继电保护调试报告总结(doc)

继电保护调试报告总结(doc)
继电保护调试报告总结(doc)

沈阳工程学院

继电保护装置调试

实训报告

系别名称:电力学院专业班级:继电本101 学生姓名:张建文学号: 2010207110 指导教师:巩娜实训地点:实训A

成绩:批阅时间:

实训日期:2014年 3 月 17日—— 2014年 4月 18日

目录

第一章测试仪 (1)

1 手动试验 (1)

1.1 功能简介 (1)

1.2 试验界面介绍 (1)

1.3 试验步骤 (2)

2 启动/返回试验 (3)

2.1 功能简介 (3)

2.2 试验原理 (3)

2.3试验步骤 (5)

2.4 结果分析 (6)

第二章微机继电保护调试 (6)

1.WXH-803微机线路保护实验装置调试 (7)

1.1差动保护实验 (7)

1.1.1实验目的 (7)

1.1.2实验原理 (7)

1.1.3实验步骤 (8)

1.1.4差动保护定值检验 (9)

1.2 距离保护实验 (9)

1.2.1实验目的 (9)

1.2.2距离保护全相逻辑框图 (9)

1.2.3实验步骤 (11)

1.2.4距离保护定值检验 (12)

1.3零序电流保护实验 (12)

1.3.1实验目的 (12)

1.3.2零序保护逻实验原理 (12)

1.3.3实验步骤 (15)

1.3.4零序电流保护检验 (16)

2.WBHJ-811微机变压器实验装置调试 (17)

2.1比率差动保护 (17)

2.1.1实验目的 (17)

2.1.2实验原理 (17)

2.1.3 实验步骤 (18)

2.1.4实验分析 (18)

2.2过负荷保护 (18)

2.2.1实验原理 (18)

2.2.2实验步骤 (19)

2.2.3实验分析 (19)

2.3主变复合电压 (19)

2.3.1实验目的 (19)

2.3.2实验原理及实验内容 (20)

2.3.3实验步骤 (20)

2.4复压过流保护 (21)

2.4.1实验步骤 (21)

2.4.2实验分析 (21)

3.WFB-810发电机变压器组保护装置调试 (22)

3.1发电机机比率制动式差动保护 (22)

3.1.1实验目的 (22)

3.1.2实验原理 (22)

3.1.3实验步骤(用常规测试仪做实验) (22)

3.1.4定值检验 (23)

3.2励磁变过流保护 (23)

3.2.1实验原理 (23)

3.2.2实验步骤 (23)

3.2.3定值检验 (24)

3.3变压器差动保护 (24)

3.3.1实验目的 (24)

3.3.2实验原理 (24)

3.3.3实验步骤 (24)

3.3.4定值检验 (25)

第三章总结 (26)

第一章测试仪

1 手动试验

1.1 功能简介

手动试验用来对所有电压、电流通道进行手控试验,在试验中所有电压、电流通道的幅值、相位、频率都可以按照自己的步长进行变化,也可以对某一个变量直接设定需要输出的参数。在手动试验界面中我们既可以输出交流、也可以输出直流,每个变量的变化步长可以是正值也可以是负值。

1.2 试验界面介绍

A 模拟量输出部分

位于界面左上角标题为“模拟量输出”的组合框中,此部分用来设置将要输出的模拟量。在模拟量输出部分由多行组件(文本框、多选框)组成,每一行代表一个通道,在设置为三相系统时能够显示的电压、电流通道的最大通道数各为 3 个,最上面的三行代表电压通道,最下面三行代表电流通道。对于任意系统,则按照在系统设置画面中配置的电压、电流通道数进行显示。在界面中最多能直接看到六个模拟量两通道,大于六个通道时,则界面中自动显示滚动条,可以通过调整滚动条的位置显示需要设置的通道。模拟量输入部分的每一行包含了对应模拟量通道的三个参数设置区,从左到右分别为幅值、相位、频率,每个参数设置区包含了一个多选框、两个文本框。多选框表示此参数能够在按下增减按钮后按照自己的步长进行变化。两个文本框从左到右分别是变量值、变量步长。

B 设置部分

位于界面左下角标题为“设置”的组合框中,此部分包含故障类型、输入方式、开出量输出三个部分。

故障类型:是一个下拉列表框,如果实验系统为三相系统,可以设置模拟量输出的故障类型。

输入方式:位于标题为“输入方式”的组合框中,由三个单选按钮组成,用来选择

在模拟量输出部分的设置方式。

L-N:以“相-地”的方式设置系统量。

L-L:以“相-相”的方式设置系统量。

DC:以“直流”的方式设置系统量,选择此选项后所有通道的相位和频率设置部分将被禁用,在试验时各通道将输出直流信号。

开关量输出:位于标题为“开关量输出”的组合框中,每个开出量通道用一个多选按钮表示,从左到右分别对应测试仪的 1-n 个开出通道。该部分用来设置当前选中的信号输出过程开始输出时将要输出开出量信号的状态,选中表示当前通道输出一个闭合信号,反之为断开信号。

C 向量图部分

向量图位于设置部分的右侧,用来显示各模拟量输出通道的向量关系。

D 命令按钮部分

输出设置:是一个命令按钮,当点击此按钮后,将输出修改设置后的开关量输出状态。

增减按钮:位于刷新设置按钮的下方,按钮由两个按钮组成,按向上箭头图形的按钮表示所有允许按步长变化的模拟量(在多选框中选中的)变量按照自己的步长增加一步分别有向上和相下的箭头,按向上箭头图形的按钮表示变量按照自己的步长增加一步。反之,按向上箭头图形的按钮表示变量按照自己的步长减小一步。

E 开入量状态图部分

位于界面的最右边,用来显示测试仪开入量当前的状态。

1.3 试验步骤

第一步:在常规试验测试块列表中选择手动试验模块进入测试主界面。

第二步:选择需要的输入方式(L-N、L-L、DC)。

第三步:若为三相系统,设置好需要的故障类型,并在每个变量值输入框中设置好各个通道的初始值。

第四步:若要使变量按照步长进行增减,选中将要变化的通道前面的多选按钮,并设置好该变量的变化步长(正步长或负步长)。

第五步:若要输出闭合的开关接点信号,则选中将要输出的开出量通道。

继电保护调试施工方案设计

一、编制目的及适用范围 为了确保继电保护及安全自动装置调试试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本施工方案。 本作业指导书仅适用于鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程全所继电保护及安全自动装置的调试工作及相关二次回路的整组传动工作。 二、执行的质量标准 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《继电保护及安全自动装置检验规程》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 中国电力建设集团江西省电力设计院施工图 五、作业条件 5.1、现场各地施工电源完好,交直流电源质量稳定。 5.2、检查所有试验仪器是否正常、合格。 5.3、试验人员身体健康,具备必要的试验相关专业知识,熟悉作业安全工作规程,并经考试合格。

