作业指导书

工程名称:XXXX电厂工程

编号:

作业项目名称:煤仓间钢煤斗安装

编制单位:

目录

1、适用范围

2、编制依据

3、工程概况及主要工程量

4、参加作业人员的资格和要求

5、作业所需工、器具

6、作业前的准备和需要具备条件

7、作业程序

8、作业方法及工艺要求

9、质量保证措施

10.工序交接及成品保护

11、职业安全卫生和文明施工措施

12、环境管理

13、需执行的强制性条文

14、附录

15、32020带吊工况表

16、职业健康安全危险源辨识与风险评价、控制措施

1.适用范围

本作业指导书适用于XXXX电厂一期2×660MW超超临界机组工程中煤仓间的钢煤斗安装。

2 编制依据

2.1工程合同委托书

2.2XXXX电厂一期2×660MW超超临界机组工程施工进度计划。

2.3主厂房煤斗及煤斗支撑梁施工图F2301S-T0317

2.4火力发电厂焊接技术规程DL/T869—2020

2.5《电力建设施工质量验收及评定规程》(土建工程) DL/T5210.1—2020

2.6火电施工质量检验及评定标准(焊接篇)建质(1996)111号

2.7《钢结构工程施工质量验收规范》 GB5020202020

2.8《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2020。

2.9各类相关的强制性条文

2.10《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ-81-2020

2.11 32020带吊工况表

3、工程概况及主要工程量

本期2×660MW机组工程中煤仓间布置了12只钢煤斗,其中6只位于mA与mB轴线、m1-m7轴之间,另外6只与其并排位于mB与mC轴线、m1-m7轴之间。煤斗上口标高39.2020,下口标高21.600m,环梁支墩标高32.28m,煤斗安装分为四部分:上部筒体,中部环梁,下部锥体及盖板。方圆斗及锥斗钢材均为Q235B钢,内衬为1Cr18Ni9Ti。

主要工程量有:上部筒体单重:约26.27吨;中部环梁单重:约18.52吨(包含一节锥体);下部锥体单重:18.2吨(含内衬、不含与环梁相连的那一节锥体);封板单重:约6.2吨。每只合计69.19t。

4、参加作业人员的资格和要求

4.1焊工应具有合格证,其施焊项目不应超过其考试合格的范围。

4.2起重工、操作工等特殊工种应经培训合格,并应持证上岗。

4.3参加作业人员应经过安全教育和考试合格后方可上岗。

4.4登高作业应经过体检合格后方可上岗。

4.5参加作业人员必须认真学习图纸和有关规程规范,参加作业前的技术交底,并熟悉结构特点,施工方法和工艺要求,特别是焊接质量要求和螺栓连接质量要求。

4.6作业人员应严格按图纸要求,有关规程规范及作业指导书进行作业。

5、作业所需工、器具

5.1 要求:各种工器具在施工前即应就位,并进行清点、检修,可随时投入使用。各种仪器、仪表必须经检验合格并有校验证明。施工机械、工具必须检验合格方能使用。

5.2 施工机器具一览表:

工、器具名称单

规格

电焊机

台 6

150t履带吊台 1

32020带吊台 1

40吨门吊台 1

水平管根 1

25吨低架平板车辆 1

钢卷尺把 2 50m 手拉葫芦只8 2T 手拉葫芦只8 5T 手拉葫芦只8 10T 水平尺只 4

卷扬机台 2 5T

千斤顶只 6 10t

其他工具若干如钢丝绳、卸扣、安全绳、滑轮、滑轮组、磨光机等

6、施工准备工作

6.1 现场条件准备

6.1.1现场现浇混凝土结构框架强度达到要求,脚手架不影响构件的安装施工。

6.1.2吊车附近应有相应的摆放区域(场地平整)。

6.1.3 建筑工地提前2-3天将安装位置线以及标高检测结果移交。

6.1.4 劳动力就位、施工机械到位、施工材料按计划及时供应进现场。

6.1.5安全防护设施材料及人员自我安全防护用品准备到位。

7、作业程序

安装煤斗的施工流程为:准备工作—基础找平—吊装就位—连接找正—清理—检查验收—移交—下道工序。

8、作业方法及工艺要求

8.1吊装方案及措施用料

煤仓间钢煤斗吊装顺序为:环梁-筒体-盖板-锥体。12只煤斗利用32020带吊吊装就位。下部锥体利用150吨履带吊将其从固定端mA轴线m6-m7轴吊入17米层,并用事先准备好的5t卷扬机和滑轮组设法将之拖到每只煤斗的对应下方,再利用5t卷扬机和滑轮组从煤斗上面的砼梁和煤斗的环梁上设四个吊点将锥体就位。吊锥体时150吨履带吊停靠在1#炉炉后mA轴线旁。32020带吊停靠在2#炉固定端侧。

措施用料:22mm厚Q235钢板约5平方(加工吊耳用)。[202080米、Φ108*12钢管50米(拖动锥体的托架及滚轴)。

8.2 吊车工况选择及吊装用钢丝绳选择

32020带吊停靠在2#炉靠煤仓间距mC轴线10.775米处(此处距离指mC轴外边到履带吊回转中心)。最远的煤斗为mA-mB轴线之间的六只,煤斗中心距履带吊回转中心为30.025米。因此这里吊车工况选择:32020带吊主臂长度36米,副臂长度30米,仰角85度,最大幅度34米,额定起重量41.2吨>32.47吨(筒体加盖板重量)。吊车工况满足现场吊装需求。(详见下图)

(图2)

(图1)

钢丝绳受力分析及选择(以筒体为例):

吊索受力分析

有关计算:由αPg>KT

其中:α为钢丝之间载荷不均匀系数,这里取值0.86

Pg为钢丝绳破断拉力总和

K为安全系数,这里取值6

T为钢丝绳工作时受力

根据前面钢丝绳受力图分析可以得出如下表达式:

4Tsin(arctg12020/4350)=G

T=G/{4sin(arctg12020/4350)}

=32.47/3.761

=8.63吨

则: αPg>KT=6×8.63吨

Pg>51.78/α=51.78/0.86=60.2吨

则钢丝绳的安全荷载为S=60.2吨

这里选择钢丝绳6×37+1,直径32mm,最小破断拉力为480KN,(参见《实用五金手册》2020年3月版)破断拉力总和=480×1000×1.336/10=64.1吨>S=60.2吨,长度为26米/根,两根。

环梁吊装同筒体。

锥体就位选用150吨履带吊,将其从固定端mA轴线m6-m7轴吊入17米层。锥体单重18.2吨。

钢丝绳受力分析及选择:

图2T1

T2

T3

吊索计算:

3Tsin(arctg11800/2020)=G

T=G/{3sin(arctg11800/2020)}

=18.2/2.958

=6.153吨

则: αPg>KT=6×6.153吨

Pg>36.918/α=36.918/0.86=42.93吨

则钢丝绳的安全荷载为S=42.93吨

这里选择钢丝绳:6×37+1,直径32mm,破断拉力总和为64.1吨>42.93吨,长度为26米/根,两根。

8.3准备工作

8.3.1基础移交

与建筑工地做好中间交接工作,要求埋件上的混凝土敲掉,露出埋件,表面清理干净,焊疤、钢筋头打磨干净;且中心线、十字线、标高要精确。

8.3.2构件运输

环梁在铆工场用40吨门吊将其吊至25吨低架平板车上,用葫芦将其固定,然后沿2#炉扩建端的水泥路将其运到吊装区域。筒体转运同样利用25吨低架平板车,在汽机组合场将其装车并固定牢靠,然后沿化水车间旁边的水泥路—A排外水泥路—2#机组扩建端水泥路,运至吊装区域。锥体运输同环梁,只是在运输时需制作托架,保证在其运输过程中不发生滑动。

