一、住宅楼工程概况

梅河口天怡小区05#、住宅楼建设单位为沈阳铁路局房屋开发责任有限公司通化分公司,通化铁路勘测设计院设计,通化铁道建设总公司施工,开工日期2007年4月20日,计划竣工日期2007年8月30日,质检单位:梅河口市工程质量监督站。监理单位:梅河口市监理公司。

工程概况如下:

建筑面积::2700m2,

工程造价:工程量清单包干

结构形式:砖混六层

基础形式:灌注桩基础

地面:水泥砂浆压光

装饰工程:室内墙面及天棚白灰膏罩面,;外墙面抹水泥砂浆压光。

门窗:单层双玻璃塑钢窗

供暖:下行上分式,机械循环,地热型。

给水:下行上分式,生活饮用水,管材为PP-R塑料管

排水:独立排放、材料为PVC消音塑料管

电照:普通民用照明,白炽灯。

二、施工现场组织机构及人员职责

项目部组织机构:

项目经理:张立志

项目施工员:王长江

技术员:孙绵宋殿文

安全质量主管:佟春武

质检员:沈延明

安全员:佟春武

材料员:王贤珍

安全管理小组:

组长:王长江

组员;佟春武宋殿文沈延明质量管理小组

组长:宋殿文

组员:孙绵佟春武

卫生消防小组

组长:佟春武

组员:沈延明

人员职责

项目经理:

贯彻执行国家和工程所在地的有关法律、法规和政策,执行企业的各项管理制度,严格财经制度,加强财经管理,正确处理国家、企业、个人三者的利益关系。项目承包合同中,项目经理负责履行各项条款,对工程项目施工进行有效控制;执行有关技术规范和标准,积极推广应用新技术,确保工程质量和工期,实现安全文明生产,努力提高经济效益;负责组织本项目部贯彻实施质量方针,确保质量体系正常有效运行;负责所辖范围施工生产的组织、协调、指挥;负责组织本项目部在所辖工程项目中实施过程控制,确保在施工过程中影响质量的因素处于受控状态;负责所辖工程合理配备所需资源,对施工的工程质量负有直接责任。

施工员:

全面负责整个栋号的施工,做好组织安排,制定进度计划,搞好文明生产,协调各工种间的交叉作业,做好施工日志。

技术员:

负责项目工程技术指导,参加图纸会审,编制施工预算,在分项、分部工程施工前向操作人员做好技术交底,负责工程技术、内业资料的管理工作,确保内业资料完整、准确。

质检员:

负责对栋号工程质量的抽查监督,按国家标准对分部、分项工程进行检查并做好记录,发现问题及时处理。

安检员:

负责施工人员的安全教育,对施工现场进行安全检查,对违章人员必须立即纠正,做好检查记录。

材料员:

采购的原材料、成品、半成品必须保证合格证、试验单齐全,三无产品严禁入场。

管库员:

对入场材料进行检查,以确保质量。进场材料分类堆放,合理储存与发放,及时索取合格证。

班组长:

负责组织班组人员学习质量标准、施工规范和作业指导文件,满足质量体系运行需要;在施工员的领导下,严格按照技术规范、作业程序的规定,精心组织施工;负责处理不合格品及实施纠正和预防措施;负责施工过程成品的搬运、防护等工作;负责有关原始记录的填写。

各班组:

1、木工组:严格按照图纸及规范施工,确保梁、板、柱的几何尺寸和相对位置准确,确保砼的浇注质量。

2、瓦工组:按技术交底和施工工艺施工,保证组砌方法正确;砂浆饱满,按规定留槎、接槎,垂直、平整等符合要求。

3、钢筋组:按图纸及规范要求施工,钢筋制作、绑扎等必须符号要求。

4、砼工组:砼原材料严格按重量比施工,搅拌均匀;浇注时要振捣密实,钢筋位置正确,合理留置施工缝,并按要求养护。

5、搅拌组:按技术员配比牌给定的材料和要求配比施工对原材料准确计量,按交底要求拌制。

6、水电组:按图纸、规范和施工图册施工,与土建施工紧密配合,及时准确预留孔洞。

操作工人:

熟知岗位技术质量标准要求;按操作规程及作业程序进行施工,按要求做好相关记录;对本岗位质量有影响的因素及时调整,确保施工产品质量;做好自检、互检;特殊工种人员必须持证上岗。

三、施工组织及施工工艺方法

施工组织及施工工艺是创建优质工程的重要保证,为加强这两方面的工作,在施工前及施工过程中,总公司按照idt:ISO9001;2000质量管理体系制定了一系列执行办法,为创建优质工程做了大量准备工作。

首先,在工程开工前,编制详尽的施工组织设计,使工程的质量、进度、安全等各项工作都在有序可控的条件下进行,确保创优目标的实现。针对主要部位工程的施工,编制详尽的施工操作方法,在施工中,加强技术交底的力度,使每项工程开工前,操作者都能得到一次交底教育,确保施工操作工艺的正确及符合图纸及规范的要求。

第二、场区管理:在新设建筑场地四周建围墙,在场内设有临时办公室,库房、巡守房屋。场区规划出各工区占地范围,施工用料堆放及机器位置,以标准化用地,标准化施工,取得创优规划的好成绩。

第三、工期管理:根据施工合同要求和施工组织设计排表,并根据实际施工量排成日历工期。根据形象进度排表,以内业指导外业,形成保证施工工期的顺利完成。同时,为了保证工程施工中的质量,安全双达标,成立质量管理小组和安全管理小组,以保证质量安全标准和措施得到认真落实。

第四、施工管理:施工中始终保持“严”字当头,从“严”字抓起,不姑息,不手软,不迁就,讲标准,加强领导班子对工程质量的管理。对此,制定如下措施。

1、建立健全组织机构,成立领导小组。强化内部质量保证体系,完善质量责任制,把保证质量的责任落实到领导和职工的身上,严纪达标,确保工程质量的提高和施工规范程序化。

2、健全各项规章制度和质量监督保证体系,强化对工程质量的监督职能,实行对工程质量全方位的监督,建立三检三验制度,履行定期、日常检查和抽查工作。严把施工质量“三关”。隐蔽工程不放过,主要结构不放过。执行三靠一吊、三勤一保、三图一表的工作制度,提高业务素质和检测手段,做到有职有权有责。

3、认真推行网络计划和全面质量管理,编制切实可行的符合现

场实际的施工组织设计,用以指导施工。建立TQC小组,对较重要,较关键的部位和工程难点进行攻关,以确保措施顺利进行。提高和保证施工质量。

4、做到科学管理、科学施工,开展“项目法”施工,抓住各分项工程的施工标志,解决施工矛盾,创造好的施工环境和条件,在项目上进行优化组合。各分项工程在施工技术交底工作上,加强各工种和各工序之间的穿插,利用“分项法”进行立体交叉作业,针对薄弱环节,质量安全失控点,制订切实可行的质量措施和安全措施,尤其是关键部位,项目经理和技术负责人必须到场,严把质量关,按图施工。

5、按程序施工,把握施工细节,做好开工前的准备工作,组织劳力和施工机具进场,坚持按施工程序办事,对生产要素实行动态管理,做到工地设备不闲置,班组不窝工,严格按施工设计文件和施工现场规范进行施工,坚决杜绝违章盲目施工和蛮干乱干,以科学态度指导施工。

第五、材料机具管理:对各种施工用料,在进场前必须有该材料的出厂合格证和试验报告单,认真把好质量关,对不合格无合格证的材料配件坚决不进场、不使用,对大堆材料如砂石等,必须经技术人员认定符合技术材料要求,清洁无杂质后方可进入场地。各种材料进现场后必须按指定位置存放,不允许混杂乱放。对此,要求现场材料要堆放整齐,勤进勤用,限额领料,对水泥、木料等设置库房存放。对各种机具使用,设有专人管理、调配,并负责保养维修和存放。对不能正常工作报废的机具不得使用,以防发生事故。

总体施工方法

一、总体流水施工顺序:

承台梁—防潮层—主体砌筑—支模板—现浇楼板—圈梁脊梁—屋面板施工—防水(SBS)—内墙抹灰—门窗安装—外墙抹灰—地面抹灰;水暖、电照安装随土建进度进行施工。

二、主要分部工程施工方法、

1、混凝土及钢筋工程

1)、模板、模板采用1200X2400大型厚胶合板、桁架支架的施工

方法。隔离剂利用废机油做为隔离剂。

2)、钢筋制作安装:本工程楼板及门窗过梁全部为现浇,采用的工地现场制做和安装的施工方法。钢筋的调直:采用卷扬机拉伸调直,采用切筋机切割,采用交流电焊机焊接。

3)、搅拌与运输,搅拌采用集中搅拌,搅拌机采用滚筒350A型搅拌机。运输采用21瓦千的红旗吊车(走行吊车)运输的方法。砂石筛洗采用人工筛洗,计量采用磅称,独轮车计量(重量比)的上料方法。拌合料,混凝土用砂为中粗砂,外加剂采用早强剂,掺量可根椐早强剂说明书确定掺量。

4)、混凝土浇筑:

A、搅拌顺序为、石子、水泥、砂子、水、掺入外加剂时须随水泥一起倒入搅拌机内。但搅拌时间延长1.5分钟。

B、工作班次可分为两班次。

C、分层的厚度一般为50CM 为宜。

D、振捣方法,采用机械振捣的方法。以沿承台梁方向梅花振捣方法,50CM间距为宜。振捣的时间为混凝土表面不出气泡为准,振完后木抹子抹平。

5)、混凝土施工缝:施工缝不能留在纵横墙交接及混凝土桩顶处,而应留置在相邻两桩的三分之一处,用木板挡好留成直槎。

6)、养护制度:混凝土浇完抹平后,常温条件下过12小时应在上面覆盖草帘子,浇水养护,使混凝土表面保持湿温状态,养护时间,如用普通水泥拌制的不少于7昼夜,矿渣水泥不得少于14昼夜。

2、垂直水平运输

1)、砖盘、混凝土灌筑筒,其重量为1.5吨、高度16.4米、

2)、选用21瓦千走行吊车,回转半径为15米、走行路线为沿楼纵向方向行使。

3)、吊装的顺序为:装砖盘(灰斗)、起吊、指定的位置落下、卸掉。并设专人指挥。

3、装修工程

1)、室外装饰抹灰工艺

A、墙面清理干净,浇水湿润。

B、抹底层砂浆。

C、抹面层砂浆。抹完后接槎要平,颜色要一致。

D、滴水檐沟规格为:上宽7MM、下宽10MM、距边缘20MM。

E 、抹完后24 小时要浇水养护。

2)、内墙装饰抹灰工艺

A、在顶棚四周的墙面上弹好水平控制线,在墙面内角处弹出立线,墙面冲筋,间距1.5 米左右,以此控制抹灰层厚度和平整。

B、淋水润湿顶棚面板,按施工图要求采用建筑工程做法,采用棚5、棚7做法,内棚5为107 掺素灰一道、2毫米1:0.5:1水泥石灰砂浆打底、6毫米厚1:3:9水泥石灰砂浆、2毫米麻刀灰罩面、顶棚涂料一道。棚7为107掺素灰一道、5毫米1:3水泥砂浆打扫毛、5毫米1:2.5水泥砂浆罩面、顶棚涂料一道。

C、在内墙抹灰可按建筑工程做法内墙3、即10MM厚1:3石灰砂浆打底、6MM、1:3石灰砂浆。2MM麻刀灰罩面,喷内墙涂料。厨房卫生间采用建筑工程做法内墙11。即13MM水泥砂浆、5MM1:2.5水泥砂浆罩面,压实赶光、喷内墙涂料。

3)、工艺流程

墙面抹灰——棚面抹灰——地面抹灰

4)、组织装修材料进楼、减少临时搬运的措施,组织有关人员,利用好吊车的运输能力,歇人不歇机械,进场的材料,保证全部运到施工地点。

4、砌砖工程

1)、组砌方法:砖砌体应上下错缝,内外搭砌,实心砌体,采用一顺一丁,砌筑形式,砖柱不得采用包心砌筑。

2)、留槎要求:

A、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎,斜槎的长度不应小于高度的三分之一。

B、如临时间断处留斜槎确有困难时,除转角处外,也可留直槎,但必须做成阳槎,并加设拉结筋,拉结筋的数量为每12cm墙厚放置1根直径6mm的钢筋,沿墙每八皮砖放一层;埋入长度从墙的留槎处

算起,每边均不小于500厘米,末端应有900 弯钩,钢筋的一端应露出10毫米以便检查。

C、分段施工时,分段位置宜设在伸缩缝,沉降缝或门窗洞口处。

D、抗震构造柱留槎,按设计图纸要求施工。

3)、脚手工具架的注意事项:

A、砌砖脚手架未经验收不准使用,验收使用后不准任意拆改,楼层上孔洞的盖板或设置的护拦不得挪动。

B、在架子上用刨奔打砖,操做人员要面向里,把砖头打在架子上,严禁把砖头打在墙外,以免砸人,挂线用的垂砖,必须绑扎牢固,防止下落砸人。

C、一般架子上堆砖不得超过三码,半截大桶盛灰不得超过容量的三分之二,当采用砖笼子往楼板上上砖时,要均匀分布,不的集中堆放。

D、不准在正在砌筑的墙上行走。

4)、保证砌筑质量的措施

A、砌体砂浆必须密实饱满,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于百分之八十。

B、砌筑砂浆的原材料应计量准确,搅拌均,砂浆要有良好的和易性。其试块的强度必须符合施工规范的的规定。

C、砌筑方法应正确,不准有重缝。

D、各种予埋件,予留孔洞的位置,应按设计要求留置,准确无误。

E、砖墙砌筑质量按规范的允许偏差检查控制。

5、构件安装:门窗过梁安装按图纸要求位置,准确的放置,底部垫好水泥砂浆,控制好平整顺直。

6、屋面防水工程

1)、材料:为彩砂(SBS)防水卷材、

2)、按规范采用,满粘法施工,SBS塔接长度,短边、长边都不得小于80毫米。

3)、在屋面的阴角部位做成顿角,圆弧半径为50毫米。

7、地面工程:按建筑工程做法要求实施,并进行养护。

8、抹灰工程:抹灰工程按建筑工程做法内墙3、内墙11做法施工后进行质量验收,平整、垂直、阴阳角方正、都为4毫米。

9、门窗工程:门窗的组装方法,按设计要求的材料,品种、类型、规格、安装位置,连接方法及填嵌密封处理。内衬增强型钢的壁厚及设置,应符合国家现行标准的质量要求。框与扇、扇与扇的缝隙按规范标准控制好。整体水平控制为5毫米,垂直控制为3毫米。

四、质量保证措施

为了进一步加强和提高工程质量的管理水平,不断提高工程质量和社会信誉使本企业能继续发展,对该工程制定如下保证质量措施:

一、质量管理的主要措施

1、严格按照国家《工程建设强制性标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)系列标准及施工图纸的要求,以idt:ISO9001:2000质量体系过程要求为指导,以“信守承诺,奉献精品,为顾客提供满意的工程和服务是我们永恒的追求”的质量方针为准则,在施工中明确各部门及各级各类人员的职责与权限,制定明确的奖罚制度,使全体人员树立高度的质量意识,共同为保证工程质量而努力。

2、本工程实行项目管理,明确质量责任制,项目经理对此工程负责质量领导责任,项目技术负责人协助经理直接抓好质量管理工作,负技术质量管理领导责任。质检员负责全面的质量管理、检查工作,制定、搞好质量定期检查及抽检制度,有明确的质量责任制。

3、建立健全岗位责任制,栋号设专职质量检查员,实行质检员现场跟踪检查,责任制要落实到班组及人头,对每个班组承担的检验批、分项、分部分项工程负责检查、监督、指导、验收责任。制定具体的检查制度,对各作业班组专职质检员要定期组织自、互、交接检查等“三检”工作。工地质检员要按国家评定标准,对栋号作经常性全面检查记录,归档等。每道工序都要严格把关,做到每道工序完,

