工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。沃迪玻璃钢冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。

沃迪玻璃钢冷却塔的具体结构包括什么呢?现在为大家介绍一下:包括风机、收水器、布水器、淋水填料、填料托架、塔体,由于本实用新型的布水器设计为在布水干管上平行排列的布水支管及其上呈正六边形排列的渐伸线式喷嘴,以及采用单层正六边形的蜂窝直管填料和斜支杆支承的三层结构的填料托架,另外风机也作了改进,即把引风式改为鼓风式,并取消了进风百叶窗,因此本实用新型具有无漂水、节省水资源、防止污染,不堵填料和喷嘴,工作可靠、冷却效果好等特点。

玻璃钢冷却塔使用过程中的注意事项有哪些呢?

1.冷却塔安装完毕,应仔细清除管道、收水器,填料表面及集水池等处的杂物和污垢,以免发生堵塞。

2.冷却塔使用前,应先进行试运转。检查风机、塔体是否安装平稳,布水器运转是否正常,喷头布水是否均匀出水,电动机防潮措施是否严密等。

3.冷却塔使用时,应经常观察,检查风机运转情况,包括电流、电压、风机振动、噪声、齿轮油位,有否漏油或皮带传动是否松动,有否打滑、布水是否正常等。

4.齿轮箱用20#机械油或齿轮油,除平时不断加注到规定油位外,每连续运转一年,应全部更换一次。

5.皮带传动轴承座,要加注润滑油脂,平时每月用油枪加注一次,每连续运行一年,全部拆洗更换一次。要经常注意各连接部件、螺栓的紧固情况。

6.冷却塔进水浊度不大于10毫克/升,运行时,应根据水质情况,考虑定期排污或增加水质稳定处理。

7.填料材质采用改性耐温硬聚氯乙烯(PVC),或耐高温聚丙烯(PP)。

8.循环水中产生菌藻时,可采用冲击加氯去除。加氯量可控制回水总管内余氯为0.5~1.0毫克/升,时间4~6小时。

好了,沃迪冷却塔就先介绍这些玻璃钢冷却塔的知识。欢迎来电咨询。

玻璃钢冷却塔

工业型方形逆流玻璃钢冷却塔技术说明 一、概述 冷却塔是亚太集团和原机械部第四设计院,清 华大学、北京劳动保护研究所等科研院校协作生产 的国家名优产品。现已形成方形逆流、方形横流、 圆形逆流、方形喷雾四大系列近二百个规格。产品 在设计、生产过程中运用了多项先进的专利技术, 具有热力性能良好、节能降耗、噪声低、效率高、 外形美观、安装维修方便等特点。为了确保产品质 量,亚太集团采用先进的检测手段,坚决把‘假冒伪劣’拒之门外,科学设计工艺流程,每道工序都是一道质检关。模具,精雕细刻;配料,精确严谨;制作,精益求精;检验,一丝不苟。亚太集团还建立了先进的冷却塔检测站,这在山东省同行业是为数不多的,在全国同行业也屈指可数。为产品的开发研究、性能保证奠定了坚实的基础,创造了优越的条件。正是有严格的管理,先进的技术,可靠的质量,亚太牌冷却塔先后在全国行检行评中荣获‘优质产品奖’,荣获省技术监督局颁发的“国际先进水平”称号,荣获“山东省著名商标”称号。 本设计应用了四院获得的“节能型玻璃钢冷却塔”专利(专利号:88215994.1)。 本设计还应用了四院获得的国家专利“方形逆流式冷却塔用斜梯形波填料片”(专利号:91216967.2)。经北京水科院和佛山实塔测试,其热力、阻力特性均优于其它填料。 冷却塔分类如下: 以水温降分: 1)低温降,设计水温度5℃(低噪声的代码前以D表示,超低噪声的以CD表示); 2)中、高温降,水温降10-25℃,代码前以G表示。 以冷却塔组部分: 1)无水盘的(代码最后以L表示); 2)浅水盘的(代码最后以DP表示);

3)深水盘的(代码最后以GP表示),深水盘的有效存水深度400㎜,如要求加大 水深,订货时须提出。 代码中FN表示钢结构方形逆流式。 代码中的数字表示冷却塔的规格,即设计工况下单台冷却水量,单位m3/h。 二、主要元部件 1、电机 本系列冷却塔采用北京上虞、长沙等厂生产的优质电机,全封闭,防护等级IP54。该电机密封性能好,耐高温,效率高,噪声小。冬季结冰时风机可开低速反转,塔内的气温高可迅速消冰,且不损坏风机。 2、风机 清华大学工程力学系根据本系列参数设计的低噪声、高效率、机翼型玻璃钢叶片,噪声小、效率高、风量大、寿命长,叶片角度为可调试。 采用航空工业总公司保定螺旋桨厂/上海化工机械二厂生产的玻璃钢风机,弯曲强度不小于196MPa,各截面圆滑过度,外表光洁,无裂缝、缺口、毛刺等缺陷,展向每100mm 内径2mm~3mm的气泡不大于3个,气泡最大不大于3mm,风机做静平衡试验,按“刚性转子平衡精度”,等级取G6.3级,叶尖距风筒内壁间隙取30mm,误差不大于±10mm,叶片为机翼型,材质为玻璃钢,内充发泡塑料,风机气动合理、风量大、噪声低、效率高、耐腐蚀,可保质10年。减速机亦为航空工业总公司保定螺旋桨厂生产,水平卧式、噪声低、效率高、防水、油润滑可靠、检修方便。 保定螺旋桨厂为国家军工螺旋桨生产厂,其生产的民用大型风机在国内市场占有率超过50%,用户一致反映良好。大量应用实例证明其生产的冷却塔专用风机可连续运转25000小时以上,从而保证了冷却塔的安全长期稳定运行。 3、减速装置 减速机为保定机械二厂生产,水平卧式、噪声低、效率高、油润滑可靠、检修方便。 4、风筒、护板 整塔塔体线型合理,气流平衡。塔体围护结构为聚酯玻璃钢,其固化度大于85%,弯曲强度大于96Mpa,巴氏硬度大于35,结构层树脂含量为45%-55%,塔体外表面平

圆形逆流玻璃钢冷却塔工作原理和技术说明

圆形逆流玻璃钢冷却塔工作原理和技术说明 随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种高效节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成现实。 圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改,使其更加运行可靠、耐用、装配方便. 圆形逆流玻璃钢冷却塔产品特点:[I33-O544-OO59] 耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便. 圆形逆流玻璃钢冷却塔说明: 1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃; 2、层叠式高效圆塔专用填料的选用,使该类冷却塔达到结构紧凑,占地面积小、布置灵活方便的设计目的; 3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能低噪的显著特点; 4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A); 5、大量高强FRP结构件在该类冷却塔上的应用使其具有防腐性能优良,使用寿命长的明显优点; 6、小型冷却塔采用旋转式布水系统,结构简单、布水均匀,进一步提高冷却塔热力性能,大型冷却塔采用固定布水系统,进一步提高塔体的稳定性能;

玻璃钢冷却塔.

