设计题目:

米/日,只要供生活饮用水的净水厂设计一座产水量为_2.662万m3 /d ___3

设计期限______________年____________月__________日

至______________年____________月__________日

学生姓名__宋旭航_______

指导教师_______________

兰州交通大学环境与市政工程学院

设计任务书

一、设计用原始资料

1、净水厂厂址

该净水厂位于我国华东地区某镇。根据当地政府批准的关于城镇建设发展规划,有一定的土地面积供水厂使用(具体水厂使用时用多少土地,在与指导教师商量后确定)。该厂所在地形平坦,厂区内最大高差小于1米,平均地面标高为60.0m 。厂址南侧近邻二级公路,厂址北侧500m 处即为该厂选定水源××河,附近无其他水源可供利用。

2、河水水位资料 最高水位:53.20m ; 最低水位:49.50m ; 常水位:52.00m 。

3、河流流量 最小流量:65m 3/s 。

4、河水水质分析资料

表1 河水水之分析资料

注:硬度mmol/l 的基本单元为C (++222

1

,21Mg Ca )

碱度mmol/l 的基本单元为C (---323,1

,HCO CO OH )

5、冰冻资料

冬季河流冰冻:_____0.05m___________;

最大冻土深度:_____0.2___________m;

6、地质资料

地基承载力:_________8_______kg/cm2

地下水位深度:______________m

7、气象资料

最高气温_______38________℃;

最低气温_______-1________℃。

主导风向:夏季:东南风

冬季:西北方

8、地震烈度:Ⅱ

9、其他条件:

(1)可保证按二级负荷供电:

(2)当地精制硫酸铝,三氯化铁供应充足。并有如下混凝试验资料供设计参考(20℃)。

(3)当地产石英砂,无烟煤可供各种滤池作为滤料、供货单位石英砂筛分结果如下:

(4)漂白粉和液氯均可保证供应,最大投氯量可采用1.0mg/L。

(5)水厂自用水量5~10%。

(6)远期水量为近期水量的1.5倍。

二、设计内容要求

1、净水厂总说明书一份(6~10页)。

2、工艺设计计算书一份(附有必要的计算,曲线及草图)。

3、应完成图纸

(1)净水厂总平面及高程系统图(二号图一张)。

(2)净水构筑物平面及剖面图(二号图一张)。

4、以上文字及图纸部分均需装订成册。

附:

设计说明书和计算书应根据内容分标题论述或计算,文字要简练并附有必要的计算曲线或草图,说明书前要有目录及图纸内容一览表,计算书末要附有主要参考资料,说明书和计算书装订成一册,并要有封面。

一、说明书内容

1、设计题目,设计下达单位的要求,设计期限及应交出的设计成果。

2、设计基本原则,处理方案和工艺流程的选定,包括对几个处理方案,流程的技术比较。主要依据是:原水水质,出水水质,产水量,运转操作管理水平,气象、水厂占在面积,地形高程及前后处理构筑物等关系比较后确定。

3、主要构筑物和设备类型选择。

4、设计主要成果及主要构筑物数量规格。

5、设计人员认为有必要说明的其它内容(如供水制度和工作制度,人员编制,管线埋深,污泥排放等)。

二、工艺设计计算书主要内容(按流程先后顺序计算)

1、投药设备

(1)药剂类型的选择

(2)投药量的确定和计算,投药点的选定。

(3)投药设备类型选择及计算

(4)加药间及药库的设计(附有必要的草图)

2、混合絮凝设备的设计与计算(附有必要的草图)

3、沉淀或澄清构筑物的设计计算(附有必要的草图)

4、过滤构筑物的设计计算(附有必要的草图)

5、贮水构筑物

(1)清水池容量计算

(2)标准设计图纸的选定

5、消毒设备

(1)投氯量的确定和计算

(2)投氯设备类型的选择

(3)加氯间设计(附有必要的草图)

6、水厂布置

(1)水厂总平面布置(要有详细的说明)

(2)水厂高程系统布置和高程计算

7、主要参考资料一览表

三、建议参考资料一览表

1、《室外给水设计规范》GB 50013-2006

2、《净水厂设计知识》建筑工业出版社

3、《给水排水设计手册》建筑工业出版社

4、有关标准设计图纸-兰州交通大学环境与市政工程学院图书馆

5、《给水工程主要构筑物及设备工艺计算》兰州大学出版社

6、《给水工程》同济大学主编

7、《给水处理理论》建设工业出版社

8、《水处理工程设计计算》,韩洪军、杜茂安,中国建筑工业出版社,2006年3月

9、《给水排水工程专业工艺设计》,南国英,化学工业出版社,2004年8月

设计说明书

一、水厂设计规模的确定

水厂设计规模为近期:2.42×1.1=2.662万m3 /d(1.1为水厂自用水量系数),水处理构筑物按照近期处理规模进行设计。远期水量为近期水量的 1.5倍,即 2.662×1.5=3.993万m3 /d。水厂的主要构筑物分为2组,每组构筑物类型相同,每组处理规模为1.21万m3 /d,近期建造2组。

二、水质分析

1)、原水水质资料如下表:

要考虑的对象,另外像嗅和味、氨氮、CODm、其他化学指标和其他毒理学指标等都符合国标要求,则无需处理,所以说,该水厂不需要设计预处理和深度处理。

2)、目标水质

经净水厂处理过的水质要符合国标要求,使浑浊度<3,细菌总数<100个/mL,大肠菌群不得检出。

三、水厂工艺流程选择

给水处理方法和工艺流程的选择,应根据原水水质及设计生产能力等因素,通过调查研究、必要的试验并参考相似条件下处理构筑物的运行经验,技术经济比较后确定。

方案一、由于水源不同,水质各异,饮用水处理系统的组成和工艺流程有多种多样。

以地表水作为水源时,处理工艺流程中包括混合、絮凝、沉淀或澄清、过滤及消毒。工艺流程如图3-1。

→滤池→清水池→二级泵房→用户

消毒剂

图3-1

方案二、若水源受到严重污染,按目前行之有效的方法,可在砂滤池后加设臭氧/活性炭处理。如图3-2

混凝剂

原水→混合→澄清池→砂滤池→臭氧接触池→活性炭滤池→清水池→二级泵房→用户

图3-2

综上,,根据原水水质、原水浑浊度(最高位200mg/L)、处理后水质要求、水厂规模、水厂用地面积、地形条件和工艺选择方案的要求等,通过技术经济比较后确定为如下方案。即水厂工艺流程为:

原水→管式静态混合→机械絮凝→沉淀→快滤→清水池→二级泵房→用户。

四、水处理构筑物选择

根据所选择的工艺流程确定设计中的水处理构筑物为:

原水→管式静态混合→絮凝池→沉淀池→快滤池→清水池→二级泵房→用户。

4.1、加药系统的设计

4.1.1、投药系统的组成

药剂投加方法有干投法及湿投法,我国大多采用湿投法。

湿投法投药系统如下图所示:

