【医用回旋加速器】详细说明 近年来,随着核医学科建设的不断发展壮大,分子显像越来越多的应用到临床。PET/CT 已在全球临床医学领域得到广泛应用。正电子示踪剂是实施PET检查的先决条件,而要生产PET检查所需示踪剂中的放射性核素,医用回旋加速器是必需设备,起着至关重要的作用。回旋加速器生产正电子示踪剂的基础理念就是利用P/N(质子/中子)反应,用高能量的质子轰击靶原子核,将其中一个中子击出,质子留下,形成半衰期很短的新原子核。经过放化合成系统,通过化学反应,将新原子核标记到生理性代谢物质上(如葡萄糖、氨基酸、胆碱等),生成P ET检查所需的示踪剂。 设备主要特点: (1)一键化操作:该设备整合了一套同位素发射器,基于显微放射化学技术和自动化质量控制,为生成PET示踪剂标记提供了有效、便捷的工具。 ?简单的图形用户操作界面,可以导航客户对于设备的操作; ?嵌入式生产和自动化质量控制处理,使得对于操作人员的专业要求最小化; ?确保已有的技术人员能够快速、熟练的操作设备,并进行PET示踪剂标记; (2)小型化设计理念:全新自屏蔽系统,占地小,低功率; ?一个完整PET示踪剂标记实验室,占地约30平方米; ?自屏蔽回旋加速器和显微化学系统,将辐射降到最低; ?运行维护成本低; (3)高效率、低成本、快速制备: ?对于一个用户,可实现单次剂量制备; ?FDG工业剂量的快速生产; ?耗材:剂量合成卡和试剂盒; ?低设施要求; ?有效的降低运行成本;

(4)灵活、适用性强:适用于临床和科学研究;对于目前的临床需要,可实现临床P ET 示踪剂标记、FDG,也可用于将来放射性同位素研究。 ?一个FDG剂量的单次剂量生产,每隔30分钟; ?F-18、C11生产; ?先进的F-18标记功能; (5)低辐射:更低的能量使得该设备对环境、用户或操作人员的辐射更低,同时自屏蔽系统更是降低了这种影响。 技术指标: 1)低能量、正离子放射性同位素发生器 束特点 离子质子 内束能量7.5MeV 内束电流<5uAmps for F-18 内靶端口3(非同时) 物理设计: 电极直径74.8mm Extraction半径35mm Dee系统 4 Dee操作电压16kV Max. 频率72mHz 磁场 1.2Tesla 平均,最大1.8 Tesla 物理尺寸: 磁铁重量 3.5吨 回旋加速器高度0.37m 回旋加速器直径 1.25m 2)发生器屏蔽系统 外壳材料1/4inch 钢 屏蔽材料密实混凝土和硼化聚乙烯直径 2.39m 高度 1.63m 重量21吨 3)化学平台

直线加速器结构施工方案

【一】、编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 【二】、工程概况 工程名称:南京市鼓楼医院仙林国际医院项目基本医疗区工程工程业主:南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司 设计单位:东南大学建筑设计研究院 工程建设地点:南京市栖霞区仙林大学城仙鹤片区 结构体系:医疗区采用现浇钢筋混凝土框架结构体系。 建筑规模:本工程建筑面积为104616.00㎡(地上三~四层,地下一层); 周边环境:本工程南京市栖霞区仙林大学城仙鹤片区地处,北为灵山北路。 直线加速器基础底板厚300,基础底板面标高-2.15米、-2.70米。层高:(基础底板面~楼板底)4米。共一层。墙板厚800㎜、1300㎜、1250㎜,顶板厚1300㎜、2500㎜。混凝土分层浇灌,每层1200㎜左右,初凝后浇灌上层混凝土,(1小时~2小时)。 【三】1.3米厚墙模板计算书 一、墙模板基本参数 计算断面宽度1300mm,高度4200mm,两侧楼板高度1300mm。 模板面板采用普通胶合板。 内龙骨布置21道,内龙骨采用50×100。 外龙骨间距400mm,外龙骨采用双钢管Φ48×3.5。 对拉螺栓布置5道,在断面内水平间距400+500+500+600+600mm,断面跨度方 向间距400mm,直径14mm。 二、墙模板荷载标准值计算 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度 验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值: 其中c——混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t ——新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.714h;

直线加速器机房

1.机房施工图纸应由院方委托设计院设计完成,并经当地放射防护权威机构审核批 准后方可进行施工工作; 2.新建地上机房建议远离居民区。 3.电源容量分机型50kw—80kw不等。 4.加速器机房需在装修施工完成后才可进行设备安装工作(地面装饰材料可后铺); 5.治疗室和控制室内环境温度要求22-24度,相对湿度30-70%,治疗室通风次 数每小时6―12次,水冷机房温度要求5-40度,具体暖通管道的设计由设计院设计完成,室内通风系统进风口需要有除尘过滤装置,隔断板前后均需一组送、排风口和空调口(机房后共有2个进风口和2个出风口); 6.机房内用户隔断板前后均应设置空调风口,若采用柜式空调,则共需两台柜机, 隔断前后各一台;(机房后部3-5P,机房前部5P) 7.设计院在完成施工图纸后,院方应向医科达公司提供整套图纸,我公司将提供一 次图纸检查的服务; 8.设备接地必须为独立接地,且接地电阻不大于1欧姆; 9.其余机房相关事宜可来电。