8.3.3吊装前准备好各种施工用工器具、劳动防护用品,施工机械就位,并经检查合格后方可投入使用;

8.3.4基础找平

根据土建专业移交的标高等数据,然后对照图纸的实际标高,找出标高差,确定垫板的规格尺寸要求并将垫板固定牢固可靠,确保构件的正确就位。

8.4吊装就位

构件安装过程中,应该起吊一件固定一件,禁止将构件全部吊到预定位置后才开始固定。

8.5安装找正及连接

煤斗吊装先吊装煤斗的环梁在向上依次吊装煤斗的筒体、盖板,均需加固牢靠,锥体则由下方用卷扬机起升到位后由4只10吨葫芦吊住对口,安装顺序为由下向上安装,先对锥体与环梁上一节锥体连接的口,对口时,施工人员从煤斗底部用软梯或脚手架上到锥体口部事先搭好的脚手架上。对口结束,从运转层上由竹工沿锥体外壁搭设一圈脚手架并辅设脚手板,焊工由锥体外壁进行对口处焊接。接下来再对环梁与筒体连接的口,由竹工往上重新搭设脚手架至筒体和环梁的接口处,施工人员再从锥体下口进入对口,其作业方法同锥体。接下来需调整煤斗的同心度,利用铅垂检查偏心度,如偏

差超过2020,则使用千斤顶顶撑环梁的下口处进行调整,调好后,将八个支墩与埋件焊牢。最后安装煤斗盖板,根据土建的中心线来调整好盖板方向中心后与筒体焊接。现场焊接要求详见《金属结构制作安装焊接作业指导书》(SDYJ-HJ-017)。

8.6清理

安装完毕后,对安装现场进行清理,包括施工遗留的边角料以及焊接药皮的清理,做好现场的安全文明施工。

8.7检查验收

8.7.1验收工作作为质量见证点,该工作由质检员负责。主厂房钢煤斗安装为四级验收,即班组自检合格且自检记录齐全,报工地质检员填写相关的验收资料并经验收合格,然后报工程管理科组织四级验收。

8.8移交下道工序

经验收合格后,方可办理移交手续,验收合格的产品方可进入下道工序的施工,不合格安装要求的构件应会同施工负责人、技术人员等共同制订措施予纠正,并交施工班组执行,纠正后应再予验收,验收合格后方可移交,在办理好中间交接签证书等移交手续后方可进行下道工序作业。

9、质量保证措施

9.1开工前进行一次技术交底,明确有关注意事项,并做好交底记录。

9.2组织施工人员进行技术资料的学习,使之了解各种标准、规范对钢结构安装所提的质量要求。

9.3为了保证构件的安装质量,焊接前应将焊接表面的铁锈、污渍、油漆等清理干净。

9.4所用钢卷尺需经过计量检定,检验合格后方可用于施工生产中。

9.5所有材料均要有质保书,没有质保书的材料严禁领用。

9.6焊接材料使用前应按说明书中的规定参数进行烘烤。

9.7进行质量跟踪记录。

10.工序交接及成品保护

10.1工序交接程序

10.1.1安装完成移交时,双方交接人员应同时到场清点安装数量,查看安装位置,安装质量是否符合要求,不符合质量要求的安装构件,需重新安装完毕后再办理移交。

10.1.2当数量和质量都符合图纸要求时,应及时办理移交手续,双方交接人员在移交清单上签字。

10.1.3移交清单上应注明移交安装构件的名称、型号、数量。

10.2工序交接前后的成品保护

10.2.1安装好的构件,要注意加以保护,应保持整洁干净,不得在成品上乱涂乱写,并不得在安装好的构件上打火。

10.2.3安装过程中,应对建筑工地的混凝土框架以及楼面进行保护,不得损坏。10.2.4构件安装过程中,下方如有设备装置,应采取临时覆盖措施,防止电火花及施工杂物对设备的影响,并在吊装过程中不得与设备装置相碰。

10.2.5安装作业人员应有良好的成品保护意识。

11、职业安全卫生和文明施工措施

11.1职业安全卫生

11.1.1 开工前进行一次安全交底,并做好记录。

11.1.2 施工中必须严格遵守各种机械的安全操作规程,严禁机械设备事故和人员伤亡事故发生。吊装时,吊车必须由专人指挥。特别是在吊车交叉作业区域,吊装前起重、操作人员应与其他吊车使用的起重、操作人员联系,注意避让,以免扒杆相碰。指挥起吊的信号需明确,不得有干扰。

11.1.3使用链条葫芦前,必须详细检查各个部件和零件,包括链条的每个链环,情况良好的方可使用。一般情况下,吊钩、链轮、倒卡等有变形时,以及链条直径磨损量达15%时,严禁使用。

11.1.4链条葫芦使用中不得超载,操作时,人不得站在链条葫芦的正下方。起重链条要求垂直悬挂重物,链条各个链条间不得有错钮。

11.1.5拉动手拉链时,必须使拉链方向与手拉链轮处于同一平面,并且严禁斜拉,以防卡链。

11.1.6拉动时必须用力平稳,以免跳链或卡链。当发现拉动困难时,要及时检查原因,不得硬拉,更不许增加人力,以免拉断链条或销子。

11.1.7吊起的重物如需在空中停留较长时间时,应将手拉链栓在起重链上,并在重物上加设保险绳。

11.1.8安装用脚手架的搭设除按照脚手架的搭设规范进行搭设外,特别要注意的是,非专业工种人员不得搭、拆脚手架。搭设脚手架时作业人员应挂好安全带。

11.1.9高空吊装作业区拉设警戒线并有专人监护,吊装区域应严禁非施工人员入内。另高空作业严禁抛扔物件,防止高空坠物。施工区周围应设围栏或警告标志,并由专人

监护,严禁非施工人员入内。

11.1.10对于钢构件的吊装严禁用钢丝绳兜成一捆起吊。构件如有快口处则应对钢丝绳进行保护,在吊点处使用包角或木块,防止钢丝绳被剪断或割坏钢丝绳。

11.1.11电焊机应有良好的接地,焊机、焊钳应有良好的绝缘。

11.1.12施工电源,临时电源应由电工接线,非电工人员不得随意乱拉乱接电源,对施工电源的电压、容量应予标识,做到美观布线。

11.1.13高处焊接前,应对熔渣有可能落入范围内的易燃、易爆物进行清除,或采取可靠的隔离、防护措施,并设专人监护。

11.1.14焊工施焊时,应穿戴好安全防护用品,防止电弧灼伤和烫伤。

11.1.15电焊、气割场所附近不得有易燃易爆物品,以防火灾。

11.1.16夜间作业应有足够的照明,严禁使用碘钨灯照明。

11.1.17离开施工现场必须切断所有电源。

11.1.18下班前应仔细检查工具房、施工现场,以彻底消除安全隐患。

11.1.19参加高空作业人员体检合格,禁止酒后进入施工现场。

11.1.2020作业必须系好安全带,挂钩须挂在牢固可靠的作业上方,戴好安全帽,穿上防滑鞋,随身需带小件物品时,尚要配一工作包,较大工具应系保险绳。构件就位时,使用撬棒,不得双手同时施压,另外撬棒须系保险绳。施工人员在高空进行行走作业时必须拉设安全溜绳。所有安全施工防护用品必须到位。

