1、系统架构要求

系统需采用分布式架构设计;

系统需采用C/S(客户端/服务器模式)与B/S(浏览器/服务器模式)混合架构;

重任务批量数据处理用客户端软件(C/S),录入、查询及轻量报表使用浏览器(B/S);

系统采用IIS + Microsoft SQL Server/Oracle架构;

系统可以分布式部署:需要将服务器进行分离部署,需要将Web Server和Database Server分布部署;同时,要求系统可以根据用户量的增大而扩充服务器数量;

需要支持负载均衡的服务器部署;

2、软件架构要求:

系统需要采用模块化的架构设计;

部分功能模块可以根据用户的情况选择使用或者不使用;

3、系统安全性要求:

系统需要分布式部署,即:Web Server和Database Server部署在两台或多台服务器上,以保证系统的安全;

对于系统的对外出口(指将Web & Database看成一体,然后对外),要求只有80端口,不得开发其他端口;

系统需要支持TCP/IP、SSL传输协议,可以实现连路层的加密传输。

4、其它要求:

1.系统架构中各层应采用成熟的、符合技术标准服务器、中间件、数据库产品。

2.系统应保证Windows客户端的正常使用。

3.实现与其它部门业务管理系统间的数据共享,以确保全校相关数据的一致性和准

确性;

4.所涉及到的信息编码必须遵循有关信息编码规范;

5.必须实现与现有数据整合(支持数据的迁入迁出)。

6.必须实现数据交换平台的接口,使系统可以通过数据交换平台与其它部门交换信

息。

7.系统应提供符合中文使用习惯的操作界面,所有与用户相关的信息都必须用中文

显示。

第二部分需求说明书

一、概述

围绕建设服务型政府的战略目标,依据高质、高效、公开、公正、透明服务的理念,在认真总结原有管理系统运行经验的基础上,提出建设一个“基于信息库”的管理平台。《高新技术产业化基地科技服务平台》设计的指导思想是:“有利于提高管理水平、有利于减轻工作人员负担、有利于信息反馈、有利于各级领导和相关职能部门及时了解和掌握企业基本状态”。建设目标:要建立一个能支持信息分类、高效透明、支持决策管理,并能提供数据库网络资源共享的平台。

二、模块功能要求

“基于信息库的管理平台”的开发思路是:建立和健全管理相关的信息库,认真总结原有管理系统运行经验,对企业基本状况、企业技术成果、企业经营情况、企业技术人才及企业科技项目情况等信息及状态、资源等实体的数据流、信息流和工作流等流动情况,通过流程再造方式,建设以项目为中心的具有本地工作特色的信息管理系统。

信息库的建设是建设的重点。本系统,以国家相关的文件规范、办事流程等纲要,将这此实体的信息串起来,就是我们的业务,如:企业基本信息管理、企业专利与成果管理、企业科技人员管理、企业年度经营情况管理、企业科研情况管理及企业技术交易情况管理等。这时,实体信息之间将形成一对多、或多对多的网状关系网。

系统包括但不完全包括以下模块及功能要求:

1.企业基本信息管理模块

企业基本信息包括:企业名称、所属区域、注册地址、注册资金及法人代表等,还有分类信息,如:所属技术领域、控股情况、类别及类型等,录入时在“下拉”列表中选择。所有分类信息要求是开放的允许用户自定义,支持后期分类汇总。

2.专利、成果管理模块

详细记录企业专利及科技成果信息,包括:档案号、专利号、成果编号、类型、类别授权日期及持有人等信息,要求录入进有校验功能,类型及类别提供“下拉”选择选择功能,保证信息的准确性,且“下拉”内容可以自定义。

3.科技人员管理模块

详细记录企业科技人员信息,包括:人员编号、姓名、性别、毕业院校、学历、专业、职称、职务、参加工作年月及简历等信息,要求录入进有校验功能,学历及职称等提供“下拉”选择选择功能,保证信息的准确性,且“下拉”内容可以自定义。

4.经营情况管理模块

详细记录企业经营情况信息,包括:企业编号、年度、经营项目、发生金额等信息,要求录入进有校验功能,其中“经营项目”提供“下拉”选择选择功能,保证信息的准确性,且“下拉”内容可以自定义。

5.科研情况管理模块

详细记录科研情况信息,包括:企业编号、年度、科研项目类别、项目名称、项目简介等信息,要求录入进有校验功能,科研项目类别提供“下拉”选择选择功能,保证信息的准确性,且“下拉”内容可以自定义。

6.技术交易管理模块

详细记录企业技术交易信息,包括:企业编号、类别、合同号、交易合同名称、交易日期、交易金额等信息,要求录入进有校验功能,其中“类别”提供“下拉”选择选择功能,保证信息的准确性,且“下拉”内容可以自定义。

7.享受政策情况管理模块

详细记录企业享受政策情况信息,包括:企业编号、年度、减免项、减免金额等信息,要求录入进有校验功能,其中“减免项”提供“下拉”选择选择功能,保证信息的准确性,且“下拉”内容可以自定义

8.数据汇总模块

汇总数据可以来自用户输入,也可来自原始数据的汇总,提供各级分类汇总报表及总汇总报表,汇总结果可以导出。

9.用户管理模块

实现用户管理与用户权限管理,用户就是各个操作人,各用户的添加、删除、职责划分、权限设置等都是用户管理范畴。

意义:它一个权限体系,也是一个责任体系,要发挥信息系统优势落实到事,也落实到人。

10.数据备份及恢复

完成数据库备份与恢复功能,有被动完成,也有自动完成(定时),如果长时间未备份系统应有提醒机制。在有大量修改,或删除时系统应提示。

11.接口

主要设计目标是提高系统的伸缩性,主要是能有与其它系统对接的功能,主要是数据导入、导出功能。必要时本地数据作为接口。

三、总体原则

1.界面统一;

2.所有的录入框应作必要的校验,如数字、电话、身份证号等。尽量采用下拉框,

以保证全部数据的统一性;

3.能录入、或可以录入的信息尽量设为必填,以保证后期的数据分析及报表展现;

4.各级人员分级、分权限查看相关的报表数据。

五、部分管理业务流程

业务流程图

六、实施要求

项目实施过程须按照:调研、分析、设计、开发、测试、上线试运行、调整、验收、实施效果评估等步骤。总的项目实施周期在 1 个月以内。实施阶段及阶段提交产品如下表所示: Y

