某公共建筑现浇板式楼梯如下图,楼梯平面布置见图。

层高为3.0m ,踏步尺寸166.7mm ×260mm ,采用C30混凝土,214.3/c f N m m =,HRB335钢筋,2300/y f N mm =。楼梯上均布活荷载标准值为k q =3.5kN /m 2,设计该楼梯。

解:TB-1

首先确定确定该楼梯的计算简图,然后进行荷载统计,内力计算,得出配筋。一、楼梯模型与计算简图

楼梯模型及计算简图为:

(楼梯模型) (楼梯计算简图)

二、荷载统计

楼梯建筑做法如下表1所示,设计该楼梯。

参考《建筑结构荷载规范》,可知设计均布活荷载标准值为k q =2.0kN /m 2。 台阶数n=9,三角形台阶的宽b=260mm ,高h=166.7mm 。

板厚取t=120mm ,板的倾斜角的正切tan а=166.7/260=0.64,032.67α=,cos 0.84

α=。

取1m 宽板带计算。 (1)楼梯板荷载计算

梯段板的荷载计算列于表1-1。恒荷载分项系数r G =1.2;活荷载分项系数r Q =1.4 总荷载设计值为p1=1.2*7.6+1.4*3.5=14.1kN/m 。

平台版的荷载计算列于表2-1。

总荷载设计值p2=1.2*3.96+1.4*3.5=9.7kN/m

三、内力计算

左边支座处的力为1F ,右边支座处的力为2F 对左边的支座起矩得:

()21.35 2.189.7 1.3514.1 2.18 1.35 1.35 2.182

2F ?

???

+??+=?+ ???

223.75F K N

=

对右边的支座起矩得:

()11.35 2.189.7 1.35 2.1814.1 2.18 1.35 2.1822F ?

???++??=?+ ?

??

120.08F K N

=

9.7 1.3514.120.08x l ?+?= 得0.5x l m

=

即:最大弯矩截面距左支座的距离为 0.5+1.35=1.85 m

最大弯矩截面距左边弯折处的距离为 0.5x l m =

()max 1.350.520.08 1.350.59.7 1.350.514.10.520/22M K N M ?

?=?+-??+-??= ?

??

6

m ax

2

10

2010

0.141.014.31000100

s c M a f bh α?=

=

=???

02d h h c ?

?=-+ ??

?,对于板

c 一般取15mm,

d 一般取10mm.

110.92

2

2

s r ++=

=

=

6

2

m ax 0

2010

7240.92300100

s s y M A m m r f h ?=

=

=??

110.150.55b ξξ=-=-=<=

}{0

724

1.430.007240.724%m ax 0.2%,0.45m ax 0.2%,0.45m ax 0.2%,0.2145%0.2145%

1000100300s t y A f bh f ρ?????

?=

=

==>===???????????

底部受力钢筋(包括楼梯板和平台板)计算面积和选配钢筋为:

2

7240.75543mm

?=选用二级钢d10@130, 6042mm

支座处钢筋计算面积和选配钢筋为:

2

7240.25181mm

?=选用二级钢d6/8@200, 1962mm

分布筋为一级钢d8@200

0.75和0.25的取值说明:在计算简图中支座是按简支计算的,按简支计算的支座弯矩为零,即这样的支座是不承担弯矩的,即而实际上不是简支,该支座和其相邻的构件是作为一个整体现浇的,即要考虑到支座能承担一定的负弯矩,所以要取一个系数来表示支座处的负弯矩,一般情况下取0.25,当支座处承担了0.25的max M 时(m a x M 为计算简图中求得的跨中最大弯矩),跨中的弯矩就会相应的减小成

0.75max M ,所以跨中要按0.75max M 来配筋,支座要按0.25max M 来配筋。

探索者绘图

(1)打开探索者,根据建筑图画出结构平面详图,布置柱子,墙和梁(虚线)TS平面---轴网---矩形轴网---单轴编号---柱布置---梁布置---墙布置---尺寸标注。绘出的图如下:

其中在楼梯平面绘图时,如下图绿色框出的部分,其中总高,踏步宽,踏步高都不能输入小数。有输入优先选择:踏步优先和总高优先。但是无论选择哪一个总高都不会变,也就是说在本例题中,如果选择踏步优先,总高输入2988,可以,如果选择总高优先,总高输入3000怎么也输不进去,总是变成2988

(2)选择TS计算中的板式楼梯计算

楼梯类型:共5种方式,用右侧楼梯示意图下方的“?”切换,当前显示的即为选取的;可点击放大按钮放大示意图。

楼梯荷载:包括可变荷载、面层荷载、栏杆线荷载;

楼梯设计参数:混凝土等级为C30,钢筋等级为HRB335,保护层厚度为as=20mm 荷载标准值:可变荷载,查混凝土荷载规范,找到楼梯活荷载为3.5 kN/m2;

面层荷载0.01*28+0.02*20=0.68kN/m2,栏杆线荷为0.5kN/m

几何尺寸:包括楼梯踏步数、梯板尺寸、层高等;

输入楼梯的几何尺寸:台阶数n=9,但是一跑步数和二跑步数应填8。已知台阶尺寸166.7mm×260mm,梯段板L1=(n-1)*b=(9-1)*260=2080mm,高度H=n*h=9*166. 7=1500mm,平台板长度L3=1250mm,板厚t=120mm,平台梁的尺寸为200mm×350mm,所以梁宽b1和b2为200mm。

设计参数:包括支座筋取跨中值、混凝土标号、钢筋级别、as值;

“是否考虑支座嵌固作用”和“支座筋取跨中(0.25)”只能选择其中一项。选择“考虑支座嵌固作用”和选择“支座筋取跨中(0.25),计算配筋是不一样的,这在计算书中可以很明确的看出来。

因为一般支座处的设计弯矩为跨中的1/4,(若跨中取1/10*ql^2,则支座为1/40*ql^2)所以这样算来,支座处的配筋也应为跨中的1/4,探索者软件的默认做法也是这样的,所以只要按跨中底筋的1/4的面积来配支座负筋就好了,但注意不能小于d8@200

参数信息输入完成后,点取计算按钮,屏幕弹出如下图所示的对话框:

对话框中输出楼梯板底受力钢筋的计算结果,并提供多种可选配筋方案,可选择其中一种方案或自行编辑。

按计算书按钮,弹出Word格式计算书;

按绘图按钮,程序根据配筋结果自动绘制楼梯详图;

点取计算按钮,屏幕弹出如下图所示的对话框:

这是程序给出的配筋结果,也可以根据计算配筋自行编辑。

下图是按软件给出的绘图

下图经修改后得到的配筋图

板式楼梯计算书

项目名称_____________日期_____________

设计者_____________校对者_____________

一、示意图:

二、基本资料:

1.依据规范:

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)

2.几何参数:

楼梯净跨: L1 = 2080 mm 楼梯高度: H = 1500 mm

梯板厚: t = 120 mm 踏步数: n = 9(阶)

上平台楼梯梁宽度: b1 = 200 mm 下平台楼梯梁宽度: b2 = 200 mm

上平台宽: L3 = 1250 mm

2.荷载标准值:

可变荷载:q = 3.50kN/m2面层荷载:q m = 0.68kN/m2

栏杆荷载:q f = 0.50kN/m

3.材料信息:

混凝土强度等级: C30 f c = 14.30 N/mm2

f t = 1.43 N/mm2R c=25.0 kN/m3

钢筋强度等级: HRB335 f y = 300.00 N/mm2

抹灰厚度:c = 20.0 mm R s=20 kN/m3

梯段板纵筋合力点至近边距离:a s = 20 mm

支座负筋系数:α= 0.25

三、计算过程:

