文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电抢修应急管理规定

配电抢修应急管理规定

配电抢修应急管理规定
配电抢修应急管理规定

建湖县供电公司县城配网故障应急抢修

管理规定(试行)

第一章总则

第一条为积极、有效应对配电设施各类故障,及时修复损毁配电网设施,快速恢复电网稳定运行,减少事故灾害造成的损失,维护公司正常生产经营秩序,保障人民生命财产安全和社会稳定,特制订本规定。

第二条本管理规定适用于建湖县供电公司县城配电设施障碍、用户故障、外力破坏及突发自然灾害对公共配电网(20kV及以下)设施(不含用户内部配电设施)造成损毁而进行的应急抢修工作。

第二章应急抢修的原则

第三条应急抢修工作必须以“有序、规范、快速、安全”为目标,严格执行安全工作规程,有针对性地落实组织措施、技术措施和安全措施,保证应急抢修工作中的人身安全和设备安全。

第四条应急抢修应明确工作职责,在保证安全的前提下,落实全方位快速响应的原则,建立健全应急抢修体系,细化应急抢修工作流程,贯彻正确、高效、迅速、协同的原则,各有关部门、单位及相关人员应积极主动、密切配合,不得推诿扯皮或故意拖延,全力做好配电故障应急抢修工作,努力降低故障停电修复时间。

第五条在本公司的抢修队伍无法在短期内完成抢修恢复任务时,申请上级公司调用其他抢修队伍参与抢修,但必须实行统一部署、统一协调、统一指挥。

第六条应急抢修必须坚持: 谁受理业务谁负责,谁下达任务谁负责,谁接受任务谁负责,谁组织指挥谁负责,

谁到现场抢修谁负责,故障、隐患不消除不撤离现场的原则。

第三章部门(单位)和职责

第七条公司部门和职责

(一)生产技术部为县城配网应急抢修工作归口管理部门,负责制订配电网应急抢修预案和具体的实施细则,明确应急抢修工作流程、职责分工、到达时间、备品备件、交通、通讯、信息发布及报告等工作要求;负责抢修业务外包队伍选定;负责与外包队伍签订抢修业务承包合同和安全协议;负责与外包队伍签订应急抢修车辆租赁协议和安全协议;负责指挥协调跨区域应急抢修;负责检查和监督各部门的应急抢修各项工作要求的执行情况;负责配电网应急抢修装备、设备、物资购置所需资金的计划安排,并负责对上报计划和使用情况进行审查。

(二)发展建设部负责协调配电网应急抢修装备、设备、物资购置、供应工作。

(三)办公室负责应急抢修车辆配置管理,负责制定应急抢修车辆更新补充计划;负责统一对外发布应急抢修有关信息。

(四)安监部负责配电网应急抢修的安全监督管理;负责审查外包单位的安全资质和与外包单位签订的安全协议;负责对抢修现场的安全工作进行监督、指导、检查、考核;负责对事故进行取证、调查分析;负责做好外力破坏事故的调查与处理工作。

(五)财务部负责配电网应急抢修费用及抢修装备、设备、物资购置的费用管理。

(六)营销部负责受理客户故障报修、及时派单、跟踪故障抢修工作并答复客户。

(七)调度中心是配网故障处理的调度指挥中心,按电力系统调度规程的要求准确、快速处理故障。准确判断故障范围,及时通知输配电工区、变电运行工区、95598客户服务中心(以下简称客服中心)等部门;迅速启动抢修流程,及时正确调整系统运行方式,迅速隔离故障、恢复其余客户供电,指令有关运行人员完成设备的倒闸操作,接受有关单位的停电申请,许可调度管辖设备的停电检修工作;故障抢修结束后,应及时发令送电。

(八)客服中心:客户代表应具有丰富的业务知识并熟悉配网的总体情况。当受理客户故障报修时应详细记录客户姓名、联系电话、地址、故障现象等详细的故障信息,尽力了解设备异常的详细情况(包括异常状态、地点、范围等),及时通知相关部门、单位做好应急响应工作,为正确、迅速处理事故提供方便。同时应做好相关的客户咨询、解释和答复工作,维护企业形象。

(九)输配电工区:全面负责县城配网抢修的具体实施工作;负责公司本部内部和外协抢修队伍的管理考核;负责县城配网应急抢修装备、设备、物资的储备、计划上报工作,做好抢修器材、备品备件的领料、发料、统计、考核工作,根据使用情况每月给抢修队伍进行一次补充;负责现场抢修工作质量验收;负责故障后的县城配网运行方式调整的倒闸操作;组织、协助、指导外协抢修队伍故障巡视。

第八条抢修业务外协单位和职责

建湖县天辰电气实业有限公司(以下简称天辰公司)为承接建湖县城配网抢修业务的外协单位:负责县城配网抢修工作;负责落实应急抢修队伍建立与管理,制定完备的应急抢修各项管理制度和预案;负责配备抢修安全、施工工器具;负责对抢修车辆和驾驶人员管理;执行建湖县供电公司生产技术部、调度中心、输配电工区、客服中心等部门的抢修工作指令,自觉接受建湖县供电公司安全监察部门的安全监督;安全、优质、及时、正确做好故障巡视、故障隔离、现场安全措施、现场抢修、恢复供电;负责建立日常抢修备品备件仓库,向输配电工区申报抢修备品备件年度、月度计划,根据使用情况及时申报补充物资,并加强日常管理。

第四章配网应急抢修的范围

第九条县城配网抢修的范围:凡属公司输配电工区、电力营销部管辖县城范围的20kV及以下公司资产电力线路及计量等设备;以及非公司资产,由公司抄表到户的集中居民小区的公共电力设施。

对客户资产性质的故障报修,本公司的抢修队伍到达现场后,必须首先向客户明确告知:该设备属客户资产,其故障不属我公司抢修范围。为确保及时消除故障恢复供电,向客户建议:一是可按照物价部门确定的价格,由天辰公司抢修队伍采取有偿抢修;二是由客户自行选择有相应资质的队伍抢修。但对有可能造成重大安全问题、有可能造成重大经济损失及有可能造成重大社会影响的,抢修人员必须协助其做好相关应急措施。对客户不理解的要耐心细致做好解释,避免引起客户投诉。客户设备故障抢修工作的许可和终结手续,必须与客户具有相应资格的人员或公司营销用监人员办理。

