文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压配电设备及其运行(连载三)

高压配电设备及其运行(连载三)

高压配电设备及其运行(连载三)
高压配电设备及其运行(连载三)

1 电力变压器的运行

为了保证变压器的安全运行,电气运行人员必须掌握有关变压器运行的基本知识,加强运行过程中的巡视和检查,做好经常性的维护和检修工作,以及按期进行预防性试验,以便及时发现和消除绝缘缺陷。

(1) 允许温度和温升:

①允许温度:变压器运行时各部分的温度是不相同的,绕组温度最高,其次是铁芯,绝缘油的温度最低。为了便于监视运行中变压器各部分温度的情况,规定以上层油温来确定变压器运行中的允许温度。变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。我国电力变压器大部分采用A级绝缘,即浸渍处理过的有机材料,如纸、木材、棉纱等。对于A级绝缘的变压器在正常运行中,当周围空气温度最高为40℃时,变压器绕组的极限工作温度为105℃。由于绕组的平均温度比油温高10℃,同时为了防止油质劣化,所以规定变压器上层油温最高不超过95℃,而在正常情况下,为使绝缘油不致过速氧化,上层油温不应超过85℃。

若变压器的温度长时间超过允许值,则变压器的绝缘容易损坏。因为绝缘长期受热后要老化,温度越高,绝缘老化越快。当绝缘老化到一定程度时,在运行振动和电动力作用下,绝缘容易破裂,且易发生电气击穿而造成故障。

此外,当变压器绝缘的工作温度超过允许值后,由于绝缘的老化过程加快,其使用寿命缩短。使用年限的减少一般可按"八度规则"计算,即温度每升高8℃,使用年限将减少1/2。

例如:绝缘工作温度为95℃时,使用年限为20年;绝缘工作温度为105℃时,使用年限为7年;绝缘工作温度为120℃时,使用年限为2年。

可见,变压器的使用年限主要决定于绕组的运行温度。因此,变压器必须在其允许的温度范围内运行,以保证变压器合理使用寿命。

②温升:变压器温度与周围空气温度的差值叫变压器的温升。当变压器的温度升高时,绕组的电阻会增大,使铜损增加。因此对变压器在额定负荷时各部分温升作出的规定为允许温升。

对A级绝缘的变压器,周围最高温度为40℃时,国家标准规定绕组的温升为45℃。只要上层油温及其温升不超过规定值,就能保证变压器在规定的使用年限内安全运行。

(2) 允许的过负荷运行方式:

变压器的过负荷能力,是指它在较短的时间内,所能输出的最大容量。在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的条件下,它能大于变压器的额定容量。因此,变压器的额定容量和过负荷能力具有不同的意义。

变压器的过负荷能力,可分为在正常情况下的过负荷能力和事故情况下的过负荷能力。变压器正常过负荷能力可以经常使用,而事故过负荷能力只允许在事故情况下使用(例如运行中的若干台变压器中有一台损坏,又无备用变压器,则其余变压器允许按事故过负荷运行)。变压器存在较大的缺陷(例如,冷却系统不正常,严重漏油等)时,不准过负荷运行。

①正常过负荷运行:

油浸式变压器正常过负荷运行,参照以下规定:

1)全天满负荷运行的变压器,不宜过负荷运行;

2)变压器日平均负荷率小于1时,允许在负荷高峰时过负荷运行,过负荷运行时,应密切监视变压器运行温度,当油浸自冷式变压器上层油温达到95℃时,应立即减负荷;

3)变压器负荷达到额定容量的130%时,即便运行温度未达到最高温度限值时,亦应立即减负荷。

4)变压器过负荷运行,必须在冷却系统工作正常时,方可进行。

5)干式变压器的正常过负荷运行条件应遵照制造厂的规定。

②事故过负荷运行允许值:

当变(配)电所发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,变压器允许短时间过负荷的能力,称为事故过负荷能力。

事故过负荷会引起变压器绕组绝缘温度超过允许值,使绝缘老化速度比正常条件下快得多,因而会缩短变压器的使用年限。但考虑到事故发生的机会少,而且变压器平时往往欠负荷运行,因此短时间的过负荷不会引起绝缘的显著损坏。

1)油浸变压器事故过负荷的允许值,按照不同的冷却方式和环境温度掌握,油浸自然循环式变压器事故过负荷允许值,参照表7规定运行;

表7 油浸自然循环冷却变压器事故过负荷允许运行时间(h:min)

2)干式变压器事故过负荷运行允许值应遵照制造厂规定。

(3) 允许的短路电流和不平衡电流:

①变压器的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍,当可能超过25倍时,应采取限制短路电流的措施,短路电流的持续时间不得超过表8的规定。

表8 短路电流允许持续时间

②变压器三相负荷允许不平衡度:

结线组为Yyn0和Yzn11的配电变压器三相负荷不平衡时,将影响变压器铁芯三相柱磁通的不平衡,可导致低压侧中性点偏移造成三相电压不平衡,出现相电压偏高或偏低,影响用电安全。因此,对Yyn0和Yzn11结线组的变压器运行中应监视三相电流的平衡程度,规程规定,结线组为Yyn0和Yzn11的配电变压器,中性线电流的允许值分别为变压器额定电流的25%到40%。

(4) 允许运行电压:

变压器在电力系统中运行,由于系统运行方式的改变以及负荷变化,电网电压总有一定的波动,所以加在变压器一次绕组上的电压也可能有波动。当电网电压小于变压器分接头电压时,对于变压器本身没有什么损害,只是可能降低一些出力。但当电网电压高于变压器额定电压很多时,则对变压器运行会产生不良影响。

当变压器的电源电压增高时,变压器的励磁电流增加,造成变压器铁芯损耗加大而过热。同时,由于励磁电流的增加,会使变压器实际出力降低。另外,对

Yyn0接线的变压器,当励磁电流增加时,磁通密度增大,磁路饱和,会引起一、二次绕组电动势波形发生畸变,产生的高次谐波对变压器绝缘有一定的危害。

因此,变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%,不论电压分接头在任何位置,如果电源电压不超过±5%,则变压器二次绕组可带额定负荷,如电源电压波动超过-5%时,则应考虑相应降低额定容量。