必须经质检员及技术员检查合格后,方可进行下道工序的施工。

4、做好质量评定制,对每个检验批、分项、分部工程要严格执行GB50300-2001系列标准的施工方法、工艺程序及质量标准,发现问题及时处理,杜绝不合格项目。

5、制定成品保护措施。在分部工程施工中,不可能都同步进行,有完工的、有尚在施工的,因此,成品要有妥善的保护措施以免给整体质量造成影响。

6、加强材料的质量控制,原材料的合格与否,是直接影响建筑质量的关键。因此在材料的采购、保管、运输、供应等方面,必须按照质量标准执行,对所进厂的原材料半成品必须按规定真实取样、抽样、送检等。认真的做好试样的保管、养护、送样工作。

7、严格执行检测中心给出的各种砂浆、砼的配合比,认真执行重量比,对各种计量、检测器具认真管理,定期检验,保证其性能良好。

8、加强施工过程中的质量控制,以施工工艺为操作基础,以国家《工程建设强制性标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)系列标准为准则,加强对idt ISO9001-2000中关键过程、特殊过程的控制,例如主体砌筑工程、承重混凝土施工过程、防水施工过程等。

9、对质量通病的防治,要在施工前制定出可行的控制措施。

一、土方工程

1、质量标准:达到GB50202-2001基础工程施工质量验收标准中土方工程的合格标准。

2、保证质量的主要措施:

(1)执行规范GB50202-2002施工验收规范中的有关规定.

(2)挖土采用人工开挖,人工清槽,深度和土质必须达到设计要求。

(3)排水方式应根据现场实际情况,按规范的规定合理组织排水方式。

(4)控制轴线位移,设好控制点,采用仪器跟踪检查。

(5)基槽挖完后立即通知有关部门进行核验,符合要求后,方可进行下道工序施工。

(6)及时做好隐蔽工程记录。

3、回填土

(1)质量标准:达到GB50202-2002基础工程施工质量验收标准的合格标准。

(2)保证质量的主要措施:执行GB50202-2002施工验收规范回填土的有关规定。

二、基础工程(灌注桩工程):

1、质量标准:达到GB50202-2002基础工程施工质量验收标准,打桩工程,砌筑工程和砼工程的合格等级。

2、质量保证措施:

①桩基础施工执行GB50202-2002施工验收规范的规定。

②材料质量:水泥、砾石、河砂、钢筋必须由检测部门进行检验合格后方可使用,砌筑砂浆、砼配合比由检测中心给出,严格执行重量比,配料要有计量工具,计量准确,灌注桩要有齐全的施工技术资料。

③河砂和砾石的含泥量应符合规范有关规定。

④保证桩基础轴线准确,贯入度和顶面标高符合设计要求。

⑤承台梁施工执行GB50204-2002的规范规定,轴线不位移,尺寸准确,砼等级、钢筋制作与绑扎均应符合设计要求和规范的有关规定。

⑥钢筋、模板、砼等质量保证措施详见钢筋及砼工程说明和具体措施。

⑦给排水管道、采暖管道及煤气管道的预留洞口的位置、尺寸、标高应符合设计规定。

⑧地沟砼垫层、地沟墙体砌筑施工中保证垂直、平整、标高应符合规定及设计要求,地沟盖板安装牢固平整,底部砂浆饱满。

⑨防潮层的砂浆按设计要求配制,按照施工工艺的要求和步骤施工,保证抹面光洁、平整,各部位按设计要求宽度一致,不空鼓和起砂等现象,与底层结合牢固,轴线准确,标高一致。

砖混结构住宅楼施工组织设计

精品word文档可以编辑(本页是封面) 【最新资料Word版可自由编辑!!】 施工组织设计,施工组织设计范本,施工组织设计方案 砖混结构住宅楼

目录 (1)工程概况及特点 ①工程概况:工程简述、工程规模、工程承包范围、地质及地形状况、交通情况等。 ②工程特点:设计特点、工程特点、自然环境等。 (2)施工现场组织机构 组织机构关系图 (3)施工现场总平面布置图 ①施工现场平面布置图 平面布置要求内容全面,充分利用现场条件,合理布置施工队、材料站、指挥部等。 平面布置图采用A3纸,图面要求线条清晰、标志明确。 (4)施工方案 ①施工准备 简要叙述施工技术资料、材料、通讯、施工场地的准备,施工机械、施工力量的配置,以及生活设施等的准备情况。主要施工机械设备表。 ②施工工序总体安排 ③重要工序的施工方法。 ④工程成本的控制措施为控制成本,提高效益,拟采取的措施。 (5)工期及施工进度计划 用横道图反映各主要施工过程的计划进度。 ③主要安装设备及材料供应计划 ④要求设计图纸交付计划 (6)质量目标、质量保证体系及技术组织措施

①质量目标 用单位工程和分项工程合格率、优良品率表示,欲达到的工程质量等级。 ②质量管理组织机构及主要职责 用框图表示质量管理组织机构,并简要叙述各质量管理部门的主要职责。 ③质量管理的措施 简要叙述质量管理的措施和关键工序的质量控制。 ④质量管理及检验的标准 执行的主要质量标准、规范。 ⑤质量保证技术措施 针对本工程特点,分析质量薄弱环节,拟将采取的技术措施。 (7)安全目标、安全保证体系及技术组织措施 ①安全管理目标 ②安全管理组织机构及主要职责 用框图表示安全管理组织机构,并简要叙述各安全管理部门及人员的主要职责。 ③安全管理制度及办法 ④安全组织技术措施 针对本工程特点,分析安全薄弱环节,拟将采取的技术措施。 ⑤重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (8)环境保护及文明施工 ①施工管理、严格保护环境 分析因施工可能引起的环境保护方面的问题,提出环境保护的目标及采取的具体措施。

市政工程施工组织设计方案(最全面)

目录 第一篇工程概况 第二篇施工组织机构及现场管理第三篇施工总平面图 第四篇确保工程进度的技术措施第五篇分部分项工程施工方法第六篇雨季施工措施 第七篇主要工程质量保证措施第八篇施工安全保证措施 第九篇现场文明施工措施 附表: 主要机械设备表 劳动力计划表 项目部组织机构图

施工组织设计 第一篇工程概况二、工程设计标准: 第二篇施工组织机构一项目部组成人员:

第三篇施工总平面布置 第一节施工现场平面布置原则 本工程主要施工项目包括道路、桥梁、照明、排水等工程,总体布设原则如下: 1、合理安排施工程序,进行施工场地规划,将施工对周边交通及周围环境影响程度降至最小,将现有场地的作用发挥到最大。 2、施工总平面布置总体上坚持阶段性、适用性、灵活性特点。 3、现场布置既要满足施工要求,方便施工管理,又要确保施工质量、安全、进度和环保的要求。 4、施工现场布置整洁、有序,同时做好施工废水净化排放、防尘、防噪措施,创建文明施工工地。 5、场地布置遵循“三防”原则,防火、防水、防盗设施齐全,布置合理,消除不安定因素。 6、施工现场实行“三区”(作业区、材料区、生活区)隔离。三区设置符合安全标准,标识清楚醒目。根据施工工序及现场情况布置各工种作业加工棚,以便于施工操作。现场办公室设置在明显位置,设施符合施工条件要求,做到各项管理制度齐全、上墙。 7、排水施工时采用围挡进行施工现场围蔽,围挡占地保证符合业主要求及规划占地要求,布设时,考虑尽可能地避免材料二次倒运,避免场道路进行多次迁改,电、水管线埋设符合标准规。 8、现场施工用电与用水情况执行国家及天津市标准规,做到安全用电,安全施工,节约水电资源。 第二节施工现场平面布置 根据现场情况,现场计划采用围挡进行封闭,并在道路南侧修建一条施工进出场道路,与周边现状道路连接贯通。在道路南侧空地上设置项目部及施工人员住宿,同时根据施工总体安排及划分,在现场设置各类原材料存放区及加工区,确保施工区域与住宿区域相隔离。