《玻璃钢产品设计》课程任务报告书 项目六 玻璃钢冷却塔 复材141 第 11 组 项目负责人: 项目组成员: 起止时间:2016.4.25--2016.5.4 指导老师:杨娟

绵阳职业技术学院材料工程系 2015-2016 学年第2学期 玻璃钢产品设计课程任务书 班级复材141 部门(组)第11 组任务项目六 任务内容和要求: 一、主要内容(通过查阅资料完成以下内容): 1. 玻璃钢冷却塔的发展概况; 2. 玻璃钢冷却塔的种类及性能; 3. 玻璃钢冷却塔的结构包括哪些部分; 4. 玻璃钢冷却塔的制造技术; 5. 列举生产玻璃钢冷却塔的企业名称。 二、任务报告要求 任务报告内容包括封面、任务书、正文、总结(收获体会)、参考文献。 任务报告统一用A4纸打印,版面边距上空2.5cm,下空2cm,左空2.5cm,右空2cm;正文用宋体小四号字;页码底端居中,小五号字;行间距:固定值19磅。 三、进度要求 任务下达日期:2016 年4月25日 任务完成日期:2016 年5月 4 日 四、其它要求 各组成员必须服从组长安排,积极配合、认真完成下达任务并按时提交任务报告。

1. 玻璃钢冷却塔的发展概况 随着城市现代化的发展,工业和民用需水量越来越大。我国属缺水国家,目前所有城市都感到给水不足。因此,循环使用水资源就成为一项有效的节水措施。世界各国都在竞相发展各种类型的冷却塔。以往的冷却塔都是采用木、钢和钢筋混凝土结构建造。但是木材易腐蚀、资源少,浪费大,早在20世纪60年代被淘汰;钢筋结构冷却塔的围护钢板容易生锈、至今尚未找到好的防护办法,使用2~3年就会因腐蚀而破坏;钢筋混凝土的耐久性显然好些,但其存在建造周期长、模板耗量大、占地面积大、施工困难、投资高等缺点,目前只局限在热电、石化、化肥等大型工程中使用。因此,研究新结构材料冷却塔便成为节水工程中的一个大热点。 玻璃钢具有耐腐蚀、强度高、质量轻、易成型及性能可以根据使用条件进行设计等优点,用来制作冷却塔可以使塔体小、占地面积少、耗电低、造型美观、冷效高、耐腐蚀、使用寿命长及安装方便和造价低等。很好的解决了冷却塔技术中的一系列难题,从而实现了工厂化生产,现场快速安装,大大地缩短了冷却塔的建造周期。 玻璃钢冷却塔,钢筋混泥土冷却塔和木结构冷却塔的比较。见表2-1。 表2-1 玻璃钢冷却塔与其他材质冷却塔的比较 表2-1充分说明了玻璃钢冷却塔的优越性。目前我国循环水量在1000m3/h以内的机械通风塔,几乎全部被玻璃钢冷却塔代替;就是循环水量在2000~4000m3/h的大型钢筋混凝土冷却塔也已开始被玻璃钢冷却塔所取代,并取得了非常明显的效果。 玻璃钢冷却塔和钢筋混凝土冷却塔的综介性能比较,见表2-2。 表2-2 玻璃钢冷却塔与钢筋混凝土冷却塔综合性能比较

玻璃钢冷却塔制作工艺流程

玻璃钢冷却塔制作工艺流程 玻璃钢冷却塔制作工艺流程: 玻璃钢模具准备→设备调试、原材料准备→玻璃钢管道内衬制作→远红外固化站内衬固化→玻璃钢管道内衬质量检验→玻璃钢管道增强层缠绕→远红外管道整体固化→玻璃钢管道外观及主要尺寸检验→玻璃钢管道脱模→1.5倍工作压力水压试验及其它标准要求的检测项目→玻璃钢冷却塔包装入库 玻璃钢冷却塔质量要求: (1)玻璃钢件成型工艺环境条件 成型时要求室温大于15℃,相对湿度小于80% 。 (2)外观质量 塔体外表面应有均匀胶衣层,其平均厚度不大于0.5mm ,表面应光滑无裂纹,色调均匀。玻璃钢塔体外表面的气泡和缺损允许修补,但应保持色调一致。修补后塔体外表面上直径3-5mm气泡在1m2 内不允许超过3个。塔体内表面为富树脂层。塔体边缘整齐、厚度均匀、无分层,加工断面应加封树脂。 (3)树脂含量 塔体的树脂含量(不计胶衣层和富树脂层)控制在45%-55% ,富树脂层的树脂含量在70%以上;喷射成型部

分在65% 以上;阴模对压成型玻璃钢风机叶片的树脂含量控制在43%-50%。 (4)固化度 不饱和聚酯树脂玻璃钢的固化度要求不小于80%,环氧树脂玻璃钢的固化要求不小于90% 。 (5)玻璃钢弯曲强度 不饱和聚酯树脂玻璃钢的弯曲强度不低于147MPa (1500kgf/cm2 ),环氧树脂玻璃钢的弯曲强度不低于 196MPa (2000kgf/cm2 )。 (6)阻燃性能 对有阻燃要求的冷却塔,塔体使用阻燃树脂,其氧指数不小于26. (7)风机 风机特性参数应符合设计工况要求,其主要配件(如电机、减速器等)应符合有关技术规定。 (8)风机叶片 金属风机叶片表面应光洁,无裂纹、缺口、毛刺等缺陷。玻璃钢风机叶片表面应光洁,各截面过渡均匀,表面可见气泡直径不大于3mm ,展向每100mm区域内,气泡数不超过3 个。连接时要注意局部增强。塔体外表应有胶衣层、铺表面毡、防止龟裂(胶衣均匀平整,不宜过厚)

