暖气施工方案

目录

第一章暖气施工方案 .......................................... 错误!未定义书签。第二章暖气施工方案 ........................................... 错误!未定义书签。第三章暖气施工方案 ........................................... 错误!未定义书签。第四章暖气施工方案 ........................................... 错误!未定义书签。

暖气施工方案

5#职工宿舍楼为原有旧楼,下水出口在楼南侧,由于多年使用现下水出口经常堵塞,无法正常使用,现决定将下水出口改为北侧出口。改造项目有:

将原有旧方砖路拆除,由院墙一直到5#职工宿舍楼北侧外墙皮,总长为78.9m。

室内卫生间、厨房的下水地埋水平干管,拆除弯头改向北出口,下水管用PVC塑料下水管接至污水井,砌新污水井8座,重型井盖,按91SB图集施工。

东西干管用φ200水泥管通基90度进原有化粪池。

拆除原有旧方砖路。重新做新的方砖路面,宽度由院墙一直到5#职工宿舍楼北侧外墙皮,原路面连同基础彻底拆除,旧料垃圾外运。总长78.9m。按图集路6施工,灰土垫层改为150厚C20商品混凝土垫层

暖气施工方案本工程建筑面积为634.8m2,砖混结构,地上二层。本给排水及采暖工程包括:给水系统,排水系统、采暖系统。

暖气施工方案1)在施工前,认真熟悉图纸,根据施工方法和技术交底做好准备工作,参看有关专业设备图和装修建筑图。核对各种管道的坐标,标高,有问题及时与设计和有关人员研究解决办好变更洽商记录。

2)各材料的规格型号必须符合设计要求,暖通及给排水设备,钢材、管材、管件及附属制品等。在进场后使用前,认真检查,必须符合国家规范及标准有关质量及技术要求并有产品出厂合格证,各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象。各种阀门的外观要规矩无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲,安装前应按设计要求或施工规范规定进行严密性试验。

3)配合土建施工进度做好各项预留孔洞,管槽稳栽各种托吊卡及预埋套管,浇注楼板孔洞,堵抹墙洞工作要在土建装修工程开始前完成。

4)在各项预制加工项目进行前要根据安装测草图及材料计划,将需用材料,设备的规格型号,质量数量确认合格并准备齐全,运到现场。

暖气施工方案工艺流程:

配合土建预留洞→检验各洞口的标高及轴线→基础管道安装→闭水试验与强度试验→隐蔽工程检查记录→管道安装并堵洞→散热器安装配管→卫生洁具安装→水压及通水试验→调试验收

2、施工工艺:

1)管道安装:

A、给水系统:室内给水由外管网供给,工作压力0.16MPa,管材采用镀锌钢管DN40、DN32、DN25、DN15丝扣连接。地沟内管道为30厚超细玻璃棉管壳,外缠玻璃布保温。

B、排水系统:排水管道采用UPVC-D110、50管粘接,立管设检查口距地面1.0m。

C、采暖系统:采暖为下供下回式双管系统,95/75℃热水,最低点设泄水阀,管道采用焊接钢管DN50、DN32、DN25,进户埋深-1.4m,坡度3‰,散热器为椭四柱760型落地安装,暖气沟管道为23mm厚聚乙烯PEF保温材料。

D、大于DN50为铜截止阀,小于DN50为铜闸阀,按施工图进行管道的加工预制,按规定

间距安装卡架,管道穿墙体、楼板时做套管保护

管道焊接: 管道焊接把钢套管先寄在管子上,焊管时把管就位找正然后施焊,要保证焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤气孔,无夹渣,焊完后清理干净,做好防腐处理。管道安装完检查坐标,标高预留口位置和管道变径等是否正确。然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,装好U形卡,使其松紧适度,平正一致,地埋管道安装前做好防腐,按设计要采暖管道隐检后做好保温。

E、丝扣连接:在选好的管材上画线,按线断管,断管后要将管口断面的铁膜,毛刺清除干净,将管材按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15-32mm套二次。40-50mm套三次为宜,在丝扣处涂铅油,缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2-3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放在适当位置等待调直,在装好管件的管段丝扣处涂铅油,联接两段或数段,联接时不能只顾预留口方向而要照顾到管材的弯曲度,相互找正后,再将预留口方向转到合适部位并保持正直。管道连接后,调直前,按设计图纸核对其管径,预留方向,变径部位是否正确,。

2)、散热器稳装:检查散热器安装位置及立管预留口是否准确,量出支管尺寸和灯叉弯大小。(散热器中心距墙与立管预留口中心距墙之差),将散热找直,找正垫牢后。将管两头丝扣拌铅油缠麻,将油任连接散热器,把麻头清净,外露丝扣和镀锌层破坏处刷好防锈漆,用钢卷尺,水平尺,线坠校对支管的坡度和平行距离尺寸,并复查立管及散热器有无移动,按规定压力进行系统试压及冲洗,合格后办理验收手续,并将水泄净。