11.1.21起吊时,为了防止构件空中摆动,以及便于就位,在构件适当位置系上牵引绳。对于屋架等超长件的吊装需更应拉好牵引绳,要避免与吊车扒杆相碰。

11.1.22临时挂梯,所用圆钢直径为14mm并焊接牢固,使用时必须绑扎牢固。

11.1.23遇有恶劣天气,严禁施工。

11.1.24钢结构安装作业前,班组长及班组技术员、安全员必须对作业环境进行检查,在安全防护设施设置到位的情况下,方可进行作业。

11.2文明施工措施

11.2.1 进入施工现场的构件应摆放整齐。

11.2.2坚持安全第一,进入作业现场必须戴好安全帽穿上防护服,配备好劳动防护用品。

12、环境管理

12.1在生产施工过程中,优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺,优先考虑采用先

进的施工方法。

12.2对在施工过程中产生的生产垃圾应及时运到废料箱中集中处理,防止对环境造成污染。

12.3妥善保管易燃易爆危险品,并应采取防范措施,防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故造成对环境的污染。如对氧气乙炔的使用应避免将氧气瓶乙炔瓶混放,氧气瓶不应该放在太阳光下爆晒,更不可接近火源,要求与火源距离不小于10米。动火作业区域应配置足够数量的灭火器。灭火器布置在醒目位置,便于随时取用。

12.4对施工现场的环境卫生应经常清理,确保环境的卫生、整洁。

12.5做好现场焊条头的回收工作。

12.6施工过程中严格遵守环保要求,积极配合环保部门进行的各项检查工作。

13 需执行的强制性条文

13.1焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

13.2严格按照各施工规范进行作业。

14 附录

14.1技术记录

14.1.1主厂房钢结构安装技术记录包括:图纸、设计修改通知单及材料代用通知单交接记录、作业指导书及安全、质量、交底记录、质量自检记录等。

14.1.2技术记录要求及时、准确、反映客观事实。

15、32020带吊工况表

LJ工况荷载表后配重+中央配重:150t+40t 主臂36米

副臂

幅度30m

85°75°65°

11 ———

12 97 ——

14 97 ——

15 97 ——

16 97 ——18 89.5 ——20 80.5 ——22 71.5 ——24 64 ——26 57.5 54 —28 52.5 49.2 —30 48.2 45.1 —34 41.2 38.3 —38 —38.3 31 42 ——27.3 46 ——24.3 50 ———54 ———58 ———

钢煤斗安装(SDYJ-TJ-002-06-02) 13 /14

16.附表职业健康安全危险源辨识与风险评价、控制措施

工程名称:大唐马渡电厂单位工程名称:煤仓间钢煤斗安装共2页第1页

钢煤斗安装(SDYJ-TJ-002-06-02) 14/14

职业健康安全危险源辨识与风险评价、控制措施

工程名称:大唐马渡电厂单位工程名称:煤仓间钢煤斗安装共2页第2页

钢结构施工工艺流程

钢结构工程施工工艺流程 一、钢结构施工工艺流程 施工准备→原材料采、验、进厂→下料→制作→检验校正→预拼装→除锈→刷防锈漆一道→成品检验编号→构件运输→预埋件复验→钢柱吊装→钢梁吊装→檩条、支撑系统安装→主体初验→刷面漆→屋面板安装→墙面板安装→门窗安装→验收。 二、构件制作 1、钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 5.2.2焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2、钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、铆栓(机械型和化学式剂型)、地脚铆栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。 3、焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。 4、设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB1135或《钢溶化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323的规定。 5、钢柱、钢梁腹板下料时应注意截面尺寸的变化,应在两端留有加工余量。

6、柱、梁的主要焊缝采用埋弧自动焊接,焊接顺序要按焊接工艺要求的顺序进行。 7、制孔时,所有连接板、节点板必须配对钻孔,制孔精度应符合规范的要求。 8、防腐涂装:采用抛丸除锈,达到设计要求。构件表面不应误涂(特别是摩擦连接面)、漏涂、涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针孔和气泡等。 9、构件出厂前要进行检验和编号,编号时一般要标注轴线列号,超重超长构件有时还要标注重量和起吊重心位置。 三、运输和堆放 1、要事先勘查道路,选择运输车辆型号,对运输不便的构件,采用现场拼装的方式。装卸时对容易变形的构件,要采取一定的措施。装卸时要保护构件的油漆面。 2、堆放场地要坚实、平整,排水良好。 3、构件不能直接置于地上,要垫高200以上,平稳地放在支座上,支座间地距离,应不使构件产生残余变形为限。 4、构件地堆放位置,应考虑到现场安装的顺序。 四、钢构件的安装 1、复核预埋螺栓的规格、定位尺寸、标高、露出长度等,复核确认预埋件砼的龄期。对照图纸,查验核对现场构件编号与设计的一致性,防止错装。 2、勘查作业现场,确定吊车行走路线,制定吊装实施方案。 5.4.3安装高强螺栓时,螺栓应能自由穿入孔内,不能随意扩孔,高强螺栓不能替代临时螺栓使用。 3、选用轮式起重机作为吊装机械。

钢结构安装施工方案

钢结构安装施工方案

第一章、编制依据 (1)重庆大江信达车辆股份有限公司冲压生产线技术改造项目206工房的施工图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (4)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (5)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ 82—91 (7)《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ 138—2001 (8)《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116—98 (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力

材料的二次搬运,同进须合理安排起重机行走路线,以提高工效,钢结构在安装过程中,须做好雨季施工安全措施。 3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需工厂加工制作,然后运输至工地,各种构配件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊。 4、钢结构制作的质量控制 本工程钢结构制作和安装质量的控制是工程整体质量保证的关键。 5、屋面板及墙面板的安装质量控制 由于本工程屋面面积较大,如何保证屋面板的安装质量是工程整体质量保证的以一关键。 6、钢结构安装现场协调 针对本工程钢结构规模大的特点,如何建立有效的组织机构和采取相应的组织措施以保证工程现场施工的全面顺利实施,将是本工程施工管理的重点。 第三章、钢结构安装技术工艺 一、施工队伍的准备 根椐本工程的结构特点选择已经施工同类工程、高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。 1、根据该工程的特点和施工进度计划的要求,确定各施工阶段的劳动力需用量计划,并根据施工阶段的劳动力需用量组织施工作业队伍进场。 2、特殊工种工人上岗前必须通过培训、考核,持证上岗。 3、对工人进行必要的技术、安全、质量和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守地方治安法规。

外墙真石漆施工工艺完整流程

外墙真石漆施工工艺完整流程 真石漆属于个性化、定制化的产品,需求不同,对应的产品组合体系,以及施工工艺、人工费用也不同。真石漆的关键性指标:耐候性、耐水性、附着力是比较关键的。能到这种标准的真石漆价格一般在4—8元/公斤。具体的要根据用量和厂家详谈的。真石漆根据品牌不同每升大概在10或20元不等一般5升可以刷40平米一遍,可以根据自己房间面积来计算具体花费 外墙涂料主要有腻子类、丙烯酸墙面漆、外墙氟碳漆、真石漆等,真石漆工艺是由高性能树脂乳液、各种天然彩砂和多种助剂配置而成的厚浆型质感类涂料,经过喷涂或抹涂施工形成类似天然石材装饰效果的一种涂装工艺。由基层找平层、封闭底漆、真石漆、罩光清漆组成。通过不同的颜色搭配可以呈现不同的装饰效果,用于高档建筑的外墙装饰。 按正规施工: 典型工序 清扫墙面――填补缝隙――遮盖保护――喷、刷或辊涂底层涂料――墙面 分格――喷涂主层涂料――喷涂、或辊涂罩面涂料 基底 本工艺适用于不泥砂浆、石棉水泥板、混凝土预制板、现浇混凝土、木质胶合板、石膏板、旧涂层基层. 基底检查验收 基层抹灰达到中级抹灰要求(参见涂料施工规范)

