一、编制依据

本施工方案是依据以下文件、国家规范、作业标准编制的:

《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205—2001)

《钢结构工程施工规范》(GB50755—2012)

《钢结构焊接规范》(GB50661—2011)

《屋面工程质量验收规范》(GB50345—2012)

《工程测量规范》(GB50026-2007)

《工程测量基本语标准》(GB/T50228-2011)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007)

《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)

《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002

《焊缝符号表示法》GB324-2008

《紧固件机械性能,螺栓,螺钉和螺柱》GBT3098.1-2010

《建筑施工工程安全技术规范》(国务院)

《建筑工程施工现场管理规定》(建设部15号令)

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991)

《建筑安全监督管理规定》(建设部13号令)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

二、工程概况:

1、工程规模

大连中远川崎船舶工程有限公司1#船体装焊车间(5A)工程地处大连市旅顺经济开发区海韵路20 号,本工程为装焊车间钢结构工程,总建筑面积为:25527㎡,建筑高度为:33.000m。结构形式为单层一跨钢结构排架,厂房长度为489米、宽度为48米,柱间距3@30m+3@15m+1@14m+28@12m柱下独立基础,采用大承台杯口基础,承台最大高度为2.55m,最大承台为9m×6.4m。钢结构厂房柱子系统采用四肢钢管砼格构柱,柱底标高为-2.800米,柱顶标高为+28.300米。

2、拆除原因:钢结构厂房柱子系统采用四肢钢管砼格构柱,柱底标高为-2.800米,柱顶标高为+28.300米,与原来厂房接建所以拆除原来厂房墙面彩板,考虑吊装完吊车梁,墙面外板不好拆,被梁所挡着。给拆除带来一定难度,拆除外墙面彩板,和保温棉。

接建工程

原有厂房

三、施工计划工期

每天计划拆除700平方米,总计15000平方米,考虑天气原因计划25天拆除完成。

四、拆除外墙面板,留内墙板条件:

1、施工地理位置:旅顺口区具有北温带季风气候特征。四季分明,冬夏长、春秋短,日光充足,雨量适中。兼有大陆和海洋性气候双重特点。一年四季节气变化较为明显,空气湿润温和,降水比较集中,季节特点相对分明,这里冬无严寒、夏无酷暑,基本呈现出“春早晚夏、秋先冬迟”的特征,年平均气温10℃左右,最高温度27.5℃,最低温度零下8.2℃,无霜期186天,年平均相对温度66%左右,日照数可达2700小时。

2、墙面面积计算:如图

1、拆除长度354米,总高度33米-土建墙高1.2米-窗户高度2.1米=29.7米

2、无原厂房图按照新厂房布置图檩条间距:最小间距1300㎜、最大间距在1500㎜,

22排墙面彩板820型间距,内板每个波谷全部打自攻钉,如图H350×150×4.5×

6.0(高频焊接H型钢)

3、按照12米跨距离算:

墙面彩板面积每跨长度12X29.7=356.4平方米,自攻钉12/0.82X4X22=1287.8个彩板每平方自攻钉的数量1287.8/356.4=3.61个 /㎡彩板板参数

彩板基板厚度0.41-1.2㎜板宽度600-1270㎜

机械性能:屈服强度Mpa最小值550 610-740

抗拉强度Mpa最小值560 650-750

自攻钉厂家检测报告,自攻钉5.5X12-32的规格,内彩板5.5X25规格

3、墙面檩条H350×150×4.5×6.0(高频焊接H型钢)拉拔测试(5.0毫米钢板)

(样品一12950+样品二12313+样品三12663)/3=12642N (平均每支自攻钉拉拔强度)

4、每平方米用自攻钉3.61个/㎡X12642N=45131.94N/㎡=45. 6k N/㎡

5、风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压

关系,风的动压为

wp=0.5·ro·v2 (1)

其中wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。

由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为 r=ro·g, 因此有 ro=r/g。在(1)中使用这一关

系,得到

wp=0.5·r·v2/g (2)

此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度r=0.01225 [kN/m3]。纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s2], 我们得到

wp=v2/1600 (3)

此式为用风速估计风压的通用公式。应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。风力是指风吹到物体上所表现出的力量的大小。一般根据风吹到地面或水面的物体上所产生的各种现象,把风力的大小分为13个等级,最小是0级,最大为12 级。陆地上出现的风力一般多在0-9级之间,10-12级的风陆上很少见,有则拔树、摧毁建筑物,破坏力极大。为便于记忆,其口诀:

级数名称风力表示陆地表现

mph km/h knots m/s

0无风 0 0~1 0~1 0~0.2没有气流,十分闷促1一级风 1~3 1~5 1~3 0.3~1.5仅烟能表示风向,但不能转动风标

2微风 4~7 6~11 4~6 1.6~3.3人面感觉有风树叶摇动,普通风标转动

3温风 8~12 12~19 7~10 3.4~5.4树叶及小枝摇动不息4和风 13~18 20~28 11~16 5.5~7.9尘土及碎纸被风吹扬,树枝摇动

5劲风 19~24 29~38 17~21 8.0~10.7有叶的小树开始摇摆

6强风 25~31 39~49 22~27 10.8~13.8树的木枝摇动

7较大风 32~38 50~61 28~33 13.9~17.1逆风行走感到困难8大风 39~46 62~74 34~40 17.2~20.7小树枝折断,步行困难

9强大风 47~54 75~86 41~47 20.8~24.4小型简易建筑物受损10暴风 55~63 87~101 48~55 24.5~28.4大树枝折断,小树连根拔起

0 10 20 30 40

密度1.292

8

1.2471 1.2046 1.1649 1.1277

kg/m3

年平均气温10℃左右,最高温度27.5℃按照平均气温计算

wp=0.5·ro·v2 (1)

其中wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。

wp=45.6[kN/m2 ro=1.2471[kg/m3 v=8.55 m/s为风速, 8.0~10.7在劲风5级范围内。

外墙面不是密封面,考虑风吹过来减弱,内板有吊车梁,顶层有钢系杆,下层有钢平台,现在正值4月份—10月份期间,属于春夏季节,大风天气比较少,到5级风都比较少,雨季天气居多,拆除没有多大影响

如果按照抵抗7级风7

强风 25~31 39~49 22~27 10.8~13.8树的木枝摇动

v为风速[m/s] 10.8~13.8 wp=0.5·ro·v2 ro=1.2471[kg/m3

wp=0.5X1.2471X(10.8~13.8)2=72.7~118.7 k N/㎡

72.7~118.7k N/㎡/12.642KN=5.7~9.4个(3.61自攻钉)如果需要抵抗6级大风

需要加自攻钉每平方米需要加2.09~5.79个倍以上,考虑彩板利用率,人工,费

用,不要加固措施。

25吨吊车、拆除彩板架子、手电钻,剪刀,塑料带拆完棉装袋里,大绳,吊具

等。

五、拆除方法及措施:

拆除应遵守“先上后下、先非承重结构后承重结构”的基本原则。先拆上板,中间板,在下板,拆除一张放下一张,摆放整齐,按照统一规格摆放,不要影响施工,有必要运出现场摆放。

1、人工与机械相结合的方法

拆板吊车、架子示意图示意

拆除对象:2-5轴墙面板

拆除方法:人工与吊车机械配合,吊车吊装把架子立正,架子和屋面檐口绑扎牢固,用一根安全绳垂下,安全系在安全绳上,用大绳在上面挂钩,把要拆卸的彩板捆绑牢固,然后在开始用手电钻退自攻钉。退完一张板,用绳,人员慢慢顺到地面,在下面人员堆放整齐,然后在进行下一张的拆除。

2、拆除措施

拆除屋面板时,负责人在现场指挥,督促作业人员严格按方案规定施工。施工现场的所有作业人员必须戴好安全帽,禁止穿汗背心、短裤、拖鞋,严禁酒后上岗作业。高处作业不得任意向下抛掷拆除的物料,禁止用人力推倒方法进行拆除施工。使用吊放工具或起重设备,要有专人指挥,机操、指挥和司哨人员必须严格遵守操作规程,不允许超载、斜吊,严禁违章指挥和违章作业。

拆除下来的废旧材料应及时清运出场,严禁在施工现场焚烧废物。运输过程中严禁发生抛、洒、滴、漏等污染环境的行为。

六、机械设备计划:

主要施工设备表

编号

名称型号

规格数量状态

自有或

租赁

额定

功率

生产能力运到工地日期

1 25T吊车 1 良好租赁120马力

2 手电钻10 良好自有375W

3 剪刀 5 良好自有510W

4 电动扳手 2 良好自有670W

5 安全绳 5 良好自有

6 专用吊具 2 良好自有

7 吊杆 5 良好自有

8 拉铆枪 4 良好自有

七、工期保证措施:

1、组织措施

公司和现场将组成二级强有力的指挥班子,负责指挥、调度人员及机械设备的配置,协调配合。配备足够的施工力量,从组织上、设备上、人员上来保证按期完工。

2、计划措施

在施工计划上,从合理安排工序、合理调配人员等实施措施入手,保证如期完工。八、质量保证:

建立完整的质量体系,对生产过程中的人、物、机进行有效的管理。

依据国际标准ISO9000系列进行运作。每个环节、每个操作过程,均按工艺设计进行,并且及时反馈工艺的问题,保证良好的循环。

在彩板拆除过程中,谨慎操作、吊装、搬运、固定、严格控制每一个环节,保证构件不变形,减少漆膜破损。

九、安全及文明施工措施:

加强安全施工教育,增强每队安全意识,提高每个安装人员的安全与生产责任心。

沿口板安装中,要搭设脚手架以保证安全。结合本屋盖工程特点,安装工人要穿平底防滑绝缘鞋,戴安全帽,随身佩带工具要合理安放,防止脱落伤人及损伤屋盖漆膜。

夜间施工要有足够的照明,施工用电线路要规范,经常检查,防止漏电伤人。吊装时,认真检查钢丝绳、卡扣、卸扣及专用吊具,严禁在其重臂下行走或工作,超过6级风时应停止吊装,以免造成设备材料不应有的损失。

材料摆放整齐合理,保证道路畅通,文明施工,完工清场。施工中产生的垃圾及时清理出场。

拆除厂房施工方案

.厂房(房屋)拆除 ⑴、拆除方法:采用机械破碎拆除,人工配合。 ⑵、拆除顺序:屋面拆除→梁板柱拆除→门窗拆除→场地平整→建筑垃圾外运 屋面拆除 1)拆除是破坏性拆除,拆除时必须确保(厂房、平房)内没有人员,拆除现场必须有专门人员进行监护。 2)屋面拆除必须保证向内向下倒。 3)拆除过程中要及时撒水降尘土。 梁板拆除方案 1)采用破碎锤配合切割机进行梁板切割分离,分块尽量按照的施工轴线,均匀分隔。 2)在拆除板面时先将悬臂梁板分割开,以利分割成块起吊。拆除时力求对应卸载,从而保证房屋整体结构的稳定性。 3)用风镐打通梁板砼,连接钢筋应用气割切断,采用吊机直接起吊,起吊前应当检查梁板的捆绑与吊机吊钩之间的牢固。吊臂应伸到梁板的中心上方,先试吊,将梁板吊起持荷2min确保钢丝绳、吊车无安全隐患后再按照先边梁后中梁的顺序将梁板放至桥台后

临时存梁场地。在梁板的两端设牵引绳,以便控制梁板的平稳、准确的放置在运输车上或临时存梁场地,若吊车超出了许可操作半径范围时,应及时调整吊车就位位置,吊车作业必须保证在吊车的起重半径之内。 4)在堆放地点集中采用大型液压刨机拆除,堆放点的位置必须设在周围空间较大、建筑物及行人较少的地方。 5)拆梁前2小时吊车就位于房屋的一侧,专业人员检查机械性能运行是否良好,绳具吊钩是否安全无患,指挥人员是否就位,操作是否熟练。 6)立柱拆除应按下列程序进行: 为防止立柱倒塌时的冲击力对结构造成破坏,立柱倒塌方向应选择在下层梁或墙的位置上;将立柱切断部分的钢筋剥出,将反方向的钢筋和两侧的构造筋割断,向倒塌方向拉断。撞击点设置建筑垃圾或草袋,做好缓冲防震措施。 钢门窗的拆除 门窗的拆除以保护性拆除为主。 拆除时应注意施工安全,防护措施一定要到位。墙体的拆除 1)用履带式吊锤机进行。

旧房屋拆除规划方案样本

旧房屋拆除规划方案

一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 参考规范及文件如下: 1. 由甲方提供的B405-0026地块内部4#标拆除工程之《招标文件》; 2. 由甲方提供的B405-0026地块内部标拆除工程之《补遗通知》; 3. 现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、 《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 4. 由甲方提供的拆除建(构)筑物的范围示意图; 5. 其它相关专业规范及行业标准。 二、工程概况 (1)工程名称:xxx房屋改扩建工程。 (2)建设单位:xxx。 (3)施工单位:xxxxxx建筑工程有限总公司。 (4)建筑规模:本工程位于xxxx内,需拆除土木结构平房两栋,面积约36平方米;混合结构平房三栋,面积约50平方米,砖混结构楼房(三层)三栋,面积约23平方米;砖木结构煤棚42间,面积约46平方米;车库及木工房两间,面积约48平方米。共需拆除房屋面积约为368平方米。三、施工组织设计的编制原则 从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。 四、施工前准备及主要施工设备 (一)技术准备工作

