文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现场常见漏电排查方法

现场常见漏电排查方法

现场常见漏电排查方法
现场常见漏电排查方法

现场常见漏电故障排查方法

(一)、常用工具:万用表、漏电钳形表(精确度)

(二)、肉眼排查方法:检查被测回路二次接线方式

(三)、正确安装方式被测量回路(三相四线)全部同向穿过剩余电流互感器,地线不得穿过。

错误安装方式

1,只穿A,B,C三条相线(如下图);

2,地线也穿过剩余电流互感器(即A,B,C,N,PE;五条线路同时过互感器);

3,三条相线与零线不是同一个方向穿过互感器;火线或者零线跨接互感器安装;

4,零线和地线直接并在一起(如下图)。

(四)、工具排查方法

1,使用漏电钳形表(精确度);

2,用钳形表将与互感器同位置的三相四线全部钳入,直接观察钳形表数值,读取报警电流,此法与互感器检测性质一样,可用排除法,方法如下:

一、发现漏电值4P断路器:4P断路器不动,关闭所有二级微断开关

二、发现漏电值3P断路器:直接关闭3P断路器

1·其他电源箱柜上的用电设备是否用到该3P断路器相线等

2·有电流,判断为零线存在电流,窜箱现象(共用零线)此时查找零线是否分到其他地方或者有零线外来的

3·没有电流,肯定为负载回路异常(检查被测回路二次接线方式)

4·关闭所有二级微断开关,合上3P断路器;断开3P断路器下面的所有断路器,查看漏电值大小

5·微断一路一路往上送电,观察电流表变化,发现电流表数值上升,该回路肯定有问题

①确定该回路:该回路还有下级分路,可继续往下排查,方法与上面同

②如果没有下级分路:

检查零线是否错接于地线上造成固有漏电;

检查用电设备是否有泄露电流;

检查零线是否破皮连接于布线管道;

检查电线是否潮湿、破皮、淋湿;

(五)、如果钳形表太小无法直接将三相四线同时钳入,可直接测量地线是否存在电流,若有电流证明该回路存在漏电(但没有电流并不能说明不存在漏电想象,可能由其它地方的共地接线导出泄露电流)排查方法如下:

1,测量出总地线有电流;

2,逐一排查测量各分回路地线是否有电流,地线有电流该回路异常存在漏电故障;

3,根据异常回路查出该用电设备回路故障,排查故障。

4,在不通电的情况下探测器报警(已经排除监控探测器问题)由于现场部分配电箱使用的是3P断路器,主观性认为关掉3P断路器后,已经不再用电,不会存在漏电。“断路器关闭后肯定不用电,哪来的漏电”这句话没错,问题是在于该配电箱的零线被其它回路占用了(串接了),中性线还存在电流,使用漏电钳形表直接测量零线,排查故障。

排查案例

例如通过电丁丁智慧用电数据大平台,发现其中一个设备漏电值达到1086mA;那就要我们首先确认这个漏电数值是不是有那么大,使用钳形表将与互感器同位置的三相四线全部钳入,直接观察钳形表数值,读取报警电流(注意:钳形表后面的单位1A=1000mA)。

(一)读取的数值和平台监测的数值基本一致,可以有2种情况:一是确实存在漏电情况;二是漏电互感器所卡位置是否正确再次确认!!!

(二)读取的数值和平台监测的数值不一致,可以有2种情况:一是钳形表的数值远远大于产品的显示值3A.。(比如:钳形表5A > 产品数值3A);二是钳形表的数值小于产品的显示值2A。(比如:钳形表10mA < 产品数值2A) 此时要确认所卡漏电互感器的螺丝是否拧紧或者漏电互感器内部的磁块是否对应?如果不行,建议再换个漏电互感器(卡在相同位置)进行对比即可。

对于确实存在漏电情况和钳形表的数值远远大于产品的显示值3A.。( 比如:钳形表数值5A > 产品数值3A )同属于漏电情况,就要对漏电互感器所安装的位置下方去查看具体情况!

(图一)(图二)

如上图(图一)是其中一个监测设备安装位置发生漏电情况,在电丁丁智慧用电平台上已经把漏电值推送到用户,其漏电值达到1086mA。经技术人员到达现场后的第一时间确认其漏电的情况和安装的位置分析,其中产品上显示的数值如图二。

对于安装漏电互感器所卡的位置(图一)和用漏电钳形表所卡同一位置检测出来的数值为。如图三和图四的情况。

(图三)(图四)

这些情况都确认之后,就要分回路排查,(图一)所监测的5个断路器的哪个断路器漏电?现场如果可以直接断电的就把5个断路器全部断开,看看产品是否还存在漏电。①如果还存在漏电值,看看是否有线路拉到其他位置,或者零线分到其他的地方在共用零线。②如果不存在漏电值,直接可以确认就在这5个断路器的下方有问题的,再用漏电钳形表去检测哪个在漏电(注意:钳形表必须要卡三相四线,零线务必找对!)经钳形表测量发现一路有问题的如下图五。

(图五)

然而这条线路的下面再去确认漏电情况,再次确定是不是这条线路存在漏电情况,如下图六

(图六)

由图五和图六可以确认,发生漏电的情况就在图六的配电箱内,首先可以看看内部的接线问题或者继续用漏电钳形表测试。在图六的图片上可以看到有一根相线拆开的,然而零线全部在零排上,如下图七

(图七)

目前就开始找这个箱子内的线路,确认哪个零线的问题。这种情况只有把空开断开去零线,哪根零线的漏电值问题?用钳形表确认后的零线(图八)和拆除这根零线后如图九。

图八图九

所有问题排除后务必先确认是否还存在漏电情况,如没有问题看看产品漏电值显示情况如下图十。

(图十)

注意:1、所有问题处理后,务必把线路恢复原状。

2、施工途中,注意安全。

相关文档