文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 试 验 桩 桩 帽 制 作

试 验 桩 桩 帽 制 作

试 验 桩 桩 帽 制 作
试 验 桩 桩 帽 制 作

统计表

续表

断桩处理的几种方法

钻孔灌注桩断桩预防及处理方法 钻孔灌注桩基础由于其施工设备简单、易于操作而被广泛应用于桥梁建设中,目前已形成了一套比较成熟的施工技术。但是由于钻孔灌注桩的施工受多种因素影响,处理不好容易引起断桩,因此对断桩的预防是钻孔灌注桩施工中的一个重要问题。 一、断桩原因 断桩是指钻孔灌注桩在灌注混凝土的过程中,泥浆或砂砾进入水泥混凝土,把灌注的混凝土隔开并形成上下两段,造成混凝土变质或截面积受损,从而使桩不能满足受力要求。常见的断桩原因大致可分为以下几种情况: (1)由于混凝土坍落度过小,或由于石料粒径过大、导管直径较小,在灌注过程中堵塞导管,且在混凝土初凝前无法疏通好,不得不提起导管,形成断桩。(2)由于运输或等待时间过长等原因使混凝土发生离析,又没有进行二次搅拌,灌注时大量骨料卡在导管内,不得不提出导管进行清理,引起断桩。(3)由于水泥结块或者在冬季施工时因集料含水量较大而冻结成块,搅拌时没有将结块打开,结块卡在导管内,而在混凝土初凝前不能疏通好,造成断桩。(4)混凝土灌注过程中发生坍孔,无法清理,或使用吸泥机清理不彻底,使灌注中断造成断桩。(5)由于检测和计算错误,导管长度不够使底口与孔底距离过大,首批灌注的混凝土不能埋住导管底部,从而形成断桩。(6)在提拔导管时,盲目提拔,将导管提拔过量,使导管底口拔出混凝土面,或使导管口处于泥浆层,形成断桩。(7)在提拔导管时,钢筋笼卡住导管,在混凝土初凝前无法提起,造成混凝土灌注中断,形成断桩。(8)导管接口渗漏,使泥浆进入导管,在混凝土内形成夹层,造成断桩。(9)处理堵管时,将导管提升到最小埋置深度,猛提猛插导管,使导管内混凝土连续下落与表面的浮浆、泥土相结合,形成夹泥缩孔。(10)导管埋置深度过深,无法提起导管或将导管拔断,造成断桩。(11)由于其他意外原因(如机械故障、停电、材料供应不足等)造成混凝土不能连续灌注,中断时间超过混凝土初凝时间,致使导管无法提起,形成断桩。 由此可见,钻孔灌注桩的施工受多方面因素的影响,灌注前应从各方面做好充分的准备,尽可能避免意外情况发生。 二、可采取的预防措施 1、材料方面 集料的最大粒径应不大于导管内径的1/6~1/8以及钢筋最小净距的1/4,同时不大于40mm。拌和前,应检查水泥是否结块;如果在冬季施工,拌和前还应将细集料过筛,以免因细集料冻结成块造成堵管。控制混凝土的坍落度在18~22cm范围 内,混凝土拌和物应有良好的和易性。在运输和灌注过程中,混凝土不应有离析、泌水现象。 2、混凝土灌注 (1)制作钢筋笼时,为使焊口平顺,最好采用对焊的方法。若采用搭接焊法,要保证接头不在钢筋笼内形成错台,以防钢筋笼卡住导管。(2)根据桩径和石料的最大粒径确定导管的直径,尽量采用大直径导管。使用前要对每节导管编号,进行水密承压和接头抗拉试验,

华创云轩桩基础工程66#桩身缺陷处理方案5.30

华创云轩项目桩基础工程66#桩身缺陷处理方案 编制: 审核: 审批: 福建卓越建设工程开发有限公司 2016年5月30日 .

目录 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第三节事故桩事故分析 (6) 第四节Ⅳ类桩事故桩处理 (6) 第五节高压注浆补强法处理方案 (8) 第六节补强标准 (11)

第一节编制依据 1、《华创云轩项目地质详细勘察报告》 2、华创云轩桩基础工程设计图纸 3、《建筑工程桩基技术规范》(JGJ94-2008) 4、《建筑地基处理技术规范》(DBJ15-38-2005) 5、《深圳地区地基处理技术规范》(SJG04-96) 6、深圳市建设工程质量检测中心关于66#桩基桩钻芯检测结果快报 7、建设单位、监理、设计、地堪、检测单位及施工单位各方会议纪要精神 8、现场实际情况及类似桩基工程缺陷加固处理经验 第二节工程概况 建设单位:深圳市众驰伟业投资发展有限公司 设计单位:深圳市华筑工程设计有限公司 监理单位:深圳科宇工程顾问有限公司 勘察单位:深圳市岩土综合勘察设计有限公司 检测单位:深圳市建设工程质量检测中心 施工单位:福建卓越建设工程开发有限公司 1、66#基础桩设计要求及施工情况 66#桩桩径2.0m,有效桩长16.0m,超灌0.5m,单桩竖向承载力特征值为25200KN桩孔混凝土理论计算方量为51.81m3,充盈系数为1.07。该桩自2016年4月9日早上11:30开始施工至4月10日21:00终孔。

2、66#基桩检测情况 本桩经深圳市建设工程质量检测中心2016年5月21日至22日对该桩进行基桩钻芯检测。结果显示(见下图示):抽检的66#桩共钻2孔,分别钻至15.66m、15.90m遇泥夹砂无法钻进而终孔,桩底沉渣不作评定,桩底岩土层不作评定;第1孔桩身0~14.96m砼芯样完整连续、胶结好, 14.96~15.66m为泥夹砂;第2孔桩身0~15.75m砼芯样完整连续、胶结好, 15.75~15.90m为泥夹砂,综合2孔,完整性为IV类。 建设单位自检增加抽芯2孔:第3孔和第4孔,芯样结果显示第3孔9.6~9.8m为泥夹砂,桩底15.5~16m为沉渣;第4孔桩底15.57~16m为沉渣,具体见抽芯孔剖面图。