5.4、试验所需的资料如:试验规程、相关图纸及装置的出厂资料。5.5、设备已到场,经开箱检查无外观问题,其中部分需安装后才进行试验。 六、施工工艺 为完成鄱北220kV变电站110KV扩建间隔的调试工作的顺利进行,我单位组织了多名具有丰富调试经验和较高专业理论水平的专业调试人员负责本工程调试任务。 本调试工作除了执行国家有关调试规程规范及交接验收规范的规定外,并根据鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程的设计要求、设备特点编写方案,应对调试工作的内容、范围、项目、调试步骤、操作方法、技术规定与要求等作出具体规定、说明,经审核、审批,报监理工程师、业主审批后执行。 本工程所有调试项目试验数据应符合国家有关规范、规程的规定,制造商技术说明书的要求。对试验中发现的有争议的问题、试验项目及时汇报监理单位,与制造商技术人员协商解决,做好书面记录及签证。保护装置调试工艺流程:

变电站继电保护调试分析 古海江

变电站继电保护调试分析古海江 发表时间:2019-05-20T15:00:12.313Z 来源:《电力设备》2018年第34期作者:古海江 [导读] 摘要:变电站继电保护综合调试是变电站投运前最重要的一项技术把关工作。 (国网冀北电力有限公司承德供电公司河北承德 067000) 摘要:变电站继电保护综合调试是变电站投运前最重要的一项技术把关工作。通过调试,发现和解决变电站二次回路在设计和安装中存在的问题,检验保护和测控装置动作是否正确,与电力系统的通信是否可靠,确保各设备以及保护和测控系统安全稳定运行。 关键词:继电保护;调试;试运行 1 变电站继电保护调试前期准备工作 1.1 组建项目调试小组 新建变电站综合调试内容多,工作量大,包括完成全站保护、测控、站用电、直流电、二次控制和测量回路等内容。因此,新站的调试组一般需有6~ 7人组成,其中调总1人,负责施工安全、全面工作安排、协调和指导,可以根据现场情况设调试组2-3组,每组负责所管辖该电压等级内继电保护装置调试、测控装置调试及二次回路检查调试,后台监控系统及五防系统调试1人。 1.2 技术及资料准备 接到调试委托书后立即组织具有继保调试经验的技术人员参加调试任务,并对其进行纪律教育和技术交底、业务培训工作,同时应要求委托方提供与调试工作有关的所有资料,包括设计资料、厂家资料以及工作计划等,指定工作负责人对上述资料进行分析审查,制定调试方案。如对资料存在疑问,应立即以书面方式通知委托单位,要求其给予确认,技术资料准备工作应在调试工作开始前完成,如因客观原因无法按委托单位制定的时间表进场调试,应尽早书面通知委托单位。 1.3 准备调试用的仪器设备和工具 (1)微机继电保护测试仪;(2)互感器综合测试仪;(3)多功能交流采样测试仪;(4)数字万用表、绝缘电阻表(1000V)、数字钳形电流表、相序表、双钳数字相位表;(5)手提电脑、对讲机、打印机、铰钳、剥线钳、电烙铁、板手、螺丝批、电工胶布等。 1.4 熟悉和核对全站二次回路设计图纸,制定工作计划 进场调试作业前,安排2~3天时间集中调试小组阅读和核对全站二次回路图纸,包括装置的原理接线图(设计单位及厂家的图纸)及与之对应的二次回路安装接线图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器和隔离开关操作回路图,电流电压互感器端子箱图等全部图纸,以及成套保护、自动装置的技术说明书和开关操作机构说明书,电流、电压互感器的试验报告等,全面了解和掌握全站的设计思路,主要设备的布置及其性能和参数,弄清各回路的作用、原理和连接方式。 根据厂家相关技术资料和二次回路设计要求,编制各装置和设备的调试报告范本。同时,结合工程进度要求,由调试小组讨论制定具体调试工作计划。 2 继电保护调试的手段 变电站继电保护综合调试的本质就是全方位的调试并检查变电站二次回路,其中有二次保护、计量、信号、控制等多种安装正确检验与设计回路,保护装置动作校验与保护控制逻辑核对,特性检查与互感器机型判别,动作实验与测控装置采样及别的回路等等。 2.1检查二次回路的安装接线 依照端子图可以安装二次回路,安装人员对二次回路不算熟悉,多数都是按图进行,因此安装二次回路时无法避免的会出现接线错误。所以,现场调试的时候将二次回路的接线检查放在第一步,在连接控制回路、交流电流电压回路、电源回路等主要回路时候必须仔细对线,排除掉接触不好的接线、错误的接线与虚接线。 2.2各个测控装置与各线路、电容器和主变机电保护装置的调试 调试保护装置一般依照厂家给的装置说明书上提到的保护逻辑、设计图纸、保护功能与参数设计方法,在端子处使用继电保护测试仪对其加入对应的开关量、电流电压,并测试保护装置采样的精确与否,动作的准确程度。调试保护装置时主要的步骤有:①绝缘及耐压检验;②初步通电检验;③外观及接线检查;④逆变电源检验;⑤开关量输入回路检验;⑥保护功能检验⑦定值整定、固化和切换检验⑧输出信号及接点检验;⑨模数变换系统检验;⑩整组传动试验。测控装置的主要功能是实现控制与完成采样。采样检验测试仪加电量时通常使用多功能交流采样,多个点观察装置采样是否有错误;调试控制功能重点在于检测每种控制功能能不能实现,有没有可靠的闭锁。 2.3调试故障录波装置 在电量或保护动作异变时,故障录波装置将启动并把突变前后对应的电压电流记录下来并对数据主动进行分析,找出原因或者故障地点,对事物进行追掉与分析。 调试故障录波装置时,首先通过设计图纸确定装置录波的范畴,确定对应装置配线(配置对象需要的电流与电压值),接着像继电保护装置试验的手段那般,加上模拟时的电压与电流值在端子处,还要加入保护动作启动故障录波的值(如果可以,在保护装置试验时对录波装置进行观察,将调试效率提高),检测装置到底可不可以正确录波并找出故障原因。 2.4调试站用变保护与备自投装置 跟主变与线路保护相比,站用变保护比较简单,保护装置的调试手段与内容和线路保护装置一样,结束了对站用变保护装置的调试后,主要对站用电备自投装置进行功能检验。步骤如下:假使两段母线分开正常使用,其中一段失去电压与电流,必须断开电路并确定折断母线的开关会主动跳转到分段开关,只能做一次;假设两段母线经过分段开关并排运行,都有电压,却只能进线一次,一旦其中一个失去电压电流,需要断开并确定它断开后会主动跳转到另一个开关,只能做一次;人工操纵断开一个开关后,备自投装置会主动退出。 2.5校验并检查计量回路 只有相关的电力试验部门才能校验并调试高于110Kv的电压计量回路,这些校验调试包含了电能表的校验、绕组极性判别、互感器特性试验等等,别的是继电保护调试组负责的。后期的调试要麻烦调试小组对全部的回路进行审查,保障连接了正确的电流电压,在倒闸后每个线路都可以获得对的计量电压信号。 2.6检查并调试站用直流电系统 站用直流电系统的模型有双馈线与双电源结构,每个电源都有一台微机绝缘监测仪、一台集中监控机、智能充电模块。调式直流系统

