挡板门安装事项
挡板门安装事项

烟气挡板门的安装及调试一、机具设备:

二、劳动力配置:

三、技术交底:

1、烟气脱硫工程施工图纸(挡板门位置图)

2、相关安装规范、规程

3、现场实际情况,及机具设备配置

四、安装工期:

一般施工周期应该定为两周左右(开工日期由业主确定)

五、挡板门吊装、运输及存放

5.1吊装及运输

1)挡板门只有通过吊耳吊装,同时应避免挡板门产生弯曲而变形。

2)对于大外框的挡板门(框架一边的长度大于8000mm视作大外框)起吊时,

应特别注意受力问题,避免外框槽钢产生永久变形,影响设备运行。

3)在提升挡板门的时候,调整吊绳长度,必须一直注意确保均匀的载荷分配。

4)不锈钢密封在安装和焊接预组装接头的时候需要特别保护避免受损害。

5)挡板门的运输和组装一样,在进行单段运输的时候,所有附件(驱动装置、

限位开关、联动装置等)均应受到保护避免受到损害。

5.2存放

1)挡板门必须存放在干燥的水平表面上,即在平整的地面加方木支撑,支撑点

在挡板门四周的框架上。支撑间的距离必须适当以避免挡板门偏斜。挡板门与地板之间必须有足够的距离,避免挡板门摆臂等附件的干涉及污染。

2)挡板门四周应有必要的防护措施,以防止碰撞损坏等。

3)带有不锈钢部件的挡板门(密封,金属板衬里等)必须保护起来,避免损伤。

5.3挡板门的安装

为保证旁路挡板门100%的密封及使用寿命,在关闭状态下,需通加热密封空气。在对挡板门进行安装、调试、维护或检查前,应确保安装、维护人员人身安全,烟道与挡板门叶片相联的区域是危险区域。叶片运转会导致特别严重的损伤,甚至会危及生命,在安装调试维护之前烟气停止在烟道中流动,并确保执行器断电,防止执行器误动作。

安装前做的准备

1、施工图纸齐全,且已会审并做好技术(安全)交底。

2、安装部件已检测合格

3、钢结构部分已经安装完毕,且已办理移交手续。

4、施工区域道路畅通,能保证施工部件进入施工地点。

5、施工人员落实,工、机具配备齐全。

6、进场成品件检测合格。

7、影响施工的机组已经停机,具备施工条件。

原烟道部分准备:

1、复核钢结构安装的轴线尺寸及标高,并组织测量技术人员进行放线、

标记。

2、一些项目安装位置在高空,因此要搭设脚手架,在搭设中一定要按

相关规定,搭设剪刀撑与扫地杆。上侧搭设操作平台的木板一定要

捆扎牢固。报检合格后方能登架作业。

3、划出要割开原有烟道和在原有烟道上打孔的位置,为了方便后续焊

接的顺利进行,拆除保温层时要加大拆除面积,上下边各自延伸200

㎜。

4、用磨光机将保温层拆除,并在原有烟道上重新划上烟道割开和打孔

位置。

5、用气割割开原有矩形烟道,割前要用防火布将裸露保温材料进行覆

盖,以免火灾。

6、切割完应将残留氧化铁清理干净后方可进行安装。

净烟道部分准备:

1、复核钢结构安装的轴线尺寸及标高,并组织测量技术人员进行放线、

标记。

2、技术人员复核重量,确定吊装方案。

3、如果安装位置在高空,因此要搭设脚手架,在搭设中一定要按相关规

定,搭设剪刀撑与扫地杆。上侧搭设操作平台的木板一定要捆扎牢固。

报检合格后方能登架作业。

4、砼烟道上划出开孔位置和穿扁钢位置,用人工将砼烟道孔打开。开孔

前,如果下侧有人经过,因此要做好防护,以防杂物坠落,并将穿扁

钢的孔凿开。

5、烟道上的开孔结束,要进行轴线尺寸和大小尺寸的复测。

6、烟道开孔结束后,需清理干净后方可进行安装。

7、各组装件在预制场焊好吊耳。

5.3.1安装

安装前首先检查烟道上的挡板门支架是否安全可靠,尺寸是否满足要求。同时检查烟道接口尺寸与挡板门是否匹配,要求烟道接口断面垂直。

1)地面拼接安装:

将分段的挡板门水平安放于方木支撑上,支撑点在挡板门四周的框架上。目测对接平整。

将圆锥销打入销孔。

拧紧连接板处的连接螺栓。

检查并确定叶片转动灵活后,将连接板处焊合。

图一、地面拼接完成后的示意(连接板处)

2)挡板门主体的安装

调整所有的挡板门单元平整,并使其处于关闭状态。

吊装时应保证平稳,避免碰撞。

注意:从地面起吊时要特别注意不可直接拉起。应准备两个起吊设备进行中间抬方式的起吊。渐渐放慢起吊设备二的拉伸速度,使挡板门最终处于竖直状态。

图二、从地面起吊时的初始状态

与烟道对接,必须确保挡板门支撑稳固、垂直。

尺寸、位置调整到位后,按图进行焊接施工。

3)辅助部件的安装

挡板门与反法兰首先用螺栓连接,最后采用密封焊接。

装配挡板门的辅助设施,如:密封风阀、连杆机构等。

检查挡板门是否有损伤,特别是密封片,如有需修复或更换。

检查油漆的损坏情况,并按要求涂补。

烟道与挡板门连接处的防腐按挡板门安装图进行

5.3.2挡板门的调试

1、挡板门的调试需在供方技术人员及执行器厂方技术人员的共同指导下进行。

2、关闭门叶,调节连杆(密封风阀连杆暂不连接),保证每个门叶均处于密封状态,密封稍微弹性接触。

3、调节限位块螺栓,使螺栓与摆臂接触。

4、调节限位开关碰块,使关闭限位开关正好处于接触状态(给出门叶关闭信号)。

5、安装执行器,设定执行器该点为关闭点,具体调节见执行器说明书。

6、打开门叶,设定执行器该点为开启点。

7、调节限位开关碰块,使开启限位开关正好处于接触状态(给出门叶开启信号)。

8、在门叶开启状态下,连接密封风阀连杆,并调整使密封阀处于完全关闭状态。

成品烟道安装施工方案(已审批)