(1)首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。 (2)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。对工人做好安全教育,组织工人学习安全操作规程。 (3)踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 (二)现场准备 (1)清理施工场地,保证运输道路畅通。 (2)施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 (3)对于生产、使用、储存化学危险品的建筑物的拆除,要经过消防、安全部门参与审核,制定保证安全的预案,经过批准实施。 (4)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 (5)在拆除危险区设置警戒区标志。 (6)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用

拆除专项施工方案

中环股份400MW太阳能电池组件厂房改 造项目拆除方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 编制单位:大元建业集团股份有限公司

目录 目录....................................................... 错误!未定义书签。第一章工程概况.......................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据.............................................. 错误!未定义书签。第三章质量保证体系和质量控制点.............................. 错误!未定义书签。第四章施工前的准备工作...................................... 错误!未定义书签。第五章施工步骤及技术要求.................................... 错误!未定义书签。第六章安全措施.............................................. 错误!未定义书签。第七章现场文明施工、消防防护、环保以及保卫工作.............. 错误!未定义书签。第八章、防震、减少噪音措施................................... 错误!未定义书签。第九章、施工现场防火措施..................................... 错误!未定义书签。第十章防尘及环保环卫措施................................... 错误!未定义书签。

1#窑拆除施工方案

施工方案 1、工程概况: 1.1工程名称:1#窑系统厂房及窑基础等爆破拆除工程 1.2建设单位:冀东水泥吉林有限责任公司 1.3施工单位:吉林市一建公司爆破拆除公司 1.4施工地点:冀东水泥吉林公司院内 1.5工程内容: 1.5.1、1#窑系统厂房拆除,范围为成球盘厂房向南至冷却机厂房旁边,其中有一座混凝土框架厂房、钢架厂房、两个小砖房、靠磨房一侧的一面砖墙及两根无用的管道等。支管道及镶在墙内的钢架需保留,三号窑风机处的局部混凝土框架及其上的小房保留。 1.5.2、1#窑基础爆破拆除。 1.5.3、烧成成球盘厂房到制成厂房天桥拆除。 1.5.4、所有项目拆除后,残渣外运并清理干净,清理程度到现有的地平面,要求场地平整。 1.6工期:2007年6月27日——2007年7月25日。 1.7现场条件: 2.施工部署及总体安排: 2.1、工程总体目标: 2.1.1、安全目标:施工期间无安全事故。 2.1.2、工期目标: 合理安排工序、科学组织施工以缩短工期,按甲方工期目标及时交付使用。 2.1施工组织机构: 2.1施工组织机构人员配置情况: 2.3、施工总体安排: 2.3.1、按施工顺序,将工程计划分为: 吉林市一建爆破拆除公司 ①在保证安全的情况下断水断电。 ②保证周边环境安全布置围挡。 ③在保证安全的情况下系安全带。

④机械外运。 3、施工顺序和方法: 3.1、进入施工现场首先对整个拆除项目的外围10m远的地方拉上警戒绳,做好防护,以防止非拆除专业施工人员进入施工现场同时分各个点摆放好灭火器,以防止着火时使用,进入现场施工人员必须戴好安全帽。 3.2、对混凝土框架厂房进行拆除,采用人工和机械相结合的方法进行施工。 3.2.1、对混凝土框架厂房人工从上向下拆除; 1)、由气焊工和拆除人员配合,将楼房的所有钢窗进行拆除。 2)、由拆除人员将厂房的屋面防水、钢筋混凝土楼板进行人工拆除。 3)、用破碎机将厂房的外围护墙体、钢筋混凝土柱、梁等框架结构进行机械拆除。 4)、厂房地上部分拆除完毕后用翻斗车、装载机清运残土。 5)、用挖掘机把厂房柱基础四周的土方挖开,然后用风镐打眼,采用静体爆破技术,对柱基础进行爆破。6)、在挖柱基础的同时,把厂房内的地沟供排水管线及地下电缆的土方挖开,同时进行保护性拆除,拆除完毕后,把土方进行回填,平整厂房内场地。 3.3、钢架厂房的拆除 3.3.1、 1)、把厂房的天窗打开,由人工将保温层顺天窗往下扔,清理干净再用钎子把每块屋面板缝清理干净,露出屋面板和钢房架的焊接点,由焊工把焊接点割开,以撬活屋面板。 3.3.2、对厂房的天车轨道工子钢架进行拆除 1)、先由气焊工把钢架的焊点逐一割开。 2)、用18吨吊车配合分根吊卸并装车运走。 3.3.3、对厂房的钢架进行拆除 1)、先由工人系好安全带于房架上,在双排房架的拉杆两边由两人用活动扳手把拉杆的螺丝解开,用麻绳分系两头,一人一头把房架的下运拉杆一根根分解开。 2)、主厂房的外墙用人工把房架两头的红砖块,一块块拆掉,打1米宽左右,以便于焊工在切割焊点时方便施工。 3)、由20吨吊车配合,挂上钢丝绳,由焊工切割完屋架的顶部拉杆分排将其吊下,屋 吉林市一建爆破拆除公司 架的一头系好麻绳以便于找好方向,先在车间外吊卸等五排左右的钢架,再进车间进行卸, 方便就近时一次性装车运走。 3.3.4、对主厂房的外砖墙进行拆除 1)、由人工对外墙用大锤将四面砖墙分断8道口,由上至下,上面用人工,下面用破碎机断口。 2)、在厂房的四周选好固定点每片用10吨倒链和粗钢丝绳在墙上选好固定点将墙放倒,直至钢管柱和墙全部分离。 3)、用破碎机对外墙圈梁进行破碎,由人工捡铁捡钢窗完毕后 3.3.5、对钢管柱进行拆除

厂房拆除方案

厂房拆除方案 一.施工准备 1,全面了解拆除工程的图纸和资料,进行施工现场堪察,编制施工组织设计或安全专项施工、施工准备 1,全面了解拆除工程的图纸和资料,进行施工现场堪察,编制施工组织设计或安全专项施工方案。 2,制定安全事故应急救援预案。 3,对拆除施工人员进行安全技术交底。 4,为拆除作业的作业办理意外伤害保险,为拆除作业人员准备齐全安全防护用品。 5,拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志,围挡高度不应低于1.8M,非施工人员不得进入施工区。

6,做好影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作。当建筑外测有架空线路或电缆线路时,应与有关部门取得联系,采取防护措施,确认安全后方可施工。 7,当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时,必须采取相应保护措施,对建筑内的人员进行撤离安置。 8,在拆除作业前,施工单位应检查建筑内各类管线情况,确认全部切断后方可施工。 9,在拆除工程作业中,发现不明物体,应停止施工,采取相应的应急措施,保护现场,及时向有关部门报告。 10,项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部应安有关规定设专职安全员,检查落实各项安全技术措施。 11,根据拆除工程施工现场作业环境,应制定相应的消防安全措施。施工现场应设置消防车通道,保证充足的消防水源,配备足够的灭火器材。 二、施工方案及措施