粉喷桩作业指导书

粉喷桩作业指导书 1、目的 为确保软土地基加固的施工质量,达到设计和规范要求,提高产品质量,特制定本作业指导书。 2、编制依据 《客运专线铁路路基工程施工技术指南》 《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》 《标准化工地》 3、适用范围 本作业指导书适用于本项目在建工程项目的粉喷桩软土地基处理。 4、作业前的施工准备 4.1人员 4.1.1 根据工程性质及工程量大小,确定或组建该项目的施工队伍,以及所需的技术人员和技术工人。 4.1.2 要明确该项目现场管理人员与操作者对这一工序的责任人。 4.2 “三通一平” 4.2.1 通电:粉喷桩机每台用电量75千瓦。 4.2.2 通路:修建施工便道包括进场道路和场内道路,道路标准确保大型机械设备能顺利进入工地。 4.2.3 通水:施工场地备有水源、水井、水塔,确保生产、生活用水供应。

4.2.4 场地平整:要求施工场地平整,将施工范围内的沟坎、河溪和水塘平整,夯实回填,地表面平顺。 4.2.5 施工范围内所有建筑物清除以及埋入地下的建筑物,管线等采取相应的拆迁措施,确保施工顺利进行。 4.2.6 绘制施工平面布置图,包括桩位、编号、施工顺序、水泥库房、电源设置等临时设施的位置。 4.3 材料 4.3.1 水泥采用祁连山牌水泥,已在1标2分部拌合站设置水泥供应站,储量丰富,经我实验室对各项指标进行检测,符合现行规范要求。 4.3.2 对不合格材料要及时移出施工场地,以免误用或混用。 4.4 机械设备 4.4.1 粉喷桩加固软土地基采用专用的机械设备,粉喷桩机一般采用PH-5型钻机。 4.4.2 设备进场前,要进行维修、保养,确保机械设备的完好和正常运转。 5、粉喷桩施工工艺 5.1 粉喷桩加固原理 粉喷桩属于深层搅拌法加固地基的一种形式,也叫加固土桩。深层搅拌法是加固饱和软粘土地基的一种新颖方法,它是利用水泥、石灰等材料作为固化剂的主剂,通过特制的搅拌机械就地将软土和固化剂(浆液状和粉体状)强制搅拌,利用固化剂和软土之间产生的一系列物理-化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的优质地基。粉

不合格桩基处理方案

不合格桩基处理方案 水下混凝土浇筑过程中,要定时检查导管的埋臵深度,浇筑时砼面的理论升高值与实际上升值进行对比,严防因“护孔”而形成导管拨出砼面至桩身砼出现“断桩”或“夹渣”事故的发生,并将测量结果进行详细记录,以便为动测桩基量对其砼质量判断提供必要的依据。水下砼浇筑必须连续进行,砼要有较好的性能,施工过程中要掌握每次向导管投料后都应“翻浆”,否则,应及时上下活动导管(50cm内),防止堵塞,同时检查砼的各项性能指标,调整砼的技术参数,改善砼的和易性,顺利浇筑到桩顶灌注桩质量控制。 1.钻孔前 1.1注意测量的准确性,保证护筒埋臵位臵准确。 1.2护筒埋臵时,其土质应密实不漏水和不漏浆。 1.3钻具安装时应检查其垂直度和稳定性,施工过程中也应经常检查。 2.钻孔时 2.1经常检查保证护筒内的水头高度和泥浆稠度。钻进过程中,应随时检查和记录土质情况,与设计土质对照,及时控制和调整钻进速度和泥浆稠度。 2.2钻孔要连续作业,中途不能停钻。相邻桩开钻需等邻孔砼达到一定强度后才开始。终孔后要对成孔进行全面检

查。 2.3出现坍孔,应仔细分析查明原因和坍孔位臵,然后采用小砾石夹粘土回填至坍孔位臵,待回填土稳定后,采取加强泥浆稠度、加高水头和深埋护筒等措施,重新钻进。 2.4钻孔偏斜、弯曲,应吊住钻锥在偏斜、弯曲处,反复扫孔,或回填至偏斜、弯曲处,重新钻进。 2.5钻孔漏浆,此时可适当减小水头高度,加稠泥浆,慢速转进,用冲周法钻孔时,可加入碎卵石进行冲周,加密孔壁。 2.6钻孔灌注桩在施工过程中,发生断桩、短桩或其他质量缺陷也是正常的,但处理一定要认真,尽量将事故消灭在萌芽状态。若发生了这类事故,要对桩底的断层位臵、地质、钻孔成孔状况及当时原始记录加以认真分析。 2.7为防止发生断桩、夹泥、堵管等现象,在施工过程中,要控制好灌注工艺和操作,抽动导管使混凝土面上升的力度要适中,保证有程序的拔管和连续灌注,升降的幅度不能过大,如大幅度抽拔导管则容易造成混凝土体冲刷孔壁,导致孔壁下坠或坍落,桩身夹泥,这种现象尤其在砂层厚的地方比较容易发生。 3.几种缺陷桩的形成与处治 3.1断桩 3.1.1形成断桩原因分析

振冲碎石桩方案

1、0 工程概况 本工程振冲碎石桩桩径0.8m,间距 1.5~2.0m,桩长为12m~14m,正三角形布置,桩顶设0.3m厚的碎石垫层,处理桩号为:K43+916.03~K45+100长112.652m。共分三个区,其中Ⅰ区桩长14m 间距1.5m,Ⅱ区桩长12m,间距1.8m,Ⅲ区桩长12m,间距2.0m. 2、0 施工总体设想 碎石桩总长29456m,施工拟投入4套振冲桩机同时进行,计划一个月内完成,其施工顺序沿着道路的前进方向平行流水施工。碎石材料水运至,堆放于河堤边,以载重汽车运至施工现场。 3、0施工方案 3、1施工准备 1)、场地平整施工:振冲碎石桩施工前先进行场地平整,场地平整标高为根据地形图拟定的标高,施工时根据“宁填勿挖”的原则进行整平。挖除地表坚硬物体,使振冲器能顺利下钻。 2)、布置场内运输道路、道路两边的排水盲沟、纵向排水沟、料场、沉淀池及清水池,准备好照明设施以便夜间施工。 3)、场地清理与掘除:在现场确定清理、掘除、拆除的范围后,按施工规范和设计要求进行清理。 a、土及草皮在较干硬的地主要用推土机、人工配合、装载机铲除,自卸车运输弃于指定弃土区。低洼潮湿的地方主要用挖掘机清除,机械无法清除的地方则用人工挖除。 b、填方路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下至少