一、工程概况 佛禅(挂)2009-013宗地-6A#、6B#地块房地产项目位于禅城区前进路北侧、佛山大道东侧地块,本期工程建筑面积约为109000㎡,基地面积22000㎡。主要由4栋39层住宅、3-4层商业步行街、1层地下室及相关配套工程组成。1/2/3/5栋住宅楼为39层,屋顶女儿墙高度1.2米;商业步行街建筑3~4层不等,高度10~18米;一层地下室。 二、编制依据: 根据国家建筑标准设计图集07J916-1《住宅排气道》(一)及住宅厨房卫生间垂直防烟、防倒灌集中排放系统图集;本工程烟道尺寸为400 mm×500mm。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按国家建筑标准设计图集07J916-1《住宅排气道》(一)的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 烟道尺寸位置校正→首层找平层→安装烟道→自检烟道垂直度→监理验收签字→二次C20砼填实预留孔→砌砖包烟道井→混凝土

与砖墙之间挂网拉毛→抹灰→养护 2、施工要点 2.1安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 2.2首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面。 2.3烟道逐层由下而上安装。 2.4烟道在楼层处连接采用2根Ф14钢筋作支撑,具体做法详07J916-1-C8页中①大样,出屋面做法按07J916-1-C10页,洞口四周120厚挡边在高出屋面结构面600范围内采用C20素砼浇筑(其余出屋面洞口部位处理同此)。 2.5屋面烟道细石C20砼泛水高度应高于屋面找坡完成面300mm。 五、质量控制措施 1、烟道口四周应对称、分两次浇筑混凝土。 2、排水通气管不得与烟道相连。 3、烟道安装时必须固定牢固。 六、成品保护 1、严禁吊装时撞击烟道及砌砖包烟道时锤击烟道。 2、安装好后立即做好保护措施,防止烟道被损坏。 七、安全文明施工 1、每个操作工人严格执行安全施工操作规程,新工人进入现场前要做好现场三级安全教育,必须戴安全帽。

烟道施工方案

烟道施工方案 一、编制目的 为保证装修工程的质量和建筑效果、规范汇杰新城10地块烟道安装工程施工和保证工程质量和进度,编制此方案。 二、编制依据 苏J19-2009住宅烟气集中排放系统 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 建筑装饰装修工程验收规范(GB50201-2001) 江苏省住宅工程质量分户验收规程(DGJ32/TJ103-2010) 三、概况 1、工程概况 本工程为汇杰新城(南京栖霞区迈皋桥保障性住房)10地块项目,其中01~04栋为31~33层住宅,05栋为二层沿街小型商业用房,06#、07#分别为幼儿园和基层社区中心,总建筑面积108046m2,其中地下室面积7178 m2。 四、成品烟道安装 1)施工准备及成品烟道质量要求 (1)烟道尺寸均按委托加工料单要求的规格、型号加工,产品符合国家、行业有关检验标准的要求; (2)外观质量:烟道内外表面应光滑平直,不得有凹凸不平,麻面、裂缝,拐角圆角平滑。端面平整无飞边。 (3)尺寸允许偏差:烟道两端部平面应方正,截面对角线误差≤3mm,壁厚误差≤2mm,侧向弯曲误差≤4mm,长度误差≤4mm,并不得有扭曲现象。 (4)副烟道进气口下隔板应封闭严密,不得有空隙,副烟道尺寸应上下对齐。 (5)承载力:轴心受压承载力设计值大于20KN,抗弯承载力设计值等于 4KN,构件壁厚冲动力大于0.4N/mm. (6)烟道制品的耐火极限>1.0h,满足国家、行业的有关规定。

2)作业条件 (1)材料进场应及时运至作业面,不能及时上楼的按照现场条件存放烟道,要求分类存放且码放整齐,码放高度不超过 2m。 (2)施工前将施工面清理干净,在与烟道相邻的主体结构上弹好安装定位立面位置线(安装后上下节口处与楼面结构面平)。 (3)检查结构连接用预埋件是否齐全,位置是否正确,被遗漏的应打孔重新埋设补齐。 (4)烟道离墙空隙不得超过灰饼厚度,最大不得超过10mm。 工艺流程 烟道尺寸位置校正→首层砂浆找平→安装烟道→自检烟道垂直度→两次C20砼填实预留孔→满挂网格布→抹灰→养护 3)施工要点 (1)烟气道定位应按建筑平面图,位置正确无误后,检查上下烟道接合面,满涂防水油膏,再用C20 细石混凝土在楼板与烟道的间隔支吊模分两次窝嵌密实平整并捣成高于楼面50mm的防水反口。 (2)安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 首层安装时,先用1:3的水泥浆找平地面。 (3)烟道逐层由下而上安装。 (4)进气口高度为H+2.5m,在排气道的进气口处设置不锈钢防火止回阀。 (5)烟道在楼层处连接采用2根Ф10钢筋作支撑。 (6)烟道井盖处400厚100现浇混凝土翻边 (7)烟气道在施工过程中,为防止杂物掉入管道内,管口应采取遮盖措施。出屋面烟气道应在屋面保温隔热层、防水施工前进行。 (8)捻缝:烟道安装固定稳妥后,四周边的缝隙应用 1:2.5 的水泥砂浆捻塞密实,砂浆内掺水泥用量10%的众霸胶。 3)、质量控制措施 (1)烟道口四周应对称、分两次浇筑C20细石混凝土。 (2)排水通气管不得与烟道相连。