Y N N 企业注高新归是否汇总 分类汇综合汇一般企企业基情况分分类录满足

序号开发阶

段名称

阶段提交产品

1 需求调

研和分

需求分析说明书

2 系统设

系统设计说明书(含数据字典说明书)

3 软件开

发与测

软件的Build 版本

4 上线实

施与调

上线实施计划与报告

5 用户培

培训计划和培训材料

6 验收项目验收报告

非标设备通用技术要求规范

非标设备通用技术要求规范本行的一定得看看 为了在今后设备前期管理过程中,加强非标设备的质量控制工作,改善设备初期状态,确保设备在生产服役过程中有良好的开动率,特制定本规范。希望参与前期管理的技术人员参照执行,使技术要求更全面、准确、严密。 一、技术要求 (一)、操作面板 1、操作面板的位置要合适,便于操作及操作者观察设备运行情况。 2、指示灯要求设置齐全,不同功能的指示灯,使用不同颜色。具体要求为:电源指示灯——绿色,状态灯——黄色,故障灯——红色。 3、按钮开关设置齐全,能够独立运行的部件,都应有相应的手动操作按钮。 4、急停按钮采用红色蘑菇头自锁按钮,连接常闭点。 5、操作面板上的指示灯、按钮开关等,要有明确的名称指示标牌,并要可靠固定。标牌采用金属刻字标牌。 6、设备自动运行时,在任何位置,按停止键设备停止后,都能用手动操作恢复到初始状态,并继续自动运行。 7、设备急停后,必须进行复位,才能进行手动操作;恢复到原位后,工作设备才可以再次自动运行。 8、操作面板打开时,应有防止操作面板打开过位、脱落的保护装置;操作面板的电线引线要可靠固定,并在打开过程中移动部位留有一定长度的余量。

9、操作台箱体结构、元件布置结构应便于维修及部件更换。 10、可移动式操作台必须单独内置或外置软地线。 11、对灰尘、水气、油污比较大的环境,操作台箱体要有良好的密封设施。 (二)、控制柜 1、控制柜要有标牌,标明设备型号、电气容量等技术参数。 2、控制柜应有电源总开关,电源总开关操作手柄应设置在控制柜两端外侧。 3、控制柜应装射照明灯。 4、控制柜应有插座,2线,3线220V、5A以上的电源插座各一组。 5、控制柜的各个元件应有永久性标牌,并应与图纸的名称一致。标牌位置不能贴在元件上,应就近合理布置。 6、控制柜元件布置位置应预留10%以上位置。 7、接线端子板的同一端子位置,最多接3根电线。 8、接线端子板要预留10%以上备用端子。 9、导线接点要压接专用接线端子,不得直接和端子板或元件连接。 10、备用线应预留10%以上,并标有备用线号。 11、控制柜元件固定方式要合理,便于拆装;不允许采用螺丝、螺母穿孔固定方式。 12、电气配线应有标号,并与图纸一致。标号要求为打印方式,长期使用不脱色,并能防水、防油。另外,同一电线两端的标号必须相同,接到同一端子上的电线的标号相同。

电气维修安全技术操作规程示范文本

电气维修安全技术操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气维修安全技术操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1检查作业场所的环境、安全设施,确认符合有关安全 规定,方可进行作业。作业时,按规定正确穿戴和使用劳 动防护用品。操作时不得少于两人。 2所有绝缘、检验工具,应妥善保管、严禁他用,并定 期检查、校验。 3工作现场用高低压设备及线路,应按工作设计及有关 电气安全技术规程进行工作。 4线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 5安装高压开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设 备时,应将开关置于断开位置。 6对多台配电箱(盘)并列进行检测或检修时,手指不 得放在两盘的接合处,也不

得触摸连接螺孔。 7带电设备装置的金属外壳须接地,如不在同一地点,另一端应有人看守或加锁。对仪表、接线等检查无误,人员撤离后,方可升压。 8电气设备或材料,作非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试压结束,应先切断电源,安全放电,并将升压设备高压侧短路接地。 9电力传动装置系统及高低压各型开关调试、检测时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂警示牌,防止误合闸。 10用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性材料、设备时,必须先放电。雷雨时禁止测定线路绝缘。 11电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和以升压方式运行。

产品技术参数及要求

产品技术参数及要求 开发区宁波路学校、实验小学教室多媒体配置清单 第1页共10页

第2页共10页

模块化设计:一体机内部模块化设计,以方便维护,中控采用内置式的连接线与其他组件连接,提高接插件的牢固度和可靠性; 尺寸设计:2030(长)*1270(高)*80(厚)mm 集成电脑配置不低于以下配置: 运算处理单元: CPU:H61平台,I3-2100或以上。主频:3.1GHz。 内存:4G DDRⅢ 硬盘:500G 集成:集成声卡、显卡、千兆网卡、WIFI 交互操作单元: 尺寸大小:尺寸≥84英寸,投影比例4:3 感应技术:红外感应技术 感应分辨率:≥4096*4096 感应工具:提供2支书写笔 快捷按键:单侧不少于16个快捷键,具有鼠标控制、页面注解、当前页回放、Office 注解、前后翻页等快捷键。 定位模式:至少两种定位方式供选择,其中包含6、12点两种; 处理速度:≥180点/秒 追踪/刷新率:≥30米/秒 驱动要求:免驱动,电子白板即插即用,防止防病毒软件对驱动的屏蔽 控制单元: 面板外观:薄膜式按键开关 按键功能:系统开关、电脑开关、音量调节、设备切换(PC/VGA输入/TV) I/O接口: 常用的中控操作面板、I/O接口位于左侧腔体正面,以方便操作。接口:VG A输入:≥1路;USB:≥3路;音频输入:≥1路;红外接收窗口:1路,用 以接收有线电视遥控器信号 互锁功能:中控提供PC和数影仪门禁的状态检测,可防止PC误关机或直接断电,避免系统的崩溃。 第3页共10页