施工组织设计概述

施工组织设计 第一章概述 第一节编制原则 1.1.1 编制依据 1、本工程招标文件招标图纸及技术条款要求。 2、国家及水利水电行业技术规范、规程及标准。 3、本工程招标现场踏勘资料及其它材料。 4、本公司以往类似工程的施工经验和现有的综合施工能力。 1.1.2 编制指导思想 淮北大堤涡下段加固工程范围为涡河口以下淮河左堤(老元塘~下草湾),工程等级为I等I级,涉及安徽省蚌埠市怀远县、淮上区、五河县和明光市。加固长度约98km,主要工程内容为堤身加培、填塘、防渗、护坡、穿堤建筑物加固等。基于本工程的重要性,我单位以精心施工确保工程质量、抢抓工期尽早发挥效益作为出发点,编制投标文件时着重于下面几点: 1、响应招标文件,满足业主对本工程工期、质量及安全生产、文明施工的要求。 2、抓住本工程的特点、难点和重点,采取有针对性的措施,解决技术的关键问题。 3、优化施工方案,完善施工组织,合理利用施工资源,强化施工管理,确保整个工程“保 质、安全、快速、文明”施工。 4、在科学可行的技术基础上,深化细化施工程序、施工方法、施工进度计划,施工中尽可 能保持高生产效率。 5、在施工组织中,结合文明施工和环境保护进行施工布置和临时设施规划,树立本工程良 好的总体施工形象。 1.1.3 编制内容 我单位认真研究了本招标工程的全部招标文件、招标图纸及技术条款的要求,并对施工现场进行了详细踏勘,据此编制施工组织设计。分别对工程施工进度计划和保证措施,施工总平面布置,各分项工程施工方案,施工机械、试验设备、劳动力数量和人员配备,质保体系和措施,安全体系和措施、文明施工措施,环保施工及施工组织机构等作详细说明。 1.1.4 施工总体目标 我公司属水利水电总承包一级施工企业。若我单位中标,将按照“加强管理,精心施工,创优良工程,树文明形象,拓一方市场”的公司经营方针进行施工。我公司将响应招标文件全部条款,采取切实可行的方案措施,达到以下目标:

武汉市某高层住宅楼施工组织设计(技术标)

目录 1 前言 1.1投标总说明 1.2编制依据 1.3拟采用国家或地方规范 1.4工程概况 1.4.1 工程总体概况 1.4.2 建筑工程概况 1.4.3 结构工程概况 1.5实施目标 1.5.1 质量目标 1.5.3 工期目标 1.5.4 安全生产管理目标 1.5.5 文明施工管理目标 1.5.6 总承包管理目标 2 对总承包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案 2.1总承包管理体系 2.1.1 总承包管理体系特点及管理策略

2.1.2 现场组织管理结构 2.1.3 组织职能及职责 2.2总承包与分包关系 2.2.1 分包内容 2.2.2 总承包管理权限及一般义务 2.2.3 分包的一般权利和义务 2.3总承包管理 2.3.1 进度组织管理 2.3.2 质量组织管理 2.3.3 安全组织管理 2.3.4 文明施工组织管理 2.4工程款分解使用计划及保障措施 2.4.1 工程量申报制度 2.4.2 工程款使用承诺 2.4.3 落实劳务作业人员工资、分包单位工程款、材料款的保障 和补救措施 2.5总承包施工协调组织 2.5.1 与业主的协调组织 2.5.3 与设计院的协调组织

2.5.4 与监理单位的协调组织 2.5.5 对外协调组织 3 施工部署 3.1施工总体部署及工艺流程 3.1.1 施工总体流程图 3.1.2 各主要分部工程施工部署及流程 3.1.3 施工过程控制流程图 3.2施工准备计划 3.2.1 现场交接准备计划 3.2.2 技术准备计划 3.2.3 施工机具准备计划 3.2.4 周转材料准备计划 3.2.5 劳动力需用计划 3.2.6 临时设施准备 4 施工现场总平面布置 4.1总平面布置原则 4.2各阶段总平面布置 4.2.1 基础及主体结构施工阶段总平面布置 4.2.2 安装和装饰施工阶段总平面布置

某住宅楼施工组织设计

某住宅楼施工组织设计

目录 第一章编制依据及说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三章现场平面布置 (3) 第一节平面布置原则 (3) 第二节施工现场平面布置图 (3) 第三节施工道路 (3) 第四节材料堆放 (3) 第四章施工方案 (4) 第一节施工准备 (4) 第二节施工现场临时用电 (4) 第三节施工现场临时用水 (5) 第四节施工测量 (5) 第五节沉降观测周期的确定 (6) 第六节主要分项工程的施工方法 (6) 1. 钢筋砼工程 (6) 2. 钢筋工程 (8) 3. 设备安装工程 (9) 4. 装饰工程 (11) 5. 脚手架工程 (11) 6. 砖砌体工程 (12) 7. 模板工程 (13) 8. 屋面工程 (15) 9. 基础工程 (17) 第五章施工组织及施工进度计划 (19) 第一节施工段的划分 (19) 第二节主要工序 (19)

第三节劳动力安排 (19) 第四节施工管理机构和项目经理部的组成 (19) 第五节施工进度计划及措施 (20) 1. 进度计划监督管理 (20) 2. 施工进度计划 (20) 第六节施工协调配合 (21) 第六章质量保证措施 (22) 第一节施工质量把关措施 (22) 第二节施工现场监督检查 (22) 第七章工期保证措施 (24) 第一节建立严格的施工进度计划检查制度 (24) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (24) 第三节土建与安装的配合协调工作 (24) 第四节实行资金专款专用 (24) 第八章施工部署 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节工期目标 (25) 第三节安全管理目标 (25) 第四节文明工地管理目标 (26) 第五节以科学管理为目标 (26) 第六节抓好施工现场环境建设 (26) 第九章施工技术措施 (28) 第一节采用新技术、新工艺 (28) 第二节建立严格的技术管理体系 (28) 第三节施工过程技术控制 (29) 第四节冬季施工管理措施 (29) 第五节雨季施工管理措施 (31) 第十章机械设备配备情况 (33)

施工组织设计工程概况最新版本

施工组织设计工程概况 3.1工程概述 表3-1:工程总体概况一览表 序号项目内容 1 项目名称**** 2 建设地点***交叉口 3 招标人**投资有限公司 4 资金来源自筹 5 计划工期180日历天 3.2工程建筑概况 ***位置郑州市***交叉口,由***投资有限公司投资兴建。本标段工程包括1#、2#、3#、3栋主楼及部分地下车库。 ***工程设计合理使用年限为50年。地上建筑面积为33866.14㎡,地下建筑面积为13827.04㎡,建筑基地面积为6883.81㎡,总建筑面积为47963.18㎡。地上建筑层数为6层、地下建筑层数为2层,建筑总高度为23.98m。地下耐火等级为一级、地上耐火等级为二级,地下室防水等级为二级、配电间屋面防水等级为一级。本工程结构形式为框架结构、基础为筏板基础。抗震设防烈度为7度。在-2F-6F设置自动喷水灭火系统以及火灾自动报警系统。 一层功能为办公、便民超市、托老所 等,层高为5.1m。二层功能为便民服务中心及餐厅,卫生服务中心等,层高为4.8m。三层功能为创意办公及卫生服务中心,层高为3.4m。四-五层功能为创意办公文化活动中心,层高为3.4m。六层功能为便民事务中心,层高为3.4m。 3.3工程结构概况 本标段结构形式为现浇混凝土框架结构,基础采用整体现浇筏板基础。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限50年,设计基准期为50年。建筑抗震设防类别为标准类别(丙类),地基基础设计等级为乙级。建筑物的耐火等级为;地上耐火等级为二级、地下耐火等级为一级。地下室额防水等级为二级。场地地震基本烈度为7度,抗震设防烈度为7度。