烟气挡板门工作原理及其主要特点

烟气挡板门 产品说明: FGD系列挡板门是通过吸收德国德希尼布技术,并结合自身的生产经验,进行自主创新开发的单轴双百叶式挡板门,可用于大截面烟道挡板门和高温挡板门。例如:空气加热器的隔绝门,烟气脱硫系统中。 烟气挡板门具有零泄漏、安全可靠、全方位防腐及维护方便等优点,能满足客户的各种需求。 ■主要特点: 1)密封结构——密封材料采用特殊处理的C-276材料,该材料弹性好,挡板门关闭时密封片接触密封,密封间隙小,专利技术的自增强式密封结构可长期有效地保证设备的密封效果。 2)电加热器——采用温度无级自动调节,节约能耗,使用寿命更长。 3)安装方便——对超宽门加中间支撑,两侧门叶采用错位设计,避免中间轴承咬死,同时检修维护方便。 4)高可靠性——使用有限元方法进行强度及变形计算,充分保证零部件的结构合理。 5)完善的防腐设计——防腐表面设计避免了合金钢焊接时碳钢的渗透,经严格的焊接工艺,保证焊接质量及焊缝防腐性能。 6)旁路门快开助力设计——快开助力结构采用专利技术,降低执行机构的起动力矩,增加安全可靠性。 7)安全措施——开关定位连锁,保证设备安全运行、并预防误操作。 8)阻力更小——挡板门分块无中间框架,减少阻力和泄漏点。 9)可调节的连杆机构,保证百叶门定位准确、转动灵活。

■烟气挡板门主要配件: 1)密封填料 材质为聚四氟乙烯,用于挡板门叶片轴端的密封,防止烟气泄漏。该填料耐腐蚀,耐磨,自润滑,摩擦系数小,密封效果好。 2)加热器 分为电加热器和蒸汽加热器。采用无极自动调温节约能耗,使用寿命更长。功率50~300kw。3)密封片 我公司的密封片结构采用自主研发的专利技术。合金钢密封片经特殊处理后,有很好的机械强度,弹性好,耐腐蚀,其自增强式结构,可长期有效地保证设备的密封性能。也可根据客户要求尺寸定做。 4)密封风机及附件 含电机、安装座、出口方接圆,膨胀节。Q=800~15000m3/h P=3000~5500Pa。5)执行器 分开关型、调节型。有电动与气动两类,最快开关时间可达10S。N=600~32000N.M。6)蝶阀 具有零泄漏的特点,可防止烟气倒流,保护密封管道系统不受到腐蚀。DN125~DN450(耐温/防腐型) 7)限位开关 采用进口欧姆龙限位开关,有30万次以上的使用寿命,运行稳定。其摆杆长度及方向可调节。 8)带座轴承 采用国产优质带方座外球面调心球轴承,用于挡板门叶片驱动轴,在一定的角度范围内自动调心,转动灵活,使用寿命长,便于更换维护。 浙江宏电环保设备制造有限公司版权所有

烟道加工制作方案

目录一工程概况8 二主要技术标准9 三加工工序9 四技术及加工工艺要求10 五主要实物工作量15 六进度计划15 七施工资源配置计划15 八技术资料17

一工程概况 1 地理位置 丰城电厂座落于丰城市城西8km处的赣江北岸,南临赣江0.5km左右,北距丰城水泥厂2.8km,东面0.6km处有新建的丰城赣江大桥。 厂址原始自然地形由垄岗及坳地组成,地貌起伏,高差较大。自然地面标高在25~52m(黄海高程,下同)之间。 本工程为江西丰城发电有限责任公司一期3#、4#机组烟气脱硫工程,本期工程的建设场地位于一期工程1#、2#机组西侧,建设用地范围内的大部分场地已予以平整,本期整个脱硫区域平整后的地面标高为34m(一联会确定)。 厂址附近赣江河段百年一遇设计洪水位为31.19m。厂址没有洪、涝威胁问题。 FGD装置布置在烟囱后面。 2 工程规模 本期工程装机容量为2 300MW亚临界燃煤机组。二台机组均设置脱硫设施。每台机组配备1台最大连续出力为1025t/h的锅炉,烟气经静电除尘器除尘后进行脱硫。每台锅炉各加装一套石灰石-石膏湿法脱硫工艺(简称FGD),全烟气脱硫,脱硫效率大于等于95%,除尘效率为75%(FGD入口粉尘浓度低于200mg/Nm3)。 3 烟道布置情况