玻璃钢冷却塔规格型号大全

玻璃钢冷却塔规格型号大全 玻璃钢冷却塔,表面为胶衣树脂粘接,具有耐老化、耐腐蚀、表面鲜艳光洁、不褪色等特点。色为:奶黄色、果绿色、设备灰色等。冷却水量从5立方/小时到几千立方/小时,大型塔可组合式按装,减少了土地占用面积。 圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙烯斜交错波片。我厂对本系列产品的外形设计做局部改进,使其运行更加可靠、耐用。 圆形逆流式玻璃钢冷却塔有三大系列:DBNL3、CDBNL3、GBNL3 1)标准工况:进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,设计湿球温度τ=28℃; 2)中温工况:进水温度t1=43℃,出水温度t2=33℃,设计湿球温度τ=28℃; 3)高温工况:进水温度t1=60℃,出水温度t2=35℃,设计湿球温度τ=28℃。 1、主要用途 (1)DBNL3系列低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于水温降3—8度的一般冷却场合。 (2)CDBNL3 系列超低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于对噪声要求更严的宾馆、医院、公用建筑及距居民区较近的场合。 (3)GBNL3 系列中高温工业型玻璃钢冷却塔——适用于水温降10-25度工业用水循环冷却系统。 2、选用时须知水量Q,进水温度t1,出水温度t2及设计湿球温度τ,然后再根据热力性能曲线确定型号。 3、运转重量按下塔体存水一半深计算,如果按装满水计算应乘以1.5。 4、本系列冷却塔用于最冷月平均气温不低于-10℃的地区,气温过低处的用户应提出预防冻结的要求,以便配置淋水导流环,不使水流到百叶上。冬季间断运行过程中,可在水槽内加电热管。 5、循环水浑浊度不大于50毫克/升,短期内不大于100毫克/升,不宜含油污和机械性杂质,必要时采取灭藻及水质稳定措施。 6、适用水温不超过60℃,如超过可在订货时说明,本厂从选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔,请在订货时说明,本厂可以满足要求。

冷却塔技术参数样本

1.设备组成 1.1设备原产地及制造厂家 广东省广州市/斯必克(广州)冷却技术有限公司。 1.2供货明细 NC玻璃钢冷却塔/NC8330F/4台 SR玻璃钢冷却塔/SR-200/2台 SR玻璃钢冷却塔/SR-40/2台 1.3其他 2.设备性能及技术参数 2.1设备性能 1)NC系列产品简介 A、NC型横流式冷却塔系统性设计 横流式冷却塔是马利公司工程师通过 冷却塔多年热工测试试验,引进世界上最大 的冷却塔生产商斯必克公司的先进技术和 设备,对测试数据进行全面综合处理,参照 美国冷却协会CTI标准和GB7190-1997等 依据计算机运算得出的淋水填料的容积散 质系数 xv,选择最佳的水气比,最佳截面水 负荷,截面气负荷和填料的高度范围以确定 填料体积,并以流体力学、空气动力学、材 料学、建筑学等多种学科观点,综合设计塔 的外型与结构,根据测试计算通风阻力,参 考风机特性曲线和对测试数据进行优化,选 择符合风量和噪音要求的风机和匹配的电 机,使冷效、能耗、噪音达到一个优化的系 统设计效果。 B、NC型横流式冷却塔淋水填料 马利NC方形横流式冷却塔采用的 MX-75型高级薄膜式复合波淋水填料, 堪

称世界上薄膜式淋水填料的佼佼者,此填料片用于横流冷却塔, 由热处理PVC多层片构成,厚度0.38mm, 表面成波纹式, 相邻两层填料片形成的间隔,保证气流的通畅,经美国冷却塔协会(CTI)测试分析,其阻力特性和热力特性远远优于现有国内填料,使用寿命15年以上。 一般冷却塔产品填料均采用竖直放置,且无明显收水端。参考右下图,一般冷却塔的做法是布水盘偏向外侧安装,A、B、C、D、E、F这6个区域内充满了填料,而当冷却塔运行起来以后,由于风机向上排风,气流由外向内流经填料,在风力的带动下,实际冷却水流过的区域是C、D、E、F、G这5个区域,A、B两区无水。那么按照一般冷却塔的做法, 用,而有水的G区却又没有填料。马利的工 程师们对这个问题进行了深入的研究,在千 百次的实验之后,提出了冷却塔填料倾斜悬 挂式安装的方案,在马利冷却塔当中C、D、 E、F、G区充满填料,A、B两区无填料, 而倾斜的角度又根据不同的塔型有十分严 格的要求,这种方法有效地解决了进风面下 端“无水区”问题,且填料带有明显的收水 端,克服了竖直放置填料的缺点。因此,倾 斜悬挂放置的填料比竖直放置填料漂水损 失小,水与空气接触充分,热工性能好。 马利冷却塔填料片高度是根据填料片特性、进风宽度、布水状况及与之相匹配的风量、电机功率、风机等,进行分析计算而得出的。其设计高度可保证热湿交换效率达到极限值,同时,MX-75型填料集均匀布风、换热、收水于一体,其卓越的收水性和导风性使冷却塔无需安装百叶窗,经测试其漂水损失小于循环水量的0.001%。实践证明,MX-75型填料片的亲水性和抗冰性能好,耐温-50~+70?C,适合于北方严寒气候的地区使用,是理想的进口填料片。 该填料以抗紫外线和抗腐蚀的聚氯乙烯(PVC)经热塑真空加压成型,其表面亲水性好,散热面积大、冷效高,在使用环境空间受限制多的热交换过程中更能体现其优越性。从而使整个填料体积发挥最有效的冷却作用,该填料无须胶水粘接,防止了由于粘接对填料造成的损坏,便于清洗安装,延长了使用寿命。 C、NC型横流式冷却塔的进风装置 此塔由于使用马利MX-75填料,无需另配进风百叶窗,该型填料将进风口百叶部位与填料淋水部位模塑成一体,这种美国马利公司获得专利的装置可以防止溅水漂出塔外,在多变的气流条件下保证配水的均匀性,无需再增加安装进风百叶窗的麻烦。 D、NC型横流式冷却塔除水系统 高效蜂窝式除水器与填料膜塑成为一体,属于美国斯必克公司专利产品,其收水率比老式的半弧型收水器高出许多倍,大大降低了漂水损失,使水耗费用减少,另外这种除水器能引导空气流向风机,降低风阻,从而使能耗降低,其漂水 损失小于循环水量的0.001%。