第五章配网应急抢修工作要求

第十条抢修值班

输配电工区、天辰公司应建立县城配网设备应急抢修值班制度,并纳入常态化管理。

抢修班设在天辰公司,由天辰公司高压工程处负责管理,实行24小时值班。

为方便抢修工作开展,抢修班每值设抢修值长一名,作为当值事故抢修的总负责人,负责接受抢修任务布置人(调度、客户代表等)发出的抢修任务,安排人员进行故障巡视,参加现场勘察、制定抢修方案;负责

故障隔离停电操作监护;负责与调度办理工作许可手续;负责停电后抢修现场二级工作许可;负责抢修质量验收;负责抢修后恢复送电操作监护;负责与抢修负责人、调度办理工作终结手续。

抢修班在每值当班设一名工作负责人,具体负责抢修业务;负责带齐抢修作业安全、施工工器具和设备材料;负责组织抢修作业人员;与抢修值长共同组织故障巡视,查明故障点,并做好现场勘察、制定抢修方案;负责签发《电力事故应急抢修单》;负责与抢修值长办理工作许可;负责故障隔离停、送电操作;负责在抢修现场设置完备的安全措施;负责组织故障抢修,并对抢修现场做好监护;负责向抢修值长办理抢修工作终结手续。

抢修值长应具有丰富的经验及较好的组织协调能力,当接受到应急信息后,能综合判断信息严重程度,及时汇报,并通知相关部门、单位做好应急响应工作。

输配电工区负责督促各应急抢修队伍(包括外协队伍)同步建立应急抢修值班制度,并纳入常态化管理。应急抢修值班按照三级梯队开展值班工作。第一梯队为在岗人员,处于待命状态;第二梯队为备岗人员,即:天辰公司抢修班全体人员,应在接到通知后30分钟内进入待命状态;第三梯队为输配电工区、天辰公司高压工程处、翔宇公司配变电工程处全体在册的应急抢修人员,应在接到通知后1小时内进入待命状态。第十一条抢修人员配备

公司在输配电工区设立县城配网抢修中心。

天辰公司对抢修班的抢修班人员配置:一是应按照管辖配网设备数量及满足常规故障处理的原则确定;二是必须选用政治思想好、业务素质高、身体健康、工作责任心强的员工。

天辰公司抢修班的人员应熟悉县城配网设备状况,熟悉县城道路和重要客户,熟悉相关工作的技术规范和安全工作规程,熟悉抢修作业施工工艺,熟悉县城配网应急抢修预案,能准确、快捷、高质量做好抢修工作。

第十二条图纸资料管理

输配电工区应加强配电生产管理信息系统(配电MIS)的维护,加强配电网图纸资料管理,并根据现场变更及时对系统进行更新维护,为抢修施工的顺利实施打好基础。

输配电工区提供专用用户名及浏览权限,供调度、客服中心能够随时调用配电MIS系统查阅资料;负责按月提供县城配网图纸资料给外协抢修队伍参考并对抢修班人员进行配电MIS系统培训;如配网运行状态发生变化时应及时告知抢修班。

第十三条抢修装备及工器具管理

输配电工区抢修中心应根据上级有关规定,配足相应的大型抢修装备,如:抢修车辆、各类起重设备、各类抢险抢修专用工具、应急照明设备、安全工器具、空气呼吸器、防毒面具、防护服、救护设备、消防器材、防汛设备等。

输配电工区抢修中心应掌握现场可调用的应急装备资源,建立信息数据库,明确现场应急装备的类型、数量、性能和存放位置。应建立相应的维护、保养和应急调用等制度。

生产现场基本的应急装备不完备的,应列入“两措”计划予以添置;可能不具备的一些特殊应急装备,如消防车、救护车、大型起重设备、专用设备和工具、防护服等,应明确应急需要时向外部(本单位其他生产部门和场所、友邻单位、周边消防队和急救中心、上级公司等)获取的方式,及时提出需求。

天辰公司抢修班应按标准配置个人安全防护器具、检修工器具及备品备件、抢修车辆等,并实行定置管理,常规工器具及备品备件等应存放在抢修车辆上。

输配电工区抢修中心负责对外协抢修队伍进行管理,督促其完善抢修装备,按照省、市公司应急队伍管理细则,组织好抢修人员培训和演练工作,并在技术、业务上给予支持。

第十四条抢修备品备件管理

生技部应制订完善的配网抢修物资备品库管理制度,确保配网抢修物资备品库的高效运转。输配电工区对配网抢修物资备品计划编制、领用、管理、审查应指定专人负责。天辰公司抢修班对备品库应建立完善的台帐清册及完整的进、出库记录,设专人保管。配网抢修物资备品库负责人应经常检查物资的完好性、充足性,及时对相应物资组织检查、试验、补充,核查物资的质保期、有效期。输配电工区应每季度组织对配网抢修物资备品库抽查,每年组织一次全面检查和结算。

第十五条信息报告与发布

(一)公司各单位对配网抢修工作实行分级、及时报告制度,确保故障能得到迅速处置。

对变压器台区未实施全部停电的低压部分抢修,抢修值长应将信息报告通报客服中心;

对变压器台区实施全部停电的低压部分抢修,抢修值长应将信息报告输配电工区抢修中心负责人,并通报客服中心;

对涉及一条10 kV(20kV)及以下线路停电的抢修,抢修值长应将信息报告输配电工区抢修中心负责人和输配电工区负责人;调度中心将情况分别报告公司生技、安监部,并通报客服中心;客服中心将报修情况报告营销部负责人。

对涉及二条10 kV(20kV)线路停电的抢修,抢修值长应将信息报告输配电工区抢修中心负责人和输配电工区负责人;调度中心将情况分别报告生技、安监部和客服中心。由生技、安监部报告公司分管生产副总经理、总工程师;客服中心将报修情况报告营销部负责人。

对涉及三条10 kV(20kV)以上线路停电的抢修,抢修值长应将信息报告输配电工区抢修中心负责人和输配电工区负责人;调度中心将情况分别报告生技、安监部和客服中心。由生技、安监部报告公司总经理、分管生产副总经理、总工程师;客服中心将报修情况报告营销部负责人。

(二)各单位在应急处置故障的同时,要注意收集、记录、保留突发事件信息及应急处置情况,及时向公司办公室、生技部汇报。

(三)突发事件信息及应急处置情况由公司办公室负责发布。公司办公室在接受各类信息之后,应研究拟定新闻发布方案(包括发布形式、发布内容等)。对于难以把握的重大、敏感问题,要及时向公司领导报告,按照有关指示妥善处理。