机房建设中需要注意的问题 为避免失误,导致项目不必要的延期,下面列出一些其它项目曾出现过的问题,以供贵院参考: 1.机房内供电电缆、空调用穿墙管等管线不能占用设备所需的电缆沟,请预留在其它位置; 2.固定机器的螺栓孔位置是固定的,为避免孔位落在电缆沟上,地坑及机架基础范围内的电缆沟位置尺寸需严格按照施工图纸进行施工,位置误差必须小于10mm,地坑深度必须控制在235mm-237mm之间,机架基础水平误差必须小于2mm;3.不能采用砖砌电缆沟壁,必须支模浇筑混凝土; 4.地坑及机架基础的混凝土地面必须达到以下要求(见图一): ●地坑及机架基础部分混凝土地面厚度不小于250mm,该厚度范围内的混凝 土一次性浇筑,并与最终地面齐平; ●地坑及机架基础部分混凝土强度不小于30MPa; ●地坑及机架基础部分混凝土密度不小于2.35t/m3; ●地坑及机架基础部分使用混凝土中水泥含量不小于275kg/m3; ●使用前最短固化时间不少于28天; ●基础平面对角水平误差不大于2mm; ●确保工程质量,保证混凝土地面无空洞、无裂缝、无气泡、无掺杂其余 建筑材料; 图一

直线加速器机房大跨度、超高大结构施工技术 黎映

直线加速器机房大跨度、超高大结构施工技术黎映 发表时间:2017-10-18T19:05:18.060Z 来源:《建筑科技》2017年9期作者:黎映呈占瑜孙云飞 [导读] 天津医科大学肿瘤医院扩建二期北院工程位于运营的天津医科大学肿瘤医院院内,针对本工程地下四层北侧12间直线加速器机房的施工。 中国建筑第八工程局有限公司天津分公司天津 300000 摘要:天津医科大学肿瘤医院扩建二期北院工程位于运营的天津医科大学肿瘤医院院内,针对本工程地下四层北侧12间直线加速器机房的施工。其大跨度、超高大的特点为现阶段亚洲最大规模的直线加速器机房主体结构。为确保直线加速器机房大跨度、超大结构施工技术采取的一系列的施工措施,重点加强了施工过程的管控,合理部署,科学管理,从多方面入手从而达到对施工技术、施工安全、施工质量高效的要求,为今后类似建筑的此项施工提供了参考和借鉴。 关键词:直线加速器机房;大跨度、超高大; 一、工程概况 1.1地理位置 本工程位于天津市河西区天津医科大学肿瘤医院南侧建设用地范围内,东至环湖西路,南至宾水道,西至卫津南路,北至肿瘤医院住院楼A楼、C楼;本项目为天津市重点项目,总建筑面积为79587㎡,建筑层数为地下4层,地上10层;基础结构形式为桩基筏板基础,主体为框架结构。 1.2工程技术要求与特点 地下四层北侧12间直线加速器机房,此类放疗机房配置治疗设备的电子束和光子束,对现场此区域施工质量控制要求较高。因此设计要求此区域结构混凝土强度等级为C50P10,墙体2700mm(厚)和3100mm(厚),房间净高度为4500mm,顶板2700mm(厚)和3100(厚),内设框架梁112000mm(长)*4800mm(宽)*3100mm(高),结构属大体积、高标号、大跨度和超高大模板结构施工范畴。 二、施工总体思路部署及技术要求 2.1直线加速器机房大跨度、超高大承插型盘扣式模架体系施工 2.1.1大跨度、超高大支撑架体设计 本工程模板满堂支架选用新型承插型盘式扣件钢管支撑架体作为模板支撑体系。模板采用18mm厚覆膜多层板,多层板下为次龙骨,次龙骨下为主龙骨,主龙骨下为盘扣系统支撑架体;主梁采用双肢12#槽钢,顺梁方向布置;次龙骨采用40×40×2.75mm方钢,间距 100mm,垂直龙骨铺于龙骨之上。依据工程特征架体设计是以房间为单位的12个支架体系,采用0.9m*0.9m,0.9m*0.6m,0.9m*1.2m (横梁向0.9m)立杆间距搭设支撑。 2.1.2大跨度、超高大支撑架体搭设顺序和施工流程 1、搭设顺序:根据立杆放置可调底座,按先立杆后水平杆再斜杆的顺序搭设,形成基本的架体单元,以此扩展搭设成整体支架体系。 2、盘扣式支撑架体按照基础放样、架体材料分区配送、安装调节底座、搭设支撑架体、架体高程调整、检查构建连接点、架设安全网等环节进行施工。 3、基础放样:依照支撑架配置图纸上尺寸标注,正确放样并使用墨斗弹线,并检查放样点是否正确。 4、底座安装和调整标高 2.1.3盘扣式支撑架体搭设: (1)第一层水平杆:将水平杆头套入圆盘小孔位置使水平杆头前端抵住立杆圆管,再以斜楔贯穿小孔敲紧固定。 (2)基础立杆:未加装(连接棒)的立杆统称为「基础立杆」,依下图所示将「基础立杆」长端插入基座的套筒中。以检查孔位置查看基础立杆是否插至套筒底部。「基础立杆」仅使用在第一层搭接,第二层往上均使用「立杆」。 (3)安装第二层水平杆。 (4)第一层竖向斜杆:将「竖向斜杆」全部依顺时钟或全部依逆时钟方向组搭,如下图。将「竖向斜杆」套入圆盘大孔位置,使竖向斜杆头前端抵住立杆圆管,再以斜楔贯穿大孔敲紧固定。注意!竖向斜杆具有方向性,方向相反既无法搭接。 (5)第三层水平杆和第二层竖向斜杆 (6)立杆:「立杆」以四方管(连接棒)连接,如下图所示将连接棒插入下层管中即可。若第一层为逆时针方向组装,则第二层以上的竖向斜杆同样需要以逆时针方向组装。 (7)第四层水平杆、第三层竖向斜杆和U型调整座安装 2.1.4构件连接点及固定插销检查: (1)基底承载力符合设计要求,立杆与基础间应无松动、悬空现象,底座、支垫应符合规定; (2)搭设的架体三维尺寸符合设计要求,搭设方法和斜杆、钢管剪刀撑等设置应符合本规程规定; (3)可调托座和可调底座伸出水平杆的悬臂长度符合设计限定要求; (4)水平杆扣接头与立杆连接盘的插销击紧至所需插入深度的标志线; (5)支架架验收后要求形成记录。 2.1.5槽钢龙骨安装:双肢12#槽钢采用成品芯带拼接,预留孔侧采用销钉固定。 2.1.6方钢次龙骨和楼板模板搭设:双肢12#槽钢固定后架设横楞(40*40*2.75mm方钢),横楞间距不大于100mm,然后在横楞上安装18mm厚胶合板模板。铺胶合板时,可从四周铺起,在中间收口,若为压旁时,角位模板应通线钉固。 2.1.7支撑架体联合质量验收: (1)基础完工后及模板支架搭设前; (2)超过8m的高支模架搭设至一半高度后; (3)搭设高度达到设计高度后和混凝土浇筑前。