控制功能:整机一键开、关机,为方便教师操作。 面板指示灯:设有运算单元和硬盘指示灯,对运算单元的运行状况一目了然。 摄像单元: 图像像素:500万像素 扫描幅面:≥A4(210mm×297mm) 镜头组合:1/3英寸CMOS镜头 变焦:22倍光学10倍数码 白平衡调节:自动 扫描速度:1秒 托盘要求:具有保护门禁,门禁和托盘为一体化设计,门禁翻转后即可作为数影仪的托盘。 操作要求:需从交互式软件中直接调用摄像单元,并在交互式软件中直接应用操作。交互应用软件功能: 1、 多种预览功能:支持至少四种以上预览,页面预览、资源预览、平铺预览、相片薄预览。 2、多文档支持:教师可在同一白板软件窗口中打开多个“白板课件格式”文档,可利用文档标签进行切换,方便教师灵活调用不同课件资源,对白板通用格式IWB文档的支持。 3、多用户登录:不同教师可自定义个人的登录账号和密码,根据个人的使用习惯,每个用户都可以具有独立的面板结构和自定义资源。 4、数字时钟功能:数字时钟倒计时结束后可设定自动动作,可前后页跳转或跳转特定页,可自动启动幕布,放大镜,探照灯,量角器,直尺,圆规等教学工具。 5、教学工具:直尺、量角器具有吸附功能,双击页面中的直线,直尺能够自动吸附直线并标注长度;双击页面中的弧线,量角器能够自动吸附弧线并标注角度;支持直尺两点画直线功能,量角器两点画弧和扇形功能。 6、双页显示功能:能够同时显示两个页面,并且支持页面锁定即只翻动一个页面。 7、课件预览:提供课件页面缩略图方式和标题结构树方式的预览,点击缩略图或者标题可以快速定位到相应页面。 第4页共10页

电气安全标准体系结构图及说明

电气安全标准体系结构图及说明 电气安全标准体系是指建立适用于在交流电压50V至1500V及直流电压75V至1500V 的电气、电子设备、装置、器具的安全标准体系,以降低电击事故和电气火灾的发生,保障人身、财产的安全。 电气安全标准体系由基础技术领域的电气安全标准和产品技术领域的电气安全标准 二个层次构成,其框架结构见下图: 基础技术领域的电气安全标准由规范、导则、指南,人机界面、标志、标识,术语、图形、

符号,电气设备安装与电击保护,着火危险试验,环境技术与环境条件分类,电气设备静电防护,低压设备的绝缘配合,外壳防护等级等9部分基础安全技术标准组成。 1、规范、导则、指南的标准有: ——国家电气设备安全技术规范; ——安全出版物的编写及基础安全出版物和专业安全出版物的应用(IEC导则104);——环境方面—在电工产品标准中包括的环境内容(IEC导则109); ——多媒体设备安全导则(IEC导则112); ——家庭控制系统—安全导则(IEC导则110)。 2、标志、标识的标准有: ——安全标志和标识; ——安全标志使用导则; ——安全色; ——导线颜色或数字标识(IEC446)。 3、术语、符号、图形的标准有: ——电气安全名词术语; ——电气安全的图形、符号。 4、电击保护方法的标准有: ——电流通过人体的效应(IEC479-1,IEC479-2); ——特低电压(ELV)限值(IEC1201); ——电气、电子设备防触电保护分类、要求(IEC536-1,IEC536-2); ——外壳防护等级(IP代码)(IEC529); ——检验外壳防护用的试具(IEC1032); ——电击防护装置和设备的通用部分(IEC1140); ——电气设备安全设计导则; ——低压系统内设备的绝缘配合(IEC664-1); ——电气设备用双重绝缘的安全要求(UL1097); 5、着火危险试验方法(略)。 6、使用环境分类标准有: ——由保护装置特性确定不同使用场所的分类和电气设备的选用。

仪表技术参数及要求

附件一:仪表技术参数及要求一:仪表清单

二:技术要求 1.超声波液位测量传感、变送器(FMU90/FDU91) (1) 用途、测量范围及数量: 用途:进水和过程水液位测量 测量范围:0~10米 数量:18台 (2)概述 功能:测量、指示和传送液位信号 形式:超声波原理 组成:液位传感器、变送器及全部安装附件和电缆 (3)性能 测量范围:见仪表清单 测量精度:≤±2mm+0.17% 分辨率:1mm 环境温度:-20°C~80°C 发射角(全角):≤11° 稳定性:十二个月 0.1%,并可去除水面剧烈波动的干扰 重复性:<满量程0.1% 零点迁移:盲区以外任意设定 (4)传感器 带一体化温度探头用来矫正超声波的运行时间 PVDF整体焊接(无密封圈) 传感器内部带有内置抗自震退耦合片,以及减震环 防护等级:IP68 安装方式:螺纹直接安装 盲区:10米量程 0.3米, 20米量程 0.4米 (5)变送器 显示:LCD 带背光图形显示,有引导式操作帮助菜单,可提供波形包络线显示,抑制水面强烈干扰,断电自动储存系统数据

隔离输出信号:4~20mA HART 协议 电源:220VAC, 50Hz,带电源过电压保护器 报警:3继电器输出,可设定及开关量输出自身故障报警 220VAC,5A 防护等级:IP66 安装方式:墙挂式 (6)电缆 型号:仪表厂家确定 长度:由承包商确定(长度可达300米) 2. 超声波液位差计测量传感、变送器(FMU90*1/FDU91*2) (1) 用途、测量范围及数量: 用途:格删前后液位测量 测量范围:0~10米 数量:4台 (2)概述 功能:测量、指示和传送液位信号 形式:超声波原理 组成:2台液位传感器、变送器及全部安装附件和电缆 (3)性能 测量范围:见仪表清单 测量精度:0.2% 分辨率:1mm 环境温度:-20°C~80°C 发射角(全角):≤11° 稳定性:十二个月 0.1%,并可去除水面剧烈波动的干扰 重复性:<满量程0.1% 零点迁移:盲区以外任意设定 (4)传感器

