MOXA交换机环网配置说明

1.打开MOXA edscfgui.exe配置工具(产品光盘对应型号目录的“utility”目录下),通过broadcast方式搜索网络中的所有MOXA网管型交换机。(建议初次配置交换机时,先断开与其他网络设备的连接)

2. 通过搜索框可查看到网路中的交换机相关信息。

3. 左键选中其中一台交换机,右边出现该台交换机的详细信息。包括型号、名称、IP配置、物理地址、串列号、固件版本等。

当有多台交换机IP地址冲突时,每台交换机会按照接入网络的次序相应叠加,自动改变IP地址。

因此我们要对所有的交换机重新配置IP,同时为避免以上情况,建议在配置某台交换机时,断开其它的外部网络连接,直到所有交换机配置完成后再连接成环。

4. 选中某台交换机后,点击右键,进入弹出菜单中的Modify IP Address,可通过如下方式修改交换机IP。如此配置好每台交换机IP并刷新显示列表。

5.接下来介绍页面配置。

可直接在IE浏览器中输入相应交换机IP地址访问,也可通过右键菜单中的Web Console进入配置页面。

此时用于配置的本地PC的IP地址,应与交换机的当前IP在同一网段,如192.168.0.XXX 。(xxx表示从1~253之间任一数值)

注意:进入web访问之前,请确认PC的IP地址与交换机当前IP在同一网段下。

6. 初次访问交换机时,默认用户名为admin,密码为空,直接点击login进入。

7.页面中上面为交换机信息,左半部分为交换机配置菜单,右边为子菜单内容。

进入Basic Settings的Network,右边显示交换机本身的网络配置。可在此处更新IP,修改后必须点击Activate激活。(如果之前在edscfgui.exe软件中已经设置过,则此步骤可跳过)

8.进入Communication Redundancy菜单,右边下拉菜单提供Turbo Ring环网方式或RSTP生成树网络结构。点击Turbo Ring 后,同时在2个Redundant Ports处选择相应的环网端口号,即用于组环的两个交换机端口的序号。注意:TURBO RING支持V1或V2 两个版本,请保持环网内交换机的版本一致,可以都选择Turbo Ring V2版本,并使用V2 版本下的第一个环网(左半部分的ring1)。

EDS-405A-MM-SC选用两个多模SC光口组环,则对应选择第4、5号口。

后面的ring coupling环间耦合功能(即2个环网之间的冗余连接)如果不启用,则在Enable Ring Coupling前不要勾选,否则会占用2个端口不能用作终端设备连接。

配置好后点击Activate按钮。

12.点击菜单栏中的Monitor,可查看交换机总体流量及各个端口的实时流量状态。

13.菜单栏中的Event Log记录了交换机的变更日志,方便工程师进行网络故障原因查找。