1.楼梯几何参数:

踏步高度:h = 0.1667 m

踏步宽度:b = 0.2600 m

计算跨度:L0 = L1+L3+(b1+b2)/2 = 2.08+1.25+(0.20+0.20)/2 = 3.53 m

梯段板与水平方向夹角余弦值:cosα= 0.842

2.荷载计算( 取B = 1m 宽板带):

(1) 梯段板:

面层:g km = (B+B·h/b)q m = (1+1×0.17/0.26)×0.68 = 1.12 kN/m

自重:g kt = R c·B·(t/cosα+h/2) = 25×1×(0.12/0.84+0.17/2) = 5.65 kN/m

抹灰:g ks = R S·B·c/cosα = 20×1×0.02/0.84 = 0.48 kN/m

恒荷标准值:P k = g km+g kt+g ks+q f = 1.12+5.65+0.48+0.50 = 7.74 kN/m

恒荷控制:

P n(G) = 1.35g k+1.4·0.7·B·q = 1.35×7.74+1.4×0.7×1×3.50 = 13.88 kN/m

活荷控制:P n(L) = 1.2g k+1.4·B·q = 1.2×7.74+1.4×1×3.50 = 14.19 kN/m

荷载设计值:P n = max{ P n(G) , P n(L) } = 14.19 kN/m

(2) 平台板:

面层:g km' = B·q m = 1×0.68 = 0.68 kN/m

自重:g kt' = R c·B·t = 25×1×0.12 = 3.00 kN/m

抹灰:g ks' = R S·B·c = 20×1×0.02 = 0.40 kN/m

恒荷标准值:P k' = g km'+g kt'+g ks'+q f = 0.68+3.00+0.40+0.50 = 4.58 kN/m

恒荷控制:

P l(G) = 1.35g k'+1.4·0.7·B·q = 1.35×4.58+1.4×0.7×1×3.50 = 9.61 kN/m

活荷控制:P l(L) = 1.2g k'+1.4·B·q = 1.2×4.58+1.4×1×3.50 = 10.40 kN/m

荷载设计值:P l = max{ P l(G) , P l(L) } = 10.40 kN/m

3.正截面受弯承载力计算:

左端支座反力: R l = 20.90 kN

右端支座反力: R r = 24.06 kN

最大弯矩截面距左支座的距离: L max = 1.83 m

最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 0.48 m

M max = R l·L max-[P l·L3·(x+L3/2)+P n·x2/2]

= 20.90×1.83-[10.40×1.35×(0.48+1.35/2)+14.19×0.482/2]

= 20.40 kN·m

相对受压区高度:ζ= 0.154630 配筋率:ρ= 0.007371

纵筋(1号)计算面积:A s = 737.07 mm2

支座负筋(2、3号)计算面积:A s'=αA s = 0.25×737.07 = 184.27 mm2

四、计算结果:(为每米宽板带的配筋)

1.1号钢筋计算结果(跨中)

计算面积A s: 737.07 mm2

采用方案:D10@100

实配面积:785.40 mm2

2.2/3号钢筋计算结果(支座)

计算面积A s': 184.27 mm2

采用方案:D12@200

实配面积:565.49 mm2

3.4号钢筋计算结果

采用方案:d8@200

实配面积:251.33 mm2 4.5号钢筋计算结果

采用方案:D10@100

实配面积:785.40 mm2

PKPM绘制楼梯配筋图

PKPK采用人机交互方式输入各层楼梯布置,用人机交互方式输入各层楼梯跑、楼梯梁、楼梯基础等的布置,可用人机交互方式完成各层楼梯间(即楼梯所在的房间)的布置,也可以与本系统的结构软件PM CAD或建筑软件APM接口使用。这里只介绍人机交互方式完成各层楼梯间(即楼梯所在的房间)的布置

LTCAD---楼梯交互式数据输入主菜单---主信息,弹出下面对话框:

在这个里面主要是修改楼梯主信息二,图片里输入的信息就是本例题中应该输入的正确信息。楼梯主信息一和楼梯主信息二基本情况下不需要改动。

新建楼梯---弹出下面的对话框,选择手工输入楼梯间,并对该楼梯文件命名,然后确定。

主菜单---楼梯间---矩形房间---输入相应的信息---确认。

本层信息:

楼梯布置---对话输入,弹出下面的对话框:

竖向布置---楼层布置---全楼组装

LTCAD---楼梯配筋检验---生成计算书

LTCAD---楼梯施工图---图形合并---插入图形---保存。

PKPM自动生成的计算书如下:

楼梯钢筋计算书

编号:

一、荷载和受力计算

楼梯计算简图如下:

计算公式如下:

其中hh:楼梯梯板在不同受力段取不同的值,上图所示取楼梯梯板折算高度

在楼梯折板处取梯板厚度,在平台处取平台厚度,在楼板处取楼板厚度

荷载计算参数(单位kn/m):

装修荷载Qz=1.00;

活载Qh=3.50;

恒载分项系数1.2,1.35

活载分项系数1.4,1.4*0.7

梯板负筋折减系数(ZJXS)=0.8

各跑荷载及内力计算及示意图:

其中:Qb--梯板均布荷载;

Qbt--梯板弯折段均布荷载;

Qp--平台均布荷载;

Qw--楼面均布荷载;单位(KN/m);

第1标准层第1跑

Qb=13.102 Qbt=9.700;

Qp=9.700 Qw=9.100;

第1标准层第2跑

Qb=13.102 Qbt=9.700;

Qp=9.700 Qw=9.100;

二、配筋面积计算:

楼梯板底筋--Asbd(cm2):按照两端简支求出Mmax,按照Mmax配筋

楼梯板负筋--Asbf(cm2):梯板负筋弯矩取Mmax*ZJXS,按此弯矩照配筋

楼梯平台如果两边都有支承,按照四边简支板计算,采用分离式配筋

平台板底筋--Aspd(cm2)

平台板负筋--Aspf(cm2)

--------------------------------------------------------

标准层号跑数 Asbd Asbf Aspd Aspf

--------------------------------------------------------

1 1 6.33 2.58 0.00 0.00

1 2 6.33 2.58 0.00 0.00

三、配筋结果:

配筋措施:

楼梯梁保护层厚度:30mm

楼梯板及平台板保护层厚度:15mm

受力钢筋最小直径:

楼梯板受力钢筋>= 8

休息平台受力钢筋>= 6

楼梯梁受力钢筋>= 14

受力钢筋最小间距:100 mm

非受力分布钢筋:

受力钢筋<= 8时,取 6@300

受力钢筋= 12或者 14时,取 6@250

受力钢筋>= 14时,取 8@250

楼梯板分布筋每踏步至少:1 6

各跑实际配筋结果:

梯板和平台配筋结果:

--------------------------------------------------------------------标准层号跑数梯板底筋梯板分布筋梯板负筋平台底筋平台负筋 --------------------------------------------------------------------

1 1 10@100 8@200 8@180 无无

1 2 10@100 8@200 8@180 无无

板式楼梯计算实例

板式楼梯计算实例 "OU 1OT 用U ----------------------------------------- ------------------------------------- r

58C 11X300=3500 1800 - 240 1------------ :——:——:------------- 7 5800 B2J有承就戕碱板式儀粕桝f 【例题2.1《楼梯、阳台和雨篷设计》37页,PDF版47页】图 2.1为某实验楼楼梯的平面图和剖面图。采用现浇板式楼梯,混凝土强度等级为 C25, f c -11.9N/mm2, f t -1.27N/mm2钢筋直径d> 12mm9寸采用HRB40(级钢筋,f y =360N/mm2; d< 10mrtJ寸采用HPB300级钢筋,f y =270N / mm2,楼梯活荷载为 3.5KN/m2。 楼梯的结构布置如图 2.8所示。斜板两端与平台梁和楼梯梁整 结,平台板一端与平台梁整结,平台板一端与平台梁整结,另一端则与窗过梁整结,平台梁两端都搁置在楼梯间的侧墙上。