3)UPVC管安装:根据图纸要求并结合实际情况,按图纸要求的坐标,标高预留槽洞,各预留口位置准确,埋入地下时先按设计坐标、标高、坡向做好托架,施工条件具备时,按位置测量好管道尺寸进行断管,端面应平整并垂直,清除断口内外毛刺,用棉布将承插口需粘接部位水分,灰尘擦干净,用毛刷涂抹粘接剂,插入粘接剂时将插口稍作转动,以和粘接剂分布均匀,粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净,并注意预留口方向。管道安装要直,坡度均匀,安装后做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭。达到不渗漏,液面不下降。地下管道埋设时先用细砂回填至管上皮200mm处,压实后再回填至设计标高,最后封闭各预留管口和堵洞。

4)、器具连接管安装:卫生器具有洗面盆、坐便器、小便器、蹲便器、拖布池等,核查建筑物地面,墙面做法,厚度,找出预留口坐标及标高。然后分部实测尺寸做记录,并预制加工、编号、安装粘接时,先将预留管口清理干净,再进行粘接,粘牢后找正,找直,封闭管口和堵洞。

室内给水管道安装:

5)、强度严密性试验:给水管道在隐蔽前,做好单项水压试验。管道系统安装后进行综合水压试验。试验时放净空气,充满水后进行加压,当压力升到规定要求时停止加压,进行检查,如各接口均无渗漏,持续到规定时间,观察其压力下降在允许范围内,通知有关人员验收,办理手续。然后把水泄净,进行隐蔽工作。在上水表处先安装上连接管试压后在交工前拆下连接管,安装水表

6)、管道冲洗:管道在试压完成后,即可冲洗,冲洗应用自来水连续进行,应保证有足够的流量,目测出水口与进水口水质一致,冲洗洁净后办理验收手续。

7)消防系统:手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

安全措施

1 、使用机电设备、机具前应检查确认性能良好,电动机具的漏电保护装置灵敏有效。不得“带病”运转。

2 、操作机电设备,严禁戴手套,袖口扎紧。机械运转中不得进行维修保养。

3、使用砂轮锯,压力均匀,人站在砂轮片旋转方向侧面。

4、压力案上不得放重物和立放丝扳、手工套丝,应防止扳机滑落。

5、用小推车运管时,清理好道路,管放在车上必须捆绑牢固。

6 、安装立管,必须将洞口周围清理干净,严禁向下抛掷物料。作业完毕必须将洞口盖板盖牢。

7 、电气焊作业前,应申请用火证,并派专人看火,备好灭火用具。焊接地点周围不得有易燃易爆物品。

8 、散热器组拧紧对丝时,必须将散热器放稳,搬抬时两人应用力一致,相互照应。

9 、在进行水压试验时,散热器下面应垫木板。散热器按规定压力值试验时,加压后不得用力冲撞磕碰。

10、人力卸散热器时,所用缆索、杠子应牢固,使用井字架、龙门架运输时,严禁超载或放偏。散热器运进楼层后,应分散堆放。

11、稳挂散热器应扶好,用压杠压起后平稳放在托钩上。

12、往沟内运管,应上下配合,不得往沟内抛掷管件。

13、安装立、托、吊管时,要上、下配合好。尚未安装的楼板预留洞口必须盖严盖牢。使用的人字梯、临时脚手架、绳索等必须坚固、平稳。脚手架不得超重,不得有空隙和探头板。

说明

施工组织设计大全,全套5张光盘,由杭州嘉意德科技有限公司整理销售。嘉意德公司其他产品介绍如下:

工程竣工资料制作软件:首家基于word平台开发的资料软件,具有简单易用、功能强大、性能稳定等特点,涵盖了施工工程过程中技术文件、质量验收资料、质量保证资料、工程管理资料、监理资料和安全资料等各类文件、表格的编制和管理。适用于工程中各方主体的相关人员使用,如工程资料员、监理工程师以及工程文件整理、归档单位的工程竣工资料管理人员等。嘉意德资料软件表格样式齐全,操作简便!是全国版本最全的资料软件主流品牌,共有70多个各地方版本及行业版本,如公路资料、电力资料、节能资料、水利资料等。

施工安全验算软件:含脚手架、模板、用水用电、塔吊、基坑支护、钢筋支架、结构吊装、混凝土工程、降排水等九大模块。是现场安全管理必不可少的软件之一。软件将施工安全技术和计算机科学有机结合起来,符合施工现场特点和要求,依据有关国家规范和地方规程,根据常用的施工现场安全设施类型进行计算和分析,为施工企业安全技术管理提供了便捷的计算工具。同时生成规范化专项方案计算书,为施工组织设计的编制提供了可靠的依据。