医用回旋加速器结构性能分析与技术进展_朱虹

.20《中国医疗器械信息》2011年第17卷第4期 Vol.17 No.4 收稿日期:2011-03-29 作者简介:朱虹,南京军区南京总医院核医学科主任;方可元,化学工程师 PET/CT(Positron emission computed tomography/CT ,正电子发射型计算机断层显像/X 线CT 显像仪)利用图像融合技术,综合了PET 功能、分子代谢影像与CT 精细解剖影像的优势,结合正电子放射性核素标记的多种分子探针的应用,在恶性肿瘤早期诊断与肿瘤分 期分级、临床疗效评估与随访监测,良、恶性病变鉴别, 协助临床治疗方案决策和放疗生物靶区确定,以及探 索肿瘤生物学特征等方面具有极为重要的作用,在心 脑血管疾病、神经变性性疾病、癫痫等的诊断、评估 等方面有独特价值,在临床的应用不断增加[1,2]。标 记各种分子探针所必需的正电子放射性核素如18F(氟-18)、11C(碳-11)、13N(氮-13)等的半衰期一般都很短, 依赖于医用回旋加速器即时生产制备。随着我国PET/CT 应用的迅速发展,对医用回旋加速器的需求也快速增长,据2010年全国调查,国内医用回旋加速器需求的年增长率达两位数[2]。本文分析医用回旋加速器的结构组成和性能特点,介绍相关技术进展。1 医用回旋加速器工作原理[3~5]回旋加速器是“粒子加速器”的一种,其设计、制造的理论基础是拉摩尔定律和劳伦斯回旋加速理论。现代回旋加速器则结合了托马斯提出的磁场强度随方位角变化的AVF 原理,采用规律变化的磁场系统,修正粒子加速过程中的相位移动、相对速度减慢和粒子回旋频率变化等,提高粒子加速效率和聚焦度。图 1 回旋加速器工作原理示意图 1.1经典劳伦斯(https://www.wendangku.net/doc/646794467.html,wrence)回旋加速器回旋加速器的核心结构是磁场系统和射频(RF)系统,性能要求很高。为防止带电粒子运动中与其他原子碰撞损失能量,需置于真空(系统),因此对真空条件的要求也很高。图1是经典的https://www.wendangku.net/doc/646794467.html,wrence 回旋加 速器原理示意图,两块磁铁上、下隔开放置,在两磁 极间形成一个均匀磁场(B),两个半圆形的金属扁盒 (D 形盒)隔开相对放置其中,D 形盒与高频振荡电源相联,在两个D 形盒的间隙处产生为粒子加速的交变

医用直线加速器治疗用房防护设计

医用直线加速器治疗用房防护设计 目前,医用直线加速器是治疗肿瘤的主要设备,属于乙类大型医疗器械,造价也比较昂贵,它是集电子、影像、微波和计算机等技术为一体的放射性治疗设备。在用房的布局计和防护设计、系统电源、通风及空调系统和施工过程中的细节方面都有相关的标准要求,用房设计过程中应综合考虑到所有细节,以保证用房的辐射安全以及设备安全稳定的运行。 标签:医用直线加速器;用房;防护;设计 1.医用直线加速器概述 醫用直线加速器是放射治疗的主要设备,它主要是电磁作用进行充分利用,使带电粒子和重离子获得较高的能量。医用直线加速器使用时会产生高能量的X 射线,X射线打在靶材料上会产生韧致辐射,并与被射物质作用后形成中子,它在治病的同时,还会向周围传播辐射。因为加速器有着功率大和射线强的特点,如果使用过程中屏蔽不够,就会导致周围环境受到辐射,从而损害了职业人员和公众人员的身体健康,所以做好医用直线加速器的防护设计是十分重要的。最好是用房设计阶段就做好辐射防护设计,依据防护设计的要求进行主体、结构等方面的施工。对于建成的用房需改建或扩建,为了保证安全,在增加防护设计的同时,还应考虑工程结构和承重能力等。 2.用房的布局设计和辐射防护设计 2.1主防护墙屏蔽厚度的计算:主防护墙是指放射线能直接照到的区域,通过以下公式可以计算出X射线的屏蔽透射率: R≥(l×10-3)(Pd2)/(WUT)n=lg(l/R)S=Ti+(n-1)Te 式中:R是射线透射率;P是周剂量当量限定值(mSv/周);d是靶到剂量计算点的距离(m);W是工作的负荷(Gy/m2周);S是屏蔽的厚度(cm)。 r按内墙计算:南北面:K=720×1×1×2/(0.02×10-3×6.52)=117×106 ,结果见表1 2.2次防护墙屏蔽厚度的计算:次防护墙是指漏射线和散射线所能照到的区域。生产厂家在加速器出厂前已将漏射线进行了屏蔽处理,且机头的漏射线强度的设定值低于主射束中心轴参考值的0.1%以下,而散射线强度又比漏射线地,所以计算次防护墙屏蔽厚度时,除设计迷路外墙和防护门外,漏射线可忽略不计。 漏射线计算方法:对漏射方向即东西方向,取3P1000,r按内墙计算:东西面:

直线加速器机房放射防护安全制度示范文本

直线加速器机房放射防护安全制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

直线加速器机房放射防护安全制度示范 文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、按照国家《放射性同位素与射线装置放射防护条 例》的要求加强放射卫生防护管理 2、直线加速器的防护性能应符合《医用远距离治疗X 线卫生防护规则》的标准要求 3、参加放射治疗工作的技术人员必须经过严格的放射 卫生防护知识培训并合格后,并取得“大型医用设备使用 人员上岗证”才能进行上机操作 4、直线加速器的操作人员必须严格遵守各项才做规 程,并经常检测防护设施的性能,及时处理发现的问题, 严禁在直线加速器异常的情况下进行放射治疗 5、在对病人实施放射治疗之前,应认真选择和核对治

疗方案,准确对位,并注意保护非照射部位 6、在对患者进行放射治疗时,操作人员应坚守岗位,并密切监视机器运转情况和患者治疗情况,以便能及时发现并排除异常情况。 7、在放射治疗时,除接受治疗的病人外,其他人员一律不得进入治疗室,或在治疗室内逗留,有特殊病人确实需要其家属陪护的,应在其家属同意签字的前提下进行陪护 8、在机房区域放置放射警告标志 9、操作人员在进入治疗室之前,应关掉控制台上面的高压钥匙开关,并拔下钥匙随身携带进入治疗室 10、在进入治疗室时,确保治疗室门不被关闭 11、只有在需要出束时,才将高压钥匙开关旋转到“开”(ON)的位置,在出束停止后,应立即将高压钥匙开关旋转到“关”(OFF)的位置。

医用回旋加速器培训考试题及答案

小型医用回旋加速器培训考试题及答案 (一)简述等时性回旋加速器的基本工作原理,并说明与相对论效应的关系? 答:①回旋加速器由离子源产生的带电粒子在两D盒缝隙中被电场加速进入D盒内,在罗仑兹 力作用下做圆周运动,离子来到D盒缝隙时,高频电场的方向正好使离子再次加速,随后进入 另一边的D盒内作圆周运动,如此周而复始的来到D盒缝隙,实现多次加速,离子圆周运动半 径r 随速度v 增加,能量不断增加,最后达到引出半径r时,获得最大能量,被引出打到靶上。 保证粒子每次通过D盒缝隙均被加速的条件是:高频电场的频率f D 为带电粒子的回旋频率f C 的整倍数h,f D = h f C h 称为谐波数。 ②相对论效应使f C随m 增加而减小,逐渐f D = h f C 不再满足,粒子的速度达到极限。突破相 对论效应限制:使f C 不随m 增加而减小,可设计磁场的分布使其强度B 随粒子轨道半径r的 增加而增加,并刚好抵消m 的增加,从而使f C 保持恒定。最后实现等时性加速。 (二)写出计算粒子加速器的最高能量计算公式,说明公式内符号的代表意义及单位。用公式计算能量18MeV 回旋加速器,质子引出的半径是多少? 答:能量计算公式:W = 48(BR)2Z2/A , B-引出半径处的平均磁感应强度(Tesla) R—引出轨道半径(m),Z—离子的电荷数,A—离子的原子量数 例如:W=18MeV, 对质子Z=1,A=1,在引出半径处B=1.3T带入上式 (BR)2= 18/48=0.375,BR=√0.375 =613,R=0.613m/1.3 =471mm≈480mm (三)画出14MeV小回旋加速器高频D电路等效电路图(电容耦合),并说明等效电路图中符号的意义 答: 14MeV回旋加速器是外部离子源,两个D形盒在中心连接在一起,D电路等效电路图如下,CK1,CK2 分别为D电路耦合电容,C1,C2 为D盒对地等效电容,L1,L2 为地电路的等效电感。R1, R2为回路等效电阻。 左D输入右D输入 (四)等时性回旋加速器高频D电路的频率如何决定?举例说明。 答:回旋加速器高频D电路的频率由粒子加速器的回旋频率决定, 回旋加速器的高频频率必须等于粒子加速器的回旋频率的整数倍。 粒子的回旋频率fc= ω/2π= Z e B/2πmc , 简化后得fc =15.2?Z/A?B 如果B=1.3特斯拉,Z/A =1 ,fc = 15.2?1.3 = 19.76≈20MHz (基波) 如果是2倍频加速fc=20X2=40MHz。 (五)说出高频放大器输出功率最大时,末级输出阻抗与D电路同轴线阻抗最佳 匹配条件,不匹配将产生何影响? 答:同轴线的特性阻抗应当和末极放大器输出阻抗匹配,必须是D电路和同轴线谐振在高频 频率时阻抗为纯电阻,同轴线特性阻抗为50欧姆,放大器末级输出阻抗也应当接近50欧 姆。当不匹配时,高频放大器反射功率增大,谐振腔失谐,D电路损耗增大。 (六)简述负氢离子源的基本工作原理?