电气专业调试报告定稿版

电气专业调试报告 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

编号:汇能电厂1#机组/电气 陕西神木汇能化工有限公司 发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组 调试报告 江苏华能建设集团有限公司 编制时间:2014年6月 科技档案审批单 报告名称:陕西神木汇能化工有限公司发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组调试报告编号:汇能电厂1#机组/电气报告日期: 2014年5月 保管年限:长期密级:一般 调试负责人:王琨调试地点:汇能化工有限公司 调试人员:胡小兰董博 调试单位:江苏华能建设集团有限公司 编写:胡小兰 审核:王琨 目录

1.概述 (3) 2.分系统调试 (3) 3.开机前及升速时的测试 (10) 4.短路状态时的测试 (11) 5.空载状态时的测试 (13) 6.带负荷及72小时满负荷试运中的测试 (17) 7.调试中发现问题及改进意见 (18) 8.调试结论 (18) 1、概述: 陕西神木汇能化工有限公司发电工程,发电机、主变压器及厂用电系统的单体试验、分系统及整套启动调试,由江苏华能建设集团有限公司负责。在业主、安装、监理等有关各方的大力协作配合下,于2014年3月15日完成发电系统倒送电,经5月1日至8日发电系统空负荷测试,于2014年5月9日 1 时 52 分并网发电,于 6月10 日完成满负荷连续72小时试运,又接着完成了24小时试运,后即转入商业运行。 在本报告中,列举出各项分系统、整套调试、检验的详细数据,并作了逐项分析、判断,得出明确结论。凡有出厂数据可供对比者(如发电机空载、短路特性)均一一对比分析。各测试、检验项目(如极性、绝缘电阻、相序、电压、电流、差流、残压、轴压、灭磁、同期、励磁、联锁、传动、保护、信号、手自切换等)均达到了合格,良好的要求。

防止继电保护事故安全技术措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防止继电保护事故安全技术措 施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

防止继电保护事故安全技术措施(新版) 为了防止继电保护事故的发生,应认真贯彻新颁布的《继电保护和安全自动装置技术规程》、《继电保护及安全自动装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置检验条例》、《继电保护和安全自动装置现场保安规定》、《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》、《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》、《电力系统继电保护技术监督规定(试行)》、《电力系统继电保护和安全自动装置运行反事故措施管理规定》、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》、《电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程》及相关规程。根据原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》结合公司实际情况,特制定本安全技术措施。 1继电保护专业管理

1.1充分发挥继电保护专业管理的职能作用,明确责任、权限和防止重大事故发生的关键环节,提高电网安全稳定运行水平,防止由于保护不正确动作而引起系统稳定破坏和电网瓦解、大面积停电等事故的发生。 1.2高度重视继电保护队伍建设,充实配备技术力量,加强继电保护工作人员专业技能和职业素质的培训,保持继电保护队伍的相对稳定,并不断培养新生力量。 1.3继电保护技术监督应贯穿电力生产的全过程。在工程初设审查、设备选型、设计、安装、调试、运行维护等阶段,都必须实施继电保护技术监督。贯彻“安全第一、预防为主”的方针,按照依法监督、分级管理、专业归口的原则实行技术监督、报告责任制和目标考核制度。 1.4不符合国家和电力行业相关标准的以及未经技术鉴定和未取得成功运行经验的继电保护产品严禁使用。所有入网运行继电保护装置的选型和配置,从初步设计阶段至投产运行前都必须经过相应各级调度部门的审核。

继电保护调试报告

目录 第一章 VENUS 测试软件快速入门 (1) 1软件功能特点 (1) 2 界面介绍 (1) 3试验界面介绍 (1) 4公共操作界面 (2) 5开始进行试验 (3) 6常规试验 (4) 7试验步骤 (5) 8 实验项目 (6) 第二章微机保护装置调试报告 (13) (一)WBTJ-821微机备自投保护装置 (13) 1.1 三段式复压闭锁电流保护 (14) 1.2 电流加速保护 (16) 1.3零序电流保护 (17) 1.4 零序加速保护 (18) 1.5 过负荷保护 (19) (二)WXHJ-803微机线路保护装置 (20) 2.1 差动保护调试 (21) 2.2 距离保护调试 (24) 2.3零序电流(方向)保护调试 (27) 2.4 重合闸调试 (31) (三)WHB-811变压器保护装置 (35) 3.1比率差动保护 (35) 3.2 过负荷保护 (38) 3.3 通风启动保护 (39) 3.4 有载调压闭锁保护 (40) 第三章实习总结 (41)

继电保护毕业调试实习 第一章 VENUS 测试软件快速入门 1软件功能特点 VENUS 测试软件是本公司经过多年的开发经验,全新开发的面向继电器的测试软件。 该软件包具有以下的功能特点: 模块化设计 灵活的测试方式 试验方式逐级进化 保护装置测试模板化 完整的报告解决方案 完整的测试模块 清晰的试验模块分类 完整的试验相关量的显示 试验帮助和试验模块对应 方便灵活的测试系统配置 2 界面介绍 界面布局 VENUS 继电保护测试仪第二版的主界面的布局如图所示,此界面分为左右两个部分,左边是试验方式选择栏,右边是试验方式控制栏。 在试验方式控制栏中有三个按钮代表三种不同的试验方式:元件试验、装置试验、电站综合试验,按下相应的按钮则表示将要用按钮所代表的试验方式进行试验。 试验控制栏--元件试验 在元件试验方式对应的控制栏的画面中按照常规试验、线路保护、发电机/变压器保护 三个部分分别列出了相应的试验模块,每个试验模块用一个图形按钮代表,在按钮的下方有试验模块的名称,用户只要用鼠标双击相应的试验模块按钮就可以直接进入试验界面。 3试验界面介绍 界面布局 从图中我们可以看出,试验界面分为:菜单、工具条、试验控制台、操作信息栏、任务 执行状态栏和状态条七个部分。 菜单 VENUS 测试软件的菜单栏位于界面的最上方,通过选择菜单中的菜单项,可以完成测 1

继电保护试验报告标准格式

C S L101B线路保护全部定期检验调试报告 1.绝缘试验 以开路电压为1000V的摇表按下表对各回路进行绝缘试验,绝缘电阻应不小于10兆欧。试验结果填入表1。 2.直流稳压电源检查 2.1 经检查,本装置电源的自启动性能良好,失电告警继电器工作正常()。 2.2各级输出电压值测试结果见表2。 4.经检查,本装置CPU及MMI所使用的软件版本号正确(),记录见附表1。 5.经检查,本装置主网1、主网2及本装置所附带的打印卡、打印电缆线全部完好,打印功能正常()。 6.开入量检查 6.1 保护压板开入量检查全部正确(),记录于表3。