由图知,投加到原水中的溶液流量需要按原水中应投的药剂剂量准确控制,因此要根据原水水量和水质的变化随时调节。药剂投加到水中需要适当的设备,投加设备往往与混合设备结合在一起。

投加方法比较表 表

4-1

搅拌

4.1.2、药剂类型的选择 1)、混凝剂选择

混凝剂种类很多,据目前所知,不少于200-300种。按化学成分可分为无机和有机两大类。无机混凝剂品种较少,目前主要是铁盐和铝盐及其聚合物,在水处理中用的最多。铁盐具有腐蚀性,因此在使用时要考虑防措施。常用混凝药剂如表4-3。

常用混凝药剂表4-3

根据原水水质资料及考虑处理效果综合考虑,选择三氯化铁作为絮凝剂,因为三氯化铁是铁盐混凝剂中最常用的一种阳离子型高分子常用混凝药剂,其可对负电荷起电性中和与吸附架桥双重作用,絮凝体一般比较密实,其适用的PH范围较宽,温度适应性高,操作方便,腐蚀性小,成本较低。

2)、助凝剂选择

絮凝剂通常指在混凝过程中主要起帮助脱稳作用的药剂;助凝剂主要通过吸附架桥作用把颗粒连接起来所投加的药剂;助凝剂是指改善混凝效果而投加的各种辅助药剂。助凝剂选用聚丙烯酰胺。

聚丙烯酰胺介绍表表4-2

4.1.3、混凝剂的投加

混凝剂投加设备包括计量设备、药液提升设备、投药箱、必要的水封箱以及注入设备等。

(1)、计量设备:

主要有转子流量泵、电磁流量泵、苗嘴、计量泵等,其中苗嘴适用于人工控制,其他既可人工控制,也可自动控制。

(2)、投加方式:

主要有泵前投加(如图a、b)、高位溶液池重力投加(如图c)、水射器投加(如图d)、计量泵投加(如图e)等方式。

(c)

(d)

(e)

投加方式优缺点比较表4-4

经过上述比较,综合考虑之后,本设计选用计量泵投加(如图e)。计量准确,可通过改变计量泵行程或变频调速改变药液投量,最适合用于混凝剂自动控制系统。

(3)、药剂注入方式:

如下图,管口与水流方向成60度夹角,有利于药剂与水的充分混合。

4.1.4、混凝剂的调制

(1)、药剂的调制方法:水力、机械、压缩空气等。

①、水力调制适用于中、小型水厂和易溶解的药剂,可利用水厂出水压力,节省机电等设备

②、机械调制适用于各种药剂和各种规模水厂。使用较普遍、一般旁人式用于小型水厂;中心式用于大中型水厂。

③、压缩空气调制适用于较大水厂与各种药剂,不宜用作较长时间的石灰乳液连续搅拌。

(2)、混凝剂投加系统(如下图)

(3)、调制设备:

调制设备一般包括溶药池、溶液池、搅拌设备等。(如表4-5)

调制方法优缺点比较表4-5

为了使药剂迅速、均匀地溶解和保证溶液浓度的均匀,该设计采用机械调制。因为使用于不同药剂和各种水厂,而压缩空气调制适用于较大水厂,由于本设计水厂规模较小,,则压缩空气调制不使用,但应注意的是搅拌设备应有防腐措施。

4.2、混合设备

混合方式基本分为两大类:水力和机械。前者简单,但不能适应流量的变化;后者可进行调节,能适应各种流量的变化,但需有一定的机械维修量。设计中具体根据水厂水工艺布置、水质。、水量、投加药剂及数量及维修条件确定为水力混合。

目前较常采用的水力混合有:水泵混合、管式静态混合器混合、扩散混合器混合、跌水混合和水跃混合。关于这几种混合方式的优缺点比较见表4-6。

混合方式比较表4-6

经比较确定设计中采用管式静态混合器混合的方式,则混合设备为管式静态混合器(如下图)。管中流速不宜小于1m/s,投药点后的管内水头损失不小于0.3-0.4m。投药点至末端出口距离以不小于50倍管道直径为宜。

管式静态混合器构造简单,安装方便。混合快速均匀。为提高混合效果,可在管道内增设孔板和文丘利管。

4.3、絮凝池

4.3.1、絮凝池选择

絮凝设备与混合设备一样,可分为两大类:水力和机械。前者简单,单不适应于流量的变化;后者能进行调节,使用于流量变化,但机械维修量较大。

絮凝池形式的选择,应根据水质、水量、沉淀形式、水厂高程布置以及维修要求等因素确定。几种絮凝池主要优缺点如表4-7。

絮凝池比较表4-7

由于水量变化较大,本设计选用机械絮凝池,其絮凝效果好,水头损失小,可适应于水质水量的变化。

机械絮凝池,根据搅拌轴的位置,可分为水平轴式和垂直轴式,本设计采用垂直轴式机械絮凝池。

4.3.2、机械絮凝池设计要点

4.4、沉淀池

4.4.1、沉淀池的选择

沉淀池的选择的主要因素有:

①、水厂规模:各类沉淀池根据技术和经济上的分析常有其适用范围。如平流式沉

淀池适用于处理水量在10万方以上的大型水厂,而斜管斜板沉淀池适用于小型水厂。

②、进水水质条件:原水水质中的浊度、含沙量、颗粒组成以及原水水质的变化都

与沉淀效果密切相关,并影响沉淀池的选型。

③、高程布置的影响:水厂构筑物之间一般采用重力流。当沉淀池过深或过浅时,

将会增加后续处理构筑物的埋深。

④、运行费用:经常运行费用主要涉及混凝剂消耗、用水率以及设施的维护更新。

⑤、占地面积:沉淀池所占面积在生产构筑物中是较大者,根据不同池型可占20%

-40%。平流式沉淀池一个主要的缺点是占地面积大。

⑥地形地质条件:不同形式沉淀池的池型均不相同,有的平面面积较大面池较浅;

有的平面面积较小而池深较深,当地地形或地质条件受限制时,将会影响池型的选择。

4.4.2、沉淀池优缺点比较

沉淀池形式比较表4-8

本设计水厂规模较小,进水水质较好,结合造价和经济费用的分析,考虑沉淀池选择的上述因素,通过技术经济比较后确定为斜管沉淀池。

4.4.3、斜管沉淀池特点

斜管沉淀池是把与水平面一定角度(一般60度)的管状组件(断面矩形或六角形)

置于沉淀池中央构成。水流可从下向上或从上向下流动,颗粒则沉于众多斜管管底。而

后自动滑下。

根据平流式沉淀池去除分散颗粒的沉淀原理,一个池子在一定的流量Q和一定的颗粒

沉降速度u的条件下,其沉淀效率E与池子的平面面积成正比。为此,在同一池子中,

按高度分成2个间隔,使水平面面积增加两倍。提高沉淀能力两倍。

斜管沉淀池,水力条件好,沉淀效率高;体积小,占地少;停留时间短。

4.4.3、斜管沉淀池设计要点

4.5、滤池

4.5.1、滤池的选择

滤池有:

①、普通快滤池:使用于大、中、小型水厂;单池面积一般不宜大于100 m2

;有条件时尽量采用表面冲洗或空气助洗设备。

②、双阀滤池:使用条件与普通快滤池相同。

③、均质滤料滤池:使用于大、中型水厂;单池面积可达150 m2 运行稳妥可靠;采用较粗滤料,材料易得;滤床含污量大,周期长,滤速高,水质好;不会发生水力分级现象,使滤层含污能力提高;具有气水反冲洗和水表面扫洗,冲洗效果好。使洗水量大大减少。

④、多层滤料滤池:单池面积一般不宜大于50-60 m2

⑤、虹吸滤池:使用于中型水厂(2-10万方/每天);单池面积不宜过大;每组滤池数不少于6池。

⑦、无阀滤池:适用于小型水厂;单池面积一般不大于25 m2

由于设计为中型水厂,砂滤料及材料易得,进水水质较好,结合造价和经济费用的分析,通过技术经济比较后确定为普通快滤池。

4.5.2、普通快滤池设计要点:

4.5.3、滤池布置

4.5.4、滤料

4.5.5、配水系统

采用管式大阻力系统(如下图3-1),配水孔眼总面积与滤池面积之比为25%。

4.5.5、滤池参数

a、滤池超高0.3m。

b、滤层工作周期24h。

c、冲洗前的水头损失最大值2.2m。

d、冲洗强度14L/(s. )

e、承托层用卵石按颗粒大小分层铺成。如下表4-8

f、虑速:10m/h,冲洗时间:7min。

g、滤池个数参考规范,如下表4-9;滤池长宽比参考规范,如下表4-10;滤池管(槽)流速,如下表4-11。

表4-8

表4-9

表4-10

自来水厂供电系统设计方案

自来水厂供电系统设计方案 一、课程设计的目的与任务 供电系统与电气控制是自动化专业的专业课,具有很强的实践性和工程背景,供电系统与电气控制课程设计的目的在于培养学生综合运用供电系统与电气控制的知识和理论分析和解决供电系统设计问题,使学生建立正确的设计思想,掌握工程设计的一般程序、规和方法,提高学生调查研究、查阅文献及正确使用技术资料、标准、手册等工具书的能力,理解分析、制定设计方案的能力,设计计算和绘图能力,实验研究及系统调试能力,编写设计说明书的能力。 二、原始资料 (1) 自来水厂用电设备一览表(附表2) (2) 自来水厂平面布置图(附图5) (3) 自来水厂机修车间平面布置图(附图6) (4) 该厂年最大有功负荷利用小时数 T max =8000小时 (5) 该厂一、二泵房为二级负荷,机修及办公室为三级负荷。 (6) 电源条件: 距该厂8公里处,有一地区变电所,地区变电所可分别从两段35kV 母线上各提供一回电源,这两段母线的短路容量皆为: MVA sd P 350)3( (7) 气象及其他有关资料 a) 要求车间变电所低压侧的功率因数为0.85。高压侧功率因数为0.95。 b) 年平均温度及最高温度 最热月平均最高温度 年平均温度 最热月土壤平均温度 35℃ 18℃ 30℃

三、设计要求容: (1) 计算自来水厂、机修车间的总计算负荷。并确定为提高功率因数所需的补 偿容量。 (2) 选择该自来水厂总降压变电所、机修车间变电所的变压器台数及额定容 量。 (3) 选择和确定自来水厂高压供电系统(包括供电电压,总降压变电所一次接 线图,场高压电力网接线)。 (4) 选择高压电力网导线型号及截面。 (5) 选择和校验总降压变电所的一次电气设备。 (6) 拟定机修车间供电系统一次接线图(包括车间变电所一次接线及车间低压 电力网接线)。 (7) 选择机修车间的低压电力网的导线型号及截面。 (8) 选择和校验机修车间供电系统的一次电气设备(包括各支线上的开关及 熔丝)。 四、负荷计算 地区变点所 U p =35KV 总降压变电所 U e =10KV 去自来 水厂 自来 图二 课题(2)电力系统结构图

工艺综合课程设计指导书

《工艺综合课程设计》简明指导书 1.设计目的 《机械制造工艺与机床夹具》是一门实践性很强的课程,只有通过实践性教学环节才能使学生对该课程的基础理论有更深刻的理解,也只有通过实践才能培养学生理论联系实际的能力和独立工作能力。该设计的目的就在于: (1)在结束了《机械制造工艺与机床夹具》及有关课程的学习后,通过本次设计使学生所学到的知识得到巩固和加深,并培养学生学会全面综合地应用所学知识,去分析和解决机械制造中的问题的能力。 (2)通过设计提高学生的自学能力,使学生熟悉机械制造中的有关手册、图表和技术资料,并学会结合生产实际正确使用这些资料。 (3)通过设计使学生树立正确的设计思想,懂得合理的设计应该是技术上先进的,经济上合理的并且在生产实践中是可行的。 (4)通过编写设计说明书,提高学生对技术文件的整理、写作及组织编排能力,为学生将来撰写技术及科研论文打下基础。 2.设计内容 (1)编制规定零件的机械制造工艺规程一份; (2)填写规定零件的《机械加工工艺过程卡》一份; (3)填写规定零件某机械加工工序的《机械加工工序卡片》一份; (4)设计规定零件的某机械加工工序的专用夹具一套并绘制其总装图一张; (5)编写设计说明书一份。 3.设计步骤及要求 (1)根据给定的生产纲领,确定生产类型。 (2)分析和审查零件图:读懂零件图;审查该零件的结构工艺性;了解其主要技术要求;区分哪些表面是加工表面,哪些表面是不加工表面;查清各表面的尺寸公差、形位公差、表面粗糙度和特殊要求,区分各表面的精密与粗糙、主要与次要、重要与不重要等相对地位。在此基础上初步确定各加工表面的加工方法。 (3)根据给定的零件材料,确定毛坯种类。并确定加工表面的总加工余量。 (4)拟定零件的机械加工工艺规程:选择粗基准和精基准;确定各表面的加工方法;确定加工顺序;安排热处理工序及必要的辅助工序。 (5)确定各工序的加工设备,刀具及夹具。 (6)对工艺规程中的某道工序使用的夹具进行设计:一般画一张A1图,要求手工绘图。 a. 以有利于反映该工序加工的位置,选取投影视图。用双点划线画出零件轮廓。 b. 在零件定位表面处,画出定位元件或机构。 c. 在夹紧位置处画夹紧机构。 d. 在对刀位置画出对刀元件或刀具导引装置。 e. 画出与机床连接的元件及其它元件。 f. 绘图时要遵守国家标准的规定画法,能用标准件的尽量采用标准件。 g. 为表达清楚夹具结构,应有足够的视图、剖面图、局部视图等。 h. 夹具图上应标注夹具的总体轮廓尺寸,对刀尺寸,配合尺寸及配合公差要求,并标明夹具制造,验收和使用的技术要求。 i. 在夹具图右下角绘制国家标准规定的标题栏和明细表,表中详细列出零件的名称,代号,数量,材料,热处理及其它要求。 (7)确定所设计夹具的工序的工序余量,计算工序尺寸及公差。 (8)确定所设计工序的切削用量及工时定额。 (9)填写工艺文件——工艺过程卡和工序卡各一份。