146 医用直线加速器室空调通风设计

医用直线加速器室空调通风设计 中南建筑设计院股份有限公司王当瑞王春香朱传斌 摘要医用直线加速器是70年代发展起来的一种放射治疗设备,是一种把高能物理运用到医疗技术 上的高新科技产品.是继同位素放射疗法后又一种治疗肿瘤的新方法,随着科学技术的发展和核技术的广泛应用,加速器等大型设备正在进入各类医院用于肿瘤患者的放射治疗。肿瘤放疗就是利用其高能射线束杀死肿瘤细胞和病变组织,以解除肿瘤患者的痛苦,达到治疗目的。以实际工程设计为依据,介绍了医用直线加速器室的工作环境,冷热源设计、通风设计、预埋管线的设计方法。 关键词直线加速器通风预埋管辐射 1、医用直线加速器及工程简介 医用直线加速器是70年代发展起来的一种放射治疗设备,是一种把高能物理运用到医疗技术上的高新科技产品.是继同位素放射疗法后又一种治疗肿瘤的新方法,随着科学技术的发展和核技术的广泛应用,加速器等大型设备正在进入各类医院用于肿瘤患者的放射治疗。肿瘤放疗就是利用其高能射线束杀死肿瘤细胞和病变组织,以解除肿瘤患者的痛苦,达到治疗目的[1][2]。 该工程为武汉市某肿瘤医院的新建工程,地下二层,地上十六层。直线加速器位于地下二层,六个直线加速器室和一个后装腔内治疗室。每个直线加速器室带一控制室和模具存放间。地下二层其余空间主要为患者候诊区、模具等设备存放间、设备用房等。加速器冷水机房和风机房位于地下一层,直线加速器室的正上方。 2、医用直线加速器室空调设计 医用直线加速器室平面、剖面如图1、图2所示。对于加速器产生的x射线,主要是采取加强机房墙壁的方式来防护,比较适合作为屏蔽墙材料的有铅和混凝土。铅有很好的抗腐蚀特性,在射线照射下不易损坏,但成本高。混凝土对x射线也有良好的屏蔽作用,价格便宜,且有良好的结构性能。本工程医用直线加速器机房的屏蔽墙采用混凝土一次性浇铸而成。同时本设计将直线加速器室设在地下室, 充分利用了大地作为屏蔽,有效的减少了工程造价。 2.1冷热源设计

瓦里安高能直线加速器机房参考资料(新)

瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司高能直线加速器机房参考资料

高能直线加速器机房说明 1.此套图纸为高能直线加速器机房参考图纸,机房防护仅供院方参考使用,正式方 案应由专业防护设计单位设计完成,因各地区在具体防护需求上存在差异,所以最终确定的防护尺寸应以当地相关行政部门对预评价报告的批复为准; 2.此套图纸仅作为参考图纸而非正规建筑施工图纸,机房施工图纸应由院方委托建 筑设计院设计完成,并经相关部门审核批准后方可进行施工工作; 3.加速器机房需在装修施工完成后才可进行设备安装工作; 4.治疗室和控制室辅助机房内环境温度要求24-26度,相对湿度40-60%,治疗室 通风次数每小时10―12次,具体暖通管道的设计由设计院设计完成,室内通风系统进风口需要有除尘过滤装置,送排风系统及穿墙洞口的预留以预评价报告批复为准,建议排风直接排至本体或相邻最高建筑的楼顶; 5.设备接地必须在机房内单独引出一个接地点,且接地电阻不大于1欧姆; 瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司

附件一设备部分参数 X线: 1.最大X线能量10MV或15MV 2.最大剂量率600cGy/min或1000cGy/min 3.最大射野尺寸40×40cm(SSD=100cm) 4.射野泄露率≤0.1% 5.中子污染(15MV)≤0.2% 电子线: 1.最大常规电子线能量20MeV 2.最大常规电子线剂量率1000cGy/min 注:以上是典型配置的部分参数,具体到各设备的参数以合同签订配置为准。

附件二电源要求 电源要求: 1.加速器主机电源要求: 额定功率:45kV A 待机功率:3kV A 就绪功率:20kV A 线制:三相五线制(三相动力电,零线,接地线) 额定相间电压:360-440V AC 电源频率:50Hz 电压波动范围:不超过±5% 满负荷电流:65A 功率因数:90%或更高 电源内阻:最大89mΩ 2.OBI电源: 额定功率:47kV A 线制:三相四线(三相动力电、地线) 额定相间电压:400-480V AC 电压波动范围:不超过±10% 电源频率:50Hz 电流强度:最大浪涌电流63安培 电源内阻:最大0.17Ω 4.水冷机房电源 额定功率:10千瓦 线制:三相五线制(三相动力电,零线,接地线) 额定相间电压:380V-420V 电源频率:50Hz 电流强度:每相最大浪涌电流为30安培 5、服务器电源:(插座×2) 电压:220V 最大电流:16A 说明:1、2两条的电源统一由稳压柜(瓦里安提供)供给,设计方需考虑稳压柜的额定功率120KVA,若无OBI配置的型号,需按80KVA考虑。