580 11X3003300 1800 120 d 1——11 ---------------------------------------------------------- p *--------------------------------- 屮 5800 02.8 试对此现浇板式楼梯进行结构设计。 解: 1)斜板TB1设计 除底层第一跑楼梯的斜板外,其余斜板均相同,而第一跑楼梯斜板的下端为混凝土基础,可按净跨计算。这里只对标准段斜板TB1进行设计。 对斜板TB1取1m宽作为其计算单元。 (1) 确定斜板厚度t 斜板的水平投影净长为I in=3300mm 斜板的斜向净长为 -= ------------ = 3691mm cosa 300 / J150+002

楼梯设计例题住宅

楼梯设计例题 例题:某六层单元式住宅,层高2.8m,楼梯间开间为2.7m,进深5.4m,室内外地面高差600mm,墙厚240mm,轴线居中,底层中间平台下设出入口。设计该楼梯。 解: 1、选择楼梯形式 楼梯间开间2.7m,进深5.4m,住宅公用楼梯适合选用双跑平行楼梯2、确定踏步尺寸(b,h)和各层的踏步数量(N) 根据《住宅设计规范》要求,公用楼梯踏步最小宽度260mm,最大高度175mm。 初选踏步尺寸bⅹh=260ⅹ175(mm),代入经验公式2h+b=610mm,满足。 3、确定梯段宽度(B) 根据《住宅设计规范》要求:楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。 梯井宽以60~200mm为宜。取60mm 4、确定各梯段的踏步数量 各层两梯段采用等跑,则各梯段踏步数量 5、确定底层楼梯中间平台下的地面标高和中间平台面标高

由于底层楼梯中间平台下设出入口,当梯段采用等跑时,平台梁下净高H ’=115025022800 =-<2000mm (设平台梁高h 3=2700/8~12=337.5~225取250mm ),不满足要求,需进行处理。 将平台下地面标高降低至-0.450m (室外设计地坪标高-0.600m ,此时台下地面与室外仍有150mm 高差,保证雨水不倒灌),则平台梁下净高H ’=1150+450=1600<2000,仍不满足要求,需要增加第一跑踏步数,以抬高中间平台面标高。 29.21751600 2000=- 取3步, 即第一跑踏步数为8+3=11步,第二跑踏步数为8-3=5步 6、确定梯段长度和梯段高度 长度 260ⅹ(8-1)=1820mm 260ⅹ(11-1)=2600mm 260ⅹ(5-1)=1040mm 高度 175ⅹ8=1400mm 175ⅹ11=1925mm 175ⅹ5=875mm 7、确定平台深度 中间平台深度≥梯段的宽度=1200mm ,取中间平台深度=1200mm 楼层平台深度=5400-240-1200-1820=2140mm -2600=1360mm -1040=2920mm 均符合要求 8、绘图

板式楼梯设计例题

3.4.5 楼梯设计例题 设计资料 ?某公共建筑标准层层高为3.6m,采用现浇板式楼梯,其平面布置见图3.53。

?楼梯活荷载标准值为q =2.5KN/m2,踏 k 步面层采用30mm厚水磨石面层(自重为0.65 KN/m2),底面为20mm 厚混合砂浆(自重为17 KN/m3)抹灰。 ?采用C25混凝土,梁纵筋采用HRB335级钢筋,其余钢筋均采用HPB235级钢筋。 梯段板设计 估算斜板厚h=lo/30=3500/30=117(mm),取=120mm。 板倾斜角为tanα=150/300=0.5 (由踏步倾斜得来)

取1m 宽板带进行计算。 (1)荷载计算 恒荷载标准值 水磨石面层: (0.3+0.15)×0.65×3.01 =0.98(KN/m) 三角形踏步: 2 1×0.3×0.15×25×3.01 =1.88(KN/m) 混凝土斜板: 0.12×25×1/0.894=3.36(KN/m) 板底抹灰: 0.02×17×1/0.894=0.38(KN/m) 恒荷载标准值 g k =6.60 KN/m 恒荷载设计值g =1.2×6.60=7.92 KN/m 活荷载设计值q =1.4×2.5=3.5 KN/m 合计 p =g+q =11.42 KN/m (2)截面设计 水平投影计算跨度为 lo=ln+b =3.3+0.2=3.5m

弯矩设计值 20 )(10 1l q g M += =2 5 .342.1110 1 ?? =13.99(KN ·m) 斜板有效高度: ho=120-20=100(mm) 20 1bh f M c s αα= =2 6 100 1000 9.110.110 99.13???? =0.188, 937.0=s γ h f M A s y s γ= =100937.021010 99.136 ???=711(mm 2 ) 选配φ10@110,As=714mm 2 ,梯段板的配筋见图3.54。 配筋要求见P89。 ?受力钢筋:沿斜向布置。 ?构造负筋:在支座处板的上部设置一定数量,以承受实际存在的负弯矩和防止产生过宽的裂缝。一般取φ8@200,长度为l n /4。 本题取φ8@200,3300/4=825mm ,取850mm 。 ?分布钢筋:在垂直于受力钢筋方向按构造配置,每个踏步板内至少放置一根分布钢筋。放置在受力钢筋

楼梯设计步骤及例题(精)

1. 例题 1:某内廊式三层办公楼的楼梯间,层高为 3.3m ,试设计该楼梯(写出基本设计步骤:计算楼梯的梯段宽、梯段长、踏步宽、踏步数目、楼梯间的开间、进深、平台梁标高, 并绘出楼梯间一、二层三层平面图。(楼梯间墙宽 240mm 设计步骤:(20分 2. 先设楼梯宽度 A=1.1m(公共建筑楼梯宽度应≥ 1.1m 3. 根据办公楼踏步尺寸要求 , 假设踏步宽 b=300mm,踏步高 h=150mm,2h+b=600mm 4. 确定每层楼梯踏步数量为 N=N/h=3300/150=22级, 单跑楼梯段踏步数为 11级 5. 计算梯段长度 :D=(N/2-1*b=(11-1*300=3000mm 6. 计算楼梯间进深L=D+D’+D’’ +2*120=3000+1100+550+ 240=4890mm D ’ 为中间休息平台宽度, 至少≥ A =1100mm , D ’’ 为楼层休息平台宽度,开敞式楼梯间D ’’ 取 550mm~600mm 7. 计算楼梯间开间 :B=2A+C+2*120=2*1100+60+240=2500mm C 为楼梯井宽度, 一般楼梯间开间、进深尺寸符合 3M 模数, 所以调整开间尺寸为 B=2700mm,楼梯宽度定为 A=1200mm。 8. 调整进深尺寸 L=5100mm,楼梯间休息平台宽度为D ’ =1200mm, D ’’ =660mm 。 9. 楼梯第一跑休息平台标高为 3300/2=1650mm,假设平台梁高度为 300mm ,则梁底标高为 1350mm 。