(四)公司办公室应采取适当形式,在第一时间对外发布事件有关内容,掌握舆论导向的主动权。(五)任何部门、单位和个人不得擅自随意对外发布事件信息。

(六)客服中心负责根据正式发布的信息向客户做好解释工作。

第六章抢修流程

第十六条预警响应

当国家或当地政府、气象部门发布重大自然灾害预警、事故灾难预警、社会安全事件预警等信息后,生技部应迅速组织抢修队伍做好应急抢修准备工作。

输配电工区、天辰公司高压工程处应根据预警要求,认真检查人员、装备、工器具、备品备件的情况,提前做好抢修准备。

各单位应做好事故预想,并做好机动抢修队伍的准备工作。

第十七条应急抢修启动

(一)调度中心、客服中心在获取故障信息后,应立即向输配电工区抢修中心设在天辰公司抢修班的抢修值长提供配网发生事故的信息,提供的信息应准确,包含事故的地区、范围、事故的基本情况,便于抢修工作及时展开。同时,营销部应作好相关的客户沟通工作,便于抢修工作的顺利实施。

(二)抢修值长在接到县城配网发生事故的通知时,应参照《县城配网应急抢修预案》立即组织天辰公司抢修班抢修负责人率抢修班组人员携带抢修所需工器具、材料及装备,迅速赶赴现场,组织进行抢修。(三)应急抢修队伍赶到故障现场的时限,原则上要求30分钟内到达,因人员责任造成抢修延误的,由生技部负责追究相关责任。

第十八条查明故障点

对故障点不明确的,应迅速组织力量查明故障点。

(一)一条10kV(20kV)出线及以下线路设备停电的,由抢修值长组织力量进行线路故障巡视,力量不足时,抢修值长应报告抢修班长增加人员,故障巡视应由抢修值长负责统一指挥。故障点查明后,由抢修值长汇报调度中心,并组织抢修。

(二)二条10kV(20kV)出线线路设备停电的,由抢修值长通知输配电工区抢修中心(配电线路综合维检班)班长、天辰公司抢修班班长,组织两个班的全体力量进行线路故障巡视,故障巡视由输配电工区抢修中心(配电线路综合维检班)班长统一指挥。故障点查明后,由抢修值长汇报调度中心,并组织抢修。(三)三条10kV(20kV)出线及以上线路设备停电的,由抢修值长通知输配电工区、天辰公司高压工程处和翔宇公司配变电工程处负责人,组织力量进行线路故障巡视,故障巡视由输配电工区负责人负责统一指挥。故障点查明后,由输配电工区负责人汇报调度中心,并组织抢修。

第十九条现场抢修

(一)应急抢修队伍赶到故障现场后,应尽快查明故障原因,控制险情、隔离事故现场、现场设置安全安全警示标志;抢修值长向调度报告事故现场情况,并根据调度指令带领抢修班人员隔离故障和恢复非故障区段的供电;确定抢修方案并提出停电申请,组织开展抢修工作;及时向调度和客服中心通报故障应急抢修情况。

(二)当现场的装备、随车配备的工器具及备品材料不能满足抢修需要时,抢修负责人应立即通知备品备件仓库组织调运抢修所需的装备、工器具及材料。

(三)备品备件仓库应24小时有人待班,随时根据现场的需要落实材料和工器具的供应。

(四)由抢修当值值长根据抢修工作需要向调度或输配电工区抢修中心申请停电,并办理许可工作手续。调度或输配电工区抢修中心将停电的范围、时间、抢修工作内容通报客服中心,以便客服中心向客户做好答复。

(五)对现场进行隔离故障点的操作,抢修当值值长在得到调度许可后,由抢修当值值长负责监护,抢修班人员进行倒闸操作。故障点隔离之外的线路调电倒闸操作则由输配电工区配电线路综合维检班负责。(六)由抢修负责人填写《电力事故应急抢修单》,再由值长进行二级许可抢修班负责人组织抢修工作。(七)抢修班负责人在得到抢修当值值长工作许可后,应立即在停电的线路设备上设置验电、挂接地线、安全围栏等必要的安全措施。

(八)抢修负责人应向全体抢修人员做好安全和技术交底,加强现场监护,严格现场监督检查,坚决杜绝冒险和违章作业。抢修施工要严格按施工规范和工艺要求进行作业,确保施工质量满足要求。

(九)抢修工作结束,抢修工作负责人检查现场确无遗留问题,向抢修当值值长报请验收。

(十)抢修当值值长应代表输配电工区对抢修工作质量进行验收,合格后方可同意终结工作。

第二十条表计故障抢修

抢修人员到达现场后查明确为表计故障原因的,可采取直接绕越表计临时搭接的办法,先恢复客户供电。抢修值长一方面必须向客户做好告知;另一方面立即将客户户名、电话号码、地址、抢修恢复送电的时间等信息反馈给客服中心,再由客服中心报告营销部负责人和装接班班长,营销部负责人和装接班班长应在接到通知后最短的时间内组织人员修复。

第二十一条抢修工作终结

(一)故障抢修处理结束前,抢修值长向调度预汇报,以便调度进行下一步准备工作安排。

(二)故障抢修处理结束,现场设置的安全措施撤除、作业人员撤离,抢修负责人向抢修值长终结工作,抢修值长应立即汇报调度,调度发令恢复送电;调度通知客服中心送电结果。

(三)故障抢修处理结束后,抢修值长应收集、记录本次故障的现象、原因及应急处置情况等信息,总结抢修工作的经验和教训,形成抢修报告每月汇总报公司相关部门和输配电工区,以便进一步完善和改进应急抢修预案。

第七章附则

第二十二条本规定由生技部组织制定并负责解释。

第二十三条本规定自发布之日起执行。

变配电室运行管理制度.doc

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期 巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运 行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 3.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显 著变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在 高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向 主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告 管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标 示牌。 9.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。

变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电或 做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设绝 缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。 1.2 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 1.2.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 1.2.3 不需要高压设备停电的二次线路上的工作。 1.2.4 用绝缘棒或核相器等高压回路上和带电设备外壳上工作。 1.2.5 已投运的变配扩充工作,只需做简单的安全措施,向绝无触电危险 的邻近有电处的工作。 1.3 紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修设备上停电作业时,仍执行安全措 施和工作许可。 1.4 工作票一式两份,书写正确清楚,不得任意涂改,若有更改由签发人盖章。 1.5 一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气连接部分为限。 1.6 一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则有不同的工作地点,可以 发一张工作票。 2.配电室工作许可制度 执行工作许可任务,可由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应做到: 2.1 工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电。