(5) 变压器并列运行:

将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接,这种运行方式叫变压器的并列运行,如图3所示。

图3 变压器并列运行示意图

①变压器并列运行的目的:

1)提高变压器运行的经济性。当负荷增加到一台变压器的容量不够时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。这样,可尽量减少变压器本身的损耗,达到经济运行的目的。

2)提高供电可靠性。当并列运行的变压器中有一台损坏时,只要迅速地将其从电网中切除,其它变压器仍可正常供电。检修某台变压器时,也不影响其它变压器正常运行,这样减少了故障和检修时的停电时间。

②变压器并列运行的条件:

1)联接组(组别)标号相同;

2)电压及变比基本相等;

3)短路阻抗基本相等;

短路阻抗不同的变压器,可适当提高短路阻抗高的变压器的二次电压。

4)配电变压器容量比一般不应超过3∶1。

③并列运行条件分析:

变压器并列运行条件是为保证:

1)变压器并列组在空载时,绕组内不会产生环流。

2)变压器并列组在负载时,负荷能合理分配,做到负荷分配与容量成正比。

当并列变压器联接组不同时,二次侧对应相的线电压之间会有相位差。相位差形成的电压作用于变压器绕组会产生高于额定电流几倍的环流,以致烧毁变压器。

当并列变压器变比不等时,并列变压器二次侧会有电压差,而在绕组内产生环流。产生环流的大小取决于变化相差的程度。产生环流过大会影响变压器容量的合理利用。

并列变压器短路阻抗不等时,变压器空载时绕组不会产生环流,但在变压器负载时,并列变压器的二次侧电压会有差别,会影响并列变压器的负荷分配,短路阻抗小的变压器承载负荷要大于短路阻抗大的变压器,形成短路阻抗小的变压器已达到额定容量或过负荷,而短路阻抗大的变压器容量未充分利用。在实际运行中为避免短路阻抗不相等,而使变压器并列运行时出现上述情况,运行中可将短路阻抗大的变压器的二次电压调高,以调整负荷分配。如果并列变压器容量不

相同时,容量大的变压器短路阻抗小于容量小的变压器短路阻抗10%以下时,可允许并列运行,使负荷分配合理。

一般对配电变压器并列运行,要求变压器容量比不宜超过3∶1,也是为了避免因容量相差,短路阻抗随之相差而使负荷分配不合理。(待续)

高低压配电设备运行及维护分析

高低压配电设备运行及维护分析 这些年,随着国家时代不断的进步,人们的生活已经发生了巨大的改变。目前我国正处于全面改革的重要阶段,各方面的工作都在进行不断的改进。对于我们国家来说,人口较多工业覆盖比较广泛,所以说用电一直都是我们国家所要面临和解决的重要问题。我们国家的电力公司一直都在对自己的工作模式和管理方法以及工作技术进行改进。值得注意的是高低压配电设备工作运行的状况是电力公司里一项非常基础但是很重要的工作,是整个电力公司工作运转的保障,所以说对高低压配电设备的保护工作就显得非常重要。 标签:高低压配电;设备运行;维护 引言 高低压配电设备是电力运转系统的基础与主体,能对企业电力系统的日常安全运行造成直接影响,具有极为重要的作用。高低压配电设备由发电机、高压配电柜、开关箱、变压器和配电盘等组成,在这类组成成分之中,高低压配电设备主要发挥牵线搭桥作用,当电力传输至电力变压器并经过转换后,为各个用电终端提供多种负载性供电。 1高低压配电设备运行特点 1.1高低压配电装置 高低压配电设备在运行的过程中,设备本身很容易出现故障,线路和接头部位也是故障的多发点。所以在高低压配电设备的运行过程中,相关工作人员必须要对其外形和结构进行严格检查,首先检查绝缘结构是否存在腐蚀和漏电的情况,保证高低压配电设备的绝缘性和安全性,保证高低压配电设备的绝缘性和安全性。如果高低压配电设备在安装和运行的过程中发现,信息方面存在着故障过放电的情况;外壳缺失;插电插头短路等,这些问题也比较常见。 1.2电力变压器装置 电力变压器是我国电力系统中的核心设备,电力变压器的主要功能就是调节电压,从而提高供电的安全性和质量。电力变压器在运行的过程中会产生震动,而随着时间的推移以及电力变压器自身负荷情况的变化,震动会愈发明显,伴随着噪音。目前我国大部分的电力变压器都是在噪音的高压环境中运行的,这种设备在运行的过程中,想要判断是否出现故障,只需要技术人员认真分辨噪音,噪音和震动的异常部位就是故障发生的部位。 2高低压配电设备运行故障 2.1高压配电设备故障

高压配电设备改造及其运行

高压配电设备改造及其运行 摘要:现有高压变电所配电柜属于老化设备,质量标准达不到现有供电要求,各种操作机构不灵活,保护不够灵敏可靠,安全系数比较低,特对此进行更新改造。 关键词:设备改造施工前措施;高压配电设备的原理应用;电力变压器的注意事项 (一)设备改造施工前措施 1、设备改造施工前需注意的安全事项 1、施工前,必须对新设备的质量、性能、资料(产品合格证、安全标志证和说明书)等进行验收,验收合格后方可同意更换使用。 2、施工前,对矿井地面盘头杆上来自楚村的一趟高压线路(1回路)进行停电,并断开变电所内联络开关。 3、变电所施工不影响矿井正常通风和排水,为确保主扇和水泵正常运行,用来自贾峪的一趟高压线路(2回路)对矿井正常供电。 4、拆除1回路配电设备上的线路,然后将需要更换的配电设备抬出室外,并摆放到指定位置。 5、对电缆沟进行清理,以方便新配电设备安装后接线。 6、安装新配电设备,安装完毕后进行线路连接,并检查各种保护是否灵敏可靠,安装是否合格,检验合格后方可对1回路电源搭伙并网。 7、根据以上方案,用1回路供电,停2回路电源进行施工。 8、新配电设备并网后,1回电源和2回电源分别投入运行、并检查相序。 9、新配电设备保护定值一经设定和调校、严禁任何人私自改动。 10、新配电设备并网后进行试验检测。 2、需要检查设备的质量标准 1、配电设备安装稳固,盘内设备与各构件间连接牢固。 2、配电设备的接地应牢固良好,装有电器且可开启的柜门,应以软导线与接地金属构架可靠的连接。 3、配电柜内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。柜内各元件固定可靠,触头无氧化,无毛刺。