标书制作与管理软件:是一个集标书制作与标书管理功能于一身的招投标软件,用于快速编制各类标书和施工组织设计。内置模板源自建设系统各大企业的实际工程,设计水平高、文字素质好。庞大的素材库包含工业、民用、水电、路桥的综合施工组织总设计,以及各类结构形式、各种高度的工业、民用、路桥、水电等单位工程的施工组织设计,还提供了特种工程、建筑、安装、乃至钢结构的施工组织设计,几乎囊括了编标所需的所有内容。

智能网络计划编制软件:该软件系统采用图形编辑方式,不需画草图,不需记住工作的代号,只需用鼠标就可以在网络图中进行添加、修改工作和调整逻辑关系,而不需再去输入紧前、紧后关系,并实时计算关键线路,自动添加工程标尺,横道图自动生成,非常快捷、方便。

施工平面图绘制软件:本软件提供了多种绘图工具,具备强大的绘图操作功能,并集成了多个图远库,包括建筑及构筑物库、材料及构件堆场库、施工机械库、交通运输库等等,可直接调用,您只需移动鼠标,

就能够方便绘制出一张完整而又准确的施工平面图。

临时用电设计计算软件:是国内第一款对施工临时用电配置设计及计算类软件,软件严格按照国家规范进行编制。采用领先图形模式进行配电设计,及根据JGJ46-2005规范8.1.1条规定采用三相附和平衡计算法,使计算结果更加合理,软件还对配电箱、用电设备的开关、漏保、熔断器等电气的选择电流进行专门有正对的计算(考虑了尖峰电流等情况对电气设备的影响),使选择的电气设备更合理。本软件采用领先的.Net技术开发而成,具有易学、易用、高效等特点。

1.采暖暖气片施工方案

采暖工程 一、材料要求: 散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。 其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 二、主要机具: 机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 二、操作工艺 (一)工艺流程: 编制组片统计表→散热器组对→外拉条预制、安装→散热器单组水压试验→散热器安装→散热器冷风门安装→支管安装→系统试压→刷漆 按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数,列成表以便组对和安装时使用。 (二)各种型号的铸铁柱型散热器组对: 组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100×100木方平放在地上,楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 组对密封垫采用石棉橡胶垫片,其厚度不超过1.5mm,用机油随用随浸。 将散热器内部污物倒净,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝上,依次码放。3.3.4按统计表的数量规格进行组对,组对散热器片前,做好丝扣的选试。 组对时应两人一组摆好第一片,拧上对丝一扣,套上石棉橡胶垫,将第二片反扣对准对丝,找正后两人各用一手扶住炉片,另一手将对丝钥匙插入对丝内径,先向回徐徐倒退,然后再顺转,使两端入扣,同时缓缓均衡拧紧,照此逐片组对至所需的片数为止。 将组成的散热器慢慢立起,用人工或车运至集中地点 (三)外拉条预制、安装: 根据散热器的片数和长度,计算出外拉条长度尺寸,切断φ8~φ10的圆钢并进行调直,两端收头套好丝扣,将螺母上好,除锈后刷防锈漆一遍。 20片及以上的散热器加外拉条,在每根外拉条端头套好一个骑码,从散热器上下两端外柱内穿入四根拉条,每根再套上一个骑码带上螺母;找直后用扳子均匀拧紧,丝扣外露不得超过一个螺母厚度。 (四)散热器水压试验。 将散热器抬到试压台上,用管钳子上好临时炉堵和临时补心,上好放气嘴,

暖气改造施工方案

第一章工程概况 第一节工程概述 一、工程名称:大连市机关事业单位干部教育培训中心暖气改造工程 二、施工地点:大连市机关事业单位干部教育培训中心院内 三、建设单位:大连市机关事业单位干部教育培训中心 四、监理单位:北京远达国际工程管理咨询有限公司 第二节施工组织设计编制依据及指导规范 一、依据建设单位提供的原有采暖电子版图纸进行核算。 二、ISO9001标准依据及本公司质量保证手册、程序文件和施工工艺手册; 三、国家、省、市颁发的建筑安装及工程施工验收规范,以及机关施工操作规程和有关文件。 第二章计划目标 一、质量目标 工程质量达到国家验收规范的一次性验收合格等级。 二、工期目标 15天。

第三章施工部署 一、项目班子: 根据本工程的特点,将作为公司重点工程,依照项目法施工原则,组建技术力量强大,善于团结奋斗的项目经理部。特别是项目经理人选,公司选派富有施工管理经验和理论水平的并具有高度责任心的初永鹏担任本工程的项目经理。主要项目管理人员如下: 项目部在公司监督下强化标准化管理,严格遵照ISO9002质量体系标准及公司的质量手册、程序文件的要求,按设计的施工图纸及国家有关施工及验收规范、操作规程等有关技术资料精心组织施工。在施工中实行动态管理,把握工程进度、控制工程质量,做到工程有计划,施工有依据,操作有标准,施工中实行统一部署,统一协调,根据工程要求,公司与项目部实行二级管理,合理组织项目的施工,高标准、严要求,确保项目的各项目标的完成。 二、施工进度