三加工工序

四技术及加工工艺要求 1 一般规定 钢材和连接用材料如焊条、焊丝、焊剂、涂料等应符合国家有关规范、规程、国家产品标准和设计要求,并应有产品质量合格证书。当采用其它钢材和焊接材料替代设计选用的材料时,必须经设计单位同意。 (1)关于钢材的要求(设计上另有规定的按设计要求执行) —所有钢材必须具有质量证明书,并应符合设计要求及相关规范。对所有材料应按有关规定进行抽样检验及抽样复检,取样方法与检验结果应符合国家现行标准的规定; —钢材应无脱皮裂伤、翘曲等缺陷,当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2; —钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的C级及C级以上; —钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。 —烟道钢板需选用冷轧板并能保证钢板直角度及对角线尺寸;钢板表面不得有夹层、裂纹、气孔,板材表面锈蚀不得超过0.2mm。 (2)焊接材料要求(设计上另有规定的按设计要求执行) —钢材焊条采用国产E43××型和E50××型焊条,焊条的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求; —手工焊接所用焊条型号应与母材金属强度相适应。自动焊接所用的焊丝和焊剂等,应与母材金属强度相适应。所有焊条必须有质量证明书,焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及国家现行行业标准的规定; —对用于一级焊缝等重要钢结构的焊接材料应进行抽样复验,复验的数量、方法及结果应符合现行国家产品标准和设计要求; —严禁使用有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷的焊条;焊剂不应受潮结块。 3 质量标准 烟道加工质量应满足原国家电力公司颁发《火电施工质量检验及评定标准》,以及原电力部、国家电力公司颁发的其它有关规定。设计另有要求的,按设计要求进行。(1)焊接质量标准 1)烟风道壁板拼接和型钢对接时为对接焊缝,应按要求施焊,并且双面满焊,其余均为角焊缝,角焊缝焊高一般与施焊面焊件厚度相同,具体施焊要求详见图纸。3.4.1.2

烟道安装施工方案

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护 (6) 第七章安全管理制度 (6)

第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中村改造项目T1 区1-10栋,现准备施工T9栋烟道。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194-2006); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、模板、木 枋、钉子、铁丝等; 3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成品排气道 进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹灰工程施工前,整体由 下往上的顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划12人次,分两组 进行安装施工作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求 为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层 排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→安放排气道钢筋→接

口处涂抹水泥砂浆→上层排气道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛边。然后 用吊垂通线校正预留洞位置是否准确,清理预留空洞形式见以 下示意图: 2.2 烟道安装顺序从下往上安装,首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面; 2.3 将首层烟道安装就位后,复核烟道标高和垂直度,位置调正后 用木楔暂时固定四边; 2.4 然后把两根¢12螺纹钢置于烟道顶(螺纹钢在承托烟道前,应 先在上层烟道下口距烟道外壁30mm处加工深度10mm凹口, 使上下烟道接口紧密吻合),然后安放、调正、固定上层烟道。

烟道安装施工方案

湘潭万达广场项目C组团烟道安装施工方案 编制: 审核: 审批: 建筑第二工程局有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (9) 七、安全文明施工 (9)

湘潭万达广场项目C组团 烟道安装施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2012) 5、《住宅排气道图集》(湘2010J906) 6、《湘潭万达广场C组团施工图纸》 二、工程概况 1.基本概况 湘潭万达广场项目位于湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路南、晓塘路北、万达东路、万达西路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。其中C组团为4栋住宅和2层商铺组成,住宅高度均为100米左右。 2、建筑、结构概况 结构形式:框架剪力墙结构; 建筑层数:最高34层; 住宅标准层层高:2.9米; 排烟气道选用:图集07J916-1,其楼板预留洞450×550,烟道截面尺寸为400mm×500mm;

三、施工准备 施工准备及计划安排: 1、安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、梯子、模板、木枋、钉子、铁丝等。 2、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行。 3、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 4、预留洞口位置、方向、尺寸正确。 5、施工放线完成。 6、安装队伍经过培训合格,安装前进行技术质量交底,货物运抵现场并经项目验收合格后开始安装。 7、施工计划安排:按设计要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划每组6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、施工工艺 1、工艺流程及主要施工方法: 工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→弹线→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→预留洞 缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→接口处涂抹建筑胶→防火止逆 阀安装→上层排气道就位→烟气道面抹灰→检查验收。 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、

烟道挡板门施工方案详细版

文件编号:GD/FS-9748 (解决方案范本系列) 烟道挡板门施工方案详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

烟道挡板门施工方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章编制依据 1、国家现行有关的施工验收规范、施工规程和质量评验标准、建筑安全技术操作规程等; 2、石家庄热电二厂脱硫工程现场周围环境的实际情况; 第二章工程概况 石家庄热电二厂脱硫工程,烟道主要由进口烟道、出烟道组成。从电除尘后引风机烟道出来的烟气汇合进入吸收塔。现要在每台引风机出口安装挡板门。 第三章施工部署 1、施工准备

①、审查施工用的图纸、资料,并做好图纸自审、记录,对发现的问题要及时解决。 ②、施工场地按运输与吊装要求进行回填夯实,清理现场与施工无关的杂物,疏通施工道路。 ③、组织设备、机具的检查保养,组织购买施工用料。准备施工所需的电源、氧气、乙炔等能源介质。 ④、根据工程进度,准备好施工各阶段所需的各类工机具。 ⑤、做好各项安全技术措施,准备好安全器材,并对施工人员进行安全技术交底。 ⑥、准备好满足施工现场的各类施人工员,对并其进行技术、质量交底。 2、劳动力使用计划 焊工2人、铆工1人,起重工4人,小工4

不锈钢烟道施工方案

绿城沁园项目 住宅厨房不锈钢烟道 施 工 方 案 杭州小米环境科技有限公司二零一八年九月

目录 1. 编制依据 (3) 2. 工程概述 (3) 3. 现场勘察和协调工作 (4) 4. 施工器具配备 (4) 5. 设计与施工 (4) 6. 防火止回阀安装 (11) 7. 屋顶风帽安装 (12) 8. 密闭性检查 (13) 9. 验收要求 (13) 10.焊接工艺及质量保证 (13) 11.安全文明施工措施 (15) 12.不锈钢烟道成品保护措施 (16)