某自来水厂工艺设计说明

课程:给水课程设计 某自来水厂工艺设计说明书 组别:第四组 组员:彪艳霞、沈晓慧、施谊琴、杨佳莉 赵文洁、陈艳丹、倪晶晶、赵维诘 钱嘉骋、张旭 指导老师:刘洪波 专业:环境工程 学院:环境与建筑学院

某自来水厂工艺设计说明书 第一章概述 1.1设计任务及要求 《给水处理》是一门实践性很强的课程,是学生毕业后经常能用到的专业核心课程之一。为了使学生更好地掌握其基本理论、熟悉和掌握给水厂(自来水厂)设计的原则、步骤与方法,独立完成相关工艺选择、主要构建筑物设计计算、设备选型,从而培养学生运用所学理论和技术知识,综合分析及解决实际工程设计问题的初步能力,使学生在设计计算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高,开展此课程设计。 本课程设计的重点在于: 1. 给水处理厂处理工艺流程的选择与工艺设计; 2. 给水处理常规构筑物如絮凝池、沉淀池、过滤池、清水池、二级泵房、加氯间等构建筑物的工艺计算; 3. 合理优化布置处理厂的平面与高程。 1.2基本资料 1.2.1水厂规模与基本情况 水厂1:某市地处长江下游(东部地区),属亚热带季风气候,四季分明,日照充分,雨量充沛。气候温和湿润,年平均气温15.7 ℃。春(4月-5月)、秋(10月-11月)较短,冬(12月-次年3月)、夏(6月-9月)较长。有春雨、梅雨、秋雨三个雨期,年平均气温20℃,最冷月平均温度3℃,最热月平均温度35℃,最高温度39℃,最低温度1℃。年平均降雨量1325mm,80%以上的降雨发生在6月至10月的五个月中,多年平均最大时降雨量为59.45mm,最大日降雨量为156.2mm,常年最大风速为2.9m/s,主导风向为西南风。该市水源主要为地表水,拟建一给水厂,以地表水为水源。 (1)水厂近期净产水量为:15万m3/d。 (2)水源水质资料:

《游戏设计》课程设计指导书

《游戏设计》课程设计指导书 编写:蔺广逢 适用于:数字媒体专业 2011.12

游戏设计课程设计任务书 设计时间:1周学分数:1.0 执笔人:范彩霞编写日期:2008年10月 一、课程设计目的 游戏设计课程设计是数字媒体技术专业必修的实践环节。本课程设计是《游戏设计》课程实践环节的深化和延续。通过该实践环节的训练,使学生能够更加全面和系统的掌握游戏设计的体系结构。通过对所做游戏的故事梗概、游戏类型以及设计制作过程中所涉及的相关技术的学习和掌握,提高学生的实践能力以及团队协作能力,为在计算机游戏设计这一领域进行深入研究做准备。 二、课程设计的内容与要求 本课程设计通过分组来进行,每组3~4人。对每一个组,都必须设计和实现一个完整的游戏,游戏的类型不限,软件运行环境限为Microsoft Windows,硬件平台限为PC。在每组进行游戏设计之前必须提供游戏文档说明,包括游戏的故事情节、游戏的类型、游戏界面的设计等。每组设计的游戏不一定是原创的,但绝不能抄袭已有的游戏。 每组设计的游戏需要有较为完整的情节,要求能体现以下的基本技术:提供使用键盘或鼠标控制视点的朝向和运动的功能;在游戏中至少有一个人物是三维的,并且能产生相应的动画。必须在某个场景中有配音或者背景音乐;最好能在某一个画面中体现一些特效技术;必须能实时或者准实时运行。 游戏设计完成后对自己所做的游戏进行短评,包括:游戏中的哪一部分是最得意的?对最初的游戏设计作了哪些修改,为什么?在这个游戏项目的实践中获得的经验和教训是什么?如果有更多的时间下一步会怎么做? 三、课程设计的报告(论文、作业)的要求 课程设计报告是课程设计过程的整理和总结。因此,编写课程设计报告是课程设计阶段的一个重要组成部分。课程设计报告的内容和要求根据设计内容而定,对于本课程设计,主要应包括以下内容: 封面:封面上应标明“游戏设计课程设计”报告、专业、姓名、学号与时间等; 课程设计报告内容主要包括: (1)课程设计的目的;

给水厂课程设计

一.基础资料 1.1工程设计背景 某市位于广东省中南部,北接广州,南连深圳,是近年来珠江三角洲经济发展和城市化进程较快的地区。近年来,由于经济的发展、城市化进程的加快和城市人民生活水平的提高,用水的需求不断增长,原有水处理厂的生产能力已不能满足要求,对经济发展和人民生活造成了严重影响,为缓解这一矛盾,经市政府部门研究并上报请上级主管部门批准,决定在东江南支流南岸、鳌峙塘新建一座给水处理厂。 1.2设计规模 该净水厂总设计规模为(10+M)×104m3/d(M为学生学号的个位数字)。征地面积约40000m2,地形图见附图。 1.3基础资料及处理要求 1.3.1原水水质 原水水质的主要参数见表1。

1.3.2地址条件 根据岩土工程勘察报告,水厂厂区现场地表层分布较厚的素填土层,并夹杂大量的块石,平均厚度为5米左右,最大层厚达9.4米,该土层结构松散,工程地质性质差,未经处理不能作为构筑物的持力层,为提高地基承载力及减少构筑物的沉降变形,本工程采用振动沉管碎石桩对填土层进行加固处理.桩体填充物为碎石,碎石粒径为2~5CM,桩径为400毫米,桩孔距为1M,按梅花形布置。 1.3.3气象条件 项目所在地属于亚热带海洋性气候,阳光充足,雨量充沛,多年平均气温22℃,绝对最高温度38.2℃(94.7.2),绝对最低温度-0.5℃(57.2.11),年平均霜冻日3.6天,最多10天。年平均日照时数1932小时,年平均降雨量1788.6mm,日最大降雨量367.8mm(81.7.1),年平均相对湿度79%。 主导风向东北(01班)、西南(02班)。 1.3.4处理要求 出厂水水质指标满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的相关要求。