本公司为保证按期完成施工任务。在施工进度计划的编排上做到: 1、抓好各工作项目的人力、物力、设备的安排和投入。全力保证如期完成。 2、总进度中各项目,应按照最早可能结束时间,在施工中严格控制。在具体实施中,施工技术人员根据总进度控制网络,对各节点再进行细化,由施工技术负责人编制计划,用以指导具体的施工活动,保证本工程项目的如期完成。 3、在技术方面,我公司将采用施工工期短,又能保质保量的施工方法,采用立体交叉、综合平衡劳动力进行科学合理地施工。利用施工总进度网络图,对工期进行优化以有效控制工期。 第四章施工准备 一、现场准备 1材料要求: 1.1 管材:PPR管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 2 主要机具: 2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。

暖气安装改造项目工程施工组织设计方案

一、本工程施工过程要做到正常施工并保证山东海化石化公司北区采暖工作的正常运行,这使得施工难度增加,施工中应注意以下几点: 1、原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。室外部分暖气管网改造施工时要设立警示带或其他标志。 2、楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员。 3、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公。 4、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏。 5、施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成。 6、施工工序:拆除原暖气系统改造管道→机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→竣工清理。 7、拆除原暖气系统改造部分(室外采用气割,室内采用机械切割)(1)为防止对办公环境等造成破坏,室内原有暖气系统尽量采用手工拆除方法,为加快施工进度,暖气片加切断阀和旁路可在各楼层同时进行。

(2)涉及吊顶拆除应尽量避免造成大的破坏,以便于后期恢复。 (3)拆除过程中应注意人身安全,避免立管倾斜、掉落,散热器砸伤工人及其他人员。同时对周围物品做好保护措施。拆除下来的管道、暖气罩、散热器等需整齐码放到指定地点。 8、安装准备 (1)认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及支架位置,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。钢管在安装前应进行严格的管内除锈,清除杂质。 (2)卡架安装 本工程部分干管采用挂式安装方法,按改造要求和规定间距安装,挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。(3)管道安装 根据主要机具需用量计划和进场时间,做好机具设备的购置、安装和调试工作,保证施工正常使用。 材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验,然后由技术质量人员进行技术性能确认,填写材料设备进场检验记录。 ①干管安装 干管的各部件和管段已加工制作完毕,并已适当的组装在一起,按改造要求进行就位安装,干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验,试验压力0-1.6MPa,然后进行该管段的防腐和保温工作。

供暖锅炉安装管道施工方案范本

整体解决方案系列 供暖锅炉安装管道施工方 案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34430供暖锅炉安装管道施工方案 Heating boiler installation pipeline construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况: (一)工程简介 1、工程项目编号:GSHT2011-DC-036 2、工程名称:武威沙漠公园游客接待中心配套工程(十标段)采暖电锅炉采购工程 3、工程地点:武威沙漠公园 (二)工程特点 1、设备优良、工艺先进、系统布置 (1)锅炉选用泰安市金山口锅炉有限公司的DZL4.2-0.7/95/70-AⅡ锅炉一台。 (2)锅炉给水水质处理选用GNφ1000树脂罐型离子交换器。 (3)消烟除尘:采用水膜脱硫除尘器。

(4)锅炉上煤机:TGS-6型提升机上煤机。 (5)锅炉除渣选用:SGC-6型链条刮板出渣机。 (6)锅炉辅机:鼓、引风机均由锅炉制造厂提供、炉排减速机机也由锅炉制造厂提供。 2、锅炉供货状态:锅炉整体快装出厂、体积大、重量大。 (三)施工进度计划及工期保证措施 1、本工程根据甲方要求工期,工期天数为22天。 我公司可根据自己实际工作效率及安装能力,进度计划作如下安排: 锅炉就位:1天。 辅机及烟风道安装:5天。 管道及泵房的安装:5天。 水压试验:1天。烘煮炉试运行:9天。总体验收:1天。 (四)工程主要系统及设备特点1、锅炉供热量:4.2MW 出水温度:95℃回水温度:70℃ 工作压力:0.7MPa本体受热面积:173.82m2 炉排有效面积:8.3m2炉膛有效容积:12.354m3 燃烧方式:链条炉排适应燃料:II、III类烟煤测试热效

采暖施工方案

采暖工程施 工 方 案 编制单位: 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、供暖主管道安装 (2) 四、一层地暖施工方案 (13) 四、散热器供暖施工方案 (22)

一、编制依据 1、潍坊金宝凯利莱大酒店改造工程设计暖通专业施工图, 2、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》 二、工程概况 潍坊金宝凯利莱大酒店改造工程,建筑面积:61379㎡,其中地下建筑面积:14806㎡,应甲方要求,本楼夏季采用多联机空调供冷,冬季一层地暖供暖,二至十一层采用散热器供暖。本建筑采暖系统散热器安装均为明装,并在每组散热器供水管上设温控阀,回水管上设阀门以便调节温度,以利于散热和节能。本楼为供暖系统不分区,地暖系统设计工作压力为0.30MPa,供暖热负荷362KW,系统阻力为50KPa。暖气片系统设计工作压力为0.60MPa,供暖热负荷1762KW,系统阻力为50KPa 三、供暖主管道安装 (一)、技术准备 了解施工图纸上预留、预埋的孔洞和管线位置,并结合土建结构施工图纸,核对已留孔洞的标高、坐标,以保证安装工程的施工不受孔洞预留的影响。要求各给排水以及采暖管道施工作业人员对各项技术操作规程、规范做到心中有数,在安装时才能确保工程施工质量符合规程、规范的要