1.编制依据 1.1 《住宅厨房不锈钢烟道系统应用技术规程》(绿城房产集团企业标准 GTAP52100-2017)1.2 《住宅排气道》16J916-1 1.3 《住宅排气道系统应用技术规程》CECS 390-2014 1.4 《住宅厨房和卫生间排气道系统应用技术规程》DB33/T 1119-2016 1.5 《住宅厨房及相关设备基本参数》GB/T 11228-2008 1.6 《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T 194 1.7 《排油烟气防火止回阀》GA/T 798-2008 1.8 《焊接工艺评定规程》DL/T868-2004 2.工程概述 2.1 工程概况 工程名称:杭政储出2016【47】号地块商品住宅(绿城沁园) 工程地址:杭州市 建设单位:绿城房产 施工单位:杭州小米环境科技有限公司 工程内容:厨房不锈钢烟道工程 2.2 工程内容 2.2.1本项目由4幢21~22层的高楼及6幢7~8层的洋房住宅组成,厨房排气烟道均采用304不锈钢矩形烟道系统。 不锈钢烟道系统包括:不锈钢烟道、高密闭防火止回阀、集油装置、屋面防倒灌风帽。 2.2.2依据设计图纸、绿城集团不锈钢烟道技术规程要求及国标16J916-1《住宅排气道》设计规定,且考虑材料成本与空间占位,本方案厨房不锈钢烟道尺寸建议调整如下下表。

烟道安装施工方案.

浙江嘉福有限公司余热发电工程 风管制作安装 作 业 指 导 书 编制: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司 嘉福烟气余热发电项目部 二○一二年六月二十四日

目录 一、工程概述 (01) 二、编制依据 (01) 三、施工具备条件和工期要求 (01) 四、主要施工机具、人员配备 (02) 五、施工方法和步骤 (03) 六、工质量标准、工艺要求 (09) 七、量问题的控制 (09) 八、成品保护的注意事项 (09) 九、安全文明施工措施 (09) 十、质量记录和验收级别 (11)

烟道制作安装作业指导书 一、工程概述 浙江嘉福玻璃有限公司利用玻璃生产时产生大量高温烟气,为利用这部分热量,特新建余热锅炉。为使工程顺利进行,特编制本烟道安装作业指导书,范围包含从玻璃窑烟气出口至余热锅炉入口;余热锅炉出口至脱硫系统入口。由于玻璃窑烟气出口与余热锅炉过于靠近,且与余热锅炉烟气入口标高相差大,所以在烟道中设立矩形风箱,即烟气流经圆形短管后进入风箱,再经短管进入锅炉。锅炉出口处设三通,使烟气可进入两台风机,风机出口处再合并,然后进入脱硫系统。 二、编制依据 2.1嘉福玻璃有限责任公司余热发电工程施工组织设计; 2.2烟道制作安装施工图C394-02R; 2.3引用规范及标准; 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇DL/T 5047-95 《电力建设施工及验收技术规范》焊接篇DL5007-92 《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 《烟道安装施工验收技术规范》HD00020301-02A 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 三、施工具备条件和工期要求 3.1 施工具备条件

挡板门是什么

挡板门是什么 挡板门常用于电厂或其它行业中的烟管、风道中做截流介质用,风门启闭角度90℃,风道挡板门或烟道挡板门,挡板门具有全开全关两个功能,使系统某一管路介质全部流通或关闭,广盈机械挡板门采用了国外先进技术并吸取了国内同类型产品的优点,结合了众多用户的使用经验及反馈信息。 结构:挡板门叶片采用钢板模压成形或铸造成形,截面流线形叶片确保介质压损极小,框架采用钢板模压成形、型钢焊接成形或铸造成形,叶片与主轴之间采用专用紧固件连接,关闭挡板风门安装在管道上后,叶片关闭时,其前后的密封率可达99%以上,可以拆卸任何部件,并保证在工作状态下可以方便地检修或更换部件。 分类:挡板门根据形状可分为方形关闭挡板门和圆形关闭挡板门,根据制造工艺可分为铸造式关闭挡板门和焊接式关闭挡板门,根据驱动方式可分为手动关闭挡板门、电动关闭挡板门和气动关闭挡板门,根据材质可分为铸铁关闭挡板门、碳钢关闭挡板门、不锈钢关闭挡板门和镍基合金关闭挡板门。 制作特点: 1、因风道内含有二氧化硫易腐蚀,选用Q235外包316L材质进行设计制作,具有耐温耐腐蚀,使用寿命长等特点。 2、为了使风门门板在高温情况下不易变形,双层板之间设有加强筋,单层板厚度5mm,风门总厚度600mm。风门轴头、轴瓦、轴套、轴分别选用几种不同耐高温、耐磨、耐腐蚀材料制作。 3、电动装置和风门轴连为一体,无间隙,关闭后漏风率小于0.1%。 4、电动装置上设有多功能限位装置,开关到位准确无误。 5、配电柜内设有DCS接口,达到自动化运行效果。 6、具有调整、隔绝共用,调整灵活,隔绝性能好。 7、开关灵活、无卡涩现象,无内漏、外漏现象,轴封良好。 8、全自动化程度高,具有远程、近距离和手动操作功能。 9、制作工艺符合相关行业标准。 注意事项: 1、挡板在设计压力和设计温度下有100%的气密性。 2、为将可能的腐蚀减至最小,净烟道的挡板框架、板片和轴采用不锈钢材料制作,挡板的密封片和螺栓采用合金钢材料制作,外部件、原烟气中的挡板采用碳钢材料制作。 3、挡板配置的密封空气系统有足够的容量和压头,确保密封空气的压力比

烟道制作安装方案..