供配电系统管理制度示范文本

供配电系统管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

供配电系统管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1﹑矿山供配电系统应设置可靠的漏电保护装置,电力 装置应符合GB50070和DL408的要求,并按照规定要求 采取避雷措施,保留配电系统图,电气设备布置图,电 力、通讯等线路平面图。 2﹑电气工作人员应按规定考核合格,方可上岗。上岗 应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。维修电气设备和 线路,应由电气工作人员进行。 3﹑电气工作人员,应熟练掌握触电急救方法。 4﹑在输电线路上带电作业,应采取可靠的安全措施, 并经主管矿长批准。 5﹑电气设备可能被人触及的裸露带电部分,应设置保 护罩或遮拦及警示标志。

6﹑供电设备和线路的停电和送电,应严格执行工作票制度。 7﹑在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,应加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业,不准送电”的警示牌。 8﹑在带电的导线、设备、变压器、附近,不应有任何易燃易爆物品。在带电设备周围,不应使用钢卷尺和带金属丝的线尺。横过道路的供电电缆应采取有效防护措施。 9﹑采场每台设备,应设有专用的受电开关;停电或送电应有工作牌。 10﹑本厂电气设备、线路,应设有可靠的防雷、接地装置,并定期进行全面检查和监测,不合格的应及时更换或修复。 11﹑在本厂停电线路上工作时,应采取验电和挂接地线等安全措施。工作完毕后应及时将地线拆除后再通电。

电力事故抢修应急预案文档

电力事故抢修应急预案文档Emergency plan document for emergency repair of elect ric power accident 编订:JinTai College

电力事故抢修应急预案文档 小泰温馨提示:本文档根据题材书写内容要求展开,具有实践指导意义,适用于组织或个人。便于学习和使用,本文下载后内容可随意修 改调整修改及打印。 为了防止和减少电力事故对社会的影响,保证电力事故 应急工作高效、有序地进行,提高电力事故应急处置能力,最大限度地减少电力事故造成的损失和影响,维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全,结合本地实际,制定本预案。 1.2.1预防为主。坚持"安全第一、预防为主"的方针,加强电力安全工作,突出事故预防和控制措施,有效防止重特大电力生产事故发生;加强电力设施保护、宣传工作和行政执法力度,提高公众保护电力设施的意识,维护电力设施安全。 1.2.2统一指挥。县电力公司成立电力事故应急领导小组,在县政府突发公共事件应急指挥机构的统一指挥和协调下,组织开展事故处理、事故抢险、电网恢复、应急救援、维护稳定、恢复生产等各项应急工作。 1.2.3分层分区。按照分层分区、统一协调、各负其责的原则建立事故应急处理体系。按照电网结构和管辖范围,制定电网事故预案,保证电网尽快恢复供电。电力用户根据自身重

要程度,自备必要的保障措施,避免在突然停电情况下发生灾害。 1.2.4保证重点。在电网事故处理和控制中,将保证电网的安全放在第一位,采取一切必要手段,将事故限制在最小范围内,防止发生系统性崩溃和瓦解。在电网恢复中,优先保证主干网架、重要输变电设备恢复,提高整个系统恢复速度。在供电恢复中,优先考虑对重要用户恢复供电,尽快恢复社会正常秩序。 本预案依据国家有关法律、法规和政策,以及电力行业有关规程、标准要求制定。 《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《电网调度管理条例》、《国家电网公司重特大生产安全事故预防与应急处理暂行规定》。 本预案适用于处理电力事故、电力设施大范围破坏、电力供应持续危机等各类事件引起的对地方安全、社会稳定构成重大影响和严重威胁的大面积停电事故。 本预案用于指导和规范大面积停电应急救援,建立自上而下的分级负责的大面积停电应急救援与处理体系。 副组长:陈成印田爱华

配电室管理制度示范文本

配电室管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电室管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、配电室设置 1、配电室要求屋顶、楼板不得有渗漏,工作地面、 室内沟道无积水、杂物。 2、配电室预埋料及预留孔应满足要求,预埋料要牢 固,室内接地电阻满足规程要求。 3、配电室配出柜要满足负荷的要求,负荷配出要求 合理,各种保护满足要求。 4、带有计量装置的配电室,其计量装置要满足要 求,计量装置的试验、校验应由电业部门负责。 5、配电室配出柜、盘、配线电流回路应采用电压不 低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2。 6、配电室强、弱电回路中不应使用同一根电缆,并

应分别成束分开排列。 7、配电室配电柜的信号回路信号灯、光字牌、电铃及电钟应显示准确、工作可靠。 8、配电室、配电装置及其它要求接地的电器,外壳要可靠接地,接地电阻要求≤5Ω。 二、配电室管理 1、非电气工作人员禁止随便进入配电室,实习人员和临时参加劳动的人员须经安全教育后,在工作人员负责人指导下,方可进入设备区和参加指定的工作,对外单位派来支援和配合工作的电气工作人员,工作前应由现场工作负责人介绍现场电气设备运行情况以及有关安全措施。 2、工作人员配电室的一切行为应符合要求,如因违反要求而发生事故后果自负,严重者追究刑事责任。 3、不得在配电室内做与工作不相符的事。 4、变配电室内应备有下列用具器材和备品:

配电室管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电室管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

配电室管理制度(新版) 一、配电室设置 1、配电室要求屋顶、楼板不得有渗漏,工作地面、室内沟道无积水、杂物。 2、配电室预埋料及预留孔应满足要求,预埋料要牢固,室内接地电阻满足规程要求。 3、配电室配出柜要满足负荷的要求,负荷配出要求合理,各种保护满足要求。 4、带有计量装置的配电室,其计量装置要满足要求,计量装置的试验、校验应由电业部门负责。 5、配电室配出柜、盘、配线电流回路应采用电压不低于500V 的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2。 6、配电室强、弱电回路中不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。

7、配电室配电柜的信号回路信号灯、光字牌、电铃及电钟应显示准确、工作可靠。 8、配电室、配电装置及其它要求接地的电器,外壳要可靠接地,接地电阻要求≤5Ω。 二、配电室管理 1、非电气工作人员禁止随便进入配电室,实习人员和临时参加劳动的人员须经安全教育后,在工作人员负责人指导下,方可进入设备区和参加指定的工作,对外单位派来支援和配合工作的电气工作人员,工作前应由现场工作负责人介绍现场电气设备运行情况以及有关安全措施。 2、工作人员配电室的一切行为应符合要求,如因违反要求而发生事故后果自负,严重者追究刑事责任。 3、不得在配电室内做与工作不相符的事。 4、变配电室内应备有下列用具器材和备品: (1)各种安全用具,临时接地线,各种标示牌及其它常用工具。 (2)常用的携带型仪表。