主要结构材料: 表3.3.1混凝土结构材料表 部位混凝土强度等级 主楼基础C35P6 车库柱、墙、梁、板C35 -1F、-2F主楼柱、墙C45 地库、柱、墙、梁、板C35 1F-6F梁、板C30 1F、2F墙、柱C40 3F、4F、5F、6F墙柱C30 构造柱、圈梁、现浇过梁C25 楼梯、雨棚及装饰构架C30或随楼层梁板 钢筋采用HPB300级(A)、HRB335(B)、HRB400(C)钢板采用Q235B、Q345B。吊钩、吊环均采用HPB300钢筋制作。受力预埋件的锚筋应采用HPB300级、HRB335级、HRB400级钢筋,严禁使用冷加工钢筋。抗震等级为一、二、三、四级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25,钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30。且钢筋在最大拉力下的总的伸长率实测值不应大于9%。钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。 钢结构的钢材应符合;钢材屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85,钢材应具有明显的屈服台阶且伸长率不应大于20%。钢材应有良好的焊接性和冲击韧性。 标高±0.000以下室外用MU15蒸压粉煤灰实心砖,M7.5水泥砂浆。标高±0.000以下室内用A3.6(B06)的加气块,M5.0水泥砂浆。标高±0.000以上用A3.6(B06)的加气块,M5.0混合砂浆。砌墙选用的砂浆均为预拌砂浆,女儿墙砂浆强度等级为M7.5。砌体施工质量要求为B级。加气混凝土块构造做法按照省标12YJ3-3要求执行,墙厚按照建施平面图要求施工。 人防部分: 基础筏板、地下室外墙砼强度等级:C35,抗渗等级P6。后浇带砼强度等级:C40,抗渗等级P6。柱砼强度等级:C45,内墙砼强度等级:C35,梁、板砼强度等级:C30,抗渗等级P6。出入口通道墙砼强度等级:C35,抗渗等级P6。钢筋采用HPB300I级钢、HRB335Ⅱ级钢和HRB400III

施工组织设计综述

34 施工组织设计 34-1 施工组织设计概述 34-1-1 施工准备工作 34-1-1-1 施工准备工作分类 1.按准备工作范围分 (1)全场性施工准备 它是以一个建设项目为对象而进行的各项施工准备,其目的和内容都是为全场性施工服务的,它不仅要为全场性的施工活动创造有利条件,而且要兼顾单项工程施工条件的准备。 (2)单项(位)工程施工条件准备 它是以一个建筑物或构筑物为对象而进行的施工准备,其目的和内容都是为该单项(位)工程服务的,它既要为单项(位)工程做好开工前的一切准备,又要为其分部(项)工程施工进行作业条件的准备。 (3)分部(项)工程作业条件准备 它是以一个分部(项)工程或冬、雨季施工工程为对象而进行的作业条件准备。 2.按工程所处施工阶段分 (1)开工前的施工准备工作

它是在拟建工程正式开工前所进行的一切施工准备,其目的是为工程正式开工创造必要的施工条件。它既包括全场性的施工准备,又包括单项工程施工条件的准备。 (2)开工后的施工准备工作 它是在拟建工程开工后,每个施工阶段正式开始之前所进行的施工准备。如混合结构住宅的施工,通常分为地下工程、主体结构工程和装饰工程等施工阶段,每个阶段的施工内容不同,其所需物资技术条件、组织要求和现场布置等方面也不同。因此,必须做好相应的施工准备。 34-1-1-2 施工准备工作内容 1.技术准备 (1)认真作好扩大初步设计方案的审查工作 任务确定以后,应提前与设计单位结合,掌握扩大初步设计方案编制情况,使方案的设计,在质量、功能、工艺技术等方面均能适应建材、建工的发展水平,为施工扫除障碍。 (2)熟悉和审查施工图纸 1)施工图纸是否完整和齐全;施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的方针及政策。 2)施工图纸与其说明书在内容上是否一致;施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误。 3)建筑图与其相关的结构图,在尺寸、坐标、标高和说明方面是否一致,技术要求是否明确。

某小区住宅楼施工组织设计

目录 No table of contents entries found. 第二章工期目标2 第三章工程概况3 第四章施工组织机构4 第五章施工部署及主要部位形象进度5 第六章施工准备及人力、设备、材料计划6第一节技术准备6 第二节材料准备6 第三节施工用电6 第四节施工用水7 第五节劳动力准备7 第六节设备准备7 第七节施工现场准备8 第七章主要项目施工方法及技术措施9 第一节测量放线9 第二节基础工程9 第三节主体工程施工方法9 第四节楼地面工程施工方法10 第五节门窗工程施工方法10 第六节装饰工程施工方法10 第七节屋面工程施工方法11 第八节管道工程施工方法11 第九节电照工程施工方法12 第八章工程质量保证措施13 第九章主要安全施工方案14 第十章安全保证措施16 第十一章工期保证措施17

第十二章现场文明施工措施20 第十三章原材料质量保证措施21 第十四章成品与半成品保护措施22 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施23第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施24 第十七章创市级文明工地措施25 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺26第十九章创无质量通病工程措施28 第二十章技术管理措施29 第二十一章雨季施工措施30 第二十二章停水停电保证连续施工措施31 第二十三章环境保护措施32 第二十四章回访保修措施及维修承诺33 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施34 第二十六章现场消防措施35 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施36第二十八章创优工程保工期制约措施37

本工程质量目标:市优质工程

小区住宅楼施工组织设计说明

某经济适用房小区住宅楼施工组织设计 一、工程概况 某小区住宅楼为经济适用房,为六层砖混结构房屋,建筑面积2890.8m2, (一)建筑、结构概况 1、建筑形式 建筑平面尺寸56.4×10.18m,层高3.0,共六层,总高18.4米。 工程相当于两个单元,设两座钢筋砼楼梯。每户设外挑式阳台。 一层地面标高为±0.00,室内外高差0.15m。 2、结构设计 工程为砖混结构建筑,建筑抗震设防烈度六度,建筑安全等级二级,结构使用合理年限50年。 主体结构为砖混结构,现浇柱、梁、板、阳台。

工程所用砼等级:三层以下结构为C30,三层以上结构为C25。 墙为M7.5水泥砂浆砌烧结页岩实心砖 3、建筑装修 3.1.门窗:要紧为防盗门、三夹板门;窗要紧为铝合金窗。 3.2.楼地面:厨房、卫生间防滑地砖地面,楼梯间地砖地面,其它房间为水泥砂浆楼地面;厨房、卫生间地面比其它房间低30。 3.3.内粉:厨房、卫生间为瓷砖墙面,其它房间混合砂浆粉刷,公共部分刷乳胶漆。 3.4.平顶:混合砂浆粉刷,公共部分刷乳胶漆。 3.5.外装修:外墙面采纳RE复合保温砂浆打底,水泥砂浆、刷高级外墙涂料,面砖饰面。 3.6.屋面:现浇钢筋砼斜坡屋面、25厚挤塑板保温、水泥瓦。 平台为采纳25厚挤塑板保温、高分子卷材防水层,40厚C20细石砼整浇层内配φ4@150钢筋网刚性屋面。 3.7.油漆:木门刷调和漆;预埋木砖水柏油防腐。 4、水电安装 本工程水电安装包括生活给排水系统、电气照明及防雷接地系统等。 (二)施工现场条件 1、施工现场三通一平已具备,具备施工条件。

2、施工用水电由业主接至现场。 3、工程地质情况见业主提供工程地质勘察报告。基础施工采取明排水能满足施工要求。 (三)招标要求 1、本工程实行土建、水电安装总承包。 2、本工程招标工期为210天,投标工期为198天。