5000吨水厂设计说明

某师净水厂设计 一.设计原始资料 1.净产水量:5000m3/d 2.水源为河水, 3.(1)最高浑浊度为2000NTU (2)碱度为5mg/L (3)总硬度:月平均最高368mg/L, 月平均最低156mg/L (4)PH值:6.9—7.6 (5)色度:12度 (6)大肠菌群数:1800CFU/100ml (7)水温:月平均最高27.7℃月平均最低6.9℃ 4.净化出水要求:达到《国家生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求。 5.净水厂地形图:比例尺1:200 6.地形资料:拟建水厂厂址地形平坦,地质为砂质粘土,地基承载力特征值fa=600kPa,无地下水 7.各种材料均可供应。 二、水厂工艺流程选择 (一).确定净水厂的设计水量 根据GB50013—2006规定:水处理构筑物的设计水量,应按最高日供水量加水厂自用水量确定。 水厂自用水率应根据原水水质、所采用的处理工艺和构筑物类型等因素通过计算确定,一般可采用设计水量的5%~10%。当滤池反

冲洗水采取回用时,自用水率可适当减小。 考虑滤池反冲洗水采取回用及用水安全,自用水率取8% 则设计水量G=5000×(1+0.08)=5400 m3/d (二)确定净水厂工艺流程和净化构筑物的型式 原水的含沙量或色度、有机物、致突变前体物等含量较高,臭味明显或为改善凝聚效果,可在常规处理前增设预处理。原水来自河水含沙量较低,色度12度,满足GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》,可以不进行原水的预处理。 设计工艺流程: 取水→一级泵站→管式静态混合器→穿孔旋流絮凝池→斜管沉淀池→无阀滤池→消毒剂→清水池→二级泵站→用户 三、混凝剂的投配 根据最高浊度,此河水水质与长江水类似,则混凝剂PAC采用碱式氯化铝(含三氧化二铝10%),投加量最高为20mg/L,无需助凝剂。沉淀或澄清时间1.2h。每天工作时间为18h。 1.溶解池W1和溶液池W2的确定 W2=aQ/417cn=18×100×20×5400/18 /(1000×1000×10×2)=0.54m3 n----液体投加混凝剂时,溶解次数应根据混凝剂投加量和配制条件等因素确定,每日不宜超过3次,取2次。 c----混凝剂投配的溶液浓度,可采用5%—20%(按固体重量计算)取10%. 溶液池采用矩形砖混结构,设置1个0.643m,保证连续投药。池子尺寸为L×B×H=0.8×0.8×1.1(其中超高0.25m)。 W1=(0.2-0.3)W2

产品结构设计课程设计指导书

产品结构设计课程设计指导书 一、课程的性质和任务 《产品结构设计》是工业设计专业重要的课程设计之一。通过本课程设计,使学生在产品外观造型设计基础上进一步深化,从而具备一定的产品结构设计的能力,形成良好的思维能力和实践技能,提高对产品设计的综合认识。 二、设计具体实施过程及要求 1、明确设计内容,查阅相关资料 对于设计要完成的内容及上交作业清晰明了。对洗衣机这类产品的资料进行查阅和整理。具体内容包括:洗衣机的分类、洗衣机的工作原理、洗衣机的使用过程,洗衣机的使用环境等。 2、拆分洗衣机的各个零部件,并记录好数据,绘制结构设计说明图。 首先拆分外壳,注意其连接方式及定位方式。依据产品各个部分的功能划分其动力部件、支撑部件、传动部件、工作部件、面板部件等,逐步拆分产品各个组成部分。对拆分的每个零件的结构进行分析,并从其功能与结构的联系上来考虑其结构的必要性。 3、产品三维建模 首先建立产品各个零件的三维模型。依据具体的尺寸,利用pro/E软件进行建模。产品的主要结构要清晰,对于个别的细节结构在建模时可以忽略。 4、产品的装配 对产品各个零件可以先组成部件,再组成整体产品,最后进行爆炸图的制作。 5、产品的外观再设计 在明确对产品的整体结构及各个零件结构的基础上,分析内部结构与外观造型之间的关联。对于产品不太合理的地方进行改进,并赋予产品新的外观造型。

三、作业及要求: 1、设计报告书一份(不少于5000字)(A3) 报告内容: 封面及目录; 计划时间进度表; 产品功能及使用的总结及分析; 产品外观造型及内部结构的总结及分析; 产品各零件的三维造型及结构分析; 产品爆炸图; 改进产品外观造型展示; 小组各成员的任务分配说明。 四、评分标准(总分100分) 1、对产品认识的完整度(15分) 2、产品零件结构绘制与建模的正确性(50分) 3、各产品零件装配的合理性(10分) 4、产品外观设计的美观性(15分) 5、报告书书写的规范性(10分) 五、教材与参考书目: 1、《产品结构设计》,刘宝顺主编,中国建筑工业出版社,2009.1 2、《面相制造和装配的产品设计指南》,钟元编著,机械工业出版社,2011.4 3、《电子产品结构与工艺》,张修达主编,科学出版社,2010.4

水厂设计方案

地表水处理系统 设 计 方 案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、规范与标准 四、设计原则 五、编制范围 六、设计参数 七、地表水处理工艺流程 八、工艺说明 九、中央控制系统说明 十、设备参数 十一、人员配备 十二、工程投资估算 附件:平面布置图

一、工程概况 X市要求将地表水(符合《地面水环境质量标准》GB3838-88)进行处理,出水要求符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。 二、编制依据 1、《地面水环境质量标准》 GB3838-88 2、《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 3.业主提供得资料 三、规范与标准 1、《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 2、《建筑给水设计规范》 GBJ15-88 3、《水处理设备技术条件》 JB/T2932-1999 4、《地面水环境质量标准》 GB3838-88 四、设计原则 1、优化工艺设计,使系统设备经济、合理、可靠。 2、选用新型优质材料与配件,单体设备结构先进、合理。 3、自动化程度高,操作维护方便,减少劳动强度。 4、设备布局合理、美观。 5、采用合理工艺与流程降低运行费用。 五、编制范围 地表水处理机房内得水处理设备均由本设计方案考虑,机房内得基础条件也可由我公司负责提出,但由业主建设。机房内得所有土建项目与配套得机房建设,供水管网由业主考虑。 业主并将电源、水源接至机房。 六、设计参数 1、原水性质: A: 符合地面水环境质量标准II类水质 B: 符合地面水环境质量标准I类水质

2、处理水量: A:Q=100t/h; 3、出水水质: 符合《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 七、地表水处理工艺流程 1、工艺确定 A:Q=2400t/d 由于原水为符合地表水地面水环境质量标准II类水质,而出水要求达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006,所以工艺主要考虑采用微絮凝与过滤技术来达到要求,为了加强对有机污染物得去除效果,系统将设置活性炭过滤,最后在出水口投加二氧化氯消毒以确保细菌指标达到设计要求。 本工艺中多介质过滤与活性炭过滤均为自动运行,根据压差到达设定值时自动反洗,水源在洪水期间水中得悬浮物将最高达500mg/l, 过滤器到达设定得压差得时间将大大缩短,即过滤器将缩短工作周期自动反洗来应付高浊度原水,系统出水仍然达到设计要求。 本工艺中机械过滤均为自动运行,根据压差到达设定值时自动反洗,水源在洪水期间水中得悬浮物将最高达500mg/l, 过滤器到达设定得压差得时间将大大缩短,即过滤器将缩短工作周期自动反洗来应付高浊度原水,系统出水仍然达到设计要求。 3、工艺流程图 根据原水水质与出水要求,本设计建议采用以下处理工艺: A:Q=2400t/d 混凝剂二氧化氯 ↓↓原水→原水泵(反洗泵) →管道混合器→多介质过滤器→活性炭过滤器→清水池→供水管网 B:Q=5000t/d 混凝剂二氧化氯 ↓↓