7.开出传动试验 a. 保护开出传动试验 对CPU1、CPU2、CPU3进行开出传动试验,注意观察灯光信号应指示正确,并在装置端子上用万用表检查相应接点的通断(),试验结果记录于表5 。

b. 重合闸开出传动试验 对CPU4进行开出传动试验(),结果记录于表6。 c. 经检查,起动元件三取二闭锁功能正确()。

8.1 零漂调整打印结果记录于附表4,要求允许范围为±0.1()。 8.2 电流、电压刻度调整打印结果记录于附表5,要求误差小于±2%()。 8.3 经检查,电流、电压回路极性完全正确()。 9.模拟短路试验 9.1 各保护动作值检验 a.经检查,高频距离保护在0.95倍定值时可靠动作,在1.05倍定值时 可靠不动作(); b.经检查,高频零序保护在0.95倍定值时可靠不动作,在1.05倍定值 时可靠动作(); c.经检查,相间、接地距离I段保护在0.95倍定值时可靠动作,在1.05 倍定值时可靠不动作(); d.经检查,相间、接地距离II段、III段保护在0.95倍定值时可靠动 作,在1.05倍定值时可靠不动作(); e.经检查,零序I段保护在0.95倍定值时可靠不动作,在1.05倍定值 时可靠动作(); f. 经检查,零序II段、III段、IV段保护在0.95倍定值时可靠不动 作,在1.05倍定值时可靠动作(); g. 经检查,保护装置在单相接地短路和两相短路时可靠不动作,在三相

继电保护测试仪检验报告

https://www.wendangku.net/doc/6217861550.html, 继电保护测试仪检验报告 DEJB-H全自动继电保护测试仪是鼎升电力早期根据现场继电保护的测试要求以及GB7261-2008,DL/T995- 2006标准支持,研发的一款全自动智能化继电保护校验测试仪。 全自动继电保护测试仪采用单片微机技术,由自动同期数字毫秒表,逻辑控制单元,多功能数显单元,高精度数据采集及处理单元,电流、电压输出单元,继保测试仪具有过载及超量程保护单元部分组成,自动显示打印,测试过程中只需正确接好测试线,便可自动测试,整机精度≤1%是校验继电保护装置理想的测试仪。 技术参数 1.交流电压输出: 0~250V连续可调,最大输出容量600VA,过量程保护260V,误差为±1% 2.交流电流输出: 0~50A,0~100A连续可调,误差为±1% 0~50A时,开路电压5V 0~100A时,开路电压10V。过载保护动作电流120A 3.直流电压输出: 0~250V连续可调,最大电流2A,过量程保护260V,过载保护动作电流 2.1A±5%。误差为±1% 4.直流电流输出 0~200mA 0~5 A连续可调,误差为±1% 0~200mA时,开路电压48V,过载保护动作电流230mA 0~5A时,开路电压24V,过载保护动作电流5.2A 5.直流电压固定输出 单独输出110V或220V时,电流可达2.5A,但和交流电压电流,直流电 压同时输出时。其总容量不能超过600VA 6.数字毫秒表 最大量程:999秒 分辨率:0.1毫秒 精度:0.1%±1个字 以下为继电保护测试仪省级计量测试研究院检验报告

https://www.wendangku.net/doc/6217861550.html,

电气专业调试报告.

编号:汇能电厂1#机组/电气 陕西神木汇能化工有限公司发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组 调试报告 江苏华能建设集团有限公司 编制时间:2014年6月

科技档案审批单 报告名称:陕西神木汇能化工有限公司发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组调试报告 编号:汇能电厂1#机组/电气报告日期:2014年5月 保管年限:长期密级:一般 调试负责人:王琨调试地点:汇能化工有限公司调试人员:胡小兰董博 调试单位:江苏华能建设集团有限公司 编写:胡小兰 审核:王琨

目录 1.概述 (3) 2.分系统调试 (3) 3.开机前及升速时的测试 (10) 4.短路状态时的测试 (11) 5.空载状态时的测试 (13) 6.带负荷及72小时满负荷试运中的测试 (17) 7.调试中发现问题及改进意见 (18) 8.调试结论 (18)

1、概述: 陕西神木汇能化工有限公司发电工程,发电机、主变压器及厂用电系统的单体试验、分系统及整套启动调试,由江苏华能建设集团有限公司负责。在业主、安装、监理等有关各方的大力协作配合下,于2014年3月15日完成发电系统倒送电,经5月1日至8日发电系统空负荷测试,于2014年5月9日 1 时 52 分并网发电,于 6月10 日完成满负荷连续72小时试运,又接着完成了24小时试运,后即转入商业运行。 在本报告中,列举出各项分系统、整套调试、检验的详细数据,并作了逐项分析、判断,得出明确结论。凡有出厂数据可供对比者(如发电机空载、短路特性)均一一对比分析。各测试、检验项目(如极性、绝缘电阻、相序、电压、电流、差流、残压、轴压、灭磁、同期、励磁、联锁、传动、保护、信号、手自切换等)均达到了合格,良好的要求。 通过满负荷的连续考验,几次开停、并网,各一、二次设备及其保护、信号、仪表等均良好,无异、未出现放电、过热、误动、拒动、错发信号等。达到了机组投入商业运行要求。 2、分系统调试 2.1发电机控制、保护、信号回路传动试验 2.1.1控制及信号回路传动试验: (1)发电机出口开关动作分、合闸,指示灯指示正确,后备保护装置显示正常,综合控制系统能发出与之对应的信号。 (2)在同期屏动作合闸时,各同期开关位置正确,并且合闸回路闭锁可靠。(3)发电机出口开关柜隔离刀控制可靠,信号正确。 2.1.2保护及信号回路传动试验 (1)差动保护(整定值:纵差 4In )纵差保护:模拟差动保护动作,装置参数显示正确,保护动作能可靠跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。 (2)后备保护(整定值:过流 4.7A 过负荷:3.78A 过压 137V)过电流保护、过电压保护、过负荷保护:模拟各保护动作,装置参数显示正确,保护动作可靠,并且过流及过压保护动作跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与