配电运行论文

配电运行探析 摘要:配电管理,运行为先,配电网直接关系到工农业生产和人民的生活用电,运行管理工作的到位,是配电管理工作的基础和根本。必须对配电网络故障认真分析及仔细研究,下大力气进行整改和加强管理,才能保证电网安全,创造较高的经济效益。 关键词:配电运行;安全管理 abstract: distribution management, operation first, power distribution network directly related to the industry and agriculture production and people’s life electricity, operation management work in place, is the foundation of the distribution management and the ultimate. must to the distribution network fault careful analysis and study carefully, the goal for rectification and strengthening management, can ensure that grid, create better economic benefits. keywords: distribution operation; safety management 中图分类号: u224.3+1 文献标识码:a文章编号: 配电管理工作是以运行管理工作为先,运行管理工作搞好了,才有可能搞好检修管理、安全管理、培训管理乃至带动文明生产管理工作的提高。在供电企业追求安全和效益的同时,电业局的配网管理可以说受到削弱。配网管理直接影响安全生产,影响企业的经

高压配电设备的运行及维护论述

高压配电设备的运行及维护论述 发表时间:2018-04-19T16:03:26.713Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:杨培培[导读] 摘要:随着人们生活水平的不断提高,对电力的使用越来越多,因此高压配电设备的好坏与否直接影响人们的生产生活。 (国网河北省电力有限公司临漳县供电分公司河北邯郸 056600)摘要:随着人们生活水平的不断提高,对电力的使用越来越多,因此高压配电设备的好坏与否直接影响人们的生产生活。国家电网为了构建良好的高压配电机制就要先对高压配电设备进行日常维护,为其良好的运作打下坚实的基础,保障人们的日常用电。本文对高压配电设备的运行以及维护进行了简单阐述,发表了自己的看法,希望能为相关工作人员提供理论帮助,为我国建设现代化的电力事业贡献自 己的力量。 关键词:高压配电设备运行维护配电系统即指将电力系统中从降压配变电站出口到用户端的这一段系统,而配电设备就是在这段系统中,作为动力、照明、配电的设施。一般我们将配电设配分为高压配电设备和低压配电设备。高压配电设备基本包括高压熔断器、高压隔离开关、高压断路器等,如果想提高高压配电设备的运行状况,减少故障出现,必须从这几个基本设备出发进行研究。 一、高压设备的常见故障类型及危害分析 国家电网自建设以来一直处于不断运行的状态,无论是人们为了发展经济进行生产作业还是日常生活的用电需要,国家电网一直竭尽全力的满足社会的基本需求。高压配电设备经过长期使用,难免会出现老坏现象,造成性能运转效率低下,一旦设备出现故障有可能引起一片设备的同时损坏。给人们的日常生活带来不便,要想缓解这一问题,需要先对故障类型和故障原因进行分析,笔者根据自己的工作经验,并结合大量的专业材料,认为现阶段高压配电设备的故障类型及原因分为以下三种:首先,整个电力系统中,高压设备通常是持续性运行,遇到节假日等用电高峰段,更需要其连续运作,这种长时间的使用会造成设备内部结构的变形,进入闭锁状态,然后电力系统会出现小规模的故障,影响电网的正常输电。其次,配电设备运行中,开关的性能随着使用时间的增加逐渐老化,一旦因为开关问题造成故障,给后期维修也带来困窘,短时间内不容易修复,造成人们的财产损失。再次,日常维护问题,对设备进行日常保养能延长高压配电设备的使用寿命,但是很多工作人员更关注设备的维修,对设备的维护重视度不够,缺乏相关理论的敏感性,维护不到位也是高压配电设备出现故障的原因之一。 二、高压配电设备在运行方面的情况分析 (一)变压器 变压器是电力能顺利输送的重要组成部分,一般高效的、安全的配电设备运作都不开变压器的作用。工作人员必须掌握变压器的相关理论,能够娴熟的操作相关技术,对变压器的故障点和操作原理进行有效分析,日常及时检查规避风险。比如在夏季高温状态下,对变压器的温度要有良好的控制力,变压器上的绝缘油温要处于合适水平。 (二)高压隔离开关 隔离开关就是当设备停止时,会产生空气绝缘带,这种空气绝缘带能将配电设备与外部情况相隔离,为工作人员提供一个良好的检修环境。同时,高压隔离开关能实现户内户外模式的转变,一般要根据具体情况运行,如果外部的环境比较恶劣,要选择与之相配的户外模式,提高设备的轻度和防水防风功能。一般高压配电设备的类型很多,建议选择三项联动型,这种开关的类型能实现设备的液压法。 (三)高压核心设备的运行高压配电工作的运行受两路电源的控制,常见的电源控制方法有两种,一种是双母线的分段运行,一种是手动联络方法。高压配电设备的能否高效运转,其核心设备的线路接地一定要科学合理,能与设备良好的连接,并且不会突然掉线,设计师在设计时也要考虑梅雨天气和高温天气对设备线路的影响,保证其能耐潮湿、高热的环境。 (四)高压熔断器 高压熔断器是配电设备中解决电流截流问题的基础,户内的高压熔断器具有无限流的作用,通过把石英材料放到熔断器中,缓解电流截流的问题,当石英砂砾在高温环境中凝固,电流会消失,自然就不会有下一步的影响。 (五)高压配电开关箱 高压配电开关箱要注意开关箱的灵敏度,毕竟这是容易被忽略的点,高压配电维修多数对内部核心设备进行维护,但是开关箱经过漫长的使用,也会因为老化问题带来安全隐患,所以这也是工作人员需要注意的点。 三、高压配电设备的维护 (一)母线的运行维护 母线是连接各个配电设备之间的媒介,对母线的维护体现在日常巡回检查中,建立巡查制度,进行母线检查时,主要看母线的连接情况,是否存在松动或者高热现象。要格外注意铜铝搭线的母线,因为这种母线容易受到空气中氧气的影响被金属腐蚀,造成母线增加电阻,然后高热短路。有安全隐患的母线,在母线涂漆上会出现颜色变化,工作人员可以利用红外线检测仪对母线进行检验,在事故发生前,做好充足的预防。 (二)隔离开关的运行维护工作人员维护隔离开关时,要检查合闸状态,开关的合闸是否已经拧紧,并且无发热变色等怪异现象,当隔离开关通过较大的电流时要尽早做好保护措施。如果检查过程发现隔离开关接触不良,使用类似绝缘棒的工具轻轻将合闸推敲好。如果出现重大情况,要先对设备环境进行通风,或者将母线进行调换,然后报告上级,停电检修。 (三)高压断路器的运行维护高压断路器的维护分为油断路器和气断路器,两种不同的断路器在运行维护上要采取不同的方法。 1、油断路器的运行维护 对油断路器的检查具体表现在其表面是否清洁完好,油筒中的油色和油位是否处于合理状态,油筒是否完整,有无漏油渗油的状况。油断路器的瓦斯排气管和传动装置有没有断裂现象,断路器的合闸线圈有没有烧灼气味。小车式断路器还应该检查内在的闭锁装置,连锁杆是不是处于正直的范围内。