要点 平整度清洁含碱率含水率孔洞眼 工具 基底处理:油灰刀、钢丝刷、腻子刮刀或刮板、腻子托板、砂纸 涂装工具:滚筒、毛刷砂壁状涂料专用喷枪空压机 保护:薄膜胶带、遮挡板、遮盖纸、塑料防护眼镜、口罩、手套、工作服 辅助设备:手提式电动搅拌机、过滤筛、塑料桶、匀料板、钢卷尺、粉线包 基层要求 因砂壁状材料较厚(2――5mm左右),并将基底完全遮盖,一般基底的小缺陷也 被掩盖.所以我们在处理基层时只要将孔洞和裂缝修补好即可. 施工技术措施: 外墙喷真石漆施工 基面处理:表层需平整、坚实、清洁、干燥.新建的墙体基面必须养护28天.检查主体墙面平整度及线条是否顺直清晰,要求基层表面:平整、干燥(水泥砂浆面应保养15天以上),无浮灰、沥青等污渍,且PH<10,含水率<10%。根据装饰的要求,用水泥砂浆或胶带纸将基面分割成所需图形(每个分割面最好不大于1.5m2). 基层处理:对于抹灰墙面应要求表面平整坚固,对缺棱掉角的地方要事先修补完成。修补采用刷一道水泥浆加20%胶液后抹1:3水泥砂浆局部勾抹平整,达到中级抹灰的要求。抹灰墙面要干燥,基层含水率8%,然后进行饰面刮腻子处理,刮完腻子的饰面不得有裂缝、孔洞、凹陷等缺陷;旧水泥面应铲去浮层,

钢结构施工安装工艺及流程

钢结构施工安装工艺及流程 (一)、钢结构安装工艺及质量控制程序: 《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50205-2001) 施工图 施工组织设计(施工方案) 钢结构零部件、附件和配件材料准备 安装机具 基础与支承面验收合格 测量放线 施工条件构件验收,并做安装标志 清理作业面 平台安装 构件矫正 组拼装 结构构件就位 校正

临时固定 安装顺序: 梁屋架 钢材及零、部件合格证 连接材料合格证 构件检测报告、焊接试件和混凝土试件检测报告 测量记录 吊装记录 质量记录 竣工图 《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50205-2001) (二)、施工安装流程图: 1、安装工艺流程:场地三通一平→构件进场→吊机进场→屋面梁(楼层梁)安装→檩条支撑系杆安装→涂料工程→屋面系统安装→零星构件安装→装饰工程施工→收尾拆除施工设备→交工。 2、屋面系统安装工艺流程:准备工作→屋面大梁安装校正→屋面檀条压杆支撑安装固定→天沟安装→雨排水管道安装固定。

3、屋面梁连接程序:对接调整→安装螺栓固定→安装高强螺栓→高强螺栓初拧→高强螺栓终拧→密封。 二、钢结构工程安装 1、吊装前准备工作: ①、安装前应对基础轴线和标高,预埋板位置、预埋与混凝土紧贴性进行检查,检测和办理交接手续,其基础应符合如下要求: A基础砼强度达到设计要求。 B基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 C基础顶面预埋钢板做为梁的支承面,其支承面、预埋板的允许偏差应符合规要求。 项次项目 允许偏差 1 支座表面(1)标高(2)水平度 ±1.5mm1/1500ⅰ 2 预埋板位置(注意截面处)(1)在支座围(2)在支座围外± 5.0mm±10.0mm ②、超出规定的偏差,在吊装之前应设法消除,构件制作允许偏差应符合规要求。

钢结构安装施工方案18065

十二 钢结构工程施工方案 1、 安装准备工作 钢结构安装前按照构件明细表核对进场构件,查验质量证明单和设计更改文件,检查验收构件在运输过程中造成的变形情况,并记录在案,发现问题及时进行矫正至合乎规定。对于基础和预埋件,应先检查复核轴线位置,高低偏差,平整度,标高,然后弹出十字中心线和引测标高(见图表),并必须取得基础验收的合格资料。由于涉及到钢结构制作与安装两方面,又涉及到土建与钢结构之间的关系,因此它们之间的测量工具必须统一。 2、安装分析 2.1钢结构吊装之执行条件 2.1.1建设方需提供的外部条件:三通一平 2.1.2吊装中需要执行之原则条件: a .当气象条件不适合钢构安装吊装要求时(如下雨或风力超过 四级)应停止吊装,不得为满足进度而强行吊装,严格执行“十不吊”的规定。 标高引测示意图 RC 水准 柱底标 (基准 一次浇筑标

b.吊机支脚点设钢板800*800*16mm,钢板的下面每个支脚点设枕木至少四根。 2.2钢结构吊装分析 根据本工程施工工期短、工作量大,钢结构连接形式要求高(高强螺栓连接)等施工特点,故采用现场组装的施工方法,从而满足施工要求。 钢构厂都采用侧接形式同钢柱连接,钢梁最大跨度约24米,由七节梁段组成,主梁组对后最大重量不到3t,安装位置及现场施工情况同时满足情况下,单跨吊装宜选用16T汽车吊进行,具体分析如下。 钢柱吊装采用单式吊点旋转回直法吊装,钢梁采用二点起板法吊装,二点均用钢丝绳抱屋架梁用卸扣锁住,并用切口钢管包扎。 3.2.1吊机的选用 吊机选用16T汽吊 最大作业半径:R=22.7m 最大地上扬程:L=26.1m 额定起重量G=6.5t 支腿跨度:5.34M×5.1m 吊装载荷Q1 组装钢梁重:Q=3t(按此重量计算,双车抬吊取钢梁总重量一半)不均匀系数:K1=1.1 动载系数:K2=1.05 风载系数:K3=1.3 基本风压:W0=45Kg/m2 S:迎风面积 S钢梁(最大)=0.9×30=27m2 结构风载:W1= K3×W0×S钢梁 =1.3×45×27=1579.5Kg=1.58t 计算载荷:Q计=Q K1 K2+W1 =3×1.1×1.05+1.58=5.045t 吊钩重:q1=0.25t 吊索具重:q2=0.2t

完整的装修施工工艺流程及做法

全套装修施工工艺流程及做法 装修工艺大全 装修工艺 铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类: 处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。 铺贴陶瓷地砖的施工要点 1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。 2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。 3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。 4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。 5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。 6、注意事项。 (1)基层必须处理合格,不得有浮土、浮灰。 (2)陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后,2~3小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。 墙纸、墙布装饰施工工艺流程 裱糊类墙面指用墙纸、墙布等裱糊的墙面。 (一)裱糊类墙面的构造 墙体上用水泥石灰浆打底,使墙面平整。干燥后满刮腻子,并用砂纸磨平,然后用107胶或其它胶粘剂粘贴墙纸。 (二)裱贴墙纸、墙布主要工艺流程 清扫基层、填补缝隙→石膏板面接缝处贴接缝带、补腻子、磨砂纸→满刮腻子、磨平→涂刷防潮剂→涂刷底胶→墙面弹线→壁纸浸水→壁纸、基层涂刷粘结剂→墙纸裁纸、刷胶→上墙裱贴、拼缝、搭接、对花→赶压胶粘剂气泡→擦净胶水→修整。