给水厂课程设计计算书

目录 1 设计水质要求及水量计算 (1) 1.1 城市用水要求 (1) 1.2 设计水量的确定 (1) 2 给水工艺流程的选择 (1) 2.1 原水水质分析 (1) 2.2 给水处理工艺的确定 (2) 3 药剂的选择及其投加方式 (2) 3.1 混凝剂的选择 (2) 3.1.1 固体硫酸铝 (2) 3.1.2 液体硫酸铝 (2) 3.1.3 硫酸亚铁 (2) 3.1.4 三氯化铁 (3) 3.1.5 聚合氯化铝 (3) 3.1.6 聚丙烯酰胺 (3) 3.2 混凝剂的投加方式 (3) 3.2.1 重力投加 (3) 3.2.2 水射器 (4) 3.2.3 计量泵 (4) 3.3 消毒剂的选择 (4) 3.3.1 漂白粉 (4) 3.3.2 液氯 (4) 3.3.3 二氧化氯 (4) 3.3.4 臭氧 (4) 3.3.5 紫外线 (5) 3.4 消毒剂的投加方式 (5) 4 混合形式的确定 (5) 4.1 水泵混合 (5) 4.2 管式静态混合器 (5)

4.3 跌水混合 (5) 4.4 机械混合 (5) 5 水工构筑物的确定 (6) 5.1配水井 (6) 5.2絮凝池 (6) 5.2.1 隔板絮凝池 (6) 5.2.2 折板絮凝池 (6) 5.2.3 网格(栅条)絮凝池 (6) 5.2.4 机械絮凝池 (6) 5.3 沉淀池 (6) 5.3.1 平流式沉淀池 (6) 5.3.2 斜管(板)沉淀池 (7) 5.4 过滤设备 (7) 5.4.1 普通快滤池 (7) 5.4.2 双阀滤池 (7) 5.4.3 V型滤池 (7) 5.4.4 虹吸滤池 (7) 5.4.5 无阀滤池 (8) 5.4.6 移动罩滤池 (8) 6 水工构筑物参数设计 (8) 6.1 加药间的计算 (8) 6.1.1 溶液池容积W1 (8) 6.1.2 溶解池容积W2 (9) 6.1.3 投药管 (9) 6.1.4 搅拌设备 (9) 6.1.5 计量泵 (9) 6.1.6 药剂仓库 (9) 6.2 混合设备的计算 (10) 6.2.1 设计管径 (10) 6.2.2 混合单元数 (10)

自来水厂设计说明书概要

管网设计计算说明书(给水) 1设计原始资料 1.1 城镇概况 该小镇位于广东省中部,属热带和亚热带季风气候。市区地势平坦,除中部有一座较高的山(主峰海拔310m)外,市区主要建在台地和平原上。居住人口约15万,分为两个生活区:新城区和旧城区。 1.2 城市用水情况 城市用水按15万人口设计,居民最高日用水量按210d cap L?,给水普及率:100%。市区以4~6层的多层建筑为主。 2. 城市给水工程用水量计算 2.1居民区用水量计算 该地区地处我国广东省中部,设计人口15万,为小城市,居民生活用水最高日用量根据《给排水规范大全》,采用210 L/cap.d。则居住区最高日用水量为: Q1=qNf=210×15×104×100%×103-=3.15×104 Q1——城市最高日综合用水,m3/d; q——城市最高日综合用水量定额,L/(cap.d); N——城市设计年限内计划用水人口数; f——城市自来水普及率,采用f=100% 2.2. 公共建筑用水量计算 2.2.1 医院日用水量 根据给排水设计规范(GB50015-2003, 3.1)查得,医院病人用水量为400 L/cap.d,根据设计任务书中的设计原始资料表2 :公共建筑用水量一览表得知,每个医院用水人数为800床。(共两个医院)则医院日用水量: Q 医院= 400-3 ?10?800?2=640(m3/d) 2.2.2 中学日用水量 2.2.2.1 第一中学日用水量 根据给排水设计规范(GB50015-2003, 3.1)查得,中、小学生用水量为40 L/cap.d 根据设计任务书中的设计原始资料表2 :公共建筑用水量一览表得知,第一中学用水人数2000人。于是,

给水水厂设计说明书

.设计资料 1.1.1供水要求 1)给水厂水量为30000m3/d。 2)水厂自用水量系数为5?8%,时变化系数1.5?1.4。 3)水厂出水水压为45~50m。 4)出厂水质达到国家饮用水水质标准。 5)水厂自用水取5%。 6)时变化系数取1.5。 1.1.2原水水质 某河流原水水质分析结果(见表1) 表1 某河流的原水水质分析结果

1.3饮用水水质标准 生活饮用水水质标准(见表2) 表2生活饮用水水质非常规检验项目及限值(62项)

氯乙醛(水合氯醛) 氯化氰(以CN 计) 1.2设计任务 1) 根据水质、水量、地区条件、施工条件和一些水厂运转情况选定处理方案和确定处 理工艺流程。 2) 拟定各种构筑物的设计流量及工艺参数。 3 )选择各构筑物的形式 和数目,初步进行水厂的平面布置和高程布置。 在此基础上确 定构筑物的形式、有关尺寸安装位置等。 4 )进行各构筑物的设计和计算,定出各构筑物和主要构件的尺寸,设计时要考虑到构 筑物及其构造、施工上 的可能性。 5 )根据各构筑物的确切尺寸,确定各构筑物在平面布置上的确切位置,并最后完成平 面布置。确定各构筑物 间连接管道、检查井的位置。 6)水厂厂区主体构筑物(生产工艺)和附属构筑物的布置,厂区道路、绿化等总体布 置。 2.1选择方案 2.1.1絮凝工艺: 方案:采用机械絮凝池和往复式隔板絮凝池组合使用 机械絮凝池 优点:絮凝效果好,节省药剂;水头损失小;可适应水质水量的变化。 缺点:需机械设备和经常维修。 往复式隔板絮凝池 优点:絮凝效果好;构造简单;施工方便。 溴仿 0.1(mg/L) 二溴一氯甲烷 0.1(mg/L) 一溴二氯甲烷 0.06(mg/L) 氯乙酸 0.05(mg/L) 氯乙酸 0.1(mg/L) 0.01(mg/L) 0.07(mg/L)