1,施工安全生产牌。 2,文明施工牌,做好房屋拆除工程施工现场的围护。在房屋拆除工程施工现场醒目位置设置施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。 3,严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施拆除施工作业。拆除前,应先切断电源,并关闭天然气。人工拆除通常应按自上而下、对称顺序进行,不得数层同时拆除,不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。当拆除一部分时,应先采取加固措施,防止另一部分倒塌。拆除工程施工作业人员必须正确穿戴安全帽等劳动保护用品,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。 4,在拆除施工作业过程中,如发现不明电线(缆)、管道等应停止施工,采取必要的应急措施,经处理后方可施工。如发现有害气体外溢、淹埋或人员伤亡事故,必须及时向有关部门报告。 5,进行拆除作业时,楼板上严禁人员聚集或堆放材料,作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所。 6,拆除时对拆除物应采取有效的下落控制措施。

旧房拆除施工方案

旧房拆除施工方案 本工程为拆除三层混合结构旧建筑,建筑面积3321平方米,总高12.5米位于拟建工程的原址, 需拆除旧楼以后才能建新房, 地处该市贸易区中心, 正面为8米街道, 左右为约3米巷道, 背后空地较宽. 周围环境:管网交错,楼房林立. 一、施工方案 (一)控制目标 1.、.控制施工范围,确保周围建筑及设施的安全。 2.、.控制施工时间,尽量不扰民、少扰民。 3.、.控制粉尘飞石, 确保人员安全。 4.、.控制施工噪声, 尽可能减少噪声。 (二)施工流程: (三)施工组织 1、在甲方的支持下,做好群众工作, 争取周边业主的配合,赢得群众的支持,派专人做好周边警戒工作。 2、按施工组织设计的程序安排,首先清拆原有管线,采取夜间使用勾机配合人工进行拆除,划分区域,分块、逐段、逐根进行拆除。 3、拆除混凝土楼板采用人工拆除。严格控制飞石、响声、冲击波。采用湿水除尘,减少声响及冲击波,确保不扰民。 4、拆除砖墙时采用勾机拆除,专人进行监测,发现情况及时联系研究,以确保施工安全。 5、旧房推倒后,组织民工回收构件中有价值的可利用废品。 6、不可利用废物,用汽车外运到指定地点。 二、安全技术措施 (一)粉尘飞石的控制 1、加强钻机的技术管理和湿水措施,严格控制施工粉尘飞石。

2、对于特别的位置,由富有经验的技术人员进行监控,确保施工安全。 3、严格执行防护方案,双重全封闭防护网棚,并由指定的人员检查防护质量,决不放过任何一个漏洞。 (二)噪声的控制 由于本工程的特殊环境,拆除施工工作必须控制噪声,以避免引起不必 要的惊慌和执行市政府的减少扰民的指示。控制具体措施为: 1、尽可能减少清凿工作量,减少空压机噪声。 2、一方面我们采用加强覆盖、严密防护的方法,使影响因素控制在 最小的范围内。另一方面,施工前与各有关方面进行协调,通知所有周围 邻近工作和生活的人员,以免引起惊慌发生不测事故。 (三)安全措施 1、严格按照施工组织设计执行。 2、切实加强对施工的管理制度,严格按照拆除施工的有关规定,进入施工现场时必须派专职安全人员看管,工地上有专职保管员24小时值班,做到万无一失。施工现场作好安全隔离带。无关人员一律不准进入施工现场。 3、严格按照工地安全规则施工,加强对施工队伍法纪安全教育。 4、与公安警署、周围相关单位密切配合,做到安全、文明施工。 5、临时用电,遵守市建委《施工现场电气安全管理规定》中的有关规定;施工机械设备的安全防护装置,严格按照有关的安全技术规程配置,并做到定机、定人、定岗位。 (四)器械及人力安排: 1、6立方米空压机1台,凿岩机3把,风镐3把。 2、挖土机1台。 3、工人20名。 5.、.我方负责申请旧房拆除的所有批准手续,在施工前须持有有效的书面批准文件。 三、需甲方的配合 1、提供150千瓦动力电源和施工用电、用水。 2、配合召集周围有关单位、当地警署、街道等的协调会及共同做好 相邻单位、居民的安民告示工作。

旧房拆除施工方案

旧房拆除及彩钢夹心板房搭设 专 项 施 工 方 案 2008年3月30日 旧房拆除施工方案

一、工程概况 本工程为单间单体框架混凝土结构建筑物拆除工程,内置两处配电设备,业主要求在该旧房拆除过程中不得对内置配电设备造成破坏和损伤,确保完好无损。 二、施工部署 1、人员组织和物具准备:在该旧房拆除前派技 术人员亲临现场进行实地观察,熟悉和了解旧房的结 构形式和施工工艺,制订好专项施工方案,确保拆除 过程安全、顺利。施工前我方组织一定数量的施工人 员、工具物资、安全设施等。主要人员机械具体如下:施工人员 30人 钢管、扣件 10吨 花塑料布 100平米 板材 100平米 大锤 15只 钢锹 20把 大剪刀 4把 凿子 100根 撬棒 20根 2、拆除施工前技术人员对所有现场施工人员按 方案进行全面的施工技术交底,让每位现场施工人员

在施工前都做到心中有数,有序地按方案施工,临危不乱。 3、内置配电设备保护:内置配电设备必须进行防重压、防侧挤压、防坠物砸伤、防震动、防灰尘和防雨水潮湿等六防保护,对此我方采用钢管搭设临时防护架,防护架与配电设备保持足够的空间距离,防护架四周及顶部铺设花塑料布和有一定强度的硬质板材对配电设备进行双层保护,确保配电设备在旧房拆除过程中万无一失。具体做法详见附图。 4、屋面框架梁固定:因该旧房屋面框架梁跨度大,机械拆除不能有效地保护好内置配电设备,必须采用人工破碎,人工破碎前要对框架梁采用钢管临时托架在梁的下部进行托举稳固,防止施工人员在破碎过程中出现整体跨塌造成安全事故,在钢管托架的两侧同时铺设施工脚手架,施工人员在现浇板破碎后再在两侧脚手架上进行框架梁的破碎,钢管托架的具体施工详见附图。 三、拆除施工 在配电设备保护措施和对框架梁的托举固定措施完善后方可开始对旧房自上至下进行拆除,拆除施工顺序为拆女儿墙——搭设外围安全脚手架——现浇板——框架梁——圈梁——外墙——清理,具体如下:

拆除厂房施工方案

拆除厂房施工方案(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

.厂房(房屋)拆除 ⑴、拆除方法:采用机械破碎拆除,人工配合。 ⑵、拆除顺序:屋面拆除→梁板柱拆除→门窗拆除→场地平整→建筑垃圾外运? 屋面拆除? 1)拆除是破坏性拆除,拆除时必须确保(厂房、平房)内没有人员,拆除现场必须有专门人员进行监护。 2)屋面拆除必须保证向内向下倒。 3)拆除过程中要及时撒水降尘土。 梁板拆除方案 1)采用破碎锤配合切割机进行梁板切割分离,分块尽量按照的施工轴线,均匀分隔。 2)在拆除板面时先将悬臂梁板分割开,以利分割成块起吊。拆除时力求对应卸载,从而保证房屋整体结构的稳定性。 3)用风镐打通梁板砼,连接钢筋应用气割切断,采用吊机直接起吊,起吊前应当检查梁板的捆绑与吊机吊钩之间的牢固。吊臂应伸到梁板的中心上方,先试吊,将梁板吊起持荷2min确保钢丝绳、吊车无安全隐患后再按照先边梁后中梁的顺序将梁板放至桥台后

临时存梁场地。在梁板的两端设牵引绳,以便控制梁板的平稳、准确的放置在运输车上或临时存梁场地,若吊车超出了许可操作半径范围时,应及时调整吊车就位位置,吊车作业必须保证在吊车的起重半径之内。 4)在堆放地点集中采用大型液压刨机拆除,堆放点的位置必须设在周围空间较大、建筑物及行人较少的地方。 5)拆梁前2小时吊车就位于房屋的一侧,专业人员检查机械性能运行是否良好,绳具吊钩是否安全无患,指挥人员是否就位,操作是否熟练。 6)立柱拆除应按下列程序进行: 为防止立柱倒塌时的冲击力对结构造成破坏,立柱倒塌方向应选择在下层梁或墙的位置上;将立柱切断部分的钢筋剥出,将反方向的钢筋和两侧的构造筋割断,向倒塌方向拉断。撞击点设置建筑垃圾或草袋,做好缓冲防震措施。 钢门窗的拆除? 门窗的拆除以保护性拆除为主。 拆除时应注意施工安全,防护措施一定要到位。墙体的拆除 1)用履带式吊锤机进行。

房屋拆除施工方案(正式)

安全专项施工方案审批表 LJA3-1-1 工程名称/ 方案名称青岛经济技术开发区看守所、拘留所、 武警中队警务技能训练基地改扩建工 程1#-8#、11#-14#楼(土建部分)工 程/房屋拆除施工方案 工程地点 青岛经济技术开发区云台山 路以东、黄河西路以北 建设单位青岛市公安局青岛经济技术开 发区分局 建筑面积20274.43m2 结构类型框架工程造价7818.5万元 设计单位青岛市公用建筑设计研究院有 限公司 监理单位 青岛市工程建设监理有限责 任公司 层数、高度 看守所监室1F/2F,7米;看守所综合楼 3F/4F,13米;武警营房4F,16米;警务训 练基地2F,9米;厨房餐厅2F,10米;拘室 2F,8米;会见室1F,6米;设备用房、厨 房地上2F、地下1F,11米;已有拘室2F,8 米,已有营房楼2F,8米;门卫1F,4米; 传达室1F,3米 建筑物跨度6米 开、竣工日期以实际开竣工时间为准编制人程发乐 项目负责人安玢 项目安全负责 人 吴军参加会审人员签字 单位技术管理处工程管理处 (质量) 工程管理处 (安全) 工程管理处 (设备) 职务 职称 签名审 批结论单位技术负责人签字盖章 年月日 建设 监理单位审批签字盖章 年月日

结论 青岛经济技术开发区看守所、拘留所、武警中队警务技能训练基地改扩建工程1#-8#、11#-14#楼(土建部分)工程 房屋拆除施工方案 建设单位:青岛市公安局青岛经济技术开发区分局 施工单位:中启胶建集团有限公司 监理单位:青岛市工程建设监理有限责任公司 编制人: 程发乐 编制日期: 2014年9月16日

房屋拆除施工方案 1.工程概况 1.1工程名称:青岛经济技术开发区看守所、拘留所、武警中队警务技能训练基地改扩建工程1#-8#、11#-14#楼(土建部分)工程 1.2建设单位:青岛市公安局青岛经济技术开发区分局 1.3施工单位:中启胶建集团有限公司 1.4建筑规模:本工程地点位于青岛经济技术开发区云台山路以东、黄河西路以北。本工程项目占地面积36540m2其中拆除原有看守所、拘留所等建筑面积约5311平方米。 经过现场踏勘,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此方案。 2.编制依据 2.1甲方提供的拆除物资料文件; 2.2现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 2.3由甲方提供的拆除建筑物的范围示意图; 2.4其它相关专业规范及行业标准。 3.工程管理目标 3.1质量管理目标:合格标准 3.2安全生产目标:杜绝伤亡事故

厂房拆除方案

厂房拆除方案 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

××××公司原厂房拆除 施工方案 甲方意见:编制: 审核: 批准: ××××有限公司 2011年9月30日 目录 第1章、施工方案编制依据

第2章、工程概况 第3章、质量目标 第4章、组织机构 第5章、施工部署及工程量 第6章、各项资源需用计划 第7章、总体施工方案 第8章、质量保证体系及措施 第9章、安全保证体系及措施 第一章施工方案编制依据 1、编制依据:根据公司提供图纸及数据,结合现场实际情况制定本方案。 2、编制原则 (1)指导思想 以公司具体要求为指导,按规范标准化施工,做到方案优化、确保工期、安全第一,用户满意的原则,精心组织施工。 (2)本方案实施需相关部门积极配合和全方位的支持。 第二章工程概况 原有电炉主厂房建筑面积7389平方米,主厂房内主要包括一座50T电炉(拆除)、一台精炼炉(不拆)、一台连铸机(不拆)、一台变压器(拆除)、除尘系统(拆除)及相关配套系统(拆除)组成。主厂房除行车梁采用Q345材质外,其余均为Q235材质。主厂房屋面板天窗板为0.8mm板厚,其余为0.6mm 板厚。除主厂房外,需拆除项目主要有:露天跨全部(含设备)、旋流井全部(含设备)、变压器室全部(含设备)、水泵房全部、 变电站全部、锅炉房全部等等。根据昆玉钢铁要求,拆除采用保护性拆除,拆除构件及设备过磅后运至指定地点(厂区内)。 第三章质量目标