钢结构屋架工程施工工艺及方法

钢结构屋架工程施工工艺及方法 钢结构屋架,应注意以下制作和质量控制措施要点。 (1)、制作工艺流程: (图纸会审、原材料验收矫正、工具胎具准备)→放样号料→切割→零件平直→钻孔→清理坡口→钢板接料→焊接→焊缝检查→部位矫正→焊接加劲肋及缀板→钢梁预拼装→检查几何尺寸→成品钻孔→除锈→刷漆→包装出厂 (2)、放样、号料: 放样前应熟悉图纸。确保放样平台平整、清洁。放样用的量具必须经过国家计量部门校准,并与安装人员使用同一厂家产品,同一计量,以便安装、检查。 放样时,根据工艺要求,预留切割余量,焊接收缩余量,并按规范要求起拱。 根据所放大样,制作样板、样杆,以加快号料的速度,保证精度。 号料时,应确保钢梁上下翼缘板和腹板的焊接接口相互错开200MM,并应尽量减少接口数量。需要拼接的零件必须同时下料,并标明接料号码。接口处标明坡口形式和角度。 (3)、切割: 为保证加工精度,钢板切割及坡口加工均采用半自动切割机,切割边必须整齐,出现缺口应修磨。 (4)、零件平直: 采用火焰加热及辊式平板机,对已切割的钢板零件进行处理,要求钢板局部平整度偏差小于0.5‰,侧向弯曲小于0.5‰。 (5)、钻孔: 用摇臂钻床对加劲肋、缀板及檩条垫板钻孔,为保证制作质量,对缀板采用钻模钻孔。孔径允许偏差为(0~+0.5MM)。 (6)、坡口加工: 上下翼缘板和腹板均采用45°单面V 型坡口,坡口用半自动切割机加工,用角向磨光机清理焊缝接区氧化物及其他杂物,保持接口两侧50MM 内清洁干燥。 (7)、钢板接料: 将钢板按预先标定的顺序排放,并把接头部位垫高,以补偿焊后收缩变形,腹板可垫高30MM,翼缘板垫高50MM。然后由持证焊工点焊固定,并在对焊缝的两端设引弧板,引弧板的板厚、材质、坡口形式应与母材相同,尺寸不小于100MM*100MM。定位焊接电流应比

钢结构施工工艺及流程

钢结构施工方案及流程 1、钢柱、钢梁、制作 制作工艺流程:放样→号料→切割→矫正、弯曲和边缘加工→制孔→组装→焊接→外观检查→抛湾除锈→涂装→涂装编号→构件验收。 (1)放样 1)核对图纸的安装尺寸和孔距,以1:1的大样放出节点,核对各部分尺寸。 2)制作样板和样杆作为下料、弯制、铣、刨、制孔等加工的依据。 3)放样时,铣、刨的工件要考虑加工余量,焊接构件要按工艺要求预留焊接收缩余量。 断面高小于等于1000mm,且板厚小于等于25mm,四条纵焊缝每米收缩0.6mm,焊透梁高收缩 1.0mm,每对加劲板焊缝,梁长度收缩0.3mm。 (2)号料 1)检查核对材料,在材料上划出切割、铣、刨、弯曲、钻孔等加工位置,打冲孔及标出零件编号。 2)号料时应尽量做到合理用材。 (3)切割 1)钢材下料时,柱、梁的板材用料采用气割,加劲板等零件采用机剪,支撑用料采用锯切;材料的切割线与号料线的允许偏差应符合下列规定 手工切割±2mm;自动、半自动切割±1.5mm;精密切割±1.0mm。

2)切割前应将钢板材表面切割区域内的铁锈、油污等清除干净,切割后,断面上不得有裂纹和大于1mm的铁棱,?并应清除边缘上的熔瘤和飞溅物等。 3)切割截面与钢材表面不垂直度应不大于钢板材厚度的10%,且不大于2mm。 4)机械剪切的零件,其剪切线与号料线的允许偏差不得大于2.0mm;断口处的截面上不得有裂纹和大于1.0mm的缺棱,并应清除毛刺。机械剪切的斜度不得大于2.0mm。 (4)矫正弯曲和边缘加工: 1)普通碳素结构钢在高于-16摄氏度,可用冷矫正和冷弯曲。 2)矫正后的钢材表面不应有明显的凹面和损伤,表面划痕深度不能大于0.5mm。 3)钢材矫正后的允许偏差应符合规范要求: 钢板厚度小于或等于14mm时,其允许偏差不大于或等于1.5mm。 钢板厚度大于或等于14mm时,其允许偏差不大于或等于1mm。 4)普通碳素结构钢,允许加热矫正,其加热温度严禁超过正火温度。 5)边缘加工按需要可采用下列方法: 刨边机加工;半自动、自动气割机坡扣加工;电弧气割。 刨边的零件,其刨边线与号料线的允许偏差为±1.0MM。如用半自动气割应打磨清理氧化皮。 6)焊接坡口加工尺寸的允许偏差应符合国家标准《手工电弧焊接接头的基本形式与尺寸》(GB985--80?)和《焊剂层下自动与半自动焊接

完整的施工工艺流程

人工挖土工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度-沿灰线切出槽边轮廓线T分层开挖-修整槽边-清底 机械挖土工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度-分段分层平均下挖-修边和清底 基土钎探工艺流程: 放钎点线7就位打钎拔钎灌砂记录锤击数检查孔深 人工回填土工艺流程: 基坑(槽)底地坪上清理7检验土质7分层铺土、耙平7夯打密实7检验密实度7修整找平验收机械回填土工艺流程: 基坑底地坪上清理检验土质7分层铺土7分层碾压密实检验密实度7修整找平验收 灰土地基施工工艺流程: 检验土料和石灰粉的质量并过筛7灰土拌合7槽底清理7分层铺灰土7夯打密实 -找平验收砂石地基施工工艺流程: 检验砂石质量7拌和砂浆9人工级配7分层铺筑砂石7洒水7夯实或碾压7找平验收 钢筋混凝土预制桩打桩工艺流程: 就桩桩机7起吊预制桩7稳桩7打桩7接桩7送桩7中间检查验收7移桩机至 下一个桩位 泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工工艺流程 钻孔机就位-钻孔-注泥浆-下套管-继续钻孔-排渣-清孔-吊放钢筋笼-射 水清底7插入混凝土导管7浇筑混凝土7拔出导管7插桩顶钢筋 螺旋钻孔灌注桩施工工艺流程: 钻孔机就位7钻孔7 检查质量7孔底清理7孔口盖板7移钻孔机

人工成孔灌注桩施工工艺流程: 放线定桩位及高程7开挖第一节桩孔土方7支护壁模板放附加钢筋7浇筑第一节 护壁混凝土7检查桩位(中心)轴线7架设垂直运输架7安装电动葫芦(卷扬机或木辘 轳)7安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等7开挖吊运第二节桩孔土方 (修边)先拆第一节支第二节护壁模板(放附加钢筋)7浇第二节护壁混凝土7检查桩位(中心) 轴线7逐层往下循环作业7开挖扩底部分7检查验收7吊放钢筋笼7放混凝土溜筒 (导管)7浇筑桩身混凝土(随浇随振)7插桩顶钢筋 桩承台施工工艺流程: 核对钢筋半成品7钢筋绑扎7预埋管线及铁活7绑好砂浆垫块 钢筋绑扎工艺流程: 确定组装钢模板方案7组装钢模板7模板预检 混凝土浇筑工艺流程: 搅拌混凝土7浇筑7振捣7养护设备基础施工工艺流程: 槽底或模板内清工艺流程: 槽底或模板内清理7混凝土拌制7混凝土浇筑7混凝土振捣7混凝土养护理7混凝土拌制7混凝土浇筑7混凝土振捣7混凝土找平7混凝土养护 素混凝土基础施工工艺流程: 槽底或模板内清理7混凝土拌制7混凝土浇筑7混凝土振捣7混凝土养护