200mm内的草皮、树根、农作物的根系和表土予以清除,并符合振冲碎石桩桩顶标高。 4)、测量放样及布桩。根据图纸要求的布桩原则进行布桩,并绘制测量放线图,交与监理及设计单位复核后,方进行测量放样,每个桩位均以钢钎作标志,编制桩号。 5)、正式施工前,每个机组和各个地质状况不同的场地进行现场成桩试验,试验的桩数不小于5根,以取得满足设计要求所需的施工机具、施工工艺和技术参数,以此作为正式施工的依据。 6)、进行施工技术交底。在施工的各项准备工作完成后,施工前由技术负责人根据试桩结果及设计要求向全体施工人员进行技术交底。 3、2振冲碎石桩试验段施工 振冲碎石桩施工前,根据施工规范要求施工前须通过试验段的施工,记录冲孔、清孔、制桩时间和深度、记录冲水量、水压、填入碎石量及电流的变化等,验证设计参数和施工控制的有关参数,选定科学合理的技术参数作为振冲碎石桩施工的控制指标。根据现场试桩的结果,需要取得如下的施工技术参数:造孔电流、造孔水压、加密电流、加密水压、留振时间、填料量和加密段长度等。施工时应密切注意对周围结构物的影响。 试桩施工直接在振冲碎石桩施工范围内进行布置,根据振冲碎石桩施工图设计的分区要求,每区段振冲碎石桩施工前都必须进行试验桩施工,且每区不小于5根。

桩基础方案比选

根据本工程地质勘察报告,拟建场地上部为碎石土,下部为强风化砂岩和中风化砂岩, 施工组织方案比选——桩基础 根据本工程地质勘察报告,场地上部为碎石土,下部为强风化砂岩和中风化砂岩,中间为卵石。桩基础施工方案的选择与实施成了有效控制工期的关键。施工数量为下表: 施工方案有两个:方案一:全部采用旋挖孔桩,全面开挖;方案二全部采用冲击钻孔桩。 1、旋挖孔桩施工工艺 工艺原理 主要是其成孔工艺与其它桩基不同,旋挖钻机的钻进工艺旋挖钻机采用静态泥浆护壁钻斗取土的工艺(当然也有干土直接取土工艺,视工地现场地层条件而定),是一种无冲洗介质循环的钻进方法,但钻进时为保护孔壁稳定,孔内要注满优质泥浆(稳定液)。 旋挖钻机工作时能原地作整体回转运动。旋挖钻机钻孔取土时,依靠钻杆和钻头自重切入土层,斜向斗齿在钻斗回转时切下土块向斗内推进而完成钻取土;遇硬土时,自重力不足以使斗齿切入土层,此时可通过加压油缸对钻杆加压,强行将斗齿切入土中,完成钻孔取土。钻斗内装满土后,由起重机提升钻杆及钻斗至地面,拉动钻斗上的开关即打开底门,钻斗内的土依靠自重作用自动排出。

钻杆向下放关好斗门,再回转到孔内进行下一斗的挖掘。旋挖钻机行走机动、灵活,终孔后能快速的移位或至下一桩位施工。 A.泥浆制备 现场设泥浆池(含回浆用沉淀池及泥浆储备池)一般为钻孔容积的1. 5~2. 0倍,要有较好的防渗能力。在沉淀池的旁边设置渣土区,沉渣采用反铲清理后放在渣土区,保证泥浆的巡回空间和存储空间。 制务泥浆的的设备有两种,一是用泥浆搅拌机,一是有用水力搅拌器。使用粘土粉造浆时最好用水力搅拌器;使用膨润土造浆时用泥浆搅拌机。 护壁泥浆再生处理:施工中采用重力沉降除渣法,即利用泥浆与土渣的相对密度差使土渣产生沉淀以排除土渣的方法。现场设置回收泥浆池用作回收护壁泥浆使用,泥浆经沉淀净化后,输送到储浆池中,在储浆池中进一步处理(加入适量纯碱和CMC改善泥浆性能)经测试合格后重复使用。 B. 埋设护筒 桩基定位后,根据桩定位点拉十字线钉放四个控制桩,以四个控制桩为基准埋设钢护筒,为了保护孔口防止坍塌,形成孔内水头和定位导向,护筒的埋设是旋挖作业中的关键。护筒选用10mm厚钢板卷制而成,护筒内径为设计桩径+20cm,高度2.0m,上部开设2个溢浆孔,护筒埋设时,由人工、机械配合完成,主要利用钻机旋挖斗将其静力压入土中,其顶端应高出地面20cm,并保持水平,埋设深度1.8 m,护筒中心与桩位中心的偏差不得大于50mm。护筒埋设要保持垂直,倾斜率应小于1.5%。 C.钻孔定位 在桩位复核正确,护筒埋设符合要求,护筒、地坪标高已测定的基础上,钻机才能就位;桩机定位要准确、水平、垂直、稳固,钻机导杆中心线、回旋盘中心线、护筒中心线应保持在同一直线。旋挖钻机就位后,利用自动控制系统调整其垂直度,钻机安放定位时,要机座平整,机塔垂直,转盘(钻头)中心与护筒十字线中心对正,注入稳定液后,进行钻孔。 D.钻进成孔 成孔前必须检查钻头保径装置,钻头直径、钻头磨损情况,施工过程对钻头磨损超标的及时更换;根据土层情况正确选择钻斗底部切削齿的形状、规格和

制存梁台座作业指导书

XXXX铁路Ⅷ标段 XXXX制梁场 制、存梁台座施工 作业指导书 编制: 复核: 审核: XX城际铁路Ⅷ标段XXX制梁场 二〇〇八年八月

目录 1、编制目的和依据 (1) 1.1、编制目的 (1) 1.2、编制依据...................................................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况 (1) 2.1、工程概述 (1) 2.2、工程规模 (1) 3、台座设计原则 (1) 3.1、总体设计原则 (1) 3.2、预制台座 (1) 3.3、存梁台座 (1) 4、台座施工 (2) 4.1、地基级配碎石换填施工 (2) 4.2、预应力管桩施工 (2) 4.3、台座端墙、板式基础、条形纵横墙施工 (3) 5、主要工程量 (4) 5.1、制梁台座 (4) 5.2、存梁台座 (4) 6、安全及环保注意事项 (5) 6.1、安全注意事项 (5) 6.2环保注意事项 (5)