变电站继电保护调试方法研究

变电站继电保护调试方法研究 摘要:电网建设是电力行业发展的一种必然趋势,近年来,大批智能变电站陆 续投入运行。智能变电站是集多种先进技术为一体的综合性系统,具有较高集成度,大大增加了运行维护和检修试验的难度,因而对变电站系统的安全性有着极 高的要求,而继电保护及相关二次设备作为变电站运行的基础,是提高智能变电 站运行安全性的主要途径,因此,要积极做好智能变电站继电保护的检测和调试 工作,确保继电保护功能的完备、正确和可靠。 关键词:变电站;继电保护;调试方法 引言 变电站是电力系统中的重要组成部分,只有保证变电站继电保护装置运行的质量,才能够保 证电力系统的可靠性。然而,应该怎样保证变电站继电保护装置运行的质量呢?这就需要技术 人员在变电站投入使用之前,对其进行适当的调试,下文就变电站继电保护装置的调试方法以 及注意事项进行合理分析,为继电保护调试工作者提供参考依据。 1我国的智能化变电站发展概况 变电站的发展与我国社会经济的发展息息相关。智能化变电站的应用是我国电力工业创 新发展的一个强有力的技术支撑,它对提高我国电力工业发展水平来说至关重要。智能化变 电站的二次运行系统的信息应用模式较传统变电站来说做出了明显的调整,通过信息技术可 以完成不同的电力设备的电气信息的实时传输。信息之所以能够很好地实现网络化交互,是 因为这种智能化系统应用了与其相关的网络建模方式,数字化传感器元器件代替了传统的老 式电气元件,这样能够很好地实现电力设备在运行过程中的高效以及节能。在电力系统中, 程序控制、数据传唤、信号采集及自动化交互工作都能够很好地完成,并且能够进行统一和 信息化的建模,并且一系列的智能化和调试化的工作都能够很好地完成。 2进行变电站继电保护调试前的准备工作 变电站继电保护调试工作是一项复杂的工作环节,因其涉及到的范围广,交叉学科多,因此,技术人员需要在此工作中花费大量的时间,通过合理安排来完成其调试工作。首先我们必须 要根据继电保护装置的实际情况来准备相应的资料以及设备仪器,主要包括继电保护测验仪 两个、数字式万用表一个、单模尾纤四根其长度不大于、试验电源一个、伏安特性调试试验 仪一个、大电流发生器一个、绝缘摇表一个、钳形相位表两个等。其次在对其进行调试之前 技术人员还应该认真熟悉其设计图纸,将施工进度考虑在其中,从而编制科学的调试项目计 划书。 3智能变电站继电保护的调试方法 3.1继电保护系统的测试 智能变电站继电保护系统测试时,需要对PT装置和保护测控装置进行分析,依照系统运 行状况,确定其是否能够起到保护作用,并实施相应的继电保护处理和调试,对继电保护系 统的安全效益进行优化,其具体状况见表1。 表1智能变电站继电保护测试的主要内容 3.2继电保护系统的调试 智能变电站继电保护系统调试工作开展的过程中,要对各项测试数据进行分析,依照测 试状况确定各项调试方案,形成具体的调试内容,对继电保护中的各项问题进行排查,从而 实现智能变电站继电保护工作的全面优化。 (1)保护设备调试 保护设备是智能变电站继电保护的重点,在对其进行调试过程中人员需要结合保护设备 状况做好调试设置,其具体状况见表2。

(完整版)大连理工大学2017春《电力系统继电保护》实验报告

网络高等教育《电力系统继电保护》实验报告 学习中心:江苏淮安淮阴奥鹏学习中心[18] 层次:专升本 专业:电气工程及其自动化 年级: 1603 学号: 学生姓名:郑汉林

实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验 一、实验目的 1.熟悉DY型电压继电器和DL型电流继电器的实际结构,工作原理、 基本特性; 2.学习动作电流、动作电压参数的整定方法。 二、实验电路 1.过流继电器实验接线图 2.低压继电器实验接线图

三、预习题 1.过流继电器线圈采用___串联___接法时,电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流值读出;低压继电器线圈采用__并联____接法时,电压动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电压值读出。(串联,并联) 2. 动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么? 答:在电压继电器或中间继电器的线圈上,从0逐步升压,到继电器动作,这个电压是动作电压;继电器动作后再逐步降低电压,到继电器动作返回, 这个电压是返回电压. ;继电器动作后再逐步降低电压,到继电器动作返回, 这个电压是返回电压. 返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数。 四、实验内容 1.电流继电器的动作电流和返回电流测试 表一过流继电器实验结果记录表 2.低压继电器的动作电压和返回电压测试 表二低压继电器实验结果记录表

五、实验仪器设备 六、问题与思考 1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 答:因为电流继电器是过流动作,只能小于整定值后才返回;为了避免电流在整定值附近时,会导致继电器频繁启动返回的情况,一般就要设一个返回值,比如所0.96,电流小于0.96的时候才返回。所以返回值必须要小于1。 2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途? 答:确保保护选择性的重要指标.让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系统不被切除。 3. 实验的体会和建议 电磁型电流继电器和电压继电器实验可以培养我们动手能力,通过电流继电器的动作电流和返回电流测试操作来熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的实际结构,工作原理、基本特性。通过自己亲自动手选材、查阅资料、设计实验步骤、动手操作,使我们学到许多课本上没有的知识。切实的提高我们独立学习,独立解决问题。

电气工程专业实习报告范本

电气工程专业实习报告范本 电气工程专业的学生开始实习,下面就由为大家电气工程专业 实习报告范本,欢迎大家查看! 一、公司简介 珠江电信设备制造有限公司是专业生产高频开关电源及配套设 备的高新技术企业,是目前中国最具实力的通信电源厂家之一。多年来,珠江公司专注于PRTEM高频开关电源及配套产品的自主研发。具备较强的技术研发能力,成为《通信用离网型风光互补系统标准》,《通信用太阳能供电系统》、《通信用风能供电系统》及相关通信行业标准的制定者之一,并形成涵盖大、中、小容量的通信电源系统、电力操作电源、太阳能供电系统、风光互补供电系统、及各种规格的交、直流配电屏、直流变换器和逆变器及相关客户定制产品。 二、实习目的 生产实习是教学与生产实际相结合的重要实践性教学环节。在 生产实习过程中,学校也以培养学生观察问题、解决问题和向生产实际学习的能力和方法为目标。培养我们的团结合作精神,牢固树立我们的群体意识,即个人智慧只有在融入集体之中才能最大限度地发挥作用。 通过这次生产实习,使我在生产实际中学习到电气设备运行的 技术管理知识、电气设备的制造过程知识及在学校无法学到的实践知识。在向工人学习时,培养我们艰苦朴素的优良作风。在生产实践中体会到严格地遵守纪律、统一组织及协调一致是现代化大生产的需要,

也是我们当代大学生所必须的,从而近一步的提高我们的组织观念。通过生产实习,对我们巩固和加深所学理论知识,培养我们的独立工作能力和加强劳动观点起重要作用。 三、入厂以来的工作内容 自从08年6月份我被录取到珠江电信设备制造公司实习工作至今。工作的主要内容是组装、接线、制线和调试。组装、接线和布线主要涉及PR2000CH-6S高阻直流配电屏、PR2000CH-6M高阻直流配电屏、PRD100AC交流配电箱、PRS3004综合机架、PRTE500 机架等;调试主要进行SMPS1000、SMPS2000 、SMPS3000、SMPS6300、SMPS0500、SMPS0704等系列模块的静态调试和高压测试等等。调试过程要严格按照电气调试步骤手册进行,一步步地发现问题并解决问题。此外,还做焊接电路板,制作电线,组装模块和安装空插头的工作,主要涉及分压板、整流板、控制板、温度显示电路板和晶升限位等等。 四、我对技术工作的理解 我想在公司的企业文化中有一句话很好地概括技术工作的全部内容—“研究、试验、设计、制造、安装、使用、维修,七件大事技术人员要一竿子到底!”。我认为这里所说的“七件大事”就是技术工作。有些人认为只有研究和设计一些高科技含量的东西才是真正的技术性工作,而贬低看不起安装、使用和维修这些工作,认为技术含量低甚至没有技术含量。这种看法是片面的、错误的,从哲学的观点看,是一种唯心主义的观点。