四川高低压成套配电设备供应厂家

科桥电器设备 提到高压成套设备,大家应该会想到高压配电柜和低压配电柜吧!毕竟这些电气设备生活中比较常见。高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在 3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。 (如果您想了解更多的信息,可以立即拨打右侧的咨询电话) 高低压成套配电柜用途广泛,主要适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。高低压电气成套设备的安装施工注意事项如下:

科桥电器设备 1、柜安装:应按施工图的布置,将高低压成套配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2、挂墙式的配电柜可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3、安装配电柜应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4、柜调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5、柜接地:每台柜单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。并且,每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。

科桥电器设备 6、柜顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7、控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8、控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。 那么四川高低压成套配电设备供应厂商有什么好的推荐呢?四川科桥电器设备有限公司就是一个不错的选择! 四川科桥电器设备有限公司坐落于成都市团结镇仁义村4组6号,是一家专业从事成套电气设备及各型桥架产品的研发、生产制造、销售等为一体的中型企业(公司为一般纳税人资格),具有日产量4000米桥架的生产能力。公司尤为注重产品质量、安全性及售前售后服务。 公司产品中高低压成套电气设备产品包含:用户箱、计量箱、配电箱、21动力柜、GGD柜、箱变等,我公司长期与正泰集团、天正电气、人民电气、德力西电气、施耐德电气等各大电气厂商保持友好合作,使公司产品具有较高的性价比和稳固性。各系列电缆桥架产品包含:槽式、托盘式、

高压配电设备及其运行

安全管理编号:LX-FS-A51418 高压配电设备及其运行 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压配电设备及其运行 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1) 概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直

高低压配电系统维护保养方案 - 修改1

高低压配电系统维护保养方案 一、目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、适用范围 适用于高压配电设备、低压配电设备、变压器、柴油发电机及附属设备的维修保养工作。 三、维护保养内容 ⒈每日需要做的维护保养项目 ①检查配电室各配电柜的仪表参数正常、指示灯显示正常。 ②检查配电室各变压器绕组温度正常,冷却风机运转正常,声音正常,无异常气味。 ③检查配电室蓄电池屏电池以及柴油发电机电池无鼓包渗液,电池电压温度正常,电容补偿柜内电容器无鼓包发黄无异响异味。 ④检查配电室以及柴油发电机室门窗、防鼠、消防、照明等设施设备外观正常。 ⑤打扫配电室地面墙面卫生以及高低压配电柜、变压器、直流屏、蓄电池柜、风机控制箱等设备表面的卫生。 ⑥打扫柴油发电机室地面墙面卫生以及柴油发电机表面卫生,检查柴油发电机空气滤芯,必要时更换。 ⑦检查配电室绝缘安全工器具外观清洁无油污、无破损且有在有效期内的合格证。

⒉每月需要做的维护保养项目 ①每月定期检查柴油发电机燃油油量,储备油量不得低于三分之二,检查传动带是否松弛,机身有无漏油痕迹,检查控制箱接线端子线头是否有松动。机油的更换周期一般与机油滤清器(滤芯)同时进行,一般机油更换周期为250小时或一个月。使用2类机油,机油可延长工作400小时后才更换一次,但机油滤清器(滤芯)必须更换。每月对柴油发电机试车两次,每次试车不小于15分钟,空载运行正常以后详细记录各种参数,检查各仪表指示是否正常,检查蓄电池电压是否正常。平时应将发电机组置于自动启动状态,确保需要时立即投入运行。 ②每月定期切换一次应急照明,对应急照明电池进行放电并记录应急照明工作时长。 ③检查配电柜内各接线端子线头有无松动发黄烧黑,低压浪涌保护器的熔断器是否熔断。 ④检查配电室以及柴油发电机室的灭火器,外观应完整,瓶内压力应在正常范围内,且在有效期内。 ⑤检查配电室以及柴油发电机室的粘鼠板表面应清洁,无破损,且在有效期内。检查缆沟内各鼠药投放处无死老鼠,鼠药未过期,未变质。 ⑥检查电缆沟,电缆沟内应清洁无杂物无积水,接地扁铁安装牢固可靠无松动,电缆线敷设整齐清晰,电缆架无松动,电缆绝缘完整无损坏,电缆表面无放电痕迹无异味,电缆线无过度弯曲。