求。 (二)、作业条件 1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净, 安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干 管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。 3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。 (三)、材料要求 1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀, 无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂 纹和角度不准确现象。 3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密, 丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安 装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽 检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。 4、其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、 麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 5、在住宅工程中的室内部分中,禁止使用铸铁截止阀。 6、各类管材、阀门、调压装置、绝热材料应有产品质量 合格证和材质检验报告,热量表应有计量检定证书等。

暖气管道安装施工组织设计方案

第一章工程概况 第二章施工方案 一、施工注意事项 1、场地内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员。 2、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现损坏偏差。 3、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁造成破坏。 二、施工工序 机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→竣工清理。 三、管道安装 (1)安装准备

认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及支架位置,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。(3)管道 根据主要机具需用量计划和进场时间,做好机具设备的购置、安装和调试工作,保证施工正常使用。 材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验,然后由技术质量人员进行技术性能确认,填写材料设备进场检验记录。 ①干管安装 干管的各部件和管段已加工制作完毕,并已适当的组装在一起,按改造要求进行就位安装,干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验,试验压力0-1.6MPa,然后进行该管段的防腐和保温工作。 ②立管安装 核对各层孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 安装阀门前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。

暖气片施工组织设计

目录 一、工程工程概况 二、工程目标 三、施工准备工作 四、施工布置方案 五、工期保证措施 六、冬季施工 七、质量保证体系 八、质量管理 九、技术保证措施 十、安全保证 十一、安全生产教育 十二、环境保护措施 十三、消防保卫措施 一、

二、工程概况 序号项目内容 1 工程名称昌邑市文山中学餐厅 2 建设单位昌邑市文山中学 3 施工单位山东兴昌建设工程有限公司 4 设计单位昌邑市建筑设计有限责任公司 5 监理单位昌邑市工程建设监理有限责任公司 6 建筑面积5508㎡ 7 工程地点昌邑市文山中学院内 8 结构形式框架结构 9 基础形式桩基 10 建筑层数六层 二、工程目标 1、质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程一次验收合格率达100%,优良率达到80%以上。观感质量得分率90以上。 2、工期目标:科学组织施工,合理安排工序穿插,确保合同工期实现。 三、施工准备工作 1、项目总工组织各专业技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图,做好图纸会审。

2、根据《质量手册》和《程序文件》要求,针对本工程特点进行质量策划,编制工程质量计划,制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。 3、依据施工组织设计,编制分部、分项工程施工技术措施,做好技术交底,指导工程施工。 4、编制施工预算,提出主要材料用量计划。 四、施工布置及方案 1、施工原则 (1)安装前对各系统的所有管道和设备综合考虑,同时要熟悉与管道有关的土建、电气设备管线情况,做好施工前预想。 (2)采用分系统与分区域施工相结合的方法,各楼同时施工。各系统按先地下后地上,先干管后支管,先大管后小管,先里后外的施工工序进行。 (3)管道与部件尽量采用提前预制或工厂化加工,现场安装的方式。 (4)根据土建施工情况凡具备施工条件的及早插入。 (5)为保证施工进度质量施工中各系统采取分段安装→试验→复验的方式。 (6)严格执行样板制,做好样板工序,样板间、样板层。 2、人员组织: 根据安装工程量及工期安排,本工程设专业技术人员5名,高峰人数:18人。 3、主要施工技术方法: (1)PP-R管粘接: PP-R管采用粘接,粘接前应根据管件实测承口深度在管端标出插入深度,然后根据标记依次在承口内侧和插口外侧迅速、均匀、适量刷涂粘接剂后,立即找正方向将管子插至标记处,并旋转90℃,粘接后将挤出的胶粘剂擦净,粘

供暖锅炉安装及管道施工方案

编号:SM-ZD-16674 供暖锅炉安装及管道施工 方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

供暖锅炉安装及管道施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况: (一)工程简介 1、工程项目编号:GSHT2011-DC-036 2、工程名称:武威沙漠公园游客接待中心配套工程(十标段)采暖电锅炉采购工程 3、工程地点:武威沙漠公园 (二)工程特点 1、设备优良、工艺先进、系统布置 (1)锅炉选用泰安市金山口锅炉有限公司的DZL4.2-0.7/95/70 -AⅡ锅炉一台。 (四)工程主要系统及设备特点1、锅炉供热量:4.2MW 出水温度:95℃回水温度:70℃ 工作压力:0.7MPa本体受热面积:173.82m2 炉排有效面积:8.3 m2炉膛有效容积:12.354 m3