制、存梁台座施工作业指导书 1、编制目的和依据 1.1、编制目的 2、工程概况 2.1、工程概述 2.2、工程规模 3、台座设计原则 3.1、总体设计原则 由于箱梁预制场表层地基为耕植土,制梁台座中间采用换填级配碎石进行地基加固处理。由于台座两端承担荷载较大,仅换填或其它复合地基处理满足不了箱梁预制、存放的需要,在制梁台座端部各设6根Φ50cm的PHC管桩,通过横墙将6根预应力管桩连成一个整体承担初张拉后两端较大集中荷载,制梁台座中间为4条纵墙,底模上的荷载通过4条纵墙传递到整板扩大基础;存梁台座则设计为每个支点设4根Φ50cm的PHC管桩,桩间距为150cm,由一个厚90cm的承台连成一个整体,上设存梁支墩。 3.2、预制台座 由于箱梁预制场表层地基为耕植土,级配碎石换填后采用压路机碾压处理,使地基承载力要求不小于150KN/m2。为保证箱梁四个支点不平整度不大于2mm,减少箱梁预制过程中的不均匀沉降,在制梁台座端部各设6根Φ50cm的PHC管桩,每根桩承载力按83.8t 设计,并考虑1.05偏载系数,同时在钻孔桩上设置6.5mx2.5mx0.9m(长x宽x高)的台座端墙;中间采用厚为50cm的C30钢筋混凝土板式、上部为四条高为80cm的C30钢筋混凝土条形纵墙,墙宽为40cm。台座纵墙顶面预埋∠75x75x8预埋角钢以便与底模骨架焊接,同时在台座纵向两侧分别设置两条P43钢轨作为侧模纵移轨道。在条形基础纵横墙上设置进入孔,进入孔尺寸为0.6mx0.4mx0.6m。为了防止不均匀沉降,混凝土浇注时将承台与板及纵墙用油毛毡隔离。 3.3、存梁台座 存梁台座则设计为4根Φ50cm的PHC管桩,每根桩承载力按83.8t设计,并考虑1.05偏载系数;并且在满足承载力的前提下,桩顶标高的沉降不大于2mm,管桩插打时严格按照承载力和沉降控制。根据箱梁架设速度及箱梁预制的工期要求,梁场设双层存梁台座26个,存梁时采用四点支承的方法,即由4根独立的Φ50cm的PHC管桩支撑,桩顶由承台

桩头处理方案

桩头处理方案 一、编制依据 1、上海中建建筑设计院有限公司设计的济南欧亚大观商都二标段工程施工图纸。 2、山东惠裕土木工程有限公司提供的《欧亚大观商都建设项目岩土工程勘察报告》。 3、国家、山东省、济南市现行的相关法律、法规、规定、标准及建设工程房屋建筑方面的《工程建设标准强制性条文》、相关图集、施工合同、工程预算书等。 二、工程概况 该工程为上海中建建筑设计院有限公司设计的济南欧亚大观商都工程,是济南市10大重点工程。位于济南市市中区,卧龙路以北,阳光新路以西,兴济河以东的区域,由济南欧亚大观园房地产开发有限公司投资兴建,上海中建建筑设计院有限公司设计,山东三强建设咨询有限公司监理。 三、桩头处理 根据现场统计情况,目前桩头存在的主要问题有:桩基钢筋锚固长度不够、桩基钢筋在桩顶部位断开、桩基检测用回声探测孔未封堵、个别桩头破损较严重、桩头顶部不平整、桩顶标高低于设计标高及桩基钢筋变形。为配合建设单位对工期的要求,我单位准备对以上问题进行处理,处理方案如下: 1、桩基钢筋锚固长度不够 现象:主筋锚固长度不符合设计要求; 措施:单面搭接焊 工艺流程:清渣焊接 施工顺序:将锚固长度不符合设计要求的主筋用钢丝刷将其刷干净,用单面搭接焊将钢筋接至设计要求长度,焊接搭接长度不小于10d。焊接检测合格。 2、桩基钢筋在桩顶部位断开 现象:主筋断裂; 措施:双面搭接焊

工艺流程:清理桩头凿桩清渣焊接补混凝土 施工顺序:将有断裂主筋的桩头清理干净,观察断裂处其它主筋是否有类似征兆,桩头缺筋部位的混凝土用錾子凿去使原主筋露出不小于5d的长度,凿去的混凝土底面应留成平直面或略向桩中心倾斜,不得留成向桩外倾斜的坡度,用钢丝刷将待焊接的钢筋刷干净,用双面搭接焊将钢筋接至设计要求长度。将槽内残余混凝土渣清理干净,支设环形模板,并将周边用彩条布围护防止杂物掉入。经监理检查验收后,使用高强无收缩灌浆料进行浇筑,浇筑前必须用水湿润基层。焊接检测合格。 3、桩基检测用回声探测孔未封堵 现象:桩身有空洞; 措施:细沙回填; 工艺流程:清理薄壁管筛沙回填分层捣实 施工顺序:先将薄壁管伸出桩基部分切除,然后采用细沙进行回填,回填用细沙采用人工过筛。回填细沙过程中每回填300mm采用人工进行捣实,捣实采用直径12mm的钢筋。 4、个别桩头破损较严重 现象:桩头损坏; 措施:重新浇筑; 工艺流程:清理桩头清渣支设模板补混凝土 施工顺序:先将现有桩头部位破损混凝土用錾子剔成平直面或略向桩中心倾斜,不得留成向桩外倾斜的坡度,并将残余混凝土渣清理干净,支设环形模板,并将周边用彩条布围护防止杂物掉入。经监理检查验收后,使用高强无收缩灌浆料进行浇筑,浇筑前必须用水湿润基层。 5、桩头顶部不平整 现象:桩头顶部凹凸不平; 措施:剔凿平整,凹陷部分接桩; 工艺流程:清理桩头清渣支设模板补混凝土 施工顺序:将桩头凸出部位混凝土用錾子剔除,中间凹陷的桩基混凝土剔凿完成后,如桩顶标高低于设计标高超过5cm则进行接桩处理:将残余混凝土渣清理干净,支设环形