课程设计指导书

Harbin Institute of Technology FPGA设计及应用实验 课程名称:课程设计 设计题目:异步十六分频电路设计院系:电信学院 班级:1005201班 设计者:刘磊 学号:11005A0110 设计时间:2013年10月30号 哈尔滨工业大学 2013年10月30 日

FPGA设计及应用试验 --电路图方法设计:异步16分频 一.试验任务 1、熟悉ISE和Model SIM的安装及使用 2、熟悉电路图方式的输入方法; 3、熟悉ISE环境下的波形仿真 4、熟悉Model Sim的仿真 二.实验过程 1、学习SIE和Model Sim安装过程 ①安装ISE9.2 A、在D:\软件\ise92i位置找到setup.exe,运行 B、输入序列号:0653-9278-2450-4237 C、默认安装位置,直至完成。 ②安装modelsim6.0c A、在D:\软件\modelsim6.0c位置找到mti60cse,运行 B、选择FULL Product C、默认安装位置,直至完成。 在C:\盘下建立新目录,命名为:flexlm D、拷贝D:\软件\modelsim6.0c目录下的keygen到C:\flexlm E、运行keygen产生license.dat F、在环境变量中加入LM_LICENSE_FILE = C:\flexlm\license.dat 在Dos下运行c: \xilinx\bin\nt :\compxlib -s mti_se -f all -l all -dir c:\modeltech_6.0c\xilinx_libs G、改变C:\Modeltech_eval_6.0c 中modelsim配置设置文件 2、建立一个新的工程(cpld 9500系列) 3、输入电路图 异步16分频

给水课程设计论文范文

设计任务与内容第一章一、设计任务及使用资料、设计题目13/d d=50000m 水厂课程设计;水厂日处理量为 2、设计任务与内容水厂课程设计的给排水专业教学的实践性环节,其目的有: 复习和理解课程讲授的内容;1() (2)理论初步联系实际,培养分析问题和解决的能力;3)训练设计与制图的基础技能;(、设计说明3培养良好的工作作风本课程设计应注意帮助学生树立正确的时间思想和工程观念,和方法,注重培养学生的分析能力、计算能力,提高运算理论知识解决问题能力。本设计包括设计说明书一份和图纸二张。二、供水水质及水压水厂出厂水质统一按现行国家生活饮用水卫生标准考虑。。,以满足接管点处服务水头水厂出厂水压为0.38MPa0.25MPa 取水工程第二章 整个工程包括取水工程和净水工程两部分,其工艺流程如下:一级泵房水源自动加药设备取水头自流管 清水池配水池沉淀池普通快滤池絮凝池 二级泵房一、取水原则及构筑物 (1)、给水水原的选择原则 设计中水原选择一般要考虑以下原则; 1 所选水源水质良好,水量充沛,便于卫生防护。 2 所选水源可使取水,输水,净化设施安全经济和维护方便。 3 所选水源具有施工条件; (2)、取水构筑物选型 根据所确定的取水位置,综合其位置的水深,水位及其变化幅度,岸坡,河床的形状,河水含砂量分布,冰冻与漂浮物,取水量及安全度等因素确定选用河床式自流管及设集水孔进水井取水构筑物形式。 河床式自流管及设集水孔进水井取水构筑物特点: 1 在非洪水期利用自流管取得河心较好的水,而在洪水期利用集水井上的进水孔取得上层水质较好的水; 2 比单用自流管进水安全可靠; 3 集水井设于河岸上,可不受水流冲刷河冰凌的影响; 4 进水头部升入河床,检修和清洗方便; 冬季保温,防冻条件比岸边好;5 2 二、取水泵站(一级泵站)、选泵(1)(三用一备)12sh-13根据设计流量和设计扬程选择水泵的型号和数量,选用四台3,考虑到远期的-93-4H=36.4-29.5m 的水泵。电动机型号:流量Q=612-900mJQ/h扬程23量流用10sh-19A泵,所以选用一台Q=423.5mH=26m/h扬程的水发展所以选3册。,各泵的具体参数见给排水设计手册第Q=324-576m11/h扬程H=35.5-25m,管径2.0m/sL=3m。出水管流速为吸水管的流速为1.15m/s,管径为DN450mm,。吸水管选用铸铁管,压水管选用钢管。分别采用两条吸水管和两条L=627mmDN350mm,压水管。0.94m/s ,流速为的钢筋混凝土管,L=231.5m自流管选用d=500mm 、泵房布置2)(水泵机组的排列是泵房布置的重要内容,它决定泵防建筑面积的大小,机组的间距以不能妨碍操作和维修的需要为原则。;A=2.04m1 水泵凸出部分到墙的净距1;=3m(包

《过程设备设计》课程设计指导书

目录 1 概论 (1) 1.1 过程设备设计课程设计的目的和内容 (1) 1.2 过程设备设计课程设计的步骤 (1) 2 管壳式换热器的机械设计 (2) 2.1 概述 (2) 2.2 管壳式换热器结构设计及材料选用 (4) 2.3 管壳式换热器的受力分析和强度计算 (10) 2.4 管壳式换热器标准及基本参数 (12) 2.5 管壳式换热器的机械设计举例 (13) 参考资料 (15)

1 概论 1.1 过程设备设计课程设计的目的和内容 过程设备设计课程设计是具体应用巩固本课程及有关先修课的理论知识和生产 知识,熟悉和了解过程设备设计一般方法和步骤,培养学生工程设计能力、分析和解决实际问题能力的一个重要教学环节。 在课程设计中要求学生注意培养积极思考、深入钻研的学习精神,认真负责、踏实细致的工作作风和保质保量按时完成任务的习惯。 (1)综合运用装控专业基础课及先修课程所学到的知识,理论联系实际,进而得到巩固、加深和发展,提高分析实际问题和解决实际问题的能力。 (2)培养学生工程设计能力,通过全面考虑设计内容及过程参与,使学生初步掌握过程设备设计的一般方法和步骤,为今后的工作实践打下基础。 (3)使学生能够熟悉和运用设计资料,如有关国家或行业标准、手册、图册、规范等,完成作为工程技术人员在设计技能方面的基本训练和独立工作能力培养。 过程设备设计包括工艺设计和机械设计两部分。工艺设计是根据生产任务提供的工艺条件(包括工作压力、温度、产量、物料性能等),确定设备的结构形式、接管方位以及设备的主要尺寸等。机械设计是在工艺设计的基础上进行强度、刚度和稳定性设计或校核计算,对设备的内容、外附件进行选型和结构设计计算,最后绘制设备的装配图和零部件施工图。 本课程设计,要求在规定的时间内每人完成一种典型设备的机械设计,完成设备总装配图一张(1号图纸)、零部件图一张(由教师根据情况安排指定)、设计计算说 明书一份。 1.2 过程设备设计课程设计的步骤 (1)准备阶段 在准备阶段应认真结合设计任务、要求和内容,熟悉了解有关典型设备的结构、现场参观或读懂几张典型设备图;准备好设计资料、手册和绘图用具。 (2)设计阶段 设计阶段包括选材、零部件设计计算和选用、绘制图样及编制设计计算说明书等,具体可按下面步骤进行: 1)通常先按压力因素来选材当温度高于200℃或低于—40℃时,温度就是选材