继电保护实验报告汇总

实验一电流继电器特性实验 一、实验目的 1、了解继电器的結构及工作原理。 2、掌握继电器的调试方法。 二、构造原理及用途 继电器由电磁铁、线圈、Z型舌片、弹簧、动触点、静触点、整定把手、刻度盘、轴承、限制螺杆等组成。 继电器动作的原理:当继电器线圈中的电流增加到一定值时,该电流产生的电磁力矩能够克服弹簧反作用力矩和摩擦力矩,使Z型舌片沿顺时针方向转动,动静接点接通,继电器动作。当线圈的电流中断或减小到一定值时,弹簧的反作用力矩使继电器返回。 利用连接片可将继电器的线圈串联或并联,再加上改变调整把手的位置可使其动作值的调整范围变更四倍。 继电器的内部接线图如下:图一为动合触点,图二为动断触点,图三为一动合一动断触点。 电流继电器用于发电机、变压器、线路及电动机等的过负荷和短路保护装置。 三、实验内容 1. 外部检查 2. 内部及机械部分的检查 3. 绝缘检查 4. 刻度值检查 5. 接点工作可靠性检查 四、实验步骤 1、外部检查 检查外壳与底座间的接合应牢固、紧密;外罩应完好,继电器端子接线应牢固可靠。

1. 内部和机械部分的检查 a. 检查转轴纵向和横向的活动范围,该范围不得大于0.15~0.2mm,检查舌片与极间的间隙,舌片动作时不应与磁极相碰,且上下间隙应尽量相同,舌片上下端部弯曲的程度亦相同,舌片的起始和终止位置应合适,舌片活动范围约为7度左右。 b. 检查刻度盘把手固定可靠性,当把手放在某一刻度值时,应不能自由活动。 c. 检查继电器的螺旋弹簧:弹簧的平面应与转轴严格垂直,弹簧由起始位置转至刻度最大位置时,其层间不应彼此接触且应保持相同的间隙。 d. 检查接点:动接点桥与静接点桥接触时所交的角度应为55~65度,且应在距静接点首端约1/3处开始接触,并在其中心线上以不大的摩擦阻力滑行,其终点距接点末端应小于1/3。接点间的距离不得小于2mm,两静接点片的倾斜应一致,并与动接点同时接触,动接点容许在其本身的转轴上旋转10~15度,并沿轴向移动0.2~0.3mm,继电器的静接点片装有一限制振动的防振片,防振片与静接点片刚能接触或两者之间有一不大于0.1~0.2mm的间隙。 2、电气特性的检验及调整 (1)实验接线图如下: (2)动作电流和返回电流的检查 a. 将继电器线圈串联,并将整定把手放在某一整定值上,调压器的手柄放在输出电压的最小位置(或将串入电路的滑线可变电阻放在电阻最大位置)。 b. 合上电源开关,调节调压器的输出电压(调节可变电阻),慢慢地增加继电器电流,直至继电器动作,停止调节,记下此时的电流数值,即为继电器的动作电流Idj,再重复二次,将其值填入表1-1,求其平均值。 c. 继电器动作后,均匀地减小调压器的输出电压(增加可变电阻阻值使流入继电器电流减小)直至继电器的常开接点刚刚打开,记下这时的电流,即为返回电流Ihj,重复二次将其值填入表1-1,求其平均值。根据动作电流和返回电流算出返回系数Kf:Kf=Ihj/Idj 动作值于返回值的测量应重复三次,每次测量值与整定值误差不超过±3%,否则应检查轴承和轴尖。 过电流继电器的返回系数应不小于0.85,当大于0.9时,应注意接点压力。 a. 将整定把手放在其它刻度时,重复上述试验。 b. 将继电器线圈改为并联接法,按上述步骤重新进行检验。 在运行中如需改变定值,除检验整定点外,还应进行刻度检验或检验所需改

电气类专业调研报告

电气类专业调研报告内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

汽车学院毕业生社会实践报告 题目:各种企业对电气工程及自动化的人才的需求 为了适应经济建设的发展,满足社会对电气自动化专业类高等职业技术人才的需求,进一步推动高等职业教育体制改革,把电气自动化专业办成精品专业、特色专业,加快了电气自动化专业的建设步伐,汽车学院按照教育部关于大力发展职业教育的有关文件精神,制定了切实可行的专业人才培养方案和措施。作为一名电气专业的大学生,我利用假期深入走访周边企业,了解企业的生产情况、人才需求状况等,现将调研情况报告如下: 一、电气自动化技术专业的社会需求 1.电气自动化技术专业人才需求的社会背景电气自动化技术是电气控制领域的一门重要学科,其由于和人们的日常生活以及工业生产密切相关,发展非常迅速,现在也比较成熟。已经成为高新技术产业的重要组成部分,广泛应用于工业、农业、国防等领域,在国民经济中发挥着越来越重要的作用。自动控制理论和电力系统是电气自动化专业的基础,电力电子技术、控制技术则为其主要技术手段,同时也包含了系统分析、系统设计、系统开发以及系统管理与决策等研究领域。该专业还有一些特点,就是强弱电结合、电工电子技术相结合、软件与硬件相结合,具有交叉学科的性质,电力、电子、控制、计算机多学科综合,使本专业毕业生具有较强的适应能力,是“宽口径”专业。 2. 临沂市及周边城市的电气自动化专业人才需求现状从专业技术层面看,电气类专业的技术发展迅猛,电气控制装置向系列化、模块化、标准化方向发展。机电一体化的设备日趋增多,高新技术的发展需求更多的电气自动化技术专业的学生。经市场调研,电气自动化技术方面的人才市场有着相当大的潜力,技

35kV继电保护试验作业指导书

电气试验操作规程 35k V系统继电保护传动 作业指导书 临沂华盛江泉电力有限公司 2017年4月

35kV 系统继电保护调试交接试验作业指导书 试验细则 操作程序 编写人 审核人 批准人 批准日期2017年4月18日

35kV变电站系统继电保护传动试验细则 1目的 用于检测35kV级和10(6)kV级微机综合继电保护装置工作是否正常。 2 范围 用于保护35kV系统及与之相关的6或10kV进线的综合保护继电器(线路保护、母联保护、变压器高、低备保护、差动保护、电压保护、接地变保护、备自投保护、常规过流、速断、零序保护)。 3 责任和权限 负责传动的人员应了解调试项目、调试方法,认真做好调试记录,并应及时解决调试中出现的问题,定期维护仪器设备,对调试结果的真实性、正确性和有效性负责。 试验管理员负责出具调试报告,参与各调试项目的试验人员应对调试数据(动作值和时间)与定值单进行核准,由试验主管和负责人批准签发调试报告。 4依据标准 GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 华北电网集团有限公司2008年《电力设备交接和预防性试验规程》 Q/TGS 1016-2007天津市电力公司企业标准2007年《电力设备交接和预防性试验规程》 5试验项目 5.135kV进线开关柜(GIS)二次回路检查; 5.235kV变压器馈线柜(GIS)二次回路检查; 5.3主变压器保护屏CT二次回路检查; 5.4线路保护屏CT二次回路检查; 5.5CT一二次回路绝缘电阻; 5.6CT二次回路直流电阻; 5.7差动及过流(后备)保护CT变比、极性; 5.8定值核对、装置刻度检查(从试验仪器向保护装置二次回路输入电流,检查 装置的电流值是否能与CT变比对应); 5.9大电流传动(用大电流试验仪器向差动CT一次回路输入电流,检查装置的 电流值是否能与输入的电流值对应); 5.1035kV GIS 进线保护过流保护调试(瞬时投入); 5.1135kV GIS 进线保护速断保护调试; 5.1235kV GIS 进线保护零序过流保护调试;

