文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合接地安全技术交底

综合接地安全技术交底

综合接地安全技术交底
综合接地安全技术交底

承包单位:中铁**局集团合同号:

监理单位:**监理有限公司编号:

技术交底记录A3.12

承包单位:中铁**局集团合同号:

监理单位:**监理有限公司编号:

技术交底记录A3.12

承包单位:中铁**局集团合同号:

监理单位:**监理有限公司编号:

技术交底记录A3.12

承包单位:中铁**局集团合同号:

监理单位:**监理有限公司编号:

技术交底记录A3.12

承包单位:中铁**局集团合同号:

监理单位:**监理有限公司编号:

技术交底记录A3.12

输电线路公司级安全技术交底

交底记录 工程名称:金属镁一体化项目110kV线路建安工程编号:2012-02 交底单位工程管理部项目名称金属镁一体化项目110kV 线路建安工程 交底主持人签名交底日期2012.2.20 交底级别√公司级□项目部级□工地级 接受交底人签名: 交底作业项目: 金属镁一体化项目110kV线路建安工程 该工程由二部分组成: 1、团结湖—总降变110kVⅠ、Ⅱ线路,线路长约8.45km。 2、团结湖—总降变110kVⅢ、Ⅳ线路,线路长约8.48km。 以上线路工程的土石方工程、基础工程、杆塔工程、放紧线基附件安装工程、线路防护工程的全部施工内容。 一、公司的质量方针: 科学管理、持续提高产品质量,以满意的服务、满足顾客需求。 二、本工程的各项目标: 1、本工程的质量目标: 1.1 总目标: 1. 工程质量满足国家及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准的优良级要求,

分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率为 100%; 2. 施工全过程中不发生施工质量事故,实现一次成优; 3. 实现工程顺利移交。 1.2 工程质量分解目标: 1.2.1土石方工程 ⑴、坑深的允许误差要少于+100mm,-5mm,并对超深部分根据地质情况分别采取回填夯实或铺石灌浆处理 ⑵、采用土或砂回填每层厚不超过100mm应夯实,使夯实程度达到原状土密实度的90%以上,并在坑面上预留出300—500mm沉降层。加填土应以石子与土3:1掺合后回填夯实。回填土严格按验收“规范”和土体容重14kn/m3要求,分层回填,分层夯实。 ⑶、回填土要根据地形地貌,考虑处理好排水沟、防洪堤、防洪坡及挡土墙等,使施工符合设计、满足安全生产、方便生产单位对运行的要求。 1.2.2 基础工程 ⑴、基础工程施工过程中的检试混凝土强度>设计值(试块的龄期以28天为准,并严格按规定要求取足试块)地脚螺栓材质规格符合设计要求。 ⑵、砂、石、水符合标准规定要求,砂石与地面铺彩条布隔离做到不落地堆放。现场混凝土浇筑采用机械搅拌、机械捣固,基础混凝土表面光洁无蜂窝、麻面露筋等明显缺陷。 ⑶、混凝土基础浇筑表面应平整。用2米直尺检查,误差小于7mm,整基铁塔基础中心与中心桩的施工位移偏差,直线塔、转角塔顺线路方向均不得大于20mm。基础根开及对角线尺寸施工允许偏差:地角螺栓式控制在±1‰,高塔基础控制在±0.5‰,地脚螺栓的倾斜控制在±0.4%。 ⑷、钢筋绑扎安装,基坑开挖尺寸及垫层验收合格后,即可绑扎安装钢筋及地脚螺栓,同组地脚螺栓间的相互间距小于:±2mm。混凝土强度不低于设计要求,表面平整美观,各部几何尺寸无超差。 1.2.3铁塔组立工程 ⑴、铁塔相邻节点间主材弯曲≤1/750。组合螺栓紧固率达到98%。螺栓紧固扭矩符合规范要求。螺栓匹配与构件面接触紧密,穿向符合规范要求。 ⑵、铁塔组立后的各项允许偏差均应小于现行规范规定的允许偏差。直线塔架线后结构倾斜允许偏差小于2.5‰,转角塔、终端塔不向受力侧倾斜。 ⑶、接地体开挖、回填、埋设深度、接地与铁塔连接紧密可靠符合设计要求,焊接质量、工艺符合规范要求,引出线的连接整齐统一美观,接地的型式应符合设计,实际埋设