供配电设施的管理制度

制定部门:后勤部修订年限:三年一次版本号:1.0 页数:1/5 发行日期:2019-04-01 修订日期:__/__/__ 已修订次数:0次 1.目的 通过医院安全供电管理制度的制定,来规范对医院配电系统和供电设施实施安全操及 监督管理工程组人员对制度的执行。 2.范围 确保医院的配电系统和供电设施运行始终处于良好状态,尽量减少配电系统和供电设 施故障而造成的各种损失和风险,完善配电系统和供电设施监测检查,提高其安全运 行的可靠性。 3.定义(无) 4.职责 保障医院供配电设施的安全运行。 5.标准 5.1 医院变、配电房未经许可或后勤部主任许可,非工作人员不得入内。 5.2电工负责高/低压、变/配电房、巡查监控管理工作。 5.3电工必须持有劳动部门认可有效的高/低压电工上岗证,具备专业知识,熟悉安全操 作规程,熟悉医院供配电系统、出现停电严格遵守《医院停电应急流程》各项的规定。 5.4电工必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况,严禁变压器、空气开 关超载运行,严格执行安全操作规程,认真检查各种设备开关、线路和仪表的运行情况,详细准确填写设备巡视表和工作日报表。 5.5 电工必须熟练掌握医院供配电、线路走向及设备技术性能和实际操作方法。 5.6按计划做好变配电设备的维护保养工作,经常保持配电房地面及设备外表无尘及配电 房消防设施的完好齐备,严格执行停电状态的应急措施,确保供电的连续性、可靠性,保证应急灯在停电状态下能正常使用。 5.7做好配电房的防水、防潮工作,堵塞漏洞,严防蛇、鼠等小动物进入配电房。 5.8进行设备检修或突发性的停电事故时,必须严格按照停电应急处理程序进行处理。 5.9高、低压配电柜每半年进行外包维护保养,变压器每二年必须清理检测一次,对维护 及检测记录必须留存。各楼层配电箱和配电房低压配电柜每周清理检查一次,发现问题立即处理,以保证其正常运行。 5.10发生事故时,电工应保持头脑冷静,按照操作规程及事故应急处理程序进行处理, 及时排除故障;同时需做好事故工作记录。 5.11电工必须严格按照要求按时进行监测记录。 5.12每月将供、配电系统的运行报表交后勤部主任审阅存档,为日后的管理决策提供依 据。

(完整word版)变电所应急预案

变电站事故(停电、触电)专项应急预案 一、 1、变电站供是本部门的主要危险源之一,电事故类型主要为变电站突发供电系统停电、人员触电,供电系统变配电设备故障停电等。各类停电事故对本部门以及公司生产、生活产生直接影响。 2、供电系统停电事故发生的主要原因是供配电设施故障、操作人员不当操作、外电网因恶劣天气停电,发生的季节主要在夏季雷雨等恶劣天气。危害程度及其后果一是会造成人员伤亡,二是会造成生产区部分或全部停电停产。因此,根据上级主管部门关于加强应急管理工作的意见要求,结合我变电站主供电系统的实际,制定本应急预案。 3、事故预防和应急措施: 预防为主。“安全第一,预防为主”原则,加强供电安全管理,突出对事故的预防和控制,加强危机管理,定期进行安全检查,及时排查和消除供电系统缺陷,提高供电系统的可靠程度,有效防止重大供电安全事故的发生,提高重大突发事故处理、应急抢险以及快速恢复供电系统正常运行能力。 统一指挥。对供电系统突发事故,坚持“统一指挥,组织落实,措施得力”的原则,在领导机构的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事故的处理、事故抢险、系统恢复、应急救援、维护稳定、恢复供电等各项应急工作。 快速反应。在应急处理各类突发事故时,应在保证安全的前提下坚持一个“快”字,做到反应快、报告快、处理快、恢复快。 保证重点。在突发事故的处理过程中,应采取一切必要措施,限制突发事故范围的扩大。在供电系统恢复中,优先恢复重要区域、重要输变电设备,努力提高整个系统恢复速度和效率。 二、组织机构及职责事故类型和危险程度分析: (一)应急组织体系 1、应急组织结构 2、主要职责 落实安全生产责任制,防范主供电系统大面积停电事故的发生,督促制定并批准总体突发事故应急预案;统一领导主供电系统大面积停电应急处理、事故抢险、恢复供电等应急工作;调集分配各种抢险救援力量,调集各种保障物资和交通工具,在重大突发性事故、事件处理中行使指挥权、上报和发布现场信息。 (二)指挥机构及职责 总指挥: 1、确定可靠有效的应急处理方案,发布应急命令 2、负责向上级有关部门、领导汇报 3、指挥调动现场人员设备,协调各小组配合 副总指挥: 1、协助总指挥落实应急处理方案 2、按照总指挥指令,协助总指挥,指挥应急处理工作 3、总指挥因故不在时,副总指挥全权指挥应急处理工作 现场处置组(分厂厂长): 1、在统一指挥下,按事故处置程序正确进行现场事故处置,安排站长、值班长、值班操作人员、抢修队伍开展现场应急工作。迅速救治触电人员、修复停电设施,减少停电损失 2、在现场处置时确保救援人员和抢修人员安全,包括自身安全。 现场警戒维护组(当班值班长,安全员): 1、负责保证救援或抢修现场井然有序 2、加强保卫工作,禁止无关人员靠近危险设施 3、指挥紧急情况下,保证社会医疗救援组织前往事故现场道路的畅通 后勤保障组: 1、负责应急状态下应急物资的供应保障; 2、负责交通车辆的保障。 医疗救护组:

变配电室运行管理制度

变配电室运行管理 制度 1

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查, 巡视检 查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视, 值班人员每天按现场运行规程的规定时间和 项目, 对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。3.特殊巡视, 对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷 或负荷有显著变化时, 新装、检修或停运后的设备投入运行, 运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视, 其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情 况, 一般在高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中, 注意安全, 不准进行其它工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案, 重大设备缺 陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否, 未得主管领导批准, 值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录, 查出问题及时修理, 不能解决的问题 及时报告管理处和工程部。每班巡查内容: 房内是否有异味, 记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况, 发现异常, 及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸, 检修 2

停电, 挂标示牌。 9.巡视配电装置, 应随手将门关上并锁好, 巡视中应穿绝缘 鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小 动物进入。 变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令, 根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作, 需将高压 设备停电或做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作, 需要停电做安全措施或安全距离不 足需装设绝缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工 作。 1.2 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 3