电力系统继电保护学习总结

电力系统继电保护学习总结-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

电力系统继电保护学习总结 第一章、绪论 不正常运行状态: 1、负荷潮流超过额定上限造成电流升高(过负荷) 2、系统出现功率缺额导致频率降低 3、发电机甩负荷引起发电机频率升高 4、中性点不接地或者非有效接地系统中单相接地引起非接地相对地电压升高 5、电力系统振荡 短路的危害: 1、短路电流及燃起的电弧,使故障元件损坏 2、短路电流流经非故障元件,由于发热和电动力,导致非故障元件损坏 3、导致部分地区电压水平降低,使电力用户正常工作遭到破坏或者产生废品 4、破坏发电厂之间并列运行稳定性,引起系统振荡甚至瓦解 电力系统继电保护泛指:继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。包括继电保护的原理设计、配置、整定、调试等技术也包括电压、电流互感器二次回路,经过继电保护装置到断路器跳闸线圈的一整套具体设备,通信设备。 第二章、电网的电流保护 继电器是组成继电保护装置的基本测量和起动元件。 整定电流的意义:当被保护线路的一次侧电流达到这个数值时,安装在该处的这套保护装置能够动作。 电流速断保护的优点:简单可靠、动作迅速。 缺点:不能保护线路全长,保护范围受运行方式影响电流保护的接线方式指电流继电器与电流互感器之间的接线方式,目前广泛使用三相星形、两项星形接线。 功率方向元件的基本要求: 1、明确的方向性,正方向故障可靠动作,反方向故障不动作 2、足够的灵敏度 功率方向元件接线方式要求:

1、正方向任何短路都能动作,反方向不动作 2、Ir、Ur尽可能大一些,ψk接近最大灵敏度角ψsen,减小消除动作死区 中性点直接接地电网中必须装设专用的接地保护。 零序电流的分布: 主要取决于输电线路零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,与电源数目和位置无关 零序功率方向:与正序功率方向相反,由线路流向母线 中性点非直接接地系统零序分量分布特点: 1、对地电容构成通路,零序阻抗很大; 2、单相接地时,相当于故障点产生与故障前相电压等大反向的零序电压,全系统出现零序电压; 3、非故障线路零序电流为线路本身的电容电流,容性无功由母线流向线路; 4、故障线路零序电流等于全系统非故障元件对地电容电流之和,容性无功由线路流向母线。 第三章、电网的距离保护 距离保护是反应保护安装地点至故障点之间的距离,并根据距离的远近而确定动作时限的一种保护装置。 距离保护的构成:起动元件、方向元件、距离元件、时间元件。 距离保护优点: 同时利用电压电流特征,保护区稳定,灵敏度高,受运行方式影响小,在复杂网络中使用,可作为变压器发电机后备保护。 缺点: 只利用一侧短路电压电流特征,保护I段整定范围80%-85%,在双侧电源中有30%-40%范围故障时,只一侧无延时动作,另一侧延时跳闸;220KV及以上线路,无法满足快速切除故障要求,还应配备全线快速切除的纵联保护;构成接线算法复杂,可靠性差。 电力系统振荡和短路时的主要区别: 1、振荡时电流和各电压幅值的变化速度较慢,而短路时电流是突然增大突然降低的; 2、振荡时电流和各点电压幅值均作周期变化,各点电压与电流之间的相位角也作周期变化; 3、振荡时三项完全对称,电力系统中不会出现负序分量;而短路时,总会长期或瞬间出现负序分量。 距离保护振荡闭锁措施:

个人总结~电气调试

电气系统调试 1 施工准备 为了保证送电与调试能够顺利而安全地进行,在送电与调试前需要进行精心的组织与准备: 2 供电干线系统送电 1)插接母线检查调试 低压母线采用1000V兆欧表测得绝缘电阻值应不小于20Ω。在安装过程中应遥测一节,安装一节。在安装完成后,在进行总体遥测。在对母线进行检查前,应断开与其相连的部件及接线。在母线安装完成后应检查母线接地跨接线有无遗漏。 2)开关或断路器检查调试 各种低压开关或断路器应在送电前进行绝缘检查,并应进行手动分、合闸试验,确保开关动作灵活可靠。有相关整定值的开关或断路器应在条件允许的情况下进行整定试验。开关或断路器的操作试验应最少进行三次,且要用万用表检查是否可靠

动作。 3)交流电动机检查调试 A 用兆欧表测量电机绕组的绝缘电阻,380V低压电机应不低于0.5MΩ。 B 用直流单(双)臂电桥测量电动机各相绕组的直流电阻,其相互差值应不超过其最小值的2%;中性点末端引出的电动机线间直流电阻,其相互差别不应超过最小值的1%,在测量时,电动机转子应静止不动。 C 电动机空载转动检查和空载电流测量 起动前,先将与电动机相连的机械设备拆除,对难以拆除的机械,要尽量减小电动机的负载。用钳型电流表或盘柜上的电流表测量并记录电动机的启动电流和空载电流;电动机起动后,应用硬木棍或螺丝刀靠在电机有关部位听电机内部压力声音,如果异常应立即停机。用转速表测量转速,在额定电压下测得的转速应与铭牌规定的转速相符。电动机空载运行2小时,运行一段时间后,用手触摸或用测温仪测量电动机轴承定子绕组等部位的温度,检查电机温升是否正常;用测振仪测量电动机的振动,检查其是否符合有关要求,记录电动机起动电流,空载电流,振动、温升、噪音等有关数据,其各种数据合格,正常运行2小时后,即可认为电机系统试运转合格。 4)变频电机检查调试 (1)检查控制保护设置及功能是否正常。检查变频器型号应与图纸设计相符,变频器一次回路绝缘应良好。 (2)控制柜二次回路检验。应将柜内所有的接线端子螺丝紧固,用500V兆欧表检查绝缘电阻,其值应不小于0.5MΩ,用万用表检查各回路接线是否正确。用临时电源进行通电试验,按照设计要求,分别模拟控制回路,连锁系统,操作回路,信号回路及保护回路动作试验,各种动作及输入输出信号指示应正确无误,灵敏可靠。 (3)在变频器和电机主回路绝缘良好二次回路检查正确无误后方可带电机试运行,先设定低频率运行,慢慢增加频率提高电机转速运行,看电机电流变化。