5.支架、烟道及其附件安装 5.1 工作内容及检验 5.1.1工作内容包括烟道本体、人孔门、膨胀节、挡板、闸门、锁气器、测风装置、传动装置、法兰的安装,烟道周围平台、扶梯、栏杆及支吊架的现场制作和安装; 不包括烟道的内衬防腐工作,分承包商按照要求完成内衬防腐施工前的配合工作。 5.1.2 半成品检验 烟道半成品开箱、清点、分类复核、检查、校正,应按设计文件要求对烟道的规格、几何尺寸、外观进行检查。 a 矩形烟道管(板)对角线长度差不大能5mm。 b 组件长度偏差≤2‰,长度且≠10mm。 c 组件水平度偏差≤1‰,全长不超过10mm。 5.2 钢结构立柱基础的检查与验收 5.2.1 基础验收时,土建单位向安装单位提供基础施工外形尺寸,工程隐蔽等技术资料。 5.2.2 土建单位在基础上留有中心线、标高和标准水平点,供安装复测时使用。 5.2.3 基础外观检查不应有裂纹、蜂窝穴洞、露筋及剥落现象存在。 5.2.4 基础各平面标高偏差0~20mm。外形尺寸偏差0~+20mm。预埋地脚螺栓中心线偏差±2~5mm。 5.3 钢结构构件的检查验收: 5.3.1 构件材料的规格、型号、厚度、几何尺寸应符合设计规定。 5.3.2 构件表面不得有结疤、裂纹、折叠和分层缺陷。 5.3.3 构件按施工图标明构件名称、位号、数量。 5.3.4 构件的水平度、弯曲度应符合设计要求和规范规定。 5.4 立柱底板安装 5.4.1 立柱底板就位找平,底板平面标高按设计规定,多块底板平面水平度偏差±5mm。水平面偏差采用钢板调整,符合要求时螺栓坚固。 5.4.2 立柱底板螺栓坚固后,两次复查标高、中心线、立柱间间距尺寸,符合要求时进行水泥混凝土浇灌。

厨房烟道安装工程施工方案

兰乔国际城17#楼工程 厨房烟道工程 施工方案 _______________ 制:编 _______________ 核:审 ________________ 准:批 17号楼项目名称:西安兰乔国际城

有九施工单位:冶建设限公司 日二期:二〇一二年月二十五日 目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备及计划安排 4、质量要求 5、主要施工方法及工艺流程 6、安全文明施工

厨房烟道安装施工方案 一、工程概况: 西安兰乔国际城17#楼工程位于长安区大学路,建筑面积15625m2。本工程为地下一层,地上二十七层,其中地下室层高为4.6m,地上一至二十六层层高均为数2.9m,二十七层层高为3.0m。本工程主体结构为剪力墙结构,厨房排烟道采用专业厂家预制的成品,在结构施工中烟道洞口已根据图纸尺寸预留. 二、编制依据: 本工程图纸设计烟道尺寸为250 mm×500mm,做法依据陕2011TJ008,高度2900、3000mm、壁厚15mm。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按《陕2011TJ008》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、质量要求 1、排气道技术性能要求: (1)垂直承载力≥90KN。 (2)抗柔性冲击:10㎏砂袋,由1米高度自由落下,同一位置冲击5次的条件下,排气道制品不开裂。 (3)耐火极限:≥1.0h 2、尺寸允许偏差: 排气道制品允许偏差单位:㎜

挡板门技术规范书汇总

目录 1 总则 (1) 2 项目概况 (2) 3 设计和运行条件 (4) 4 技术要求 (7) 5 试验/检验和验收 (16) 6 供货范围及供货清单 (16) 7 清洁,油漆,包装,装卸,运输与储存 (20) 8 设计数据表 ......................................... 错误!未定义书签。 9 技术资料和交付进度 (21) 10 技术服务和联络 (23) 11 标准和规范 ........................................ 错误!未定义书签。

1 总则 1.1 本规范书适用于石家庄热电二厂3×220t/h锅炉湿法脱硫装置烟气挡板门及其附属设备的结构设计、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本技术规范和相关的国际国内标准的优质产品及其相应服务。 1.3 本规范书所使用的标准,如遇到与卖方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不应低于最新中国国家标准。如果本规范书与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文,卖方及时书面通知买方进行解决。 1.4 本技术规范仅是基于买方的经验,挡板门及附属设备的最终设计、选型、材料选择、产品性能等由卖方负全面的责任。 1.5 在签订合同之后,到卖方开始制造之日的这段时间内,买方有权修改技术数据,并有权提出因参数、规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,卖方应遵守这些要求,并不额外增加费用,具体款项内容由买卖双方共同商定,而卖方不应提出商务修改要求。 1.6 本规范书作为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.7 提交的所有文件的语言为中文,并采用国际单位制,进口设备提供中英文相关资料。 1.8 合同中同一参数出现不一致时,将按照满足工程质量及有利于买方要求的原则修改确定。 1.9 卖方应在设计生产等实施过程中严格执行ISO9001标准,提供全新的合格产品。 1.10 卖方应提供和采取可行的措施保证在运行中粉尘、噪音等环境因素符合相关的规定。 1.11 卖方应对产品的原材料及产品运行过程中的危险源进行识别,做好预防措施,防止发生职业健康安全事故。 1.15 卖方应对产品的原材料及产品运行过程中的危险源进行识别,做好预防措施,防止发生职业健康安全事故。