碎石桩的施工方案

1.0 工程概况 本工程振冲碎石桩的直径d=0.8m,间距为1.6m。桩长为6.0m, 正三角布 置,桩底申至强风化泥岩层,碎石桩总根数为2166 根。为了解决碎石桩在施工中用水问题,在坝体的上游修筑一蓄水池(长:7m;宽:4m;高:4 m)2.0 施工总体设想 碎石桩总长为12996m,施工拟投入2套振冲桩机同时进行,计 划一个半月内完成,其施工顺序沿着道路的前进的方向平行流水施工。碎石材料以载重汽车运至施工现场。 3.0 施工方案 1施工准备 1 )场地平整施工:振冲碎石桩施工前先进行场地平整,场地平整标高为根据地形图拟定的标高,施工时根据“宁填务挖”的原则进行整平。挖出地表坚硬的物体,使振冲器能顺利下钻。 2)场地清理与掘除:在场地确定清理、掘除、拆除的范围后,按施工规范和设计要求进行清理。 a.土及草皮在较干硬的地主要用推土机、人工配合,装载机铲 除。自卸车运输弃于指定弃土区。低洼潮湿的地方主要用挖掘机清除。机械无法清楚的地方则用人工挖除。 b.填土路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下至少 200mm 内的草皮、树根、农作物的根系和表土予以清除,并符合振冲碎石桩 桩顶标高。 3)测量放样及布桩 根据图纸要求的布桩原则进行布桩,并绘制测量放线图,交于

监理和设计单位复核后,方进行测量放样,每个桩位均以竹钎做标志,编制桩号。 4)正式施工前,每个机组和各个地质状况不同的场地进行现场成桩试验,试桩的根数为7—9 根,已取得满足设计要求所需的施工机具、施工工艺和技术参数,以此作为正式施工的依据。 5)进行施工技术交底。在施工的各项准备工作完成后,施工前由技术负责人根据试桩结果及设计要求向全体施工人员进行施工交底。 2振冲碎石桩试验段施工振冲碎石桩施工前,根据施工规范要求施工前须通过试验段的施工,记录冲孔、清孔、制桩时间和深度、记录冲水量、水压、填入碎石量及电流的变化等,验证设计参数和施工控制的有关参数,选定科学合理的技术参数作为振冲碎石桩施工的控制指标。根据现场试桩的结果,需要取得如下的施工技术参数:造孔电流、造孔水压、加密电流、加密水压、留振时间、填料量和加密段长度等。施工时应密切注意对周围结构物的影响。 试桩施工直接在振冲碎石桩施工范围内进行布置,根据振冲碎石桩施工图设计的施工要求,每区段振冲碎石桩施工前都必须进行试验桩施工,每区为7—9 根 试验桩施工过程如下: 1)首先用吊机将振冲器吊起垂直对准桩位,启动水泵和振冲器,水压控制在400—600kpa之间,水流量为每分钟350—400L,将振冲器徐徐沉入土中,观察此过程电流变化范围,振冲器继续以每分钟1.5m 左右往下沉,通过造孔电流和造孔水压的变化是否进入。

某桩基础断桩处理方案

***桩基础处理方案 一、概述 ***桩位于**水道中,设计桩径为 2.8 m,桩长为58m,钢护筒长度总共为30.6m,护筒底标高为-23m,护筒底口位于粉质粘土层里,钢护筒直径为3.1m,壁厚为12、14、16、20mm,根据现场实测数据,该桩实际浇注的混凝土顶面标高为-27.1m左右(偏安全),设计桩顶标高为-3.0m。 二、处理方案 针对该桩的实际情况,在确保安全和质量的前提下,拟采用跟进钢护筒、采用高压旋喷桩加固护筒底口、再接桩的方法进行处理。 具体方案如下: 1、护筒跟进 采用DZJ-240双夹具振动锤先进行护筒跟进,使桩头进入护筒内。根据现场实际情况,使用振动锤补振钢护筒直至不再进尺为止,实际振沉时共振沉三阵,共计下沉5.1m,补振后护筒顶标高为+2.5m,护筒底标高为-28.1m,护筒底位于砾砂层(标高-27.45m~-30.05m)。护筒振沉后基桩桩头进入护筒约1m。 2、高压旋喷处理 考虑到桥位处钢护筒长度范围内主要为细砂、砾砂及含卵石砾砂层,属于透

空桩实桩单管旋喷桩桩位布置图立面图水层,因此为确保施工安全及保证护筒底口处的止水效果,拟在紧贴现有的钢护筒外侧,采用单管旋喷桩对钢护筒底部附近软弱土层进行固结,桩径0.6m,固结长度3.0m,其中1.5米进入钢护筒底部以下。单管旋喷桩的间距按0.35米考虑,离钢护筒边0.15m,共需布设约31根旋喷桩。每孔都采用二次复喷。单管旋喷桩桩位布置见下页图。 旋喷桩施工工艺如下: (1)、施工工艺流程 施工准备→测量定位→机具就位→钻孔至设计标高→旋喷开始→提升旋喷注浆→重复旋喷→结束成桩。 (2)、单管旋喷桩施工参数 ①、钻孔:孔径Φ75,钻孔深度依设计,倾斜度<0.5%; ②、浆压≥23Mpa; ③、旋转速度16~18r/min; ④、提升速度8~15cm/min; ⑤、灌浆材料42.5R 普通硅酸盐水泥,水灰比1∶1,水泥浆比重1.5。 (3)、单管旋喷施工要点

工程桩接桩处理方案

工程桩接桩处理方案 The manuscript was revised on the evening of 2021

洞头县海霞中学迁建一期工程工程桩接桩处理方案 编制人: 日期: 浙江省东阳第三建筑工程有限公司温州分公司海霞中学迁建一期工程项目部

目录 一、桩基工程概况 二、桩基情况说明 三、施工部署 四、施工工艺流程 五、施工准备 六、主要技术措施 七、质量保证措施 八、安全保护措施 九、注意事项

工程桩接桩处理方案一、桩基工程概况

注:此方案中Φ均为三级钢(HRB400) 二、接桩情况说明 原图纸设计钻孔灌注桩施工工艺因地质条件复杂无法确保桩身质量,建设单位组织五方主体及专家进行了论证,最终确定采用冲击成孔钻孔灌注桩施工工艺(加内外双护筒),由于在未确定新工艺前,我单位已完成144根工程桩,现我单位对未采取新工艺的144根进行静载及动测等检查,发现有部分桩存在桩顶标高不满足设计要求及断桩等现象,为了确保桩基工程质量能满足设计及规范要求,我单位针对桩顶标高不符合要求的工程桩,拟采取接桩的方式。特编制此方案,请审定。 三、施工部署 由于桩基完成后在未开始基础施工前,桩顶标高不符合设计要求的具体数量不明,所以需在施工过程中发现问题、处理问题、解决问题的方式进行。并根据需要专门安排接桩所需的人员及机械设备,拟安排风镐操作工2名、电焊工1名、钢筋工2名、泥工2名、小工2名,空压机2台、电焊机1台,振动棒2台。