智能变电站继电保护的调试方法分析

智能变电站继电保护的调试方法分析 发表时间:2018-03-15T10:43:15.510Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:魏晓东吴春明[导读] 摘要:在科技水平的带领下,我国智能变电站技术得到飞速发展。 (国网山东寿光市供电公司山东省潍坊市 262700)摘要:在科技水平的带领下,我国智能变电站技术得到飞速发展。智能变电站建设过程中变电站继电保护的调试尤为重要。为更好的保障智能变电站的安全、稳定运行,本文研究了智能变电站继电保护的调试、继电保护系统的检测,并结合本人实际工作经验分析了继电保护的应用,以期为我国智能电网建设,贡献自己的绵薄之力。 关键词:智能变电站;继电保护;调试方法;变电站调试引言 作为我国智能电网的核心部分,智能变电站直接决定着智能电网的运行效果和经济效益,是影响用电质量的关键。传统智能电网建设过程中只是对智能变电站技术进行运用,并未做好继电保护装置的设置,造成智能变电站安全性、可靠性大打折扣,在一定程度上限制了智能变电站的发展。如何做好继电保护系统的设置,形成科学的智能变电站继电保护调试体系已经成为新时期智能电网建设的重中之重。 1智能化变电站概述相比于传统的变电站,智能化变电站中大量运行光电技术,网络通信技术以及信息技术,尤其是在二次系统中,信息应用的模式发生了彻底的改变,各种电气量实现了数字化输出。通过运用相关技术,对电力系统的信息进行统一建模,信息的交互通过网络通信的方式实现。在设备上,摒弃了常规的TA和TV,采用的是新型的数字化互感器,具有紧凑和低功耗的特点。将电力系统中的运行量直接变换成数字信号,结合基于以太网的数据采集以及传输系统,进行统一的信息建模。主要的技术特征表现在以下几个方面:1)数字化的数据采集。采用光电式互感器,实现采集信号的数字化,不仅能够有效隔离一二次系统的电气连接,而且提高了测量的精度,为信息的集成化应用提供保证。2)分布化的系统分层。分布式分层系统能够实现分布式的配置,该配置是面向对象的配置,CPU模式的采用,使得分布式系统中的装置具有独立的数据处理能力。3)网络化的信息交互。数字化变电站的自动化系统之间的数据传输包括:过程层中的智能传感器与间隔层中的装置实行信息交互,各个层内部信息的交换与通信。 2智能化变电站的特点智能化变电站通过使用大量的智能化设备实现对电网的可观,可控,可测性的要求。与传统变电站相比,其主要具有以下几个特点:第一,智能化变电站具有标准的模型,智能化变电站的建设遵循IEC61850。IEC61850通过定义抽象通信服务接口技术、设备自我描述规范,以及面向对象的建模技术,对智能化变电站内的系统进行统一的定义,并采用标准的通信模型,实现整个变电站内的各种智能设备的交互性。第二,智能变电站大量采用光纤通信方式,极大地提高了数据带宽以及信号的抗干扰能力,满足了智能变电站内的各种智能设备进行数据通信要求。第三,电气二次设备的检修通常是作为一个整体来进行的,因此具有一定的难度,普通变电站一般采用“定期检修”。而智能化变电站能够通过信息化手段实时获取变电站内所有设备的运行情况,实现设备的“状态检修”。 3智能变电站继电保护调试方法 3.1调试保护装置元件 在调试保护装置前,首先应对相关设备进行全面、认真检查,确保各插件的无损、完好性,同时要认真检查压板的松动情况,其次,对设备直流回路的实际绝缘情况进行全面、严格检查,应先切断对应设备的电源,再把逻辑插件拔出,最后,确认装置的实际零漂值,先对端子排内的电压回路进行短接,切断电流,以便准确观察电流与电压的零漂值。对相关设备装置检查完成后,开始对其保护定值进行校验,其校验对象应包括:PT断线零序过流以及相过流定值、反零序时限过流保护定值、以及纵联差动保护定值等,校验完相关保护定值后,要让光纤通道的连接正常,不能有异常告警的出现,即相关指示灯的状态都是熄灭的。接着应联调光纤通道,其具体步骤为先对差流与侧电流进行检测,接着对两侧装置进行联调,让差动保护功能纵联。 3.2通道调试 在通道调试前,应判断其状态,并观察光纤通道的实际情况,确保其状态良好,若纵联通道不存在异常现象,异常灯则会处于熄灭状态,相关通道状态计数也处于恒定状态。同时,调试前应对光纤进行清洁处理,需详细观察各个设备的接地情况,确认接地良好后,则可按照不同的要求完成接线,并将不同的接地网完全分开。通道调试主要是对光纤通道进行调试,光纤通道调试的完成主要依靠于装置的发光功率,注意观察通道插件上的标称值是否满足要求。在检查光纤收信率的过程中,还应核查收信裕度。通过通信内时钟统一设置本侧和对侧的识别码,并查看装置中纵联通道是否存在异常警告信号,若不存在,则说明通道处于正常状态。 3.3GOOSE调试 在调试装置的菜单栏,对GOOSE通信状态和报文统计进行配置,其告警信号包括以下几个:GOOSE-A网网络风暴报警、GOOSE-B 网网络风暴报警、GOOSE-A网断链、GOOSE-B网断链以及GOOSE配置不一致。就GOOSE的发送功能来说,最多可以支持八个发送模块,为了现场调试的方便,发送压板可以配置为12个,一旦对应的发送压板退出使用。相关的GOOSE的发送信息都以清零来处理,在发送的信息中,不仅包含有GOOSE发送的信息,还包含有投检修态的开入信息。 4智能变电站继电保护的应用分析就继电保护的应用来说,对GOOSE的具体连接功能应重点关注,应尽量采用硬电缆进行连接,在采集完数字信号后,可通过数据包的形式向外传输。对于接受方来说,接收的只是其中的部分信号,因此在对GOOSE连接功能进行配置时,接收方应对内部信号与外部信号先进行添加,值得注意的是,同一个外部信号无法与两个内部信号同时连接。反之,同一内部信号也无法与两个外部信号相连。可利用日志窗口查看信号的具体记录,这样可使内部信号的添加更顺利。笔者以实际工作经验为基础,对某智能变电站的继电保护调试方法进行了详细研究,打算入量通道测试某220KV线路保护装置,想使用智能化继电保护校验仪来检查异常状态,在对线路的实际保护情况检查完成后,发现没有必要的开入信息存在于保护装置内部。于是笔者对问题原因进行了全面、详细分析,首先对校验仪的61850配置进行了检查,严格进行了数次校验后,发现配置并没有问题,其次对光网口灯的状态进行了检查,发现相关指示灯的闪烁符合规定,属于正常状态,进而对硬件口的数据信息传递问题进行了排除,最后检查了模型文件的配置,把母差文件找了出来,打开母差文件,对检查对应的数据集进行了浏览。