玻璃钢冷却塔品牌

玻璃钢冷却塔品牌 市场主要有哪些品牌的冷却塔?冷却塔市场在近年来的竞争也已经显现出来在市场上竞争日益激烈。随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,我国各类冷却塔产品的设计制造水平得到了飞速发展冷却塔产品基本上可以满足我国重大装备配套的需求,产品出口已遍布世界30多个国家和地区。产品被广泛应用于空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺、精密铸造,塑胶、化工、服装机械、食品、医疗、科研、包装、印刷、电镀、电子、液压机械、电力电炉、注塑机械、制药、纺织、印染、油田、造纸、发电、化肥、轻工、冶金、制盐、焦化煤气、卷烟以及科研单位、宾馆、商场、影剧院、民用建筑等。 我国冷却塔市场起步晚,但发展稳定增长,近几年来每年均以10%左右的速度增长,市场发展空间十分广阔,据环咨专家预测,2008年冷却塔市场销售将增加到34亿元,2010年则将达40亿元左右,由于其较好的市场前景和利润空间,冷却塔为许多寻找出路的冷却企业所看好。冷却塔设备是化工、电力、冶金、纺织、造纸等现代化工矿企业和各种民用工程(例:宾馆、医院、商业中心、办公大楼)等实现设备冷却:或者空调制冷中实行循环用水冷却的理想节水型设备。其前景广阔市场巨大。 “华宝”冷却塔 山东华宝玻璃钢公司主导产品为玻璃钢冷却塔系列产品,产品分为圆形逆流式冷却塔,方形逆流式冷却塔,方形横流式冷却塔、无填料喷雾式冷却塔、混凝土钢结构冷却塔、大型玻璃钢冷却塔。生产的冷却塔系列产品,耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。因而被广泛应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。其产品型号齐全,性能优越,质优价廉,深受用户欢迎。同时生产经营各种规格的冷却塔填料、冷却塔风机、冷却塔电机、减速机、布水器、喷头、玻璃纤维布等玻璃钢冷却塔配件。 当前,冷却塔行业的竞争和以前有相当的不同,要想一下子实现质的飞跃非常困难,产品质量、性能的提高,售后服务工作的完善,不是短时间内可以完善的。因此,要在冷却塔行业里产生黑马,压力是非常大的。而且一般说来,知名度不高,不被外界所知晓的厂家,在销售上很难产生质的突破。因此,上面分析的我国冷却塔企业,都是一些已经形成了一定气候的冷却塔厂家,他们有过硬的产品,有一支战斗力极强的队伍,虽然他们还不具备冲刺第一的资格,但是他们的综合实力仍旧非常强悍。通过长时间的积累与蛰伏过程,实现销售的**发增长,挤身行业前列是非常可能的事情。对于冷却塔的生产厂家来说,一种新的产品的投入生产首先看市场的需求和能够产生的效益,通过经济分析,我们可以得出使用方只要在了解到了变频器应用的优点后,基于运行成本和设备维护的考虑,必然会对这样的投资产生浓厚的兴趣。而事实上目前市场上对于冷却塔变频器应用已经十分的成熟,而且也正是朝着这个方向快速的发展。变频器的应用是目前整个冷却塔市场乃至整个中央空调市场的趋势,照目前的市场情况来看,越早投入变频器的应用的厂商收到的经济效益必然是越快。当然这需要冷却塔厂商的销售人员对客户进行详尽的到位的变频器技术的解释。而冷却塔生产商在掌握了变频器技术后,控制部分的硬件收入和技术服务收入,都将可成为一个新的利润增长点。从长远来看,冷却塔变频器的应用优势会越来越明显,变频器的使用也会越来越普遍,厂商在使用了冷却塔变频技术后不仅可以得到收益而且也可使自己的冷却塔在激烈的市场竞争中长期处于主动位置。 当前,冷却塔行业的竞争和以前有相当的不同,要想一下子实现质的飞跃非常困难,产品质量、性能的提高,售后服务工作的完善,不是短时间内可以完善的。因此,要在冷却塔行业里产生黑马,压力是非常大的。而且一般说来,知名度不高,不被外界所知晓的厂家,在销售上很难产生质的突破。因此,上面分析的我国冷却塔企业,都是一些已经形成了一定

冷却塔性能参数说明

冷却塔性能参数说明

1.设备组成 1.1设备原产地及制造厂家 广东省广州市/斯必克(广州)冷却技术有限公司。 1.2供货明细 NC玻璃钢冷却塔/NC8330F/4台 SR玻璃钢冷却塔/SR-200/2台 SR玻璃钢冷却塔/SR-40/2台 1.3其他 2.设备性能及技术参数 2.1设备性能 1)NC系列产品简介 A、NC型横流式冷却塔系统性设计 横流式冷却塔是马利公司工程师通过 冷却塔多年热工测试试验,引进世界上最大 的冷却塔生产商斯必克公司的先进技术和 设备,对测试数据进行全面综合处理,参照 美国冷却协会CTI标准和GB7190-1997等 依据计算机运算得出的淋水填料的容积散 质系数 xv,选择最佳的水气比,最佳截面 水负荷,截面气负荷和填料的高度范围以确 定填料体积,并以流体力学、空气动力学、 材料学、建筑学等多种学科观点,综合设计 塔的外型与结构,根据测试计算通风阻力, 参考风机特性曲线和对测试数据进行优化, 选择符合风量和噪音要求的风机和匹配的 电机,使冷效、能耗、噪音达到一个优化的 系统设计效果。 B、NC型横流式冷却塔淋水填料 马利NC方形横流式冷却塔采用的 MX-75型高级薄膜式复合波淋水填料, 堪