合格 第四章组织机构 指挥: 副指挥: 项目组长: 材料员: 质量员: 安全员: 施工员: 第五章施工部署及工程量 1、主要工程量 施工范围:原有主厂房钢柱、屋面梁、檩条、天窗、柱间支撑、山墙柱、抗风柱、行车梁及附属构件等约计1000余吨;压型板约计20000余平方米;管道及设备1000余吨。 2、主要施工部署:根据要求及现场实际,拆除工程自2011年10月23日开工,至11月30日结束,计划工期39天。安排作业班组2个,施工人员40人。吊车两台、运输车2辆。配备充足的拆除专业工具,合理安排冬季施工措施。 第六章各项资源需用计划 1、施工管理机构、人员及劳动力计划 工机具

厂房拆除工程施工组织设计方案

第一部分施工组织设计 一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 参考规范及文件如下: 1.由甲方提供的B405-0026地块内部4#标拆除工程之《招标 文件》; 2.由甲方提供的B405-0026地块内部标拆除工程之《补遗通 知》; 3.现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条 例》、 《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 4.由甲方提供的拆除建(构)筑物的范围示意图; 5.其它相关专业规范及行业标准。

二、工程概况 1.被拆除旧建(构)筑物工程概况。 工程地点:深圳市福田区梅林路北、中康路东; 建(构)筑物结构形式:钢筋混凝土多层厂房、库房; 平面尺寸及建筑面积:包括107#、107A、107C、107D、118#、119#建筑物及构筑物地面以上部分拆除工程,总占地面积约为5000平米,总建筑面积约8000平米; 层数:包括一层框架结构、二层框架结构、一层混合结构及一层局部三层钢筋混凝土结构厂房。 2.被拆除旧建(构)筑物周围环境。 本拆除工程位于B405-0026地块内部,此地宽总占地面积约为170000平米,四周由围墙维护,出口共计四处南门一处,东门两处,西门一处。由于本工程为二、三、四标同时招标,同期施工,各标段交错施工,施工场地狭小。尤其是本标段各个施项目分散布置,同一标、二标、三标施工范围均有交叉,场地布置更为不利。 4.拆除工程的合同工期或其他要求。 本工程工期要求为25日历天,开工日期为2005年10月15日,

旧房屋拆除施工方案

房屋拆除施工方案 2010-6-11 1:01:06 关键字:拆除方案拆除施工方案房屋拆除施工方案 镇海炼化厂铁路新建信号楼周围旧房拆除 专项施工方案 一、施工现场概况 待拆房屋多为砖混结构,原为机务人员休息室,位于镇海炼化铁路储运部。 工程拆房面积达到xx平米,无相毗邻的危房,作业面较小,周围为炼化厂区,…… 二、项目管理人员的安排及作业人员的组织 本工程施工单位为江苏雷威建筑工程有限公司负责拆房工作,拆迁工程由周钟鑫负责,宣海龙负责现场拆房协调指挥工作,骆有才负责现场的安全工作。…… 三、施工机具及安全防护设施投入 经过现场勘查,项目部在充分考虑工期、现场状况等情况下,决定采用250型挖机拆除,并结合人工辅助配合。…… 四、建筑垃圾的运输、堆场安排 ……根据业主要求,清运到炼化指定地点。 五、进度安排 拆除顺序:先由人工配合拆除门窗,再由机械设备从上往下的程序来进行拆除,直至基础、地梁打破除。具体时间安排:根据施工进度及储运部要求逐个拆除-------- 六、安全措施 (一)拆房施工作业前的安全管理: 1、工人进场前必须经过炼化相关部门的安全教育培训,并且通过考试,培训不合格不能进入施工现场。

2、应根据拆房工程的具体情况,编制拆房施工组织设计或拆房方案,其组织设计或拆房方案必须经项目经理和技术负责人签字。 3、拆房施工技术负责人在施工作业前,应当向拆房施工作业人员作书面安全技术交底,被交底人应当了解该项技术作业的基本要求和安全操作规程,在相关文件上签字,并受安全管理人员的监督检查。 4、必须在工地固定场所设置下列标牌:⑴工程概况牌:标明工程项目名称、拆房实施单位、拆房施工单位名称和施工项目经理、拆(竣)工日期、监督电话;⑵房屋拆除安全生产牌; 5、文明施工牌。 在拆除工程施工现场醒目位置应设施工标志牌、安全警示标志牌,采取可靠防护措施,实行封闭施工。 6、房屋拆除前由专业的电工负责切断总电源,确保安全,以防触电。 7、房屋拆迁前应把里面的应该把里面有用的物件清理出场,堆放到指定的安全地点。 (二)拆房施工作业时的安全管理: 1、拆房施工作业应严格按国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施。拆除建(构)筑物通常应自上而下,对称顺序进行,不得数层拆除,当拆除一部分时,先应采取加固措施,防止另一部分倒塌。 2、拆房施工作业人员应正确穿戴劳动保护用品,戴好安全帽,高处作业应系好安全带,不得冒险作业。夏季施工做好防暑降温工作。 3、拆房施工作业时严禁向下抛掷,拆卸各种材料应及时清理,分别堆放在指定场所。 4、在拆房施工作业过程中,如发现文物、爆炸物以及不明电线(缆)、管道等应停止施工,采取必要的应急措施,经处理后方可施工。如发现有害气体外溢、爆炸、坍塌、淹埋或人员伤亡事故,须及时向公安部门及有关部门报告。 5、因施工现场场地特殊,四周都是油库重地,所以施工人员严禁擅自使用明火,在用机械拆除房屋过程中可能遇到钢筋需要切断时,尽量使用钢锯弓、钢筋剪刀等手用工具。 6、必须用到电焊、气割等设备,必须向有关部门申请动火作业票,由专业人员持证上岗,并配备灭火器具,以免发生火灾。 7、房屋拆除现场由专业的安全员进行监督指挥,施工人员应听从指挥,遵守劳动纪律,不得擅自野蛮施工,确保房屋拆除工程顺利进行。

厂房拆除方案

山西汾西柳湾煤矿选煤厂115皮带栈桥钢结构 加固土建工程11轴厂房拆除 施工方案 一、工程概况 (1)工程名称:山西汾西柳湾煤矿选煤厂115皮带栈桥钢结构加固土建工程(2)施工单位:山西汾西工程建设有限责任公司工程公司孝义新产业研发基地项目部 (3)拆除对象:11轴厂房拆除 二、施工组织设计的编制原则 从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。三、施工组织设计的编制依据 被拆除建筑物的设计图(包括结构、建筑),拆除工程有关的施工验收规范,安全技术规范,安全操作规程和国家、省有关安全技术规定,以及单位的技术装备条件。 四、施工前准备及主要施工设备 (一)技术准备工作