桥梁综合接地技术交底

蒙华铁路MHTJ-29标段一工区 施工技术交底书 单位工程名称:桥梁工程 No.MHQJ-4-089 分部工程名称:桥梁附属分项工程(工序)名称:综合接地 一、交底范围 荷塘大桥、白箬村大桥 二、施工步骤及操作要点 2.1明挖基础桥墩综合接地 在基底底面设一层钢筋网作为水平接地极,水平接地极应满布基底底面;钢筋网格间距宜按1m ×1m设置,中部“十字”交叉的两个钢筋上的网格节点要求施以“L”形焊接,外围钢筋应闭合焊接,其他节点绑扎;水平接地极钢筋网格的外缘距承台混凝土地面不大于70mm。 桥墩中应有两根接地钢筋,一段与基底水平接地极(钢筋网)中的钢筋相连,另一段与墩帽处的接地端子相连。墩帽上的接地端子采用桥隧接地端子,接地端子横向布置于墩身圆弧段边线靠中心线10cm,纵向位于桥墩顶帽处距离墩大里程边缘10cm,接地端子与墩帽中2根接地钢筋采用L形焊接,接地端子上口比墩帽模板高5mm。 接地端子型号L形焊接示意图 桥墩接地钢筋均应有限利用结构物中的非应力结构钢筋,原则上不再增加专用的接地钢筋。兼有接地功能(含连接)的结构钢筋和专用接地钢筋应满足接触网最大短路电流要求,施工时用红油漆对接地钢筋作出标识,便于连接和检查。 2.2桩基础桥墩综合接地 ⑴每根桩基有一根通长接地钢筋,承台底层钢筋必须与桩基接地钢筋进行可靠焊接(L形钢筋焊接),形成环接,保证接地钢筋的贯通。 ⑵竖向接地钢筋要求与承台底层钢筋网进行焊接,焊接时候不能出错,向上预留伸入墩身,与墩身钢筋焊接牢固。 ⑵钢筋交叉处(横向、竖向)必须按照要求用“L”型钢筋加强焊接,确保焊接点焊缝饱满,质量满足设计要求。保证检测接地电阻阻值≤1Ω。 ⑷L形接连钢筋采用φ16钢筋,单面焊长度不小于100mm、双面焊不小于55mm,焊缝饱满,焊缝厚度不小于4mm,焊缝宽度不小于13mm。 ⑸墩身预埋钢筋和综合接地钢筋,与承台的接地钢筋进行L型加强焊接,其焊接缝要牢固饱满,接地测试要满足<1Ω要求。墩身预埋接地钢筋设在桥墩大里程侧立面。

安全技术交底(接地网)

安全技术措施交底记录 工程名称:35kV太子山变电站工程 工程项目太子山35kV变电站工程接地网施工交底地点项目部会议室交底人李宗连交底日期2012.11.20 交底对象太子山35kV变电站工程项目部交底级别A级接地网及基础设施开挖施工安全技术措施交底内容 一、施工注意事项: 1、组织全体施工人员对施工方案进行学习,熟悉安全措施和施工步骤,并在工作中认真执行。 2、开工前,开好班前会,由施工负责人向施工人员交待工作任务及安全注意事项。 3、施工现场应设专人监护。 4、进入施工现场必须戴安全帽,施工人员必须穿工作服、工作鞋。 5、施工中,施工人员应在指定的施工范围内进行工作,不得在指定的施工范围内外进行工作。 6、挖土中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告,不得擅自处理。 7、挖土时要注意土壁的稳定性,发现有裂缝及倾、坍塌可能时,人员要立即离开并及时处理。 8、机械挖土前,经空车试运转正常后再开始作业。 9、机械操作中进行铲挖不应过深,提升不应过猛。 10、机械应停在坚实的地基上,如基础过松,应采取走道板等加固措施,不得将 挖土机履带于挖空的基坑平行2米内停、驶。 11、站内道路应及时整修,确保车辆安全畅通,各种车辆应有专人负责指挥引导。

12、进出门口的人行道下,如有地下管线(道)必须铺设厚钢板,或浇捣砼加固。 13、开挖出的土方要严格按照施工组织设计堆放,不得堆于基坑侧,以免引起地 面堆截超荷引起土体位移、板桩位移或支撑破坏。 二、危险点分析: 1、土方开挖,锹、镐伤人,大锤头脱落伤人。 2、焊接时,感应电伤害。 3、敷设时,接地带、接地钢筋留甩头处伤人。 4、金属切割机伤人。 三、危险点安全控制措施: 1、接地开沟要有专人负责,同时作业人员之间要保持5m以上距离。将大锤头固 定 牢,严防锤头脱落或将大锤甩出,打锤正方不可有人。 2、接地带、接地极焊接要由专业焊工作业,作业时必须穿绝缘胶鞋戴电焊手套, 穿焊接作业防护服,接地沟潮湿处要垫干燥木板,焊接点处要清除残土,保持足够的 作业空间。 3、接地网敷设要尽可能减少留甩头,留甩头处做平整处理,设备与地网处不可留 甩头,要在地面下连接。 4、金属切割机皮带轮和外露齿轮,都必须有防护罩,使用前必须检查触电保 护器是否动作有效,砂轮片有无裂纹,固定砂轮片的螺母是否坚固,无松动。

机电设备安装安全技术交底(2021)

机电设备安装安全技术交底 (2021) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0730

机电设备安装安全技术交底(2021) ●电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 ●电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 ●电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱匣内。 ●电焊工作物和金属工作合同大地相隔时,都要有保护性接地。 ●电动机械和电气照明设备拆除后,不能留有可能带电的电线;如电线必须保留,应将电源切断,并将线头绝缘。 ●电气设备和线路必须符合规格,并应定期进行检修;修理时要先切断电源;如必须带电操作,应有确保安全的措施。 ●各种气瓶在存放和使用时,要距离火源10米以上,并避免在