南京工业大学 给水厂课设设计计算说明书

南京工业大学给水排水专业 水质工程课程设计任务书 课题名称: 新泰市给水厂工程 姓名: 学号: 班级:给水0602 指导教师:梅凯 日期:2009.12.14

一﹑设计课题 (1) 二﹑工程概况 (1) 三﹑设计要求 (1) 四、给水处理工艺流程........................................................................................................................... - 3 - (1)原水的水质分析..................................................................................................................... - 3 - (2)确定给水处理工艺流程......................................................................................................... - 3 - 絮凝池工艺比较:................................................................................................................... - 3 - 沉淀池工艺比较:................................................................................................................... - 3 - 滤池工艺比较:....................................................................................................................... - 4 - 五、构筑物的工艺尺寸的计算............................................................................................................... - 7 - 1 设计水量的计算........................................................................................................................... - 7 - 2 混凝剂的配制投加及混合........................................................................................................... - 7 - 3 絮凝池的设计计算....................................................................................................................... - 8 - 4 平流沉淀池的设计计算............................................................................................................. - 10 - 5 普通快滤池的设计计算............................................................................................................. - 12 - 6 Cl2消毒的设计计算................................................................................................................... - 16 - 7 清水池的设计计算..................................................................................................................... - 17 - 8 二泵房的设计计算..................................................................................................................... - 18 - 六、水厂附属构筑物的设计................................................................................................................. - 19 - 1 辅助建筑物面积......................................................................................................................... - 19 - 2 水厂管线布置............................................................................................................................. - 20 - 3 水厂的道路及绿化布置............................................................................................................. - 20 - 七、水厂总体布置................................................................................................................................. - 21 - 1 水厂的平面布置......................................................................................................................... - 21 - 2 水厂的高程布置......................................................................................................................... - 21 - 参考资料................................................................................................................................................. - 2 3 -

水厂设计说明书

扬州大学环境科学与工程学院《水质工程学》Ⅰ课程设计 班级给排水1001 姓名 指导教师 设计时间2013.01

目录 第一章总论 (3) 一、设计任务 (3) 二、基本资料 (3) 三、提供设计的自然资料(城市概况) (3) 四、水处理所用材料 (4) 五、日用水量变化规律 (4) 六、主要参考资料 (4) 第二章总体设计 (5) 第三章净水厂设计 (6) 一、设计水量计算 (6) 二、投药系统 (6) 三、絮凝设备—往复式隔板絮凝池的设计 (7) 四、沉淀池—平流沉淀池的设计 (8) 五、过滤设备—V形滤池的设计 (10) 七、清水池的设计 (15) 八、泵房设计 (15) 第四章水厂总体布置 (17) 一、平面布置 (17) 二、高程布置 (18)

第一章总论 一、设计任务 某城镇生活用水自来水厂 二、基本资料 1、水厂净产水量 164000 m3/d 2、水质资料: 水质条件如下: 项目水库水 浊度10~50NTU(短时500NTU) 色度 水温 PH 细菌总数14000个/ml 总大肠菌群35000个/L 总硬度 2.8mmol/l 碱度2mmol/l 嗅和味 其他 三、提供设计的自然资料(城市概况) 某市一乡镇,供水包括集镇和下属的主要行政村。 1、地质条件:,该地区地质上处于沉积平原,中部起伏平缓,地震烈度为7度,地基承载力为100KN/m2。水厂厂址平面为一荒地,地形平坦,地面标高为7.5m。 2、气象资料 1)年平均气温14.2℃,最高温度39o C,最低温度一15℃ 2)年平均降雨量1060毫米,最大年降雨量1535毫米,最小年降雨量542.31毫米 3)主导风向:东南风 3、最大冻土深度:100mm 4、地下水平均水位:0.51m 5、水源状况 水库地处该镇东南方向,周围山地丛林,植被覆盖率高,无生活、工业、矿区污染,水质有保障,水量充足,能满足供水要求。 常水位2.0m,最高水位3.56m,最低水位0.50m 水库外堤地面标高7.0m

0《道路勘测设计》课程设计指导书

《道路勘测设计》课程设计指导书 一、课程设计步骤 1、道路等级及技术标准的拟定 1)根据课程设计任务书提供的设计初年交通量及年均增长率进行远景交通量预测,远景特征年的确定以每五年为单位计; 2)根据交通量预测结果和《公路路线设计规范》(JTG D20-2006)第2.1条\2.2条的规定拟定道路等级; 3)车道数确定 根据《公路路线设计规范》(JTG D20-2006)第3.1.5条规定,结合交通量预测结果,计算设计小时交通量,然后根据第3.2~3.4条的规定计算公路路段的设计通行能力,进而计算得到单向所需车道数N; N=AADT×K×D/C D 式中: AADT—预测年平均日交通量; K—设计小时交通量系数,根据交通量预测资料,确定为0.10; D—交通量方向分布系数,根据交通量预测资料,确定为0.55; C D—设计通行能力。 如下表: 各特征年所需要的单向车道数N 通过上述分析计算可见,本项目全线采用3来3去双向六个车道可以满足交通需求。 4)根据拟定的道路等级和地形特征确定设计速度; 5)根据设计速度确定采用的公路平、纵及横断面技术标准。 2、道路平面设计 根据设计任务书中提供的路线导线和交点进行公路平面设计。要求手算各交点处的主点桩号(参考教材计算),并于软件计算结果相比较。 3、道路纵断面设计 根据公路平面设计成果,结合路线沿线地形和地物特征,确定拉坡设计的主要控制点,完成公路纵断面设计。要求手算各边坡点处竖曲线的设计标高(参考教材计算),并于软件

计算结果相比较。 4、道路横断面设计 根据拟定的道路等级、车道数以及设计速度,确定公路路基宽度及横断面各组成部分的尺寸,以及边坡坡率、边沟尺寸等技术标准,完成公路标准横断面设计图。 5、输出直线及曲线转角表、竖曲线表。 6、撰写设计说明书 设计说明书应包括以下内容: 1)目录 2)正文,正文包括: 第一章:公路等级及技术标准的拟定(应包括设计项目的主要技术指标表,见附表); 第二章:公路平面设计(必须包括主点桩号计算过程和结果); 第三章:公路纵断面设计(必须包括竖曲线上设计标高计算过程和结果); 第四章:公路横断面设计 3)参考文献 4)致谢 二、制图标准 严格参照附件执行 三、设计成果提交 设计成果装订严格按照以下顺序执行,设计说明书封面——成绩评定表——课程设计任务书——设计说明书目录——设计说明书正文——设计图纸 不得私自修改设计说明书封面、成绩评定表的格式 附表 主要技术标准汇总表