称世界上薄膜式淋水填料的佼佼者,此填料片用于横流冷却塔, 由热处理PVC多层片构成,厚度0.38mm, 表面成波纹式, 相邻两层填料片形成的间隔,保证气流的通畅,经美国冷却塔协会(CTI)测试分析,其阻力特性和热力特性远远优于现有国内填料,使用寿命15年以上。 一般冷却塔产品填料均采用竖直放置,且无明显收水端。参考右下图,一般冷却塔的做法是布水盘偏向外侧安装,A、B、C、D、E、F这6个区域内充满了填料,而当冷却塔运行起来以后,由于风机向上排风,气流由外向内流经填料,在风力的带动下,实际冷却水流过的区域是C、D、E、F、G这5个区域,A、B两区无水。那么按照一般冷却塔 起不了作用,而有水的G区却又没有填料。 马利的工程师们对这个问题进行了深入的 研究,在千百次的实验之后,提出了冷却塔 填料倾斜悬挂式安装的方案,在马利冷却塔 当中C、D、E、F、G区充满填料,A、B 两区无填料,而倾斜的角度又根据不同的塔 型有十分严格的要求,这种方法有效地解决 了进风面下端“无水区”问题,且填料带有 明显的收水端,克服了竖直放置填料的缺 点。因此,倾斜悬挂放置的填料比竖直放置 填料漂水损失小,水与空气接触充分,热工 性能好。 马利冷却塔填料片高度是根据填料片特性、进风宽度、布水状况及与之相匹配的风量、电机功率、风机等,进行分析计算而得出的。其设计高度可保证热湿交换效率达到极限值,同时,MX-75型填料集均匀布风、换热、收水于一体,其卓越的收水性和导风性使冷却塔无需安装百叶窗,经测试其漂水损失小于循环水量的0.001%。实践证明,MX-75型填料片的亲水性和抗冰性能好,耐温-50~+70?C,适合于北方严寒气候的地区使用,是理想的进口填料片。 该填料以抗紫外线和抗腐蚀的聚氯乙烯(PVC)经热塑真空加压成型,其表面亲水性好,散热面积大、冷效高,在使用环境空间受限制多的热交换过程中更能体现其优越性。从而使整个填料体积发挥最有效的冷却作用,该填料无须胶水粘接,防止了由于粘接对填料造成的损坏,便于清洗安装,延长了使用寿命。 C、NC型横流式冷却塔的进风装置 此塔由于使用马利MX-75填料,无需另配进风百叶窗,该型填料将进风口百叶部位与填料淋水部位模塑成一体,这种美国马利公司获得专利的装置可以防止溅水漂出塔外,在多变的气流条件下保证配水的均匀性,无需再增加安装进风百叶窗的麻烦。 D、NC型横流式冷却塔除水系统 高效蜂窝式除水器与填料膜塑成为一体,属于美国斯必克公司专利产品, 其收水率比老式的半弧型收水器高出许多倍,大大降低了漂水损失,使水耗费

玻璃钢冷却塔厂家

最近很多人问我玻璃钢冷却塔是什么,今天这篇文章就给大家介绍一下这个玻璃钢冷却塔主要作用是什么。 玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。因而被广泛应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。 圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便。 结构特征 (1)塔体:型线合理,气流平稳,材质优良,色彩鲜艳,表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。下塔体按订货要求,可配有溢水、排污、自动给水管,可由此处直接吸水,省去冷却池,上面装有防噪消声垫,有效降低了滴水声。 (2)填料:采用改性聚氯乙烯波片,横向增加了凸筋,水的再分配能力强,

阻力小,热力性能好,耐高温70度、低温-50度,阻燃性好。 (3)旋转布水器及布水管:装有不锈钢球轴承,运转灵活可靠,水头低,布水均匀,采用铝合金或玻璃钢制成的布水管,管上安装收水板,克服了飘水现象。 (4)风机:由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机,铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。 (5)电机:由清华大学电机系在Y型系列安装尺寸的基础上,为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。 (6)减速装置:采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动,耐高温、效率高,遇水不伸展,克服了打滑现象,噪声很小。 (7)吸声设施:超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽,并在上下两部装有吸声栅,以达到最大的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅,降低了风机及电机传出来的噪声。 陕西鼎丰晟环保科技有限公司:从事玻璃钢制品生产、研发工作30年有余。有非常成熟可靠的生产工艺技术。并在西安、甘肃、河南各设有生产基地。公司主要产品有陕西玻璃钢化粪池、西安玻璃钢脱硫塔、玻璃钢预制泵站、一体化污水处理设备、玻璃钢冷却塔...

横流式玻璃钢冷却塔的介绍

横流式玻璃钢冷却塔的介绍 冷却塔分类: 按通风方式分为:①自然通风冷却塔;②机械通风冷却塔;③混合通风冷却塔 按水和空气的接触方式分:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。 按热水和空气的流动方向分:①逆流式冷却塔;②横流(直交流)式冷却塔;③混流式冷却塔 按应用领域分:①工业型冷却塔;②空调型冷却塔。 按噪声级别分:①普通型冷却塔;②低噪型冷却塔;③超低噪型冷却塔; ④超静音型冷却塔。 按形状分:①圆形冷却塔:②方型冷却塔。 按水和空气是否直接接触分:①开式冷却塔:②闭式冷却塔(也称封闭式冷却塔、密闭式冷却塔)。 其他型式冷却塔,如喷流式冷却塔、无风机冷却塔等。 下面就有沃迪冷却塔为大家介绍一下横流式玻璃钢冷却塔的工作原理,产品结构吧。 横流式玻璃钢冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以提高刚性,两面的凸点还可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部设有收水措施。