配电室日常运行管理制度和维护方案

配电室维护方案 第一条配电室为北京市武警总队第二支队重点要害部位,为规范配电系统管理,保障部队正常工作及人员的安全,特制定本度。 第二条设专职配电室维护人员,负责配电系统的维护。 第三条一般规定 1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 2.3电工专用工具及备件 2.4消防器材 3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 5、除院方有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。 6、其它配电线路、设施定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 7、规章制度、岗位责任上墙,值班员持证上岗,复印件装镜框上墙。 第四条配电室的日常巡视检查 1、责任单位每个月应对配电室进行一次巡视检查,并做记录、填写表格。在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1 各种仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2 观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器、导线、开关、接触器、继电器线圈各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。 2.3 电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常音响。 2.4 对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。 2.5 检查各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象。 2.6 观察进柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好。 2.7 检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电流)运行,超差值是否在允许范围内。 2.8 开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象;检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡;检查电溶补偿柜一次熔断器、二次熔断器、接触器是否完好,电容器接点有无松动、异响、澎胀现象。 2.9 检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象,温升是否正常;检查照明应急装置(充电电池部份)是否完好。 2.10按规定每月工作应当填写工作记录、运行日志,作为甲方每季度考核

供配电安全操作管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A46063 供配电安全操作管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

供配电安全操作管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.0目的: 规范供配电设备设施的操作程序,确保正确、安全的操作供配电设备设施。 2.0适用范围: 适用于物业管理公司辖区内供电设备设施的操作。 3.0职责: 3.1机电维修部主管/变配电房班长负责检查《供配电设备设施安全操作标准作业规程》的执行情况。 3.2变配电室值班电工负责供电设备设施的操

作。 4.0程序要点: 4.1安全操作注意事项。 4.1.1操作高压设备设施时,必须穿戴绝缘手套、穿绝缘鞋、着棉工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.2操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。 4.1.3严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: A)有监护人; B)工作场地空间足够,光线足够; C)所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、螺丝刀、电工胶布等); D)工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。

某电力事故抢修应急预案范本

整体解决方案系列 某电力事故抢修应急预案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39646某电力事故抢修应急预案Emergency plan for emergency repair of an electric power accident 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、总则 1.1编制目的 为了防止和减少电力事故对社会的影响,保证电力事故应急工作高效、有序地进行,提高电力事故应急处置能力,最大限度地减少电力事故造成的损失和影响,维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全,结合本地实际,制定本预案。 1.2工作原则 1.2.1预防为主。坚持"安全第一、预防为主"的方针,加强电力安全工作,突出事故预防和控制措施,有效防止重特大电力生产事故发生;加强电力设施保护、宣传工作和行政执法力度,提高公众保护电力设施的意识,维护电力设施安全。 1.2.2统一指挥。县电力公司成立电力事故应急领导小

组,在县政府突发公共事件应急指挥机构的统一指挥和协调下,组织开展事故处理、事故抢险、电网恢复、应急救援、维护稳定、恢复生产等各项应急工作。 1.2.3分层分区。按照分层分区、统一协调、各负其责的原则建立事故应急处理体系。按照电网结构和管辖范围,制定电网事故预案,保证电网尽快恢复供电。电力用户根据自身重要程度,自备必要的保障措施,避免在突然停电情况下发生灾害。 1.2.4保证重点。在电网事故处理和控制中,将保证电网的安全放在第一位,采取一切必要手段,将事故限制在最小范围内,防止发生系统性崩溃和瓦解。在电网恢复中,优先保证主干网架、重要输变电设备恢复,提高整个系统恢复速度。在供电恢复中,优先考虑对重要用户恢复供电,尽快恢复社会正常秩序。 1.3编制依据 本预案依据国家有关法律、法规和政策,以及电力行业有关规程、标准要求制定。 《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《电

配电室管理制度96543

配电室管理制度 为了加强厂区供电,配电室的安全管理,确保安全生产,特制定以下管理制度: 1、严格执行要害场所管理制度,非工作人员禁止入内,人人 登记确保安全供电。 2、严格执行停电、送电制度和操作规程。 3、设备完好率达到规定要求,消防设施齐全可靠,任何人不 得未经批准擅自挪动消防设施及内部物品。 4、操作人员必须是经过专业培训取得电工证的工作人员,操 作人员有监护人的情况下方可停电、送电及检查、维护、工作。 5、非工作人员在经过批准后,进入配电室不可擅自触摸电气 设备,严禁超过保护栅栏否则后果自负。 6、工作人员在检修、维修、维护电气设备时,严禁带电作业, 要停电后验电、放电、短路接地(接三相短路接地线)严格按操作规程作业。 7、在维护、维修、检修电气设备及线路停电后挂好停电警示 牌“有人作业、禁止合闸”。做到“谁停、谁送”的原则,严格执行停、送电操作规程。 8、在停电送电前应戴好绝缘手套、绝缘鞋,站在绝缘台上进 行。 停电:先将各设备及配电点的总开关停电→拉下空气开关(塑料壳式或漏电开关)→拉下手动断路器→挂好警示牌。

送电:与停电顺序相反进行。注意:将各工作地点设备的负荷总开关(各配电开关全部断开)即不准带负荷送电。 防误操作装置规定 1、运行人员均应熟悉所辖范围内的防误装置的原理和程序,熟练掌握防误装置的操作。 2、正常运行时,所有电气设备的防误装置均应投入,并保持其状态良好。 3、运行人员发现防误装置有缺陷或损坏时应及时汇报,做好记录。 4、已投运的防误装置不得随意停用、解除。 5、下列情况下在征得上级领导同意后方可启用解除闭锁: (1)设备异常紧急停运

供配电系统管理制度

供配电系统管理制度文件编号: 创建日期: 实施日期:

供配电系统管理制度 1目的 确保中冶井建庆发项目部范围的供配电系统正常、安全运行。 2适用范围 本制度适用于中冶井建庆发项目部范围内的供配电系统安全管理。3职责 3.1项目部经理 提供供配电系统运行和维护过程中所需的资源,签发《供配电系统管理制度》。 3.2机电矿长 3.2.1负责全矿范围内的供配电管理,组织编制、审核《供配电系统管理制度》 3.2.2负责组织供配电系统安全事故的调查及审核、签发《供配电事故调查报告》。 3.3 机电部 3.3.1机电部为供配电系统技术指导部门,负责制定《供配电系统管理制度》 3.3.2负责组织全矿供配电事故的调查分析、事故档案的存档。 3.3.3负责工余重大伤害事故的协助调查分析。 3.3.4负责对全矿供配电工进行专业知识培训。