机械加工通用技术要求规范

机械加工通用技术要求 规范 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

机械加工通用技术规范 1.目的 对机加工产品质量控制,以确保满足公司的标准和客户的要求。 本标准规定了各种机械加工应共同遵守的基本规则。 2.范围 适用所有机加工产品,和对供应商机加工产品的要求及产品的检验。 3.定义 A级表面:产品非常重要的装饰表面,即产品使用时始终可以看到的表面。 B级表面:产品的内表面或产品不翻动时客户偶尔能看到的表面。 C级表面:仅在产品翻动时才可见的表面,或产品的内部零件。 4.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T3-1997普通螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角 GB/T145-2001中心孔 GB/T197-2003普通螺纹公差 GB/T1031-2009产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法表面粗糙度参数及其数值GB/T1182-2008产品几何技术规范(GPS)几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注GB/T1184-1996形状和位置公差未注公差值 GB/T1568-2008键技术条件 GB/T1804-2000一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T4249-2009产品几何技术规范(GPS)公差原则 GB/梯形螺纹第4部分:公差 Q/不合格品控制程序 Q/机柜半成品钣金件下料技术要求 5.术语和定义 GB/T1182-2008给出的术语和定义及下列术语和定义适用于本文件。 切削加工 用切削工具(包括刀具、磨具和磨料)把坯料或上多余的材料层切去成为切屑,使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工方法。包括车削、铣削、刨削、磨削、拉削、钻孔、扩孔、铰孔、研磨、珩磨、抛光、超精加工及由它们组成的自动技术、数控技术、成组技术、组合机床、流水线、自动线。 特种加工 特种加工亦称“非传统加工”或“现代加工方法”,泛指用电能、热能、光能、电化学能、化学能、声能及特殊机械能等能量达到去除或增加材料的加工方法,从而实现材料被去除、变形、改变性能或被镀覆等。公司现有的特殊加工方法有线切割加工、激光加工、水切割加工。 公差带 有一个或几个理想的几何线或面所限定的、由线性公差值表示其大小的区域。 6.技术要求 加工原则 1)“基准先行”原则

标的物主要技术参数及其他要求

标的物主要技术参数及其他要求: (二)什邡市红豆村川西婚俗健康人口文化苑服务项目 1、项目名称:红豆村川西婚俗健康人口文化苑服务项目 2、目的意义 (1)项目建设意义 作为四川新农村建设示范点和人口文化示范基地,什邡市师古镇红豆村川西婚俗人口文化苑,倡导大人口宣传理念,以艺术的表现手法,群众喜闻乐见的形式,把婚俗文化、爱情文化、婚庆文化与婚育文化有机地结合在一起,形成了独具什邡特色的人口文化模式。通过红豆树、人口文化走廊、经典爱情故事浮雕和月老艺术雕像,对古今爱情故事、文学作品和婚俗习惯进行诠释,在潜移默化中,让群众接受人口文化,了解人口计生工作,从思想观念、价值取向、移风易俗、伦理道德、行为规范等进行正面引导,达到人口文化的宣传效果。全国“幸福家庭万里行”(什邡站)和四川“健康相伴、幸福同行”启动仪式等重大活动的都先后在红豆村举办。截止目前,除阿坝州外,全省其他市(地、州)均派人前来观摩和学习,为全省转变人口计生宣传模式提供了良好的示范效应和可借鉴的模式。 近年来,随着经济的飞速发展,人民的生活水平逐年提高,广大群众的健康意识明显增强,

的又一次改革,健康生活与家庭幸福将成为卫计系统和大人口宣传理念中的主要内容。升级打造红豆村,修缮原有川西婚俗人口文化苑,新建以卫生健康知识、健康生活与家庭幸福为主题的红豆村人口文化·健康生活服务项目,既是对红豆村川西婚俗人口文化内涵的延续与丰富,也是卫生计生部门新的宣传理念和宣传模式的有效尝试与积极探索。 (2)改造原因与目的 一方面,红豆村经过前三期的打造,虽然形成了一定的规模,也起到了较好的示范效应,但随着时间的推移,后续资金缺乏,日常维护难以保障,导致红豆村川西婚俗人口文化苑部分雕塑、仿古展版不同程度地出现了损坏和损毁,爱情文化博物馆也被调整为国学教育基地。另一方面,由于卫生计生机构合并后,新的卫生计生宣传要求,川西婚俗人口文化苑的宣传主题与宣传内容都需要进一步丰富,应将公共卫生、健康知识和幸福家庭等融入其中,形成主题突出,内容丰富,独具特色,寓教于乐,群众互动参与的人口健康文化示范基地。 3、服务项目内容 (1)建设目标 全面提升红豆村“川西婚俗人口文化苑”的品质,整合卫生计生宣传工作内涵和外延,融入健康教育、婚俗婚育文化、幸福家庭建设等理念,增加适合当前卫生计生新形势的宣传内容,为百姓打造全面的、丰富的乡村旅游与人口文化健康生活相结合的宣传阵地。 (2)项目具体内容 ①、"健康之路"创意造型 以在道路上奔跑的人的剪影作为设计创意,通过运动的人物形象,和“健康之路”这一文字说明,生动活跃地展现健康这一主题。 ②、"红豆"创意小品雕塑 以红豆为元素制作小品雕塑,利用了红豆村自身的特色,强化游客对红豆村的认识。

电气安全管理规定

电气安全管理规定 1 适用范围 本规定适用于公司各分厂、部门及用电安全管理工作的用电管理。 2 术语和定义 2.1 电气工作 是指直接从事电气设备安装、运行、试验、维护、检修工作。 2.2 用电 是指电气装置在安装、验收合格交付使用后的整个操作、使用、检查和维护过程。 3 职责 3.1 工厂管理部 3.1.1 组织贯彻国家电气安全法规、标准、规定,制定公司电气安全管理规定。 3.1.2 对公司贯彻执行电气安全法规、标准、规定情况进行监督和评价。 3.2 分厂 3.2.1 贯彻电气安全法规、标准、规定。 3.2.2 负责本分厂电气设备的安全运行。 3.2.3 编制本分厂的电气安全管理制度和电气安全操作规程。 4 工作内容和要求 4.1 电气安全基本要求 4.1.1 电气安全管理工作应由设备主管,并设有专人负责,电气安全管理人员应具有电气专业安全知识和管理能力,承有电气工作的车间,日常电气安全管理事项应由电气工作负责人担任。 4.1.2 要建立电气安全监察、检查制度,对电气作业、电气防护设施及电气设备安全状况,进行日检、巡检、特殊检查和专项预防性测试检查。电气安全主管部门,每年应组织两次群众性的电气安全检查活动,及时修正、消除管理制度、操作规程在执行过程中的遗漏和偏差,消除电气事故隐患、杜绝违章行为。 电气安全检查内容:

a)各项安全管理制度、责任是否健全落实; b)安全操作规程是否已执行、人员无违章; c)设备安全状况是否符合技术标准规定; d)电气场所安全防护装置、设施、警示标志等是否齐全、完好可靠; e)电气作业人员的个体安全防护是否符合规程规定等。 4.2 电气工作人员要求 4.2.1 从事电气工作的人员应具有相当于高中以上的文化程度,经医疗部门(医院)的身体检查,身体状况应符合电气工作条件要求,凡有视觉(双目视力校正后在0.8 以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病,心脏病,癫痫病,神经官能症,精神分裂症,严重口吃者不能从事电气工作。 4.2.2 新从事电气工作的工人、工程技术和管理人员必须进行三级安全教育,经过电气安全技术培训和安全规程学习,见习或学徒期满考取《中华人民共和国特种作业操作证》后,方可从事相应技术等级的电气工作。 4.2.3 安全主管部门应向每名电气工作人员提供学习和参照执行操作的本岗位安全操作规程,安全主管部门每年应组织两次安全操作规程培训、学习考试,凡未参加培训和考试不合格的人员不得从事电气工作;因故间断电气工作连续三个月以上者,须重新温习本岗位安全操作规程,经考试合格后方可参加电气工作。 4.2.4 持有《中华人民共和国特种作业操作证》的电气工作人员,必须按照当地安全管理部门要求,参加特种作业操作证的复审培训,未进行复审或复审不合格者不得从事电气工作。 4.2.5 工程设备主管领导、工程技术人员、变配电站(所、室)的负责人、值班长、检修、试验班组长等人员,应按当地业务主管部门要求,按时参加当地部门组织的安全培训学习。 4.2.6 参加电气实习人员和临时参加电气劳动的人员(干部、临时工等),必须经过相关部门的电气安全知识、注意事项的培训教育,在电气人员的严格监护下参加指定工作;外单位派来支援电气工作的电气工作人员必须持有《中华人民共和国特种作业操作证》,由电气设备主管部门介绍与工作有关的电气系统运行方式和设备状况,并提出安全注意事项,在完成安全组织措施、安全技术措施后方可从事电气工作。

仪表技术参数及要求

附件一:仪表技术参数及要求 一:仪表清单 序号名称规格型号单位品牌要求

二:技术要求 1. 超声波液位测量传感、变送器(FMU90/FDU91) (1)用途、测量范围及数量: 用途:进水和过程水液位测量 测量范围:0~10 米 数量:18 台 (2)概述功能:测量、指示和传送液位信号 形式:超声波原理 组成:液位传感器、变送器及全部安装附件和电缆 (3)性能测量范围:见仪表清单 测量精度:W± 2mm+0.1坯 分辨率:1mm 环境温度:—20° C?80°C 发射角(全角):w 11 ° 稳定性:十二个月0 . 1 % ,并可去除水面剧烈波动的干扰 重复性:<满量程0.1% 零点迁移:盲区以外任意设定 (4)传感器带一体化温度探头用来矫正超声波的运行时间 PVDF整体焊接(无密封圈) 传感器内部带有内置抗自震退耦合片,以及减震环 防护等级:IP68 安装方式:螺纹直接安装 盲区:10 米量程0.3 米,20 米量程0.4 米 (5 )变送器 显示:LCD 带背光图形显示,有引导式操作帮助菜单,可提供波形包络线显示,抑制水面强烈干扰,断电自动储存系统数据 隔离输出信号:4?20mA HART协议 电源:220VAC, 50Hz,带电源过电压保护器 报警:3 继电器输出,可设定及开关量输出自身故障报警220VAC,5A

防护等级:IP66 安装方式:墙挂式 (6)电缆型号:仪表厂家确定 长度:由承包商确定(长度可达300 米) 2.超声波液位差计测量传感、变送器(FMU90*1/FDU91*2)(1)用途、测量范围及数量: 用途:格删前后液位测量 测量范围:0~10 米 数量:4 台 (2)概述 功能:测量、指示和传送液位信号 形式:超声波原理 组成:2 台液位传感器、变送器及全部安装附件和电缆(3)性能 测量范围:见仪表清单 测量精度:0.2% 分辨率:1mm 环境温度:-20°C?80°C 发射角(全角):w 11 ° 稳定性:十二个月0.1% ,并可去除水面剧烈波动的干扰 重复性:<满量程0.1% 零点迁移:盲区以外任意设定 4)传感器 带一体化温度探头用来矫正超声波的运行时间 PVDF整体焊接(无密封圈) 防护等级:IP68 安装方式:螺纹直接安装 盲区:10 米量程0.3 米,20 米量程0.4 米

仪表通用技术要求

仪表通用技术要求

仪表通用技术要求 投标人及供货商所提供的产品,应符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布的《强制性产品认证管理规定》(AQSIQ)的要求,请投标人及供货商确认其投标产品是否包括在《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》内,包括在目录中的产品应取得被授权的认证机构颁发的“中国国家强制性产品认证证书”(CCC)。无论任何原因造成的不良后果均由投标人及供货商负责。 投标人及供货商应保证所提供的仪表和自控设备,完全符合或高于本文通用技术要求及相应产品技术规范的要求,并应保证其供应产品在本工程指明的环境条件下能够长期安全、正常地运行。 仪表、自控设备以及其附件所需电源,应符合产品技术规范提出的配电要求。置于现场的电气设备应满足相应危险地区的防爆、防护的要求。 在运输和储存期间,仪表和自控设备外壳上,凡用于连接的所有接口及孔、洞、附件应用堵头进行保护,并应清楚地标明其用途。 2.1 准确度要求 投标人及供货商所提供的仪表和自控设备应在测量原理上符合相应产品的专用技术规格书中的要求,应保证出厂产品的实际准确度等于或优于提供的技术资料中的标称准确度。在提供仪表和自控设备的同时,应附上该产品的出厂测试报告或产品合格证书。 仪表和自控设备的准确度应不受周围环境和安装位置的影响,任何生产过程中存在的正常振动,不应造成测量准确度的变化。仪表和自控设备的零点和重复性应非常稳定,并符合各专用技术规格书中的有关技术要求。 2.2 材质要求