浅析高压配电设备及其运行 姚国祥

浅析高压配电设备及其运行姚国祥 发表时间:2018-04-19T10:36:49.660Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:姚国祥 [导读] 摘要:随着我国经济的快速发展,我国的各类企业在国内乃至世界市场竞争中拔得头筹,这使得我国更加注重企业的发展和企业的前景。在我国的厂矿企业和发电厂等一系列的生产企业中,高压配电设备存在问题致使相关企业的发展滞后,阻碍了经济发展的整体进程。 (国网冀北电力有限公司大城县供电分公司) 摘要:随着我国经济的快速发展,我国的各类企业在国内乃至世界市场竞争中拔得头筹,这使得我国更加注重企业的发展和企业的前景。在我国的厂矿企业和发电厂等一系列的生产企业中,高压配电设备存在问题致使相关企业的发展滞后,阻碍了经济发展的整体进程。因此,企业的高压配电设备以及其运行状况受到了越来越多的关注。在这些使用高压配电设备的企业中,高压配电设备的运行及其使用方法十分重要,直接关系着企业的生产安全和生产进度,这使高压配电设备的运行与使用就成了一个有价值的研究课题。 关键词:高压配电;设备;运行;研究 1.高压配电设备简介 配电设备主要是指变电站以及各类厂矿企业或者是发电厂等用来照明、配送电、提供动力的高低压配电系统中的整体设备。而其中的高压配电设备主要包括高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器和高压熔断器等设备。高压设备在投入使用也就是运行之前,该设备运行相关的供应商、供电单位、用电单位必须进行严格的前期准备工作,以此来确保高压配电设备在使用过程中的安全性。高压设备的前提准备工作具有一定的危险性,所以,出于对工作人员人身安全和企业电力系统安全的考虑,企业在使用高压配电设备的时候必须从主客观、安全和技术等相关方面采取严格的保护方法,因此,掌握正确高压配电设备的运行条件和正确的使用方法在电力安全工作中地位突出。 2.高压配电设备运行的条件 2.1高压核心设备 双母线分段、手动联络方式是重要高压配电设备的把控两路电源的精确方式这在高压配电运行中属于常现方式。变压器回路的安全功能可以通过绝缘固定针孔断路器及三工位负荷开关两种方式同时进行。电器及导体的使用以及配电装置分布情况都应该以高压醒电设备在进行过电压、短足处理、检查维修的进修依然可以保持正常的用电情况。通过同色彩的涂料对于回路的排列进行区分,从而可以保障工整有序的配电装置。当配电设备出现事故,电源需切断并进行断电保护及自动装置都明确了断电的指令,以及出线回路频繁,面临这样的局势况电设备中才可以安装断路器,断路器的安装并不是随意性。使用熔断器负荷开关需要保护选择性达到要求及断流容量饱和的状态之下才可以对负荷供电引线进行把控。选择接地装置及设备周边的导电区域建立连通关系所需要电器安全性能一定要强这样才能保障高压设备的正常运作。特别是雷雨天气,对于避雷装置的检测次数及力度都要加强。 2.2高压隔离开关 户内式和户外式是高压隔离开关较为常见的两种模式。雨雪、大风和灰尘天气等较差的工作环境中一般选用户外式高压隔离开关,因此户外式高压隔离开关应具备较高的机械强度和防冰能力才能够符合要求。不同电压等级的高压隔离开关对应着不同电压等级的系统以满足后者所需的要求,超过35kV(包括35kV)电压等级的系统均采用三相联动型高压隔离开关,可采用液压操作、压缩空气操作、电动操作和手动操作等操作方式。 ①当接开关、断路器与高压隔离开关配合使用时,或接开关用高压隔离开关替代时,操作程序应有电气联锁或机械联锁来保证其正确。 ②在将隔离开关闭合之前应对分闸位置上是否有断路器等开关设备进行确认,为避免发生冲击不宜在合闸动作快结束时太过用力。在合闸时应后合单极隔离开关的中相,先合两边相;与之相反的是在分闸时两边相后拉,中间相先拉,必须用绝缘棒进行操作。 ③分闸时的操作过程应尽量缓慢并对分闸位置上时候有断路器等开关设备进行确认,静触点与主刀开关的拉开过程应迅速。操作机构在操作完毕后应为锁牢状态且隔离开关应保证处于断开状态。 ④对小负荷电流、环路电流电缆充电电流、架空线路和变压器空载电流采用高野隔离开关进行切断时,分闸的操作必须快速进行,从而使灭弧效果有效快速。 ⑤负荷侧隔离开关在送电时应后合,电源侧隔离开关应先合;采用相反的顺序断电。 2.3高压熔断器运行条件 高压熔断器与高压隔离开关一样,有户内与户外两种模式。户外式高压熔断器主要用来保护10kV的电力线路和电力变压器。熔体、活动熔管以及固定支持部分组成了户外式高压熔断器。户外式高压熔断器具有无限流的作用,在分断小电流时燃弧时间较长并且其断容量较小,熄灭电弧的能力较差,以至于截流现象在分断电路时经常出现。而户外模式的高压电熔器正是以熔管在高压电熔器中的自动脱落而达成其相应的保护作用的。而户内模式的高压电熔器则不同,户内模式的高压电熔器是把石英砂料等物质填充到密封管式的熔断器之中,这样,熔体就会在熔断器电流短路或者电流过截的时候熔断,因受到高温高压作用而喷进来的燃弧之后产生的气体和金属性蒸汽就会进入到石英砂粒的空隙当中,石英砂料可以对这些进入其中的气体和蒸汽进行降温使之凝固,减少气体和蒸汽留在熔体熔断后的狭沟中的量,这样一来,电弧就会因为电流的自然消失而熄灭。 2.4高压配电开关柜运行条件 在实际的配电设备使用过程中,配电开关柜是十分常见的一种设备,但在实际操作中,人们往往忽视了高压配电开关柜的重要性,过了很长的时间,高压开关柜的灵敏性也会严重的下降,内部零件也会出现老化的现象,在使用过程中没有发现问题,没有重新更换,这样的高压配电开关柜存在着很严重的安全隐患,影响工作人员的人身安全,因此,高压配电开关柜在配电企业中是一个很重要的工作内容,一定要引起企业的重视。要定期对高压配电开关柜进行检查和改进,设置相关的监控系统,实现自动化、智能化的供电系统,对于高压配电开关柜的运行状态进行更加有效的监控和管理,能有效提高配电设备的安全性能。 3.高压设备的正确使用方法 3.1高压配电设备运行前的准备工作 在高压配电设备使用之前,相关的工作人员必须要认真学习《高压运行操作规程》、《供配电系统施工图》,掌握高压配电设备的性