例题 2:已知:某住宅双跑楼梯, 层高 3m 。室内地面标高为 0.000, 室外设计地坪标高为 -0.450,楼梯段净宽 1.1m ,楼梯间进深 5.4m 。楼梯间墙厚 240mm ,忽略平台梁高度和楼板厚度。现要求在一层平台下过人 ,请写出调整方法和具体步骤,并画出调整后的楼梯建筑剖面图,绘制到二层楼面高度即可,并标注尺寸和标高。 解:楼梯性质为住宅楼梯,且层高 3m ,设踏步高 h=150mm,踏步宽 b=300mm。 按双跑楼梯一层平台下不过人考虑,此时梯段水平投影长度为 9*300=2700mm。 一层平台处标高为 1.500, 即平台下净高为 1500mm , 不能满足 2m 的净高要求。 由于室内外高差和楼梯间进深的限制, 故采用适当降低入口处室内地面并同时加长第一跑梯段结合的方法来调整: 1、将入口处室内地面降低两个踏步,标高变为 --0.300,此时室内外高差 150mm 。

楼梯计算题

例题: 某内廊式三层办公楼的楼梯间,层高为 3.3m,试设计该楼梯(写出基本设计步骤): 计算楼梯的梯段宽、梯段长、踏步宽、踏步数目、楼梯间的开间、进深、平台梁标高,并绘出楼梯间一、二层三层平面图。(楼梯间墙宽240mm)设计步骤: (20分) 1.先设楼梯宽度A= 1.1m(公共建筑楼梯宽度应≥ 1.1m) 2.根据办公楼踏步尺寸要求,假设踏步宽b=300mm,踏步高 h=150mm,2h+b=600mm 3.确定每层楼梯踏步数量为N=N/h=级,单跑楼梯段踏步数为11级 4.计算梯段xx: D=(N/2-1)*b=(11-1)*300=3000mm 5.计算楼梯间进深L=D+D’+D’’+2*120=3000+1100+550+240=4890mm D’为中间休息平台宽度,至少≥A=1100mm,D’’为楼层休息平台宽度,开敞式楼梯间D’’取550mm~600mm 6.计算楼梯间开间: B=2A+C+2*120=2*1100+60+240=2500mm C为楼梯井宽度,一般楼梯间开间、进深尺寸符合3M模数,所以调整开间尺寸为B=2700mm,楼梯宽度定为A=1200mm。

7.调整进深尺寸L=5100mm,楼梯间休息平台宽度为D’=1200mm,D’’=660mm。 8.楼梯第一跑休息平台标高为,假设平台梁高度为300mm,则梁底标高为1350mm。 9. 下22 顶层平面图 例题2:已知: 某住宅双跑楼梯,层高3m。室内地面标高为 0.000,室外设计地坪标高为- 0.450,楼梯段净宽 1.1m,楼梯间进深 5.4m。楼梯间墙厚240mm,忽略平台梁高度和楼板厚度。现要求在一层平台下过人,请写出调整方法和具体步骤,并画出调整后的楼梯建筑剖面图,绘制到二层楼面高度即可,并标注尺寸和标高。 解: 楼梯性质为住宅楼梯,且层高3m,设踏步高h=150mm,踏步宽 b=300mm。 按双跑楼梯一层平台下不过人考虑,此时梯段水平投影长度为 9*300=2700mm。 一层平台处标高为 1.500,即平台下净高为1500mm,不能满足2m的净高要求。

楼梯习题5计算过程

设计条件:该住宅为三层,层高3.0米,楼梯间开间2.7米,进深5.4米。底层设有住宅出入口,楼梯间四壁均为普通240砖墙承重结构,室内外高差450. 楼梯计算过程: 1.本建筑为住宅楼,根据建筑性质初步确定踏步尺寸b=260,h=175 2.根据楼梯间宽度确定梯段宽度:梯间净宽度2700-240=2460 梯井宽取60,单梯段宽度为(2460-60)/2=1200 3.平台尺寸取1200 方案一:长短跑 4.第一梯段高度确定:因要求平台下开门,门高2100,梯梁高300。故第一梯段高度必须达到2100+300=2400 5.第一梯段踏步数:n1=2400/175=13.71取14步 6.第一梯段长度:(14-1)*260=3380 7.校核楼梯长度尺寸:5400-240-2*1200=2760<3380不满足要求 方案二:利用室外高差和长短跑:(室内外高差450) 8.第一梯段高度确定:因要求平台下开门,门高2100,梯梁高300。故第一梯段高度必须达到2100+300=2400 9.室外高差450。将室内外高差移入300到楼梯间,剩下150做室内外高差,故第一梯段高2400-300=2100 10.第一梯段踏步数:n1=2100/175=12步 11.第一梯段长度:(12-1)*260=2860

12.校核楼梯长度尺寸:5400-240-2*1200=2760<2860不满足要求 方案三:利用室外高差和长短跑:(室内外高差450) 1.第一梯段高度确定:因要求平台下开门,门高2100,梯梁高300。故第一梯段高度必须达到2100+300=2400 2.室外高差450。将室内外高差移入300到楼梯间,剩下150做室内外高差,故第一梯段高2400-300=2100 3.第一梯段最少踏步数:n1=2100/175=12步 4.第一梯段最小长度:(12-1)X260=2860 5.校核楼梯长度尺寸:5400-240-2*1200=2760<2860不满足要求 6.调整平台尺寸:正平台尺寸:1200休息平台5400-240-1200-3120=840<1200平台宽度不够,将平台伸出外墙600 7.调整第一梯段踏步高度:2100/12=175 8.第二梯段高度:3000-2100=900 9.第二梯段踏步数:900/175=5.14取6步 10.第二梯段长度:(6-1)*260=1300 11.调整第二梯段踏步高度:900/6=150 12.第二层楼梯设计为等跑梯段,每梯段高度3000/2=1500。校核梯段净高900+1500=2400>2200满足要求 13.第三段高1500,踏步数1500/150=10步,梯段长260*(10-1)=2340 14.第四段1500,踏步数1500/150=10步,梯段长260*(10-1)=2340

板式楼梯配筋计算实例

9 板式楼梯设计 9.1 楼梯建筑设计 (1)楼梯甲(净面积3350×7150)、楼梯乙(净面积3325×7150)、楼梯丙(净面积3350×7150)计算(梯段宽取1600mm ): 设h =150mm ,N=1503900 =26, 2h +b =600~620mm 且h +b ≈450mm ,取b =300mm 。 平台宽度≥900+300=1200,取1700mm 。 第一梯段:7150-1700-900=4550mm 4550/300=15.2,取15步。 平台实际长度=300×15=4500mm 首层平台高度=150×16=2400mm 平台梁下与室内地面净高差2400-400=2000mm , 满足平台下过人要求净高≥2000mm ,故无需降低平台梁下地面标高。 第二梯段:踏步数26-16=10,踏面数9。 水平长度=300×9=2700mm 。 二层以上每跑梯段踏步数相等26/2=13,水平面长度=300×12=3600mm 。 核算首层中间平台到二层平台底的净高(3.9+1.95)-2.4=3.45m > 2.2m ,满足要求。 (2)楼梯丁(净面积6950×7150)计算(中间梯段宽取3000mm ,两边梯段宽取1800 mm ): 设h =150mm ,N=1503900 =26, 2h +b =600~620mm 且h +b ≈450mm ,取b =300mm 。 平台宽度≥900+300=1200,取1900mm 。 第一梯段:7150-1900-600=4650mm 4650/300=15.5,取15步。