3.3.5负责定期对供配电绝缘用品的检测以及供配电设施的试验。 3.4 变电所 负责35KV变电站、主配电室以及发电机组以及外围输电线路的管 理。 3.5车间、部门 负责各自单位配电系统的管理。 4工作程序 4.1供配电管理范围 供配电系统包括:变电站、配电室、变压器以及备用电源。 4.2供配电安全管理 421矿山电力装置,应符合GB50070和DL408的要求。 4.2.2电气工作人员,应熟练掌握触电急救方法。 4.2.3在输电线路上带电作业,应采取可靠的安全措施,并经主管领导批准。 4.2.4电气设备可能被人触及的裸露带电部分,应设置保护罩或遮栏及警示标志。 4.2.5供电设备和线路的停电和送电,应严格执行工作票制度。 4 . 2 . 6在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,应加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业,禁止合闸”的警示牌。 4.2.7两个以上单位共同使用和检修输电网路时,应共同制定安全措施,指定专人负责,统一指挥。 4.2.8在带电的导线、设备、变压器、油开关附近,不应有任何易燃易爆物品。 429绝缘损坏的橡套电缆,应经修理、试验合格,方准使用。在长度150m

电力事故抢修应急预案

电力事故抢修应急预案 关于电力事故抢修应急预案 1、总则 1.1编制目的 1.2工作原则 1.2.1预防为主。坚持"安全第一、预防为主"的方针,加强电力 安全工作,突出事故预防和控制措施,有效防止重特大电力生产事 故发生;加强电力设施保护、宣传工作和行政执法力度,提高公众 保护电力设施的意识,维护电力设施安全。 1.2.2统一指挥。县电力公司成立电力事故应急领导小组,在县 政府突发公共事件应急指挥机构的统一指挥和协调下,组织开展事 故处理、事故抢险、电网恢复、应急救援、维护稳定、恢复生产等 各项应急工作。 1.2.3分层分区。按照分层分区、统一协调、各负其责的原则建 立事故应急处理体系。按照电网结构和管辖范围,制定电网事故预案,保证电网尽快恢复供电。电力用户根据自身重要程度,自备必 要的保障措施,避免在突然停电情况下发生灾害。 1.2.4保证重点。在电网事故处理和控制中,将保证电网的安全 放在第一位,采取一切必要手段,将事故限制在最小范围内,防止 发生系统性崩溃和瓦解。在电网恢复中,优先保证主干网架、重要 输变电设备恢复,提高整个系统恢复速度。在供电恢复中,优先考 虑对重要用户恢复供电,尽快恢复社会正常秩序。 1.3编制依据 本预案依据国家有关法律、法规和政策,以及电力行业有关规程、标准要求制定。

《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《电网调度管理条例》、《国家电网公司重特大生产安全事故预防与应急处理暂行规定》。 1.4适用范围 本预案适用于处理电力事故、电力设施大范围破坏、电力供应持续危机等各类事件引起的对地方安全、社会稳定构成重大影响和严重威胁的大面积停电事故。 本预案用于指导和规范大面积停电应急救援,建立自上而下的分级负责的大面积停电应急救援与处理体系。 2、组织机构与职责 2.1应急领导小组 组长:王清利 成员:李自锁杨闯潘守用张晓辉张宏光贾振平 2.2应急领导小组主要职责: 贯彻落实有关事故应急救援与处理法规、规定; 接受县政府及唐山供电公司应急指挥机构的.领导,请求应急援助; 统一领导本辖区大面积停电事故抢险及应急处理工作; 研究重大应急决策和部署; 督促制定应急预案,下达应急指令; 宣布进入和解除预警状态; 宣布进入和解除应急状态; 宣布实施和终止应急预案; 负责信息反馈。

变配电室管理制度范本

内部管理制度系列 变配电室管理制度范例(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-66906变配电室管理制度范例 Example of substation management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一.变配电室运行管理制度 A.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 B.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 C.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显着变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 D.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在高峰负荷期。 E.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 F.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得

主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 G.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,::记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。 H.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标示牌。 I.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 J.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。 二.变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1第一种工作票的工作为:

供配电管理制度

供配电安全管理制度(办法)

第一章总则 第一条订立该制度目的和依据:为加强矿山地面及井下安全用电,规范操作,节约成本,制定本制度。结合矿山实际情况,根据《金属与非金属矿山规程》、参照国家相关标准制定本制度。 第二条制度适用范围:井下及地面供配电安全管理工作。 第三条制度所规范业务的管理原则:以“安全第一,预防为主,供电可靠,配电安全,运行经济”实施本制度。 第四条关键名词术语解释 下列术语和定义适用于本制度。 1、供电:也叫送电,是指合上配出线的隔离开关及断路器的过程。 2、配电:是指根据本单位变电所装机容量,按照各生产系统设备设施的电力需求,接通进线开关,科学分配电能的过程。 第二章组织与职责 第一条组织体系和管理模式:机电部为公司供配电工作的管理机构,下设采区机电组和选矿场维修班,现场管理为采区机电组及选矿场维修班。管理模式以现场检查,定期或不定期巡查为主开展工作。 第二条执行本制度的职责划分: 1、机电部职责:监督、考核、检查井下及地面供配电使用情况。编写年度供配电工作计划,上报供配电日常所需维护材料计划。对供配电用电计量、耗材统计及考核。 2、采区机电组及选矿场维修班职责:负责供配电现场工作的实施,上报供配电日常所需维护材料配件计划。认真做好停送电的各项准备工作,防止意外事故发生。 第三章制度控制内容 第一条制度规范的相关业务/管理流程 (一)供配电管理内容: 1、当配电设备、变压器、线路发生故障和事故时,机电部要及时安排相关人员做好全部

或局部停电工作,防止故障和事故的扩大,确保人身和电气设备安全(见附件1)。 2、不论配电设备和变压器故障大小,发现故障人员都要及时向领导或有关部门汇报,机电部积极组织维修人员做好维修工作。 3、爱护设备、绝缘工具、消防器材,保持设备清洁卫生。 4、搞好各变配电点清洁卫生工作,认真填写各项记录(见附件2-5)。 5、认真检查各配电点的总开关、分路开关、各仪表是否正常,发现问题及时处理。 6、认真做好班中巡视工作,检查变压器、线路及配电开关,确保设备正常运转。 7、操作高压时,必须一人监护,一人工作,并保证按操作规程规定进行操作。 8、在合闸即可将电送到工作地点的开关操作把手上必须悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌; 9、停电检修任何设备,必须悬挂“禁止合闸,有人工作”的标志牌,谁停电,谁送电;严禁预约送电。 10、供配电线路无明接头,供配电设备保持完好,供配电设备严禁带病运行。 11、所有供配电箱及电气设备外壳接地可靠,接地电阻符合要求。 12、新安装的配电线路载流量满足用电设备负荷要求,对不合格的线路必须进行更换。 13、每班对各配电设备的漏电断路器进行试验,要求动作灵敏,保护可靠,对不合格的漏保进行更换。 (二)供配电管理流程 1.制定供配电方案机电部实施供配电方案采区或选矿场现场组织人员施工现场调试运行供配电设备运转正常维修工检查维护供配电设备运转正常(见附件6) 第四章检查与考核 第一条制度涉及的监督与检查对象、考核方法、标准与奖惩办法 (一)机电部为供配电管理、监督、检查、考核的职能部门。 (二)采区或选矿场为落实供配电方案现场施工单位。 第二条考核与奖励 (一)考核方式:现场检查,维修记录抽查。 (二)考核标准(见附件7): 1、供配电设备外观完好,内部无积尘、杂物。检查发现一处不合格,处罚采区长50元,