产品结构: 1、面板: 玻璃钢材质,表面光洁美观,耐腐蚀,防老化。 2、填料: 为改性聚氯乙烯双向点波片,热力性能好,气流阻力小,刚性好,耐热75℃、耐寒、阻燃。 3、风机: 叶片材质为合金铝板。风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀等特点。 4、电机和减速机: 为外协设备。 5、布水槽: 玻璃钢材质,配水均匀,超低噪声型有盖板可蔽光,防杂物飞入,减少溅水声。 6、消声罩: 玻璃钢材质,内粘空腔式阻燃型聚氯乙烯薄膜消声材料。 7、百叶窗: 玻璃钢材质,可防水溅出,并可使进塔气流均匀。 8、水箱: 玻璃钢材质,起集水作用,设有自动补充水设施,可闭路循环直接吸水。 9、骨架: 为折边型钢组装结构,刚性好,重量轻,运输、安装方便,热镀锌防腐。

方形逆流式玻璃钢冷却塔

DFN和GFN型节能逆流式方形玻璃钢冷却塔代码解释; D------------低噪声 L-----------无水盘 DP---------浅水盘 GP---------深水盘 FN---------钢结构方形 方形逆流式玻璃钢冷却塔说明 1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃; 2、选用斜梯形波方塔专用填料,热力性能优良、通风阻力小,使该类冷却塔达到结构紧凑、占地面积小的设计目的; 3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显著特点; 4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A); 5、可以进行多种形式的并联组合,更适合大水量的循环冷却水系统使用; 6、采用固定布水系统,选用ABS多层流低压淋水喷头,布水均匀、使用寿命长,且配水压头低,有利于节省系统配水动力; 7、布水管上设置BO-160/45不对称收水器装置,收水效果极佳,使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内; 8、塔体框架可选用Q-235型材、304不锈钢型材、FRP型材制作,“304/FRP”框架可适用于循环水PH低至1.0以内的酸性环境下使用; 9、水量800m3/h的冷却塔框架可采用钢筋混凝土框架,该框架虽施工周萁略长、一次性投资较高,但具使用寿命长、维护费用低等优质,用户可视实际情况选择; 10、如循环水浊度长期高至50ppm以上,或含油污等杂质,则需视水质条件选用PVC网格填料或304不锈钢挂板点滴填,该填料适用循环水浊度可扩展至450ppm; 11、结构稳固,塔顶设置检修平台,维护检修更为方便;

逆流式玻璃钢冷却塔

腾翔逆流式玻璃钢冷却塔 逆流式玻璃钢冷却塔说明: 1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃; 2、层叠式高效圆塔专用填料的选用,使该类冷却塔达到结构紧凑,占地面积小、布置灵活方便的设计目的; 3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显著特点; 4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A); 5、大量高强FRP结构件在该类冷却塔上的应用使其具有防腐性能优良,使用寿命长的明显优点; 6、小型冷却塔采用旋转式布水系统,结构简单、布水均匀,进一步提高冷却塔热力性能,大型冷却塔采用固定布水系统,进一步提高塔体的稳定性能; 7、旋转式布水系统设置挡水板装置,固定式布水系统设置收水器装置,使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内; 8、腾翔圆塔结构本身赋予其良好的抗风压性能,特别适用于沿海台风地区使用,该类冷却塔设计抗风能力达0.75KN/m2; 9、体积小、重量轻、结构简单,安装维护极为简捷方便; 逆流式玻璃钢冷却塔结构特点: 1、根据空气动力学原理,采用自然流线型设计,风阻最小、结构精巧、组装方便、坚固耐用,冷却效果好。 2、塔体采用优质玻璃钢制作而成,表面采用进口胶衣,色种内含UVS光稳定剂,具有耐腐蚀、抗老化、鲜艳光洁、不褪色。 3、采用冷却塔专用电机和风机,具有塔机匹配合理,风量大、能耗低、噪音小,运转平稳、寿命长。 4、布水系统配水均匀,供水压力低,流量大,压头损失小。 5、填料经西安热工测试中心测试,具有水的再分布均匀,亲水性好,风阻小,耐高温、抗低温等的优良性能。 6、钢支架采用先进的镀锌工艺,外加二道防腐油漆,防腐能力特强,使用寿命更长。 7、冷却塔底盘可作集水盘用,并配有自动、手动布水、溢流、排污等装置。可作闭式循环水池使用,无需另设水池。 8、静音型系列冷却塔采用独特的降噪技术,居国内领先水平。 9、塔体具有良好的稳定性和足够的强度。能承受里氏8级地震,12级台风袭击。 逆流式玻璃钢冷却塔结构特征编辑[I33O544OO59]: (1)塔体:型线合理,气流平稳,材质优良,色彩鲜艳,表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。下塔体按订货要求,可配有溢水、排污、自动给水管,可由此处直接吸水,省去冷却池,上面装有防噪消声垫,有效降低了滴水声。 (2)填料:采用改性聚氯乙烯波片,横向增加了凸筋,水的再分配能力强,阻

玻璃钢冷却塔结构设计范

第一章概述 随着工业和民用需水量的越来越多,循环使用水资源成为一项有效的节水措施,世界各国都在竞相发展各种类型的冷却塔,以往的冷却塔都采用木‘钢’和钢筋混凝土结构,但木材易腐蚀,资源少,浪费大,很早就淘汰了,钢筋结构冷却塔的围护钢板容易生锈,至令没有找到好的维护方法:钢筋混凝土的耐久性显然好些,但其存在建造周期长,模板耗量大,占地面积大,施工困难,投资高等缺点,因此,研究新结构材料冷却塔便成为节水工程中的一个大热点。 玻璃钢具有耐腐蚀,强度高,质量轻,易成型及性能可以根据使用条件进行设计等优点,用来制作冷却塔可以使塔体小、占地面积小、耗电低、造型美观、冷效高、耐腐蚀、使用寿命长及安装方便和造价低等。很好的解决了冷却塔技术中的一系列难题,从而实现了工厂化生产,现场快速安装,大大缩短了冷却塔的建造周期。玻璃钢冷却塔,钢筋混凝土冷却塔和木结构冷却塔的比较[1]。 表1-1 玻璃钢冷却塔与其他材质冷却塔的比较

