1.3.1网络化存储和跨网络平台访问 艾勒普网络型监控系统可以同时采集温度、湿度、电压、电流、烟雾、

水禁、红外、门禁等状态参量,采集的数值在浏览器界面上动态地显示出来。由于艾勒普有可扩展的传感器接口,用户可以自由定义。艾勒普独有的内嵌Web Server可允许用户通过PC的IE浏览器或其他标准的浏览器访问艾勒普监控系统的网页来观察远端的情况,而不需要额外的软件。当参量达到警告值时,页面自动图形显示报警提示。网络管理员可以在界面上设置被测参量的变化范围、报警上下限数值、IP地址、监测时间间隔、在修改监测量的上下限时,修改人被同时记录。 1.1.3.2实时监测 艾勒普网络型监控系统具有网络数据传输接口,可以通过IP数据包传送网络数据。监控系统将采集的数据以报告的形式传送回来,这样远程计算机可以将数据存入数据库,利用数据库访问进行数据计算、整合和存储。 1.1.3.3简单和安全的使用 对艾勒普网络型监控系统的配置和管理可以通过浏览器进行,用户不需要安装额外的软件。通过简洁的网页,用户就可以进行配置,简单易用,节省安装维护人员。用户可配置仪器的IP地址、网关地址、子网掩码、数据端口等设置。为了满足数据安全性的需要,艾勒普提供了密码机制,管理员必须通过密码才能访问网页进行修改和配置。为了防止网络病毒的攻击和网络数据干扰,艾勒普设计了特有的包过滤功能和抗病毒机制,保证高可靠度的网络传输.另外,艾勒普实现了处理器监控机制,可以监视自身的运行状态,必要时采取安全处理措施,保障系统稳定可靠运行。