超实用的高低压配电柜安装合集

超实用的高低压配电柜安装合集! 工艺流程 基础验收→设备开箱检验→设备二次搬运→变压器就位→附件安装及接线→交接试验 →试运前检查→试运行→交工验收 配电柜安装 安装前,控制间内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成,室内洁净安全。 A配电柜安装固定: ①配电柜运到现场后,组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。 ②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。 ③就位找正后,按柜固定螺孔尺寸进行固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。高、低压开关柜与预留角钢进行牢固焊接,电缆夹层上空明露部分用花纹钢板满铺,柜前、柜后均用1200mm×10mm(宽×厚)绝缘满铺。 ④开关柜其相邻两柜顶部水平度偏差不大于2mm,全部柜顶部水平偏差不大于5mm,其相邻两柜边不平度不大于1mm,全部柜面不平度不大于5mm,柜间接缝不大于2mm。 ⑤设备定位后,对内部紧固件再次紧固及检查,尤其是导体连接端头处。柜内接线完毕,用吸尘器清除柜内杂物,保持设备内外清洁,准确标识设备位号、回路号。 配电柜安装完成后,安装柜上方的的桥架。配电柜进出电缆开孔位置由供货方按尺寸预留。电缆敷设完成后封闭。桥架与柜内接地母排用专用接地线可靠接地。桥架与配电箱(柜)连接处采用橡胶板连接,以保护导线和电缆,桥架与配电柜连接见图。

B:二次回路接线: 配电柜在出厂前应完成柜内二次回路接线及相关检测试验。配电柜设备到现场后,要在甲方现场工程师和监理的监督指导下及时组织验收,相关技术文件要齐全,配电柜包装及密封良好,各元件齐全完好,接线可靠。配电柜安装固定后,要逐台对配电柜的二次接线回路进行绝缘测试,测试使用500V等级绝缘测试仪表,测试结果要求大于1MΩ。 所有二次回路控制线或电缆均采用多股软铜线,接线端子采用规格合适的接线端子在烫锡后使用专用压接钳压接,烫锡时应采用中性焊剂。 C:交接试验 配电柜的交接试验详见后述调试和送电部分。 D:其它要求 ①抽屉式开关柜安装还要符合下列要求: a、抽屉推拉灵活轻便,无卡阻、碰撞现象; b、动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密; c、抽屉的机械联锁或电气联锁装置动作正确可靠,保证断路器分闸后,隔离触头才能分开; d、抽屉与柜体间的接地触头接触紧密;当抽屉推入时,抽屉的接地触头比主触头先接触,拉出时程序相反。 ②配电柜二次回路绝缘检测前,仔细核对设计图纸,柜内的易损元件应事先拆卸。 ③配电柜的安装过程中应保证漆层完整,无损伤,柜内照明齐全。

高压配电设备及其运行(正式版)

文件编号:TP-AR-L1982 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压配电设备及其运行 (正式版)

高压配电设备及其运行(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 (1) 概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要 用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态 时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检 修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路 故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷 电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断 路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操 作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感 器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电 流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接

操作。 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。 户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级采用的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。 10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。

高压配电室及供电系统运行维护

高压配电室及供电系统运行维护 甲方: ___________________________________ 乙方: ___________________________________

签订日期: _________ 年_______ 月 ______ 日

甲方:______________________________________ 乙方:______________________________________ 乙方单位作为专业的配电室设施设备的运行维护公司,受聘(委托)于甲方_______ 变配电室设备的运行和保养及维护工作。依据《中华人民共和国合同法》有关规定, 甲乙双方本着平等互利的原则,从事设备运行、维护、巡视、保养工作,一致达成本协议。 第一条运行维护事项 根据《______ 地区电器规程汇编》、《DL408-91电业安全工作规程》、《四川地区用电单 位电气安全工作规程》由乙方从事以下工作: 1、严格执行四川地区电气安全工作规程,电气设备运行管理规程,确保变(配)电系 统的正常运行。 2、乙方按照符合配电室维护资格的要求,定期向变配电室安排工作人员负责项目内变电站的高低压变配电室的设备设施运行管理与设备维护工作,并认真填写日负荷月报表,并严格按甲方规定上报存档。 3、乙方定期做好运行记录和变(配)电设备的巡视工作。如遇紧急情况,乙方值班人员接到通知后应及时赶到现场负责组织处理紧急情况。 4、乙方确保设备运行无安全事故、无人员伤亡事故、无安全隐患(安全隐患包括违反 安全运行操作规程、消防隐患)。乙方应对甲方值班人员定期培训,遵守安全操作规程。 5、乙方及时处理高低压开关柜、变压器、电缆等设备的异常事故,并及时通报甲方负责人。 6、根据成都电业局和甲方对配电工作的要求,有义务配合成都电业局和甲方完成定期性设备和安全用具的预报性实验,并妥善保管相关测试结果。 7、结合季节气候特点,做好季节性预防措施。 8、负责与电业局的职能部门联络,协调日常用电事宜,每月向甲方提交报告,保证项目安