暖气安装改造施工方案

一、施工方案 1、原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。 2、为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤人员; 3、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音; 4、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏; 5、施工工序:拆除原暖气系统改造管道→机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→室外管道防腐保温→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→验收 6、拆除原暖气系统改造部分采用机械切割 (1)室内原有暖气系统尽量采用手工拆除方法,为加快施工进度,暖气片加切断阀和旁路可在各楼层同时进行。 (2)涉及吊顶拆除应尽量避免造成大的破坏,以便于后期恢复。 (3)拆除过程中应注意人身安全,避免立管倾斜、掉落,散热器砸伤工人及其他人员。同时对周围物品做好保护措施。拆除下来的管道、暖气罩、散热器等需整齐码放到指定地点。 7、安装准备 (1)认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、

阀门及支架位置,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。 ①干管安装 干管的各部件和管段已加工制作完毕,并已适当的组装在一起,按改造要求进行就位安装,干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验,试验压力,然后进行该管段的防腐和保温工作。 ②立管安装 1)核对各层孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 2)安装阀门前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。 3)检查立管的每个留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好

[工作]暖气安装改造施工方案

[工作]暖气安装改造施工方案 一、施工方案 本工程施工过程要做到正常施工并保证办公楼内工作的正常运行,这使得施工难度增加,施工中应注意以下几点: 1、原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。室外部分暖气管网改造施工时要设立警示带或其他标志。 2、楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员; 3、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公; 4、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏; 5、施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成; 6、施工工序:拆除原暖气系统改造管道?机械套丝或管道预制?安装准备?卡架安装?管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)?散热器安装?水压试验?系统冲洗?室外管道防腐保温?系统调试?后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)?验收 7、拆除原暖气系统改造部分(室外采用气割,室内采用机械切割) (1)为防止对办公环境等造成破坏,室内原有暖气系统尽量采用手工拆除方法,为加快施工进度,暖气片加切断阀和旁路可在各楼层同时进行。 材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验,然后由技术质量人员进行

暖气片施工工艺及要求

水暖暖气片安装注意事项及安装规范 水暖暖气片安装方式:明装和暗装。 水暖暖气安装时间:最好在装修刷完墙面之后,与安装水电路线同时。 暖气片在装修之前安装可以更好的结合装修效果,达到美观高效的双重目的。暖气片安装费用:一般是专业的安装合作队来完成,费用大概在80-100元/组,当然需要看产品多少,多大,地区等差异,暖气片安装价格也存在一定差异。 暖气片安装注意事项: 1、确定暖气片位置,确定暖气片安装在什么位置采暖效 果最佳,美观度最好,安全性能最好; A、从布局的方便性看,飘窗下的墙面通常属于不加利用墙面,用这个地方放置暖气片一般不会影响家居布置格局。但是要考虑落地窗帘如何处理以及窗户的高度问题;一般的考虑暖气片需要离地20公分,再加上暖气片的高度,这个需要对窗台的高度有一定的需求! B、从对流效果来讲,户内换热最为频繁的区域为窗户和门,那么从这个意义上讲放在飘窗下面对流循环的效果最好。但飘窗的墙面肯定是外墙,当墙体吸热后,有一部分热量损失到室外空间去了。而放置在内墙,就不存在热量向室外损失的问题;

C、从经济性来讲,北方暖气片系统由于是集中供暖,每组暖气片管道多由室外引进室内,所以放在飘窗下面也是节省管道的一种方式。而南京多为分户供暖,暖气片管道全部在室内排放,因此,放在飘窗下的暖气片和布置在内墙的暖气片系统相比,管道要多走很多,这样也增加了热量的损失。综合以上利弊,在选择暖气片摆放位置时,不用过分考虑效果,而首先应该考虑如何摆放更加美观,与家居布置更加协调。 2、暖气片安装过程中注意,安全密闭是关键。另外,从施工难度上考虑,最好不要改动暖气立管的位置,如果这样做,可能会给工都造成不便。 3、暖气片测试验收,采暖系统是需要一段验证期的耐用消费品,所以,必要的测试是不可或缺的。 通常在更换施工时,工人会在管道上预留阀门,装好后应该进行冲压试验,证明没有跑,冒、滴、漏的地方才可完成验收。 暖气片安装步骤: 从安装美观、确保安全方面进行考虑,暖气片的安装应按照以下步骤进行。 1、先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定暖气片的型号、片数、进出水方式和具体的安装位置,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号、组

暖气安装改造施工方案37360

暖气安装改造施工方案 37360

(1)认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及支架位置,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。 ①干管安装 干管的各部件和管段已加工制作完毕,并已适当的组装在一起,按改造要求进行就位安装,干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验,试验压力 0.8MPa,然后进行该管段的防腐和保温工作。 ②立管安装 1)核对各层孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 2)安装阀门前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一