四、施工工艺流程 挖除桩四周土方凿除浮浆及松散砼监理确认钢筋焊接绑扎箍筋桩筋验收钢护筒支模桩四周填土 桩内清理浇桩混凝土。 五、施工准备 1、基础施工前将基础施工所需电缆、水管、排水系统,临时施工道路等,按基础施工总平面布置图,落实到位。 2、测量员按总平面图中的坐标基准点、高程,定出角桩、轴线、标高,在场内稳定的、合适的位置设置轴线控制点及标高控制点,在施工过程中注意保护,免受损坏。 3、桩基施工各种规格钢材保留一部分,以备接桩所用。原材料的质保单、材料复验报告整理归册。焊接材料应防受潮,并查明焊接材料和母材性能一致,方可使用。 4、准备水泥、黄沙、钢护筒、等材料,如接桩部位太深还要采取降水、防坍塌措施。 六、主要技术措施 1、发现桩顶标高不符合设计要求或断桩现象后应及时上报项目部工程师及监理单位;并形成接桩处理记录; 2、如接桩深度较深时,应做好支护工作,支护材料到位后,挖除桩四周土方,挖土时尽量保证钢筋完好及工程桩质量。挖到位后立即进行临时支护,以防基土流动,严禁挖机直接碰撞桩身。 3、凿除桩头浮浆及松散砼时必须在二根桩主筋中间凿进,严禁镐头对准桩主筋凿击。凿至坚硬砼部位时请监理确认是否到位。方可进入下道工

碎石桩施工方案

第一章编制说明 第一节编制依据和原则 一、编制依据 1、国家、铁路现行设计规范、施工规范,验收标准和有关规定。 2、设计文件:有关设计图表及工程数量。 3、承发包合同、招投标文件。 4、现行铁路定额。 5、现场调查相关资料。 二、编制原则 1、必须遵守国家、铁道部和四川省、重庆市有关政策、法规和条例。 2、按照国家法律法规要求,安排好环保、水保工作、作好文物保护工作。 3、认真做好调查研究,根据当地自然环境和气候条件,因地制宜地制定施工方案。 4、努力改进施工工艺,提高机械化施工水平,积极慎重地采用新技术、新工艺、新材料、新设备,以求得先进技术,工程质量和合理选价的高度统一。 5、先重点后一般,全面规划,突破重点,强调施工组织设计的科学性、实施性、操作性、严密性和可靠性。 6、文字部分要简练,表达清楚,图表部分要清晰、规范。 第二节编制范围 本施工组织设计适用于遂渝线第五标段软土处理,碎石桩加固。 第二章工程概况 一、工程简介 本标段软土处理(碎石桩)共有三段:DIK51+110~+215,长105m(振动沉管碎石桩);DIK51+420~+595,长170m;DIK51+850~+890,长40m(干冲碎石桩)。本段软土地基处理采用φ60cm碎石桩加固,三角形布置,桩间距1.0m。加固宽度为路堤坡脚外2m,加固深度打穿软土层。在碎石桩顶部铺设二层双向50KN/m土工格栅及0.5m厚的中粗砂或砂砾石垫层。 第三章施工准备 我单位已有计划地组织机械、设备及人员进场,到目前为止,本工程所需机械设备已进驻施工场地,十台CK150-B型干冲桩机及一台DZ45型沉管桩

机,并有80人已到现场, 本段距离县城8公里左右,县城附近有碎石、涪江河卵石以及用卵石加工的碎石可供工程使用。 施工便道由站场路基的施工便道进入;由隧道及站场变压器引低压线进入施工现场,满足施工,生活需要。 第四章施工进度安排 一、工期 该段软基处理工期为 30 天,2003年9月1 日开工,2003年10月 1 日完工。施工准备安排2天时间;桩体工程安排28天;收尾工程安排1天。 第五章施工方案 施工前应对场地进行平整,并配套相应的设备、机具、施工用电、障碍物排除等。打桩前应先定出每个桩的桩位,编制好打桩顺序,并对准备使用的碎石骨料进行抽样检验,做级配试验,本段碎石桩采用干振碎石法施工,施工前至少应做两根试桩用来确定施工参数。 一、振动沉管碎石桩 1.施工工艺流程(见下图) 2.施工工艺 (1)先进行桩位测放,测量人员测量放出中心线及边线控制桩,并做好

桩基础专项方案

桩基础专项施工方案 工程名称:金沙洲大桥扩宽工程 工程地点:广州市白云区 施工单位:广州市第一市政工程有限公司 编制单位: 技术负责人: 编制人: 编制日期:年月日审批单位: 审批负责人: 审核人: 审批日期:年月日

施工组织设计(方案)审查表 金沙洲大桥扩宽工程工程项目部NO.

桩基础专项施工方案目录 第一章工程概 述……………………………………………………………………… (1) 第二章主要施工技术方 案 (5) 第一节施工工艺流 程………………………………………………………………………… …5 第二节桩基础施 工………………………………………………………………………… (6) 第三章施工组织及工期安 排 (22) 第四章环境保护及文明安全施工保证措 施 (23)

第一章工程概述 一.工程概况 本项目位于广州市白云区金沙洲地区,西起金沙洲收费站,东至金沙洲大桥东引桥及松南路地面道路,全长约1.125公里。西岸场地已平整,已按金沙洲地区统一规划进行实施,没有拆迁;金沙洲大桥东岸是广州白云区罗涌围地区,该区域被珠江和石井河环绕,区域内房屋密集,路网不足,东岸下地接松南路。 本工程位于旧的金沙洲大桥南侧(紧邻旧桥),为扩宽改造工程,在旧金沙洲大桥南侧新建单向3车道大桥,自西向东过江后,单向3车道接南侧加宽后的引桥。引桥北侧划线为单向3车道接旧桥。东引桥桥下设置地面辅道,连接松南路的地面道路和金沙洲大桥的非机动