高压配电柜介绍及综合保护

高压配电柜介绍及综合保护 1、高压保护的基本概念 高压柜的保护方式是通过熔断或继电器保护(动作)从而使电器开关断电或告警的作用。熔断器熔断使断路器跳闸的保护方式为机械跳保护。 继电器保护为各种不同的继电器组成的保护回路,使断路器跳闸,同时用信号继电器发出信号(或声光信号)来完成告警。 高压柜主要是由断路器及保护装置和线路三部分组成。 断路器本身无保护功能,只能起到开断电流及灭弧作用。 高压柜的保护是靠保护继电器来完成,(传统保护方式或综合保护方式)。 保护原始是由多个继电器分别起到不同的功能。然后由不同继电器在线路中起各自的保护作用。 2、综合保护继电器的名词解释: (1)电流保护一般分为三段: A、过流保护I >:一般指电路中的电流超过额定电流值后,断开断路器进行保护。分为:定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。 B、延时速断I >>:为了弥补瞬时速断保护不能保护线路全长的缺点,常采用略带时限的速断保护,即延时速断保护。这种保护一般与瞬时速断保护配合使用,其特点与定时限过电流保护装置基本相同,所不同的是其动作时间比定时限过电流保护的整定时间短。 C、速断保护I >>>:速断保护是电力设备的主保护,动作电流为最大短路电流的K 倍。(无选择性的瞬时跳闸保护) (2)重合闸保护:用于线路发生瞬态故障保护动作后,故障马上消失的再一次合闸,也可以二次(或三次)用在线路上,出现永久性故障不能重合闸,重合闸不能用在终端变压器或电动机上。 (3)后加速:指重合闸后加速保护。重合于故障线路上的一种无选择性的瞬时跳闸保护。 (4)前加速:指重合闸前加速保护。 (5)低周减载保护:一般指线路发生故障后,频率下降时的一种保护。 (6)差动保护:一种变压器和电动机的保护。(利用前后级的电流差进行保护) (7)非电量保护:一般指变压器温度(高温告警,超高温跳闸)、瓦斯(轻瓦斯告警,重瓦斯跳闸),变压器门误动作等外部因素的保护。 (8)方向保护:一般指用在发电机组并列运行,对两个不同方向电流差别的一种保护。 (9)低电流保护:采用定时限电流保护,欠电流功能用于检测负荷丢失,如排水泵或传输带。 (10)负序电流保护;任何不平衡的故障状态都会产生一定幅值的负序电流。因此,相间负序过电流保护元件能动作于相间故障和接地故障。 (11)热过负荷保护:根据正序电流和负序电流计算出等效电流,从而获得二者的热效应电流。 12)接地电流保护:是三相电流不平衡的一种保护,通常称零序保护。

高低压配电柜要求

高低压配电箱、配电柜的安全技术要求 高低压配电箱、配电柜的安全技术要求,具体如下: (1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。 (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物 配电箱(柜)生产技术要求 根据本工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱(柜)产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱(柜)的生产技术要求,在产品进场时,我方将严格按照各相关的国家及地方性的规范、规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验,达不到要求禁止在本工程中使用。 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》

关于高低压配电设备运行与维护分析

关于高低压配电设备运行与维护分析 发表时间:2018-05-28T10:09:30.903Z 来源:《电力设备》2018年第1期作者:韩岳[导读] 摘要:本文主要从高低压的配电装置运行、电力系统的变压器设备两个方面,对高低压配电设备运行的关键点进行了细致的分析。 (长宇(珠海)国际建筑设计有限公司惠州分公司) 摘要:本文主要从高低压的配电装置运行、电力系统的变压器设备两个方面,对高低压配电设备运行的关键点进行了细致的分析。同时,对高低压配电设备定期与日常维护的关键点进行了深度的研究。从而能够切实的实时对高低压配电设备科学的、合理的运行与维护,更好的保障电力系统的正常运行,促进我国电力事业的进一步发展。 关键词:高低压配电设备;运行;维护;关键点;分析; 前言: 在社会经济进一步发展的推动下,我国的电力系统呈现着蓬勃性发展趋势。在电力系统当中,高低压配电设备是其重要的组成部分。在一定程度上,高低压配电设备的运行将直接影响着电力系统运行的稳定性与可靠性。那么,为了能够更好的保障电力系统能够稳定的运行,就需要我国的电力企业切实的提高对高低压配电设备的运行与维护的重视程度,对高低压配电设备运行与维护的关键点,进行有效的分析与研究。从而能够更好的强化高低压配电设备的运行与维护,更好的保障高低压配电设备的正常运行,提高电力系统正常运行的稳定性与安全性,促进我国电力事业的可持续发展。 1、综合分析高低压配电设备运行的关键点 1.1高低压的配电装置运行 首先,要细致的检查高低压配电装置中绝缘部分,检查其在实际运行过程中高低压配电设备外部的绝缘层是否出现了破损情况,再使用电笔来测试该绝缘部分是否存在着漏电等情况;其次,严格检查低电压的电容补偿器外壳,看其是否存在着热度超高或者外壳膨胀等情况。若出现了该类情况,则应当立即切断设备的故障线路;最后,严格检查电缆线路接头,看其是否存在着漏油情况,其线路的衔接是否存在着问题,接头处有无破裂情况。从而切实的保障高低压配电设备能够正常的运行。 1.2电力系统的变压器设备 其一,在对电力系统的变压器设备进行检查的过程中,主要采用听的方式来进行,通过对变压器运行声音的甄别来进行探测。通常情况下,变压器设备运行的声音为嗡嗡声,若其运行的声音呈现着低沉状态,则说明该变压器设备出现了运行问题,已经超出其自身实际的负荷状态之中。若是在变压器运行过程中出现了较为刺耳的声音,则说明变压器设备也出现了运行问题,需要相关的电力技术人员对电力变压器设备进行动态化的运行维护;其二,要对电力变压器油层温度进行细致的检查。通常情况下,电力变压器设备的油层,会处于一个特定温度值内,若在其实际的运行中出现了油层温度升高情况,则最优可能出现了两种运行故障问题,即电力变压器设备内部出现了运行故障问题,或者由于电力变压器的过渡运行而导致出现了油层温度异常升高的运行问题。那么,针对该类问题,就需要相关的电力技术人员及时的到达现场进行有效的运行维护,将故障问题得当的处理。 2、综合分析高低压配电设备维护的关键点 2.1 高低压配电设备的定期维护 首先,对于高低压配电设备的维护工作,应当安排经验较为丰富,且责任心较强的电力技术人员来负责。要依据设备维护的相关流程与要求,进行规范性的施工操作。同时,要明确责任机制,将相关的责任落实到人头上,一旦发生了相关的高低压配电设备维护问题,能够及时的查找到相关的责任人进行高效的处理。同时,要制定完善的高低压配电设备定期维护计划与方案,要保证对高低压配电设备定期的维护,以防止高低压配电设备在实际的运行过程中出现故障问题。对于高低压配电设备定期维护的具体事项包含着:要对高低压配电设备进行定期的内部清理,让高低压配电设备处于无破损、无污垢的状态之中。可以使用浓度较高的酒精,来擦拭高低压配电设备绝缘层,做好高低压配电设备绝缘层的定期维护工作。那么,在实际操作的过程中,要尤为注意对其先接触的处理。要对高低压配电设备相关仪表进行有效的校正,避免由于设备仪表的偏差而影响高低压配电设备的正常运行;其次,在电气连接的设备当中,变压器设置与电气相互连接的部位需要进行定期的检查维护,要检查其是否牢固。若在进行检查的过程中,发现其存在着牢固性问题,如线路出现了破损或者不稳定等情况,则就需要相关的电力技术人员及时处理,以切实的保障线路的连接处于固定的、完整的状态之中。同时,还要对电力变压器设备的触头,进行细致的检查。检查其触头是否存在着灵活性问题,对接触位置还有进行细致的检查,一旦发生了相关问题则就必须及时处理,以切实的保障其接触电的精准性;最后,检查高低压的变压器设备的的接地问题。在一定程度上,对于高低压配电设备的维护来说,高低压变压器设备的接地是一个定期维护的关键点,需要定期进行严格的检查。要保障其接地的电阻检测在4欧姆范围。从而有效的避免出现高低压配电设备的故障问题,引发火灾等安全事故。 2.2 高低压配电设备的日常维护 在对高低压配电设备进行日常的维护工作时,要依据设备的特点、性能与结构来进行维护检测可行性方案的制定。要将所有的规范与要求罗列好,相关的注意事项要做好预警防范措施,对于具体的检查通常分为常规性的与抽查性。对于设备的检修,必须依据设备的外部因素与实际的使用情况,进行合理的检测,并依据相关的操作流程进行规范性的维修操作。在电力系统当中,高低压配电设备日常的维护,主要是对设备的清洁及其周边环境的清洁。通常情况下,相关的电力技术人员好需要对相关的仪表设备进行清洁处理。电力技术人员在对高低压配电设备进行日常维护工作时,还可以利用听、闻、看等方法,来进行对高低压配电设备的日常维护。一般情况下,高低压配电设备在正常运行时温度应当是小于70℃,并无异味,声音为嗡嗡声。这样运行的高低压配电设备才属于正常的运行状态。那么,对于高低压配电设备的日常维护,还需要对其电源直流予以维护,检查其电源的直流是否处于正常数值内,是否存在着运行问题,要对其进行实时的监测,以防止出现相关的故障问题。同时,还要对电源柜装置的内部蓄电池,进行细致的检查,对其外部的储存环境予以检测,切实的保障其处于相对通风、干燥的环境当中。通常情况下,蓄电池政策的储存环境应当是在室内湿度25℃左右,对于需要长期储存的蓄电池,应当定期予以一定性的放电与充电处理,以切实的保障电源柜装置的内部蓄电池的实际性能处于稳定性状态,不会对整体的高低压配电设备运行产生不利的影响。 3、结语