直线加速器机房大体积混凝土施工技术要点分析

直线加速器机房大体积混凝土施工技术要点分析 摘要目前,医院以直线加速器作为核磁共振的辐射源,采用核磁共振技术对就医者进行病患检查和定向治疗已成为普遍现象。但是,辐射源的泄露会对人体和周边环境造成危害,对直线加速器机房的密封性就提出了很高的要求,我国一般使用大截面钢筋混凝土结构作为直线加速器机房,该种机房需要有较高的防辐射要求,密封要求较高,为保证施工质量,在施工过程中需要重点做好混凝土施工配合比控制、大体积混凝土浇筑与养护等工作。 关键词直线加速器机房;防辐射;大体积混凝土 1 工程概述 安康市人民医院门诊综合楼位于陕西省安康市,属于医疗卫生建筑,框架剪力墙结构,地下室负二层设计有直线加速器机房,需具有一定的防辐射要求,设计為超厚墙、板钢筋混凝土结构[1],底板厚0.35m,剪力墙厚度分别为:0.8m、1.2m、1.3m、2.5m、4.2m,其中大部分为0.8m;顶板厚度分别为:1.25m、2m,每平方米自重达到30KN/㎡、48KN/㎡,墙体和顶板均为大体积混凝土,混凝土强度等级为C40,为保证结构密封效果,在施工过程中要求墙、板混凝土一次浇筑,不留施工缝,混凝土浇筑振捣密实,密度大于2390kg/m?。 2 施工控制要点 2.1 编制专项施工方案 在施工前,编制专项施工方案并组织专家论证、完善方案审批程序。严格按方案组织技术交底。 2.2 混凝土密实度控制 混凝土的防辐射功能主要是通过较密实的混凝土结构实现,所以对混凝土的密实度和裂缝控制有相当严格的要求,在施工过程中通过严格控制施工配合比和混凝土的浇筑振捣、养护以提高混凝土的密实度,减少混凝土的裂缝,保证混凝土的有效厚度[2]。 2.3 混凝土温度裂缝的控制 由于水泥在水化过程中产生大量的水化热不能及时发散,使大体积混凝土内部温度升高,进而产生温度应力,当温度应力大于混凝土的抗拉强度时,就会导致混凝土产生温度裂缝,所以在混凝土配合比设计时尽量选用低水化热的水泥,适量添加外加剂,减少水泥用量,在施工过程中,严格控制入模温度,做好温度测量记录,并采取必要的保温保湿、降温措施,降低混凝土表面与大气温差,防止表面干缩裂缝,减少内外部温差,减少温度裂缝[3]。

直线加速器机房工作制度示范文本

直线加速器机房工作制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

直线加速器机房工作制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、严格遵守医院各项规章制度和医院规范 2、工作认真、坚守岗位。 3、机房工作人员上班必须穿戴整齐,举止端正。 4、对待病人态度和蔼,热情耐心,严禁与病人发生争 执。 5、机房工作人员必须操作熟练准确,严格执行操作规 程。、 6、准确及时填写放疗病历和各种治疗表单。 7、严密观察治疗期间病人情况和机器运转情况。 8、参加并配合物理师做好常规剂量检测及每周的稳定 性检测,定期做好治疗机各部分的保养工作,配合医修工 程师完成常规机器性能检测及检修任务,发现故障后应做

紧急处理并及时上报。 9、按时给治疗室通风、换气、去湿,保持控制室、治疗室清洁整齐,保持良好的及其工作环境和治疗环境。 10、非加速器机房工作人员未经允许禁止进入控制室、治疗室。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

医用直线加速器比较表

医用直线加速器比较表 厂商Elekta VARIAN SIEMENS 说明 机型Precise Clinac EX Primus 基本结构Elekta加速器的高度集成化控制系统、性能绝佳的敞开式设 计保证可加速器的高开机率。其他厂家的产品都是封闭式设 计,常因机器设计不佳而停机,更换加速管时间长。 加速管行波驻波驻波最低的加速器使用消耗费用:驻波加速管对真空度的要求、能 量的转换、能谱的宽度等几个方面都优于驻波加速管。Elekta 保持和发展了行波管加速原理,通过独特的设计使一台加速器 可提供3档电子线。一机多用。其他厂家加速器最多产生两个 光子线。Elekta加速器具有低功耗、高效率、长寿命,自1953 年生产世界上第一台直线加速器以来,从未更换过加速管。 机架类型滚筒式中心轴承式中心轴承式Elekta滚筒机架磨损小,等中心变化小,十年精度1mm,终身 保证机架等中心精度在2mm(V和S都采用中心轴承式,十年 等中心偏差超过2mm),且为敞开式设计,散热性能好,连续 工作时间长,便于维修。 微波功率源仅用磁控管( 5.5MW) 即可需速调管(5.5MW)加 微波驱动 需速调管(7MW)加 微波驱动 Elekta使用EEV公司的长寿命磁控管,停机时间短,运行费 用低,且无条件保修2年。 低运行费用的微波功率源:Elekta公司采用的微波功率源是 磁控管,集振荡器和放大器为一体,结构简单,不需额外的微 波振荡器(或微波驱动器)等组件,从而简化功率源的结构。 磁控管的体积小,能安装在机架上,直接把微波馈送到加速管, 不需特殊接头,且易更换,停机时间短(而速调管必须配上配 上微波振荡器才能实现磁控管的功能,磁控管的寿命比速调管 短一半,但由于振荡器的寿命与磁控管差不多,导致使用速调 管的费用为使用磁控管的4~5倍。