施工组织设计--编制说明及工程概况

编制说明及工程概况 一、编制说明 1、编制依据 1)、施工招标文件及招标文件澄清答疑。 2)、国家现行的施工技术规范和规程。 3)、现场踏勘调查所获得的有关资料。 4)、设计施工图。 5)、本单位在江苏省境内及国内其它省(市)长期从事市政、公路建设施工所获得的丰富施工经验。 6)、本单位现有的企业管理水平及人员、机械设备技术能力。 2、编制范围 南京金港科技创业中心园区污水处理系统接入仙林污水处理厂建设项目。 3、编制原则 1)、严格遵守招标文件要求的原则施工组织设计编制将严格遵守施工招标文件的各项要求。 2)、确保工期的原则 根据招标文件中规定的工期(50日历天),合理安排施工顺序,优化资源配置,并充分考虑气候、季节(特别是冬雨季)及交叉施工对工期的影响,科学组织指挥,力争提前完成任务,争取主动。 3)、文明施工的原则 因地制宜,以人为本。交通、电力、材料、施工场地规划,本着节约用地,防止水土流失的原则,减少污染。精心布置施工现场,合理安排施工便道,充分利用当地资源,降低工程费用。节约用地,保护河道及周围环境,做好水土保持,创建文明施工工地。 4)、争创行业一流、建造优质工程的原则 确定本标段的质量目标,制定创优规划,执行ISO9001质量标准,确保每道工序、每个分项工程质量均达到相关规范的合格标准以上,建造一流的精品工程。

当质量与进度发生冲突时,首先确保工程质量。 5)、安全第一、预防为主的原则 确立安全目标,完善规章制度,强化现场的各项制度、措施的落实,确保安全生产目标的实现。 6)、力求施工方案的适用性和先进性原则 结合工程特点,运用流水作业和网络技术,做好劳动力、材料、机械设备的综合调配。在保证质量,技术安全下,积极采用新工艺、新机具、新材料及新的测试检验方法,力求方案的适用性、合理性、先进性和经济性,组织均衡生产。 7)、遵纪守法和尊重地方风俗的原则 施工中遵守国家的法律、法规,兼顾地方和群众利益,尊重地方的风俗习惯,减少扰民。 二、工程概述 1、工程地理位置 本工程位于南京栖霞区甘家边东108号。 2、工程概况 本工程量虽不算大,但工期要求为50日历天相对较紧。包含内容较多,具体为:土石方开挖;管道工程、道路路基路面恢复及附属工程等。 3、主要工程数量

多层住宅楼施工组织设计文档

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章组织机构及职责分工 (4) 第四章施工方案 (6) 第五章质量和安全技术措施 (28) 第六章施工进度计划 (30) 第七章施工资源计划 (30) 第八章施工准备工作计划 (30) 第九章消除质量通病措施 (35) 第十章季节性施工措施 (51) 第十一章文明施工管理 (51) 第十二章统计技术应用 (52) 第十三章技术经济指标 (52)

第一章编制依据 为了更好的有组织、有计划、有步骤地搞好金达华府16#住宅楼工程的施工,能体现出我公司项目部的施工实力、技术素质以及管理水平,特组织本项目有关人员共同参与编制施工组织设计。 本计划实行的规范及文件有:《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002;《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001;《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;《建筑施工手册》;工程全部施工图纸及其标准图;工程地质勘察报告、工程合同;《质量通病防治手册》,有关国家方针、政策、规程。公司的质量手册、程序文件及类似工程施工经验和技术新成果。 第二章工程概况 一、工程特点 1、建筑特点:本工程位于,由承建,设计, 筹建,监理;标准层共五层+储藏室+阁楼,砖混结构;总高为19.49m,长36.60米,宽13.20米,建筑面积为2985.53m2。五层,层高2.8米,两个单元,共计20户,合同工期为天。 本工程厨房、卫生间楼面采用防滑地板砖,其余房间均为保温隔音楼面;内墙、顶棚为混合砂浆墙面,刮仿瓷涂料;外墙为拉毛墙面、做外墙保温;铝塑窗,木制夹板门,定型防盗分户门;屋面为平瓦保温屋面。 2、结构特点:该工程为砖混结构,按7度抗震设防,东西长38.34m,

工程施工组织设计概述样板

工程施工组织设计 概述样板

第一章工程概况 1 工程简介: 长沙路西起308国道,与已建成段相接,东至海儿路,沿线与规划伊春路、规划劲松三路、规划劲松七路和劲松九路四条道路相交,全长约2.8km。 工程内容包括道路工程、桥梁工程、雨污水管线工程、管网工程、照明工程、交通标志标线工程、绿化景观环境工程以及其它附属工程。 长沙路是青岛市区中部一条重要的东西交通干路,根据 5月<青岛市城市综合交通规划>( -2020年)和<青岛市青黄跨海大桥与交通组织衔接规划>,除海尔路至青银高速公路段作为跨海大桥接线的一部分为城市快速路外,其余均为主干路。 本工程沿线自西向东分别与308国道、伊春路、劲松三路、劲松七路和劲松九路及海尔路六条道路相交。其情况为:308国道已改建完毕,与308国道相交处规划为互通立交,现为部分二层立交,308国道上跨长沙路,底层为环岛;伊春路、劲松三路、劲松七路三条规划道路与本段长沙路相交段尚未实施;长沙路以北劲松九路段及海尔路已建成。 本工程由浮山后指挥部筹建,由青岛市政工程设计研究院设计,由青岛第一市政工程有限公司承建。工程总造价30365万,计划工期8个月。主要施工内容为新设雨污水管道,新设中水管道,新设自来水管道,检查井砌筑,暗渠砌筑,人行道板铺铺装,路沿石安装,单位出入口安装,无障碍坡道安装,道路工程施工,电力入地工程施工,桥梁工程施工。 2 本工程主要工程量为: 2.1、排水工程: 干管总长6745m,管径DN300~1500mm,≤600mm管道采

用HDPE管;长沙路与劲松三路交叉口桥涵60米,横断面为8×1.8m,面积552平方米。 2.2、绿化工程:包括道路两侧各5m绿化、土石方工程、桥下铺装、桥路灯工程;新设路灯192杆,高度9~16m,灯具为250~600w高压钠灯,电缆管人行道段采用PVC(Φ100×4.5)过路采用。Φ100钢管,电缆为VV4×25铜芯电缆。 2.3、道路工程:长2880米,车行道宽26米,人行道两侧各宽5米,道路最大纵坡为4.46%,坡长560m;最小纵坡为0.3%,最小竖曲线半径为 m,交劲松七路段220米,车行道31米,车行道面积:102261.5平方米,人行道面积为:30990平方米。 2.4桥梁工程:与劲松七路立交,桥长94米,2跨28m+1跨38米,宽25.5米,重力式桥墩台,现浇砼箱梁。桥梁采用单幅桥,为双向六车道,桥梁中间设置隔离墩。桥梁布置为0.5m(防撞体)+0.5m(路缘带)+2× 3.75m(混合车道)+3.5m(小车道)+0.5m(路缘带)+0.5m(中央隔离墩)+0.5m(路缘带)+3.5m(小车道) +2×3.75m(混合车道)+0.5m(路缘带)+0.5m(防撞体) 2.5电力工程:沿长沙路两侧敷设18孔排管,东侧接海尔路排管,西侧接308国道排管,中间部分过路使用8孔排管,新建电缆人井125只,新建电缆排管:8孔271米,18孔6037米。 2.6给水工程:为长沙路道路施工界限内的输配水管道工程,管径大于等于DN75均为球墨铸铁管及其管配件,采用工压0.784Mpa,其接口型式为滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封或法兰连接;大于等于DN500阀门采用地上开启止推式伸缩蝶阀(管网用双向受力),小于等于DN400阀门采用弹性座封

市政绿化工程施工组织设计概述(doc 68页)

目录 第一章技术标总体说明 (2) 4 第二章工程概况? 第三章施工准备工作计划?5 1 3 第四章施工方案和措施? 45 第五章土壤改良措施? 第六章施工进度计划? 50 第七章劳动力配备、机械设备、材料等供应计划............................. 50 第八章进度、安全、质量、保证措施及苗木养护措施.......................... 55 第九章组织管理措施 (61) 第十章安全、文明施工措施 (63) 66 第十一章施工平面布置图?