浅谈企业高低压配电设备运行和维护

浅谈企业高低压配电设备运行和维护 陈青 广州北环高速公路有限公司 【关键词】:设备安全运行、预防性维护、提高供电可靠性 目前,一般大中型企业采用10KV 供电专线,通过电力变压器将10KV 电压变 为380/220V 电压,并由一系列供配电设施,分别向动力、照明等用电负载供电。由于企业用电设施随着社会科技日益发展而不断更新,因此对供电可靠性就有了更高的要求。配电设备是否安全正常运行,直接影响到供电可靠性,安全可靠的供电对企业生产经营提供重要能源保障。 企业要提高供电可靠性,就必须建立一套供配电设备运行安全操作及日程巡 视制度,并定期对配设备进行系统、有效的维护。下面从几个方面浅谈一下企业高低压配电设备运行和维护。 一、 高、低压配电设备运行 11、高、低压配电设备基本运行流程: 供电专线(10KV) 高压开关配电柜 电力变压器(10//0.4KV) 用电负荷 低压配电柜 发电机组(后备电源) 22、配电主要设备配置 一般接10KV 供电的用户都设有高、低压配电房、发电房及负载端配电间。高 压配电房主要配电设备有:高压开关柜、电力变压器等;低压配电房主要配 电设备有:低压开关柜、配电屏、电容补偿柜等;发电房主要配置作为后备 电源的发电机组;负载端配电间则配有各种控制开关箱。 33、供配电设备运行巡查 为确保配电设备安全可靠运行,值班电工必须按照企业电房设备运行供配电 巡查制度,对配电设备的运行进行有效监控,主要有以下项目: (1)电力变压器 a} 检查变压器的音响是否正常。正常的音响是均匀的嗡嗡声。如音响较平常 沉重,说明变压器过负荷。如音响尖锐,说明电源电压过高。 b) 检查油温是否超过允许值。变压器上层油温一般不超过85 摄氏度,最高 不超过95 摄氏度。油温过高,可能是变压器过负荷引起,也可能是变压器内 部故障。 c) 检查油枕及气体继电器的油位和油色,检查各密封处的无渗油和漏油现 象。油面过高,可能是冷却装置运行不正常或变压器内部故障等造成的油温 过高所引起油面过低,可能有渗油现象。变压器油正常应为透明略带浅黄色。 如油色变深变暗则说明油质变坏。 d) 检查瓷套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;高低压接头的螺栓是否 紧固,有无接触不良和发热现象。) e检查防暴膜是否完整无损;检查吸湿器是否畅通,硅胶是否已吸湿饱和。 f) 检查接地装置是否完好。 g) 检查冷却、通风装置是否正常。

相关文档
相关文档 最新文档