投标人及供货商应保证所提供的仪表和自控设备在材料的使用方面无任何设计问题,能够满足或高于实际操作和使用过程中的要求,如压力、温度、粘度、组份等的要求。应保证所有零部件的材质必须符合环境条件如湿度、温度以及防爆的要求。 2.3 管路连接 用于采样、引压的管路连接,其尺寸及长度应符合设计要求,与仪表或其它管件连接应采用公制,管路之间的连接应采用卡套式接头(双卡套式)。所有管路选用的材质应满足气体压力、介质压力和现场的环境要求,通常情况下,应采用不锈钢材质,并应优先选用外径Φ12mm材质为316L的不锈钢管。 2.4 安装场所 该工程所有设备的安装场所为危险场所。 本工程投标人及供货商提供的安装在爆炸危险场所的电气设备应满足全天候运行条件,现场电气仪表防爆等级通常不低于EExdⅡAT3,阀位开关均为接近式本安型。防护等级室外不低于IP65,室内不低于IP55。本工程中采用的电气设备防爆标准一般采用中华人民共和国标准GB 3836或欧洲电工技术标准化委员会(CENELEC)规范EN 50018及EN50020,电气设备防护标准采用GB 4208或IEC-529。投标人及供货商必须提供经授权的权威机构(实验室)出具的相应防爆等级证书和防护等级证书。 当采用北美的防爆标准(如NEC, CSA等),其防爆等级应为ClassⅠ,Division II,Group D。 2.5 仪表取源部件 温度取源部件:就地和远传温度仪表均采用整体型外保护套管进行安装,外保护套管安装在温度计管嘴上,温度计管嘴与工艺管道或设备的连接采用焊

企业安全技术规范

企业安全技术规范 1

安全技术规范 1 主题内容与适用范围 本标准规定了全公司各道路、电气设备、机械设备、起重机械作业、基建工作,锅炉压力容器、防火防爆、交通运输的安全规范。 本规范适用于全公司安全范围。 2 总则 2.1 根据上级有关加强安全生产的规定,确立”安全第一、预防为主”的指导思想,为实现”四个为零”的目标,确保全公司员工的人身安全及生产的正常运作,结合我公司的实际情况制定本规范。 2.2 本规范适用于本公司各车间部门的员工(包括合同工、合约工、临时工及我公司招聘的基建、设备维修工作人员)。 3厂区、道路 3.1人行道和车行道应该平坦、畅通;夜间要有足够的照明设备;道路 交叉处必须有明显的警告标志或信号装置。 3.2因为生产需要所设的坑、壕和池,井口和走台应该设有围栏或盖 板。走台的围栏不低于0.9米,并需加设档脚板。 3.3原材料、成品、半成品和废品的堆放,应该不防碍通行以及装卸 时的便利和安全。 3.4建筑物必须坚固安全,地面、墙壁和天花板都应保持完好,如果损 坏或者有危险的隐患,应该立即修理或停用。 3.5电网内外部都应该有护网和明显的警告标志(离地面3.5米以上的 电网可不装护网)。

3.6机器和工作台等设备的布置,应该便于员工安全操作;通道宽度不 能小于1米,应该有足够的照明。 3.7工作场所应该保持清洁、光线充分,采光不要遮蔽,工作地点的局 部照明的亮度应合乎操作要求,光线不要太刺眼。 3.8经常有水或其它液体的地面,应该注意排水和防止液体的渗透;排 水沟应该加盖,而且要定期疏通。 4电气设备 4.1不是正式电工或电气技术人员,不准自己安装或维修电器设备。 发现电器设备异常或损坏,应及时通行电工检查维修。 4.2维修电工和电气技术人员,应带头严格遵守电器设备安装维修规 定,并对电器设备定期进行检查,凡不合格的电器设备应及时更换或停止使用。 4.3运行中的一切电器设备,修理时必须停电,并在开关上挂上”有人 工作,禁止合闸”的警告牌。如果必须带电工作的,应设专人监护,并应该有确保安全的措施。 4.4车间内外的电灯、电线插座、开关等应该固定安装,不得随便移 动。电气设备应指定专人管理,无关人员不得乱动。 4.5电线上不得晒晾衣服及其它杂物;电柜、电开关及电气设备周围, 不得堆放杂物,并保持清洁。 4.6所有电气设备不得用湿布抹,更不可用水冲洗;清洁电气设备前一 定要切断电源。 4.7电气设备必须设有可熔保险器自动开关或漏电保护开关,电气设

非标设备通用技术要求规范-机构篇

一.结构可靠 1.结构件各自分工,功能确定;机构稳定可靠,满足使用要求; 2.机构定位准确; 3.重复精度满足使用要求; 4.机架、机座及零部件刚性足够,工作时不致于变形(如气缸座等); 5.运动无干扰 A在零件的所有自由度内(360°旋转、摆动、上下、左右)无碰撞、阻挡(包括电线、气管等),应预留尽可能大的空间; B必要时,螺丝采用沉头或平头。 二.安全措施 1.设计防止意外事故的防护罩(如皮带、运动机构); 2.必要时,设计双手操作按钮(如冲床等运动机构); 3.必要时,设置安全光栅; 4.设置极限位置限位器(机械限位与Sensor限位双保险); 5.必要时,马达装扭力限制器,防止过载烧毁; 6.必要时Senso加保护罩。 三.安装调试方便 1.精度要求高的较大机架,不便加工的,基座面板采用可调支承(大直径细牙螺柱),降低成本; 2.螺纹联接部位要预留尽较大的安装维修空间; 3.有定位精度要求的零部件,应尽可能延伸到基座面板上,不可直接安装在焊接机架上。 四.气(油)管线要求 1.机架及基座面板上要多处预穿留管线孔,减少安装现场开孔的困难; 2.对大流量气动元件,要考虑供气管直径是否足够,并在必要时设置储气罐; 3.需旋转的气管应采用旋转接头; 4.对于长距离,多管路系统,为方便维修,应采用可拔插的对接式接头。 五.电气线路要求 1.机架及基座面板上要多处预留马达及S e n s o r穿线孔,需往复长距离移动部位应采用拖链;