供热管网改造施工组织设计[最新版]

施工组织设计

第一章施工方案 (3) 第二章施工总平面图 (17) 第三章劳动力计划安排 (18) 第四章材料供应安排合理 (18) 第五章关键部位施工方法 (20) 第六章工期计划及保证措施 (36) 第七章工程质量、进度、安全生产主要保证措施 (38) 第八章机械设备配置 (53) 第九章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 (53) 第十章在施工中采用新技术、新材料、新工艺、新设备 (54) 第十一章施工现场采取环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施 (55) 附表:拟投入的主要施工机械设备表 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 劳动力计划表 计划开、竣工日期和施工进度网络表 施工总平面图 临时用地表

第一章施工方案 第一节工程概述 本工程为牡丹江新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工工程,建设规模为管长5.521公里,管径DN300~DN700,主要工程内容为直埋敷设管网土建、安装管道工程。 1.设计依据 (1)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/T114-2000 (2)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管件》CJ/T115-2001 (3)、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 (4)、《城市热力网设计规范》CJJ34—2010 (5)、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 (6)、《工业设备及管道绝热设计规范》GB50264-97 (7)、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB20536-2011 (8)、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 2.直埋管道 管位:牡丹江新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工,室外直埋保温管5.521公里 敷设补偿方式:管线为直埋敷设。 管件、管材:管材为DN600、DN400、DN350、DN300、DN200、DN150等保温管。

暖气施工方案

公司暖气工程施工方案 一、暖气工程概况 采暖系统,暖气管采用镀锌钢管,丝扣连接或者焊接,支架、套管安装。 二、采暖系统施工方法 1、安装准备: (1)前期准备 ①熟悉图纸,深刻理解设计意图。 ②绘制施工平面布置图,并有针对性的做好技术交底。 ③学习规范规程及现行法规,掌握具体的标准要求。 ④根据设计特点,制定出消除质量通病的具体措施。 (2)根据设计要求,对照交底平面图,确定立管的准确坐标,搞好预留洞工作。 2、管道安装: (1)管材进场后首先检查是否有出厂合格证及及检测报告,不符合要求的材料不能使用到工程中。 (2)管道安装前,根据预留的管洞,采取焊接方法将管线引出地面,根据平面布置图对暖气管线进行架空安装。(3)在安装过程中应根据横平竖直的方法,按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。(4)支架安装牢固后,进行架设管道安装,管道和管件应

在地面组装,长度以便于吊装为宜。 (5)管道吊装,可采用机械或人工起吊,绑扎管道的钢丝绳吊点位置,应使管道不产生弯曲为宜。已吊装尚未连接的管段,要用支架上的卡子固定好。 (6) 采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管道全部吊装完毕后再焊接。焊缝不许设在托架和支座上,管道间的连接焊缝与支架间的距离应大于150~200mm。(7)管道安装完毕,要用水平尺在每段管上进行一次复核,找正调直,使管道在一条直线上。 (8)摆正在安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞,预留口处应加好临时管堵。 (9)按设计或规定的要求压力进行冲水试压,合格后办理验收手续,把水泄净。 (10)管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,注意做好保温层外的防雨,防潮等保护措施。 (5)立管安装 a 核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 b 安装阀门前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。 c 检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺

暖气安装施工方案

暖气安装施工方案 目录 1. 编制依据 .......................................................................................... 错误!未指定书签。 2. 工程概况 .......................................................................................... 错误!未指定书签。 3.安装准备 ............................................................................................ 错误!未指定书签。 3.1前期准备................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2材料要求................................................................................... 错误!未指定书签。 3.3主要机具................................................................................... 错误!未指定书签。 4. 施工工艺............................................................................................ 错误!未指定书签。 4.1工艺流程................................................................................... 错误!未指定书签。 4.2安装要求................................................................................... 错误!未指定书签。 4.3管道安装. (5) 4.4散热器安装............................................................................... 错误!未指定书签。 4.5水压试验................................................................................... 错误!未指定书签。 4.6管道冲洗................................................................................... 错误!未指定书签。 4.7通暖........................................................................................... 错误!未指定书签。 5. 安全施工保证措施............................................................................ 错误!未指定书签。 6. 绿色文明施工措施............................................................................ 错误!未指定书签。 6.1文明施工措施 (8) 6.2成品保护措施........................................................................... 错误!未指定书签。

暖气片安装施工方案

1、施工准备 (一)作业条件 1、甲方提供水源、电源。 2、室内墙面和地面施工完毕。 3、暖气片安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。 (二)材质要求 1、暖气片(铸铁、钢制):暖气片的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;暖气片不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型暖气片翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制暖气片应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2、暖气片的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm 厚),并符合使用压力要求。 3、其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 (三)工器具 1 、机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、砂轮锯、套丝机。 2、工具铸铁暖气片组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、暖气片运输车等。 3、量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。