阳光下曝晒,搬运时不能碰撞。氧气瓶要有瓶盖、安全阀,严防污染油脂,并不能和燃气瓶放在一起。 ●乙炔发生器必须有防止回火的安全装置,距明火10米,焊接场所应保持良好通风。 ●进行电焊、气焊、气割工作前,应清除工作场所的易燃物,或采取防护措施。 ●机械设备的机座必须稳固。传动带、明齿轮、砂轮、电锯等接近于地面联轴节、转轴等危险部分,都必须安装保护装置。 ●起重机械、牵S1机械等起重工具,都要标明最大负荷量,各式起重机应根据需要安设过卷扬限制器、起重量控制器、联锁开关等安全装置。 ●轨道臂式起重机必须有夹轨钳。 ●起重机在使用前要经过试车,试车前检查传动、电气部分等,使用时应设专人指挥,禁止斜吊,禁止任何人站在吊运物或在下面停留和行走。物件悬空时,驾驶员不得离场。 ●机械设备和工具要定期检修,如损坏,应立即修理。安装、

防雷与接地工-安全技术交底 - 制度大全

防雷与接地工:安全技术交底-制度大全 防雷与接地工:安全技术交底之相关制度和职责,一、施工准备(一)作业条件1、接地体安装:(1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。(2)利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。2、接地干线安装:(1)... 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1) 人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2) 利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 土建抹灰已完成。 (3) 穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1) 各种支架已运到现场。 (2) 结构工作已经完成。 (3) 室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1) 建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2) 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设 (1) 支架安装完毕。 (2) 建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3) 土建外装修完毕。 6、避雷网安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 具备调直场地和垂直运输条件。 (3) 接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1) 接地体及引下线必须安装完毕。 (2) 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 (3) 土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具

一级安全技术交底大全

审批表审批内容: 编制: 审核: 审批:

建筑施工安全技术交底 为了保证有效的预防安全生产事故的发生,认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。坚持谁主管谁负责的原则,主动自觉地贯彻落实有关安全生产的法律和法规,提高在施工中的科学管理水平,作如下安全技术交底: 1、必须严格按《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》和有关安全生产规定指导施工,认真执行《建筑施工安全检查标准》。 2、项目经理部除按公司制度和规定施工外,还应建立健全安全生产管理机构、安全生产的岗位责任制度、安全生产的教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程。按照公司规定,项目部每年至少进行两次全员安全培训。 3、为确保安全生产,施工现场的安全管理由安全员负责,责任制由项目经理认真落实,统一指挥,统一部署,采取切实有效的安全技

术措施,消除施工现场安全生产的隐患。 4、施工现场的所有作业人员,必须严格的按《建筑安装工人安全技术操作规范规程》施工,先培训后上岗,认真执行国家的方针政策和法规。 5、项目经理部必须设有安全生产保证体系,建立有针对性而切实可行的安全检查制度,月月检、天天查,发现隐患及时消除,真正做到防患于未然。 6、凡进入施工现场的工作人员,必须严格遵守安全施工的强制性标准,规章制度和操作规程,且应戴好安全帽,扣好帽带,禁止穿拖鞋或赤脚,高空作业必须系好安全带,禁止穿高跟鞋或带钉易滑鞋,正确使用安全防护用具。 7、为防止坍塌事故,开挖土方必须按《建筑基坑支护技术规程》和《基坑支护方案》施工,应严格按土质情况进行放坡或采取支撑加固措施;随时注意检查边坡情况,发现问题及时处理后方可继续施工。 8、特种作业的电工、架子工、电焊工、起重工以及安全员,均必须持证上岗。防止高处坠落、触电、物体打击、机械和起重伤害,坍塌等恶性事故的发生,消除一切不安全因素,确保文明施工和安全生产。通道口、预留洞口及其它大于300㎜的洞口均应有防护设置,各

机械设备安全技术交底大全

机械设备安全技术交底 一、防范重点: 1、机械倾斜; 2、机械伤害。 二、防范措施: 1、凡进入施工现场的各操作人员,必须认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。严格执行国家有关安全生产的法律法规,做到安全生产,文明施工。严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。 2、进入施工现场的操作人员在进场时应提交一份身份证、操作证复印件给项目部安全部门。入场前应摸清操作人员的身体健康状况,患有心脏病、贫血病、高血压病、低血压病、癫痫病者严禁入场作业(严禁使用未满18周岁或年龄超过55周岁的人员) 。 3、作业过程中必须做到“三不伤害”(不伤害他人、不伤害自己、不被他人伤害);作业中出现危险征兆时,作业人员应暂停作业,撤至安全区域,并立即向上级报告。未经施工技术管理人员批准,严禁恢复作业。紧急处理时,必须在施工技术管理人员的指挥下进行作业。 4、严禁赤脚、穿拖鞋、穿硬底鞋作业。严禁在施工现场、机械设备上打闹,严禁酒后作业,严禁疲劳作业。正确使用安全防护用品,维修时必须着装灵便,穿防滑鞋。作业时精力集中,团结合作,互相呼应,统一指挥。 5、租赁设备负责人应加强对操作人员(驾驶员)的安全生产教育,增强其法制观念和提高安全意识及自我保护能力,自觉遵守安全生产纪律、安全生产制度。 6、定期对设备、设施、汽车及工具用具等进行认真的检查,发现问题和隐患,立即停止施工、落实整改;经整改后,必须保证其设备、汽车的状况良好,方可进行施工作业。