表1-1充分说明了玻璃钢冷却塔的优越性。目前我过循环水量在1000m3/h以内机械通风塔,几乎全部被玻璃钢冷却塔代替;就是循环水量在2000-4000m3/h的大型钢筋混凝土冷却塔也开始被玻璃钢冷却塔所取代。 目前国内外对玻璃钢冷却塔的研究,主要集中在以下几个方面。 (1)进一步提高冷却塔的冷却效率主要研究开发动力消耗少、热力性能高的冷却塔。 (2)改进风机叶片采用变速电机提高风机效率,降低能耗。 (3)研究超低噪声冷却塔,降低噪声污染,改善居住环境。 (4)研究新型高效收水技术,解决飘水问题,控制环境污染。 (5)研究高效亲水材料,提高热交换效率。 (6)开发高效水质稳定剂,提高水稳效果。 (7)加强冷却塔支撑结构的防腐和稳定研究,提高冷却塔的使用寿命。 (8)加强冷却塔的基础理论研究,寻求新的高效冷却途径。消除大气污染,回收能源。

逆流冷却塔技术参数

圆形逆流式玻璃钢冷却塔技术参数报表 口径:进水:DN150 出水:DN200 生产制造商:河北华强科技开发有限公司 结构特征 (1)塔体:型线合理,气流平稳,材质优良,色彩鲜艳,表面胶衣树 脂内含有抗紫外线剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。下塔体按订货要求,可配有溢水、排污、自动给水管,可由此处直接吸水,省去冷却池,上面装有防噪消声垫,有效降低了滴水声。 (2)填料:采用改性聚氯乙烯波片,横向增加了凸筋,水的再分配能力强,阻力小,热力性能好,耐高温70度、低温-50度,阻燃性好。 (3)旋转布水器及布水管:装有不锈钢球轴承,运转灵活可靠,水头低,布水均匀,采用铝合金或玻璃钢制成的布水管,管上安装收水板,克服了飘水现象。 (4)风机:由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机,铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。 (5)电机:由清华大学电机系在Y 型系列安装尺寸的基础上,为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。 (6)减速装置:采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动,耐高温、效率高,遇水不伸展,克服了打滑现象,噪声很小。 (7)吸声设施:超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽,并在上下两部装有吸声栅,以达到最大的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅,降低了风机及电机传出来的噪声。 序号 规格型号 主要尺寸(mm ) 进水温度/出水温度 风量(m 3/h ) 电击功率(kw ) 进水 压力(104pa ) 1 DBNL 3-100 总高度: 3294 最大直径:3134 40/30 84000 4.0 2.86

2000T玻璃钢冷却塔技术方案

中空水分散玻璃钢冷却塔 ZKFS-2000 技 术 方 案 成都富华远泰实业有限责任公司 2012年07月

目录 一、总述 (3) 二、设备特性概述 (3) 三、中空水分散冷却塔和传统填料塔的区别 (3) 四、中空水分散冷却塔冷却原理 (4) 五、中空水分散冷却塔的优点(同比填料塔) (4) 六、冷却塔部件说明 (6) 七、ZKFS -2000冷却塔主要性能汇总表 (8) 八、ZKFS-2000钢结构冷却塔供货范围 (8)

一、总述 根据贵方工况要求,循环水量及温降差。我公司选择的型号为ZKFS-2000,采用多风机形式。无积水盘,需方须自制水池。 二、设备特性概述 中空水分散冷却塔是借鉴、总结国内外各种循环水冷却处理设备的基础上,采用全新的理论和崭新的思维方式,经过多年研究、开发、生产的节能、环保型高新技术产品。因其冷却温差大、处理水量大、节能效果显著、运行维护费用低运行稳定可靠、使用寿命长、安全环保等优点深受用户青睐。已在石化、化工、化纤、冶金、轻工电力、制药和暖通空调等领域广泛使用。以迅猛之势取代传统的填料冷却塔。中空水分散冷却塔的广泛使用是循环水处理技术革命性突破,是传统“膜理论”向“分散理论”改变的重大实践取得的巨大成果。在全国贰千多座塔的运行结果充分证明其运行稳定可靠,冷却温差长期稳定,运行维护费用不到传统填料塔5%等特有优势。是迄今为止国内外最先进可靠、节能环保效果显著、投资最省的循环水冷却设备。 三、中空水分散冷却塔和传统填料塔的区别 中空水分散冷却塔采用低压高效水分散装置(装置使用压力仅为0.03~0.05Mpa)把水分散,同冷空气接触冷却,把填料和布水装置去掉,使塔成为一座空塔,结构大大简化,旧塔也可进行改造。 塔取消填料和布水装置后,将水分散装置均匀布置在塔中,水分散方向同冷空气旋进方向逆向,水在塔中流向始终同冷空气旋转方向相逆,水在塔中有顺向、悬浮、逆向冷却三个过程。 水分散冷却塔是通过水分散装置将水分散成细颗粒,使冷空气和水的微粒均匀碰撞接触。而填料塔是用布水喷头将水分布在填料上成膜状与冷空气接触。 中空水分散冷却塔,取消填料及其支撑设施,使塔载荷大大减小,特别是减小了填料塔运行湿重,使塔土建结构也大大简化,节约大量土建资金,也可大大延长改造塔的使用寿命。

玻璃钢冷却塔技术参数

玻璃钢冷却塔技术参数 圆形逆流式玻璃钢冷却塔技术参数 圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便. 主要用途 (1)DBNL3系列低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于水温降3—8度的空调制冷机组等一般冷却场合。 (2)CDBNL3 系列超低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于对噪声要求更严的宾馆、医院、公用建筑及距居民区较近的场合。 (3)GBNL3 系列中高温工业型玻璃钢冷却塔——适用于水温降10-25度工业用水循环冷却系统。 型号组成 圆形逆流式玻璃钢冷却塔有三大系列:DBNL3、CDBNL3、GBNL3 性能与选择 1、设计参数: 1)标准工况:进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,设计湿球温度τ=28℃,即水温度Δt=5℃,冷幅高t2-τ=5℃ 2)中温工况:进水温度t1=43℃,出水温度t2=33℃,设计湿球温度τ=28℃,即水温度Δt=10℃冷幅高t2-τ=6℃