第一章技术标总体说明 我公司完全接受本工程招标文件提出的有关质量、进度、安全、文明施工的各项要求,并落实各项方案措施,与业主、设计院、监理公司一起共同建设好**一期市政绿化工程施工,为上海市的重大建设工程作出我们的一份贡献。 1.我们通过认真学习和研究了招标文件和扩初设计,并勘踏了现场,在分析各种影响施工的因素和本工程的重点、难点后,一旦我公司有幸中标,一定全力以赴,发挥我公司施工技术和各项管理的优势,保证以高质量、如期完成本工程招标文件规定的工程范围内的施工任务。 2.我公司将按招标文件规定的质量标准和上海市有关质量规定进行施工,确保本工程质量达到优良工程标准。 3.我公司将严格按照国家和上海市有关市政工程施工现场标准化管理规定组织施工和现场文明施工,达到文明工地标准。 4.我公司各类施工机械装备齐全,设备材料储备雄厚,有适于本工程施工的各类机械,完全能满足和确保本工程施工进度和质量要求。 5.编制依据 (1)**一期市政绿化工程招标文件

(2)**一期市政B2 道路及雨水管道工程工程配套绿化6标段扩初设计(3)我国现行的施工技术规范和质量验收评定标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(GBJ146—88) 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33—86) 《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82-99) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) 《园林工程质量检验评定标准》(DG/TJ08—701—2000) 《园林栽植土质量标准》(DBJ08—231—98)

护坡工程施工组织设计

施工组织设计

目录 第一部分施工技术方案 (3) 1.0 工程概况 (3) 2.0 工程实施指导思想 (3) 3.0 施工流程 (5) 4.0 施工准备 (5) 5.0 施工方案 (6) 第二部分施工组织管理 (7) 1.0 施工管理机构 (7) 2.0 机械设备 (8) 3.0 工程材料 (9) 4.0 施工进度 (10) 5.0 质量管理 (10) 6.0 安全管理 (11) 第三部分工期、质量、安全文明施工保证措施 (12) 1.0 工期目标保证措施 (12) 2.0 质量目标保证措施 (13) 3.0 文明施工目标保证措施 (15) 4.0 安全施工目标保证措施 (16)

第一部分施工技术方案 1.0 工程概况 该工程项目位于山西省太原新店劳教所护坡工程。 120米排洪沟做护坡,挖土方约200立方米升读4米,基础回填土夯实、水泥砂浆、毛石基础砌体约650立方米等。 2.0 工程实施指导思想 2.0.1 工程护坡的指导思想 实施工程护坡,工程建设所形成的开挖坡面本身是稳定的,不存在深度滑坡的可能性,只需采取适当措施对边坡进行浅层防护,遏制岩石面风化的势头,达到水土保持标准与防灾减灾的目的。工程护坡须满足以下要求: A.坡面防护结构的强度能抵御暴雨和允许的积雨面形成的水流的冲刷; B.坡体内的裂隙水或地下水能排除坡面,防止地下水富集带来坡体下滑力的增高,控制软弱夹层和结构面的抗剪强度的降低; C.防护施工本身不降低坡体的稳定性。 3.0 施工流程 施工准备——坡面清理——测量放线——锚杆施工——挂铁丝网——植物生长基材混凝土喷射——含种子植被混凝土喷射——盖无纺布——养护——验收 4.0 施工准备

施工组织设计概述11

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 施工组织设计概述11 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

施 工 组 织 设 计 目录 第一章工程概况 (3)

一、工程简介 (3) 二、建筑设计特点 (3) 三、结构设计特点 (4) 四、机电安装工程概况 (4) 第二章编制依据 (6) 第三章施工部署 (9) 一、工程目标 (9) 二、管理组织机构 (10) 三、施工部署 (11) 四、施工准备 (13) 五、基坑围护 (18) 六、轻钢屋面 (20) 第四章主要分部分项施工技术方案 (21) 一、施工测量 (22) 二、土方开挖 (25) 三、钢筋工程 (27) 四、模板工程 (28) 五、混凝土工程 (33) 六、防水工程 (34) 七、土方回填 (35) 八、脚手架工程 (37) 九、楼地面装修 (38)

十、内装修 (39) 十一、门窗工程 (41) 十二、电气工程 (40) 第五章施工进度计划 (51) 一、总工期控制: (54) 二、工期保证措施: (55) 第六章季节施工措施 (56) 一、冬季施工措施: (57) 二、雨期施工措施: (57) 第七章主要机具设备配备 (58) 第八章技术质量及创优保证措施 (59) 一、质量目标: (60) 二、创优规划: (61) 三、创优管理体系: (63) 四、技术质量保证措施: (64) 第九章现场安全文明施工措施 (66) 一、安全文明施工目标: (65) 二、施工安全: (68) 三、消防安全: (69) 第十章环境保护、降低施工噪音措施 (70) 一、降低噪音污染措施 (70) 二、污水处理措施 (71)

住宅楼施工组织设计说明书完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 住宅楼施工组织设计说明书 第一章编制说明 1.1 编制说明 我们将用一流的管理、一流的质量,使设计和业主的满意,在发挥在人员、技术、机械设备和管理上的优势,运用先进的施工技术采取科学的施工管理,进行精心施工。同时,我们将本着再增信誉,再立新功的思想,创出一流的水平,一流的工程,达到让业主满意,社会放心的施工总体目标。具体如下:工期目标:甲方要求416日历天,根据我单位施工经验,施工中采取有效的措施,确保416日内完成。 质量目标:工程一次交验合格率达100%; 环境目标:污染物达标排放,节能降耗,减少施工现场用户投诉率。 职业安全健康目标:杜绝重大安全事故,无一般事故和轻微事故 1.2 编制依据 一)工程招标文件 《某单位新建职工住宅小区工程施工招标文件》 二)有效的施工图 某单位新建职工住宅小区施工图 三)本工程采用的技术规范 本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行,确保工程达到优良。应用于本工程的主要技术规范: 工程测量规范(GB) 建筑地基基础施工质量验收规范(GBJ203-83)

钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 砼强度检验评定标准(GB107-87) 砼结构工程施工质量验收规范(GB) 屋面工程技术规范(GB) 建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB) 建筑地面工程施工质量验收规范(GB) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB) 施工现场临时用电安全技术规范(JGB46-88) 建筑施工高出作业安全技术规范(JGJ80-91) 建筑机械使用安全技术规程(JGJ) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ) 建筑施工安全检验标准(JGJ59-99) 第二章工程概况 2.1 建筑工程概况 某单位新建的职工住宅小区建筑耐火等级为二级,抗震等级为七级,设计正常使用年限为50年。该工程为某单位新建的职工住宅小区,小区内共有5栋住宅楼;每栋为二个单元,5层,每层高3.0米的砖墙承重结构,总建筑面积为9845.64m2。每栋住宅楼总长35.04m,总宽12.54m,建筑物总标高为15m。每层高3.0米,一层室内地坪标高为±0.000m,室内外高差0.6m。 1、内、外墙均为240mm,隔断墙120mm。 2、窗采用铝合金窗;门为木质门。 3、单元四大角、楼梯间及楼梯间两侧墙、内外墙交接处均设置抗震组 合柱;每层设置圈梁;楼板为混凝土圆孔板。 4、屋顶为加气混凝土面板,预制混凝土挑檐板。屋面为二毡三油防水。 5、外墙为干粘石面层,内墙为20mm水泥砂浆抹面,顶板勾缝喷浆, 楼面为普通地面。 6、基础:刚性基础,天然地基。室内外高差0.6m。基础持力层为粉质

高层住宅楼施工组织设计方案模板

高层住宅楼施工组织设计方案

工程概况图一、建筑设计概况 二、结构设计概况

第1章编制说明 本章内容提要: 施工组织设计综合说明 编制依据 现场条件 编制的范围 主要施工技术说明 1.1施工组织设计综合说明 首先, 我们诚恳地表示: 我们完全接受业主提出的各项要求, 和业主、监理、设计一起共同完成本项目的建设任务。我们经过认真学习和研究招标文件及有关图纸资料, 并数次踏勘了施工现场, 在分析了各种影响施工的因素和本工程承包的特点、难点后, 我们有充分的信心保证高质量、如期、全面完成本工程招标文件规定的工程范围内的任务。 我们一定全力以赴, 做好施工前期准备工作, 并做好各项施工方案的审定工作, 并严格按照审定的施工组织设计进行施工。我们一定发挥本公司的管理优势, 合理组织施工, 配置足够的技术力量和劳动力, 强化计