7、机械操作人员和驾驶人员必须经培训、考试合格后,持有效证件上岗作业,严禁违章作业和无证操作。 8、在具体施工中,现场指挥人员、现场代班人员、机械操作人员和驾驶人员一定要注意地下水、电、气等管网及高低压架空线路和通讯设备、军事设备的保护。一旦发生意外情况时,应停止施工采取有效的保护措施,或及时报告项目部和有关部门。特别是汽车卸渣时必须落斗后才能起步行驶,避免车斗挂断上空的电线、电缆等设施。 9、机械设备、汽车行驶速度不能太快,汽车装渣后应合上车盖方能行驶,避免沿路落渣伤人。 10、作好现场文明施工,搞好住宿及周边环境的卫生,遵守社会治安秩序,维护施工生产的正常秩序。 11、作好防暑降温工作,确保人员身体健康和生命安全。 12、以下情况是土石方施工中常见的危害安全生产的情况。在施工中遇到下列情况之一时应立即停工,必要时可将机械撤离至安全地带,待符合作业安全条件时,方可继续施工: (1)填挖区土体不稳定,有发生坍塌危险时。 (2)地面涌水冒泥,出现陷车或因雨发生坡道打滑时。 (3)在爆破警戒区内发出爆破信号时。 (4)工作面净空不足以保证安全作业时。 (5)气候突变,发生暴雨、水位暴涨或山洪爆发时。 (6)施工标志、防护设施损毁失效时。 13、雨季施工,机械作业完毕后,应停放在较高的坚实的地面上。 14、作业前重点检查项目:

综合接地安全技术交底(通用版)

综合接地安全技术交底(通用 版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0623

综合接地安全技术交底(通用版) 交底内容: 一、接地安全交底 1、在土壤电阻率大于1000Ω?m地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到30Ω,但应设置操作和维修电气装置绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。 2、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。电动机械的重复接地应符合第八章的规定。 保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。 3、每一接地装置的接地线应采用两根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。 不得用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、

钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。 4、手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内。其截面不得小于1.5mm2,其芯线颜色为绿/黄双色。 5、I 类手持式用电设备的插销上应具备专用的保护接零(接地)触头。所用插头应能避免将导电触头误作接地触头使用。 5、施工现场所有用电设备,除作保护零外,必须在设备负荷线的首端处设备漏电保护装置。 二、防雷安全 1、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 2、施工现场的电气设备和避雷装置可利用自然接地体接地,但应保证电气连接并校验自然接地体的热稳定。 3、在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置操作和维修电气装置的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。

小型机械设备安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 小型机械设备安全技术交底(标 准版)

小型机械设备安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1、设备操作人员必须熟悉本工种的安全操作规程,熟悉机械生产性能等,操作人员必须持证上岗。 2、操作人员在作业过程中,应集中精力,正确操作,不得擅自离开工作岗位或将设备交给其他无证人员操作。 3、施工机械不得”带病”运转或超负荷作业,机械在运行中如发现有异响,发热或其它故障时,应立即停车,切断电源后进行检查和修理,修理和保养机械时,应切断电源,拔下保险丝,上好安全防护栓,同时挂上”禁止合闸”的警示牌,方可进行维修。 4、交班作业的机械,应执行交接班的制度,认真填写交接班记录。 5、作业人员必须穿戴好劳动保护用品,长发不得外露,高处作业,必须系好安全带。 6、清理机槽的砼渣或水时,上料斗必须上好安全带拴,确保料斗不下滑。 7、清理搅拌机料斗时,必须切断电源上好锁。

8、做好设备的保养、维护、使用清洁工作,施工机械在运转中,禁止进行维修、保养、润滑、紧固等工作。 9、设备运行时,闲人不得靠近设备。 10、设备必须有完善、牢固的防护设施。 11、夜间工作时,作业区与驾驶室内应有足够的照明设施,灯具应齐全完好。 12、设备严禁带病运转,严禁操作无防护设备(装置)的设备。 13、做设备、台班、维修、保养记录。 14、下班时,必须切断电源,关好配电箱。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