医院直线加速器室

某市人民医院直线加速器机房工程简介 医用直线加速器是一种把高能物理运用到医疗技术上的高新科技产品,是继同位素放射疗法后又一种治疗肿瘤的新方法。虽然医用直线加速器对肿瘤疾病有良好的治疗效果,但如果防护或使用不当,它所产生的高能电子辐射也会给医护人员和周边人群带来伤害。同时医用直线加速器的各个系统对工作环境控制和安装要求很高。因此,尽管该工程作为放疗中心建筑面积仅1238m2(包括模拟机房、后装机和工作用房),基底建筑面积:686.6 m2,层数2层,建筑高度8.3m;但其设计和施工过程却很复杂。 一、直线加速器机房治疗室的平面设计 某市人民医院创建于1921年,是一所集急救、医疗、教学、科研和预防于一体的二级甲等综合医院、国家级爱婴医院、如皋市红十字医院南通医学院和江苏省职工医科大学教学医院以及如皋市120急救中心。2004年9月与原尘洁医院合并,并全面委托上海仁济医疗管理有限公司经营管理从技术到管理全面接轨上海。该院地处市中心,周围均是居民区,人群密度高,在规划选址时,做了几个方案。经多方比较,决定选在院医技楼西南侧。此处兼顾到与原医技楼的内在联系,既能方便病人就诊,又能避开人群集中地,是个相对安全的区域。治疗室的面积应适应机器、床位安装、检修以及患者和医生的活动,平面布置见[图-2] 。 室内应注意通风降温,排除设备产生的二氧化碳、臭氧及余热,室温保持20℃~22℃,需设置聚光灯并联锁装置的指示灯,需考虑电视照明,照度要求达到300~500勒克斯。地面宜做塑料地板或水磨石地面,以便于清洗。因有时需在这里进行手术,墙面应先刷几道沥青或铺一层油毡,以防中子反射。外罩饰面的材料宜采用吸音而又不易积尘的材料。顶棚上应设置工字钢,为安装检修机器时使用,饰面宜做穿孔吸音材料。直线加速器治疗机下部要设坑位,以便上下升降移动。坑的深浅与器械设备而定。为防中子反射到外部,在迷路的内转角拐弯处增设一樘150mm厚内衬石蜡推拉门以增加防护性能。 治疗室内的排风口、送风口宜为双路,并加设阀门调节,以保证气流的合理性;机房新风采用中效过滤,以提高空气洁净度,减少空气含尘量,以提高设备寿命。见[图-3] 、[图-4] 。 二、迷路的设置 迷路是为防止散射线漫射到其他工作室的防护交通道。它能限制散射线漫射,使射线削弱到最低剂量限度。倘若不设置迷路,则需按防护要求设置防护结构以及与防护墙防护能力相当的防护门。设置迷路需注意以下几个方面:迷路尺寸一定要依据设备尺寸确定,以保证最大机件的运入(或修理出入)和医用推床的进出,迷路宽度2m左右。 迷路外设铅防护屏蔽门,内入口设计成门洞形式,不要直通顶棚,结合设备部件的外形尺寸控制门洞尺寸,最好控制在2m以内,这样可以减少射线外射。防护屏蔽门厚度根据计算确定,构造要求搭缝,门口还应装有与控制台联锁装置

直线加速器机房放射防护安全制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A30285 直线加速器机房放射防护安全制度 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

直线加速器机房放射防护安全制度 标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、按照国家《放射性同位素与射线装置放射防护条例》的要求加强放射卫生防护管理 2、直线加速器的防护性能应符合《医用远距离治疗X线卫生防护规则》的标准要求 3、参加放射治疗工作的技术人员必须经过严格的放射卫生防护知识培训并合格后,并取得“大型医用设备使用人员上岗证”才能进行上机操作 4、直线加速器的操作人员必须严格遵守各项才做规程,并经常检测防护设施的性能,及时处理发现的问题,严禁在直线加速器异常的情况下进行放射治

直线加速器样本(中文版)

直线加速器 Clinac i X,Trilogy,2100C(D), 2300C/D,21EX,23EX

安装资料包瓦里安公司 Clinac 2100/2300C(/D)、21EX、23EX 目录 项目内容图号页码 1 简介 1 2 加速器机房的一般配置 1 3 治疗室机房设计要求 3.1 典型加速器治疗室立体投影图 3 3.2 典型加速器治疗室结构 6.23.0 4 3.3 加速器外型尺寸及所需占地尺寸 6.25.0 4 3.4 说明 4 3.5 屋顶吊环(用户负责提供并安装) 7 3.6 地板装修说明 7 3.7 治疗室中子门及迷路设计说明 8 4 设备搬运路径尺寸要求 6.24.0 9 5 底座安装 6.37.0 10 6 冷却水系统安装要求 6.43.0 11 7 通风与空调系统 14 8 压缩空气系统 15 9 电源及电气安装要求 9.1 电源要求 16 9.2 接地要求 16 9.3 电缆沟及典型电缆连接 6.39.0 17 9.4 治疗室弱电安装 6.40.0 18 9.5 电气接线图 6.41.0 20 9.5.1 电气接线图说明 20 9.5.2 调制器柜安装要求 6.36.0 22 9.5.3 UVR欠电压释放器及启动箱 22 10 控制设备布置/净空尺寸 6.27.0 23 24 11 室内储物柜要求 6.31.0 6.32.0 Clinac 2100/2300C(/D)和EX装运单26 瓦里安公司供货部件资料表27 安装前检查项目清单29 瓦里安公司加速器安装流程31 “Clinac”是瓦里安公司医用直线加速器的商品