石灰土施工工艺流程

石灰土施工工艺流程 ⒈施工准备 材料 石灰 石灰土所用石灰宜用Ⅱ级的新石灰,对储存超过三个月或经过雨季的粉灰应先经过试验,若石灰的Cao+Mgo含量小于30%时,不宜采用。 石灰土所用土以就地取料为上策,凡塑性指数在4以上的砂性土,粉性土,粘性土均可用于修筑石灰土,塑性指标7—17的土最好(易于粉碎均匀,便于碾压成型)。土的有机物质含量须小于8%,土中不得含有树根杂草等物; 水 一般饮用水或不含油质,杂质的干净水均可使用; 机械拌和设备 水车(3.5—4.0t)1台,清水泵2.0台,消解石灰,拌和灰土用; 压路机12t一台,15~24t一台; 拖拉机(旋耕机) 挖掘机3台、平地机1台。 ⒉灰土填筑 a、填方作业应根据不同土质的填料确定。根据压实厚度选择压实设备、确定压实方法。 b、路基底层,在20cm 范围内的压实度应不小于94%。 c、用连接结构物的路堤工程,其施工方法应不能危害结构物的安全与稳定。 d、用透水性不良或不透水的土填筑路堤时,在压实时的含水量应控制在最佳含水量的土2%范围内。 e、以透水性较小的土填筑路堤下层时,其顶部应做成2~4%的双向横坡。 f、任何靠压实设备无法压碎硬质材料予以清除或破碎,使其每块的任一尺寸不超过压实层厚度的1/4,并应使料径均匀分布。 ⒊灰土压实 a、压实设备的采用应根据各种设备的性能和压实试验确定,并应由监理工程师批准。 b、当进行每层(厚度在15~20cm 之间)的压实时,要不断地进行整平,以保证均匀一致的平整度。 c、压实应使该层整个深度内压实度处处均匀,其压实后的压实度不得小于规定值。 d、压实期间土壤的含水量应当均匀并要求能压实到要求的压实度。只有当材料的含水量在压实试验的界线范围之内时,压实工作才能进行。 e、必要时应调整摊铺材料的含水量。含水量的调整,应根据需要或将水加入土中并充分拌匀,或按规定的方法将材料风干到合适的含水量。 f、在摊铺下一层之前每一层的压实都需监理工程师批准。 g、土的压实应控制土在接近最佳含水量时进行。在施工过程中对土的含水量必须严加控制,及时测定,随时调整。 h、压实过程中,承包人应按规定取样试验,检查其是否符合规定压实度。 ⒋路基整修成型 a、路基与其他各种工程基本完工后,应对其处型进行修整,使之与设计图纸用符合,尺寸误差满足规定要求,且具有满意的外观。 b、应恢复各项标桩,按设计图纸要求检查路基的中线位置、宽度、纵坡、横坡及相应的标高等。 ⒌路基施工质量检测

钢结构安装施工方案

第一章、编制依据 (1)重庆大江信达车辆股份有限公司冲压生产线技术改造项目206工房的施工图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (4)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (5)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ 82—91 (7)《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ 138—2001 (8)《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116—98 (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力

第二章、工程概述 一、工程简况 1、建筑设计:工程建筑面积约3090平方米。该工房由雨棚、一层钢架结构,工房主体建筑檐口高度8.85米。建筑平面呈矩型。 2、结构概况 结构形式:钢结构。 钢材:本工程钢柱、梁等钢板采用Q345B,并符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591的要求。焊条采用E43型,并符合GB/5118要求。焊丝应符合GB/T14957,GB/T14958的要求。 本工程钢结构的连接形式:梁柱连接方式为螺栓连接。 3、本工程钢结构的H型钢梁采用Q345B钢材,钢材要求强屈比大于1.2,具有明显的屈服台阶,伸长率大于21%,并有良好的可焊性,其质量标准符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。焊条选用与主体金属相匹配;连接螺栓采用10.9级高强度螺栓,并符合《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母垫圈与技术条件》GB3632~3633和GB/T1228~1231的规定。 4、除锈油漆: 主钢构件在表面抛丸除锈达Sa2.5级;钢构件油漆参照图纸。 二、工程的特点和难点 1、钢结构安装工期的保证:本工程从施工到交工验收共90日历天,所以必须合理安排各阶段的工作时间及相互交接时间,且明确各工序的最迟交接时间,以保证工程如期竣工。钢结构安装的工期保证是本工程工作的重点。 2、施工范围大:本工程为钢结构,各种构件布置必须分类就近堆放,尽量减少

完整的施工工艺流程讲课稿

人工挖土工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→修整槽边→清底 机械挖土工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度→分段分层平均下挖→修边和清底 基土钎探工艺流程: 放钎点线→就位打钎拔钎灌砂记录锤击数检查孔深 人工回填土工艺流程: 基坑(槽)底地坪上清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收 机械回填土工艺流程: 基坑底地坪上清理→检验土质→分层铺土→分层碾压密实→检验密实度→修整找平验收 灰土地基施工工艺流程: 检验土料和石灰粉的质量并过筛→灰土拌合→槽底清理→分层铺灰土→夯打密实→找平验收 砂石地基施工工艺流程: 检验砂石质量→拌和砂浆9人工级配→分层铺筑砂石→洒水→夯实或碾压→找平验收 钢筋混凝土预制桩打桩工艺流程: 就桩桩机→起吊预制桩→稳桩→打桩→接桩→送桩→中间检查验收→移桩机至下一个桩位 泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工工艺流程:

钻孔机就位→钻孔→注泥浆→下套管→继续钻孔→排渣→清孔→吊放钢筋笼→射水清底→插入混凝土导管→浇筑混凝土→拔出导管→插桩顶钢筋 螺旋钻孔灌注桩施工工艺流程: 钻孔机就位→钻孔→检查质量→孔底清理→孔口盖板→移钻孔机 人工成孔灌注桩施工工艺流程: 放线定桩位及高程→开挖第一节桩孔土方→支护壁模板放附加钢筋→浇筑第一节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→架设垂直运输架→安装电动葫芦(卷扬机或木辘轳)→安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→先拆第一节支第二节护壁模板(放附加钢筋)→浇第二节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→开挖扩底部分→检查验收→吊放钢筋笼→放混凝土溜筒(导管) →浇筑桩身混凝土(随浇随振)→插桩顶钢筋 桩承台施工工艺流程: 核对钢筋半成品→钢筋绑扎→预埋管线及铁活→绑好砂浆垫块 钢筋绑扎工艺流程: 确定组装钢模板方案→组装钢模板→模板预检 混凝土浇筑工艺流程: 搅拌混凝土→浇筑→振捣→养护 设备基础施工工艺流程: 槽底或模板内清工艺流程: 槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 素混凝土基础施工工艺流程: 槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护

钢结构施工工艺流程

钢结构施工工艺流程集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

1施工准备→原材料采、验、进厂→下料→制作→检验校正→预拼装→除锈→刷防锈漆一道→成品检验编号→构件运输→预埋件复验→钢柱吊装→雕塑附件安装→底漆修复→喷涂面漆→验收 2材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 3、材料进厂后首先要进行防锈处理,并喷涂氟碳底漆进行保护。再根据需要下料加工。因雕塑体量较大,在厂里分块加工后需运到现场进行组装焊接。不锈钢部分做好成品,运至现场,等钢柱雕塑部分组装完成后再进行安装。 1.3运输和堆放 钢结构制作基本流程说明: 1、材料检验:根据设计文件和规范要求检验主体材料及辅助料的力学指标、化 学成分、工艺性能、几何尺寸及外形。 2、材料堆放:将合格的钢材按品种、钢号、规格分类堆放,垫平、垫高,防止 积水和变形。 3、放样:根据审核后的施工图模型进行放样施工。 4、材料矫正:通过外力和加热作用,迫使已发生变形,以使材料平直。 5、号料:以样板为依据,在原材料上划出实样,并打上各种加工记号。 6、切割:将号料后的钢板、型钢按要求的形状和尺寸下料。常用的切割方法有 机械切割、气割、等离子切割等。