建筑工程机械设备安全技术交底汇总

倒链、手拉葫芦安全技术交底 1.倒链使用前应仔细检查吊钩、链条及轮轴是否有损伤,传动部分是否灵活;挂上重物后,先慢慢拖动链条,等起重链条受力后再检查一次,看齿轮啮合是否妥当,链条自锁装置是否起作用。确认各部分情况良好后,方可继续工作。 2.倒链在使用中不得超过额定的起重量。在—10℃以下使用时,只能以额定起重量之半进行工作。3.手拉动链条时,应均匀和缓,不得猛拉。不得在与链轮不同平面内进行曳动,以免造成跳链、卡环现象。 4.如起重量不明或构件重量不详时,只要一个人可以拉动,就可继续工作。如一个人拉不动,应检查原因,不宜几人猛拉,以免发生事故。 5.齿轮部分应经常加油润滑,棘抓、棘轮和棘抓弹簧应经常检查,发现异常情况应予以更换,防止制动失灵使重物自坠。 6.保持机具清洁,搞好工地文明施工。 7.补充交底内容: 电梯井道内架子、安全网搭设工程安全技术交底 1.从二层楼面起张设安全网,往上每隔四层设置一道,安全网必须完好无损、牢固可靠。 2.拉结必须牢靠,墙面预埋张网钢筋不小于Ф14,钢筋埋入长度不少于30d。 3.电梯井道防护安全网不得任意拆除,待安装电梯搭设脚手架时,每搭到安全网高度时方可拆除。4.电梯井道的脚手架一律用钢管、扣件搭设,立杆与横杆均用直角扣件连接,扣件紧固力矩应达到45~。5.脚手架所有横楞两端,均与墙面撑紧,四角横楞与墙面距离,平衡对重一侧为600毫米,其它三侧均为400毫米,离墙空档处应加隔排钢管,间距不大于200毫米,隔排钢管离四周墙面不大于200毫米。 6.脚手架柱距不大于1.8米,排距为1.8米,每低于楼层面200毫米处加搭一排横楞,横向间距为350毫米,满铺竹笆,竹笆一律用铅丝与钢管四点绑扎牢固。 7.脚手梁拆除顺序应自上而下进行,拆下的钢管、竹笆等须妥善运出电梯井道。禁止乱扔乱抛。8.电梯井道内的设施,必须由脚手架保养人员定期进行检查、保养,发现隐患及时消除。 9.张设安全网及拆除井道内设施时,操作人员必须戴好安全带,挂点必须安全可靠。 10.材料堆码整齐,搞好工地文明施工。 11.补充交底内容: 对焊机安全技术交底

接地安全技术交底

交底内容: 1进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律。 2 、电焊时,严格遵守“十不烧”规程操作。 3 、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应安全 可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜线鼻子接牢。 4 、每台电焊机应有专用电源开关。开关的保险丝容量,应为该机的 1.5倍,严禁 用其他金属丝代替保险丝。 5 、电焊时的弧火花点必须与氧气瓶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少 于10米。与易燃物品的距离不少于20米。 6 、清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣溅入眼内。 7 、注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。 8 、焊点周围和下方应采取防火措施,应有接火斗,备有灭火器材,并指定专人防 火监护。 9 、焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高 空坠落和火灾等事故的安全措施。 10 、现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的措施,并应装设相应的消防器 材。 11 、使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规定。 接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。 12 、雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得在露天电焊作业。雨、雪后应清除 积水、积雪后方可作业。在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方,并 应穿绝缘鞋。 13 、焊接时二次线必须双线到位,严禁借用金属管道、金属脚手架、及结构钢筋作 回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。 接受交底人: 1、本表头由父底人填写,父底人与接受父底人各保存一份,安全员一份; 2、当做分布、分项施工作业安全交底时,应填写“分部、分项工程名称”栏; 3、交底提要应根据交底内容把交底重要内容写上。

综合接地安全技术交底(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 综合接地安全技术交底(新编 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

综合接地安全技术交底(新编版) 交底内容: 一、接地安全交底 1、在土壤电阻率大于1000Ω?m地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到30Ω,但应设置操作和维修电气装置绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。 2、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。电动机械的重复接地应符合第八章的规定。 保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。 3、每一接地装置的接地线应采用两根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。 不得用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、

钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。 4、手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内。其截面不得小于 1.5mm2,其芯线颜色为绿/黄双色。 5、I 类手持式用电设备的插销上应具备专用的保护接零(接地)触头。所用插头应能避免将导电触头误作接地触头使用。 5、施工现场所有用电设备,除作保护零外,必须在设备负荷线的首端处设备漏电保护装置。 二、防雷安全 1、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 2、施工现场的电气设备和避雷装置可利用自然接地体接地,但应保证电气连接并校验自然接地体的热稳定。 3、在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置操作和维修电气装置的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。

接地保护及防雷保护安全技术交底(通用版)

接地保护及防雷保护安全技术 交底(通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0898

接地保护及防雷保护安全技术交底(通用 版) 1.接地保护 当施工现场设有专供施工用的低压侧为380/220V中性点直接接地的变压器时,其低压侧应采用保护导体和中性导体分离接地系统(TN-S系统)(图1)或电源系统接地,保护导体就地接地系统(TT 系统)(图2)。但由同一电源供电的低压系统,不宜同时采用上述两种系统。 电力系统接地极外露导电部分 图1TN-S系统 电力系统接地极外露导电部分 图2TT系统 2.防雷保护

1)位于山区或多雷地区的变电所、配电所应装设独立避雷针;高压架空线路及变压器高压侧应装设避雷器或放电间隙。 2)施工现场和临时生活区的高度在20m及以上的井字架、脚手架、正在施工的建筑物以及塔式起重机、机具、烟囱、水塔等设施,均应装设防雷保护。 3)高度在20m以上的大钢模板,就位后应及时与建筑物的接地线连接。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

机械设备操作安全技术交底大全

机械设备操作安全技术交底 一、塔吊安全技术交底 1、上下塔吊应走安全爬梯,严禁顺架体上下。 2、作业前,应进行空载试运行,检查各部件及限位装置正常后方可正常作业。 3、作业时将驾驶室窗子打开,注意指挥信号。 4、多机作业注意保持专利号机操作距离,各机吊钩上所悬挂重物距离不得小于3M。 5、小车、吊钩运行接近限定位置时,应提前减速运行,吊钩上止点距离臂杆顶端必须大于1M。 6、塔吊出现电气故障,严禁私自拆接线路,应找电工协同进行。 交底人:接底人:日期:

二、混凝土搅拌机安全技术交底 1、搅拌机按施工平面图位置安置在坚实平整的地方,用支架或支脚筒架稳,不准以轮胎代替支撑,轮胎卸下保管好,搭设防雨或保温防护棚,棚顶材料要防砸。 2、开机前检查离合器、制动器和防护装置,钢丝绳轨道、滑轮是否良好,确认无问题后方可开机搅拌。 3、开机后,机手应思想集中,不得擅离职守,机械运转时,不得在转筒用工具扒料防止伤人。 4、料斗提升时严禁在料斗下行走,料斗坑需清理时,必须挂好保险链后再清理。 5、修复和清理转筒结物时,必须切断电源,在电闸箱上挂禁止合闸标牌,设专人看护,避免伤害事故。 6、工作完毕后,涮转筒的废水应流在沉淀池,不准到处乱放废水,人离机断电,锁好闸箱。 交底人:接底人:日期:

三、井架安全技术交底 1、卷扬机应安装在坚实平整视线良好的地方,机座下应用方木垫起,搭设防砸防雨工作棚。 2、卷扬机的地锚必须单设,不得利用树木,电线杆,建筑物代替地锚,固定好的卷扬机在机座两侧各打下两根钢管防止使用时机座左右滑动。 3、导向滑轮不得使用开口滑轮,钢丝绳的型号应根据载重量计算选用,钢丝绳在使用中不得拖地打弯,不得使用油蕊外露和压扁的钢丝绳,在卷筒上应保持三圈以上的安全圈,并排列整齐,卷筒钢丝绳缠乱时,必须由两人配合缠绕,一人操作,一人在5M以外用手引导,严禁一人用手、脚引导缠绕,防止把手或脚绞进去发生事故。 4、使用前检查刹车制度动是否灵敏,卷扬机、井架、吊盘有无异常、机身、井架是否牢固可靠,传动部位防护是否齐全有效,各部连续紧固件是否完好可靠,限位装置是否灵敏可靠,经检查试运转合格后,方准操作,井架操作应设专人,吊盘严禁乘人上下,吊盘前后应设防护门。 5、工作中遇到停电,机手将吊盘放到地面,不利得悬挂有半空,工作完后,拉闸断电,锁好闸箱。 交底人:接底人:日期:

防雷接地安全技术交底

囲 中国建筑项目管理表格 分项工程技术交底卡 表格编号 CSCE — PM — 0803 工程名称及 编 码 粮食二库旧城改造 楼栋号 B15#、 B16# 分项工程名称 防雷接地 工程量 分包公司 合肥恒安劳务有限公司 负责人 牛和平 交底内容 1、进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律。 、电焊时,严格遵守“十不烧”规程操作。 、操作前应检查 所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应安全 可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜线鼻子接牢。 、每台电焊机应有专用电源开关。开关的保险丝容量,应为该机的倍,严禁用其 他金属丝代替保险丝。 、电焊时的弧火花点必须与氧气瓶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少 于10米。与易燃物品的距离不少于 20米。 、清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣溅入眼内。 、注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。 、焊点周围和下方应采取防火措施,应有接火斗,备有灭火器材,并指定专人防 火监护。 、焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高 空坠落和火灾等事故的安全措施。 、现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的措施,并应装设相应的消防器 材。 、使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规 定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。 、雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得在露天电焊作业。雨、雪后应清除 积水、积雪后方可作业。在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的 地方,并应穿绝缘鞋。 、焊接时二次线必须双线到位,严禁借用金属管道、金属脚手架、及结构钢筋作 回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。 注:交底卡由工长负责拟定,与施工计划安排相配套,交底卡中安全、 质量要求应分别经项 目部质量、安全负责人会签, 项目部生产经理对技术交底进行审核, 再由项目部总工程师负 责批准。当地方主管部门对技术交底表格另有规定时,按地方规定执行。 10 11 12 13 质量 安全 环保 时间 时间 时间 编制 审核 批准 时间 时间 时间

管廊综合接地技术交底

技术交底书 技术交底书—综合接地系统表格编号1310 项目名称中铁一局平潭地下综合管廊干线工程(一期)PPP 项 目经理部 共5页 交底编号 工程名称平潭综合实验区地下综合管廊干线工程(一期)PPP项目 设计文件图号 施工部位平潭地下综合管廊一、二、三、四分部 交底日期 交底内容: 1、施工准备 1.1利用主筋做引下线时,检查钢筋连接完成情况并符合要求。 1.2熟悉施工图纸中的基础接地平面图 1.3熟悉《建筑防雷设计规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》 本工程设计为接地装臵是利用建筑物钢筋混凝土内的钢筋,并在建筑物周边形成环形接地装臵。接地装臵在接地钢板上设测试点。接地装臵焊接前确保底板筋与侧墙筋连按处已绑扎完。 2、质量标准 2.1主控项目 ①、测试接地装臵的接地电阻值必须符合设计要求。本工程设计为三类防雷建筑设计,保护接地、等电位接地合为一体的共用接地,接地电阻不大于1欧姆。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,确保合格率为100%。焊接处的药皮要敲净,裸露部位要刷防锈漆做防腐处理。 2.2一般项目 ①、焊接要求:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的二倍,不少于三面施焊。圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的六倍,双面施焊。圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的六倍,双面施焊。扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接,紧贴扁钢外侧两面。除埋设在混凝土中的焊接接头外,应有防腐措施。