1.简介 本版《安装资料包》包括了Clinac2100/2300C(/D)和21EX、23EX医用直线加速器对机房的要求及应注意的事项,供医院、设计单位以及施工单位参考。 本资料数据来源于瓦里安公司的Installation Data Package (IDP)。资料中所涉及的数据仅是IDP中的相关部分,以便于机房设计人员、场地工程师、专业技术人员初始设计阶段的协调工作。 本版《安装资料包》中各章节下包括的条目号与瓦里安公司的《Installation Data Package》(IDP)相对应,以便于查询使用。 ?加速器机房规划面积:165m2 ?加速器控制室规划面积:15 m2 ?治疗室内规划尺寸(不包括迷路): 7.8m长×6.1m宽(参图6.23.0)治疗室内最小尺寸(不包括迷路): 6.6m长×6.1m宽 进行全身放射治疗时,具体尺寸请与瓦里安公司核对。 ?为加速器提供电气辅助机房: 15m2(将稳压电源、调制柜、空气压缩机等设备安装在内)?为加速器提供水冷机房:9 m2水冷机室内机尺寸:770宽×1900高×770厚; 水冷机室外机尺寸:1180宽×1140高×400厚 水箱:350宽×500高×350厚 ?治疗室最小层高(从吊顶到最终地面):2.75m (参图6.23.0) ?设备净重(不含底座):12.5吨 ?所需电源:三相380V 60KW。需要为加速器提供稳压电源。 ?预安装:加速器底座预埋在混凝土地面中。请及时与瓦里安公司安装协调员联系。 ?冷却水循环:闭循环系统 2.加速器机房的一般配置 70 放射防护 放射防护的结构设计和射线泄露率的控制,必须由有资质的专业人员进行计算、检验和执行。瓦里安公司对放射防护墙或屏蔽以及相关的安全装置的效用,不承担审阅或其他责任。最终的建筑设计和防护方案必须由用户的专职物理师认可并且由用户完全负责。在正式的治疗开始之前,所有的辐射检测结果必须取得当地相关管理部门的认可。 53 通风系统

医用电子直线加速器机房管理制度

医用电子直线加速器机房管理制度 1、工作人员进入机房需换拖鞋,非工作人员不得进入治疗机房内,以免影响工作人员的正常工作; 2、机房内严禁随地吐痰、吸烟、闲谈、会客等; 3、工作人员有责任维护、保护、爱护机器及各种设施,创造良好工作和治疗环境。 4、工作人员应严格遵守治疗机和各种设备的操作规程,非专业人员严禁操纵机器和按动各种按钮。 5、病人应在候诊大厅等候放疗,不得进入控制室内。 6、各班在上下班之前应填写交接班记录、末班人员应在下班之前应关好水、电、门窗。 医用电子直线加速器岗位职责 1、本岗位工作人员应接受严格专业训练,并经考试合格后,才能上岗操作; 2、要有良好的医德医风,衣冠整齐,态度和蔼,工作严谨、敬业;认真按照医嘱、剂量、时间,每一次摆位要求精确,治疗时禁止任何人陪照,机器处于工作状态时,不得离开工作岗位; 3、对治疗病人、特别是年老体弱病人,要采取有效防护安全措施,以确保治疗时安全,以防坠落,并防止机器碰撞病人 4、严格按照操作规程操作机器,禁止使用与操作无关的开关和按钮,避免损坏机器。 5、工作人员有责任爱护和维护治疗设备,并操持治疗室、控制室及仪器的清洁卫生。 6、实行每班双岗制,进行必要的交接班制度,并认真作好交接班记录。 放疗中心对技术工作人员要求 1、熟悉放疗设备性能,按操作规程操作机器,爱护设备,禁止非工作人员操作机器; 2、每日工作前(治疗前)检查设备状况,并认真检查机器是否正常运转。 3、对初诊患者应了解病情及治疗计划总图,认真、阅读放疗计划单,注意及时核对医嘱中各项各条、参数,遇有疑问立即请主管医师说明,否则不予治疗。非常规治疗计划,经管医师首次应一同摆位,并对患者及家属交待放疗注意事项。 4、在放射治疗工作中应严肃认真,坚守岗位,讲究医德,操作摆位重复力求准确无误,对患者态度和蔼,避免对患者造成心理负担。 5、在治疗过程中,不得擅自修改放疗计划或涂改治疗记录单。设备出现故障,应立即切断电源,撤离病人,保护现场,请专业维修人员处理。 6、全部治疗完毕,设备各种条件要复位。做好清洁工作,关好空调、除湿机、通风机、水电、门窗等,方可离开机房。 医用电子直线加速器开(关)机操作步骤

直线加速器机房工作制度正式样本

文件编号:TP-AR-L9801 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 直线加速器机房工作制 度正式样本

直线加速器机房工作制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、严格遵守医院各项规章制度和医院规范 2、工作认真、坚守岗位。 3、机房工作人员上班必须穿戴整齐,举止端正。 4、对待病人态度和蔼,热情耐心,严禁与病人发生争执。 5、机房工作人员必须操作熟练准确,严格执行操作规程。、 6、准确及时填写放疗病历和各种治疗表单。 7、严密观察治疗期间病人情况和机器运转情况。

8、参加并配合物理师做好常规剂量检测及每周的稳定性检测,定期做好治疗机各部分的保养工作,配合医修工程师完成常规机器性能检测及检修任务,发现故障后应做紧急处理并及时上报。 9、按时给治疗室通风、换气、去湿,保持控制室、治疗室清洁整齐,保持良好的及其工作环境和治疗环境。 10、非加速器机房工作人员未经允许禁止进入控制室、治疗室。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

相关文档