划管理, 按照招标文件规定的工期完成工程施工任务。具体措施如下: 1.1.1我公司把本项目列为公司年度重点工程项目, 由公司副总经理任总指挥, 指定优秀的项目经理任本工程的项目经理, 组配经验丰富的管理人员及技术班组进场施工。 1.1.2强化质量管理, 认真贯彻各项工程质量标准和质量保证程序, 确保工程质量达到招标文件规定的优良质量要求。 1.1.3严格按照有关施工现场标准化管理的规定, 组织好现场文明施工, 争创文明工地。 1.1.4采用先进的信息化施工管理技术及过程质量控制的方法, 管理好本工程的施工, 使本工程成为高质量的产品。 1.1.5以一流的服务, 一流的干劲, 一流的质量, 一流的进度, 一流的文明向业主献礼。 1.2编制依据 (1) 本工程的招标文件; (2)由华森建筑与设计顾问有限公司设计的建筑、结构、水电安装施工图; (3) 国家颁发的现行建筑安装工程施工操作规程及验收规 范( 即GB50203- 、GB50204- 、GB50206- 、GB50207-、GB50208- 、GB50209- 、GB50210- 等) 和建筑工程

施工组织设计总体概述

施工组织设计总体概述 第一节 1.1 施工组织设计总说明 首先,我们完全接受业主提出的有关本工程施工质量、施工进度和安全文明施工的各项控制和管理要求,并落实各项施工方案和技术措施,与业主、监理及设计单位共同建设好本工程。 通过仔细研究小区给水管网工程施工图及招标文件、分析了各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后,我们有充分的信心,在确保质量、安全、文明施工的前提下全面完成本工程承包范围内全部施工任务。 我们完全接受业主提出的质量控制、施工技术及工期要求,严格按照国家规范的规定进行施工。 为了确保工程施工全过程中的安全生产,我公司充分考虑施工过程中的关键环节,并有针对性地采取相应的措施,在组织机构设置时,特别安排专职安全员进行现场安全全过程管理。 我们将严格按照经业主及监理认可的施工组织设计进行组织施工,全过程全方位接受业主、监理及设计单位对工程施工进度、质量、安全的监督管理。我公司将严格按照建设工程文明施工管理的有关规定组织施工。 第一小节 1.2 编制依据 小区给水管网施工工程招标文件》招标项目编号()、施工图纸、相关施工规范及标准。 第二小节 1.3 工程概况 第三小节 1.3.1 项目名称、位置、质量、工期 项目名称:给水管网施工工程 建设单位: 建设地点: 设计单位:

招标范围:给水管网。 承包方式:根据招标人提供的本招标工程施工图、相关资料及说明,按招标文件规定的范围、内容和要求,采用固定总价合同形式,由承包人包 材料、包制作、包安装、包工期、包质量、包安全等进行承包;不 允许转包。 建设工期:个日历天 工程质量要求:达到国家或专业的质量检验评定标准规定的合格等级,争创优 良样板工程。 资金来源:自筹及集资。 第四小节 1.3.2 技术标准 设计说明 ①本工程生活给水室内、外消火栓及自动喷洒系统水源均来自小区泵房。 ③管道沿地面坡度埋没,管顶埋深不得小于2.0m,管道间净距为400mm。 ④冷水管道与污、雨水及采暖管道交叉处,依实际情况局部上返或下返。 ⑤阀门井参照图集S143/17-7由建设单位以实际情况自行设计。 ⑥建筑物入口位置与建筑单体施工图不同时以本图为准。 ⑦生活给水管采用J41-16截止阀,消防系统采用对夹式蝶阀。 ⑧生活给水管及消防管过河处直埋,采用钢套管且做防腐,管顶距河底2.0m。 ⑨管道定位以现总图建筑物为基准。 ⑩当各种管道之间标高发生冲突时可按以下原则处理: ⑴小管径管道让大管径管道。(2)可弯管道让不能弯的管道。(3)压力 管道让自流管道。(4)临时性管道让永久性管道。 . 管道安装:各种管道开槽后,应敷设在原土上,回填土时应分层夯实,然

某住宅楼施工组织设计

东城逸景小区14#楼施工组织设计 目录 第一章编制依据及说明 第二章工程概况 第三章现场平面布置 第四章施工方案 第五章施工组织及施工进度计划 第六章质量保证措施 第七章工期保证措施 第八章施工部署 第九章施工技术措施 第十章机械设备配备情况 第十一章安全施工措施 第十二章文明施工措施 第十三章附图表

第一章编制依据及说明 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程施工与验收技术规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《住宅楼招标文件》、《施工招标评定标办法》,《住宅施工图》、《答疑会纪要》以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 第二章工程概况 本工程建筑面积为5495.22平方米,建筑层数六层,设有一层半地下室,钢筋砼框架结构,住宅建筑面积为4167.91平方米,住宅楼设4个单元,建筑物高度18米,室内外高差为1.2m,抗震设防烈度为八度。 开工时间:2016年9月15日开工。竣工时间:2017年6月30日竣工。 第三章现场平面布置 第一节平面布置原则 平面布置力求科学、合理,充分利用有限的场地资源,最大限度的满足施工需要,确保既定的质量、工期、安全生产、文明施工四大目标的实现。 第二节施工现场平面布置图 《施工现场总平面布置图》附后 第三节施工道路 根据现场平面布置图和现场的实际情况,按场地内原来的排水坡向,对场地进行平整,使用山皮石修筑宽6米现场临时施工道路。

单位工程施工组织设计内容

一、单位工程施工组织设计的内容 单位工程施工组织设计一般包括工程概况、施工方案、施工进度计划、资源需用量计划、施工平面布置图、技术组织措施、技术经济指标等,如表所示。 二、编制依据 单位工程施工组织设计编制的依据一般有以下几方面: 1、工程承包合同; 2、建设单位可提供的条件:临时设施、水、电等; 3、施工图纸及设计单位的有关要求; 4、有关法规、规范、规程、定额、图集等; 5、企业相关要求; 6、施工组织总设计; 7、资源(机械、材料、构件、半成品等)配备情况; 8、施工现场条件; 9、水文、地质、气象资料。 三、编制程序

总体程序为:分析施工合同、施工条件→编写目录及框架→分工编写→汇总协调→统一审查→修改定稿→报批。 具体如下: 熟悉、审查施工图,相关情况调查研究→确定施工方案、技术经济比较→分层、分段计算工程量、劳动量→编制施工进度计划(横道图、网络图)→编制资源需用量计划→确定生产、生活临时设施→确定临时供水、供电管线→编制施工准备工作计划→绘制施工平面布置图→计算技术经济指标→制定保证措施→审定。 四、工程概况和施工特点分析 工程概况,包括工程建设概况、工程特点(建筑设计特点、结构设计特点、建设地点特点)、施工条件等; 施工特点分析,如关键技术问题等。 五、主要技术组织措施 主要有: 1、保证进度目标的措施; 2、保证质量目标的措施; 3、保证安全目标的措施;

4、保证成本目标的措施; 5、保证季节施工目标的措施; 6、保护环境的措施; 7、文明施工措施。 六、施工方案 施工方案是单位工程施工组织设计的核心内容,主要包括: 1、划分施工段; 2、确定施工程序; 3、确定施工流向; 4、确定施工顺序; 5、确定施工方法、施工机械。 (一)确定施工程序 施工程序是指单位工程中各分部工程之间的向后顺序,一般为先地下、后地上;先主体、后围护;先结构、后装饰;先土建、后设备;实际中可能有调整。 注意与建设程序的区分:

相关文档
相关文档 最新文档