检测方法:实测、观察检测和检查隐蔽验收纪录。 3工艺流程 施工准备→接地体焊接→搭接柱主筋与底板筋→焊接接地装臵(底板、顶板、侧墙焊接形成环形钢筋→标记主筋→接地测试。 4、操作工艺 4.1检查定位,根据施工图纸、设计变更、图纸会审要求,测准位臵。 4.2搭接侧墙及底板钢筋用Φ16mm圆钢连接为一体,选择每个对角的两根不小于Φ16的钢筋呈“L型”再与圆钢焊接,将底板上下两层不小于于Φ16主筋搭接,并与圆钢可靠连接。底板、侧墙、顶板形成电气通路。每处变形缝顶板、侧墙、底板形成环形电气通路。 4.3标记接地引下线柱筋,根据施工图纸确定引下线柱筋,涂红漆做好标记,以便引出与检查。 4.4接地钢板焊接于侧墙钢筋(每舱每个伸缩缝处较短槽道底部往上18CM左右,不影响后期支架安装)本工程侧墙两根主筋通长连接(变形缝处预留钢板,根据图纸确定)。廊内墙壁两侧用50*5镀锌扁钢焊接连通,变形缝处镀锌扁钢成Ω形状。钢板预埋要求平整规范,扁钢敷设要求顺直、平顺。无突起,焊接工艺满足规范要求。 4.5进料口、风亭接地,均由侧墙引出不少于两根Φ16圆钢跟进料口、风亭圈梁连接。进料口、风亭综合接地参照供配电及照明图纸。 4.6、安装结束后所有扁钢焊接处刷银粉漆,预埋钢板先刷一遍防锈漆,再刷一遍银粉漆。 5、报验制度 基础浇筑前对照图纸检查。准备好相关隐蔽验收记录,通知监理业主进行相关隐蔽验收。 6、测试接地电阻 接地电阻应及时进行测试,利用自然接地体作为接地装臵时,应在底板钢筋绑扎完毕后进行测试;接地电阻不应大于1欧姆,实测不满足要求时,应增设人工接地体至满足。 7、控制要点:

设备试车安全技术交底(新编版)

设备试车安全技术交底(新编 版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0482

设备试车安全技术交底(新编版) 交底内容: 1、成立设备试车领导小组,负责设备安全试车中的组织,协调,调试过程的指挥工作。 2、召开设备试车前的准备工作会议,听取专业人员,各部位单机试车情况汇报.制定安全技术方案,安排好相关人员,统一时间,明确分工,落实责任。 3、试车前要检查试车路线畅通,电、油、水、气符合要求,安全措施是否到位.通讯畅通,危险部位试车要有人员监护。 4、试车人员在试车时服装要整齐.二米以上高处作业必须佩挂安全带,戴好安全帽。并正确使用劳动防护用品。 5、试车人员在试车时必须遵守安全技术操作规程,严禁违章作业,违章指挥。试车过程中发现设备有故障需要排除时必须停机排

除。 6、各种设备旋转、传动机传动时,必须要有安全防护装置,使用临时用电必须符合临时用电安全使用要求。并准备好消防灭火器材。 7、试车人员在试车时要严守岗位,禁止喝酒。无关人员禁止进入试车场地。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

基础防雷接地安全技术交底

基础防雷接地安全技术交底 一、概述本工程按二类防雷建筑物设避雷网系统,利用结构柱内主筋作避雷引下线,利用基础内钢筋网做自然接地体将基础钢筋网内的二根不小于Φ16主筋与各引下线相焊接形成接地网。设计要求系统综合接地电阻R≤1Ω,当综合接地电阻不能达到设计要求时,应采取增加人工接地体的措施。 二、施工工艺流程 1、施工准备熟悉图纸资料及设计图纸的内容,执行图纸提出的施工要求。准备施工机具、材料。 2、材料要求钢材(圆钢、扁钢等);辅材(电焊条、色漆等);所有材料均应为合格产品,有相关的材质证明及出场合格证。 3、主要机具施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、小锤、煨弯器等;测量工具:接地摇表。 4、自然基础接地装置安装 三、接地装置安装 1、利用柱形桩基及基础底板钢筋做接地体时,将基础底板轴线上选取的上下两层主筋中两根通常焊接、绑扎形成基础接地网,将底板钢筋搭焊好,按设计图纸位置找好桩基组数、位置,将每一组桩基四角钢筋搭接封焊,再与2根柱主筋(对角线主筋的第二根)焊接好,连接线采用φ14圆钢,将两根主筋用白色漆做好标记,便于引出。 2、接地体的连接应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定:(1)扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。(2)圆钢与圆钢的搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。(3)圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。接地体(线)焊缝处应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊缝处的药皮处理干净后,刷沥青防腐处理。 四、质量保证措施 1、所有施工用工机具在施工前必须进行检查,合格后方可使用。