平台实际长度=300×15=4500mm 首层平台高度=150×16=2400mm 平台梁下与室内地面净高差2400-400=2000mm , 满足平台下过人要求净高≥2000mm ,故无需降低平台梁下地面标高。 第二梯段:踏步数26-16=10,踏面数9。 水平长度=300×9=2700mm 。 二层以上每跑梯段踏步数相等26/2=13,水平面长度=300×12=3600mm 。 核算首层中间平台到二层平台底的净高(3.9+1.95)-2.4=3.45m > 2.2m ,满足要求。 9.2 楼梯斜板设计 以下均以楼梯甲的设计为例。 考虑到第一跑楼梯梯段斜板两端与混凝土楼梯梁的固结作用,斜板跨度可按净跨计算,对斜板取1m 宽作为其计算单元。 (1)确定斜板厚度t ,斜板的水平投影净长l 1n =300×12=3600mm 斜板的斜向净长l′1n =mm l n 4027894 .03600 300150/3003600cos 2 21== += α 斜板厚度t 1 =n l 1)301 ~251('= (134~161)mm,取板厚t 1 =140mm (2)荷载计算,楼梯梯段斜板的荷载计算列于下表(取1m 宽的板带作为计算单元): 表9-1 楼梯梯段斜板的荷载计算表

楼梯设计例题

楼梯设计步骤和方法 ? A .已知楼梯间开间、进深和层高,进行楼梯设计。 ? (1)选择楼梯形式 根据已知的楼梯间尺寸,选择合适的楼梯形式。 进深较大而开间较小时,可选用双跑平行楼梯;开间和进深均较大时,可选用双分式平行楼梯;进深不大且与开间尺寸接近时,可选用三跑楼梯。 ? (2)确定踏步尺寸和踏步数量 根据建筑物的性质和楼梯的使用要求,确定踏步尺寸。 通常公共建筑主要楼梯的踏步尺寸适宜范围为:踏步宽度 300 mm 、320 mm ,踏步高度 140~150 mm ; 公共建筑次要楼梯的踏步尺寸适宜范围为:踏步宽度 280 mm 、300 mm ,踏步高度 150~170 mm ; 住宅共用楼梯的踏步尺寸适宜范围为:踏步宽度 250 mm 、260 mm 、280 mm ,踏步高度 160~180 mm 。设计时,可选定踏步宽度,由经验公式 2h 十b=600 mm(h 为踏步高度,b 为踏步宽度),可求得踏步高度,各级踏步高度应相同。 根据楼梯间的层高和初步确定的楼梯踏步高度,计算楼梯各层的踏步数量,即踏步数量: h 值,使踏步数量为整数 ? ( 3)确定梯段宽度 根据楼梯间的开间、楼梯形式和楼梯的使用要求,确定梯段宽度。 如双跑平行楼梯: 1/2M 的整数倍数。 (4)确定各梯段的踏步数量 根据各层踏步数量、楼梯形式等,确定各梯段的踏步数量。 如双跑平行楼梯: ? (5)确定梯段长度和梯段高度 根据踏步尺寸和各梯段的踏步数量,计算梯段长度和高度。 梯段长度=[该梯段踏步数量(n )一 1] X 踏步宽度(b ) 梯段高度=该梯段踏步数量(n )X 踏步高度(h ) ? (6)确定平台深度 根据楼梯间的尺寸、梯段宽度等,确定平台深度。

梁式楼梯设计计算例题

3.4 梁式楼梯设计计算例题 3.4.1 设计资料 某现浇梁式楼梯结构布置图如图3-22 所示,楼梯踏步尺寸150mm ×300mm 。 楼梯采用C25混凝土(2/9.11mm N f c =, 2/27.1mm N f t =)。梁采用HRB335钢筋 (2/300mm N f y =),其余钢筋采用 HPB300钢筋(2/270mm N f y =)。楼梯 上的均布荷载标准值2/5.3m kN q k =。试 图3-22 楼梯结构布置图 设计该楼梯。 3.4.2 踏步板设计 (1)确定踏步板板底底板的厚度 底板取mm 40=δ,踏步高度mm c 150= 894.0335 300300150300 cos 22==+=α 踏步板厚取 mm c h 120894 .0402150cos 2=+=+=αδ 梯段斜梁尺寸取mm mm h b 300150?=?。 踏步板计算跨度 m b l l n 6.115.045.10=+=+= (2) 荷载计算 恒荷载 20mm 厚水泥砂浆面层m kN /18.02002.0)5.13.0(=??+ 踏步板自重 m kN /9.0253.012.0=?? 板底抹灰 m kN /114.0894.0/3.002.017=?? 恒荷载标准值 m kN /194.1114.09.018.0=++ 恒荷载设计值 m kN /433.1194.12.1=? 活荷载

活荷载标准值 m kN /05.13.05.3=? 活荷载设计值 m kN /47.105.14.1=? 荷载总计 荷载设计值 m kN q g p /903.247.1433.1=+=+= (3)内力计算 跨中弯矩 m kN pl M ?=??== 743.06.1903.210 1101220 (4)配筋计算 板保护层厚度15mm ,有效高度mm h 100201200=-=。 021.0100 3009.110.110743.026 201=????==bh f M c s αα 则 614.0021.002.0211211=<=?--=--=b s ξαξ 270 100021.03009.110.10 1????==y c s f h b f A ξα28.27mm = %2.0%212.0%270/27.145%/45>=?=y t f f 因此踏步板最小配筋率为%212.0。 此时2min 3.7612030000212.0mm A s =??= m i n s s A A <,取m in s s A A =,踏步 板应按构造配筋。选配每踏步2 8(223.76101mm mm A s >=),且满 足踏步板配筋不少于2 6的构造 要求。 另外,踏步内斜板分布钢筋选用 8@250。 踏步板的配筋见图3-23。 图3-23 踏步板配筋 3.4.3 梯段斜梁设计 (1)梯段斜梁计算参数 板倾斜角5.0300/150tan ==α, 6.26=α,894.0cos =α,m l n 9.3=

板式楼梯计算实例

板式楼梯计算实例

【例题 2.1《楼梯、阳台和雨篷设计》37页,PDF 版47页】 图2.1为某实验楼楼梯的平面图和剖面图。采用现浇板式楼梯,混凝土强度等级为C25,2211.9/, 1.27/c t f N mm f N mm ==钢筋直径d ≥12mm 时采用HRB400级钢筋,2360/y f N mm =;d ≤10mm 时采用HPB300级钢筋, 2270/y f N mm =,楼梯活荷载为3.5KN/m 2。 楼梯的结构布置如图2.8所示。斜板两端与平台梁和楼梯梁整结,平台板一端与平台梁整结,平台板一端与平台梁整结,另一端则与窗过梁整结,平台梁两端都搁置在楼梯间的侧墙上。

试对此现浇板式楼梯进行结构设计。 解: 1)斜板TB1设计 除底层第一跑楼梯的斜板外,其余斜板均相同,而第一跑楼梯斜板的下端为混凝土基础,可按净跨计算。这里只对标准段斜板TB1进行设计。 对斜板TB1取1m宽作为其计算单元。 (1)确定斜板厚度t 斜板的水平投影净长为l1n=3300mm

斜板的斜向净长为113691cos n n l l mm α= == 斜板厚度为t 1=(1/25~1/30)l 1n =(1/25~1/30)×3300=110~120mm,取t 1=120mm 。(根据“混凝土结构构造手册(第四版)”384页) (2)荷载计算,楼梯斜板荷载计算见表2.3。 表2.3楼梯斜板荷载计算 水磨石面层的容重为0.65KN/m 2(GB50009-2012,附录A-15,84页);纸筋灰容重16KN/m 3(GB50009-2012,附录A-6,75页,实际工程中已被水泥砂浆代替)以上计算的荷载设计值是由可变荷载控制的组合,计算由永久荷载控制的组合 1.357.160.98 3.513.10/p KN m =?+?=,综合取p=13.50KN/m (3)计算简图 如前所述,斜板的计算简图可用一根假想的跨度为l 1n 的水平梁

