一,UPS工作简易流程图

手动旁路

2 6

电池

流程介绍:1,合上Q2和电池开关,将Q6打到1的位置,市电通过整流器,给电池充电,在经过逆流器给负载供电。

2,当逆流器发生故障,UPS将自动切换到静态旁路给负载供电。由于冗余现象UPS内部也会造成一个回路,所以优先会切换到另一路持续运行,当两路的逆流器都损坏,UPS才会自动切换到静态旁路。

3,当机器发生故障需要维修的时候,手动将Q6从1打到2的位置之间会产生电弧,避免1和2 同时接通造成内部回路现象,所以应该先人为切换到静态旁路,所以有以下操作。

打开主菜单找到(由于上面所说关闭一路逆流器会自动切换到另一路,所以应该两路同时关闭)进入系统找到

3控制命令找到立即控制命令

将正常模式

切换到高效模式,再将Q6从1位置打到2位置。

开机操作:先合上Q2和电池开关,再将Q6打到1的位置,再从菜单中选择或者

进入找到

再进入找到

打开即可。

4,停市电时,电池通过逆流器给负载供电。

5,当UPS运行三个月,且没有停过市电的状况下为了保证电池的寿命和性能,3个月放一次电。放完后在进行充电。

6,为了能及时的发现问题并解决应该做好定期的数据记录。

关机操作:还是先找到模块1或者模块2,进入选择控制命令,选择立即控制,进入关机程序,等待120秒钟以后UPS将停止工作。

开关Q2电池开关

放电开关Q6。

电池充电充满的电压:一块大电池由6块小电池组成,每块小电池满电压为2.25V。所以一块大电池的满电压为:2.25×6=13.5V

每块小电池的最小电压为1.8V。所以一块大电池放电最低电压为1.8×6=10.8V,一般来说是10.5V。

查看电池电流时显示电流为负视为放电,电流为正视为充电。