成品烟道安装施工方案

表A17-1 施工组织设计封面 成品烟风道安装 施案 工程名58地块 施工单位(章) 技术负责人: 项目经理: 编制人: 审核人: 编制时间:日

一、工程概况 工程名称:中海·寰宇天下58地块 工程地址:北至丙六路、西至远达大街、南至丙八路、东至丙一街 设计单位:吉林省同人设计有限公司 建设单位:长春海悦房地产开发有限公司 工期要求:2015年3月25日—2017年10月31日竣工 质量标准:长春市君子兰杯 F17#、F19#楼高层住宅,建筑主体32、33层;F16#楼为高层住宅,建筑主体18层;F18#楼为11层、FD1#楼为车库,建筑主体1层;F1--F15均为多层住宅。 质量标准:长春市君子兰杯 二、编制依据: 本工程烟道,设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、建筑防水、防裂体系及相关图集。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按《07J916-1》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。

四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 2、施工要点 2.1安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。 2.2首层安装时,先用1:2.5的水泥浆找平地面。 2.3烟道逐层由下而上安装。 2.4进气口上口高度为现浇板下5cm。 2.5烟道在楼层处连接采用2根Ф14钢筋作支撑,具体做法详07J916-1-C8页中①大样,洞口四周50厚200高素砼挡边,高出屋面结构部分采用C20钢筋砼浇筑。 2.6屋面烟道泛水高度高于屋面找坡完成面300mm。 五、质量控制措施 1、烟道口四周对称、分两次浇筑混凝土。 2、排水通气管不得与烟道相连。 3、烟道抹灰前必须满挂玻纤网,每边与墙搭接不小于100mm。 4、烟道安装时必须固定牢固。 六、成品保护

烟气挡板门知识

CONTENT CONTENT 1.0概概 (2) 2.0挡挡挡挡挡挡挡 (2) 2.1挡挡挡挡挡挡挡挡挡挡挡挡挡 (2) 2.2原原原挡挡挡原原原原挡挡挡 (3) 2.3旁旁挡挡挡 (3) 2.4密密密挡挡 (3) 2.5单单FGD设设设单 (3) 2.6选选选选 (4) 3.0FGD原原挡挡挡烟烟烟烟烟烟烟烟 (4) 3.1单挡挡 (5) 3.1.1双双双双双双挡挡挡 (5) 3.1.2双密密双双双挡挡挡 (5) 3.2双挡挡 (6) 4.0挡挡挡挡挡原挡 (6) 4.1挡挡挡挡挡挡挡 (7) 4.2技技挡挡技技 (7) 4.2.1挡挡挡挡挡 (7) 4.3挡挡挡挡技技烟设挡挡技 (8) 4.3.1框框 (8) 4.3.2双双 (8) 4.3.3连连 (8) 4.3.4轴轴烟烟密密 (8) 4.3.5旁旁挡挡挡 (8) 4.3.6轴 (8) 4.3.7执执执挡 (8) 4.3.8密密密挡挡 (9) 4.3.9就就挡挡就就就 (9) 4.3.10密密双 (9) 4.4原原挡挡挡设挡原烟烟技技挡烟 (10) 4.4.1功功挡烟 (10) 4.4.2性功挡烟 (10) 4.4.3强强挡烟 (10) 4.4.4安安挡烟 (11) 4.4.5寿寿(耐耐)挡烟 (11) 5.0原原挡挡挡烟烟选选 (11)

1.01.0 概述 烟气挡板门是脱硫装置进入和退出运行的重要设备,分为烟气脱硫(FGD)主烟气挡板(包括原烟气挡板门和净烟气挡板门)和旁路烟气挡板。 在脱硫系统正常运行的情况下,从锅炉电除尘器尾部出来的烟气,经FGD系统入口挡板门至升压风机后,再由烟气换热器降温进入吸收塔,脱硫后的烟气被烟气换热器加热到80℃左右,经FGD出口烟气挡板门进入烟囱。 FGD系统设有旁路烟道,内设旁路挡板门,当FGD系统检修、维护或烟气工况异常时烟气由旁路烟道直接排入烟囱以确保脱硫系统的安全。电厂与脱硫岛之间的隔离和连接是通过烟气系统中烟气挡板门的启闭来实现的,挡板门在保证锅炉及脱硫系统正常稳定运行及系统设备安全方面起着至关重要的作用。 2.02.0 挡板门系统组成 每套FGD脱硫挡板系统由进、出口挡板门和旁路挡板门,共用一套密封空气系统(包括电加热器)组成。每套密封空气系统包括两台(一运一备)密封风机和一台电加热器,以及相关的风门(阀门)、风机出口消声器、补偿器(膨胀节)、逆止门等。 挡板门系统的管道仪表布置图 2.1 挡板门系统的管道仪表布置图

烟道安装专项施工方案样本

烟道安装专项施工 方案

信阳龙庭翡翠D地块 烟道与排气道安装 专 项 施 工 方 案 山河建设集团(河南)有限公司 10月1日

目录 一、工程概况 ................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备及计划安排 ................................ 错误!未定义书签。 四、主要施工方法及技术措施......................... 错误!未定义书签。 五、质量控制措施............................................ 错误!未定义书签。 六、成品保护 ................................................... 错误!未定义书签。 七、安全施工 (5)

一、工程概况 工程名称:信阳恒大翡翠龙庭项目D地块 建设单位:信阳合盛房地产开发有限公司 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 勘察单位:河南省信阳市工程地质勘察院有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司 施工单位:山河建设集团(河南)有限公司 工程地址:信阳市羊山新区新七大道与三十二大街交叉口东北角 工程规模及特征:高层建筑地上15-26层,地下2层,垃圾站1层,商业群房及地库,高层建筑结构形式为剪力墙结构 建筑高度:4.8-87.85m 建筑面积:总面积约209057.61㎡本工程1-5#楼一层层高为3.9m,2-屋面层高为2.95m 6-7#楼层高为5.05m 二、编制依据 本工程烟道尺寸为500mm×400mm、500mm×350mm,排气道300mm×250mm设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、住宅排气道(一)07j916-1。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按住宅排气道(一)07j916-1图集的有关要求与恒大的相关要求