房屋建筑学楼梯设计例题

有一楼梯间2700×4800,层高3000, 室内外高差600。试设计一双折等跑楼梯,三层,并解决底层中间平台下设通道问题。 1.确定梯段宽度 2700-300=2400 梯井宽度0~200取100 mm a 11502 1002400=-= 2.确定平台宽度 D ≥ a D =a =1150mm (暂定) 3.确定踏步级数 住宅踢面高h=150~175 mm ,暂定175 mm 14.17175 3000==N 为奇数,不合,取18级 mm h 66.166183000== 取167 mm 167×18=3006 mm 取18级,每个梯段9级,即每个梯段9个踢面, N ′=9 4.确定梯段长度 (=L N ′-1)×b 踏面宽取250 mm L=(9-1)×250=2000 mm

校核楼梯间进深:2000+2×1150=4300 还余500,加大平台宽度,取平台板宽为1400 mm D=1400 mm 校核楼梯间进深:2000+2×1400=4800 mm 与进深尺寸符合。 5.校核底层中间平台下净高 层高为3米,双折等跑楼梯中间平台设在层高为一半处,即1.5米处,净空显然不符合要求。 采用第二种方法即降低底层楼梯间地面标高的方法来解决。 将室内外高差0.6米移到楼梯间室内来,设 4级高150 mm的台阶,使得中间平台下楼梯间地面与室外地面同标高。那么,楼梯间底层中间平台下层高为:1500+600=2100 mm,满足要求。 严格来讲还应减去板厚120 mm,净高为1980 mm,不满足要求。如果是有平台梁的楼梯,平台梁高一般为300 mm,平台梁面与平台板面平,平台梁底面标高为1.200米,楼梯间底层中间平台下净高为:1200+600=1800 mm,也不满足要求。此时,要采用增加底层第一

楼梯结构计算示例(手算方法步骤以及如何用输入参数_用探索者出图)

楼梯计算实例 已知条件:某公共建筑三跑现浇板式楼梯,楼梯平面布置见图1所示。 图1 楼梯平面 设计信息:层高3.0m,踏步尺寸为176mm×240mm,采用C30混凝土,HRB400钢筋。楼梯建筑做法如下表1所示,设计该楼梯。 表1 楼梯相关建筑做法 1、地面砖楼面 10厚磨光花岗石(大理石)板 板背面刮水泥浆粘贴 稀水泥浆擦缝 20厚1:3水泥砂浆结合层 素水泥浆一道 120厚现浇混凝土楼板 2、水泥砂浆顶棚 120厚现浇混凝土楼板 素水泥浆一道,局部底板不平时,聚合物水泥砂浆找补 7厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 7厚1:2水泥砂浆找平 q=2.0kN/m2。 参考《建筑结构荷载规范》,可知设计均布活荷载标准值为 k 设计步骤: 一、熟读建筑平面图,了解建筑做法与结构布置,

该楼梯为三跑形式,台阶数n=17,划分梯板为三个:TB1、TB2、TB3,如图2所示。 图2 梯板划分 二、梯板TB3结构设计 1、荷载计算: 1)梯段板荷载 板厚取t=120mm,板的倾斜角的正切tanа=176/240=0.733,cosа=0.806。取1m宽板带计算。恒荷载与活荷载具体计算如表2所示。 总荷载设计值为p1=1.35*7.95+1.4*0.7*2.0=12.69kN/m。 表2 恒荷载与活荷载具体计算 荷载种类荷载标准值kN/m 恒荷载 1、面层荷载(0.01*28+0.02*20)*(0.176+0.24)/0.24=1.179 2、三角形踏步0.5*0.176*0.24*25/0.24=2.2 3、混凝土斜板0.12*25/0.806=3.722 4、板底抹灰0.014*20/0.806=0.347 5、栏杆线荷载0.5 小计7.95 活荷载 2.0 2)平台板荷载计 设平台板的厚度t=120mm,取1m宽板带计算。恒荷载与活荷载具体计算列 于表3。 总荷载设计值p2=1.2*4.46+1.4*2.0=8.15kN/m 表3 恒荷载与活荷载具体计算 荷载种类荷载标准值 恒大理石面层(0.01*28+0.02*20)=0.68

板式楼梯设计及实例

板式楼梯设计及实例 ——摘自2013版《毕业设计指导书》 3. 4 楼梯设计 钢筋混凝土楼梯按楼梯段结构形式可分为板式、梁式、剪刀式、螺旋式和有中柱的盘旋式等。选择楼梯的结构形式,应根据楼梯的使用要求、材料供应、施工条件等因素,本着适用、经济、适当照顾美观的原则确定。板式楼梯具有楼梯下表面平整、施工方便、外观轻巧等优点。当梯段板水平方向跨度小于3.3m ,活荷载不大时,宜采用板式楼梯。 3. 4. 1 现浇板式楼梯 现浇板式楼梯由梯段板、平台板和平台梁组成。可分为斜板式和折线形板式两种。斜板式楼梯跨度较小,经济、构造简单,应优先采用;当建筑上有要求,不便于设置支承平台梁的小柱时,也可以做成折线形板式楼梯,其跨度为斜梯段及平梯段之和。 一、 梯段板 斜板式楼梯的梯段板是一块支承在上、下平台梁上并带有踏步的斜板,如图3-4a 所示。梯段板的厚度一般取L h )301~251(=,L 为支承梁中心投影的水平距离,当荷载较大时,h 应选用较大值。作用于梯段板上的活荷载是沿水平方向分布的,因此斜板的恒荷载一般也换算 成水平方向上的均布荷载,计算简图如图3-4c 所示。考虑到平台梁、平台板对斜板的弹性约束作用,可使斜板跨中弯矩减小,因而斜板跨中最大弯矩和支座最大剪力可取: 2max )(10 1o l q g M += (3-6) θcos )(2 1max n l q g V += (3-7) 图3-4 斜板式梯段板及计算简图

式中: q g 、——梯段板沿水平方向上的恒荷载 和活荷载设计值; n l l 、0——梯段板的计算跨度及净 跨度的水平投影长度;θ ——梯段板的倾角。 斜梯板一般采用分离式配筋,截面计算高度应取 垂直于斜板的最小高度。一般用HPB300级钢筋,也 可选用HRB400钢筋。考虑到斜板与平台梁、板的整 体性,斜板两端支座的负钢筋用量可取跨中截面配筋 的1/2,负筋长度应伸入跨内不少于1/4板净跨度。在 垂直于受力钢筋方向按构造设置分布钢筋,每个踏步 下放置1φ8。 折线形板式楼梯由带有踏步的斜梯段和平梯段组 成,如图3-5所示。斜梯段和平梯段的板厚相等,可 取L h )30 1~251(=,L 为斜梯段和平梯段的总投影长度。受力计算也是将斜梯段上的荷载化成沿水平方向 分布的荷载,和平梯段一起组成水平方向的简支板,然后用静力学的方法,求出跨中最大弯矩及支座剪力。 折线形板式楼梯在上、下端弯折处的配筋相同但构造不同。在上端弯折处,为避免受拉钢筋产生向外的合力使混凝土保护层剥落,或者钢筋被拉出,应将纵向钢筋断开并分别予以锚固,锚固长度不少于La ,此时梯板的负筋长度应从支座算起不少于1/3总跨度。在下端弯折处,则受拉钢筋不断开而连续配置。 楼梯扶手计算:可在扶手下的梯板内另加2φ12钢筋以专门承受扶手荷载,在梯段板计算中不再考虑扶手重。但在计算平台梁时,扶手荷载则应考虑。 楼梯的混凝土强度等级宜与各层楼盖的强度等级相同,以方便施工。 梯板的跨高比一般较大,不必作斜截面受剪承载力验算,且梯板不超过不需作挠度验算的最大跨高比时,也不必作变形和裂缝验算。 二、 楼梯梁 楼梯梁可按简支的倒L 形梁计算。作用于梁上的荷载除梁自重和梯段板、平台板传来的均布荷载外,还有梯扶手传来的集中力。梁截面高度应不小于跨度的1/12。 位于层间的楼梯梁,除在两端有框架柱或剪力墙支承的情况外,也可以在下层楼盖梁用梁上柱或在上层楼盖梁用吊柱的方法支承。 图3-5 折线形板式楼梯