7、成形:成形可分热成形和冷成形两大类。按具体成形目的又可分为弯曲、卷 板、折边和模压四种成形方法。 8、边缘加工:为清除切割造成的边缘硬化而刨边,为保证焊缝质量而刨或铣坡 口,为保证装配的准确及局部承压的完善而将钢板刨直或铣平,均为边缘加工。边缘加工分铲、刨、铣、碳弧气刨等多种方法。 9、制孔:制孔分钻孔和冲孔。钻孔适用性广,孔壁损伤小,孔的精度高。一般 用钻床。冲孔效率高,但孔壁质量差,仅用于较薄钢板上的次要连接孔,且孔径须大于板厚。 10、装配:装配即将零件或半成品按施工图要求装配为独立的成品构件。装配 的方法有地样法,依型复制法,立装、卧装、胎模装配法等。 11、焊接:用高温使金属的不同部分熔合为一体的方法即为焊接。钢结构常用 的焊接方法有电弧焊、电阻焊、电渣焊等。电弧焊又分手工焊、韩埋弧自动焊、气体保护焊等。 12、后处理:包括矫正、打磨、消除焊接应力等。 13、辅助材料准备:包括螺栓、焊条的配套采购、运输和检验。 14、总装:在工厂将多个成品构件按设计要求的空间位置关系试装成局部或整 体结构,以检验各部分之间的连接状况。 15、除锈:除锈是钢结构防腐蚀的基本工序,现代钢结构制造厂一般用大型抛 丸机进行机械化除锈,效率高而除锈彻底。少量钢结构用喷砂或钢丝刷除锈,前者粉尘污染较大,后者工效低且除锈不易彻底。 16、油漆:室内钢结构一般均用喷漆和刷漆防腐蚀。在工厂喷刷底漆,安装完 毕后在工地喷涂面漆。

钢结构吊装及安装施工方案

第一章编制依据 1.1、钢结构设计图纸。 1.2、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)。 1.3、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)。 1.4、《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)。 1.5、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345-89)。 1.6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001。 1.7、《钢结构设计规范》GB50017-2003 第二章工程概况及施工条件 第一节工程概况 一、工程概况 本工程本工程为银川顶津食品有限公司一期工程,位于银川经济开发区。建设单位为银川顶津食品有限公司、设计单位为天津冶金规划设计院、勘察单位为宁夏地质工程勘察院、监理单位北京中联环建设工程管理有限公司、施工单位为陕西建工第一建设集团有限公司。主体为钢结构,独立基础,垫层为C20,独立基础、柱C30,地梁为C25。 第二节施工进度计划 一、施工进度计划 按照总控计划,分别安排各钢结构加工时间、进场时间。分别对各个钢构件进行编号,将每个编号的进场时间告知钢结构加工厂,钢构件按时进场,及时卸载,按计划吊装施工。 二、工期保证措施 1、工程准备工作 由于本工程施工工期短任务重,所以在施工前的准备工作极为重要。为使现场吊装工作顺利进行,我们将在施工前制定周密的的施工计划。 针对总控目标工期,编制阶段目标工期计划,月计划,周计划。严格项目目标管理,

以计划组织生产,以科学合理的生产安排保证计划的实现。 以现场施工要求控制加工顺序,使钢结构生产成流水作业,将钢结构的加工、运输、临时堆放、吊装各个工序合理的穿插,环环相扣。 2、现场施工 现场施工技术人员合理编排钢构件进场计划、吊装计划与吊装顺序,充分利用施工现场的钢构件堆放场地。对进场钢构件进行计划编排,明确构件使用的部位和吊装时间。按吊装顺序将构件堆放整齐。避免不必要的现场二次倒运。 科学安排每日的吊装构件数量,合理安排和协调钢结构吊装时间。 第三节施工人员、机械配置 一、劳动力投入计划 根据施工进度的需要,钢结构施工操作人员的工种以及数量见下表所示。 主要工种投入人数情况表 二、安装施工设备配置

装修施工工艺流程(完整版)

装修施工工艺流程(完整版) 地面工程施工工艺流程 木工工程施工工艺流程 墙面装饰施工工艺流程 油漆涂料施工工艺流程 吊顶工程装饰工艺流程 电路灯具施工工艺流程 卫浴洁具安装工艺流程 管路改造工程工艺流程 厨房设备施工工艺流程 铝合金门窗的工艺流程 地面工程施工工艺流程 石材地面施工工艺流程 陶瓷地面砖铺贴工艺流程 木地板铺贴工艺流程 塑料地板铺贴工艺流程 地毯铺设工艺流程 水泥砂浆抹灰的施工 石材地面的施工工艺流程 石材地面指天然花岗石、大理石及人造花岗石、大理石等地面。 一、石材地面装饰构造:

室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2水泥砂浆掺107胶铺贴。 石材地面装饰基本工艺流程: 清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工。 三、施工要点: 基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。 铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。 铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。 石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。 四、注意事项。 (1)铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。(2)石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。 (3)铺贴完成后,2~3天内不得上人。 铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。 2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类: 处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。

钢结构施工工艺流程

1施工准备→原材料采、验、进厂→下料→制作→检验校正→预拼装→除锈→刷防锈漆一道→成品检验编号→构件运输→预埋件复验→钢柱吊装→雕塑附件安装→底漆修复→喷涂面漆→验收2材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 3、材料进厂后首先要进行防锈处理,并喷涂氟碳底漆进行保护。再根据需要下料加工。因雕塑体量较大,在厂里分块加工后需运到现场进行组装焊接。不锈钢部分做好成品,运至现场,等钢柱雕塑部分组装完成后再进行安装。 1.3运输和堆放 1.3.1要事先勘查道路,选择运输车辆型号,对运输不便的构件,采用现场拼装的方式。装卸时对容易变形的构件,要采取一定的措施。装卸时要保护构件的油漆面。 1.3.2堆放场地要坚实、平整,排水良好。 1.3.3构件不能直接置于地上,要垫高200以上,平稳地放在支座上,支座间地距离,应不使构件产生残余变形为限。 1.3.4构件地堆放位置,应考虑到现场安装的顺序。 钢结构制作基本流程说明: 1、材料检验:根据设计文件和规范要求检验主体材料及辅助料的力学指标、化学成分、 工艺性能、几何尺寸及外形。 2、材料堆放:将合格的钢材按品种、钢号、规格分类堆放,垫平、垫高,防止积水和 变形。 3、放样:根据审核后的施工图模型进行放样施工。 4、材料矫正:通过外力和加热作用,迫使已发生变形,以使材料平直。 5、号料:以样板为依据,在原材料上划出实样,并打上各种加工记号。 6、切割:将号料后的钢板、型钢按要求的形状和尺寸下料。常用的切割方法有机械切 割、气割、等离子切割等。 7、成形:成形可分热成形和冷成形两大类。按具体成形目的又可分为弯曲、卷板、折 边和模压四种成形方法。 8、边缘加工:为清除切割造成的边缘硬化而刨边,为保证焊缝质量而刨或铣坡口,为