2.Sensor座要可调; 3.对于小电流低压电器,为方便维修,可采用对接式接头; 4.必要时,电线应采取防油防爆措施(套金属软管)。 六.滑动转动部位的润滑措施 1. 导轨等滑动部位,及轴承等转动部位,应设计润滑结构,装注油咀。 2.必要时,设置防尘结构(如采用带密封盖轴承,装密封圈等)。 七. 其他要求 1. 机器结构满足加工工艺要求,便于制造; 2. 结构简明; 3. 符合经济性要求; 4. 符合美学原理; 5. 符合噪声要求(如同步带传动比齿轮传动噪声低); 6. 符合环保要求(防尘、无污染)。 非标设备设计装配通用技术要求规范 机械部分 一.机加工件 1. 机加工件加工表面不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷. 2. 零件在装配前必须清理和清洗乾淨,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、著色剂和灰尘等. 3. 关键部件(主要有运动部件如:线运动模组,气缸,马达等;高精度需求的量测装置如激光头&工业相机等)紧固后螺钉槽、螺母、螺钉和螺栓头部不得损坏,并且需要用黄色油漆笔进行刻画. 4.设计人员会先提2D图纸(PDF),机加件BOM,机械标准件BOM用于生采购物料,如有必要,须提供3D文档 5.有标明使用防静电材料的零件需符合10^6~10^8 ohms 规格. 二.钣金件 1. 钣金加工件表面不应有划痕、擦伤等损伤表面的缺陷,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀,表面油漆(粉)均匀,颜色统一不得有色差及它明显的缺陷,将以厂商提供的色板作为验证依据. 2. 整机外观钣金件装配完成后需确认依设计需求装配整齐一致,不得有明显的断差,及外露部分不得出现锐角对人产生伤害.

技术要求及主要技术参数

技术要求及主要技术参数 液压支架用阀执行标准:GB/T 25974.3-2010煤矿用液压支架第3部分液压控制系统及阀。 主要参数: 1、所有阀类必须满足买方所要求的流量及压力要求,严格按照国家、行业最新标准《液压支架用阀》制造试验,并具备国家矿用产品安全标志证书(非安标规定产品除外)。 2、所供阀锁必须满足招标方装配和使用的要求。中标后供货方提供图纸与买方校核安装尺寸,并按校核后图纸规定的标准制造验收。 3、操纵阀要安装自锁装置,手把要能方便拆卸,便于更换内部弹簧。操纵阀要带操纵指示牌,指示牌黄底黑字,底色荧光,字体要大,便于井下查看。 4、招标清单中标注不锈钢的阀锁必须选用GB1220-2007不锈钢的国家标准规定的马氏体不锈钢原材料或不低于马氏体不锈钢材质性能要求的其他不锈钢原材料制造。特殊要求:换向阀中的弹簧均为碳素弹簧钢;操纵手柄柄体为201不锈钢;操纵机构中的压块为40Cr钢。 5、锥面截止阀要优化结构,避免出现难以开关的情况。 6、所有阀包含必须的密封件,O型橡胶密封圈应符合GB3452.1-3452.2的规定,其余橡胶制品应符合图样及技术文件的要求。 7、塑料挡圈应符合密封圈用挡圈的有关国家标准规定。 8、阀座的塑料制品采用聚甲醛棒(管)材料加工制造。 9、快速接头连接尺寸应符合标准的规定。 10、管式螺纹连接尺寸应符合GB2878的规定。 11、产品检验合格出厂时,所有通内腔的孔应加塑料堵

或帽封好,外部加工表面涂抹防锈油。 12、阀的各连接部位加工光滑、无毛刺。 13、本次招标各种阀锁及其配件必须与淮北矿业在用的阀锁配件可以通用互换。 14、本标为年度采购量(数量根据实际需求改变)

128-国家电气设备安全技术规范

国家电气设备安全技术规范 前言 本技术规范的全部技术内容为强制性。 各类电气产品的专业安全标准必须符合《国家电气设备安全技术规范》,并应将技术规范中的必备安全要素,结合各类电气产品的特性补充相应数据、规定和专用要求。 列入《国家电气设备安全技术规范》附录A中的标准是满足电气设备必备安全要素的、不注日期的各专业产品的符合性标准,为规范性附录,附录B为规范性附录。 本技术规范由中国电器工业协会提出。 本技术规范由国家标准化管理委员会《国家电气设备安全技术规范》直属工作组归口。 本技术规范负责起草单位:机械工业北京电工技术经济研究所、上海电动工具研究所。 本技术规范参加起草单位:上海电缆研究所、上海电器科学研究所、广州电器科学研究院、桂林电器科学研究所、天津电气传动设计研究所、西安电力电子研究所、许昌继电器研究所。 本技术规范主要起草人:李锋、方晓燕、李邦协、陈昆、刘霜秋、杨启明、刘世昌、王学林、刘江、季慧玉、罗怀平、包革,刘文、蔚红旗、赖静、项雅丽、欧惠安。 本技术规范由国家标准化管理委员会(国家标准化管理局)负责解释。 引言 《国家电气设备安全技术规范》的制定是为了期望在人,环境和产品之间的安全总水平得到最佳平衡,使电气设备设计、制造、销售和使用时最大程度减少对生命、健康和财产损害的风险,并达到可接受的水平。 《国家电气设备安全技术规范》规范了电气设备共性安全要求,具体产品安全要求由产品标准规定,两者配合使用。 本技术规范由必备安全要素为技术主体的正文和列有各类符合性标准的规范性附录A构成,其正文与规范性附录A的关系是要求与符合、被认可的关系。 导电材料、绝缘材料、软电缆、软线等电工材料是安全必备要素的重要组成部分,对符合上述规定的电工材料标准也列入规范性附录A。 《国家电气设备安全技术规范》仅提出安全必备要素中的数据、限值或允许值、技术要求及防范措施等共性的原则要求,而具体详尽的要求和措施在列入规范性附录A中的符合性标准中补充、完善. 必备安全要素中的试验方法、检验规则,方法由列入规范性附录A中的符合性标准规定。