现浇板式楼梯设计实例

板式楼梯设计 一、板式楼梯 板式楼梯是指梯段板为板式结构的楼梯。板式楼梯由梯段板、平台板和平台梁组成,如图 2.43所示。板式楼梯荷载传递路线为:梯段板T平台梁T墙(柱)。板式楼梯的梯段板为带有踏步的斜板,两端支承 在平台梁上。平台板一端支承在平台梁上,另一端支承在楼梯间的墙(或梁)上,平台梁两端支承在楼梯间的墙(或梁、柱)上。板式楼梯梯段板底面平整,外形轻巧、美观,施工方便,但当梯段跨度较大时,斜板较厚,材料用量较多,所以一般用于梯段跨度不太大的情况(一般在3m以内)。 图2.43 板式楼梯的组成 1■梯段板 h= (1/25?1/30 )|。(|。为梯段板的计算跨度),常用厚度为100?120m m。梯段板是一块带有踏步的斜板, 可近似认为简支于上、下平台梁上,梯段板的计算跨 度可取其净跨,其计算简图如图 2.44所示。 由结构力学可知,斜置简支构件的跨中弯矩可按平置构件计算,跨长取斜构件的水平投影长度,故梯段斜板可简化为两端简支的水平板计算。由于板的两端与平台梁为整体连接,考虑梁对板的约束作用,板 (1 )梯段板内力计算梯段板的厚度一般取 ffunn 图2.44 梯段板的计算简图 mTmnTrrnrn |o= g+q

的跨中弯矩相对于简支构件有所减少,故跨中最大弯矩一般可按 作用在梯段板上的沿水平方向单位长度上的恒荷载、活荷载设计值; l o =ln ,l n 为梯段板净跨的水平投影长度。 为了满足建筑使用要求,有时采用折线形梯段板,折线形梯段板的梯段荷载和平台荷载有所差别,但 差别不大。为了简化计算,可近似取梯段荷载和平台荷载中的较大值来计算跨中弯矩,从而计算出梯段配 筋。折线形梯段板的荷载及计算简图见图 2.45。 图2.45 折线形梯段板的荷载 (2 )梯段板钢筋配置 梯段斜板中的受力钢筋按跨中最大弯矩计算求得,并沿跨度方向布置。为考 虑支座连接处实际存在的负弯矩, 防止混凝土开裂,在支座处板面应配置适量负筋, 一般不小于 ①8@200, 其伸出支座长度为l n /4 ( l n 为梯段板水平方向净跨度)。在垂直受力钢筋的方向应设置分布钢筋,分布钢筋 应位于受力筋的内侧,并要求每踏步内至少 1①&梯段板钢筋布置见图 2.46。 折线形梯段板曲折处形成内折角,若钢筋沿内折角连续配置,则此处受拉钢筋将产生较大的向外的合 力,可能使该处混凝土保护层剥落,钢筋被拉出而失去作用。因此,在折线形梯段的内折角处,受力钢筋 1 2 M max (g q )l o 计算,其中g 、q 为 10 l

楼梯设计例题

某单元式住宅的层高为 2.7m,室内外地面高差为 0.6m,采用双跑平行楼梯,楼梯底层中间平台下设通道,试设计该楼梯。 解: (1) 确定踏步尺寸。 根据住宅楼梯的特点,初步取踏步宽度为260mm,由经验公式2h+b= 600mm 求得踏步 高度h=170mm,初步取h= 170mm。 (2) 确定各层踏步数量。 各层踏步数量N=层高Q 15.9 取N=16级,则踏步高度调整为: q 169mm (3 )确定各梯段踏步数量。 二层及以上梯段采用等跑,则各梯段踏步数量为: n1= n 2 =级) 由于底层中间平台下设通道,当底层楼梯两梯段采用等跑时,则底层中间平台面的标高为: 假定平台梁的高度(包括板厚)为250mm,贝U底层中间平台净高为1350-250 =1100mm<2000mm,不能满足要求。采取的处理方法为:

将平台下的地面标高降低至 0.450m,则平台净高为1100+450=1550mm<2000mm,仍不能满足要求。再将第一个梯段的踏步数量增加(2000-1550) + 169^级,此时,平台净高为 1550+169 X 3^ 2060mr2000mm,满足要求。那么,底层第一个梯段的踏步数量为8+3= 11级,第二个梯段的踏步数量为8-3= 5级。 (4) 确定梯段xx和梯段高度。 楼梯底层的梯段xx分别为: L1 = (n 1- 1)b=(11-1) x 260=2600mm L2= (n 2- 1)b=(5-1) x 260=1040mm 楼梯二层及以上的梯段xx为: L1 = L2= (n-1)b=(8-1) x 260=1820mm 底层楼梯的梯段高度分别为: H1 = n 1h=11 x 169 * 1860mmH2i 2h=5 x 169 * 840mm 二层及以上楼梯的梯段高度为: H1 = H 2=nh=8 x 169 1350mm (5) 确定梯段宽度。 住宅共用楼梯的梯段净宽不小于1100mm,假定扶手中心线至梯段边缘尺

梁式楼梯结构设计实例

梁式楼梯结构计算实例 楼梯的平面布置,踏步尺寸、栏杆形式等由建筑设计确定。板式楼梯与梁式楼梯就是最常见的现浇楼梯,宾馆与公共建筑有时也采用一些特种楼梯,如螺旋板式楼梯与剪刀式楼梯(图8-1)。此外也有采用装配式楼梯的。这里主要介绍板式楼梯与梁式楼梯的计算机构造特点。 (a)剪刀式楼梯 (b)螺旋板式楼梯 图8-1 特种楼梯 楼梯的结构设计包括以下内容: 1) 根据建筑要求与施工条件,确定楼梯的结构型式与结构布置; 2) 根据建筑类别,按《荷载规范》确定楼梯的活荷载标准值。需要注意的就是楼梯的活荷载往往比所在楼面的活荷载大。生产车间楼梯的活荷载可按实际情况确定,但不宜小于3、5kN /m(按水平投影面计算)。除以上竖向荷载外,设计楼梯栏杆时尚应按规定考虑栏杆顶部水平荷载0、5kN/m(对于住宅、医院、幼儿园等)或1、0kN/m(对于学校、车站、展览馆等); 3)、进行楼梯各部件的内力计算与截面设计; 4) 绘制施工图,特别应注意处理好连接部位的配筋构造。 梁式楼梯结构计算实例 梁式楼梯由踏步板,斜梁与平台板、平台梁组成(图8-9)。其荷载传递为: 1)踏步板 踏步板按两端简支在斜梁上的单向板考虑,计算时一般取一个踏步作为计算单元,踏步 板为梯形截面,板的计算高度可近似取平均高度 2/) ( 2 1 h h h+ =(图8-10)板厚一般不小于