3)高温工况:进水温度t1=60℃,出水温度t2=35℃,设计湿球温度τ=28℃,即水温度Δt=25℃冷幅高t2-τ=8℃ 2、选用时须知水量Q,进水温度t1,出水温度t2及设计湿球温度τ,然后再根据热力性能曲线确定型号。热力性能曲线见附表1、附表2。对曲线表以外的工况,可以进行热力计算,其填料的容积散质系数β×ν如下: 1.2倍名义流量时:β×ν=18600 1.0倍名义流量时:β×ν=17800 0.8倍名义流量时:β×ν=17000 3、运转重量按下塔体存水一半深计算,如果按装满水计算应乘以1.5。 4、本系列冷却塔用于最冷月平均气温不低于-10℃的地区,气温过低处的用户应提出预防冻结的要求,以便配置淋水导流环,不使水流到百叶上。冬季间断运行过程中,可在水槽内加电热管。本系列冷却塔用于最冷月平均气温不低于-10℃的地区,气温过低处的用户应提出预防冻结的要求,以便配置淋水导流环,不使水流到百叶上。冬季间断运行过程中,可在水槽内加电热管。 5、循环水浑浊度不大于50毫克/升,短期内不大于100毫克/升,不宜含油污和机械性杂质,必要时采取灭藻及水质稳定措施。 6、适用水温不超过60℃,如超过可在订货时说明,本厂从选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔,请在订货时说明,本厂可以满足要求。 7、布水管按名义流量开孔,如实际流量与名义流量相差±15%

玻璃钢冷却塔火灾预防

玻璃钢冷却塔火灾预防集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

玻璃钢冷却塔火灾预防在工业生产中,使用玻璃钢冷却塔降低水温有很多优点,受到工业企业的青睐。但它也有一个大缺点,即在安装施工动火过程中,易发生火灾。 同类事故重复发生 1993年3月14日,辽宁某化工厂在玻璃钢冷却塔安装施工过程中,因电焊火花落到塔内聚丙烯波纹片上,引起着火,仅10几分钟,冷却塔全部烧毁,直接经济损失1.9万元。10年后的2003年7月27日,由于同样原因,该冷却塔又被全部烧毁,直接经济损失3万余元。同类事故还发生在湖北、上海等地厂家。玻璃钢冷却塔发生的火灾有时还会造成相关设备和厂房的火灾,经济损失少则几万元,多则数十万元。 事故经过 2003年7月27日,焊工正在玻璃钢冷却塔塔口附近焊接平台与栏杆,这时焊工接到班长指示要他暂停作业。于是焊工停止了电焊作业,并顺手将电焊钳挂在冷却塔的口沿里。由于电焊钳上的焊条触到口沿的

钢带上,于是产生电焊火花,电焊火花又从塔口溅落到塔内的填料波纹片上。与此同时,有人看见波纹片上距塔壳约30厘米处开始冒烟。接下来,烟雾扩散,火灾发生了。在波纹片下层作业的人员抬头向上看时,发现波纹片有一处向下滴淌着油状火星…… 冷却塔内火势迅速蔓延,很快形成数米高的大火。施工人员向地面人员要水和灭火器,可还未等地面人员回来,仅10几分钟,这座NBL—200型玻璃钢冷却塔就被全部烧毁了。余火还在燃烧,被赶到的消防队员用水扑灭了。现场留下的仅仅是烧得不成样子的玻璃钢熔体和支撑冷却塔的角钢支架了。这次事故造成直接经济损失1.9万元。 原因分析 聚丙烯波纹片易燃烧 从结构上看,玻璃钢冷却塔的壳体使用不饱和聚酯做粘接剂、玻璃布做增强材料成型而成。塔内填料为改性聚氯乙烯波纹片或聚丙烯制成的波纹片,遇火极易燃烧,这是火灾事故的主要原因。

玻璃钢冷却塔的安装及运行

玻璃钢冷却塔的安装及运行 安装玻璃钢冷却塔时应注意什么事项?运行怎样?大家都了解吗?常言说的好三分质量七分安装,同样的玻璃钢冷却塔安装、运行以及平时的维修保养这几个环节都是非常重要的。我先给大家介绍一下玻璃钢冷却塔的安装及运行吧。 首先对玻璃钢冷却塔安装场地的须知: 1、参考玻璃钢冷却塔运行重量以及设计安全系数,校核安装地基承载能力; 2、冷却塔基础须按设计方案所规定尺寸预埋好水平的钢板,各基础面应在同一水平面上; 3、避免安装在温度较高、近热源、粉尘、腐蚀气体、异物集中的位置; 4、冷却塔入风端与平衡建筑物之间应有一定距离,保证新风进塔,避免挡风或防止冷却塔工作时排出的热湿空气回流,影响冷却塔的性能; 5、冷却塔的安装位置必须预留空间以便管道配置及维修设备。然后是冷却塔运行前的检查: 1、检查塔内的结构件,清理所有异物; 2、检查进水浮球阀组合是否灵活,各种水管应装牢固;

3、用手转动风机应灵活,风机叶片凹弧面应向上,风叶边缘与风筒四周间隙应均匀,叶片安装角度应一致,避免造成运行时震动和意外事故; 4、检查电机、风机联接螺丝是否紧固,不得有松脱现象; 5、检查减速器润滑油(脂)是否足够,转动是否顺畅;检查皮带松紧度并调节至合适的程度; 6、检查风机防护网是否牢固; 7、检查电机接线是否正确、牢固,电机接线盒是否紧固,防水胶圈须能起防水作用,否则,须更换,塔体开关接线是否松脱; 8、检查变频器控制线路上的所有电器设备接线是否正确、无松脱; 9、开启半封式防尘水室底部的排污阀门,用水冲洗壳体内壁及填料的泥尘,清理喷头和其他部件所置的杂物,以免杂物进入塔内堵塞; 10、检查水室、疏结及配管有无漏水; 11、检查冷却塔所有联接螺栓,特别是传动部件的联接、紧固螺栓,是否紧固牢靠,不允许有任何松脱。 最后是玻璃钢冷却塔运行中的检查: 1、间歇开启水泵,使循环水管内的空气完全排出; 2、单台塔运行时,调节进水阀门使各喷头喷洒均匀呈方形,多台拼装时,配合调节各进水阀门使各喷头喷洒均匀呈方形,各出水阀门配合调节至各塔水室的水位为同一水平面; 3、调整喷头时,不能直接踩踏填料,如需要踏在其上面,请先以木板暂垫填料上;