机械设备通用技术要求

机械设备通用技术要求集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

机械设计通用的技术要求 1.零件去除氧化皮。 2.零件加工表面上,不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 3.去除毛刺飞边。 4.经调质处理,HRC50~55。 5.零件进行高频淬火,350~370℃回火,HRC40~45。 6.渗碳深度0.3mm。 7.进行高温时效处理。 8.未注形状公差应符合GB1184-80的要求。 9.未注长度尺寸允许偏差±0.5mm。 10.铸件公差带对称于毛坯铸件基本尺寸配置。 11.未注圆角半径R5。 12.未注倒角均为2×45°。 13.锐角倒钝。 14.各密封件装配前必须浸透油。 15.装配滚动轴承允许采用机油加热进行热装,油的温度不得超过100℃。 16.齿轮装配后,齿面的接触斑点和侧隙应符合GB10095和GB11365的规定。 17.装配液压系统时允许使用密封填料或密封胶,但应防止进入系统中。

18.进入装配的零件及部件(包括外购件、外协件),均必须具有检验部门的合格证方能进行装配。 19.零件在装配前必须清理和清洗干净,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、着色剂和灰尘等。 20.装配前应对零、部件的主要配合尺寸,特别是过盈配合尺寸及相关精度进行复查。 21.装配过程中零件不允许磕、碰、划伤和锈蚀。 22.螺钉、螺栓和螺母紧固时,严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。紧固后螺钉槽、螺母和螺钉、螺栓头部不得损坏。 23.规定拧紧力矩要求的紧固件,必须采用力矩扳手,并按规定的拧紧力矩紧固。 24.同一零件用多件螺钉(螺栓)紧固时,各螺钉(螺栓)需交叉、对称、逐步、均匀拧紧。 25.圆锥销装配时应与孔应进行涂色检查,其接触率不应小于配合长度的60%,并应均匀分布。 26.平键与轴上键槽两侧面应均匀接触,其配合面不得有间隙。 27.花键装配同时接触的齿面数不少于2/3,接触率在键齿的长度和高度方向不得低于50%。 28.滑动配合的平键(或花键)装配后,相配件移动自如,不得有松紧不均现象。 29.粘接后应清除流出的多余粘接剂。 30.轴承外圈与开式轴承座及轴承盖的半圆孔不准有卡住现象。

电气安全要求

编号:SM-ZD-20016 电气安全要求 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1.选用的电气设备及电器元件,必须符合提升机工作性能、工作环境等条件的要求,并有合格证。 2.提升机的总电源应设短路保护及漏电保护装置;电动机的主回路上,应同时装设短路、失压、过电流保护装置。 3.电气设备的绝缘电阻值(包括对地电阻值)必须大于0.5MΩ;运行中必须大于1000Ω/V。 4.提升机的金属结构及所有电气设备的金属外壳应接地,其接地电阻应小于10Ω。 5.当提升机高度超过相邻建筑物的避雷装置保护范围时,应按现行国家标准《施工现场临时用电安全技术规范》有关条文的规定条件安装避雷装置,其接地电阻应小于10Ω。 6.携带式控制装置应密封、绝缘,控制回路电压不应大于36V,其引线长度不得超过5m。 7.工作照明的开关,应与主电源开关相互独立。当提升

电气安全管理规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD386 电气安全管理规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气安全管理规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 适用范围 本规定适用于集团公司各分、子公司的发电、供电及用电安全管理工作,同时适用于外单位在集团公司内部基建安装等项目的用电管理。 2 术语和定义 2.1 电气工作 是指直接从事电气设备安装、运行、试验、维护、检修工作。 2.2 供电 是指提供给用电设备电力的输电、变电、配电的全过程。 2.3 用电 是指电气装置在安装、验收合格交付使用后的整个操作、使用、检查和维护过程。 3 职责 3.1 安全生产监督管理部 3.1.1 组织贯彻国家电气安全法规、标准、规定,制定

集团公司电气安全管理规定。 3.1.2 对集团公司各分、子公司贯彻执行电气安全法规、标准、规定情况进行监督和评价。 3.2 分、子公司 3.2.1 贯彻电气安全法规、标准、规定。 3.2.2 负责本公司电气设备的安全运行。 3.2.3 编制本单位的电气安全管理制度和电气安全操作规程。 4 工作内容和要求 4.1 电气安全基本要求 4.1.1 电气安全管理工作应由有关电气业务部门主管,并设有专人负责,电气安全管理人员应具有电气专业安全知识和管理能力,承有电气工作的车间(站、队、所)班组,日常电气安全管理事项应由电气工作负责人担任。 4.1.2 要建立电气安全监察、检查制度,对电气作业、电气防护设施及电气设备安全状况,进行日检、巡检、特殊检查和专项预防性测试检查。电气安全主管部门,每年应组织两次群众性的电气安全检查活动,及时修正、消除管理制度、操作规程在执行过程中的遗漏和偏差,消除电气事故隐患、杜绝违章行为。 电气安全检查内容: a)各项安全管理制度、责任是否健全落实;

数字电力仪表的技术参数

(1)电压输入信号 输入范围:0~100/220/380/500V(量程自动切换) 持续过压:800V; 短时过压:1200V(1s); 输入阻抗:500KΩ。 (2)电流输入信号 输入范围:0~1/5/6A(量程自动切换); 持续过流:15A ; 短时过流:50A(1s); 输入阻抗:2 mΩ 。 (3)模拟量输出(选件,仅对-A1的型号) 输出范围:A、B、C三相电流中的某一相输出DC4~20mA(出厂默认0~5A对应4~20mA,其他对应输出可编程设定,例如:0~1A对应4~20mA)。 负载能力:0 ~750Ω; 输出阻抗:≥ 25MΩ 。 (4)显示输出: 采用128×64大屏幕图形点阵液晶显示各电参数值。 (5)通讯接口(选件) 标准RS485接口,MODBUS规约。 (6)数字量接口(选件): 数字量输入:-CD的型号可选6路光电隔离无源触点输入。 数字量输出:-CD的型号可选3路继电器无源触点输出。 输出触点负载:AC 250/5A或DC30V/5A(阻性负载); 继电器寿命:10万次。

(7)供电电源:AC 90 ~260V (50/60 Hz)/DC90~260V ; 功耗:≤3W 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关仪器仪表产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城。https://www.wendangku.net/doc/6513472907.html,/