30mm~40mm,每一踏步一般需配置不少于2?6的受力钢筋,沿斜向布置间距不大于300mm的?6分布钢筋。 图8-9 梁式楼梯的组成图8-10 踏步板 2)斜边梁 斜边梁的内力计算特点与梯段斜板相同。踏步板可能位于斜梁截面高度的上部,也可能位于下部,计算时可近似取为矩形截面。图(8-11)为斜边梁的配筋构造图。 3)平台梁 平台梁主要承受斜边梁传来的集中荷载(由上、下楼梯斜梁传来)与平台板传来的均布荷载,平台梁一般按简支梁计算。 图8-11 斜梁的配筋 例8-2某数学楼楼梯活荷载标准值为2、5kN/m2,踏步面层采用30mm厚水磨石,底面为20mm厚,混合砂浆抹灰,混凝土采用C25,梁中受力钢筋采用HRB335,其余钢筋采用HPB235,楼梯结构布置如图(8-12)所示。试设计此楼梯。

楼梯设计步骤及例题

1. 例题1:某内廊式三层办公楼的楼梯间,层高为3.3m,试设计该楼梯(写出基本设计步骤):计算楼梯的梯段宽、梯段长、踏步宽、踏步数目、楼梯间的开间、进深、平台梁标高,并绘出楼梯间一、二层三层平面图。(楼梯间墙宽240mm 设计步骤:(20分) 2.先设楼梯宽度A=1.1m (公共建筑楼梯宽度应》1.1m) 3.根据办公楼踏步尺寸要求,假设踏步宽b=300mm,踏步高 h=150mm,2h+b=600mm 4.确定每层楼梯踏步数量为N=N/h = 3300/150=22级,单跑楼梯段踏 步数为11级 5.计算梯段长度:D=(N/2-1)*b = (11-1)*300 = 3000mm 6.计算楼梯间进深L=D+D ' +D'2*120=3000+1100+550 + 240=4890mm D'为中间休息平台宽度,至少》A = 1100mm, D'为楼层休息平台宽度,开敞式楼梯间D'取550mm~600mm 7.计算楼梯间开间:B=2A+C+2*120=2*1100+60+240=2500mm C为楼梯井宽度,一般楼梯间开间、进深尺寸符合3M模数,所以 调整开间尺寸为B=2700mm,楼梯宽度定为A=1200mm。 8.调整进深尺寸L=5100mm,楼梯间休息平台宽度为D'1200mm, D'丄 660mm。 9.楼梯第一跑休息平台标高为3300/2=1650mm,假设平台梁高度为 300mm,则梁底标高为1350mm。

例题2:已知:某住宅双跑楼梯,层高3m。室内地面标高为 0.000,室外设计地坪标高为-0.450 ,楼梯段净宽1.1m,楼梯间 进深5.4m。楼梯间墙厚240mm,忽略平台梁高度和楼板厚度。现 要求在一层平台下过人,请写出调整方法和具体步骤,并画出调 整后的楼梯建筑剖面图,绘制到二层楼面高度即可,并标注尺寸 和标高。 解:楼梯性质为住宅楼梯,且层高3m,设踏步高h=150mm,踏步宽b=300mm。 按双跑楼梯一层平台下不过人考虑,此时梯段水平投影长度为 9*300=2700mm。 一层平台处标高为1.500,即平台下净高为1500mm,不能满足2m 的净高要求。 由于室内外高差和楼梯间进深的限制,故采用适当降低入口处室内地面并同时加长第一跑梯段结合的方法来调整: 1、将入口处室内地面降低两个踏步,标高变为--0.300,此时室内外高差150mm。 2、同时将第一跑梯段增加两个踏步,但总踏步数不变,从一层至二 层仍为20个踏步,第一层休息平台高度调整为 1.8m。 3、调整后一层平台下净高为1800+300=2100mm第一跑梯段水平投

楼梯设计例题

楼梯设计例题

楼梯设计步骤和方法 ?A.已知楼梯间开间、进深和层高,进行楼梯设计。 ?(1)选择楼梯形式 根据已知的楼梯间尺寸,选择合适的楼梯形式。 进深较大而开间较小时,可选用双跑平行楼梯;开间和进深均较大时,可选用双分式平行楼梯;进深不大且与开间尺寸接近时,可选用三跑楼梯。 ?(2)确定踏步尺寸和踏步数量 根据建筑物的性质和楼梯的使用要求,确定踏步尺寸。 通常公共建筑主要楼梯的踏步尺寸适宜范围为:踏步宽度300 mm、320 mm,踏步高度140~150 mm; 公共建筑次要楼梯的踏步尺寸适宜范围为:踏步宽度280 mm、300 mm,踏步高度150~170 mm; 2 / 19

住宅共用楼梯的踏步尺寸适宜范围为:踏步宽度250 mm、260 mm、280 mm,踏步高度160~180 mm。设计时,可选定踏步宽度,由经验公式2h十b=600 mm(h为踏步高度,b为踏步宽度),可求得踏步高度,各级踏步高度应相同。 根据楼梯间的层高和初步确定的楼梯踏步高度,计算楼梯各层的踏步数量,即踏步数量: 若得出的踏步数量不是整数,可调整踏步高度h值,使踏步数量为整数 (3)确定梯段宽度 根据楼梯间的开间、楼梯形式和楼梯的使用要求,确定梯段宽度。 如双跑平行楼梯: 梯井宽度一般为100~200 mm,梯段宽度应采用IM或1/2M的整数倍数。 (4)确定各梯段的踏步数量 3 / 19

4 / 19 根据各层踏步数量、楼梯形式等,确定 各梯段的踏步数量。 如双跑平行楼梯: 各层踏步数量宜为偶数。若为奇数, 每层的两个梯段的踏步数量相差一步。 ? (5)确定梯段长度和梯段高度 根据踏步尺寸和各梯段的踏步数量,计 算梯段长度和高度。 梯段长度=[该梯段踏步数量(n )一 1] X 踏 步宽度(b ) 梯段高度=该梯段踏步数量(n )X 踏步高度 (h ) ? (6)确定平台深度 根据楼梯间的尺寸、梯段宽度等,确定 平台深度。 平台深度不应小于梯段宽度, 对直接通

房屋建筑学复习资料+楼梯计算

二、计算题 1.楼梯计算 根据住宅设计规范:楼梯踏步高:h=160~175mm;楼梯踏步宽:b=250~300mm。 初选h=170mm,则:b=600-2h=600-2x170=260mm 楼梯踏步数:n=H/h=3000/170=17.6;取整数n=18;则h=3000/18=166.6mm, b=600-2x166.6=267mm,取b=280mm(宽度稍大有利于行走) 每个梯段的踏步数:18/2=9 计算梯段的水平投影长度:L1=(n/2-1)xb=8x280=2240mm(楼梯等跑时) 考虑一层楼梯作为出入口,其高度大于2米,因此一层楼梯只能作为不等跑设计。 因为室内外高差450mm,要保证符合规范要求,一层楼梯平台高度至少为2米。因此一层楼梯为不等跑设计,假设按(12+6)设计。 第一跑楼梯高度H1=12x166.6=2000mm,楼梯间开间为2700mm,楼梯按板式楼梯设计,平台梁高h1=1/10=270mm,取h1=350mm(考虑第一跑楼梯跨度较大), 则:一层楼梯平台净高h2=2000+450-350=2100mm>2000,符合要求。 楼梯平台宽度:D1≥楼梯梯段宽度D2,则D2=(2700-240-160(梯井宽度:60~160mm))/2=1150mm. 取中间楼梯平台=楼梯楼层平台宽度:(5700-240-11x280)/2=1190mm>1150mm,符合设计要求 2楼梯计算 例题1、学生宿舍(住宅)的层高为3300mm,设计一个楼梯,假设楼梯为砖混结构(墙体宽度240、250mm),梯井宽80mm,楼梯的开间为2700mm,确定楼梯间最小进深尺寸级楼梯的踏步数、踏步的宽度及高度。 根据宿舍(住宅)设计规范:楼梯踏步高:h=160~175mm;楼梯踏步宽:b=250~300mm。

相关文档