2、严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》标准进行施工。 3、坚持按设计图纸进行施工,不得任意修改。 五、安全保证措施 1、进入施工现场必须带好安全帽,系好帽带,穿好绝缘鞋。 2、电气操作人员必须持证上岗。非维护电工不得随意接电,未经批准不得随意用电。焊接作业时,焊工要持证上岗作业,并远离易燃易爆物品,设专门看火人及灭火器材。 3、使用电焊的场地,要注意检查并及时清理可燃物。必要时配灭火器及派专人看护。 4、电焊机的二次线必须完好,绝缘破损的必须修补或更换新的电线。 5、施工人员上、下坑道时,因走道狭窄、施工人员多,要注意脚下、周围情况,防止摔、滑、磕、碰现象。 6、施工完毕时要及时清理作业区内的废料、杂物,并拉掉所有用电设备的电源,确认无误后,方可离开。交底人职务被交底人职务时间注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

综合接地技术交底

新建铁路 大同至张家口高速铁路工程 综合接地技术交底 铁道第三勘察设计院集团有限公司 二〇一六年十一月 1.贯通地线敷设范围 大张客专正线起点(怀安站外)改DK44+903.05至CK185+525(大张高铁变更设计终点,含大原客专接入引起CK179+600~CK185+525纳入大张高铁变更范围)。客专正线有天镇高速站、阳高南站及大同南站。

大张高铁起点DK44+903.05处贯通地线与呼张客专怀安站内贯通地线C型压接; 大张高铁终点CK185+525处贯通地线与太原客专贯通地线C型压接。 (2)存车线走行线 走行线正线双侧敷设贯通地线连接,一端从大同南站引出,终点止于存车场进站信号机处。 因与相邻客专工程工期存在不同步的可能性,要预留好贯通地线连接条件,接口处做好标记。 2.综合接地设计根据 (1)TB10180-2016《铁路防雷及接地工程技术规范》; (2)铁运【2006】26号《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》; (3)铁路综合接地系统图册:通号[2016]9301;铁路车站信号设备防雷、电磁兼容及接地图册:通号[2008]9201。 (4)《高速铁路设计规范》(TB1062-2014)第二十一章:综合接地。 3.总体设计原则 (1)为保证人身安全和设备安全,大张客专采用综合接地系统。综合接地系统由贯通线、接地装置构成,接地装置应包含接地体(极)、接地端子和接地线。 (2)接触网支柱及距接触网带电体5m范围内的金属结构物和电器设备应接入综合接地系统。 (3)距贯通地线20m范围以内的铁路建(构)筑物的接地装置应接入综合接地系统。 (4)在大张客专正线两侧分别敷设1根截面35mm2贯通地线,结合土建工程同步实施,与土建工程相关的部分一并纳入土建工程。

设备安装安全技术交底

安全技术交底记录表 交底负责人 危险源环境因素告知: 一、一般性规定 1、 进入施工现场的施工人员,必须首先参加安全教育培训。考试合格方可上岗作业,未 经培训或考试不合格者,不得上岗作业。 2、 施工人员在施工前应对所从事的工作安全操作规程必须熟知,并严格遵守施工现场的 安全生产制度,不违章作业,对违章工作的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。 3、 从事特种作业的人员,必须进行身体检查,无妨碍本工种的疾病和具有相适应的文化 程度。 4、 不满18周岁的未成年工,不得进入施工现场从事施工或非施工性工作。 5、 凡进入施工现场的施工人员,无论施工与否必须正确带好安全帽,系好安全带。 6施工人员要坚持作业岗位,不得作与工作无关的事情,未经许可,不得从事非本工种 作业,严禁酒后作业。 7、 晚上除值班人员外其他施工人员一律不得在工地留宿,值班人员如需外出必须提前 1 天向有关领导提出书面申请,经批准后方可外出,如无领导批示值班人员一律不得外出。 8、 正确使用个人防护用品和安全防护措施;衣着整洁;严禁穿拖鞋、赤背进入施工现场 施工;凡超过2m (含2m )以上的高空作业必须系好安全带并正确使用,高空作业不得穿 硬底和带钉易滑的鞋,不得向下投掷物料。 9、 在高空作业中,使用的梯子不得缺档,不能垫高使用。梯子使用时上端要扎牢,下端 必须采取防滑措施。禁止2人同时在梯上作业,使用人字梯时必须有专人看护。 10、 施工现场行走要注意安全,不得攀登脚手架、井字架、龙门架、外用电梯。禁止乘(坐) 非乘人的垂直运输设备上下。 交底类别:□公司级 □项目部级 □班组级 交底时间: 项目名称 项目总工 施工地点 项目经理 交底地点 危险源/ 环境因 素识别 与控制 潜在危险因素 可能导致的事故 培训教育、交底不到位 其他伤害 工器具不符合安全状态、违章操作 机械伤害 吊装、搬运设备不符合安全状态、违 章操作 起重伤害、机械伤害 临电违规使用 触电 物料堆放不符合安全状态 物体打击 施工人员未正确使用安全防护用品 物体打击、其他伤害 现场防护、消防设施布置不到位 其他伤害、火灾 控制措施 交底主 要内容 作业 活动 设备 见如下交底主要内 容相关要求 安装

相关文档
相关文档 最新文档