挡板门技术规格书1

烟气挡板门 技 术 规 格 书 需方: 供方: 2016年7月

目录 1总则 (1) 2挡板门设计参数 (1) 3技术要求 (3) 4质量保证及试验 (5) 5供货范围 (5) 6包装和运输 (7) 7技术文件 (7) 8技术服务 (8) 9规格签署 (8)

1总则 1.1本技术规格书适用于XX锅炉烟气超低排放设计施工总承包项目。 1.2本规格书包括烟气进口及旁路挡板门的本体及其驱动装置、辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.3本规格书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合规格书和现行工业标准的优质产品。 1.4如果供方没有以书面方式对本规格书的条文提出异议,那么需方将认为供方提出的产品完全符合本规格书的要求。 1.5供方所采用的零部件等,必须是技术和工艺先进,并经过两年以上运行实践已证明是成熟可靠的产品。 1.6凡在供方设计范围之内的外购件或设备,供方至少要推荐2至3家产品供需方确 认,而且需方有权单独采购,但技术上均由供方负责归口协调。 1.7供方所供设备应考虑项目所在的气候条件,并保证设备能在此种气候条件下正常运行。 1.8在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间内,需方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这个要求,具体款项内容由供、需双方共同商定。 1.9本规格书所使用的标准,如遇到与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。如果本规格书与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文,供方应及时书面通知需方进行解决。 1.10规格书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.11在今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、商务信函等必须使 用中文,如果供方提供的文件中使用另一种文字,则需有中文译本,在这种情况下,解释以中文为准。 1.12在设备制造过程中,需方将有权随时派出工程技术人员进行设备监造和出厂前的检验监造,但这并不代替和减轻供方对质量的责任。供方有配合需方监造的义务,并及时提供相关资料,并不由此发生任何费用。供方应给需方监造代表提供工 作、生产方便。

烧结室大烟道制作安装施工方案完整版

烧结室大烟道制作安装 施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

1概况 大烟道按管径不同分为两种:φ5100和φ4000,根据施工图纸及考虑安装等原因,拟加工的管道最重约20吨,最轻约10吨,灰斗和导气管按图纸尺寸进行制作,运输到现场进行安装。 2编制依据 长沙冶金设计研究总院设计的图纸; 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91; 《冶金机械设备安装工程施工及验收规范》(烧结设备)。 3施工准备 图纸业经会审,对图中存在的疑问和不解之处已解决,并向班组做完技术交底工作。 在制作场地安装一荷重16吨的龙门吊,搭设20×8000×25000的钢平台一座,安装一台可卷40mm厚钢板的卷板机一台。 制作场地设置电焊机10台,焊条(剂)烘干箱1台。 4材料及焊条的检验 加工前必须对所采用的板材、型材等材料予以检验,钢材材质分为两种:Q235B 和Q345B,禁止采用不符合设计和规范要求及质量不合格的材料。 技术要求:大烟道导气管、○8-○11轴的主管、灰斗为Q345B,其余为Q235B, Q345B其化学成份及机械性能应符合GB700-88及GB1591-94的规定。 焊条:对Q235-B钢与Q235B钢焊接及Q235-B钢与Q345-B钢焊接,采用E4313型,对Q345-B钢与Q345-B钢焊接采用E5015型,其化学成份及机械性能应符合 GB5117-85及GB5118-85的规定;如采用自动焊或半自动焊则采用H08A焊丝并配以相应的焊剂,焊丝的性能应符合GB1300-88规定。 5加工制作 下料

(高层)排烟道施工方案设计

排烟道施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部位及规格 (3) 四、施工准备 (4) 五、排烟道安装 (5) 六、质量标准 (7) 七、成品保护 (8) 八、安全文明施工措施 (9) 一、工程概况: 总体简介

2、本工程1层为架空部分,不进行安装烟风道,从2层开始安装。每层在结构施工期间,预留洞口:厨房为600×450。 二、编制依据: 1、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300-2013》 3、《住宅复合式垂直集中排烟气系统》(BPS-Ⅲ型)(GJT007); 4、珠江御景峰花园项目工程施工图; 三、施工部位及规格: 3.1、施工部位为:施工部位为:建施图中所示厨房排烟道预留洞口处,每层为4户。4个排烟道。 3.2、本工程设计要求;厨房排烟道选用GJT007(BPS-Ⅲ型)BPSA-5,洞口预留尺寸600*450,截面安装尺寸400*500。

3.3、做法为:依据珠江御景峰花园项目工程施工图要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。安装前应整修顶板预留洞,并划出烟道中心线,然后对准中心线,周边用木楔固定,挂线校直。上下排烟道接合面用水泥砂浆密封。在各楼层洞口处安装二根A14的钢筋做层托,并在外露钢筋上涂抹两道防锈漆防,止钢筋锈蚀。 四、施工准备: 4.1、技术准备: 4.1.1、组织施工技术人员在施工前认真学习技术规、标准、工艺规程、施工图集,熟悉图纸。 4.1.2、编制排烟道安装施工方案,对工长进行施工技术交底,明确各部位的做法。 4.1.3、对施工队组进行专项技术交底及安全和技术培训,加强对班组的技术素质。 4.1.4、排烟道安装前,应按施工进度提供排烟道进场数量计划,保证材料按时按量进场。 4.2、人员准备: 安装人员:4人,力工:2人 测量工:1人,预留洞口处理工人:1人 人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 4.3、主要工器具准备: 4.3.1、垂直运输系统:施工升降机一部。