(1)首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸,弄清楚建筑物的结构情况、建筑情况,地下隐蔽设施情况。工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。 (2)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。对工人做好安全教育,组织工人学习安全操作规程。 (3)踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 (二)现场准备 (1)清理施工现场,保证运输道路畅通。 (2)施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、水道、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移;在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 (3)搭设临时防护设施,避免拆除时的石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。(4)在拆除危险区设置警戒区标志。 (5)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。 (三)施工方案 1、控制目标 (1)控制施工范围,确保周围建筑物及设施的安全。

老厂房屋面拆除、更换屋面板施工方案

山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 特钢事业部中型成材车间主厂房加固项目 第一标段 施 工 组 织 设 计 莱芜市钢都建筑安装有限公司 第一章、编制说明 第一节、适用范围 本施工组织设计用于车间屋面板拆除、新加压型板屋面、厂房柱加固施工。第二节、编制依据 本施工组织设计作为指导该工程施工的主要依据,主要依据以下几项编制: 1.房屋建筑强制性条文。 2.建筑质量管理条例等。

3.国家及行业、地方规范、标准。 4、该建筑物的特殊性。 第三节、编制原则 一、本项目工程编制原则 1.精心组织,精心施工、科学组织、讲究实效。 2.高效组织和优化社会要素,强调质量管理。 3.采取合理的施工方法和施工措施,确保施工安全工期及施工质量。 4.切实为业主着想,一切以业主关注为施工焦点。 第二章、工程概况 第一节、工程总体概况 本工程为特钢事业部中型成材车间主厂房加固第一标段:1-12轴线(长度:66m,跨度:33m,新增天窗1架),结合厂房承重结构系统及结构布臵,按照西安建筑科技大学建(构)物检测鉴定站设计图纸、 变更和国家现行规范实施混凝土屋面拆除、排架柱加固、单层压型板屋面更换、柱间支撑加固、构件隔热防护、岩体清理和加固等,主要包括: 1、拆除原混凝土大型屋面板,拆除前搭设相应防护措施,必须保证屋架的安全且无变形,必须保证不得有杂物坠落,小雨时不得出现渗漏。 2、增设钢板套及屋架支撑,增设钢檩条,增设钢结构天窗。 3、屋面敷设单层压型板及采光板。

4、天窗侧立面敷设单层压型板及采光板。 5、排架柱加固及耐久性处理:对承载力不足、破坏严重的部分排架柱进行加固处理,部分进行耐久性处理。 6、修复并增设部分钢结构柱间支撑。 第二节、项目主要施工条件 一、工程本身的特殊情况 本工程使用时间长约45年,多处出现老化损坏相信,存在安全隐患,需重点关注。 二、与工程施工有关的道路和施工场地状况 本项目周围道路畅通,通行良好。 三、设备供应和交通运输等服务能力状况 1.拆除用的大、小型机械设备准备充足,优先满足本项目工程施工。 2.周围交通状况良好,适合运输。 四、当地供电、供水和通信能力状况 施工现场水源、电源已通,通信畅通。 第三章、施工总体部署 第一节、项目总体施工目标

房屋拆除施工组织设计

房屋拆除施工组织设计佳乐房屋拆迁有限公司

一、工程概况 (一)、编制依据 1、由招标单位提供的拆除建(构)筑物的范围示意图; 2、经过现场实际勘查的资料; 3、此类工程的施工经验; (二)参考文献: 1、《房屋拆迁工程施工安全管理条例》 2、《建筑拆除工程安全技术规范》 3、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》 4、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》;(三)、工程概况 1.被拆除旧建筑物工程概况 工程地点:城关镇校场坡村6组 建筑物结构形式:办公楼为三层框架;车间为砼柱无围护结构一层钢构,型钢檀条,石棉瓦屋面;库房为砖混结构钢檀条石棉瓦屋面;部分为砖木结构石棉瓦屋面;

拆除建筑面积:总拆除面积约3900平米; 2.被拆除旧建筑物周围环境。 本拆除工程位于城关镇校场坡村6组,位于城郊结合部。北邻小区,其它三面地势开扩,场地较宽阔,对拆除工程相对有利。周边无危险设施及 4.计划工期。 本工程工期计划45日历天,按业主要求的进场时间为开工时间; 二、施工组织机构的建立 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 劳动力安排计划表 工种级别 按工程施工阶段投入劳动力情况 拆除技工机械工水电工气割工35412 施工组织管理机构框图:三、拆除工程施工准备

房屋拆除施工方案模板

房屋拆除施工方案

***拆除工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 时间:

目录 1、工程概况 (2) 2、施工方案 (2) 3、拆除工程施工方案 (6) 4、拆除工程安全施工措施 (9) 5、施工进度计划安排 (10) 6、劳动力安排 (11) 7、扬尘环境管理措施 (11) 8、安全文明施工 (16)

9、安全应急救援预案 (19) 10、机械设备维护、保养管理制度 (21) 11、取水、用电及运渣车路线布置图附后 (22) 一、工程概况 本工程项目为***建设项目,建设地点位于四川省成都市双流县东升街道接待寺社区。建设单位:四川省***; 监理单位: 四川省蜀典工程监理有限责任公司; 施工单位: 四川省科安建筑工程拆迁有限公司; 预计拆除建筑物有住宿楼5层、教学楼4层、医院2层、教育堂1层、小二楼、厂房1层约面积12688.94m2。 二、施工方案 ( 一) 编制依据

1、现场勘察资料、设备及设备布置、周边环境对拆除工程的要求。 2、《施工机械安全操作规程》。 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》 4、《建筑施工安全检查标准》。 ( 二) 施工准备 以保证本工程安全施工及工人人生安全,再切断拆除房屋周围的电缆、水、电、气、管道等。针对本工程的情况, 我公司将组织有经验的施工队伍上岗, 确保工程顺利安全的完成, 施工机具根据 施工进度情况进场。 ( 三) 施工方法 施工采取, ”先切断( 电缆、水、电、气、管道) 、先上后下、先内后外、先附属后结构”的施工原则。根据本工程方要求, 采取机械拆除为主、人工为辅。 进入现场后设立安全警示带及标语, 在施工作业点派公司专业安全人员24小时轮流值班。安排专业队伍用破碎机对房屋进行拆除, 并配合适量的拆除专业人员对现场进行清理和运出现场, 机械施工时每台破碎机我公司工作人员配备两支高压水枪对被拆建筑物施 工现场喷水防尘( 按市政府要求执行湿法作业) 。

厂房拆除工程施工组织设计

一、厂房拆除施工方案 1.编制依据 按照建筑工程施工规范、钢结构拆除工程施工规范进行施工,所有流程和施工工艺都必须达到相关标准。 2.拆除大纲 2.1技术准备 2.1.1 根据现场实际情况(图纸)编制相应的施工作业程序。 2.1.2 针对现场实际情况编制安全技术交底,并在拆除作业开始前对所有参与拆除的作业人员进行安全技术交底。 2.2 场地准备 将拆除所需的区域清理并做好安全区隔和挂安全警示标志,清理施工现场的杂物,检查拆除区域是否有障碍物等。 2.3 人员配备 从事厂房安装的管理人员须经过质保培训,特殊工种必须持证上岗。