2 、质量要求 (一)主控项目 1、暖气片组对后,以及整组出厂的暖气片在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的 1.5 倍,但不小于0.6MPa。 2、辐射板在安装前应作水压试验,如设计无要求时试验压力应为工作压力 1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 3、水平安装的辐射板应有不小于5%。的坡度坡向回水管。辐射板管道及带 状辐射板之间的连接,应使用法兰连接。 4、水泵、水箱等辅助设备按质量检验与验收规范安装。 (二)安装要求 1、暖气片组对应平直紧密,组对后的平直度应符合规定,组对后的暖气片平直度偏差在允许范围内。 2、组对暖气片的垫片应符合下列规定: 1)组对暖气片垫片应使用成品,组对后垫片外露不应大于1mm。 2)暖气片垫片材质当设计无要求时,应采用耐热橡胶。 3 、暖气片的支架、托架安装,位臵应准确,埋设牢固。暖气片支架、托架数量,应符合设计或产品说明书要求。 4、暖气片背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明,应为30mm。 5、暖气片安装允许偏差应符合相关的规定 6、铸铁或钢制暖气片表面的防腐及面漆应附着良好,色泽均匀,无脱落、起泡、流淌和漏涂缺陷

暖气安装施工方案

编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 C-1~C-5号学生宿舍楼、后勤保障楼暖通图纸 1.工程概况 本工程为C-1~C-5号学生宿舍楼、后勤保障楼采暖工程。学生宿舍楼:采暖热负荷为: 393.3kW。热负荷指标为: 36.85W/㎡。后勤保障楼:总热负荷为221.1KW,热负荷指标为43.70W/㎡。 1)采暖形式采用上供下回散热器采暖系统,每组散热器前设三通阀,可分室控制温度。主入口大厅采暖形式采用下供下回式散热器采暖系统,每组散热器供水支管上设置两通温控阀,回水管上设置截止阀。 2)建筑热力入口采用带热量表的入口装置,建筑热力入口的水力平衡阀门采用自力式压差控制阀.入口装置设于室外管道井内。 3)对敷设在地沟内以及其他有冻结危险场所的采暖管道和设备需进行保温;保温材料采用离心玻璃棉管壳,管径<=DN50时,保温厚度为50mm,DN70<=管径<=DN150时,保温厚度为60mm.管径>=DN200时,保温厚度为70mm.保温层外设玻璃丝布保护层。 4)入口大厅散热器采用铸铝双金属散热器UR7002-300型,标准散热量127W/片,设计工况下的散热量为74W/片.其余散热器采用压铸铝双金属散热器

UR7002-600A型,标准散热量168W/片,设计工况下的散热量为99W/片.散热器均落地明装。散热器安装参见晋标12N1散热器工作压力要求为0.6MPa. 5)管道均采用焊接钢管.管径大于DN32者采用焊接 ,管径小于等于DN32者采用丝接。 6)管道穿墙及楼板处应设钢制套管.安装在墙内的套管,其两端应与墙饰面相平,安装在楼板内的套管,其底应与板底相平,其顶端应高出地面20mm .安装在卫生间楼板内的套管 ,其顶端应高出地面50mm。 3.安装准备 3.1前期准备 3.1.1熟悉图纸,深刻理解设计意图。 3.1.2绘制施工平面布置图,并有针对性的做好技术交底。 3.1.3学习规范规程及现行法规,掌握具体的标准要求。 3.1.4根据设计特点,制定出消除质量通病的具体措施。 3.1.5根据设计要求,对照交底平面图,确定立管的准确坐标,搞好预留洞工作。 3.2材料要求 3.2.1管材:采暖所用钢管应有产口合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 3.2.2管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。

暖气安装改造施工方案

目录 1、投标人信誉承诺函 2、企业基本概况介绍 3、投标人法人营业执照复印件 4、投标人资质证书副本及项目经理(注册建造师)资质证书复印件 5、河口区或投标企业所在地人民检察院开具的无行贿犯罪证明复印件 6、法定代表人授权委托书及受委托人身份证复印件 7、工程量清单报价 8、实施所报工程项目的施工方案 9、拟派驻施工现场的主要管理人员名单及劳动力、机械安排计划 10、工程项目工期计划安排以及工期保证措施 11、工程质量、安全、文明施工保证措施 12、工程保修承诺 施工方案 一、本工程施工过程要做到正常施工并保证办公楼内工作的正常运行,这使得施工难度增加,施工中应注意以下几点:

1、原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。 7、拆除原暖气系统改造部分(室外采用气割,室内采用机械切割) (1)为防止对办公环境等造成破坏,室内原有暖气系统尽量采用手工拆除方法,为加快施工进度,暖气片加切断阀和旁路可在各楼层同时进行。 (2)涉及吊顶拆除应尽量避免造成大的破坏,以便于后期恢复。 (3)拆除过程中应注意人身安全,避免立管倾斜、掉落,散热器砸伤工人及其他人员。同时对周围物品做好保护措施。拆除下来的管道、暖气罩、散

相关文档