车、人行梯道。现状旧桥桥宽22米,双向4车道,扩宽改造后双向6车道,改造内容包括新建一副12.5米宽3车道桥梁、现有旧桥改造,以及路基路面、管线和排水工程等。 根据设计图纸,工程下部结构采用钻孔灌注桩基础,桩基施工共有64根,其中主线桥54根,东西侧上桥楼梯10根。本工程桩基础全部均为嵌岩端承桩(包括东西引桥楼梯)分别为Φ1m桩径12根、Φ1.2m桩径26根、Φ1.5m桩径14根、Φ2m桩径4根、Φ2.2m桩径8根。 二.工程特点 本工程桩径较大桩身较长,特别是7#、8#轴主墩桩基础施工是本工程的关键。主墩为4桩承台结构,在施工安排上每个主墩须位同时上投入两台钻机同时施工,分两个施工周期完成主墩桩基础施工。主桥6#、9#为2桩柱式结构,所有桩基础混凝土强度为C30。 对桩的嵌岩深度的要求为,主墩桩基嵌入微风化(灰岩、砾岩)岩面不小于5m,边墩桩基嵌入微风化(灰岩、砾岩)不小于4m,引桥D120cm桩径部分为嵌入微风化(灰岩、砾岩)岩面不小于1.8m,D150cm桩径部分嵌入微风化(灰岩、砾岩)岩面不小于2m。三.工期安排 主桥桩基础施工开始时间为2012年12月23日,2013年3月26日结束,历时90天,引桥桩基础开始时间为2012年10月25日,2013年5月11日结束,历时195天。四.地质状况 工程勘察表明,场区分布地层主要为第四系地层、下伏基岩为白垩系(K)碎屑岩及石炭系(C)灰岩、泥炭岩、炭质灰岩等。根据钻孔资料揭示,沿线场地自上而下地层岩性分述如下: 1、填筑土层(Q4ml) 本层主要分布在东西两岸,呈灰黄、褐黄、灰色等,组成物主要为堆填或冲填的砂、粘土、碎石,欠压实~稍压实。本层地基容许承载力建议采用<100kPa。 2、海陆交互相沉积层(Q4mc) 本层根据土的性质和沉积层序,分为两个亚层。

关键过程和特殊过程管理办法2.11

关键过程(工序)和特殊过程(工序)管理办法 第一章总则 第一条为了加强工程项目施工过程管控,有效防范并遏制质量问题和质量事故的发生,使关键过程和特殊过程施工始终处于受控状态,结合《关于印发“关键过程和特殊过程管理办法”的通知》(二公局施发[2015] 33号)、局项目策划指南(V1.0版)、局、公司技术质量管理相关制度和办法的要求,对公司原《关键过程和特殊过程控制规定》进行修订,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司承建的所有工程项目施工过程的控制。 第三条本办法所指关键过程和特殊过程也可指关键工序和特殊工序。 第二章管理职责 第四条管理职责: 1.施工管理部负责制定和完善关键过程和特殊过程控制要求,并对项目实施情况进行指导和监督。 2.项目部根据项目实际情况,负责识别、确定关键过程和特殊过程的界定工作,编制作业指导书,执行首件工程认可制,确认作业人员、机械设备、监测设备的过程能力,并对过程实施进行严格控制。 3.项目总工职责: 3.1策划初期组织项目各部门结合本工程实际情况具体分析,识别 和界定项目关键过程和特殊过程,形成控制清单。同时负责组织技术、 - 627 -

试验、质检等部门在施工前预先鉴定关键过程和特殊过程在受控条件下 具备能够实现过程控制目标的能力。 3.2关键过程和特殊过程开工前,负责指导工程技术管理部门编制首件工程施工方案。 3.3负责关键过程和特殊过程的首件工程施工过程技术方案指导,并进行首件工程总结。 3.4根据首件工程总结,负责组织工程技术管理人员编制作业指导书。 3.5根据《关于印发《实施性施工组织设计管理办法》和《技术交底管理办法》的通知》(二公局四施发〔2015〕10号)文件要求,负责组织落实技术交底工作。 3.6负责组织技术、试验、质检等部门在关键过程和特殊过程实施过程中的技术、方案、实施、总结、验收等过程控制。 4.项目生产副经理职责: 4.1负责组织机械、物资、生产等部门在关键过程和特殊过程施工前预先鉴定在受控条件下具备能够实现过程控制目标的能力。 4.2负责组织关键过程和特殊过程的首件工程生产实施。 4.3负责组织工程、生产、机械、物资等部门在关键过程和特殊过程实施过程中的生产组织、资源配置、现场实施等过程控制。 5.项目各部门共同负责特殊过程能力确认。工程部负责生产、技术、工艺等方面;质检部负责质量、验收标准等方面;试验室负责试验检测、 仪器检定等方面;测量队负责测量控制、仪器检定等方面;合同部负责- 628 -

接桩处理方案

××工程 接桩施工方案 审核: 编制: ××建筑公司 2010年10月21日

目录 一、编制依据 (3) 1.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 (3) 2.《建筑地基基础验收规范》GB50202-2002 (3) 3.《××桩基施工图》 (3) 二、工程概况(接桩原因) (3) 三、施工准备 (3) 1.场地平整 (3) 对施工现场钻孔桩弃土泥浆集中清理,平整场地做好测量放样及挖孔的准备工作 2.测量放样 测量班依图纸设计放出桩位中点以交底形式交由作业班组以桩位中点拉十字线引出护桩经现场技术员检验无误后用混凝土对护桩加以保护。 (3) 3.模板制作。 (4) 模板采用2—3MM钢板制作,成型直径应大于桩径50—100MM,高度视断桩长度而定。 (4) 4.机械、人员准备 (4) 高压水枪、空气压缩机、风镐、线锤、50插入式震动器、电焊机、、圆头短柄铁锹。测量员2名、施工员2名、技术员1名、工人10名。 (4) 四、施工技术参数 (4) 五、施工方法 (5) 图1 CFG桩接桩工艺流程图 (6) 六、工艺要点 (7) 七、质量保证措施 (7) 八、冬季施工措施 (8) 九、安全保证措施 (8)

一、编制依据 1.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 2.《建筑地基基础验收规范》GB50202-2002 3.《××桩基施工图》 二、工程概况(接桩原因) 基坑开挖后,发现个别桩混凝土未灌注到设计标高,针对此种情况,需进行接桩处理。 三、施工准备 1.场地平整 对施工现场钻孔桩弃土泥浆集中清理,平整场地做好测量放样及

挖孔的准备工作 2.测量放样 测量班依图纸设计放出桩位中点以交底形式交由作业班组以桩位中点拉十字线引出护桩经现场技术员检验无误后用混凝土对护桩加以保护。 3.模板制作。 模板采用2—3mm钢板制作,成型直径应大于桩径50—100mm,高度视断桩长度而定。 4.机械、人员准备 高压水枪、空气压缩机、风镐、线锤、50插入式震动器、电焊机、、圆头短柄铁锹。测量员2名、施工员2名、技术员1名、工人10名。 四、施工技术参数 1. 采用比桩体混凝土高一标号的商品混凝土进行灌注(混凝土 坍落度160~200mm)。 2. 混凝土的养护应参照《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T50081。 3. 测量放样桩位中点偏差小于2mm中桩桩位应及时保护做明显 标识。护桩十字线允许偏差小于2mm防止护桩人为或机械损 坏。 4. 桩体主筋如有弯曲,应及时调直,并恢复螺旋筋,要求与设