电力突发事件应急预案

电力突发事件应急预案 电力是以电能作为动力的能源。出现一些事故我们必要有此对应措施。下面是小编整理收集的电力突发事件应急预案,欢迎阅读参考! 1、总则 1.1编制目的 为了防止和减少电力事故对社会的影响,保证电力事故应急工作高效、有序地进行,提高电力事故应急处理能力,最大限度地减少事故中的人员伤亡和财产损失,控制危险源,排除现场灾患,消除危险后果,分析总结事故经验,结合本公司实际,制定本预案。 1.2、工作原则 1.2.1坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强电力生产安全工作,突出事故预防和控制措施,有效歇制重特大电力生产事故发生;加强电力设施保护、宣传工作和行政执法能力度,提高公众保护电力设施的意识,维护电力设施安全。 1.2.2统一指挥,公司成立电力事故应急领导小组,组织开展事故处理、事故抢修、电网恢复、应急救援、维护稳定、恢复生产等各项应急工作。 1.2.3按照分层分区,统一协调、各负其责的原则建立事故应急体系。按照电网结构和管辖范围,制定电网事故预案,保证电网尽快恢复供电。 1.2.4在电网事故处理和控制中,将保证设备、人身、电网的安全放在首位,采取一切必要手段,将事故限制在最小范围内,防止系统发生崩溃和瓦解,以及人身伤亡事故的发生。在电网恢复中,优先保证主干电网、重要输变电恢复,提高整个系统恢复速度。在恢复供电中,优先考虑重要用户恢复供电,尽快恢复正常的社会秩序。 1.3、编制依据 本预案依据国家有关法律、法规和政策,以及电力行业有关规程、标准要求制定。 1.4实用范围 本预案适用于处理电力事故、电力设施大范围破坏、电力供应持续危机及人身伤亡事故等各类事件引起的对地方安全,社会稳定构成重大影响和严重威胁的大面积停电事故和人员伤亡事故。 本预案用于指导和规范大面积停电、人身伤亡、事故应急救援建立自上而下的分级负责和大面积停电应急救援与处理体系。 2、组织机构与职责 2.1应急领导小组 组长:木俊 副组长:尹子清、李丽辉 成员:吴勇三、和琼华、张灿、鲍艺波、李永泉、和军峰 2.2应急领导小组的职责 贯彻落实有关事故应急救援与处理法规、规定; 统一领导本辖区大面积停电、事故、人身伤亡、抢险应急处理工作,研究重大应急策和部署。 督促制定应急预案,下达应急指令。 宣布进入和解除预警状态。 宣布进入和解除应急状态。

高低压配电室管理制度

高低压配电室管理制度 1、供电运作和维修人员必须持证上岗,配电室的值班人员必须熟悉电气设 备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。2.配送电建立24 小时运 行值班制度,对高、低压配电装置进行巡查,做好每日巡查记录,发现问 题及时上报机电矿长。3.配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停 送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录, 认真执行交接班制度。4.供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。 5.停电时,应提前向领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认 供电线路正常,电气设备完好后方可送电。6.配电室内消防设施应确保完 好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入, 外来人员须经机电矿长同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。 7.加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。 8.如果双回路电停电时,值班人员应立即启动发电机组,同时与供电部门 取得联系。 9.运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。 10.系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。 11.保持配电室的清洁卫生和干燥。

12.值班时间内严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。13.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地 填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。14.负责领导交办的有关工作。 高低压配电室安全保卫制度 1、外来人员未经允许不得擅自入内,如因工作需要(上级领 导批准后)办理登记手续,由配电室人员陪同方可入内; 2、进入配电室人员要服从工作人员安排; 3、值班人员不论在何种情况下,不得擅离工作岗位; 4、严格执行操作规程,确保系统正常运行; 5、配电室内严禁吸烟、存放易燃易爆物品; 高低压安全操作规章制度 为保证变配电室安全无事故的运行及保证人身安全的 需要,工作人员必须严格遵守安全技术措施和安全组织措施。

供配电系统管理制度范本

内部管理制度系列 供配电系统管理制度范文(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-30948供配电系统管理制度范文Model of power supply and distribution system management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1﹑矿山供配电系统应设置可靠的漏电保护装置,电力装置应符合GB50070和DL408的要求,并按照规定要求采取避雷措施,保留配电系统图,电气设备布置图,电力、通讯等线路平面图。 2﹑电气工作人员应按规定考核合格,方可上岗。上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。维修电气设备和线路,应由电气工作人员进行。 3﹑电气工作人员,应熟练掌握触电急救方法。 4﹑在输电线路上带电作业,应采取可靠的安全措施,并经主管矿长批准。 5﹑电气设备可能被人触及的裸露带电部分,应设置保护罩或遮拦及警示标志。 6﹑供电设备和线路的停电和送电,应严格执行工作票

制度。 7﹑在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,应加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业,不准送电”的警示牌。 8﹑在带电的导线、设备、变压器、附近,不应有任何易燃易爆物品。在带电设备周围,不应使用钢卷尺和带金属丝的线尺。横过道路的供电电缆应采取有效防护措施。 9﹑采场每台设备,应设有专用的受电开关;停电或送电应有工作牌。 10﹑本厂电气设备、线路,应设有可靠的防雷、接地装置,并定期进行全面检查和监测,不合格的应及时更换或修复。 11﹑在本厂停电线路上工作时,应采取验电和挂接地线等安全措施。工作完毕后应及时将地线拆除后再通电。在变电所进行停电作业时应验电、挂接地线、加锁和挂警示牌。 12﹑倒闸应该一人操作、一人监护,发现异常情况,应向值班调度室报告,查明情况再进行操作。 13﹑本厂对供电系统的技术档案及运行记录有供电设

相关文档