“钢结构”施工工艺流程

“钢结构”施工工艺流程 1.1施工准备f原材料米、验、进厂f下料f制作f检验校正f预拼装f除锈f 刷防锈漆一道f成品检验编号f构件运输f预埋件复验f钢柱吊装f钢梁吊装f檩条、支撑系统安装f 主体初验f刷面漆f屋面板安装f墙面板安装f门窗安装f验收 1.2 构件制作 1.2.1 钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 1.2.2焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 1.2.3钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、铆栓(机械型和化学式剂型)、地脚铆栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。 1.2.4焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。 1.2.5设计要求全焊透的一、二级焊缝应米用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应米用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB1135 或《钢溶化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323 的规定。 1.2.6钢柱、钢梁腹板下料时应注意截面尺寸的变化,应在两端留有加工余量。 1.2.7柱、梁的主要焊缝米用埋弧自动焊接,焊接顺序要按焊接工艺要求的顺序进行。1.2.8制孔时,所有连接板、节点板必须配对钻孔,制孔精度应符合规范的要求。 129防腐涂装:采用抛丸除锈,达到ST2级。构件表面不应误涂(特别是摩擦连接面)、漏涂、涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针孔和气泡等。 1.2.10构件出厂前要进行检验和编号,编号时一般要标注轴线列号,超重超长构件有时还要标注重量和起吊重心位置。 1.3 运输和堆放 1.3.1 要事先勘查道路,选择运输车辆型号,对运输不便的构件,采用现场拼装的方式。装卸时对容易变形的构件,要采取一定的措施。装卸时要保护构件的油漆面。 1.3.2 堆放场地要坚实、平整,排水良好。 1.3.3构件不能直接置于地上,要垫高200 以上,平稳地放在支座上,支座间地距离,应不使构件产生残余变形为限。 1.3.4构件地堆放位置,应考虑到现场安装的顺序。 1.4 钢构件的安装 1.4.1复核预埋螺栓的规格、定位尺寸、标高、露出长度等,复核确认预埋件砼的龄期。对照图纸,查验核对现场构件编号与设计的一致性,防止错装。 1.4.2 勘查作业现场,确定吊车行走路线,制定吊装实施方案。 1.4.3安装高强螺栓时,螺栓应能自由穿入孔内,不能随意扩孔,高强螺栓不能替代临时

灰土施工工艺流程

灰土施工工艺 1. 石灰改善土回填前的准备 (1)回填料的确定 本工程回填料为6%石灰改善土。 (2)标准击实试验 土方回填料确定后,项目部质检员、现场负责人邀请监理工程师共同在回填料场进行取样,抽取的土样应具有代表性,各个土层和性状的土都应包括。土样抽取后送工地试验室做标准击实试验,确定最优含水率下的最大干密度。 (3)现场碾压试验 标准击实试验完成后,即在施工现场安排碾压试验,碾压试验的目的: 1)核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值;

2)核查压实机具的性能是否满足施工要求; 3)选定合理的施工压实参数:铺土厚度、土块限制粒径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数; 4)确定有关质量控制的技术要求和检测方法。 碾压试验在标定的回填区域分别进行,不同的回填区域采用不同的压实机具。 2. 石灰改善土路基施工 清理下层素土表面覆盖土,测出每20米1个横断面的路基中桩和边桩,然后对素土顶进行全面检测,检测项目包括标高、平整度、横坡、纵坡、宽度等,检查合格后再进行石灰改善土施工。 施工方法:石灰改善土运输、卸置、摊铺、拌合施工。石灰改善土采用推土机整平,压路机碾压,平地机整平施工。 (1)石灰消解 施工前,提前7天进行石灰消解,完全消解的石灰采用彩条布覆盖,防止石灰失效。 (2)石灰改善土拌合 为了保证石灰改善土的拌合质量,严格控制石灰改善土的石灰剂量及最佳含水量,本标段石灰改善土路基全部采用石灰改善土拌合站集中厂拌。检验合格后才能出厂。 (3)石灰改善土运输 采用密闭式自卸车进行覆盖运输,按照需求量、运距和生产能力合理配置车辆的数量,运输车辆按既定路线进出场,禁止在作业面上急刹车、急转弯、掉头和超速行驶。 (4)摊铺 主要摊铺方法采用推土机、平地机进行摊铺作业,必要时采用装载机、人工配合。采用渐进式摊铺法施工。上料前用白灰划出填料方格线,划线控制填料的摊铺厚度及边界,计算出每一个施工板块的用土量进行填料。设专人按固定间隔、既定车型、既定的车数指挥卸料。 (5)整平

钢结构安装施工工艺

钢结构安装施工工艺 一、适用范围 适用于杭甬铁路客运专线上虞北站钢结构(钢柱、钢梁、桁架及支撑系统等)单项和综合安装。 二、引用标准 (1)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001); (2)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001); (3)工程测量规范(GB50026—1993); (4)建筑钢结构焊接规程(JGJ81—2002); (5)钢结构高强螺栓技术规程(JGJ82—1991); (6)钢结构用高强度大六角头螺栓、螺母垫圈与技术条件(GB/T1228~1231—91); 三、施工准备 1、技术准备 (1)编制安装施工组织设计及吊装方案,经审批后,认真向班组交底。 (2)检查地脚螺栓外露部分的情况,若有弯曲变形、螺牙损坏的螺栓,必须对其修正。 (3)建立基准控制点,将柱子就位轴线弹测在柱基表面,对柱基标高进行找平。(4)建立复测制度,各基准点、轴线、标高等都要进行两次以上的复测,以误差最小为准。 (5)建立统一的测量仪器、钢尺等,并取得计量单位检定证明。 (6)根据图纸及现场实际情况确定钢结构安装的次序。 (7)熟悉图纸,了解钢构件间的节点。 2、材料准备 (1)按构件明细表核对进场构件的数量,查验出厂合格证及有关技术资料。(2)检查构件在装卸、运输及堆放中有无损坏或变形。损坏和变形的构件应予以矫正或重新加工。被碰坏的防腐底漆应补涂,并再次检查办理验收。 (3)对构件的外形几何尺寸、制孔、组装、焊接、摩擦面等进行检查做出记录。(4)构件应按安装顺序成套供应,现场堆放场地满足现场拼装及顺序安装的需

要。在现场组拼时应搭设拼装平台。 (5)构件分类堆放,刚度较大的构件可以铺垫木水平堆放。多层叠放时垫木应在一条垂线上。钢梁和钢桁架宜立放,紧靠立柱,绑扎牢固。 (6)钢结构设计用高强度螺栓连接时,应根据图纸要求分规格统计所需高强度螺栓的数量,并配套供应至现场。检查其出厂合格证、扭矩系数或紧固轴力(预拉力)的检验报告是否齐全,并按规定作紧固轴力或扭矩系数复验。 (7)钢结构焊接施工之前应对焊接材料的品种、规格、性能进行检查,各项指标应符合现行国家标准和设计要求。检查焊接材料的质量合格证明文件、检验报告及中文标志等。对重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验。 3、主要机具 吊装机械(吊车或塔式起重机)、吊装索具、电焊机、焊钳、焊把线、搬手、撬棍、铣刀或锉刀、垫木、垫铁、千斤顶、扭矩扳手、手持电砂轮、水准仪、经纬仪、倒链、钢尺、拉线、吊线等。 4、作业条件 (1)根据正式施工图纸及有关技术文件编制施工组织设计已审批。 (2)对使用的各种测量仪器及钢尺进行计量检查复验。 (3)安装定位所使用的轴线控制点和测量标高使用的水准点进行验线有关处理完毕。 (4)按施工平面布置图划分:材料堆放区、杆件制作区、拼装区,构件按吊装顺序进场。 (5)场地要平整夯实、并设排水沟。 (6)在制作区、拼装区、安装区设置足够的电源。 (7)搭好高空作业操作平台,并检查牢固情况。 (8)放好柱顶纵横安装位置线及调整好标高。 (9)预埋螺杆,其轴线、标高、水平度、位置及伸出长度等,超出允许偏差时,应做好技术处理 (10)检查吊装机械及吊具,按照施工组织设计或施工方案要求搭设操作平台或脚手架。 (11)对屋架、桁架等构件,为防止构件吊装时变形、失稳,已采取必要时采取加固措施。