建筑地基基础处理方案

一、编制依据................错误!未定义书签。 二、工程说明................错误!未定义书签。 三、自然条件与地理概况......错误!未定义书签。 四、施工方案................错误!未定义书签。 五、土方开挖施工............错误!未定义书签。 六、灰土挤密桩施工..........错误!未定义书签。 七、灰土地基................错误!未定义书签。 八、雨期施工................错误!未定义书签。 九、质量保证措施............错误!未定义书签。 十、环保、安全措施..........错误!未定义书签。

一、编制依据 二、工程说明 本工程为工程,建设地点在内。本工程主要工程量包括总图、建筑、结构、装饰、给排水、暖通、电力、消防、通信等。 本工程有配液车间、发液栈桥、水罐及泵房、库房、主门卫及次门卫五个单体结构。压裂液配液站工程厂区占地面积为12650m2,其中建构筑物占地面积为2,占总面积的%,道路面积及广场铺砌面积4461 m2,绿化占地面积3500 m2,占总面积的%。主要工程量包括配液车间、发液栈桥、水泵房、库房、1台1000m2水罐及门卫房。建筑结构类型:配液车间、发液栈桥、泵房为钢结构,门卫为砖混结构。抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为二级,设计使用年限为25年。防水等级:屋面防水等级为Ⅲ级。 三、自然条件与地理概况

1. 自然条件 甘肃省庆阳市镇原县位于大陆腹地,气候受季风影响明显,为北温带半干旱大陆性季风气候。由于地势较平缓,加之夏季季风的影响,气候要素反应也较平缓。因季风强弱和进退迟早不同,降雨量年、月分布不稳定,一般七、八、九月降水偏多,春旱较频繁。无霜期限较长,日照充裕,降雨量不足。 2. 地理位置与地形地貌 甘肃省庆阳市镇原县位于甘肃省庆阳市西部、六盘山东麓。东接西峰区、庆城县,南邻平凉市崆峒区、泾川县,西与宁夏彭阳县相邻。属陇东黄土高原沟壑区,黄土层厚度150—220米。地势自西北向东南倾斜,地貌梁、峁、沟交错,河、川、塬相间,地形西高东低,沟壑纵横、地形复杂。 3. 规模及标准 1) 规模 本次根据北京冶金研究院所出优化方案施工。 a) 压裂液配液站配液车间和库房按照湿陷性黄土建筑物分类 的甲乙类建筑考虑,维持现有桩基础方案。 b) 压裂液配液站水泵房按丙类建筑考虑,原桩基础取消,改 为混凝土扩展基础,基础底部地基采用3:7灰土换填4m 厚,水罐地基按照灰土挤密桩进行地基处理。

塔吊安装作业指导书

目录 1.工程概况 2.安装前的准备工作 3.塔机的安装 4.人员分工 5.安全保证措施 6.文明施工要求 7.塔吊的运行 8.附图 9.职业健康安全风险控制计划表

1、工程概况 1.1本工程为化学水处理室,本工程平面为L 形布置,现场场地标高约为-0.4m (相对标高)。上部为单层和多层框架结构。 1.2为满足本工程施工需要,拟在化水车间安装一台QTZ40的塔式起重机,作为工程施工垂直运输机械。 2、安装前的准备工作 2.1准备安装机械以及足量的铁丝、杉木、钢丝绳、绳夹等常用工具。 2.2塔吊安装配置一台25T 的轮式吊车。 3、塔机的安装 3.1根据电厂一期工程<<岩土工程勘察报告(修订)>>,本工程所处地地基承载力为5吨/平方米, 针对本工程地基的具体情况,结合选用塔吊(型号QTZ40)的技术参数,为确保塔吊设备安装后能正常、安全使用。决定采用喷粉桩加固地基处理,使复合地基实际承载力满足要求。 计算如下: 3.1.1采用水泥粉喷桩直径500㎜; 3.1.2塔吊基础尺寸4150×4150×1200(高);塔吊基础底标高定为-2.00米. 3.1.3按10%置换率,则设桩数为9根;桩长为10米; 3.1.4复合地基实际承载力计算: 式中 k sz f .___复合地基最终实际承载力值; k s f .__桩间天然土地基承载力标准值; =5t/㎡ n __总桩数; =9 A f nA A nR f k s p k k sz ..)(-+=

k R __单桩承载力; =0.5×3.14×10×20×103 A __基础总面积; =4.15×4.15 p A __单桩截面积; =0.25×0.25×3.14 根据国电铜陵电厂一期工程岩土工程勘察报告(修订) 22 .1710 5)196.0922.17(1014.35.010 2094 3 .???-+?????= k sz f =20㎡ 结论:满足要求 塔吊基础为C25混凝土浇筑,基础尺寸为4.15m*4.15m*1.20m ,内配2级Φ25的双层双向@200的钢筋网,架立筋为2级Φ25@500,架立筋与上下层钢筋网应拉结钢筋,埋设16根M55的高强度螺栓与塔身底架固定。 3.2把两节基础节吊装在底架上固定好,装好螺帽(注意标准节上有爬梯一面要垂直于建筑物)。 3.3将外套架套入塔身,注意架上有油缸的一面要对准塔身上有踏步的一面。 3.4在地面上先将上下支座以及回转机构,回转支撑、平台等用螺栓连成一体,吊装到塔身上,用螺栓锁紧。 3.5在地面上先将塔帽组装,并将平衡臂拉杆的第一节与塔顶用销轴连好,然后吊起,用 16根M55的高强度螺栓将回转塔身和上支座连接,要注意区分塔身的上部耳板,平衡臂连接,安装时应于上的回转限位器处于同一侧。 3.6在平地上组装好平衡臂,并将卷扬机、配电箱、电阻箱安装在平衡臂上。布置好各部分 所需的电线,然后将平衡臂吊起来与回转塔身用销连接,再抬起平衡臂成一个角与平衡臂拉杆后,再将吊车卸载。吊起1.925T 的平衡重一块,放在平衡臂的最后第二块处,在地面上先将司机室的各电器设备检查好,将司机室吊起吊至支座上面,用销轴将司机室与支座连接好。 3.7起重臂节与拉杆的安装