2.4拆除准备 2.4.1技术准备工作 (1)施工技术人员要认真审阅与施工相关的一切资料:拆除工程的有关图纸和资料;拆除工程涉及区域的建筑及设施的分布情况资料;全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察,弄清建筑物的结构情况、建筑情况及水电等情况; (2)学习有关规范及安全技术文件; (3)熟悉周围的环境、场地、道路、水电设施及房屋情况; (4)向进场施工人员进行安全技术交底,下发作业指导书。 2.5现场准备工作 (1)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管、电线的情况,确认安全后方可施工; (2)疏通场内运输道路,接通施工中临时用水、用电; (3)切断被拆钢结构的供水、供电管道; (4)在拆除危险区域设置临时围档、悬挂安全警示标志牌。 (5)对移动脚手架检查确认是否安全。 3.拆除程序 附属支撑(部分)—→次梁檩条系杆—→次梁檩条—→次梁隅撑—→次梁管撑—→次梁—→钢柱支撑系杆—→钢柱柱脚板切割—→钢柱钢柱隅撑—→钢柱墙面连接板—→钢柱钢架—→钢柱柱脚板拆除—→钢柱墙面连接板—→拆除构件整齐摆放—→基础工程拆除—→室外地坪拆除—→施工现场清理。

房屋拆除施工方案05552

缙 云 山 保 护 站 撤 除 施 工 方 案房屋拆除方案

1.编制说明 经过现场勘察,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事工程的施工经验,编制此施工方案。 2.编制依据 2.1现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、 2.2《建筑拆除工程安全技术规范》 2.3《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》 2.4《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 2.5由甲方提供的拆除建筑物的范围示意图。 3.工程概况 3.1项目名称 重庆市北碚区缙云山保护站 3.2项目概况 本工程为缙云山保护站一栋两层楼房300平方,石砌墙体预制楼板土瓦屋面。使用人工撤除,撤除渣滓转运旁边施工空地堆放,在用人工在转运到100米外主公路,用农用渣车运至25公里外渣场 4.工程管理目标 4.1安全生产目标:杜绝伤亡事故; 4.2文明施工目标:采用湿式作业法,控制扬尘污染,实施封闭式管理,避免垃圾和扬尘四周扩散。 5、施工准备 5.1、劳动力安排计划表

5.2、机械设备材料的准备 本工程结构为砖混结构,我方采用人工拆除为主、机械运输的方式进行施工,根据施工经验 5.3、施工现场准备 (1)施工技术人员要弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,切断被拆建筑物的水、电、煤气管道等。 (2)在拆除作业的四周做好维护,拆除作业不得超出此范围,以免对周边建筑物、花草树木、地面等造成损坏,减少对工作环境的影响。 (3)向进场施工人员进行安全技术教育,特殊作业人员证照齐全,进场人员必须佩戴安全帽,着装规范并配备必要的劳动保护用品,高空作业系好安全带。 (4)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的须妥善加以防护。 (5)疏通运输道路,接通施工中临时用水、电源。 (6)在拆除工程施工现场醒目位置应设安全警示标志牌,采取可靠防护措施,开工前必须采取封闭式围挡,根据本工程特点,施工现场10米范围内拉警戒线,安排专人看管。拆除房屋与走廊交接处,走廊两端采取铁皮围护,围挡高1.8米,严禁非作业人员入内。 6.施工方案 6.1、楼层拆除施工工艺 拆除屋面→清理垃圾→切割屋面梁、板→拆除屋面梁、板→清理垃圾→拆除二层内墙圈梁、构造柱、墙体→清理垃圾→切割二层外墙圈梁、构造柱、墙体→清理垃圾→切割二层梁、板→拆除二层梁、板→清理垃圾→拆除一层内墙圈梁、构造柱、墙体→切割一层外墙体圈梁、构造柱、墙体→拆除外墙体圈梁、构造柱、墙体→清理垃圾→切割一楼地面→挖掘机挖基础→清理垃圾

房屋拆除工程施工方案

训练基地改扩建工程房屋拆除施工方案

房屋拆除施工方案 1.工程概况 1.1工程名称: 青 2.程 1.2建设单位: 发区分局 1.3施工单位: 司 1.4建筑规模: 合我公司多年来从事此类工程的施工经验, 编制此方案。 2.编制依据 2.1甲方提供的拆除物资料文件; 2.2现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 2.3由甲方提供的拆除建筑物的范围示意图; 2.4其它相关专业规范及行业标准。 3.工程管理目标 3.1质量管理目标: 合格标准 3.2安全生产目标: 杜绝伤亡事故 3.3文明工地目标: 采用湿式作业法, 控制扬尘污染, 实施封闭式管理, 避免垃圾和扬尘四周扩散。 4.施工方案 4.1施工组织机构的建立针对此工程项目, 我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工, 并且该项目经理不仅负责此工程。实行项目经理责任制, 项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划地组织施工, 确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主

管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员 配备情况如下: 劳动力安排计划表 施工组织管理机构框图: 4.2拆除工程施工 准备 4.2.1技术准备工作

4.2.2施工技术人员要弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 4.2.3在拆除作业的四周做好维护, 拆除作业不得超出此范围, 以免对周边建筑物、花草树木、地面等造成损坏, 减少对工作环境的影响。大型拆除机械进出要采取措施保护好路面。 4.2.4对作业区域内保留的地面、花草树木及地下管线等做好保护措施, 保证其完好无损。 4.2.5学习有关规范和安全技术文件。 4.2.6明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。 4.2.7向进场施工人员进行安全技术教育, 特殊作业人员证照齐全, 进场人员必须佩戴安全帽, 着装规范并配备必要的劳动保护用品, 高空作业系好安全带。 4.2.8做好施工组织, 保证施工安全。要自上而下对称顺序进行, 先拆非承重后拆承重, 先内墙后外墙, 严禁交叉拆除或数层同时拆除。 4.3现场准备 4.3.1施工前, 要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕, 确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备, 不能搬迁的须妥善加以防护。 4.3.2疏通运输道路, 接通施工中临时用水、电源。 4.3.3切断被拆建筑物的水、电、煤气管道等。 4.3.4在拆除危险区域设置警戒标志。 4.4机械设备材料的准备 本工程结构为框架结构, 我方采用机械拆除为主、结合机械运输的方式进行施工, 根据施工经验及本工程实际境况, 拟购机械、设备分列如下:

相关文档